文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxx#楼冬季施工专项方案

xxx#楼冬季施工专项方案

xxx#楼冬季施工专项方案
xxx#楼冬季施工专项方案

目录

一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2)

三、冬季施工的起止日期 (3)

四、冬期施工准备工作 (4)

五、冬期施工主要施工方法和工艺 (7)

六、冬期施工安全管理 (10)

七、冬季混凝土养护测温 (12)

一、编制依据

序号文件名称

1中华人民共和国建筑法

2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

4《混凝土结构工程施工质量验收规范》

5 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

6《砌体结构工程施工质量验收规范》

7本工程合同

8 本工程图纸

9 本工程《施工组织设计》

二、工程概况

2.1基本概况

序号项目内容

1 工程名称XXXXXXXXXXX工程

2 建设单位

3 设计单位

4 监理单位

5 施工单位

6 勘察单位

7 建筑面积

8 建筑高度

建筑层数9 结构类型

10 工期开工日期:2014年x月xx日竣工日期:2016年xx月xx日总工期:xxx个日历天

11 质量目标合格

12 工程位置xxxxxxxxxxxxx

2.2冬季施工概况

本工程冬季施工主要是混凝土的冬季施工,其他工程不做冬季施工准备。

三、冬季施工的起止日期

根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。xxx的冬期施工起止日期,一般为11 月底至第二年3月初。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。

四、冬期施工准备工作

4.1 冬期施工技术准备原则:

1) 确保工程质量。

2) 冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。

3) 制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。

4) 应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。

5) 力求施工点少,施工速度快,缩短工期。

6) 凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。

7) 必须制定行之有效的冬期施工管理措施。

4.2 冬期施工方案的编制前的准备工作

1) 进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。

2) 进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

3) 根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。

4) 对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬期施工技术可行性的综合分析(包括经济、能源、工程质量、工期诸方面)。

4.3 冬期施工生产准备工作

4.3.1 冬期施工现场准备

4.3.1.1 施工场地的准备工作:

1) 排除现场积水、对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施,消除现场施工用水造成场地结冰现象。

2) 施工场地积雪清扫后,不应放在机电设备、构件堆放场地附近。

3) 保证消防道路的畅通。

4.3.1.2上水管、截门井、消火栓井应做好保温。

4.3.2 冬期施工资源准备

4.3.2.1根据冬期施工方案,结合市场供应情况,要求搅拌站确定外加剂使用配方、品种、数量。并通知搅拌站,按冬期施工要求配比供应混凝土。

1) 外加剂用量计划。根据外加剂的使用工程部位,工程量,计算出需用量计划,报材料供应部门。

2) 外加剂的复试。对于市场上销售外加剂,应事先做好复试工作,确保其性能达到技术要求。对单一成分的外加剂,测定其有效成分的含量。

4.3.2.2 保温材料的准备

1) 保温材料的选择

冬期施工所用的保温材料要求其既要保温性能好又要方便易用还要具有良好的防火性能。常用保温材料,根据其使用部位大致分为:

①混凝土表面覆盖保温:选用隔气性能好的塑料薄膜、保温性能好的岩棉毡、稻草编制的草帘等。(草帘由于易燃、且容易散开,应用玻璃丝布包装后使用)

