施工方案

一、工程概况:

本工程为消防水池防水工程,采用2mmJS防水涂料涂膜。

二、编制依据

1、国家和北京市现行相关规范、标准、规程等

2、厕浴间规范:JC/T894-2001《消防水池工程技术规范》;

TJI2002《北京市消防水池推荐作法》

三、施工准备

1 材料、机具准备

(1)组织JS复合防水涂料及辅助材料进场,并按要求在施工前进行材料复试,保证进场材料全部合格。

(2)组织准备保证施工用量的主材及辅助材料。并按施工进度计划做好分期、分批进场准备工作。

(3)准备保证施工使用的劈铲、小刀、扫帚等施工用具。

(4)组织符合功用的材料运输工具。准备安全可靠的防护用品、消防器材。

2 技术准备

(1)依据招标方提供的相关工程资料、现行相关规范规定,制定严密的施工方案。完善保证施工质量和施工安全的具体措施。

(2)依据甲方总体工程施工部署编制施工进度计划,精心部署、合理组织、密切配合,保证施工工期。

(3)施工前接受甲方施工技术交底,并组织施工班组和施工人员两级技术交底。对施工班组进行书面技术交底,由施工班组对施工人员进行口头交底。

3 人员准备

(1)本工程成立现场防水工程施工项目部,项目部管理核心人员由项目经理选定。

(2)结合本工程特点及施工进度要求,拟选派施工队长一名,施工人员数名。

(3)坚持施工人员“先审后用、先培训后上岗”的原则。做到施工人员持证上岗。

(4)合理配备各级别、各类别工人人数比例。根据施工进度及工程施工条件,机动、灵活、合理地配备各阶段施工人员数量。

四、作业条件:

1、基层(找平层)可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整下起砂,要求基本干燥,若基层过于潮湿可用抗渗堵漏材料做潮湿基层处理,待表面干燥后再做防水层。

2、基层泛水坡度在3%以上,不得积水。

3、基层遇转角处等部位,水泥砂浆应抹成小圆角。

4、基层与相连接的管件、排水口等应在防水施工前先将预留管道安装牢固,预留管道末安装完不得进行防水层施工。管根处按设计要求用密封膏嵌填密实。

5、材料必须密封储存于阴凉干燥处,严禁与水接触。

6、存料与施工现场严禁烟火。

五、施工工艺:

JS复合防水涂料施工工艺

1、基层处理

基层必须做到坚固、没有污物、尘土、油脂、脱膜剂、松浮物、蜡等外来物质。用钢丝刷清除一切外来物,把基层表面清理干净,铲除基层的突起物。极光滑的基层表面,要打锚,然后用水枪冲洗干净。经过验收合格后,方可进行下一道工序。

2、防水施工要点:

2.1、涂膜施工,先用油漆刷刷底胶在阴阳角等复杂部位均匀涂膜一遍,再用滚刷进行大面积涂膜施工。配合比为:液料:粉料:水==10:7:14涂胶要均匀,不得过厚或过薄,每层用料约0.32kg/mm。底胶涂后要干燥固化,才能进行下一道工序。

防水涂料层施工:涂膜防水材料的配制,根据施工需用量将料按液料:粉料:水=10:7:0~2比例配合后,倒人拌桶中,搅拌均匀后即可使用。

2.2第一层涂层施工,在底胶基本干燥硬化后,用塑料橡胶刮板均匀涂刷第一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不得过厚或过薄,材料用量为0.9kg/mm开始涂刮时应根据施工面积大小形状和环境统一考虑施工退路和涂刮顺序。

2.3第二层涂层施工,在第一层涂层固化后,再在其表面涂第二层涂层,涂刮方法同第一度涂层。配合比为:液料:粉料:水=10:7:0~2,用量为0.9kg/mm。为确保防水工程质量,涂刮的方向必须与

第一层的涂刮方向垂直。直到涂层厚度达到设计要求为止。达到设计厚度后,检查验收,做水泥砂浆保护层。

2、墙面防水:

