文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈住宅小区室真空排水系统

浅谈住宅小区室真空排水系统

浅谈住宅小区室真空排水系统
浅谈住宅小区室真空排水系统

浅谈住宅小区室外真空排水系统

1概述当今房地产业飞速发展,大规模住宅小区在全国各地不断兴建,而其中大部分的室外排水系统仍是沿用重力排水系统,即利用重力作用通过管道将污水从小区排往市政污水管网。但在实际设计工作中,笔者体会到该系统存在以下缺陷管道管径大,大型小区室外排水干管的管径般为0犯500附00,无法灵活地与其它专业管线进行综合协调。

在管线上设置污水检查井用于清通和检修,但同时也造成了环境污染。

当小区面积较大,室外排水管线较长时,为了满足管道坡度要求,往往需要较大的埋深,这意味着要进行大规模的土方开挖及回填。

即真空排水系统,并探讨它在住宅小区排水工程中池,最后排放至市政污水管网或中央污水处理厂。

该系统由单体污水收集井并内设真空接触阀真空排水管网包括支管干管中央真空站真空接触阀监控系统等组成,1.

2.1单体污水收集井通常设置于各建筑单体附近视具体条件每栋单体可设置1个或多个,污水通过各单体的重力污水管网收集到这些井中,而各单体重力污水管网中的最后个污水检查井作为该单体的污水收集井。

但两者是有所区别的,作为真空排水系统的个组成部分,污水收

集井中设有1个或多个真空接触阀,其工作步骤如下当污水收集井中的污水水位升高时,空气将进入根小软管,可称之为压感应管,软管内的气压随着污水水位的升高而增大以;气压通过该软管传递到接触阀顶部的压力感应器,当气压感应管中的气压继续增大至足以2系统组成及其工作原理真空排水系统是由真空泵在封闭的排水管网中造成真空条件,通过各污水收集井中的真空接触阀小区道路欢单体收集并,排水管进中央真空站空阀2控系统1排往市政污水管网或中央污水1理厂使感应器内的压力开关打开时,真空排水系统便开始工作,此时作用于井中污水液面的大气压会把污水压进接触阀后的真空管道中处为其临界状态;旦污水被虹吸到管道中,污水中的空气也将并进入,因此在真空管道中的是泡沫状气液混合物2,触阀的阀体上安装1个感应器,感应器另端通过信号电缆沿排水管网的方向连接到监控系统,并将阀的启闭状态信号反馈到监控系统的显面板通常安装在真空站内上。当真空接触阀处于较长时间开启状态时,显面板上的指灯会亮,并同时显其代码每阀体自带特定代码。通过这种方式接触阀只短暂打开段时间,当真空管中的气压降低到定数值时,井中水位回落,压力开关自动将阀体关闭,相当于完成个工作周期20.

2.2真空排水管道包括真空排水干管和支管,两者之间的连接采用2个45.弯头,般为高密聚乙烯,管,其连接方式为电熔连接。

由于气压差的作用,污水在排水支管中处于压力流状态往排水干管流动。在真空接触阀刚打开的瞬间,污水在排水支管中的流速可达56ms,但由于管内与外界压差逐渐减小,该流速也将逐渐减小。

当管内外压力趋于平衡,也就是真空接触阀关闭时,管内污水将处于重力流状态,污水将最终停在管网成锯齿形,以便小部分污水停留,直到接触阀下次开启,污水又处于压力流状态排往中央真空站。

2.3中央真空站作为真空排水系统其构成

3.真空泵通过密封管道与中央污水池相连接,①真空①Wi排往市政,水管,1小区污中央f 污G水在管道与污水池这封闭空间内造成真空状态,并维持其气压在35,50kPa;气压差使污水通过管道,被收集并贮存于中央污水池。真空站中还设置有污水排放泵组。当池内水位上升至污水泵的开泵水位时,污水泵将自动开动,将污水排往中央污水处理厂或附近2.4真空接触阀的监控系统它的主要功能是找出排水管网中的失真空点以维持系统的正常运作,在管网正常施工的情况下,失真空点的出现通常是由接触阀不能正常关闭而造成。

监控系统则通过对真空接触阀启闭状态的监控,对不能正常关闭的接触阀进行定点,以达到定出失真空点的目的,其工作过程并不复杂,只需在每个真空接可迅速将不能正常关闭的真空阀定位,缩短维修人员检修管网的时间,并保证真空排水系统能尽快重新投入正常工作。

