蓄水淋水打压通水通球灌水闭水试验

蓄水试验

住宅工程一般有防水要求的厨房、卫生间、屋面等有防水要求的部位需要进行蓄水试验,一般蓄水试验有两次,结构完成后未做防水之前,要将穿板管道附近做出挡水坎(即不用等立管做好和吊洞完成),进行结构面的蓄水试验,在防水完成后,再进行一次蓄水试验,蓄水时间不少于24小时!蓄水高度一般为2cm-3cm!屋面防水也可在雨后观察是否有渗漏现象!

淋水试验

打压试验

阀门要做1.5强度试验和1.15严密性试验给水管要做严密性试验规范(GB50242-2002)第4.2.1条有明确的规定。4.2.1 室内给水管道的水压实验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时,压力降不得超过

0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.

打压的压力不能超过管材标注的公称压力,因为这样会让管材结构受损

通水试验通球试验

通水试验步骤如下:

检查给水系统全部阀门,将配水阀件全部关闭,控制阀门全部打开。向给水系统供水,压力、水质符合设计要求,热水系统供与冷水使用压力相同的冷水。

检查各排水系统,均应与室外排水系统接通,并可以向室外排水。将排水立官编号,开启1号排水立管顶层各配水阀件至最大水量,使其处于向对应的排水点排水状态。

检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点,对渗漏和排水不畅处,进行及时处理,再次通水检查。

检查室内排水系统,设计要求同时开放的最大的数量配水点是否达到额定流量。

将室内排水系统,按给水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏。

排水工程施工质量通病:排水管道通水试验后没有进行通球试验

后果:因为排水管施工到卫生洁具通水试验的周期较长,难免有些杂物落入管内,在卫生洁具通水试验时,虽然净水能够通过,但如果管内有杂物,当粪便污水通过时还会造成管道堵塞。污水管只有通过通球试验才能检验出管道真正畅通与否。如果不进行通球试验,

当用户在使用中发生堵塞,不但影响使用,甚至造成用户投诉,给企业造成不应有的损失。

措施:排水管道通水试验后应进行通球试验,用不小于管道直径2/3的硬质塑料球,对管道的各立管以及连接立管的水平干管进行通球试验,具体做法是将球在立管顶部或水平干管的起端将球投入,球靠重力或水冲力,在排出口取到球体为合格。

灌水试验闭水试验

灌水一般针对室内,闭水一般针对室外市政

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。他们的作用是一样的

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002中的第5.2.1条如下:

5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

本人觉得此规定是针对需要隐蔽和埋地的管道,但并不代表除了底层需要隐蔽和埋地的管道外的二层以上的管道就不用做灌水试验

闭水试验

1试验条件

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试

验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

2试验程序

在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法

玻璃幕墙需要做的试验

1、化学锚栓拉拔试验。

2、硅胶相溶性试验。

3、幕墙四性试验。(

气密性能(GB/T 15227-2007)、水密性能(波动加压) (GB/T15227-2007)、抗风压性能(GB/T15227-2007)、平面内变形性能(GB/T 18250-2000).

4、玻璃节能试验(主要有可见光透射比、遮阳系数、传热系数、中空玻璃露点。

5、幕墙现场的淋水试验

以上实验基本是必须要做的

泛水是指屋面上沿所有垂直面所设的防水构造,突出于屋面之上的女儿墙、烟囱、楼梯间,变形缝,检修孔,立管的壁面与屋顶的交接处最容易漏水的地方。必须将屋面防水层延伸到这些垂直面上形成立铺的防水,称为泛水。

勒脚是指外墙墙身接近室外地面的部分,为防止雨水上溅墙身,以及防止受土壤中水分的浸蚀,而做的防潮层。

闭水外墙淋水试验现场施工方法

闭水、外墙淋水试验专项施工方案 一、编制依据 为了保证xxxx工程结构、外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程结构、外墙渗水质量通病;贯彻双方合同约定的相关条款精神。本工程特按照工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用结构闭水、外墙淋 二、工程概况 2.1、工程总体概况 工程总体概况,见表式2.1: 表式2.1工程总体概况表

