作者:朱姣颖, ZHU Jiao-ying

作者单位:中国中元国际工程公司,北京,100028

刊名:

工程建设与设计

英文刊名:Construction & Design for Project

年,卷(期):2014(3)

本文链接:https://www.wendangku.net/doc/0b6133278.html,/Periodical_gcjsysj201403019.aspx

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

浅析建筑暖通设计常见问题

浅析建筑暖通设计常见问题 摘要:随着经济的不断发展与进步,建筑行业得到了极大的促进,同时暖通设 计工作也在进行不断的优化。但是从现如今的建筑暖通设计施工市场来说,虽然 得到了改善,但是依旧存在着一定的问题等待我们去解决。 关键词:建筑;暖通设计;常见问题 1建筑暖通设计基本原则 1.1暖通设计的安全性 高层建筑相对于普通建筑,对暖通设计的安全性要求更高。首先是由于建筑 高度增加,对暖通设计的防火防排烟系统要求更严格,以保证火灾时人员疏散的 安全要求。其次是高层建筑一般总体建筑面积大,所需要制冷和制热的设备容量大,设备本身的安全性需要更高,同时设备机房安全性也需要格外重视,如燃气 锅炉房应设置燃气泄漏报警装置和事故后通风设施。最后是建筑物内人员的安全 性和健康性,既要保证室内人员的空调舒适性,又要考虑必要的新风量满足人员 健康卫生标准,避免空调病现象。 1.2暖通设计的节能性 高层建筑中暖通系统的耗能约占建筑能耗的一半,在设计时需采取节能措施 降低暖通能耗,实现节能可持续性发展。1)变频技术在暖通设计中的应用。变 频技术运用在暖通系统有很多优点,如空调水系统变频技术能够根据末端使用侧 冷热负荷变化,调节供水量,实现末端需求量和机组供给量之间的平衡等,可以 大大地降低设备运行成本、节约资源。2)蓄冷技术的发展运用。蓄冷技术利用 蓄冷介质在低价谷电时蓄冷,在峰电时少消耗电能而将自身的冷量释放出来,可 以低温送风来调节室内温度来满足人们舒适性要求。因此,蓄冷技术不仅能够合 理利用电能,解决峰谷电问题,降低运行成本,同时可以提高人员舒适性、节约 资源。3)合理选用冷热水机组。空调冷水机组可采用高COP值和IPLV值的设备,能根据全年动态负荷变化发挥良好的可靠性和调节性,满足不同工况下负荷要求,节约运行成本、降低能耗。热水机组可采用环保、高效的燃气型机组,如真空热 水机组,可以调节不同的出水温度,满足空调、供暖等不同温度需求,避免采用 不节能的电热水机组。4)变风量系统的运用。变风量系统可根据室内负荷变化 或室内要求参数的变化,自动调节空调系统送风量,从而使室内参数达到要求的 全空气空调系统。变风量系统在高层建筑暖通设计中逐渐得到推广运用,如上海 金茂大厦。变风量系统的空调能耗降低,一般比定风量系统节能约30%左右,具 有较好的节能效果。 2当前建筑暖通设计施工中存在的问题 因为建筑暖通施工参与人数多、程序复杂的特点,因此在具体施工中会有许 多问题存在,下面就具体根据几个大的方面对其进行分析: 2.1建筑暖通设计施工中的材料问题 建筑暖通设计施工中,因为管材问题导致暖通设备出现问题的情况,在人们 的生活中相当的常见,由此就可以看出,不管多好的施工设计,材料问题如果没 有得到良好的解决,再好的工程师也不能保证暖通工程的质量,由此可见,暖通 工程中材料的重要性。那么要想使暖通材料的质量得到保障,就应该从以下几个 方面着手:第一,采购渠道以及相应采购人员的管理。影响采购材料质量的最大 因素就是采购人员的专业素质以及职业素养。因此,在采购人员的管理上,要切