墙面应做好防水处理,有淋浴设施的厕浴间墙面,立墙应做防水层,要求整体墙面高度均做涂膜防水层,以防渗漏。

六、质量验收标准

1 基层处理完善、到位。附加层尺寸、规格合理,粘结牢固。

2 防水层粘结面积不小于85%,无空鼓、翘边、破损,封边、收口严密。接逢搭头长度符合规定。

3 阴阳角、管根、伸缩逢等细部施工构造符合规定。

4 相关项目符合《防水工程质量验收规范》、《消防水池工程技术规范》有关规定。

七、质量保证措施

1 进入施工现场所有材料,按规定进行见证取样送交相关部门复试实验或做相应检测,严禁不合格产品进入工地,所有材料必须证件齐全方可进入现场。

2 防水工程严格按照施工方案及施工工艺流程进行施工,必要时由公司技术人员到现场指导施工。

3 严格遵守持证上岗制度。防水施工人员熟练掌握施工工艺流程和工艺要求标准。施工中严禁穿高跟鞋。

4 精心组织现场施工,严格自检制度,每一道工序达到设计要求并经甲方、监理验收合格后方可进行下一道工序施工。

5 严格遵守《建筑工程防水技术规范》进行操作。尤其对阴阳角、

管道根部、伸缩逢等细部处理必须符合相关要求。

6 对施工中出现的质量事故,必须作到“四个必须”:必须将事故原因调查、分析清楚;必须制定相应的质量补救措施;必须制定出相应的质量事故预防措施;必须使质量事故责任人受到相应的教育和处罚。

八、成品保护措施

1 防水施工过程中及防水层保护隐蔽前,严禁所有人员穿高跟鞋在防水层上施工或行走,以免破坏防水层。

2 防水层保护隐蔽前防水层上不得堆积杂物;必须在防水层上进行其他工序作业时,应采取隔离、铺垫等保护措施。

3 后续工序施工时,注意保护防水层。严禁钢管等坚硬、尖锐器具碰撞、刮蹭防水层。

4 防水层完成后,严禁进行打孔、安装管道等穿透防水层的施工作业。如因特殊原因必须作业时,必须制定完善、可靠的防水层补救措施。

九、安全生产保证措施

1 施工前对全体施工人员进行安全生产教育,组织安全交底。强化施工人员的安全生产意识,增强自我保护能力。

2 施工现场存放易燃易爆物品的场地及物品堆放应符合相关规定,并配备足够的灭火器材,消防道路保持畅通。对易燃易爆物品应制定可靠的保护措施并由专人看管。施工现场严禁吸烟。

3 所有人员进入施工现场须戴安全帽;高空作业须系好安全带,设立防护网。建筑物“四口”及“临边”必须采取必要的防护措施。

4 五级以上大风及雨雪天气严禁热熔施工。

5 严格遵守公司及招标方施工现场安全生产相关规定。

十、文明施工管理措施

1 严格执行施工人员“先审后用”原则。凡政治、能力、个人素养

不合格人员一律不得聘用。

2 施工中做到“活完料净脚下清”,保持施工现场清洁卫生。

3 施工人员应着装统一、干净整洁。施工期间严禁喝酒。

4 与参与施工的各兄弟单位人员搞好团结协作,以工程质量和施工

安全为宗旨,以服务招标方为指导,搞好各项工作。

5 遵守公司及总承包单位关于文明施工的各项管理规定,注重公司

形象,维护公司声誉。

十一、工程保修、回访

1、根据保修年限,进行每年定期回访制度。

2、发现问题及时修复解决。

北京森桦建业防水工程有限公司

2010年6月18日

消防水池方案

目录 一、编制依据....................................................................................... 2 二、工程概况....................................................................................... 2 三、施工准备....................................................................................... 2 四、施工工艺....................................................................................... 5 五、质量验收....................................................................................... 6 六、成品保护及安全注意事项 ............................................................ 6

一、编制依据 1. 工程相关文件,设计图纸; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 3.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料。 4.《界面渗透性防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54-2001 5. 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2008 二、工程概况 工程名称:105号疫苗生厂房等2项及X67F1地块围墙工程 施工项目:107地下室水池渗透结晶防水 材料选用:水泥基渗透结晶防水涂料 三、施工准备 1.技术准备 1.1.组织管理: 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良,争创优质安全文明工程。具体管理组织如下: 1.2.施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 1.3该项目工程人员安排如下:

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

消防水池施工方案69185

水泵房及地下消防水池施工方案 一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于荆州市经济开发区深圳大道西侧。工程场地西临深圳大道,北临常湾居民小区,西临凯乐公司,南临奥达公司。建筑总面积约为32230平方米。消防水池地下一层面积295.24㎡,地上一层面积16.12㎡,基坑开挖尺寸按轴线往外各放4米的工作面,基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程50天时间完成。 2、地形地貌: (1)本工程±0.000标高相对绝对高程30.500米,与室外地面高差为0.300米。 (2)周边距10KV高压电缆、市政主干道、建筑物太近,为保证原建筑物的安全,计划局部钢板桩支护及相应的支护方案确保安全施工。 (3)施工条件: 1、测量定位已完成。高程控制点,以室外相对点以上0.3米为工程±0.000。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 二、施工准备: 1、施工要求: 1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 3)制定土方开挖施工方案,安排工期计划。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、施工方案: 1)施工工艺:测量定位、机械进场、土方开挖、人工修边角、基底平整、基底普探。 2)施工流向:清理地表垃圾土并外运,自上而下,依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。将土方运往食堂四周回填,形成一个流水作业线,确保工程顺利进行。

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

消防水池工程施工设计方案

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全施工保证措施 六、文明施工、消防管理措施 ..下载可编辑..

一、工程概况 本工程消防水池钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼(泵送),抗渗等级不低于P6,水池底板厚度均为1000、池壁厚度均为300,顶板厚度为150。垫层为100厚C15素砼。基础垫层埋深在-5.9米处。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。(2)施工顺序: 消防水池:第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步水池外墙、内墙、底板防水卷材。第五步施工池池壁墙。第六步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第七步施工池顶覆盖土及周边回填夯实。 泵房:第一步施工泵房基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工泵房筏板基础,预留构造柱钢筋。第三步施工砖砌体,预留马牙槎,浇筑泵房构造柱、楼面混凝土及砖砌体墙。第四步泵房内外墙抹灰。第五步泵房屋面找平、找坡、防水卷材屋面细石混凝土保护。第六步泵房内外墙涂料、乳胶漆。 三、具体施工方法 消防水池: 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 根据现场勘查,施工现场周围情况,采用挖掘机进行开挖。 3、基础垫层 待验槽完毕,及时安排木工支模、复测垫层标高,注意留置入水坑部位尺寸,浇筑砼整板垫层。待砼强度达到75%时,清理杂物抽干积水进行垫层周边分层回填工作。

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

消防水池方案模板

消防水池方案 【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号: FA-19 消防水池施工方案

审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 7月 目录 1、编制依据 (4) 2、工程概述 (4)

2.1、工程概况 (4) 2.2、混凝土数量 (5) 3、施工安排 (5) 3.1、施工时间的安排 (5) 3.2、施工工艺安排 (5) 4、主要施工方法和技术措施 (6) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (6) 4.2、防水层施工 (6) 4.3、水池底板施工 (8) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》( GB50300- ) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》( DBJ01-62- ) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》( GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》( DBJ/T01-69- ) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内, 地下2层+夹层, 基底标高-9.32m, 结构形式为剪力墙结构体系, 结构底板均为筏板基础, 底板厚度为800mm, 墙下设有暗梁高900mm; 结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D 轴范围内设有一座消防水池, 消防水池部位基础筏板标高比其它部位1.2m。 消防水池四周墙体为现浇混凝土墙, 墙体厚度为250mm, 配筋为14@450双层双向, 水池底为现浇钢筋混凝土, 配筋为14@200双层双向, 水池顶盖为现浇混凝土, 板厚120, 配筋为10@200, 板顶标高为-6.0m, 距地下二层顶板净空距离只有550mm( 距楼板梁距离只有

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防水池施工方案.

消防水池及砼挡墙施工方案 第一节设计概况 一、水池设计 1、该工程-2F层设计为消防水池,范围2-5轴—2-8轴/2-A—2-D 轴,底板标高-11.76M,吸水槽底板标高-12.76M;顶板标高 -4.85M。2-5轴—2-6轴范围为泵房,2-6轴—2-8轴为水池。 2、结构设计 ①水池基础设计为挖孔桩基础,桩基嵌入中风化基岩3d桩径; ②桩芯砼强度等级为C25(各类桩的配筋见施工图); ③水池底板300厚,配筋Φ12@200*200;水池底板需置于基 岩上; ④水池墙体400厚,2.4M高范围内侧配筋:竖筋Φ16@100,横 筋Φ14@200;外侧配筋:竖筋Φ20@100, 横筋Φ14@200。2.4M 高范围以上内侧配筋:竖筋Φ16@100,横筋Φ14@200;外侧 配筋:竖筋Φ20@200, 横筋Φ14@200; ⑤水池顶板厚150,配筋Φ12@150,负筋Φ12@150或Φ8@150。 ⑥水池底板及墙体采用C40防水砼(掺外加剂UEA –H,掺量根 据试配确定),顶板采用普通 C30砼;底板砼浇注一次成型,