2.3、建筑外立面设计概况 2.3.1 表式2.3.1

2.3.2、塑钢门窗边做法: 1、塑钢窗边塞缝采用1:2水泥防水砂浆填实; 2、塞缝外侧100mm宽1.5mm厚水泥基防水; 三、施工准备 1、施工人员组织: 组织施工人员技术、安全培训,熟悉施工工艺要求。在正式施工前组织技术交底,详细交代具 2 (1 (2 1 2 不小于 序。 3管为Φ25,孔距100mm;建筑物层数在12层以下的,淋水时间为12小时,13~22层淋水16小时;23~32层淋水24小时。淋水在第一遍面漆完成后进行。 4、塑钢门窗边做法: 1)塑钢窗边采用防水砂浆进行塞缝; 2)待底灰干燥后,涂膜防水,厚度不小于1.0mm,窗边宽度不小于100mm。 五、外墙淋水施工部署(安排) 5.1、外墙淋水的部位及淋水范围 1、淋水部位:旭辉澜悦湾主体及配套建设工程。

2、淋水范围:淋水部位的所有外墙,外墙淋水范围包括建筑外墙、塑钢门窗、雨棚均应进行 24小时淋水及蓄水检验。 5.2、外墙淋水试验实施的时间 外墙全面淋水试验在外墙全部施工完成后进行,每段外墙淋水试验不得少于2次。 第一次全面淋水试验目的:全面检查,发现渗漏点并进行整改; 第二次全面淋水试验目的:最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零; 两次淋水试水期间安排多次整改后淋水,目的是检查返修的效果; 由于本 6.1 1、熟悉合同条款P152附件九:外墙及外门窗淋水试验标准。 2、编制施工方案:针对工程特点及材料特性,编制具体的施工方案,并经监理(建设)单位批准。 3、技术交底:对施工操作人员进行技术、安全交底,使其掌握施工的关键技术及对相关工序的配合。 6.2、材料计划 1、Φ25PVC管、Φ25PVC管直通、Φ25PVC管弯接头、Φ25PVC管三通、3mm钻头、胶水、异

外墙淋水实验方案

目录 1.编制依据 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2淋水试验条件 (2) 2.2.1外墙、门窗淋水: (2) 3.施工部署 (2) 3.1外墙淋水部位 (2) 3.2外墙淋水试验时间................................... 错误!未定义书签。 3.3淋水检查人员 (2) 4.施工准备 (3) 4.1材料及设备 (3) 4.2施工机具计划 (3) 4.3劳动力计划 (3) 各分项工程施工人数配置情况见下表: (3) 5.主要施工方法及要点 (4) 5.1布管和淋水要求 (4) 5.2外墙淋水试验记录和问题处理 (5) 5.2.1第一次全面水 (5) 5.2.2整改后淋水 (5) 5.2.3第二次全面水 (5) 6.渗漏原因分析及处理方法 (6) 6.1渗漏原因分析 (6) 6.1.1渗透的原因 (6) 6.1.2渗透的隐患 (6) 6.2渗漏处理方案 (7) 6.2.1外渗漏的常用处方法 (7) 6.2.2渗漏准修常用方案 (7) 7.成品保护措施 (8) 8.安全保证措施 (9) 9.环境保护措施 (9)

1.编制依据 1.1编制目的 为满足建筑住宅的使用功能的要求,需要在外墙施工完成后拟用人工淋水试验的方法对外墙、铝合金门窗等部位进行喷水试验;检查是否有渗漏现象发生,以便及时整改和修复,最终交给业主合格的产品。 1.2编制依据 1、《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 2、《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 3、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 4、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 5、《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2006) 6、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97) 7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 8、《塑钢门窗工程技术规程》(JGJ103-2008) 9、《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 10、业主提供的本工程施工图纸、设计变更、等设计文件。 2.工程概况 2.1工程概况 项目地点位于惠州市惠阳区白云新城,北侧为规划路,东侧为内环路,南侧为体育及公园用地,临近秋长工业区,紧邻深圳。整体场地较为平整,用地面积44284.3 m2,总建筑面积约177264.1m2,规划设计为住宅、商业及公共配套。其中1、2、3、5、6、7号楼为住宅楼,含临街商铺;4号楼为独立幼儿园。地下室共二层,主要功能为汽车车库及设备用房,地下室设有人防工程,采用平战结合方式,平时车库,战时人防。建筑结构形式:塔楼为钢筋混凝土剪力墙结构;

