Q/BDHG ·GL/XS-302-2005

第一章 基础知识

第二节 供热基本知识

⒈一次水、二次水

从热源输送热能到各热力站的管网为一级供热管网。该管网中流动的水为一次水。一次水是高温热水,它由热源经管网流入热力站换热设备,释放出热量后再经管网返回热源。

一次水在热源处已经过软化处理,以避免因高温而使换热设备结垢。

从热力站输送热能到各用户的管网为二级供热管网。该管网中流动的水称为二次水。二次水在热力站换热设备中吸收热量,经管网流入用户,作为供暖水和生活热水。

为避免换热设备结垢,供暖用水必须经过软化处理;生活用水必须将供水温度控制在60℃以下。

⒉集中供热系统

⑴.?热源:是指通过燃料燃烧产生热能将热媒加热成高温水或蒸汽的区域锅炉房或热电厂。

⑵.?热网:是指由区域供热蒸汽管网或热水管网组成的热媒输配系统。

⑶.?热用户:是指由建筑物内供暖、生活生产用热系统与设备组成的系统。 ⒊集中供热系统型式

⑴.?根据供热系统的热源不同可分为:热电厂供热系统、区域锅炉房供热系统、利用工业余热的供热系统以及以核能、太阳能、地热等作为热源的供热系统。 ⑵.?根据使用热媒不同可分为:蒸汽供热系统和热水供热系统。

⑶.?根据用户供热管道的数目不同可分为:单管供热系统、双管供热系统。 ⒋集中供热过程的组成

供热过程由热介质的准备、热介质的输送、热介质的利用三个步骤组成。 ⒌热负荷

⑴.按其用途可分为:

供暖热负荷:供暖系统的热负荷是指在某一室外温度下,为了达到要求的室内温度,保持房间的热平衡,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 通风(空调)热负荷:在供暖季节,加热从室外进入室内的新鲜空气所消耗的热量。

生活用热负荷:为满足日常生活中用于洗盥、洗衣、洗刷器皿、热饭等的用热。

生产工艺热负荷:为满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮等用热,或作为动力用于拖动机械设备的用热。

⑵.按热媒种类分为:热水热负荷和蒸汽热负荷。

⑶.按使用时间分为:季节性热负荷和长年热负荷。

⒍传热的基本方式

⑴.?导热:是指物体各部分无相对位移或不同物体直接接触时,依靠物质分

子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象。单纯的导热只能发生在固体中。

⑵.?对流:是指依靠流体的运动,把热量由一处传递到另一处的现象。 ⑶.?辐射:是依靠物体表面对外发射可见和不可见的射线来传递热量的现象。 ⒎供热运行参数

供热运行参数是指供热系统运行过程中的一些物理参量。它可以直接反映供热状况,是运行调节的依据。

热力站记录的参数主要有压力、温度、流量等。

⒏管道阻力

管道阻力包括沿程阻力和局部阻力。

沿程阻力:指当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其管壁间的摩擦产生的能量损失。

局部阻力:指当流体流过管道的一些附件(如阀门、弯头、三通等)时,由于流动方向或流速的改变,产生局部旋涡和撞击,由此产生的能量损失。 ⒐水力失调

热水供暖系统各热用户或各散热器设备中的实际流量与设计流量之间的不一致性,称为该热用户或该设备的水力失调。

水力失调可分为垂直失调和水平失调。

水力失调会引起热力失调。各层散热器之间不按比例放热的现象称为垂直热力失调;同层散热器之间不按比例放热现象称为水平热力失调。

⒑管道的排水与放气

热水管道在充水时,要将管内的空气全部排净以保证热介质的正常循环,并防止空气中的氧气对管道内壁的腐蚀。由于空气的比重小于水,管道充水时空气将聚集在高点,因此将放气门设置在系统高点会有利于空气的排出。

管道检修时,需将管内的水放净,因此在低点设置泄水门,以便于管道内的水从管道中排出。

⒒干线、支线、户线

从热源引出的主要管线称为干线。从每条干线上引出的管线叫支线。从支线引向单独热力站的管线叫户线。

第二章 供热系统

城市集中供热系统主要由热源、热网和热用户三部分组成。

根据热媒不同,供热管网有热水管网和蒸汽管网两种。

在供热系统中,水作为热媒与蒸汽相比有如下优点:

⒈热水供应系统的热能利用效率高。由于热水供热系统中,没有凝结水和蒸汽泄漏以及二次蒸发汽的热损失,因而热效率比蒸汽供热系统高。

⒉以水作为热媒用于供暖系统时,可以按质调节的方法进行调节,既节约能源,又能较好的满足卫生要求。

⒊热水供应系统的蓄热能力高、热稳定性好。由于系统中水量多,水的比热大,因此在水力工况和热力工况短时间失调时,供热状况也不会有显著的波动。 4、热水供热系统可以进行远距离输送,热能损失较小,供热半径大。 ⒌在热电厂供热情况下,可以充分利用低压抽汽,提高热电厂的经济效果。 以蒸汽作为热媒与热水相比,有如下优点:

⒈以蒸汽作为热媒的适用面较广,能满足更多不同热用户的要求。

⒉与水网输送网路循环水量所耗的电能相比,汽网中输送凝结水所耗的电能较少。

⒊蒸汽在散热器或换热器中,因温度和传热系数都比水高,可以减少一些散热或换热设备的面积,降低设备费用。

⒋蒸汽的密度很小,在一些地形起伏很大的地区或高层建筑不会产生象水那样的静水压力。因此,用户的连接方式较为简便,运行也较方便。

第二节

供热管网的主要作用是将热源产生的热能通过热媒(水或蒸汽)经济有效地、合理地分配到每个热用户,确保热能的供应。它是连接热源与用户的纽带,是城市供热的命脉。

根据输热管道平面布置与热媒种类、热源与用户间的相互位置及热负荷变化特征有关,主要可分为枝状管网和环状管网两大类。

枝状管网比较简单,造价较低,运行管理较方便,它的管径随着距热源距离的增加而减小。其缺点是没有供热的后备性能,即当网路上某处发生事故时,在损坏地点以后的所有用户,供热均被断绝。

若需建造较大型热水管网时,为提高热网的后备性,可设计成环状管网。?如图2-2所示。这种热网通常做成两级型式,第一线为主干线,呈环状;第二级为用户的分布管网,呈枝状。环状管网的主要优点是运行安全可靠,具有供热的后备性能;但它造价较高,运行管理复杂。

厂 图2-1 枝状管网示意图

图 2—2 环状管网示意图

第三节热用户

一、热水采暖系统分类

⒈按外网热水是否进行热交换分:直接采暖系统和间接采暖系统。

直接采暖系统的外网热水不再进行热交换,而直接进入热用户内部系统散热器中进行循环散热。

间接采暖系统的外网热水(即一次水)需要经过热交换设备,将热能转换给

直接采暖系统因热损失大,不易管理等原因,现在很少采用。间接采暖系统逐渐取代直接采暖系统是热力发展的必然趋势,而热力站则是间接采暖系统中不可缺少的交换枢纽,起着调节热媒参数、热能转换和仪表计量等作用。

⒉按系统的循环动力分:自然循环系统和机械循环系统。

自然循环系统是靠冷、热水密度差进行循环的供热系统。自然循环热水供暖系统维护简单,不需耗费电能。但由于作用压力小,管中水流动速度小,所以管径相对要大些,系统作用半径也受到限制。在日常生活中的某些地方(如家用土暖气),可采用这种方式供热。

在机械循环热水供暖系统中,水在管内的流速大,管径小些,在系统中循环时的冷却温降小。它的循环动力主要依靠水泵所产生的压力作用。集中供热系统均采用机械循环供热。

在机械循环系统中,水流速度常常超过了自水中分离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带入立管,在供水干管内要使气泡随水流方向流动,应按水流方向设上升坡高。气泡聚集到系统最高点后,通过在最高点设排气装置,将空气排至系统之外。

回水干管按水流方向设下降坡度,其目的是使回水全部排出,使系统内部的水全面循环起来。

图2-9中i表示管道的坡度,“→”表示管道的坡向,箭头指向管道的低处。

⒊按热媒参数分:低温热水采暖系统和高温热水采暖系统。

1

低温热水采暖系统的热媒参数低于100℃,(对于间接采暖系统指的是二次供水温度)北京地区基本上属于这类系统。

高温热水采暖系统的热媒参数高于100℃,这也必然需要高压来维持,此类系统适合于我国东北等较冷地区。

⒋按系统的每组立管根数分:单管系统和双管系统等。

单管系统又可分为单管顺流式系统和单管跨越式系统。

单管系统结构简单,节省管材。但单管顺流式系统因沿途温度逐渐降低,势必造成立管各组散热器的热媒平均温度不同,易产生供水立管前端用户过热,而末端用户过冷的现象。

单管跨越式系统的连接有利于提高下层散热器进水温度。单管跨越式系统一般在跨越管上设有阀门,便于调节散热器散热量。这两种系统经常合并使用,在供水立管前端用户采用单管跨越式,而在后端用户均采用单管顺流式。一般来说,层数较多的采暖用户宜采用单管式系统。

