文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SDJ249-88水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)(试行)

SDJ249-88水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)(试行)

SDJ249-88水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)(试行)
SDJ249-88水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(一)(试行)

重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表

重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表

本溪市水利工程质量与安全监督站监制 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 填表说明 本表是依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)附录F重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表制定的。填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1、重要隐蔽单元工程指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。关键部位单元工程指对工程安全、或效益、或使用功能有显著影响的单元工程。 2、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格,监理机构抽检后,由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报质量监督机构核备。 3、质量等级签证表作为首页,备查文件必须齐备后才能进行验收,备查文件纸张一律使用A4纸打印,备查文件经验收组审查修改后,与验收证书按目录顺序一并装订在验收签证表后(包括施工记录及监理控制施工质量的过程文字及表格、图像及照片资料等)。 4、建基面地质编录:设计、监理单位配合施工单位作出建基面地质编录,说明地基的地质剖面的岩性及厚度、风化程度,不良地质情况,地下水出露的情况,利用地形图的剖面图勾划,用符号或者用文字表示开挖的地质剖面及基础表面岩性、取芯样的位置等,应有测绘人及复核人的签名,施工单位项目部要盖章 5、建基面地形测绘图:要求施工单位将测量资料汇集起来,用平面图、剖面图表示出该基础的验收尺寸,要注明高程、长、宽、厚等的尺寸(以米为单位),应有测量人及复核人的签名,施工单位项目部要盖章 6、检测试验报告:地基为岩芯(土基:干密度或压实度)检测报告单、超声波检测(岩石完整性)报告,关健部位单元工程必须做的质量检测(包括其使用的原材料、中间产品)。报告必须有CMA印章及检测单位盖章,检测报告须要说明取样位置、高程等。原件作为附件5附于验收签证表后。 7. 影像资料指照片、图像、录像光盘等

施工质量评定标准

5 施工质量评定 5.1 合格标准 5.1.1合格标准是工程验收标准。不合格工程必须按要求处理合格后,才能进行后续工程施工或验收。水利水电工程施工质量等级评定的主要依据有:1国家及相关行业技术标准; 2《单元工程评定标准》; 3经批准的设计文件、施工图纸、金属结构设计图样与技术条件、设计修改通知书、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件; 4工程承发包合同中采用的技术标准; 5工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果。 5.1.2单元(工序)工程施工质量合格标准应按照《单元工程评定标准》或合同约定的合格标准执行。当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定: 1全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变外形尺寸或造成永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 条文中“处理后部分质量指标达不到设计要求”指单元工程中不影响工程结构安全和使用功能的一般项目质量未达到设计要求。“可不再进行处理”者,应按4.4.3条的及4.4.4条的规定进行质量缺陷备案。技术标准、设计文件、图纸、质检资料、合同文件等是工程施工质量评定的依据。试运行期的观测资料可综合反映工程建设质量,是评定工程施工质量的重要依据。 5.1.3分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格; 2原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 分部工程施工质量合格标准,内容与SL176—1996相同。 5.1.4单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格: 1所含分部工程质量全部合格; 2质量事故已按要求进行处理;

水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准

水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准 SDJ249.1-88(试行) (主要摘录常用单元工程类型及划分) 说明 (1)为了加强水利水电基本建设工程施工质量管理,提高工程质量,搞好评优、创优工作,特依据现行施工技术规程制订本标准。 (2)本标准适用于大中型水利水电工程,小型水利水电工程和其他工程可参照执行。(3)单元工程是依据设计结构、施工部署或质量考核要求把建筑物划分为若干层、块、段来确定的,通常由若干工序完成的综合体,是日常质量考核的基本单位。 (4)本标准是评定单元工程质量等级的统一尺度,包括单元工程质量标准,单元工程质量的施工工艺要求,以及为评定单位工程质量使用的中间产品质量标准。 (5)工程质量等级按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。单元工程质量等级评定标准见表0、0、1。 本标准中,标有“ ”符号者均为主要检查、检测项目,“基本符合要求”系指虽与本标准略有出入,但不影响安全运行和设计效益。 (6)单元工程质量检查项目应按本标准执行,如需更改或增加,应报请上级主管部门认可。如因特殊情况,部分项目不能及时检查,可先进行缺项暂评,待日后补项再评。 单元工程质量等级修正可在填报半年报或年报时进行。 (7)单元工程质量检验评定:可由施工企业的专职质检部门组织评定,并定期将检查评定结果报质量监督站和建设单位。属于隐蔽工程和关键部位,施工企业应在自检合格的基础上及时报请建设单位、质量监督站,组织设计和运行管理单位的代表共同检查评定。 (8)本标准的检查点均在被评定的单元工程范围内选定。其他项目的总检查点数量是指其他检查项目按本标准要求选定的检查点的总和,具体数量和位置由有关单位在现场商定。 (9)本条为摘录者增加,本文非“标准”原文,为摘录性质,完整标准请收集,同时单元工程类别未摘录完全,请详见“水利水电工程施工质量评定表.doc”中的单元工程评定表格类别及见“单元工程验收、质量评定汇总记录表.xls”中的“说明”。(10)“本标准所列单元工程类型汇总、划分原则及评定说明”表仅列出“单元工程类别”、“划分说明“及”评定说明“,其他如标准中的“一般原则和要求”、“质量检查内容和质量标准”、“检测数量”等未列出,请见标准原文。 (11)中间产品专列相关标准在后(也涉及单元工程质量评定)。

