文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站值班员考试题(附答案)

变电站值班员考试题(附答案)

变电站值班员考试题(附答案)
变电站值班员考试题(附答案)

变电站值班员初级

一、单选题

1.变压器油的主要作用是( )。(答案:A)(1.0)分

(A)冷却和绝缘(B)冷却(C)绝缘(D)消弧

2.变压器的最高运行温度受( )耐热能力限制。(答案:A)(1.0)分

(A)绝缘材料(B)金属材料(C)铁芯(D)电流

3.隔离开关因没有专门的( )装置,故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。(答案:B)(1.0)分

(A)快速机构(B)灭弧(C)封闭(D)绝缘

4.三相呈水平排列的线路,发生三相短路时()。(答案:B)(1.0)分

(A)三相所受的力相同(B)中相所受的力最大(C)边相所受的力最大(D)不能确定

5.检查光字牌时两只灯是( )。(答案:A)(1.0)分

(A)串联(B)并联(C)都不是(D)混联

6.中央信号装置按其复归方法分为()。(答案:C)(1.0)分

(A)就地复归(B)中央复归(C)就地复归和中央复归(D)三种都不对

7.电气工作人员在35kV无安全遮拦措施的配电装置上工作,其正常活动范围与带电设备最小安全距离是()。(答案:D)(1.0)分

(A)0.6m (B)0.7m (C)0.35m (D)1m

8.电气工作人员在220kV设备上工作,其正常活动范围与带电设备最小安全距离是()。(答案:A)(1.0)分

(A)3m (B)2m (C)1.5m (D)4m

9.操作隔离开关前,应检查相应的()必须在断开位置。(答案:C)(1.0)分

(A)断路器合闸电源(B)操作电源(C)断路器(D)断路器操作电源

10.因承包方责任造成的发包方设备、电网事故,由()方进行调查、统计上报。(答案:

C)(1.0)分

(A)承包方(B)第三方(C)发包方(D)上级部门

11.35kV验电笔进行交流耐压试验时所加的交流耐压为( ),时间为5分钟。(答案:D)(1.0)分

(A)75kV (B)85kV (C)95kV (D)105Kv

12.向上级安监部门报送的事故报告、统计表,必须经本单位()审核、签署、并加盖公章。(答案:C)(1.0)分

(A)安监部门主管领导(B)安监部门分管领导(C)单位主管领导(D)单位分管领导

13.对于重大设备事故,如果产权与运行管理分离的,以资产所有单位为主组织调查,也()组织调查。(答案:A)(1.0)分

(A)可以委托运行管理单位(B)可以委托设备生产厂家(C)可以委托施工单位(D)可以委托地方政府部门

14.南方电网公司一号令要求电网要和()建立和巩固相互依赖、相互支持、互利互惠的利益共同体。(答案:D)(1.0)分

(A)各用电企业(B)各销售企业(C)各发电企业(D)各并网企业

15.设备转检修时,接地线与检修部分之间不得连有( )。(答案:C)(1.0)分

(A)开关或刀闸(B)刀闸或保险器(C)开关或保险器(D)开关

16.临时工作的第一种工作票可在工作( )交给值班员。(答案:D)(1.0)分

(A)前一日(B)当日(C)开始时(D)开始以前

17.计划工作的第一种工作票应在工作( )交给值班员。(答案:A)(1.0)分

(A)前一日(B)当日(C)前二日(D)开始以前

18.( )工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(答案:C)(1.0)分

(A)允许(B)视工作情况允许(C)严禁(D)不准

19.国产强油风冷的变压器空载运行时,应至少投入()组冷却器。(答案:B)(1.0)分

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

20.变压器带()负荷时电压最高。(答案:A)(1.0)分

(A)容性(B)感性(C)阻性(D)空载

21.造成运行中蓄电池负极极板硫化的原因是( )。(答案:C)(1.0)分

(A)过充电(B)过放电(C)欠充电(D)欠放电

22.镉镍高倍率蓄电池浮充电时,对每只电池电压应控制在( )V范围之间。(答案:B)(1.0)分

(A)1.33~1.42 (B)1.35~1.40 (C)1.32~1.42 (D)1.30~1.42

23.铅酸蓄电池正极板的材料是经过特殊加工后的( )。(答案:A)(1.0)分

(A)PbO2 (B)Pb

(C)PbSO4 (D)PbO

24.蓄电池初充电结束后,电解液的密度及液面高度需调整到规定值,并应再进行()的充电,使电解液混合均匀。(答案:A)(1.0)分

(A)0.5h (B)1h (C)2h (D)4h

25.蓄电池的充电设备电压要比蓄电池标称电压高()。(答案:B)(1.0)分

(A)0.4 (B)0.5 (C)0.6 (D)0.7

26.在长期(≥1年)正常浮充电运行下,( )不需进行均衡充电。(答案:C)(1.0)分

(A)防酸隔爆铅酸蓄电池(B)镉镍碱性蓄电池

(C)全封闭免维护铅酸蓄电池(D)上述三种蓄电池

27.装于中央信号控制屏上的白灯,由于发平光变闪光,表示()失去电源。(答案:A)(1.0)分

(A)预告信号回路(B)事故信号回路(C)操作回路(D)控制回路

28.对并联电池组的电池要求为()。(答案:C)(1.0)分

(A)各电池输出电流相同(B)各电池容量相同(C)各电池电动势相等(D)各电池内阻相同

29.断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了()。(答案:D)(1.0)分

(A)防止灯泡过热(B)补偿灯泡额定电压

(C)限制灯泡的电流(D)防止因灯座短路造成断路器误动作

30.直流系统正极接地电压不得超过额定母线电压的(),负极接地电压不得超过额定母线电压的(),否则应及时进行检查处理。(答案:D)(1.0)分

(A)80%,80% (B)65%,65% (C)60%,60% (D)50%,65%

31.变压器注油时,应使油位上升与()相应的位置。(答案:A)(1.0)分

(A)环境温度(B)油温(C)绕组温度(D)铁芯温度

32.对发生恶性电气误操作[带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)],未构成重大事故的,对次要责任者给予()处分。(答案:B)(1.0)分

(A)行政记大过(B)通报批评至行政记过

(C)行政警告至开除(D)行政警告至开除留用察看一年

33.施工队伍超过()人应配备专职安全员。(答案:C)(1.0)分

(A)300 (B)100 (C)30 (D)20

34.中国南方电网公司第一号令指出安全生产是关系()的大事。(答案:D)(1.0)分

(A)公司安全(B)公司生命线(C)五省区经济发展(D)国计民生

35.110kV及以上电网失去稳定未构成特重大电网事故者应定为()。(答案:C)(1.0)分

(A)设备一类障碍(B)A类一般电网事故(C)B类一般电网事故(D)电网一类障碍

36.设备档案中,原始资料不包括( )。(答案:B)(1.0)分

(A)使用说明书(B)缺陷记录(C)出厂试验记录(D)设备铭牌

37.变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过( )。(答案:A)(1.0)分

(A)±(1%~2%) (B)±(1%~5%) (C)±(2%~5%) (D)±(5%~8%)

38.分级绝缘变压器在断电前()。(答案:A)(1.0)分

(A)应先合接地刀闸(B)应先将接地刀闸断开

(C)对接地刀闸的切合无要求(D)先断开变压器后再将接地刀闸合上

39.发电单位、供电单位和电力调度机构连续无事故天数累计达到()天为一个安全周期。(答案:C)(1.0)分

(A)365 (B)30 (C)100 (D)200

40.南方电网公司各单位应根据()的原则建立健全安全生产保证体系和安全生产监督体系。(答案:B)(1.0)分

(A)下级对上级负责(B)谁主管、谁负责(C)遂级负责(D)逐级上报、逐级考核

40.当发现有人触电时,首先要使触电者迅速脱离电源。在速脱离电源中,救护人既要救人,也要注意()。(答案:C)(1.0)分

(A)保护电气设备(B)保护触电者(C)保护自己(D)保护现场

41.事故和隐瞒事故责任人员触犯刑律的,()处理。(答案:D)(1.0)分

(A)交由公安机关(B)开除留用察看一年(C)撤职(D)交由司法机关

42.变压器小修时()。(答案:A)(1.0)分

(A)不进行换油(B)充油套管及本体不补充变压器油

(C)不进行油箱及附件的检修涂漆(D)不放出储油柜中的污泥,检查油位计

43.隐瞒人身重伤事故、一般电网和设备事故,对次要责任者给予()处罚。对隐瞒事故的主要策划者和决策人给予()处分。(答案:B)(1.0)分

(A)行政记大过(B)开除(C)撤职(D)开除留用察看一年

44. 隐瞒人身死亡事故、重大及以上电网、设备事故和恶性电气误操作事故,对隐瞒事故的主要策划者和决策人给予()处分。(答案:B)(1.0)分

(A)行政记大过(B)开除(C)撤职(D)开除留用察看一年

45.变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且油色变黑并有一种特殊的气味,这表明变压器()。(答案:B)(1.0)分

