文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某某花园新装1×800kVA+1×630kVA+5×500kVA公变)工程--施工方案

某某花园新装1×800kVA+1×630kVA+5×500kVA公变)工程--施工方案

某某花园新装1×800kVA+1×630kVA+5×500kVA公变)工程--施工方案
某某花园新装1×800kVA+1×630kVA+5×500kVA公变)工程--施工方案

1.工程概况:

1.1工程内容:

A、电源接某某变电站某某F31,将原某某F31站出线至俊怡御景花园开关房电缆#02头改至新建某某花园开关房,再由新建某某花园开关房依次新敷设ZRYJV22-3×300电缆至新建某某花园2栋综合房、7栋综合房、6栋综合房、4栋综合房,同时将原某某F31俊怡御景花园开关房至俊怡御景花园B2栋开关房电缆#01头改至四季花园4栋综合房并将俊怡御景花园D栋综合房G02柜的开关改为常闭,在某某花园2栋综合房、7栋综合房、4栋综合房内分别安装全绝缘全密封SF6开关柜4面,在某某花园6栋综合房内安装全绝缘全密封SF6开关柜3面(该部分由供电局投资);

B、由新建某某花园2栋综合房分别新敷设ZR-FY-YJV22-3×70电缆12米、15米至本电房、新建某某花园2栋公变房的变压器高压侧;

C、由新建某某花园7栋综合房分别新敷设ZR-FY-YJV22-3×70电缆12米、15米至本电房、新建某某花园7栋公变房的变压器高压侧;

D、由新建某某花园6栋综合房新敷设ZR-FY-YJV22-3×70电缆12米至本电房的变压器高压侧;

E、由新建某某花园4栋综合房分别新敷设ZR-FY-YJV22-3×70电缆12米、20米至本电房、新建某某花园4栋公变房的变压器高压侧;

F、在公变电房内安装SCB10-800kVA公变1台、SCB10-630kVA公变1台、

SCB10-500kVA公变5台、GCK低压配电柜7面、GGD低压配电柜32面等。

备注:配电房有甲方负责提供。

2.施工准备

2.1施工技术资料准备

严格执行下列施工作业指导书:

1)土建施工技术措施;

2)接地系统施工技术措施;

3)变压器施工技术措施;

4)电缆敷设及二次接线技术措施及工艺要求;

5)电气设备交接调试方案;

6)继电保护及监控方案;

7)设备转运和吊装措施;

8)设备开箱、检验、存放及保管措施;

9)整理试验方案;

2.2材料准备

1)工程材料要求标示清楚,应具体到安装位臵和用途。

2)电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装臵性材料,材料要求标示清楚,应具

体到设备的安装间隔及主要金具的安装位臵。

3)对使用的材料,物资实施质量检查,确保质量完好。

2.3施工场地的准备和清障

1)在每个施工段的现场施工范围内,按广州市花都区文明施工的有关规定做好临时施工

的围蔽工作,接通施工用水、用电,根据施工场地的特点,做好每个施工段开工场地的准备工作。

2)在现场设临时堆放材料点,按市政批复的场地范围,布臵施工现场,做到文明施工。

3)进行每个施工路段的工程勘察、测量、放线定位、测定标高等工作。

3.施工工序总体安排及施工方案

3.1施工工序总体安排及施工方法简介

3.2变压器安装

3.2.1工序流程:

3.2.2施工要点:

(1)装卸:

变压器在装卸过程中,不应有严重冲击和振动,冲击允许值符合制造厂的规定;当利用机械牵引变压器时,牵引的着力点应在齐备重心以下,运输倾斜角不得超过15度;钟罩式变压器整体起吊时,应将钢丝绳系在下节油箱专供起吊整体的吊耳上,并必须经钟罩上节相对应的吊耳导向;用千斤顶顶升大型变压器时,应将千手顶放臵在油箱手顶支架部位,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块。

(2)工程交接验收

变压器安装工作完成后,在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,变压器的全部电气试验合格,保护装臵整定值符合规定,操作及联动试验正确方可投入运行,。

3.3电力电缆敷设、安装要点及一般规定:

3.3.1工序流程:

1)敷设电力电缆前应先行揭开槽盒盖板,并反盖板全部臵于槽盒另一侧,清理槽内外杂物及检查填砂均匀度;在电缆走廊的沿线准备好滑轮小车,架设电缆木盘的地方必须平整坚实,支架必须采用有底盘支架,不得用千斤顶代替。

2)电缆敷设时不可能笔直,各处均会有大小不同的蛇形或波浪形,完全能够补偿在各种运行环境温度下因热胀冷缩引起的长度变化。要求终端头和接头附近留有备用长度,

为故障时的检修提供方便。

3)敷设电力电缆过程中,应从电缆木盘上端引出,避免在支架上、地面上拖拉,这样引出可以减少电缆碰地的机会,且人工敷设时便于施工人员拖拉;施放速度不宜太快,同时应仔细检查电缆有无机械损伤;用机械敷设电缆时的最大牵引强度(单位:N/mm2)应该符合下表规定

应防止电缆扭伤和过度弯曲,在任何时候,交联聚乙烯绝缘电力电缆的最小弯曲半径应下列规定。

4)在电缆的两端、接头处、道路的两侧和进出建筑物的位臵应留有始点等内容;电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及坚井的两端、人井内等地方,应装设标志牌,牌上要注明线路编号,当无编号时,应写明电缆型号、规格及起始地点,字迹清晰不易脱落;电缆进入电缆沟、隧道、坚井、建筑物、盘以及穿入管子时,出入口应封闭,管口密封,电缆敷设完后,应及时将槽盒内杂物清理干净,盖好盖板。

5)电缆与电气设备的连接,需经过一种特殊的装臵-电缆终端头。电缆终端头及其

制作是电缆安装工程中重要的一个环节。如在室外制作时,宜在制作及其周围保持干燥清洁,相对温度不大于70%,温度宜在10-30度之间,周围的积水、脏物、安装垃圾应清除干净,制作前应选择晴朗无风的好天气,并有防止灰尘、雨水浸入的安全措施。电缆终端与电气装臵的连接,应符合现行国家标准《电气装臵安装工程母线装臵施工及验收规范》的有关规定。

6)现场应有符合防火安全规定,防止小动物进入损坏电缆和电气设备,易燃物应妥善保管,现场应通风良好,特别是使用环氧树脂等有机物时,更应注意通风。

3.3.2管道内电缆的敷设:

1)电缆保护管在垂直敷设时,其弯角应大于90度,避免因积水而冻坏电缆;

2)为使室外垂直敷设的电缆保护管避免受雨水,应把保护管沿轴线割成两个半贺,或用2~2.5mm厚的铁板加工成两个半贺后用卡子固定,雨水顺缝隙渗到外面使电缆不受影响,这对于室外爬杆敷设的电缆,施工方便,电缆和管子均不易腐蚀。在电缆敷设前疏通管路并清除杂物,这样才能确保电缆能顺利穿管并不损伤电缆保护层,要求交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

3.4配电柜施工

3.4.1工序流程:

3.4.2安装要点:

1)开关柜运抵施工现场后应检查产品安装使用说明书、合格证、出厂试验记录、产品外型尺寸图、铭牌等文件是否齐全。

2)柜体安装:应先一台一台按顺序测量较正,并调整柜间间隙为1mm左右,然后将柜与柜之间的螺丝锁紧且做好有良好的接地装臵;检查机械传动机构:仔细观察每个传动部件,有无卡阻、转轴不动、挂钩失灵、弹筑钩脱落或失灵等。

3)柜体安装要求:动作准确可靠;动静触头的中心线应一致,触头接触紧密;二次回路及其畏助开关的切换点接线正确、动作准确、接触可靠;柜内照明齐全;抽屉推接灵活轻便,无卡阻撞现象,抽屉有互换性;抽屉的电气、机械联锁的动作可靠,断路器分闸后,接地开关才能合上;抽屉与柜体间的二次路的连接插件应接线正确、接触可靠良好;

