摘要

地下仓与现有的地上粮仓相比具有低温、隔热、密闭、 环保等优越性能,非常适合粮食储存。目前,地下仓大多依山而建,且仓容较小。平原地下仓正好解决依山而建地下仓的缺陷,并且符合“地下空间开发利用”【1】的发展方向,具有很好的应用前景。

但是地下仓向平原发展有其主要的限制因素:深层地下水的高渗透性、主体混凝土结构荷载不均产生的裂缝和混凝土自身干缩裂缝等,为平原地下仓的防水防渗增加了难度。另外,鉴于平原地区的一些地下工程如:地铁、地下室、人防工程等在防水防渗方面的工程案例,我们提出平原地下粮仓防水防渗的理念:堵、“截”、“排”相辅相成,多层防护,刚柔相结合的防水防渗方案。

我们小组针对平原地下粮仓仓壁完整的的防水防渗设计方案为:在地下水位较高的的地区,设置单独的防水围护结构:在粮仓仓壁外侧设置高于当地最高地下水位的防水混凝土墙,防水墙外沿根据需要依次设置隔离层、减压土工泡沫层、防渗层。这样可以很好的加强外层防水的体系,同时原主体结构使用防水混凝土,在主体结构上涂抹水泥基渗透结晶型防水涂料,然后依次是找平层、防渗膜层,保护层。内层仓壁只需设置普通的找平层、防水涂料层、保护层即可。

平原地下仓的防水防渗方案是一个庞大、复杂的工程,平原地下仓的发展需要不断地实践论证,对其仓壁的防水防渗的研究有其重要的意义。

关键词:平原地下仓、防水防渗、刚韧性防水、“堵”、“截”、“排”

Abstract

Compared with other granaries, the underground granary has the advantage on low temperature、separating heat、airtight、environmental protection and so on,so it suit the grain store very much。At the moment,the underground granary’s building relies on mountings as well as own a small capacity. Plain underground granary is sure to have a bright future as a result of solving these problems easily and catching up with the development of underground project。

However, the development of underground granary meets some troubles : the high permeate of underground water、crevices caused by concrete itself and unstable load .In addition, in consideration of some underground projects, like subway、basement, we put forward the principle of the waterproof and anti-seepage in the Plain underground granary’s wall: stifled ,absorb and discharge; more than one protect, firm combined with soft.

The scheme of us is as follows: set up the independent waterproof project in the area where the water has a higher level; put broken stones, segregate layer, waterproof layer, foam layer, these can strengthen the system of waterproof; the wall uses waterproof concrete; on the wall, we smear waterproof coating mixed with waterproof material, flat layer, waterproof membrane, protect layer; inside the wall, we put flat layer, waterproof coating and protect layer.

It is a such great and complex project to research the waterproof and anti-seepagein the Plain underground granary’s wall. The development of underground granary needs practice, research of the waterproof and anti-seepagein the Plain underground granary’s wall has great sense. Keywords:

plain underground storehouse, waterproofing and moisture-proof, just toughness waterproof, "blocking", "pull" combined

目 录

摘 要 (1)

1引言 (6)

2社会调研 (7)

2.1调研目的 (7)

2.2调研成果 (8)

洛阳龙门国家粮食储备库 (8)

2.3存在的主要问题 (10)

3 新方案的提出 (10)

3.1对粮仓外部环境的分析 (10)

3.1.1地下水 (10)

3.1.2地下水压力计算 (11)

3.2设防高度 (12)

3.3新方案的提出 (13)

4方案的合理性分析 (14)

4.1方案的整体性分析 (14)

4.1.1整体思路 (14)

4.1.2刚韧性防水 (15)

4.1.3普通柔性防水的缺陷 (15)

4.2细部构造分析 (16)

4.2.1 水泥基渗透结晶型防水材料 (16)

4.2.2防水砂浆 (18)

4.2.3中部柔性材料的选取及应用 (20)

4.2.4 防水混凝土的选取 (21)

4.2.5 防水混凝土设计方法 (27)

4.2.6 补偿收缩混凝土实验室配合比设计 (32)

4.2.7主题防水混凝土总体施工方案设计 (37)

4.2.8 防水涂料的确定 (38)

5 综合性分析 (41)

6方案的前景分析 (42)

7 参考文献 (44)

1 引言

我国人口众多,每年对粮食的需求量在5亿吨左右,中国的国情决定了我国必须构建自己的粮食安全储备体系。尽管在“九五”和“十五”期间,国家集中投资建设了总储量5000多万吨的储备粮库,对于缓解仓容不足的压力,提高我国粮食存储装备水平,降低储粮损耗起到了重要作用。但是,由于当时经济水平和技术条件的限制,所建的仓型80%以上为散装粮平房仓,储粮的环境条件仍不理想,突出表现在夏季仓温偏高,持续维持35~40℃的高温,平均仓温可达37.8℃,由此带来的虚热滞后,造成储粮品质赖变、粮食生虫,导致现有的储粮条件必须对粮食进行化学药剂熏蒸,这样,既对粮食有所污染,排放的磷化氢气体又会严重污染环境。如果采用人工制冷对粮食谷物进行冷却,则将耗费大量的能源,不符合节能、低碳的节约型社会要求,不利于社会的可持续发展。