工程质量评定的等级标准

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定与验收,就是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同与设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准与验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定与办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定与验收程序就是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”与“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定与验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1、建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序与各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查与鉴定每个施工工序与工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量就是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也就是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目就是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程就是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,她们就是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其她分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2、建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程与电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内与室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。 。 在"建筑工程"与"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这就是严格划分分项工程的目的,为的就是正确鉴定出分部工程的质量等级,进而正确评判单位工程的质量等级,从而决定就是否达到工程合同

涵管单元工程质量评定表.doc

v1.0可编辑可修改 水利水电工程 混凝土预制涵管安装单元工程质量评定表 单位工程名称盐亭县麻秧乡胜利新农村综合体汪家湾应急供水工程 分部工程名称检验日期 单元工程名称、部位评定日期 项次主要检查项目质量标准 1 构件型号和安装位置符合图纸设计 2 构件吊装时的混凝土强度符合图纸设计 3 构件预制质量符合图纸设计 项次主要检查项目允许偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 预中心线和轴线位移 ± 20mm 制相邻两构件的表面平 2 10 涵整 3 管 相邻两构件的高差3(局部 5) 核定质施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见 量等级 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目查项,符合项,基本符合项,主要检查项目共测点,合格点,合格率% ,一般检测项目共测点,合格点,合格率%。

v1.0可编辑可修改 四川省蜀典工程监理 施工单位名称监理单位名称 绵阳市润丰建设有限责任公司有限责任公司 XXX 2011 年小型农田水利重点县工程 浆砌石挡土墙圆涵 ( ф80) 单元工程质量评定表 合同编号:单元工程编号: 单位工程名称XXX 2011 小农水重点县标单元工程量 分部工程名称检验日期年月日 单元工程名称评定日期年月日 项次检查项目质量标准检验记录 1 地基清理无树根、草皮、乱石、坟墓,地质符合设计要求 2 块石质量上下面大致平整,无尖角、薄边,厚度不小于设计值,块石强度符合规范要求 3 涵管涵管制作安装符合设计要求,接缝严密 浆砌石砌 铺砌均匀、饱满密实、无架空、无露石,同一层 4 砌体内外搭接错缝砌筑,砌体平缝、竖缝、砂浆 筑 坍落度符合施工规范 5 混凝土浇混凝土强度、浇筑及养护符合设计和规范要求,筑无蜂窝麻面 6 土方回填挡土墙及洞身两侧回填夯实,洞身上填土压实后 不小于设计值 允许合格合格率 项次检测项目设计值实测值 (cm) ( %)偏差点数

