1. 编制依据
1.1. 东铁营定向安置房项目 A 区及 B 区施工组织总设计 1.1. 东铁营定向安置房顶板采用碗扣式钢管架支撑体系项目 A、B 区施工图纸 1.2. 主要规范、规程 类 别 名 称 编 号
行业 行业 国家 国家
建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工安全检查标准 钢结构设计规范 建筑结构荷载规范
JGJ80-91 JGJ59-99 GB50017-2003 GB 50009-2001
2. 工程概况
项 目 东铁营定向安置房项目 A-1 楼 A-2 楼 A-3 楼 A-4 楼 A-5 楼 B-1 楼 B-2 楼 B-3 楼 建筑面积㎡ B-4 楼 B-5 楼 B-6 楼 B-7 楼 A-1 楼 A-2 楼 檐高(m) A-3 楼 A-4 楼 A-5 人防
1
21860 21853 22580 1710 5512 815 3844.29 2061 7220.68 12556.67 17268.03 17223.49 67.1 67.1 67.1 7.8 4

2 / 15
B-1 楼 B-2 楼 B-3 楼 B-4 楼 B-5 楼 B-6 楼 B-7 楼 A-1 楼 A-2 楼 A-3 楼 A-4 楼 A-5 人防 基底标高(m) B-1 楼:
5.45 29.10 5.45 51.80 37.80、51.80 77.00 77.00 -7.55 -7.55 -7.55 -5.2 -9.7 -7.500
结构类型
层数
层高 m 合同工期 合同质量目标 项目质量目标 文施目标 3. 主要项目施工方案
B-2 楼 -7.500 B-3 楼 -7.750 B-4 楼 -7.450 B-5 楼 -7.550、-7.650 B-6 楼 -7.750 B-7 楼 -7.750 全现浇剪力墙、框架结构 A1~A3 24/2 A4 2/1 A5 1/1 B1 1/2 B2 9/2 B3 1/2 B4 18/2 B5 13、18/2 B6 27/2 B7 27/2 2.8 538 天 合格 结构长城杯 北京市文明施工红牌样板工地
主体结构墙体模板施工采用定型钢质大模板,支撑采用外挂架子, 顶板采 用碗扣式钢管架支撑体系结合竹胶模板。混凝土采用商品混凝土,通过输送泵及
2

3 / 15
布料杆进行浇筑,流水段划分见 A 区及 B 区施工组织设计。为便于施工,搭设操 作平台均固定于塔吊同侧窗口处。将下层拆除的料具分次堆放在平台上,用塔吊 吊运至操作层。
4. 操作平台的构造及安装要求
4.1. 操作平台由槽钢作为框架制作而成,平面尺寸为 5 m×2.5m,主梁为 18#槽 钢, 次梁为 10#槽钢, 上铺 2.5cm 厚脚手板, 并设置钢管护身栏, 高度 1500mm, 下口设 18cm 挡脚板,满罩密目网。在框架前后两侧各设置两个Φ25 圆钢 拉结吊环,吊环起吊平台之用,吊环与槽钢焊牢。吊环斜拉钢丝绳,钢丝 绳穿建筑物结构墙原大模板孔用Φ25 圆钢穿墙勾头螺栓固定, 内侧垫垫片, 拧双螺母。 4.2. 平台构造具体图形如下:
3

4 / 15
4

5 / 15
5

6 / 15
6

7 / 15
5. 倒料平台承载力计算
计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》 (GB50017-2003)。悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。由于卸料平台 的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 5.1参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35;栏杆、挡杆类别: 栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;施工人员等活荷载 (kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。
7

8 / 15
2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):3.50,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):1.00;上 部拉绳点与墙支点的距离(m):5.00;钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰 支;预埋件的直径(mm):20.00。 3.水平支撑梁 主梁槽钢型号:18号槽钢槽口水平[ ;次梁槽钢型号:10号槽钢槽口水平[ ;次 梁槽钢距(m):0.50,最近次梁与墙的最大允许距离(m):1.50。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):5.00,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):1.00; 计算宽度(m):2.50。 5.2次梁的计算:
2
次梁选择10号槽钢槽口水平[,间距0.50m,其截面特性为:面积A=12.74cm ,惯 性距Ix=198.30cm4,转动惯量Wx=39.70cm3,回转半径ix=3.95cm,截面尺寸: b=48.0mm,h=100.0mm,t=8.5mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q1 = 0.35× 0.50= 0.18kN/m;
(2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载: Q2 = 10.00/ 5.00/ 2.50× 0.50= 0.40kN/m;
(3)槽钢自重荷载 Q3= 0.10kN/m; 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.18+0.40+0.10) = 0.81kN; 经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.50× 2.50= 3.50kN。 2.内力计算 内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下: 最大弯矩M的计算公式为:
经计算得到,活荷载计算值 M = 0.81×2.502/8+3.50×2.50/4=2.82kN.m。
8

9 / 15
3.抗弯强度计算
其中
γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;
2
[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm ;
3 2
经过计算得到强度 σ =2.82×10 /(1.05×39.70)=67.61N/mm ; 次梁槽钢的抗弯强度计算 4.整体稳定性计算 σ < [f],满足要求!
其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
经过计算得到
φb=570×8.50×48.00×235/(2.50×100.00×235.0)=0.93;
由于 φb大于0.6,按照下面公式计算:
得到 φb=0.767; 经过计算得到强度 σ=2.82×103/(0.767×39.700)=92.58N/mm2; 次梁槽钢的稳定性计算 σ< [f],满足要求! 5.3主梁的计算: 根据现场实际情况和一般做法, 卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计 算。 主梁选择18号槽钢槽口水平[,其截面特性为: 面积A=29.29cm2,惯性距 Ix=1369.90cm4,转动惯量Wx=152.20cm3,回转半径ix=6.84cm;截面尺寸, b=70.00mm,h=180.00mm,t=10.5mm; 1.荷载计算 (1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用栏杆冲压钢,标准值为0.11kN/m;
9