地下仓与房式仓、 立筒仓、 浅圆仓等仓型相比具有低温、 恒温、 隔热、 密闭、 环保等优越性能,非常适合粮食储存,并且符合地下工程的发展方向,具有很大的发展前景,但是地下仓的防水防渗问题却成为阻碍地下粮仓发展的主要因素之一。

因此,我们对洛阳的现有地下粮仓使用情况的调查,发现这些仓依靠有利地形建造,密闭性能好,长期处于恒低温状态,可以基本抑制虫害发生繁殖,达到常年不用药熏杀虫害的条件。但是,现有地下仓对地形地势与土质条件具有很大的依赖性,需建在地质条件较好、地下水位较低的地区,一般选址在较偏远的地区,交通不便;防水、

防渗问题未得到解决,一旦漏水,无任何应急措施。粮食储存依然不够完善。

因此,我们将针对适应性强的平原地下粮仓仓壁设计出一套防水防渗方案,使粮食储存更加安全。

2 社会调研

2.1调研目的

近几年,随着国民经济快速发展,各地建设用地量越来越大,耕地减少速度加快,全国每年建设用地量都在五六百万亩,占用耕地接近四百万亩。同样,粮食仓库的建设,也占用了大量的土地资源,每万吨储粮占地可达20亩;而地下仓的出现则能充分利用地下空间.

另外,国际形势发展的基本态势保持总体稳定,但不稳定因素仍然存在且不断增加。粮食是人们生活的基本保障,必须注重粮食安全问题,一旦发生战争,地上的粮仓、粮食储备库将会成为战争明显而重要的打击目标,而其一旦遭到战略打击,造成粮食供应瘫痪,后果将不堪设想。

在土建方面,地下仓可以节约资金和土地,缩短工期等;在储粮方面,地下仓可以节省储粮费用,减少储粮损耗,能够低温储粮和抑制虫害生长,不需要熏蒸杀虫,避免粮食污染,真正实现绿色储粮;在安全方面,地下仓深埋地下,隐蔽性强,整体性、抗震性能好。

河南工业大学土木建筑学院组成专家组于2007年10月成功申报了河南省杰出人才计划《地下空间绿色储粮新体系研究》项目。

结合此研究项目并以实际工程为背景,本团队成员对河南省现有

地下仓进行实地调研,掌握现有地下粮仓的不足及需要改进的地方。

2.2调研成果

洛阳龙门西山国家粮食储备库

时间:2011年3月13日

地点:洛阳市龙门西山

被调研人员:李建军

(1)单位概况:洛阳龙门国家粮食储备库,位于河南省洛阳市龙门西山1号,是国家专业化的储备粮库。于1976年建成并投入使用,总仓容7万吨,是集粮食储备、粮食贸易、温泉开发、旅游、宾馆等于一体的综合性企业。周围为山地,地下仓建于山体内,为地下卧式筒仓,砖砌结构,呈横向卧圆筒形,该地下粮库现散存粮食品种为小麦。该地为山地(土质),土质坚硬,地下水位低(达220~250米),地下库是借助有利地形建造。单仓相互独立,整齐排列成仓群(图1),上部覆土2~3m。

图1河南洛阳龙门国家粮食储备库仓顶入粮口布置图

(2)仓体结构 : 材料均为粘土砖,仓壁为单层立砖衬砌。该地下仓借助山地地势优越性而建造,建设成本低,不占用耕地。当地的地下水位较低,雨水主要通过仓顶部进行找坡排水;曾发生的漏水主要是通过粮仓内侧进行修补。另外其设计使用年限为30年,使用寿命稍短。

(3)防水防潮方面:严格控制湿度;时常检查仓门、仓口、电线孔密封是否完好,杜绝渗水漏水现象的发生;加大汛期雨季排水工作,做好各仓口排水通畅,及时检查并填塞鼠、蚁洞穴;若仓内湿度较大,一般进行自然通风降湿、人工降湿(利用吸湿性强的干燥物进行吸湿)和机械除湿(采用除湿机)。

图2入粮口密封装置 图3 实地调研

2.3存在的主要问题

经过此次调研,我们发现已建的地下仓大多以周围坚实土体作为外层防护,仓的建设受地理因素影响极大;由于地形的优势,粮仓均未做过多措施进行防水防潮,而且在推广过程中也会受到地理的局限性;若仓内湿度较大,一般进行自然通风降湿、人工降湿和机械除湿;地下仓的仓容较小,不利于大规模储量、集成化作业。本团队主要针对未来的粮仓向平原地区发展中仓壁所遇到的防水防渗问题进行理

论性的探讨。

3 新方案的提出

3.1 对粮仓外部环境的分析

3.1.1 地下水

地下水存在于地球表层和浅部的土壤、砂层、粘土层以及岩石的孔隙、裂缝和孔洞当中。这些岩土层的孔隙体积(孔隙度)和孔隙联

通情况(渗透率)各不相同。从地表向下,直到第一个广泛分布的低渗透层(比如一段粘土层)之上,水体是连通的,水面高度受蒸发、降水和地表径流的影响。这段低渗透层之上的水层叫做“潜水层”,“潜水层”的压力是正常压力。根据中国水文地质状况分析,中国绝大部分“潜水层”的高度都在50m以上,而新型地下仓的地下埋深在20米到25米之间,所以其径向迎水面受到的水压力均为正常水压力。

