高压厂用电接线

一、高压厂用电系统的接线要求

几点原则:

1 各机组的高压厂用电系统应相对独立,对200MW及以上机组尤为重要。主要目的:防止某一台机组的厂用电母线故障时,不至影响其它机组的正常运行;事故被限制在一个较小的范围内,也便于处理,并使机组在短时间内恢复运行。

2 高压厂用电系统应设置启动/备用电源。

3 要考虑全厂的发展规划。

4 由于大多数电厂均是一次设计分期建设,所以应充分考虑在这种情况下高压厂用电系统运行方式。

二、各种容量机组的高压厂用电接线

对于小机组,一般机炉的数量不对应,锅炉蒸汽进入母管,然后向汽轮机供汽。大容量负荷主要集中于锅炉房和输煤系统。因此,在小机组的设计中,高压厂用电母线应按炉分段。

发电机组容量增大时,汽机辅机的容量也越来越大,汽机房内的高压负荷逐渐增多,加之在大容量机组中机、炉都成单元制运行。当机组容量超过200MW 以上时,高压厂用电母线应按机组单元制分段。

因为厂用电系统一般可随机组检修时一起停电检修,加之高压厂用电母线故障率极小,所以无论大小机组,绝大部分的高压厂用电系统度采用单母线接线。

高压厂用电母线都设有工作及备用两个电源,当工作电源故障时去时,备用电源应能自动投入。

1 小机组的高压厂用电接线

在小容量机组中,高压厂用电母线是按炉分段的。一般情况下,当锅炉容量为65t/h及以下时,两台炉可合用一段高压母线;锅炉容量达到120~220t/h 时,则一台炉是一段母线。

当发电机接在一段较低电压母线上时(发电机的机压母线),高压厂用电源一般从此母线上通过高压厂用变压器引接,当厂用电电压与此电压一致时,可有母线直接引接(此时,高压厂用电动机称为直配电机)。

如机组通过升压变压器直接送入较高的电力电网,则从发电机引线处直接引接高压厂用电源。

2 大中容量机组的高压厂用电接线

大部分100MW及以上机组,其高压厂用电电源是从发电机出口母线处通过厂用变压器引接的,厂用电系统的备用电源另设。机组启动时,先由备用电源向厂用电系统供电,待运行正常后,这手动切换至正常电源。

在发电机极端设置出口断路器,机组启动时,可先断开断路器,厂用电系统由电力系统反送电,待发电机投运后,便自动由发电机供给电源。采用这种接线方式,可不必再另设启动电源。

高压负荷一般度比较重要,大多设有备用设备,当工作设备故障时,备用设备会自动接替工作。为使工作和备用设备不会因母线故障而全部停运,设计中又将母线分为两段,把互为备用的设备接于不同段上。

随机组和高压厂用变容量的增大,系统中的短路电流也在增大。为限制短路电流水平,除适当加大厂用变压器阻抗外,还采用了低压为分裂绕组的分裂

变压器,并将一台机组的两段高压母线接于不同绕组上。分裂变压器由于两

个低压绕组间的分裂电抗很大,在短路时不仅可以有效阻止另一绕组电动机

反馈电流的流入,与双绕组变压器相比减少故障绕组对非故障绕组母线电压

的影响,使在另一段母线上运行的高压负荷能较正常地运行。

TOP 补充:

三、高压公用负荷的接线

1 设置高压公用段母线的目的

发电厂中有些负荷不宜机组为单元,而是为全厂服务的公用系统,如化水,输煤,污水处理,修配厂等。对于这类负荷的供电,要避免仅依靠某个电源或某一台机组,以防止因某个电源或某一台机组停运时而使公用负荷不能运行,从而造成全厂停运事故。

在设计公用负荷接线时,还要注意其与连续施工的适应性。一般在在建设第一台机组投运前,公用负荷就必须建成投运,以保证在第一台机组建成后便能投产。

容量为200MW及以上的机组,如公用负荷较多,容量较大,采用组合供电方式合理时,可设立高压公用段母线,但应该保证重要公用负荷的供电可靠性。

对于小容量机组,公用负荷容量不大,且大部分为低压负荷,因此如有高压负荷则直接接入高压厂用电母线上,而其他的低压负荷则通过高压厂用电母线上的降压变压器供电。

2 公用段的接线方式

公用段一般也分为两段,以便将互为备用的负荷接于不同的公用段上。公用段应设有工作/备用两个电源,可分别由高压厂用电系统引4个不同电

源,也可以仅引两回电源,而两个公用段互为备用。

3 公用段的设置地点

当公用负荷距离厂房较近时,可见公用段设在厂房内;如距离较远时,则可将公用段设在公用负荷较集中的地区,以减少电缆长度及供电网络产生的电容电流。

一个电厂一般只设置一个高压公用段,也可以视情况设几个公用段,此时按工艺的作用命名公用段,如输煤段、化学段等。

四、高压厂用启动/备用电源

为给发电机组正常启动时提供启动电源,必须提供一启动电源。为保证高压厂用电系统的运行安全,设置厂用备用电源也是会常必要的。在现行设计中,一般将上述两种功能的电源合二为一,统称为“启动/备用电源”。

