文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气新安规考试题库

电气新安规考试题库

电气新安规考试题库
电气新安规考试题库

裕热发电厂

2014年新安规考试题

岗位:电气姓名:分数:

一、填空题(每题2分,共40分)

1、《电力安全工作规程发电厂和变电站部分》规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。

2、低[电]压:用于配电的交流系统中l 000 V及其以下的电压等级。

3、作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。

4、在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

5、电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。

6、电气操作可分为监护操作、单人操作和程序操作三类。

7、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,不应进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。

8、等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。

9、带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。短接设备时。应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。

10、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

11、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

12、电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。

13、测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有300 mm以上的绝缘柄。

14、工作票种类有电气第一种票、电气第二种工作票、电气带电作业工作票;事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票。非连续进行的事故修复工作应使用工作票。

15、发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维

护应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关安全技术要求。

16、工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中,工作票可实行双方签发形式。

17、工作票一份交工作负责人,另一份交工作许可人。

18、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。

19、持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作,应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。

20、电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间,以批准的检修计划工作时间为限,延期应办理手续。

二、名词解释(每题5分,共20分)

1、变电站(电力系统的):电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。

2、电力线路:在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

3、断路器:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。

4、隔离开关:在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。

三、选择题(每题2分,共20分,多选、错选、少选、漏选均不得分)

1、带电作业有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电。()

A、中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业

B、中性点非有效接地系统中可能引起相问短路的作业

C、直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业

D、不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。

2、下列距离应满足相关安全规定()

A、地电位作业人体与带电体的距离

B、等电位作业人体与接地体的距离

C、工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙

D、工作人员与相邻导线的距离

3、沿导(地)线上悬挂的软、硬梯或导线飞车进入强电场的作业,应遵守的规定有()

A、在连续档距的导(地)线上挂梯(或导线飞车)时,钢芯铝绞线和铝合金绞线导(地)线的截面应不小于120 mm。;钢绞线导(地)线的截面应不小于50 mm。

B、在孤立档的导(地)线上的作业,在有断股的导(地)线和锈蚀的地线上的作业,在9.2.7a)规定外的其他型号导(地)线上的作业,两人以上在同档同一根导(地)线上的作业时,应经验算合格并经批准后方能进行。

C、在导(地)线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导(地)线的紧固情况。

D、挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全距离比规定的安全距离数值增大0.5 m;带电导线及人体对被跨越的线路、通讯线路和其他建筑物的安全距离应比规定的安全距离数值增大 1 m。

E、在瓷横担线路上不应挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。

4、电力电缆工作的一般要求,以下正确说法是()

A、在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中,作业环境应满足安全要求。

B、沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

C、电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。

D、进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。

E、电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电、可靠接地后方可工作。

5、对于带电作业工具的使用、保管和试验,以下规定正确的有()

A、存放带电作业工具应符合DI/T 974《带电作业用工具库房》的要求。

B、不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。

C、带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。

D、作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。

E、带电作业工器具应按规定定期进行试验。

6、低压回路停电工作,应采取的安全措施有()

A、停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施;

B、邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;

C、停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜。

7、检修高压电动机及其附属装置(如启动装置、变频装置)时,应做好下列哪些安全措施()

A断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装绝缘隔板;

B、在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;

C、将拆开后的电缆头三相短路接地;

D、采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。

8、若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票的是()

A、属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;

B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;

C、全站停电。

9、电气操作的基本条件有()

A、具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。

B、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。

C、高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁。

10、线路作业时,发电厂和变电站应采取的安全措施有()

A、线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般工作程序和安全要求。

B、线路的停、送电均应按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行。不应约时停、送电。

C、调度机构或线路运行维护单位应记录线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务。

D、工作结束时,应得到工作负责人的工作结束报告,确认所有工作班组均已完工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录核对无误后,方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施,向线路送电。

四、判断题(每题2分,共10分,正确的在后面括号里打“√”,错误的打“×”)

1、在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。()