双管系统中沿立管各组散热器的热媒平均温度基本相等,但作用压力却各自不同,因而容易引起垂直失调的现象,而且耗费管材。但它易于调节,适合于层数较少的采暖系统中。

近年来,高层建筑中常采用单双管混合式系统,一方面避免单管系统支管过粗;另一方面也可避免因使用过多双管系统而出现严重垂直失调的不利因素。

I-双管式系统 II-单管顺流式系统 III-单管跨越式系统

1-换热器 2-循环水泵 3-膨胀水箱 4-集气罐

图2-9 机械循环供暖系统

⒌按系统的管道敷设方式分:垂直式系统和水平式系统。

垂直式系统是采用立管为散热器干管的采暖系统。

水平式系统是采用水平管为散热器干管的采暖系统。水平式系统按供水管与散热器的连接方式可分为顺流式和跨越式两种。

水平式系统与垂直式系统相比,系统的总造价较低,系统管路简单,无需穿过各层楼板,施工方便;但它的排气方式较复杂,环路不宜过长,易出现水平失调等现象。

图2-10 水平顺流式系统

⒍按回水干管布置的位置分:上供下回式系统、下供上回式系统、上供上回式系统和混合式系统等。

上供下回式系统是一种最常见的型式,易于排气,散热器放热系统较高,但存在垂直失调问题,需要精心设计和调节。

下供上回式系统可将供、回水干管管路布置在地下室或地沟内,顶层房间美观,且有利于减少垂直失调,但需要解决好顶部排气问题。

上供上回式系统只适用于特殊的工业建筑,及不可能将采暖管道布置于地板上或地沟里的建筑物中。

另外,对于高层建筑采暖系统中,为避免垂直失调严重和散热器承压能力不够等问题的发生,可在垂直方向上分成两个或两个以上的系统,这便是混合式采暖系统。

图2-11 机械循环上供上回式热水供暖系统

图2-12 机械循环下供上回式热水供暖系统

⒎按各立管环路的总长度是否相等分:同程式系统和异程式系统。

同程式系统是指各立管距总立管的水平距离不相等,各立管水循环环路总长度相等。此类系统可消除或减轻系统水平失调现象,因而常用于较大的系统中,但耗费管材。

异程式系统是指各立管距总立管的水平距离不相等,各立管水循环环路总长度也不相等。因各立管环路压力损失难以平衡,此类系统不可避免水平失调问题。但在常用的热水采暖系统中,一般为异程式系统。

图2-13 同程式系统示意图图2-14 异程式系统示意图

二、热水供热系统附件

⒈集气罐

在系统的各个高点处安装排气装置,有助于系统全面循环,以防气塞。集气罐有手动和自动两种。

⑴.手动集气罐:分立式和卧式两种。

当系统充水时将罐上排气阀打开,直至有水从管中流出立即关闭。在系统运行期间,定期打开阀门将从热水中分离出来而聚集在集气罐内的空气排到大气。在使用上,因立式集气罐容纳空气较多卧式,一般情况下多采用立式;当干管距顶棚的距离太小,无法设置立式时,可选用卧式。

⑵.?自动排气罐:它靠本体内的自动机构使系统中的空气自动排出系统外。

⒉补偿器

根据热胀冷缩原理,系统水加热后将热量传给管道,管道因此会产生热伸长现象。为解决此现象,通常是在两固定点间,设置补偿器来吸收管道的热伸长,以减少管道在运行过程中所产生的弯曲应力,保证管道安全,稳定运行。

常用的补偿器有自然弯曲补偿器、方形补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器等。

⒊管道的支座(架)

管道支座是直接支撑管道、管内流体、保温结构重量,限制管道因受力而引起变形和位移,保证管道正常结构的管路附件。

根据支座对管道位移的限制情况分为固定支座、活动支座和导向支座。

⑴.?固定支座是不允许管道有任何方向位移的管道支座。主要作用是承受管道、管内流体、保温结构重量,并将管道分成若干补偿管段,分别进行热补偿,从而保证补偿器的正常工作。

⑵.?活动支座起着承受管道、管内流体、保温结构重量,并保证管道在水平方向自由移动的作用。一般分为滑动支座、滚动支座和悬吊支座等。

⑶.?导向支座只允许有轴向位移,限制管道径向位移,并承受管道、管内流体、保温结构重量。

⒋供热管道的保温

供热管道外应包敷保温层,其目的是为减少热媒在传输过程中的热损失。从技术安全角度出发,主要为降低管壁外表面温度,避免运行维护中烫伤人。常用保温材料有:憎水珍珠岩瓦、岩棉、复合硅酸盐等。

第三章热力站

第一节热力站作用

城市集中供热系统的热力站,是供热网路与热用户的连接场所。由热电厂来的蒸汽或高温水作热源,在热力站内进行集中换热,以获得采暖及生活热水用的低温水热媒。

一、热力站主要作用

⒈根据热网工况和不同条件,采取不同的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,向用户系统分配热量。

⒉通过调节供向热用户的热媒参数(如压力、温度等),使它满足用户不同的需要。

⒊根据需要,进行集中计量、检测供热热媒的参数和数量,如压力、温度、流量等,便于管理及收费。

⒋当热力站内发生故障需要进行检修时,可切断与热网的联系,而不影响热网上其它用户使用。

二、热力站分类

⒈根据网路热媒不同分:热力站和蒸汽站

⒉根据服务对象不同分:民用热力站和工业热力站

第二节热水供热网与用户的连接方式

热水供热系统是以热水为热媒来传输热量。热水供热的热力站主要用于民用采暖、生活热水等。

热水供热系统主要有开式和闭式两种型式。在开式系统中,热网水部分或全部供用户使用,用后不再回收。在闭式系统中,热网水仅作热媒,供给用户所需的热量,而热网水不被取出使用。

闭式系统又可分为直接连接和间接连接。直接连接为热网水部分或全部进入用入散热器;间接连接为热网与用户必须通过换热器连接。

热水供热系统供给热用户的热媒参数,往往不一定能同时满足各用户系统的要求,这时需借助不同的连接方式,将热媒引入用户系统。

图3-1 闭式热水供热系统示意图

①无混合水泵的直接连接:来自热网的水直接进入用户室内散热器,这种连接方式简单,造价低,主要设备有进、出口阀门和必要的计量仪表。但热网的供、回水压差及供水温度必须满足用户使用要求。

②装水喷射器的直接连接:外网高温水经水喷射器后,抽引室内供暖部分回水进入水喷射器,使混合后水温符合用户要求。

这种方式设备简单、运行可靠,网路系统水力稳定性好。但要求热网有足够的供、回水压差,以保证水喷射器正常工作。

③装混合水泵的直接连接:外网的高温水与水泵抽吸的部分回水混合后进入用户系统。这种方式用于热网供、回水压差较小,不足以安装水喷射器,或外网水温较高,不可直接进入用户系统。

④间接连接:热网水通过水-水换热器,把供暖系统回水加热至要求温度后返回热网回水干管。经过加热的供暖系统水(二次水),有自己的循环水泵和定压设备(如膨胀水箱),自成独立系统,水力工况外热网水力工况互不影响,完全隔绝。

这种方式设备较多,造价较高。但它便于集中管理,可采用多种方法进行调节,同时也减轻了对热源的压力。因此它是目前热力站普遍采用的一种连接方式。

图3-2 间接连接流程示意图

第三节热力站的定压方式

当供热系统充满水,而系统中处于静止状态时,即循环水泵未启动,整个系统的各点压力均相等,这一点压力称为静水压力。当系统工作时,由于循环水泵驱动水在系统中循环流动,此时各点的压力称为动水压力(系统中各点动水压力是不相同的)。系统各点的动水压力应高于静水压力,两者之差为系统压力损力,

用压力等。

对系统进行定压,就是保证系统无论在运行或停止工作时,各点压力都超过大气压,而不会出现负压以致吸入空气,发生倒空现象;同时这个压力不应超过底层散热器的承受压力,以防散热器因高压而爆裂,破坏正常供热。采用高温水供热系统(水温超过100℃)?,系统中各点压力应不低于该水温下的汽化压力,以防系统水汽化。