3与传统重力排水系统的比较真空排水系统的工作原理较简单,其主要组成部分也并不复杂,与传统重力排水系统相比具有定优势。

真空排水系统是利用虹吸原理设计的,因此安装排水管道时不需考虑重力系统的坡度要求,而只需满足0.7覆土层的要求即可,这意味着管道安装时土方开挖及回填量将大为减少,从而降低了排水管网

的施工造价。另方面,真空排水系统管网中的污水处于压力流状态,其流速远大于重力流中的污水流速,因而可使排水干管的管径缩小23级,从而降低了排水系统的管道材料造价。

由于真空排水系统具有密封性,且排水管道中中的自净流速,管道般不会出现堵塞现象,因此在管道沿线不需设置检查井,免去了设计时繁琐的标高计算,也节省了构筑检查井的施工费用,更重要的是可避免检查井的臭气和溢水现象,改善住宅小区真空排水系统的适用范围较广,除了采用重力排水系统的地区外,还适用于低洼高地下水位及地质条件不良等地区。值得提的是,现在许多住宅小区为了满足环境的需求,排水管道必须穿越人工河道或人工湖泊,如水上别墅群绿色生态环保主住宅小区以及以人工河道作为主要交通网络的住宅小区等更适合采用真空排水系统。

4结论真空排水系统与重力排水系统相比虽节省了次性投资,改善了住宅小区的环境,但其运行费用还是相对较高。另外,该系统对管道气密性的要求也较重力排水系统高,意味着对施工质量的要求也更高。

不转第40页油过量集中在该区域。粘层油洒布过程中主要控制以下几个方面①洒布的热沥青粘层油温度控制在170丈180;洒布车的速度与喷油量以使洒布用量在0.50.61为准;纵横向刨接口及洒布车无法洒到的边角位置由专人人工涂洒粘层油。

2.4沥青混合料的摊铺与碾压因为本工程为飞机的起降跑道,在平整度密实度等方面要求特别高,为了消除纵向施工冷接缝,保证跑

道的平整度,在本工程中采用6台摊铺机进行全幅联合摊铺,并使用了17台压路机基本分成前后共3个梯队进行初压复压和终压。

摊铺工艺中首先涉及到的是高程的控制。高程控制主要通过预控的方式进行,摊铺前我们对原跑道的设计点位进行了精确的测量和加密,根据设计标高计算摊铺厚度,再根据试验段实测的松铺系数计算放样厚度。在施工放样过程中安排专门的检查人员检查施工放样的精确度。每天施工结束后,测量人员及时测量竣工标高,以复核是否达到规范要求。

另外,所有摊铺机均带有自动找平装置,通过感应杆在铝合金尺面的感应进行摊铺标高控制。摊铺过程中随时检查摊铺标高是否与放样标高吻合,保证了摊铺的高度精确性,在很大程度上保证了完成面的平整度。

摊铺过程中另重要工作是控制摊铺温度,为此安排了专人负责检查沥青混合料到场温度和摊铺温度,确保其施工温度符合规范要求。

摊铺机行进过程中开动振动夯实装置,缓慢而匀速前进,确保了摊铺出的沥青混合料具有较高的密实度。摊铺机跟机工人随时检查铺出的沥青混合料是否有蜂窝麻面现象,旦发现则及时用热料进行筛补,确保新铺道面的外观质量。

在摊铺机行进过程中,为保证相邻摊铺机间热接缝的质量,我们将相邻摊铺机间的前后距离控制在10左右。从摊铺结果来看,由于相邻摊铺机行比接第50页该系统在欧美许多国家已得到广泛应用,1997年英国公共标准协会制定了针对真空排水系统的规范,在美国

日本等国也有在大型住宅区中应用的成功实例。实践证明,由于不需构筑检查井和管道基础,缩小了对区内道路宽度的限制,且因街道上无污水检查井而使区内环境大为改善,系统投入也比采用重力排水系统可减少约25.

进中没有拉开很远距离,使得热接缝粘结良好,基本看不出热接缝的痕迹。在冷接缝的处理上,由专人负责检查接缝位置是否饱满,如存在缺陷则及时补料再碾压,初压后再检查和补料,确保冷接缝密实饱满。

碾压是整个工艺流程中十分重要的个工序,碾压效果的好坏影响到沥青混凝土道面的压实度平整度和高程等。在42.5,1宽的摊铺范围内,我们共使用了17台压路机基本分成前后3个梯队进行初压复压和终压。指挥碾压的管理人员严格检查碾压过程中的碾压温度碾压遍数加振遍数等,杜绝漏压少压或过度碾压现象。质量检查人员如发现碾压缺陷,就立即指挥压路机进行补救整改。

