文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护六统一

继电保护六统一

继电保护六统一
继电保护六统一

六统一就是

功能配置统一的原则。主要解决各地区保护配置及组屏方式的差异而造成保护的不统一问题。

回路设计统一的原则。解决由于各地区运行和设计单位习惯不同造成二次回路上存在差异的问题。

端子排布置统一的原则。通过按照自上而下,按功能分段设计端子排,解决交直流回路、输入输出回路在端子排上排列位置不同的问题。

接口标准统一的原则。对继电保护装置至通信机柜处的光缆连接、接口的配置等进行标准化设计,避免出现不同时期、不同厂家接口装置杂乱无序的问题。

屏柜压板统一的原则。通过对继电保护压板数量、颜色进行规范,对压板进行优化设计,减少不必要的压板,以方便现场运行。

保护定值、报告格式统一的原则。要求各保护制造商按照标准格式进行保护定值、报告格式的统一,为现场运行维护创造条件。

江苏电网220千伏系统继电保护“六统一”应用技术原则

编制说明

本技术原则是根据国网企业标准《线路保护及辅助装置标准化设计规范》、《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》,结合近年来技术发展和江苏电网220千伏变电站继电保护装置的实际应用情况进行编制。

本技术原则自颁布之日起执行。

在执行过程中所遇到的问题和建议请及时反馈江苏电力调度通信中心。江苏电力调度通信中心将视具体情况进行必要的修订补充。

本技术原则的解释权属江苏电力调度通信中心。

一、220kV线路保护

1、配置方案

220kV联络线路配置双重化的主后备一体化纵联保护。

220kV单电源环网的双/多线并供线路,以及有特殊要求的馈供线路(例如可靠性或稳定性要求高,或低压侧有电源等)配置双重化的主后备一体化纵联保护。其他220kV馈供线路,当具备光纤通道时配置双重化的主后备一体化纵联保护,当不具备光纤通道时可只配置双套距离保护。对远景规划为联络变,本期为终端变建设的工程,线路保护及光纤通道按联络变原则配置。

纵联保护应优先采用光纤通道,优先采用分相电流差动保护。

220kV同塔双回或多回线路、单电源环网(含双/多线并供形式的单电源环网)中的各条线路、以及其他一些有特殊要求的线路(如强磁弱电等),应采用双套分相电流差动保护。具备光纤通道的其他线路,也优先采用双套分相电流差动保护。

220kV电压等级接入的电厂采用发变线组接线形式时,电厂侧每套线路保护需加装远方就地判别装置。

具体工程中,220kV线路保护按如下原则设计和实施:

1)220kV线路两侧变电站均为新建站时:

两侧线路保护柜均按“六统一”原则设计(新建站B柜屏上配置的失灵启动装置仅作为充电过流保护使用)。

2) 220kV线路两侧变电站一侧为新建或间隔扩建,另一侧利用原有间隔时,可按以下原则实施:

a、新建变电站线路保护与母线保护间的配合及二次回路接线应按国网“六统一”原则执行,失灵启动电流判别采用母线保护中的电流元件(不采用线路保护柜中的失灵启动装置);

b、新建变电站对侧原有间隔的线路保护运行时间小于5年时,为节约投资,可将其中一侧变电站的线路保护柜搬迁至相应变电站(一般为新建变电站),与另一侧配合使用。搬迁至新建变电站的线路保护与母线保护间的配合及二次回路接线应按国网“六统一”原则执行,即失灵启动电流判别采用母线保护中的电流元件(设计单位需修改设计图纸),不采用线路保护柜中的失灵启动装置,失灵启动装置仅作为充电过流保护使用。

c、新建变电站对侧原有间隔的线路保护运行时间大于5年时,应更换原有间隔的线路保护A、B柜,两侧线路保护柜均应按“六统一”原则进行设计。

d、当变电站母线保护不具备“六统一”条件使用时,线路保护与母线保护间的配合及二次回路接线可仍按江苏电网原有的继电保护技术原则执行,即失灵启动电流判别采用线路保护柜中的失灵启动装置。

e、当变电站母线保护按“六统一”要求进行技改更换时,可结合线路保护的技改更换逐步将该站的所有保护装置完成向“六统一”原则的方案过渡。

2、组柜原则

双重化的主后备一体化纵联保护组两面柜。

线路保护柜1注1:线路保护、重合闸1+分相双跳圈操作箱+(就地判别装置1注2)+(收发信机1注3);

