文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › K-MOD01 DPModBus网桥通讯模块使用说明书

K-MOD01 DPModBus网桥通讯模块使用说明书

K-MOD01  DPModBus网桥通讯模块使用说明书
K-MOD01  DPModBus网桥通讯模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K

系列模块

2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-MOD01 DP/Modbus网桥通讯模块使用说明书重要信息

危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。

警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。

提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录

1.概述 (1)

2.接口说明 (4)

2.1编码开关设置 (4)

2.2IO-BUS (5)

2.3现场Modbus总线接口 (6)

2.4模块地址跳线 (9)

2.5模块的防混设计 (9)

3.指示灯说明 (9)

4.功能说明 (11)

4.1诊断功能 (11)

4.2冗余功能 (12)

5.工程应用 (14)

5.1底座选型说明 (14)

5.2现场配置说明 (14)

5.2.1串行总线结构 (14)

5.2.2拓扑结构及线缆长度 (15)

5.2.3接地形式 (16)

5.2.4终端 (16)

5.2.5Modbus网络单网配置1 (16)

5.2.6Modbus网络单网配置2 (17)

5.2.7Modbus网络单网冗余配置1 (19)

5.2.8Modbus网络单网冗余配置2 (21)

5.2.9注意事项 (22)

6.尺寸图 (23)

7.技术指标 (23)

K-MOD01

DP/Modbus网桥通讯模块

1.概述

K-MOD01模块为K系列DCS系统中Profibus-DP/Modbus网桥通讯模块,支持Profibus-DP总线协议与Modbus协议,通过Profibus-DP总线与控制器进行组态参数与数据交换,实现DP从站功能,同时通过Modbus通讯协议获取或下发Modbus数据,从而实现将Modbus设备接入DCS系统。模块通过采用螺钉固定在端子底座的安装方式,通过64针欧式连接器与K-PA T01或K-PAT21底座连接使用。

K-MOD01模块支持模块卡件冗余配置,支持带电热插拔(冗余和非冗余配置方式下均支持),外壳G3防腐等级。模块与端子底座依据配套防混销识别定位,有效防止错位对模块造成电气损伤。冗余配置时,与K-PA T21底座配套使用,非冗余配置时与K-PA T01底座配套使用。

K-MOD01模块具有强大的监视诊断功能,DP通讯网络与Modbus通讯网络电气上完全隔离,且可根据需要独立设置各自的通讯波特率。模块面板指示灯可监视上一级DP总线和下一级Modbus 总线的通讯状态,便于维护。

K-MOD01模块单元由K-MOD01模块、配套模块底座和2根IO-BUS构成。模块插在配套端子底座K-PA T01或K-PA T21上,底座的DB9线缆和Modbus接线端子负责接入现场Modbus设备,再通过冗余的IO-BUS总线与K系列主控制器模块进行通讯,总线同时提供了冗余的电源。

K-MOD01模块安装在本地主控机柜中,只支持在MACS-K系列控制站上的使用,MACS V6.5.2及以上版本才支持K-MOD01模块。

安装好的模块及配套底座的外观结构图如图1-1、图1-2所示,在MACS系统中集成K-MOD01通讯模块的示意图如图1-3所示。

1

7

6

5

4

3

2

1. DP 接线端子

2. DB9接口

3. 下级总线设置仓

4. 模块地址设置仓

5. IO-BUS A

6. IO-BUS B

7. K-MOD01模块

图 1-1 模块安装在非冗余底座K-PA T01示意图

1

12

11

10

9

8

7

6

4

3

2

5

1. 冗余DP 接线端子

2. DB9接口

3. 模块A 地址设置仓

4. DB9接口

5. 模块B 地址设置仓

6. IO-BUS A

7. IO-BUS B

8. K-MOD01模块

9. 下级总线设置仓10. IO-BUS A 11. IO-BUS B 12. K-MOD01模块

图 1-2 模块安装在冗余底座示意图

非冗余K-MOD01

冗余控制网(PROFIBUS-DP)

冗余控制器

冗余系统网(Industrial Ethernet )

现场ModBus 设备

IO 从站

冗余K-MOD01

终端电阻

终端电阻

图 1-3 系统集成K-MOD01模块示意图

2. 接口说明

K-MOD01模块是否能正常通信、能否正常处理数据,都跟模块接口的设置有直接的联系。K-MOD01的接口包括编码开关设置、IO-BUS 电缆插头、现场信号接线端子、模块地址设置开关和使能开关。

2.1 编码开关设置

与K-MOD01模块配套使用的底座上提供了编码开关,位于下级总线设置仓内,是终端匹配设置开关。其非冗余和冗余配置时的编码开关示意图分别如图 2-1、图 2-2所示:

SW1

SW1-1:终端匹配开关

SW1-2:冗余设置开关

图 2-1 非冗余配置时(K-PA T01)编码开关含义示意图

SW1

终端匹配开关

SW2 冗余设置开关

SW1-1:模块A 终端匹配开关

SW1-2:模块B 终端匹配开关

SW2-1:模块A 冗余设置开关

SW2-2:模块B

冗余设置开关

图 2-2 冗余配置时(K-PA T21)编码开关含义示意图

在下级总线设置仓里,包含K-MOD01模块下级Modbus 总线的终端匹配拨码开关和冗余设置拨码开关;

下级Modbus 总线终端匹配拨码开关在底座K-P AT01标识为SW1-1(单路),在冗余底座K-P AT21中标识为SW1(双路);

当K-MOD01位于下级Modbus 总线的终端时,需把终端匹配拨码开关设置为ON ,否则设置为OFF 。

若K-MOD01模块为冗余配置,请将两个终端匹配拨码开关设置为一致;

底座K-P AT01的SW1-2(单路)和冗余底座K-P AT21中的SW2(双路)为K-MOD01模块是冗余设置开关,根据应用场景进行相应的设置,详见第5章节。

2.2 IO-BUS

请参见《K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书》。

2.3现场Modbus总线接口

K-MOD01模块通过配套端子底座K-PA T01/K-PAT21上的专用端子或DB9针接口,来接收现场Modbus总线信号。根据模块是否冗余配置,其接线方法也有区别,且端子定义也不同。图2-3、图2-4、图2-5、图2-6为非冗余与冗余配置时的接线示意图,表1、表2为非冗余与冗余配置时的接线端子定义。

图2-3 K-MOD01非冗余配置时接线示意图1

图2-4 K-MOD01非冗余配置时接线示意图2

图2-5 K-MOD01冗余配置时接线示意图1

图2-6 K-MOD01冗余配置时接线示意图2

对不同现场信号接线时,需注意以下问题:

?禁止将超过±30VDC电压接入接线端子,否则将造成模块损坏;

?K-MOD01模块冗余配置时,Modbus总线1和Modbus总线2是指冗余底座上的两个模

块各自的下级Modbus总线;

