涞阳220kV变电站系统调试报告

投运日期:2011年08月30日10时/ 分至2011年08月30日22时/ 分

一、定值检查

检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。

检查结果:正确二、PT二次定相、核相

220kV I母线PT

组别

相电压(V) 线电压(V)

相序A B C AB AC BC

NO.1 60.2 60.6 60.3 104.9 104.6 104.9 +

NO.2 60.2 60.6 60.6 104.9 104.7 104.9 +

NO.3 60.2 60.6 60.6 104.9 104.8 104.6 +

核相0.03 0.03 0.03 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:60.21 V L630-B630:60.35 V L630-N600:0.212V 结论:正确

220kV II母线PT

组别

相电压(V) 线电压(V)

相序A B C AB AC BC

NO.1 60.3 60.6 60.6 104.5 104.7 104.9 +

NO.2 60.3 60.6 60.3 104.5 104.7 104.5 +

NO.3 60.2 60.5 60.4 104.6 104.8 104.6 +

核相0.03 0.03 0.03 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:60.61 V L630-B630:60.72 V L630-N600:0.317 V 结论:正确

220kV I母线PT与II母线PT核相

IIA640 IIB640 IIC640 IIL640 IIA660 IIB660 IIC660 IA630 0.021 104.9 105.2 60.5 / / /

IB630 104.9 0.025 104.9 60.7 / / /

IC630 104.9 104.6 0.024 60.8 / / /

IL630 60.9 60.8 60.8 0.03 / / /

IA650 / / / / 0.129 104.8 104.8

IB650 / / / / 104.5 0.132 104.7 IC650 / / / / 104.9 104.6 0.165

结论:正确

110kV I母线PT

组别

相电压线电压

相序A B C AB AC BC

NO.1 60.9 61.1 60.9 106.2 105.9 105.6 + NO.2 61.1 61.1 61.1 106.2 105.9 105.9 +

NO.3 61.1 61.2 61.1 106.1 105.9 105.8 +

核相0.03 0.03 0.03 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:60.7 V L630-B630:60.7 V L630-N600:0.23 V 结论:正确

110kV II母线PT

组别

相电压线电压

相序A B C AB AC BC

NO.1 60.9 61.1 60.9 106.2 105.8 105.9 +

NO.2 61.0 61.0 60.8 106.1 105.8 105.9 +

NO.3 61.1 61.1 60.8 106.1 105.8 105.9 +

核相0.03 0.03 0.04 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:60.9 V L630-B630:60.8 V L630-N600:0.21 V 线路PT与母线PT定相:线路B609-B630:/ V,B609-N600:/ V

结论:正确

110kV I母线PT与II母线PT核相

IIA640 IIB640 IIC640 IIL640 IIA660 IIB660 IIC660 IA630 0.04 105.8 106.1 60.9 / / /

IB630 105.8 0.05 105.8 60.9 / / /

IC630 106.1 106.2 0.05 60.1 / / /

IL630 61.0 60.9 60.8 0.03 / / /

IA650 / / / / 0.07 106.2 106.1 IB650 / / / / 105.8 0.06 106.3 IC650 / / / / 105.9 106.1 0.04

结论:正确

10kV I母线PT

组别

相电压线电压

相序A B C AB AC BC

NO.1 59.2 58.1 59.5 103.9 103.8 103.8 +

NO.2 59.4 58.0 59.6 104.0 103.9 103.7 +

NO.3 / / / / / / /

核相0.03 0.04 0.05 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:61.8 V L630-B630:61.5 V L630-N600:2.08 V 结论:正确

10kV II母线PT

组别

相电压线电压

相序A B C AB AC BC

NO.1 59.5 59.1 59.1 102.8 102.5 102.1 +

NO.2 59.4 59.1 59.1 102.7 102.5 102.1 +

NO.3 / / / / / / /

核相0.03 0.05 0.04 注:核相为各组同相间电压差

三次圈检验:L630-A630:59.8 V L630-B630:58.4 V L630-N600: 6.57 V 结论:正确

10kV I母线PT与II母线PT核相

IIA640 IIB640 IIC640 IIL640 IIA660 IIB660 IIC660 IA630 0.06 109.6 104.4 59.4 / / /

IB630 98.7 0.06 98.5 60.3 / / /

IC630 103.6 109.0 0.06 61.3 / / /

IL630 59.4 60.4 62.1 3.24 / / /

IA650 / / / / 0.06 109.7 104.4

IB650 / / / / 98.7 0.06 98.5

IC650 / / / / 103.6 108.9 0.06

结论:正确

380V I母线与II母线核相

II母线A II母线B II母线C

I母线A 0.06 385.4 385.8

I母线B 385.9 0.06 386.1

I母线C 386.7 387.1 0.06

三、向量检查

1.1220kV 251慈涞II线线路

1.1.1线路潮流情况:有功P= 94.6 MW;无功Q= 10.5 MV

ar

本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV

1.1.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.42 61.44 61.45 61.66 0.039 0.038 0.038 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 120 9 8 9