10 / 15
Q1 = 0.11kN/m; (2)槽钢自重荷载 Q2=0.23kN/m 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.11+0.23) = 0.40kN/m 经计算得到,次梁集中荷载取次梁支座力 P = (0.81×2.50+3.50)/2=2.76kN 2.内力计算 卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算。
悬挑卸料平台示意图
悬挑卸料平台水平钢梁计算简图 经过连续梁的计算得到:
10

11 / 15
悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)
悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m)
悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm) R[1] = 17.981 kN; R[2] = 14.385 kN。 最大支座反力为 Rmax=17.981kN.m; 最大弯矩 Mmax=14.168kN.m; 最大挠度 V=9.738mm。 3.抗弯强度计算
其中
x -- 截面塑性发展系数,取1.05;
11

12 / 15
[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 经过计算得到强度
7 4 2
σ=1.42×10 /1.05/152200.0+1.62×10 /2929.000=94.180N/mm ; 主梁的抗弯计算强度 94.180小于[f]=205.00,满足要求! 4.整体稳定性计算
其中
φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
经过计算得到
φb=570×10.5×70.0×235/(5000.0×180.0×235.0)=0.466;
计算得到 φb=0.466;
7 2
经过计算得到强度
σ=1.42×10 /(0.466×152200.00)=199.97N/mm ; σ=199.97 < [f]=205.00,满足要求!
主梁槽钢的稳定性计算 5.4钢丝拉绳的内力计算:
水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算, 其中RUicosθi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。 各支点的支撑力: RCi=RUisinθi; 根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为: RU1=24.19kN;
5.5钢丝拉绳的强度计算:
12

13 / 15
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算,为24.19kN; 如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:
其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN); Fg -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN); 计算中可以近似计算Fg=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm); α -钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别
取0.85、0.82和0.8; K -- 钢丝绳使用安全系数。
计算中[Fg]取24.191kN,α=0.820,K=10.000,得到:d=24.3mm。 钢丝绳最小直径必须大于25.000mm才能满足要求! 5.6钢丝拉绳吊环的强度计算: 钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N为: N=RU=24191.213N。 钢板处吊环强度计算公式为:
其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8, 在物件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的。吊环的应力不应大于
2
50N/mm , [f] = 50.0N/mm2; 所需要的吊环最小直径 D=[24191.2×4/(3.142×50.00×2)]1/2=24.8mm。
5.7操作平台安全要求: 1.卸料平台的上部位结点, 必须位于建筑物上, 不得设置在脚手架等施工设备上; 2.斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设置前后两道,并进行相应的受力计算; 3.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处
13

14 / 15
应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 4.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 5.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起 重吊钩; 6.钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度; 7.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换, 焊缝脱焊应及时修复; 8.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载, 配专人监督。
6 安全使用要求
6.1 倒料平台的制作必须由专业焊工焊接制作。 6.2 倒料平台进场后应组织技术、生产、安全等部门进行验收,对其加工产品有 不合格地方提出书面整改要求,并限期整改完毕。 6.3 倒料平台底部满铺 5cm 厚脚手板,板与板之间不能有空隙。 6.4 卸料平台周边搭设不低于 1500mm 的护身板,并绑扎牢固。 6.5 墙体混凝土必须达到 7.5N/mm2 时方可放置卸料平台。 (混凝土强度按已做的 同条件试块确定) 6.6 平台最大承受荷载 1000Kg,应在平台上明显位置摆放“限载牌” 。木方或板 材要分类单独码放,不能混放。10X10 木方码放不能超过 200 延米。1.2X2.4m 规格的多层板码放不能超过 50 张。 6.7 起吊时平台上不允许存放任何材料。 6.8 平台在使用中发现焊缝脱焊、开裂时应及时停止使用并通知厂家补焊。 6.9 平台在使用中由专业安全员和架子工长应每天检查一次。
7.安全技术措施
7.1 从事高空作业的人员要定期体检,凡遇有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病 和不满十八周岁以及不适合高空作业的不得从事平台高空作业,饮酒后严禁作 业。 7.2 挂钩、摘钩、上平台工作人员必须使用安全带,安全带要挂在牢固的地方。 7.3 所堆方的材料不能靠近两侧护拦,不能挤压两侧护拦。
14

15 / 15
7.4 施工人员必须配戴安全帽上岗作业。 7.5 高空作业人员应衣着灵便,禁止光脚及穿硬底,不带钉易滑的或拖鞋从事高 空平台作业。 7.6 在恶劣的气候条件下禁止从事露天高空作业, 级以上大风、大雨、大雾) (4 。 7.7 所有设备材料必须合格,不准使用不合格料具。 7.8 进行该工作前,班组要根据交底要求和作业特点,组织认真学习,明确作业 分工,确定作业方法,班组长对施工条件及防护用具进行认真检查,确认各种隐 患已安全清除,才能开始作业。 7.9 平台安装完毕后,施工负责人组织安装班组、使用班组及技术、安全等有关 人员共同验收,办理验收手续后,方可投入使用。 7.10 本平台应在入料口处注明承受均布荷载限值 1000KG,严禁超载。 7.11 上料平台只做吊运周转料之用,不能长期堆放物料。不允许其他与倒料无 关人员在平台上逗留。
15

