文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑门窗的抗风压计算

建筑门窗的抗风压计算

建筑门窗的抗风压计算
建筑门窗的抗风压计算

一、计算依据

二、风荷载计算

1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。

2、风荷载标准值的计算

风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式7.1.1-1)

ωk―风荷载设计标准值

βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③P44表7.5.1)

μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表7.3.1)

ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图)

μz―风压高度变化系数, (资料③P25表7.2.1)

风荷载标准值计算:

ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa

三、主要受力构件的设计及校核

1、受力构件的截面参数

根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4

点评(0)举报

sun.jack

发表于2005-8-31 | 只看该作者

3

建筑门窗的抗风压计算

一、概况

1.1计算依据

风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算

任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算

玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算

建筑外窗抗风强度计算方法

1.2说明

1.2.1门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。

什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。

1.2.2GB50009中第7.1.2条也是强制性条文。

“对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。如何理解和应用的问题。

高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

JGJ37-87 《民用建筑设计通则》

GB50096-99 《住宅设计规范》

GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》

GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》

JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》

有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为:

居住建筑大于10层(约30M)

公用建筑大于24M

在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。

高耸结构

在GBJ135-90中规定,如电视塔、发射塔、微波塔、拉绳桅杆、石油化工塔、大气污染检测塔、烟囱、排气塔、碾井架等。有的塔有可能使用门窗、幕墙,例如上海、北京等地电视塔等。

有关结构设计规范

JGJ113-2003中第4.1.2条规定,计算的风荷载标准值小于0.75KPa时,应按0.75KPa采用,高层建筑风荷载标准值宜按计算值加大10%采用。

换句话讲,也就是玻璃承载能力要降低10%。风荷载标准值起点为0.75kPa;但比门窗产品抗风压检测标准GB7106-2002规定为1.0kPa要低,建议按门窗产品检测标准为准,较为妥善。

JGJ102-2003中第5.3.2条规定,当计算结果小于1.0kPa也按1.0kPa取值计算。

二、风荷载计算标准值

2.1风荷载标准值

垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式式计算:

当计算围护结构时

WK=βgZ*μs*μz* W0

式中:WK为风荷载标准值;

μz为风压高度变化系数;

μs为风荷载体型系数;

βgZ为高度Z处的阵风系数;

W0为建筑物当地的基本风压。

2.2风压高度变化系数μz(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范第7.2.1条)

风压随高度的不同而变化,其变化规律与地面粗糙程度有关,对于平坦或稍有起伏的地形,风压高度变化系数应按地面粗糙度类别按下表确定。

离地面或海平面高度Z(米) 地面粗糙度类别

A B C D

5 1.17 1.00 0.74 0.62

10 1.38 1.00 0.74 0.62

15 1.52 1.14 0.74 0.62

20 1.63 1.25 0.84 0.62

30 1.80 1.42 1.00 0.62

40 1.92 1.56 1.13 0.73

50 2.03 1.67 1.25 0.84

60 2.12 1.77 1.35 0.93

70 2.20 1.86 1.45 1.02

80 2.27 1.95 1.54 1.11

90 2.34 2.02 1.62 1.19

100 2.40 2.09 1.70 1.27

150 2.64 2.38 2.03 1.61

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类

A类:近海海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;

B类:田野,乡村,从林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇及大城市郊区;

C类:有密集建筑群的城市市区;

D类:有密集建筑群且房屋较高的城市中心区。

将A、B、C、D四类数据化:

即当拟建房2km为半径的迎风半径影响范围内的房屋高度和密集度区分。取该地区主导风和最大风向为准。以建筑物平均高度?来划分地面粗糙度。

当?≥18M为D类;

9M

?<9M为B类;

2.3风荷载体型系数μs(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范)

2.3.1外表面

正压区:按表7.3.1采用,可风洞试验结果,也可按表7.3.1条取,最不利表面+1.3-0.2=+1.1

负压区:按7.3.3条规定

对墙面,取-1.0;

对墙角边,取-1.8;

对屋面局部部位(周边和屋面坡度>10°的屋脊部位),取-2.2;

对檐口、雨棚、遮阳板等突出构件,取-2.0;