(A)铁芯接片断裂(B)铁芯片局部短路与铁芯局部熔毁

(C)铁芯之间绝缘损坏(D)绝缘损坏

46.GW6型隔离开关,合闸终了位置动触头上端偏斜不得大于( )mm。(答案:A)(1.0)分

(A)±50 (B)±70 (C)±60 (D)±100

47.下列何种行为不属于运行人员应掌握微机保护的功能( )。(答案:C)(1.0)分

(A)打印定值清单(B)打印事故报告(C)改变定值(D)修改装置时间

48.双母线系统的两组电压互感器并列运行时,( )。(答案:A)(1.0)分

(A)应先并二次侧(B)应先并一次侧

(C)先并二次侧或一次侧均可(D)禁止并列

49.继电保护和自动装置的投入和停用,均需按( )命令执行。(答案:B)(1.0)分

(A)继保专责(B)调度(C)上级部门(D)值长

50.继电保护和自动装置的投入和停用,凡在运行方式改变须变更保护定值时,保护定值由大改小应在操作( )更改定值。(答案:A)(1.0)分

(A)后(B)前(C)中(D)前、后或操作中都可以

51.在交接班期间遇紧急操作或事故处理,应( )。(答案:B)(1.0)分

(A)仍由部分交班人员处理,其他人员继续完成交接手续

(B)立即中断交接手续,仍由交班人员处理,完成后重新履行交接手续,接班人员在征得交班班长同意后协助处理,否则应立即退出

(C)立即中断交接手续,由交接班人员共同处理,完成后重新履行交接手续

(D)加快交接手续,由接班人员处理

52.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置的带电部分至接地部分之间的安全净距不应小于()。(答案:B)(1.0)分

(A)1.0米(B)0.9米(C)1.5米(D)2.0米

53.发生那些情况可以联系调度处理( )。(答案:D)(1.0)分

(A)电容器爆炸(B)环境温度超过40℃

(C)接头过热融化形成非全相(D)套管油漏油

54.电容式自动重合闸的动作次数是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)可进行两次(B)只能重合一次(C)视此线路的性质而定(D)能多次重合

55.投入主变压器差动启动连接片前应( )再投。(答案:A)(1.0)分

(A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后(B)检查连接片在开位后

(C)检查其他保护连接片是否投入后(D)检查差动继电器是否良好后

56.反映电力线路电流增大而动作的保护为( )。(答案:B)(1.0)分

(A)小电流保护(B)过电流保护(C)零序电流保护(D)过负荷保护

57.零序保护的最大特点( )。(答案:A)(1.0)分

(A)只反映接地故障(B)反映相间故障(C)反映变压器的内部故障(D)线路故障

58.后备保护分为( )。(答案:C)(1.0)分

(A)近后备(B)远后备(C)近后备和远后备(D)都不对

59.低压闭锁过流保护是通过( )使保护闭锁。(答案:A)(1.0)分

(A)电压(B)电流(C)电气(D)电容

60.高频保护的范围( )。(答案:A)(1.0)分

(A)本线路全长(B)相邻一部分

(C)本线路全长及下一段线路的一部分(D)相邻线路

61.变压器电源电压升高,变压器的铁损会( )。(答案:C)(1.0)分

(A)减少(B)不变(C)增大(D)不一定

62.在Y,d11接线组的三相变压器中,如果角接的三相线圈中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是()。(答案:B)(1.0)分

(A)接线组别改变(B)烧毁线圈(C)变比改变(D)铜损增大

63.GW7-220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于( )mm时,应更换。(答案:B)(1.0)分

(A)1 (B)0.5 (C)2 (D)0.3

64.新出厂的全封闭电流互感器,厂家将油注到()位置。(答案:C)(1.0)分

(A)比标准位置稍低(B)标准(C)比标准位置稍高(D)标准位置一半

65.110kV及以上电压等级的设备上( )电容式套管。(答案:A)(1.0)分

(A)广泛使用(B)基本不使用(C)现已不采用(D)局部使用

66.电流互感器在运行中为保证人身和二次设备的安全,其二次( )。(答案:A)(1.0)分

(A)必须一点接地(B)必须两点接地(C)多点重复接地(D)不得接地

67.当电压互感器一次绕组和二次绕组都接成星形接线,而且中性点都接地时,一次中性点接地称为( )。(答案:B)(1.0)分

(A)保护接地(B)工作接地(C)重复接地(D)防雷接地

68.两只装于同一相,且变比相同、容量相等的套管型电流互感器,在二次绕组串联使用时( )。(答案:C)(1.0)分

(A)容量和变比都增加一倍(B)容量不变变比增加一倍

(C)容量增加一倍,变比不变(D)容量和变比都不变

69.10kV电压互感器在高压侧装有的熔断器电流应选( )的。(答案:A)(1.0)分

(A)0.5A (B)1A (C)5A (D)0.05A

70.电磁式电压互感器二次开口三角绕组上所接的电阻,其作用是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)加热驱潮(B)阻尼铁磁谐振(C)使开口三角绕组不开路(D)防止短路

71.在同期并列中规定,同步表两侧频率差在( ) Hz以内时,才允许将同步表电路接通。(答案:C)(1.0)分

(A)±0.1 (B)±0.2 (C)±0.5 (D)±0.75

72.在小电流接地系统中发生单相接地时( )。(答案:C)(1.0)分

(A)过流保护动作(B)速断保护动作(C)接地保护动作(D)低频保护动作

73.距离保护二段的保护范围是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)不足线路全长(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分

(C)距离一段的后备保护(D)本线路全长

74.由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量( )。(答案:A)(1.0)分

(A)阻抗增大(B)距离不变,过渡电阻不起作用

(C)阻抗随短路形式而变化(D)阻抗减小

75.母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器( )。(答案:B)(1.0)分

(A)开路电流(B)误差电流(C)接错线而产生的电流(D)负荷电流

76.变电操作票的执行应根据值班调度员或()下达的命令。(答案:C)(1.0)分

(A)上级领导(B)监护人(C)值班负责人(D)操作人

77.隔离开关可以拉合励磁电流不超过()安的空载站用变和接地变压器。(答案:C)(1.0)分

(A)1 (B)1.8 (C)2 (D)3

78.隔离开关( )拉合变压器中性点消弧线圈。(答案:D)(1.0)分

(A)不可以(B)可以(C)严禁(D)视系统运行情况可以

79.隔离开关( )拉合空载母线和直接连在母线上设备的电容电流。(答案:B)(1.0)分

(A)不可以(B)可以(C)严禁(D)不宜

80.在运行中的电流互感器二次回路上工作时,( )是正确的。(答案:C)(1.0)分

(A)用铅丝将二次短接(B)用导线缠绕短接二次(C)用短路片将二次短接(D)将二次引线拆下

81.倒母线应检查( )动作或返回情况。(答案:D)(1.0)分

(A)气体继电器(B)重合闸继电器(C)时间继电器(D)刀闸位置继电器

82.使用防误装置万能解锁钥匙进行操作解锁时必须经( )批准,并作好记录。(答案:D)(1.0)分

(A)值班长(B)监护人(C)操作人(D)运行管理部门领导

83.操作票要由( )填写。(答案:D)(1.0)分

(A)监护人(B)值班长(C)站长(D)操作人

84.电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( )。(答案:A)(1.0)分

(A)低压侧两相熔断器断(B)低压侧一相铅丝断(C)高压侧一相铅丝断(D)高压侧两相铅丝断

85.为防止电压互感器高压侧穿入低压侧,危害人员和仪表,应将二次侧()。(答案:A)(1.0)分

(A)接地(B)屏蔽(C)设围栏(D)加防护罩

86.电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后,长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性。其措施是装设( )。(答案:C)(1.0)分