2.5交通组织及施工时间安排为确保航班正常飞机安全和不停航,必须利用000600这段时间进行施工。为了充分利用时间,各施工工序需合理安排,紧凑进行,现场施工运输车辆也需秩序井然,指挥得当,使工程得以顺利实施。

每次施工时,技术负责人均向施工班组落实施工机械的进退场和使用顺序,使机械和车辆能以最快的速度就位和撤离现场。在施工过程中,安排经验丰富运输车辆的进出。

3结束语总的说来,广州白云国际机场跑道应急整修工程的整个

给排水基础知识 第十四章 居住小区排水系统

十四章居住小区排水系统 14—1 概述 一、污水分类 居住小区排水系统按其所排除的污水种类不同分为生活污水排水系统、工业废水排水系统和雨水排水系统。 二、排水系统体制 排水系统的体制有分流制和合流制两种。 1、分流制排水系统 将生活污水、工业废水和雨水分别采用两套及两套以上各自独立的排水系统进行排除的方式称为分流制排水系统。其中排除生活污水和工业废水的系统称为污水排水系统;排除雨水的系统称为雨水排水系统。 2、合流制排水系统 将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管渠系统内进行排除的方式称为合流制排水系统。 三、排水系统组成 小区排水管道、化粪池、隔油池、检查井、市政排水管道、小区雨水管道、雨水口、市政雨水管道。 14—2 小区排水管的布置与敷设 布置原则: 1、按管线短、埋深小、尽量自流排出的原则确定。排水管道尽量采用重力流形式,避免提升。由于污水在管道中靠重力流动,因此管道必须有坡度。 2、排水管道一般沿道路、建筑物平行敷设。污水干管一般沿管路布置,不宜设在狭窄的道路下,也不宜设在无道路的空地上,而通常设在污水量较大或地下管线较少一侧的人行道、绿化带或慢车道下。 3、当管道埋深浅于基础时,应不小于1.5m;当管道埋深深于基础时应不小于2.5m。 4、排水管线尽量避免穿越地上和地下构筑物。 5、管线应布置在建筑物排出管多并且排水量较大的一侧。

6、排水管道转弯和交接处,水流转角应不小于90°,当管径小于300,且跌水水头大于0.3m时,可不受限制。 7、管线布置应简捷顺直,不要绕弯,注意节约大管道的长度。避免在平坦地段布置流量小而长度大的管道,因流量小,保证自净流速所需的坡度较大,而使埋深增加。 敷设原则: 1、因污水管道主要是重力流管道,其埋设较其他管线深,且有很多支管,连接处都要设检查井,对其他管线的影响较大,所以在管线综合时,应首先考虑污水管道在平面和垂直方向上的位置。 2、由于污水管道渗漏的污水会对其他管线产生影响,所以应考虑管道之间的最小净距要求。当其他管线与排水管道有少许相碰时,管道顶部允许作适当压缩后便于各自按原坡度通过。 3、管道的埋设深度指管底内壁到地面的距离,因为管道埋深越大,工程造价就越高,施工难度也越大,所以管道埋深有一个最大限制,称为最大埋深。 4、管道的覆土厚度是管道外壁顶部到地面的距离。尽管管道埋深越小越好,但管道的覆土厚度有一个最小限值,叫最小覆土厚度,通常由所在地区的冻土深度、管道的外部荷载、房屋连接管的埋深等因素决定。规范规定,无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的废水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15m。污水管道在平行道下的最小覆土厚度不宜小于0.7m。考虑房屋污水排出管的衔接,污水支管起点埋深一般不小于0.6-0.7m。因此,综上所述,其中的最大值就是管道的最小覆土厚度。 14—3 小区排水常用管材及附属物 一、排水常用管材 1、砼管和钢筋砼管 抗酸碱侵蚀及抗渗性能较差。承插式、企口式和平口式。 2、金属管 抗酸碱腐蚀能力差,一般只在外部荷载很大或渗漏要求特别高的情况下考虑使用。 3、塑料管 主要用在小口径管道,耐腐蚀、内壁光滑。 二、排水管道基础及接口 1、排水管道基础 分地基、基础和管座三部分 砂土基础:弧形素土基础、砂垫层基础(H≥200) 砼枕基:只在管道接口处才设置管道局部基础,适用于干燥土壤中,雨水管道及不太重要的排水支管。 砼带形基础:沿管道全长铺设的基础,按管座不同可分为90°、135°180°三种管座基础,适用于多种潮湿土壤,以及地基软硬不均匀的排水管道。 2、排水管道接口 不透水性、耐久性