2、等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各

部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。750 kV及以上等电位作业还应戴面罩。()

3、交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。()

4、绝缘子表面采取带电水冲洗或进行机械方式清扫时,应遵守相应技术导则的规定。()

5、绝缘子串上带电作业前,应检测绝缘子串的良好绝缘子片数。满足相关规定要求。()

6、采用绝缘手套作业法或绝缘操作杆作业法时,应根据作业方法选用人体绝缘防护用具,使用绝缘安全带、绝缘安全帽。必要时还应戴护目眼镜。工作人员转移相位工作前,应得到工作监护人的同意。()

7、高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。()

8、工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。()

9、事故紧急处理、程序操作、拉合断路器(开关)的单一操作,以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时,可不填用操作票。()

10、雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。()

五、简答题(共30分)

1、简述电气作业的安全组织措施。

安全组织措施作为保证安全的制度措施之一,包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。

2、简述专责监护人的安全责任。

(1)明确被监护人员和监护范围;

(2)工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;

(3)监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。

3、高压设备符合哪些条件时,可实行单人值班或操作。

a)室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7 m的遮栏,遮栏通道门加锁;

b)室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。

4、简述电气作业中安全技术措施。

在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。

5、哪些项目应填操作票?

a) 拉合断路器和隔离开关,检查断路器和隔离开关的位置,验电、装拆接地线,检查接地线是否拆除,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等;

b) 在高压直流输电系统中,启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。

6、对感应电压防护有哪些规定?

(1)在330 kV、±500 kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。

(2)绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4 m(1000 kv为0.6m)。若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

(3)用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。

7、检修发电机时应做好哪些安全措施?

a)断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器。

b)断开发电机励磁电源、盘车装置电源的断路器、隔离开关或熔断器。

c)断开断路器、隔离开关、励磁装置、同期装置的操作电源及能源。

d)在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸。有人工作!”的标示牌。

e)在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线。

f)检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检修发电机的中性点分开。

g)在氢冷机组机壳内工作时,应关闭氢冷机组补氢阀门,排氢置换空气合格,补氢管路阀门至发电机间应有明显的断开点;检修机组装有灭火装置的,应采取防止灭火装置误动的措施;在以上关闭的阀门和断开点处悬挂“禁止操作,有人工作!”的标示牌。

h)检修机组装有可堵塞机内空气流通的自动闸板风门的,应采取措施防止风门关闭。

8、如何在二次系统上进行工作?

(1)二次系统上的工作内容可包含继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。

(2)二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。

(3)工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。

(4)在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

(5)在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接地。

(6)不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。

(7)二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。

(8)继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,直通知设备运行方和其他相关人员。

(9)试验工作结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线,检查装置内无异物.屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。

9、简述电气试验中的高压试验应采取的安全措施。

(1)在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他工作。

(2)如加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离,且检修侧有接地线时,应在断开点装设“止步,高压危险!”的标示牌后方可工作。

(3)试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。

(4)应采用专用的高压试验线,试验线的长度应尽量缩短,必要时用绝缘物支撑牢固。

(5)试验现场应装设遮栏,遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。被试设备两端不在同一地点时,一端加压,另一端采取防范措施。

(6)未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

(7)加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

(8)变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

(9)试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

10、电气试验中,对测量工作有哪些要求?

(1)使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前.应将各相熔断

器和母线用绝缘材料加以隔离。观测表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。

(2)测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作。方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。

(3)测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。

(4)发现发电厂和变电站升压站有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。

11、电气操作中对操作发令有哪些规定?

(1)发令人发布指令应准确、清晰,使用规范的操作术语和设备名称。

(2)受令人接令后,应复诵无误后执行。

12、简述电气作业,工作人员应具备的三个条件。

(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。

(2)具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。

(3)具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。

13、电气作业,对作业现场有哪些要求?