(A)断路器失灵保护(B)零序电流保护(C)断路器三相不一致保护(D)母差保护

87.闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号

(B)正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

(C)正、反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号

(D)正方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失

88.变压器中性点间隙接地保护包括( )。(答案:D)(1.0)分

(A)间隙过电流保护(B)间隙过电压保护

(C)间隙过电流保护与间隙过电压保护,且其接点串联出口(D)间隙过电流保护与间隙过电压保护,且其接点并联出口

89.当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查无压方式时,将造成( )。(答案:B)(1.0)分

(A)一侧重合闸起动,另一侧不起动(B)非同期合闸

(C)对系统造成冲击(D)两侧重合闸均不起动

90.当双侧电源线路两侧重合闸均投入检查同期方式时,将造成( )。(答案:D)(1.0)分

(A)两侧重合闸均起动(B)非同期合闸(C)对系统造成冲击(D)两侧重合闸均不起动

91.全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸,这是因为( )。(答案:B)(1.0)分

(A)电缆线路故障几率少(B)电缆线路故障多是永久性故障

(C)电缆线路不允许重合(D)电缆线路不用考虑供电可靠性

92.高压输电线路的故障,绝大部分是( )。(答案:A)(1.0)分

(A)单相接地(B)两相接地短路(C)三相短路(D)两相短路

93.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( )。(答案:C)(1.0)分

(A)两相短路(B)三相短路(C)两相短路接地(D)任何短路

94.备用电源投入装置判断工作母线失压,低电压继电器定值整定范围为( )。(答案:A)(1.0)分

(A)20%~30%额定电压(B)70%~80%额定电压(C)80%~90%额定电压(D)100%~110%额定电压

95.微机保护装置的故障信息打印报告中,( )表示零序I段出口动作。(答案:C)(1.0)分

(A)1ZIQCK (B)I0N1CK (C)I01CK (D)I01JSCK

96.下面端子号表示电压回路的是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)A431 (B)B630 (C)C571 (D)C521

97.变压器差动保护暂态情况下的不平衡电流包含有( )。(答案:A)(1.0)分

(A)由于短路电流中非周期分量引起电流互感器铁芯饱和,误差增大引起的不平衡电流

(B)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流

(C)由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流

(D)变压器星角变换引起的

98.相位比较式母差保护在( )时,单母刀闸应该合上。(答案:A)(1.0)分

(A)双母线运行但是一条母线无电源(B)专用旁路代送线路

(C)母线PT断线(D)某线路CT断线

99.在高频通道中连接滤波器与耦合电容器共同组成带通滤波器,其在通道中的作用是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接

(B)使输电线路和高频电缆的连接成为匹配连接,同时使高频收发信机和高压线路隔离

(C)阻止高频电流流到相邻线路上去

(D)增加通道衰耗

100.在大接地电流系统中,当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时,电网发生接地故障,此时停运线路( )零序电流。(答案:A)(1.0)分

(A)流过(B)没有(C)不一定有(D)感应生成

101.变压器的纵差动保护( )。(答案:A)(1.0)分

(A)能反应油箱内部的故障(B)只能反应油箱内部的故障

(C)不能反应油箱内部的故障(D)反应油箱内外部所有故障

102.大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的()。(答案:C)(1.0)分

(A)2倍(B)1.5倍(C)1/3倍(D)3倍

103.在6~10kV中性点不接地系统中,发生接地时,非故障相的相电压将()。(答案:C)(1.0)分

(A)不升高(B)同时降低(C)升高1.732倍(D)升高一倍

104.发生三相对称短路时,短路电流中包含()。(答案:A)(1.0)分

(A)正序(B)负序(C)零序(D)负荷电流

105.电容器组的过流保护反映电容器的()故障。(答案:B)(1.0)分

(A)内部(B)外部短路(C)双星形(D)接地

106.当电力线路发生短路故障时,在短路点将会()。(答案:B)(1.0)分

(A)产生一个高电压(B)通过很大的短路电流

(C)通过一个很小的正常负荷电流(D)产生零序电流

107.断路器失灵保护在()动作。(答案:A)(1.0)分

(A)断路器拒动时(B)保护拒动时(C)断路器误跳时(D)控制回路断线

108.在接地故障线路上,零序功率方向()。(答案:B)(1.0)分

(A)与正序功率同方向(B)与正序功率反向(C)与负序功率同方向(D)与负荷功率同相

109.在小电流接地系统中发生单相接地时()。(答案:C)(1.0)分

(A)过流保护动作(B)速断保护动作(C)接地保护动作(D)低频保护动作

110.10kV线路首端发生金属性相间短路故障()保护动作开关跳闸。(答案:A)(1.0)分(A)速断(B)过流(C)低周(D)零序

111.在小电流接地系统发生单相金属性接地时,接地相电压()。(答案:A)(1.0)分

(A)等于零(B)等于相电压(C)等于线电压(D)不变

112.不能保护主变低压绕组故障的保护为()。(答案:B)(1.0)分

(A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流

113.只有发生()零序电流才会出现。(答案:C)(1.0)分

(A)相间故障(B)振荡时

(C)接地故障或非全相运行时(D)短路

114.变压器发生内部故障时动作的主保护是()保护。(答案:A)(1.0)分

(A)瓦斯(B)差动(C)复合过流(D)过负荷

115.发生三相金属性短路时,短路电流中含有()分量。(答案:C)(1.0)分

(A)正序、负序和零序(B)正序和负序(C)正序(D)负序

116.发生两相短路时,短路电流中含有()分量。(答案:A)(1.0)分

(A)正序和负序(B)正序和零序(C)负序和零序(D)正序、负序和零序

117.密闭式铅酸蓄电池,它的容器是用合成树脂制作的,可用( )轻轻擦拭。(答案:C)(1.0)分

(A)汽油(B)有机溶剂(C)酒精(D)煤油

118.铅酸蓄电池的正极板正常状态时为( )。(答案:A)(1.0)分

(A)深褐色(B)浅褐色(C)棕黄色(D)浅红色

119.铅酸蓄电池的负极板正常状态时为( )。(答案:A)(1.0)分

(A)纯灰色(B)黑灰色(C)灰白色(D)浅黑色

120.浮充电运行的铅酸蓄电池单只电池的电压应保持在( )。(答案:D)(1.0)分

(A)2.00±0.05V (B)2.05±0.05V (C)2.10±0.05V (D)2.15±0.05V

121.铅酸蓄电池极板在数量上( )。(答案:B)(1.0)分

(A)正极板比负极板多一片(B)负极板比正极板多一片(C)正负极板数量相等(D)没有明确规定

122.铅酸蓄电池以10h放电率放电,可放出蓄电池容量的( )。(答案:A)(1.0)分

(A)1 (B)0.9 (C)0.8 (D)0.7

123.对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为( )。(答案:B)(1.0)分

(A)三相跳闸不重合(B)选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相

(C)选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相(D)跳三相,延时重合三相,后加速跳三相

124.凡装有高频保护的线路,当线路发生故障,恢复送电后,该线路的高频保护装置必须( )。(答案:A)(1.0)分

(A)立即交换信号(B)停用并检查

(C)先停用,交换信号后投入(D)尽可能退出

125.重合闸装置在下列哪种情况时应停用( )。(答案:D)(1.0)分

(A)零序保护投入时(B)线路高频保护停用

(C)线路距离保护停用(D)充电线路或试运行的线路

126.CSL100系列微机保护在投退连接片和改变定值区号操作后,要求操作人员按( )确认。(答案:C)(1.0)分

(A)确认键(B)整组复归的“QUIT”键(C)信号复归按钮(D)“SET”键

127.CSL101保护的主保护为( )。(答案:A)(1.0)分

(A)纵联相间方向和接地方向距离保护(B)突变量纵联方向保护

(C)纵联差动保护(D)距离保护

128.谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)为了提高差动保护的动作速度

(B)为了防止较高的短路电流水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动

(C)保护设置双重化,互为备用

(D)可以作线路的后备保护

129.母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时( )。(答案:C)(1.0)分

(A)将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除

(B)将会切除故障母线,非故障母线不会切除

(C)将会切除非故障母线,故障母线靠线路对侧保护跳闸切除故障

(D)将会切除故障母线和非故障母线

130.运行中的变压器保护,当现场( ),重瓦斯保护应由“跳闸”位置改为“信号”位置运行。(答案:A)(1.0)分

(A)进行注油和滤油时(B)变压器中性点不接地运行时

(C)变压器轻瓦斯保护动作后(D)冲洗冷却器时

131.变压器两套中性点过流保护,在中性点接地方式变更及其操作过程中均( )。(答案:A)(1.0)

