第一部分编制依据及工程概况

1.1编制依据

本工程的施工蓝图及图纸答疑会议纪要;

陕西省采购招标有限责任公司提供的本工程的招标文件及工程量清单。

建设单位提供的工程总平面图及指定的施工用地范围、现场临时道路、水电源等;

我公司ISO9001:2000质量管理体系的相关文件;

1.2 工程设计概况

1.2.1工程总体简介

工程名称:西安咸阳国际机场二期扩建工程2#换热站土建工程建设地点:咸阳市秦都区北部底张镇咸阳机场用地内

建设单位:西部机场集团有限公司机场建设指挥部

设计单位:中国建筑西北设计研究院有限公司

勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院

工期:156天,计划开工2010年4月28日,竣工日期2010年9月30日。

质量目标:合格

文明施工目标:按文明工地标准要求施工。

管理方针:精品交给业主,健康留给你我,绿色献给社会、遵守法律法规,确保满足要求,持续改进绩效

陕西省第六建筑工程公司

环境目标:污水排放沉淀率达100%;主要道路硬化率达90%;施工噪声控制符合限制要求。

安全施工目标:杜绝重大事故,一般事故频率小于1.2‰。

1.2.2设计概况

总建筑面积:187m2;

建筑工程等级:三级

设计使用年限:50年

建筑耐火等级:二级

建筑物抗震设防烈度:7度

建筑结构类型:钢筋混凝土框架

建筑层数:地上一层

建筑高度:5.9m

建筑防火:本工程共分1个防火分区,各防火分区面积分别为:187㎡

建筑防水:本工程屋面防水等级为三级,一道设防,具体做法见屋面做法;卫生间、及其他用水房间的楼地面标高应比同层其他房间、走廊的楼地面标高低0.02,卫生间墙根部应用C20混凝土现浇150高的条带。

建筑节能:

屋面保温层采用100厚憎水珍珠岩板,外墙外保温采用50厚发泡聚苯板,

墙身防潮:设于底层室内地面以下60mm处,采用25厚1:2.5

陕西省第六建筑工程公司

水泥砂浆加5%防水剂。

装饰用料及做法:

散水:为混凝土散水

室外坡道:为混凝土坡道;

楼地面:换热站为混凝土地面(参照陕02J01地3);值班室为铺地砖地面;卫生间为铺防滑地砖地面。

内墙面:换热间:为穿孔板吸声墙面;值班控制室:为乳胶漆墙面;卫生间为釉面砖墙面。

顶棚:换热站:为粘贴矿棉吸声顶棚;值班控制室、卫生间为为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶。

结构设计概况:

本工程为框架结构,结构设计使用年限为50年,结构安全等级二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防分类为丙类,抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类。

混凝土强度等级:基础垫层的混凝土强度等级为C10;基础为C30;框架柱、混凝土墙、梁、板为C30;构造柱、填充墙水平系梁、圈梁混凝土强度等级为C25。

钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400三种级别钢筋

砌体设计:±0.000以上为承重粘土多孔砖(MU7.5),用M5混合砂浆砌筑。

地基与基础:本工程地基采用大开挖,地基处理采用素土挤密桩进行处理,地基承载力特征值不小于200Kpa。

陕西省第六建筑工程公司

基础采用独立基础,筏板厚度为500mm,基础截面形式有:1200×1200mm。

第二部分项目经理部组成人员

2.1项目经理部组织机构设臵

我公司将严格按照项目法施工管理的要求组织施工。把本工程列为公司重点信誉工程,认真贯彻公司的质量方针和保持ISO9002质量体系有效运行。充分发挥公司纵向专业部门服务控制和横向项目法施工交叉管理的矩阵式管理模式优势,对本工程的施工过程实行全面、全员和全过程的监督管理,确保把本工程建设成即满足设计要求又满足使用功能要求的合格工程。

根据本工程的特点,我公司安排以下施工现场项目经理部组织机构:

陕西省第六建筑工程公司

西安咸阳国际机场二期扩建工程2#换热站施工组织设计

陕西省第六建筑工程公司

- 5 -

2.2项目经理部的主要组成人员

项目经理部的管理人员以我公司所属的项目部的工程技术人员为主,由富有大型工程施工经验的我公司优秀项目经理刘安民同志担任项目经理,同时在公司范围内抽调数名技术水平高,务实肯干的中青年技术管理人员充实到该项目部,进一步增强管理力度和提高项目部的综合管理水平。

2.3项目经理部主要成员岗位职责

(1)项目经理

①、贯彻执行适用的国家有关法律、法规和政策,执行公司各项规定、计划和决议。

②、贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求,确定项目质量目标,建立岗位职责和相关的管理制度。

③、对产品实现全过程负责,受法人委托,代表公司履行与业主签订的施工合同,保证工程质量、工期、工程成本,实现安全生产。

④、组织编制项目质量计划,并落实其实施。负责“人、机、料、法、环”资源配备的策划和落实工作。

⑤、组织开工前的各项准备工作。组织施工过程控制的策划,特别对关键过程和特殊过程的控制的策划、制定具体可行的施工方案。

陕西省第六建筑工程公司

⑥、严格过程控制,做好施工过程中组织、协调工作及外部的联络、协调工作,按规定上报和处理质量事故和安全事故,按规定要求,搞好现场文明施工、安全生产、治安防范工作。

⑦、负责对工程分供方和劳务分包方的考察、评价和优选工作。负责工程竣工验收和交付及竣工交付后的服务工作,履行其它有关文件规定的职责和权限。

(2)项目副经理的主要职责:

①、协助项目经理做好项目管理工作;

②、制定项目施工进度计划,保证项目工期目标的实现;

③、严格按照施工规范、技术标准规程组织施工,确保工程质量;

④、落实安全生产组织技术措施,抓好现场文明施工管理工作;

⑤、认真按计划组织施工机械、设备、材料、设施料的进场和管理工作;