(1)作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求,安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。

(2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。

14、简述电气操作的基本要求。

(1)停电操作应按照“断路器--负荷侧隔离开关--电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。

(2)非程序操作应按操作任务的顺序逐项操作。

(3)雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

(4)用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。

(5)雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

(6)装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

(7)在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。

(8)操作后应检查各相的实际位置,无法观察实际位置时,可

通过间接方式确认该设备已操作到位。

(9)发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。

15、结合实际,谈谈如何有效预防电气事故的发生。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

电气检修试题(答案)

电气检修试题 一、填空题 1.当向滚动着的轴承加润滑油时,应使用注油器(油枪。2.组装轴承,须在清洁的变压器油中将轴承加热至80~90 度,对有尼龙保持器的轴承,加热温度不得超过70度。 3.绝缘材料的种类繁多,一般可分为气体绝缘材料,液体绝缘材料,固体绝缘材料。 4.固体电介质的击穿分电击穿和热击穿。 5.电气设备的操作状态分为运行状态,热备用状态,冷备用状态,检修状态。 6.用电桥测量三相绕组电阻,如三相电阻值相差大于5%时,电阻较大的一相即为断路相。 7.电动机的空载电流约为额定电流的30~50% 。 8.对称三相负载就是三相负载的阻抗相等,阻抗角相等。 9.用颜色表示相序时,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。 10.电动机绕组上积有灰尘会降低绝缘和影响散热。11.电流互感器的二次回路不允许开路。 二、判断题 1.正常使用条件下,轴承润滑油应三个月更换一次。(√)2.输出功率相同的三相异步电动机,级数多的转速低,转矩小。

(×) 3.将直流电动机电枢两端电压反接,可以改变直流电动机的旋转方向。(√) 4.轴承润滑脂不能加得太多或太少,一般约占轴承室容积的1/3~1/2。(√) 5.在三相四线供电线路中,一般情况下零线截面不应小于相线截面的50%。(√) 6.电动机外壳接地属于工作接地。(×) 7.电源频率过低,将使异步电动机的定子电流增加,功率因数下降,效率降低。(√) 8.异步电动机的转矩与定子相电压成正比。(×) 9.一般异步电动机空载时的转差率要大于额定负载时的 转差率。(×) 10.中小型异步电动机的定子绕组端部各部位,对地的最小绝缘距离不应小于20mm。(√) 三、问答题 1.异步电动机的损耗包括哪些? 答:定子铁损、铜损、机械损耗、附加损耗。 2. 电机绝缘按其耐热性可分为哪几个等级? 答:电机绝缘按其耐热性可分为A、E、B、F、H五种等级。 3.在三相四线制供电系统中,零线截面应为多大? 答:一般情况下零线截面不应小于相线截面50%。对于单相负荷比较

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

最全电机与电气控制技术试题库及答案

最全电机与电气控制技术试题库及答案 最全电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图:电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁:“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护: 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护: 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 12、减压起动:电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路:辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:吸引线圈电流为交流的继电器。 21、触头:触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 26、点动电路:按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 29、电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

12-1电力专业考试题库(技术管理)

12-1电力专业考试题库(技术管理)

电力专业考试题库(技术管理) (含选择题70道,填空题27道,简答题11道) 一、选择题:(共70题) 1.电气设备由事故转为检修时,应( A )。 (A)填写工作票(B)可不填写工作票、直接检修(C)汇报领导进行检修 2.电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 (A)电压实际值与电压额定值(B)电压最大值与电压最小值 (C)电压最大值与电压额定值。 3.10kV杆上避雷器安装时,相间距离不应小于( B )mm (A)250 (B)350(C)450 4.通过各种经济、技术方面的比较而得出的最合理的电流密度称为( B )。 (A)额定电流密度(B)经济电流密度(C)允许载流量 5.供电质量指电能质量与( A )。 (A)供电可靠性(B)供电经济性(C)供电服务质量 6.倒闸操作前,应先在( B )进行摸拟操作。 (A)实际设备上(B)模拟图板上(C)操作票上 7.变压器二次绕组短路,( A )施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压。