1 启动/备用电源的引接

在小机组电厂中,数台机组常接于同一发电机母线上,此时,启动/备用

电源常直接从母线上引接。如电源短路电流太大,则加装电抗器加以限制。

当厂内还有与电力系统连接的更高一级电压母线,而系统的反馈容量又足够大时,为在全厂停电时能迅速取得备用电源,也可从此母线引接。

在大中型机组中,由于基本上都是发电机-主变压器单元制接线,因此启

动/备用电源一般从厂内最低一级的升高电压母线引接,但先决条件是该

母线与系统相连并具有足够容量。

当大型发电厂内只有一级超高压母线时,总技术经济等方面分析,启动/

备用电源从此电压上引接是不合适的。这种情况下,可从附近具有足够容

量的较低级电压系统用专线引入电厂所需电源。

当发电机出口母线上加装断路器后,厂用电源有可能同时兼作机组的启动

电源,不另设启动/备用电源。但需另设一台同参数的高压厂用变压器作

为“仓库备用”,一旦运行的高压厂用变压器故障,则将机组停运并立即

换上备用变压器,然后再并网发电。由于大型机组的高压厂用变压器事故

率很低,因此这种方式也可以作为启动/备用电源的一种方式。

2 启动/备用电源的数量

1 在单机容量为100MW以下的电厂中,当设置第6个高压厂用电源是配置

第二个启动/备用电源。第二个启动/备用电源最好从与第一个启动/备用

电源相对独立的电源系统引接。

2在单机容量为100~125MW时,当设置第5个高压厂用电源是配置第二个

启动/备用电源。

3在单机容量为200~300MW时,每两台机组可设一个启动/备用电源。

4在单机容量为600MW时,每两台机组配置一个启动/备用电源。

3 启动/备用电源间的连接

在小机组电厂中,两个启动/备用电源的二次侧往往相互连接,以便在其

中一个电源故障时能互为备用。

在大中型机组电厂中,一般不设置两个启动/备用电源互为备用。

4 启动/备用电源的运行方式

启动/备用电源的运行方式有两种。

从提前发现问题,保证投入成功率方面讲,在正常运行时将启动/备用电

源投入空载运行,使其处于“热备用”状态是有利的,设计中常常按这种

工况进行设计。但从节约能源方面考虑,正常时将启动/备用电源不投入,

在“冷备用”工作状态,以减少空载损耗。

17

满意答案

元古界 3级 2009-11-27

摘要:文章指出应根据不同备用电源的特点,结合负荷性质、供电部门规划等实际情况选择备用电源,并简要介绍了自备电源容量的确定方法。

据有关报道,由于气候及技术等因素,上世纪90年代至今,美国共发生了七次大面积停电事故。历史上最大规模停电发生在2003年8月14日,范围包括纽约、底特律、克利夫兰以及加拿大多伦多和

渥太华等大都市。空中航运业、地铁则成为此次大面积停电损失最为惨重的行业中的二个。这次美国历史上最大的停电事故所造成的经济损失达300亿美元/天。然而,这次停电对股票交易所和军事基地没造成太大的影响,这是因为股票交易所和美军大多数军事基地都有备用电源。

在我国沿海地区,也常常面对台风和暴风雨的袭击,供电线路面对严峻的考验。如2003年9月2日,台风“杜鹃”毁坏某市供电线路600多条,全市发生370处10kV供电线路跳闸。

这些停电事故的教训告诉我们,无论多么现代化的电力系统都会存在断电的可能,也证明了备用电源在供电系统中的重要性,

1 一、二级负荷的电源要求

民用建筑电力负荷根据建筑物在政治、经济上的重要性或用电设备对供电可靠性的要求,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。

一级负荷的供电电源应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致同时损坏。当一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源,这两路高压电源一般是由当地电力系统的不同区域变电站引来。当一级负荷容量不大时,可从电力网或邻近单位取得第二低压电源,也可设自备电源。对于一级负荷中特别重要的负荷,除了一级负荷所需的两路电源外,还应增设自备电源作为第三电源。

在通常的工程中,一级负荷的供电电源受各地供电部门规划的限制。申请由当地电力系统的不同区域变电站引来两路高压电源也不是一件容易的事。对于一级负荷的供电电源,通常做法是向当地供电部门申请一路高压电源,并自行设置备用电源,但相关图纸需经当地供电部门同意。

二级负荷的供电系统应做到发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复),有三种方式:

(1)一路电源取自当地电力网,另一路电源取自邻近单位或自行设置备用电源;

(2)由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电;

(3)当负荷较小时或地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用的架空线路供电。

对于二级负荷供电,一般采用一路电源取自当地电力网,另一路电源取自自备用电源的方式。

2 备用电源的三种方式

2.1 引自当地电力系统

2.1.1 高压电源

当一级负荷容量较大或有高压用电设备时,备用电源选为高压电源一般是由当地电力系统的区域变电站引来。备用电源和工作电源应属于不同的两个区域变电站,并且当其中一个电源中断供电时,另一个电源应能承担全部一级负荷设备的供电。这种备用电源方式的主要优点不必另设自备电源的场所,节约空间,但需受各地供电部门对城市供电规划的限制,申请两路来自不同区域变电站的高压电源审批较为困难,况且对于这种供电方式各地收费不尽相同,一般来说也比较贵,适合于大型建筑或重要工厂。

从电力网不同的两个区域变电站引接两路高压线加备用自投的供电方式,不能满足一级负荷中特别重要的负荷对供电可靠性及连续性的要求。因为地区大电网在主电网上部是并网的,所以用电单位无论从电网取几路电源,也无法得到严格意义上的两个独立电源。故对于一级负荷中特别重要负荷除了一级负荷所需的两路电源外,还应增设自备电源作为第三电源。