②基槽、基坑的保温:选用价格便宜的保温材料如草帘子等。

③管道保温:选用珍珠岩保温瓦、草绳等。

④门窗洞口封闭保温:选用塑料布、面帘子等。

2) 保温材料数量及计划

根据冬季施工方法所选定的保温材料品种、规格、使用周转次数和工程量,算出年度计划用量,向材料部门提出计划和进场日期。

4.4 取暖热源设备准备

1)本工程主要采用普通生活用燃煤炉做取暖热源。

2)取暖设备必须安全可靠,并做好消防及防污染等配套设备。

3)施工现场的原材料加热设施,如热水炉、热水罐沙子坑等。

4.5 冬期施工仪器仪表准备

大气温度测试:木制百页箱、最高最低温度计。

混凝土温度测量:普通温度计或棒形温度计、电子感应仪等。

室内测温:干湿温度计。

各种测温:表格及文具。

4. 6冬期施工职工劳保的准备工作

1.冬期施工职工劳动保护用品应按国家和有关部门的劳动保护条例的

规定执行,并及时发放。

2.施工现场夜间测温、供暖人员的劳动保护用品应考虑:棉(皮)大衣、棉(皮)帽、防滑棉(皮)鞋、手套、手电、试电笔等。

五、冬期施工主要施工方法和工艺

5.1 混凝土工程

混凝土采用商品混凝土。

5.1.1 混凝土的材料要求

1) 水泥:选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

2) 骨料:要求没有冰块、雪团,应清洁、级配良好、质地坚硬,不应含有易被冻坏的矿物。

3) 拌合水:经化验合格的水。

4) 外加剂:选用通过技术鉴定、符合质量标准的外加剂。

5.1.2 混凝土配合比

根据试验室提供的混凝土配合比配制。

5.1.3 混凝土搅拌控制

冬期混凝土的搅拌时间应比常温时延长50%。

5.1.4 混凝土的运输

混凝土拌和物出机后,应及时运到浇筑地点。在运行会过程中,咬注意防止混凝土热量散失、表层冻结、混凝土离稀、水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。

5.1.5 混凝土的浇筑

1) 一般要求

混凝土浇筑时要保证砼的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确,钢筋、预埋件位置,拆模后砼表面平整、光洁。

在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。浇筑时,拌合物由拌板、料斗、漏斗或各类运行会工具中卸除砂浆容易与容器冻结,故在浇筑前应采取防风、冻结保护措施,一旦发现砼遭冻应进行二次加热搅拌,使搅拌物具有适应的施工和易性再浇筑。确保混凝土入模温度达到规范要求。

施工缝的位置宜留在结构剪力较小,且便于施工的部位。柱应留水平缝;梁、板、墙应留垂直缝。柱子应留在基础顶面,高的梁应留在板底面以下20-30mm处,平板楼板应留在平行于板短边的任何位置。楼梯应留在楼梯长度中间1/3长度范围内。

在施工缝处接着浇筑砼时,应先除掉水泥薄膜和松动石子,湿润冲洗干净,并使接缝处原混凝土的温度高于2℃,然后铺抹水泥浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层,待以浇筑的砼强度高于1.2mpa时,允许继续浇筑。

2) 砼浇筑

砼拌和物入模浇筑,必须经过振捣,使其内部密实,并能充分填满模

板各个角落,制成符合设计要求的构件。冬期振捣砼采用机械振捣,振捣要快速,浇筑前应做好必要的准能被工作,如模板、钢筋和预埋件检查、清除冰雪冻块、浇筑使所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查、振捣机械和工具的准备等。浇筑柱子使,一个施工段内每排柱子应按由外向内对称的顺序浇筑,不要由一端向另一端推进,以防住宅模板逐渐受推倾斜,造成误差积累而难以纠正。

梁和板一般同时浇筑,从一端开始向前推进。只有当梁高大于1m时才允许单独浇筑梁,此时的施工缝应留在楼板面下2-3cm处,梁底与梁侧面要注意捣实,振捣器不要直接接触及钢筋或预埋件。楼板砼底虚铺厚度应略大于班后,振捣后用长底木抹子抹平,然后铺塑料膜,其上及时铺盖保护层。

5.1.6 混凝土的养护

由于本地区最低气温一般不超过-15℃,所以本工程混凝土养护采用综合热法。

1)对机构易受冻的部位,加强保温措施,采用一层塑料薄膜加一层草帘覆

盖。局部容易受冻的边角部位采取加厚处理,在墙柱等竖向构件模板外包裹草帘保温蓄热。

2)综合蓄热法施工的混凝土中应掺入早强剂或早强型复合外加剂,并应具

有减水、引气作用。

5.1.7 混凝土拆模

1) 砼模板拆除的时间,应按结构特点、自然气温和砼所达到的强度来确定,一般以缓拆为宜。

2) 拆除模板,砼强度亦必须满足要求。

3) 冬期拆除模板时,砼表面温度和自然气温之不应超过20℃。

4) 在拆除模板过程中,如发现砼有冻害现象,应暂停拆卸,经处理后方可继续拆卸。

5) 对已拆除模板的砼,应采取保温材料予以保护。结构砼达到规定强度后才允许承受荷载。施工中不得超载使用,严禁在其上堆放过量的建筑材料或机具。

5.1.8 混凝土试件和强度检验

试件的取样率或一组试块最多能代表的砼容量,应《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.6.4条规定:

1) 每一工作班不少于一组。

2) 每浇筑100m3砼不少于一组。

3) 现浇楼层,每层不少于一组。

此外,冬期施工尚应考:梁、框架,每灌筑100m3砼应留一批。每批试件至少4组,分别在28d、拆模、600度天时和交付使用时试压。最好多做几组作为备用试件。强度试件应在工地用灌筑结构的砼拌和物制作,并与结构或构件在同条件下养护。

六、冬期施工安全管理

冬期施工应遵守安全法规和规程,并结合如下内容进行安全管理。

6.1 冬期施工安全教育

1) 须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2) 对工人必须进行安全教育和操作规程的教育:对变换工种及临时参加生产劳动的人员,也要进行安全教育和安全交底。

3) 特殊工种(包括:电气、架子、起重、焊接、机械、车辆等工种)须经有关部门专业培训,考核发证后方可操作。每年进行一次复审。

4) 采用新设备、新机具。新工艺应对操作人员进行机械性能、操作方法等安全技术交底。

5) 所有工程的施工组织设计和施工方案都必须有安全技术措施。爆破、槽坑、支模、架子等工程均编制单项技术安全方案(亦称安全设计),并详细交底,否则不许施工。

6.2现场安全管理

1) 现场内的各种材料、砼构件、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理、

2) 冬期坑槽施工,在方案中应根据土质情况和工程特点制定边坡防护措施:施工中和化冻后要检查边坡稳定,出现裂缝、土质疏松或护坡桩变形等情况要及时采取措施。

3) 加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻工作。脚手架、上人马道、要操去防滑措施。霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架,防止高空坠落事故发生。

6.3 冬期电气安全管理

1) 在冬期施工防案和施工组织时间中,必须有现场电器线路及十倍位置平面图。现场应设电工负责安装、维护和管理用电设备。严禁非电工人员随意拆改。

2) 施工现场严禁使用裸线。电线铺设要防砸、防碾压,防止电线冻结在冰雪之中。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

6.4 解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升,连续七昼夜不出现负温度方可解除冬施。但注意以下几点:

1) 深坑应随时观测土坡稳定,应有专人负责观测。有条件时要抓紧回填土。

2) 冬期施工搭设的外用电梯,高度超过三层楼以上的架子,塔吊和电线杆等,应进行一次普查,防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。

3)砌体工程,在化冻时砌筑施工。

4) 工验收规范的规定采取必要的措施。

5)材料堆放场、模板堆放场应进行检查和整理。防止垛堆、构件在土层冻融中倒塌。

七、冬季混凝土养护测温

7.1测温主要项目

1)室外温度最高及最低值;

2)混凝土养护环境温度每天四次,分别为凌晨2:00、早8:00,下午14:

00及晚上20:00的环境气温;

3)混凝土的出罐温度,每浇筑批次不少于四次;

4)混凝土的入模温度,每浇筑批次不少于四次;

5)混凝土的养护温度,在达到受冻临界点前,每隔4~6小时测一次。

7.2测温点布置图(见下图)

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气工程施工方案39628

目录 编制说明 ...................................... 错误!未定义书签。 一、工程简介 .................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 2.施工范围 ................................... 错误!未定义书签。 3.编制依据 ................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 .................................. 错误!未定义书签。 1.技术准备 ................................... 错误!未定义书签。 2.现场准备 ................................... 错误!未定义书签。 3.劳动力准备 ................................. 错误!未定义书签。 4.材料准备 ................................... 错误!未定义书签。 5.施工工机具及检验测量机具的准备 ............. 错误!未定义书签。 三、电气工程施工内容 .......................... 错误!未定义书签。 1. 施工程序 ................................... 错误!未定义书签。 2. 主要施工方法及技术要求 ..................... 错误!未定义书签。 3. 列出技术复核的内容 ......................... 错误!未定义书签。 4. 工程防护内容及方法 ....................... 错误!未定义书签。 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。

电气工程专项施工方案

建筑电气施工实施方案报审表工程名称:和顺家园开发建设项目工程编号: 和顺家园开发建设项目工程 建 筑 电

气 工 程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 安徽省观志实业有限公司 二0一七年十一月十五日 和顺家园二期开发建设项目工程,由安徽省信太投资有限公司投资建设,中外建设计与顾问有限公司、黄山市建筑设计研究院设计,江苏宏嘉项目工程管理有限公司监理,安徽省观志实业有限公司承建。 第一章工程概况 和顺家园开发建设项目3#、5#、29-30#、46-50#楼工程位于旌德县城东新区,建筑层数为五、六、十层,总建筑面积为43339.29平方米。结构类型:框剪、框架结构。 一、配电系统

1.本工程施工范围:照明系统;动力系统;综合布线系统;电视系统;防雷接地系统、火灾报警与消防联动系统。 2、供电电源及负荷等级:本工程为地下室应急照明、消防设备、排污泵、机械停车位为一级,其余三级供电负荷。配电系统采用(380/220V)三相四线制,电源由小区配电站采用YJV22-0.6/1KV型电缆套管直埋引至各楼总电表箱。本工程总电表箱设置架空层楼梯间,各户住宅内设分户配电箱。 3、配电方式:由电源进线出柜引至单元电表箱干线均采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管埋地暗敷,埋深不小于0.8m;单元电表箱引至各住户分配电箱采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交流电缆穿管沿墙暗敷。照明分支线采用BV-450/750-2.5mm2线穿PVC冷弯阻燃电工管在现浇板或墙内暗敷,BV-2.5mm2导线穿管管径为:2根穿PVC16;3根穿PVC20;4~6根穿PVC25;7~8根穿PVC32。 4、电气设备安装高度及方式:电表箱底边距地1.2m挂墙明装;户配电箱底边距地1.8m暗装,阁楼层箱底距地1.8m暗装;开关底边距地1.4m 暗装;客厅空调插座底边距地0.3m暗装;壁挂空调插座底边距地1.8m暗装;卫生间热水器插座底边距地2.3m暗装;卫生间一般插座底边距地1.4m 暗装;排油烟机插座底边距地2.0m暗装;厨房一般插座底边距地1.2m暗装;其余插座底边距地0.3m暗装;所有安装高度小于1.8m的插座均采用安全插座。有线电视端子箱、寻址箱底边距地1.8m安装;光纤配电箱底边距地1.8m安装;户弱电线底边距地0.5暗装;电话插座底边距地0.3m 暗装;卫生间电话插座底边距地1.2m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装;

专项施工方案--建筑电气工程施工方案

建筑电气工程 施 工 方 案

XX工程公司年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系

电气工程施工方案237

电气工程 施 工 方 案 一、编制依据 1、百鼎广场电气专业施工图纸和相关设备厂家技术资料 2、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

3、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 4、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 5、《电气装置安装工程接地施工及验收规范》 6、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 9、《建筑物金属体防雷及接地装置安装》03D501-3 10、《等电位连接安装》02D501-2 11、《接地装置安装》03D501-4 12、《导管配线安装》03D301-3 13、《建筑物防雷设施安装》99D501-1 14、《综合布线工程设计施工图集》02X101-3 15、本公司在多项类似工程中的施工经验。 二、电气工程概况 1、本工程为高层二类商住楼,电气工程主要有高低压变配电系统、照明系统、防雷接地系统、 消防报警与控制系统、楼宇对讲系统、宽带网布线系统、有线电视系统。