结论:向量检查结果正确

1.1.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.43 61.40 61.43 61.40 0.037 0.037 0.036 0.000 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)119 121 122 8.5 9.5 8.0

结论:向量检查结果正确

1.2220kV 252慈涞I线线路

1.2.1线路潮流情况:有功P= 22.29 MW;无功Q= -9.93 MV

ar

本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV

1.2.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.45 61.48 61.46 61.56 0.037 0.035 0.035 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 120 8 8 9

结论:向量检查结果正确

1.2.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

有效值61.75 61.13 61.75 61.00 0.036 0.035 0.035 0.000 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)119 121 122 8.25 8.5 8.0

结论:向量检查结果正确

1.3220kV 253涞涿I线线路

1.3.1线路潮流情况:有功P= 94.6 MW;无功Q= 10.5 MV

ar

本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV

1.3.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.42 61.44 61.45 61.66 0.039 0.038 0.038 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 120 9 8 9

结论:向量检查结果正确

1.3.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.43 61.40 61.43 61.40 0.037 0.037 0.036 0.000 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)119 121 122 8.5 9.5 8.0

结论:向量检查结果正确

1.4220kV 254涞涿II线线路

1.4.1线路潮流情况:有功P= 2

2.29 MW;无功Q= -9.93 MV

ar

本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/0.1kV

1.4.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.45 61.48 61.46 61.56 0.037 0.035 0.035 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 120 8 8 9

结论:向量检查结果正确

1.4.3保护II微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.75 61.13 61.75 61.00 0.036 0.035 0.035 0.000 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)119 121 122 8.25 8.5 8.0

结论:向量检查结果正确

1.5220kV1#主变

1.5.1保护I微机打印采样值和有效值,记录高压侧电压、电流值及其的相位差、

极性。

有效值61.44 61.77 61.43 0.03 0.059 0.062 0.061 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 119 119 0 1.392 1.912

打印采样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.83 60.85 60.69 0.03 0.127 0.135 0.131 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 165.3 156.9 170.5 打印采样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值60.63 60.63 60.28 0.03 0.172 0.176 0.173 / Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 86 85 88 打印采样值和有效值,记录各相电流的差流

Ia Ib Ic I0 有效值(A)0.00 0.00 0.00 /

结论:向量检查结果正确

1.5.2保护II微机打印采样值和有效值,记录高压侧电压、电流值及其的相位差、极

性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.45 61.76 61.47 0.03 0.058 0.061 0.061 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 119 119 0 1.389 1.909

打印采样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.83 60.85 60.66 0.03 0.127 0.131 0.131 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 165.1 157.1 171.1 打印采样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值60.61 60.62 60.27 0.03 0.173 0.175 0.174 / Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 86 87 87 打印采样值和有效值,记录各相电流的差流

Ia Ib Ic I0

有效值(A)0.00 0.01 0.00 /

结论:向量检查结果正确

1.6220kV2#主变

1.6.1保护I微机打印采样值和有效值,记录高压侧电压、电流值及其的相位差、

极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.44 61.77 61.43 0.03 0.059 0.062 0.061 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 119 119 0 1.392 1.912

打印采样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.83 60.85 60.69 0.03 0.127 0.135 0.131 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 165.3 156.9 170.5 打印采样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值60.63 60.63 60.28 0.03 0.172 0.176 0.173 / Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 86 85 88 打印采样值和有效值,记录各相电流的差流

Ia Ib Ic I0 有效值(A)0.00 0.00 0.00 /

结论:向量检查结果正确

1.6.2保护II微机打印采样值和有效值,记录高压侧电压、电流值及其的相位差、极

性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.45 61.76 61.47 0.03 0.058 0.061 0.061 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 119 119 0 1.389 1.909

打印采样值和有效值,记录中压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值61.83 60.85 60.66 0.03 0.127 0.131 0.131 0.00 Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 165.1 157.1 171.1 打印采样值和有效值,记录低压侧电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值60.61 60.62 60.27 0.03 0.173 0.175 0.174 /

Ua-Ub Ub-Uc Uc-Ua Ua-Ia Ub-Ib Uc-Ic

相位差(°)120 120 121 86 87 87 打印采样值和有效值,记录各相电流的差流

Ia Ib Ic I0 有效值(A)0.00 0.01 0.00 /

结论:向量检查结果正确

1.7220kV201母联

1.7.1线路潮流情况:本线TA变比 1600/1 ;

1.7.2保护微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

Ua Ub Uc Ul Ia Ib Ic I0 有效值/ / / / 0.04 0.037 0.036 0.036 结论:向量检查结果正确

1.8 220kV I 母差

1.8.1支路电流量

间隔

电流量

TA变比刀闸位置相别幅值(A) 相位(0)