对于二级负荷,备用电源和工作电源可以属于同一个区域的变电站。申请两路来自同一区域变电站的高压电源审批较为容易。但一般来说,供电部门根据规划,这两路电源极有可能与相邻用电单位共同拥有,形成环网供电。每个环网的容量由当地供电部门确定。这种方式比较便宜。设计中根据一、二级负荷总容量并考虑当地实际情况、供电部门规划成本,选择高压柜(环网柜/断路器柜)、高压电缆规格及管路等。

2.1.2 低压电源

当一、二级负荷容量较小时,可以从邻近单位取得低压电源作为备用电源。这种方式需由供电部门出

面与用电单位或提供低压电源的单位协调解决计费和管理等问题。这种方式的设计也较为简单,只需根据一、二级负荷总容量选择合适的低压开关、进线电缆规格及其管路等即可。

2.2 自备电源

对于一、二级负荷,若不能从当地电力网取得第二电源作为备用电源,用电单位应设自备电源作为备用电源,对于一级负荷中特别重要的负荷,应设自备电源作为第三电源。自备电源包括柴油发电机组、UPS不间断电源、EPS应急电源、设备自带蓄电池等。

供配电基础知识

第一章简述供配电系统及电力系统和自备电源的基本知识 第一节供配电系统的基本知识 以工厂为例,其供配电系统是指工厂企业所需的电力从进场起到所有用电设备入端止的整个供配电线路及其中变配电设备。(一)具有高压配电所的供配电系统(一般用于高压配电所有10KV 的电源进线) (二)具有总降压变电所的供配电系统(一般用于总降压变电所有35KV的电源进线) (三)高压深入负荷中心的企业供配电系统 如果当地公共电网电压为35KV,而企业的环境条件和设备条 件有允许采用35KV架空线和较经济的电气设备时,则可考虑 采用35KV线路直引入靠近负荷中心的车间变电所,经电力变 压器直接将为低压用电设备所需的电压220|380V.这种高压 深入负荷中心的直配方式,可以节省一级中间电压,从而简化 了供配电系统,节省有色金属,降低电能损耗和电压损耗,减 少运行费用,提高供电质量。但是选用这种高压直配方式必须 考虑企业内有满足35KV架空线的“安全走廊”,以确保供电安 全。

第二节用户自备电源基本知识 对于用户的重要负荷,一般要求在正常供电电源之外,设置应急的自备电源。 最常用的自备电源是柴油发电机组。对于重要的计算机系统等,除了应设柴油发电机组外,往往还另设不间断电源UPS。对于电源频率和电压稳定要求很高的场所,宜采用稳频稳压不停电电源。 (一)采用柴油发电机组的自备电源 采用柴油发电机组作应急自备电源,有下列优点:1)柴油发电机组操作简便,起动迅速。当公共电网停电时,柴油发电机组一般能在10~15S内起动并接上负荷,这是汽轮 发电机组无法做到的,水轮发电机组更是望尘莫及。 2)柴油发电机组效率较高,功率范围大,可从几KW到几千KW,而且体积小,重量轻。特别是在高层建筑中,采用体型紧凑 的高效柴油发电机组是最合适的。 3)柴油发电机组的燃料采用柴油,其储存和运输比较方便,这一优点是以燃煤为主的汽轮发电机组无法比拟的。 4)运行可靠,维修方便。作为应急的备用电源,可靠性是非常重要的指标,离开可靠性,就谈不上“应急”。因此,我们 项目部搅拌站就采用250KW的柴油发电机作为应急的自备 电源。

供配电基础知识

供配电基础知识 一、什么是自投自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源失电时,控制装置使主电源断路器断开,备用电源断路器闭合,备用电源供电;当主电源恢复供电时,控制装置使备用电源断路器断开,主电源断路器闭合,恢复主电源断路器供电。 二、什么是互为备用功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。 三、什么是自投不自复功能? 当主电源正常有电时,主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。 四、什么是过负荷? 指实际使用负荷超过额定负荷,大多是由于用电设备增多,超过供电企业批准的使用容量或着超过电气线路设计使用容量,会造成烧毁计

量装置和电气设备。 五、什么是过负荷保护? 当电路电流超过额定值时,根据超出的幅度设定不同的动作时限,又能躲开电动机启动之类的短时过负荷。 六、什么是短路? 在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。但是如果在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,就称为短路。 七、什么是短路保护? 指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损害的保护。 八、什么是断相? 指计量回路中的一相或多相断开的现象,但不是所有的相,都失去电压。 九、什么是断相保护? 依靠多相电路的一相导线中电流的消失而断开被保护设备或依靠多相系统的一相或几相失压来防止将电源施加到被保护设备上的一种保护方式。 十、什么是断路? 当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。

供配电系统基本知识

供配电系统基本知识

课题1:供配电系统基础知识 课型:讲解、参观 教学目的: (1)了解电力系统基本概念和组成 (2)了解用电负荷的分类 (3)掌握常用低压供配电系统基础知识 教学重点:低压供配电系统基础知识 教学难点:中线、零线、地线的区别 教学分析: 授课时主要通过参观学院配电室,让学生对供配电有个感性认识。再讲解电力系统的组成、电力的产生、传输、分配等基本概念,重点分析常用的几种低压供配电系统。 复习、提问: (1)家里的电是怎么来的呢? (2)一般家里用的电是多少伏特的? 教学过程: 一、课程绪论 先向学生介绍课程主干内容、地位及学习方法、考试考核手段(根据教学大纲要求)等。再引入本次课的内容,电力系统及低压供配电系统基础知识。 二、电力系统概述 1、电力的产生、传输、分配过程: 电力的产生、传输、分配过程如参考书上第2页图1-2所示,从发电厂(水力、火力、核能、风力、太阳能、垃圾发电等)先发电,发出的电压一般为10.5KV,13.8KV或13.75KV。为了能将电能输送远些,并减少输电损耗,需通过升压变压器将电压升高到110KV,220KV或500KV。然后经过远距离高压输送后,再经过降