浅析绿色建筑中暖通空调设计 许日光

浅析绿色建筑中暖通空调设计许日光 发表时间:2018-06-21T11:27:56.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:许日光 [导读] 最终达到在节约能源的前提下提高空调运行效果的目标,促进暖通空调系统的继续进步,缓解我国现阶段的能源压力。 广州开发区建设工程质量检测中心 摘要:随着我国经济的高速发展,虽然我国人民生活水平得到一定提高,但在此过程中造成的资源浪费和能源消耗不可小觑,因此,节能化发展越来越成为各行各业所追求的目标。建筑领域也需要不断利用节能技术才能适应时代发展的潮流。暖通空调的绿色设计是实现节能建筑的重要保障,既可以提高居民在建筑中生活居住的舒适程度,又能缓解我国目前的能源压力,为我国实现可持续发展贡献力量。因此,本文主要从暖通空调设计的相关问题入手,具体分析现阶段我国绿色建筑中,进行暖通空调设计的具体策略,希望可以促进我国暖通空调,节能设计的继续发展。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计策略 随着我国人口数量的日益增多,越来越多的建筑物拔地而起,随着绿色建筑与健康建筑的兴起以及我国人民的对于物质精神的需求越来越高,传统的建筑设计已经远远不能满足人们对室内环境的要求。而暖通空调系统正是绿色建筑中的重要组成部分,在暖通空调的节能设计不仅有利于提高能源的利用率,降低我国的资源消耗,同时也有利于改善建筑室内环境,提高居民生活品质。 一.暖通节能系统设计的概述 暖通空调在建筑中的使用是为了依据室外环境调节室内温度,使居民能有更加舒适的居住体验。我国幅员辽阔,南北所跨纬度较多,南方北方的气候有着显著的差异,在一些冬季寒冷或四季严寒的地区必须要对其进行供暖,而在供暖过程中,就会造成较大的煤炭资源消耗和空气污染。而在一些夏季炎热或四季温度都较高的地区,空调已经成为了很多城市的首要选择,空调运行所造成的能耗也与日俱增。除此之外,空调系统的利用不当还有可能对居住者的身体健康有负面影响,空调所产生的新风量不足,难以实现室内污染物的排出,使得室内污染物堆积,严重影响了室内环境,会严重影响居住者的身体健康。因此,对暖通空调进行节能设计是必然趋势,要凭借节能设计,大大降低空调运行所造成的能耗在我国建筑总能耗中所占的比重,实现我国居民的健康居住,减缓我国现阶段的能源压力与用电压力,为我国逐渐提升能源利用率,优化能源使用作出贡献,提供思路。 二.暖通空调的作用 建筑中暖通空调可以调节室内温度、湿度、空气流动速度等,能够为居住者带来更加方便舒适的居住和工作环境。一般情况下,暖通空调都能够基本满足人体的热平衡,使空气温度湿度更适宜人类居住。而在一些对气温和湿度有恒定要求的工艺性空调房中,空调设计应该满足相应的生产工艺。 由于人们对于建筑设计的要求越来越高,施工工艺越来越复杂,装修材料也越来越多,各种家具散发出的对人体有害的化学物质越来越多,室内污染物停滞时间也就更长。而如果此时没有足够的通风换气,对于居民的居住健康,有着很大的负面影响。通过使用暖通空调系统可以缓解这一现象。但同时应该注意,质量不佳的暖通空调系统,不能实现室内空气的良好循环,对于空气质量的优化没有显著效果。要想有效的提升室内空气质量,应该增大新风换气量,降低室内空气龄,而这就会增加新风负荷,通过新风与排风进行热交换,可以切实的缓解这一问题,降低空调系统在运行过程中的能源消耗。 二.暖通空调的节能设计 要想实现高效的暖通空调节能设计,就必须要实现设计的个性化,即保证设计是依据特定工程的特点制定的,同时还要保证设计方案的综合性,就是说要综合空调运行时段的多个方面与各个时期,寻求适应范围最广的设计方案,使这一设计结果可以在室外天气不同、室内状况有所差异的各种情况都有实用价值。 1.对暖通空调进行设计时,应该采用冷热源的分类 在进行暖通空调系统设计,应该对所要使用的设施进行科学选型,并且应该对中央空调的冷热源进行合理分类和分配,这两个方面会直接影响到暖通空调的节能性能和能源的利用程度。 2.在对暖通空调进行设计时,应该采用蓄冷系统 不同地区经济状况不同,发展特点也有所不同,但是相同的是,每个地区都有着电负荷峰谷差大的情况,虽然程度并不相同,但每个地区都会在用电高峰其出现供电匮乏的情况,在用电低谷区出现供电过剩的状况。针对这种状况,对于采取峰谷电价的地区,可以在电价较低的时期利用冰蓄冷系统把水变成冰以存储容量,等到电价恢复高价位时,再把冷量供应出去,采取这样的方式,可以实现用电高峰和低谷时期的互补,有利于产生更大的社会经济效益,减缓用电高峰期的用电紧张。 3.在对暖通空调进行设计时,应该采用变频应用系统 变频技术作为一种新兴技术,在暖通空调设计中的应用将成为一种必然趋势。变频应用系统的普遍利用,有利于补足暖通系统存在的问题,更有利于实现暖通空调的节能设计。一般来说,设备基本不可能会全负荷运行。随着使用环境的变化,建筑物所产生的用电负荷必然也会有所改变。外部气候条件会在很大程度上影响胜出的实际负荷。很多情况中,设备的额定功率会在很大程度上限制空调设备的运行。比如,如果负荷已经随室外条件有所降低,而相应设备却仍然按照额定功率进行全负荷输出,这就容易导致能源的浪费。但是,如果能够在对暖通空调进行设计,能够合理的利用变频应用系统,空调的输出功率就可以依据建筑负荷的变化而进行调整,自然能够起到节约能源的作用。 三.暖通节能空调系统的创新 暖通空调要实现节能设计,还需要将我国已经广泛使用的其他节能手段运用到暖通空调设计中,实现暖通空调系统的创新。在日益追求节能化的今天,可再生能源已经被广泛利用到各行各业之中,可再生能源具有清洁、无污染、储量丰富的优势,非常适用于传统能源匮乏的今天。暖通节能空调系统也应该抓住这一机遇,用太阳能,风能,地下水能、风能等可再生资源代替传统能源。 结束语: 总而言之,随着我国经济发展进入更高阶段,绿色发展与节能发展如今逐步成为了各行各业发展的新形势。对暖通空调系统的节能设计,既有利于提高居住者的舒适程度、保证其身体健康,又有利于优化室内空气,还能极大的节省空调运行过程中的能源消耗,实现建筑行业的节能发展,为我国可持续发展作出贡献。所以,在对暖通空调进行设计的过程中,应该采用冷热源的分类、采用蓄冷系统、广泛利