冗余底座K-P AT21出厂时,D1+与D2+、D1-与D2-默认已用U型断路器连接在一起,以支持K-MOD01

模块冗余。

为了方便现场信号线缆的查找和校验,K-MOD01模块的接线底座上提供了透明小便贴塑料盖,如图2-7所示。

图2-7 透明小便贴塑料盖标注示意图

2.4模块地址跳线

请参见《K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书》。

2.5模块的防混设计

请参见《K-AI01 8通道模拟量输入模块使用说明书》。

3.指示灯说明

K-MOD01模块面板提供了丰富的状态指示灯,用来显示模块电源情况和现场设备通讯的工作状态,以增强维护工作的效率。图3-1所示为该模块的外观图,表3为各个指示灯的状态和含义。

图3-1 K-MOD01 模块的外观示意图

?慢闪:0.5s亮,0.5s灭

?快闪:0.1s亮,0.1s灭

4.功能说明

4.1诊断功能

K-MOD01模块诊断故障可分为模块本身故障和现场侧Modbus总线通讯故障。当模块诊断出任一故障时,都将上报诊断信息至控制器,同时模块面板上指示相应状态灯。故障恢复后,模块同时上报诊断恢复信息。

下面将通过模块诊断和通道诊断这两部分来分析。

(1)模块诊断

K-MOD01模块提供了丰富的自诊断功能,包括现场侧电源是否故障、DP冗余网络是否故障、Modbus网络是否故障以及模块板级致命故障等。一旦模块诊断出任何故障,都将故障信息上报给操作员站。

K-MOD01模块刚上电时,进行模块自检并建立通讯。通讯后,模块将对DP通讯网络、Modbus 通讯网络和现场电源进行实时自检。此时,模块可能诊断的故障及解决方法见表4所示。

若没有恢复,则需要更换模块。若出现其他问题,请及时咨询HollySys的工程师。

(2)Modbus通讯诊断

K-MOD01模块具有Modbus通讯故障诊断功能。当模块正常通讯时,面板MOD指示灯为快闪状态,则表明总线上的仪表有数据收发,Modbus通讯正常;若模块面板上MOD指示灯为常亮状态,表示Modbus总线上的仪表没有数据回复,只有Modbus发送的请求数据;若模块面板上MOD指示灯为熄灭状态,表示Modbus总线上的仪表没有数据收发。

一切配置组态和接线正确的情况下,若主模块面板上MOD指示灯为常亮状态,表示Modbus 通讯故障,则可能有以下原因:

?网络接头未连接好;

?线路有破损或者线路敷设没有按布线规定安装线缆;

?终端匹配开关位置不对;

?电源干扰、接头处进线出线接反;

?冗余底座K-PAT21,D1+与D2+、D1-与D2-未连接在一起

您可以根据现场实际的情况进行排查,并运用组态软件进行合理地组态。

4.2冗余功能

K-MOD01模块支持冗余配置,将2块K-MOD01模块固定在K-PA T21冗余底座中,按照使用场景对编码开关进行相应设置,就可实现冗余Modbus通信,冗余与非冗余配置状态下,都使用同样型号的模块。

在初始化情况下,当K-MOD01模块冗余配置时,先建立通讯的模块被分配为主模块,后建立通讯的模块为从模块。当系统上电后,可根据2个模块面板的状态指示灯来区分主模块和从模块。

在系统正常运行情况下,一个K-MOD01模块处于活动状态,另一个K-MOD01模块处于备用状态。当主模块发生板卡故障且从模块正常时,进行冗余切换,而当主模块发生板卡故障且从模块也有板卡故障时,不进行冗余切换;当主模块的Modbus通讯出现故障且从模块正常时,进行冗余切换,否则不切换;当主模块的Modbus通讯首次故障1且从模块无板卡故障时,进行冗余切换,Modbus链路反复故障时,不再进行冗余切换。

在系统正常运行情况下,当拔掉主模块时,从模块自动升为主模块。

当模块进行冗余无扰动切换时,旧故障不会触发乒乓音的切换。同一故障只会触发一次切换,且同

一个故障频繁出现不会触发频繁切换。冗余切换后,只有在发生新故障后,才会触发下一次无扰动

切换。

?模块的冗余切换时间

冗余模块的切换时间是指从故障发生到主模块检测到的时间、主模块发出降从命令完成电气层

1首次故障:上电或模块被重新下装后,主模块第一次出现Modbus断线故障即为该通道的首次故障。当主模块出现首次故障,且从模块无DP通讯故障条件下,会引发冗余切换。发生过故障的通道,将会被模块记忆,当模块被重新插拔或上电后,记忆清除。

主降从的时间、新的主模块轮询一圈Modbus设备的时间、DP通讯轮询周期与IEC运算周期之和。此时新的主模块的数据第一次到达IEC运算单元,运算单元的输入输出数据开始切换到了新的主模块上。

从故障发生到主模块检测到的时间:与数据的更新时间和组态设置有关,组态延时等待时间越长、轮询间隔时间越长、重发次数越长、Modbus设备离线,花费的时间越长。时间大概在10s~30min 之间;

主模块发出降从命令完成电气层主降从的时间:几十微秒;

●新的主模块轮询一圈Modbus设备的时间:与组态的module数、每个module的数据

长度、Modbus设备的响应时间等有关,时间大概在10s~30min之间;

●DP通讯轮询周期:因为有输出数据,作为输出模块处理,轮询周期100ms;

●IEC运算周期:与组态设置及选用的主控制器类型有关,当控制站所选控制器为一般

控制器(SM220,FM820,K-CU01)时,可选100ms、200ms、500ms、1s;当控

制站所选控制器为高速控制器(SM221,FM821,K-CU02)时,可选50ms、100ms、

200ms、500ms、1s。

?主从切换场景:

●电源故障(系统电源、现场电源,掉电、电压跌落过低、短路)

●模块插板指示故障(模块没有插好)

●通讯双网故障(双网均故障,断线、短路)

●ADC故障(损坏、与CPU通讯异常、晶振停振,复位信号长低)

●内存致命故障,程序跳转到不可能跑到的分支

●CPU故障(晶振停振、CPU损坏、复位信号长低故障、不喂看门狗)

●有新的通道故障(通道外部线路故障或内部电路器件损坏)

●冗余信号线路故障(印制线或链路器件损坏)

●主模块有新故障或拔掉主模块。

5. 工程应用

5.1

底座选型说明

K-MOD01可以配合2种底座使用,分别是K-PA T01(DP/PA LINK 底座)和K-PA T21(DP/PA LINK 冗余底座),该模块不支持跨机柜连接等接线方式,组合后功能如表5所示。

5.2 现场配置说明

5.2.1

串行总线结构

在标准的Modbus 系统中,所有设备(并行)连结在一条由3条导线组成的干线电缆上。其中两条导线(“两线”结构)形成一对平衡双绞线,双向数据在其上传送,典型比特率为每秒

9600bps 。

Modbus 多点串行链路系统中串行总线结构的总貌图如图 5-1所示:

图 5-1 串行总线基本结构

如图 5-1所示,不同的实现可以在相同的Modbus 串行链路系统中运行:

将集成通信收发器的设备通过无源接头盒分支电缆连接到干线上(例如从设备1和主设

备);

?将没有集成通信收发器的设备通过有源接头盒分支电缆连接到干线上(有源接头集成了收

发器,例如从设备2);

?将设备以菊花链形式直接连接到干线电缆上(例如从设备n)

采用如下约定:

?干线间的接口称为:ITr(干线接口);

?设备和无源接头间的接口IDv(分支接口);

?设备和有源接头间的接口AUI(附加单元接口);

?线路终端(LT);

?没有配置中继器的RS-485 Modbus 有一个主干电缆,所有的设备沿着它直接(菊花链)

或通过短的分支电缆连接起来。

?在图中,每台设备可能连结,可能的连接方式如下::

?或是双向连到主干电缆上,形成菊花链,

?或是经分支电缆连到一个无源接头上,

?或是经特种电缆连到一个有源接头上。

K-MOD01模块连接现场Modbus设备时,可以有3种连接方式,有现场总线单网配置、现场总线冗余配置和K-MOD01模块冗余配置,选择合适的线缆及组网方式,为了保证通信质量,需要选择对应的匹配电阻设置方式,可根据用户需求进行选择。

下面将通过组网拓扑结构、线缆要求、匹配设置、各自连接示意图、需要的组件、注意事项来介绍这三种连接方式。

5.2.2拓扑结构及线缆长度

没有配置中继器的RS-485-Modbus有一个与所有设备直接连接(菊花链)或通过短分支电缆连接的干线电缆。

干线电缆又称总线,可以很长。它的两端必须连接在线路终端上。也可以在多个RS-485-Modbus 之间使用中继器。

主干电缆端到端的长度必须有限制。其长度由波特率,电缆(规格,电容或特征阻抗),菊花链上的负载数量,以及网络配置(2线或4线制)所决定。

?K-MOD01支持2线制接线。

?对于最高波特率为9600bit/s,AWG26(或更粗)规格的电缆,其最大长度为1000m。

?分支必须短,不能超过20m。如果使用n分支的多口接头,每个分支最大长度必须限制为

40m 除以n。

?在没有中继器的任何RS-485-Modbus 系统中,一个K-MOD01模块允许最多带31 台设

备。

5.2.3接地形式

必须将“公共端”电路(信号与可选电源的公共端)直接连接到保护地上,最好是整条总线只接在一点。通常,该点可选在站上或其分支上。

5.2.4终端

沿线路传播的移动信号波遇到不连续的阻抗,会在传输线路中产生反射。为了使从RS-485-Modbus电缆端的反射最小,要求在总线接近两端处放置线路终端。

由于传播是双向的,故在线路两端匹配终端是非常重要的。但是,在一个无源平衡线对上放置LT(线路终端)不允许超过2个。也不允许在分支电缆上放置任何LT。

5.2.5Modbus网络单网配置1

Modbus网络单网拓扑图如图5-2所示,配置清单如表6所示,底座接线和设置分别如图5-3、图5-4所示。

K-MOD01模块安装在控制室的主控制器机柜内,Modbus网络单网配置时,现场侧Modbus总线为单网,且配置1块K-MOD01模块及1块其配套底座(K-PA T01)。

图5-2 Modbus总线单网拓扑图1

在图5-2中,我们可以看到K-MOD01模块安装在K系列的控制柜中,用专用电缆将K系列底座背槽上的IO-BUS接口与该模块的IO-BUS接口相连。

RS485-

图 5-3 K-PA T01端子底座接线示意图

SW1

SW1-1:匹配电阻拨码ON

SW1-2:冗余设置拨码ON

图 5-4 K-PA T01端子底座冗余开关ON 、匹配电阻设置ON 示意图

在Modbus 网络终端处,如果最后一个Modbus 设备有终端匹配电阻,将不再添加末端终端匹配电阻;如果没有的情况下,需要添加1个终端匹配电阻模块(K-DPT01),以防止信号反射。

5.2.6 Modbus 网络单网配置2

Modbus 网络单网拓扑图如图 5-5所示,配置清单如表7所示,底座接线和设置分别如图 5-6、图 5-7所示。

K-MOD01模块安装在控制室的主控制器机柜内,Modbus 网络单网配置时,现场侧Modbus 总线为单网,且配置1块K-MOD01模块及1块其配套底座(K-PA T01)。

消防联动原理说明书各子模块功能

火灾自动报警系统: 1.防护等级:本工程火灾自动报警系统的保护对象分级按————级设置。 2.消防控制室: 1)本工程消防控制室设在————,并设有————出口。 2)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机,联动控制台,CRT显示器,打印机,应急广播设备,消防直通对讲电话设备,电气火灾报警主机,电梯监控盘和电源设备等组成。 3)消防控制室可接收感烟.感温.火焰.可燃气体等探测器的火灾自动报警信号及水流指示器.信号阀.压力开关.手动报警按钮.消火栓按钮.电气火灾的动作信号。 4)消防控制室可显示消防水池.消防水箱的报警水位,显示消防水泵的电源及运行状况。 5)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。 3.火灾自动报警系统: 1)本工程采用——集中——报警控制系统。消防自动报警按两总线环路设计,任一点断线不影响报警系统。 2)探测器:——燃气表间.厨房——等处设置防爆燃气探测器,————场所设置感温探测器,大空间设置线性红外感烟探测器,电缆桥架上设———缆式感温探测器,其他场所——设置感烟探测器。——大型通信及计算机机房设空气采样极早期烟雾探测报警系统。 3)探测器与灯具的水平净距应大于;与送风口的水平净距应大于;

与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于;与嵌入式扬声器的净距应大于,与自动喷水头的净距应大于;与墙或其他遮挡物的距离应大于。 4)在本建筑物适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地——。 5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧上部。 6)——在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,——设置火灾声光报警显示装置。安装高度——不低于。 4.消防联动控制 1)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀.电动防火阀.并启动相应加压送风机.排烟风机.排烟阀280°C熔断关闭,防火阀70°C熔断关闭,阀.风机的动作信号要反馈至消防控制室。 2)在消防控制室,对消火栓泵.自动喷洒泵.加压送风机.排烟风机.既可以通过现场模块进行自动控制也可以在联动控制台上直接手动控制,并接收其反馈信号。 3)消火栓泵控制应满足下列要求: 3).1:平时压力开关自动控制稳压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接启动主泵。 3).2:消火栓按钮动作后,经消防控制室直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号。

松江飞繁控制器使用说明书G

1.系统概述: 1.1 系统简介: (1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。 (2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。 (3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。(4).控制器采用480?234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。 (5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。 (6).本产品执行国家标准为GB4717-2005和GB16806-2006。