⑥、组织分部、分项工程质量检查,组织不合格品(工程)的纠正活动。

(3)项目部技术负责人

在公司总工程师和项目经理领导下,全面负责项目质量管理和技术管理工作。

认真执行国家和上级颁布的有关质量管理规定、施工质量验

陕西省第六建筑工程公司

收规范、质量检验评定标准、施工工艺标准、操作规程、安全技术规程等。

认真贯彻执行《质量手册》和公司建立的质量管理体系文件的规定和要求,负责项目部质量持续改进工作。

主持并负责编制项目质量计划、施工组织设计,组织项目质量计划和施工组织设计的实施,特别对一些关键过程和特殊过程主持编制可行的施工方案或作业指导书。

落实公司技术培训计划和现场技术培训工作。

负责新技术、新材料、新设备、新工艺的应用推广工作。

负责施工过程中“文件控制程序”、“质量记录控制程序”的实施与管理工作。

主持/组织技术复核、隐蔽检查、中间验收、分部工程验收评定、单位工程验收、交竣工工程技术资料的审核、评定和归档工作。

(4)质量员

在项目部总工程师领导下,执行公司建立的质量管理体系文件规定和上级有关质量管理的规定,从进料到竣工验收,负责全过程的质量检查,特别是工序质量的检查。

坚持质量检验评定标准,正确评定分项工程质量,参与分部工程和单位工程的质量检验评定工作。

参加技术复核、中间验收、隐蔽工程检查,对不合格品有权

陕西省第六建筑工程公司

提出返工返修、直至合格,制止不合格产品流入下道工序。执行公司关于工程质量奖罚的规定。

会同材料管理员负责进货检验,对不合格原辅料、构配件,有权建议退货或更换产品。

对不合格品组织标识和隔离,负责对C级不合格品进行评审。

对返修、返工的产品,进行再次检查和检验,以确定其质量是否符合规定要求,并做出记录和报告。

(5)施工员

严格依据施工质量验收规范按图施工,按产品实现策划文件的规定及其与产品实现过程控制相关的程序文件的规定组织施工、检查和管理。

配合总工程师编制单位工程的项目质量计划,配合项目经理全面作好各项施工准备工作。

按“生产和服务提供控制程序”和“项目质量计划”文件要求,对施工过程进行有效管理和监视/测量。

组织工长、班组长进行图纸交底、技术交底和安全技术交底,并保存交底记录。

检查并执行施工质量验收规范、质量检验评定标准,分项工程施工工艺标准等,检查落实三检制(自检、交接检、专职检)。

抓好关键过程和特殊过程的控制,确定质量控制点,确定适宜的工艺参数、设备和人员,编制关键工序和特殊工序清单,根

陕西省第六建筑工程公司

据需要编制作业指导书。

编制施工作业计划,作好日常生产调度,协调和解决生产中的问题。

组织技术复核、中间验收、隐蔽工程验收和分项工程验收与质量检验定,参加分部工程和单位工程验收。

根据情况需要,可申请例外转序,但要按程序要求得到审核/审批后,且有可靠追溯程序时,才可转序,并负责作好记录。

作好施工过程中“人、机、料、法、环”的控制工作,按规定要求,搞好现场文明施工和安全生产。

对劳务分包方的工程质量、进度、安全实行有效的管理。

对潜在的和已发生的质量不符合项,制定纠正措施和预防措施,并按程序经审核/审批后执行。

作好施工日志,建立、收集并保存在施工过程中的工程技术资料。

配合工程竣工验收和竣工交付工作。

(6)工长

负责所管辖工种和施工的分项工程质量监督和管理工作,按施工图和质量标准要求,具体组织和指导施工。

向班组下达施工任务单和质量保证要求。

向班组进行施工图交底,技术交底和安全技术交底,作好施工日志并保存。

陕西省第六建筑工程公司

做好施工准备工作,解决和协调施工操作过程中各种具体问题。

执行施工过程中的自检、交接检、专职检制度。加强对关键、特殊过程的监控。

严格执行施工质量验收规范、质量检验评定标准、并按程序文件要求对产品和过程实施监视和测量。

严把材料关,对不合格的材料,有权退回仓库和要求调换合格产品。

按项目质量计划和作业指导书,做好关键过程和特殊过程的施工。

做好工程变更资料和质量记录的收集整理工作。

执行现场文明施工的各项管理规定。

做好分项/分部工程检验评定资料的收集和整理工作。

参加分项/分部工程的验收、质量评定和工程回访工作。

(7)安全员

在公司安全部门和本单位主管部门的领导下,认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法令和本公司有关安全生产管理规章制度,搞好本单位安全生产工作。

实行日巡查制,针对不安全因素提出改进意见和措施,纠正违章作业,消除安全隐患,对违犯安全技术、劳动保护的行为,经教育无效时,有权越级上报。

陕西省第六建筑工程公司

参加编制施工方案/项目质量计划和安全生产技术防范措施,参加安全生产检查和伤亡事故的调查分析,做好文字记录,填报工伤报告,逐月上报安全报表。

抓好平时的安全生产教育,组织学习安全操作规程,做好新进场工人和特殊工种工人的安全技术教育和考核工作。

第三部分施工总平面布臵图

3.1施工现场总平面布臵图

详见附表五:施工现场平面布臵图

3.2现场总体布臵

1、施工现场临设布局

⑴现场概况

本工程施工现场三通一平正在完成。设计施工图已出齐,技术资料已出齐,本工程已基本具备开工条件。

⑵办公生活设施

本工程的施工现场相对较远,施工现场内计划安排必需的办公用房,采用轻钢结构活动房。,工人生活区及工人宿舍在场外租赁布臵,现场办公室设臵,参见后附图(施工现场平面布臵图)。

⑶生产设施

本工程的生产设施:钢筋加工车间、木工车间、水泥库、砂浆搅拌站、试验室、配电室、工地材料工具库房及库房等均在现场内安排(参见附图:《施工现场平面布臵图》)。

陕西省第六建筑工程公司

(4)围墙:施工现场沿工地四周连续设臵彩板围挡。

第四部分确保工程质量的技术组织措施

4.1质量目标

我公司全面深入分析了该工程情况,质量目标确定为合格。

4.2质量控制依据

为了确保工程质量目标的实现,控制依据如下:

1、质量、环境、职业健康安全管理手册(企业标准)。

2、程序文件汇编及作业指导书(企业标准)。

3、现行各种建筑施工质量验收规范和施工质量验收统一标准。

4、施工图纸及相关工程文件。

4.3 公司质量保证体系现状

我公司作为房屋建筑工程施工总承包一级企业,已通过质量、环境和职业健康安全管理体系“三合一”认证。现我公司编制的“质量、环境、职业健康安全管理手册;程序文件汇编;作业指导文件”企业标准均已开始实施,建立的质量、环境、职业健康安全管理体系。

4.4质量监督体系

在工程施工中我们将和业主及监理单位共同建立起质量监督体系,以确保质量目标的实现。

陕西省第六建筑工程公司

质量监督体系

4.5 质量保证体系

我们将成立以项目经理为组长,项目总工、项目副经理为副组长的工程质量保证体系领导小组。

陕西省第六建筑工程公司

项目部施工质量管理体系图

4.6质量保证措施

4.6.1技术保证措施

1、加强技术管理,认真贯彻各项技术管理制度,开工前要落实各级人员岗位责任制,做好技术交底。施工中要认真检查执行

情况,开展全面质量管理活动,做好隐蔽工程记录,施工结束后,

陕西省第六建筑工程公司

认真进行工程质量检验和评定,做好技术档案管理工作。

2、做好文件与资料的控制工作,由专职资料员负责管理工程所需的各种文件和资料,保证使用资料的真实有效性。

4.6.2物资保证措施

1、必须做好采购工作的控制,对采购的材料、设备、成品、半成品应在合格的分供方中选择。

2、选择具备承担与工程范围相符并具有相应资质等级的合格分承包方。

3、对采购的材料、物资、成品、半成品,在施品进行标识和记录,防止材料混用和使用不合格材料以及不合格品进入下道工序。

4.6.3施工过程的保证措施

1、做好施工过程的控制,特别是关键过程和特殊过程的控制。

2、对施工设备进行全过程安全管理,满足施工生产的需要,保证特殊过程连续施工,保证施工质量。

3、对材料、构配件、在施品及成品进行规定的检验和试验,防止使用未经检验和试验或检验试验不合格的采购产品,避免不合格在施品转入下一道工序以及验证最终产品符合规定要求。

