一编制目的

为规范LNG储罐泄露事故灾难的应急管理和应急响应程序,及时有效地实施应急救援工作,最大程度地减少人员伤亡、财产损失,维护全体员工的生命安全,特编制此应急预案。

二应急组织体系

应急组织体系由应急指挥部和应急响应小组组成。指挥部负责应急救援的总体指挥和调度。应急响应小组分为:应急救援组、后勤保障组、信息联络组、环境检测组、安保警戒组、医疗救护组。

1 应急救援组:负责泄漏事故的应急处置及防控。

2 后勤保障组:负责应急物资、设备、工具的供应,负责客货车等交通工具的调动支援。负责受伤人员的转移及救助。

3 环境检测组:负责泄漏事故的污染情况检测。

4 信息联络组:事故发生时,受指挥部指令,向各救援小组联络启动响应。

5 安保警戒组:负责事故发生区域的警戒治安,交通疏导。负责疏散人员的引导、疏导。

6 医疗救护组:负责对受伤害员工进行救护。

三事故危险性评估

1 一般危险性评估

1.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,未发生燃烧爆炸和窒息,能及时控制。

1.2 LNG液体槽车在充装过程中由于槽车本体破裂或充装满灌导致LNG液体泄漏。

2 较大危险性评估

2.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,LNG液体泄漏面积已超过20m2,现场汽雾弥漫。易导致低温

冻伤事故和冻坏建构筑物,事故能得到有效控制,未发生燃烧爆炸和窒息。

3 严重危险性评估

3.1 LNG液体充装管路、阀门发生撕裂,LNG液体储罐紧急切断阀损坏无法操作,LNG液体泄漏面积

已超过100m2,

极易导致低温冻伤事故和冻坏建构筑物,并且泄露无法控制。

四控制及消除事故源

1 一般危险性事故

1.1 控制事故源

1.1.1 环境救援组立即关闭发生泄漏部位之前的阀门,隔离泄漏源,架设防爆风机或雾状水驱散可

燃气体,分析人员动态监测可燃气泄漏范围与浓度。

1.1.2 安保警戒组以泄露点为半径20米设立警戒线,禁止所有车辆和非抢险人员进入现场,在现场

的车辆严禁启动,周边严禁动火作业。切断装置周边电源。

1

2.1 消除事故源

2.1.1 后期保障组对泄漏点按检修规程进行检修。

2.1.2 指挥部视情况下令转移事故区域内易燃易爆物品。

2 较大危险性事故

2.1 控制事故源。

2.1.1 信息联络组通知电工岗位人员切断罐区及周围一定范围内电源。

2.1.2 应急救援组关闭泄漏管道或阀门对应LNG液体储罐重锤,对于没有重锤的储罐,关闭罐

体底部的LNG液体输送总阀门。

2.1.3 安保警戒组以泄露点100米为半径设立警戒线,禁止所有车辆和非抢险人员进入现场,在场

的车辆严禁启动,非抢险人员立即撤离事故现场,抢险人员关闭手机等不带防爆功能的通

讯器材。

2.1.4 应急救援组采取隔离措施,防止事故LNG液体罐周围设备、设施发生燃烧或冻裂。

2.2 消除事故源

2.2.1 地面LNG液体未完全蒸发前区域内暂停一切动火作业,环境监测组在警戒线边做可燃气和氧含量分析,若氧含量超过23%,适当扩大警戒线范围,直至分析氧含量小于23%;进入警戒线内的抢险人员必须佩带呼吸器,抢险人员在抢险时尽量站在上风口。

2.2.2 指挥部视情况下令转移事故区域内易燃易爆物品。

2.2.3 由指挥部确定泄漏点堵漏处理方案,进行实施。

3 严重危险性事故

3.1 控制事故源。

3.1.1 信息联络组立即通知停止泄露区域内所有带电设备的运行,通知电工岗位人员切断事故区域

内所有电源包括仪表控制电源。

3.1.2 安保警戒组以泄露点100米为半径设立警戒线,禁止非抢险车辆和人员进入现场,在现场的

车辆严禁启动。

3.1.3 后期保障组立即组织区域内所有作业人员尽快做好设备安全停运工作后有序撤离。

3.2 消除事故源

3.2.1 如果未发生燃爆事故,应急救援组立即组织消防车和防爆通风设备对现场氧(氮)气浓度进

行稀释,若为液氧泄漏,通知环境检测组在警戒线边每隔一小时做氧含量分析,若氧含量超过23%,适当扩大警戒线范围,直至分析氧含量小于23%;若为液氮或液氩泄露,进入警戒线内的抢险人员必须佩带呼吸器,抢险人员在抢险时尽量站在上风口。