1.2 技术指标: (1).供电方式:交流电源(主电)AC220V(?10% ? ?15%)50?1Hz。 直流电源(备电)DC24V 24Ah。 (2).功率:监控功率 ? 80W ,最大功率 ? 400W (不包括联动电源)。(3).工作电源:由主机电源提供系统内所需直流工作电压 ?5V、?35V、?24V。(4).使用环境:温度 -10 0C ? 50 0C,相对湿度 ? 95 %(40 0C ? 2 0C)。(5).结构形式:壁挂式、柜式和台式三种。 1.3 系统配置: (1).每台控制器可配置72个全总线回路,每个回路可配置252点。控制器最大容量为18144点。 (2).每个全总线回路的配置:252点。全部采用软件编码的探测设备(包括手动报警按钮、消火栓按钮、水流指示器模块及其它输入模块。),全部采用模拟量探测器。 (3).每台控制器最多可配置160个多线联动模块,用于控制中央消防设备。每一块多线联动控制板可带8个多线联动点。每台控制器可带20块多线联动控制板,最多可带160个多线联动点。 (4).每台控制器最多可配置252台系统型火灾显示盘;回路型火灾显示盘按需要设置,每回路最多带8台回路型火灾显示盘。 (5).每台控制器具有2个标准RS-232串行通讯接口,1个CAN总线通讯接口,可供以下设备使用: 1).CAN总线联网:网上邻居总数最多为29个;包括本机在内,一共为30台控制器联网通讯。 2).COM1串行通讯接口:与HJ-1910型CRT彩显系统联网。

蓝牙模块使用说明书

蓝牙模块使用说明 一、模块简介: 1、芯片简介 该蓝牙模块采用台湾胜普科技有限公司的BMX-02X模块为核心,它采用CSR BLUEcore4-External芯片并配置8Mbit的软件存储空间,成本低,使用方便。 CSR BlueCore4是英国Cambridge Silicon Radio(CSR)公司日前推出的第四代蓝牙硅芯片。这种硅芯片用于蓝牙技术推广小组(SIG)推出的增强数据传输率(EDR)蓝牙。CSR的BlueCore4的数据传输率将比现有的v 1.2蓝牙装置快三倍,并且使蓝牙移动电话或手机的耗电量较低。 蓝牙EDR的最大数据传输率为每秒2.1兆比特,而目前v1.2标准传输率则为每秒721千比特。传输率的提高意味着对一个特定量的数据来说,EDR无线电的工作将比v1.2无线电快三倍,从而减少耗电量,大大有利于依赖蓄电池的移动设备。 CSR BlueCore4完全能与现有蓝牙v1.1和v1.2装置兼容。蓝牙EDR用一种相移键控(PSK)调制模式取代标准传输率的Gaussian频移键控(GFSK),实现更高的数据传输率。 CSR BlueCore4正在以两种形式提供——一种用于外部“快闪”存储器,一种用于掩模ROM。BlueCore4-External以一种8×8mm BGA(球形格栅矩阵)封装提供,是十分灵活的解决方案,能够适应迅速更新的市场。例如,由于BlueCore

是目前可以得到的唯一能够支持蓝牙v1.2规格的所有强制和可选功能的硅芯片,BlueCore4-External为PC应用程序提供了理想的解决方案,使它们得益于以三倍速度的传输率无线传输文件,或者同时操作多个高需求的蓝牙链路。 鉴于蓝牙固件安装在芯片只读存储器上,CSR BlueCore4-ROM 的成本较低,占用面积小得多(在小片尺寸包装中为3.8×4mm,在与BC2-ROM和BC3-ROM引脚兼容的BGA中为6×6mm)。ROM芯片的尺寸和成本使它日益成为要求蓝牙功能综合起来的移动电话、手机和其它批量生产和成本敏感的应用产品的选择。 BlueCore4提供48KB的RAM,而以前的BlueCore硅芯片仅为32KB。部分这种额外的记忆存储用于对付增强数据传输率的附加缓冲空间,而其余部分则确保象Scattermode这样的未来规格得到充分支持。 BlueCore4-External和BlueCore4-ROM将先把蓝牙EDR快速数据传输率的优越性带给现有一些主要的蓝牙市场,加快文件传送,降低耗电并实现多个同时链路的操作。它还将为这种技术开辟某些潜在的新应用领域。 2、主要特性 ◆蓝牙版本:V2.0+EDR ◆输出功率:class II ◆Flash存储容量:8Mbit ◆供应电压:5V

网桥说明书

Vimlicon 工业级、电信级无线AP 网桥说明 阅读提示:什么是无线AP,什么是无线路由器,什么又是无线网桥,想要实现两个远距离局域网之间高速互联该用什么设备?想做高清无线视频监控又该用什么设备?为什么叫工业级、电信级无线网桥设备? 通过无线上网,现在已经不是新鲜的事情,随着近一两年无线网络的飞速发展及现代社会的对于速度、便捷、安全要求越来越高,各种公共场所无线覆盖、无线监控的需求也越来越多、越来越高.Vimlicon系列无线AP 网桥系列产品就是专门满足这类环境复杂、多客户端、高数据量应用要求的而无线设备。 一、与普通路由器的区别 无线AP AP是英文ACCESS POINT的首字母所写,翻译过来就是“无线访问点”或“无线接入点”,从名字上看就是通过它,能把你的拥有无线网卡的机器接入到网络中来。它主要是提供无线工作站对有线局域网和从有线局域网对无线工作站的访问,在访问接入点覆盖范围内的无线工作站可以通过它进行相互通信。通俗的讲,无线AP是无线网和有线网之间沟通的桥梁。由于无线AP的覆盖范围是一个向外扩散的圆形区域,因此,应当尽量把无线AP放置在无线网络的中心位置,而且各无线客户端与无线AP的直线距离最好不要超过太长,以避免因通讯信号衰减过多而导致通信失败。 无线AP相当于一个无线集线器(HUB),接在有线交换机或路由器上,为跟它连接的无线网卡从路由器那里分得IP。 无线路由器无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合;它借助于路由器功能,可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入,另外,无线路由器可以把通过它进行无线和有线连接的终端都分配到一个子网,这样子网内的各种设备交换数据就非常方便。 无线路由器就是AP、路由功能和集线器的集合体,支持有线无线组成同一子网,直接接上上层交换机或ADSL猫等,因为大多数无线路由器都支持PPOE拨号功能。 无线路由器一般是室内使用,可分为家用型及企业、SOHO级,区别主要在于可接入客户端的数量。无线网桥网桥(Bridge)又叫桥接器,它是一种在链路层实现局域网互连的存储转发设备。网桥 有在不同网段之间再生信号的功能,它可以有效地联接两个LAN(局域网),使本地通信限制在本网段内,并转发相应的信号至另一网段。网桥通常用于联接数量不多的、同一类型的网段。 无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它可在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁(无线网桥亦是无线AP的一种分支)。无线网桥除了具备上述有线网桥的基本特点之外,比其它有线网络设备更方便部署。 现在很多无线路由器也有AP、网桥的功能,那么它们和无线网桥有什么区别?确实,从原理上来讲,上述两种设备的网桥功能和无线网桥的工作原理是一样的,但是,因为设计应用环境的不同,它们在具体应用上,还是有非常大的区别的,达到的技术效果也很不一样。所谓电信级无线网桥,是专指那些符合通信行业要求,具备防水、防破坏设计,适合室外远距离、复杂环境、全天候传输的“无线AP”。 在设备组成上,无线网桥主要由无线网桥主设备(无线收发器)和天线组成。无线收发器由发射机和接收机组成,发射机将从局域网获得的数据编码,变成特定的频率信号,再通过天线发送出去;接收机则相反,将从天线获取的频率信号解码,还原成数据,再送到局域网中。