热力站内常用定压方式有:膨胀水箱定压、定压罐定压、补水泵定压、变频定压。

⒈膨胀水箱定压:是指将膨胀水箱安装在用户系统最高处,以对系统进行的定压方式。

膨胀水箱定压是最简单的一种定压方式,它是低温供暖系统中最常用的方式。它所需设备简单,工作安全可靠。

膨胀水箱在系统的作用是:用来贮存系统加热后的膨胀水量;对系统起着排气作用;对系统起定压作用。

1-换热器 2-循环水泵 3-用户 4-膨胀水箱 5-膨胀管 6循环管 7-溢流管

图3-3 膨胀水箱与系统连接示意图

膨胀水箱一般用钢板制成,通常为圆形或矩形。箱上有膨胀管、循环管、溢流管。膨胀管用来容纳系统加热后的膨胀水量,管道上不允许安装阀门,以防阀门偶然关闭,系统内压力过分增高,发生事故;循环管是用以保证水箱内水不断循环,以防结冻;水箱内水超过最高水位,充满整个水箱后,可从溢流管排出。水箱内有浮球阀,用以控制最高水位。

用膨胀水箱定压的系统中,系统各点压力取决于膨胀水箱的安装高度以及膨胀管与系统的连接位置。当膨胀水箱高于系统内最高建筑物标高时,能保证整个用户系统全部充满水;对于一个较大的供热暖系统,若将膨胀管连接在供水干管上,该系统半径较大,水平干管过长,阻力损失较大,则有可能在干管上出现系

安全运行角度出发,在机械循环热水采暖系统中,宜将膨胀水箱安装在用户系统最高点,同时将膨胀水箱连接在靠近循环水泵吸入口侧的回水干管上。

但对于工厂或街区的集中热水供热系统,特别是采用高温水供热时,由于系统要求的压力高(系统压力应高于该水温下的汽化压力),以及安装高位水箱有困难的系统中,应采用其它的定压方式。

⒉补水泵定压:

1-换热器 2-循环水泵 3-用户 4-补水箱 5-补水泵 6-电接点压力表

图3-4 补水泵定压方式示意图

此种定压方式为间歇式补水泵定压,定压点设在循环泵吸入侧的回水干管上。补水泵的启动和停止是由电接点式压力表表盘上的触点开关控制,当系统大量失水时,压力连续下降,达到下限值时,由电接点压力控制补水泵开启,向系统补水;当压力表指针到达上限压力时(系统最高压力),补水泵停止运行。系统压力在上限压力与下限压力之间波动。

⒊定压罐定压:

1-换热器 2-循环水泵 3-用户 4-补水箱 5-补水泵 6-定压罐 7-排气阀 8-电磁阀 9-水位信号管

图3-5 氮气定压方式示意图

采用气体定压,多为惰性气体(氮气)。供热系统定压点设在循环水泵吸入口侧。系统压力状况靠连接在循环水泵吸入口的氮气罐内压力控制。当罐内水位位

。系统受热后体积逐渐膨胀,定压罐内水位上于Ⅰ处时,此时压力为氮气压力P

1

。如水位继续升,氮气压力逐渐增大。当达到最高水位Ⅱ时,罐内气体压力为P

2

上升,水位信号管则自动控制电磁阀开启,让水位下降以降低罐内压力,如这仍不足使罐内水位下降,以致罐内压力仍很高,排气阀自动排气泄压。当系统中出

现大量漏水时,氮气罐内水位下降,氮气压力降低。如水位降低到最低水位Ⅰ时,

况P

1

⒋变频定压

鉴于膨胀水箱定压使用范围的局限,补水泵定压压力波动较大,气体定压罐

定压较复杂,目前一种新型定压方式,即变频定压正在兴起。

变频定压的原理是:由压力传感器测出系统定压点处的压力值,经调节器对

该处压力值与设定值比较后,指令变频器改变补水泵电机的输入频率,从而调节

水泵转速,改变水泵流量,使系统保持压力稳定。

变频调速控制系统组成:控制柜?(变频器、调节器、控制面板)、补水泵、电

磁阀、压力传感器及相应仪表等。

在供热变频补水定压系统中,还设有超压报警及泄水装置。当系统温度不断

升高,系统压力逐步上升,直至超过上限压力时,应泄掉多余的膨胀水量,以维

持系统稳定压力。

第六章供热系统故障

一、热力站一次总进口出现“平压差”或“倒压差”。

若供水压力与回水压力一致称为“平压差”,若回水压力高于供水压力称为“倒压差”。

出现“平压差”、“倒压差”的主要原因是:

⒈热源近端的用户供、回水阀门开启过大,或热网上热用户开启的加压泵过多,导致热网出现大面积的水力失调。

⒉热力站内总供、回水阀门,或控制热力站的热网户线阀门

开启过小。

⒊热力站总供、回水阀门,或控制本热力站的户线供、回水阀门开启过小,站内除污器或管路中有堵塞,流量限制器开启过小等,均能产生“平压差”现象。

二、二次回水温度偏高

⒈如二次水温整体(供、回水)均偏高。是由于一次水流量大、温度高,应关小换热器一次回水阀门,减少一次流量,使二次供水温度符合供热曲线图或供热调度指令的要求。

⒉热用户采暖热负荷小,使回水温度偏高。应减少二次系统循环泵启动台数,或关小循环泵出口阀门减少二次流量,同时相应调节一次水流量,使二次供水温度符合供热调度指令,达到降低热能消耗和正常供热的目的。

⒊当站内二次回水温度偏高时,远端用户或多数用户却普遍反映不热或散热器温度相对偏低,而近端用户或其它个别用户出现相对过热的现象。这是由于户线出现水力失调或系统故障,造成二次系统短路循环,或实际的热负荷减少于设计热负荷,应合理分配各热用户的流量,并通知其管理部门检修或调节处理。

三、二次回水温度偏低

⒈二次供水温度符合供热曲线图,二次回水温度偏低。应首先检查二次供、回水阀门开度。二次供水阀门开度小,使进入用户系统的循环水量不足;二次回水阀门开度小,使循环水在用户系统停留时间增加,均会产生二次回水温度偏低的现象。一般情况下站内二次总供、回水阀门应开满,而不做调节用,应以各分

⒉二次系统主干管有堵塞,造成系统的实际流量低于设计流量。容易堵塞的

现两端压力损失大,并伴有液体急速流动的声音。

⒊水泵内部机件磨损或其它故障,使其流量低于标牌上给定的额定值,使系统循环水量不足。应开启备用泵逐一替代运行中的水泵,将有故障的水泵查出,并进行修理。

⒋除上述原因外,二次管沟进水泡管,管道保温脱落、破损,造成二次线热损失过大,也会造成回水温度偏低,应督促管理单位加以解决。

四、二次供、回水温度均偏低

⒈造成二次供、回水温度达不到供热曲线图指标的原因有:一次水温度低、流量小,二次系统补水量大。

①当站内一次水阀门出现故障或开启过小、一次外网工况及流量限制器给定流量不能满足二次水换热需要时,二次供、回水温度均偏低。

②当二次系统补水量过大时,造成系统二次水不断泄出,系统内不断地充入冷水,造成热量损失过大,致使二次水温度偏低。

⒉造成二次供、回水温度达不到供热曲线图指标的设备故障有:换热设备结垢严重,使换热能力降低。应对设备进行除垢,恢复正常的换热效率。绝对不可用减小二次水流量的办法提高二次供水温度。

⒊造成二次供、回水温度大不到供热曲线图指标的设计问题有:热负荷过大致使换热器换热面积不足,极个别的存在设计时换热能力计算不准确,而更多情况是热力站原有设备没有增加,实际供热面积却增加过多,致使设备换热能力不能满足供热需要,应增加站内供热设备,使其同增加的供热面积相匹配。

五、二次系统非正常性亏水

二次系统工作压力急剧下降,补水定压困难,说明户线中管道或管道附件有爆裂,产生跑水。应立即停止运行,通知有关单位迅速查明跑水点,进行紧急处理。

⒈当二次系统补水频繁且有一定的规律性时,应选择适当时间,停止补水观察压力变化,判定亏水原因并针对处理。

①当停止补水后,压力能保持在本系统的较高的范围内不再降,则应在二次系统的高层查找原因,如膨胀水箱泄水不严,用户室内的放气门不严等。

②当停止补水后,二次工作压力降至与一次工作压力持平,则可能是换热器串水,应对其进行检查。

③停止补水后,二次工作压力降至一次工作压力以下,并继续下降,应排除换热器串水问题,着重在低层查找原因,一般用户室内泄漏极少,主要是设备层、地沟中的管道或管道附近存在严重泄漏情况,应请管理单位配合消除。

⒉无规律的大量补水,即补水量大,突发性强,且反复不一致,一般是用户内部放水或户线内检修所致,应进一步了解情况查明原因。

六、生活热水供水温度偏低

⒈当一次外网工况正常,生活热水系统二次供水温度偏低,通过增加一次水流量的调节仍无效果。则可能是换热器结垢严重,使换热效率大为降低。由于不能充分换热,此时换热器一次回水温度必定较高,应及时对换热设备检修除垢。

