文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土基础、设备框架工程施工监理实施细则

钢筋混凝土基础、设备框架工程施工监理实施细则

钢筋混凝土基础、设备框架工程施工监理实施细则
钢筋混凝土基础、设备框架工程施工监理实施细则

福建嘉城石油化工有限公司

20万吨/年催化油浆综合利用

钢筋混凝土基础、设备框架工程施工

监理实施细则

BHX-(项目缩写字母)-XZ-(细则流水号)

北京华夏石化工程监理有限公司

20万吨/年催化油浆综合利用

目录

1 总则 (3)

2.适用范围 (3)

3 编制依据 (3)

4 工程概况 (3)

4.1工程名称............................................... 错误!未定义书签。

4.2参建单位............................................... 错误!未定义书签。

4.3工程地址 (3)

4.4主要工程量 (3)

5 专业工程师职责 (4)

5.1通用职责 (4)

5.2专业职责 (4)

6程序和要求 (5)

6.1施工单位资质审查 (5)

6.2人员资质审查,管理人员和特殊工种资质审查 (6)

6.3施工方案报审及其内容要求 (6)

6.4施工机械、特种设备、检试验仪器 (6)

6.5材料报验及其内容要求 (7)

6.6检验批验收 (7)

6.7质量评定 (7)

6.8变更管理 (8)

6.9第三方检测管理办法 (8)

6.10不合格品控制程序 (8)

6.11质量事故报告和处理程序 (9)

6.12HSE管理 (9)

6.13计划管理 (9)

6.14工程量统计、进度款支付管理 (9)

7各等级质量控制点及主要控制指标 (10)

7.1质量控制点 (10)

7.2主要控制指标 (11)

8 资料管理 (19)

8.1交工文件规定 (19)

8.2施工单位 (19)

8.3监理项目部 (20)

1 总则

《钢筋混凝土基础、设备框架工程施工监理实施细则》是xx监理有限公司为本工程编制的专项指导性文件,一方面用于外部承包商组织的施工及验收管理,另一方面用于本公司项目部工程师工作的指导。

2 适用范围

本监理实施细则适用于福建嘉城石油化工有限公司20万吨/年催化油浆综合利用装置的钢筋混凝土基础、设备框架工程施工的监理控制。

3 编制依据

3.1 监理合同;

3.2 与本工程有关的勘察报告、设计图纸及其它设计文件;

3.3 国家和建设部制定的有关工程建设政策、法律、法规;

3.4 国家和行业标准规范;

3.5 已批准的本工程《监理规划》;

3.6 已批准的本工程《施工组织设计/施工方案》;

3.7 标准规范

●GB 50202--2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

●GB 50204--2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

●GB 50208—2002《地下防水工程质量验收规范》

●GB 50300--2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

●GB 50119--2003《混凝土外加剂应用技术规范》

●GB 50484--2008《石油化工建设工程施工安全技术规范》

●SH/T 3510--2011 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规范》

●SH/T3535-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》

●SH/T3543-2007 《石油化工建设工程项目施工过程》

●SH/T 3508--2011 《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》

●JGJ 18--2012 《钢筋焊接及验收规程》

●JGJ 130--2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

●JGJ 33--2001 《建筑机械使用安全技术规程》

●JGJ 46--2005 《施工现场临时用电安全技术规范》

4 工程概况

4.1.工程名称

4.2参建单位

建设单位:

监理单位:

总承包单位:

4.3工程地址

福建嘉城石油化工有限公司20万吨/年催化油浆综合利用装置位于福建联合石油化工

有限公司主厂区北侧约4.0公里的泉港石化工业区南山片区、装置南浦路与施厝路东北角,占地面积150亩。装置福建嘉城石油化工有限公司20万吨/年催化油浆综合利用装置。

4.4主要工程量

建设内容包括:生产油浆装置区、成品罐区、原料罐区、生产综合楼、变电所、空压站、装卸车鹤位站、消防系统、给排水系统、循环水系统、污水处理设施、房门卫/围墙等。

构/建筑包括设备基础,塔器、容器、换热器、加热炉、水池、泵、管廊等。

5 专业工程师职责

5.1 通用职责

同于本项目监理规划及公司体系文件相关管理规定内容。

5.2 专业职责

(1)认真审阅设计文件及设计要求,准备设计审查和设计交底问题,并参加会议;

(2)审查承(分)包单位(以下统称为施工单位,即使有EPC总包的情况下)资质,并报总监审批;

(3)审查施工单位提交的管理人员资质和特种作业人员资质;

(4)审查施工单位施工组织设计/方案,提出修订意见并复审,包括其中的计划、HSE管理等,并与安全工程师会签后提交总监审批;

(5)准备监理技术交底材料,编制监理实施细则,组织召开专业监理技术交底会,审查承包商工作准备(包括施工交底记录的检查),协助总监审查承包商开工准备条件;

(6)检查进场钢筋、预埋件的外观、规格尺寸、等级标识的符合性及其质量证明文件,现场见证取样,由施工单位送检并审查检验报告,以复核其符合设计文件要求;

(7)复核承包商定位放线,并会同有关方共同签署成果文件(设计或地勘、建设单位、

施工单位);

(8)检查施工机具及检测仪器是否满足施工要求;

(9)检查桩基工程及地基处理工程与基础施工间的工序交接;

(10)检查施工单位开槽作业,会同有关方验槽,并会签成果文件;

(11)检查并及时验收垫层、钢筋绑扎、模板支护、预埋件、预留孔洞等检验批的质量及其报审资料,按本细则要求实行平行检验,并形成记录;

(12)检查施工单位混凝土试块标养养护室条件;