3.1.2 地下水压力计算

目前规范[1]中涉及到的水压力计算方法, 是依据静水力学理论, 计算公式为:P=γw·h

其中,P为某计算点水压力, γw为水的比重, h是某计算点至水面的高度。实际上是自地下水位为零的深度开始计算, 即深度每增加1m,单位面积上的水压力相应增大10kPa。工程实践表明, 利用这种方法计算的结果与透水性好的砂卵石层中的实测数据比较接近。按此方法计算,在深度为20m~25m的新型地下仓上,其迎水面水压力0.2MPa~0.25MPa。但在实际防水方案的设计中,考虑其它因素的影响,为保证工程质量和方案本身的合理性、安全性,往往工程的设计防渗强度要比实际防渗强度高,例如规范中就明确规定在20~30米埋深的地下结构,必须选用P10的防水混凝土,这就意味着工程本身要能抵抗1.0MPa的水压力。

地下工程在受到地层中空隙水压力的作用,当采用二衬结构防水时,二衬背后的水是初支渗漏水,水头高度经过渗流已经降低,加上衬砌背后回填注浆等措施,使初支与二衬间基本密贴,水压力是以局部

的小面积作用在二衬上的[6]。所以在设计时对水头压力应予以适当折

减。所以计算作用在二衬上的水压力时还应乘以一个折减系数。折减系数根据初支的具体情况而定。

3.2 设防高度

粮食本身易受水分的影响,该地下工程应定为一级防水,不允许出现渗漏的情况。我国国家标准GB 50108《地下工程防水技术规范》2001 版和2008 版的总则中均明确规定了地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则[2]~ [3]。根据勘察,所能确定的影响地下水埋深变化的因素有很多,特别是雨水和雪水的影响,随着季节的不同,其降水量存在很大差异。而且在地下工程建成后,周边地表水或地下充水结构物的泄漏水所引起的地下水水位变化更为复杂。当工程处于透水性弱的黏土层中水位将大幅上升;而工程处于强透水性的砂层或卵石层中,水位的确定还要考虑水压力对工程防水的不利影响[15]。以往,一些地下工程勘察时未发现地下水,或地下水位低于工程埋置深度,设计时即不采取防水措施,仅按防潮处理,或者防水设防高度仅仅按当时勘察到的水位确定,结果工程建成后水位大大提升致使工程出现渗漏。

例如,武汉地区的某些冶金工厂地下设施建造前,未勘察到地下水,从而未采取完善的防水设施,工程建成后到处渗漏水,不得不进行全面修复,这样的实例屡见不鲜。鉴于地下水活动的复杂多变性,因此为实现地下工程防水的安全性。我们要审慎地考虑各种类型地下水作用的最不利影响,合理地确定工程防水设防高度,而不能单纯的以地下最高水位来确定工程防水的标高。为此,国标GB50108—2008 再次明确应根据地表水、地下水、毛细管水等的作用,以及由于人为因素引起附近水文地质改变的影响,合理确定地下工程防水的设防高度,见表(引至规范):

所以, 为便于排水,仓体上顶覆土2~3米,并顺地势做成一定的坡度。地面设防高度要做到距覆土层顶部500mm以上。仓壁的最大能抵抗25米处的防渗要求,即,能抵抗0.25MPa的渗水压力。

3.3新方案的提出

在综合环境下,对于墙壁的细部构造,拟写如下方案,其层分机理(该方案采用从外到内的排列形式)为:

粮仓的仓壁采用补偿收缩混泥土构筑其结构层,粮仓内侧按

30mm渗透结晶防水剂水泥砂浆找平层、20mm防水涂料层、保护层的顺序依次施工完成;外侧则按1.5mm水泥基渗透结晶防水涂料层,30mm防水砂浆层、0.1~5mm土工纺织物层、0.2~4mm土工膜层、保护层的顺序依次施工,在地下水比较密集处设置高于当地最高水位的减压阻挡层和防水防渗层。最后完成整个仓体的防水防渗施工。见图解

4 方案的合理性分析

4.1整体方案分析

4.1.1整体思路

该方案是通过“堵”和“吸”的协同作用来实现新型地下粮仓结构的防水防渗工作的。所谓“堵”,即是根据“多道设防”的原则,通过塑料防水板、防水混凝土、防水砂浆、无机防水涂料以及补偿收缩混凝土的共同作用、层层拦截,来实现防水防渗工作;所谓“吸”是通过水泥基渗透结晶型防水涂料借助其中的载体不断向混凝土内

部渗透,并与混凝土中某种组分形成不溶于水的结晶体充填毛细孔道的作用实现了对浸入水分的吸收,从而大大提高混凝土的密实性和防水性。反过来也是对“堵”的补充。而且生成的结晶体不溶物也是对整体刚度的一个加强作用。

4.1.2 刚韧性防水

整体方案采用“堵”、“截”、“排”结合设计思路,以补偿收缩混凝土为主的刚韧性防水模式,这是因为刚韧性防水材料具有粘结强度大、抗压强度大、吸水率小及透水压力比小的特点,更加适合地下防水;而且,补偿收缩防水混凝土是集结构承重---防水于一体的抗裂防水材料,主要用于避免或减少混凝土的干燥收缩和温度收缩裂缝,并不负担提高承载的任务[18]。