注:屋面、墙角边的划分:作用宽度0.1,作用高度0.4,起点应大于1.5m。

2.3.2内表面

对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

2.4阵风系数βgZ(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范第7.5.1条)

离地面高度(米) 地面粗糙度类别

A B C D

5 1.69 1.88 2.30 3.21

10 1.63 1.78 2.10 2.76

15 1.60 1.72 1.99 2.54

20 1.58 1.69 1.92 2.39

30 1.54 1.64 1.83 2.21

40 1.52 1.60 1.77 2.09

50 1.51 1.58 1.73 2.01

60 1.49 1.56 1.69 1.94

70 1.48 1.54 1.66 1.89

80 1.47 1.53 1.64 1.85

90 1.47 1.52 1.62 1.81

100 1.46 1.51 1.60 1.78

150 1.43 1.47 1.54 1.67

2.4基本风压W0(摘自GB 50009-2001 建筑结构荷载规范附表D4)

围护结构按50年选取,专业规范另有规定的除外,例JGJ113-2003要加大10%等。

全国主要城市的50年一遇风压(kN/m2)

城市名称风压值城市名称风压值城市名称风压值

建筑门窗的抗风压计算

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式7.1.1-1) ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数,(资料③P44表7.5.1) μS―风荷载体型系数,取μS =0.8 (资料③P27表7.3.1) ωO―基本风压,取ωO =0.7KPa (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表7.2.1) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =1.66×0.8×1.45×0.7=1.35KPa 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据(BH^3-bh^3 )/12 Ix=0.0491(D4 点评(0)举报 sun.jack 发表于2005-8-31 | 只看该作者 楼 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 1.1计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载规范》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用技术规范》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 1.2说明 1.2.1门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 1.2.2GB50009中第7.1.2条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定。”提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的结构设计规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。

建筑门窗抗风压性能计算书

建筑门窗抗风压性能计算书 I、计算依据: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2009 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《建筑外窗抗风压性能分级表》 GB/T 7106-2008 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 2006版 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 JG/T 180-2005 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 JG/T 140-2005 《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、详细计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:河南 2)工程所在城市:新乡市 3)门窗安装最大高度z:20 米 4)门窗系列:永壮铝材-50外平开平开窗 5)门窗尺寸: 门窗宽度W=700 mm 门窗高度H=1400 mm 6)门窗样式图: 1 风荷载标准值计算:W k= βgz*μS1*μZ*W0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0= 400 N/m2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3 KN/m2

门窗抗风压计算书

门窗(MLC1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司二〇一六年五月十七日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 门窗及相关设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (1) 1.4 玻璃规范: (2) 1.5 钢材规范: (2) 1.6 胶类及密封材料规范: (2) 1.7 门窗及五金件规范: (2) 1.8 相关物理性能等级测试方法: (3) 1.9 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (4) 1.10 土建图纸: (4) 2 基本参数 (4) 2.1 门窗所在地区 (4) 2.2 地面粗糙度分类等级 (4) 2.3 抗震设防 (4) 3 门窗承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (6) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (6) 3.4 垂直于门窗平面的分布水平地震作用标准值 (6) 3.5 平行于门窗平面的集中水平地震作用标准值 (6) 3.6 作用效应组合 (6) 4 门窗竖中梃计算 (7) 4.1 竖中梃受荷单元分析 (7) 4.2 选用竖中梃型材的截面特性 (9) 4.3 竖中梃的抗弯强度计算 (9) 4.4 竖中梃的挠度计算 (9) 4.5 竖中梃的抗剪计算 (10) 5 玻璃板块的选用与校核 (10) 5.1 玻璃板块荷载计算: (11) 5.2 玻璃的强度计算: (12) 5.3 玻璃最大挠度校核: (12)

门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 《建筑幕墙工程技术规范》DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》GB19155-2003 《工程抗震术语标准》JGJ/T97-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》CECS154:2003 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》GB5237.6-2012 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》YS/T459-2003