(A)一次绕组(B)二次绕组(C)高压绕组 8.在电力系统中,( A )能将不同电压等级的线路连接起来。 (A)变压器(B)电流互感器(C)电压互感器 9.配电变压器中性点接地属( C )。 (A)保护接地(B)防雷接地(C)工作接地 10.变压器稳定温升的大小与( A )相关。 (A)变压器的损耗和散热能力等(B)变压器周围环境温度 (C)变压器绕组排列方式。 11.电流互感器的额定二次电流一般为( A )安培。 (A)5 (B)10 (C)15 12.变压器的额定容量是指变压器铭牌规定的( C )下,变压器二次侧的输出能力。 (A)空载状态(B)短路状态(C)额定状态。 13.变压器的调压方式分为有载调压和( B )。 (A)有励磁调压(B)无励磁调压(C)带电调压 14.高压电力电缆中,保护电缆不受外界杂质和水分的侵入 防止外力直接损坏电缆的为( A )。 (A)保护层(B)绝缘层(C)屏蔽层

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

电气检修题库完整版

电气检修题库 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

《电气检修》题库 第一单元电力安全知识 理论部分: (1)问:触电的几种形式【一条35分,共100分】 (2) 答:①单相触电②两相触电③跨步电压触电 (2)问:触电的严重程度决定于三个因素是?【一条35分,共100 分】 答:①通过身体的电流量②电流路线③电流时间长短 (3)问:通过身体的电流量多少至命【共100分】 答:仅仅50mA即可致命 (4)问:通过人体的电流量多少不能行动,呼吸可能困难【共100分】 答:20-50mA (5)问:人体干燥皮肤的电阻是【 一条50分,共100分】 答:100,000--600,000Ω。 (6)问:人体触电首先干啥【共100分】

答:切断电源 技能部分: (7)问:绘制三相四线制的正确接线【共100分】 答: A B C N 第二单元电气检修管理 理论部分: (8)问:电气检修的目的【共100分】 答:延长设备使用寿命,确保生产正常进行。 (9) 问:电气检修类别【100分】 答:①清扫、预防性试验②小修③大修(10) 问:电气检修方法【100分】

答:①变、配电设备的检修 ② 电力线路的检修 ③电气设备检修的验收 ④电气设备的预防性试验 (12)问:电气维修过程划分为三个阶段是?【共100分】 答:①检修前的准备工作 ②现场检修 ③ 检修后的处理 (13)问:电气设备检修准备工作有哪些【共100分】 答:①技术资料准备 ②物质准备 ③组织准备 技能部分: (14)问:绘制触电的几种类型,图示【共100分】 答: 电 第三单元 常用的电工材料 大地(零线) 线) 地 U

最新精编国家电网安规考试题库500题(含参考答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 2.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 3.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 4.高压试验,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有()的标示牌,并设专人监护。 A.“在此工作!” B.“从此进出!” C.“止步,高压危险!” D.“禁止合闸,有人工作!”C 5.高压试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经()复查后,进行现场清理。 A.检修负责人 B.工作许可人 C.试验负责人 D.运维负责人C

6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于()mm2。 A.0.5 B.1.0 C.1.2 D.1.5 D 7.在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用()钉入电缆芯后,方可工作。 A.带绝缘柄的铁钎 B.接地的铁钎 C.接地的带绝缘柄的铁钎 D.接地的带手柄的铁钎C 8.进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用()检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。 A.气体检测仪 B.仪表 C.小动物 D.明火A 9.在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带()。 A.防毒面具 B.湿毛巾 C.正压式空气呼吸器 D.口罩C 10.在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装()装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。 A.过渡连接 B.接地 C.绝缘 D.灭弧A 11.使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于 1.5m;电压在10kV以上者,不得小于()m。 A.1.5 B.2