201 A 0.06 166

1600/1A /

B 0.06 047

C 0.06 284

I00.00 /

211 A 0.06 348

1600/1A 1母

B 0.06 226

C 0.06 106

I00.00 /

212 A 0.06 041

1600/1A 1母

B 0.06 276

C 0.06 152

I00.00 /

251 A 0.07 176

1600/1A 1母

B 0.07 056

C 0.07 292

I00.00 /

252 A 0.07 176

1600/1A 1母

B 0.07 056

C 0.07 292

I00.00 /

253 A 0.07 176

1600/1A 1母

B 0.07 056

C 0.07 292

I00.00 /

254 A 0.07 176

1600/1A 1母

B 0.07 056

C 0.07 292

I00.00 /

1.8.2装置计算差流

名称相别幅值

大差A 0.00

B 0.00

C 0.00

I母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

II母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

1.9 220kV II 母差1.9.1支路电流量

间隔

电流量

TA变比刀闸位置相别幅值(A) 相位(0)

201 A 0.06 348

1600/1A /

B 0.06 230

C 0.06 108

I00.00 /

211 A 0.06 347

1600/1A 1母

B 0.06 229

C 0.06 108

I00.00 /

212 A 0.01 043

1600/1A 1母

B 0.01 281

C 0.01 175

I00.00 /

251 A 0.07 179

1600/1A 1母B 0.07 058

C 0.07 295 I00.00 /

252 A 0.06 347 1600/1A 1母

B 0.06 229

C 0.06 108

I00.00 /

253 A 0.01 043 1600/1A 1母

B 0.01 281

C 0.01 175

I00.00 /

254 A 0.07 179

1600/1A 1母

B 0.07 058

C 0.07 295

I00.00 /

1.9.2装置计算差流

名称相别幅值

大差A 0.00

B 0.00

C 0.00

I母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

II母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

1.10 110kV母差1.10.1支路电流量

间隔

电流量

TA变比刀闸位置相别幅值(A) 相位(0)

101 A 0.12 348

1600/1A /

B 0.13 230

C 0.12 107

I00.00 /

111 A 0.12 169

1600/1A

I母:合

II母:断

B 0.13 049

C 0.12 288

I00.00 /

112 A 0.25 348

1600/1A

I母:合

II母:断

B 0.26 229

C 0.25 107

I00.00 /

1.10.2装置计算差流

名称相别幅值

大差A 0.00

B 0.00

C 0.00

I母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

II母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

1.11 10kV母差1.11.1支路电流量

间隔

电流量

TA变比刀闸位置相别幅值(A) 相位(0)

501 A 0.01 093

4000/1A /

B 0.01 333

C 0.01 213

I00.00 /

511 A 0.17 273

4000/1A /

B 0.17 153

C 0.17 032

I00.00 /

512 A 0.59 092

4000/1 /

B 0.59 332

C 0.59 212

I00.00 /

1.11.2装置计算差流

名称相别幅值

大差A 0.00

B 0.00

C 0.00

I母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

II母差流A 0.00

B 0.00

C 0.00

四、通道检查、恢复定值

1.光纤通道检查

251慈涞II线保护I RCS-931BM

相别本侧电流对侧电流差流A相0.04 0.04 0.01 B相0.04 0.04 0.01 C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

251慈涞II线保护II CSC-103D

相别本侧电流对侧电流差流A相0.04 0.04 0.01 B相0.04 0.04 0.01 C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

252 慈涞I线保护I RCS-931BM

相别本侧电流对侧电流差流A相0.04 0.04 0.01 B相0.04 0.04 0.01 C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

252慈涞I线保护I I CSC-103D

相别本侧电流对侧电流差流A相0.042 0.04 0.01 B相0.042 0.04 0.01 C相0.043 0.04 0.00 检查结论:正确

253涞涿I线保护I RCS-931BM

相别本侧电流对侧电流差流A相0.04 0.04 0.01 B相0.04 0.04 0.01 C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

253涞涿I线保护II CSC-103D

相别本侧电流对侧电流差流A相0.04 0.04 0.01 B相0.04 0.04 0.01 C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