浅谈暖通设计中存在的问题及改善对策

浅谈暖通设计中存在的问题及改善对策 发表时间:2016-11-09T11:27:34.877Z 来源:《低碳地产》2016年8月第15期作者:涂岱昕马炳璐 [导读] 暖通的全称为供热供燃气通风及空调工程,是建筑设计中的一个重要组成部分,可分为供暖、通风以及空气调节三个方面。 天津大学建筑设计研究院 300073 【摘要】暖通的全称为供热供燃气通风及空调工程,是建筑设计中的一个重要组成部分,可分为供暖、通风以及空气调节三个方面。顾名思义,供暖即为建筑物提供热量,以提高室内温度;通风即空气进入及排出房间的过程,以利用室外空气来更新建筑物内空气,主要分为自然通风和机械通风;空调调节即对室内湿度、温度、空气流动速度以及洁净度进行相关调节,以为房屋提供适宜新鲜空气的目的。暖通设计原则主要有三:实用性、经济性、节能性。本文对暖通设计中存在的问题及改善对策进行了深入研究。 【关键词】暖通设计,问题,改善对策 前言 时代在进步,人们生活水平也在进步,现在人们对房屋居住的舒适度和安全性都越来重视,暖通设计在对改善人们生活环境方面起着重要的作用,所以,为了适应人们的生活需要,应该加快解决暖通设计中存在的问题,提高暖通设计的专业技术,减少工程造价和提高工程质量的同时,为社会带来福利。 1 暖通设计中存在的问题 1.1 供暖热负荷计算问题 目前,我国建筑工程的暖通设计,都普遍存在供暖热负荷计算问题,且十分严重。我国现行的建筑暖通设计规范中对建筑供暖热负荷的计算有着非常明确的规定,如其中就明确规定了系统的热负荷量是要包含通过门窗的冷空气量的,因为通过门窗的冷空气量是影响室内温度的一个很重要的因素,所以就尤其要注意在计算冬季建筑供暖热负荷中,必须充分考虑到通过门窗缝隙进入的冷空气量而产生的额外的耗热量以及其他可能产生传热的因素。但是在实际设计过程中,很少暖通设计人员会将这些特别需要注意却又容易忽略的因素考虑在内,这样就会很容易造成供暖热负荷的计算产生偏差较大,从而影响建筑暖通设计科学性与合理性。 1.2 施工不当对设计造成的影响 目前我国建筑暖通设计在通风空调系统的设计中仍存在较多问题,如设计时结构梁与吊顶各参数的标高配合不合理、通风空调管道与给排水、电气管线布置有冲突、随意调动空调封口的位置,甚至在空调主干管的变径及弯头等设置送风口,导致噪声的产生。建筑的暖通设计规范对于风管是有明确规定的,设计的风管是不能穿过变形缝或是防火墙的,即使要穿过,也应在其两侧设置防火阀。但在实际情况中,暖通设计人员在设计时并没有严格地按照相关规定进行,导致建筑中风管穿过防火墙或者变形缝的位置时两侧都没有安装防火阀的情况出现,一旦发生事故,后果会非常严重。上述问题虽然在后期的工作中可进行再调整,但返工必然会产生浪费,且合理规划的质量水平远比调整后的质量要高。根据规定,建筑楼梯间设计散热器时,不得设置阀门,散热器的立管和支管要单独配置。然而有的建筑工程在进行散热器设计时却不按照规定,采用双侧连接法,这样会使出现供暖故障时,牵连到邻室的供暖效果,甚至还有可能出现散热器冻裂,从而导致无法正常供暖。 1.3 材料选用及设备设置问题 保温材料选用不合理是目前建筑暖通设计中所存在的一个突出问题。