2021年电气试验考试及电气试验考试题

2021年电气试验考试及电气试验考试题 1、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 2、【判断题】采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。(√) 3、【判断题】通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻。(√) 4、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。(√) 5、【判断题】工频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍。(√) 6、【判断题】一般导体的电阻随温度变化而变化。(√) 7、【判断题】工频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阻)分压器、静电电压表及电压互感器等。(√) 8、【判断题】稳态电压主要指的是工频交流电压、直流电压。(√) 9、【判断题】电气设备在使用SF6时要防止出现固化。(×) 10、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。(√) 11、【判断题】电源能将非电能转换成电能。(√) 12、【判断题】当被试品具有较大电容时,tanδ测试只能反映整体的绝缘状况。(√) 13、【判断题】利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为直流耐压试验。(×) 14、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 15、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经滤波电容C后变为脉动直流。(×)

电气检修技术考试题库

1)理论基础(每项各20 分):1、专业技能基础理论知识(20 分) 2、日常常见工作票及工作联系单填写(20 分) 3、安全知识(由安全员出题)(20 分)。 4、A修检修文件包内容(20分)。 5、计算题(20 分)。 一、填空题: 1 、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、__________ 或________________ 的电气设备。一部分带有电压一经操作即带有电压2、电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备为电压等级在______________ ;低压电气设 备为电压等级在__________ o 1000V及以上者1000V以下者3、设备不停电时 的安全距离是:10kV以下为______ 米,35kV为 ____ 米,66kV为 ____ 米,220kV 为____ 米。0.7 1.0 1.5 3.05、在发生人身触电事故时,为了解救触电人, 可以_________ ,即行断开________ 但事后必须 _________ 。不经许可有关设 备的电源立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门7、在一经合闸即可送电到工作地点的___________________ 和 ________ 的操作把手上,均应悬挂 _________________ 的标示牌。断路器(开关)隔离开关(刀闸)禁止合闸,有人工作”、禁止工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征得____________________________ 同意,并在________________ 的监护下进行。完毕后应立即恢复。工作许可人,工作负 责人9、在屋外变电所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应 ___________ ,并 与带电部分保持______________ 。两人放倒搬运足够的安全距离10、在带电 设备周围严禁使用______________ 和 ______________ 进行测量工作。钢卷尺、 皮卷尺线尺(夹有金属丝者)11、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器_____________________________ 方可进行。逐个多次放电并接地后12、变压 器在二次侧开路时,一次侧流过的电流是________ 。空载电流14、防误装置使用 的直流电源应与、的电源分开,交流电源应是o 继电保护控制回路不间断供电电源15、变压器的绝缘油有两个作用。一个是作用,另一个是作用。绝缘冷却16、高压断路器的作用是,当 系统正常运行时,能切断和接通 _电流和_电流。当系统中发生故障时,与 ______ 配合,能 ______ 故障电流,防止扩大事故范围。空载负载保护装置迅速切断17、隔离开关没有专门的___装置,所以不能用它来__________________ 负载