254 涞涿II线保护I RCS-931BM

相别本侧电流对侧电流差流

A相0.04 0.04 0.01

B相0.04 0.04 0.01

C相0.04 0.04 0.01 检查结论:正确

254涞涿II线保护I I CSC-103D

相别本侧电流对侧电流差流

A相0.042 0.04 0.01

B相0.042 0.04 0.01

C相0.043 0.04 0.00 检查结论:正确

五、自投试验

低压自投带电传动正确;所变380V自投带电传动正确。

检查结果:正确

六、设备运行状况检查

本次投运完毕后一次设备运行状态良好,无异常。

结论:良好七、保护装置运行状态

本次投运完毕后保护装置运行状态良好,无异常信号。

结论:良好八、监控系统运行状态

监控机后台画面显示与现场设备状态一致,模拟量显示与实际相符,测温显示正确。

检查结果:正确

2014变电所污秽等级测试报告

华电能源股份有限公司 牡丹江第二发电厂 4 变电所污秽等级测试报告 批准:总工程师 审核:生技部 电气分公司 编写:电气高压班 华电能源牡丹江第二发电厂 2014年03月29日 变电所污秽等级测试报告 为了贯彻《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》提高电网防污闪水平,杜绝我厂变电所污闪事故的发生,结合2014年工作任务,在春检工作开始前对变电所进行绝缘子表面污秽物的等值盐密、灰密测试。根据测试结果,合理安排清扫周期,加强对电瓷设备清扫、监督工作,提高电瓷设备清扫质量,保证电网的安全稳定运行。 我厂变电所由220kV变电所和四期220kV GIS变电所组成,东临桦林路,桦林路是牡丹江到佳木斯方向重要公路,西临厂内通行主要道路。根据变电所的实际情况,在变电所内设置4个模拟实际环境的盐密、灰密测试样瓶,每个样瓶由3叶瓷质绝缘子组成,这样可以得到接近真实盐密度值,4个测试点分布如下: 盐密、灰密测试点位置表: 测试点编号测试点位置 220kVGIS #1 牡北乙线出线构架 220kV #2 220kV甲母线北构架 220kV #3 220kV旁路南构架 220kV #4 #3主变#4主变间构架 污秽等级等级示意图 0.2 a-b b-c 灰 密 值 mg/cm 2 0.01 0.02 0.04

污秽等级:B级 变电所污秽等级测试报告 温度:20 ℃湿度:35% 序号测试地点测试部位盐密度 mg/cm2 灰密度 mg/cm2 污秽等级 1 220kV #2测试点 上片0.027 0.156 B级 中片0.027 0.133 下片0.025 0.131 1.2倍平均值0.032 0.140 2 220kV #3测试点 上片0.031 0.129 B级 中片0.025 0.163 下片0.021 0.139 1.2倍平均值0.031 0.144 3 220kV #4测试点 上片0.031 0.146 B级 中片0.031 0.146 下片0.025 0.117 1.2倍平均值0.035 0.136 4 220kVGIS #1测试点 上片0.025 0.117 B级 中片0.021 0.103 下片0.025 0.108 1.2倍平均值0.027 0.109 结论 按Q/GDW152-2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》规定要求,我厂变电所污秽等级为B级。 试验人员: 试验日期: 2014-03-27 盐密、灰密度测试数据 测试地点220kV#2测试点测试温度20℃ 测试部位上片环境湿度35% 测试面积1450cm2测试时间2014.3.27 盐密值mg/cm2

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号1AH 型号1AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号1AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号2AH 型号2AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号2AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号3AH 型号3AH 额定电压10KV 额定电流20A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号3AH 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

箱式变电站参数

箱式变电站参数

一、 箱变性能描述 一、箱变性能描述 箱式变电站产品型号及含义 X B □ 1 - □ - □ / □□□□ 变压器容量 外壳材料 J:金属; F:非金属 结构形式 P:品字 M:目字 低压侧额定电压 高压侧额定电压 方案号 设计序号 Z:智能型;J:紧凑型 变电站 箱式 箱式变电站主要技术参数

注:上表中数值为一般国产开关元件(FN11、12,DW45等)技术参数,若选用高档元件或进口高档元件,表中技术参数可相应调整,等同于元件参数。 箱式变电站结构特点 箱体的材料是不可燃的,箱体的骨架尽可能采用型材组装,对于焊接的部位必须清除焊疤,锈迹,并采取有效的防腐、防锈措施。 箱体外壳材料为金属或非金属材料制作,基座、箱体和一切外露金属部件均喷涂耐久的防护层。开设的百叶窗为人字形并具有防尘结构。 箱体有足够的机械强度,在起吊、运输、安装过程中不易变形或损伤。并耐受以下的负荷和撞击: a) 顶部负荷: ——最小值为2500N/m2 (竖立负荷或其他负荷); ——在车辆通行处(例如停车场)的地下安装的变电站顶部,最小值为50kN,作用在600cm2的表面上(830kN/m2); ——雪负荷(根据当地气候条件确定); b) 外壳上的风负荷; ——风负荷按国标GB/T 11022-1999要求; c) 在面板、门和通风口的外部机械撞击: ——外部机械撞击的撞击能量为20J。 大于该值的意外机械撞击(例如车辆的撞击)未包含在本说明中,但应予以防止,