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

住宅小区室外配套监理细则

室外配套工程监理实施细则 监理项目部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 2014年1月5日 某某监理有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、监理工作控制流程 (3) 1、材料进场控制流程 (3) 2、工序质量控制流程 (4) 3、进度控制流程 (5) 四、施工准备阶段的质量控制 (5) 五、施工阶段的质量控制 (7) 1、综合管网施工 (7) 2、景观绿化施工 (11) 3、园路、广场施工 (14) 4、小品施工 (16) 5、岗亭、围墙施工 (16) 6、水景施工 (17) 7、沥青道路施工 (18) 五、进度控制 (23) 六、竣工验收 (24)

室外配套工程监理实施细则 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:云南省 3、参建单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 4、工程计划工期: 2014年3月1日~2015年1月31日 5、工程简况 6、质量等级:合格。

二、编制依据 1、相关专业设计文件及图纸会审纪要; 2、《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009年版) 3、《给水排水管道施工及验收规范》 GB 50268-97 4、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 5、DB51/T5024-2001《建筑给水塑料管管道工程技术规程》 6、CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 7、DBJ/CT501—99《建筑给水聚丙烯管道(PP—R)工程技术规程》 8、CECS17:2000《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》 9、《城市道路照明工程施工及验收规程》 10、民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92) 11、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 12、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 14、《云南省园林工程施工及质量验收规程》 15、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 16、《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、监理工作控制流程 1、材料进场控制流程

住宅小区的配电系统相关的设计

住宅社區的配電系統相關的設計 1居住建築用電負荷 居住建築用電負荷分為兩類:一類是住宅用電負荷,含住宅照明和家用電器;另一類是公共區用電負荷,含公共區照明和動力兩部分負荷。 1.1戶內照明負荷 住宅各種房間的不同使用功能及人員活動的頻率決定了光源的種類、燈具的形式及對光線變化的不同要求。反映在電氣設計上便是照度要求。 (1)確定建築標準。 根據國家住宅與居住環境工程中心在2002年編寫的《健康住宅技術設計要點2002年修訂版》,再根據建設住宅的平均建築面積參數,以建築面積100m2為例。 (2)確定照度標準:《建築照明設計標準》(GB50034-2004)對居住建築內照度標準及照明功率密度值做了規定(見表1)。 首先我們算出居室內燈具的光通量,然後通過光通量可以查表得出光源容量,將各居室的容量相加,便可以得出一戶的總照明燈具容量。計算過程不一一羅列,最後計算的結果是居室內照明容量約為400W. 1.2家用電器負荷 家用電器是住宅內負荷的主要因素。家用電器負荷的確定應考慮

兩個主要因素:第一,採暖、炊事及洗浴能源方式。當大範圍採用電採暖、單元式集中空調、電熱水器和電灶,住宅內用電負荷應根據具體情況進行計算;第二,家用電器的普及率。家用電器普及率是標誌著某類家用電器進入家庭的程度,當前的家用電器普及率可以反映出居民的生活水準,決定了居民用電負荷。 1.3公共區照明負荷 公共區照明含有幾部分:一是經常有人員來往的地方,如樓梯間、電梯前室、走道等;二是如人防、水泵房、設備層等公共設施所在場所;三是樓內的疏散照明及事故照明。場所不同,所選用燈具、光源不同,燈具控制方式不同,因此不同的公共區照明會有不同的需用係數。 1.4公共區動力負荷 一是高層住宅樓內的電梯負荷(受建築物及電梯本身的參數,以及運行條件影響);二是樓內的給、排水及通風設備負荷(排汙泵、生活水泵等);三是住宅供暖設備負荷。 2住宅社區負荷計算 住宅社區負荷計算在不同的設計階段採用不同的計算方法:在方案設計階段多採用單位面積功率法,在初步設計和施工圖設計階段多採用需用係數法。 (1)1999年8月,北京供電局下發了《關於城鎮居民新建住宅實施一戶一表的技術方案》(簡稱《方案》),即(99)首規辦秘字第319號。對住宅的"用電負荷標準及電度錶規格"(表2)做

