文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 运行部防止电气误操作事故应急预案和措施

运行部防止电气误操作事故应急预案和措施

运行部

防止电气误操作应急预案和措施

批准:王广营

审核:刘绪庭

编写:高岭

二00八年

运行部防止电气误操作事故应急预案

1 目的

为做好出现电气误操作事故状态下的处理和紧急救护工作,最大限度地减少人身伤亡和设备损失,特制定本预案。

2 适用范围

本预案适用于运行部出现电气误操作事故状态下的处理紧急救护工作。

3 应急准备

3.1成立应急领导小组

3.1.1运行部应急领导小组由运行部主任及各班(单元)长组成,主任任组长。联系电话:主任:2200、135********,班(单元)长:2622、2205。

3.1.2当发生电气误操作事故时,应急领导小组成员接到通知后应立即赶赴出事地点,组织开展紧急救护工作。

3.1.3由于误操作引发设备事故后,应及时做好隔离措施并保护设备现场。

3.1.4误操作事故引发火灾,立即启动防止火灾事故应急预案,按照《运行部防止火灾事故应急预案》执行。

3.1.5事故引发人身伤亡,立即启动防止人身伤亡应急预案,按照《运行部防止人身伤亡应急预案》执行。

3.1.6事故引发人身触电,立即启动防止人身触电应急预案,按照《运行部防止人身伤亡应急预案》执行。

3.2公司医务室设立120急救电话.

3.3各班组应有计划地组织运行人员学习《电业安全工作规程》(电气部分)—紧急救护法和本预案,掌握必要的紧急救护知识和急救程序。

4 应急响应

4.1事故发生时,现场运行人员及工作人员必须立即展开急救,并拔打120急救电话,通知公司医务室,并派人到路口接警。同时通知运行部领导小组、公司应急领导机构成员和有关领导,并采取措施控制事故扩大。

4.2急救报警要点:

(1)事故地点;

(2)受伤情况;

(3)报警姓名及电话号码。

4.3公司医务室接到报警后,急救医务负责人应立即组织医务人员、救护车辆、医疗器具等在迅速赶到出事地点。

4.4运行部应急领导小组成员在接到报警后,必须立即赶赴事故现场,组织急救,并做好事故现场的保卫工作。

4.5在医务人员未赶到现场前,临时急救指挥人员由当班(单元)长担任。

4.6现场抢救必须分秒必争,动作迅速。

5 附则

5.1违反本预案的规定,不落实责任,不履行义务,造成事故扩大者,按公司《安全生产奖惩办法》考核。

防止电气误操作事故措施

为防止电气误操作事故发生,确保电气设备安全稳定运行及人身安全,特制定本措施:

1.运行人员应经严格的安全知识、电气专业知识和操作技能培训,熟悉设备系统和性能及事故处理,经考试合格后,方可上岗。

2.严格执行风险预测制度,操作前应认真做好风险分析及事故预想.

3.严格执行《电业安全工作规程》、集团公司《电气操作票、工作票执行规定》及有关规章制度,严把工作票预收关,确保工作票术语规范,安全措施齐全且符合现场实际。

4.生产现场必须安装电气系统模拟盘。模拟盘系统必须与现场设备一致,模拟盘指示必须与现场设备位置状态相符。

5.值班负责人应向操作人和监护人明确交代操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态,操作人和监护人复诵正确后,由操作人根据有关记录,查对模拟盘,参照典型操作票,逐项填写操作票或打印操作票。

6.监护人和操作人必须精神饱满,思想稳定,精力集中,具备监护资格和操作资格。

7.操作人填好操作票复审无误并签名后交给监护人和值班负责

人,监护人和值班负责人对照模拟盘进行审核,审核无误后分别在操作票上签名。电气倒闸操作票必须经值长审核无误并签名,签名的每个人都应对操作票的正确性负责。

8.实际操作前必须进行模拟操作,按照操作票中所列项目逐项发

布操作口令,(检查项目和模拟盘没有的保护装置除外)操作人听到口令并复诵无误监护人答“对,执行”后,操作模拟系统图板。

9.实际操作中必须认真执行“三核对”,操作人和监护人应同时核对设备名称、编号、位置、实际运行状态与操作票要求一致。

10.严格执行操作监护制度.操作过程中严禁监护人动手操作,严禁做其他与操作无关的事情,不得再接受其他命令,不得进行技术讲解。重大操作还应执行双重监护制度,同时有关领导必须到场,亲自监督。

11.严禁擅自更改操作票或操作中倒项、越项操作。操作中发生疑问时,必须向值班负责人汇报,弄清情况后再进行操作。

12.对于分步操作命令,必须分别填写操作票,分别进行模拟操作。

13.监护人发出操作口令之前,操作人不得开始操作。

14.对于操作中的检查项目,操作人必须认真检查,确认无误

后再复诵,监护人同时也应进行检查,确认无误并听到操作人复诵,在该项目前打“√”。严禁操作项目与检查项目一并打

“√”。

15.刀闸拉开、合上前,必须检查开关三相确已拉开。

16.各开关室、电气设备标志应正确、规范、齐全、醒目,使用双重编号,标志丢失或设备异动时应及时补做、更换。

17.全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、表计、及信号指示等是否正常、有无漏项。

18.电气运行人员必须熟悉电气设备防误闭锁装置的原理性能,结构和操作程序,严格执行防误闭锁装置的管理办法,严禁操作中擅

自解除设备防误闭锁装置。防误闭锁装置“万能”钥匙存放在固定位置。运行操作中防误闭锁装置发生异常时,应及时汇报,查明原因,经总工批准后方可进行解锁操作。

19.严格执行停送电联系制度,无停送电联系单不得进行停送电操作,严禁约时停送电.

20.装设、拆除接地线或拉合接地刀闸必须严格执行登记制度,并作好记录。

21.严格执行交接班制度,运行方式、异常情况及注意事项交接清楚。并核对模拟图位置指示与现场设备实际状态相符,对操作过的设备系统重点检查

22.操作执行过程中,在以下操作前按以下确认点规定认真落实确认人:

*确认人与操作人和监护人负同等的责任。

2.3严格执行钥匙借用制度。

2.4操作中,必须按规定正确使用安全防护用品,安全防护用品应定期试验合格。

2.5加强业务技术培训和安全思想教育,提高运行人员技术水平和安全意识,定期进行反事故演习,提高运行人员的事故处理能力。

2.6未尽事宜,参照有关规定执行。

相关文档
相关文档 最新文档