如需要可在变电站外部及周围采取其他措施。 箱体采用自然通风,也可加装强迫通风装置。箱体内装有温湿度自控仪:当变压器室温度过高时,启动排风机向外排风,抽入底部电缆井冷风;当高、低压室内湿度增高时,启动操作机构内加热器,以保持箱内温湿度在设定范围内 箱体防雨:箱顶应有防雨檐,防雨檐下垂一定深度,以确保各门的上端水平门缝,在45度斜雨时,不被水直接淋到,并留有余度。箱体上所有的门都向外开,门上装有把手、暗闩,装有能防雨、防锈和防堵的锁,并能满足淋雨试验的要求。 选用变压器按国标GB/T 6451-1999和GB/T 10228-1997要求。 变压器高、低压连线应满足额定电流和热稳定电流的要求,高压侧因有限流熔断器,因此导线截面按机械强度选用。导体上应有明显的相别标记。 高压室内所有电器元件均选用定型产品,装配限流熔断器时,其技术性能必须满足相应标准或规范要求,电器元件的安装要便于导线的连接、操作维护等。高压室应有独立封闭的隔板和门。 高压进线用电缆时,电缆进线孔设有适用于电缆孔径的塑料护套圈。高压连接的进出口处有相别标记,并设置可靠固定支架 高压室门内侧具有主回路接线图,并有操作程序和注意事项。 高压室有带电显示和可靠的防误操作装置。 低压配电室内所有电器元件均选用定型产品,其技术性能必须满足相应标准或规范要求。 低压母线和连接导线的选用: 导体截面按额定电流和短时耐受电流要求,固定方式按峰值耐受电流要求,零线母线截面与主母线取相同截面。导体上应有明显的相别标记。 仪表和信号等的装设位置要易于观察和安全更换。 低压室门的内侧有主回路的线路图,并应有操作,维护注意事项。 低压室内装设三相、单相电源插座,供维修使用。 低压装有无功补偿装置,补偿容量一般为变压器容量的30%或用户指定,并具有循环自动投切功能。 电能计量装置按电力部门有关规定和当地供电部门要求制作。 接地符合GB/T 11022规定。箱体内设有完整的专用接地系统,其导体的电流密度安国标

箱变检验规范

验)高/低压预装式变电站(欧式箱变)技术规范 箱变试3.1 技术参数 3.1.1 系统额定电压: 10kV ,最高电压: 12 kV ; 3.1.2 变压器高压侧额定电压:城市变或靠近电源侧宜选 10.5 土 5%kV ,远离电源侧或农村变宜选 10 土 5%kV ;低压侧额定电压: 0.4 kV 。 3.1.3 额定频率: 50Hz 3.1.4 额定热稳定电流及时间( kA/s ):高压回路 20kA/3 低压回路 30kA/1 ;接地回路 20kA/3 。 3.1.5 额定动稳定电流及时间(峰值, kA ):高压回路 50 ;低压回路 63 ;接地回路 36 ; 3.1.6 工频耐压 (kV) :高压回路 42 ;高压断口 48 ;低压回路 2.5 ;变压器 35 ;控制与辅助回路: 2.0 。 3.1.7 雷电冲击耐压 (kV) :高压回路 75 ;高压断口 85 ;低压回路 6 。 3.1.8 噪音水平:变压器容量 1250kVA 以内不大于 50dB 。(除特别注明外) 3.1 . 9 箱壳防护等级:不低于 IP3X ;箱体颜色军绿(除特别注明外)。 3.10 允许温升 高压设备的允许温升值见 GB/T11022-1999 规定;变压器的允许温升值见 GB1094 或 GB6450 规定;低压设备的允许温升值见 GB7251 规定; 3.11 1000kVA 及以下变压器采用高压负荷开关 - 熔丝保护, 1250kVA 及以上变压器采用高压断路器保护。 3.12 最大允许尺寸(深×宽×高: mm ): 630kVA 及以下变压器终端型3200 × 2000 × 2500 ,环网型3200 × 2500 × 2500 ; 1250 - 8000kVA 变压器终端型 3400 × 2300 × 2600 ,环网型3400 × 2700 × 2600 。

箱式变电站试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

单位名称设备编号型号 额定电压10KV 额定电流 A 试验性质检测试验生产厂家出厂编号 1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 15℃ B10KV <50 15℃ C10KV <50 15℃ 2、绝缘电阻测量 开关状 态相别 合闸(MΩ) 分闸 (MΩ) 温度0C使用 ZC-7 摇表A15℃≥2500MΩ B15℃≥2500MΩ C15℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论合格 试验日期试验人

110kV变电站高压试验报告材料(完整)版

电气安装工程高压调试报告变电站名称: 110kV尖峰变电站 检验类别:交接试验 试验人员: 编制: 审核: 批准:

目录 一、110kV断路器 (4) 二、110kV#1主变设备间隔 (14) 三、110kGIS交流耐压试验 (26) 四、110kV尖 #1主变10kV侧进线003断路器间隔 (27) 五、10kV站用变 (35) 六、110kV变电站10kV电站电源一008断路器间隔 (37) 七、110kV变电站10kV电站电源二009断路器间隔 (42) 八、110kV变电站10kV配电电站004断路器间隔 (47) 九、110kV变电站10kV备用一005断路器间隔 (52) 十、110kV变电站10kV备用二006断路器间隔 (57) 十一、110kV变电站10kV配电站电源一001断路器间隔 (62) 十二、110kV变电站10kV配电站电源二006断路器间隔 (67) 十三、110kV变电站 10kV零序CT (72) 十四、110kV变电站 10kV母线电压互感器013设备间隔 (74) 十五、110kV变电站 10kV三相过电压保护器 (77) 十六、110kV变电站 10kV#1电容器组011断路器间隔 (78) 十七、110kV变电站 10kV#2电容器组012断路器间隔 (88) 十八、110kV变电站10kV余热发电并网柜007断路器间隔 (105) 十九、110kV变电站10kV电容补偿柜一011断路器间隔 (112)