工程质量评定的等级标准.doc

在工程项目管理过程中,进行工程项目质量的评定和验收,是施工项目质量管理的重要内容。项目经理必须根据合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准和验收标准,及时地配合监理工程师、质量监督站等有关人员进行质量评定和办理竣工验收交接手续。工程项目质量评定和验收程序是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行;工程项目质量等级,均分为“合格”和“优良”两级,凡不合格的项目则不予验收。现将工程项目质量评定和验收的有关内容阐述如下。 一、工程质量评定项目的划分 1.建筑工程的分项、分部工程 一个建筑或构筑物的建成,由施工准备工作开始到交付使用,要经过若干工序、若干工种的配合施工。所以,一个工程质量的优劣,能否通过竣工验收,取决于各个施工工序和各工种的操作质量。因此,为便于控制、检查和鉴定每个施工工序和工种的质量,需将一个单位工程划分为若干分部工程;每个分部工程,又划分为若干个分项工程。以各分项工程的质量来综合鉴定分部工程的质量,以各分部工程的质量来鉴定单位工程的质量。在鉴定的基础上,再与合同要求相对照,以决定能否验收。因此,分项工程质量是鉴定分部工程、单位工程质量等级的基础,也是能否验收的基础。 (1)分项工程。通常按主要工种工程划分,例如,砌砖工程、钢筋工程、玻璃工程等。建筑工程的大多数工序项目是单一工种作业,如瓦工的砌砖工程;木工的木门窗安装工程;油漆工的混色油漆工程等。但有的工序项目并不限于一个工种,如钢木组合屋架制作工程是由几个工种配合施工的。 (2)分部工程。按建筑的主要部位划分为六个分部工程,他们是,地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程。 多层及高层房屋工程中的主体分部工程应按楼屋(段)划分分项工程;单层房屋工程中的主体分部工程必须按变形缝划分分项工程。其他分部工程的分项工程也可按楼层(段)划分。对一些小型项目,或按楼层划分有困难时,也可不按楼层划分。 2.建筑设备安装工程的分项、分部工程 (1)分项工程。一般按用途、种类及设备组别等划分。例如,室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程,通风风管及部件安装工程,电梯导轨组装工程等。同时也规定各分部工程中的分项工程可按系统、区段来划分。如采暖卫生与煤气工程分部的分项工程,从用途来分,碳素钢管有供应冷水、热水、暖气、煤气等;又可分为给水管道排水管道等。从种类分,管道安装有碳素钢管道、铸铁管道、混凝土管道、陶土管道等。从设备组别来分,有锅炉安装、锅炉附属设备安装、卫生器具安装等。 不论按哪种方法划分分项工程,都要有利于检验与鉴定能够取得较完整的技术数据,以免影响分部工程的鉴定效果。 (2)分部工程。按工程用途划分为建筑采暖卫生与煤气工程,建筑电气安装工程,通风与空调工程和电梯安装工程等四个分部工程。另外,由于单位工程可分为室内和室外,所以建筑设备安装工程的分部、分项工程,也可分为室内与室外。。 在"建筑工程"和"建筑设备安装工程"中,每一个分项工程均应独立参加评定分部工程质量等级,这是严格划分分项工程的目的,为的是正确鉴定出分部工程

水利水电单元工程质量评定表

水利水电单元工程施工质量评定表样表 (2012版) 二零一三年五月

目录 第一部分土石方工程单元工程质量验收评定表………………………… 1~69 第二部分混凝土工程单元工程质量验收评定表…………………………70~175 第三部分提防工程单元工程质量验收评定表………………………… 176~241 第四部分地基处理与基础工程单元工程质量验收评定表…………… 242~278 第五部分水工金属结构安装工程单元工程质量验收评定表………… 279~281 第六部分水轮发电机组安装工程单元工程质量验收评定表………… 282~284 第七部分水力机械辅助设备系统安装工程单元工程质量验收评定表… 285~287

说明 本表样是根据中华人民共和国水利部2012版《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——土石方工程》(SL631-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》(SL632-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程》(SL633-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-2012)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水工金属结构安装工程》、(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程》、(SL636-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程》(SL637-2012)等七项标准编制而成,各项目在使用过程中,应切实对照以上规范标准的要求,认真填写质量验收评定表格。 特此说明 二零一三年五月

单元工程检验和质量等级自评制度

单元工程检验和质量等级 自评制度 一、质量评定的组织与管理 (一)单元工程质量在施工单位自评合格后,报监理单位复核,由监理工程师核定等级并签证认可。 (二)重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位复检后,由建设单位、监理、设计、施工、质监站组成联合小组,共同核定其质量等级并填写签证表。 (三)分部工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,建设单位认定。 (四)单位工程完工后,建设单位组织监理、设计、施工及质监站组成工程外观质量评定组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报质监站核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 (五)单位工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,建设管理单位认定。单位工程验收的质量结论由建管局质监站核定。(六)工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级,经建设单位认定后,报质监站核定。(七)工程质量事故处理后,应按照处理方案的质量要求,重新进行工程质量检测和评定。 二、单元工程质量评定 (一)合格标准 单元(工序)工程质量合格标准按《北京市水利工程施工质量评定标准》(试行)规定执行。达不到合格标准时,必须及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定: (1)全部返工重做的,可重新评定质量等级; (2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质