压变压器降压至负载所需电量,如35KV,10KV,最后经配电线路分配到用电单位和住宅区基层用户,或者再降压至380/220V供电给普通用户。因此这个由发电、送电、变电、配电和用电组成的整体就是电力系统。 提问:为什么要升压供电? 答案:电流↑,传输距离↑,热能消耗↑,电能损失↑ 所以,在传输容量一定的条件下,输电电压↑,输电电流↓,电能消耗↓ 我国常用的输电电压等级:有35kV、110kV、220kV、330kV、500kV等多种 提问:目前我们常用的电力传输线路有哪 几种? 答案:架空线路、电缆线路 2、电力系统:由发电、送电、变电、配电和 用电组成的“整体”。 3、电力网:输送、变换和分配电能的网络。 由输电线路和变配电所组成,分为输电网 和配电网。 (1)输电网:由35KV以上的输电线路和与其连接的变电所组成,其作用是将电能输 送到各个地区的配电网或直接送给大型企业用户。 (2)配电网:由10KV及以下的配电线路和配电变压器组成,其作用是将电能送给各类用户。一般将3KV、6KV、10KV的电压称为配电电压。 4、电力网的电压等级: 低压:1KV以下;中压:(1-10)KV; 高压:(10-330)KV;超高压:(330-1000)

供配电知识

目录 第一章供电线路 (2) 1、供电能力 (2) 2、电能质量 (3) 3、供电可靠性 (4) 4、经济效益 (5) 第二章电网设计 (6) 1、10kV电网的工程设计 (6) 2 10kV线路网络设计和要求 (6) 3 10kV开关站(开闭所) (10) 4 10kV线路导线类型的选择 (13) 5 10kV线路导线截面的选择 (15) 6 10kV变压器的选择 (16) 7 10kV变压器的容量的选择 (17) 8 10kV开关设备的选择 (17) 9 架空线路上安装的开关的主要技术参数: (19) 10 其他设备 (21) 11、低压配电网 (21) 第三章补偿电路 (23) 1、无功补偿 (23) 2.低压无功补偿容量的确定: (24) 3、防雷和接地 (24) 4 有关接地的概念: (28) 5 各种接地型式的配电系统的适用范围 (33) 6 接地装置要求 (35) 7 接地装置的连接要求 (39)

第一章供电线路 1、供电能力 1.1 10kV配电线路供电能力的确定:线路保护定值、线路载流量等, 1.2 配电线路导线通过的最大负荷电流原则上不应超过其允许电流,并注意与配电线路上所有的限流元件(包括变电站限流元件及线路保护定值、架空导线、电缆、连接线夹、分段分支开关及其引下线、隔离开关等等)的参数的配合。 1.3 日常运行对单回配电线路的负荷电流控制是与配电网的结线方式有关的,不能静态地去判断,而应将线路放到不同的结线方式中及在何种运行方式时动态分析,因为相同的线路在不同的结线方式中及不同的运行方式时是不相同的 1.4 关于在不同结线情况下线路载流量的控制原则根据《东莞市中低压配电网技术改造实施细则》的规定: 1.5 在网架及电源条件成熟的情况下配电线路的正常运行负荷电流按导线的经济电流控制,检修、事故情况转移负荷后按导线的安全电流控制[架空导线(包括裸导线和绝缘导线)安全电流取环境温度为35℃时的最高允许载流量,电缆线路安全电流按不同的环境温度及不同的敷设条件取相应最高允许载流量,导线经济电流取最大负荷利用小时数为5000小时]。 1.7 放射型10kV配电线路的正常运行负荷电流按线路的经济密度电流控制,当大于线路安全电流的60%时,应根据配网规划新增线路(专线及开关站电源线除外)或改造为“2-1”网络。

注册电气工程师(供配电)专业基础考试大纲

注册电气工程师(供配电)执业资格考试专业基础考试大纲 十、电路与电磁场 1 电路的基本概念和基本定律 1.1 掌握电阻、独立电压源、独立电流源、受控电压源、受控电流源、电容、电感、耦合电感、理想变压器诸元件的定义、性质 1.2 掌握电流、电压参考方向的概念 1.3 熟练掌握基尔霍夫定律 2 电路的分析方法 2.1 掌握常用的电路等效变换方法 2.2 熟练掌握节点电压方程的列写方法,并会求解电路方程 2.3 了解回路电流方程的列写方法 2.4 熟练掌握叠加定理、戴维南定理和诺顿定理 3 正弦电流电路 3.1 掌握正弦量的三要素和有效值 3.2 掌握电感、电容元件电流电压关系的相量形式及基尔霍夫定律的相量形式 3.3 掌握阻抗、导纳、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数的概念3.4 熟练掌握正弦电流电路分析的相量方法 3.5 了解频率特性的概念 3.6 熟练掌握三相电路中电源和负载的联接方式及相电压、相电流、线电压、线电流、三相功率的概念和关系 3.7 熟练掌握对称三相电路分析的相量方法

