一、工程概况与特点

三金华都B2地块项目位于武汉市江汉区,位于新华路与马场路交叉口处,由武汉三金房地产开发有限公司开发。1)本工程项目由两栋(2#、3#楼)44+1层高层住宅建筑、1栋9班幼儿园、1栋3层商业楼和一层地下车库组成。地下室主要为车库及设备用房等。居住总户数为396户,总建筑面积52085.41平方米(不含地下室)。地下室面积12147平方米。采用框架-剪力墙结构。±0.000m以下采用MU20灰砂砖,M7.5水泥砂浆砌筑;±0.000m以上采用B05级,强度级别A3.5粉煤灰加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑。本工程面积大,工期紧,结构复杂,装饰装修施工阶段多工种、多工序、交叉作业多。.

本建筑装饰装修分部工程主要由:抹灰、门窗、饰面板(砖)、涂饰、细部、建筑地面工程等六个子分部工程组成,门为钢制甲、乙、丙级防火门、成品实木门、玻璃平开门等;窗为中空玻璃窗为主。本工程装饰装修工程无特殊施工工艺,施工难度较小。

工程做法一览表

二、监理工作依据

1、国家及有关部门制定颁发关于工程建设的法律、法规;

2、国家及有关部门、地方颁布的技术标准、规范、规程;

3、建设单位单位与参与本工程建设各方签订的合同、协议(供货、施工承包合同、委托监

理合同、设备制造合同及各种相关文件);

4、经审核批准的设计文件(技术报告、设计图纸及技术要求等);

5、现行国家和地方的规范和标准:

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001);

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

《建设工程监理规范》(GB50319-2007);

《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7801;

《工程做法》05J909

《中南地区工程建设标准设计建筑图集》11ZJ001

6、工程质量评定依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);

相关保证资料如性能检测报告、材料检测报告等。

三、监理工作的流程

四、质量控制目标分解及监理工作控制的要点

1、质量控制目标分解

装饰装修分部工程:合格。各子分部工程必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能,装饰观感质量符合各分项工程中一般项目的要求,并满足设计整体装饰效果。各子

分部工程质量合格;各分项工程及检验批要求合格。

2、装饰材料的控制

2.1、装饰材料进场使用前应由施工单位提供样品,供业主和监理共同确认后封样于样品间,作为材料进场验收的实物依据。

2.2、建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

2.3、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的规定。

2.4、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

2.5、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸向监理进行报验,应有产品合格证书。中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。

2.6、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修质量验收规范》各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。当合同另有约定时应按合同执行。

2.7、当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量发生争议时,应进行见证检测。承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质。

3、施工过程控制要点

3.1、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。3.2、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

3.3、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。

3.4、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。

3.5、墙面采用保温材料的建筑装饰装修工程,所用保温材料的类型、品种、规格及施工工艺应符合设计要求。

3.6、管道、设备等安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

3.7、室内外装饰装修工程施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工环境温度不应低于

5℃。当必须在低于5℃气温下施工时,应采取保证工程质量的有效措施。

3.8 建筑装饰装修工程施工过程中应做好半成品、成品的保护,防止污染和损坏。

3.9 严格执行隐蔽工程报验制度,对抹灰层基层处理、吊平顶龙骨安装、隔断龙骨安装等隐蔽项目必须经施工单位自检合格后报监理验收通过,方才能转入下道工序施工。

3.10 对天然石材等饰面工程进行专门的分项工程质量报验,把好装饰效果关。

五、监理工作的方法和措施

1、监理工作的方法

旁站:在关键部位或关键工序施工过程中,由监理人员在现场进行监督(如窗淋水试验检查)。

巡视:监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督。

平行检验:利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,独立进行检查或检测。测量:在施工过程中控制工程轴线和标高;检查验收时测量各部位的几何尺寸等。

试验:对项目的质量评价,必须通过试验取得数据后进行。不允许采用经验,目测、感觉评价质量。

2、监理工作的措施

2.1、一般抹灰工程

2.1.1 、抹灰工程所用的材料的品种和性能应符合设计要求,水泥应进行凝结时间和安定性复验,复验结果应符合设计要求,砂浆的配合比应符合设计要求。(采用见证取样措施)

2.1.2 、抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。(材料检查验收)

2.1.3、外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等,并应将墙上的施工孔洞按照审批的方案进行施工。(审批外墙封堵方案)

2.1.4、室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求,设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。(监理工程师平行检查)2.1.5、抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并应洒水润湿;抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。(监理工程师平行检查)

2.1.6、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施,不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm,监理应对上述加强措施办理隐蔽验收手续。

2.1.7、抹灰工程的表面质量应符合规定:光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整;抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐;

有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm。(外观检查)

2.1.8、抹灰工程质量的允许偏差和检验方法如下:

注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;

2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。

2.2、饰面板(砖)工程

2.2.1、饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验:室内花岗石的放散性,粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度、外墙陶瓷面砖的吸水率。(采用见证取样措施)

2.2.2、饰面板(砖)工程应对预埋件(或后置预埋件)、连接节点和防水层进行隐蔽验收。2.2.3、饰面板(砖)

饰面砖表面质量平整洁净,色泽协调一致,无裂痕和缺损。(外观检查)

外墙饰面砖粘贴前施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验。饰面砖粘贴必须牢固。

饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求和国家现行产品标准和工程技术标准的规定;满贴法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝;饰面砖阴阳角处的搭接方式、非整砖的使用部位应符合设计要求;饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实,宽度和深度应符合设计要求;有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线应顺直,流