JBLGZYBZ火灾报警控制器联动型使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报 警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。 说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

K-CU01 主控制器模块使用说明书

HOLLiAS MACS -K 系列模块 2014年5月B版

HOLLiAS MAC-K系列手册- K-CU01 主控制器模块使用说明书 重要信息 危险图标:表示存在风险,可能会导致人身伤害或设备损坏件。 警告图标:表示存在风险,可能会导致安全隐患。 提示图标:表示操作建议,例如,如何设定你的工程或者如何使用特定的功能。

目录 1.概述 (1) 2.接口说明 (2) 2.1主控单元结构示意图 (2) 2.2底座接口说明 (4) 2.3地址跳线 (8) 2.4IO-BUS (11) 3.状态灯说明 (12) 4.其他特殊功能说明 (14) 4.1短路保护功能 (14) 4.2诊断功能 (15) 4.3冗余功能 (15) 4.4掉电保护 (16) 5.工程应用 (18) 5.1底座选型说明 (18) 5.2应用注意事项 (18) 6.尺寸图 (19) 6.1K-CU01尺寸图 (19) 6.2K-CUT01尺寸图 (19) 7.技术指标 (20) 7.1K-CU01主控制器模块 (20) 7.2K-CUT01 4槽主控器底座 (21)

K-CU01 主控制器模块 1.概述 K-CU01是K系列硬件的控制器模块,是系统的核心控制部件,主要工作是收集I/O模块上报的现场数据,根据组态的控制方案完成对现场设备的控制,同时负责提供数据到上层操作员站显示。 控制器基本功能块主要包括系统网通讯模块、核心处理器、协处理器(IO-BUS主站MCU)、现场通讯数据链路层、现场通讯物理层、以及外围一些辅助功能模块。 K-CU01控制器模块支持两路冗余IO-BUS和从站I/O模块进行通讯,支持两路冗余以太网和上位机进行通讯,实时上传过程数据以及诊断数据。可以在线下装和更新工程,且不会影响现场控制。 K-CU01控制器模块支持双冗余配置使用。当冗余配置时,其中一个控制器出现故障,则该控制器会自动将本机工作状态设置为从机,并上报故障信息;若作为主机出现故障,则主从切换;若作为从机出现故障,则保持该状态。 两块控制器模块K-CU01和两块IO-BUS模块安装在4槽主控底座K-CUT01上,就构成了一个基本的控制器单元。 通过主控底座的主控背板,完成两个控制器模块之间的冗余连接,控制器模块通过IO-BUS模块扩展可以连接最多100个I/O模块。 通过选用不同的IO-BUS模块,控制总线拓扑结构可构成星型和总线型;同时支持远程I/O机柜。 基本的控制器单元如图1-1所示。

风冷模块机组使用说明书

. . . . 风冷模块机组功能说明书 1.0概述 DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室线控器组成,并有风盘联动接口。 2.0主要技术参数 2.1使用条件 运行电压:AC220V±10%;运行环境温度:-20~+55℃;储存温度:-35~+85℃;湿度要求:0~95%RH 2.2温度控制精度:1℃ 2.3控制器符合 □GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》 □GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》 □GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》 □抗干扰度符合GB4343.2-1999 □印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定 3.0控制器功能 制冷运行 制热运行 可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动 三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口 选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能 4.0面板操作 室线控器面板如图一

4.1.开关机 按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。 4.2.模式转换 按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷”模式显示雪花符号 “制热”模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式) 4.3.定时开关机 设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时 按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间 再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成 4.4.时钟设定 按住“定时”键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态;

无线客户端、网桥、AP+WDS简明设置手册Tomato版

无线客户端、网桥、AP+WDS简明设置手册Tomato版 无线客户端、网桥、AP+WDS简明设置手册Tomato版 先给出一个简单的网络拓扑 如图所示,AP1和PC2之间距离过长并且有双重厚墙阻隔,只能收到微弱的wifi信号,基本无法顺利上网,这时我们就需要用刷了Tomato的AP2来延长和加强AP1的信号,使得PC2可以通过AP2顺利连上无线网络,并且还可使PC1也通过AP2的Lan口连上Intelnet。另外,因为Tomato不支持中继功能,所以要想用万能中继蹭网的话只能在AP1的Lan口上接个AP3来实现无线中继。 1、无线客户端模式 首先通过PC1连上AP2,在无线搜寻内刷新一下,看看能不能搜到AP1

我们看到AP1被搜寻到了,多刷新几遍,能稳定在60db上下,信号质量不错! 然后进入网络设置,WAN选DHCP(前提是AP1开启了DHCP,否则选静态IP),为防止网段冲突(大多路由的默认IP都为192.168.1.1),我们把AP2的IP改为192.168.3.1,掩码255.255.255.0,开启LAN的DHCP,无线模式选“无线客户端”,按“信道选择”下拉菜单右面的“扫描”,可以扫描到AP1,在SSID内填入扫描到的SSID也就是“AP1”。最后按“保存设置”,等待路由重启后你的PC2就可以上Internet了。(有时要将本地网卡禁用再启用一下) 到这里蹭网就基本成功了,不过Tomato设置了无线客户端后只能通过PC1有线上网,AP2本身不再发射无线信号了,这是Tomato的最大弊病,强大稳定的Tomato居然缺了蹭网最有用的中继功能,真叫人扼腕三叹!不过我们也有变通办法,花个几十元购个AP3,把AP2和AP3有线连接,再由AP3发射无线信号,那么PC2就可以无线上网了。这里要注意,AP3的IP最好不要和AP2设在一个网段,有DHCP的话也关闭掉,就是当交换机用。还有AP3的SSID不要和其他两个AP相同。 2、无线网桥模式 无线网桥模式和无线客户端基本一样,只是网段不同,选了无线网桥模式后WAN口和LAN

消防联动原理说明书各子模块功能

火灾自动报警系统: 1.防护等级:本工程火灾自动报警系统的保护对象分级按---------- 级设置。 2.消防控制室: 1)本工程消防控制室设在------- ,并设有-------- 出口。 2)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机,联动控制台, CRT显示器,打印机,应急广播设备,消防直通对讲电话设备,电气火灾报警主机,电梯监控盘和电源设备等组成。 3)消防控制室可接收感烟.感温.火焰.可燃气体等探测器的火灾自动报警信号及水流指示器?信号阀.压力开关.手动报警按钮.消火栓按钮.电气火灾的动作信号。 4)消防控制室可显示消防水池.消防水箱的报警水位,显示消防水泵的电源及运行状况。 5)消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备。 3.火灾自动报警系统: 1)本工程采用——集中——报警控制系统。消防自动报警按两总线环路设计,任一点断线不影响报警系统。 2)探测器:一一燃气表间.厨房一一等处设置防爆燃气探测器,一 ----- 场所设置感温探测器,大空间设置线性红外感烟探测器,电缆桥架上设- 缆式感温探测器,其他场所一一设置感烟探测器。一 —大型通信及计算机机房设空气采样极早期烟雾探测报警系统。 3)探测器与灯具的水平净距应大于;与送风口的水平净距应大于;与