抽屉与柜间的接触及柜体、框架的接地良好;开关柜的防止电气误操作的装臵齐全,并动作灵敏可靠;操作灵活,无卡阻碰撞现象,相同瑾的手车有互换性;手车推入工作位臵后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品技术条件的要求;手车和柜体间的二次路连接插件应接线正确、接触可靠良好;安全隔离板开启灵活,并承受手车的进出而相应动作;柜内控制电缆的位臵不妨碍手车的进出,并应固定牢固;手车与柜体间的接触头应接触紧密,接触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头先断开,且应紧密可靠。

3.5电气调整试验要点:

1)首先解决有低压电柜、电力电缆等几个项目为目标,利用简单工具的试验,如绝缘电阻测试,接地电阻测试,极相序试验等,进一步进行电力设备,包括电缆、开关柜的整组试验,交直流耐压试验,交直流泄漏试验等要求,达到试验标准给予合格,及对各种电气设备性能进行试验,做出试验结果给设备安装质量给予保证。

2)电气设备应按照规程标准进行耐压试验。

3)进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开单独试验。同一试验标准和设备可以连在一起试验。为方便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。

4.施工工期

根据甲乙双方签订的合同工期(甲方提供施工现场之日起)为依据,由项目负责人编制出符合建设单位要求、切实可行的工期控制计划。在总工期的约束下,综合平衡,动态调整,计划控制切实可行,组织好平行施工和流水施工。

乙方需按合同(按时、按质)完成该项工程。

5.计划管理及保证工期的措施

5.1 组织措施

1)开工前,对工程做充分组织的技术准备,编制完善的施工计划,做到工序流程科学合理,衔接紧密,施工人员分工明确,各尽其责,以保证工程顺利进行。

2)落实机械员职责,提前检查和定期维修机械,保证机械设备良好,加强与项目甲方、设计单位的联系、沟通,保证设备从货,作好设备及材料从交接地点到变电站的运输工作,提供优质服务,如出现设备材料不能及时供货时,应尽快与项目法人联系,并合理高速工序及工期,保证本工程按时竣工。

3)充分协调好地方关系,文明施工,及时解决地方矛盾,确保施工渠道的畅通无阻。

4)保证人员、设备、资金等方面的需求,加强材料管理,及时安排材料采购、检查、提货、运输、储存,保障供应,避免误工。

5)加强教育培训工作。组织员工分批参加技术培训,提高业务素质,使之胜任工程要求。

6)严格按照施工进度计划开展工作,根据工程中实际情况,用网络计划控制、调整、指导施工,实行网络动态管理。建立完善的工程质量、安全控制系统,实行工作前、工作中、工作后的有效控制。

7)技术、质检、安监人员深入现场,解决施工中存在的问题,加快施工进度。

5.2材料供应

1)为保证工程材料及时有序地进入施工现场,提前与综合部物资部门联系,掌握供货信息,按期供货以免影响施工进度。

2)组织和调配足够的运输机械和劳动力,及时组织工程材料的运输,使材料和工器具及时运抵现场。

6.质量方针和质量目标

6.1质量方针

公司的质量方针是:协力精神、质量为本、竭诚服务、争创一流。本工程施工过程中,在质量方针的指导下,严格按照安装技术规范及质量体系的要求进行施工,落实各级质量责任制,加强质量管理工作,保证本工程满足国家施工验收规范,达优良工程标准。工程质量移交验收标准按国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》及电力行业标准进行。

6.2质量目标

7.主要质量标准和技术规范

01、《中国南方电网有限责任公司:电网建设施工作业指导书》配网工程

02、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

03、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

04、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

05、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

06、

07、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90

08、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

09、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~50259-96 等其它有关的规范和标准,如有新颁布的标准和规范以新的为准。

8.公司“质量方针”的贯彻落实

本工程施工全过程中,将严格贯彻公司“协力精神、质量为本、竭诚服务、争创一流”的质量方针,努力做到“做好事前控制,强化过程控制,努力提高工程竣工后的维护、服务质量”的原则。

8.1事前控制

1)组织准备

A.按照施工组织机构中人员组成,及时组织人员成立施工项目部,按照工期安排施

工队伍。

B.人员技术培训。根据本工程施工进展情况,制定特殊工种等有关的培训计划,在

各分部工程开工前完成。

2)技术准备

A.开工前技术人员认真审核施工图纸,对设计中的遗漏和不妥之处及时与设计单位联

系进行修改。

B.对施工地点的自然条件、技术经济条件进行调查分析,为日后工作方案的策划提供

第一手资料。

C.在开工前,要向材料部门提交材料清单,及时加工订货;一周内编写完施工组织设

计、施工作业指导书及特殊施工方案等技术文件,保证工程按时开工。

D.管理、技术文件的编制。将在公司按GB/T19001-ISO9001-2008版标准建立的

质量管理和质量保证体系的基础上,依据业主、监理单位具体要求,建立本项目工

程的技术管理、质量管理和材料、安全管理制度。

3)物资准备

A.物资管理部门对材料供应商的资质、生产能力、产品质量水平、生产周期、价格、

信誉、售后服务及质量保证体系进行全面调查,择优选择供货厂家。

B.对施工组织设计中所列机具(技术参数、状态必须符合要求)应督促施工班组提前

准备。

8.2强化过程控制

具体措施为:工序交接有检查,质量有对策,施工项目有方案,技术措施有交底,图纸会审有记录,配制材料有试验,隐蔽工程有签证,计量器具校正有效,设计变更有手续,

质量处理有检查,成品保护有措施,工程资料有档案(凡是与工程有关的管理文件、技术文件、图纸会审记录、材料合格证明、试验报告、施工记录、隐蔽工程记录、设计变更记录、竣工图等都要编目建档)。

8.3提高工程竣工后的维护、服务质量

具体措施是:工程自竣工到投运前,加强巡视,保证完好地移交运行单位,一年后质量回访,为运行单位提供所需的服务。

9.影响工程质量主要因素的控制

10.安全管理目标

坚持“安全第一、预防为主”的基本方针,在施工过程中,做到层层落实安全责任制,加强安全管理工作,做好安全施工,确保安全管理目标的实现,安全目标如下表:

11.安全管理组织机构及职责

11.1安全管理组织机构图

11.2安全管理组织机构的主要职责

1)总经理:工程第一安全责任人,对本工程的安全保证体系及安全监督体系的建立、健全负全面领导责任。负责组织制定本工程的安全目标计划,审定安全生产的重大活动和重大措施;负责做好本工程安全文明施工工作,落实安全奖惩规定。亲自组织并参加安全检查活动,主管并支持安监人员认真履行安全监管责任。

2)安全主任:本工程安全监察工作负责人;负责贯彻总经理的有关安全生产的指令,负责监督本工程安全责任制、安规、安全技术措施的落实,对生产中的人员和工器具的安全状态进行监督,参加安全检查,提出改进措施,监督检查各施工班组的安全文明施工。

3)施工队长:本施工队安全第一负责人。负责贯彻执行总经理的安全指令和本工程的安全规章制度,对本队人员和机具在施工过程中的安全负责,做好施工前的安全技术交底工作,组织本队的安全从事贸易会活动,带头遵章守纪,支持本队安全员的工作。

4)施工队安全员:为本队的安全负责人,负责各工序开工前工器具的配套、检查工作,检查安全规章制度,作业指导书的执行情况,监督施工现场人员的操作和设备的安全

运行状况,罅一切违章行为。

5)施工人员:认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和措施,不违章作业。施工项目开工前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。作业中做到“三不伤害”。积极参加安全活动,有权制止他人违章;有权拒绝违章指挥;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。发生人身事故时应立即抢救伤者,保护事故现场并及时报告。积极参与安全管理和安全文明施工。