⒉可能是用户用水时间过于集中,出现连续过大的热水负荷,造成换热设备能力不足,二次供水温度时高时低。应同各用户进行协商,合理调整用水时间。

⒊除上述两种原因外,造成生活热水温度偏低的原因还有:站内换热器一次管线控制阀门发生故障或管道堵塞。常遇故障点有:阀门阀瓣脱落,并联换热器一次供水干管末端高点窝气,换热器支管与干管的三通式连接处支管伸入过长等,形成某台换热器换热能力下降或根本不换热,造成二次水温整体偏低。

七、生活热水供水温度偏高

为保证换热设备不结垢,二次供水温度应控制在60℃以下,二次供水温度偏高是指超过60℃的现象。

⒈操作问题。当用户用水量小的时候,没有相应调节一次水阀门;在停止供应热水时,没有关闭一次水阀门或阀门不严。应暂时关闭一次水阀门,启动循环泵使水温降下来。如阀门不严应进行修理或更换。

⒉设备问题。换热器内排管出现破裂、孔洞产生串水,使二次水温偏高,当停止供应热水时二次压力可同一次压力持平。应及时对加热排管进行补焊、堵漏

或更换。

八、热水流量小

⒈个别热水用户反映热水流量小。这是因为这些用户的热水支管、浴室喷头、水嘴堵塞或其热水支管与干管连接点安装不当。应请管理部门进行检修或改造。

⒉热用户普遍反映热水流量小。应从以下几个方面查找原因:站内热水供应总阀门开度不够或阀瓣脱落,造成供应水量少;自来水压力过低造成供应水量少;快速式换热器严重结垢,使换热器加热管束截面积减小,造成热水流量少;二次户线管道泄漏,产生严重分流。应查找原因针对解决。

九、有循环设备的用户在使用热水时,需放出大量的冷水

由于热水用户使用具有间歇性,系统末端必然会积存少量冷水,再使用热水前有少量冷水放出属正常现象。但放出冷水较多,则属异常现象。因为热水的循环系统就是为了避免这种现象,出现这一问题说明热水循环系统的作用没有发挥。

常发生的操作问题有:

⒈循环水泵启动不及时,即启泵时间与用户用水时间严重不符。

⒉循环系统运行时间过短,系统内的冷却水不能全部循环。应根据用户的用水时间、系统大小、远近等情况,合理调整循环水系统的开启时间和运行时间,保证用户的正常使用。

十、生活热水系统中常见其它故障

⒈循环管路上的阀门关闭,使系统失去作用。多发生在用户系统内部,在循环管上装有阀门的误操作。

⒉在两台以上的循环泵并联方式中,某台不运行的水泵止回阀失灵、闭合不良,造成水泵短路循环,整个系统的循环作用小。

⒊常发生的设备问题有:水泵的电机接线错误造成反转,致使系统的运行不起作用,或水泵叶轮损坏、脱落,水泵的作用消失。当发现上述问题时,均会产生水泵运转后,泵体及泵体附近管段有温升,甚至较高(根据水泵运行时间长短),而远离泵体的回水管段仍然是凉的现象,应逐一查明原因进行排除。

十一、热水循环泵停止后,热水温度降低

在站内生活热水供水温度正常的情况下,热水循环泵运行时用户使用正常,但热水循环泵一停,用户很快反映出热水温度低或是冷水,再次启动循环泵后又恢复正常,循环泵一停,水温又很快降低。产生这种现象的原因是热水循环泵出口逆止阀失灵,当停泵后此阀门不能闭合。如图所示:

图5-1 生活热水循环示意图

水泵运行时,在水泵扬程的作用下,自来水无法进入循环管,生活水正常循环流程为:生活回水→循环管→循环泵→自来水→换热器→用户。正常情况下,用户打开龙头即有热水。由于循环泵出口装有逆止阀,停泵后自来水只能流入换热器而不能进入循环泵。当止回阀闭合不良时,停泵后自来水流向发生改变,一部分自来水经闭合不良的逆止阀流入循环泵和循环管,直至进入用户系统与热水供水混合,当用户打开龙头使用时,水温自然会很低。此时应对逆止阀进行修理或更换,不能及时进行修理或更换时,应采取停泵,并关闭泵出口阀门的临时措施。

十二、站内自来水水温偏高

热力站值班员在使用站内自来水时,感觉水温较高,放掉少部分水后,自来水温度又恢复到自然温度,这属正常现象。由于站内温度较高,自来水支管较细,并与供热管道排列紧密,在停用自来水时间较长的情况下,支线管内不流动的冷水与热空间形成热交换,致使支管内水温升高。

若站内自来水温度持续较高,而且自来水干管温度同样较高,则属于不正常现象。这是由于自来水计量水表后逆止阀不严所至。启动热水循环泵后,由于热水循环泵的扬程高于自来水压力,当水表后逆止阀闭合不良时,通过水泵循环回来的一部分热水就会流入自来水系统,引起干管内的自来水温度升高。

供热的常识知识

供热的常识知识 1、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。 它的作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式,将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,向热用户系统分配热量以满足用户需求;并根据需要,进行集中计量检测、控制供热热媒烦人参数和数量。其中热用户是指供热系统获得热能的用热装置,它是集中供热系统中的末端装置。 2一般从热源向外供热有两种基本方式: (1)直接连接方式,热媒由热源经过热网直接(连接)进入热用户; (2)间接连接方式,热媒由热源经过热网进入热力站,在进入各个热用户。3、热力站把一次网与二次网两个系统隔开,使得两个系统介质互不相混,压力和温度可以不同,并完成一次网向二次网的热量传递。 4、热力站根据一次网热媒的不同,分为水-水换热和汽-水换热两种形式。我公司的热力站主要为水-水换热形式,没有特别说明以下提到的热力站均指这种形式。 5、热力站工艺流程:热力站通过换热器把一次网的热量通过热交换传递给二次网,一次侧高温供水进入换热器,把二次侧烦人循环水加热后回到热源;而经用户室内采暖设施散热后的二次回水由循环水泵提压后进入换热器加热升温,再次送入用户室内用于采暖。 6、热用户采用不同的末端散热设备(如散热器、地板采暖、空调)时,所需的热媒参数(如温度)时,所需的热媒参数(如温度)不同,应分别设置换热系统。采用散热器作为末端散热设备时,建筑物的热水采暖系统高度超过50米,宜竖向分区设置,分别设置供热系统,以减小散热器及配件所承受的压力,保证系统的安全运行。 7、热力站主要设备有:板式换热器,循环水泵,补水泵,水处理设备,水箱,除污器,定压装置,阀门,管道等。 8、热力站设备的主要作用: (1)板式换热器—一次网热媒加热二次网热媒,传递热量。 (2)循环水泵—为二次网管网中补充水,当采用补水泵定压时,还对二次网进行定压。 (3)水处理设备—对补水进行软化处理,防止设备管道系统结垢。 (4)水箱—存放软化水,用来补充二次网失水。 (5)除污器—除去管网系统内的杂物和污垢。 (6)定压装置—提供必要的压头,保证二次网及用户室内系统充满水,不倒空。9、换热器是用来把温度较高流体的热能传给温度较流体的一种热。 交换设备。根据参与热交换的介质的不同,换热器可分为汽—水(式)换热器和水—水(式)换热器;根据换热方式的不同,换热器可分为表面式换热器(被加热热水与热媒不直接接触,通过金属壁面进行传热,如管壳式、容积式、板式和螺旋板式换热器等)和混合式换热器(冷热两种介质直接接触,进行热交换,如淋水式、喷管式换热器等)。 10、目前供热系统供热系统常用的表面式加热器有用蒸汽作为热媒的汽—水式换热器和用高温水作为热媒的水—水式换热器。我们公司集中供热常用的换热器为:管壳式换热器和板式换热器。 11、管壳式换热器的主要特点:换热量大,结构坚固,宜于制造,能承受较高

供热基础知识

1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。 2.热电联产是指发电厂既生产(电能),又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户(供热)的生产方式。 3.供热首站位于热电厂的出口,完成(汽)—(水)换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。 4.热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有(蒸汽)介质和(热水)介质两种。 5.热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。它由(一次网)和(二次网)组成。 6.换热站内主要设备有:(板式换热器)、(循环泵)、(补水泵)、(除污器)、(软化器)以及电气设备仪表等。 7.一次网通常指的是由(热源厂)至(换热站)的管道系统。二次网通常指的是由(换热站)到(热用户)的供热管道系统。 8.一次网常设置的阀门有:(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。 9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(安全阀)。 10.北京地区供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。 11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调节)、(间歇调节)。 12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。 13.1GJ=(109)J;1KWh=(0.0036)GJ 14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa 15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。 16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。 17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。 18.系统定压点选在循环泵(入口)处。 19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。