3.2.2 如果已经发生燃爆,现场抢险人员也必须撤离到安全地带。

3.2.3 由指挥部确定泄漏点堵漏处理方案,进行实施。

3.3 救治伤员、疏散非相关人员、减少财产损失

3.3.1 安保警戒组迅速疏散警戒区内的人员,尽量减少进入警戒区内的抢险救援人员。

2

3.3.2 安保警戒组对警戒区周围道路实行通行管制,禁止非抢险救援人员及车辆进入,并派专人到

外延一定区域内的路口、建筑物等处设立关卡,并进行排查,严防一切可能使事态继续扩大的不安全因素。引导抢险救援人员及车辆进入事故现场。

3.3.3 后勤保障组协助抢险人员转移物品,做好抢险过程中的安全、保卫工作。

3.4 环境检测组对事故现场及周围大气、建筑物、地沟、电缆沟中氧和窒息性气体含量进行取样分

析,结果随出随报,防止含量过高发生次生灾害。

3.5 安保警戒组、医疗救护组进入事故现场清查人员,对轻伤员进行现场应急救治、联系车辆将重

伤员送医院急救站救治。

4 事故后处理

4.1 指挥部组织清理事故现场,彻底消除事故源,解除警戒。

4.2 指挥部组织力量对受损设备、设施进行抢修,尽快恢复生产。

4.3 指挥部组织相关人员按“四不放过”的原则,对事故分析与处理。

3

罐区乙醇罐发生法兰泄漏火灾事故

消防实战演练预案 假设罐区乙醇罐发生法兰泄漏火灾事故 一、 目地: 针对公司消防安全重点部位可能泄漏着火地情况而进行灭火现场演练,从而提高全员应急救援技能,增强消防安全意识,确保发生事故时能准确判断险情并制定有效措施,并把事故损失降至最低程度. 二、 参加人员:资料个人收集整理,勿做商业用途 三、 演练前检查 .检查电动消防泵是否处于备用状态.是否正常启动. .检查固定消防栓是否处于备用状态,开启是否灵活. .检查消防水池地水量以及供水情况正常. .检查现场电仪设施,如接线盒是否做好防水措施. .检查各救援小组人员是否到位,指挥小组成员联系是否畅通. .检查各个消防器材箱内地设施是否齐全. .检查生产区内是否有危险化学品、剧毒品卸车情况. .检查个人安全安防护用品及应急防护用品是否良好,比如防毒面具、空气呼吸器等. .检查应急处理工具是否齐全. .检查便携式可燃气体监测器和可燃气体探测器是否正常. 四、 火灾警报 假设仓库人员巡检时发现乙醇罐底部一出口法兰发生泄漏并引起火灾报警立即报告一车间值班厂长,,南门卫保安同时发现罐区报警装置异常并迅速报告当日值班带班人员. 五、

演练开始 …………值班厂长接到报警后,立即报告生产厂长并立即赶到事故现场,当日值班带班人接到报警后立即赶到事故现场………… 生产厂长:巡检人员现场立即使用就近地灭火器进行灭火. …………到现场并查看火势………… …………查看完火势,发现火势较大,利用灭火器难以消除………… 生产厂长: ) 随即报告安全环保部,启动公司级安全救援预案. ) 同时安排人员通过消防箱内应急启动按钮启动消防泵并确保处于正常运行状态. ………….公司应急救援预案总指挥临时指定***为总指挥………….. 总指挥: )按照公司级应急预案地要求立即通知各救援小组长组织本组地人员等待调度.各小组长根据本组工作职责做好相应救援准备. )同时向海虞镇消防中队报警,根据公司事故情况详细汇报,并安排联络队在公司南门外等候消防车到来. )各救援小组已经准备到位:抢修抢险队准备空气呼吸器具、防化服身,准备应急处理设施一宗;警戒保卫队在现场已经拉起了警戒线,各条路口已经布置了人员,部分距离较近地人员已经疏散到了上风向;医疗救护队准备了担架、应急药品及专用救护车辆;物资供应队及运输队准备了一车黄沙、铁铲、灭火器等物资. 指 挥:所有救护小组队长听好,目前根据火势先有抢修救援队穿戴防化服到现场查看详细情况再决定抢救方案,其他人员摆开消防带接送消防水喷淋事故处及相邻罐体降温. 抢险救护组:明白.抢修成员穿戴好防护服进入事故现场查看情况.其他人员从仓库旁消防栓接消防水带,对准事故处及乙醇罐和临近罐进行喷淋;水枪手并穿戴防化服和佩戴空气呼吸器. 班 员:抢救组明白. 总指挥:联络调度队观察雨水口排放情况,安排污水站分析工取样分析雨水口是否超标,确保消防水全部进入污水处理站. 联络队:联络队明白. 总指挥:警戒保卫队安排保安人员在公司较近十字路口及公司货物出口等到消防车到来. 警戒队:警戒队明白并安排保安到规定地点迎接. 总指挥:联络调度队联系车间生产情况,尽量降低生产负荷,停止所有与罐区输送物料地管线阀门,并随时准备安全停车,车间人员随时准备安全撤离. 联络队:联络队明白并安排人员到车间沟通. 总指挥:抢险救援队督促现场查看泄漏及火势情况,现场救援人员随时准备撤离到安全距离,救护队及应急救护车辆随时准备救援救护工作. 救援队:抢险队明白. 救护队:救护队明白. …………调度密切关注着火情况.发现火势很大,需增加喷淋水量…………. 总指挥:应急救援机动人员原地待命并准备消防水带条、穿戴防化服并佩戴空气呼吸器. 机动队:机动队明白.