线路保护柜2:线路保护、重合闸2+充电过流保护及失灵启动装置+(就地判别装置2注2)+( 收发信机2注3或光纤接口装置

注4)。

注1:当采用光纤通道时线路保护1应采用分相电流差动保护。

注2:适用于发变线组接线形式的电厂侧保护;

注3:适用于高频保护;

注4:适用于光纤距离保护,根据具体设备情况确定配置。

3、接线要求

(1)开入回路的工作电源

保护装置开入回路的工作电源除功能压板可采用弱电外,其余开入回路电源统一采用强电。

(2)电压回路

新建变电站每套线路保护装置的电压应取自本间隔的三相电压互感器,要求电压互感器提供两组保护用独立的二次绕组。

原有变电站不具备条件装设三相电压互感器时,每套线路保护装置的电压取自母线三相电压互感器切换后的母线电压。

线路保护柜上的分相操作箱统一设计母线电压三相切换回路,采用单位置继电器,端子排按照三相均切换设计。

(3)重合闸设置方式

对新建线路两侧每一套线路保护均设置重合闸功能,取消保护柜上的重合闸方式转换开关,每套保护只设置停用重合闸功能压板,重合闸方式改变通过保护装置内部控制字实现。(对不按“六统一”设计的线路保护配置仍采用只投一套重合闸的运行方式和回路设计要求)。

(4) 跳闸方式

对于含有重合闸功能的线路保护,当发生相间故障或永久性故障时,只发三个分相跳闸命令,采用“一跳一”跳闸方式。

断路器过流保护动作后发三相跳闸命令,采用”一跳二”跳闸方式。

(5) 起动失灵回路接线

当变电站的母线保护按“六统一”原则设计时,失灵保护功能由母线保护实现。线路保护提供起动失灵保护用的跳闸接点,起动母线保护的断路器失灵保护,失灵电流判别功能由母线保护实现。满足失灵判据后,延时跳闸。

当变电站的原有母线保护不具备条件时,线路保护与母线保护间的配合及二次回路接线可仍按江苏电网原有的继电保护技术原则执行,失灵启动电流判别采用线路保护柜中的失灵启动装置。

线路保护柜中的充电过流保护及失灵启动装置应统一带有失灵启动功能,失灵启动回路端子排在充电保护端子排下侧紧邻布置。

对按照国网“六统一”原则设计的线路保护B柜上配置的充电过流保护及失灵启动装置的版本应满足“六统一”相关要求。

对仍按照江苏电网原有的继电保护技术原则配置的线路保护柜,充电过流保护及失灵启动装置应维持江苏电网原有的技术要求。

二、220kV母线保护

1、配置方案

新建变电站的220kV母线按远景规模配置双套保护,每套母线保护均配置失灵保护功能。

2、组柜原则

双母线双分段接线形式时每套母线保护各组两面柜(共4面);其他接线形式时每套母线保护各组一面柜(共2面)。

3、功能要求

(1)失灵保护

每套母线保护均配置失灵保护功能。每套线路保护及变压器电气量保护各起动一套失灵装置。母联、分段保护动作起动两套母线保护的失灵装置。

(2)母联(分段)充电保护

母线保护可不配置母联(分段)单元充电、过流保护功能,由独立的母联(分段)保护实现。母联(分段)保护柜应提供手合接点至母线保护。

4、接线要求

(1)开入回路的工作电源

保护装置开入回路的工作电源除功能压板可采用弱电外,其余开入回路电源统一采用强电。

(2)电流回路

每套母线保护应接入相互独立的CT次级。

(3)压板设置

母线保护柜不设置每个间隔的起动失灵开入压板,只设置总的投退整套断路器失灵保护的功能压板。

(4)失灵回路接线

失灵保护功能由母线保护实现,起动失灵的保护跳闸接点由各个间隔的保护提供,失灵电流判别功能由母线保护实现。主变间隔除提供保护动作接点起动失灵保护外,还需提供解除电压闭锁的保护跳闸接点(与起动失灵接点为不同继电器)开入至母