供热基本知识宣传资料

供热基本知识宣传资料 一、供热管理 1、用热面积如何计算? 答:根据市物价局《关于调整泰城集中供热价格的通知》(泰价格发〔2008〕140号文)“收费按建筑面积或供需双方认可的计量表为准”执行。 2、如何确认用户用热面积? 答:有房产证的以房产证为准;没有房产证的,由房产单位提供相关的证明或进行实地测量、确认。供、用热双方对建筑面积有争议且不能协商解决时,可委托具有房产测绘资质的单位进行测量,测量结果由房产行政管理部门确认。 三、为何部分用户室温采取多种措施仍不能达标? 答:部分用户在冬季供热期,随经多次调整,但仍不能达到标准温度。造成这种现象,主要有以下原因: (1)建筑耗能较高,保温状况较差。房屋围护结构不合理,目前,泰城95%以上的房屋建筑达不到建筑节能标准,对供热室温达标产生了很大影响;

(2)部分用户由于不了解散热器散热原理,在装修中只考虑美观,将散热器全部包在里面,导致散热器周边空气不能对流,热量散发不充分,从而影响室内供热效果,一般影响温度3-5℃。 (3)部分用户家中散热器表面温度很高,但室内温度却达不到设计温度,造成这种问题有以下几种原因:①散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;②散热器位置布置不合理;③新房子,潮气重,散热快; ④房屋保温性差,或四邻没有用热户,造成热量散失严重。 (4)部分用户供热系统老化严重,系统严重失调,急需进行户分改造;部分已分户改造用户自行施工,设计、安装不符合标准要求。 (5)部分小区换热站由小区物业等自己管理,在供热运行中管理不规范,对用户换热设备、管网检修维护不到位,造成供热效果较差。 (6)泰安市建筑设计标准为-7℃,泰城供热按照该标准进行设计,在此标准下,平均室温不低于16℃即为达标。近期因强寒流影响,泰城室外温度远远低于该标准,且持续时间较长,造成供热压力较大,部分用户室温不达标。 四、因用户自身原因导致的采暖效果不好问题该如何解决?

第二部分:供热常识

第二部分供热常识 1、采暖室温标准是多少? 集中供热的标准室内温度为18℃±2℃,是根据人们的生理需求确定的。依据国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)之规定,设计采暖时,冬季民用建筑主要房间的室内计算温度宜采用16℃~24℃。但据国内外有关卫生部门的研究结果,当人体衣着适宜、保暖量充分且处于安静状态时,室内温度18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限,本着提高生活质量,满足室温可调,节约能源的要求,并按照国家标准《室内空气质量标准》(GB/T 18883)之规定,把民用建筑主要房间的室内温度定在16℃以上作为合格温度,18℃为标准室温。 2、集中供热的优越性? 城市集中供热是城市基础设施的重要组成部分,是现代化城市的重要标志之一,发展城市集中供热已成为我国城市建设的一项基本国策。 集中供热的优越性主要体现在一项几个方面: (1)有较好的经济效益。热电联产机组集中供热,锅炉容量大,热效率高达70%~85%,节约能源; (2)有良好的环境效益。城市污染物主要来源于煤直接燃烧产生的烟尘、SO2和NO x,集中供热因其锅炉容量大,有完善的脱

硫、脱硝和除尘设施,除尘率可达90~98%,脱硫率达80%以上,能有效降低城市污染; (3)有良好的社会效益。使用集中供热能够提高城市居民的生活质量,具有室温稳定、舒适、卫生、经济等优点。 3、用热户冬季采暖应注意的事项? (1)散热器上面及周围不要堆放杂物,应保持散热器良好的散热空间; (2)散热器不要包装过于严密,以免造成散热不畅; (3)禁止排放或取用采暖设施里的热水; (4)经调试完毕的承诺管道上的各种阀门,不能随意关闭和开启; (5)采暖房间门窗应保持良好的密闭状态,不能长时间开门窗,应注意保持室内温度。 (6)供热开始后,需一段时间“蓄热”,采暖房间才能达到标准的温度。 (7)暖气的设计安装有专业的技术要求,当您进行室内装修时,为确保房间内的供热标准,请不要随意拆除或增加供热设施,也不要改动暖气片的安装位置。 4、新乡市集中供热的时间是如何确定的? 新乡市集中供热时间是依据《新乡市集中供热管理办法》确

供热考试2

供热知识考试卷(1) 岗位姓名分数 一、填空(每小题 2 分,共计 20 分) 1、在整个采暖季节,系统流量维持设计()不变,随着室外温度的变化,只调节()温度的高低,称做集中质调节。 2、室内工作区的温度是指距地面()高度范围内的温度。 3、供热管道的连接方式有()、()和()。 4、供热管道的敷设方式有()、()和()三种。 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为()。 6、分户热计量供热系统热负荷计算时应考虑()。 7、循环水泵运行和停止时,压力保持不变的点称为()。 8、采暖系统由()、()和()组成 9、设计采暖系统时,系统的最高点应设(),最低点应设()。 10、水力稳定性是指其他用户流量改变时,保持本身()不变的特性。 二、选择题(3x6=18 分) 1、低温热水采暖系统是指供水温度为()的采暖系统。 A、≥100℃; B、≤100℃; C、<100℃。 2、下列室内采暖管道,可以采用焊接连接的有()的管道。 A、≤DN32; B、≥DN32; C、>DN32。 3、单层外门的外门开启附加率()双层外门的外门附加率。 A、大于; B、小于; C、等于; D、无法判断。 4、通行地沟净高为()。 A、1.8 m; B、1.4m; C、1.2 m; D、0.5 m

5、按地带法计算地面传热系数时,地带的划分是按建筑物()进行划分的。 A、内表面向里 2 米; B、建筑轴线向里 2.5 米; C、外表面向里 2 米; D、内表面向里 2.5 米 6、组成地面的()为保温材料时,该地面为保温地面。 A、所有材料; B、一层材料; C、几层材料。 三、判断题:(2x6=12 分) 1、室内工作区的温度是指距地面 4m 高度范围内的温度。() 2、计算房间采暖热负荷时,凡高于 4m 的房间均须进行高度附加。() 3、自然循环热水采暖系统供回干管坡度一般为 0.003。() 4、机械循环热水采暖系统循环水泵的扬程与建筑高度有关。() 5、室内机械循环热水采暖系统水力计算的经济比摩阻为 30~ 70pa/m。() 6、半通行地沟净高为 1.8m。() 四、问答题:(5x10=50 分) 1、什么叫做高温热水,什么叫做低温热水? 2、供热系统运行有几种调节方法? 3、热量的传递规律? 4、为什么水暖和地暖不能进行混供?

供热基础知识——全面介绍

供热基础知识、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg·℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力 有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、 吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每 小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。

三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1

建筑物类型非节能型建筑 节能型建筑 住宅居住区56~64 38~48 综合学校或60~80 50~70 办公场所60~80 55~70 旅馆60~70 50~60 食堂餐厅115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏

供热运行管理规定(2)

供热运行管理规定(2) 1 .锅炉发生安全事故应按规定及时如实地向有关方面报告.发生事故时,除及时处理外,要保护好现场。 2 .停炉超过4 小时要迅速逐级报告主管领导,如实介绍事故发生前后的经过,不得瞒报、谎报或延误不报。 3 处理事故时,应保持头脑清醒,判断准确,处理果断,要首先采取有效措施防止事故扩大。处理事故先后顺序原则是先处理影响安全的重大事故,后一般事故 4 运行人员遇有事故发生时,不得离开工作岗位。 5 处理事故时,要对其他运行锅炉加强监护,以确保安全。 6 对发生事故应做到三不放过,即:事故原因查不清不放过,职工没受教育不放过;没有防范措施不放过; 7 存运行中不论发牛仟何事故,都应在事故消除后,将发生事故的经过原因检查情况处理方法详细如实地填入运行记录。 八、锅炉房安全和保卫制度 1 .锅炉附属设备应符合安全技术规范的要求。未经登记、检验、有严重缺陷或三无产品,不准私自投入运行。 2 .锅炉房应绘制设备平面图和系统管网图,并张贴上墙。 3. 锅炉房炉前、压力表、温度表、水泵房、调压站、仪表间、配电室、中控室、巡回检查走道应有足够的照明。