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

港华燃气公司天然气泄漏应急预案

港华燃气公司天然气泄漏应急预案 一、目的 明确天然气泄漏情况下的应急行动方案,避免事故,减少损失。 二、适用范围港华燃气公司出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。 三、工作程序 1、任何人发现天然气气泄漏或接到任何天然气泄漏报警信号后应立即拨打 84652018 中控电话,报告具体位置及程度。 2、保安人员接到天然气报警信号后,立即派人员前往现场查看、支援。并及时通知工程部人员至现场查看确认,并以最快的方式通知项目总经理。 3、保安人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观,以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线,禁止外人入内。 4、保安人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止活动,关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 5、保安、客服及其他工作人员负责疏散人员至安全区域,并协助总指挥(总经理)现场调度和指挥。

6、工程人员至泄漏现场后,立即关闭天然气总阀,并及时关闭泄漏点阀门,请示总经理联系天然气抢修队抢修。 7、如在室内泄漏,要保持冷静,谨慎行事,对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 8、施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具,没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,如泄漏较大,一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援,抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场 四、受伤人员的现场救护 1、发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知急救中心前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 2、保安部和工程部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人

小区天然气泄漏应急预案

1 目的. 为防止天然气泄漏对人身、财产的侵害,对可能发生的紧急状态采取切实可行的应急措施,积极防范,迅速消除隐患,使侵害损失减少到最低程度。 2 适用范围 江汽生活区天然气发生泄漏于发生泄漏并发生火情的事故处理。 3 职责 3.1 物业管理公司相关人员根据情况需要合理安排物业管理公司人员实施救援。 3.2 联系天然气公司组织施救。 4 工作程序 4.1 发生泄漏 4.1.1 工作人员与住户应首先要挺身而出,自发组织起来实施自救立即关闭天然气管 道阀门,救护受害对象。 4.1.2 迅速打开所有门窗,防止因静电起火,杜绝明火并实施自救,防止窒息与中毒 引发伤亡。 4.1.3 引导安置住户到安全场所。 4.1.4 拒绝无关外来人员进入现场。 4.1.5 立即通知天然气公司现场进行抢修;电话:65133333。 4.2 发生泄漏并发生火情: 4.2.1 首先拨打119报警。 4.2.2 全力以赴组织住户撤离现场。 4.3 同时做好以下工作: 4.3.1 打电话报110和物业管理公司;电话:2296822,报告时不要惊慌,说清你的 姓名、身份,发生的时间、地点及简要情况。 4.3.2 保安人员迅速到达现场,确认后做好控制并保护现场工作,汇报公司有关领导 立即赶到现场。 4.3.3 根据险情,由物业管理公司立即报告天然气公司。 4.3.4 携带必要的对讲机、记录本器材等。 4.3.5 布置保安维持现场秩序,划定警戒线,控制无关人员进入,疏散现场围观人员。 4.3.6 专人对具体部位进行控制——引导相关车辆、人员进入现场。 4.3.7 向当事人、报案人、知情者了解事情原因并记录。 4.3.8 对现场进行拍照。 4.3.9 协助抢救伤员,如需要送医院,应会同医务人员一同前往,并向伤员了解记录 有关案件发生的情况。

酒精储罐泄漏应急预案优选稿

酒精储罐泄漏应急预案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

应急管理结业作业 题目:酒精储罐泄漏应急预案 学院:化学与材料工程学院 年级:2012专业:安全工程 班级:安全工程121学号姓名:卢嘉铭 指导教师:王百军 提交日期: 目录 方针与原则 组织体系及相关机构职责 预防与预警 现场应急处置措施 附录 酒精储罐泄漏应急预案 一、方针与原则 安全第一,预防为主,统一指挥,分级负责 救死扶伤,消除危险,清洁现场,评估后果 二、组织体系及相关机构职责