线保护。满足失灵判据经整定延时起动失灵保护。

(5)各单元端子排列

220kV母线保护各单元端子排列如下。

当主接线为双母线接线时,支路1为母联,支路2、3为备用,支路4、5、6、7为主变,支路8及以后均为线路。

当主接线为双母线双分段接线时,支路1为母联,支路2、3为分段,支路4、5、6、7为主变,支路8及以后均为线路。

当主接线为双母线单分段接线时,支路1为母联1,支路2为母联2,支路3为分段,支路4、5、6、7为主变,支路8及以后均为线路。

三、220kV母联(分段)保护

1 、配置方案

220kV母联(分段)配置充电过流保护。

2 、组柜原则

母联(分段)保护组一面柜:母联(分段)保护+(分相或三相联动)操作箱。

3 、功能要求

对母线保护按“六统一”原则设计的变电站,母联(分段)开关进行充电时,母联(分段)保护必须投入运行。

母联(分段)保护柜应提供手合接点至母线保护。

4 、接线要求

保护装置开入回路的工作电源除功能压板可采用弱电外,其余开入回路电源统一采用强电。

四、主变保护

1、配置方案

新建变电站每台主变配置双重化的主、后备保护一体变压器电气量保护和一套非电量保护。

220kV母线保护不满足“六统一”原则的变电站扩建时,每台主变配置双重化的主、后备保护一体变压器电气量保护、一套非电量保护和断路器失灵起动装置。

2、组柜原则

新建变电站每台主变组3面柜。保护柜1:变压器保护1+中压侧电压切换箱;保护柜2:变压器保护2+中压侧电压切换箱;辅助柜:非电量保护+高压侧、中压侧、低压1分支(和2分支)操作箱。

扩建变电站每台主变可组2面柜。保护柜1:变压器保护1+非电量保护装置+高压侧操作箱(含电压切换);保护柜2:变压器保护2+高压侧断路器失灵保护+中压侧、低压1分支(和2分支)操作箱。

3、功能要求

新建变电站的主变保护增加变压器高压侧断路器失灵动作联跳主变各侧断路器功能。母线保护判定主变高压侧断路器失灵后,断路器失灵保护动作触点开入至主变保护,经灵敏的、不需要整定的电流元件并带50ms延时后跳主变各侧断路器。

变压器低压侧有限流电抗器时,宜增设低压侧电抗器后备保护,该保护取电抗器前CT电流。

对自耦变压器,主变保护应满足江苏电网继电保护相关技术要求。

4、接线要求

保护装置开入回路的工作电源除功能压板可采用弱电外,其余开入回路电源统一采用强电。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

电力系统继电保护B及答案

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D. 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6 8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 A.微波通道 B.光纤通道 C.输电线路 D.导引线 二、(本题每小题2分,满分20分)

继电保护的基本原理和继电保护装置的组成

我们把它统称为电力系统。一般将电能通过的设备成为电力系统成为电力电力系统的一次设备,如发电机、变压器、断路器、输电电路等,对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备,被称为电力系统的二次设备。继电保护装置就属于电力系统的二次设备。 一、继电保护装置的基本原理 为了完成继电保护的任务,继电保护就必须能够区别是正常运行还是非正常运行或故障,要区别这些状态,关键的就是要寻找这些状态下的参量情况,找出其间的差别,从而构成各种不同原理的保护。 1.利用基本电气参数的区别 发生短路后,利用电流、电压、线路测量阻抗等的变化,可以构成如下保护: (1)过电流保护。单侧电源线路如图1-1所示,若在BC段上发生三相短路,则从电源到短路点k之间将流过很大的短路电流I k,可以使保护2反应这个电流增大而动作于跳闸。 (2)低电压保护。如图1所示,短路点k的电压U k降到零,各变电站母线上的电压都有所下降,可以使保护2反应于这个下降的电压而动作。 图1:单侧电源线路 (3)距离保护。距离保护反应于短路点到保护安装地之间的距离(或测量阻抗)的减小而动作。如图1所示,设以Z k表示短路点到保护2(即变电站B母线)之间的阻抗,则母线 上的残余电压为: U B=I k Z ko Z B 就是在线路始端的测量阻抗,它的大小正比于短路点到保护2之间的距离。 2.利用内部故障和外部故障时被保护元件两侧电流相位(或功率方向)的差 别