量评为合格; (3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,建设单位及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 (二)优良标准 单元工程施工质量优良标准按照《北京市水利工程施工质量评定标准》(试行)施工质量评定验收标准执行。全部返工重做的单元工程,经检验达到优良标准者,可评为优良等级。 三、分部工程质量评定 分部工程质量评定标准如下: (一)合格标准 1.所含单元工程质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格; 2.原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 (二)优良标准 1.所含单元工程质量全部合格,其中有85%以上达到优良等级,且末发生过质量事故; 2.中间产品质量全部合格。混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时,试件质量合格),原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 四、单位工程质量评定 1.合格标准 (1)所含分部工程质量全部合格; (2)质量事故已按要求进行处理; (3)外观质量得分率达到70%以上; (4)单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;

公路工程质量检验评定标准精编版

公路工程质量检验评定 标准 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公路工程质量检验评定标准 1 总则 目的和适应范围 本标准包括公路工程的质量标准和评定标准,是检验评定公路工程质量和等级的标准尺度。 本标准适用于公路工程质量监督部门对工程质量的检查鉴定、监理工程师对工程质量的抽查认定、施工单位自检和分项工程的交接验收,是公路工程交工验收和竣工验收的质量评定依据。 本标准适用于三级及三级以上公路的新建和改建工程,四级公路和各级公路的大,中修工程可参照使用。 单位、分部、分项工程划分根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要,应在施工准备阶段将建设项目按下列原则及附录A划分为单位工程、分部工程和分项工程。 单位工程 在建设项目中,根据签订的合同,具有独立施工条件,可以单独作为成本计算对象的工程。 分部工程 在单位工程中,应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。 分项工程 在分部工程中,应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。

施工单位、监理工程师和质量监督部门应按此种工程划分逐级进行工程质量的监控和管理。 工程质量评分方法 施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目和外观鉴定进行自查,按附录J中“分项工程质量检验评定表,,提交真实、完整的自查资料,对工程质量进行自我评分。监理工程师应按规定要求对工程质量进行检查,对施工自查资料进行签认和评分。质量监督部门根据抽查资料和确认的施工自查资料以及监理工程师的质量管理资料对工程质量逐级进行评定,作为交工、竣工验收评定质量等级的依据。 公路工程质量检验评分以分项工程为评定单元,采用100分制评分方法进行评分。在分项工程评分的基础上,逐级计算各相应分部工程、单位工程评分值、建设项目的单位工程优良率和评分值。 分项工程评分方法 分项工程质量检验内容包括基本要求。实测项目、外观鉴定和质量保证资料四个部分,只有在其使用的材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时,才能对分项工程质量进行检验评定。 分项工程的实测项目分值之和为100分,外观缺陷或资料不全时,须予扣分。 分项工程评分一实测项目中各检查项目得分之和一外观缺陷扣分一资料不全扣分 (1)基本要求检查 各分项工程所列基本要求,包括了有关规范的主要点,对施工质量优劣具有关键作用,应按基本要求对工程进行认真检查,经检查不符合基本要求规定时,不得进行工程质量的检验和评定。 (2)实测项目是对规定检查项目采用现场抽样方法,按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测评分。检查项目除按数理统计方法评定的项目以外,均应按单点(组)测定值是否符合标准要求进行评定,并按合格率计分。 检查合格的点(组)数 检查项目合格率(%)= ————————————————×100 该检查项目的全部检察点(组)数

水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准

水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 (试行 ) 工程 目录 第一章 立式反击式水轮机安装工程 第二章 灯泡贯流式水轮机安装工程 第三章 冲击式水轮机安装工程 第四章 调速器及油压装置安装工程 第五章 立式水轮发电机安装工程 第六章 卧式水轮发电机安装工程 第七章 灯泡式水轮发电机安装工程 第八章 主阀及附属设备安装工程 第九章 机组管路安装工程 第十章 水轮发电机组试运行的检查和试验 附 录 单元、分部工程质量评定表(补充件) 附加说明 中华人民共和国能源部水利部 关于颁发《水利水电基本建设 工程单元工程质量等级评定标准》 SDJ249-88 (试行)的通知 能源水电[1988]10 号 为了加强水利水电基本建设工程的质量管理,搞好工程质量的控制、检查、 评定和工程验收、工程评优等方面的工作,提高工程质量,充分发挥工程效益, 能源部与水利部联合颁发《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 SDJ249-88 (试行)。 现将有关事项通知如下: 一、原水电部( 88)水电水建字第 5 号通知的单元工程质量等级评定标准(一) 作为 SDJ249.l -88《水工建筑工程》继续有效。 二、现颁发 SDJ249.2 -88《金属结构及启闭机械安装工程》、 SDJ249.3 -88 水轮发电机组安装工程》、 SDJ249.4-88 《水力机械辅助设备安装工程》、 SDJ249.5 -88《发电电气设备安装工程》、 SDJ249.6-88 《升压变电电气设备 安装工程》等。本标准自 1989 年 4 月 1 日起试行。 各单位在试行本标准过程中, 如发现问题, 请将意见函告能源部水电开发司或水 利部建设开发司。 1988 年 12 月 12 日 的单元工程质量达到优良等级 (主要单元工程必须达到优良等级) ,则该分部工 程可评为优良。 不足 50%或主要单元工程未达到优良等级的分部工程评为合格。 六、本标准是单元工程、分部工程和单位工程竣工后(含阶段的或中间的检查、 水轮发电机组安装 SDJ249.3-88