闭水、淋水施工专项方案

万荣商务中心 闭水、淋水施工专项施工方案 ; 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) # 四、闭水、淋水要求 (4) 五、施工部署 (5) (一)外墙淋水的部位及淋水范围 (5) (二)外墙淋水试验实施时间 (5) (三)劳动力组织与职责分工 (6) 六、施工准备 (6) (一)技术准备 (6) (二)材料准备 (6) , (三)施工机具计划 (7) 七、主要施工方法和施工要点 (7) (一)布管和淋水一般要求 (7) (二)建筑布管淋水要求 (8) (三)外墙淋水试验记录和问题处理 (8) 八、淋水试验质量要求 (9) 九、成品保护 (10) 十、安全文明施工保证措施 (10) .

十一、外墙渗漏的常用处理方法 (11) 十二、附表 (11)

闭水、淋水施工专项方案 一、工程概况 本工程位于郑州市大学南路与芦庄路交叉口东南角,现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层、地上21层。地上1层层高,2层层高,3~20层层高均为,21层层高为,电梯间层高, 建筑物总高度为,女儿墙高度为;建筑面积为㎡,抗震设防烈度为七度,结构安全等级为II级,耐火等级为I级,地下室防水等级为II级,屋面防水等级为I级。 2、各责任主体名称 \ 二、编制依据 1、万科作业指导书; 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2011; 3、《地下工程防水技术规范》GB50108-2011; 4、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011; 5、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235—2011; 6、《万科防水防裂体系》2011版。

8淋水闭水试验标准

1.0适用范围 本标准使用于阳光恒昌开发的新建、改建、扩建项目高层、多层建筑外墙、门窗、厨卫间、阳台及屋面等部位淋水、闭水试验。 2.0编制依据 《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2006) 《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《塑钢门窗工程技术规程》(JGJ103-2008) 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 集团和城市公司相关程序文件、标准及合同要求等。 3.0基本要求 3.1淋水试验是防水工程质量控制的重要环节,在施工过程中分阶段进行淋水 试验,所有淋水试验必须有甲方项目部、监理单位、物管处全程检查并签字确认,办理淋水试验记录,验收合格后方可进行下道工序施工。 3.2 除专门的淋水试验外,在每次持续降雨天气后,应安排人员逐一检查外墙、 门窗、屋面等部位有无渗漏现象,检查结果由甲方项目部、监理、总包、门窗安装等单位验收确认。 3.3外墙、门窗进行淋水试验,可考虑拆外架前安装淋水管,具备条件时可分 区域分楼层进行淋水试验,经甲方、监理单位同意后方可拆除外墙脚手架,进行下一道工序施工,施工单位编制的淋水闭水试验专项方案需报甲方项目部、监理单位进行审批。 3.4 厨卫间、阳台、露台等防水层施工过程中,应按规定对每道工序进行闭水 试验,结果须经甲方项目部、监理单位确认,不渗不漏后方可进行下道工序施工。