两侧电流相位(或功率方向)的分析如下。 图2:双侧电源网络 a——正常运行情况;b——线路AB外部短路情况;c——线路AB内部短路情况 正常运行时,A、B两侧电流的大小相等,相位相差180°;当线路AB外部故障时,A、B两侧电流仍大小相等,相位相差180°;当线路AB内部短路时,A、B两侧电流一般大小不相等,在理想情况下(两侧电动势同相位且全系统的阻抗角相等),两侧电流同相位。从而可以利用电气元件在内部故障与外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别构成各种差动原理的保护(内部故障时保护动作),如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。 3.序分量是否出现 电气元件在正常运行(或发生对称短路)时,负序分量和零序分量为零;在发生不对称短路时,一般负序和零序都较大。因此,根据这些分量的是否存在可以构成零序保护和负序保护。此种保护装置具有良好的选择性和灵敏性。 4.反应于非电气量的保护 反应于变压器油箱内部故障时所发生的气体而构成气体(瓦斯)保护;反应于电动机绕组的温度升高而构成过负荷保护等。 二、继电保护装置的组成 继电保护的种类虽然很多,但是在一般情况下,都是有三个部分组成的,即测量部分、逻辑部分和执行部分。其原理结构如图3所示。

发电厂继电保护专业考试题B

发电厂继电保护专业考试题B 一、选择题 1. 发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出(B)电流。 A. 50Hz B. 100Hz C. 150Hz 2. 对于双母线接线方式的变电站,当某一连接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(B)。 A. 拒动断路器所在母线上的所有断路器 B. 母联断路器 C. 故障元件其他断路器 D. 所有断路器 3. 变压器差动保护继电器采用比率制动式,可以( B )。 A. 躲开励磁涌流 B. 通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度,提高保护对于外部故障的安全性 C. 防止电流互感器二次回路断线时误动 4. 系统短路时电流、电压是突变的,而系统振荡时电流、电压的变化是(C)。 A. 缓慢的且与振荡周期无关 B. 与三相短路一样快速变化 C. 缓慢的且与振荡周期有关 D. 之间的相位角基本不变 5. 机端电压为18000V的30万kW汽轮发电机的允许接地电流最大为(A)。 A. 1A B. 3A C. 4A 6. 新的“六统一”原则为:(a) A.功能配置统一的原则、回路设计统一的原则、端子排布置统一的 原则、接口标准统一的原则、报告输出统一和保护定值格式统一的原则。(统一功能配置、统一回路设计、统一端子排布置、统一接口规范、统一报告输出、统一定值格式)《国家电网公司继电保护全过程管理工作规定》 B.功能配置统一的原则、端子排布置统一的原则、屏柜压板统一的 原则、回路设计统一的原则、开关量逻辑统一的原则、保护定值和报告格式统一的原则。 C.技术标准统一的原则、功能配置统一的原则、端子排布置统一的 原则、屏柜压板统一的原则、回路设计统一的原则、接口标准统一的原则。 D.原理统一的原则、技术标准统一的原则、功能配置统一的原则、

继电保护测试题+简答题

全国电力系统继电保护专业试题 简答题 1、简述220千伏微机保护用负荷电流和工作电压检验项目的主要内容。 2、在Y/△结线的变压器选用二次谐波制动原理的差动保护,当空载投入时,由于一次采 用了相电流差进行转角,某一相的二次谐波可能很小,为防止误动目前一般采取的是什么措施?该措施有什么缺点?如果不用二次谐波制动,则可用什么原理的差动继电器以克服上述缺点? 3、简述微机保护中光电耦合器的作用,何谓共模干扰? 4、简述母差保护动作停讯和跳闸位置停讯的作用。 5、为什么大型发电机变压器组保护应装设非全相运行保护,而且该保护必须启动断路器 失灵保护?启动失灵保护应采取那些特殊措施? 6、利用基波零序电压的发电机定子单相接地保护的特点及不足之处是什么? 7、母线上采用高内阻母线差动保护装置J,如图所示。假设在L4引出线外部发生故障, L4的一次电流为Ip,即等于线路L1、L2、L3供出的三个电流相量和。若TA不饱和,其二次绕组将供出电流为Is(在电流表A上)。如果该TA完全饱和,其二次绕组将不向外供给电流,问此时流过电流表A的电流有多大?为什么? 8、 注:现场两侧都还有一组闲置的TA可以利用。 9、如图所示,A变电所AB线路有一相断开,画出零序电压分布图,分析该线路高频闭锁 零序方向保护装置J使用的电压互感器接在母线侧(A)和线路侧(Aˊ)有何区别? A、B两侧均为大电流接地系统。 10、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? 11、什么叫匹配? 在高频保护中高频电缆特性阻抗ZC2=100Ω,220KV输电线路的特性阻 抗ZC1=400Ω,在高频通道中如何实现匹配? 12、大电流接地系统中,为什么有时要加装方向继电器组成零序电流方向保护?