多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于;与嵌入式扬声器的净距应大于,与自动喷水头的净距应大于;与墙或其他遮挡物的距离应大于。4)在本建筑物适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地一一。 5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧上部。 6)——在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,——设置火灾声光报警显示装置。安装高度一一不低于。 4.消防联动控制 1)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀.电动防火阀.并启动相应加压送风机.排烟风机.排烟阀280° C熔断关闭,防火阀70。C熔断关闭,阀.风机的动作信号要反馈至消防控制室。 2)在消防控制室,对消火栓泵.自动喷洒泵.加压送风机.排烟风机. 既可以通过现场模块进行自动控制也可以在联动控制台上直接手动■ 控制,并接收其反馈信号。 3)消火栓泵控制应满足下列要求: 3).1 :平时压力开关自动控制稳压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接启动主泵。 3).2 :消火栓按钮动作后,经消防控制室直接启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其反馈信号。 3) .3 :消防控制室可通过控制模块编程,自动启动消火栓泵,并接收

联动模块联动监控和联动电子屏使用

AL-7416E 16路继电器模块使用 报警联动视频监控简介说明 一般情况下,DVR都带有I/O卡,用于采集开关信号的输入和控制联动输出。其开关量输入(或者传感器接口):一旦开关合上(或者传感器报警),通过对DVR的软件设置,可以将控制摄像头的云台(或者高速球)跟随某一个开关输入进行联动,一旦发生报警,云台(或者高速球)旋转到软件指定的位置,进行摄像。 16路继电器输出模块提供了与DVR接口的开关输出(属于无源的继电器输出接口),通过对报警主机(7480B)编程,其某路继电器的输出可与设定的某些探测设备联动,报警主机一旦发现这些探测器有报警,该路继电器合上,给DVR提供一个开关闭合信号(相当于传感器报警),此时DVR会根据预先设置好的位置转动云台,对准发生报警的区域进行摄像。 在接线时,只要将16路联动模块的继电器输出直接接到DVR的开关量输入板上,此时,该继电器相对于DVR来说就是一个传感器。

AL-7416E 16路联动指示灯模块使用 1.与总线报警主机连接使用说明 接线说明:如果和报警主机共用电源,将“红、绿、黄、黑” 4芯线分别与总线主机的“红、绿、黄、黑” 4端子相连;如果和报警主机不共用电源,将“绿、黄、黑” 3芯线分别与主机的“绿、黄、黑” 3端子相连,将“红、黑” 2芯线与自己的电源正、负极相连(建议单独使用电源)。 在同一台报警主机上使用时,每一个灯模块有自己的唯一地址,不能与其它灯模块的地址相同。地址的范围及设定,请参考报警主机的安装或使用手册。 2.灯使用说明:用户根据自己的需要将LED的连接插头接到7416E的相应插座即可。3.灯光显示屏(模拟电子地图)的制作:用户可根据现场分布图(建筑示意图)等做适当大小的喷绘,贴在KT板上,定出对应的报警点,将报警灯(LED)装在相应的位置上。

控制器使用说明书

JB-TB-BK8000 智能型火灾报警控制器(联动型) 本系统中的控制器采取模块化、积木式结构设计,使打印机、大屏幕汉显液晶屏、PC机、联动控制板、回路板可与主控板任意组合,32台控制器可构成大型网络,每台控制器其软件、硬件构成方式和带载能力完全相同,因此,即可成为主控机(集中机)又可做从机(区域机)使用。系统采用两总线、无极性、模拟量信号传输方式,总线上可并接所有的输入/输出模块及探测器。其性能符合国际GB4717-93和GB16806-1997的要求。 一、主要功能 1、故障报警 当检测点由于某种原因发生故障时,控制器面板上的黄色发光管点亮,液晶上显示总数及探测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 若回路发生故障时,液晶屏的地址位置显示“_路”。 主、从机若通讯有故障时,液静晶屏的地址位置显示“—从机”。 2、预警报警 2.1监测点由于长期使用或者在调试过程中出现重码等原因引起模拟值偏高,系统将其作 为预警处理,面板上的预警灯被点亮,液晶显示预警总数及监测点的地址、位置、名称、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 2.2监测点接收到早期异常情况,但未达到报警点,系统须作进一步判断,系统将预警和 故障作为同一级别处理,因而在液晶上采用同屏显示。 3、火警、启动 当监测点发生火灾时,面板火警被点亮,且面板上的首火警地址,液晶屏上显示火警总数及监测点的地址、名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声; 不管在手动或自动状态下,系统发出启动指令后,面板上联动灯被点亮;如果联动设备有回答信号时,液晶显示联动设备的地址,名称、位置、时间等信息,并伴随有喇叭报警声。 以上各种报警信息均可采用快捷键进行查询。 4、火警优先 在任何情况下,火警、启动为最高级别,优先于故障、预警。 5、消音键 任何报警引起的喇叭均利用消音键进行消音。 6、电源转换 系统采用了主电与备电两种供电方式,并具有自识别能力,能对主电的过压、欠压或失压以及备电低于额定的电压值时,失压等进行声与光的报警。 7、手动与自动 系统设有自动与手动的转换功能,通过自动与手动转换键完成。 8、复位 当火警、启动等状态发生后,系统具有保持功能,通过复位键可以使系统进行复位操作,从机可接受主机的复位信号。 9、关机记忆 系统对火警、启动几开、关机的时间具有记忆功能,以供随时查询。 10、时钟