(13)检查进场混凝土随车质量证明文件,旁站混凝土浇筑过程,检查混凝土塌落度,冬季施工控制混凝土入模温度,及时纠正不正确浇注作业,监督施工单位试块留置,并形成旁站记录;

(14)检查并验收模板拆除检验批质量和过程文件,检查混凝土外观;

(15)检查并验收土方回填检验批,并见证取样回填层,审查检验报告,以复核其是否符合设计要求;

(16)审查试块试验报告,判断混凝土质量,组织分项验收,协助总监完成分部验收,督促施工单位完成标识线标识,并组织复测和中间交接工作;

(17)过程中发现不合格施工操作及时制止,签发监理工程师通知单,并复查施工单位整改情况予以关闭;

(18)组织本专业质量检查及质量专题会,配合上级部门质量检查,并负责本专业质量问题整改的监督和检查工作;

(19)协助安全工程师进行现场施工过程的安全管理;

(20)控制施工单位施工进度计划,发现问题及时发出监理工作联系单予以纠正;

(21)审查施工单位形成的施工记录和过程报审文件,并签署审批意见;

(22)审查施工单位提交的月度工程量统计报表;

(23)定期审查施工单位管理体系运行及其记录,参加监理例会,就施工质量、进度、安全等向承包商提出要求。

6程序和要求

6.1施工单位资质审查

施工单位(含EPC)采用监理表式A3作为封皮报验单位资质,后附报验证件清单、单

位营业执照、承包资质和专业承包资质、有关质量、环境、安全的认证证书、相关年检证书等复印件,本部由监理工程师、安全工程师和总监依次审批,如建设单位有要求,施工单位应在本部审批后进一步向建设单位报审,并取得批复。

6.2人员资质审查,管理人员和特殊工种资质审查

施工单位采用监理表式A4作为封皮报验管理人员和特殊工种资质,后附人员一览表和表内所列人员的资质证书复印件,焊工须查验其原件。检查重点:

(1)管理人员和特殊工种证件有效性;

(2)管理人员资质符合其工作职责;

(3)焊工查验其原件。

6.3施工方案报审及其内容要求

施工单位采用监理表式A2作为封皮报验施工方案,由监理工程师、安全工程师、总监依次审批,如建设单位有要求,施工单位本项目部审批后应进一步向建设单位报审,并取得批复。审查重点:

(1)内容完整,编制依据正确,采用的标准版本有效,审批手续齐全;

(2)施工方法先进合理、施工措施费用在控制范围之内;

(3)进度计划安排应符合总进度计划的要求;

(4)质量保证体系完善,重点部位、关键工序的质量保证措施具体,质量控制点一览表的内容完整和准确;

(5)HSE管理体系完善,保证措施具体,与正在运行的生产装置的隔离措施可靠;

(6)设备材料一览表的内容完整、准确;

(7)项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要;

(8)施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、齐全;

(9)施工平面布置合理;

(10)施工过程中各专业之间、与其他标段的承包单位之间的衔接配合措施适宜。

6.4施工机械、特种设备、检试验仪器

施工单位采用监理表式A13作为封皮报验其进场机具、特种设备、检试验仪器,后附报验机具清单及其相关检定和年检证书复印件,监理工程师会同安全工程师对其进场机具进行实物和证书的复核,并签署报审文件。

对于分批进场的上述机具要求施工单位及时报验,并复核。

6.5材料报验及其内容要求

施工单位采用监理表式A9作为封皮报验进场材料、构配件,后附报验材料清单及其质量证明文件。钢筋混凝土基础、设备框架施工中需要报验的材料和构配件包括:

●钢筋、连接套筒(采用套筒连接时):须报审见证取样检验报告

●预埋件、预埋螺栓:按要求复验的须报审见证取样报告

●防腐材料(若有)

●混凝土:配合比报审、出场质量证明

6.6检验批验收

施工单位采用监理表式A4作为封皮报验检验批,封面上应注明检验批中所包含的桩位编号及所属分项工程名称。钢筋混凝土基础、设备框架施工中需要报验的检验批包括:

●定位放线测量:由监理工程师会同设计、地勘、建设单位、施工单位复核,并完成平检记录。

●土方开挖检验批及验槽记录:验槽记录由监理工程师会同设计、地勘、建设单位、施工单位复核

●垫层模板、垫层混凝土浇注、垫层拆模、垫层试块报告:4类检验批

●钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋隐蔽、预埋件隐蔽和预留孔洞:4类检验批

●模板支护:1类检验批

●混凝土浇筑:1类检验批

●混过凝土拆模及外观检查:1类检验批

●防腐检验批(若设计有要求):1类检验批

●土方回填检验批:1类检验批

●混凝土试块试验报告检验批:1类检验批

●沉降观测检验批:1类检验批

●混凝土强度评价:1类检验批

6.7质量验收

(1)分项验收

施工单位采用监理表式A4作为封皮申请分项验收,封皮上应注明所包含基础、框架编

号。

分项评定应在留置试块试验报告送达,并显示报告所覆盖基础、框架混凝土质量为合格时立即组织进行,验收时,应检查分项验收中所包含基础、框架施工所采用材料的进场报验、上述检验批是否完整、合格。

(2)分部验收

施工单位采用监理表式A4作为封皮申请分部验收,封皮上应注明所包含基础、框架编号。

分部验收由专业工程师协助总监完成,其目的是在基础、框架施工与后续安装施工交接前对基础、框架的施工质量进行的综合验收。

分部验收是在分项验收基础之上进行的,评定时检查涉及到的所有分项验收是否合格。

●检查涉及到的所有分项验收是否合格;