墙的施工缝留设距池底板顶≥500,并加止水带。 ⑦砼的保护层:根据《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002中的有关规定,和设计要求,水池迎水面钢 筋保护层厚度确定为50mm, 背水面钢筋保护层厚度确定为30mm。 3、给水设计 泵房设喷淋泵2台,喷雾泵2台,均为1用1备;设备穿墙的管道予埋IV防水套管,作法详S312-8-8;(见附图),并对其

1、该工程-1F层3-E/3-1~3-12,3-12/3-B~3-E,2-D/2-1~2-10, 2-10/2-D~3-E范围均设计为钢筋砼挡墙,墙厚300,墙下设 400*700(800)断面的地下连续梁。 2、砼材料:柱采用强度等级为C40,S8抗渗砼;墙采用 3、砼墙的配筋见施工图; 第二节消防水池施工方案 一、技术组织准备 1、熟悉施工图,完成各层技术交底工作; 2、编制各种材料计划、劳动力计划、设备计划; 3、做C40防水砼、抗渗等级为S8的砼试配;普通C30砼的试配; 4、组织土工、砼工、钢筋工、模板工、水电工陆续进场施工; 5、组织相关设备机械进场。 二、挖孔桩基础施工 施工顺序:放线、定桩位彻砖井圈、投测轴线标高开 挖第一节桩孔土石方支模浇注第一节砼护壁在 护壁上投测标高及桩位十字轴线第二节桩身挖土石方 清理桩孔四壁、校核桩孔垂直度和直径拆上节模板,支 第二节模板,浇筑第二节砼护壁重复第二节挖土、支模、 浇筑砼护壁工序,循环作业直至设计深度检查持力层后 人工进行剔打锅底砼封底、隐蔽检查验收吊放钢筋 笼就位浇筑桩芯砼砼养护 三、平基土石方施工

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

【通用】消防水池方案.doc

【海军机关新建西区100#公寓楼及地下车库工程】 编号:FA-19 消防水池施工方案 审批: 审核: 编制: 中天建设集团有限公司 海军机关新建西区100#公寓楼项目部 2010年7月

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概述 (2) 2.1、工程概况 (2) 2.2、混凝土数量 (3) 3、施工安排 (3) 3.1、施工时间的安排 (3) 3.2、施工工艺安排 (4) 4、主要施工方法和技术措施 (4) 4.1、主体结构预留及后期施工方法: (4) 4.2、防水层施工 (5) 4.3、水池底板施工 (7) 4.4、水池墙体施工 (9) 5、施工管理措施 (11)

1、编制依据 1.1.中国建筑北京设计研究院设计的《海军机关新建西区100号楼施工图纸》 1.2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.3.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95); 1.4.《建筑施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.5.《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 1.7.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107-87) 1.8.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3) 1.9.《建筑结构长城杯质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.10.《海军机关新建西区100号楼及地下车库工程施工组织设计》 2、工程概述 2.1、工程概况 海军机关新建西区100号公寓楼工程位于北京市西三环中路19号院内,地下2层+夹层,基底标高-9.32m,结构形式为剪力墙结构体系,结构底板均为筏板基础,底板厚度为800mm,墙下设有暗梁高900mm;结构抗震设防烈度按8度。在地下二层I-24~I-32/I-A~I-D

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:*******************************(B3、B4地块)消防、防排烟、通风及人防工程 建设单位:******************************* 设计单位:********************** 项目地点:*******城东片区 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目A标段为东区工程,包括地下室、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼、*#楼工程。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