建筑外门窗抗风压性能估算报告

建筑外门窗抗风压性能估算报告 I、计算依据 《铝合金结构设计规范 GB 50429-2007》 《铝合金门窗 GB/T8478-2008》 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2003》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001 2006版》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《建筑门窗术语 GB/T5823-2008》 《建筑门窗洞口尺寸系列 GB/T5824-2008》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008》 《建筑外门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T8485-2008》 《铝合金建筑型材第一部分:基材 GB5237.1-2008》 《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材 GB5237.2-2008》 《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材 GB5237.3-2008》 《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材 GB5237.4-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材 GB5237.5-2008》 《铝合金建筑型材第五部分:隔热型材 GB5237.6-2008》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:浙江省 2)工程所在城市:温州市 3)门窗安装最大高度z(m):12 4)门窗类型:推拉窗 5)窗型样式: 6)窗型尺寸: 窗宽W(mm):1500 窗高H(mm):1500 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS1*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=600N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 2006版规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)

建筑外窗抗风压性能分级的取值

建筑外窗抗风压性能分级的取值 一.基本概述: 按照现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)的有关要求,工程设计者应对各类工业与民用建筑的外窗提供其抗风压性能(含相应的检测、鉴定)等级规定,这是满足建筑物环保和节能,同时又是确保使用可靠、安全的必备要求。为了使设计者选用的方便,现归纳、整理成以下资料供选用参考。二.建筑物外墙面及窗的抗风压计算: 1 按规范GB50009-2001(2006年版)中7.1.1条规定:垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,用于围护结构时,应按下述公式计算:W==βgzμslμz w o( 1) 式中:βgz ---对应计算高度Z的阵风系数,与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)和距地高度有关,工业建筑物多位于郊区(B 类),民用建筑多在市区(C类)重要建筑则在市中心区(D 类),查表可得到; μsl----建筑物局部风压体型系数,按GB50009的7.3.3条规 定:墙面正压区取(0.8+0.2);墙面负压区取(-1.0-0.2); 墙的边角区取(-1.8-0.2);屋面、檐口负压区取(-2.2); μz----风压高度系数,与建筑物所处的区位及距地高度有关, 查表可得到;

w o----基本风压值,按规范GB50009附录D中,对应n=50 栏查表可得到。 2.为了便于使用对上述公式作如下归并与简化: 首先,为解决工程中最常遇到的墙面窗,将μsl分别以1.0、1.2带入式(1)可得:W==1.0βgzμz w o(2) W==1.2βgzμz w o(3) 在工程设计中,由于风荷载的多向性,难以分出正压、负压区;而在施工安装中,同一式样、规格的外窗分类过细实无必要,因此实用中,以式(3)为墙面窗风压计算的通用公式。 同理,屋面、檐口负压区窗风压计算公式归并为 W==2.2βgzμz w o(4) 其次,阵风系数βgz 、高度系数μz两个系数,都与建筑物所处的区位(即地面粗糙度类别)以及距地高度有关,拟利用规范GB50009已有相关表格并使其合并,同时将式(3)中的常数1.2也融入,可得到:Ω= 1.2βgzμz(5) 也即建筑外墙面窗的风压值计算公式可简化为: W==Ωw o(6) 式中Ω----风压计算综合系数,与建筑物所处的区位和距 地高度有关,通过附表1 查得 最后,一旦取得项目建设所在地的基本风压值,即可利用附表1查到风压计算综合系数Ω,以两者相乘之积,即可得该建筑物外墙面窗的风压标准值。