(A)同时投入跳闸(B)根据接地方式投入跳闸(C)同时停用(D)只投间隙过流

132.系统接地短路时,零序电流的大小和分布是与系统中变压器中性点接地的( )有很大关系。(答案:C)(1.0)分

(A)数目和阻抗(B)阻抗和位置(C)数目和位置(D)都无关系

133.3/2断路器接线方式中重合闸装置、分相操作继电器箱、失灵保护等按( )为单元装设。(答案:C)(1.0)分

(A)线路(B)保护装置(C)断路器(D)母线

134.发预告信号时光字牌内两只灯是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)串联(B)并联(C)混联(D)以上都不是

135.距离保护第一段动作时间是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)绝对零秒(B)保护装置与短路器固有的动作时间

(C)可以按需要而调整(D)0.1s

136.接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与( )。(答案:C)(1.0)分

(A)电网运行方式无关(B)短路形式无关

(C)保护安装处至故障点的距离成正比(D)系统故障、振荡有关

137.零序电压的特性是( )。(答案:A)(1.0)分

(A)接地故障点最高(B)变压器中性点零序电压最高

(C)接地电阻大的地方零序电压高(D)接地故障点最低

138.零序电流的分布,主要取决于( )。(答案:B)(1.0)分

(A)发电机是否接地(B)变压器中性点接地的数目

(C)用电设备的外壳是否接地(D)故障电流

139.过流保护加装复合电压闭锁可以( )。(答案:D)(1.0)分

(A)加快保护动作时间(B)增加保护的可靠性(C)提高保护的选择性(D)提高保护的灵敏度

140.横差方向保护反映( )故障。(答案:B)(1.0)分

(A)母线(B)线路(C)母线上设备接地(D)开关

141.发生非全相运行时( )保护不闭锁。(答案:B)(1.0)分

(A)距离一段(B)高频(C)零序二段(D)不一定

142.正常运行的隔离开关需()进行一次小修。(答案:B)(1.0)分

(A)半年(B)1年(C)2年(D)1年半

143.隔离开关触头过热的原因是()。(答案:B)(1.0)分

(A)触头压紧弹簧过紧(B)触头接触面氧化、接触电阻增大

(C)触头电位过高(D)触头电位差过低

144.在隔离开关触头表面涂凡士林的目的是()。(答案:B)(1.0)分

(A)增大接触电阻(B)减小接触电阻(C)降低温度(D)减少磨擦

145.IOJSCK意思是( )。(答案:B)(1.0)分

(A)距离保护出口(B)零序加速出口(C)零序出口(D)距离三段出口

146.距离二段定值按( )整定。(答案:A)(1.0)分

(A)按线路末端有一定灵敏度考虑(B)按线路全长80%

(C)按最大负荷整定(D)最小负荷整定

147.变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器( )。(答案:A)(1.0)分

(A)内部故障(B)套管故障(C)电压过高(D)一、二次主CT故障

148.电力系统发生短路时,通常还发生电压( )。(答案:B)(1.0)分

(A)上升(B)下降(C)不变(D)波动

149.变压器差动保护投入前要( )测相量、差电压。(答案:B)(1.0)分

(A)不带负荷(B)带负荷(C)不一定(D)少许负荷

150.中性点接地开关合上后其有效中性点保护是( )。(答案:A)(1.0)分

(A)中性点零序过流(B)间隙过流(C)间隙过压(D)220kV电流保护

二、多选题

1.变电站10kV电压互感器转检修时应停用()。(答案:ACD)(

2.0)分

(A)电容器失压保护(B)过电压保护(C)低频减载装置(D)备自投装置

2.电压互感器的接线方式有()。(答案:ABD)(2.0)分

(A)Y,y接线(B)Y,d接线(C)两相差接线(D)V,v接线

3.电流互感器接线方式有()。(答案:ABD)(2.0)分

(A)两相V型接线(B)两相电流差接线(C)开口三角接线(D)三相Y型接线

4.电流互感器长时间过负荷运行会()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)误差增大(B)表计指示不正确(C)磁通密度增大(D)绝缘老化加快

5.使用三只电流互感器的二次侧可以连接成()。(答案:BCD)(2.0)分

(A)V形接线(B)星形接线(C)三角形接线(D)零序接线

6.电压互感器发生下列()情况时,应立即汇报调度,将电压互感器退出运行。(答案:ACD)(2.0)分

(A)电压互感器套管上出现裂纹(B)电压互感器套管有轻微电声

(C)电压互感器严重漏油(D)运行中的电压互感器发出不正常的噪声

7.电流互感器按一次线圈匝数可分()。(答案:BD)(2.0)分

(A)双匝式(B)单匝式(C)重复匝式(D)多匝式

8.选择电压互感器时,主考虑()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)种类和型式(B)额定电压比(C)容量(D)准确级

9.充油式电流互感器发现以下情况,应立即申请请停电处理()。(答案:ABD)(2.0)分

(A)电流互感器内部有严重放电声和异常声响(B)电流互感器爆炸着火,本体有过热现象(C)电流互感器有轻微渗油现象(D)电流互感器向外喷油

10.电流互感器二次侧开路可能会出现的现象有()。(答案:ABC)(2.0)分

(A)开路处火花放电(B)内部有较大嗡嗡声

(C)电流表、有功表、无功表指示降低或到零(D)电压表指示降到零

11.变压器铭牌上所标明的内容主要有()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)油重(B)额定容量(C)标准容量(D)绝缘等级

12.断路器的触头类型描述正确的()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)主触头(B)弧触头(C)静触头(D)动触头

13.220kV断路器常见的操作机构类型有()。(答案:BCD)(2.0)分

(A)电磁操作机构(B)弹簧操作机构(C)液压操作机构(D)气动操作机构

14.电力系统中,限流电抗器分类有()。(答案:AB)(2.0)分

(A)普通电抗器(B)分裂电抗器(C)并联电抗器(D)于式电抗器

15.雷电的危害性有()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)雷电的电磁效应,产生过电压击穿设备绝缘(B)雷电的热效应,烧毁电气设备(C)雷电的机构效应,击毁电气设备,杆塔和建筑(D)闪络放电烧毁绝缘子

16.断路器液压机构检修后验收项目有()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)油路无渗漏,油箱的油位应正常

(B)油泵启动及停止时间应符合规定,压力表电触点的动作值应符合规定

(C)微动开关对应的压力值应符合规定,微动开关的动作正确

(D)机构箱门应关紧,并加锁

17.对继电保护的基本要求是()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)选择性(B)快速性(C)灵敏性(D)可靠性

18.距离保护的组成部分有()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)测量部分(B)启动部分(C)闭锁部分(D)逻辑部分

19.变电站内的继电保护及自动装置包括()。(答案:ACD)(2.0)分

(A)保护装置(B)微机监控装置(C)自动装置(D)故障录波

20.继电保护装置在新投入运行时,应检查()。(答案:ABCD)(2.0)分

(A)检查记录合格(B)二次回路完整(C)继电器完好(D)标识正确

三、判断题

1.安全技术交底单是运行单位向施工单位进行安全技术交底的记录,双方参加的人员必须熟识现场设备情况与施工情况。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

2.改建、扩建工作的土建不需运行设备停电者,填用第二种工作票。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

3.生产性建筑设施修缮,填用第三种工作票。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

4.若一个电气连接部分或一组电气装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以填写一张工作票。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

5.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由工作负责人确认是否合适,将变更情况通知工作许可人并在工作票“工作班人员”栏注明变更的人员。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

6.因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由工作负责人确认是否合适,将变更情况通知工作许可人并在工作票“工作班人员”栏注明变更的人员。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

7.一份工作票(或二次措施单)中笔划不清需补笔划的不属修改范围。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

8.构架上工作时的爬梯上,应悬挂“在此工作”标示牌。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

9.生产性建筑设施修缮,填用第三种工作票。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

10.专责监护人不得兼做其他工作。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

11.一份工作票(或二次措施单)中笔划不清需补笔划的不属修改范围。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