地下消防水池工程施工组织设计方案

日用消防水池施工组织设计(方案)基坑土方机械开挖 以采用机械挖土为主.在接过基底标高时.工程桩周围.围护体及支撑桩附近应由人工配合.土方随时装车外运。 (1)挖掘机械的选择采用反铲挖土机 (2)土方开挖的条件 ①基坑支护结构经业主方、总承包方、设计方共同验收.确认已达到设计要求.砼强度达到设计等级要求.有关技术资料齐全。 ②降水已达10天以上。 ③土方分包单位建立起完整的组织指挥体系.人员安排.机械配备、保养就序.卸土地点落实。 ④现场运输道路准备完成.经检查能满足重型车辆行驶要求。 ⑤举行煤气、自来水、供电、市政、交通等有关部门协调会.且征得上述部门的认可。 ⑥管线及支护结构监测已落实.并已进行初始观测。 ⑦照明、草袋、清扫等工作已安排就序。 (3)质量保证措施 ①标高的控制:在周边盖梁上及支撑桩上测设标高控制线.以便随挖随测。 ②在设计基坑底标高以上20cm厚土体,以及工程桩周围土体.均由人工挖除.应避免挖斗强力撞击工程桩.尤其是因故抓拉工程桩。③开工前要做好各级技术准备和技术交底工作。 ④认真执行技术质量管理制度.及时积累技术资料.土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级。 (4)安全保证措施

①确保支护结构安全的关健.挖掘过程中.抓斗距围护体至少30cm以上.避免撞击。 ②挖掘机、运输车只能停在路基箱上.不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。 ③对围护体和管线进行监测.发现问题及时采取措施。 ④夜间施工要有足够的照度.进出口处专人指挥.避免发生交通事故.挖机回转范围内不得站人.尤其是土方施工配合人员。 ⑤基坑周边用钢管扣件成高度900mm的拦杆。 ⑥做好各级安全交底工作。 (5)交通、环卫协调与文明施工 ①与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。 ②在进出口处铺设草袋.车辆开出时在大门由二人专门去泥.冲洗车胎.每天早晨清扫.冲洗路面.阴雨天尤其要注意。 本工程采用盲沟集水井排水方法。 (1)当土方开挖至设计基底标高时.开挖宽0.4m.深0.3m的排水沟.沿基坑周边和纵横各15m设一道.而后填满碎石.形成排水盲沟系统。 (2)集水井每30m设一只.至少设四只.每角一只.集水井直径1m. 深度1.0m.井壁采用标砖预制.井底铺0.3m厚的碎石.以免泥砂堵塞水泵。 (3)排水沟和集水井应保持一定高差。 (4)施工现场要有完善的排水堵水系统.防止地表面水流入基坑内。 基础施工完成后及时回填。 回填土采用土质良好、无有机杂质的粘土。蛙式打夯机分层夯实.分层厚度控制不超过250mm.控制好回填土的含水率.以免产生“橡皮土”现象。

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

消防各系统维保检测施工组织设计方案

目录 第一部分概况 (2) 项目概况 (2) 建筑消防设施基本状况 (2) 公司履约能力 (2) 第二部分拟投入人员及机械情况 (3) 第一节、拟派项目经理 (3) 第二节、拟派项目技术负责人 (3) 第三节、拟派项目班子成员 (3) 第四节、拟投入劳动力计划 (4) 第五节、拟投入主要人员一览表 (6) 第六节、拟投入主要机械设备 (7) 第三部分合同协议条款响应承诺书 (9) 第四部分差异表 (10) 第五部分维护保养工作方案 (11) 一、指导思想 (11) 二、工作目标 (11) 三、主要消防系统日常巡检内容 (11) 四、主要消防系统日常维护保养 (13) 1.消防栓灭火系统的维护保养 (13) 2.自动喷水灭火系统的维护保养 (15) 3.火灾自动报警系统的维护保养 (16) 4 . 七氟丙烷、IG-541 及二氧化碳灭火系统的维护保养 (18) 5. 防火卷帘的维护保养 (19) 6. 通讯系统的维护保养 (20) 7 . 消防广播的维护保养 (20) 8 . 消防联动系统(含防排烟系统)的维护保养 (21) 9. 水泵、水箱、水池、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 (22) 10. 应急疏散系统的维护保养 (24) 11. 移动式灭火器的维护保养 (24) 第六部分维护保养工作质量要求 (25) 第七部分消防设施检测方案 (26) 一、检测范围 (26) 二、检测管理计划 (28) 三、管理措施 (29) 四、检测管理实施计划 (30) 五、消防设施检测方案 (30) 六、质量管理体系及质量的控制 (36) 七、进度控制和保证措施 (39) 八、消防设施检测进度计划表 (41) 第八部分确保安全施工的技术组织措施 (42) 第九部分确保环保施工的技术组织措施 (43) 第十部分确保文明施工的技术组织措施 (44)

相关文档