4.7质量管理制度

在本工程质量管理中,我们将制定并推广以下管理制度:

4.7.1施工挂牌制度

陕西省第六建筑工程公司

主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌体、抹灰、地砖、墙面贴瓷等施工过程中在现场实行挂牌制,注明管理者、操作者、施工日期,并做相应的图文记录,作为重要的施工档案保存。

4.7.2过程“三检”制度

各分项工程项目均坚持实行质量“三检”制度。

施工班组应对上道工序的质量进行检查,如发现有质量问题时,班(组)长应及时向专业工长报告,并作好书面记录,如同意接收上道工序则应在“三检表”上签字确认。

结构施工混凝土浇灌前,必须有各相关工长签字确认,项目总工批准的混凝土浇灌通知单方能进行混凝土施工。

施工班组在本班组工作完成后应由班(组)长组织进行自检,并填写“三检表”,由专业工长转交下道工序施工班组。

各分项工程完成后,由专业工长负责组织分项工程的质量检查,并填写“三检表”后交项目质检员进行专业检查,由质检员对专业工长填写的“三检表”进行质量等级核定,并记录存档。

隐蔽工程施工应在自行质量检查完成后,由专业工长填写隐蔽工程记录,由质量员检查合格后,交监理、业主、设计、质检站等进行复核,经复核签字认可后,方可进行隐蔽施工。

4.7.3质量文件记录制度

项目设资料员负责各种技术资料的收集、整理工作。

4.7.4工程质量验收制度

陕西省第六建筑工程公司

本工程质量验收制度执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

本工程质量检验由具有质量检验资格证书的质量员进行。

工程质量未经检验(试验)合格,或申请检验的报告未经质检员签证,不得转入下一道工序。

自检:施工班组对负责施工的分项工程进行自检,自检合格后,向分项工程工长申请质量验收。

分项工程质量验收:由单位工程工长、质检员、对经班组自检合格后的分项工程进行的质量验收(工长填写分项工程检验批)。基础中验槽记录、基础验收、主体验收、竣工验收等项目应经建设管理单位、质量监督部分、监理公司等相关人员进行质量检查验收,并填写相关资料,记录存档。

分部工程质量验收:由项目总工组织有关人员复查技术资料、评定质量等级,经建设管理单位人员核查、核定。

单位工程质量应在所含分部工程全部评定的基础上,由项目总工组织有关人员复查整理技术资料、进行观感质量检查评分,评定质量等级,经建设管理单位人员和质监部门人员核查。

质量验收工作程序按建设部有关质量验收规定和公司《工程质量检验和实验工作程序》进行。

陕西省第六建筑工程公司

第五部分确保安全生产的技术组织措施

5.1 安全生产目标

本工程安全生产目标:施工现场杜绝死亡、重伤及重大机械设备、火灾事故,一般工伤事故频率控制在1.2‰以内。

5.2 安全生产管理体系

安全生产保证管理体系如下框图所示,项目经理刘安民为施工现场第一安全责任人,由公司各职能部门、项目部主要成员组成完善的安全生产管理体制。

陕西省第六建筑工程公司

安全生产管理保证体系

5.3 安全生产措施

5.3.1 安全组织管理措施

(1)建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度,成立以项目经理为首的安全领导小组,形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全各职能管理人员安全岗位责任制,做到分工明确、

陕西省第六建筑工程公司

换热站安装施工方案(1)

城市风景·都市印象·15#楼 换热站施工方案 二零一一年十一月二十日 目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表; 十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。 一、工程概况 本换热站设于城市xxxxxxxx楼地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。

2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。三、施工 准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主,并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。 ⑵特殊作业人员(电工、焊工、起重工等)都必须持有相应的资格证件,做到持证上岗。 ⑶质检员、材料(设备)员、安全员等施工管理人员必须持有有关部门颁发的资格证书,并熟悉本专业的专业技术方可上岗。 ⑷施工员必须持有相应的助理工程师以上技术职称方可上岗。 ㈣施工设备、机具配备:本安装工程施工用设备机具详见“主要施工机械和工具表”。 ㈤临时用电、用水 1、现场用电、用水根据招标单位意见,与线路临近单位相接。需编制专用的用电、用水方案。 2、现场设临时用电维护值班电工,以确保安全用电和用水工作。 ㈥熟悉施工现场、施工图纸

单位工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 《建筑施工组织》 单位工程施工组织设计 题目: 院系: 专业: 姓名: 指导老师: 职业技术学院土木工程系 二0一三年六月 目录 第一章编制说明 (6)

第一节编制说明 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节适用范围 (6) 第四节编制目的 (7) 第二章施工部署 (7) 第一节工程概况 (7) 1.1.1 建筑设计要求 (8) 1.2.1 结构设计要求 (8) 1.3.1 给排水设计要求 (8) 1.4.1 电气工程设计要求 (9) 第二节工程总目标 (9) 第三节施工准备 (11) 第四节总体施工顺序 (13) 第五节施工进度计划 (13) 第六节项目组织机构 (14) 第七节施工现场平面布置 (16) 第八节主要材料构件用量计划 (16) 1.5.1 主要材料的组织及进场计划 (16) 1.6.1 材料的采购与验收 (17) 1.7.1 施工现场的材料管理 (18) 第九节主要机具使用计划 (19) 第十节劳动力安排计划 (20) 第三章主要分部分项工程施工方法 (21) 第一节测量控制方法 (21) 第二节土方工程施工方法 (23) 第三节钢筋混凝土预制桩基础施工方法 (24) 第四节模板工程施工方法 (29) 第五节钢筋工程施工方法 (32) 1.8.1 钢筋加工 (32)

1.9.1 钢筋构造 (33) 1.10.1 钢筋绑扎与安装 (33) 1.11.1 钢筋工程的验收 (34) 1.12.1 质量标准 (35) 第六节混凝土工程 (35) 1.13.1 混凝土工程的施工准备 (35) 1.14.1 作业条件 (36) 1.15.1 混凝土浇筑 (36) 1.16.1 混凝土振捣 (37) 1.17.1 混凝土养护 (37) 第七节砌体工程施工方法 (37) 1.18.1 材料 (37) 1.19.1 技术要求 (38) 1.20.1 质量标准空心砌块砌筑工程施工方法 (38) 第八节外脚手架施工 (40) 1.21.1 钢管扣式脚手架搭设要求 (40) 1.22.1 电动提升整体外架施工技术 (44) 第九节楼地面砖施工 (46) 第十节室内装饰工程 (48) 1.23.1 内墙抹灰 (48) 1.24.1 腻子施工 (49) 1.25.1 内墙面砖施工 (49) 第十一节外墙面砖施工 (50) 第十二节铝合金门窗施工 (53) 第十三节门窗安装 (54) 第十四节油漆施工 (55) 第十五节屋面防水施工 (56) 第十六节给排水工程施工方法 (58) 1.26.1 钢管安装 (58)