水坡应正确。

2.2.4、饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法如下:

2.3 门窗工程

2.3.1 门窗工程应对人造木板的甲醛含量及建筑外墙金属窗、塑料窗的三性性能进行复验。(采用见证取样措施)

2.3.2 门窗工程应对预埋件和锚固件、隐蔽部位的防腐、填嵌处理进行隐蔽验收。

2.3.3 门窗安装前应对门窗洞口尺寸进行检验。(监理工程师平行检查)

2.3.4 在砌体安装门窗严禁用射钉固定。(监理巡视检查)

2.3.5 木门窗制作与安装工程

木门的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。木门应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。木门的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。木门的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。(材料检查验收)

门窗框和厚度大于50mm门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料严密嵌和,并应用胶楔加紧;

胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶;胶合板门不得刨透表层单板,不得有戗槎;木门的品种、数量、规格、扇安装位置,开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求;木门框必须安装牢固,预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合

设计要求;木门窗框与墙体间隙填塞保温材料饱满、均匀、密实、表面平整,嵌填材料和方法符合设计要求;木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋入砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理;木门窗扇安装必须牢固,并应开启灵活,关闭严密,无倒翘;木门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应顺直,与门窗结合牢固,严密。

2.3.6、高级木门窗制作的允许偏差和检验方法如下:

高级木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法如下:

2.3.7、金属门窗安装工程

金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及彩钢门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求;

金属门窗框和副框的安装必须牢固;预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求;金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施;金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求;金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续;金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽;有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。(监理工程师平行检查及巡视检查、外观检查)。

钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定:

2.3.8、门窗玻璃安装工程

玻璃品种、尺寸、规格、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计,单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃;门窗玻璃裁割尺寸应正确;安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、

损伤和松动;玻璃的安装方法应符合设计要求;固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固;镶钉木压条接触玻璃处,应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并与裁口边缘紧贴,割角应整齐;密封条与玻璃、玻璃槽口接触应紧密、平整,密封胶与玻璃及槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐;带密封条的玻璃压条,其密封条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙,压条接缝应不大于

0.5mm;玻璃表面应洁净,不应有污染;门窗玻璃不应直接接触型材单面镀膜玻璃的

镀膜层及磨砂玻璃的磨砂面应朝向室内;腻子应填抹饱满,粘结牢固,腻子边缘与裁口应平齐,固定玻璃的卡子不应在腻子去面显露。(监理工程师平行检查及巡视检查、外观检查)

2.4、涂饰工程

2.4.1工程涂饰所用涂料的品种、型号、图案、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求(应附有使用说明书)。(材料检查验收)

2.4.2工程涂饰的基底处理应符合要求:在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木材基层的含水率不得大于12%;水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉;溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈;基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定;涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

2.4.3溶剂型清漆的涂饰质量和检验方法如下:

溶剂型色漆的涂饰质量和检验方法如下:

水性薄涂料的涂饰质量和检验方法如下:

水性厚涂料的涂饰质量和检验方法如下:

装饰装修工程监理细则(详解)

. ... . 目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

办公楼装饰装修工程监理实施细则

1、开工准备工作 ⑴对工程所需原材料,构配件的质量进行检查和控制 工程材料、半成品,构配件应事先提交样品,经甲方和监理认可后才能采购订货。凡进场材料均应有产品合格证或技术说明书,在材料、设备到货24小时前,通知监理工程师验收,承包方必须按规范要求进行抽样试验。有关抽样试验频率,参照《建设项目质量控制》附录五,监理工程师有权进行抽样复验。经抽样检查合格的材料方可用于工程施工。 (2)承包方按约定的时间向监理方提交施工组织设计,监理方按规定的时间给予审批。监理工程师对施工组织设计的审核,重点审核该方案对保证工程质量提出的技术和组织措施。 ①施工单位编制重点分部(项)工程的施工技术文件; ②针对工程质量通病制定技术措施; ③保证工程质量的预控措施。 (3)对承包方机械、设备的检查; ①设备性能能否满足施工工艺和质量要求; ②设备的数量能否满足工期的要求; ③机械设备能否满足技术规范要求; ④仪器设备精度、性能能否满足质量要求。 2、开工报告 ⑴单位工程开工前,承包方应填写“工程开工报审表”,经总监理工程师批准后方可施工。 ⑵单位工程开工申请报告审查的内容主要有: ①施工许可证是否已获政府主管部门批准; ②施工组织设计是否已获总监理工程师批准; ③承包单位现场管理人员是否已到位,机具施工人员是否已进场,主要工程材料是否已落实。

④进场道路及水、电、通讯等是否满足开工要求。 五、事中质量控制(施工过程中质量控制)实施细则 每道工序均应做到事先有准备、事中有检查、事后有资料。其共同部分为: 1、事前准备 ⑴学习有关图纸和技术资料。 ⑵学习操作规程和质量标准。 ⑶对操作人员进行技术交底。 2、资料验证 ⑴施工记录、自检记录; ⑵质量评定记录。 六、装饰、装修工程监理组织机构图 为做好综合楼的装饰装修工程,加强和便于装饰装修工程的管理,我监理部按装饰装饰的楼段划分配备相应的监理人员,并明确责任,图示如下: 七、装饰、装修工程基本规定 基本规定 1、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定 2、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动