4.1.3 普通柔性防水材料的缺陷

一、柔性防水层的寿命只有10~20年,而混凝土寿命在50到100年之间,两者相差4倍。也就是说, 柔性防水层在耐久性上很

难与刚性构筑物相适应,防水卷材的耐久年限要远小于钢筋混凝土自防水的耐久年限,在外防水失效后,混凝土结构本身能不能防水是结构持久防水的关键因素,而柔性防水材料的选取会牵制整体结构的耐久性;

二、 一旦柔性防水卷材出现漏水,由于防水卷材所处的是迎水蕊,而且处于本方案结构内部,检修起来十分困难,甚至难以实现;

三、 由于防水卷材的抗渗性能有限,并不能严格满足新型地下仓地下埋深20米的抗渗要求,有机柔性防水材料对施工环境要求较高,在潮湿的基面上不易粘结,易空鼓。这样,很容易造成“一点冲破,全线失效”的不利局面;

四、 防水卷材与防水混凝土层的收缩程度不同,容易在其间形成空隙。

五、 采用外包柔性材料进行防水,不经济[23]。

但是柔性防水材料也有其独特的优点,如,利用其自身柔韧性和很好的抗渗水性的特点,能够对因结构构件在受力不均时产生的裂缝起到很好的缓冲作用。现在已经找到一种很好的土工材料能很好的起到防水防渗作用,具体的优点详见细部结构分析。

4.2 细部构造分析

4.2.1 水泥基渗透结晶型防水材料

根据地下工程防水技术规范GB50108-2008,水泥基渗透结晶型防水涂料是无机防水涂料的一种。它是以水泥、石英砂等为基材,掺入各种活性化学物质(催化剂)配制而成的一种新型刚性防水涂料。它

即可作为防水剂直接加入混凝土中也可作为防水涂层涂刷在基面上,亦可将其以干粉撒覆并压入未完全凝固的水泥混凝土表面。水、游离的氧化钙是水泥基渗透结晶型防水材料的重要组成部分,鉴于游离的氧化钙遍布在混凝土中,而任何混凝土结构只要渗漏水就会有水分所以也暗合了混凝土防水的机理,这样就对混凝土防水性提供了更加有力的保障。

根据分析, 硬化后的混凝土, 由晶体、胶体、未完全水化的水泥颗粒、游离水分及气孔组成不均质的结构体。水泥在水化反应过程中, 有1 /3的水泥水化反应了, 有1 /3是半水化状态, 有1 /3完全没有水化。水泥基渗透结晶型材料的催化剂, 利用混凝土结构的多孔性, 以水作为载体进入(渗入) 混凝土结构里, 遇水就促使尚未完全水化的水泥继续进行水化反应。催化剂是一种钙的络合物, 颗粒非常细小, 它在较低的浓度下( 0.101ppm) 即可起作用。Ca络合物中的钙阳离子(Ca2+ )与混凝土中的( SiO2- )阴离子结合生成不溶于水的CaSiO3

( nH2O)存在于混凝土的空隙中。分解出Ca2+之后的络合物, 剩下的( CAT-L ) 负离子再次扩散到Ca(OH)2 形成的高浓度Ca2 +离子区, 再次发生反应又形成Ca的络合物, 如此循环、反应、增生CaSiO3( nH2O )的结晶体。这些催化剂渗入到混凝土的内部产生的结晶与混凝土结合形成一个整体,其粘结强度基本上保持在1.3MPa~1.8MPa ,因此提高

了混凝土结构的密实度和强度。它和混凝土的膨胀系数是一致的, 不易产生裂缝, 产生裂缝又可以自行修复(<0.4mm的裂缝), 所以能承受强水压, 它的防水作用是永久的。同时, 它不阻挡混凝土的呼吸。

水泥基渗透结晶型防水材料适宜在潮湿的基面上施工。催化剂在潮湿

的基面上, 利用混凝土结构的多孔性, 通过毛细管现象, 并运用它

的“亲水性”本领, 以水作载体渗入到混凝土结构里, 一直到达混凝

土内有裂缝和渗漏的地方。在那里遇水后, 促使水和尚未水化的水泥

继续水化反应产生结晶, 修复混凝土的缺陷和裂缝, 从而把水堵住,

达到防水的目的, 提高混凝土的自防水能力。其抗渗压力见下表: 不同厂家产品的不同处理方法对抗渗压力的影响

如果以涂层的形式其厚度最好为0.8mm—2mm之间,在常温下

(10-25℃)下初凝时间不小于20min,终凝时间不大于24h。

4.2.2 防水砂浆

鉴于基于聚合物水泥防水砂浆的高粘结强度和高渗透性,所以被需要用作刚性防水的最后一道防线,以做到彻底堵漏的效果。可在潮湿面进行施工,这是国内一般溶剂防水防腐材料难以奏效的。施工可采用搅拌混凝土内施工,由于物体对施工基面产生冲击力,增加了涂层对混凝土的粘接力,同时由于阳离子氯丁胶乳材料充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝,使涂层肯有良好的抗渗性能。粘结力比普通水泥砂浆高3一4倍,抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上,所以该砂浆抗裂性能更好。可在迎水面,背水面,坡面,异行面防水防腐防潮。粘接力强,不会产生空鼓,抗裂,窜水等现像。