4 .贯彻谁主管谁负责的原则,锅炉房要做好分工,由专人负责本锅炉房的安全保卫工作。 5 .锅炉房应地面平整,走道通畅、保持所有设备整齐清洁,不准在锅炉房内搭晾衣物等。 6 .消防器材应合格有效,放在明显处由专人管理,并定期检查,保证其有效。 7 .备品备件堆放整齐,不得存放与锅炉设备无关的物品。严禁存放易燃易爆物品及其他危险品。 8 .锅炉房内严禁吸烟、使用打火机等生产明火的行为。运行期间要严格执行动用明火报告制度,经批准后方可施工。 9.锅炉房门前应注明锅炉房重点,闲人免进的字样。除主管部门人员外,其他人员联系工作时,须经当班负责人允许方可进入。运行期间,不准锁住或封住通往室外的门。 10.外来人员未经主管领导,批准不准进入锅炉房,学习参观人员须有关人员陪同,进行登记,不准乱动阀门和运行操作设备,不经允许不得测绘、摄影、抄录等。 11 .外来人员在锅炉房活动期间遇有特殊紧急请况,要听从锅炉值班人员的指挥。 九、经济核算制度 1 .锅炉房应设专(兼)职核算员,进行经济核算,以考核锅炉运行技术经济指标。 2 .年度运行记录的原始资料要完整齐全,装订成册,以便考查,

供热基础知识

供热基础知识 1、水和水蒸汽有哪些基本性质? 答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ K g· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。 2、热水锅炉的出力如何表达? 答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t /h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 (2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。 (3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=10^6W)。正式文件中应采用这种表达方式。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0.7MW 3、什么是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1 有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。 4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算: G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h Q - 热用户设计热负荷,W c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃ tg﹑th-设计供回水温度,℃ 一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组, 由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。 采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算: G=3.6Q/r ⊿h 式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h Q - 供热系统热负荷,W r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg 在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。 5、系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取: 单位:( m/s ) 蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。 6、水系统的流速如何选定?管径如何选定? 答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表: 在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。 7、水系统的空气如何排除?存在什么危害? 答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为

供热常识

家庭暖气使用应注意什么? (1)暖气管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运行的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了,一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。(2)房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间,不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物,否则就会影响暖气片的散热效果。 (3)暖气片不可任意改动位置。暖气片的安装都是在利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。 (4)不可随意从系统中放水,管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。 供暖与供热的区别供暖一词有别于供热,其理由: (1)从本条术语的内涵来看,是人为地采取措施使室内获得热量,补偿围护结构耗热量及其他各种热损失,以保持必要的室内温度,使在其中生活、工作和逗留的人员纵然本身并未获得热量但却达到了取暖的目的; (2)从本条术语和其他相关术语命名原则的一致性来看,如连续采暖、间歇采暖、值班采暖、全面供暖和局部供暖等,都是从室内(包括作业地带和局部工作地点)的空气温度达到某种要求,即从室内获得热量的角度定义的; (3)从本条术语所包罗的内容来看,供暖和供热的范围并不是等同的,在某种意义上说供暖系统不过是供热系统的热用户之一; (4)从习惯上来看,国内许多单位特别是设计单位使用采暖一词已约定俗成,不致造成任何混淆,现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》等一直是这样命名的。但考虑到目前国内对这一术语的称谓实际上存在着差异的现实情况,将采暖也称供暖,以便取得有关方面的协调一致,以后再逐步求得统一。 什么是集中供热和热电联产? 城市集中供热也称区域供热,就是由一个或多个热源厂(站)通过公用供热管网向整个城市或其中某些区域的众多热用户供热的方式。其热源可以是热电厂、区域锅炉房、工业余热、地热、太阳能等生产的蒸汽和热水。 所谓热电联产就是热电厂的蒸汽锅炉生产的高温高压蒸汽先通过汽轮发电机组发电,发电后用底位蒸汽再供工业生产和采暖用热。 为什么不能擅自放掉暖气中的循环水? (1)暖气里的水是做过防腐处理的软化水,加有化学试剂,成本造价高,用户放水系统就必须加入软化水补充,势必造成浪费,并且如果使用这种软化水生活淋浴,还会有害身体。 (2)供热系统要有足够的循环水量才能保持正常运行,泻放循环水往往容易导致系统亏水或形成气塞,就影响系统的供热效果。若是大量失水就会降低供水温度,影响供热质量。 教您识别空调型号结构命名方法空调型号结构命名方法 1、结构分类代号整体式:窗机--C 落地式--L 分体式--F 分体式的室内机组:吊顶式--D 壁挂式--G 嵌入式--Q 台式--T 分体式的室外机组:W

供热基础知识

供热基础知识 1、水与水蒸汽有哪些基本性质? 答:水与水蒸汽得基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水得比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容就是比重得倒数,由压力与温度所决定。水得汽化潜热就是指在一定压力或温度得饱与状态下,水转变成蒸汽所吸收得热量,或者蒸汽转化成水所放出得热量,单位就是:KJ/Kg。水得比热就是指单位质量得水每升高1℃所吸收得热量,单位就是KJ/ Kg·℃,通常取4、18KJ。水蒸汽得比热概念与水相同,但不就是常数,与温度、压力有关。S7nww。 2、热水锅炉得出力如何表达? 答:热水锅炉得出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小时就是公制单位中得表达方式,它表示热水锅炉每小时供出得热量。 (2)"吨"或"蒸吨"就是借用蒸汽锅炉得通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出得热量相当于把一定质量(通常以吨表示)得水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收得热量。0wOlk。 (3)兆瓦(MW)就是国际单位制中功率得单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。MTPkr。 三种表达方式换算关系如下: 60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈0、7MW 3、什么就是热耗指标?如何规定? 答:一般称单位建筑面积得耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗得热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表V14ZJ。 建筑物类型非节能型建筑节能型建筑 居住区 56~64 38~48 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60

供热知识2.

供热知识(二) 1、一般从热源向外供热有两种基本方式:(1)直接连接方式,热 媒由热源经过热网直接(连接)进入热用户;(2)间接连接方 式,热媒由热源经过热网进入热力站,在进入各个热用户 2、集中供热系统的热力站是供热网路与热用户连接的场所。它的 作用是根据热网工况和不同的条件,采用不同的的连接方式, 将热网输送的热媒加以调节、转换,改变供热参数,向热用户 系统分配热量以满足用户需求;并根据需要,进行集中计量检 测、控制供热热媒烦人参数和数量。其中热用户是指供热系统 获得热能的用热装置,它是集中供热系统中的末端装置。 3、热力站把一次网与二次网两个系统隔开,使得两个系统介质互 不相混,压力和温度可以不同,并完成一次网向二次网的热量 传递。 4、热力站根据一次网热媒的不同,分为水-水换热和汽-水换热两 种形式。我公司的热力站主要为水-水换热形式,没有特别说明 以下提到的热力站均指这种形式。 5、热力站工艺流程:热力站通过换热器把一次网的热量通过热交 换传递给二次网,一次侧高温供水进入换热器,把二次侧烦人 循环水加热后回到热源;而经用户室内采暖设施散热后的二次 回水由循环水泵提压后进入换热器加热升温,再次送入用户室 内用于采暖。 6、热用户采用不同的末端散热设备(如散热器、地板采暖、空调)

时,所需的热媒参数(如温度)不同,应分别设置换热系统。 采用散热器作为末端散热设备时,建筑物的热水采暖系统高度 超过50米,宜竖向分区设置,分别设置供热系统,以减小散热 器及配件所承受的压力,保证系统的安全运行。 7、热力站主要设备有:板式换热器,循环水泵,补水泵,水处理 设备,水箱,除污器,定压装置,阀门,管道等。 8、热力站设备的主要作用:(1)板式换热器—一次网热媒加热二 次网热媒,传递热量。(2)循环水泵—为二次网管网中补充水,当采用补水泵定压时,还对二次网进行定压。(4)水处理设备 —对补水进行软化处理,防止设备管道系统结垢。(5)水箱— 存放软化水,用来补充二次网失水。(6)除污器—除去管网系 统内的杂物和污垢。(7)定压装置—提供必要的压头,保证二 次网及用户室内系统充满水,不倒空。 9、换热器是用来把温度较高流体的热能传给温度较流体的一种热 交换设备。根据参与热交换的介质的不同,换热器可分为汽— 水(式)换热器和水—水(式)换热器;根据换热方式的不同,换热器可分为表面式换热器(被加热热水与热媒不直接接触, 通过金属壁面进行传热,如管壳式、容积式、板式和螺旋板式 换热器等)和混合式换热器(冷热两种介质直接接触,进行热 交换,如淋水式、喷管式换热器等)。 10、目前供热系统供热系统常用的表面式加热器有用蒸汽作为热媒 的汽—水式换热器和用高温水作为热媒的水—水式换热器。我

供热知识学习

供热知识学习资料 (第一期) 一、我国供热概况 1、2000年——2005年我国城市集中供热情况表

2、北京地区实现节能目标的主要指标值 3、目前,北京燃煤锅炉效率平均为55%—60%,燃天燃气锅炉效率平均为80%。根据上表的节能要求,燃料锅炉的效率为68%。 4、目前,热网损失中,平均漏水热损失率均为3%—5%。 5、热网的不平衡造成热损失均为10%—17%左右。根据上表节能