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

浅谈真空排水系统在室外污水处理中的应用

浅谈真空排水系统在室外污水处理中的应用 来源:东方教育2015年1期 【摘要】我们该如何把真空排水系统在室外污水处理中加以最科学合理的利用呢?笔者将在本文中为大家揭晓答案。 【关键词】真空排水系统;室外污水处理;应用 如果某座城市立交桥下积水面积达500平方米、积水深度达8米,采用排水能力为2立方米/秒的真空排水系统,仅需要34分钟即可将这些水排净;而采用目前常用的排水系统,则至少需要85分钟,时间相差50分钟。如果急需排水抢救生命和财产,这50分钟就显得弥足珍贵。因此,真空排水系统的实际应用具有非常重要的现实意义。笔者希望有关部门对此给予足够的重视,制定相应政策、法规,相关科研院校加大研究力度,最科学合理地把真空排水系统应用到室外污水处理之中。 真空排水系统按作用范围分为室内真空系统和室外真空排水系统。室外真空排水技术由德国诺蒂格公司于1987年首先提出应用。真空污水排水系统具有稳定性、可靠性等特点,可以作为污水输送的一种方案,用于特殊条件、复杂地形、地铁工程、一般的工业区、商业区及住宅区的污水收集、输送,使得排水系统具有极大的灵活性。 一、室外真空排水系统组成及工作原理 室外真空排水系统由污水收集井、真空接触启动装置、真空排水管网、真空站、真空监控系统等组成。系统工作通过设在各污水收集井中的真空接触启动装置自动启闭来控制,在真空负压的作用下,污水可以竖向被提升输送至污水干管或污水处理厂。 污水收集井作为真空排水系统的起点设施,通常设置于各单体建筑附近,视具体情况每栋建筑可设置1个或多个。首先在室内依重力将污水排到室外检查井,把各单体重力污水管网中的最后一个污水检查井作为该单体的污水收集井。 真空接触启动装置作为真空排水系统的一个组成部分,位于污水收集井内,控制着系统的工作。诺蒂格公司采用专用的真空接触阀作为启动装置,其工作步骤如下: 1、真空接触阀设有气压感应管,当污水收集井中的污水水位升高时,感应管内的空气随着污水水位的升高而受到压缩,使感应管内气压上升。 2、气压通过感应管传递到接触阀顶部的压力感应器,当感应管中的气压增大至某一额定值时,压力开关打开,真空排水系统便开始工作。此时,在真空压

大型住宅小区室外配套工程的施工要点

大型住宅小区室外配套工程的施工要点 住宅区室外管网工程是小区内附属配套工程的关键。根据其特点可归纳为“三多两紧”,三多为:一、管线种类多;现代住宅区普遍都有排水管道(雨水、污水),供水管道(自来水管、中水管、纯净水管),热力管道,煤气、通迅及智能化管网(电话、有线电视、宽带等)。二是施工单位多,各专业管道、线,分属各专业部门施工,加上当前有些管道线施工有一定的垄断性。三是纵横复杂交叉口多。“两紧”是工期紧和施工场地紧。因业主想尽早回收资金,给附属配套工程预留的施工工期很紧,加之主体工程施工时往往会有不可估测的拖延,导致大多住宅小区附属配套工程的工期紧上加紧,而场地紧则表现为小区管网几乎都是埋在其道路和绿化这一有限的空间地下。要求在一个短期内完成诸多管线施工,场地必然吃紧,因此给管网施工和管理都带来了一定的困难。根据本人从事市政道路及管线监理工作多年的经验,提出如下建议,仅供参考。 一、建议根据现场施工的特点,合理安排施工顺序,这样既可使其 正常有序又可避免重复施工。 ①、合理的施工顺序要坚持“四让”的原则。即:有压力管让无压 力管,浅埋管让深埋管,单管让双管,柔性管让刚性管,按照这一原则,小区管网施工顺序基本是:排水管(污水管、雨水管)→热力管→煤气管→供水管(自来水管、中水管、纯净水管)→通迅智能管→电力管。 ②、相邻管线在埋设时如遇高程相同或相近的情况,最好考虑大开

槽的施工方案,这样可缩短工期。 ③、在小区道路结构层内的偏上的管线,应待道路结构层碾压成形 后,再返控施工,这既能确保道路结构层的质量又可避免因道路碾压施工对管线造成损坏。 ④、按照总工期的要求,结合各专业管线编制的施工进度计划,遵 循上述施工顺序的原则,统筹各专业管线的开工日期和工期,并作出管网工程进度网络图,进行有效控制。 二、为确保工程原材料的质量,避免因原材料材质太差而返工,影 响工期,建议业主对必要的主材最好指定生产厂家及规格型号。 三、小区内道路施工时应根据当地特点进行安排,建议采用≥ 50cm厚的塘渣,10cm厚的水泥碎石稳定层,8cm厚的水泥面层,区内主道最好为5-7米宽,其余3-4米即可。 四、小区绿化应遵循“以人为本”的原则,最大限度的考虑居民的 生活与休闲的要求,尽量为居民创造一个自然的生活空间,并应坚持多功能综合性和植物多样性的原则,力求打造一个集有丰富多彩的植物景观和能满足居民户外活动于一体的现代化生活区。