换热站设备施工组织

农三师51团2012年保障性安居工程 配套基础设施建设项目 (第三标段:换热站设备采购和安装)施工组织 第一章编制说明 一、编制依据 1、农三师51团2012年保障性安居工程配套基础设施建设项目(第三标段:换热站设备采购和安装)招标文件 2.农三师51团2012年保障性安居工程配套基础设施建设项目(第三标段:换热站设备采购和安装)招工程量清单、设计施工图。 3.国家现行设计规范和施工及验收规范。 4.本工程现场调查、考察资料及实地踏勘情况。 5.我公司编制的投标预算书。 6.公司制定的质量手册、程序文件、作业指导书及有关施工质量、安全、文明施工、技术管理文件 二、编制原则 1、安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 2、优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行ISO9001 质量体系标准,积极推广和使用“四新”技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。 3、方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南,在施

工方案的编制中,对关键工序进行多种施工方案的综合比选。 4、确保工期的原则 根据建设单位对本工程的工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,特别要抓住重点控制工程,确保实现工期目标,满足业主要求。 5、科学配置的原则 根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,施工要素实行科学配置,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物设备的科学合理配置。 6、合理布局的原则 从合理利用临时占地、便于施工、搞好环保、实施文明施工等多角度出发,合理施工现场及拌和站布局。 三、编制范围 本工程招标范围为工程量清单及施工图纸所包含的全部内容。 四、编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础,以确保在招标文件要求的工期内早日竣工。 第二章工程概况 一、工程概况 本项目的建设地点在农三师51团团部。本次招标共划分为三个标段:此段为第三标段:换热站设备采购和安装。包括Z3换热站设备;Z7换热站设备;Z8换热站设备。 计划工期为2012年11月5日开工,2013年7月30日竣工。

工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期:2014年7月21日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制围及容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (7) 1.工程进度安排 (7) 2.项目管理机构的组建 (8) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组..................... 错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 (9) 3.1公司组织机构框图 (9) 3.2项目管理人员岗位职责...................................... 错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 4.施工组织计划 (10) 4.1工程组织 (10) 4.2工作流程.................................................. 错误!未定义书签。 4.3规章制度.................................................. 错误!未定义书签。 5.项目管理机制 (11) 6.施工项目的高效运作机制........................................ 错误!未定义书签。 6.1明确项目经理部的责、权、利................................ 错误!未定义书签。 6.2树企业形象,创工程精品.................................... 错误!未定义书签。 7.保证施工项目高效运作的措施.................................... 错误!未定义书签。 8.工程施工准备 (11) 8.1施工技术准备 (11) 8.2主要施工工具准备 (12) 8.3劳动力计划安排 (12)

老城棚户区改造工程施工组织设计

老城棚户区改造工程项目施工组织设计

第一章综合说明 1.1工程概况 某县2014年老城市一老城棚户区改造,位于某县,计划工期50日历天,工程质量达到合格标准。 1.2 编制依据: 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》以及根据政府建设行政主管部门制定的现行工程等有关配套文件,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。

第二章施工现场平面布置设计及平面布置图 2.1 平面布置原则: 本工程为我公司2014年度重点工程之一,因此在施工前,平面布置力求科学、合理,充分利用有限的场地资源,最大限度的满足施工需要,确保既定的“质量、工期、安全生产、文明施工”四大目标的实现。 2.2 施工道路及暂设: 施工道路:由工地大门口至钢筋作业区地面全部进行砼硬化。浇注宽4米200㎜厚C20混凝土路面,由工地大门口至办公区铺设2米宽100㎜道路。道路两侧铺设20~40mm碎石。模板堆放区、钢筋场地铺20~40mm厚碎石,纵向坡高2%。 现场围护:进场后修建封闭围墙,出入口设安全门,门右侧为门卫室,设专人值班。 给排水设施:施工现场沿道路四周环通布置上水管线,埋入地下500mm,上部回填砂。管线转角消防栓处设阀门。 临时用电设施:根据现场提供临时用电、配变压器,现场内设配电间,主电缆地下敷设或按规范架设,采用TN-S系统配电方法。 通讯设施配备:施工现场甲、乙、监理三方管理人员及工人组长和机械指挥人员均配对讲机一部,可随时沟通解决问题。 机械及加工车间:小型搅拌站(棚)、水泥罐、机械设备应使用钢管及板材搭设阻尘隔音棚。将噪音降到最小,夜间避免大型机械运转。 材料、器材与机具管理:按平面图布置位置修建材料器材库与机修间,各种材料器具统一入库管理,室外材料堆场采用水泥砂浆抹面。

工程施工组织设计的主要内容

施工组织设计的主要内容 第一章工程概况 一、项目名称、工程性质、规模、建设地点、承建方式、工期、造价等施工特点 二、工程的建设、勘察、设计和监理等相关单位的情况 三、建设单位的要求和可提供的条件 四、本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况 五、其它应说明的情况 六、工程承包范围及主要工程量 第二章编制依据 一、施工合同及备案号 二、施工总图及图号 三、地资勘探报告及编号(建筑工程) 四、与工程有关的施工及验收规范 五、与工程有关的施工用图集 六、集团公司体系文件 1、施工项目管理手册HLJAZ/ZW38—2013 2、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/GS/A—2017QB 3、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/CW/A—2017QB 4、质量、环境、职业健康安全管理手册LAJT/ZW/A—2017QB 七、集团公司相关技术文件(工艺评定信息、作业指导书) 八、具体的工程施工经验 九、工程所在地区行政主管部门的批准文件,建设单位对施工的要求 十、工程施工范围内的现场条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件 十一、与工程有关的资源供应情况 十二、施工企业的生产能力、机具设备情况、技术水平等 第三章施工部署 第一节确定项目施工总目标,包括进度、质量、安全、环境和成本等目标 一、质量目标 1、杜绝重大质量事故,质量事故隐患排查治理整改率达到100%。 2、工程一次竣工验收合格率100%;并符合合同规定的质量验收要求。