淋水、闭水试验标准

1.0适用范围 集团开发的新建、改建、扩建项目的外墙、门窗、厨卫间、阳台及屋面等部位淋水、闭水试验,因各地气候条件和当地建设主管部门的规定等存在差异,除广东省外其它地区可根据具体制定当地淋水试验标准。 2.0编制依据 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97(广东省标准) 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》DBJ15-30-2002(广东省标准)集团和城市公司相关程序文件、标准及合同要求等。 3.0基本要求 3.1淋水试验是防水工程质量控制的重要环节,在施工过程中分阶段进行淋水试 验,所有淋水试验必须有甲方项目部、监理单位全程检查并签字确认(必要时物管参加),办理淋水试验记录,验收合格后方可进行下道工序施工。3.2 大到暴雨天气,雨后到房间逐一检查屋面、外墙、门窗有无渗水现象,其结 果须经监理及甲方代表验收认可。每次下雨均应检查并做好记录,且有甲方项目部、监理、总包等单位签字确认。 3.3外墙、门窗进行淋水试验,可考虑拆外架前安装淋水管,具备条件时可分区 域分楼层进行淋水试验,经甲方、监理单位同意后方可拆除外墙脚手架,进行下一道工序施工,施工单位编制的淋水专项方案需报甲方审批。 3.4 厨卫间、阳台防水层施工过程中按规定对每道工序进行闭水试验,结果须经 甲方项目部、监理单位确认,不渗不漏后方可进行下道工序。 3.5非广东地区项目可根据各地气候条件及当地相关规定要求确定淋水试验标准 (时间及方式)。 3.6外墙及门窗淋水试验相关要求在总包、门窗安装单位招标时应明确约定,由 总包单位组织,也可由甲方委托相关单位进行,费用由总包及门窗安装单位承担。厨卫间、阳台及屋面闭水试验由总包及相关分包单位组织进行,费用

外墙淋水蓄水试验方案

目录 1 试验目的及范围 (1) 2 外窗外墙淋水试验操作 (1) 2.1 试验时点 (1) 2.2 试验准备工作 (1) 2.3 试验部位及取样数量 (1) 2.4 试验方法 (1) 2.5 试验结果记录 (3) 3 卫生间蓄水试验操作指引 (4) 3.1 试验时点 (4) 3.2 试验部位及取样数量 (4) 3.3 试验方法 (4) 3.4 试验结果记录 (4) 4 屋面蓄水试验操作指引 (4) 4.1 试验时点 (4) 4.2 试验部位及取样数量 (4) 4.3 试验方法 (4) 4.4 试验结果记录 (5)

1试验目的及范围 为保证35地块8栋住宅楼(14#-19#栋、25#-26#栋)在交房前确保外墙无渗漏,卫生间、屋面无渗漏,保证使用功能,顺利交付小业主,避免小业主收楼后的渗漏问题的投诉,特编制本方案。 本方案适用于某某工程二期二标段14#-19#栋、25#-26#栋。 本方案实施由总包单位某某工程实施,各相关分包:某某某应积极配合。2外窗外墙淋水试验操作 2.1 试验时点 室外园林、室外管网大面积已完工,所检测楼栋外窗全部封闭、外墙装饰全部完成。 各栋室内已通水。 2.2 试验准备工作 淋水管:应准备好淋水管。淋水管材料为PPR管,管径25mm。淋水管按照建筑轮廓布置,每道淋水管长度根据建筑轮廓线确定。 17栋2个单元之间南北向外轮廓总长度超过20米,近23米,需在屋面上设置淋水管,淋水管设置3个给水口(见图2.3),管道间采用热熔连接法。淋水管使用手枪钻等工具开设喷水孔;喷水孔沿管道成直线均匀分布,孔径3mm,孔间距100mm。 流量表和水压表:应准备好流量表和水压表各2只,安装于淋水管总管上。 增压泵:若现场水压不足,应预先准备增压泵。 2.3 试验部位及取样数量 总包单位对所有栋号所有部位进行检查,同时做好记录和签字确认。业主、监理进行抽查。 2.4 试验方法 (1)淋水管设置方法 外墙、外窗淋水合并进行。第一道淋水管设置在顶层,以下每4层