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护的概念

继电保护的概念:继电保护是由继电保护技术和继电保护装置组成的一个系统 继电保护装置:能够反应系统故障或不正常运行,并且作用于断路器跳闸或发出信号的自动装置 继电保护的任务和作用: 1当电力系统发生故障时,自动,迅速,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障元件迅速恢复正常运行。2反应电气元件的不正常运行状态,并根据不正常运行的类型和电气元件的维护条件,发出信号,由运行人员进行处理或自动进行调整。3继电保护装置还可以和电力系统中其他自动装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。 继电保护在技术满足的四个基本要求:可靠性(可靠性包括安全性和信赖性),选择性(选择性是指保护装置动作时,应在可能最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行),速动性,灵敏性。主保护:反应被保护元件上的故障,并能在较短时间内将故障切除的保护。 后备保护:在主保护不能动作时,该保护动作将故障切除。根据保护范围和装置的不同有近后备和远后备两种方式。 近后备:一般和主保护一起装在所要保护的电气元件上,只有当本元件主保护拒绝动作时,它才动作,将所保护元件上的故障切除。 远后备:当相邻元件上发生故障,相邻电气元件主保护或近后备保护拒绝动作时,远后备动作将故障切除。 选择性的保证:一是上级元件后备保护的灵敏度要低于下级元件后备保护的灵敏度,二是上级元件后备保护的动作时间要大于下级元件后备保护的动作时间。 继电保护的基本原理:利用被保护线路或者设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,启动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。 继电保护装置的组成:测量比较元件,逻辑判断元件,执行输出元件 动作电流:过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流I op。返回电流:继电器线圈中的使继电器由动作状态返回到起始位置的最大电流I re。 继电返回系数:K re=I re/I op 继电特性:无论启动和返回,继电器的动作都是明确干脆的,不可能停留在某一个中间位置 电磁型电压继电器:过电压K re<1 欠电压K re>1 中间继电器:通常用来增加接点数量和触电容量,以满足操作控制的需求,电流保护的中间继电器动作延时一般不小于0.06s或返回时限不小于0.4s (有小延时)。

继电保护

1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给距离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度的减少对电力元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求。 2、反应电器设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行而会引起事故的电器设备予以切除。 江西电网线路纵联保护按通道类型可分为两种: 1、电力线载波纵联保护(简称“高频保护”) 2、光纤纵联保护(简称“光纤保护”) 纵联保护的信号有以下三种: 1. 闭锁信号: 它是阻止保护动作于跳闸的信号。本端保护动作并且没有收到闭锁信号是保护才动作于跳闸。它是阻止保护动作于跳闸的信号。本端保护动作并且没有收到闭锁信号是保护才动作于跳闸。 2. 允许信号本端保护动作并且收到允许信号保护才动作于跳闸。 3. 跳闸信号它是直接引起跳闸的信号,只要收到跳闸信号保护就作用于跳闸。 “六统一”保护压板逻辑:“1”肯定所表述的功能,“0”否定所表述的功能。 智能化变电站只设“远方操作”和“保护检修状态硬压板,其他保护功能只设软压板。”“保护检修压板”只设硬压板,投入时,保护装置报文带检修标识上传。 停用重合闸“控制字”、“软压板”、“硬压板”三者为“或门”逻辑。 “远方操作”只设硬压板,“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”只设软压板,“远方操作”硬压板与“远方投退压板”、“远方切换定值区”和“远方修改定值”软压板均为“与门”逻辑。 3、断路器保护 失灵启动; 三相不一致保护; 相过流保护和零序过硫保护; 充电保护; 高频闭锁保护动作的条件: 1、高定值起动元件动作; 2、F-元件不动作,F+元件动作; 3、曾经连续收到8ms的高频信号; 4、收信机收不到信号8ms; 同时满足上述4个条件后发跳闸命令 无闭锁信号是高频主保护作用于跳闸的必要条件 1、我省断路器保护仅为失灵保护提供电流判据,装置分相判别的相电流元件动作后输出分相失灵电流起动接点,与外部保护动作接点串联后,在线路断路器失灵时去母差保护装置去起动失灵保护。 2、装置的过流、充电、三相不一致保护功能正常运行时不投。 分相光差保护动作的条件: 1、本端起动元件动作; 2、本侧差动继电器动作;