●控制资料必须合格;

●有关安全和功能的检验和抽样检测必须合格;

●观感应符合要求。

(3)基础、框架复测及中间交接:按照所选用复测表格填写,报审封面可包含多个基础、框架,但所附表格为“一基础、一框架对应一张复测表格”,复测完成后,督促施工单位与后续安装单位进行办理交接手续,并形成记录。

6.8变更管理

此部分内容应按照建设单位相关管理规定执行,若无,按照我公司相关管理规定和惯例管理程序执行,变更分为设计变更和工程联络单,设计变更由设计院主动或根据建设单位要求发出,经建设单位设计管理部门或人员签发,施工单位执行;工程联络单由施工单位根据现场变化和建设单位要求变动发出,经监理单位和设计单位审批通过后执行。

在变更执行过程中涉及费用变动时,施工单位应及时办理签证手续,签证时限为14天。

6.9第三方检测管理办法

检测单位在单位资质、人员资质、机具证明、方案等方面的管理流程同于施工单位管理流程。

6.10不合格品控制程序

(1)专业工程师在检查中发现质量缺陷或质量隐患(不合格品),应立即通知承包商

及时整改,通知形式可分为:口头、书面两种形式,每种形式的通知均应形成记录。口头通知应在工作日志中记录,书面通知采用监理表式B1《监理工程师通知单》。

(2)承包商整改完成后应书面通知(采用监理表式A6《监理工程师通知单回复单》)专业工程师复验签认。

(3)如承包商不及时改正,情节较严重的,项目负责人应发出《工程暂停令》,指令部分工程或全部工程暂停施工。待承包商改正后,报项目部进行复验,合格后按开/复工条件办理复工。

6.11质量事故报告和处理程序

工程质量事故处理执行国家、行业或建设单位有关的具体规定,质量事故发生后的工作程序:

(1)总监应签发《工程暂停令》,并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工,应要求承包商采取必要的措施,防止事故扩大并保护好现场,同时要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,并于24小时内写出书面报告。

(2)组织项目专业工程师收集整理过程控制文件;

(3)配合质量事故调查小组的取证、分析和判定工作;

(4)监督承包商按照研究确定的事故处理方案进行整改;

(5)协助事故调查小组完成事故报告的编制。

(6)承包商待事故处理基本结束后,按开/复工条件办理复工。

6.12HSE管理

具体详见项目部编制的本项目《HSE管理计划》。

6.13计划管理

施工单位除在施工方案中编制施工总体进度计划外,应采用监理表式A11作为封皮报验周、月施工计划,监理工程师根据项目总体进度情况审核,必要时要求其进行修订,并根据计划调整现场施工力量。

6.14工程量统计、进度款支付管理

施工单位在申请进度款时以监理表式A5为封皮报验上期已经完成工程量,后附工程量完成清单和进度款计算书,监理工程师对施工单位所报验工程量予以复核,如遇实际情况不符,根据实际情况批复工程量统计报审文件,总监根据监理工程师复核意见采用监理表

式B3开具进度款支付证书,施工单位进一步向建设单位申请支付。

7各等级质量控制点及主要控制指标

7.1 质量控制点

质量控制点分级管理,其执行要求按照建设单位相关管理规定和本工程监理规划执行。

质量控制点一览表

7.2 主要控制指标

7.2.1 钢筋混凝土材料检验

7.2.1.1 原材料控项目

(1) 水泥进场时对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合设计要求和现行国家标准等规定。

检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号的连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。

检验方法:检查产品出厂合格证、出厂检验报告和进场复检报告。

(2) 混凝土掺用外加剂的质量及应用技术应符合设计要求和现行国脚标准《混凝土外加剂应用技术规程》GB 50119-2003等有关环境保护的规定。

(3) 混凝土中氯化物和碱的含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010盒设计的要求。

检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。

(4) 混凝土中摻用矿物质摻合料的质量应符合设计要求和现行国家标准等的规定。矿物摻合料的摻量应通过试验确定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查出厂合格证和进场复检报告。

(5) 普通混凝土所用作精、细骨料的质量应符合设计要求和国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53-2003、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52-2003的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查进场复检报告。

符合设计要求,查出厂质保文件或抽样送检;

7.2.1.2 混凝土配合比检查应符合设计要求

7.2.1.3 钢筋检查出厂证明文件,符合设计要求

(1) 钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验及重量偏差检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽验检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告。

(2) 钢筋的抗拉强度的实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25、钢筋的屈服强度实测值与强度标准的比值不应大于1.3。

检查数量:按进场的批次和产品的抽验检验方案确定。

检验方法:检查进场复检报告。

(3) 钢筋脆断、烽接性能不良或力学性能显著不正确等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

7.2.2 定位放线

根据设计文件桩位图规定要求定位放线,定位放线必须经施工单位、监理单位和建设单位三方共同检验签证后施工。

7.2.3 土方开挖

质量标准:

7.2.3.1 土方开挖前严格审批施工组织设计和施工方案,检查定位放线,排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车和行走路线及弃土场。

7.2.3.2 施工过程中应检查平面位置,水平标高,边坡度,压实度,排水,降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

7.2.3.3 挖基坑取土边坡值,要符合现场地质情况及有关规定。并在基坑底留出500mm 施工操作面;

7.2.3.4 土方开挖工程的质量检验标准应按表一中的要求检查验收;

表一土方开挖工程质量检验标准(mm)