住宅排水设计

摘要:根据工程设计经验结合国家标准GBJl5—88(97版)《建筑给水排水设计规范》的修订,阐述了住宅建筑设计中排水系统的选择,排水管道的敷设要求设备、管材选用应注意的问题。 关键词:住宅建筑给排水设计 随着我国经济建设的快速发展,人民生活水平的提高,对居住建筑的要求也越来越高。人们在关注住宅的建筑面积、户型、朝向的同时,也越来越关注住宅的核心部分厨房、卫生间的设计。排水管道设计的正确与否与居住环境卫生有着直接的关联。建设部城镇住宅研究所制定的《小康型住宅厨房卫生间设计通则》(BK—94—21),中国建筑标准设计研究所出版的国家标准图《住宅卫生间》(01SJ914》《住宅厨房》(01SJ913),对厨房、卫生间的设计给出了统一的指导原则,对提高住宅建筑给排水的设计水平起到了积极的作用。 现结合我们公司近年在住宅建筑设计上的实践,谈谈住宅建筑排水管道的设计。 1 排水系统的选择 住宅建筑室内排水系统是采用污水、废水分流还是采用污水、废水合流,应根据所在城市室外排水制度、市政主管部门的要求及是否有利于综合利用与处理要求来确定。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—88(97版)(以下称“规范”)第3.1.2条当生活污水需经粪池处理时,其粪便污水宜与生活废水分流。当有污水处理厂时,生活废水与粪便污水宜合流排出。此条款在各地执行情况也不相同。北京市、深圳市、广州市都有城市污水外理厂,生活污水在排人城市污水管网前按地方主管部门的要求均需设化粪简单处理。北京市、深圳市建筑物的排水系统采用的是合流制(建筑物采用中水系统除外),而广州市建筑物的排水系统则采用的是分流制,生活废水在化粪池后与粪便污水合并排人城市污水管网。从提高建筑物的卫生标准来讲,广州市的做法是合理的,污、废水分流还可以减小化粪池的容积,有利于嫌氧菌腐化发酵分解有机物,提高化粪池的污水处理效果,有城市污水处理厂还要设化粪池的目的是由于城市(尤其是居住小区)的快速发展,污水处理厂的建设不能适应城市建设的要求,污水处理构筑物处于超负荷的运转,为减轻污水处理厂的负担而设置化粪池。污、废水分流制的缺点是增加了室内的排水立管及室外检查井的数量。《建筑给水排水设计规范》GBJl5—2000(送审稿)(以下称“规范送审稿”)增加了“建筑物使用性质对卫生标准要求较高时”应采用污、废水分流的条款,既也可根据建筑物的标准来决定排水系统。 2 专用透气立管 “规范”第3.4.14条表3.4.14—1、表3.4.14—2给出了生活排水立管的最大排水能力,对流量超过表中的规定值,是采用增大一号立管管径还是专用通气立管各设计单位的作法也不一致。在广州市及深圳市,排水立管设在建筑外墙上,立管的布置不受管井大小限制,一般多采用设专用通气立管,排水立管每隔二层与专用通气立管以H管连接。在上海市地方