1.企业应急总指挥 1)分析紧急状态和确定相应报警级别 2)指挥、协调应急反应行动 3)与企业外应急的反应人员、部门、组织和机构进行联系 4)直接监察应急行动人员的行动 5)保证现场人员和场外人员安全 6)协调后勤方面以支援反应组织 2.现场指挥组 1)判断是否或已经发生重大安全事故,现场指挥组宣布启动安全事故应急预案,现场 统一指挥生产单位紧急行动组及公司应急协作组的救援工作。 2)在安全的地方,尝试对危险设施进行直接操作,对应急救援过程中出现的恶化情 况,应迅速判断可能引发其它事故的因素,提出应急处理方案并迅速组织实施,并向应急总指挥报告。 3)继续调查和评估事故的可能发展方向,以预测事故的发展过程。 4)指导危险设施的全部或部分停止运行,并与管理人员和关键岗位的人员配合,指挥 危险源现场人员撤离。 5)在事故紧急状态结束之后,安排并恢复受事故影响的现场工作秩序,并随时向应急 总指挥汇报应急救援工作的进展情况。 3.紧急行动组

职责:处理事故的一般原则是对人员、设备采取紧急保护措施,并在尽可能的情况下,以接近正常停机的操作步骤予以处理。 在大多数的事故状态下,需要采取两步措施。第一步是事故初期较小,第一目击者应立即采取应急手段,控制事故的进一步发展,阻止事态扩大,做到先消除后报警,并采取必要的步骤保护现场人员、设备及设施的安全,消除事故的各种隐患;第二步是事故进一步扩大,第一目击者难以消除事故,应采取最快方式用电话或向相邻车间人员呼叫报警。 发生事故后负责及时切断设备总电源(车间根据现场情况断电),以防在救援过程中发生电击或电伤事故。切断总电源及断电后到车间检查确认,完成后向现场指挥组汇报断电情况。 4.通讯联络组: 职责:负责通知相关部门人员,并引导相关应急组人员进入事故现场。 5.医疗救护组: 职责:在做好自身保护的基础上,负责对救援过程中伤员的救护和配合医务人员抢救工作,并把伤员送至安全地带抢救,必要时迅速送往公司医务室或医院,并协助医护人员做好对伤员的救护工作。 6.疏散引导组: 职责:负责事故现场所有员工的安全撤离和车间内全面检查,以防车间内还留下未及时逃离的员工,指挥人员疏散。 7.现场警戒组:

天然气泄漏事故应急预案【最新版】

天然气泄漏事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 二、天然气泄漏的原因和特点 1. 天然气泄漏的原因: 1.1 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 1.2 压力表损坏。 1.3 管接口处紧固不牢漏气。 1.4 管道(管线)破裂。 1.5 其他原因损坏

2. 天然气泄漏的特点: 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 三、应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责相结合。 四、天然气管线阀门控制布置 1. 铆焊车间中间门口处有一管线阀门 2. 铆焊车间西墙根有一管线阀门 3. 下料工序火焰切割机处有一管线阀门 4. 下料工序西墙根处有一管线阀门 5. 车间外围西北角处有一管线阀门

6. 集团餐厅西墙处有一管线阀门 五、漏点例行检查 检查方法:用肥皂水试压检查漏点,冒泡处即时漏气点,关闭阀门进行处理。 六、泄漏严重的应急处理 1. 天然气一旦发生泄漏,部位现场人员立即关掉阀门,切掉气源。 2. 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。 3. 在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则。 4. 天然气性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即发生燃烧和爆炸。立即停止焊接等作业。 5. 用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措施范本

整体解决方案系列 燃气锅炉房天然气泄漏应 急处理措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18676燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措 施 Emergency treatment measures for natural gas leakage in gas boiler room 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序 1.1室外埋地燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报,通知疏散附近居民,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.2室内燃气管线泄漏。 立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.3锅炉本体泄漏。 a.紧急停炉(按急停按钮)。 b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.4燃烧器泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。 1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。 2处理天然气泄漏时应注意的问题 2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。 2.2及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。 2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。 2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测