水利工程质量评定标准

一、工序施工质量验收评定 工序施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 二、单元工程施工质量验收评定 (一)、划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格; 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50 %及以上,且主要工序应达到优良等级。 2)各项报验资料应符合本标准的要求。 (二)、不划分工序单元工程施工质量评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有70 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 2 优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求; 2)一般项目,逐项应有90 %及以上的检验点合格,且不合格点不应集中; 3)各项报验资料应符合本标准的要求。 单元(工序)工程施工质量当达不到合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级应按下列规定重新确定: 1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。 2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。 3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。 三、分部工程施工质量验收评定 分部工程施工质量验收评定分为合格、优良两个等级,其标准为: 1 合格等级标准:

工程质量评定标准

潭衡高速工程质量评定的要求 一、工程评定资料编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)》 2、《XX省高速公路竣工文件编制X本》(2005年6月) 3、公路工程竣(交)工验收办法 4、相关规X和法律 二、工程质量评定表格

二、工程质量评定表格 分项工程及子分项JY1 JY2 JY7 分部工程JY3 JY8 单位工程JY4 JY9 合同段JY5 项目JY6 1、一个涵洞分部工程有X座管涵,Y座通道,Z座倒虹吸等,则这个分部 工程中的有X+Y+Z等个分项工程,而不是X座管涵合作一个分项工程。 2、凡分项工程可以直接从JTGF80标准中查表打分的用JY1表评定。无法 直接查表打分的分项工程,可以先用JY7表评分,然后用JY2表评定。

三、单位、分部分项工程划分 1、按JTGF80《标准》附录A将建设项目,划分为单位工程、分部 工程和分项工程,尤其是特大桥需要内定单位、分部、分项工程 2、大型挡土墙按JTGF80《标准》中6.1.1条判定 3、划分时根据实际的结构部位划分,增加子单位工程、子分部工程、 子分项工程 4、施工单位、工程监理单位和建设单位应按相同的工程项目划分进 行工程质量的监控和管理 5、进行评定前应充分做好“单位、分部、分项工程划分”工作,划 分表应根据变更进行修正,防止工程量的遗漏。 四、工程质量评定 A 工程评定程序 1、工程质量检验评分以分项工程(子分项)为单元,采用100分制 进行。 2、在分项工程评分的基础上,逐级计算各相应分部工程、单位工程、 合同段和建设项目评分值。 3、工程质量评定等级分为合格与不合格,应按分项、分部、单位工程、 合同段和建设项目逐级评定。 4、施工单位应对各分项工程按本标准所列基本要求、实测项目和外 观鉴定进行自检,按“分项工程质量检验评定表”及相关施工技

项目质量合格、优良评定标准

宿城5 标工程项目质量等级评定标准 合格优良备注 (1)单工序单元工程质量优良等级标准应符合以下要求:(1)单工序单元工程质量合格等级标准应符合以下要求: ①检查项目全部符合质量要求; ①检查项目全部符合质量要求; ②主控检测项目逐项检测点合格率100%(河道疏浚主控检测项②主控检测项目逐项检测点合格率100%(河道疏浚主控检测项 目逐项检测点合格率95%以上);目逐项检测点合格率90%以上); ③一般检测项目逐项检测点合格率90%以上,且不合格点不集③一般检测项目逐项检测点合格率70%以上,且不合格点不集 单元工程中; 中; ④各项报验资料符合要求。④各项报验资料符合要求。 (2)多工序单元工程质量优良等级标准应符合以下要求:(2)多工序单元工程质量合格等级标准应符合以下要求: ①各工序质量评定全部合格;①各工序质量评定全部合格; ②工序优良率50%以上,且主要工序优良; ②各项报验资料符合要求。 ③各项报验资料符合要求。 (1)未发生过质量事故。质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;(1)质量缺陷、质量事故已按要求处理,并经检验合格; (2)单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,重要(2)单元工程质量全部合格; 隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达到90%以上;(3)原材料、中间产品质量合格,混凝土(砂浆)试件强度按 分部工程 (3)原材料、中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量附录 D 评定合格; 评定优良(当试件组数小于10 时,试件质量评定合格);(4)金属结构、水力机械、电气设备、自动化设备质量合格; (4)金属结构、水力机械、电气设备、自动化设备质量合格;(5)工程试运行结果符合设计和规范要求。 (5)工程试运行结果符合设计和规范要求。