转料平台制作安装施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (2) 四、制作技术交底 (2) 五、吊装 (3) 六、注意事项 (3) 七、卸料平台验算 (4) 八、操作平台安全要求 (9)

一、编制依据 1、绿城华府5#住宅楼施工组织设计 2、绿城华府5#住宅楼施工图纸 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 (2011版) 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 5、《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 6、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 8、施工结构计算方法与设计手册 9、建筑结构静力计算手册 二、工程概况 本工程为绿城华府5-9#住宅楼工程,由五栋高层住宅组成,其中5#住宅楼地上21层,6#住宅楼地上24层,7#住宅楼地上24层,8#住宅楼地上27层,9#住宅楼地上27层。模板的配置为顶板模板及支撑系统均配置三层,为解决模板的周转及材料的吊运,每个住宅楼均设置两个转料平台。卸料平台主梁采用18#工字钢,次梁采用10#槽钢。卸料平台见下图。

三、准备工作 1、材料 (1)钢材:钢材应附有质量证明书并应符合设计要求及国家标准的规定。钢材的断口不得有分层及表面锈浊、麻点。钢材送试验室进行材料试验和可焊性试验。 (2)电焊条:使用的电焊条E4315或E4316,电焊条直径¢ 3.2,必须有出厂合格证书。施焊前应经过烘焙,严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。 2、焊接机具采用电焊机BX-3-300型电焊机一台。 四、制作技术交底 1、按照转料平台图纸设计的槽钢型号与下料长度进行下料,可采用氧割或锯切,其公差确定为2mm。 2、焊接 (1)焊接施工必须有合格证:安排持证上岗的焊工所担任的焊接工作应与焊工的技术水平相适应,并有一年以上的施工经验。 (2)焊接前应对所焊杆件进行清理,除去油污、锈斑等,在沿焊缝二侧不少于20mm 范围之内露出金属光泽。 3、焊接标准: (1)主控项目 a、焊条的牌号、性能、接头中使用的钢筋、钢板、型钢应符合设计要求。检查出厂证明及焊条烘焙记录。 b、焊工必须经考试合格。检查焊工的合格证及考试日期。 (2)一般项目 a、焊缝的外观应该全部检查,普通碳素钢结构钢在焊缝冷却到工作地点温度后进行。 b、焊缝表面焊波应均匀,不得有裂缝、夹渣、焊瘤、烧穿、弧炕和针状气孔等缺陷,焊接区还不得有飞溅物。

卸料平台方案

卸料平台方案

目录 一、工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工计划 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.1进度计划 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2卸料平台物资计划............................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺 ................................................................ 错误!未定义书签。 4.1技术参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2工艺流程 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.3施工方法 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.4检查验收 ........................................................... 错误!未定义书签。 五、施工安全保证措施 ................................................ 错误!未定义书签。 5.1组织保障 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.2技术措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.3应急预案 ........................................................... 错误!未定义书签。 5.4监测监控 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、劳动力计划 ............................................................ 错误!未定义书签。 七、计算书.................................................................... 错误!未定义书签。

出料平台方案(标准)

目录 1、编制依据 (2) 1.1合同 (2) 1.2图纸 (2) 1.3施组 (3) 1.4规范、规程 (3) 1.5地方标准 (3) 1.6其他 (4) 2、工程概况 (4) 2.1工程总体介绍 (4) 2.2项目概况 (5) 3、施工安排 (5) 3.1施工部位 (5) 3.2施工程序 (6) 3.3施工内容 (6) 3.4人力安排 (6) 4、施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (9) 4.4试验 (10) 4.5现场准备 (10)

5、出料平台制作与安装 (10) 5.1出料平台设置 (10) 5.2出料平台材料选择及制作 (11) 5.3出料平台的受力计算 (14) 5.4出料平台的安装使用 (23) 6、出料平台安全措施 (28) 7、环保措施 (29) 1、编制依据 1.1合同 银河商务区E地块商业金融项目招标文件及合同有关要求。 1.2图纸 银河商务区E地块商业金融项目施工图纸及相关设计变更。

2.2项目概况 工程用地北至政达路、南至鲁谷路,西至银河大街,东面为石景山区CRD绿化休闲广场。基地用地面积为12500平方米,总建筑面积为87325平方米,其中地面以上的容积率建筑面积为56250平方米,地下的建筑面积为31075平方米。结构分为按个部位,即北塔楼、裙房、南塔楼。其中,北塔地下四层、地上十七层,南塔地下三层、地上十八层。两栋塔楼建筑高度为北塔79.8m,南塔80.0m。 3、施工安排 3.1布置原则 现场南北塔主楼施工分两个流水段,为保证拆除周转料及时运出,采用每栋塔楼配一个出料平台,每层设两个出料平台安装点,周转使用。同时考虑到现场场地狭小,尽量避免与塔吊、施工电梯、大模板插架等交叉作业。

转料平台施工方案

莲东经济适用房F组团转料平台施工方案 施工单位:中磐建设集团有限公司 日期: 2017 年08月30日

目录 1. 工程概况 (1) 1.1.工程信息 (1) 1.2.工程概况 (1) 2.转料平台搭设概况 (2) 2.1.搭设位置 (2) 2.2.转料平台搭设方法 (2) 2.3.转料平台的验收 (4) 3.转料平台安全使用要求 (5) 4.应急救援措施 (5) 4.1.应急救援机构职能 (6) 4.2.应急救援工作程序 (6) 4.3.应急救援装备 (6) 4.4.应急救援药品 (7) 4.5.应急救援措施 (7) 5.悬挑转料平台计算书 (8)