燃料应急预案

尚邑绿能(北京)环保热力科技有限公司 燃料应急预案 醇基燃料是一种具有刺激性气味的液体,属于第3.2类中闪点易燃液体,蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高温能引起燃烧爆炸,与氧化剂接触会引起化学反应或引起燃烧,在火场中受热的容器会引起爆炸。为在发生安全事故后,能够及时有效的实施应急救援,做到提前预防和险情发生后迅速开展紧急抢救工作,减少人员伤亡和财产损失,依据国家有关法律法规特制订本预案。 一、类型和危险性概述 1.事故类型:火灾、爆炸事故。 2.危害:对中枢神经系统有麻醉作用,大量吸入会出现轻度眼及上呼吸道刺激症状,会出现头疼、头晕、乏力、恶心、醉酒感,严重时甚至会昏迷。最重要症状类似酒精中毒,造成失明,甚至致死。 3.物品危害分量:3.2中闪点易燃液体,6.1毒性物质。 二、应急措施 1.急救措施 1.1不慎吸入 (1)立即移除污染源,将患者移至新鲜空气处。 (2)若呼吸停止,立即由受过专业训练的人员进行人工呼吸,若心跳停止立即进行实施心肺复苏术。 (3)立即就医。 1.2皮肤接触

(1)尽快以缓和的流动温水冲洗20分钟以上,并用洗衣粉、洗洁精等洗干净。 (2)清洗时脱掉污染的衣物,并将污染的衣物清洗干净后再使用。 1.3眼睛接触 (1)立即撑开眼皮,以缓和流动的温水冲洗20分钟以上。 (2)立即就医。 1.4不慎食入 (1)若患者即将失去意识或已经失去意识,勿经口喂食任何东西。(2)催吐。 (3)加两勺苏打水于一杯水中给患者喝。 (4)若患者自发呕吐,让患者身体向前倾以减少吸入呕吐物之危险。(5)反复喝水,立即就医。 2.消防措施 2.1适用灭火物:化学干粉、二氧化碳、泡沫、水雾、沙土等。 2.2灭火注意事项 (1)灭火前先将外泄点关闭; (2)喷水雾驱散蒸汽并稀释外泄物成不燃物; (3)用大量水雾或其他灭火剂灭火,使用水柱无效; (4)用大量水雾冷却容器直至灭火; (5)消防人员必须佩戴全身式化学防护衣及空气呼吸器。 3.泄漏应急处理 罐区出现泄漏时:

煤气泄漏应急预案

1主要依据: 1.1中华人民共和国安全生产法 1.2中华人民共和国职业病防治法 1.3中华人民共和国消防法 1.4中华人民共和国工会法 1.5危险化学品安全管理条例——国务院令第344号 1.6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定—国务院令第302号 1.7工业企业煤气安全规程——GB6222—86 2指导思想和原则 明确职责,针对可能发生的事故,做到安全第一,预防为主;在事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小。 3单位概况 4主要事故类型、危害因素分析和应急救援措施 4.1煤气事故 4.1.1事故类型: 煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故。 4.1.2危害因素分析: a)煤气泄漏,一氧化碳中毒; b)煤气着火烧伤; c)爆炸造成物体坠落砸伤、煤气管网和储存设备设施损坏及其他二次伤害。 4.1.3应急救援措施: 4.1.3.1煤气事故现场应急处理 a)发生煤气大量泄漏、着火、爆炸、中毒等事故时,发生事故区域的岗位人员立即汇报生产科调度室和车间负责人,发生着火事故岗位人员应立即拨打火警电话报警,报出着火地点、着火介质、火势情况等,同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人,组织义务消防队员到现 场灭火,并派专人引导消防车到现场灭火。 b)调度室接到煤气事故的通知后,应立即通知相关人员采取应急措施。如:设置安全标识牌、警戒线,煤气事故现场的紧急疏散等等。并根据现场煤气事故的严重程度,应及时通知相关部门、科室/车间,联系、协调,对现场进行戒严和救护。 c)生产科长立即组织成立应急领导小组,抢救事故的所有人员都必须服从统一领导和指挥. d)事故现场应划出危险区域,由武保科负责协调组织布置岗哨,阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区域的抢救人员必须佩戴氧气或空气呼吸器,严禁用纱布口罩或其他不适合防止煤 气中毒的器具。 e)煤气大面积泄漏时,应立即设立警戒范围,所有人员依据“逆风(煤气)而逃的原则, 迅速疏散到安全地带,防止中毒人员扩大。 f)未查明事故原因和采取必要安全措施,不得向煤气设施恢复送气. 4.1.3.2煤气泄漏的应急处理 a)燃气区域内发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向燃气调度室汇报。

酒精储罐泄漏应急预案

应急管理结业作业 题目:酒精储罐泄漏应急预案 学院:化学与材料工程学院 年级:2012 专业:安全工程 班级:安全工程121 学号150712109 姓名:卢嘉铭 指导教师:王百军 提交日期:2015.6.23