优良的保温材料与技术能够会对建筑的质量水平起到很大作用。根据相关规定,最好选用热系数低于0.2 的保温材料,除此之外,还应考虑材料的燃烧性能、吸水率以及强度等。保温材料虽然所付出的成本较高,但是良好的保温材料使热量的损失率降低95% 左右,短时间内就可以通过所节约的能量抵消。还要一点需要强调的是往往很多建筑暖通设计师因过于看重住户的埋地设置而忽略公用立管的热胀气问题,使伸缩器及补偿器不能很好的发挥作用,导致管道热胀伸缩拉裂现象。因此暖通设计人员需要考虑多方面因素,合理选择保温材料及科学设置设备。 2 高层建筑暖通设计的改善对策 2.1 暖通设计应注重可靠性和可行性 对暖通工程项目进行设计和施工时,都是应该严格按照地区政府和有关环境保护的规范和要求进行工作的,暖通工程设计的可靠性就是指设计方案的经济性和运行的安全性,暖通工程设计的可行性就是指设计应满足相关的规范和要求。暖通设备有足够的供电和供水的条件是其正常工作的必备条件,另外设计时还必须考虑到供水和供电条件的变化情况对设计的影响。如果设计时遇到了有些特殊的暖通工程是无法使用标准的设备时,这时暖通设计的设计方案就必须针对非标准的设备重新提出相应的参数要求,并且这些新提出的参数也必须是科学合理并且是可行的。 2.2 暖通设计应注重经济性 暖通工程设计时的经济性的原则是当前暖通空调方案中很重要的一个考虑的因素,只有确定了一个比较标准,才能对方案进行经济性的比较。暖通工程设计方案中的能源价格、设备档次、市场价格等因素都是进行经济性比较的重要标准,另外为保证比较结构的科学性和合理性,方案必须是在同一个使用周期内才能进行比较的。另外进行暖通工程的设计工作时,还应将设备的运行费用考虑在内,因此仅仅参照暖通设备的报价进行比较是十分不科学的,设备的维修情况和使用寿命也必须是应该被考虑在内的。空调系统设备的使用情况更是很重要的比较因素,由于使用情况的不同和季节的不同,必须对其进行综合考虑,方能进行经济性的比较。 2.3 暖通设计中的空调设施应具备可操作性和可调节性 由于建筑结构的暖通空调系统是季节性的,所以在暖通设计时必须考虑到空调系统的可调节性,从而确保空调系统能够适应春夏秋冬季节负荷的变化。VRV变频空调系统和VAV空调系统目前是我国可调节性能最好的两种空调系统的设计方案,这两种系统的可控制性也都比较好。它们的缺点是安装时的一次性的投资费用是很高的,但是一旦安装完成,其投入使用后的运行能耗是很小的,在进行设计方案的选择时必须考虑设备的一些因素,从而能够确定最合理的设计方案。如一些公共性的建筑设施,由于它们并不是全天24小时都使用空调设施的,因此从节省能源的角度出发,空调系统的可调节性就是很重要的了。一次性的投资费用很高,而后续的运行费用较少,这也对运行工作人员的综合素质提出了更高的要求。进行设计时,在考虑了经济性和可靠性的同时还应根据建筑结构的实际情况,这样才能确定最后的方案。如遇到一些需要自动控制的较为大型的空调系统,所选择的设计方案应该尽量简单,因为这样在较少了操作人员工作量的同时还提高了系统的自动化的程度,确保了系统的可靠性、可行性、经济性。在暖通空调系统中,只有当进行季节的转换时,才能够将进行操作