1.工程概况 1.1.工程信息 工程名称:莲东经济适用房F组团 工程地点:新罗区南城东环路与莲南路交汇处东侧建设单位:福建德兴集团房地产开发有限公司 设计单位:中国汽车工业工程有限公司 监理单位:福建互华土木工程管理有限公司 勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 施工单位:中磐建设集团有限公司 1.2.工程概况

2.转料平台搭设概况 2.1.搭设位置 由于本工程的平面布置及塔吊的安装位置和吊臂的摆幅,结合施工现场的实际情况,转料平台的搭设的具体位置应遵循结构可靠,位置方便宽敞的原则。考虑到工期及施工进度,1#楼、9#楼、12#楼每层均搭设一次4个卸料平台,其余2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、8#楼、10#楼、11#楼、13#楼每层均搭设一次2个卸料平台。 2.2.转料平台搭设方法 本工程从经济、实用的角度考虑,卸料平台设计为悬挑式型钢平台,规格为6.0m ×2.5m×1.5m(长×宽×高)悬挑长度为4.0m。主梁锚入楼面2.0米,与埋设于楼面20# U型圆钢连接,平台上要设有限定荷载标牌,本工程卸料平台限重为1.5t。 主梁、次梁分别采用16#工字钢、14a#槽钢,所有构件均匀为焊接,防护栏采用48×3.0钢管,分别在高0.75m、1.50m处设立两道,并与四周槽钢焊接。四周槽钢外侧面及防护栏均刷红白相间的油漆标识,并满布密目安全网。平台每侧设两根6×19、Ф20钢丝绳,每根绳设夹具不少于3个。具体搭设时采用塔吊吊装,吊装时,先挂好四角的卡环,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四牵引绳应等长,保证平台在起吊过程中平稳。吊装至预定位置后,先将平台钢梁与预埋U型杆固定,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩。钢丝绳与转料平台钢管架接触处垫橡胶胶皮,以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上侧模对拉螺栓孔拉接,但两根钢丝绳不得拉结于同一个对拉螺栓孔,并且预留的梁上预留的孔洞要保证能让上述钢丝绳穿过。平台底面设5cm厚的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧,并在四周设180cm高的踢脚板。

施工升降机接料平台施工方案(0001)

施工升降机接料平台施工方案

施工升降机接料平台施工方案 一、工程概况 工程名称:运城市数字传媒中心主楼 工程地址:运城市盐湖区红旗东路 建设单位:运城市广播电视台 勘察单位:山西省第八地质工程勘察院 设计单位:运城市建筑设计研究院 质量监督:运城市建设工程质量安全监督站 监理单位:运城市金苑工程监理有限公司 承建单位:山西通化建筑安装有限公司 工程概况:本工程为运城市广播电视台运城市数字传媒中心项目,位于运城市盐湖大道南,周西路以西。工程总建筑面积40035.92平方米,其中地下室6588.85平方米,地上33447.07平方米。 主楼地下一层,地上21层;消防总建筑高度85.95米,地下室、一、二层层高4.5米,三层层高5.4米,四层至二十层层高3.9米,二十一层层高4.8米。消防总建筑高度89.95米。 裙楼地下一层,地上3层,高度为14.85米 本工程结构类型:主楼为框剪结构,裙楼为框架结构。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑物耐火等级地上为一级地下为一级,屋面防水等级一级,结构设计合理使用年限为50年。 考虑本工程进度安排、施工需要及现场实际情况,在主楼东侧安设一台施工升降机,安设高度95m,安装位置及接料平台脚手架搭设详附图。施工电梯基础施工及安装详见施工电梯安、拆施工方案。

施工升降机接料平台采用钢管扣件脚手架搭设,底层至四层顶采用落地式,搭设高度18.8m,五层楼面至屋面层采用型钢悬挑式,搭设高度为77m,做法同悬挑外架。接料平台脚手架搭设一定要加大剪刀撑和连墙件的密度,脚手架搭设要连成一个整体,以确保其稳定性。 二、编制依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009)、《钢结构设计规范》(GB50017)、《建筑施工脚手架实用手册》等编制。 钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T3793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹钢管不得使用。 扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 三、接料台搭设 接料台设置采用φ48X3.0mm钢管前排为双立杆,后排为单立杆搭设方式,接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

出料平台尺寸方案设计

一、出料平台尺寸方案设计 1、出料平台尺寸及构造要求 出料平台平面尺寸统一为长×宽=5000×3000mm,采用梁板式结

悬挑式出料平台以槽钢作次梁与主梁,上铺厚度不小于50mm 的木板,并用螺栓与槽钢固定。杆件计算可按下列步骤进行:荷载设计值的取用,应符合现行的《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)的有关规定;强度设计值的取用符合相应的结构设计规范的有关规定。钢丝绳的取用按现行的《结构安装工程施工操作规程》(YSJ404-89)的规定执行。 (1)次梁计算: ①恒荷载(永久荷载):采用[10槽钢,以100N/m计,铺板以400N/m2计;施工荷载(可变荷载)以1500N/m2计。按次梁承受均布荷载考虑,按下式计算弯矩: M max=ql2/8 式中M max—弯矩最大值(N.m); q—次梁上等效均布荷载设计值(N/m); l—次梁计算长度(m)。l=3m 受力分析:将面荷载转换成线荷载 q=100×1.2+(400+1500)×0.8×1.4=2248N/m 则:M max = ql2/8=(2248×32) /8=2529N.m ②以上弯矩值按下式作弯曲强度验算: 采用10#槽钢,截面尺寸为H×B×b=100×48×5.3mm 次梁的净截面抵抗矩W n=[BH3-(B-H)b3]/6H=29.15cm3 则:M max / W n=2529/29.15=86.78N/mm2

②将计算的弯矩按下列公式计算主梁的弯曲强度验算: 采用16b槽钢,截面尺寸为H×B×b=160×65×8.5mm 次梁的净截面抵抗矩W n=[BH3-(B-H)b3]/6H=105.2cm3 则:M max / W n=9055/105.2=86.03N/mm2

接料平台施工方案

北京地铁十号线一期(含奥运支线)工程光华路站 专项施工方案报审表 工程名称:霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程编号:

北京地铁十号线一期(含奥运支线)工程光华路站 专项施工方案会签表 表4

霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程 卸料平台施工方案 安徽霍山巨邦建筑安装有限责任公司 二○一五年十月 卸料平台施工方案 (物料提升机卸料平台、楼层转料平台) 一、工程概况 项目名称:霍山县单龙寺镇财政所及政务服务中心业务用房工程 建设地点:安徽省霍山县单龙寺镇东风桥街道 建设单位:霍山县单龙寺镇人民政府 设计单位:安徽省电子工业设计院有限公司 勘探单位:霍山天地建筑勘察设计院 监理单位:安徽建衡工程咨询有限公司 施工单位:安徽霍山巨邦建筑安装有限责任公司 建筑面积1029㎡地上4层框架结构。

抗震设防烈度为7度;建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级。耐火等级为二级;屋面防水等级为二级;工程设计使用年限为50年。场地类别:Ⅱ类;框架抗震等级为三级,地基基础设计等级乙级。 基础工程: 本工程基础采用独立基础。垫层砼强度等级为C15,基础为C30。 主体工程: 本工程主楼部分:柱梁板砼强度为C30。 外墙采用240厚混凝土空心砌块,M5混合砂浆砌筑。内墙采用200厚Mu5砼砌块,M5混合砂浆砌筑。 填充墙砌筑及装修施工阶段,在楼层中建安装一台井架用于材料垂直运输专用。 施工井架卸料平台搭设在结构与进架中间,采用钢管落地架搭设,与结构楼层水平高度相同,钢管立杆上设置纵、横向横杆,在纵、横杆上设方木,并设胶合板,满足物料从施工井架内运至楼层。考虑钢管立杆长细比,在两个楼层平台中间加设纵、横向横杆。 在结构施工阶段,为满足材料(主要模板)垂直运输需要,拟在一层上的结构层面搭设材料转运卸料平台。楼层卸料平台搭设在每一层需要转运材料的楼层上。平面尺寸2.5M×3.0M,采用16#的槽钢悬挑组合48×3.5钢管搭设。 了确保安全,规范作业,特编制本方案。 二、安全保障 安全保障是首要问题,所有施工操作人员必须做到: 1.贯彻“安全第一,预防为主”的原则。 2.施工人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。 3.施工人员应守《建筑安装工程安全操作规程》,同时守施工现场各项安全规章制度。 4.进入工地须戴安全帽,在2m以上高空作业须佩带安全带,一律不准穿拖鞋施工。 5.统一指挥,统一联络信号,合理分工,责任到人。 6.严禁无防护上下立体交叉作业,严禁酒后上岗,高温天气做好防暑降温工作,夜间作业必须有足够的照明。 7.高空作业工具必须放入工具包内,不得意乱放或任意抛掷。 8.所有工作人员不得擅自按动按扭或动开并等。 9.拆除螺栓应用力均匀,严禁猛打猛敲。 10.作业区域和四周布置二道警线,安全防护左右,严禁任何人进入作业区域在四周围观,现场安全区域的安全监扩工作。 11.安装中要按供电部门的有关规定避开高压线路。 12.六级及以上大风,或雷雨天气,不准作业;其他按操作规程执行。 13.操作人员每天上下班前,要检查支撑锚固点是否牢固,发现问题,立即处理或报告。三、卸料平台脚手架的搭设 卸料平台从基础以上开始搭设,立杆横距B=1.2m,纵距L=1.05m,每一楼层设置一平台,架体在楼层设置一平台,架体在楼层中间处加设横杆,使其步高不大于1.45m,与楼层同步并在两侧从底到上满设剪力撑。 1.材料质量要求 (1)钢管采用48×3.5钢管,应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。不得使用绣蚀严重(斑点、剥皮)弯曲、开裂的钢管。 (2)扣件采用可锻铸铁制造的标准机件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材质符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,扣件不能有裂纹、气孔、松、砂眼、夹灰等铸造陷钢管和扣件必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6㎜,必要时进行抗滑扭试验。扣件在螺栓拧紧扭力矩大65N*M时,不得发生破坏。 (3)连墙杆采用刚性连结,其材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 2、脚手架的搭设步骤 2.1架子搭设前,对材料、工具、钢管、扣件进行检查。 2.2脚手架的立杆底部横向铺设5㎝×20㎝×150㎝木方;且需加设扫地杆。 2.3先立里排立杆,后立外排立杆。立杆要求垂直,立杆垂直度允许偏差应小于高度的1/200。里、外两立杆连线应与墙面垂直。立杆横向间距1.2m,纵向间距1.6m 2.4为保持架子的整体稳定,对于相邻两根立杆的接长接头,上下应错开50㎝以上,各个接头中心至主节点的、距离不宜大于步距的1/3,新接长的接头不应在同一步距内。因此,在竖立第一节立杆时,应选长短不一的钢管做立杆;立杆的接长应先接外排立杆,后接里排立杆。 2.5立杆竖好后,根据楼层高及中间安装大、小横杆,在每一层铺设木脚手板。 2.6每一楼层在平台的左右两侧及中间设连接墙点。 2.7因平台一次性搭设较高,平台架体每六层一道用挑杆卸荷至楼层内,并在两侧从底到上满设斜撑。 2.8大横杆应用直角扣件扣紧在立杆内侧,扣件应在上方。 2.9上述各连接扣件的中心距中心节点(立杆与大横杆、小横杆相接点)的距离应不大于150㎜,杆件端头伸出扣件的长度应大于 2.10拧扣件螺栓要紧松适度,拧得不紧容易使杆件使扣件断裂,要求扭力矩控制在40-60N.m。 2.11扣件在使用过程中,应经常检查扣件是否松动,发现松动应紧扣 2.12每层铺设木脚手板,铺设好与平台横杆连接牢固。