12.工作负责人必须始终在工作现场,对工作班人员的作业行为认真监护,及时纠正可能出现的危及人身、设备、电网安全的行为。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

13.当功率因数角越小,电磁式电压互感器的角误差和幅值误差就越小。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

14.当新设备投产或设备检修后的充电,运行设备所在母线的母差保护应退出。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

15.停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

16.220kV线路单侧收发信机出现异常时,只需本侧退出高频保护,对侧可以不退出。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

17.设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

18.当接到中调值班调度员退出线路主保护的指令时,退出该保护屏的主保护和后备保护压板。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

19.二次设备的停用状态是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

20.继电保护人员输入定值可以不退出保护出口。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

21.具备双向自投功能的备用电源自动投入装置,自投投入方式按站内规程要求执行。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

22.吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

23.暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

24.220kV线路的特殊三重指单相故障跳三相重合三相,相间故障三跳不重合。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

25.在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压升高。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

26.对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压,习惯上采用中性点不接地构成三相四线制供电方式。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

27.电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为动态稳定。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

28.电力系统发生振荡时,各点电压和电流均作往复性摆动。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

29.第一种工作票中的应合接地开关必需注明编号及确实地点。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

30.线路停电时,必须按照断路器、母线侧刀闸、负荷侧刀闸的顺序操作,送电时相反。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

31.一般情况下,500kV主变中性点均为接地运行。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

32.在中性点非直接接地电网中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压升高1.414倍。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

33.一般情况下,220kV变电站只允许一个220kV主变中性点直接接地运行。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

34.第三种工作票的安全措施栏,应填写对工作人员的要求。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

35.兆欧表摇动的快慢,对测量绝缘电阻的结果不会有影响。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

36.电流互感器测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

37.零序电流的分布,主要取决于变压器中性点接地的数目。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

38.继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于5%。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

39.保护跳闸联接片的开口应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

40.跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

41.电流互感器二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

42.电压互感器二次回路至少一点接地。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

43.对于电流互感器当一次侧并联时,CT变比变大;当一次侧串联时,CT变比变小。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

44.电容式电压互感器对三次谐波不起放大作用。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

45.电流互感器的饱和不是从故障开始就立即出现,而只能在一定时间之后。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

46.电流互感器的变比误差与其二次负载阻抗无关。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

47.电流互感器铁芯剩磁大小和二次回路负载的阻抗角无关。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

48.电流互感器完全星形接线,在三相和两相短路时,零导线中有不平衡电流存在。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

49.保护用电流互感器要求在正常运行时准确,而仪用电流互感则要求在短路状态下准确。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

50.对于有几组电流互感器连接在一起的保护,则应分别在各组电流互感器安装处接地。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

51.为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,应采用电压闭锁元件。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

52.所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

53.检查二次回路的绝缘电阻应使用100V摇表。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

54.在可能出现操作过电压的二次回路中,应采取降低操作过电压的措施,例如对电感大的线圈并联消弧回路。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

55.动稳定是指电气设备抗短路电流冲击的能力。短路电流越大,产生的电动力就越大,即电动力与短路电流的平方成正比。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

56.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

57.填写第一种工作票的“工作要求的安全措施”栏:新建、扩建工程设备变更未定编号时,可以使用设备名称。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

58.使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

59.电流互感器测量误差分为数值(变比)误差和相位(角度)误差两种。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

60.继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于5%。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

61.检查二次回路的绝缘电阻应使用100V摇表。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

62.电流互感器“减”极性标志的概念是:一次侧电流从极性端流入,二次侧电流从极性端流出。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

63.工作票要用蓝、黑钢笔、圆珠笔填写或计算机打印,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

64.构架上工作,在邻近的其它可能发生误登的爬梯上,应悬挂“禁止攀登、高压危险”标示牌。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

65.在进行现场试验时,可以从运行设备上直接取得试验电源。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

66.跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

67.电流互感器二次回路应有一个接地点,并在配电装置附近经端子排接地。但对于有几组电流互感器联接在一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

68.第一、二种工作票的“其他安全注意事项”栏,应填写工作地点相邻的带电或运行设备及提醒工作人员工作期间有关安全注意事项。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

69.工作票采用计算机系统打印时,允许用黑白打印。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

70.在10kV线路电缆零序电流互感器、电缆头、出线隔离开关工作时,对侧线路(及有关支线)应接地。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

71.在控制室或继保室进行屏上设备工作时,用遮栏(屏内用布帘、贴封条)等方式,将定校或试验的设备与其它设备隔开,相邻运行中的设备应挂红布。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

72.室外和室内工作地点或作业设备上,应悬挂“在此工作”标示牌。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

73.“禁止合闸,线路有人工作!”标识牌悬挂要求:在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关操作把手上。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

74.“禁止合闸,线路有人工作!”标识牌悬挂要求:在一经合闸即可送电到检修设备的断路器和隔离开关操作把手上。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

75.如工作票中的计划工作时间已过期或超出计划停电时间,值班负责人应拒收该份工作票。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

76.室外和室内工作地点或作业设备上,应悬挂“在此工作”标示牌。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

77.在一个电气连接部分,同时有检修和试验等综合停电工作时,应分别填写工作票。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

78.两个电流互感器二次绕组串联,则每一电流互感器的等效负载是实际负载的2倍。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

79.电压回路零相应可靠接地,不应通过切换继电器触点切换。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

80.为节省电缆,交流直流系统可以共用同一根电缆。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

81.所有互感器的变比的测量值与标准值相差应小于±5%。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

82.查找直流接地寻找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

83.第三种工作票的安全措施栏,应填写对工作人员的要求。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

84.工作完毕,全体工作人员撤离工作现场后,在未办理工作终结前,任何工作人员未经工作负责人许可,不得进入工作现场进行任何工作。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

85.查找直流接地,拉路前应采取必要措施,以防止直流失电时可能引起保护及自动装置的误动。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

86.测量跳合闸回路电压降是为了使断路器在跳合闸时,跳、合闸线圈有足够的电压,保证可靠跳、合闸。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

87.因为交直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统。因此交直流回路不能共用一条电缆。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

88.所有互感器的变比的测量值与标准值相差应小于±5%。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

89.为节省电缆,交流直流系统可以共用同一根电缆。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

90.电压回路零相应可靠接地,不应通过切换继电器触点切换。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

91.填写第一种工作票的“工作要求的安全措施”栏:新建、扩建工程设备变更未定编号时,可以使用设备名称。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

92.电压互感器二次回路至少一点接地。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

93.对于电流互感器当一次侧并联时,CT变比变大;当一次侧串联时,CT变比变小。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

94.电容式电压互感器对三次谐波不起放大作用。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

95.所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

96.一只电流互感器的两个二次线圈串接可以提高互感器允许负载。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

97.当电流互感器10%误差超过时,可用两种同变比的互感器并接以减小电流互感器的负担。(答案:N)(1.0)分( )对( )错

98.工作班人员发现现场安全措施不适应工作时,应提出异议。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

99.工作票要用蓝、黑钢笔、圆珠笔填写或计算机打印,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

100.查找直流接地,拉路前应采取必要措施,以防止直流失电时可能引起保护及自动装置的误动。(答案:Y)(1.0)分( )对( )错

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。 10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 10000表示额定容量;66表示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。 21.6300kVA以上主变保护有:瓦斯、差动、过流、(过负荷)等。 22.变电站用具备的五种规程包括:电力安全工作规程、(现场运行规程)、开关检修工艺规程、继电保 护和自动装置规程、电力设备预防性试验规程。 23.电力网损耗电量占供电量的百分比称为(网损)。 24.变电所自动化的遥控具有远程集控所计算机控制、(当地后台计算机控制)和设备就地控制三级控 制方式。 25.变电所运行人员的三能是:能(分析运行状况)、能及时发现故障和排查故障、能掌握一般维修技 能。 26.电气设备起火时,不能用水和(泡沫)灭火器灭火。 27.绝缘子的电气故障有(击穿)和闪络两种。 28.在较短的时间内引起颤动危及生命的最小电流称为(致命电流)。 29.倒闸操作必须两人进行,其中较熟悉设备的一人作(监护人)。