3、检查点合格率93%。 4、顾客满意率90%。 二、安全目标 1、杜绝死亡和重伤事故 2、轻伤事故频率控制在千分之三以内 3、杜绝特种设备安全事故 4、杜绝火灾事故 5、杜绝一般交通责任事故 6、杜绝职业病发生 7、施工现场创建安全标准化工地达标 三、环境目标 第二节根据项目施工总目标的要求,确定项目分阶段(期)交付的计划 第三节确定项目分阶段(期)施工的合理顺序及空间组织 第四节对于项目施工的重点和难点应进行简要分析,包括组织管理和施工技术两个方面第五节项目经理部组织机构及职责 一、项目经理部组织机构

工程施工组织设计方案(全套)

施工组织设计方案 第一章编制依据及编制说明 1.1编制说明 本施工组织设计是指导清水河校区博士生公寓10~12栋工程施工的纲领性文件。编制时对项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周围材料配备、主要部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施、推广新技术、工程技术资料管理、成本控制、材料采购以及工程回访等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性、适用性及针对性,是确保优质、低能、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2编制依据 1.2.1省市电了科技大学博士生公寓工程施工招标文件及答疑文件。 1.2.2国家现行的建设安全、文明施工以及环境保护等方面规及省有关法规条例。 1.2.3中建建筑设计号为A131001433的博士生公寓10~12栋土建、水电全套施工图纸。 1.2.4国家及省强制性技术质量标准,施工验收规、规程。 1.2.5建设单位对该项工程的介绍、期望和要求。 1.2.6施工现场相关资料和数据。 1.3 主要承担工程容 本工程的建设

第二章工程概况 2.1工程概况 工程名称:博士生公寓 建设单位:市电子科技大学 工程地点:市高新西区西源大道2006号电子科技大学清水河校区 设计单位:中建建筑 结构/层次:框架剪力墙结构/六层 建筑面积35550.73平方米 2.2建筑概况 本工程建筑类别:二类;设计耐火等级:二级;设计使用年限:50年;屋面防水等级:Ⅱ级,结构类型及抗震设防烈度:为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,建筑规模为新建总建筑面积35550.73平方米,新建建筑基底面积 7622.18平方米,建筑总层数6层,建筑高度:20.50米。本工程为框架剪力墙结构,分7~9幢、10~12幢两大部分,主要用途为学生住宅。 第三章工程项目管理组织机构 3.1项目机构的建立 (1)公司在每个工程施工中严格实行“项目法”施工,由公司老总选出优秀的项目经理组建的项目经理部的具体施工管理,公司工程部协助老总推选。针对该工程项目,公司推选的项目班子,经验丰富、责任心强、管理水平强、有组织能力的同志担任。 (2)实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。 (3)组建项目经理部可采用老、中、青相结合的方式,把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年青同志的开拓进取精神有机结合,形成强有力的项目班子。 (4)根据工程的实际情况及特点,有针对性的组建项目班子,项目经理部的工作实际,具体明确每个项目管理人员的责、权、利,使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作,从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率,有效促进整体管理实力的强化,使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分折运筹各种复杂的管理局面,做到项目整体下活一盘棋,充分发挥每个棋子

换热站安装施工方案

XXXXXXXXX 换热站施工方案 二零一七年九月二日

目录 一、工程概况; 二、工期及质量目标; 三、施工准备情况; 四、施工组织管理网络; 五、施工总体部署; 六、主要分部、分项施工方法; 七、针对本工程特点采用的特殊措施; 八、季节性施工措施; 九、质量保证措施; 十、工期保证措施; 十一、安全生产和文明施工措施; 十二、降低成本、提高经济效益措施; 十三、主要施工机械和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表;十四、施工进度计划; 十五、施工总平面布置图。

一、工程概况 本换热站设于XXXXXX地下室,站内设六台SECESPOL汽水热交换机组,分别为15#住宅楼,综合楼提供洗浴及供暖用热水,采暖热水供回水温度为85-60℃。空调热水温度为60-50℃。卫生热水温度60℃。热源为市政热网提供0.3Mpa饱和蒸汽以及换热站设备安装工程。 1、工程主要内容:土建施工、机组设备安装、管道架空、地埋敷设、支架的制作安装、阀门及附件安装,管道检验,管道探伤,管道压力试验,管道防腐,管道吹扫、试运行、交付验收。 2、工程特点:工程焊接量较小,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:本工程项目要求工期为 82 工作日。投标单位施工进度 计划目标按 82 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成 功。三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人 员。 ㈢劳动力配备 1、各施工班组主要以专业工种人员形成建制,以专业施工人员为主, 并配制一定 数量的辅助人员。本工程施工各阶段人员配备详见劳动力安排一览表和调配计划表(动 态图)。 2、为确保本工程的工期和质量目标,对下列各岗位、工种的上岗条件确定如下: ⑴各专业施工班长,应当有本专业施工10 年以上施工经验,并具有较强的施工组织领导能力。

某工程施工组织设计方案(投标用)

XXXXXX工程施工组织设计方案 第一章施工综合说明 一、关于施工工期: 本公司历来重合同、守信用,并将按照本工程招标书中规定的总工期XXX个日历天,编排出确实可行的施工进度控制计划,并一定保质、保量圆满完成。 为确保本工程顺利完成,一旦本公司中标,将立即委派按本次投标拟定的有丰富经验的项目经理进驻现场,主动与有关单位协调配合,组织好施工管理人员、材料及机械设备,做好各方的准备工作,确保总工期目标的实现。 本工程施工工期确定为XXX个月日历天。

二、关于工程质量、安全和文明施工: 本公司的质量方针是“精心施工、规范管理、质量第一、用户至上”。 若本公司中标,必将严格执行ISO9002质量保证体系文件的要求,对执行程序文件,各要素进行控制,以使工程质量达到优良。 1、本工程的施工质量目标: 创建优良样板工程始终是我公司不懈努力追求的奋斗目标,本工程力创省、市优良样板工程。 2、安全目标: 3、文明施工目标: 三、关于工程承包管理: 本公司一旦中标,将按照贵公司的要求立即进行承包管理。项目班子、组织机构的设置到管理办法都已作了周密的安排,各分部分项工程的进度、质量、安全、文明施工都纳入本公司的总计划与管理之中,确保本工程各项工作自始至终由公司直接管理与协调,以确保达到预定的目标。

第二章施工组织总体规划 本篇内容包括: 第一节、施工组织部署 第二节、主要施工资源需要量和供应量计划 第三节、施工总平面布置 第四节、施工准备工作

第一节施工组织部署 一、施工部署: 本工程较复杂,土方、桩基完成后,按正常顺序即地下室工程、正负零以上主体结构、砌体工程和装饰工程四个阶段。主体完成后各层装修、水、电工程可交叉施工。其施工程序见下图:

换热站(热力站)施工组织设计施工方案

**热力站 施工组织设计 编制: 审核: 批准: ********工程集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况---------------------------------------- 二、施工技术与方案---------------------------------- 1,施工规范及验收依据·······································2,换热机组安装方案·········································3,泵类安装·················································4,水箱的制作与安装·········································5,管道及附件安装方案·······································6,阀门、压力仪表安装·······································7,配电柜安装···············································8,除锈防腐·················································9,试压·····················································10,保温····················································11,系统调试················································三、施工组织计划与措施------------------------------ 1,开工前需要做好的施工准备工作·····························2,项目管理人员配置及劳动力计划·····························3,拟投入的机械、设备及进场计划 4,质量计划与保证措施·······································5,进度计划及保证措施·······································6,安全文明施工管理·········································