GPS模块使用手册

GPS模块使用手册 一、GPS模块的几个重要指标 1.卫星轨迹 全球有24颗GPS卫星沿6条轨道绕地球运行(每4个一组),GPS接收模块就是靠接收这些卫星来进行定位的。但一般在地球的同一边不会超过12颗卫星,所以一般选择可以跟踪12颗卫星以下的器件就可以了。当然,所能跟踪的卫星数越多,性能越好。大多数GPS 接收器可以追踪8~12颗卫星。计算2维坐标至少需要3颗卫星,4颗卫星可以计算3维坐标。 2.并行通道 由于最多可能有12颗卫星是可见的,GPS接收器必须按顺序访问每一颗卫星来获取每颗卫星的信息,所以市面上的GPS接收器大多数是12并行通道型的,这允许它们连续追踪每一颗卫星的信息。12通道接收器的优点包括快速冷启动和初始化卫星的信息,而且在森林地区可以有更好的接收效果。一般12通道接收器不需要外置天线,除非是在封闭的空间,如船舱或车厢中。 3.定位时间 定位时间是指重启GPS接收器时,确定现在位置所需的时间。对于12通道接收器,冷启动时的定位时间一般为3~5 min,热启动时为15~30 s。 4.定位精度 普通GPS接收器的水平位置定位精度在5~10 m内。 5.DGPS功能 DGPS是一个固定的GPS接收器,用于接收卫星的信号。DGPS可以准确地计算出理论上卫星信号传送到的精确时间,然后将它与实际传送时间相比较,并计算出差值。DGPS将这个差值发送出去,其它GPS接收器就可以利用这个差值得到一个更精确的位置读数(5~10 m或者更少的误差)。许多GPS设备提供商在一些地区设置了DGPS发送机,供客户免费使用,只要客户所购买的GPS接收器有DGPS功能即可。 6.信号干扰 要获得一个很好的定位信号,GPS接收器必须至少能接收到3~5颗卫星。如果是在峡谷中或两边高楼林立的街道上,或者是在茂密的丛林里,有可能接收不到足够的卫星,无法定位或者只能得到二维坐标。同样,如果在一个建筑里面,有可能无法更新位置。一些GPS 接收器有单独的天线可以贴在挡风玻璃上,或者将一个外置天线放在车顶上,这有助于接收器收到更多的卫星信号。 二、HOLUX M-89 GPS模块特性 我们选用的是台湾生产的HOLUX M-89 GPS模块,并为其配备了PCB板,以方便与单片机进行连接,下面与反面如下图所示, HOLUX M-89 GPS接收卫星信号时一般还需要配备天线,如下图所示: HOLUX M-89 GPS模块主要特性如下: 产品特征 通道:并行32通道 频率:L1 1575.42MHz C/A码(1.023MHZ码片速率)

ubnt网桥点对点设置说明书

UBNT网桥设置说明书 注意事项: 网桥连接所需配件:每一个网桥需要:网线2根,POE电源1只。(POE口网线必须8芯) POE电源有两个网口: POE口是网桥专用接口。其他设备连接LAN口。 请知悉: 1,电源的POE口连接网桥的网线是作供电用的,需要使用质量好的网线,最好是超5类以上的8芯无氧铜网线。POE口的网线必须8芯,LAN口的网线4芯可用。 2,本店默认发15V电源:使用0.51mm线芯的无氧铜网线最长支持30米供电,材质稍差或者线芯较细的支持的网线供电长度较短。 3,如果电源的POE口连网桥,LAN口不连任何设备,网桥的灯正常状态是闪一下灭掉。只有LAN口也连接到其他设备上,网桥的灯才正常闪烁。网桥从供电到运行大约需要30秒左右。 4,系统重置。软复位:登录网桥SYSTEM菜单最下面Reset to defaults按钮。硬复位:网桥带电,戳复位孔按住20秒,重新供电即可。 5,关于网段:192.168.1.20和192.168.1.22是同一个网段(都是192.168.1的网段); 192.168.1.30和192.168.2.33不是同一个网段(前者是192.168.1网段,后者是192.168.2网段) 有2种方式设置网桥: 1、(不使用路由器)用电脑连接网桥设置,需要手动设置电脑的IP地址,使电脑和网桥在同一个网段(192.168.1.**):网络—本地连接—属性—TCP/IP协议V4—使用下面的IP地址(不会的亲可以上网搜索当前Windows系统版本的电脑IP设置方法) 2、使用路由器连接电脑和网桥进行设置,首先需要确定路由器的IP地址为192.168.1.1。如果不是,请先登陆路由器的设置界面,把路由器LAN口的IP地址改成192.168.1.1方可。或者,先用电脑单独连网桥,把网桥的ip改成和路由器一个网段。 下面以使用电脑连接网桥进行设置为例。 ★设置其中一台为发射端(接入点)

干簧管传感器模块使用说明书

. 产品使用说明书 产品名称:干簧管传感器模块版本:

用途: 程控交换机、复印机、洗衣机、电冰箱、照相机、消毒碗柜、门磁、窗磁、电磁继电器、电子衡器、液位计、煤气表、水表中等等都得到了很好的应用。 模块特色: 1、采用进口常开型干簧管 2、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过 15mA。 3、工作电压 3.3V-5V 4、输出形式:数字开关量输出(0 和 1) 5、设有固定螺栓孔,方便安装 6、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm 7、使用宽电压 LM393 比较器 干簧管的特点: 干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体。平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通。外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了。因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗

磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中。在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”。 模块使用说明: 1.干簧管需要和磁铁配合使用,在感应到有一定的磁力的时候,会呈导通状态,模块输出低电平,无磁力时,呈断开状态,输出高电平,干簧管与磁铁的感应距离在1.5cm之内超出不灵敏或会无触发现象; 2.模块 DO 输出端可以单片机 I/O 口直接相连,通过单片机可以检测干簧管的触发状态; 3.模块 DO 输出端与继电器 IN 端相连,组成大功率干簧管开关,直接控制高电压。 产品接线说明: 1、VCC 接电源正极 3.3-5V 2、GND 接电源负极 3、DO TTL 开关信号输出

RS485联动卡使用说明书V1.1

RS485联动卡使用说明书V1.1 深圳辉锐天眼科技有限公司产品研发部 2012-01-31

目录 1 接口说明 (3) 2 操作说明 (4) 3 通讯协议说明 (5) 4 电气参数说明 (6) 附:测试说明(测试软件和简要说明) (7)

1.1 电源接口,为联动卡提供电源。供电要求是直流稳压电源,DC7V~DC12V,功耗不小于3.5W; 1.2 拔(码)动开关,用于设置联动卡通讯地址及通讯波特率; 1.3 联动输出节点,继电器的常开触点,自上而下分别对应0号到3号继电器; 1.4 指示灯,绿色指示是通讯接收指示,黄色指示灯是通讯发送指示,红色指示灯是通讯模块的电源指示; 1.5 485通讯接口,自上而下分别对应GND,B,A; 1.6 匹配电阻接入开关,向下拔时接入匹配电阻;

2.1 接线 2.11.说明: RS485联动卡是通过485总线与其他主机(PC)进行通讯的,所以要实现联动卡与其他主机(PC)通讯,需要一只RS232转RS485模块,因为主机上没有现成的RS485通讯模块。 有了RS232转RS485模块后,将RS232一端接到主机的串口上,将RS485端的A(RX+)接到联动卡的B端子上,B(RX-)接到联动卡的A端子上,其他的不用接。 2.2.2.联接示意图(总图) 2.2.3 联动卡与墅安居主机的联接

2.2 地址及波特率设置 3 通讯协议说明 采用国际通用的标准Mod-bus通讯协议,支持1号功能及5号功能。下表是上位机与联动卡通讯时采用的数据格式:

4 电气参数说明4.1.供电电压:DC7V~DC12V 4.2.设备功耗:1.5W~3.5W 4.3.继电器负载特性:1A 120AV 或 1A 30VDC

网桥设置说明书

说明书.doc 目录 1. WIN7 系统修改本地连接IP地址 (2) 2. XP 系统修改本地连接IP地址 (5) 3. 路由器设置 (8) 4. UBNT 网桥连接方式 (11) 4.1 网桥连接方式 (11) 4.2 网桥连接电脑进入设置系统 (12) 4.3 网桥连接路由器进入设置系统 (15) 5. UBNT网桥桥接设置 (17) 5.1 单台网桥发射信号设置 (17) 5.2单台网桥接收信号设置 (21) 5.3 两台网桥组网设置 (25) 5.4 两台网桥组网WDS设置 (32)

1. WIN 7系统修改本地连接 IP地址1.1 右键网络,打开属性 1.2 点击本地连接右 键 网 络 点 击 属 性 点 击 图1.1 图1.2

1.3 打开本地连接点击属性 图1.3 1.4 选择Internet 协议版本4 (TCP/IPV4),双击 双 击 图1.4

1.5 修改本地IP地址: IP 地址:192.168.1.252 子网掩码:255.255.255.0 然后点击确定。 图1.5 注意:返回本地连接属性需要再点击确定IP修改设置才会正式生效,再点击确定 图1.6

2. XP系统修改本地连接 IP地址2.1 右键网络邻居,打开属性 2.2 右键本地连接,打开属性右 键 网 络 邻 居 点 击 属 性 图2.1 图2.2

2.3 选择Internet 协议版本4 (TCP/IP),双击 2.4 修改本地IP地址:IP 地址:192.168.1.252子网掩码:255.255.255.0然后点击确定。双 击 图2.3 图2.4

IF-AG32D 32路联动模块说明书

IF-AG32D 32路显示驱动模块说明书一:概述 IF-AG32D是一款专业跟DS7400XI配套使用的32路显示驱动模块,它具有的功能如下: 1:接口丰富,除了跟DS7400XI连接的“R、B、G、Y”接口之外,还有RS485、RS232接口。 2:复位方式丰富,有硬件复位、软件复位、无线遥控器复位(可选)。 3:状态灯显示,DS7400XI和IF-AG32D的通讯状态显示以及RS485、RS232的通讯状态显示。 4:IF-AG32D有自动测试功能,测试四位拨码开关、硬件复位、32路硬件输出等是否正常。 5:防区报警对应输出可设置功能,一个防区最多可设置对应4路输出。 6:两台及两台以上IF-AG32D级联有多种选择:1:通过R、B、G、Y级联,2:通过RS-485级联,两种级联方式比较:第一种方式线路比较短只有几十米距离,而且抗干扰差,第二种是标准的RS-485通讯方式通讯距离远,抗干扰效果好等。 7:可以根据客户要求,定制(视具体情况而定)。 二:接线图 2.1接线方法: 首先给IF-AG32D接上直流电源,电源范围直流+10V到+16V,电流范围具体看接多少LED灯而定,现给一参考值:500mA到3A。第一步完成之后,再继续下面工作。 2.10:跟DS7400XI报警主机报警联动的接线方法: IF-AG32D的“R、B、G、Y”接DS7400XI的辅助输出端口的“R、B、G、Y”一一对应即可。 2.11:跟DS7400XI报警主机的报警软件报警联动的接线方法: 由随机附件的RS-232通讯线直接和PC的RS-232端口连接,设置PC机的通讯端口: 1:拨特率:9600BIT/S

充电模块使用说明书 模板

充电模块使用说明书

1概述 2型号说明 2.1 产品外形结构 2.2 产品重量 2.3 端子功能定义 3工作条件 4主要功能和特点 4.1 稳压、限流运行功能 模块能以设定的电压值和限流值长期对电池组充电并带负载运行。当输出电流大于限流值时模块自动进入稳流运行状态,输出电流小于限流值时模块自动进入稳压运行状态。 4.2 输出电压、输出电流调节功能 模块通过后台监控可以调节输出电压和最大限流值。 4.3并机功能 多台同型号的模块可以并联运行并自动均流。若其中某台故障时可自动退出,且不影响其它模块的正常运行。 4.4热插拔功能 并联工作在机架上的多台充电模块,在不停电状态下,可以任意插拔其中任一台模块使其接入或脱离系统,而不影响其他模块的正常工作。 4.5 散热方式 风冷。 4.6 指示灯 前面板上有3个指示灯,具体说明见表2.

表2 指示灯说明 4.7保护及报警功能 4.7.1输入保护 若充电模块的交流输入电源出现过、欠压时,模块即刻停机,无输出电压,面板上“保护ALM”黄灯亮。当交流输入电源恢复正常后,面板上“保护ALM”黄灯灭,模块自动启动,正常运行。 4.7.2短路保护 充电模块内部设有输出短路打嗝工作,可承受连续短路而不损坏模块,面板上“故障FAULT”红灯亮。当短路恢复正常后,面板上“故障FAULT”红灯灭,模块自动启动,正常运行 4.7.3过温保护 当充电模块中的整流二极管后段上部与散热器温度接触部分的温度超过100℃时,模块将自动停机,面板上“保护ALM”黄灯亮。温度降低至正常后,整流模块会自动启动,进入正常运行。 4.7.4输出过压保护 充电模块的直流输出电压大于其直流输出过压保护值时,模块停机;面板上

5.8G网桥设置说明书

5.8G300M网桥设置说明书 注意事项: 收到网桥后,请查看网桥标签上是否标有发射、接收字样! 有:说明网桥已设置好,请务必在室内根据您的需要测试下,测试可以后再进行安装。 (设置好的网桥IP地址会标注在网桥才标签上) 没有:说明网桥需要进行设置方可使用,请参考下面说明步骤,按需设置。 (未设置的网桥,IP地址默认为:192.168.1.20) 网桥连接所需配件:每一个网桥需要:网线2根,POE电源1只。 电源有2个网口:其中POE口是网桥专用接口,LAN口连接其他设备。 连接网桥的网线需要作供电用的,一定需要8根线芯材质好的网线。建议选用0.5mm 线芯,超5类以上的无氧铜网线,供电距离可传输50米左右。 双网口的5.8G网桥,2个网口是一样的,任意连接一个网口即可,剩下的一个网口可以当作备用,也可以当作电源的LAN口连接其他的设备使用。 网桥设置有2种途径: 一是网桥和电脑连在同一个路由器LAN口上进行设置 二是网桥连在电脑的网口进行设置 一、使用路由器连接电脑和网桥进行设置,首先需要确定路由器的IP

地址为192.168.1.1。如果不是,请先登陆路由器的设置界面,把路由器LAN口的IP地址改成192.168.1.1方可。或者更改网桥的ip和路由器在一个网段 二、(没有路由器情况下)用电脑连接网桥设置,需要固定电脑的本地连接IP地址,使电脑和网桥在同一个网段(192.168.1.xx)。(如图)(不会的亲可以上网搜索当前电脑系统的本地连接IP设置方法) 关于网段的最直观判断: 192.168.1.20和192.168.1.22是同一个网段(都是192.168.1.**);192.168.1.20和192.168.2.20不是同一个网段(前者是1网段,后者是2网段)