工程质量检验评定的等级标准

工程质量检验评定的等级标准 国家颁发的《建筑安装工程质量检验评理标准》规定,分项、分部、单位工程质量均分为“合格”与“优良”两个等级,其具体标准如下; (一)分项工程的质量等级应符合以下规定 1.合格 (1)保证项日必须符合相应质量检验评定标准的规定; (2)基本项目抽检的处(件),均应符合相应质量检验评定标准的合格规定; (3)允许偏差项日抽枪的点数中,建筑工程有70%及其以上、达筑设备安装工程80%及其以上的实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内,其余的超允许偏差的实测值也应基本达到相应质量检验评定标准的规定。 2.优良 (1)保证项目:必须符合相应质量检验评定标准的规定。 (2)基本项目:一个分项工程的检验项目含有几个,其中的每一个可称其为子项。 每个子项所抽检的处(件)均应符合相应的质量检验评定的合格标准规定,且其中50%及其以上的处(件)达到优良标准要求,该子项即评为优良,一个分项工程所含的子项全部合格,且其中有50%及其以上的子项达到优良标准者,该分项工程的基本项目即为优良。 (3)允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许他差范围内。 (二)分部工程的质量等级应符合以下规定: 1.合格分部工程中所含分项工程的质量全部达到合格的标准。 2.优良 分部工程中所含分项工程的质量在全部达到合格标准的基础上,其中有50%及其以上的分项工程为优良,且建筑设备安装工程中指定的主要分项工程必须达到优良。 指定的主要分项工程是: (1)建筑采暖卫生与煤气分部工程中的锅炉安装、煤气调压装置分项工程; (2)建筑电气安装分部工程中的电力变压器安装、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装、电缆线路分项工程; (3)通风与空调分部工程中的有关空气洁净的分项工程; (4)建筑电梯安装分部工程中的安全保护装置、试运转分项工程。 (三)单位工程的质量等级应符合以下规定: 1.合格 (1)单位工程中所含的分部工程质量全部达到合格标准; (2)质量保证资料基本齐全; (3)观感质量的评定得分率达到70%及其以上。