施组方案—热力站施工组织设计范本

一、编制说明与依据及工程管理目标 1.1、工程简介 1.1.1本工程位于xxxxxxxxx市区内,由两座换热站,即xxxxxxx 支线工程(最大管径DN400)组成。 1.1.2、土建工程

1.1.3、水电及支线工程 1.1.3.1 滨海左右站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆140米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组2台;钢制水箱1台;室内热动管道171米;室外直埋预制聚氨脂保温管1056米;以及采暖给排水系统等。 1.3.2呼铁佳园站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆154米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组1台;高区换热机组1台;钢制水箱1台;室内热动管道196米;室外直埋预制聚氨脂保温管1270米等。 1.2、编制依据 1.2.1呼呼和浩特市2010年热力站及支线工程(二标段)招标文件1.2.2国家和行政主管部门颁布的有关规定 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50330-2001 《混凝土质量控制标准》GB50164-92

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 《建设机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 《建筑装修工程质量验收规范》GBJ50210-2001 《屋面工程技术规范》GB50207-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50201-2002 《城市供热管网工程施工及验收标准》CJJ28-89 《城镇直埋管道工程技术规程》CJJ/81-98 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-97 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 1.2.3 国家和地方相关的施工规范、规程 1.2.4 建筑施工图纸 1.2.5 本公司质量管理体系文件及相关支持性文件及本企业能力。 1.3、工程项目管理目标 1.3.1质量目标 执行国家、行业、地方现行的法律、法规、规范、标准。按本

主体结构工程施工组织设计

市江南临江棚改A02地块主体结构施工方案

一、工程概况 1、建筑概况:本工程位于市武陵镇德安路与临沅路交叉处的东北角,西临;临沅路,北临善德路。 建筑面积:地下室建筑面积57000㎡,地上九栋建筑面积113000㎡,共计约170000㎡。 建筑层数及高度:地下三层,1#楼~5#楼为33层,建筑高度102.350m,6#楼~9#楼为28层,建筑高度95.450m, 2、结构概况 1、本工程设计为甲类建筑,结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级。 2、结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为七度;结构的抗震等级为二级,主体抗震等级二级,地下室抗震等级为二级。 3、本建筑物防火设计的建筑分类为二类,上部建筑耐火等级为二级,地下为一级。 4 5、现浇各部件钢筋分布情况为:本工程现浇各部件钢筋分布较为常见,为热轧的Ⅰ级和Ⅲ级钢,具体分布从基础柱墩、地下室底板、框支框架柱、墙到上部结构钢筋种类均采用Ⅲ级钢。 二、主体结构施工顺序: 本工程地上部分采取柱、梁、板一次浇筑成型,其施工程序如下: →→

→→→ 三、主要施工方法拟定: 1、本工程使用的是爬架体系,设安装平台---摆放底座、安装导轨,组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上,将主框架立杆扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后,将架体卸荷到导向座上---随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板---与建筑结构做临时架体拉接、挂外排密目安全网---装完第三个横梁后,安装提升座和上一层附墙导向座---接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层脚手板、挡脚板---铺设底层安全网及脚手板、制作翻板---上部架体与结构进行有效拉接(拉接间距不大于6m)---挂外排密目安全网至架顶---将防坠吊杆插入底座防坠装置,安装提升钢丝绳---摆放电控柜、分布电缆线、安装电动电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上部拉接、同步提升一层---安装全部完毕,进入提升循环。 3、铝合金模板体系:混凝土剪力墙体、结构方柱、顶板梁板模板均采用铝合金模板,稳定性好、承载力高。 4、钢筋连接:梁和柱主筋直径大于等于16mm的均采用机械连接(直螺纹套筒), 钢筋接头位置严格满足设计图纸及有关施工质量验收规的要求。 四、钢筋工程施工: (一)、材料要求及钢筋管理: 1)、本工程中用到的钢筋有:HPB300钢筋(fy=270N/m㎡);HRB400级(fy=360N/m ㎡)钢筋进场必须有准用证、出厂合格证和试验报告单,每根钢筋上均有标志。 2)、钢筋进场后必须进行分批验收,检查容包括标志、外观检查。并按照现行国家有关标准的规定取样做力学性能试验,合格后方可使用。如用到进口钢筋,还必须按要求做化学分析检验。所有钢筋必须经检验合格后方可使用。 3)、钢筋验收时,由同一截面尺寸和同一炉号组成一个验收批,且每批不超过60t,从每批中任选两根钢筋。每根取两个试样进行抗拉试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验,如有一项不合格,则从同一批号中取双倍数最的试样作试验,如仍有一个不合格,则该批钢筋不合格,应及时退场。 4)、钢筋在加工过程中发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象时应进行化学成分分析或其他专项试验,不合格的退场处理。钢筋在运输和储存时,不得损坏标志,并应按批分别堆放整齐,避免锈蚀或油污。 5)、钢筋原料一般以12m为宜,钢筋表面应洁净无缺陷,尺寸规格、强度等级应符合

换热站施工方案

换热站施工组织设计 一、编制说明 1.本技术标书是水网及换热站工程。投标宗旨是经济上合理、技术上可靠的前提下,满足业主提出的要求。 2.技术标书编制的依据是:青岛采购招标中心有限公司编制的《招标文件》、青岛市热力规划设计研究院编制的施工图以及有关的规范、规定和规程进行编制。 3.本技术标书的施工方案是根据我公司多年的热网类似工程施工经验,并结合现场实地勘察情况进行编制。 二、工程概况 1.建设单位为青岛热电集团有限公司 2.设计单位为青岛市热力规划设计研究院。 3.设计参数:供回水温度130/70℃ 4.招标范围及承包内容:换热站内管道设备安装焊接、电气仪表安装以及竣工后保修期内保修工作。 三、施工方案 1、设备基础复验:会同甲方代表、监理工程师按施工图要求复验基础尺寸、位置和标高,并签署记录。 2、设备、器材开箱验收:会同甲方代表、监理工程师对进场 的设备、器材进行开箱检验,按供货单清点核对型号、规格 及件数,应准确无误。检查表面,不应有损坏及锈蚀。管口封堵应完好,机械部份手动盘车应灵活,无卡阻现象和异常声音。随机技术资料、合格证、材料证明应齐全。并