2015《安规》考试复习题_国网新员工

国网技术学院成都分院《安规》考试复习题 第一部分复习题 一、单选题 1、作业人员安规考试()考试一次。 A、每年 B、每两年 C、每半年 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习安规,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、2个月 B、3个月 C、4个月 3、电气设备分为高压和低压两种:低压电气设备是指电压等级在()以下者 A、1000V B、380V C、500V 4、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(),存放急救用品,并应指派专人经常检查、补充或更换。 A、急救箱 B、工具箱 C、安全工器具 5、在高压设备上工作,应至少由()人进行。 A、1 B、3 C、2 6、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用()。 A、木梯子 B、金属梯子 C、竹梯子 7、工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离是()m。 A、0.7 B、0.35 C、0.95 8、电压等级为10kV的设备不停电时的安全距离() m。 A、0.95 B、0.7 C、0.35 9、一个工作负责人()同时执行多张工作票。 A、不能 B、可以 C、不宜 10、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()m时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.5 B、1.0 C、2.0 11、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( )的方式。 A、低挂高用 B、高挂低用 12、凡参加高处作业的人员,应()年进行一次体检。 A、每半年 B、每年 C、每两年 D、每三年 13、手持行灯电压不准超过()。 A、12V B、24V C、36V 14、当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开()电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。 A、上一级 B、下一级 15、电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次()和电压互感器二次()的安 全措施。( ) A、开路、开路 B、短路、开路 C、开路、短路 16、按口头或电话命令执行的工作有:() A、在运行中的配电设备上的工作 B、事故应急抢修的工作 C、进户计量装置上的低压带电工作 17、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足是()的安全责任之一。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、工作票签发人 18、凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的地点进行的工作,都应视为做高处作业。 A、1.5m B、2m C、2.5m 19、第一、二种工作票只能延期() A、一次 B、二次 C、三次 20、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作班成员 B、工作负责人 C、工作票签发人 21、下列哪条不是工作班成员的安全责任:( ) A、督促、监护工作班成员遵守本规程 B、熟悉工作内容、工作流程 C、正确使用施工器具、安全工器具和劳动防护用品。 22、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()。 A、保护装置 B、接地装置 23、电气工具使用时应按有关规定接好()和接地线,使用中发生故障,应立即修复。 A、开关 B、电源 C、漏电保护器 24、电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。 A、一年 B、4个月 C、6个月

2018年电力安全工作规程考试题库

2018年电力安全工作规程考试题库 一、单项选择题 1.《安规》(热力和机械部分)规定,各级领导人员都不准发布违反安规的命令,工作人员接到违反安规的命令,应( A )。 A 拒绝执行 B坚决执行 C商量执行 D先不执行 2.《安规》(热力和机械部分)规定,任何工作人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程,如发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C ) A 上报 B 离开 C 制止 D 警告 2.《安规》(热力和机械部分)规定,所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于( B )mm高的护板。 A 90 B 100 C 110 D 120 3.《安规》(热力和机械部分)规定,运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪、必须存放在在指定地点的( B ) A 现场 B 储藏室内 C 设备间 D 油区 4.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房的取暖如用较高压力的热源时,必须装有减压装置,并装( D ) A 疏水阀 B 逆止阀 C 放气阀 D 安全阀 5.《安规》(热力和机械部分)规定,油管道不宜用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,热管道或其他热体保温层外必须再包上金属皮,如检修时发现保温有渗油,应( A )保温 A 更换 B 拆除 C 清理 D 恢复

6.《安规》(热力和机械部分)规定,冬季室外作业采用临时取暖实施时,必须做好相应的防火措施,高处作业的场所必须设置( D ) A 安全隔离装置 B 防火报警装置 C 警示标志 D 紧急疏散通道 7.《安规》(热力和机械部分)规定,电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时( B )停止使用,并采取必要的( B ),放置高空坠落的事故。 A 必须、手段 B 必须、安全措施 C 可以、应急措施 D 可以、措施 8.《安规》(热力和机械部分)规定,生产厂房装设的电梯,在使用前应经有关部门检查合格,取得合格证并制订安全使用规定和( B )。 A 操作规程 B 定期检验维护制度 C 应急措施 D 检修标准 9.《安规》(热力和机械部分)规定,油管应尽量少用法兰盘连接,在热体附近的法兰盘,必须装金属罩壳,禁止使用( D)或(D)。 A 塑料垫、钢垫 B 胶皮垫、石棉垫 C 金属垫、石棉垫 D 塑料垫、胶皮垫 11.《安规》(热力和机械部分)规定,在楼板和结构上打孔或规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,必须事先经过本单位( A )的审核许可。 A有关技术部门B安监部C总工程师D安全员 12.《安规》(热力和机械部分)规定,使用可燃物品(如乙炔、氢气、油类、瓦斯等)的人员,必须熟悉这些材料的( C )。 A 特性 B 品质 C 特性及防火防爆规则 D 防火防爆规则 13.《安规》(热力和机械部分)规定,使用有放射性( B )的人员,必须熟悉放射防护及应急处理常识。 A设备B物质C产品D工具

相关文档