3.8 掌握不对称三相电路的概念 4 非正弦周期电流电路 4.1 了解非正弦周期量的傅立叶级数分解方法 4.2 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的定义和计算方法 4.3 掌握非正弦周期电路的分析方法 5 简单动态电路的时域分析 5.1 掌握换路定则并能确定电压、电流的初始值 5.2 熟练掌握一阶电路分析的基本方法 5.3 了解二阶电路分析的基本方法 6 静电场 6.1 掌握电场强度、电位的概念 6.2 了解应用高斯定律计算具有对称性分布的静电场问题 6.3 了解静电场边值问题的镜像法和电轴法,并能掌握几种典型情形的电场计算 6.4 了解电场力及其计算 6.5 掌握电容和部分电容的概念,了解简单形状电极结构电容的计算 7 恒定电场 7.1 掌握恒定电流、恒定电场、电流密度的概念 7.2 掌握微分形式的欧姆定律、焦耳定律、恒定电场的基本方程和分界面上的衔接条件,能正确地分析和计算恒定电场问题 7.3 掌握电导和接地电阻的概念,并能计算几种典型接地电极系统的接地电阻

供配电基础知识

第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂

发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。 发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆(俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压

一些供配电基础知识

1.变电所、配电房、开关站、开闭所的概念区别 输入电压等级在35KV及以上,供出电压为10KV(或者6kv)的,有主变压器,有电压改变的叫变电所;10kv 及以下电压等级输入的,叫配电房.电压不变,没有变压器,只有同一电压等级输入输出的,10kv电压等级的,就是开闭所。35kv及以上电压等级的,叫开关站。 变电所含有变压器,开闭所只有开关柜,包括高压负荷开关、高压断路器.配电房是高、低压成套装置集中控制,接受和分配电能的场所.配电房内设备主要有低压配电柜,配电柜分成进线柜、计量柜、联络柜、出线柜、电容柜等.主要由空气开关、计量、指导仪表、保护装置、电力电容器、接触器等组成。 2。负荷开关、隔离开关、断路器的区别 隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路. 负荷开关是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件. 在价格和功能上隔离开关<负荷开关〈断路器。 3。预装箱式变电站 指由高压开关设备、电力变压器、低压开关设备、电能计量设备、无功补偿设备、辅助设备和联结件组成的成套配电设备,这些元件中工厂内预先组装在一个或几个箱壳内,用来从高压系统向低压系统输送电能.俗称欧式箱变。 4. 组合式变压器 将变压器器身﹑开关设备﹑熔断器﹑分接开关及相应辅助设备进行组合的变压器.俗称美式箱变. 5.高供高计和高供低计 "高供低计"即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的低压侧,实行的低压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的前面,未包含在计量数据内。而"高供高计”即由高压供电到用户,它的电能计量装置安装在用户电力变压器的高压侧,实行的高压计量,这种计量方式的特点是电力变压器的损耗在计量装置的后面,已包含在计量数据内。 6。互感器问题

2017年供配电专业知识案例考试真题(下午卷)

2017年专业案例真题(下午卷) 题1-5:某无人值守110kV变电站,直流系统标称电压为220V,采用直流控制与动力负荷合并供电,蓄电池采用阀控式密闭铅酸蓄电池(贫液),容量为300Ah,单体为2V,直流系统接线如下图所示,其中电缆L1压降为0.5%(计算电流取1.05倍蓄电池1h发电率电流时),电缆L2压降为4%(计算电流取10A时)。请回答下列问题,并列出解答过程。 1. 设控制、保护和信号回路的计算电流分别为2A、4A和1A,若该系统断路器皆不具备短延时保护功能,请问直流系统图中直流断路器S2的额定电流值宜选取下列哪项数值?(S2采用标准型C型脱扣器,S31、S32和S33采用标准型B型脱扣器) A . 6A B . 10A C. 40A D . 63A 2. 某直流电动机额定电流为10A,电源取自该直流系统Ⅰ段母线,母线至该电机电缆长度为120m,求电缆截面宜选取下列哪项数值?(假设电缆为铜芯,载流量按4A/mm2电流密度计算) A . 2.5 mm2 B . 4 mm2 C. 6 mm2 D . 10 mm2 3. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量2kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.8kW,直流应急照明装置容量为2kW,交流不停电装置容量为1kW,采用简化计算法计算蓄电池10h发电率容量时,其计算容量最接近下列哪项数值?(放电终止电压取1.85V) A . 70AH B .73AH C. 85AH D . 88AH 4. 若该直流系统负荷统计如下:控制与保护装置容量8kW,断路器跳闸容量为0.5kW,恢复供电重合闸装置容量为0.2kW,直流应急照明装置容量为10kW,充电装置采用一组高频开关电源,每个模块电流为20A,充电时蓄电池与直流母线不断开,请计算充电装置所需的最小模块数量应为下列哪项数值? A .2 B . 3 C. 4 D . 5 5. 某高压断路器,固有合闸时间为200ms,保护装置动作时间为100ms,其电磁操作机构合闸电流为120A,该合闸回路配有一直流断路器,该断路器最适宜的参数应选择下列哪项数值? A . 额定电流为40A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms B . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms C. 额定电流为40A,3倍额定电流下过载脱扣时间大于200ms D . 额定电流为125A,1倍额定电流下过载脱扣时间大于300ms

供配电——环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV 配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。 该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配 电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所 供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和 选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10 、MKH-10 、8DH-10 、XGN-15 和SM6 系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电 气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电 参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6 绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器 空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和 终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空 式,配SF6 绝缘的负荷开关为SF6 式,由于SF6 气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不 可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气 式、压气式和SF6 式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一