消防用电设备、应急照明、疏散照明为二级负荷;其他电力负荷及住宅照明为三级负荷。 2、本工程供电电源由本场区高低压配电室住宅照明、商业照明、公共动力、备用电源各一路, 低压配电系统采用220/380v放射式与树干式相结合的方式,二级负荷采用双电源供电,三级负荷采用单电源供电。 3、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母 线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 4、照明系统:照明、插座分别由不同的支路供电,照明为单项二线,插座为单项三线,所有暗 敷设穿线导管均采用PVC管,照明线路均采用BV-2.5m㎡,导线为2、3根的穿?16管,4-6根穿?20管,插座导线均采用BV-4m㎡,3根穿?20管,5根穿?25管,户内普通插座及照明均采用BV-2.5m㎡,空调、卫生间、厨房及餐厅插座均采用BV-4m㎡。 5、防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、 各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 6、电缆电视系统:本系统为有线电视分配、分支系统,电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱 电线槽敷设,电视用户线穿Ф20PVC管从弱电线槽引出,在墙内暗设至用户插座。终端电坪取64±4DB 为设计标准。 三、施工前准备工作 1、技术准备工作 由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。 做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 4、与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

电气工程总体施工方案

5、电气工程施工方案 平顶山中盐皓龙天河公司改扩建工程 机电设备安装施工招标 (B标段) 电气工程总体 施工方案 投标单位:中国化学工程第六建设公司 地址:湖北省襄樊市胜利街182号 二○○四年十二月 目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划

5、电气工程施工方案 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

5、电气工程施工方案1 编制说明 本施工技术方案针对中盐皓龙天河有限责任公司年产60万吨制盐改扩建工程制盐车间电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 平顶山中盐皓龙天河公司60万吨/年制盐改扩建工程初步设计和设备安装招标文件。 3 工程概况 本车间供电采用三相四线制、中性点接地系统。配电方式主要采用放射式,主要负荷从低压配电室直供,部分负荷由动力配电箱转供。 车间设有附设式变压器室,变压器选S9型,容量为2×1600kvA/10kv。配电室紧靠变压器室,设有低压配电屏GGD3型、低压无功补偿屏GGJ型。 制盐车间腐蚀严重,且潮湿。因此,电力电缆敷设主要采用玻璃钢电缆桥架架空敷设,其它主要采用穿管埋地敷设。 主要用电设备为泵类电机、皮带机电机、搅拌机械类电机、风机类电机和照明用电。电动机约有43台,按工艺要求,电动机采用集中和现场相结合的控制方式。较大容量的电动机9如200kw)采用软 启动器。少数电动机还设置3联锁控制。 照明线路采用BV铜饼线,穿管敷设为主。厂区和户外照明均采用VV 22型电缆直埋敷设。本工程防雷 属第三类,利用屋面结构钢筋和突出屋面的金属物做防雷接闪器,建筑物柱内主筋作引下线,厂房基础做人工接地体,接地电阻R≤1Ω。 电气施工内容是较全面的,从变配电、车间动力、照明、防雷、接地都有。 4 工程特点 4.1 动力用电设备主要是300V低压,照明用电为220V。车间变电所高压电源热电站高压配电室,电源进线10kV。 4.2 制盐车间潮湿,腐蚀严重,所生产的产品以及原料的腐蚀性强,腐蚀场所特别多,给施工增加难度。故选用的电气设备、电气元件、电气材料的抗腐蚀性要求较高,应严格遵守防腐施工技术要求。 5 电气工程施工技术措施 5.1 电气保护管的预埋要和土建同步进行,避免和减少日后凿墙打洞工作,在电气保护管敷设过程容易发生异物落入,出现堵塞现象,故应用木塞等对管口进行封堵,尤其是在现浇砼板、柱、墙内进行暗敷时,要重点检查管口封堵密封情况,防止在砼浇捣过程,管口振松脱落,致使砼浆流入管道内堵塞管道造成返工。 5.2 电气线路及电气设备内电气连接应紧密。螺栓连接处要加弹簧垫圈,投入运行前要加塞进行检查,达到规定要求后方可投入运行,以防运行中松动、过热、脱落。 5.3 按腐蚀环境组织电气施工,遵守相应规程,选用适合环境的设备、材料和施工工艺。 5.4 主要分项施工前,应编制技术交底卡,让操作人员明确质量标准和操作要领。 6 施工程序 电气工程施工程序框图如下图所示。电气安装工程分布较广,且同土建、设备、管道等工程的联系较紧,因此必须做好同土建和其他工程紧密配合,根据每个建筑的工程进展来安排电气工程施工。