指标,要求热网的运行效率为90%。 二、供热名词解释 1、供热----向热用户供应热能的技术; 2、供热工程----生产、输配和应用中低品位热能的工程; 3、集中供暖----从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热; 4、区域供热----城市某一个区域的供热; 5、城市供热----若干个街区及整个城市的供热; 6、热电联产----由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式; 7、供热能力----供热设备或供热系统所能供给的最大热负荷; 8、供暖半径----热源至最远热力站或热用户的沿程长度; 9、供暖面积----供暖建筑物的建筑面积; 10、供热介质----在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质; 11、高温水----水温超过100℃的热水; 12、低温水----水温低于100℃的热水; 13、供水----供给热力站或热用户的热水; 14、回水----返回热源或热力站的热水; 15、饱和蒸汽----温度等于对应压力下饱和温度的蒸汽; 16、过热蒸汽----温度高于对应压力下饱和温度的蒸汽; 17、凝结水----蒸汽冷凝形成的水; 18、补给水----由于水温降低,系统漏水和热用户用水需从外界补充

供热工程复习知识点汇总

绪论 1、供暖系统的组成:热媒制备(热源)、热媒输送(供热管网)和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。 2、供暖系统按相互位置关系分为:局部供暖系统和集中式供暖系统 按供暖系统散热给室内的方式不同分为:对流供暖和辐射供暖 3、集中供热系统由三大部分组成:热源、热网和热用户 1、供暖系统的热负荷:在某一室外温度tw下,为了达到要求的室内温度tn,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。 2、供暖系统的设计热负荷:是指在设计室外温度tw′下,为了达到要求的室内温度tn′,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量Q′。 3、基本耗热量:是指在设计条件下,通过房间各部分围护结构(门、窗、墙、地板、屋顶等)从室内传到室外的稳定传热量的总和。 4、附加修正耗热量包括:风力附加、高度附加和朝向修正等耗热量。 5、稳态形式的计算:q′=KF(tn-tw′)ɑ书P11 6、室内温度的确定:不同的围护结构选择不同的温度。民用建筑的主要房间是16~24℃(通常是18℃)工业建筑的工作地点宜采用:轻工业18~21℃,中作业16~18℃,重作业14~16℃,过重作业12~14℃ 当层高超过4m 的建筑物或房间(1、在计算地面的耗热量时,应采用工作地点的温度tg 2、计算屋顶和天窗耗热量时,应采用屋顶下的温度td 3、计算门、窗和墙的耗热量时,应采用室内平均温度tp,j tp,j=(tg +td)/2 ) 7、室外计算温度的方法:热惰性法和不保证天数法 室外计算温度的确定通常按照连续采暖确定,若不按照连续采暖时定,则应重新确定。 8、不保证天数发的原则:认为允许有几天时间可以低于规定的供暖室外计算温度值,亦即容许这几天室内温度可能稍低于室内计算温度tn值。 9、维护结构温差修正系数ɑ值得大小取决于:非供暖房间或空间的保温性能和透气状况 10、当两个相邻的房间的温差≥5℃时,应计算通过隔墙或楼板的传热量 11、围护结构内表面换热:自然对流和辐射对流 围护结构外表面换热:强迫对流和辐射对流主要是强迫对流换热 12、空气间层传热,当间层达到一定厚度后,热阻的大小几乎不随厚度增加而变化,传热系数不会再减小。 13、热流传递方向向下,热阻大 14、地面传热的计算方法:划分地带法书P16 图1-4 黑色部分面积算两次 15、朝向修正耗热量:是考虑建筑物受太阳照射影响而对围护结构基本耗热量的修正。 它是修正的垂直的外围护结构; 风力附加耗热量:是考虑室外风速变化而对维护结构基本耗热量的修正。 它也是修正垂直的外围护结构一般大于4m/s时才考虑风力附加耗热量; 高度附加耗热量:是考虑房屋高度对围护结构耗热量的影响而附加的耗热量。 当房间高度大于4m时,每高出1m应附加2%,但总的附加率不应大于15%; 16、冷风渗透耗热量的影响因素:房屋高度不高时,主要是风压的作用;对于高层建筑,主要是风压和热压的作用 17、冷风渗透耗热量的计算方法:缝隙法、换气次数法、百分数法 缝隙法适用于多层建筑;换气次数法适用于民用建筑;百分数法适用于工业建筑。 18、建筑物地板敷设加热管时,采暖负荷中不计算地面的热损失,并可不考虑高度附加。 19、最小传热阻:是根据维护结构内表面在满足不结露要求和室内空气温度与围护结构内表面温度差满足卫生要求而确定的外围护结构传热阻。 20、维护结构的经济传热阻:在一个规定年限内,使建筑物的建造费用和经营费用之和最小的围护结构传热阻 21、按经济传热阻原则确定的维护结构传热阻值,要比目前采用的传热阻值大得多。 22、热压作用原理图书P29 23、中和面:指室内外压差为零的界面;通常在纯热压作用下,可近似取建筑物高度的一半;中和面以上为正值,中和面以下为负值 24、热压大小的影响因素:建筑物内部贯通通道的布置、通气状况、门窗缝隙的密封性有关。 25、风压的作用:需要考虑风速随高度的变化而变化 26、风压与热压共同作用的几个假设条件: ①建筑物各层门窗两侧的有效作用热压差△Pr,仅与该层所在的高度位置、建筑物内部竖井空气温度和室外温度所形成的密度差、以及热压差系数cr值大小有关,而与门窗所处的朝向无关 ②建筑物各层不同朝向的门窗,由于风压作用所产生的计算冷风渗透量是不相等的,需要考虑渗透空气量的朝向修正系数 27、采暖设计热负荷指标:指在采暖室外计算温度温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉或其他供热设施供给的热量,单位是W/m2。 28、建筑节能设计的步骤:校核建筑物体形系数、窗墙面积比是否符合节能标准要求。 1、选择散热器的基本要求:①热工性能方面的要求②经济方面的要求③安装、使用和生产工艺方面的要求④卫生美观方面的要求⑤使用寿命的要求 2、钢制散热器与铸铁散热器相比具有的特点:①金属耗量少②耐压强度高③外形美观整洁、占地小、便于布置④除钢制柱型散热器外,钢制散热器的水容量较少,热稳定性差些⑤钢制散热器的最主要缺点是容易被腐蚀,使用寿命比铸铁散热器短 3、散热器的选用:①散热器的工作压力,当以热水为热媒时,不得超过制造厂规定的压力值;②在民用

供热合同(完整版)_2

合同编号:YT-FS-7590-60 供热合同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

供热合同(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号:_____ 供热人:_____ 法定住址:_____ 法定代表人:_____ 职务:_____ 委托代理人:_____ 身份证号码:_____ 通讯地址:_____ 邮政编码:_____ 联系人:_____ 电话:_____ 传真:_____ 帐号:_____ 电子信箱:_____ 用热人:_____ 法定住址:_____

法定代表人:_____ 职务:_____ 委托代理人:_____ 身份证号码:_____ 通讯地址:_____ 邮政编码:_____ 联系人:_____ 电话:_____ 传真:_____ 帐号:_____ 电子信箱:_____ 第一条用热地点、面积及用热量 1、用热地点:_____。 2、用热面积(按照法定的建筑面积计算):_____平方米,收费面积为_____平方米。 3、用热量为:蒸汽量为_____吨/小时;生活热水为_____吉焦/小时;_____用热量为_____吉焦/小时。

供 热 小 常 识

供热小常识 一、什么是城市集中供热?它由哪些部分组成? 城市集中供热是由集中热源所产生的蒸汽、热水通过管网供给一个城市或部分地区生产和生活使用的供热方式,它由热源、热网、热用户三部分组成。 二、供热前广大用户需做哪些工作? 1、检查室内采暖系统阀门、手动跑风是否完好,室内暖气片定期清掏; 2、检查室内采暖系统的连接点是否完好,避免夏季因采暖设备改动、室内装修或采暖系统维修等造成跑、冒、滴、漏; 3、检查室内供热系统周围是否有妨碍供热抢修等隐患,如存在隐患,应提前清除; 4、供热注水期间,用户家中应留人观察注水情况,免除跑水现象发生; 5、在采暖系统注水时,应对系统进行手动放风,直至见水为止。 三、居民生活采暖应注意哪些问题? 1、在供热开始或因故停供再开始时,用户要及时排除系统内空气; 2、暖气片周围不要堆放杂物,以免影响采暖质量; 3、管道上的各种阀门,除排气阀外,不得随意关闭和开启; 4、房间的封闭情况应当良好; 5、采暖期间冷运行时,家中留人,以免给用户带来损失; 6、当室内进行装修时,暖气片应保持在原来位臵且保证对流散热顺畅,维修方便; 7、应爱护采暖设施,不得随意拆除或增加供热设备,擅自泄放热水。 四、未经供热单位同意,用户不得有哪些行为? 1、连接或者隔断供热设施; 2、改动供热设施,影响供热质量; 3、安装热水循环装臵或者放水装臵; 4、改变热用途; 5、改动热计量及温控设施; 6、改变供热采暖方式。 用户违反前款规定或者损害供热设施,给他人造成损失的,应当依法承担责任。 五、室内不热的原因及措施? 1、大范围不热时,询问所在辖区供热经营所,如因停电、停水造成,由热源单位负责处理; 2、小范围不热时,首先向邻居询问是否情况相同,分清是用户室内采暖设施发生故障,还是供热庭院管网发生故障,再找辖区供热经营所维修; 3、暖气片“气堵”或异物堵塞、阀芯脱落等。需打开暖气片后部的手动放气阀排气; 4、装修过于密闭,影响散热。要求用户在室内装修时避免将暖气片包装严密,严重影响散热效果;