卸料平台方案模板.doc

金科世界城 12#、13#、14#楼 卸料平台专项施工方案编制: 审核: 审批: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 咸阳金科·世界城项目 2017 年 12 月

目录

金科世界城卸料平台专项施工方案 第一章工程概况 基本概况 金科世界城项目 12#、13#、14#楼工程是由陕西金润达房地产开发有限责任公司开 发,江苏中南建筑产业集团有限责任公司施工,北京中外建建筑设计有限责任公司设计, 陕西建科建设监理有限公司责任监理,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。 本工程位于陕西省咸阳市秦都区李家庄村,场地西侧为同德路,东侧为同文路,北 侧为连霍高速,南侧为永平路和陕西服装工程学院。 12#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 13#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上33 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数248 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度 8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为 50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。 14#楼建筑总面积,(其中地下建筑面积为,地上建筑面积),地下一层,地上25 层, 其南侧裙房两层,建筑高度为,住宅套数92 套;现浇钢筋混凝土剪力墙结构,结构安全等级为 2 级,抗震等级一级,抗震设防烈度8 度,抗震类别为丙类,设计使用年限为50 年,±相当于绝对高程(黄海系)。

落地卸料平台搭设施工方案

一、工程概况 工程名称 ** 参建单位 建设单位:** 设计单位:** 监理单位:** 施工单位:** 地理概况 建筑概况

卸料平台搭设概况 考虑到*层B楼施工进度的需要,在B1和B3 处地库顶板外脚手外侧区域搭设临时落地式钢管卸料平台,立杆搭设在地库顶板上(结构标高为),搭设2台落地式卸料平台;立杆间距为1m×1m,步距为,搭设到3层楼面(结构标高为),搭设高度为。搭设位置详见附图。本方案计算主要针对搭设高度为的卸料平台。 二、编制依据 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 三、构造参数及搭设要求 卸料平台采用单立杆式钢管三层搭设。卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,单独搭设。所有杆件均用Ф48×,所有卸料平台

尺寸均为4m×4m,另外立杆的纵距 B=米,立杆的横距H=米,立杆采用单立杆。水平杆的步距 h=米,木方格栅间距为200mm。每层卸料平台和主体结构设两个拉接点。平台外侧面设米高防护栏,并涂刷红白相间的油漆标识,满挂密目安全网。平台底面满铺18mm厚的脚手板,铺设绑扎牢固,两端用8 号镀锌钢丝捆紧。平台作业面四周设18cm 高的踢脚板。每层卸料平台的两根外横杆与上、下层卸料平台的外横杆均用斜拉杆加固连结。卸料平台架上堆积荷载不得超过,每次起吊重量不得超过。随吊随清运。 四、平台搭设施工 基础构造 其中两台卸料平台排架立杆基础搭设在地库顶板上,地库顶板下面排架进行加固,顶板的厚度为250mm,混凝土强度为C40,地库顶板标高为(相对标高)。立杆纵横间距@1000,四周设置竖向剪刀撑,立杆底部放置200×200×18九夹板,保证每根立杆受力且不悬空。 杆件布置 落地式钢管卸料平台搭设高度为:米,卸料平台尺寸为4m×4m,立杆的纵距 B=米,立杆的横距H=米,立杆采用单立杆,扣件采用双扣件。水平杆的步距 h=米,卸料平台紧挨外脚手架,但与外脚手架断开,不得相联。 外脚手架立杆接头和横杆接头的要求:

落地式出料平台方案

落地式出料平台方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001;J84-2001) 1.2《长沙市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.3《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-2003) 1.4《密目式安全立网》(GB16909-1997) 1.5《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.6中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》(2002年版) 1.7《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.8钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》﹙DB11/T583-2008﹚ 1.9工程施工图纸 2.工程概况 1.1工程建筑物概况表建筑概况 本项目位于长沙市雨花区阳泰路北侧,红旗路西侧,工程建筑物由1号楼5层教学楼(含地下车库)和2号楼食堂兼风雨操场组成。本方案仅用于1#楼。 工程建筑物概况见下表

施工总工期目标:本工程总工期为601天,于2015年8月13日开工,2017年4月4日竣工。 2.1建筑设计概况

3.施工部署 3.1施工安全领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“无重大伤亡及消防、机械事故,一般事故频率控制在1‰以内” 安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建长沙文明工地的根本要求。为此项目经理部成立以项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:张杨——负责协调工作 副组长:陈勇——现场施工总指挥 副组长:胡文彪——技术总指导 组员:黄生昌——现场施工协调现场技术组织 吴春风——现场安全质量检查、验收 3.2技术准备 技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,做好施工方案交底。责任工程师搭设脚手架前,需按脚手架方案进行技术交底及安全技术交底。 3.3材料准备 3.3.1 钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的管材,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。进场钢管应有产品质量合格证,钢管上严禁打孔并必须涂有防锈漆。 3.3.2 扣件为可锻压铸扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定,并且要有