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版)--绘图题

变电站值班员职业技能鉴定试题库(第二版) 绘图题 职业技能鉴定理论知识(含技能笔试)试题号的含义 例:Lc5A3180 第一位:大写字母(L、J )为试题代码 L——理论题J——技能题 第二位:小写字母(a ~f )为试题内容的行为领域代码 a——基础b——专业基础c——相关 d——基本技能e——专业技能f——相关技能 第三位:数字(1 ~ 5 )为鉴定等级代码 1——高级技师 2——技师 3——高级工 4——中级工 5——初级工 第四位:大写字母(A ~F )为试题类型代码 A——选择题B——判断题C——简答题 D——计算题E——绘图题F——论述题 第五位:数字(4位)为试题序号 第1位数字——某类型题的难易程度(1~5 易~难) 后3为数字——某类型题的序号

绘图题 La5E2001根据图E-1所示电路,画出电压U和电流I的相量图。 答:相量图如图E-2所示。 La5E3002根据图E-3所示电路,画出电压和电流的相量图。 答:相量图如图E-4所示。 La4E3003根据图E-5中电流方向及导线在磁场中受力方向,标出N、S极。 答:N、S极如图E-6所示。 La4E4004图E-7中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向,试标出磁铁B的N、S极。 答:见图E-8。 La4E3005两导线中电流方向如图E-9所示,在图中标出通电导线间相互作用力的方向。 答:见图E-100 La3E4006图E-11中通电导体在磁场中向下运动,标出电源的正、负极,以及磁铁的N、S极。 答:见图E-12。

La3E3007图E-13为载流导体在磁场中向上运动,画出导线内电流方向。 答:见图E-14。 La4E3008标出图E-15中通电螺线管内A点,轴线上 B、N点,管外C点的磁场方向。 答:见图E-16。 La4E4009标出图E-17中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。 答:见图E-18。 La3E3010标出图E-19中三个小磁针在磁场中各自偏转后的方向。 答:见图E-20。 Lb4E3011图E-21中,哪个装置是在供给能量?哪个装置是在消耗能量(图中U、I方向为真实方向)?

变电站值班员高级技师试题库第二版(供参考)

《变电站值班员》高级技师试题(第二版) 一、选择题 Lb1A3475 超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些; (D)分裂导线结构复杂些。 Je1A1476 再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。 (A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477 TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478 大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室;(D)不可接地。 Jf1A1482 为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483 关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。 (A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响;(B) 由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响;(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D) 由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484 线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485 以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486 某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。 Je1A3487 微机保护为提高抗干扰能力,一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为(C)。 (A)开关站接地,保护屏不接地;(B)开关站不接地,保护屏接地;(C)两侧接地;(D)两侧不接地。 Jf1A1488 系统震荡与短路同时发生,高频保护(C)。 (A)一定误动;(B)一定拒动;(C)正确动作;(D)可能误动。 Jf1A2489 中间继电器是重要的辅助继电器,它的主要作用时(C)。 (A)提供足够数量的触点,以便在不同时刻控制不同的电路;(B)缩短不必要的延时,以满足保护和自动装置的要求;(C)增大节点容量,以便断通较大电流的回路;(D)使继电保护装置变得比较复杂。 Jf1A4490 Yd11组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星形接线,Y、d侧两次电流分别为I ABC、I abc,软件中A相差动元件采用(C),经接线系数、变比折算后计算差流。 (A)I A与I a;(B)I A与I b;(C)I A-I C与I a;(D)I A-I B与I C。 Jf1A3491 高频通道组成元件中,阻止高频信号外流的元件是(A)。

变电站值班员考试解释题题库(2021年)

变电站值班员考试解释题题库 (2021年) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0454

变电站值班员考试解释题题库(2021年) 解释题 A、安全知识 1、【2】所谓运用中的电气设备---- 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 2、【2】全部停电的工作---- 室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。 3、【2】部分停电的工作---- 高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。 4、【2】不停电工作----

1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 5、【3】紧急救护的基本原则---- 在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。 6、【3】抢救过程中的再判定---- 按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 7、【3】创伤急救的基本原则---- 先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。 8、【2】事故调查三不放过---- 事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。 9、【1】人身轻伤事故---- 因伤歇工满一个工作日者。

变电站运行值班员试题

变电站值班员考试 一、选择题(1-5题,每题1分;6-45题,每题1.5分) 1.实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过()教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 A.专业知识 B.安全知识 C.基础知识 D.理论知识 2. 主变压器油温表测量的温度是指( )。 A.绕组温度 B.铁芯温度 C.上层油的平均温度 3. 测量交流电流表和电压表测量值是指的( )。 A.最大值 B.平均值 C.有效值 4.在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将 ( ),方可进行。 A. 电容器组多次放电后 B. 电容器逐个多次放电并接地后 C. 电容器柜放电并接地后 5. 若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应( )。 A.红灯闪光 B.绿灯闪光 C.白灯闪光 6.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应()。 A.介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施 B.介绍检修设备的位置、名称和编号 C.介绍设备检修质量标准和要求 D.介绍工作负责人和工作人员 7. 高压断路器额定开断电流是指断路器的( )。 A.最大负荷电流 B.故障点三相短路最大瞬时电流值 C.故障点三相短路电流最大有效值 8. 在陵水站主变压器35KV中性点装设消弧线圈的目的是( )。 A.提高电网电压水平 B.限制变压器故障电流 C.补尝电网接地时的电容电流 9. 低周减载装置是按( )。

A.电网电压的高低来决定分级减载的 B.用户的重要程度来决定分级减载的 C.负荷电流的大小来决定分级减载的 10.电气操作是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,()调整、装置的启停用。 A. 继电装置 B.开关 C.继电保护定值 D.后台监控系统 11.为防止误操作,高压电气设备都应加装()。 A.机械挂锁装置 B.自动控制装置 C. 防误操作的闭锁装置 D.电气锁 12.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向()报告,弄清问题后,再进行操作。 A.运行工区领导 B.生技部 C. 值班调度员或值班负责人 D.安监部 13.电气设备停电后,即使是事故停电,在()以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 A. 未拉开有关刀闸和做好安全措施 B.未拉开开关和刀闸 C.未做好安全措施 14.扩大工作任务,增加工作项目,变更或增设安全措施的,必须(),并重新履行工作许可手续。 A.经过工作票签发人批准 B. 填用新的工作票 C.经工作负责人、工作许可人协商同意 15.工作负责人(监护人)在( )停电时,可以参加工作班工作。 A.全部 B.事故 C.紧急 D.部分停电 16.表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表,()。 A.证明设备已无电压 B. 不得作为设备无电压的根据 C 证明设备无电压可以进入间隔 17.装设接地线必须由两人进行。若为单人值班,( ),或使用绝缘棒合接地刀闸。 A.可单人进行接地操作 B. 只允许使用接地刀闸接地 C.经调度员允许后进行 18.当用户管辖的线路要求停电时,必须得到()方可停电,并做好安全措施。 A.用户工作负责人的口头命令 B.值班调度员或值班负责人的命令 C. 用户工作负责人的书面申请 D. BC两项 19. 35kV及以下的带电设备,不能满足人身与带电体规定的最小安全距离时,必须 ( )。 A.做好安全措施 B.必须将设备停电 C. 采取可靠的绝缘隔离措施 20.完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待()和其他注意事项。 A. 现场安全措施、带电部位 B.工作内容 C.工作措施和质量要求 21.具有法人资格的外单位在运行中变电站进行检修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和()。 A.设备合格证书 B.设备出厂证明书 C.安全、技术、组织措施 D.安全措施 22.遇有电气设备着火时,应立即将( )设备的电源切断,然后进行救火。

职业技能鉴定《变电站值班员》技师试题库 (第二版)

《变电站值班员》技师试题(第二版) 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 La2A4057产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件;(B)电路断开;(C)电路关闭;(D)换路。 (A)U L=3U h; (B)U L>3U h; (C)U L<3U h;(D)U L=3U h。 La2A5059互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律;(B)法拉第电磁感应定律;(C)右手定则;(D)左手定则。 La2A1061脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦;(B)余弦;(C)梯形波;(D)锯齿波。 La2A2062感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系;(B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联系;(D)无联系。 La2A2063对异步电动机启动的主要要求(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大;(B)启动电流倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大;启动电压小。(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064关系式U ab=-E+IR满足图A-3所示电路的下列(B)图。 (A)图A-3(a); (B)图A-3(b); (C)图A-3(c);(D)图A-3(d)。 La2A3065纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。 Lb2A1177发生两相断路时,断路电流中含有(C)分量。 (A)正序;(B)负序;(C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于4000A时。规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超过O.5Ω。 (A)春秋季节;(B)夏季;(C)冬季;(D)任意季节。 Lb2A1179断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动静触头接触前;(C)合闸过程中;(D)合闸终结后。 Lb2A2180新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3次;(B)5次;(C)7次;(D)1次。 Lb2A2181用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过复合引起;(C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6气体在电弧作用下会产生(A)。

电力职业技能鉴定考试《变电站值班员》中级工理论复习题

( 11-050 ) 电力职业技能鉴定考试 《变电站值班员(第二版)》中级工理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共70题) 1. 电感元件的基本工作性能是( )。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 答案:C 2. RL 串联与C 并联电路发生谐振的条件是( )。 (A)L =1/C ; (B)R 2+(L )2 =L /C ; (C)R 2 +(L )2 =C ; (D)。 答案:B 3. 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的( )倍。 (A); (B)1; (C); (D)。 答案:D 4. 在正弦交流纯电容电路中,( )式正确。 (A)I =U C ; (B)I =u /C ; (C)I =U /C ; (D)I =U /C 。 答案:A 5. 凡是不能应用( )简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 答案:A 6. 换路定律确定的初始值是由( )决定的。 (A)换路前; (B)换路后; (C)换路前瞬间; (D)换路后瞬间。 答案:C 7. 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在( )方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率; (D)有效 值、有功功率、频率。 答案:D 8. 主变压器重瓦斯动作是由于( )造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络; (C)主变压器内部高压侧绕组 严重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 答案:C 9. 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的( )。 (A)有效值; (B)最大值; (C)平均值; (D)瞬时值。 答案:A 10. 有限个同频率正弦量相加的结果是一个( )。 (A)同频率的交流量; (B)另一频率的交流量; (C)同频率的正弦量; (D)另一频率 的正弦量。 答案:C 11. 导线通以交流电流时在导线表面的电流密度( )。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度小; (C)与靠近导线外表密度一 样; (D)无法确定。 答案:A 12. 图A-1中互感器绕组的同名端是( )。 (A)1和2; (B)3和1; (C)3和4; (D)2和3。 答案:B 13. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称为( )。 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 答案:C 14. 通电绕组在磁场中的受力用( )判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D)左手定则。 答案:D 15. 图A-2电路中开关S 打开时,U ab =( )V 。 (A)0; (B); (C); (D)9。 答案:B 16. 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成( )。 (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 答案:A 17. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为( )。 (A)0; (B)倍零序谐波电动势; (C)3倍零序谐波电 动势; (D)某一常数。 答案:C 18. 互感系数与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 答案:D 19. 通电导体在磁场中所受的力是( )。 (A)电场力; (B)磁场力; (C)电磁力; (D)引力。 答案:C 20. 自感系数L 与( )有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 答案:D 21. 电力系统一般事故备用容量为系统最大负荷的( )。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 答案:C 22. 断路器控制回路中"5—8"触点为( )触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

《变电站值班员》(高级)题库完整

(11-050) 电力职业技能考试 <<变电站值班员>>高级工理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共92题) 1(La3A1051).用节点电压法求解电路时,应首先列出( )独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的; (D)比节点多一个的。 答案:A 2(La3A1052).两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻( )。 (A)发热量较大; (B)发热量较小; (C)没有明显变化; (D)不发热。 答案:A 3(La3A1053).串联谐振的电路的特征是( )。 (A)电路阻抗最小(Z =R ),电压一定时电流最大,电容或电感两端电压为电源电压的Q 倍; (B)电路阻抗最大(Z =1/(RC ));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的Q 倍;品质因数Q 值较大时,电感中电流近似为电源电流的Q 倍;(C)电流、电压均不变; (D)电流最大。 答案:A 4(La3A3054).分析和计算复杂电路的基本依据是( )。 (A)欧姆定律; (B)克希荷夫定律; (C)克希荷夫定律和欧姆定律; (D)节点电压法。 答案:C 5(La3A3055).功率因数用cos ?表示,其大小为( )。 (A)cos ?=P /Q ; (B)cos ?=R /Z ; (C)cos ?=R /S ; (D)cos ?=X /R 。 答案:B 6(La3A3056).电容器的容抗与( )成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 答案:D 7(La3A5059).在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是( )。 (A) U U L h =3; (B)U U L h >3; (C)U U L h <3; (D) U U L h =3。 答案:C 8(La3A5061).变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间( )。 (A)无位差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 答案:D 9(Lb3A1147).在小电流接地系统中发生单相接地时( )。 (A)过流保护动作; (B)速断保护动作; (C)接地保护动作; (D)低频保护动作。 答案:C 10(Lb3A1148).电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势( )。 (A)增加一倍; (B)不变; (C)是原来的; (D)略有增加。

高级变电站值班员模拟实操答案完整版

高级变电站值班员模拟 实操答案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

职业技能鉴定试 卷 高级变电站值班员操作技 能试卷 (模拟操作部分) 1、 首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、 请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、 请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4、 本试卷满分为100分,考试时间为60分钟。 考试要求:本试卷分为四个大题,其中第 一、二题必须选答一题,第三、四题必须选答一题,每题50分,共计100分 一、变电站的运行管理,每小题10分 1、变压器的正常巡视检查项目有哪些? (1)声音、油位、温度是否正常; (2)瓦斯继电器应充满油,变压器外壳是否清洁无渗漏,防爆管是否完整无裂纹; (3)套管是否清洁无裂纹、无打火放电,引线接头是否良好,无过热现象; (4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通,吸潮剂有无潮解; (5)负荷是否正常,运行电压是否符合用 压器上是否有搭挂杂物; (3)雷雨天气时,检查套管是否放电闪 络,避雷器的放电记数器是否动作; 线 封

(4)下雾天气时,检查套管有无放电现象; (5)下雪天气时,可根据积雪情况检查出发热部位并及时处理冰柱。 3、对变电站安全用具的使用和管理有哪些规定? (1)变电站的安全用具属于高压设备专用工具,禁止作为其它工具使用,安全 用具应存放在安全用具柜或固定地 点; (2)绝缘用具(绝缘靴、绝缘手套、拉杆、绝缘板、验电器等)应编号并按 规定定期做试验; (3)各种标示牌,警示带应排列整齐,根据所需数量备足; (4)接地线均应编号,对号存放,发现地线有松股和断股的应及时修复。 4、对变电站灭火器的管理有哪些规定? (1)灭火器应设置在明显和便于取用的地方,设置点应稳固;(2)灭火器不得设置在超出其使用温度范 围的地方,并有防雨、防尘、防潮、 防晒、防腐蚀等措施; (3)一个灭火器配置场所内的灭火器不应 少于2具,不宜多于5具; (4)放同一灭火器场所,选用同一类型灭 火器时,宜选用操作方法相同的灭火器; (5)灭火器自出厂日起,十二个月应由具 备灭火器维修资质的单位进行一次检测; (6)、各种灭火器必须严格按规定标准和 年限及时予以报废,不得继续维修和备 用。 5、电缆的检查项目和内容? (1)电缆外观清洁、无破损,表皮不得超 过55℃; (2)电缆终端头清洁完整,无闪络放电现 象; (3)电缆引线与接线端子接触良好,无过 热现象; (4)接地线无松动,无断股现象。 二、变电站事故处理,每小题10分,

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab =41.16V Ubc =69.51V Uca =97.30V Uo =46.69V 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab =12.81V Ubc =8.75V Uca =13.86V Uo =2.01V xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab =90.27V Ubc =87.95V Uca=88V Uo =0.27V 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A 0.5S (目前已改为5.2A 0.5S ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 0.29S 过流2段 9A 0.59S 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 0.29S 过流2段 10A 0.59S 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 0.29S 过流2段 12A 0.59S 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压 Ue =6.3kV 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少?(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供 电)分析457线路的最大短路电流是多少?有没有可能达到计算出的故障电流值?(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所 以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/0.08=12.5. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=12.5×16/( ×6.3)=18.32KA 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到18.32kA ,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身 开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢?(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸?(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为74.52×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

变电站值班员精彩试题库(职业鉴定:初、中、高级工)

职业技能鉴定 变电站值班员试题 目录 初级工 (1) 中级工 (44) 高级工 (119) 初级工 1. 判断题 bdzzby20101010 装设接地线要先装接地端,后装导体端,拆除顺序相反 ( √ ) bdzzby20101013 变电站变压器构架等装设的固定爬梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌 ( × ) bdzzby20101020 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、 ( √ ) bdzzby20101028 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反( × ) bdzzby2010104 倒闸操作需要拉(合)的隔离开关,在操作前已经在分(合)位的则在操作票中不用再列出( × ) bdzzby2010106 每次操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏打一个蓝色“√”,并记录操作时间( × ) bdzzby20101065 隔离开关可以拉合主变压器中性点地刀 ( √ ) bdzzby20101117 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20101121 电流的方向规定为电子的运动方向 ( × )

bdzzby2010115 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量 ( × ) bdzzby20101174 kWh是功的单位 ( √ ) bdzzby2010121 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比 ( √ ) bdzzby20101371 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引 ( √ ) bdzzby20101438 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流 ( × ) bdzzby20101446 衡量电能质量的三个参数是:电压、频率、波形 ( √ ) bdzzby20101504 拆除接地线要先拆接地端后拆导体端 ( × ) bdzzby20101576 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作 ( × ) bdzzby20101593 第二种工作票的有效期限最长为15天 ( √ ) bdzzby20101668 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作 ( × ) bdzzby20101747 电阻与导线长度L成正比,与导线横截面积成反比 ( √ ) bdzzby2010197 操作断路器时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正常 ( √ ) bdzzby2010199 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置 ( × ) bdzzby20102015 电流互感器二次严禁短路,电压互感器二次严禁开路 ( × ) bdzzby2010203 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间 ( × ) bdzzby20102036 工作票的栏目如果出现不够写的情况,可增加附页,各栏目补充容及标题应分别注明 ( √ ) bdzzby20102040 二次措施单在相应工作终结时盖“工作终结”印章,安全技术交底单不用盖章 ( √ ) bdzzby20102044 工作票的工作间断栏,填写每次工作间断及工作开始时间,办理手续的工作负责人、值班负责人填写 ( × ) bdzzby2010209 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越大 ( √ ) bdzzby2010211 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明 ( √ ) bdzzby2010213 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby20102131 工作票由经批准的工作票签发人审核签发。但在工作票签发人不在现场时,可在征得其同意后,由工作负责人代其签名 ( × ) bdzzby20102134 工作票中的“工作许可时间”、“工作终结时间”属于关键词 ( √ ) bdzzby20102233 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此要采取预防措施 ( √ ) bdzzby20102563 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救 ( √ ) bdzzby20102571 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无波动可以判定心跳已经停止,应继续对伤员吹气 ( × ) bdzzby2010262 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌 ( √ ) bdzzby20102652 救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离 ( √ ) bdzzby20102966 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8-10m围,防止跨步电压伤人 ( √ ) bdzzby20102972 为使触电者与导电体解脱,应用双手进行 ( × ) bdzzby20102977 胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右 ( √ ) bdzzby20103558 五防主机可以和办公系统合用,用于生产管理 ( × ) bdzzby20103574 运行中的高压电气设备中性点应视作带电体 ( √ ) bdzzby20103606 工作票工作地点栏中的断路器、隔离开关只填写设备编号,不填设备名称 ( × ) bdzzby20103623 一次设备处于检修状态是指连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点 ( × ) bdzzby20103648 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一第二种工作票( √ ) bdzzby20103655 操作票中受令时间、操作开始时间、操作结束时间的其中之一没有填写、填写错误的操作票为不合格 ( √ ) bdzzby20103693 工作票工作任务栏中的断路器、隔离开关应填写双重编号 ( √ ) bdzzby20103697 工作票的计划工作时间,应在调度批准的停电检修时间围,包括停送电操作所需的时间

变电站值班员考试及答案

运维考试题一 一、填空题(20分) 1. 继电保护室温度应保持在( 30 )℃以下,对环境温度达不到要求的应加装空调; 2. 启用保护的交直流回路时,应先投保护的( 交流)回路,检查正常后,投入( 直流)回路,保护装置停用时,与上述次序相反。当投入作用于运行开关的跳闸压板时,在测量( 跳闸压板)无脉冲输出后,才能投入跳闸压板。 3.启用电气回路,应先合( 电源侧)隔离开关,再合( 负荷侧 )隔离开关,最后合开关。 4.户外设备调度名称采用双重编号,原则上调度名称在(前),调度编号在( 后 )。 5.接地刀闸的调度名称和调度编号颜色应为( 黑色 ),其余设备为( 红色 )。 6.在电力系统中,常采用(并联电容器) 的方法,以提供感性负载所需要的无功功率。 7.若一块二次屏安装有多个回路的设备时,应用( 红线条 )在屏的前、后分别将各回路设备加以明显分隔,并在屏前、后的回路间隔内的醒目位置标明设备回路的( 调度名称和编号 )。 8.采用无功补偿设备调整电压时,对系统来说,即补偿了系统的( 无功容量 ),又提高了系统( 电压 )。

9.母线倒闸操作时,应考虑对( 母差保护 )等的影响和( 二次压板 )相应的倒换,断开母联开关的直流操作电源。 10.电力设备和线路的保护装置,从动作行为上可分为( 跳闸 )和( 信号 )两大类,它的投入和退出应根据( 调度命令 )执行。 二、选择题(20分) 1.变电站的设备巡视检查,一般分为交接班巡视、班中巡视、全面巡视、夜间巡视和( B )。 A. 日常巡视 B. 特殊巡视 C. 针对性巡视 2.手车式断路器停用时应在( C )位置。 A.检修 B.运行 C.试验 3.变电站的母线上装设避雷器是为了( C )。 A.防止直击雷 B.防止反击过电压 C.防止雷电进行波 D.防止雷电流 D.当操作中断时间较长时,应记录间断的起始时间 4.设备定期轮换至少应由( B )进行。 A. 一人 B. 两人 C.三人 5.新线路投入运行时应对线路冲击合闸( B )。 A. 2次次次次 6.当采用红外测温装置进行设备带电测温时,接头温度一般不得超过 ( C )℃。 A. 50 7.不允许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流。 A.变压器 B.断路器 C.隔离开关 D.电容器

变电站值班员试题库(高级工)

变电站值班员试题库(高级工) 一、填空题 1.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或(“禁 止合闸,线路有人工作!”)的标示牌。 2.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合(断路器)和隔离开关,均应带绝缘手套。 3.整流就是把(大小和方向)都随时间变化的交流电换成直流电。 4.电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地称为(小电流接地系统)。 5.小电流接地系统发生金属性接地时,中性点电位升高为相电压,非接地相电压升高为(线电压)。 6.油浸风冷变压器油温一般不应超过(85℃)。 7.SF6气体在电弧和电晕的作用下要发生分解反应产生(低氟化合物),这些化合物为剧毒气体。 8.当全所停电时,应先拉开(电容器)开关,后拉开各出线开关,送电时相反。 9.为保证人身安全,防止触电事故而进行的接地称为(保护接地)。

10.巡回检查运行中的变压器,油位一般在油位计的(1/4~3/4)之间。 11.(预告信号)装置和事故信号装置共同组成了中央信号装置。 12.对于严重漏油的断路器不允许切断(负荷电流)。 13.电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许(短路)。 14.当电压互感器高压熔断器连续熔断2~3次时应(立即停用)。 15.不同变比的两台变压器并列运行时将会出现(环流)。 16.在中性点非直接接地系统中,出现单相接地故障时,在开口三角形接线的开口处出现(零序电压)。 17.变压器瓦斯保护动作后,应区分是重瓦斯还是轻瓦斯,然后观察表计,并对变压器油枕中的油色及 (油位)进行检查。 18.线路正常运行时,重合闸装置应投入,在值班人员利用控制开关手动跳闸时,重合闸(不应)动作。 19.一台型号为SF9—10000/66的变压器;其型号意义为:S表示三相;F表示风冷式;9表示设计序号; 示(高压侧额定电压)。 20.断路器拒合的原因主要有两个方面:一是(电气)故障;二是机械故障。

相关文档