电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 致:(项目监理机构) 我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:施工方案 施工项目经理部(盖章) 项目经理(签字) 年月日专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签章) 年月日驻地监理工程师审查意见: 驻地监理工程师(签章) 年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日

电气工程施工方案 1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢 1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

建筑电气工程施工方案概要

建筑电气工程施工方案 1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω。 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内。BAS系统通讯总线和DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备。实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控。 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求。 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 2.4 电气工程主要工程量计算,详见表13-1。

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S系统,三个入口进户电源线均为YJV224×70,SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻≤1Ω。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2×2.5-PVC20,插座线为BV3×4-PVC25,灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚≥2mm,电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚≥1.2mm。

三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情 况,同时将拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入 管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线 盒、暗装配电箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接 线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒内。 (2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用

电气工程专项施工方案

电气工程专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

电气专项施工方案 第一章工程概况 (一)工程简介 工程名称:垄上新居二期2-2期32#楼 工程地址:宽城县上河西村西山公园南侧 建设单位:宽城汇利房地产开发有限公司 监理单位:宽城满族自治县建设工程监理有限责任公司 设计单位:承德市建筑设计研究院有限公司 施工总承包单位:宽城育才建筑安装工程有限责任公司 (二)建筑结构概况 1.本工程地下二层,功能为储藏室;地上十一层,功能均为住宅。楼面及屋面均采用钢筋混凝土现浇板. 2. 本工程±相当于绝对标高;室内外高差为,地下二层层高均为3500mm,地上一至九层层高均为2950mm。十层层高,十一层层高,建筑物结构总高度为。注:结构总高度为室外地坪至主要屋面板的高度. 3. 结构形式为:剪力墙结构,抗震等级为:四级。抗震设防分类标准为:标准设防类(丙类).基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 4.本工程总建筑面积为:㎡,地上建筑面积为:㎡ 一.配电系统 本工程低压配电系统采用(380/220V)三相五线制,利用电缆直埋引入。低压配电室至各层接线箱采用电缆配线,接线箱至各层配电箱采用绝缘导线配线,其中电气竖井内电缆和绝缘导线采用梯形桥架敷设布线,其余导线或电缆采用穿管敷设布线。工程中消防用电、应急事故照明等重负荷导线采用阻燃型WD-ZN-YJV聚氯乙烯绝缘电缆,其余配电导线采用SYWV-75-9(7)绝缘电缆。 二.防雷、接地 利用建筑物基础钢筋作为接地装置,采用结构柱筋作引下线,在距地大于米处设置接地电阻测试点,其电阻测试值小于1欧。消防监控室、金属管道、设备机壳、30米以上金属门窗做等电位连接并与接地装置相连。 三.照明系统 照明种类分正常照明和应急照明两种。电梯井道内设置36V永久照明,共配置七盏灯。 第二章编制依据

电气工程施工方案(范例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 均采用阻燃型,即钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见〈建筑电气通用图集〉92DQ5.50-59。