水利工程质量等级评定标准

水利水电建筑安装工程质量等级评定标准一、单元工程质量等级评定标准 水利水电建设工程质量等级,按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。《评定标准(一)》至《评定标准(六)》的质量等级标准及评定方法归纳分述如下:1、《评定标准(一)》对水工建筑工程的质量检查内容分为质量检查项目和质量检测项目。其质量评定标准为:在主要检查项目符合质量标准的前提下,凡其他检查项目基本符合质量标准,检测项目检测点总数中有70%及其以上符合质量标准的,即评定为质量合格;凡其他检查项目符合质量标准,检测项目检测点总数中有90%及其以上符合质量标准的,即评定为质量优良。 2、《评定标准(二)》~《评定标准(四)》对金属结构安装工程、水轮发电机组安装工程、水力机械辅助设备安装工程的质量检查内容分为主要检查项目与一般检查项目。其质量评定标准为:在主要检查项目全部符合质量标准的前提下,一般检查项目的实测点有90%及其以上符合质量标准,其余基本符合质量标准的,即评定为质量合格;在合格的基础上,有50%及其以上的检查项目达到优良标准(其中主要检查项目必须达到优良)的,即评定为质量优良。 3、《评定标准(五)》~《评定标准(六)》对电气设备安装、发电、升压变电工程的质量检查(检验),同样分为主要检查(检验)项目与一般检查(检验)项目,并将操作试验内容直接放在单元质量评定中作为单项参与评定。其单元工程质量评定标准为:主要检查(检验)项目全部符合质量标准,一般检查(检验)项目基本符合质量标准,操作试验或试运行符合要求,即评定为质量合格,凡主要检查(检验)项目和一般检查(检验)项目均全部符合质量标准,且操作试验、试运行或交接验收符合要求,各项技术指标非军事区以或优于《规范》规定的,即评定为质量优良。 4、《评定标准(七)》对碾压土石坝及砌石坝工程的质量验评为(1)保证项目;(2)基本项目;(3)允许偏差项目三类。其质量评定的基本标准为: 合格:保证项目符合相应的质量标准;基本项目符合相应的合格标准;允许偏差项目每项有≥70%的测点符合质量标准。 优良:保证项目符合相应的质量标准;基本项目在合格标准的基础上必须有≥50%的项目符合优良标准;台州偏差项目每项须有≥90%有测出点符合质量标准。5、《评定标准(一)》~《评定标准(六)》与《评定标准(七)》在检查评定内容分类上既有差别,又有其相同之处。《评定标准(一)》~《评定标准(六)》的主要检查项目与《评定标准(七)》中的保证项目是保证工程安全或正常使用的重要检验项目,无论是“合格”或“优良”等级都必须符合质量检验评定标准。《评定标准(一)》~《评定标准(六)》的其他检查项目与《评定标准(七)》中的基本项目,是工程安全或满足使用性能基本要求的项目,在质量标准上可用不同要求来区别。如在“质”的定性上可用“基本符合”与“符合”来区别;或对照不同质量等级(合格、优良)的检查标准;或通过检测点达到的合格率来评定检验项目的“合格”与“优良”。《评定标准(一)》~《评定标准(六)》中其他检测项目与《评定标准(七)》中的允许偏差项目则基本是一致的,对于土的测点符合90%,有≥的测点符合质量标准即为“合格”70%建工程而言,有≥.

常用单元工程质量评定表填表说明

第二章常用单兀工程质量评定表填表说明 第一节堤防工程项目划分标准 堤防工程项目划分标准是根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》(SL239 - 1999)附录A,结合堤防工程实际情况,对分部工程和单元工程划分作了进一步的细化,具体见表 1.1。 表1.1 堤防工程项目划分标准

续表 注:表中“△”者为主要单位工程或主要分部工程; “☆”者视实际情况可定为主要分部工程也可定为一般分部工 程

第二节单元工程质量评定表填表基本规定 )是检验与评定施工质量的基础资料。工程竣工验堤防工程单元工程质量评定表(以下简称《评定表》收 后,属归档长期保存资料,其填写应遵守以下规定。 、填表基本规定 (1)《评定表》应使用蓝色或黑色墨水填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 (2)文字应按国务院颁布的简化汉字书写,字迹应工整、清晰。 (3)数字用阿拉伯数字(1、2、3、. 9、0);计量单位应使用国家法定计量单位,并以规定之符号表示 (如:MPa、m、m2、mm、t .等)。 (4)合格率用百分数表示,小数点后保留一位;如恰为整数,则小数点后以0表示,如95.0%。 (5)需改错时,将错误用两道直线划掉,再在其右上方填写正确文字(或数字) ,禁止使用改正液、贴 纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂墨等方法。 例:表面有纹,抗压强度25=323.3MPa。 (6)单元(工序)工程完工后应及时评定其质量等级。 (7)单元工程质量评定表中: 表头①单位工程、分部工程名称和编码:按项目划分确定之名称和编码填写; ②单元工程名称、部位:填写该单元名称(中文名称或编号) ,部位可用桩号、高程等表示; ③施工单位:填写与项目法人签订承包合同的施工单位全称; ④单元工程量:填本单元主要完成工程量; ⑤检验(评定)日期:年一一填写实际4位数,月一一填写实际月份(1~12月),日一一填写实际日期 (1~31日),检验日期由施工单位填写,评定日期由项目监理机构填写。 (8)在质量标准栏中,凡未列出具体要求的,其内容应由监理工程师依据设计文件和合同技术规范确定并填入该栏中。如:质量标准栏凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多,可附页说明);凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号、条款。 (9)在检验记录或检查结果栏中,应填写检查、检测的实际数据或情况,数字记录应准确、可靠、小数点保留位数应符合本规定和其它有关规定的要求;文字记录应真实、准确、简练;表中缺项的填写栏用斜线划去,以表示无此项。 (10)监理人员的复核应贯穿施工全过程。在施工过程中,监理人员随时检查施工单位的施工记录,并进行必要的签认,同时做好自己的抽查记录,作为复核《评定表》的依据;对于检验结果用符号表示的(如打“V”、“x ”等),其施工原始记录应作为备查资料附于表后。 (11)表尾填写: ①施工单位“三检”人,分别由负责初检、复检及终检的人员签名;金结及机电类单元工程表尾签名栏中的测量人员,由负责该表格项目测量、测试、检验的人员签名。如果该工程由分包单位施工,则单元 (工序)工程“三检”人由分包单位负责初检、复检及终检的人员签名;对于重要隐蔽工程、关键部位的单元工程应由联合小组核定质量等级;当分部工程及单位工程自评时,由分包单位填写表格,并进行初验、复验,总包施工单位进行终验。 ②监理单位:填写监理单位项目监理机构名称,相应栏目由负责该项目的监理工程师(或现场监理工程师)签字。 ③表尾所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不得由他人代签,签名字迹不得潦草。 二、单元工程质量等级评定 (1)单元工程质量等级评定应在施工单位质检部门组织自评的基础上,由监理机构核定。 (2)重要隐蔽工程及工程关键部位经施工单位自评合格后,由监理机构、质量监督、设计、施工、管理运行等单位组成联合小组,共同核定其质量等级。 (3)工程质量等级按国家规定划分为“合格”和“优良”两级。单元工程质量等级评定标准见下表。 单元工程质量等级评定标准 (4)机电设备安装工程各检查项目全部符合质量标准,实测点的偏差符合规定者,评为合格;重要部位实测点的偏差值小于允许偏差者评为优良。 (5)在单元工程质量评定表中: ①标有“△”符号的均为主要检查、检测项目、或为重要部位测点(机电设备安装) 。 ②“基本符合要求”,对检查项目是指虽与质量标准有出入,但不影响安全运行和设计效益;对检测项目是指检测点合