冬季集中供热小常识

冬季集中供热小常识 冬季集中供热小常识 一、暖气不热的原因有哪些? 答:供热公司保证热质的前提下,用户暖气不热主要有以下原因: 1、暖气系统阻塞; 2、二次管网设计布局不合理,水循环不畅; 3、暖气年久失修,内壁结垢,水流不畅; 4、房屋保暖措施不够; 5、房屋装修影响暖气的散热; 6、用户家里装有过水热,造成水阻; 7、二次管网保温不够,热损过大; 8、暖气包仍使用大60暖气包,散热效果差; 9、房屋暖气包组数与取暖面积不匹配; 10、暖气系统是大循环,水循环速度较慢,造成上户供水人家热,下户回水人家不 热; 二、散热器专题-供热系统常识双管系统 是理想的采暖系统,使各层散热器进出口水温基本保持恒定,解决了单管系统中存在的上暖下冷和在同一立管上由于温降而导致散热器越来越大的问题,并为实现热计量提供了可能。对于高层双管系统垂直失调问题,可以通过加设温控阀来解决。 垂直式采暖系统

垂直式采暖系统的立管铺设在房间内部,通常每组立管在每层内只连 接一两组散热器,整栋楼有多组立管。这种布局的结果是立管很明显,不易作隐藏,影响室内美观。 水平式采暖系统 水平式采暖系统中,多层住户共用一组立管,减少立管数量。这组立 管可以设置在设备管道井内,并加以保温,立管的热损失少。这种布 局的优点是房间中没有立管通过,水平管道不仅可铺设在墙骨,也可 以埋在地下,使居室更加美观。 每单元自成一个独立环路,便于进行每户一表的热计量,从而满足中 国供暖行业新的立法要求。 系统元件平衡阀 平衡阀是采暖系统中必不可少的一个元件,它可以优化并保持采暖系 统的水平平衡,使采暖系统按设计工况运行。 散热器温控器 散热器与散热器温控阀的完美结合无论从技术上还是运行结果上,都 意味着供热系 统的现代化。 使用温控阀的优点: 1、解决水力平衡问题 2、节能 3、提高热舒适度 4、便于实现热计量 三、采暖设施的产权人变更时应办理哪些手续?

供热常识安全知识

供热常识试题 1、热费交纳时间及优惠政策 热费预收缴期为每年8月1日起,当年11月4日前一次性缴清热费的给予5%的优惠。2、用户用热时限规定 用热时间为每年的11月5日到次年4月5日,因为热费采取全采暖期连续计算的办法,热费收取的标准是经过一个采暖季综合平均计算出来的,故用热的最短时限为一个采暖期,运行期间不受理停热申请。 3、今年不用热,需办什么手续,明年用热,是否收手续费 用户既不用办理报停手续也不用缴纳手续费,但必须做好自家暖气系统的防漏、防冻工作,否则一旦出现家中被淹或暖气冻裂事故,责任由用户自负。 4、试行热计量用户热表出现故障如何收费 当年按采暖面积收取全额采暖费。 6、如何处理散热器跑水事故 当散热器出现跑水事故时,如散热器前有阀门,用户应立即关闭阀门,控制跑水事故的蔓延,同时,立即打电话联系供热单位进行抢修。打电话时,应详细报出所在地址,联系电话及故障现象,便于供热单位及时抢修。 7、停电、停水对供热的影响 热用户暖气里的水是通过换热站的循环水泵把锅炉加热的热水输送到用户的供暖系统中。如果停电、停水,循环水泵将停止运转,供暖系统中的热水将停止循环,滞留在暖气里的热水温度会下降,从而影响供热。 8、不允许部分采暖和分层次采暖的原因 因为热是可以传递的,如果拆除一个房间的暖气,会影响整个供热系统的热平衡,有可能造成室温不达标。 9、为什么同一小区每栋楼的热量不均衡 (1)与入住率有关,入住率高,采暖户越多,室温效果越好。 (2)与设计、施工是否达标有关,设计不合理、施工存在缺陷,造成不热。 (3)物堵、气堵造成不热。 10、暖气片采暖影响室内采暖温度的常见因素 (1)房屋保温性能达不到规范要求,尤其是边室和一楼、顶楼散热量特别大,可能导致室温不达标。 (2)部分用户室内暖气系统设置不合理或者暖气片数量不够,很多用户在装修时将暖气片嵌在墙里并制作暖气罩,影响了散热效果,可能导致室温偏低。 (3)入住率低、热损失太大,也是导致部分用户室温偏低的重要原因。 11、地盘管采暖系统不热的常见原因 (1)装修时所选用地面材质(木地板等)导热系数低,影响地盘管散热效果。 (2)地盘管施工前或混凝土施工时,装修面层太厚,影响散热。 (3)设计时未根据热负荷选用合适的盘管间距,间距过大辐射散热量小,出现不热情况。(4)采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。 12、越层住户楼下和楼上温度不一致的原因及解决方法 越层不热情况,主要集中在顶层,原因是顶层散热量较大,可能是设计时计算热负荷低于实际热负荷或者施工有缺陷造成,需要从技术角度找出原因加以解决。 13、哪些行为属于窃热

供热知识

1、供热参数有哪些?它们的基本单位是什么? 答:供热参数有:温度、压力、流量 温度的单位是:摄氏温度(℃)。 压力的单位是:帕(pa),流量的单位:米3/时(m3/h) 2、换热器的允许压降值是多少? 答:1公斤 3、二次回水压力最低不能低于多少,否则必须停运检查? 答:0.05M pa 4、热力管道的连接常用哪几种方法? 答:常用方法:螺纹连接、管道焊接、法兰连接 5、我们站用的功能询查仪上显示的A、H、C、P分别表示什么意思? 答:A表示流量;H表示热量;C表示温度;P表示压力。 6、供热系统不排气有何危害? 答:导致气塞,造成供热系统不热。 7、闸阀的特点是什么? 答:流体可以直线流动、阻力小、流线均衡、阀体短而紧凑 8、集中供热的调节方法有哪些? 答:(1)质调节;(2)流量调节;(3)分阶段改变流量的质调节;(4)间歇调节。 9、简述板式换热器密封垫片的作用? 答:(1)密封载体于换热器内;(2)隔离加热水与被加热水;(3)通过改变垫片位置,使载体交错通过板片。 10、供热站二次压力突然急剧下降,如何处理? 答:增大补水量是否维持正常,如果不能,关闭某些支线看是否维持压力,如

果还不能,停掉供热站,进行查询维护漏点,并报生产科记录,维修好正常运行后,通知生产科。 11、私放采暖水的危害有哪些? 答:(1)采暖水为软化处理后的高温循环水,含有防腐剂、除垢剂等化学物质,影响人体健康。 (2)供热管网为封闭式管网,私放采暖水会产生水力失调,损坏供热设施,影响采暖效果。 12、闸阀构造由哪几部分组成? 答:阀体、阀盖、支架、阀杆、阀杆螺母、手轮、填料、填料压盖、垫片、阀座、阀板。 13、板式换热器换热效果差的故障排除? 答:(1)加大流量;(2)清洗板片;(3)加强过滤、净化水质;(4)定期清洁过滤器;(5)排除空气。 14、水泵的节能途径? 答:(1)正确合理的选型;(2)切削叶轮直径;(3)调节水泵转速;(4)调节叶轮安装角;(5)合理确定水泵安装高度。 15、离心式水泵的工作原理是什么? 答:离心泵在泵内充满水的情况下,叶轮旋转产生离心力。叶轮槽道中的水在离心力的作用下甩向外围流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管内的压力,水就在这个压力差的作用下由吸入口流入叶轮。这样水泵就可以不断地吸水,不断地供水了。 16、截止阀的闭合原理、作用及优点是什么? 答:截止阀的闭合原理是,依靠阀杆压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。它的优点是:阀门在开闭过程中,密封面之间摩擦力小,