阳离子氯丁胶乳既可用于防水防腐,也可用堵漏,修补。可无找平层,保护层,一日内能完工。工期短,综合造价低。可在潮湿或干燥基面上施工,但基层不能有流水或积水。阳离子氯丁胶乳具有氯丁橡胶的通性,力学性能优良,耐日光,臭氧及大气,和海水老化,耐油酯,酸,碱及其它化学药品腐蚀,耐热,不延烧,能自熄,抗变形,抗震动,耐磨,气密性和抗水性好,总粘合力大。无毒,无害,可用于饮水池施工使用,施工安全,简单。

施工方法:

A.普硅水泥:砂:胶乳=1:2:0.35搅拌均匀,用橡胶刮板或木抹子刮抹两遍即可。

B.或普硅水泥:胶乳=1:0.35搅拌均匀成腻子状刮抹三遍也可。

C.砂子要求干净中砂,水泥最好使用普通硅酸盐水泥 。墙面厚度10毫米,地面厚度15毫米,用量1.5-3公斤每平方米。养护条件同与

普通水泥砂浆或混凝土

4.2.3 中部柔性结构的选取及应用

传统上,对于大范围的防渗问题,多用粘性土作为防渗材料。天然的粘性土的渗透系数一般为10-6 cm/s量级,经压实的粘性土的渗透系数小于10-7 cm/s,因此粘土防渗层可以起到很好的防渗作用。但是粘性土失去水分时易渗漏,且施工所需的土方量太大,对于缺少土源的地方其经济效益很差。因此,土工膜的出现、改良和工程应用经验的积累,在越来越多的工程中用土工膜代替粘土层作为防渗材料。

土工膜是不透水也是不透气的,都是由热塑聚合物制成的薄片材料,根据聚合物的类型不同可以划分为HDPE土工膜、PVC土工膜、LLDPE土工膜。土工膜具有很强的抗拉强度及伸长率,但其抗撕裂强度和刺破强度太低。因此,在其膜下铺设一层土工织物可以有效地提高其抗刺破性能。它具有耐腐蚀,耐水压,耐久性等性能。因此用于粮仓仓壁的防水防渗尤其很实际的应用价值。

土工泡沫是以苯乙烯为原料,经过在特定的环境条件下的聚合反应生成聚苯乙烯,然后经聚苯乙烯树脂颗粒的预膨胀中间处理环节,然后在模子里经蒸压成型或挤出定型。前者称为EPS,后者称之为XPS。

土工泡沫不仅具有超轻质特性,而且具有缓冲荷载和绝热性的特点。这里就是利用它的这一特性作为轻质填料可以缓冲土压力。

加土工泡沫后的效果如图:

不同条件下土压力沿深度分布规律 采用土工泡沫后侧向压力降低的情况 4.2.4 防水混凝土的选取

地下仓的埋置深度约为20m~25m米,所以需选取 P10 的防水混凝土。防水混凝土的种类有很多,常见的有普通防水混凝土、外加剂防水混凝土和膨胀水泥防水混凝土三大类。

1、对于普通防水混凝土

普通防水混凝土,根据其技术参数:

水灰比 0.5~0.6;塌落度 30~50 mm,(掺外加剂或采用泵送混凝土时不受此限);水泥用量≥320kg/m3 ;砂浆比 1:2~1:2.5;含砂率≥35%;轻骨料粒径≤40mm

最大可以抵抗3.0MPa的渗透压,在实际的工程实践中一般用在工

地下管廊防水工程施工方案【最新版】

地下管廊防水工程施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2001) 2、《地下建筑防水构造》(10J301) 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 4、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2011) 5、地下管廊施工图纸 二、工程概况 1、本工程属于XX市XX区,北起渠南路,南至星海路,西起西四环,栋至凯旋路,共分为地下公共步行空间,地下公共停车库,地下交通环廊,地下综合管廊,景观工程,海绵城市,基坑工程7个子项。XX有限公司XX市民公共文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目勘察、设计项目部承建CM3-CM7和CM11-CM14区段。 2、地下管廊外侧采用卷材或涂料进行全包防水,底板、外墙、

顶板防水砼抗渗标号为P8,地下管廊外侧采用自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),地下管廊底板采用50mm厚C20细石混凝土保护层。 三、施工准备 1、技术准备 (1)在工程开工前组织现场施工人员熟悉图纸,明确本工程的内容,分析工程特点及重要环节,核对本工程各种材料的种类、规格、数量,是否齐全,规定是否明确。 (2)防水材料进场时必须有产品合格证和产品检验报告,进场后在监理工程师的见证下取样、送检,合格后方可在工程中使用。 (3)卷材防水层所用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材料相容。 2、施工现场准备 (1)场地平整、表面坡度应符合设计和施工要求。 (2)做好现场卫生、文明的宣传、管理,各种材料、设备进出场需

轻放、轻堆。 3、材料、工具准备 (1)主材:自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)。 (2)辅材:水泥、胶水等。 (3)工具:扫帚、拖布、毛刷、料桶、美工刀、刮板、灰刀、滚筒等。 4、人员准备 (1)施工现场负责人、技术负责人做到全盘考虑,认真研究各施工阶段所需投入的人力,做到心中有数,以减少盲目性,避免造成人力的不足或浪费。 (2)工程进度收尾阶段时,要特别重视合理安排工序,交叉作业及成品保护,防止已完工的项目被损坏。 (3)劳动力实施:

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

管廊防水施工方案

保山中心城市地下综合管廊项目 东环路六施工段 防水工程施工方案 编制: 审核: 审批: 云南省建设投资控股集团有限公司 二O一六年十二月

目录

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 2、《地下建筑防水构造》(10J301) 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 4、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2011) 5、保山中心城市地下综合管廊东环路施工图纸 6、TPO防水施工 二、工程概况 本工程为保山中心城市地下综合管廊东环路(GL0+020~GL2-510)公里工程合同范围内的防水工程。本项为四舱结构。本项目构筑物设计使用年限为100年,地下防水设计等级标准为二级;综合管廊每隔小于20m设置一道变形缝。 本项目综合管廊防水设计为四周采用压敏反应型自粘高分子防水卷材包裹,并在综合管廊两侧侧壁、顶板防水卷材之外设置防水卷材保护层。 压敏反应自粘防水卷材是一种SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青为配方制成的,自粘橡胶基料,强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为表面上材料,可剥离的涂硅隔离膜和隔离纸作为表面下防粘隔离材料制作成的防水材料。有低温柔性、自愈性、粘结性好的特点,可在常温下施工,操作简单快捷,保护环境。 综合管廊底板采用100mm厚C25细石混凝土保护层,综合管廊外墙采用50mm厚挤塑聚苯保温板保护层,综合管廊顶板采用100mm厚C25细石混凝土保护层。 三、施工安排 施工组织管理机构设置 本项目建筑物设计使用年限为100年,管廊工程埋设在地下,地下防水设计等级高,为确保本工程质量,确保在投入使用后不渗不漏,保证设备设施的安全必须做好防水工程。为此,防水工程列为本项目的重点质量控制分项和特殊过程,根据本工程的特点战线长,必须采取强有力的技术措施和严格的管理来保证防水工程质量。项目经理部主要施工管理人员和技术人员配备详见路段施工组织设计。由地下综合管廊指挥部统一管理,各个项目部各负其责,择优选择技术过硬,有资质,有多年施工经验的防水工程施工队伍负责各自路段的防水施工。 施工步骤 底板施工步骤: 基层清理—→铺贴防水卷材—→节点部位加强处理—→卷材长、短边搭接—→节点密封—→组织验收—→揭除贴防水卷材上表面隔离膜—→防水保护层施工。 剪力墙及顶板施工步骤: 基层清理—→铺贴防水卷材—→节点部位加强处理—→卷材长、短边搭接—→节点密封—→组织验收—→防水保护层施工。 施工目标 发挥本企业管理的优势和丰富的同类工程施工工艺,科学地组织承建范围内各工种、工序的交叉流水作业。精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务,确保实现防水目标: 质量目标:一次性验收合格,管廊施工做到不渗不漏。 文明施工目标:树立良好的企业形象。遵照建设单位有关工地文明施工要求,配制各类牌图和宣传标语;施工人员统一着装,挂牌上岗,行为文明,控制噪音,场地整洁有序,争创文明施工现场。 工期目标:在指定时间内完成施工。 安全目标:杜绝因工死亡,现场施工人员的负伤率控制在‰以内;不发生重大事故。 各项目部主要岗位职责 1、项目经理 (1)负责领导和管理项目的工作,主持编制项目管理方案,确定项目管理的组织与方针,对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责,满足合同的各项要求。 (2)接受业主、监理、上级、社会各方面的指导与检查,并全面负责。 (3)负责审核本项目部的防水施工方案的审核,选择合格的材料供应商和择优选择合格的防水施工队伍;对防水工程的质量全面负责。 2、项目副经理(或主工长):

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

综合管廊项目防水工程施工方案

综合管廊项目防水工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 中国建筑第七工程局有限公司 2016年 5月 6 [在此处键入]

目录 1 编制依据 (4) 2 工程概况 (5) 3 施工总体安排 (6) 3.1设立现场施工领导小组 (6) 3.2设立分包队伍管理班子 (6) 3.3劳动力安排: (6) 4 施工工艺 (6) 4.1施工准备 (7) 4.1.1材料准备 (7) 4.1.2施工机具 (7) 4.1.3作业条件 (7) 4.1.4班组人员素质与培训要求 (7) 4.2主要施工方法 (7) 4.2.1工艺流程 (7) 4.2.2 施工工序 (8) 4.2.3基层处理 (8) 4.2.4冷底子油施工 (8) 4.2.5卷材附加层施工 (9) 4.2.6卷材敷设 (9) 4.3防水保护层施工 (10) 4.4接缝防水 (10)

4.5后浇带防水施工 (10) 5 质量保证体系及措施 (11) 5.1质量管理组织机构 (11) 5.2质量保证措施 (12) 6 成品保护 (14) 7 文明施工措施 (15)

1 编制依据 1、汉中市兴元新区综合管廊施工图纸。 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 5、施工手册第四版