门窗抗风压计算

门窗抗风压计算 一种常见非标窗型的抗风压计算 有关塑料门窗抗风压计算,我们在前几期已对“常见典型塑料门窗”进行了探讨,并提出了一些基本公式。塑料门窗的窗型是多变的,我们还会遇到下面的窗型。 这时,杆件AB根据抗风压受力分解,将受到以下几种载荷作用: <1>上亮传递的梯形载荷: <2>CD杆传递的集中载荷: <3>下窗传递的不等双三角载荷: 按常规,AB杆件的挠度计算,由下面两个计算过程组成: <1>CD杆件传递的集中载荷挠度 <2>阴影面积总载荷,以矩形公式计算的挠度; 然后两挠度相加求和,即为总挠度。 根据推荐计算思路,我们有以下计算过程: <1>CD杆传递的集中力载荷产生的挠度; <2>上亮梯形载荷产生的挠度; <3>下窗不等双三角形载荷产生的挠度。 对于上面涉及的几种计算方法:集中载荷挠度公式、矩形载荷挠度公式和单梯形载荷挠度公式已有给出。为了进行较精确计算,我们在此将不等双三角形载荷挠度公式略以推导形式介绍给大家。 根据窗的常规结构,不等双三角形载荷简化与统一为以下关系: 这时有: QA=(13qa/6)q=ω·α α=L/6 当o≤x≤a时 M1=-(q/120a)X3+13qa/6 EIY1=-(q/120a)X5+(13qa/36)X3-(195qa3/24)X+D1(D1=O) 当a≤x≤a时当2a≤x≤4a时 M2=(q/6a)X3-qX2+(19qa/6)X-qa2/3 M3=-(q/6a)X3+qX2-(5qa/6)X-7qa2/3 EIY2=(q/120a)X5-(q/12)X4+193qa3/36-(193qa3/24)X-qa4/60 EIY3=-(q/120a)X5+(q/12)X4-5qa3/36+(7qa2/6)X2-(225qa3/24)X+31qa4/60 当4a≤x≤6a时 M4=(q/6a)X3-3qX2+(91qa/6)X-57qa2/3 EIY4=q/120aX5-(q/4)X4-91qa3/36-(57qa2/6)X2+(287qa3/24)X-331qa4/20 经解: EIY3=-(q/120L)X5+(q/12)X4-(5qL3/216)X3+(7qL2/216)X2-(225qL3/(24×216))X-31qL4/6 0×362 以中点挠度代表最大挠度则 fmax=y3|x=1/2=23.9L4/1920EI=-qL4/80f推=23.9L4/1920EI(直接给出)

门窗-抗风压计算报告

抗风压计算书 一、风荷载计算 1)工程所在省市:江苏省 2)工程所在城市:扬州市 3)门窗安装最大高度z(m):40 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压W0=400N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(50/10)^(-0.22))*2) =1.72573 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算 书 The manuscript was revised on the evening of 2021

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③P24式 ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③P44表 μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③P27表 ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③P25表) 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =×××= 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4 3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 说明 门窗幕墙不是承重结构,是围护结构,应采用围栏结构的计算公式。 什么是围护结构呢?指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 中第条也是强制性条文。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。” 提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构

(建筑门窗抗风压性能等级计算)

致: 华联房地产公司壹号公馆建设单位工作联系涵 建筑幕墙抗风压性能等级确定 1、工程条件 1) 工程所在省市:湖南 2) 工程所在城市:长沙 3)风压高度变化系数μz: A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 4) 地面粗糙度类别:C类(有密集建筑群的城市市区取值) 2、风荷载标准值计算 1)基本风压 W0=0.35KN/m^2(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2)。 2)阵风系数 βgz= 1.6,离地面高度按100m记(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001表7.5.1规定)。

3)局部风压体型系数 μsl=0.8,(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001第7.3.3条及表7.3.1规定)。 4)风荷载标准值 Wk = βgz*μsl*μZ*w0=1.6*0.8*1.7*0.35=0.76 3、抗风压性能等级 门窗的综合抗风压能力为:Qmax=11.06N/mm^2 (按《建筑门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008) 建筑门窗抗风压性能分级表 根据《建筑门窗》GB/T21086-2008表12,P3=1,次建筑门窗抗风压性能分级为1级即可满足规范要求。 本设计检测门窗抗风压性能等级有原来的4级改为2级,符合规范及标准要求。 建设单位签章:设计单位签章: 2011年月日 2011年月日

隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理

《隔热铝合金门窗抗风压性能的计算原理》 目前很多的门窗、幕墙公司在计算隔热铝合金门窗抗风压性能方面,缺少理论计算方法的支持,因此,显得办法不多,很是无奈;于是“旁引”了一些不科学的计算公式进行计算,结果有两种可能:一种是质量不合格,因此而造成了工程质量的隐患;另一种是设计的安全系数过大造成不必要的浪费。 很多的业内朋友说:隔热铝合金门窗的抗风压性能强于塑钢门窗,在美国的众多摩天大楼成功应用了30年以上,市场占有率高于80%。那些国外的门窗设计师是如何进行抗风压强度计算的呢?随着隔热铝合金门窗的大量应用,设计师们必须用他们所熟悉的计算方法和公式来合理设计,才能保证设计方案既安全、又经济。本文将在下面进行浅析,有不正确的地方望朋友们指正!同时也希望对读过本文的各位专家在您的工作上有所帮助。 本文的问题是:隔热型材宽度为60毫米,竖中梃距两侧边框的距离均分,尺寸为1500×1500的固定窗(中空玻璃),在正风压为2500N/m2的情况下,其中梃的挠度是多少?当风压消失后,窗的中梃杆件是否为弹性变形?只有中梃杆件是弹性变形,才能保证门窗的水密性、气密性和保温性能。 此时的中梃受到两个相同的梯形载荷作用,中梃的挠度应为两个梯形载荷作用下的挠度迭加。在实际工程计算中,均布载荷计算出来的结果较梯形载荷的安全系数稍大,且计算简便,故更多的使用均布载荷进行计算,其线载荷用W0表示(牛顿/毫米)。 1.隔热铝合金型材挠度和等效惯性矩的计算方法 1.1计算原理 本文是对于一个具有非均一截面的简支梁在均布载荷作用下,预算其等效惯性矩的方法。这个模型是由相对硬面(如铝合金)与较软的核心材料(隔热聚氨酯胶)持续联结在一起的“复合”梁。表面除了轴向强度之外还有具有抗弯曲的强度。在这里,假定隔热材料仅抵抗剪切力。 需要说明的是:铝合金型材的杨氏模量比隔热胶的大很多,在考虑弯曲型变的计算时只选用了铝合金的,而省略了隔热胶的。例如,隔热胶的杨氏模量为1650MPa,仅为铝合金型材(杨氏模量为70000MPa)的3%。12毫米宽的聚氨酯隔热胶仅相当于0.39毫米宽的铝合金。 计算隔热铝合金型材的关键问题是隔热材料的剪切形变。在计算纯铝合金型材的简支梁受到均布载荷时,其公式为:伯努利-欧拉方程(EIy"=M) ,而将其剪切变形量忽略不计。然而,当型材轴向上的立筋存在相对较软的隔热材料时,会导致“复合”梁的行为复杂化。受到载荷时,“复合”梁的横截面尺寸会因隔热材料的剪切形变而产生变化。隔热材料的剪切形变使得其形状由矩型变成平行四边型。

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

海南省建筑外门窗抗风压、水密、

建设部备案号:JXXXXX-2015 海南省工程建设地方标准DB DBJ 46—02—2015 海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan (送审稿)

2 ——发布 2 ——实施 海南省住房和城乡建设厅发布

海南省工程建设地方标准 海南省建筑外门窗抗风压、水密、 气密、热工性能控制指标 Code for wind pressure resistance,water tightness,air tightness and thermal performance of doors and windows in Hainan DBJ 46—02—2015

主编单位:海南省建设标准定额站 批准部门:海南省住房和城乡建设厅 施行日期:2 0 年月日 2015 海口

海南省住房和城乡建设厅文件 琼住建定【】号 关于印发《海南省建筑外门窗 抗风压、水密、气密、热工性能控制指标》的通知 各市、县、自治县、建设局、建设单位、建筑施工、监理企业: 为了提高我省建筑外门窗的质量,保障建筑室内舒适安全,我厅委托省建设标准定额站组织有关人员重新修订了原DBJ 02—2006 (海南省建筑外门窗抗风压、水密、气密性能控制指标)标准,现批准为海南省工程建设地方标准,编号为DBJ 46—02—2015 ,自本文发布之日起实施。原标准DBJ 02—2006同时废止。

建筑外窗_-_抗风压性能_-_计算书

建筑外窗抗风压性能计算书 I、计算依据 《建筑玻璃应用技术规程 JGJ 113-2003》 《钢结构设计规范 GB 50017-2003》 《建筑外窗抗风压性能分级表 GB/T7106-2002》 《建筑结构荷载规范 GB 50009-2001》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门 JG/T 180-2005》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗 JG/T 140-2005》 《铝合金窗 GB/T8479-2003》 《铝合金门 GB/T8478-2003》 II、设计计算 一、风荷载计算 1)工程所在省市:天津 2)工程所在城市:塘沽 3)门窗安装最大高度z(m):100 4)门窗类型:平开窗 5)窗型样式: 6)窗型尺寸: 窗宽W(mm):1500 窗高H(mm):1500 1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.1.1-2) 1.1 基本风压 W0=550N/m^2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压,但不得小于0.3KN/m^2) 1.2 阵风系数计算: 1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度; 2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度; 3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度; 4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf) 其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。安装高度<5米时,按5米时的阵风系数取值。 βgz=0.85*(1+(0.734*(100/10)^(-0.22))*2) =1.60187 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1规定) 1.3 风压高度变化系数μz: 1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度; 2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度; 3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度; 4)D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度; 本工程按:C类有密集建筑群的城市市区取值。 μZ=0.616*(100/10)^0.44 =1.6966 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.2.1规定) 1.4 风荷载体型系数:μs=1.2 (按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 表7.3.1规定) 1.5 风荷载标准值计算: Wk(N/m^2)=βgz*μS*μZ*w0 =1.60187*1.6966*1.2*550 =1793.704 2 风荷载设计值计算: W(N/m2)=1.4*Wk =1.4*1793.704 =2511.1856 二、门窗主要受力杆件的挠度、弯曲应力、剪切应力校核: 1 校验依据: 1.1 挠度校验依据: 1)单层玻璃,柔性镶嵌:fmax/L<=1/120 2)双层玻璃,柔性镶嵌:fmax/L<=1/180 3)单层玻璃,刚性镶嵌:fmax/L<=1/160 其中:fmax:为受力杆件最在变形量(mm) L:为受力杆件长度(mm) 1.2 弯曲应力校验依据: σmax=M/W<=[σ] [σ]:材料的抗弯曲应力(N/mm^2) σmax:计算截面上的最大弯曲应力(N/mm^2)

塑料门窗抗风压强度计算(参考)

塑料门窗抗风压强度计算(参考) 根据《名牌门窗评选条件和管理办法》的要求,申报门窗的抗风压强度计算书按1170mm ×1470mm 的对平开窗(使用多点传动锁闭器)进行计算。 一、窗型设计图(参见图一)及荷载分布图(参见图二) 二、外窗主要受力构件计算参数 表1 外窗主要受力构件材料参数表 三、杆件挠度计算 从图二可知该窗形的荷载为梯形均布荷载,根据GB/T28887-2012 《建筑用塑料窗》附录B 《建筑外窗抗风强度、挠度计算方法》的公式,当外窗承受正风压荷载作用时,主要受力杆件挠度计算公式如下,计算时考虑两个窗扇边梃及中梃同时受力。 f max= Wk ·A ·L 3/[λx ·(E ·I)总]<[]f …………………………………………公式1 式中:f max —构件在风荷载作用下产生的最大挠度,且f max ≦20mm 。(单位:mm ) 图一 窗型设计图 平开窗扇荷载图图二

W—为窗户的主要受力杆件所承受的受荷面积上的风荷载值。(单位:Pa) A—受力构件所承受的受荷面积,即图二阴影部分的受荷面积A1+A2;(单位:mm2)L—跨距,L=1470mm λx—系数,x=(585×1/2)/1470=0.199,则λx约取65.7; E—受力构件材料的弹性模量,见表1; I—计算截面的惯性矩; []f —构件允许挠度。 1)当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时,[f ]按构件跨距的1/100计算; 2) 当镶嵌中空玻璃时,[f ]按构件跨距的1/150计算。 (E·I)总是受力构件部位的矢量刚度,为型材的刚度与对应的衬钢的刚度的代数和。 (E·I)总=(E·I)PVC+(E·I)衬钢……………………………………公式2 (E·I)总=EPVC×(I窗扇+I窗梃+I窗扇)+ E型钢×(I扇钢+I梃钢+I扇钢) 当采用3点以上传动锁闭器时,可以只计算正压作用下的组合中梃最大挠度,当采用单点或两点锁闭器时,应单独计算负压作用时中梃(不含窗扇边框)承受单点或两点集中荷载时的最大挠度。 四、外窗抗风压能力计算 根据 ] [ max f f≤ 当镶嵌单层玻璃、夹层玻璃时,[]f =L/100=1470/100=14.7 当镶嵌中空玻璃时,[]f =L/150=1470/150=9.8 按照换算公式,取f max=[]f 时, A×WK×L3/[65.7×(E*I)总]= []f W=[]f ×65.7×(E*I)总/ (A×L3) 由此,得出该窗的抗风压强度设计值W 。 注:1. 计算出窗的抗风压强度设计值W应大于窗所在建筑物的风荷载标准值Wk; 2. 当计算出窗的抗风压强度设计值W小于1000 Pa,则窗的抗风压强度设计值W必须按1000 Pa进行设计。 五、玻璃的抗风压计算 依据《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)第5部分“建筑玻璃抗风压设计”和《塑料门窗行业门窗工程师培训教材》第十章第十节玻璃的抗风压强度计算进行计算。 (一)单片玻璃的抗风压计算,应同时满足以下两项要求:

门窗的物理性能及抗风压等级计算

设计说明中门窗的物理性能 ——各种性能的分级及选定根据《建筑工程设计文件编制深度规定》4.3.3(6)设计说明应有门窗性能(指外门窗)要求,从抗风压、水密性、保温性及隔声等方面考虑。(KN/㎡=Kpa)一、抗风压性能分9级 计算方法: 1.计算围护结构风荷载标准值: W k = βgz μsl μz w o (建筑结构荷载规范7.1.1-2) 式中:W k为风荷载标准值(KN/㎡) Βgz为高度z处的阵风系数(建筑结构荷载规范表7.5.1) μsl 为局部风压体型系数(建筑结构荷载规范41页取1.8最大值) μz为风压高度变化系数(建筑结构荷载规范表7.2.1) w o基本风压值(建筑结构荷载规范附表D4中50年一遇)2.作用在建筑玻璃上的风荷载设计值: W = y w W k (建筑玻璃应用技术规程5.1.1) 式中:W为风荷载设计值(Kpa)(根据其计算结果查抗风压性能分级表,确 定抗风压等级) y w为风荷载分项系数取1.4 W k为风荷载标准值(根据1式计算的值) 3.计算实例:如城市市区中18层高层住宅(约60米) 1)先计算风荷载标准值W k Βgz为高度z处的阵风系数查表7.5.1C类地区60米取1.69

μsl 为局部风压体型系数取1.8 μz为风压高度变化系数查表7.2.1C类地区60米取1.35 w o基本风压值查附表D-4(郑州地区)50年一遇0.45KN/m3 W k=βgz μsl μz w o=1.69×1.8×1.35×0.45=1.848 2)再算风荷载设计值W W = y w W k=1.4×1.848=2.5872 3)查抗风压等级 2.5≤P3< 3.0 故取4级 附表1 郑州地区抗风压性能计算 郑州市区按照C类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 2.1000 1.8000 0.7400 0.4500 1.2587 1.7622 2.0000 20 1.9200 1.8000 0.8400 0.4500 1.3064 1.8289 2.0000 30 1.8300 1.8000 1.0000 0.4500 1.4823 2.0752 3.0000 40 1.7700 1.8000 1.1300 0.4500 1.6201 2.2681 3.0000 50 1.7300 1.8000 1.2500 0.4500 1.7516 2.4523 3.0000 60 1.6900 1.8000 1.3500 0.4500 1.8480 2.5872 4.0000 70 1.6600 1.8000 1.4500 0.4500 1.9497 2.7295 4.0000 80 1.6400 1.8000 1.5400 0.4500 2.0457 2.8640 4.0000 90 1.6200 1.8000 1.6200 0.4500 2.1258 2.9761 4.0000 100 1.6000 1.8000 1.7000 0.4500 2.2032 3.0845 5.0000 附表2 郑州地区抗风压性能计算 郑州郊区按照B类地区计算 高度高度z处阵 风系数 风荷载体 形系数 风压高度 变化系数 基本风 压 风荷载标 准值 风荷载设 计值 抗风压性 能等级 10 1.7800 1.8000 1.0000 0.4500 1.4418 2.0185 3.0000 20 1.6900 1.8000 1.2500 0.4500 1.7111 2.3956 3.0000 30 1.6400 1.8000 1.4200 0.4500 1.8863 2.6409 4.0000 40 1.6000 1.8000 1.5600 0.4500 2.0218 2.8305 4.0000 50 1.5800 1.8000 1.6700 0.4500 2.1373 2.9922 4.0000 60 1.5600 1.8000 1.7700 0.4500 2.2366 3.1312 5.0000 70 1.5400 1.8000 1.8600 0.4500 2.3202 3.2482 5.0000 80 1.5300 1.8000 1.9500 0.4500 2.4166 3.3833 5.0000 90 1.5200 1.8000 2.0200 0.4500 2.4870 3.4818 5.0000 100 1.5100 1.8000 2.0900 0.4500 2.5563 3.5788 6.0000