电气工程专项施工方案

电气工程专项施工方案

建筑电气工程专项施工方案 编制: 审核: 日期: 编号: 发放号: 北京渤海建工日月天地广场工程项目经理部

一、电气工程概况 电气工程包括以下几个系统:动力配电系统、照明配电系统、防雷和接地系统、电视系统、综合布线系统、安防对讲系统。其中弱电系统由业主作专业分包,总包单位只作管线预留、预埋和穿带线,所以在施工中只作总包管理和密切配合。 1.1动力系统 动力配电由室外两个不同的区域变电站分别引来一路10KV电源送往地下一层、一层、二层、三层、四层、五层、六层变配电室的低压配电柜,从各个配电柜送往各个楼层的动力用电设备控制箱上及各个楼层的应急电源箱上,所有干线用铝合金电缆沿横向和竖向桥架铺设。非消防联动设备由动力配电柜单独供电。应急照明均为双电源互头电源,均由各个楼层的配电室的动力柜引来,沿桥架铺设至各个应急照明箱,应急照明箱到各个应急设备穿NHBV3*2.5的SC15管铺设。 1.2照明系统 1.2.1照明配电由配电室照明配电柜引出的所有干线沿地下室梁下吊装桥架先 引至电表间内的电表柜上,然后引至强电竖井沿竖井内桥架送往到各个楼层的户内配电箱内,然后公共照明由专用的双电源应急照明配电箱送电,户内配电箱单独给户内用电的开关面板供电,公共照明采用BV线穿钢管沿墙体或楼板敷设。户内所有灯具、插座、开关支路都为BV线穿PVC管。 1.2.2依据图纸要求,户内灯具按照图纸要求的灯具安装,公共部分和地下室照 明按照图纸要求的灯具安装。具体有楼梯间的嵌入式应急指示灯,声光控吸顶灯,以及地下室的吸顶灯和卫生间防水防潮灯等。 1.3防雷接地系统 日月广场工程的楼均属二级防雷建筑。在屋面四周女儿墙上用Ф10镀锌圆钢作为避雷带;屋顶所有外露的金属管道、风帽支架、金属构架、栏杆等均与

电气施工组织设计方案范文

电气施工组织设计 方案 1

一、工程概况: 本工程位于地质院内,地上共六层,局部七层,面积7000余平方米。该工程包括电器照明、动力配电、消防自控、综合布线、闭路电视、监控系统、给排水系统、消火栓系统、采暖系统和通风系统。 二、电气、工艺安装主要工程量: 箱式变 1台 配电箱 143台 镀锌钢管 17357米 桥架 581米 监控系统 1套 消防设备 1套 综合布线 1套 灯具、开关、插座若干 焊接钢管 800米 卫生洁具 190套 散热器 4428片 生活供水设备 1套 消防专用供水设备 1套 三、工程施工技术质量依据:

1、施工图纸及图纸会审记录。 2、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 3、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257、258、259- 96 4、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 5、《电气盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 6、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 7、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98 8、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-97 9、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 四、施工准备: 1、人员准备:该工程配备电气技术员1名,安装技术员1名,施 工管理员4名,施工人员30名。 2、技术准备:施工过程中所用到的图集、规范、标准已落实到位 并组织有关人员进行了学习,编制技术交底并组织人员学习。 五、施工部署: 1、根据工作内容可划分主要施工阶段: 1)配合阶段:本阶段主要配合土建工程进度,予埋予留并做好隐蔽工程记录。

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962m2总建筑 面积106148m2建筑占地面积18733m2本工程由6层防逃防暴中心,3 层民警活动用房,6 层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011 年12 月12 日开工,绝对工期为1 20天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001

《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 《等电位联结安装》02D501-2 《接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是十分重要的工作,必须认真做好。检验结论有记录,确保符合 GB50303-2002 规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报告,确保符合GB50303-2002 和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、

电气工程维修及改造施工方案完整版

电气工程维修及改造施 工方案 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

工程电气线路维修及办公区电气改造方案 编制: 审核: 一、工程概括 本工程主要作业内容包括两大部分,第一部分为楼内电气检修,第二部分为办公区办公工位的强弱电改造。其中楼内电气检修包括:配电柜的检修、电气管线的维修、更新等。办公区办公工位的强弱电改造主要内容包括:原有办公工位的拆除以及调整后新工位的强弱电地插的安装及配电等。 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、建筑电气安装工程施工质量验收规范 3、 4、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 5、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 6、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 三、施工准备 1.技术准备: 施工人员做到认真理解业主意图,深入现场了解工程实际情况及业主要求,按照业主的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。