2 工程概况 汉中市兴元新区综合管廊项目以汉文化为依托,以文化旅游为核心,建设集文化产业-旅游观光-休闲度假-康体疗养-商贸会展-安居生活为一体的综合性生态新城区,区内总面积27.75平方公里。在西二环路、翠屏路、博望路、陈仓路、(傥骆路-博望路)、衮雪路、石门路上形成环状管廊并向四周辐射;在岳阳路、石马路西段、天汉大道、傥骆路及康定路设置连接管廊,与环形管廊有机结合。 陈仓路综合管廊(傥骆路-博望路)为干线管廊,西起傥骆路,东至博望路,全长5.211km。管廊结构防水遵循“以防为主、刚柔相济、多道防线、因地制宜、综合治理的原则。”管廊防水体系主要包括结构自防水、接缝防水、附加防水以及辅助排水措施等。综合管廊标准段混凝土抗渗等级为P8,结构主体的顶板、底板、侧墙除钢筋混凝土自防水外,采用两道4mm厚SBS改性沥青防水卷材,其中最外层为耐根穿刺防水卷材。顶(底)板采用50mm厚C20细石混凝土保护;侧墙采用20mm厚1:2.5水泥砂浆和60mm厚聚苯板保护。变形缝处防水采用中埋式橡胶止水带与外贴式止水带组合使用的方式。施工缝采用中埋式橡胶止水带的方式。 本工程由汉中文化旅游投资集团有限公司投资建设,中国电建西北勘测设计研究院有限公司设计,西北有色勘测工程公司勘探。中国建筑第七工程局有限公司承建。 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司汉中兴元新区工程监理中心监理 负责人:欧顺鹏 监理单位:无锡华诚建设监理有限公司监理 负责人:陈献

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

管廊防水施工方案96089

-- 保山中心城市地下综合管廊项目 东环路六施工段 防水工程施工方案 编制: 审核: 审批: 云南省建设投资控股集团有限公司二O一六年十二月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工安排 (3) 3.1 施工组织管理机构设置 (3) 3.2 施工步骤 (3) 3.3 施工目标 (4) 3.4 各项目部主要岗位职责 (4) 3.5 施工区段划分 (6) 3.6 材料组织 (6) 3.7 劳动力组织 (7) 四、施工准备 (9) 五、施工方法 (10) 六、质量标准 (33) 七、成品保护 (34) 八、质量保证措施 (36) 九、安全文明施工保证措施 (37)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2013) 2、《地下建筑防水构造》(10J301) 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 4、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2011) 5、保山中心城市地下综合管廊东环路施工图纸 6、TPO防水施工 二、工程概况 本工程为保山中心城市地下综合管廊东环路(GL0+020~GL2-510)2.53公里工程合同范围内的防水工程。本项为四舱结构。本项目构筑物设计使用年限为100年,地下防水设计等级标准为二级;综合管廊每隔小于20m设置一道变形缝。 本项目综合管廊防水设计为四周采用压敏反应型自粘高分子防水卷材包裹,并在综合管廊两侧侧壁、顶板防水卷材之外设置防水卷材保护层。 压敏反应自粘防水卷材是一种SBS等合成橡胶、增粘剂及优质道路石油沥青为配方制成的,自粘橡胶基料,强韧的高密度聚乙烯膜或铝箔作为表面上材料,可剥离的涂硅隔离膜和隔离纸作为表面下防粘隔离材料制作成的防水材料。有低温柔性、自愈性、粘结性好的特点,可在常温下施工,操作简单快捷,保护环境。 综合管廊底板采用100mm厚C25细石混凝土保护层,综合管廊外墙采用50mm厚挤塑聚苯保温板保护层,综合管廊顶板采用100mm

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部 二〇一六年七月

目录 变形缝处理 (18) 附属构筑物施工 (20) 接地体(线)的连接 (22)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段招标文件; 2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建设项目(一期)三标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 11、《城镇综合管廊工程施工及验收规范》(J12139-2012) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招标文件要求。 三、工程概况 天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为×,布置在机动车道下方。 综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

综合管廊主体结构施工方案

都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段) (K0+800—K2+840) 主体结构施工方案 编制单位:中冶天工集团有限公司 都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段) 项目经理部 编制时间: 2016年03月

目录 1 编制依据 根据贵州省建筑设计研究院设计的《都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段)施工图》编制。

根据施工现场场地实际情况进行编制。 相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 《楼地面建筑构造》图集12J304 《工程做法》图集 05J909 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23 2 工程概况 地理位置 本项目位于贵州高原东南斜坡的苗岭山脉南侧,是以黔南山原中低山为主,兼有丘陵、坝地地貌,平均海拔500m~1000m。由于地势向南部和东部倾斜以苗岭山脉为分水岭,岭北为长江流域,岭南为珠江流域。 工程概况 本工程位于都匀市经济开发区匀东镇五星村11号路东段中央绿化带之下,施工段落为K0+800-K2+840,管廊标准断面为(+)*,开挖深度约5~10m,分为综合仓和燃气仓,沿线预留若干支线。 综合管廊顶面距路面约米,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C30抗渗混凝土,抗渗等级P6。 气象条件 本项目所在地属亚热带季风性湿润气候。冬无严寒,最冷1月份日平均气温℃。夏

