火灾报警与故障的处理流程

(一)、火灾报警

1、火灾报警控制器报出并显示火警信号后,红灯会不停的闪烁,消防值班人员应依据报警

信号确定报警点具体位置。

2、通知另一名消防值班员或安保人员携带通讯工具尽快到现场查看、确认是否有火情发生。

消防控制室值班人员在控制室内随时准备实施系统操作。

(二)火灾处理流程

1、如确有火灾发生,现场火灾确认人员应立即用通讯工具向消防控制室反馈火灾确认信息,并可根据火灾燃烧规模情况决定利用现场灭火器材进行扑救还是立即疏散转移。

2、消防控制室内值班人员接到现场火灾确认信息后,必须立即将火灾报警控制器转入自动状态。

3、拨打119火警电话向消防部门报警。

①拨通“119”火警电话后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错。

②准确报出建筑物所在地地址、简要说明起火原因及火灾范围。

③等待接警人员提问,并简要准确地回答问题。

④挂断电话后,通知巡逻人员做好迎接消防车的各项准备工作。

4、消防值班人员要立即向单位负责人报告火情并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案。

5、启动相应的联动设备。如消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。

6、通过广播系统通知火灾现场人员及相关区域人员疏散。

7、消防队到场后,要如实报告情况,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原

因,做好火警记录。

(三)、误报火警的处置方法

1、如现场火灾确认人员确认系误报,通知控制室值班人员进行复位操作,并填写记录

2、如复位后,仍报火警,立即通知维保人员进行维修处理,并填写记录。

(四)、故障的处置方法

1、当火灾报警控制器报出故障信号时,此时火灾报警控制器黄灯闪烁,首先应按“消音”

键中止警报声。然后应根据火灾报警控制器的故障信息确定故障发生部位和故障类型,通知维保单位,查找故障原因,及时排除故障。

2、若系统设备发生异常的声音、光指示、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时,应

立即关闭控制器电源开关并应立即向单位负责人报告,采取相应消防措施,值班记录中必须详细记录关机的时间及关机后临时采取的处理措施。

深圳市南油消防安全工程有限公司

消防维保人员电话:陆安平151********