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

第二节 继电保护的基本原理及其组成

第二节继电保护的基本原理及其组成 参看图1-1至图1-6及其讲解,了解本章对继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分以及继电保护基本原理,并且通过对继电保护装置基本组成的学习深入了解各部分工作内容。 一、继电保护装置对正常与故障或不正常状态的区分 通过对继电保护装置正常运行状态与故障或不正常状态的学习,初步理解继电保护装置的原理。 1. 为完成继电保护所担负的任务,应该要求它能够正确区分系统正常运行与发生故障或不正常运行状态之间的差别,以实现保护。 图1-1 正常运行情况 在电力系统正常运行时,每条线路上都流过由它供电的负荷电流,越靠近电源端的线路上的负荷电流越大。同时,各变电站母线上的电压,一般都在额定电压±5%-10%的范围内变化,且靠近于电源端母线上的电压较高。线路始端电压与电流之间的相位角决定于由它供电的负荷的功率因数角和线路的参数。 由电压与电流之间所代表的“测量阻抗”是在线路始端所感受到的、由负荷所反应出来的一个等效阻抗,其值一般很大。 图1-2 d点三相短路情况 当系统发生故障时(如上图所示),假定在线路B-C上发生了三相短路,则短路点的电压降低到零,从电源到短路点之间均将流过很大的短路电流,各变电站母线上的电压也将在不同程度上有很大的降低,距短路点越近时降低得越多。 设以表示短路点到变电站B母线之间的阻抗,则母线上的残余电压应为 此时与之间的相位角就是的阻抗角,在线路始端的测量阻抗就是,此测量阻抗的大小正比于短路点到变电站B母线之间的距离。 2. 一般情况下,发生短路之后,总是伴随着电流的增大、电压降低、线路始端测量阻抗减小,以及电压与电流之间相位角的变化。故利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护: (1)反应于电流增大而动作的过电流保护; (2)反应于电压降低而动作的低电压保护; (3)反应于短路点到保护安装地点之间的距离(或测量阻抗的减小)而动作的距离保护(或低阻抗保护)等。 电力系统中的任一电气元件,在正常运行时,在某一瞬间,负荷电流总是从一侧流入而从另一侧流出。 图 1-3 正常运行状态 说明:如果统一规定电流的正方向都是从母线流向线路,则A-B两侧电流的大小相等,相位相差180度(图中为实际方向)。

继电保护有关书籍

怎么学习继电保护 ? 应该说你现场工作的机会很多,这样可以比较快的积累感性经验。经验绝对重要,但经验的积累很快就会饱和的(正如发电机的空载特性曲线,在额定电压以上,励磁电流的显著增加已不能显著地影响发电机电压),这个时候应该可以考虑研讨本学科的基本理论,以及电力系统相关的比较广的知识面。推荐如下的教材: 1、立即重温电路原理,着重于前几章的电路基本理论和交流电路分析(重点是相量法),一般说来,继电保护的所谓基础理论即是电路基础理论的应用,其推论过程无非KCL、KVL,没有什么特高深故意吓人的理论,但电路的基本概念必须要有。 2、国网公司继电保护培训教材。这本教材可以说是目前为止最好的教材,所讲的技术是现今现场应用的主流,有必要的深度,写书风格也可谓和蔼可亲。必须用纸版的教材,书里面的推导过程要亲自进行,不能只看结论。与之配套有一本《电力系统继电保护题库》(国调编),我一直想每天做几题来着,无奈不能坚持。这本书可以作为主要的学习教材。读了这本书的一个可能的效果举例来说是,当你拿到南瑞RCS-931的说明书,可以很好地理解其中所用的各种继电器的原理,而当你没有认真地学习基本理论时,不能很好地理解。很明显,我在这里的所谓很好地理解即指发自肺腑的理解。 3、李晓明的《现代高压电网继电保护原理》,推荐买第一版,电力出版社,绿皮儿,很薄。讲的是纯理论,有深度。这本书可以作为配套的学习教材 3、王梅义的《电网继电保护应用》(第二版)、朱声石的《高压电网继电保护原理与技术》(第三版),看看本行业的资深专家们是怎样看问题的。例如朱在书里面最开始就提了二十多个问题供探讨,很有见地,而且某些时候表现出不同于一般老头儿的激进态度(此处评价完全是正面的)。这两本书作为继电保护提高水平用。 4、电力系统的其他重要理论,尤其安全稳定及其控制。这方面教材比较多了,像KUNDUR 的《power system stability and control》(有译版,部头很大,跟继电保护不强相关,而且面很广,不看也可,但有时间一定可以看,因为是经典)、王梅义的《大电网系统技术》、《大电网事故分析技术及应用》(名字可能有误)、国调历次出版的电网事故分析等。这些书可以提高横向见识。 5、学习相关规程,重要的包括《继电保护和安全自动装置技术规程》、新的六统一元件和线路设计规范、《安全稳定导则》(及其辅导学习材料)、《安全稳定控制技术导则》,等等,不一一列举,总的说来,熟悉规程很重要,特别是一些纲领性的规程(像前述的稳定导则和稳定控制导则),如果能够比较好的看懂,已足以说明水平不低。5、6条的意思是继电保护不是一个独立的山头,但可以是一个很好的出发点,因为继电保护工程师有一个系统(此处可指电力系统,也可以是系统性的意思)的概念。