签署开箱验收单。 3、容器、阀门压力试验:压力试验必须用二个量程相同的、并经过校正的压力表,压力表量程为试验压力的2倍。试验液体采用水,试验时的水温不低于15℃。试验压力按制造厂家说明或按1.5倍工作压力。充水时应将其器内的空气排尽,试验过程中应保持观察表面的干燥。容器试验:压力缓慢上升,达到规定的试验压力时,保压时间30分钟,然后降至试验压力的80%,保持足够检查的时间对所有焊缝及连接部位进行检查,应无渗漏。阀门试验:进行水压强度试验时,阀门处于开启状态,先将压力缓缓升至试验压力,保压10分钟,如压力不降,外壳及顶盖无渗漏,即将压力降至公称压力,并用0.5kg—1.0kg 的小锤敲击检查,未发现缺陷即为合格。然后关闭闸门(不许用加长杆等方法强力关闭),以公称压力进行阀门口的严密性试验,缓慢升至公称压力,停压10分钟,以压力不降、密封圈及填料处无漏水现象为合格。 4、设备吊运:起吊时应按制造厂家设置的吊点绑扎绳扣,保证起吊平稳。平面运输为平行移动,严禁将设备翻滚运输。设备提升搭设钢架用手拉葫芦起吊。 5、换热器安装:按图纸要求的位置、坡向安装,用斜垫铁找平,找平后先将垫铁与支座底板焊牢固。固定支座地脚螺栓紧固,滑动支架地脚螺栓螺母离支架底板留1—3mm间隙,用2个螺母销紧,设备应清扫干净。 6、水泵安装:泵内部应清理干净,按图纸要求的位置、标高安装,每根地脚螺栓处用2组垫铁垫实,隔振装置按制造厂家要求安装,安装位置不得有明显的偏斜,横向水平度允差为0.1‰,电机轴与泵轴的同轴度为0.03mm,应符合制造厂家要求规定。如无规定时,泵的径

换热站施工组织设计方案

目录 第一章?工程总体概述第2页 第一节工程概况第2页 第二节施工部署第3页 第三节施工依据的工程建设标准第4页 第二章施工现场平面布置和临时设施第5页 ?第三章施工进度计划、保证措施及违约承诺第6页第四章劳动力投入计划及保证措施?第9页 ?第五章?机械设备、办公及检测设备投入计划?第11页? 第六章施工的重点、难点、关键施工技术工艺分析及解决方案?第12页 第一部分?换热站设备基础施工?第12页 ?第二部分换热站设备、管道安装?第15页 ?第三部分换热站给排水和采暖工程第28页第四部分?换热站电气和热控系统安装第50页 第五部分换热站系统试运转?第58页? 第七章合理化建议?第58页 ?第八章质量保证措施和违约承诺第59页 ?第九章?安全生产、文明施工和违约承诺第61页第一部分安全生产第61页 第二部分?文明施工和环境保护第83页 ?第三部分违约承诺第84页第十章新技术应用?第84页 ?附图-1?项目组织机构?第85页 ?附表1 ?施工总平面布置第86页 ?附表2 施工进度计划第87页 附表3?劳动力计划表第88页 附表4拟投入本工程的主要施工设备第89/90页 ?附表5 工程的重点难点关键技术工艺分析和解决方案第91页?附表6?施工每日作业时刻表第98页

第一章工程总体概述 第一节工程概况 工程名称:热力站工程 建设单位:发电供热有限公司 工程地址:霎哈市图井子区 施工工期:45个日历天 工程质量目标:优良 主要工程内容: 新建热力站的换热形式为水-水换热,采用换热机组换热。供热面积23.4万平方米。 换热站内设四套系统,分别为:住宅低区A,住宅低区B,住宅高区,散热器区。主要安装施工范围包括:换热站内的板式换热器安装、循环水泵、补水泵和相应管道、阀门、管件安装及管道防腐保温。安装项目还包括水箱制作、给水、采暖系统安装以及电气热控设备安装等。 第二节施工部署 1施工程序总体设想和施工段划分 本工程的新建热力站规模较大,热力站内包括了住宅低区A,住宅低区B,住宅高区,散热器区等四个系统。为便于施工管理,拟将换热站的设备和工艺管道安装按系统划分为四个施工分区。开工后首先组织热力站设备基础等土建工程施工,同时适当展开给排水等工程的施工,在进入设备安装阶段后,适时组织四套设备、工艺管道等专业施工分队进入全面安装。对于各系统设备安装、管道安装以及热力站的给排水、采暖安装以及电气和热控安装等分部分项工程,将根据具体工程内容和工程量划分为1-2个施工段,在每个施工段内,组织各工序穿插施工,多工序相互协调配合作业。

房屋建筑工程施工组织设计完整版

房屋建筑工程施工组织设计完整版

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 施工组织设计 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 7 月 19 日

目录 第一章、工程概况 1.1工程基本概况 1.2现场条件 1.3本工程的施工特点 1.4成立精干高效的管理机构 1.5安全文明施工目标 第二章施工准备 2.1技术准备工作 2.2物资准备 2.3施工现场材料的堆放和垂直运输 2.4材料的准备及材料余料、垃圾进出场 2.5劳动力的组织准备 第三章项目组织架构 3.1项目部组织机构设置的原则 3.2拟定本项目组织管理班子及五大员一览表 3.3项目部的组织 3.4项目组织机构设置图 第四章、用于本项目主要施工机械计划用量表 4.1拟投入的主要施工机械设备计划

4.2劳动力保证措施 第五章、施工进度计划表(网络图及横道图)第六章、主要施工方法 6.1施工准备计划 6.2土方工程 6.3测量工程 6.4基础施工方案 6.5主体结构施工方案 6.6大致积混凝土浇筑施工方案 6.7模板工程施工方案 6.8脚手架施工方案 6.9装饰施工方案 6.10防水施工方案 6.11电气工程施工方案 6.12暖通工程 第七章、保证工程质量的技术措施 7.1工程质量承诺 7.2质量保证措施 7.3成品保护及现场管理 第八章保证施工工期的技术措施

8.1职能部门的建立 8.2组织一批高素质、严把安全意识作业层人员 8.3明确项目管理的主要内容 8.4保证工期的具体措施 第九章、文明施工安全措施 9.1安全文明施工承诺 9.2安全目标及保证体系 9.3安全生产施工措施 9.4现场消防、保卫工作的管理措施 9.5施工现场安全纪律措施 9.6安全技术管理控制流程 9.7施工违章处罚条例 第十章、施工现场平面布置图 10.1施工总平布置情况说明 10.2安全文明施工布置 10.3施工现场平面布置图 第十一章、环境保护管理体系与措施 11.1雨季施工技术措施 11.2减少扰民、降低环境污染 11.3粉尘控制措施