单元工程质量评定表

田间配套土渠开挖单元工程质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位评定日期年月日项 次保证项目质量标准检测记录 1 开挖、回填土料必须符合设计及施工规范要求 项 次基本项目 质量标准 检测记录 质量标准 合格优良合格优良 1 回填土方干容重合格率大于 90%,最小干容重大 于设计值0.98倍 干容重合格率大于 98%,最小干容重大于 设计值0.98倍 2 坡度内外坡基本平整、顺 直、坚实、稳定,严 禁贴坡,不容许有凸 肚和凹坑。 内外坡平整、顺直、坚 实、稳定,严禁贴坡, 不容许有凸肚和凹坑。 项 次允许偏差项目允许偏差 (cm) 各检测点偏差值 累计点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程-2,+0 2 渠顶高程±5(±3) 3 中心线偏差±3(±2) 4 渠顶宽度±5(±3) 5 渠底宽度±5(±3) 6 表面平整 2 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

说明 保证项目: 检查数量:全数检查: 检验方法:观察检查和检查施工记录。 允许偏差项目: 检查数量:每个单元工程每项检测10点。 检验方法:1、2项尺量检查,3、4项拉线、尺量或水准仪检查。

土渠开挖(沟道清淤或开挖)质量评定表单位工程名称单元工程量 分部工程名称施工单位 单元工程名称、部位检验日期年月日项 次保证项目质量标准检验记录 1 开挖、回填与清 淤 渠道的开挖和回填土料,沟道的开挖与清淤 必须符合设计要求与施工规范的规定 2 内外边坡渠道、沟道内外边坡必须平整、顺直、竖实稳固,严禁贴坡,不允许有凸肚和凹坑 3 岸坡坡度符合设计规范要求 项 次基本项目 质量标准 检验记录 质量等级 合格优良合格优良 1 回填土方干密度合格率≥90%, 不合格干密度不得低 于设计值的0.98,不 合格试样不得集中 干密度合格率≥95%, 不合格干密度不得低于 设计值的0.98,不合格 试样不得集中 项 次允许偏差项目设 计 值 允许偏 差 (cm) 实测点偏差值检查点合格点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 渠底高程±10 2 渠顶高程±10 3 渠道中心偏差±10 4 渠顶宽度±20 5 渠底宽度±20 6 表面平整±15 检查结果保证项目: 基本项目:共检查项,其中优良项,优良率% 允许偏差项目:共检查点,其中合格点,合格率% 评定意见质量等级 施工单位施工班组长: 施工队质检员: 施工企业质检处(科):年月日 建设 (监理) 单位年月日 说明:一式贰份报监理机构,审签后监理单位壹份,承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制

相关文档