探讨影响暖通设计的常见因素

探讨影响暖通设计的常见因素 王宏伟(河南省纺织建筑设计院有限公司) 【摘要】暖通是建筑行业的一部分,具体划分到建安专业,是采暖,通风,空调等家装系统的组合,对于人们的日常生活质量有很大的影响。但是不得不承认在现有的家庭装修环境下,暖通设计会遇到多种因素的影响,使得很多暖通设计不能达到想要的效果。本文本着提高人们生活的舒适性,并对影响暖通设计的常见因素进行分析。 【关键字】暖通设计;常见因素;生活质量 【引言】 随着生活水平的提高,人们越来越注重生活质量,家庭装修已经越来越被重视,所以暖通行业已经在进入各家各户,其中安全实用更被看重。但是不得不承认在现有的家庭装修环境下,暖通设计会遇到多种因素的影响,使得很多暖通设计不能达到想要的效果。那么及时探讨这些影响暖通设计的因素所在,及时找到应对策略已经是暖通行业间竞争的中心。本文就将对这一行业中心为题进行探讨研究。 1.影响暖通设计的常见因素。 1.1住宅采暖入户装置的设计。 在暖通设计中把入户装置设于套内,给以后的调试和改装中造成了不便。但是在实际的暖通设计中似乎没有根据条框规定必须把公用的立管和入户装置设置在户外。但是,2003年的《住宅设计规范》中规定“采暖系统中,用于总体调节和检修的设施,不应该设置在套内。这就为暖通的设计带来了限制条件。而在暖通的设计中首先在遵守这一规定,这是影响暖通设计的因素之一。[1] 1.2走道的设计 在暖通的设计中,走道的长度直接关系到设计暖通设计的排烟问题等。在《高规》中规定只要走道的长度长于60m,并且在走道的两端或一端有可以开启的窗户,这时就要考虑排烟问题。这种情况下进行暖通设计的时候,不可以在排除每端距离窗口30m的距离利用自然窗口排烟的情况下在剩余的长度中设计排烟,而应该考虑整个长度的排烟设计。如果在距离走道窗口较近的地方采用自然排烟,那么在发生火灾时如果风向正好把烟雾吹到长长的走道内,会加剧火灾的发生率。因此,走道的长度,走道的两端自然通风口的情况,都会影响到暖通设计中对排烟的设计。 1.3机械送风系统风口位置设置有关条例的限制。 2003年出台的《暖通规范》中规定,机械送风系统风口位置设置应该直接设在室外空气较为清洁的地方,低于排风口,这两项规定已经是规范中的“强制性条文”所以在设计机械送风口的位置是要严格遵守这一规定,但是这也就增添了暖通设计时的限制。 1.4楼梯间正压送风风机压头的选择。 楼梯间正压送风风机压头过高时,就会造成楼梯间或者前室余压偏高。不符合《高规》的规定。当前室疏散门开启的方向与加压作用力的方向相反,当楼梯间压力过高时,疏散门开启困难。选择风机压头时应该进行必要的核算。所以楼梯间正压送风风机压头的选择也影响到暖通的设计。[2] 1.5 固定支架位置的确定。 在确定支架位置时应先将固定支架设在防火墙处以满足防火要求,在根据实际需要确定其他固定支架的位置。在2001年出台的《暖通规范》中规定“当采暖管道必须穿过防火墙时,在管道穿过处应该采取防火墙封堵措施,并在管道穿过处采取固定措施使得管道可以向墙的两侧伸缩。”这一条文在2001版的规范中是强制性,但是在2003年版的规范中归为一