换热站建设工程施工方案

换热站建设工程施工方案 换热站建设工程施工方案

一、编制依据 1、设计图纸 2、国家有关现行规范 3、国家级省、部标准图集,吉J90-010 二、工程概况 本工程位于学校院内西侧南-北之间。换热站工程。主体1层,砖混结构,毛石基础,建筑面积126平方米。 本工程的建筑结构安全等级为二级,耐火等级设为二级,设计使用年限50年。抗震设防烈度6度,建筑抗震设防类别丙类。场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级丙类。混凝土结构的环境类别一类,砌体工程施工质量控制等级B级。 1、基础:采用毛石条形基础,毛石强度等级为MU30,水泥砂浆砌筑,砂浆等级M10。钢筋混凝土地梁,C25商品混凝土,地梁高240mm。±0.00以下墙体采用MU10砖墙,M10水泥砂浆砌筑。墙身-0.06米标高处设1:2防水水泥砂浆防潮层20厚。 2、主体:砖混结构,砖墙采用砂浆M5.0混合砂浆砌筑,外墙370,内墙240,砖的强度等级MU10。钢筋混凝土梁板结构,板厚120mm,混凝土梁300×650mm,砖墙上设置钢筋混凝土圈梁,圈梁高180,圈梁顶标高与楼板平,屋面板挑出砖墙500mm。 3、楼地面:本工程卫生间采用防滑地砖粘贴,颜色由甲方自定。地砖下高分子卷材防水,C15混凝土垫层。其余房间采用水磨石地面,镶玻璃条。

4、屋面:本工程屋面采用不上人平屋面。具体作法为:结构层上1:2.5水泥砂浆找平层,3mmSBS卷材隔气层,找坡采用1:10水泥珍珠岩找坡(坡度3%),平屋面150厚(B1级)EPS保温板,上抹1:2.5水泥上砂浆20厚,之后做防水层为4mmSBS防水卷材。 5、装饰工程:内墙面为混合砂浆抹灰喷内墙涂料,外墙水泥砂浆压光刷涂料,天棚刮掺胶水泥膏后,喷内墙涂料。卫生间墙面粘贴200×300mm 内墙面砖。 6、门窗工程:采用双层玻璃塑钢窗(材料甲方指定),外门用定型成品钢门,室内采用套装成品木门。 7、设备基础:6000×2600mm,高600mm,高出地面0.1m,C25混凝土,四角预埋件为250×250×12mm钢板,预埋件腿长500mm,4根/每块。 施工现场条件:初步具备开工条件 施工范围:土建。 质量要求:合格品 三、编制施工组织设计的指导原则 1、采用国内外先进的施工管理和施工技术成果,采取有效的组织措施,创造出一流的质量和以一流的进度来完成本工程。 2、采取较先进的施工机具如胶合板支模、电渣压力焊接等,从而在硬件配置上做到完全能够满足工程的质量和进度要求。 3、采用施工过同类工程的个人素质较高的管理人员进行现场施工管理,以避免因经验不足而造成的不必要的质量问题。 4、在编制本施工组织设计时,要充分理解图纸的设计要求,并针对其特

工程施工组织设计方案开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生:学号: 所在学院: 专业: 设计(论文)题目: 指导教师:广俊副教授 2015年7月15 日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效; 2.开题报告容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册); 4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年4月26日”或“2004-04-26”。

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 一、课题名称 XXXXXX施工组织设计 二、研究目的和意义 建筑企业要在激烈的竞争中求生存、求发展,就必须向用户提供质量好、造价低、工期合理的建筑产品。要想生产一个优良的建筑产品,除了设计、材料供应等因素之外主要靠先进合理的施工组织设计和有效的、科学的现场施工管理来保证。施工组织设计,就是对拟建工程的施工提出全面的规划、部署、组织、计划的一种技术经济文件,作为施工准备和指导施工的的依据。 通过编制施工组织设计,可以全面考虑拟建工程的具体施工条件、施工方案、技术经济指标。在人力和物力、时间和空间、技术和组织上,做出一个全面而合理符合好快省安全要求的计划安排,为施工的顺利进行做充分的准备,预防和避免工程事故的发生,为施工单位切实的实施进度计划提供坚实可靠的基础。根据以往工程实践经验,合理的编制施工组织设计,能准确反应施工现场实际,节约各种资源,在满足建设法规规和建设单位要求的前提下,有效的提高施工企业的经济效益。 三、文献综述 编制施工组织设计要大量的寻找各类文献资料,从施工企业的所处环境、施工容、组织方法、相关规等各个角度和各个过程分析施工组织以及施工企业的一些知识。我通过学校图书馆的中文数据库和登录中国期刊网收集了一系列关于建筑施工市场、施工工作、施工企业方面的文献资料并进行了阅读。根据收集的文献简要综述如下: (以下容自己完成,关于施工组织设计编制、建筑施工市场、施工工作、施工企业等方面的论述,不少于2500字)

换热站施工方案

换热站工程施工组织设计 一、工程概况 1、工程名称:换热站工程 2、工程地点: 3、工程范围: 换热站图纸范围内的设备、材料供应、工程施工、竣工验收、竣工资料整理汇总及提供、验收前成品保护、人员培训、维修保养、保修以及为完成全部换热站工程所需的其他内容和服务。 4、承包方式:包工包料 二、系统功能表述 换热站热源为XX开发区xxxx供热站高温水,通过水----水换热器生成低温热水进行空调-采暖,一次网供回水温度为95~70℃,二次网供回水温度为60~50℃。 换热站设置:两台板式换热器,三台循环水泵(两用一备),定压补水设备一套(采用变频定压补水),软化水设备及补水水箱为原有设备,站内管道采用玻璃棉保温,外做白色阻燃塑料布贴面。

三、管道安装技术要求 1、安装施工工艺及施工方法 (1)施工前检查管子、管道附件,阀门必须具有制造厂的材质证明,如有重大缺陷时应进行理化实验,其指标应符合现行国家或部颁技术标准。 (2)管件、阀门使用前应按设计要求核对其规格材质、型号。 (3)管子、管件、阀门在使用前应进行外观检查,外表面应无以下缺陷: a、无裂纹、缩孔、夹渣、折造、重皮等缺陷。 b、不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 c、螺纹密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 2、管道安装 (1)管道在安装前经检查、检验合格,并用水平仪测量出支架立柱标高线,在安装时以此为基准标高线,并查支架立柱垂直偏差和相对位置准确性。 (2)管道安装前,首先应根据设计要求定出阀门、管件、补偿器的位置,再按管道的标高,根据管道距离和坡度大小,算出每根立柱支架的高度差。 (3)将检验检查合格的管子,在施工现场用坡口机打出坡口,并清除管端、 临时支撑或用烘干的电焊条点焊,找平找正,并根据标高调整滑托,调整管子的坡度和平直度,以保证安装焊接合格。 3、管道焊接 (1)参加焊接的电焊工必须有劳动部门考试合格,并具有与该焊接项类相同的焊接资格证书,有多年的焊接经验,并参加模拟试焊(工艺方法特点、规范参数和线能量、操作手法和焊接程序、焊接缺陷的产生原因和危害、预防方法和返修、焊接接头的性能及其影响因素,焊接应力和变形及其影响因素和防止方法)

相关文档
相关文档 最新文档