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下室防水工程专项施工方案

地下室防水工程专项施工方案 一、编制依据: 1、本工程设计图纸 2、国家现行有关建筑工程施工与验收标准、规范、规程、图集。 2、1、《建筑工程施工质量统一验收标准》 GB50300-2011 2 、 2、《建筑地面施工质量验收标准》 GB50209-2010 2 、 3、《地下工程质量验收规范》 GB50208-2011 2 、 4、《地下防水工程质量统一验收规范》 GB50208-2011 3、广东省深圳市现行施工质量、安全生产、文明施工有关政策 , 文件规定与施工现场的管理制度。 4、现场施工条件及技术状况。 二、工程概况 工程名称 : 东山海滨名苑一期工程 勘探单位 :深圳市岩土综合勘察设计有限公司 建设地点 : 南澳街道东山社区 建设单位 :深圳市龙岗区南澳街道东山社区居民委员会 监理单位 :深圳市佳安特建设监理有限公司 设计单位 :深圳星蓝德工程顾问有限公司 施工单位 :湖南新康建设集团有限公司 分包单位 :深圳市蓝盾防水工程有限公司 东山海滨名苑一期工程总4栋,建筑高度分别为53、95m 41、7m建筑层数分别为:地上13层、18层、地下1层,总建筑面积:49403、57 m2,其中地下室建筑面积为11499 67 m。采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础类型塔楼部分采用地基处理刚性复合桩地基、钢筋混凝土筏板基础 , 非塔楼部分采用抗浮锚杆、下柱墩、钢筋混凝土底板基础 , 基础土石方工程采用有支护结构 , 有支护土石方工程采用单管高压旋喷桩(内置工字钢)加钢筋土钉支护结构。 根据施工图纸的设计要求地下室防水等级为H级。 三、质量保证措施:

1、选择信誉优良的专业防水施工队伍。施工前,验证并向监理申报防水公司营业执照、资格证书、材料出厂检验报告、产品合格证、施工人员上岗证等需相 关资料。 2、随时加强与业主、监理、项目部的沟通,把质量问题解决在萌芽的施工过程中,对工人进行防水材料的技术交底,组织工人认真学习施工规范,严格按施工程序进行操作。 3、防水施工队进入现场的防水材料,必须向项目部、监理单位填写办理材料报审单,经国家认可的材质部门复检合格后才能使用。 4、防水施工队施工前,项目部配合防水施工队将基层表面的建渣、水泥锅巴、架料等杂物清理干净,基层必须达到坚固平整,无翻沙、无空鼓、无松动开裂等现象,屋面找平坡度应符合设计、验收、施工规范要求,项目部移交防水施工队的施工基面在保持干净、干燥后再进行防水施工。 5、本防水施工严格按国家《屋面工程技术规范》GB50345-2012《地下工程 质量技术规范》GB50108-2008进行施工,并符合《屋面工程质量统一验收规范》 GB50207-2012与《地下防水工程质量统一验收规范》 GB50208-2011的规范要求,项目部移交给防水施工队的施工基面,(平面、立面、门槛边、阴阳角、穿墙管)必须平整压实压光强度合格,土建及水电安装单位需配合防水单位,要求一次性到位,管洞周边必须用细石砼浇灌填充密实,抹灰必须到位,达到无松动,符合设计验收,施工规范质量要求,防水施工队在施工技术与质量上做到“自检、互检、专检”三检不放松,达到一次性验收合格。如项目部后续施工人为损坏防水层,项目部及时通知防水施工队进行修复,杜绝渗漏。 6、防水施工队在施工过程中,项目经理、质量检查员、班组长要认真严格把好每道工序质量关,上道不序不合格,不能进行下道工序施工。 7、防水施工队防水施工完毕后,做到工完,料尽、场地清。 &防水施工完成自检合格后,防水施工队会同业主、项目部、监理、经闭水试验检查验收合格移交项目部进行保护层施工,项目部在防水层上施工,做到不能损坏防水层,以确保防水质量的使用效果。 四、地下室防水措施表 1、地下室底板防水构造如下表

地下管廊防水施工方案

郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目地下管廊地下防水工程施工方案 编制: 审核: 审批: 河南五建郑州和新郑卷烟厂联合易地技术改造项目部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) 1、技术准备 (1) 2、施工现场准备 (1) 3、材料、工具准备 (2) 4、人员准备 (2) 四、地下室各部位防水构造 (2) 五、地下室BAC自粘防水施工工艺 (3) 1、基层要求 (3) 2、施工流程 (3) 3、施工方法 (4) 4、施工注意事项 (8) 六、质量标准 (9) 1、主控项目 (9) 2、一般项目 (9) 七、成品保护 (10) 八、质量保证措施 (11) 九、安全文明施工措施 (12) 2

地下管廊防水工程施工方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB 50300-2001) 2、《地下建筑防水构造》(10J301) 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 4、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2011) 5、地下管廊施工图纸 二、工程概况 1、地下管廊一建筑面积266m ,地下管廊二建筑面积2687m ,地下管廊建筑面积共计2953m,管廊底板顶标高-6.05,地下室防水等级为二级。 2、地下室底板、外墙、顶板均按刚性加柔性两道设防,底板、外墙、顶板防水砼抗渗标号为P6,柔性防水采用两层3.0厚BAC双面自粘防水卷材,地下室底板采用50厚C20细石混凝土保护层,地下室外墙及顶板采用60厚挤塑聚苯保温板保护层。 三、施工准备 1、技术准备 (1)在工程开工前组织现场施工人员熟悉图纸,明确本工程的内容,分析工程特点及重要环节,核对本工程各种材料的种类、规格、数量,是否齐全,规定是否明确。 (2)防水材料进场时必须有产品合格证和产品检验报告,进场后在监理工程师的见证下取样、送检,合格后方可在工程中使用。 (3)卷材防水层所用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材料相容。 2、施工现场准备 (1)场地平整、表面坡度应符合设计和施工要求。 (2)做好现场卫生、文明的宣传、管理,各种材料、设备进出场需轻放、轻堆。 1

相关文档