建筑装饰工程监理细则

建筑装饰工程监理 细则

建筑装饰工程监理细则 一、工程概况及编制依据 本工程为金誉房地产开发公司开发,南京金海建筑设计研究院设计。位于六合区。建筑面积2.3万m2。抗震等级为七度设防,砖混结构。本工程质量目标为优良,工期要求很紧。针对工程以上特点,我监理组依据《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210- ,工程建设标准强制性条文、设计图纸及现场实际编写本细则。 二、监理控制要点 1、抹灰工程: ⑴抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验; ⑵抹灰总厚度大于或等于35mm时应有加强措施; ⑶抹灰中不同材料基体交接处应有加强措施; ⑷外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢 固; ⑸相同材料、工艺和施工条件下的室外抹灰工程每 500~1000m2 应划分为一个检验批,不足500 m2也应划为一个检验批; ⑹相同材料、工艺和施工条件下的室内抹灰工程每50个自然 间应划分为一个检验批,不足50间也应划为一个检验批; ⑺室内每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间;

⑻室外每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10m2; ⑼外墙抹灰工程前应先安装门窗框,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实; ⑽抹灰用的石灰膏的熟化时间不少于15天;罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3天; ⑾室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm; ⑿各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结厚应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护; ⒀抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿; ⒁一般抹灰工程表面的质量应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰; ⒂护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整; ⒃抹灰层的总厚度应符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上;罩面的石膏灰不得抹在水泥砂浆上; ⒄抹灰分格缝设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面光滑,棱角应整齐;

装饰装修工程监理实施细则(详解)

目录 一、概况与目标 (1) 二、监理工作的流程 (2) 三、监理工作控制目标及控制要点 (5) (一)抹灰工程 (5) (二)门、窗安装工程 (6) (三)吊顶工程 (12) (四)轻质隔墙工程 (14) (五)饰面板(砖)工程 (17) (六)细部工程 (19) (七)涂饰工程 (22) (八)裱糊与软包工程 (24) (九)幕墙工程 (26) (十)地面工程 (32) 四、监理工作流程、方法和措施 (43)

装饰工程监理细则 我公司受委托,负责对工程实施装饰阶段的监理,依据《建设监理合同》,制定装饰工程监理细则,根据工程特殊性,针对现场实际进展情况,对于一些技术控制点进行总体阐述。 一、概况与目标 1、制定本细则的依据 (1)建设部文件[88]建字第142号《关于开展建设监理的通知》; (2)建设部、国家计委建监(1995)737号《工程建设监理规定》; (3)中华人民国建筑法; (4)监理合同和施工合同; (5)设计图纸及设计变更有关资料; (6)现行相关标准和规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2002 《建筑外墙涂料应用技术规程》DB/T29-132-2005 《金属与石材幕墙工程技术规》JGJ133-2001 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 2、工程概况 建设单位:宿迁大阳房地产开发 监理单位:天园项目管理集团 施工单位:时代、岱山建设工程 3、监理围 装饰阶段全过程监理 4、监理工作目标 (1)质量目标:项目质量争创省优,确保市优。 (2)工期目标:以开工令为准。 (3)投资目标:根据业主提供该工程装饰的投资额,协助业主将实际投资控制在目标。

装饰装修工程监理细则

一、本工程装饰装修分部工程的特点: 1、编制依据标准 (1)本工程装饰装修的施工图纸。 (2)上级主管部门和建设单位对该工程项目的有关要求。 (3)经审批的监理大纲、监理规划、监理委托合同。 (4)经审批的施工组织设计,工程施工承包合同、工程的预算文件。(5)国家的有关规定、规范、规程。 2、本工程使用的规范及图集 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收标准 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范 GB50325-2001民用建筑室内环境污染控制规范 GB50327-2001 住宅装饰装修工程施工规范 DB31/T30-2003 住宅装饰装修验收标准 JGJ145-2004混凝土后锚固技术规程 外装修、内装修、卫生间、盥洗室图集 3、本工程概装饰装修特点: (1)本工程装饰装修分部特点: 与基础、主体工程相比较,建筑装饰装修工程具有工艺复杂、材料品种繁多、施工方法灵活多变、艺术效果强烈等特点。本工程装饰装修分部的主要内容有:地面工程:抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、饰面板(砖)工程、涂饰工程、细部工程。

本工程为改造工程,先拆除旧的装饰装修,再进行装饰装修。(一)装饰装修分部工程监理工作的流程: 1、装饰装修分部工程监理工作程序: (1)装饰装修监理人员及时到位,尽快熟悉装修图纸,做到图纸熟悉,配合好施工单位,不影响现场工作; (2)依据监理规划编制详尽的装饰装修监理细则报业主审批; (3)审查施工单位制定的施工组织设计中装饰装修分部的施工方案是否符合现场实际情况,切实可行; (4)审查施工单位装饰装修分部的技术交底,审查施工单位装饰装修质量自检、互检、专检、工序交接检查的制度及资料; (5)审查施工单位提供的装饰装修材料、构配件和设备合格证及复试报告,经监理工程师审批后方可采用。装饰装修材料变更时,需事前征得建设单位及监理的同意,否则监理工程师有权禁止使用。 (6)各类在装饰装修工程中的配合比、钢筋焊接、植筋、后锚固及其它新材料、新工艺、新技术的使用,需在事前报送试配,试焊结果及技术资料,经监理工程师审批后方可使用。 (7)监理工程师对装饰装修每道工序的质量进行旁站或巡视监理,施工单位在每道工序施工前进行施工技术书面交底,每道工序完成后进行质量自检,自检合格后将自检资料及相关技术资料送交监理工程师。经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。 (8)严格“三检”制度,坚决执行各专业会签制度。 (9)装饰装修中的隐蔽工程完成后,施工单位应在自检合格的基础上,

建筑装饰装修工程监理实施细则

编号: ×××××工程 建筑装饰与装修工程监理实施细则 编制: 审批: 呼和浩特建设监理咨询有限责任公司 第×××项目监理部 年月日

目录 一、工程概况和专业特点 (1) 二、监理工作依据 (1) 三、监理工作流程 (1) 四、监理工作控制要点及目标值 (1) 1、施工准备阶段监理工作要点 (1) 2、施工阶段质量控制工作要点 (2) ⑴抹灰工程 (6) ⑵门窗工程 (17) ⑶吊顶工程 (34) ⑷轻质隔墙工程 (39) ⑸饰面板(砖工程) (46) ⑹幕墙工程 (53) ⑺涂饰工程 (65) ⑻裱糊与软包工程 (70) ⑼细部工程 (75) ⑽分部工程监理验收 (84) 3、施工阶段进度控制工作要点 (86) 4、施工阶段投资控制工作要点 (86) 5、施工阶段安全监理工作 (86) 五、监理工作方法与措施 (86)

一、工程概况 简述工程项目包括建筑节能工程的哪些分项工程和各分项目工程的概况。 二、监理工作依据 1、合同文件,包括监理合同、施工合同、分包合同。 2、设计文件 3、相关法律法规和政策,如《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能管理规定》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《关于新建居住建筑严格执行节能设计标准的通知》、《关于印发“采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料核准”行政许可实施细则的通知》等。 4、相关标准规范,如《公共建筑节能设计标准》GB50189-200 5、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005、《住宅建筑规范》GB50368-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收》GB50242-2002、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《建筑智能工程质量验收规范》GB50339-2003、《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。 三、监理工作流程 四、监理工作控制要点及目标值 1、施工准备阶段监理工作要点 ⑴编制监理规划 ⑵监理实施细则(详见本工程的监理细则) ⑶编制旁站监理方案(详见本工程的旁站方案) ⑷在设计交底前,总监理工程师组织专业监理工程师熟悉设计文件,检查施工图纸能否满足施工要求,对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 ⑸参加建设单位组织的设计技术交底会,参加图纸会审。 ⑹审查施工单位报送的施工组织设计(方案)报审表,提出审查意见,并报建设单位。 施工组织设计(方案)由总监理工程师组织专业监理工程师审查,提出审查意见,经总监审核,签认后报建设单位。 ⑺审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系,技术管理体系和质量保证体系,确实保证工程项目施工质量时予以签认。 ⑻审查施工单位现场项目管理机构的安全管理体系和安全技术措施,确实保证生产安全时予以签认。

装修工程监理实施细则(完整版)

装修工程监理细则(完整版) (一)依据标准 DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范 (二)基本规定 1. 建筑装饰装修工程必须进行设计,并出具完整的施工图设计文件。 2?住宅装饰装修应优先采用节能、阻燃、环保型材料及用具。严禁使用国家明令淘汰的材料。 3. 装饰装修的材料应具有合格证、质保书及有关检测报告并验收合格。 4. 装饰设计和施工必须确保建筑物原有安全性,不得改变承重结构。不得破坏外立面;在施工中严禁:损坏原有绝热设施,损坏受力钢筋、在楼板上超荷集中堆放物品。 5. 施工现场应按要求设立临时用电系统,并设有漏电保险器;临时用电线路应 避开易燃、易爆物品堆放地。 6. 施工现场动用明火时,必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质,并设专人监督。 7. 严禁:在施工现场抽烟,在运行中的管道及装有易燃易爆的容器或受力构件上进行焊接和切割。 8. 对室内环境的污染浓度应进行控制并检测,详见下表。

住宅装饰装修后室内环境污染物浓度限值 (三)抹灰工程 1. 基本要求 表面应洁净、接槎平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、爆灰和裂缝等缺陷。 2. 抹灰质量允差及验收方法: 3. 检查空鼓而不裂的面积应<200 cm 2,用小锤轻敲检查。 4. 其它未尽事项参见一般抹灰工程”监理细则有关条文。

(四)镶贴工程 1. 基本要求 A. 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴、错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹、掉角、缺楞等现象。 B. 镶贴工程应在隐蔽工程、抹灰工程、吊顶工程完成并验收后进行。 2. 墙面 A. 用小锤全数轻敲,空鼓声应小于200 cm 2。 B. 强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。 C. 固定石材的钢丝网应与予埋件连接牢固,每块石材与钢丝网拉结点不得少 于4点。拉接用金属丝应具有防锈性能。 D. 阴角砖压向应正确;阳角砖宜加工成45。合角铺贴,不宜看到面砖的侧 面。在高度和宽度方向避免出现一排(或一行)以上的半块面砖。 E. 在潮湿环境的墙面上裱糊、贴墙纸或镶贴镜面玻璃前,基础需防潮处理,一般可涂851涂料两道或采用其它有效防潮材料处理。 F. 墙面镶贴允许尺寸偏差

室内精装修工程监理细则

****室内精装修工程监理细则 编制: 审核: ****有限公司 ****一期项目监理部 年月

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、三控制的落实 (1) 四、现场成品保护 (8) 五、资料 (8) 六、安全生产、文明施工 (9) 建设工程安全防护、文明施工措施项目清单 (10)

****一期室内精装修工程 监理细则 一、工程概况 本工程为**************************************************** 建筑结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构的抗震类别为丙类,使用年限为70年,抗震设防烈度为6度; 防火设计的建筑分类为一类,其耐火等级地上为一级;地下为一级。 二、监理依据 2.1、经设计部门会签的施工图和联系单,设计选用的标准图集; 2.2、合同文件; 2.2.1、建设方与监理方签订的监理合同; 2.2.2、建设方与施工方签订的施工合同、招标文件、询标纪要、商务标、技术标等; 2.3、国家和省市建管部门相关的法律、法规和文件; 2.4、现行的国家规范、执行标准和杭州市的有关规定; 2.5、承包商报审的并经总监理工程师审核批准的施工组织设计、专项方案、 施工方法等。 三、三控制的落实 3.1、投资控制 3.1.1、在承包合同价款外、尽量减少所增工程费用;

3.1.2、全面履约,减少对方提出索赔的机会; 3.1.3、按合同支付工程款; 3.2、进度控制 3.2.1、严格审查施工单位编制的施工组织设计,要求编制可行的网络计划,按月排出施工进度计划,检查施工单位在施工中对计划落实到位; 3.2.2、检查施工单位的劳动力、材料、机械设备、施工方法的准备落实情况; 3.2.3、协调各施工单位之间的关系,使他们相互配合、相互支持搞好衔接; 3.2.4、利用工程款签证权,督促施工单位按计划完成任务; 3.3、质量控制 3.3.1、第一次工地例会后对施工单位进行技术交底: 1)要求施工单位应建立必要的质量责任制度,精装修工程的质量控制应为全过程的控制; 2)要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制,应有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系。这里不仅包括原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制、每道工序质量检查、各道相关工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节的质量管理和控制要求,还应包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度等。施工单位还应通过内部的审核与管理者的评审,找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节,并制订改进的措施和跟踪检查落实等措施,使单位的质量管理体系不断健全和完善,不断提高精装修工程施工质量的保证;

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成 品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违 反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理 做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定 及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出, 要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已 完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促 施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业 管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 引用规范及条文 JGJ73— 91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GBJ301 — 88《建筑工程质量检验评定标准》 设计图纸 准备工作 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1 )、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2) 、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程 师应进行抽查和复验。 (3) 、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4) 、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5) 、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现 不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关 计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、 两管 理、一协调。 4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位, 1、 2、 1、

监理细则(室内装饰)

B13 工程 监理实施细则 (室内装饰工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况及专业工程特点 ****************工程,位于***********;建设单位为*******,承建单位为***********;设计单位为***************,由本公司承担本工程装饰施工阶段的监理工作。本工程质量目标为合格,装饰进度计划为170 天,投资目标约为3600万元。 主要做法: A、夹胶玻璃采光顶 1、H型钢钢梁 2、6+ PVB1.14+6夹胶钢化玻璃 B、吊顶部分 1、吊杆采用Φ8镀锌螺纹吊杆,间距小于1m; 2、龙骨采用60系列上人轻钢龙骨; 3、吊顶饰面板主要采用: ①“普蒂诺”铝合金板(600*1200*1.2); ②“拉法基”纸面石膏板9.5厚; ③双面铝塑板; ④冰川矿棉板; 4、天棚面乳胶漆二遍; C、墙、柱面部分 1、干挂及挂贴石材及玻化砖; 2、墙面乳胶漆二遍; D、楼地面部分

1、室内楼面为玻化砖及花岗岩; 2、室外地面为花岗岩火烧板及镜面板拼花; 3、坡道为机刨板; 4、台阶为火烧板; 5、室内及过道踢脚线为120高玻化砖; E、门窗部分 门为木门、防火门窗,铝合金门窗,百叶窗等。 F、水、电部分 1、电气管道敷设及管内穿线; 2、开关面板及灯具安装; 3、给排水管道安装; 4、卫生洁具安装; 二、监理工作控制目标 1、投资目标: 按照建设单位与施工单位签订的工程承包合同中的合同价为控制目标,严格控制工程的造价。 2、进度目标: 工程于2009年2月1日开工,至2009年7月20日竣工。开工日期以发包人或监理工程师签发的开工令为准。 3、质量目标:合格 三、监理实施细则的编制依据 1、国家与本地有关工程建设、工程质量监督的法律、法规

建筑装饰装修工程监理实施细则

建筑装饰装修工程监理实施细则 本工程装饰装修标准高,装修内容多,现仅装饰装修常见内容的监理要点作一说明。 一、材料 1、建筑装饰装修工程所用的材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、建筑装饰装修工程所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的规定。 3、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 4、所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。 5、进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合规范GB50210-2001各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时应按合同执行。 6、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 二、施工 1、承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过程实行质量控制。 2、承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 3、建筑装饰装修工程施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 4、施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 5、建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前,应对基层进行处理并达到GB50210-2001规范要求。 6、建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间(件),并应经有关各方确认。 7、管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成,当必须同步进行时,应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。 三、抹灰工程 1、抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。 5、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定: (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。 (2)高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。检验方法:观察;手摸检查。 6、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑、管道后面的抹灰表面应平整。

装饰装修监理细则

A.0.4 工程 监理实施细则 (建筑装饰装修工程) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理部(章): 专业监理工程师:_____________________ 总监理工程师:________________________ 日期:________________________________ 江苏省建设厅监制 一、建筑装饰装修工程概况: 工程位于,整个工程由组成。 主楼部分地上层,地下层,总建筑面积约㎡,占地面积约㎡;本工程设计±0.000标高相当于1985高程 m,主楼建筑最高高度约 M。 装饰装修主要做法如下: 1)顶棚

顶棚1:双层纸面石膏板(9.5mm厚),白色乳胶漆,用于走道、办公室、包间等; 顶棚2:双层纸面石膏板(9.5mm厚),深灰色乳胶漆,用于电梯厅,2.3层休息平台,职工餐厅; 顶棚3:单层耐水纸面石膏板(12mm厚),白色防水乳胶漆 顶棚4:象牙白色铝板(3mm厚),用于3层330人会议室,3层以上走道; 顶棚5:灰色铝板(3mm厚),用于3层会议室,2层大厅; 顶板6:灰色微孔铝板(3mm厚),用于2层中会议室,2层大厅; 顶板7:矿棉板,用于服务大厅办公室、消防控制室,机房; 顶棚8:壁纸,用于2层包间(二),6层17层接待室; 2)地面 地面1: 5mm环氧地坪,用于地下车库及汽车坡道; 地面2:大理石地面,用于1层大厅、前厅、电梯厅,2层大厅、前厅、走道、电梯厅、包间,3层330人会议室,3层及以上走道、电梯厅; 花岗岩地面,用于1-3层楼梯间及楼梯间前室,2.3层休息平台; 800*800玻化砖,用于职工餐厅,服务大厅; 600*600地砖,用于3层以上走道,4层及以上卫生间、楼梯间及楼梯间前室,4.7层办公室; 实木地板,用于2层包间(一),3层330人会议室; 地毯,用于2层包间(二),中会议室,6.17层接待室,17层电视电话会议室,洽谈室; 防静电高架地板,用于机房;

室内装饰工程监理实施细则

有关室内装饰工程监理实施细则 1、对进场的原材料验收 检查所进场的各种装修装饰材料品牌、等级、规格型号是否齐全、一致,质量是否合格,查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书。查验材料是否符合设计要求及国家有关质量规范。 2、对施工工艺的控制 督促、检查施工单位,严格执行工程技术规范,按照设计图纸和施工工程内容及工艺做法说明进行施工。对违反操作程序、、影响工程质量、改变装饰效果或留有质量隐患的问题要求整改。必要时,对施工工艺做法和技术处理做指导,提出合理的建议,以达到预期的设计效果。 3、对施工工期的控制 施工工期直接影响着业主和施工单位的利益,监理应站在第三方的立场上按照国家有关装饰工程质量验收规定及履行自己的职责,合理控制好工期。在保证施工质量的前提下尽快完成工程施工任务,把好质量关。 4、对工程质量的控制 负责施工质量的监督和检查,确保工程质量是监理的根本任务。凡是不符合施工质量的应立即向施工者提出,要求予以纠正、整改,维护好客户的利益。熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 5、协助客户进行工程竣工验收 监理作为客户的代表,在工程结束时应协助客户做好竣工验收工作,并在竣工验收合格证书上签署意见。督促施工单位做好保修期间的工程保修工作。另外监理还需对进场的设备进行安全检查,并协助客户、施工单位和物业管理部门协调好关系,保证施工的顺利进行。 一、引用规范及条文 1、 JGJ73—91 《建筑装饰工程施工及验收规范》 2、 GBJ301—88《建筑工程质量检验评定标准》 3、设计图纸 二、准备工作 1、监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。 2、工程开工前监理工程师应认真做好以下工作: (1)、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。 (2)、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程师应进行抽查和复验。 (3)、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。 (4)、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。 (5)、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。 3、监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关“计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、两管理、一协调。 4、开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位,请设计单位处理。 三、吊顶工程

建筑装饰装修工程监理细则

河南诚信工程监理咨询有限公司 1、工程概况和特点 本项目工程位于固始县怡和大道与新三街交叉口,占地面积 60 亩,建筑面积 32412.16 ㎡,层数为地上 16 层,地下 1 层,建筑总高度为59.5m ,本工程主要用于市政医疗。 2、工程质量监理要求 2.1 工程材料要求 ⑴建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和 国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定。严禁 使用国家明令淘汰的材料。 ⑵建筑装饰装修所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部 装修设计防火规范》(GB50222)、《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045)的规定。 ⑶所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装 应完好,应有产品合格证书,中文说明书及相关性能的检测报告;进口产 品应按规定进行商品检验。 ⑷建筑装饰装修工程新用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料,有 害物质限量标准的规定。 ⑸进场后需要进行复验的材料种类及项目应符合本规范各章的规定。 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行 复验,当合同另有约定时应按合同执行。 ⑹当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时,或对材料的质量 发生争议时,应进行见证检测。