暖通设计中的常见问题分析及对策研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0b6133278.html, 暖通设计中的常见问题分析及对策研究 作者:李凯 来源:《城市建设理论研究》2013年第20期 摘要:暖通是建筑节能的重要支柱,我们要遵循节省投资,技术先进,管理方便,节约能源的设计原则,通过优化暖通空调系统的设计、加强对现行设计规范、规定、标准的学习和改善建筑的围护结构等方式进行合理暖通设计。本文结合工作实际情况,阐述了暖通设计中常见的问题,并提出了相应的预防对策。 关键词:暖通;设计;常见问题;对策 中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号: 随着暖通空调的广泛使用,暴露出了现有暖通空调工程中的种种不足,尤其是在暖通空调的设计中存在的一些问题,影响到暖通空调系统的正常使用。造成暖通空调设计问题的原因有很多,既有设计人员实际工作经验不足,导致对规范不熟悉的原因,也有设计人员责任心不强,对工作敷衍了事的原因。要避免设计工作中出现失误,设计人员要加强自身的专业技能的学习,而且要深入到安装现场,与一线施工人员进行交流,丰富实践工作经验。 一、暖通设计中的常见问题 1、室内外空气计算参数不符合规范要求 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者认为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。 2、入口设置过多 设置采暖入口时,既要考虑室内采暖系统的合理性,又要考虑与室外管线衔接的合理 性,不能只图室内系统设计方便、省事,而不顾及室外管网系统。然而,有的工程采暖入口设置过多。如某7 层综合楼,室内采暖系统分为10个环路( 1层~ 2层4个, 3层~ 7层6个),采暖入口设置亦达10个之多,同外线衔接点过多,几个方向均有,不仅给外线施工造成麻烦,也给将来室内系统调节带来不便。 3、供暖系统设计不合理

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计 发表时间:2015-12-23T11:34:32.653Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:丁超王梓柏 [导读] 淮安东源电力设备制造有限公司所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染。 丁超王梓柏 (淮安东源电力设备制造有限公司 223002) 摘要:全球气候近些年不断变暖,环境和能源问题越来越受到人们的重视。所以,在建筑暖通空调的设计过程当中,相关人员应当始终遵循可持续发展战略,并努力推行绿色建筑的暖通空调设计,最大限度的节约能源。本文主要针对绿色建筑中暖通空调设计的有效措施进行简要分析,仅供参考。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计 一、绿色建筑设计的概念 所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、使用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色建筑是现代建筑领域中的设计方向,在实际建造的过程中要尽可能多地使用可再生材料或能源,选取能够降解的资源。在建筑设计的时候,要充分考虑自然规律和环境影响,做到不破坏环境、不浪费能源,绿色建筑设计要更加贴近自然,遵循自然发展的规律,形成建筑与环境、建筑与自然的和谐统一,践行绿色建筑的要求和宗旨,将绿色建筑暖通空调设计向合理化、科学化推进。 二、暖通空调设计的基本原则 1、节能原则 绿色建筑暖通空调设计的首要原则是节能。自然界绝大多数的能源都是不可再生资源,而且资源的产生年限也都非常长,因此,节能成为暖通空调设计的首要任务。