2013年电气工程师供配电专业知识考试真题上午卷

2013年电气工程师供配电专业知识考试真题上午卷 单项选择题(共40题。每题1分,每题的备选项中只有1个符合题意) 1、相对地电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定设备用电的末端线路,其间接接触防护电器切断故障回路的时间不宜大于下列哪一项数值?() A.0.4s B.3s C.5s D.10s 2、人体的"内阻抗"是指下列人体哪个部位间阻抗?() A.在皮肤上的电极与皮下导电组织之间的阻抗 B.是手和双脚之间的阻抗 C.在接触电压出现瞬间的人体阻抗 D.与人体两个部位相接触的二电极间的阻抗,不计皮肤阻抗 3、在爆炸性危险环境的2区内,不能选用下列哪种防爆结构的绕线型感瘟电动机?()A.隔爆型 B.正压型 C.增安型 D.无火花型 4、在建筑物内实施总等电位联结时,应选用下列哪一项做法?() A.在进线总配电箱近旁安装接地母排,汇集诸联结线 B.仅将需联结的各金属部分就近互相连通 C.将需联结的金属管道结构在进入建筑物处联结到建筑物周围地下水平接地扁钢上 D.利用进线总配电箱内PE母排汇集诸联结线 5、下列电力负荷分级原则中哪一项是正确的?() A.根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度 B.根据中断供电后,对恢复供电的时间要求 C.根据场所内人员密集程度 D.根据对正常工作和生活影响程度 6、某35kV架空配电线路,当系统基准容量取100MV·A、线路电抗值为0.43Ω时,该线路的电抗标么值应为下列哪一项数值?() A.0.031 B.0.035 C.0.073

D.0.082 7、断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额定功率统一换算到下列哪一项负荷持续率的有功功率?() A.ε=25% B.ε=50% C.ε=75% D.ε=100% 8、在考虑供电系统短路电流问题时,下列表述中哪一项是正确的?() A.以100MV·A为基准容量的短路电路计算电抗不小于3时,按无限大电源容量的系数进行短路计算 B.三相交流系统的远端短路的短路电流是由衰减的交流分量和衰减的直流分量组成 C.短路电流计算的短路电流值,是校验继电保护装置灵敏系数的依据 D.三相交流系统的近端短路时,短路稳态电流有效值小于短路电流初始值 9、并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量,在选择单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的?() A.电容器组设计容量 B.电容器组每相电容器串联、并联的台数 C.宜在电容器产品额定容量系数的优先值中选取 D.电容器组接线方式(星形、三角形) 10、当基准容量为100MV·A时,系统电抗标么值为0.02;当基准容量取I000MV·A时,系统电抗标么值应为下列哪一项数值?() A.20 B.5 C.0.2 D.0.002 11、成排布置的低压配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道两端,在下列哪种条件下应增加出口?() A.当屏后通道两出口之间的距离超过15m时 B.当屏后通道两出口之间的距离超过30m时 C.当屏后通道内有柱或局部突出 D.当屏前操作通道不满足要求时

第7章-供配电常识

第七章供配电常识 第一节供配电系统基本知识 一、电力系统 电力系统是由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。电能的生产、输送、分配和使用的全过程,实际上是同时进行的,即发电厂任何时刻生产的电能等于该时刻用电设备消耗的电能与输送、分配中损耗的电能之和。 发电机生产电能,在发电机中机械能转化为电能;变压器、电力线路输送、分配电能;电动机、电灯、电炉等用电设备使用电能。在这些用电设备中,电能转化为机械能、光能、热能等等。这些生产、输送、分配、使用电能的发电机、变压器、电力线路及各种用电设备联系在一起组成的统一整体,就是电力系统,如图7-1所示。 与电力系统相关联的还有“电力网络”和“动力系统”。电力网络或电网是指电力系统中除发电机和用电设备之外的部分, 即电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变配电所;动力系统是指电力系统加上发电厂的“动力部分”,所谓“动力部分”,包括水力发电厂的水库、水轮机,热力发电厂的锅炉、汽轮机、热力网和用电设备,以及核电厂的反应堆等等。所以,电力网络是电力系统的一个组成部分,而电力系统又是动力系统的一个组成部分,这三者的关系也示于图7-1。 图 7-1 动力系统、电力系统、电力网络示意图 1.发电厂 发电厂是将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

发电厂有很多类型,按其所利用的能源不同,分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂以及风力、地热、太阳能、潮汐发电厂等类型。目前在我国接入电力系统的发电厂最主要的有火力发电厂和水力发电厂,以及核能发电厂(又称核电站)。 (1)水力发电厂,简称水电厂或水电站 它利用水流的位能来生产电能,主要由水库、水轮机和发电机组成。水库中的水具有一定的位能,经引水管道送入水轮机推动水轮机旋转,水轮机与发电机联轴,带动发电机转子一起转动发电。其能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。 (2)火力发电厂,简称火电厂或火电站 它利用燃料的化学能来生产电能,其主要设备有锅炉、汽轮机、发电机。我国的火电厂以燃煤为主。 为了提高燃料的效率,现代火电厂都将煤块粉碎成煤粉燃烧。煤粉在锅炉的炉膛内充分燃烧,将锅炉的水烧成高温高压的蒸汽,推动汽轮机转动,使与之联轴的发电机旋转发电。其能量转换过程是:燃料的化学能→热能→机械能→电能。 (3)核能发电厂通常称为核电站 它主要是利用原子核的裂变能来生产电能,其生产过程与火电厂基本相同,只是以核反应堆 (俗称原子锅炉) 代替了燃煤锅炉,以少量的核燃料代替了煤炭。其能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能。 (4)风力发电、地热发电、太阳能发电简介 风力发电利用风力的动能来生产电能,它建在有丰富风力资源的地方。 地热发电利用地球内部蕴藏的大量地热能来生产电能,它建在有足够地热资源的地方。 太阳能发电厂是利用太阳光能或太阳热能来生产电能,它应建在常年日照时间长的地方。 2.变配电所 变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能,即受电―变压―配电。 配电所的任务是接受电能和分配电能,但不改变电压,即受电-配电。 变电所可分为升压变电所和降压变电所两大类:升压变电所一般建在发电厂,主要任务是将低电压变换为高电压;降压变电所一般建在靠近负荷中心的地点,主要任务是将高电压变换到一个合理的电压等级。降压变电所根据其在电力系统中的地位和作用不同,又分枢纽变电站、地区变电所和工业企业变电所等。 3.电力线路 电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。水力发电厂须建在水力资源丰富的地方,火力发电厂一般也多建在燃料产地,即所谓的“坑口电站”,因此,发电厂一般距电能用户均较远,所以需要多种不同电压等级的电力线路,将发电厂生产的电能源源不断地输送到各级电能用户。 通常把电压在35kV及以上的高压电线路称为送电线路,而把10kV及以下的电力线路,称为配电线路。