屋面淋水(蓄水试验记录

屋面淋水(蓄水试验记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了10~18轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录 检验(建)表5.1.1 共页第页 工程名称纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂 房 屋面形式 (斜或平屋面) 斜屋面 屋面防水等级二级设防要求二道防水设防分项工程名称水性涂抹防水屋面分项施工时间 施工单位福建泉鑫建工有限公司 项目经理杨文波专业工长庄超荣 淋水(蓄水) 部位 10-18轴屋面蓄水高度2cm 淋蓄水时间2h 质量验收规范规定施工单位检查评定记录 (观察时间及次数) 监理(建设)单位验收记录 《屋面工程质量验收规范》GB50207规定:卷材防水层不得有渗漏和积水。 经2小时淋水试验检查,未发现有渗漏水现象。试水后卷材防水层无积水。 施工单位 检查评定结果 经检查,屋面未发现渗漏水现象,符合规范要求,评定为合格。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:纬恒(福建)轻纺有限公司2#厂房编号:致:福建安华发展有限公司(监理单位): 我单位已完成了1~9轴屋面淋水(蓄水)试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

淋水 闭水试验标准

1.适用范围 集团开发的新建、改建、扩建项目高层、多层建筑外墙、门窗、厨卫间、阳台及屋面等部位淋水、闭水试验。 2.编制依据 《建筑外墙防水工程技术规范》(JGJ/T 235 -2011) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50201-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2006) 《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《塑钢门窗工程技术规程》(JGJ103-2008) 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(DBJ15-30-2002) 集团和城市公司相关程序文件、标准及合同要求等。 3.基本要求 3.1淋水试验是防水工程质量控制的重要环节,在施工过程中分阶段进行淋水 试验,所有淋水试验必须有甲方项目部、监理单位、物管处全程检查并签字确认,办理淋水试验记录,验收合格后方可进行下道工序施工。 3.2 除专门的淋水试验外,在每次持续降雨天气后,应安排人员逐一检查外墙、 门窗、屋面等部位有无渗漏现象,检查结果由甲方项目部、监理、总包、门窗安装等单位验收确认。 3.3外墙、门窗进行淋水试验,可考虑拆外架前安装淋水管,具备条件时可分 区域分楼层进行淋水试验,经甲方、监理单位同意后方可拆除外墙脚手架,进行下一道工序施工,施工单位编制的淋水闭水试验专项方案需报甲方项目部、监理单位进行审批。 3.4 厨卫间、阳台、露台灯防水层施工过程中,应按规定对每道工序进行闭水 试验,结果须经甲方项目部、监理单位确认,不渗不漏后方可进行下道工序施工。

蓄水试验记录

夕卜墙面淋水(蓄水)_____ 扌报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼外墙面淋水试验工作,现报上该工程报验申请 表,请予以审查和验收。 附件: 1、外墙面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

外墙面淋水试验记录施工单位:铜陵营造有限责任公司编号:

楼地面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼卫生间楼面蓄水试验工作,现报上该工程报验 申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、卫生间楼面蓄水试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

楼地面蓄水试验记录 2018年9月25日

屋面淋水(蓄水)报验申请表 工程名称:铜陵科美利办公楼工程编号: 致:铜陵永昌工程咨询管理有限公司(监理单位): 我单位已完成了办公楼屋面淋水试验工作,现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。 附件: 1、屋面淋水(蓄水)试验记录 承包单位(章)铜陵营造有限责任公司项目经理 ______________________________ 日期 审查意见: 项目监理机构_______________________ 总/专业监理工程师 _____________________ 日期

屋面淋水(蓄水)试验记录

建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(办公楼)工程建筑面积/层数4902㎡/地上4层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/

建筑屋面分部工程防水验收记录

防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图 资料检查情况 检查项目检查情况 施工方案有施工方案,资料齐全。 分项工程技术交底有,齐全。 材料质量证明文件材料合格证、检验报告资料齐全。 分项工程检查记录 每项工程有检验批,验收结论均符合设计及施工质量验收规要求,资料齐 全。 隐蔽工程验收记录每一隐蔽工程都通过验收后,进入下一道工序施工,资料齐全。 施工日志施工日志记录详细,资料齐全。 砂浆配合比/ 淋水、蓄水试验记录有泼水、淋水、蓄水试验,并通过验收,资料齐全。 验收结论