二十、110kV变电站10kV电容补偿柜二012断路器间隔 (117) 二十一、110kV变电站接地网电气完整性测试试验 (122) 一、110kV变电站151断路器间隔 六氟化硫断路器试验报告 安装间隔:110kVGIS进线151断路器设备间隔 1.操作线圈及其低电压跳合闸性能试验

箱式变电站生产检验标准

箱变生产检验 一、总则: 1.1箱变依据下列标准进行设计与制造 GB17467-2010《高压/低压预装式变电站》的标准。 SD320-1992《箱式变电站技术条件》 1.2使用环境条件: 1.2.1海拔高度不超过1000m。 1.2.2环境温度-25~+40℃。 1.2.3风速不大于35m/s。 1.2.4在安装地点没有对设备导体和绝缘有严重影响的气体、蒸汽或其他化学腐蚀物质存在,地面倾斜度不超过5°。 1.3组合式箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的国家(或部)标准 二、额定参数 2.1额定电压应符合GB156-80“电气设备额定电压”的规定。 2.1.1高压侧额定电压和最高工作电压:10kv 11.5kV。 2.1.2低压侧额定电压(v)∶400 2.1.3 10千伏配电网中性点经小电阻接地。 2.2额定电流 2.2.1高压配电装置额定电流(A):630A 2.2.2低压配电装置总母线、总开关额定电流(A)∶3200A(2000KVA)、 2.2.3低压分支额定电流(A)∶依据具体设计图纸 2.2.4高压配电装置动、热稳定电流(kA)∶25 2.3变压器额定容量∶见设计图纸。 三、箱变主要技术条件 箱变安装在室外场所。高压室、低压室内有操作走廊,宽度应分别大于1.0m、0.8m,变压器室内各侧检修距离大于0.3m,各操作检修走廊均铺设10mm厚橡胶绝缘踏步。箱变尺寸不能小于规定尺寸。箱变基础底板采用槽钢构成主结构,其它部分也应采用不同标号的槽钢,同时对基础底板的荷载进行计算。 3.1变压器 3.1.1设备名称:10千伏三相油浸式全密封无励磁配电变压器。

3.1.2型号:S11-M 3.1.3额定容量按设计、招标书要求执行。 3.1.4额定电压:依据供电公司标准。 3.1.5联结组标号: D,ynll 3.1.6变压器高压端头采用肘型绝缘头。变压器与真空断路器之间的电缆采用截面积不低于120平方毫米的高压铜芯交联聚乙烯电缆,变压器低压端头至低压母线之间的导体须进行绝缘处理。 3.1.7变压器的铭牌应面向箱门一侧。变压器由箱变生产厂家安装完成。 3.1.8箱式变电站生产厂家要注意按照国家有关避雷技术的规范生产。 3.2箱体 3.2.1箱体为整体型箱壳,箱壳采用金属。箱体应有足够的机械强度,在运输、安装中不应发生变形。应力求外型美观、色彩与环境协调。箱体的密封部位应有安全可靠的防护性能,防护等级不低于IP44,箱体内无裸露导体;每侧箱门外应至少设置一处明显国家标准的警告标志电力符号“高压危险、禁止靠近”。 3.2.2箱壳高、低压室应具有照明、散热通风、排气条件,高低压室湿度不应超过90%(25℃),变压器室应通风良好。箱壳应有防火、防尘、防晒、防雨、防锈、防小动物进入等措施或装置。 3.2.3箱壳门应向外开,安装角钢或槽钢门框,应有把手、暗闩和锁具,暗闩和锁应防锈。箱式变锁具必须采用带防雨罩的明锁。 3.2.4变压器室设防结露、防电磁干扰设施,并加装室温监视装置和自启动的通风冷却装置,以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行。变压器应能从侧门进出。箱式变电站噪音水平不应大于规定的变压器噪音水平。 3.2.5箱变及其所有元件的金属外壳应与接地回路连接,箱体应设置专用的接地导体,应分别设有不少于4处(一侧2处)与接地系统相连的端子,并应有明显的接地标志,接地端子所用铜螺栓直径应不小于M16,铜导体接地截面不小于120平方毫米。 3.2.6箱变颜色:与环境相协调。 3.3箱式变电站高低压电器设备 3.3.1箱式变电站内部采用小型化封闭式电器设备,并具有运行中不需维修或维修量少的特点。设备符合东营港供电公司的供电方案标准。 3.3.2高压配电装置:

110kV变电站高压试验报告完整版

电气安装工程高压调试报告 变电站名称: 110kV尖峰变电站 检验类别:交接试验 试验人员: 编制: 审核: 批准: 目录 一、110kV断路器 (1) 二、110kV#1主变设备间隔 (10) 三、110kGIS交流耐压试验 ..................................... 错误!未定义书签。 四、110kV尖 #1主变10kV侧进线003断路器间隔 (23) 五、10kV站用变 (30) 六、110kV变电站10kV电站电源一008断路器间隔错误!未定义书签。 七、110kV变电站10kV电站电源二009断路器间隔错误!未定义书签。 八、110kV变电站10kV配电电站004断路器间隔 (39) 九、110kV变电站10kV备用一005断路器间隔 (42) 十、110kV变电站10kV备用二006断路器间隔 (47) 十一、110kV变电站10kV配电站电源一001断路器间隔 (50) 十二、110kV变电站10kV配电站电源二006断路器间隔 (54) 十三、110kV变电站 10kV零序CT (58) 十四、110kV变电站10kV母线电压互感器013设备间隔 (59)

十五、110kV变电站10kV三相过电压保护器 (61) 十六、110kV变电站 10kV#1电容器组011断路器间隔 (62) 十七、110kV变电站10kV#2电容器组012断路器间隔 (71) 十八、110kV变电站10kV余热发电并网柜007断路器间隔 (87) 十九、110kV变电站10kV电容补偿柜一011断路器间隔 (93) 二十、110kV变电站10kV电容补偿柜二012断路器间隔 (97) 二十一、110kV变电站接地网电气完整性测试试验 (101) 一、110kV变电站151断路器间隔 六氟化硫断路器试验报告 断路器型号NGCB1—Ⅱ频率50HZ 额定电压126 kV 额定短路开断电流40kA 额定电流2000 A 额定短时耐受电流40 kA4S 控制电压DC 220 V 额定气压(20℃) 0.6MPa 额定短路关合电流100kA 编号K-GIS1112001 制造厂家正泰电气股份有限公司出厂日期2011.12 仪表及编号ZC-7兆欧表(06071207)、JY44直阻仪(01060960)DB-8001(Ⅱ)断路器动特性分析仪(800107N153) 试验日期2012.06.23 温度:18 ℃;湿度:47 %;天气:晴线圈合闸分闸1 电机 直流电阻(Ω)113.9 112.2 绝缘(MΩ)200 200 150 动作电压(V)79 86 备注当操作电压在85%~110%Ue范围内时可靠合闸;当操作电压在65%~110%Ue范围内时可靠分闸,当操作电压在30%Ue不应分闸。

10kV变电站电气试验报告

10kV电容器951电流互感器试验报告 NO:20111203 委试单位110kV城北变电站试验性质预防性试验运行编号951 试验地点110kV城北变电站试验日期2011.12.03 报告日期2011.12.03 测试单位网源公司温度20℃湿度 60% 铭牌厂家 四川电器有限责 任公司 额定电压/ 额定容量 1k 10VA 2k 15VA 型号LZZBJ9-10C 额定电流比300:5 出厂日期2005.3 绝缘 水平 15/42/75kV 短时热稳定 电流 21/60kA 额定动稳 定电流 / 试验项目 相别 A B C 编号3-116 3-117 3-118 直流电阻1S1-1S2 mΩ94.40 91.36 96.23 2S1-2S2 mΩ184.3 182.2 188.8 变比极性 1S1:1S2 变比299.6:5 299.8:5 299.6:5 极性减极性减极性减极性2S1:2S2 变比299.7:5 299.8:5 299.6:5 极性减极性减极性减极性伏安特性见附录 绝缘电阻测试一次对地(MΩ)20000 20000 20000 一次对二次(M Ω) 20000 20000 20000 二次对地(MΩ)1000 1000 1000 耐压测试实验电压(kV)33 33 33 测试时间(S)60 60 60 试验结果合格合格合格使用仪表规格:1、互感器特性综合测试仪SX10393武汉三新电力设备制造有限公司 2、直流电阻测试仪 SX10310武汉三新电力设备制造有限公司 3、绝缘电阻测试仪 ZC48 上海精密科学仪器有限公司 4、激励变压器 SXJB-5kVA/1kV,3kV/0.2kV武汉三新电力设备制造有限公司 5、变频电源 SXBP-10kW/0.22kV 武汉三新电力设备制造有限公司 6、高压电抗器 SXDK-25kVA/30kV 武汉三新电力设备制造有限公司 7、电容分压器 FRC-100/1000PF 武汉三新电力设备制造有限公司 8、数字式高压兆欧表 HBY2671 南京赛豪电器有限公司 试验结果评定:合格 试验人员: 审核:

10KV 箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

箱式变电站出厂检验报告

高压/低压预装式变电站产品型号:YB□-12/ 产品编号: 检验序号: 出厂日期: XXXXX电器有限公司

产品技术说明 规格型号:YB□-12/ 安装容量:1600KV A 额定电压:10/ 额定电流:高压侧92A/低压侧2312A 防护等级:IP23D 制造类型: 安装方式:户外 外型尺寸: 设备重量: 制造日期:年月 产品检验项目 一般检验 高压部分技术性能检验 低压部分技术性能检验 防雷设备技术性能检验 高压电缆技术性能检验 主变压器技术性能检验 高压部分主开关性能检验