供配电系统基础知识学习

供配电系统基础知识 供配电系统常用电气设备变电所的电气主接线 变电所的结构与布置供配电网络的网络结构供电网络的结构与敷设

1、供配电系统常用电气设备 1.1 电力变压器 电力变压器:是变电所的核心设备,通过它将一种电压的交流电能转换成另一种电压的交流电能,以满足输电、供电、配电或用电的需要。 1). 常用电力变压器的种类: (1)按相数分类:有三相电力变压器和单相电力变压器。大多数场合使用三相电力变压器,在一些低压单相负载较多的场合,也使用单相变压器。 (2)按绕组导电材料分类:有铜绕组变压器和铝绕组变压器。目前一般均采用铜绕组变压器。 (3)按绝缘介质分类:有油浸式变压器和干式变压器。油浸式变压器由于价格低廉而得到了广泛应用;干式变压器有不易燃烧、不易爆炸的特点,特别适合在防火、防爆要求高的场合使用,绝缘形式有环氧浇注式、开启式、六氟化硫(SF6)充气式和缠绕式等。干式变压器现已在中压等级的电网中逐步得到了广泛的应用。 2). 常用变压器的容量系列 我国目前的变压器产品容量系列为R10系列,即变压器容量等级是按为倍数确定的,如:100kVA、125 kVA、160 kVA、200 kVA、250 kVA、315 kVA、500 kVA、630 kVA、800 kVA、1000 kVA、1250 kVA、1600 kVA等。 3). 电力变压器的型号标示 ◆电力变压器的型号代表符号: 绕组的耦合方式:自耦—O;互耦—无标示。 1.按相数:单相—D;三相—S。 2.按冷却方式:油浸自冷—缺省或无标示。 油浸风冷—F 油浸水冷—S 强迫油循环风冷——FP 强迫油循环水冷——SP 3.按绕组数:双绕组—缺省;三绕组—S 绕组导线材料:铜—无标示;铝—L。 4.按调压方式:无载调压(无励磁调压)——缺省。 有载调压——Z。 ◆变压器的并联运行及其并联条件: 两台或两台以上变压器的一次侧绕组共同接到一次母线上,二次绕组共同接到二次母线上的运行方式: 并联运行的条件: 1、连接组别必须相同(否则将产生环流) 2、变比应相等 3、阻抗电压应相同 ◆变压器的损耗: 铁损——消耗在铁心上的电能,发热,属于有功功率损耗,属于固定损耗——简称:励磁损耗。 铜损——消耗于绕组的电能,发热,属于有功功率损耗,属于可变损耗——简称:短路损耗。 变压器无功功率——由于产生磁场所占用的功率,占用能力而不产生热能等损耗,属于无功功率损耗。 由于无功功率的输送要流经线路,在线路和设备内部产生热量,造成一定程度的发热损失。 1.2 高压开关设备: 1. 高压断路器 2. 高压隔离开关 3. 高压负荷开关

供配电环网柜基本知识

供配电环网柜基本知识 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

供配电专业知识word真题

2006年注册电气工程师(供配电)专业考试概念题(上午卷) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选项中只有一个最符合题意) 1-10.(旧大纲题目-略) 11. “间接电击保护”是针对下面哪一部分的防护措施? (A)电气装置的带电部分 (B)在故障情况下电气装置的外露可导电部分 (C)电气装置外(外部〕可导电部分 (D)电气装置的接地导体 答案:B 12?在爆炸性危险环境的2区,不能选用下列哪一种防爆结构的绕线型感应电动机? (A)隔爆型(B)正压型 (C)增安型(D)无火花型 答案:D 13?某栋25层普通住宅,建筑高度为73米,根据当地航空部分要求需设罝航空障碍标志灯,该楼消防设备用电按一级负荷供电,客梯、生活水泵电力及楼梯照明按二级负荷供电,除航空障碍标志灯外的其余用电设备按三级负荷供 电。该楼的航空障碍标志应按下列哪一项要求供电? (A)—级负荷(B)二级负荷 (C)三级负荷(D —级负荷中特别重要负荷 答案:A 14?周期或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法计算负荷时,应将额足功率统一换算到下列哪一项负 荷持续率的有功功率? (A)T =25%(B)T =50% (C)T =75% (D) T =100% 答案:A 15?某配电回路中选用的保护电器符合《低压断路器》(JB1284-85)的标准,假设所选低压断路器瞬时或短延时过 电流脱扣器的整定电流值为2kA,那么该回路的短路电流值不应小于下列哪个数值?B (A) 2.4kV(B) 2.6 kV (C) 3.0 kV(D) 4.0 kV 16?并联电容器装置设计,应根据电网条件、无功补偿要求确定补偿容量。在确定单台电容器额定容量时,下列哪种因素是不需要考虑的? (A)电容器组设计容量 (B)电容器组每相电容串联、并联的台数 (C)宜在电容器产品额定容量系列的优先值中选取 (D)电容器级接线方式(星形、三角形) 答案:D 17?以下是10kV变电所布置的几条原则,其中哪一组是符合规定的?B (A)变电所宜单层布置,当釆用双层布置时,变压器应设在上层,配电室成布置在底层