转料平台施工方案

中国人民解放军第3538工厂1#、2#高层住宅楼 转料平台施工方案 审批: 审核: 编制: 陕建五公司3538工厂高层住宅项目部 2004年10月6日

转料平台施工方案 一、简介 本工程为高层全剪力墙结构,其中1#楼20层、2#楼24层,工程施工外脚手架采用型钢悬挑钢管扣件脚手架。根据工程规模及施工情况,两栋楼分别设3个转料平台,主要用于钢管、扣件、木方、竹胶板的转移。1#楼转料平台设在南侧门窗洞口处,2#楼东、西、南各设一个。 二、加工方案 1、转料平台尺寸均为(长×宽)4.0×1.4m(洞口尺寸为1.5m), 采用[16槽钢作外挑梁,其中间用[10槽钢焊接连接,上铺50mm厚木板。 2、料台上设1.2m高护栏,其端部设安全门,料台采用6×37?17.5 钢丝绳从两侧和墙拉接。其具体做法见附图。 3、料台立面栏杆内采用竹胶板进行全封闭,外侧刷黄、黑相间斑 马线油漆。 三、转料平台的搭设及安全使用要求 1、料台在地面加工成型后严格按设计位置就位,不得随意移位。 2、钢丝绳连接口,下拉接环处采用钢丝绳夹固定,每端布设绳夹 不得小于4个,间距为120 mm,第三与第四个之间预留20 mm长的安全环,随时观察,若安全环拉直,应立即紧固螺栓。 3、钢丝绳在使用过程中若发现油大量挤出时,说明此时受荷载较 大,应立即减荷,在安装使用过程中,若钢丝绳断头超过钢丝绳的百分

之三十,此钢丝绳严禁使用,已使用的立即更换。 4、 料台上堆载在使用过程中不得大于1吨,起吊货物要轻吊轻放,严禁冲击荷载出现。 (1) 6米长钢管不得超过40根,3米钢管不得超过80根; (2) 4米木方不得超过100根; (3) 整张竹胶板(1220×2440)不得超过40张; (4) 外架悬挑型钢梁(4.5米)不得超过10根; (5) 槽钢门洞模板不得超过6套。 5、 转料平台转换时,应安排固定人员提升,先用塔吊稳定吊住,再拆其与墙的连接,绝对不能撞外墙,保证悬挑平台提升的安全性。 6、 转料平台严禁和外架进行连接,两者防护设施应保证相对独立。 四、 转料平台承载力验算 1、荷载计算 (1)恒载(平台自重): 经粗略计算,G k 约为0.7 KN/m 2 (2)活载: 起重的物料:限重1T ,按1T 计算 2 8.25 .24.18 .91M KN =?? 施工操作荷载:按2 KN/m 2计算 则活荷载:2 8.428.2M KN Q K =+= (3)荷载设计值:F=1.2G k +1.4Q k = 1.2×0.7+1.4×4.8=7.56 KN/m 2 2、[10槽钢验算

卸料平台施工方案

****二期建设项目中药饮片车间及仓库工程 卸料平台施工方案 一、工程概况 本工程建设单位为****中药饮片有限责任公司,工程名称是二期建设项目中药饮片包装车间及仓库,地点位于安徽省亳州市银杏路与药王路交汇处西南侧。本工程为地上四层框架结构,高度23.00米,建筑面积25432平方,其结构混凝土强度等级:基础和主体采用C30,钢筋为HPB300和HRB400。设计使用年限50年,结构抗震设计等级为二级,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类,屋面防水等级为Ⅱ级。本工程基础采用预应力高强度混凝土管桩承台基础。建筑物内设有4部电梯,楼层均有管道井预留洞。施工脚手架采用落地式脚手架,垂直提升设备采用两台塔吊。 二、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2011; 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130--2011); 3.《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 5.《建筑工程安全生产管理条例》; 6.《中华人民共和国安全生产法》; 7.《建筑工程施工手册》--第四版; 8.《PKPM施工计算软件》; 未尽事宜按国家现行的法律、法规、规范、规程及标准执行。 三、组织机构和职责 组长:刘正勇(项目经理),对施工现场的安全工作负总责。 副组长:屈付太(专职安全员),负责对施工现场的安全工作进行管理。 成员: 张伟(技术负责人),负责对使用悬挑式卸料平台的人员进行安全技术交底。

刘振同(安全员),负责对使用悬挑式卸料平台的人员进行安全教育;负责对悬挑式卸料平台进行检查和维护,发现问题及时整改。 该小组从先安全后生产、先防护后施工的指导思想和规章制度上,以及具体问题的处理上,保证“安全第一、预防为主,综合治理”方针的落实,严格执行一票否决制,坚持“四不放过”原则。 四、安全管理 1.组成悬挑式卸料钢平台的钢材、模板、栏杆及钢丝绳卡环等的材质必须符合国家规范要求。 2.钢平台内的各焊接件的焊接质量必须符合国家标准,焊接钢平台的焊工必须持证上岗。 3.钢平台组装前,必须由技术部门根据设计方案对操作人员进行详细交底。 4.钢平台安装完毕后,由项目部安全员会同公司安全科及时进行检查验收,合格后方可使用。 5.项目部安全员每天必须检查钢平台各部件的紧固情况,发现隐患要立即整改,严禁施工中存在安全隐患。 五、悬挑式卸料钢平台设计 钢平台规格为:钢平台主次梁均用槽钢制作,长5.5m,宽2.5m,其中钢平台主梁采用18#槽钢,伸入混凝土梁内1.5米,外部悬挑4米,次梁采用14#槽钢。平台周围防护栏杆高度大于1.2米,下设180mm挡脚板,上铺50mm厚木板,用钢丝绳斜拉固定在混凝土连续梁上方的砼柱或钢筋预埋环上(见后附平台图)。 容许荷载:施工荷载1.5kN/m2,集中荷截5kN。主梁、次梁、吊环的强度及稳定性计算公式和附表均依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。 1.次梁设计 次梁选用槽钢[14制作,钢平台外部悬挑的4.0m长钢平台主梁下设5道次梁,焊接在主梁槽钢下部,其间距为1.0米,14#槽钢截面特性:重量0.145KN/m,