继电保护整定考试试题

继电保护整定考试试题文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2013年地调保护整定考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷共 5 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、填空题(请将正确答案填入括号内,每空1分,共20空,20分) 1、当母线上增加新的馈路时,带电前应先退出(),再进行充电,然后立即检验(),合格正确后方可投入运行。 2、频率主要取决于系统中()的平衡。电压主要取决于与系统中()的平衡。 3、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。 4、所谓继电保护的“四性”是()、()、()和 ()。 5、我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()、()、()。 6、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量阻抗()。 7、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( )。 8、过电流保护在系统运行方式变小时,保护范围将()。 9、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗(),保护范围()。 10、线路高频保护遇有()和()两种情况时应同时退出线路两侧的高频保护。

二、判断题(每题1分,共10题,10分) 1、()断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障。 2、()备用电源自动投入装置一般只能动作一次,特殊情况下,也可以动作二次,以保证不间断供电。 3、()空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。 4、()保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距故障点越近,零序电压越高。 5、()大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。 6、()距离保护和零序电流保护相比较,保护范围受系统运行方式影响大的是距离保护。 7、()新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将差动保护停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。 8、()带方向性的保护新投入运行时,应用负荷电流和工作电压来检验其电流、电压回路接线的正确性。 9、()距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才启动去闭锁保护。 10、()母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。 三、选择题(每题2分,共10题,20分) 1、高频阻波器所起的作用是( )。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

六统一

原水利电力部组织编写的《四统一高压线路继电保护装置原理设计》主要针对当时继电保护的现状,通过统一技术标准、统一原理接线、统一符号、统一端子排布置,对我国继电保护发展起到了重要的推动作用。近年来随着科学技术的发展和进步,微机型继电保护装置在我国电力系统中得到越来越广泛的应用,极大地促进了继电保护运行管理水平的提高。然而,在应用中不同厂家保护装置的输入输出量、压板、端子、报吿和定值等不统一、不规范的问题日渐凸显,给继电保护运行、维护和管理等带来较大困难,有必要对微机型继电保护装置技术原则、保护配置原则以及相关的二次回路等的标准化设计进行规范。 功能配置统一的原则。主要解决各地区保护配置及组屏方式的差异而造成保护的不统一问题。 回路设计统一的原则。解决由于各地区运行和设计单位习惯不同造成二次回路上存在差异的问题。 端子排布置统一的原则。通过按照自上而下,按功能分段设计端子排,解决交直流回路、输入输出回路在端子排上排列位置不同的问题。 接口标准统一的原则。对继电保护装置至通信机柜处的光缆连接、接口的配置等进行标准化设计,避免出现不同时期、不同厂家接口装置杂乱无序的问题。 屏柜压板统一的原则。通过对继电保护压板数量、颜色进行规范,对压板进行优化设计,减少不必要的压板,以方便现场运行。 保护定值、报告格式统一的原则。要求各保护制造商按照标准格式进行保护定值、报告格式的统一,为现场运行维护创造条件。 线路保护及辅助装置标准化设计规范 4.1 保护装置的通用要求 4.1.1 保护装置开关量输入定义采用正逻辑,即接点闭合为“1”,接点断开为“0”。开关量输入“1”和“0”的定义应统一规范为: a) “1”肯定所表述的功能; b) “0”否定所表述的功能。 4.1.2 保护装置功能控制字“1”和“0”的定义应统一规范为: a) “1”肯定所表述的功能; b) “0”否定所表述的功能;或根据需要另行定义; c) 不应改变定值清单和装置液晶屏显示的“功能表述”。 4.1.3 软、硬压板采用“与门”逻辑关系。 4.1.4 保护装置的采样回路应使用A/D冗余结构(公用一个电压或电流源),采样频率不应低于1000 Hz。保护装置的每个电流采样回路应能满足0.1 IN以下使用要求,在0.05 IN~20 IN或者0.1IN~40 IN时测量误差不大于5%。 4.1.5 保护装置的定值 a) 保护装置电流、电压和阻抗定值可采用二次值,并输入电流互感器(CT)和电压互感器(PT)的变比等必要的参数; b) 保护总体功能投/退,如“纵联保护”,可由运行人员就地投/退硬压板或远方操作投/退软压板实现;