建设单位: 万宝集团冰箱 项目负责人: 年月日 设计单位: 省轻纺建筑 技术负责人: 年月日 施工单位: 市第筑工程 技术负责人: 年月日 监理单位: 建科建设监理 总监理工程师: 年月日建筑屋面分部工程防水验收记录 工程名称万宝集团冰箱(职工宿舍2)工程建筑面积/层数2500㎡/地上5层开工日期年月日完工日期年月日 防 水 设 计 要 求 屋面防水构造图

屋面、外墙、外窗淋水试验记录.doc

试验时间年月日工程名称滨湖康园2# 楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位屋面分包单位 连续降雨 8 小时(降雨量达50MM),观察底板有无渗漏现象,试验要求 无渗漏现象为合格。 试验情况记录 试验结论 观察屋面及天沟排水畅通无积水现象。对所有顶楼层房间进行 逐间排查,顶板、排水管、烟道与顶板交接处均无渗漏及印湿现象。检查天檐沟板底及雨水管与板底交接处均无印湿渗漏水现象。 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。 参监理单位建设单位施工单位 质检员加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理) 人 员 签 字

厨、卫间蓄水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位厨卫间分包单位 把厨卫间地漏封高度5-7 厘米,放水深度3-5 厘米,蓄水 24 试验要求 小时后,观察底板有无渗漏现象,无渗漏现象为合格。 试验情况 记录 蓄水 24 小时后观察底板以及管道口无渗漏现象 试验结论 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。 参监理单位建设单位施工单位 质检员 加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理)

人 员 签 字 外窗淋水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位外窗分包单位 试验要求 试验情况记录 将窗户关严后,用自来水管对着外窗喷洒,至窗台产生水流后检查窗台排水情况及室内窗台部位有无渗漏水现象。 检查窗台水密性好,窗台排水顺畅,室内窗台部位无渗漏水现象。 试验结论 经检查无渗漏水现象,符合规范要求。

参监理单位建设单位施工单位 质检员 加(专业监理工程师)(项目专业负责人)(项目经理) 人 员 签 字 外墙淋水试验记录 试验时间年月日工程名称滨湖康园2#楼总包单位合肥市第二建筑安装总公司 试验项目部位外墙分包单位 试验要求 试验情况记录将外门窗关闭严实后,用自来水管安装的小水枪头对着外墙喷淋,至墙面产生水流,然后逐个房间检查室内墙面有无渗漏现象。 对所有楼层房间内墙面进行逐间检查,未发现渗漏现象,符合要求。

坡屋面淋水方案

坡屋面淋水试验方案 淋水试验方法 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于坡屋面上方的PPR喷淋管从而对坡屋面进行加压喷淋以检验外墙的渗漏情况的一种现场检验方法。 一、淋水前准备工作 1、坡屋面结构砼强度达到设计要求。 2、加压水泵型号可根据工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 3、供水管及淋水管: (1)材料采用PPRt,直径25 mm。 ( 2)淋水管应根据工程的坡屋面轮廓形状、大小确定尺寸。 ( 3)每根淋水管各设两排喷淋孔,方向成90?(分别斜向下45? 及斜向上45?),钻孔直径为1.5 mm左右,孔间距100 mm。 (4)PPRt连接采用热熔连接法,防止水压力过大造成渗漏。 (5)最顶端淋水管必须设置压力表(其总量程宜为1Mpa以内) 及水表,以控制出水压力及淋水量。 ( 6)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;总供水管设置阀门,以控制总供水压力; 在固定淋水设备时,淋水管距离坡屋面屋脊高度一般控制在100 —150mn左右,。 5、根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 6、提前通知甲方、监理、质监站淋水试验时间、部位。 二、淋水试验方法 1 、淋水试验一般自上而下进行。 2、淋水带沿屋脊布置,形成一道连续的水幕。

4、淋水时根据压力表指示调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于0.3Mpa,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m2.min)以上,每次持续淋水时间应不少于2小时, 或淋水至发生严重渗漏止。 5、每一部分淋水试验结束后,对坡屋面进行观察检查,并形成检查记录备查。 对淋水试验检查出的渗水部位,必须分析原因,进行整改处理后, 重新对渗漏的部位进行淋水试验,直至不再出现渗漏点为止。 【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】