文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中间检查

中间检查

三亚红沙污水处理厂公司住宅小区2*630kVA变压器供配电工程

工程编号:XCSY17-083-0200

建设单位:三亚市污水处理公司

设计单位:三亚欣城电力设计工程有限公司

施工单位:海南威特送变电工程有限公司

目录

工程编号:XCSY17-083-0200

工程名称:三亚红沙污水处理厂公司住宅小区2*630kV A变压器供配电工程

1、施工单位资质文件

2、用电业务办理授权书

3、工程概况说明

4、客户受电工程隐蔽工程设计图纸

5、设计变更(如存在变更)

6、客户自行组织检查报告

7、客户报建批复证材料 (附在用电报装资料内)

8、接地电阻测试报告

9、电缆特种电工证

10、电缆挂牌照片

11、接地电阻照片

(一)施工单位资质文件

(二)用电业务办理授权书

本授权委托书声明:公司为三亚市污水处理公司现授权委托海南威特送变电工程有限公司的邵健明为我公司办理三亚红沙污水处理厂公司住宅小区2*630kVA变压器供配电工程用电项目的中间检查事项。代理人无转委托。

特此委托。

代理人:性别:男

施工单位:海南威特送变电工程有限公司

委托单位(盖章):三亚市污水处理公司

日期:2015年11月2日

(三)工程概况表

工程编号:XCSY17-083-0200 三亚红沙污水处理厂公司住宅小区2*630kVA变压器

工程名称

供配电工程

建设单位三亚市污水处理公司

联系人孙成国联系电话130********

设计单位三亚欣城电力设计工程有限公司

施工单位海南威特送变电工程有限公司

项目负责人邵济稳联系电话138********

施工负责人冯太伟联系电话 138********

开工日期年月日检查申请日期年月日

工程简介说明:本工程共安装SCB11-630/10型干式变压器2台,GCK型低压开关柜14台,KYN28A-12型高压开关柜5台,GZDW1型直流屏一套,敷设NH-YJV-8.7/15-3*70电力电缆40米。

(四)

客户受电工程隐蔽工程设计图纸

(五)自检报告书

项目名称:三亚红沙污水处理厂公司住宅

小区2*630kVA变压器供配电

工程

用电地址

海南省三亚市榆亚大

道576号

容量1260kV 供电路线110kV田独变电站/10kV红沙I线

计量方式高供高计用电类型工商业及其他用电

自检项目

1、隐蔽工程设计图纸是否经过审核;

2、电缆沟深度是否满足要求;

3、接地电阻是否≤4Ω

4、接地装置是否符合要求

5、检查设备接地网及单独接地系统

建设单位检查:

施工单位自检:

检查结论:

自检日期:

接地电阻测试报告

单位:三亚市污水处理公司

项目名称:三亚红沙污水处理厂公司住宅小区2*630kVA变压器供配电工程

接地电阻测试使用仪器:数字接地电阻测试表

接地阻值: 0.56Ω

审核:试验员:试验日期:

(七)特种电缆电工

(八)电缆头挂牌

接地电阻

相关文档