一般检验 检查部位技术要求检查结果 外观外观漆层均匀、整洁、无划痕、标牌齐全。 结构结构排列合理,符合技术规范要求。 尺寸整体尺寸误差符合技术要求。 元件元气件安装整齐,性能符合技术图纸要求。 起吊装 置 起吊位置、重心标记清楚,装置牢靠。 高压部分检验 技术数据 结构型号XGN66A-12 回路数量 1 额定电压10000 V 额定电流10A/5A 组合数量 1 控制电压220V 分断电流 检查项目技术要求检验结果仪表信号仪表指示灵活可靠无卡滞现象,信号指示发送准确。 一次工艺一次母线符合工艺要求,相序排列正确。 二次工艺二次配线符合工艺要求,压接可靠,整齐美观,电路通畅。 元件安装元件安装位置合理,固定牢靠。 通电实验通电试验整体动作灵活可靠,运行正常。 开关检查开关手动、电动操作灵活,分合指示正确,各项性能符合要求。 闭锁装置闭锁装置灵活可靠,限位正确。 保护回路模拟保护动作符合图纸设计要求并能可靠运行。 绝缘测量2500V摇表测量数值大于2000MΩ 耐压实验整体38KV/1min;开关断口42KV/1min;辅助回路2KV/1min 检验结论 检验人:记录人:审核人: 检验日期:20 年月日

新建变电站所需资料

电气部分:1 工程达标(创优)实施细则 2.竣工图 3工程开工报告 4项目部管理人员资质证 5特殊工种上岗证 6 施工组织设计 7作业指导书或专项施工措施 8技术交底记录 9设计变更通知单、工程联系单的闭环管理10计量设备检测报告 11强制性条文执行记录 12缺陷闭环管理 13进口设备商检及报关 14设备开箱资料 15材料设备缺陷处理 16系统调试方案 17系统调试报告 18中间验收报告 19竣工验收报告 20启动验收签证书 21施工单位工程总结 22主要原材料、主设备出厂资料及试验资料23钢材合格证明文件 24软导线产品合格证明文件 25硬母线产品合格证明文件 26金具产品合格证 27悬式绝缘子产品合格证 28支柱绝缘子产品合格证 29电力电缆及其附件产品合格证明文件 30控制电缆产品合格证明文件 31灯具产品合格证 32电缆防火阻燃材料产品合格证明文件 33主变及电抗器出厂及现场原油试验报告34主变压器出厂试验报告 35大型设备运输冲撞记录报告 36断路器出厂试验报告 37电流互感器出厂试验报告 38电压互感器出厂试验报告 39电抗器出厂试验报告 40 避雷器出厂试验报告

41隔离开关出厂试验报告 42管形母线氩弧焊接试验报告 43 耐张线夹液压试验报告 44 准备注入充油设备的变压器油试验报告 45充油设备注油静置后油试验报告 46充油设备耐压、局放试验24小时后油中溶解气体的色谱试验报告 47 电气一次设备交接试验报告 48 保护调试报告 49变压器、电抗器内部检查 50 通信、自动化调试报告 51系统调试方案及报告 52支柱绝缘子探伤报告 53 充油设备瓦斯继电器、温度控制器校验报告 54直埋电缆隐蔽验收记录 55 母线隐蔽前检查(签证)记录 56工程质量验评记录 57工程项目验评范围划分表 58 单位(子单位)工程质量验评记录 59 分部工程质量验评记录 60分项工程质量验评记录 61检验批工程质量验评记录

k变电站试运行检验报告

涞阳220kV变电站系统调试报告 投运日期: 2011年08月30日10时 / 分至 2011年08月30日22时/ 分 一、定值检查 检查微机保护内整定定值与调度下发正式定值一致,打印一份完整正式定值核对正确后交予运行。 检查结果:正确二、PT二次定相、核相 220kV I母线PT 三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: 结论:正确 220kV II母线PT 三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: V 结论:正确

220kV I母线PT与 II母线PT核相 结论:正确 110kV I母线PT 三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: V 结论:正确 110kV II母线PT

三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: V 线路PT与母线PT定相:线路B609-B630: / V ,B609-N600: / V 结论:正确 110kV I母线PT与 II母线PT核相 结论:正确 10kV I母线PT 三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: V 结论:正确 10kV II母线PT

三次圈检验:L630-A630: V L630-B630: V L630-N600: V 结论:正确 10kV I母线PT与II母线PT核相 结论:正确 380V I母线与 II母线核相 三、向量检查 1.1220kV 251慈涞II线线路 1.1.1线路潮流情况:有功P= MW;无功Q= MV ar; 本线TA变比 1600/1A ;TV变比 220/ 1.1.2保护I微机打印采样值和有效值,记录电压、电流值及其的相位差、极性。

10KV箱式变电站技术标准

10KV箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码)