木平台专项施工方案

木平台专项施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

*******木平台施工方案 编制: 审核: 审批: *******开发股份有限公司 *******木平台施工方案 二O一六年十月 一、工程概况 **县城区生态环境综合治理工程(II标段:城北片区)、**县**(**-**)旅游示范镇项目(二标段:城北片区)为治理太婆溪、桂花溪、白石溪等泄洪沟,建设进水闸、退水堰、水坝及调节池,建设人行道、综合治理绿地景观、应急场所等,完善区域给排水、电力、照明、通讯燃气等附属设施。建设旅游节点广场20000平方米,旅游综合服务中心及文化建筑6000平方米,生态旅游厕所2座,公园生态停车场7500平方米,旅游标识标牌100个,观景平台2处,观光休憩亭、观光平台3个,项目分为**县城区生态综合治理工程和**县**旅游示范镇工程,其中城区生态环境综合治理项目合同主要工程有硬景工程、软景工程、防洪工程、通道工程、弱电工程、强电工程、给水工程、排水工程、土方工程;旅游示范镇项目合同主要工程有硬景工程、软景工程、弱电工程、强电工程、给水工程、排水工程、防排烟工程、服务用房建筑装饰工程。工程地点位于**省**市**县**,工程立项批准文号:地发改投资【2014】220号、地发改投资【2014】221号,资金来源为“”芦山地震灾后重建资金,项目总投资元。 *******木平台分别位于五号配套房A栋西侧,B栋东侧共295m2。

二、方案编制依据 1、《木结构工程施工质量验收规范》 2、施工图纸 3、招标文件 4、投标文件 5、施工合同 三、设计要求 1、高硬度:硬度可达200MPa是一般木材的数倍,如:是巴劳硬度的近2倍,菠萝格硬度的近4倍。在材料质量的均匀化方面也优于实体木材。 2、绿色/环保:不含有任何PCP等有毒物质。甲醛含量符合E1标准(<.)。抗白蚁性能:抗白蚁级。 3、尺寸稳定性好:如厚度膨胀率<%。 4、防火:达到阻燃1级。 5、防腐:1级强耐腐等级(最高等级)。 6、防滑性能:依据EN1339-2003标准,测试结果为USRV58 7、耐候性:通过欧洲SHR权威官方检测机构的测试,达到户外使用要求。 8、同时通过新加坡GREENLABEL认证等各种三方认证。 第一节高耐户外竹板 一、高耐户外竹板制作工艺流程 竹材→截断→剖分→劈蔑或拉竹丝→(碳化)→干燥→浸胶→干燥→湿装模→热压固化→脱模→重竹型材。

转料平台施工方案 (2)

厦门轨道交通1号线园博苑站温泉东地块工程 转料平台施工方案 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 2017年09月09日

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、转料平台方案选择........................... 错误!未定义书签。 四、材料选用要求............................... 错误!未定义书签。 五、施工方案................................... 错误!未定义书签。 (一)转料平台技术参数表.................... 错误!未定义书签。 (二)工艺流程.............................. 错误!未定义书签。 (三)施工方法.............................. 错误!未定义书签。 (四)施工部位.............................. 错误!未定义书签。 (五)检查验收.............................. 错误!未定义书签。 (六)转料平台的拆除:....................... 错误!未定义书签。 (七)节点构造.............................. 错误!未定义书签。 六、施工安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 (一)安全组织保证措施...................... 错误!未定义书签。 (二)转料平台安全使用技术措施.............. 错误!未定义书签。 七、应急预案................................... 错误!未定义书签。 八、悬挑转料平台计算书......................... 错误!未定义书签。附图:转料平台平面布置图.. (15)

卸 料 平 台 方 案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据: (1) 三、施工准备 (1) 四、缷料平台搭设要求: (2) 五、搭设程序: (2) 六、质量要求和安全事项: (2) 七、缷料平台的拆除: (3) 型钢悬挑卸料平台计算书 (3)

一、工程概况 本工程位于乌鲁木齐市会展大道的西侧,与苏州东路交汇处的西北角,是一个集综合办公;餐饮;会议;地下停车为一体的大型建筑,该建筑用地面积25020.00平方米,总建筑面积175310.49平方米,地上建筑面积129318.06平方米,地下建筑面积45992.43平方米,计容面积125215.64平方米(不含机房;避难所;设备层)建筑基底面积11083.22平方米,本工程地上A座31F,B座21F,C座20F,地下共二层。 二、编制依据: 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 10、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 11、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 12、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 13、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 14、本工程设计图纸 15、本工程施工组织设计 三、施工准备 1、所有架子工必须具备《特种作业操作证》、《安全施工资格上岗证》。对作业人员进行上岗培训。 2、施工前,现场施工技术人员和班组作业人员须仔细查阅图纸和现场,现场负责人按照方案中有关型钢悬挑卸料平台的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底。

相关文档