目录?方针与原则 ?组织体系及相关机构职责 ?预防与预警 ?现场应急处置措施 ?附录

酒精储罐泄漏应急预案 一、方针与原则 安全第一,预防为主,统一指挥,分级负责 救死扶伤,消除危险,清洁现场,评估后果 二、组织体系及相关机构职责 1.企业应急总指挥 1)分析紧急状态和确定相应报警级别 2)指挥、协调应急反应行动 3)与企业外应急的反应人员、部门、组织和机构进行联系 4)直接监察应急行动人员的行动 5)保证现场人员和场外人员安全 6)协调后勤方面以支援反应组织 2.现场指挥组 1)判断是否或已经发生重大安全事故,现场指挥组宣布启动安全事故应急 预案,现场统一指挥生产单位紧急行动组及公司应急协作组的救援工作。 2)在安全的地方,尝试对危险设施进行直接操作,对应急救援过程中出现 的恶化情况,应迅速判断可能引发其它事故的因素,提出应急处理方案 并迅速组织实施,并向应急总指挥报告。 3)继续调查和评估事故的可能发展方向,以预测事故的发展过程。 4)指导危险设施的全部或部分停止运行,并与管理人员和关键岗位的人员 配合,指挥危险源现场人员撤离。

5)在事故紧急状态结束之后,安排并恢复受事故影响的现场工作秩序,并 随时向应急总指挥汇报应急救援工作的进展情况。 3.紧急行动组 职责:处理事故的一般原则是对人员、设备采取紧急保护措施,并在尽可能的情况下,以接近正常停机的操作步骤予以处理。 在大多数的事故状态下,需要采取两步措施。第一步是事故初期较小,第一目击者应立即采取应急手段,控制事故的进一步发展,阻止事态扩大,做到先消除后报警,并采取必要的步骤保护现场人员、设备及设施的安全,消除事故的各种隐患;第二步是事故进一步扩大,第一目击者难以消除事故,应采取最快方式用电话或向相邻车间人员呼叫报警。 发生事故后负责及时切断设备总电源(车间根据现场情况断电),以防在救援过程中发生电击或电伤事故。切断总电源及断电后到车间检查确认,完成后向现场指挥组汇报断电情况。 4.通讯联络组: 职责:负责通知相关部门人员,并引导相关应急组人员进入事故现场。 5.医疗救护组: 职责:在做好自身保护的基础上,负责对救援过程中伤员的救护和配合医务人员抢救工作,并把伤员送至安全地带抢救,必要时迅速送往公司医务室或医院,并协助医护人员做好对伤员的救护工作。 6.疏散引导组: 职责:负责事故现场所有员工的安全撤离和车间内全面检查,以防车间内还留下未及时逃离的员工,指挥人员疏散。 7.现场警戒组: 职责:控制各出口,无关人员只许出不许进,并配合公司疏散警戒组的工作,

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然 及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时

振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气突发事故应急预案(完整版)

燃气突发事故应急预案 燃气突发事故应急预案 一、总则 为加强对城镇燃气安全事故的有效控制,及时、有序、高效地处置突发燃气安全事故,结合我县城镇燃气业实际情况,制定本预案。 目的意义 提高行政主管部门及城镇燃气安全责任主体对城镇燃气突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处理有力的应急体系,有效预防城镇燃气事故的发生,及时做好城镇燃气事故应急救援处置工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。 工作原则 在县政府统一领导下,按照分级管理、条块结合、职责明确、反应灵敏、运转高效、公众参与、预防为主、防处结合的原则,实施城镇燃气事故的预防、预警和应急处置。县域内各燃气企业根据县住建局制定的应急预案,制定本单位具体详细的燃气事故抢险应急预案、建立应急抢险组织和工作队伍,并定期开展好演练。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等有关法律法规。 适用范围

1、在我县境内从事城镇燃气业新建、改建、扩建的燃气企业和在运行过程中,发生死亡1人及以上或重伤5人及以上的生产安全事故。 2、在我县境内已运行的城镇燃气供气系统出现重大隐患,可能造成人员伤亡和停气一天以上的重大险情。 二、应急组织体系与职责 城镇燃气事故应急体系,包括行政主管部门的应急组织和各燃气企业的应急组织。 (一)机构设置 成立以县住建局局长为组长、分管燃气的副局长为副组长的县住房和城乡建设管理局燃气事故应急救援工作领导小组。 当发生城镇燃气重大安全事故时,应急救援工作领导小组成员必须迅速到达指定岗位。 (二)职责分工 1.应急救援工作领导小组办公室: 负责组织编制、修订城镇燃气事故应急预案;下达应急领导小组的决定事项;负责与县政府和其他有关部门、单位保持经常性联系,承担值守应急、信息汇总等任务、办理和督促落实有关工作事项;负责应急工作有关通知和会议安排,协调各科室的应急工作,及时收集、编报、反馈应急工作情况;负责对外宣传和信息发布工作,并做好现场媒体活动接待等工作。 法规科: 负责编制、修订城镇燃气事故应急预案,组织应急队伍或协助专门的救灾队伍开展应急工作,根据上级的有关指令,督促、指导燃气