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统运行维护基 础知识 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

供配电系统培训课件 课程大纲 一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 二供配电系统的运行与巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三供配电系统定期维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 四配电系统常见故障与分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一节 供配电系统简介 一供配电系统定义 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V或以上的称之为高压电。 二供配电系统分类: (一)高压供配电系统;

1)对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之 间的设备和线路; 2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈 电柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等 3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV供电; 4)用户负荷分类: 一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等 二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等; 三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷; 其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电; 5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开 关; (二)低压供配电系统; 1)范围:降压变压器1KV以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配 电室引入线至用电设备受电端配电箱入口止;

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统培训课件 课程大纲 一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页 二供配电系统的运行与巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第3页 三供配电系统定期维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页 四配电系统常见故障与分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第8页 第一节 供配电系统简介 一供配电系统定义 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V 或以上的称之为高压电。 二供配电系统分类: (一)高压供配电系统; 1)对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之间 的设备和线路; 2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈电 柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等 3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV供电; 4)用户负荷分类: 一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等

二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等; 三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷; 其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电; 5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开关;(二)低压供配电系统; 1)范围:降压变压器1KV以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配电 室引入线至用电设备受电端配电箱入口止; 2)低压配电系统供电形式:放射、树干、变压器干线式、链式 3)低压配电系统主要设备组成:电力变压器、低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容器 柜(补偿柜)、计量柜、发电机等组成; 4)低压配电系统附属设施:电缆桥架、封闭母排、电缆、转接箱、强电井、配电箱、 用电设备控制柜等 5)低压设备:断路器、隔离开关、刀熔开关、负荷开关、互感器、电流表、电压表、 接触器。 三供配电系统主要设备作用及特点 (一)高压柜(即高压开关柜、高压环网柜等)的主要作用/功能是:将一路或两路10KV (35KV)高压,分解成若干路,提供给对应的变压器,并分断变压器的供电以便对其维护,当变压器短路、过载时快速分断供电设备。当然加上电能计量装置后,就可以计量电能用量,用于收费。 (二)变压器 1)主要作用/功能是:常用的是将10KV(35KV)高压转换成400V/230V的低压, 以供低压电器使用,可允许上下±5%浮动。 2)常用的是按冷却方式分为: a.干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、 高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 b.油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫 油循环等。 3)变压器绝缘等级

2018年注册电气工程师(供配电)考试专业知识(上午)真题

2018年注册电气工程师(供配电)考试专业知识(上午)真题 (总分:,做题时间:240分钟) 一、单项选择题(总题数:40,分数: 1.低电阻接地系统的高压配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列哪项公式的要求,且不应大于下列哪项数值(分数:) ≤2000/IG,10Ω ≤2000/IG,4Ω√ ≤120/IG,4Ω ≤50/IG,1Ω 解析: 2.直流负荷按性质可分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷,下列哪项不是经常负荷(分数:) A.连续运行的直流电动机 B.热工动力负荷√ C.逆变器 D.电气控制、保护装置等 解析: 3.配电设计中,计算负荷的持续时间应取导体发热时间常数的几倍(分数:) 倍 倍 倍√ 倍 解析: 4.某学校教室长 ,宽,灯具安装高度离地,离工作面高度,则该教室的室形指数为下列哪项数值(分数:)解析: 5.已知同步发电机额定容量为 25MVA,超瞬态电抗百分值 Xd"=%,标称电压为 10kV,则超瞬态电抗有名值最接近下列哪项数值(分数:) 解析: 电能计量应采用下列哪一级精度的有功电能表(分数:) 解析:

7.继电保护和自动装置的设计应满足下列哪一项要求(分数:) A.可靠性、经济性、灵敏性、速动性 B.可靠性、选择性、灵敏性、速动性√ C.可靠性、选择性、合理性、速动性 D.可靠性、选择性、灵敏性、安全性 解析: 8.当 10/ 变压器向电动机供电时,全压直接经常起动的笼型电动机功率不应大于电源变压器容量的百分数是多少(分数:) % %√ % % 解析: 9.在系统接地型式为 TN 及 TT 的低压电网中,当选用 YynO 接线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起中性线电流不得超过低压绕组额定电流的多少(百分数表示),且其一相的电流在满载时不得超过额定电流的多少(百分数表示)(分数:) %,60% %,80% %,100%√ %,120% 解析: 10.在爆炸性粉尘环境内,下列关于插座安装的论述哪一项是错误的(分数:) A.不应安装插座√ B.应尽量减少插座的安装数量 C.插座开口一面应朝下,且与垂直面的角度不应大于 D.宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点 解析: 11.某 IT 系统额定电压为 380V,系统中安装的绝缘监测电器的测试电压和绝缘电阻的整定值,下列哪一项满足规范要求(分数:) A.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于Ω B.测试电压应为 500V,绝缘电阻整定值应低于Ω√ C.测试电压应为 250V,绝缘电阻整定值应低于Ω D.测试电压应为 1000V,绝缘电阻整定值应低于Ω 解析: