摘要运行人员在日常操作中,二次设备操作主要为保护压板的操作,保护压板也叫保护连片,是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带,关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用,因此非常重要。而事实上往往反映到对保护压板认知上的薄弱,对安全运行构成一定的隐患。本文将以保护压板的配置进行论述,值此帮助运行人员更好认知保护压板

关键词功能压板;出口压板;对应关系

0 引言

为了使继电保护增加接点,对保护功能和动作出口进行投退,方便运行,现时所有保护都设有压板。在倒闸操作及继电保护定检等工作,压板的操作是常有的。然而,对于每个压板作用及投退原则,一直是被变电站运行人员认为是难点。

1 保护压板的分类和作用

保护压板一般分为功能压板和出口压板。

所谓功能压板,即是是保护装置某一功能是否投入的“开关”,比如投入纵差保护。因此其两侧均有电压,连接起来后即将信号送至保护装置,启动相应功能。

而出口压板则不同,出口压板是用以启动断路器跳闸,因此在投入之前如果两侧均有电压,投入即会跳闸。一般来说,负电压一直存在(断路器跳闸回路完整),正电压串接保护节点。在保护动作,节点闭合,将正电压送至压板。若压板投入,则通过压板,将正电源接通,断路器跳闸。

2 保护压板对电网安全的重要性

这里有两例因为保护压板错误投退造成的事故。

事故一,2009年,220kV某站110kV元常甲线因雷击发生C相发生接地故障。110kV元常甲线距离I段、零序I段保护动作跳闸,重合闸不动作。重合闸据动的原因是保护装置的“投闭锁重合闸”压板在投入状态。事故原因是值班人员对保护压板认识不足,在投入线路重合闸时,漏退“投闭锁重合闸”压板,以致重合闸不动作,造成了一定的经济损失。

事故二,2010年,110kV某站10kV I段母线三相电压有较大的不平衡,值班人员在查找过程中,发现10kV #1电容器组有电容器保险熔断,而零序不平衡电流保护动作无出口,后检查发现电容器跳闸出口压板未有投入。本次事故未有造成经济损失,但假若是电容器发生接地事故,必然会越级跳闸,造成较大面积的停电事故。