住宅小区供配电系统设计

2012.06 167 建筑规划与设计 摘要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。住宅小区的供配电设计应坚持“以人为本” 的原则,在确保安全可靠的大前提下,根据工程特点、建设规模、当地气候条件、地区供电条件及经济发展状况等诸多因素,兼顾技术先进性和经济合理性,综合确定小区的供配电方案。要正确处理近期建设和远期发展的关系,以近期为主,适当考虑发展的可能。 关键词:生活住宅小区;中压配电系统;低压配电系统1 前言 社会经济的快速发展使人们对居住条件的要求越来越高,各式各样的住宅小区层出不穷,在了解了小区的位置、环境、交通及户型等外观后,人们开始更加注重供配电等内在条件的质量。因此,安全可靠、技术先进、经济合理的小区供配电系统显得日趋重要。 2 供电电源 住宅小区一般应由10kV电源供电。住宅小区中的住宅楼和其他公用设施的用电负荷分级应符合现行的《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等的规定。当住宅小区内仅有三级负荷时,供电电源可取自附近的110~35/10kV区域变电所的若干10kV供电回路,当住宅小区内同时具有一、二级负荷时,则应根据区域变电所的电源路数和变压器台数确定供电电源,若区域变电所的110~35kV电源仅为一路,则小区的备用电源应从另外的区域变电所引来。当住宅小区内的一、二级负荷较小,且设置自备电源比从城市电网取得第二电源更经济合理时,可设置自备电源。对规模较大的小区,当区域变电所的10kV出线走廊受到限制或配电装置间隔不足且无扩建余地时,宜在小区内设置10kV开闭所(开关站)。开闭所宜与10kV变电站联体建设。总之,住宅小区的供电方式必须与当地供电部门协商确定。 3 配变设置3.1 负荷计算 以前,住宅小区用电负荷的计算主要有单位面积法和需要系数法等,各地的计算标准千差万别。新的《住宅设计规范》出台后,对各类住宅的用电负荷标准、电表规格、进户线截面都规定了下限值。很多省、市、自治区也根据此规范并结合本地区情况,出台了地方住宅设计标准,对上述用电指标均作了等同或高于《住宅设计规范》的规定。据此,一般采用单位指标法进行负荷计算。 即Pc=ΣKx×Pe×N式中Pe——单位用电指标,如:4kW/户(不同户型的用电指标不同),可根据《住宅设计规范》或各地区的地方住宅设计标准的规定选取。 kWN——单位数量,即户数(对应不同面积户型的户数)Kx——需要系数,《住宅设计规范》对其取值未作规定,有些地方标准有规定,但是差别较大。如果地方标准无规定,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇/电气》的推荐值,表2.2.4-1的规定取,具体按接三相配电计算时所连接的基本户数选定:9户以下取1;12户取0.95等。 对小区内的商业、办公等配套公建及路灯用电负荷需用其他方法单独计算。 3.2 配变选型 住宅小区配电的视在功率 S=Σ Pc/ 式中——功率因数,由于住宅以照明负荷和家用电器为主,一般取0.8—0.9(参见《住宅设计规范》条文说明6.5.1条)。当小区内有电梯、水泵、中央空调等动力设备时,其负荷应单独计算后再汇总。消防用电负荷一般不计入S——视在功率,kVA在计算设置变压器的容量时,应考虑变压器的经济负荷系数和功率因数补偿效果。变压器的经济负荷系数在0.6—0.75之间,变压器的负荷率应不大于0.85。10kV供电的功率因数应不低于0.9,否则应进行无功补偿。 由于住宅楼以单相负荷为主,容易造成三相不平衡负荷超出变压器每相额定功率15%的情况,因此,小区内应选用接线组别为D,yn11的变压器。 住宅小区用电负荷季节差别甚至昼夜差别都很大。所以宜选用空载损耗低的节能型变压器,如S9系列或非晶合金变压器。 小区内设置的变电站的型式和数量必须根据小区规模、建筑类别(别墅、多层、高层等)及配电总容量并结合当地电业部门的供电系统规划来确定。 目前住宅小区内设置的变电站的类型有多种:独立型、户内型和分散型。独立型变电站一般用于规模较小或负荷比较集中的住宅小区;分散型变电站一般用于规模较大、负荷分布比较分散的住宅小区,大多采用箱体移动式结构(即箱变),且一般设置开闭所(开关站);户内型变电站一般用于高层且单体面积较大的住宅建筑。 供电变压器的台数及单台容量可按以下原则确定:对于独立型或户内型变电站,配电变压器的安装台数宜为两台,单台变压器的容量不宜超过1000kVA;对于分散型变电站,根据小容量多布点的原则,对以多层住宅为主的小区单台变压器的容量不宜超过630kVA;对别墅区单台变压器的容量不宜超过315kVA。 3.3 配变选址 住宅小区内变电站的设置应遵循以下原则: (1)尽量接近小区负荷中心且进出线方便,以降低电能损耗、提高供电质量、节省设备材料。 (2)考虑合理的负荷分配及适宜的供电半径。单台变压器的容量一般不超过上节所述;中压供电半径:负荷密集地区不超过2km,其他地区应不超过3kin;380/220V配电线路的配电范围一般不宜超过250m。 (3)当小区内有高层、多层或别墅等多种类型住宅时,宜按不同类型分别划分供电范围。 (4)当小区规模较大时,如果分期开发,应尽量按分期片区划分供电范围。 (5)一般按小区内干道的自然分隔划分供电分区,避免大量管线穿越马路、交叉重叠。 (6)与住宅楼(尤其是住户的南卧室)保持一定距离,一般不低于6m (现行规范无明确规定),以满足防火、防噪声、防电磁辐射等要求。 (7)远离通信机房、微机机房和消防控制室等有防电磁干扰要求的房间。 4 低压配电 低压配电系统,应保障安全、配电可靠、经济合理、维护方 住宅小区供配电系统设计之我见 陈 勇 中国美术学院风景建筑设计研究院 下转169页