2016年电力考试网继电保护技师题库第9套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.我国电力系统中性点接地方式主要有三种,分别是()。 A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式 C.不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 D.直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 该题得分:1.0 正确答案:B 2.线路变压器组接线,应装设的保护是()。 A.三段过流保护 B.电流速断和过流保护 C.带时限速断保护 D.过流保护。 该题得分:1.0 正确答案:B 3.按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器()。 A.其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电 B.两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电 C.其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器 D.对直流熔断器无特殊要求。 该题得分:1.0 正确答案:A 4.继电保护的“三误”是()。 A.误整定、误试验、误碰 B.误整定、误接线、误试验 C.误接线、误碰、误整定 D. 误碰、误试验、误接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.变压器中性点消弧线圈的作用是()。 A.提高电网的电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补偿网络接地时的电容电流 D.消除潜供电流。 该题得分:1.0 正确答案: C

6.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V 的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:1.0 正确答案:B 8.谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是()。 A.为了提高差动保护的动作速度 B.为了防止在区内故障较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C.保护设置的双重化,互为备用 D.为了提高差动保护的可靠性。 该题得分:1.0 正确答案:B 9.相邻M、N两线路,正序阻抗分别为40/75°Ω和60/75°Ω,在N线中点发生三相短路,流过M、N同相的短路电流如图所示,,M线E侧相间阻抗继电器的测量 阻抗一次值为()。 A.75Ω B.100Ω C.90Ω D.123Ω。 该题得分:1.0 正确答案:C 10.A相单相断线时,断口处的边界条件是()。 A. B. C. D.

WXH-803A技术说明书(国网公司六统一)

WXH-803A/B6微机线路保护装置 技术说明书 许继电气股份有限公司 XJ ELECTRIC CO.,LTD.

许继电气股份有限公司版权所有(Ver 1.00)本版本说明书适用于WXH-803A国网标准版Ver1.00版本及以上程序,许继电气股份公司保留对本说明书进行修改的权利,当产品与说明书不符时,请以实际产品为准。 2008.12第一次印刷

WXH-803A微机线路保护装置 前言 1、应用范围 WXH-803A系列保护装置主要用作220kV及以上电压等级输电线路的纵联差动主保护及后 备保护。其中WXH-803A/B6保护装置则依据Q/GDW 161—2008标准,遵循功能配置、回路设计、端子排布置、接口标准、屏柜压板、保护定值(报告格式)的六部分统一原则。2、产品特点 2.1装置系统平台 逻辑开发可视化 国内首家在高压保护上实现可视化逻辑编程,保护源代码完全由软件机器人自动生成,正确率达到100%,杜绝了人为原因产生软件Bug。所有的保护逻辑由基本的元件和组建组成。 事故分析透明化 通过分层、模块化、元件化的设计,装置内部实现了元件级、模块级、总线级三级监视点,可以监视装置内部任一个点的数据,发生事故后通过透明化事故分析工具,可以对故障进行快速准确的定位。

故障波形回放: 工程应用柔性化 采用功能自描述和数据自描述技术,实现了内容可以通过描述文件以不同的形式重组,功能可以通过配置文件形式重构,解决了不同用户差异化需求和软件版本集中管理的矛盾。 人机界面人性化 XJGUI和现场调试向导的成功应用,降低了现场维护和运行人员的工作强度,使运行维护工作变得轻松。 借助XJ-GUI界面设计工具,实现操作界面的灵活定制及人性化设计;

继电保护试题带答案

继电保护试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

继电保护试题1 一 二 三 四 五 六 总分 审核分 一、判断题(每题 分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用 全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。 (√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、 起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检 验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的 精确度应为级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回 路的导线截面不应小于4mm 2。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经 过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或 改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一 般应为额定电压的50%----70%。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工 作的工作负责人。(×) 10、 暂态稳定是指电力系统受到 小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。(×) 11、 测定保护装置整定的动作时 间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线--------------------------------- --------------

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

相关文档
相关文档 最新文档