根据设计规定,机槽底部50-100mm厚素混凝土垫层,检查垫层标高应符合设计要求。

7.2.5 基础划线定位

根据设备基础坐标划出中心位置和外形尺寸线,作为支模挷筋基础尺寸。

7.2.6 模板工程

7.2.6.1模板及其支架应根据工程的结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷栽。

7.2.6.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

7.2.6.3 模板安装重点控制

(1)安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层模板应具有承受上层荷载承能力,或加设支架;上下层支架的立柱应对准,并铺设模板。

检查数量:全数检查。

检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。

(2)在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土的接茬处。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

(3)垂直度检查

检查数量:按比例抽查、巡检抽查。

检验方法:钢角尺。

7.2.6.4 模板安装要求

(1) 模板安装应满足

---- 模板的接缝不漏浆,在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

---- 模板与混凝土的接触应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂。

---- 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。

---- 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

(2) 用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂和起鼓。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

(4) 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且安装牢固,其偏差应符合表二的规定。

表二预埋件、预留孔和预留洞其偏差

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的最大值。

检查数量:在同一检验批内,独立基础,抽查构件数量的10%,且不少于三件。

检验方法:钢尺检查。

(5) 现浇结构模板安装的偏差应符合表三的规定。

表三现浇结构模板安装的偏差

注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的最大值。

7.2.7 钢筋工程

钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂缝、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量:进场检验和使用前全数检查。

检验方法:观察

7.2.7.1钢筋加工(绑筋)

(1) 钢筋安装前应按设计要求核对材料规格、牌号;

(2) 动力设备受冲击力较大部位,钢筋接头不应采用焊接接头)

(3) 地脚螺栓固定方式应符合规定,螺栓中心线尺寸符合设计规定;

(4) 钢筋保护层应符合设计要求;

(5) 钢筋绑扎镀锌铁丝应符合表四规定:

表四绑扎镀锌铁丝

(6) 钢筋连接

在施工现场,应按国家现行标准JGJ 107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》、JGJ 18-2003《钢筋焊接及验收规范规程》的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。

检查数量:全数检查。

检验方法:见证取样送检并审查试验报告。

7.2.7.2 钢筋安装

表五钢筋安装的偏差表

表注:1) 检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的最大值;

2) 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%以上,且不得有超过表中数值的1.5倍的尺寸偏差。

检查数量:在同一检验批内独立基础,抽查构件数量的10%,且不少于3件。

检验方法:钢尺检查。

7.2.8 混凝土工程

7.2.8.1 啇品混凝土检查

(1) 资质检查;

(2) 出厂证明文件检查

(3) 混凝土试块送检见证;

7.2.8.2 混凝土浇注前检查

(1) 轴线、标高和方位坐标;

(2) 模板和钢筋与图纸符合性检查;

(3) 对露出插筋规格、位置及污染防护的检查;

(4) 预埋地脚螺栓(设计规定先预埋时)、预留孔、预埋件检查;

(5) 混凝土配合比报告审查。

7.2.8.3 混凝土浇注

(1) 混凝土浇注应连续进行,捣固应密实,特别是预埋地脚螺栓、预留孔、预埋件捣固更应密实;

(2) 混凝土浇注后12h内覆盖、浇水养护,养护时间一般不小于7天(抗渗砼养护不少于14天);

(3) 大型埋件及螺栓周边应对称浇筑,振捣时应避免接触埋件及螺栓,防止埋件螺栓移位。

7.2.8.4混凝土浇注温度控制(大体积混凝土)

(1) 测温点布署

根据规范以及基础形状、大小设置。

测温工具的选用:采用合格的测温工具。

(2) 测温线布署

用钢筋将测温线固定好,传感器距离钢筋端部10cm,不得与钢筋接触,将钢筋另一端与上层钢筋固定好以后,将引出线收成一束,穿入管中,固定在横向钢筋下引出,以免浇筑时受到损伤。

(3) 测温规定

在砼升温保持阶段,2~3h测温一次,在温度下降阶段,4~8小时测温一次。

7.2.8.5 尺寸偏差

(1) 现浇混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。对超过尺寸的偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。具体偏差要求见表六。

检查数量:全数检查。

检验方法:量测、检查技术处理方案。

表六现浇基的尺寸偏差规定

表注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的最大值。

7.2.8.6 现浇混凝土外观质量

基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、疏松、露筋等缺陷。

现浇混凝土的外观质量出现表七严重缺陷不可用于工程,出现一般缺陷应与业主质量管理部门、施工质量部门共同研究确定是否放行。

表七现浇混凝土基础外观质量缺陷

基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、麻面、露筋等缺陷。

7.2.8.7 拆模及质量

拆除底模时,混凝土强度应达到规范要求,以同条件试块试压报告判定。拆模时应注意已浇混凝土不被破坏,外露混凝土边角及螺栓、埋件应采取措施,进行成品保护。

7.2.8.8 回填

回填土应符合规定,回填应分层夯实,质量标准:

(1) 土方回填前应清除基底垃圾,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高;

(2) 回填土方的土质要均匀,黏性土,无杂质,土质颗粒不宜过大,如太大应过筛,含水率宜控制在8%左右;

(3) 土方回填时应分层机械夯实,分层厚度及压实系数应符合设计及规范要求,边角不宜夯实处辅以人工夯实。

8 资料管理

8.1 交工文件规定

交工文件执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》、SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》、GB50328-2001《建设工程文件归档整理规范》和SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》相关规定。项目所在地执行地方标准时,按照标准执行。

8.2 施工单位

◆单位资质

◆人员资质

◆施工机具、检测仪器进场

◆施工组织设计/施工方案

◆原材料质量验证合格证书及材料实验报告;

◆钢筋焊接接头的试验报告;

◆混凝土试块实验报告及质量评定记录报告;

◆工程定位测量记录;