加油站管线泄漏应急预案

编号:AQ-BH-06301 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 加油站管线泄漏应急预案 Emergency plan for gas station pipeline leakage

加油站管线泄漏应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 (一)、编制本预案的目的: 为防止输油管线泄漏造成事故损失,及时处理突发事件,确保加油站安全生产。特制定本应急预案。 (二)、应急组织原则: 1、组织原则: 加油站预防输油管线泄漏应急预案,实行统一领导统一指挥,坚持局部服从全局,一般服从重点的基本原则。 2、协调原则: 加油站预防输油管线泄漏工作,必须与整个加油站行政、生产、消防安全管理协调一致,防输油管线泄漏应急工作在实施过程中具有权威性,能集中、调动各部门力量相互配合实施抢险。 3、重视发生灾害的程度: 应保护重点,预防油品扩散造成意外事故的发生。

4、预案使用范围和启动条件: 本预案适用于加油站输油管线泄漏抢险,凡加油站发生输油管线泄漏本预案开始启动。 (三)、组织机构及人员分工: 1、组织机构: 成立输油管线泄漏抢险领导小组: 组长:世江 副组长: 安全员: 计量员: 现场安全员: 抢险人员: 2、人员分工: 组长:负责组织指挥加油站防汛小组成员及全体员工实施输油管线泄漏抢应急预案。 副组长:负责协调、后勤保障工作,组长不在时代替组长职责。

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进

行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。 ⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可

燃气泄漏应急预案演习方案

浙江万泰特钢燃气泄漏事件 应急预案演习方案 编辑:安环部 审核:郭发听 批准:唐杰 一、燃气泄漏引发事件应急处理演习目的 1.加强公司在燃气泄漏引起火灾、中毒事件方面的综合协调处理能力,提高公司的紧急救援反应速度;使公司人员在一旦发生燃气泄漏事件的情况下,能迅速根据燃气泄漏事件应急预案要求作出反应,员工能按安全疏散方向、路径进行逃生;中毒受伤的人员能得到迅速的救护。 2.通过演练,强化公司人员处理燃气泄漏事件情况下的意识,熟悉处理燃气泄漏事件时采取的应急处理措施,掌握系统安全操作规程,提高燃气泄漏引发火灾、中毒事件紧急状态下的应对能力。 二、燃气泄漏事件应急处理演习时间和地点 时间:2018年9月1 日上午9:00—10:00 地点:轧钢车间加热炉区域 三、燃气泄漏事件应急处理演习的组织机构 (一)指挥组: 组长:郭发听 副组长:徐海滨 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 (二)实施组: 组长:郭发听 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 组员:轧钢(4人)安环部(4人) 1.抢险疏散组组长: 组员:吴耀红

2.排险设备组组长:徐海滨 组员:加热炉所有人员 3.灭火组组长:陈家强 组员:安管部6人 4.救护组组长:(安管) 组员:安管部4人,轧钢2人 5、警戒组组长:(安管) 组员:安管部:4人 6、客服组组长:刘明辉 组员:办公室4人 7、监控中心:(安管) 组员:安管部2人 8.资料组: 组员:行政人事1人物业部1人 四、参加人员 在保证不影响正常工作的前提下,各部门员工根据演习分工积极参与。各部务必让员工熟悉燃气泄漏事件的应急处理程序,并在发生突发燃气泄漏引发火灾、中毒事件后,能做到安全、迅速、有序地的应急处理;能及时保护公司内人员生命财产的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小的应急处理。 五、实施组各小组的任务和工作要求 (一)抢险疏散组 1.主要任务: (1)发现或接到燃气泄漏事件后,及时将现场情况准确地向相关领导汇报及通知各行动小组进行抢救。 (2)负责处理事故现场抢救工作,保证抢救人员人身安全,同时组织员工对事故现场划出危险区域。 (3)负责组织加热炉人员迅速有序的疏散到安全地带。 2.人员部署: (1)第一组安环部3人接到通知后关闭随身的手机、对讲机,提前打开电筒,立