⑺承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应资质,并应建立质量 管理体系。 ⑻建筑装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中,必须采取 有效措施防止损坏、变质和污染环境。 ⑼建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防 虫处理。 ⑽现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等,应按设计要求或产品说明书配 制。 (以上⑴~⑽条见GB50210-2001 的基本规定 3.2 ) 2.2 工程施工基本规定 ⑴承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质 量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位 应按有关的施工工艺批准或经审定的施工技术方案施工,并应对施工全过 程实行质量控制。 ⑵承担建筑装饰装修工程施工的人员应有相应岗位的资格证书。 ⑶建筑装饰装修工程的施工质量应符合设计要求和规范(GB50210-2001)的规定,由于违反设计文件和本规范规定,施工造成的质量问题应 由施工单位负责。 ⑷建筑装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重 结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。 ⑸施工单位应遵守有关环境保护的法律法规,并应采取有效措施控制 施工现场的品种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污

装饰装修工程监理细则完整版

张家界地质博物馆展陈布展项目 装饰工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 总监理工程师: 批准时间: 张家界市建设监理有限责任公司 张家界地质博物馆展陈布展项目装饰工程监理部

目录 1、工程概况 2、监理工作依据和验收规定 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点 5、监理质量控制措施 6、监理工作的方法及措施

装饰装修工程监理实施细则 1、工程概况 (一)、工程名称:张家界市博物馆室内展示工程 (二)、建设地点:张家界市博物馆内 (三)、建设工程组成及项目规模 1、建设工程组成 张家界市博物馆内展示工程主要建设内容:序厅、悬浮地球厅、地貌展示厅、生命衍化厅、开发保护与交流厅、4D影院、展厅书吧装修工程及消防、暖通。 2、项目规模 总建筑面积1710㎡。其中地貌厅510平方米,生命演化厅210平方米,开发保护与交流厅200平方米,地球厅240平方米,序厅300平方米,书吧150平方米,4D厅100平方米 2、监理工作依据和验收规定 ●建设单位与施工单位签订的施工合同或补充协议; ●工程设计图纸。技术说明、设计交底和图纸会审纪要及设计变更; ●经批准的施工组织设计及专项施工方案; ●监理合同及经建设方同意的《监理规划》; ●现行国家和地方的规范和标准; 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建设工程监理规范》GB50319-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2001 《建筑用轻钢龙骨》GB/T11981-2008 3、监理工作流程 (一)事前控制

精装修监理实施细则

精装修工程 监理实施细 则 写: 核: 山西万瑞工程项目管理有限公司 2012年8月

一、工程概况 二、适用范围和目标 三、编写依据 四、监控要点 4.1施工准备阶段监理控制要点与方法4.2监理质量控制要点与方法 (一)吊顶工程 (二)轻质隔墙工程 (三)门窗工程 (四)细部工程 (五)墙面铺装工程 (六)涂饰工程 (七)地面铺装工程 (八)卫生器具及管道安装工程(九)电器安装工程 (十)石材干挂工程 五、室内环境污染控制 六、进度控制 七、造价控制 八、安全及文明施工控制

一、工程概况 1工程名称:空港渡假村会议室精装修工程 2、工程地点:空港渡假村内 3、建设单位:空港管理委员会 4、施工单位:江苏装饰装修工程有限公司 5、监理单位:山西万瑞工程项目管理有限公司 6、设计单位:江苏装饰装修工程有限公司 7、工程时间:2012年8月1日---2012 年10月25日 二、适用范围和目标 范围:本细则适用于室内外精装修工程的施工监理。 目标:达到优良工程的要求。 三、编写依据: 3. 1工程项目标书及承包合同 3. 2《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 3. 3《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3. 4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3. 5《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001 ) 3. 6《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002 ) 3. 7《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002 ) 3. 8《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2 002)

建筑装饰工程监理实施细则

饰面工程的施工质量控制要点 1.大理石饰面 (1)检查、验收门窗、水暖、电气管道及预埋件安装位置是符合设计要求:检查、验收主本结构的平整度、垂直度和强度是否符合设计要求,不符合应立即返工。 (2)小规格块料(边长小于400mm)采用粘贴法施工时,应检查基层处理情况,要求凿毛、浇水湿润。底层水泥砂浆应分两次完成,找规矩,表面平整度小于4mm,立面垂直度小于5mm。要强调试拼、观察颜色是否协调,纹理是否通顺。 (3)大规格块料大理石传统挂贴安装法(把反固定地板块的钢丝绑在预埋钢筋上)应检查钢筋网与结构预埋件焊牢情况(或涨管螺栓上)不得有松动和弯曲现象。大理石饰面板与基层绑扎或悬挂后,应临时固定。灌浆应用1:2.5(体积比)水泥砂浆,稠度在80~120mm。灌浆应徐徐灌入,不要从;处灌注,灌注时应注意检查石板不能产生位移。灌注高度为150mm,不得超过石板高度的1/3。发现错位应立即拆除,重新安装。第一次灌注稍停1.2h后进行第二次灌浆,第二次灌浆高度为100mm,达石板的1/2处,第三次灌浆至低于石板口上口50mm为止。 (4)大块料大理石楔固装安法(将固定板块的钢丝直接楔紧在墙体或柱体上),灌浆过程同挂贴安装方法。 (5)采用AH-03大理石胶粘剂镶贴大理石新工艺时应注意粘接剂不宜过稠,要保证既能刮的开,也不能流淌为准。胶层厚度为1mm左右最佳。超过3mm时,胶内应掺人干净、干燥的细砂。操作环境温度应在5℃以上。 (6)注意检查细部处理,如墙面与踢脚板,墙面与地面交接处,墙面与顶棚交接处等。 2. 花岗石饰面 基层挂网前应预先将基层剁毛后再打眼挂网。采用直接挂板式安装,树脂胶粘式,楔固式、钢网式安装时,监理工程师应注意的要点同大理石饰面板安装。 3.外墙面砖镶贴 (1)门窗框已安好,并已校正,外墙立面排水管已安装,为防止雨水冲坏镶贴面砖,应安好一节向外临时排水管。 (2)监理工程师应坚持试贴样板,必要时做出方案图,经与设计人,建设单位签认后再大面积施工。 (3)要坚持选料施工,剔除不合格的面砖。 (4)为防止空鼓脱落,监理工程师应督促检查基面清理情况,砂浆配合比及饱满度。 4.瓷砖镶贴