但是暖通空调在设计的时候不能单单考虑节能,更需要保证暖通空调的正常工作。节能主要可以从以下两方面入手:第一:可以使用可再生自然能源;第二:选用效率高、低耗能的用能设备和系统,尽量争取以最少的资源达到最好的效果。 2、回用原则 回收原则并不是单一的指某一方面,而是指所有可回收利用的环节。具体主要指以下几个方面:第一:暖通空调制作材料的回收利用。任何物品都有一定的使用年限,暖通空调也不例外。空调的制作材料可以有很多种,有些材料可以回收利用,如金属制材。有些材料却没有回收利用的价值,如塑料。因此,暖通空调在设计的时候要选用可再利用的材料。第二:能源的回收利用。主要指暖通空调在工作的时候要尽量采用可循环利用的能源,或者是能源消耗的副产物也可以回收再利用,最典型的例子就是带热回收的新风换气机和空气处理机组。 3、安全性原则 空调的使用是存在一定的危险的,如果使用不慎会对生命财产产生危害。因此,在设计暖通空调时,应该尽可能考虑可能存在的危险,进而在设计环节就排除危险。空调的危险主要体现在制冷液的安全性。绝大多数的暖通空调制冷液是氟利昂,氟利昂这种化工原料不但对环境有一定的危害,对人的身体同样也具有一定的危害。因此,当制冷液泄漏的时候是非常危险的。因此,暖通空调在进行设计的时候,一定要考虑到这方面的因素,其他存在危险的方面还包括漏电等。 4、设计方案的可行性和可靠性原则 暖通空调既要节能环保,也要安全可靠,最主要的就是要具有可行性和可靠性。可行性是指设计的方案可以落到现实生产。设计就是为了生产,不能忽略到落到现实的这一步。因此,设计者在进行设计的时候不能做空想主义,一定要设计出可行性的暖通空调。可靠性主要指两方面的内容:一是安全可靠性。二是使用效果的可靠性。使用效果的可靠性是指暖通空调的使用要达到预期的效果,不能光顾着节约能源,而达不到空调应该达到的效果,否则空调生产出来就失去了原本的意义。 三、实现绿色建筑中暖通空调设计的有效措施 1、太阳能节能技术 在众多可持续发展的能源中,太阳能无疑是最好的选择,取之不尽用之不竭,不仅没有地域限制,而且环保无污染。组成太阳能供暖系统的主要有两部分,分别是集热器和循环控制系统。集热器只要包含换热水箱等其他加热设备,而循环控制系统则由温度控制器、生活热水体系和地板采暖等三部分组成。 太阳能供暖系统的主要工作原理为:源源不断的应用设备对太阳光予以采集,并将太阳光转化成热能;由热导循环系统将热能处理之后传至换热中心,到达换热中心并成功转换成热水后便可进入地板采暖系统;最后一步便是通过电子仪器对室内温度加以控制和调节。但是天气是变化无常的,当出现阴天、雨雪天气时,对太阳能的获取则会出现困难,但这时控制系统将会自动进行转换,进入到燃气炉设备对其进行辅导加热,这时即便在冬季居民也可以享受到温暖,在其他季节太阳能充足时还可以为人们提供热水,便利了居民生活。如果暖通空调系统能够应用太阳能技术,将会大大的降低生产成本,同样也节约了大量原材料,最为明显的是太阳能无污染,可以有效的保护环境,这将成为实现绿色建筑暖通空调的一大途径。 2、地源热泵应用 地源热泵技术存在有较高的经济和节能优势,特别是在解决供热和制冷两个方面,与空气热源泵相比有几点较为突出的优势,例如地源热泵系统影响的只是土壤的温度,并不会对地面或地下水造成严重的破坏,也是当前所了解的最为成熟,并对环境影响较小的去热和散热方式。地下土壤温度变化的关键就在于埋于地下30m-100m的竖直埋管换热器了。而埋管换热器的性能在一定程度上又受到温度高低的影响,但是如果能够平衡冬季吸收和夏季排除的热量,那么换热器的性能也就不会受到太大的影响,更不会对地源热泵的运行造成影响,因此地源热泵较为合适的应用地区主要是冬季夏季热量能够相当的地区。但也可以通过改变一些条件使其他地区也能应用地源热泵。 3、水源热泵的应用 水源热泵分为两大类,即水环热泵和地源热泵。后者又分为土壤源热泵和地(表)下水热泵。目前发展较迅速的主要是地(表)下水热泵。其特点是利用浅层低温地能(热),一般温度相对恒定(<25℃),经过热泵提升至建筑物采暖需要的温度(50~60℃)。热泵能