门窗抗风压计算书

门窗抗风压计算书 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

门窗(MLC1524门扇) 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 洛阳豪美幕墙装饰工程有限公司二〇一六年五月十七日

目录

门窗设计计算书1 计算引用的规范、标准及资料 1.1 门窗及相关设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008 《建筑幕墙工程技术规范》 DGJ08-56-2012 1.2 建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 1.3 铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用隔热铝合金型材》 JG175-2011 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2009 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2009 《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》 YS/T459-2003

建筑门窗的抗风压计算书

建筑门窗的抗风压计算书Newly compiled on November 23, 2020

一、计算依据 二、风荷载计算 1、基本情况:门窗计算风荷最大标高取70米;根据工程所处的地理位置,其风压高度变化系数按C类算。平开窗的受力杆件MQ25-24a最大计算长度为2400mm,杆件两边的最大受力宽度为:1375mm,;推拉窗的受力杆件QLC30-25最大计算长度为:1960mm,杆件两边的最大受力宽度为1480mm。 2、风荷载标准值的计算 风荷载标准值ωk=βzμSμZωO (资料③ ωk―风荷载设计标准值 βZ―高度Z处的阵风系数, (资料③ μS―风荷载体型系数,取μS = (资料③ ωO―基本风压,取ωO = (资料③全国基本风压分布图) μz―风压高度变化系数, (资料③ 风荷载标准值计算: ωk=βzμSμZωO =×××= 三、主要受力构件的设计及校核 1、受力构件的截面参数 根据( BH^3-bh^3 )/12 Ix=(D4

3 建筑门窗的抗风压计算 一、概况 计算依据 风荷载标准按GB50009-2001《建筑结构荷载》的规定计算 任何材料制作的门窗玻璃按JGJ113-2003《建筑玻璃应用》的规定计算 玻璃幕墙按JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》的规定计算 建筑外窗抗风强度计算方法 说明 什么是围护结构呢指建筑物及房间的围档物,包括墙壁、挡板等,按是否与室内外空气分割而言,包括内外围护结构,有透明与不透明之分。 “对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构具体规定。” 提出了几个问题:一、高层建筑,二、高耸结构,三、比较敏感的其他结构,四、有关的规范。如何理解和应用的问题。 高层建筑:定义、基准,可从下列资料中找到。 JGJ37-87 《民用建筑设计通则》 GB50096-99 《住宅设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GBJ 16-87 《建筑设计防火规范》 JGJ 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术》 有一句基本雷同的说法:在通则与防火等规范中指出为: 居住建筑大于10层(约30M) 公用建筑大于24M 在JGJ3中定义为:10层及10层以上或房屋高度大于28M的建筑物。 高耸结构 在GBJ135-90中规定,如电视塔、发射塔、微波塔、拉绳桅杆、石油化工塔、大气污染检测塔、烟囱、排气塔、碾井架等。 有的塔有可能使用门窗、幕墙,例如上海、北京等地电视塔等。 有关结构设计规范 建筑风荷载标准值宜按计算值加大10%采用。 换句话讲,也就是玻璃承载能力要降低10%。风荷载标准值起点为;但比门窗产品抗风压检测标准GB7106-2002规定为要低,建议按门窗产品检测标准为准,较为妥善。 二、风荷载计算标准值 风荷载标准值 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值,应按下述公式式计算: 当计算围护结构时 WK=βgZ*μs*μz* W0 式中: WK为风荷载标准值; μz为风压高度变化系数;

相关文档