2.人员准备?: 依据业主的进度需求,配置充足的设备、材料、机具、人力,确保工程保质保量的完成。 四、施工方法 电气工程配管及管内穿线? ⑴施工程序 ①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测 定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨 接 ②管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫 管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接 →导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵主要施工方法和技术要求? 暗管敷设的基本要求为:暗敷的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm。 五、施工安全保证措施 1、认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行 入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。

室内电气工程施工方案

室内电气工程施工方案 一、施工顺序 遵循先土建后设备的原则,根据土建基础—主体—屋面—外墙—其它装修的施工顺序,设备安装的施工顺序基本确定如下:基础接地焊接、配合主体施工进行电气管、管道预埋、设备孔洞预留、避雷引下线焊接—外墙雨水管安装、配线、给排水管道安装、电气及卫生设备安装。在实施过程中,可根据实际情况进行调整,并及时进行接地电阻测试,确保施工质量及工程按时验收。 二、施工流向 主体完成之前,主要是配合土建自下而上进行基础接地焊接,等电位联接引下线焊接、预埋、预留工作,同时配合土建墙体砌筑进行电气配管、管道预埋。主体完成之后电气部分自上而下依次进行等电位联接,配线,灯具及电器件安装,最后进行调试工作。各工种之间应紧密配合,在施工平面上则依土建施工段来划分设备安装的施工段。 三、电气工程工艺流程 (一)准备阶段:图纸会审→设备、材料、加工件计划→设备、材料验收→编制技术方案→施工机具配置。 (二)施工阶段:技术安全交底→配合土建预埋预留→支吊架制作安装→二次配管→电缆电线敷设→配电箱安装→开关、插座、灯具安装→屋面避雷网安装。 (三)调试验收阶段:线路检查测试、记录→防雷测试、记录→照明试验→系统试送电→系统检查评审整改→系统送电→验收交工。 四、主要施工方法及技术要求 (一)电气配管及管内穿线工程 1、配管及预埋前,必须熟悉施工图纸,除完全掌握图纸设计功能及敷设途径、方法外,还应与暖通、给排水等有关专业核对图纸,并与土建建筑图详细对照,如发现差错,应及时找设计更正。 2、根据图纸及相关标准编制材料计划。管、箱、盒规格正确。 3、做好管、箱、盒、材料进场验收工作,防止不合格品材料使用在工程中,电管除满足规范要求,还应无严重锈蚀,管内不得有尖锐棱角,箱、盒尺寸符合设计规定。 4、本工程电源进线均采用电缆穿钢管埋地引入;导线、电缆全部采用铜芯导体;导线采用铜芯线,立上引下线穿镀锌钢管沿墙暗敷,其余支线及弱电线路均穿阻燃PVC管暗敷。 5、当土建主体工程开始后,安装便开始集中力量配合土建进行电管、接线盒、灯头盒等预埋预留;土建筑砌砖墙时进行二次配管;当土建主体结构装修工程基本完成后即可开始穿线。 6、暗配钢管采用套管连接,其长度为管外径的1.5~3倍。连接管的对口应处在套管中心,焊口应焊接牢固、平整、密实;管子与建筑物表面的距离不应小于15mm,埋于地下或混凝土内的管子其弯曲半径不能小于管子外径的10倍,其它位置的管子其弯曲半径不能小于管外径的6倍。 7、管子进入箱柜时管口位置要准确,排列要整齐,在接线盒内露出的长度小于5mm。 8、暗配于混凝土内的钢管内部应刷防锈漆,暗配于土质地面内的钢管内部刷防锈漆,外部刷沥青漆,其余情况下的所有配管,内外部均应刷防锈漆,刷漆