谈谈暖通设计师技术水平与职业道德

谈谈暖通设计师技术水平与职业道德 随着国家的经济不断发展和实力的壮大,20世纪80年代中央空调的概念从理论走到了现实,造福于社会。现在基本的高层公共建筑和高档的一些多层建筑都广泛采用中央空调系统,这些大大小小的空调工程从策划,设计,安装,调试直至运行,都留下了许多宝贵的经验,促进了设计师之间的空调技术交流,带动了空调的设计水平,空调的设计方法和空调设备的技术改进和发展。但随着中央空调的广泛应用,也暴露了现有的空调工程的设计和运行的种种不足和缺陷。 目前中央空调已成了建筑物的总体能耗的大户,为此国家相关部门制定了很多的设计施工和运行管理的规范和规章制度,但随着市场经济的发展和不断扩大,空调以至于中央空调作为一种社会群体更高理念的奢侈消耗品,空调工程的设计水平和总体能耗还很难从根本上得到控制,从而导致一系列的相关问题的产生,本文就这些问题,浅谈中央空调从我做起,从设计师个体做起的重要性。 1 我国当前暖通空调设计行业的现状 通常建筑物的空调设计,均为三阶段的设计过程,方案设计,初步设计和施工图设计三个阶段,对规模和复杂程度不高的空调工程设计,可以只进行后两阶段的设计工作,在南方,由于市场经济的迅速发展,大量的私人性质的团体迅速发展,很多民用建筑的开发均为私人和外资性质,他们为了争取尽早取得投资效益,往往要求缩短建设周期,有时一些专项工程也由分包商承担,他们往往是陆续介入,于是边设计边施工已成为一种通用作业方法,尽管这是违反正常的基建程序要求的,在这种情况下,经常会出现一些工程中意想不到的情况,以至于出现大量的工程隐患和工程的不完善。 随着计算机辅助设计的推广和普及,使得工程的设计由密集劳动性转变为技术密集性,由多人的劳动转化为个体的技术劳动,导致大量的工程设计,通常是由少数的设计个体承担,也就是通常说的设计人员的个体炒更现象,这种设计行为往往存在设计周期短,考虑问题不周和各个工种的配合欠缺,常出现工程设计的粗造,必然会导致大量的质量问题和能耗问题,甚至出现不合格的工程设计,发展商由于知识面和考虑问题的侧重面不同,往往对此现象置之不理,甚至根本不知道。我们的国家是一个地广,人口众多和资源短缺,特别是能源短缺的国家,经济的迅速发展和人们对安居住房的迫切要求,往往助长了这种缺乏精密考虑的市场经济行为,对于民用建筑各专业的设计成果,常常出现能耗大,运行不经济的不良产品,既损害了国家和个人的利益,同时又耗费了大量的人力物力和资源。 民用建筑的中央空调,又是属于一种较高的奢侈性的耗能大户,而且,人们对于空调的认识又存在一些不合理的感性认识,大量的用户和业主均认为夏季开空调,只要能降低室内的高温,能让人感觉清凉,就已达到效果,甚至出现空调越冷,就认为空调设计越好的错误观点,其实就空调二字来分析,其专业解释为空气调节,进一步则是在满足降温升温和除湿加湿的前提下,还要满足室内的负荷变化的气体调节和调节设备,现存的高层和多层建筑的中央空调,普遍存在空调设计负荷计算不准(往往不计后果的偏大)导致装机负荷很大,缺少空调因负荷而调节的措施,设备选择不当,以及运行管理费用偏大,缺少空调的自控设计,经常为人为的简单操作。

暖通空调最常用的设计计算公式

暖通空调最常用的设计计算公式 常用设计计算公式 总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 1.QT=QS+QL 空气冷却:QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量QS-----空气的显热量 QL-----空气的潜热量& -----空气的比重取1.2 kg/m3 L -----室内总送风量M3/H h1 -----空气的初焓值kJ/kg H2 -----空气的终焓值kJ/kg 2,显热量: Unit:kcal/h QS=Cp*&*L*(T1-T2) Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度 T2 -----空气最终的干球温度 3,潜热量: Unit:kcal/h QL=600*&*L*(W1-W2) W1 ----空气最初水分含量kg/ kg W2 ----空气最终水分含量kg/ kg 4,冷冻水量: Unit:L/S V1=Q1/4.187*(T1-T2) Q 1-----主机制冷量(KW), T1-T2 -----主机进出水温差 5,冷却水量: Unit:L/S V2=Q2/4.187*(T1-T2)

Q2=Q1+N Q2-----冷却热量KW T1-T2 -----主机冷却水进出水温度 N -----制冷机组耗电功率KW 6,电机满载电流计算: Unit:A FAL=N/1.732*U*COS@ 7,新风量: Unit:M3/H L0 =n*V n -----房间换气次数V -----房间体积 8,送风量: Unit:M3/H 空气冷却:L= QS/ Cp*&*(T1-T2) QS -----显热量kcal/h Cp ---空气的比热取0.24kcal/ kg T1 --空气最初的干球温度T2 --空气最终的干球温度 & -----空气的比重取1.2 kg/m3 9,风机功率: Unit:KW N1=L1*H1/102*n1*n2 L1 -----风机风量(L/S) H1 -----风机风压(mH2O) n1 -----风机效率n2-----传动效率,直联传动取1;皮带传动取0.9 10,水泵功率: Unit:KW N2=L2*H2*r/102*n3*n4 L2 -----水流速(L/S) H2 -----水泵压头(mH2O) n3 -----水泵效率=0.7~0.85 n4 -----传动效率=0.9~1.0 r -----液体比重(水的比重为1kg/l) 11,水管管径: Unit:mm D=35.68*根号L2/ v L2 -----水流速(L/S) v -----水设计流速(m/s) 12,空气加湿量: Unit:g R=LX*1.3*(h1-h2)

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水