◆地基验槽(坑)记录;

◆基础复测记录;

◆检查钢筋绑扎质量记录、隐蔽记录;

◆检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告;

◆检查预埋件、预埋管、预留洞的位置记录、隐蔽记录;

◆检查预埋地脚螺栓记录;

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

机械设备安装实施细则监理实施细则

本文由hezhihua86贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 莱钢冷轧一期配套工程 (机械设备部分) 监理实施细则 建设单位:莱芜钢铁集团有限责任公司监理单位:鲁冶工程建设监理事务所施工单位:中国一冶建设集团总公司编制人:审核:编制时间 2007 年 10 月 1 日目录 前言……2 一、工程概述……3 (一)工程简介……3 (二)车间主要设备工艺流程.. …… 4 二、监理方法与措施…………8 (一)监理方法…………9 (二)监理措施…………9 三、监理程序…………9 四、进度控制主要措施六、资料质量控制 10 11 五、施工安全监理…… 10 七、监理质量控制要点 (17) 1 前言 冷轧薄板一期配套工程是莱钢冷轧薄板一期工程的基础上,进一步完善的后部工序,是对冷硬板进行深加工,由冶金设计,由鲁冶工程建设监理事务所承担监理工作,该工程的特点采用先进、成熟的工艺和装备,总体设计原则布局合理工艺紧凑,坚持“高起点、质量好、工期短、进度快”的原则。监理工作的主导原则,根据国家施工验收技术规、规程标准和监理规,以业主关注为工作重点,工作认真到位,以工程质量和安全施工为中心,做到超前监理,跟踪监理,动态管理,加强程序控制,严格把关的原则,处理协调好质量与进度的要求。在项目总监理工程师的领导下,对工程设备安装的质量,工期进行有效的监督管理工作。一、工程概述、工程概述工程简介 (一)工程简介:工程名称:莱钢冷轧薄板一期配套工程工程地点;莱钢冷轧一期工程南侧建设规模:设计年产冷轧退火卷 40 万吨工程概算投资总额:44950.85 进度目标:自开工至工程竣工投产,绝对工期为 248 天质量目标:严格按国家有关的施工验收规、质量评定标准、技术标准、施工图纸及设计说明等有关标准进行组织施工,竭诚为用户服务,建造精品工程。投资目标:工程实现发生费用控制在概预算以安全目标:人员死亡事故为 0;重大机械设备事故为 0;重大火灾交通事故为 0。 2 文明施工目标:根据文明施工管理要求,严格执行国家和莱钢标准化工地建设的有关规定,将本工地建成一冶在莱钢的文明施工标准化工地。设备安装监理围: 2#单机架轧机、脱脂清洗-机组、罩式退火炉、平整机组、重卷拉矫机组和简易包装线。 (二)、车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程:车间主要设备工艺流程的描述 1、脱脂机组的功能:完成冷轧薄板退火工序之前的板面清洗工作,并调整带钢的卷取力。生产线的工艺流程:人工上料→入口鞍座→开卷机→1#夹送剪→焊机→1#紧机→预清洗→1#碱液刷洗→电解脱脂→2#碱液刷洗→1#喷淋水洗→1#清水刷洗→2#喷淋水洗→3#喷淋水洗→热风烘干→2#紧机→2#夹送剪→出口转向辊→收卷机→出口鞍座工人通过天车将带钢卷放到上料小车鞍座处,小车升高并将带卷运送到作业线和开卷机卷筒的中心线上。开卷机卷筒由液压驱动与钢卷径胀紧,然后上料小车下降,回到后位,准备下一个钢卷的操作。 1#夹送剪的夹送辊将带钢送至剪切机剪刃部位,切掉带头,再送到焊机前,焊机将两卷带材焊接在一起。然后带钢被 1#紧机送入清洗工艺段。带钢首先进入预脱脂段,在碱清洗液浸泡下,可迅速减少油脂对带钢表面的吸附力,使大量的表面油污在清洗液中乳化而除去,并在 3 随后的辊刷机用机械刷洗的方式加强清洗效果,除去大量带钢表面铁粉、粉末等固体杂质污物。电解脱脂采用辊子缠绕高电流密度方式,在 100A/dm2 的电流密度作用下电解,

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

原创大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师

监理单位(章)XXXX建设监理 二0一一年三月十二日 设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规GB50231-98;

③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规GB50236-98; ⑥连续输送设备安装工程施工及验收规GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

地基与基础工程监理细则

地基与基础工程监理实施细则 1.监理工作依据 1.1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.2建筑地基基础设计规范GB50007-2002 1.3混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.4建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001 1.5建筑桩基技术规范JGJ94-94 1.6建设工程监理规范GB 50319—2000 1.7工程建设标准强制性条文 1.8设计施工图纸及相关设计变更单 1.9经审核批准的《施工组织设计》 1.10本工程施工合同和监理委托合同 1.11规划管理部门核准的建筑物红线及测量部门提供的坐标点和水准点 2.适用范围 本细则适用于石狮市万益隆生产综合楼地基与独立基础工程、土方工程、桩承台、基础梁等工程的施工及验收的监督和管理。 3. 独立基础工程 3.1 本工程设计要求及特点 3.1.1基础为独立基础,持力层为可塑性残积砂质粘性土。砼设计标号为C25,本工程设计抗震烈度为八度,抗震等级为二级。场地类别为Ⅱ类,属中硬场地土,耐火等级为二级。 3.2监理的主要任务与职责 3.2.1施工准备阶段 1、建筑红线经规划局测量大队复测并签认。

2、熟悉地勘察资料、桩基施工图,同时提出图纸审核意见。 3、了解建筑场地的地下管线、地下构筑物及其邻近地区内的危房、危墙及精密仪器车间等情况。 4、审核桩基施工技术方案,督促检查其每道工序(重点抽查关键工序)施工交底情况及交底文件,审核承包人施工安全技术措施;检查承包人现场施工准备情况是否与施工组织设计一致。 5、邀请质监站进行质量监督交底,同时进行监理交底。 6、组织图纸会审及设计交底,邀请质监站参加,由施工方形成会议纪要,经各方负责人签名、盖章后上报和存档。 7、复核或监测承包人的桩位放线定位情况。对桩基所用材料进行预控:检查所用材料出厂合格证及试验报告、复验报告、混凝土试配单等(详见主要建筑材料监理细则)。 8、桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等准备就绪,施工场地平整,施工现场安全标志明显。 3.2.2施工过程的质量控制 1、测量控制:安装提升设备时,使吊栏的粗绳中心与桩孔中心一致,作为挖孔时粗略控制中心线用,挖进时吊大线锤,控制中心线;用尺杆找圆心,以地面基准点测量孔深。要保证桩位、垂直度和截面尺寸正确。 2、人工挖孔桩允许偏差: 3、挖土 ①挖土应分层进行与护壁施工紧密配合。 ②一般挖深1m为一施工段,挖土次序先挖中间部分后周边。如遇不良地基,如淤泥、流砂时,挖深可减少到300-500mm;可随挖、随验、随浇砼护壁。或采用钢护壁,或采取降水措施等。 ③要注意相邻挖孔高差的影响,一般相邻桩底连线坡度宜小于45°,岩石强度较高时可适当放宽。

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行基础工程监理细则(doc 29页)

浦发银行合肥综合中心工程 基础工程监理细则 编制: 审批: 日期:2010年12月

级 防水等级地下一级一级一级一级一级一级地上一级一级一级一级二级二级 节能等级 分类 甲乙甲乙乙乙——A楼综合中心机房:外保温面积约九万平米,一层为变配电房,冷冻机房及弱电机房,层高6.5米,二层为变配电房,UPS机房及弱电机房,层高5.0米,三层为UPS机房,层高5.0米,四层为生产系统机房,通讯机房及强弱电机房,层高5.5米,五层为生产机房及弱电机房,层高5.5米,六层为预留扩展机房及监控中心,层高约6.5米,七层为监控中心应急指挥部B楼能源中心:一层为发电机房及发电机配电室,层高7.0米,其中在相对标高8.800处有一夹层,夹层为配电室及相关辅助用房,二层为发电机配电室及柴油发电机房层高约7.0米 C楼:一层为礼仪门厅,会客室及消防安保控制室层高5.4米,其中礼仪门厅为挑空层,层高约17.4米;二层、三层为信用卡中心,层高4.5米,四层为信息科技部,层高4.5米,五至十六层为数据处理中心层(高为4.5米),十七层,十八层为数据处理中心,层高4.5米。 D楼异地客服中心:一层为培训教室及异地客服加班区,层高5.4米,二层为异地客服中心层高4.5米,三层为异地客服加班区域及会议室,层高约层高约4.5米,四层为集中作业区,部分功能待定,层高约4.5米 E楼配套服务用房:一层为员工餐厅,层高6.0米,二层为员工餐厅及厨房备用区域,层高为6.6米,一二层之间在相对标高10.200处有一设备转换层位于员工餐厅上空,三层、四层、为宿舍区,层高3.5米,五层为宿舍区域及备用机房,层高约4.5米。 F楼合肥分行:地下一层为车库及地下金库,层高5.3米,一层为合肥分行业务办理区及后厅办公区,层高6.0米,二层为信贷办理区及员工活动中心,层高4.5米,三层为员工餐厅及员工活动中心,层高4.5米,四层为机房、档案馆资料库,层高4.5米,五至七层为公共办公区域,层高4.5米,八层为高管办公区域,层高约4.5米。 楼地面设计:根据房间功能不同,主要包括:水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(耐磨要求)、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、天然花岗岩饰面、天然大理石饰面、人造石、地砖、复合木地板、阻燃地毯、水泥基自流平地面(防腐洁净要求)、水泥基自流平地面(防静电)、架空地板、混凝土耐磨地面、水泥砂浆地面、细石混凝土地面。 1.2结构特征 混凝土强度等级:框架柱C30、C40、C50、C55 ;剪力墙C30、C40、C50、C55;梁、板、楼梯C30、C40 ;后浇带C35 ;构造柱、圈梁、现浇过梁C20 ;地下室外墙C30、C40、C50、C55,抗渗等级P6;基础及底板C30,抗渗等级P6 P6;基础垫层:有地下室

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

垂直运输设备监理实施细则(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 垂直运输设备监理实施细 则(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9959-88 垂直运输设备监理实施细则(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 1、工程名称:滟堤一期工程 2、建设单位:邯郸市安道房地产开发有限公司 3、设计单位:北京赛博思建筑设计有限公司 4、承建单位:邯郸市天泽建筑安装工程有限公司 邯郸市邯一建筑工程有限公司 5、工程地址:邯郸市邯大路与南环路交叉口。 6、建设规模:滟堤一期工程建筑面积为:110301.32平方米,建设建筑规模:1#--5#楼、12#、13#楼为地下1层,地上11层,建筑高度为30.90m,;6#-11#楼、14#-16#楼为地下1层,地上7层,建筑高度为20.90m;47#楼为商业楼,地上3层;48#楼、49#楼为地上1层;地下车库为一层。 滟堤一期工程设计使用年限为50年,建筑物安全

基础工程监理实施细则

西湖区三墩双桥小学工程 基础工程 监理细则 编制: 审核: 浙江天成项目管理有限公司 西湖区三墩双桥小学项目监理部 二○一六年三月

目录 一、专业工程特点 二、监理工作流程 三、监理工作控制要点及目标值 四、监理工作方法及措施 五、收集整理相应技术资料

一、专业工程特点 1、本工程位于杭州市西湖区三墩镇双桥村,总建筑面积23831m2,地上建筑面积17160m2,地下建筑面积6671m2。其中教学楼(4F)8455m 2,行政楼体育馆(4F-5F)8887m2,综合楼(4F)2783m2,地下公共停车库(一层地下室)3640m2,值班传达室56m2,垃圾房10m2。地上建筑高度24米以内,结构形式为框架结构。结构的设计合理使用年限为50年。建筑耐火等级一级;防水等级地下室Ⅰ级。难点:地下水位高,基础处于淤泥和淤泥质粘土,土体流动性强,砼体量较大,周围施工场地小,材料堆放困难。 2、本工程行政楼、体育馆及公共停车库地下室采用满堂筏板基础,地下室底板面标高根据设计行政楼、体育馆为-4.650m,公共停车库为-4.950m。教学楼、综合楼采用条形基础。基底设100厚碎石垫层,100厚C15砼垫层,1.5厚FJS反应型聚合物水泥防水涂料。地下室外墙止水钢板的设置位置在底板面上300处,后浇带均采用钢板止水带止水。 3、地下室混凝土:地下室柱采用C30商品砼,地下室底板、墙板及顶板采用C35P6商品砼。 4、底板厚度:基础底板厚度为400mm。 5、顶板厚度为:250mm(无覆土200mm),局部180mm。 6、地下室砌体采用MU10页岩多孔砖,砂浆采用M5水泥砂浆。

独立基础监理研究细则

金城一号还建小区建设项目一期工程 ——独立基础监理实施细则 一、工程概况 1.工程名称:金城一号还建小区建设项目一期 2.工程地点:武汉市江夏区金口镇淮山村、旭光村 3.结构形式: 框剪结构 4.建筑层数和高度:1#、8#楼为16层,高度49.450m;3#、4#、6#楼、10#楼 为17层,高度49.750m。 5.参建单位: 建设单位:武汉市江夏城建投资有限公司 设计单位:武汉理工大设计研究院有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 施工单位:武汉鑫弘志建设有限公司(Ⅰ标段) 新八建设集团有限公司(Ⅱ标段) 监理单位:中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 6.设计技术要求: ⑴本工程建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计 等级为乙级,基础设计安全等级为二级。 ⑵基础材料:钢筋,HPB300级,HRB400E级;基础、基础梁混凝土等级为C35。垫层为100厚C15素混凝土,钢筋的保护层厚度为50㎜(考虑防水)。

⑶基础以3-1层粉质粘土作为持力层,地基承载力fak=400kPa,ES=16.0Mpa。基础埋深约为27.56-29.15,应确保基底埋置于持力层内深度不小于300㎜, 且埋深不少于3.3M。 ⑷基础施工说明及注意事项: ①基础开挖时,如发现地质情况与勘察报告不符或异常情况发生时,应会同 业主、监理、设计及勘察单位研究处理。 ②基础开挖后,应采取有效措施保留300㎜厚土进行人工开挖,基槽不应泡水,基础下的原土不得扰动。基础施工完成后应立即清除建筑垃圾进行基坑回填, 采用干容重16KN/m3的粘土分层压实,其压实系数不得小于0.94,分层厚度≤300㎜。 ③相邻基础的基底标高(含垫层)应不应大于基础净距的0.5倍。 ④基础施工时应从持力层较深处向持力层较浅处施工,并不得扰动基底土层。当持力层标高变化大时应采用放阶形式处理。 ⑤基础与柱连接大样详11G101-3。 二、监理控制的要点及目标 1. 施工准备阶段的质量控制 ⑴监理人员熟悉设计施工图纸,对图纸中存在的问题向建设单位及设计单位提出审查、建议。 ⑵会同建设单位、施工单位参加图纸会审,设计技术交底。 ⑶审查施工单位报送的施工组织设计方案,及其它方案。 ⑷审核施工单位、分包单位的企业资质、手续、特种人员上岗证。 ⑸审查施工单位的管理机构、质量、技术、安全保证体系和专业管理人员的资格证、上岗证。

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

设备安装工程监理实施细则(1)

滑县德远数码科技广场工程 【设备安装工程】 监理实施细则 编写: 审核: 滑县鸿泰建设监理有限公司 德远数码科技广场项目监理部 2011年7月20日 一、监理指导思想 为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求,符合国家标准、规范要求,满足该楼的使用功能和预定的工期目标,特制订本细则。使有关方面对建筑安装工程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法,处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的要求。 二、监理工作依据 1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。 2、建设单位委托监理合同。 3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。 4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。 5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定,各项工程质量检验评定标准。 6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。 三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 3、《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 四、建筑安装工程监理原则 建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下,对建筑安装工程施工质量、工期进行监督管理,并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他分部工程施工的配合、协调工作。 五、施工质量控制 (一)施工准备阶段 1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据,参与图纸 会审和技 术交底。 2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书,特殊工种人员要持有操作证上岗,严禁无证上岗施工安装。 3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施,以确保施工质量和人身安全。 4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求,并经监理工程师和施工单位验收,同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验,试验合格方可使用,否则不准安装使用。 (二)施工阶段 1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程,随时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。