装饰装修工程监理细则标准示范

房屋细则装饰、装修工程监理细则 一、通则 1、本细则适用于房屋建筑工程的装饰、装修的施工监理及验收。并应执行《建筑装修质量验收规范》(GB50210-2001)及各地方的规定。 2、本细则根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002),并参照有关装饰、装修施工工艺编写。 3、装饰、装修工程施工应具备下列条件: 3.1 已对主体结构尺寸、柱子、墙面的垂直度、轴线、预埋件及预留孔、槽等进行检查,不符合设计要求的应进行处理; 3.2 装饰、装修工程范围内临时供电线路及供水管线已敷设完成; 3.3 管道、设备等安装与调试应在建筑装修前完成,当必须同步进行时,应在饰面施工前完成; 3.4 主体结构经验收合格并清理干净; 3.5 地铁车站内整体道床施工完毕; 3.6 地铁主体结构和道床已贯通测量,与装饰装修有关的水准点、轨通设计中线等有关资料己交装修施工单位; 3.7 车站装饰、装修工程施工组织设计,已经批准并进行交底。 4、装饰、装修工程施工时的环境湿度和温度应符合下列规定: 4.1 抹灰、镶贴板块饰面工程应不低于5℃; 4.2 涂料工程应不低于8℃; 4.3 玻璃工程应不低于5℃; 4.4 胶结剂粘贴饰面工程应不低于10℃; 4.5 施工环境相对湿度不宜大于80%。 5、建筑材料要符合设计并有产品出厂合格证、进场复检合格报告,并要符合业主的有关规定。 6、建筑装饰、装修工程中,严禁违反设计文件,擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能,严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、电、暖、燃气、通讯等配件设施。 7、必须编制装修工程的施工组织设计,并须经审查批准后方可施工。 8、装修设计须经业主及地方相关部门批准,亲经审查意见修改确认后,方能施工。 9、承担建筑装饰、装修工程的施工单位应具备相应的资质,并建立质量管理体系和相应的施工工艺,技术标准。

完整版建筑装饰装修工程监理实施细则

完整版建筑装饰装修工程监理实施细则

建筑装饰装修工程作为一个分部工程,包括地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部共十个子分部。 一、装饰装修工程监理工作内容 1. 建筑装饰装修专业监理工程师是在项目总监理领导下的专业监理 责任人,也是项目总监的助手,每周监理例会时,提出现场施工进度、质量、安全等出现的问题和处理方案,为总监理提供每周报表的资料。 2. 建筑装饰装修专业监理工程师对相应施工承包人进行工程进度的 控制,对工程质量进行监督、检查,对施工安全进行督促,如发现有违章违规现象,首先口头提出,不改者再进行函件警告(监理通知)。对可能发生质量事故、人身安全等问题,应检查施工承包人的预控方案和措施,发生时及时报告总监向施工承包人发出整改通知或停工令,整改完毕经检查达到要求后方可发出继续施工或复工令。 3. 建筑装饰装修专业监理工程师参加图纸会审,检查本专业施工图纸与相关专业(特别是安装专业)图纸是否有关矛盾之处,会同施工单位的阅图意见一起形成会审意见送交总监理工程师、设计及甲方,并组织图纸会审,经各方共同确认后,与图纸一起使用。 4. 审核专业承包人的施工资质证件,各工种人员的上岗证件、施工组织设计或方案、开工报告。 5. 对装饰装修材料检查验收,并对部分材料进行抽样、见证、送检,对色彩和材质有严格要求的材料还需留取小样、以备必要时检查核对。 6. 检查装饰装修工程的轴线与标高,对现场装饰装修制作安装质量及

隐蔽工程施工质量检查验收。 7. 审核质检资料,对装饰装修工程各子分部、分项的工序验收,对评定分部工程质量等级提出意见。 8. 整理汇编装饰装修专业监理资料和记录,归档。 四、建筑装饰装修工程施工前准备工作监理 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 4.1 技术准备 对建筑装饰装修工程,开工前监理人员要督促、检查并配合完成以下技术准备工作。 1. 建筑装饰装修工程必须进行专业设计,并提供完整的施工图纸和设计文件;承担建筑装饰装修工程设计的单位应具备相应的资质,并建立健全的质量管理体系。 2. 建筑装饰装修设计应符合城市规划、消防、环保和节能等有关规定;监理人员在熟悉图纸和技术要求时,应及时组织图纸会审和设计院图纸交底; 3. 承担装饰装修的施工单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系。 4. 核查装饰装修施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系。要求施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理,要求有相应的施工技术标准。健全的质量管理体系、施工

相关文档
相关文档 最新文档