浅谈给排水的现状及发展趋势

浅谈建筑给排水的现状及发展趋势 作者:〉〉〉〉〉 郑州华信学院土木工程专业 1103110833 院系:建筑工程学院 摘要:建筑给排水与人们的生活息息相关。我们要保证建筑给排水系统的正常运行。然而目前,我国给排水系统中存在众多漏洞。我们需要寻求新的建筑给排水技术,以及施工技术,为人们提供更优质的给排水系统,保障生活、工作等社会活动正常进行。本文分析了当前建筑给排水的现状,也阐明了未来建筑给排水技术的发展方向。 关键词建筑给排水给排水系统现状发展方向 1:建筑给排水内容 中国至改革开放以来,随着建筑业的蓬勃发展,建筑给排水专业亦在迅速发展,建筑给排水也以发展成一个相对完整的专业体系。从建筑物内来说,给水系统包括生活给水系统,生产给水系统,中水系统,消防给水系统,以及组合给水系统。排水系统包括生活排水系统,工业废水排水系统,以及屋面雨水排水系统这些系统中包括了水质处理,水质、水温、水压保证及供水、配水、排水、通气等众多技术内涵。消防系统有消火栓系统、自动喷水灭火系统,其他非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统,卤代烷灭火系统等。 随着社会的进步和科学得到发展,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术、新材料日新月异地涌现,我们知到建筑给排水快速跳动的脉搏,据有关资料称,目前国内建筑给排水从业人员约8万左右。建筑给排水已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。2:建筑给排水现状 2.1建筑给水 在我国城市供水中,一些城市供水能力不足,城市水厂发展滞后于住宅和公共建筑发展,加之管道老化、承压能力下降,不少城市不但高层建筑需升压供水,一半多层建筑也不能满足上层水压的要求,使我国两次加压设备广泛使用,增压设施成为建筑给水中比重最大、发展最快的一种装置。我国常用的增压设施是水泵、气压给水设备和变频调速给水设备,后二者技术的运用已日趋成熟。同时设于屋顶的调节贮水水箱是常用的储水装置,但由于其存在二次污染严重等缺点,现在水箱从材料和加工上已有很大改进,开始向多元化发展。新颖水箱从材质上有镀锌、搪瓷、复合钢板、涂塑、玻璃钢和不锈钢等水箱,其和水接触的内表面不易锈蚀,对水质无污染,并减轻结构重量,解决施工不便等问题。在营造现代化生活的住宅环境和高质量的生活社区中,人们对饮用水水质提出了更高的要求。为了改善饮用水水质,我国最初是以小型家用净水器的方式来处理饮用水,其主要方式是用活性炭吸附过滤,但是它在使用时滤料更换不易控制。近年来,出现了优质饮用水这一概念。它是指能达到直接生

住宅小区供配电系统设计

XX学院 毕业论文(设计) 住宅小区供配电系统设计Residential quarters for the distribution design 系别物理与电子信息工程系 专业电气工程及其自动化 学号 XX 姓名 XX 指导教师 XX 2009年 5月10日

摘要 要提高高层建筑配电系统的可靠性,要正确选择各类配电设备的容量,就必须科学、合理的进行负荷计算。本文对符合计算中的相关问题进行了分析和探讨,就重要设备的容量选择做了较为详细的论述,提出了一些进一步提高配电系统可靠性的措施,并结合工程实例进行负荷计算,计算结果证明本文所述方法是正确合理,可在实际中应用。高层建筑比一般建筑遭受雷击的概率要大得多,而一旦遭受雷击,损失将非常严重。另外,普通建筑物防雷系统不但不能保护高层建筑物内的电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,高层建筑的防雷保护就越显重要,相应地对防雷保护提出了更高的要求。本文对于高层建筑物的防雷保护措施做了较为仔细的分析。 关键词:配电系统;负荷计算;防雷设计;照明 Abstract In order to improve the reliability of power distribution system of high building,choice capacity of power distribution debice rightly,it is necessary tocalculate charge rightly,the author analyacs and investigatcs relative question with charge calculation,expatiates particularly capacity choice of important equipment,puts forward these measure being used to improve the reliability of power distribution system,makes charge calculation combination to project example,the result shows that these means is right and reasonable,these means can guide project practice. High buiding is easy suffered from lightning stroke,in case being suffered lightning stroke,it should bring huge losing,lightning protection system of common building can not protect electronic device,on the contrary,it may intoduce lifhtning therefore high building’s lightning protection is more important.The author analyses and research these question of over voltage and of lifhtning stroke,puts forward these means of lightning protescition of in high building. Keywords: power distribution system ;load calculation synthetic; lightning protection;Illumination

相关文档