205010燃气泄漏应急预案

招商局物业管理有限公司广州管理片区企业标准 Q/CMPMC GZ/JSG 205010-2010 燃气泄漏应急预案 1范围 本预案适用于物业管理区域内燃气突发泄漏事件,且无法立即制止的情况,保证燃气泄漏时的妥善应急处理。 2应急小组组成及职责 2.1应急小组组成: 组长:物管中心(处)负责人 副组长:工程维修部门负责人、安管部门负责人 组员:各部门(班组)负责人(主管)、全体员工、外包方相关人员 非标准工作时间内由值班负责人(由项目指定)担任应急处理小组临时负责人 2.2相关部门职责 2.2.1应急小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2.2.2突发停电紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对中心人员及应急物资统一调配,中心所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 2.2.3安管部门负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 2.2.4工程部门负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 2.2.5客服部门负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 3燃气泄漏的监测与预警 3.1客服部门应告知所有用气单位负责人定期对燃气管线进行检查,例如:餐厅负责人定期对燃气管线进行检查。餐厅下班后,由餐厅专人负责检查炉灶阀门状态,工程部门定期抽查,做好监管工作,杜绝漏气隐患。 3.2工程部门对餐厅内部燃气管线的报修工作要及时跟进,保证漏气管线及时处理。3.3配合消防维保公司或燃气公司定期加强设备检查,保证燃气泄漏报警探头灵敏有效。 3.4工程部门负责燃气锅炉供气设备的运行管理,保证24小时有人值班。 3.5燃气检漏仪完好,保证监测数据的准确有效。 3.6工程部门应配合燃气公司按照要求定期进行燃气管道及用具检测工作。 4信息分析通报与报告 招商局物业管理有限公司广州管理片区2010–10–01批准2010–10–01实施

燃气泄漏应急演练(最终版).doc

不明原因燃气泄漏演练 2014年6月20日报警人员:燃气公司,我现在火炬街物探活动中心西门处,闻到燃气味道,是不是燃气泄漏了,请尽快派人看看吧? 接警人:好的,请问您闻到燃气味道的具体位置? 报警人告知大概位置。 接警人:好的,请您上风口方向迅速撤离到没有燃气臭味的地方,并严禁使用手机、使用明火,请帮助我们制止过往车辆及行人进入该区域,我们抢修人员立即赶往现场,最后请留下您的姓名和联系方式,谢谢。 客服中心接到路人报警后,随即向刘骥骞报告。 接警人:刘主任,接到报警电话。火炬街物探活动中心西门处有疑似燃气泄漏。请派人处理。 刘骥骞:知道,请继续做好维抢修电话接听,将最新情况及时向我汇报。 刘骥骞通知就近巡线人员迅速赶往现场:吴炬,火炬街物探活动中心西门处有人报警有燃气味,请你们立即赶往现场核实、检测,随时向我报告最新情况! 巡线人员吴炬:收到,我马上赶往现场! 客服中心主任继续指派维修人员关玉成赶往现场进行警戒,协助抢修人员吴炬开展前期核实、检测工作。 抢修人员吴炬、关玉成收到指令后迅速赶往现场,到达现场后与报警人沟通。 吴炬:我是涿州昆仑燃气员工,请问是您报的警吗? 报警人:是,我闻到这片区域有燃气臭味。 吴炬:请您给我指一下具体位置。 报警人用手指了一片区域。 吴炬:在我检测期间,请您撤离到没有臭味的区域,禁止拨打手机、使用明火、启动车辆,配合我做好警戒工作。 报警人:好的! 关玉成、吴炬开始进行现场燃气浓度检测。 (检测注意事项:1、管道周边有无塌陷;2、管道周边有无动土作业;3、管道周边植被是否枯萎;4、管道周边三沟三井检测) 昆仑公司领导指示:现在模拟在燃气管道周边阀井内检测到燃气浓度超标,

酒厂应急预案

应急预案标准 更多免费资料下载请进:好好学习社区 应急预案标准 1 引言、 1.1.编制依据 为保障企业、社会及人民生命财产的安全,防止突发性重大化学品事故发生,并能在

事故发生后能够迅速的有效控制处理,本着“预防为主,自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号),以及《危险化学品应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号)的要求,根据我公司实际情况,特制定《危险化学品事故应急救援预案》(以下简称预案)。 1.2.编制目的及工作原则 有效的控制和处置事故,从而减少人员伤亡与财产损失,保护人民生命财产安全。 工作原则:事故应急救援预案工作实行“预防为主,自救为主,统一指挥,分工负责”的工作原则。 1.3.适用范围 本预案适用于公司发生事故的预防和处理。 (此部分内容为企业简介) 由于本公司生产的酒精属于GB3.2类中闪点易燃液体,二氧化碳属于GB2.2类不然气体。以上产品均为危险化学品。在生产和储存过程中,如发生泄漏或在操作失控的情况下,会存在火灾、爆炸、化学烫伤及人员中毒等严重事故的潜在危险。 本公司配有兼职消防队和消防人员,并有应急救援抢险小组。有消防栓、干粉灭火器、消防水桶、消防锨、消防沙,并配有先进的泡沫消防设施。 2术语、符号和代号 2.1危险化学品 指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。 2.2危险化学事故 指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。