住宅小区地基与基础工程监理细则

B13-01 XXX住宅小区B区工程 监理细则 (地基与基础) 内容提要: 监理目标 关键控制点 监理措施 其它 项目监理部(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、地基与基础专业概况 XXX集团“XXX”住宅小区B区住宅楼位于江宁区天元东路南侧,成墟路西侧。本工程为地上四幢11+1层住宅楼,地下为人防地下室,钢筋砼灌注桩基础,主体结构均为钢筋混凝土框架结构。地下室总建筑面积15565平方米,人防地下室分为四个防护单元,人防地下室防护等级为六级,人员掩蔽部防化等级为丙级,为二等人员隐蔽所,建筑耐火等级为一级。混凝土等级为C35,抗渗等级为S8,地下室砖墙采用标准砖,M5水泥砂浆砌筑。本工程地下室底版、顶板及砼墙必须设置后浇带(贯通设置),主楼与地下室之间的后浇带为沉降后浇带,其他后浇带为一般后浇带,后浇带宽度为1.2米。后浇带混凝土采用C40膨胀混凝土,沉降后浇带必须待主楼的主体结构全部完成后,方可浇灌后浇带,其它后浇带应在地下室混凝土浇筑60天后浇筑。 本工程是由华森建筑与工程设计顾问有限公司设计;勘察单位是:江苏省建筑设计研究院;桩基由通州基础公司施工,土建由南通二建南京分公司施工。 二、本细则编制的依据 1、“XXX”住宅小区B区监理规划; 2、“水源区”住宅小区B区监理合同; 3、“XXX”住宅小区B区施工合同; 4、建筑工程监理规范(GB50319-2000) 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 6、地下工程防水技术规范(GB50108-2001) 7、地下防水工程质量验收规范(GB0208-2002) 8、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) 9、混凝土结构工程质量验收收规范(GB50204-2002)

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

塔吊基础监理实施细则

合肥市轨道交通 1号线滨湖车辆段与综合基地施工CD01标工程 监理实施细则B13 (塔吊基础) ; 内容提要: 工程概况 编制依据 监理工作的流程 监理工作的控制要点及目标值 监理工作方法及措施 )

项目监理机构(章):专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 — 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作的流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作方法及措施

一、工程概况 % 1、工程简介 本工程为合肥市轨道交通1号线一期工程滨湖车辆段。运用库主库(Ⅰ区)为现浇混凝土框架结构,总长为,总宽为,建筑高度。辅助用房(Ⅱ区)根据上部开发建筑方案,四层现浇混凝土框架结构,层高分部未,,,;总长,总宽,建筑高度,本次图纸仅包括二层结构顶板以下部分。由于二层顶板及以上开发方案未最终确定后,且部分图纸核对调整后方可施工。 根据现场实际情况,考虑到运用库面积较大,分析塔吊的覆盖范围与相互干扰的影响,分析塔吊定位与轨道基梁板位置关系,施工单位决定在运用库总共布置4台中联重科生产的预埋支腿式塔式起重机,型号为TC7525-16D。 2、塔吊基础选型 根据岩土工程勘察报告,运用库位置地质条件一般,初定塔吊基础采用7000×7000mm承台、整版形式;混凝土采用C35早强型混凝土,承台板板厚1600mm,基础标高为。 3、参建单位: 建设单位:合肥城市轨道交通有限公司 设计单位:北京城建设计设计发展集团股份有限公司 … 施工单位:中铁二局股份有限公司 监理单位:上海地铁咨询监理科技有限公司 二、监理依据 1.《建设工程监理规范》GB50319-2013 2.《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 5、《建筑施工模板安全技术规程》(JGJ 162-2008) ; 6、其它相关上级政府主管部门与建设单位文件

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

水泵设备监理细则

港口抽黄灌区西泉泵站更新改造工程 水泵制造监理实施细则 1监理依据 1.1设备制造监理服务合同。 1.2 港口抽黄灌区一级站、西傲泵站更新改造工程,采购招标文件、承包商投标文件、设备采购合同及技术协议。 1.3 国家及行业现行标准、规范及强制性条文。 2监理程序 2.1 制造商质量保证能力的审核 2.1.1 质量保证体系 2.1.2 机器设备、工艺装备、检测工具器具、试验装置 2.1.3工艺规程、检验规程(计划) 2.1.4 操作人员、检验试验人员资质 2.2 原材料、外购外协零部件质量证明文件(检测报告),制造商复检报告 包括:泵盖、泵体、叶轮、密封环、泵轴、轴承、轴承体、轴套、填料套、水封环、联轴器、测温元件等。 2.3 制造工序质量监理 2.3.1 监理方式:文件见证(R)、现场见证(W)、停止点见证(H)、巡检(P)。 2.3.2 按照水泵(S600-12/6A)的制造工艺流程,对关键工序采取现场见证(W)或停止点见证(H)的方式进行监理。对非关键工序采取文件

见证(R)或巡检(P)的方式进行监理。 2.4 水泵试验及合同验收 水泵试验由业主、监理单位、承包商、制造商四方共同现场见证,按设备采购合同进行验收。 2.5 设备出厂 水泵验收合格后,由驻厂设备监理工程师签发水泵出厂签证单或在发货清单上加盖“设备监理工程师专用章”(一式三份,承包商/ 制造商、业主和监理单位各执一份),承包商/制造商即可按合同规定将水泵运往指定地点。 3监理内容及监理方式 水泵制造过程的监理内容和监理方式,将结合制造商质量检验计划及下表所列要求实施。 主要检测项目应提供检测记录、试验项目应提供试验报告,复印件需加盖质量部门印章。

相关文档
相关文档 最新文档