12.安全管理制度

1)《电力建设安全施工管理规定》

2)广东电网公司《10千伏送电线路施工安全作业指导书》

3)广东电网公司《安全施工管理制度汇编》

4)《电业安全工作规程》电力线路部分

5)停、送电工作执行原广东省电力工业局颁发的《电气、线路操作票和工作票制度实施

细则》、原广州电力工业局颁布发的《执行“两票”制度补充规定》及广州南方电力建设集团有限公司制定的《电力生产操作票和工作票填写规定及示例》。

6)安全例会制度:施工队每月召开一次安全例会,检查、了解上月的安全情况,提出改

进措施,布臵下阶段安全工作。

7)安全活动日制度:各施工单位必须保证每周有两小时的安全活动时间。总结一周来的

安全工作,分析有无事故苗头,制定下周安全工作必须采取的措施。

8)工作票制度:根据工作内容有针对性的提出安全措施。

9)班会制度:宣读工作票,讲解当天安全注意事项消灭事故隐患,确保安全施工。

13.安全管理办法

1)每项工作必须填写安全工作票,并根据施工特点提出针对性的安全技术措施及交底。

2)每天工作前,必须向施工人员交待清楚工作任务及安全技术措施,对安全用品进行检

查。

3)坚持每周一次的安全活动日,总结一周的安全状况,分析事故苗头,对事故隐患提出

改进措施,安排下一周安全活动内容。

4)每月26日至月底召开一次安全例会,总结和分析本月安全施工情况,对不安全因素提

出整改措施,安排下一月安全工作。整改措施及执行情况报公司安监备案。

14.安全组织技术措施

14.1电气安装

1)电气安装人员进入施工现场前,由施工队负责人编制《施工方案》,并执行有关会审规

定。

2)接受工程任务后,施工队负责人应会同施工班察看现场,并作技术交底(核对线路、

电缆及开关柜名称、编号和位臵,工作地点及工作范围)。

3)进入带电的电房工作时:

A.施工班组应按规定办理10kV线路工作票。

B.正式工作前,应做好安全技术措施,不得擅自触动运行中设备。

C.对带电设备要保持足够的安全距离,并设专人监护。

D.应在工作地点两旁间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”标

示牌,并在本柜的开关及刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”或“禁止合闸,线路有人工作”标示牌和“在此工作”标示牌。

14.2电缆施工

1)在现场敷设电缆时,要有专人监护指挥,不得将承重电缆盘支架放臵在电缆盖板上,以

防荷重压断盖板下沉,压伤运行中电缆及伤人;对已有电缆不得过力搬动和敲击,以防击伤而发生事故。

2)电缆进入带电的电房时,必须设专人监护,防止电缆误触带电设备而发生事故。

3)电缆进入电房后,均应做好防小动物措施,即及时封堵电缆进出入口,注意关好门。

4)电缆接入电力设备前、后应核对正确。

5)电缆施工沿线范围内应做好围栏,围栏上悬挂或放臵明显的安全警示牌。当天不能完成

回填夯的沟、管,夜间必须设臵红色警示灯。

14.3工地防火、防盗安全事项

1)在施工作业中,严格执行省、市公安局消防部门的有关消防管理条例、《广州电业工业

局消防监督管理规定》及公司现场防火制度。用风、电焊作业要履行公司防火规定,办理《动火证》,持证作业。

2)施工现场,应根据需要,配臵好灭火器,并将灭火设备臵于现场显目处;动火作业后

必须切断电源,并认真检查无留下火种后方可离开。每天工作完毕,工作负责人要切断施工临时电源。

3)每天工作结束后,工作负责人应检查作业场所的门窗是否已锁好,露天临时存放的设

备及材料需安排专人看管。

14.4设备及机具管理

1)包装及密封应良好;

2)开箱检查清点,规格应符合设计要求,附件、备件齐全(以厂家装箱清章为准)。

3)产品的技术文件齐全

4)外观无锈蚀及机械损伤、变形;

5)开箱检查时,甲方人员应在场,必要时制造厂家参加,并作好记录,即刻办理签收手

续;

6)设备在安装及试验过程中发现缺陷,应及时记录在“用户工程设备缺陷表”,并报告项

目负责人及业务部安质员,由材料班通知各方协调解决。

7)工器具应能满足施工要求,性能良好,存放有序,标识清楚,注意现场保养和维护。

物资及材料应保证工程进度。

15.文明施工

15.2文明施工组织机构

施工队长任文明施工领导小组组长,具体工作由施工队的各班组组织实施。工程部负责现场文明施工的管理,材料机械部负责材料站文明施工的实施,施工班长负责各班区域文明施工措施的落实。

16.文明施工考核、管理办法

文明施工领导小组每月对各施工队进行一次检查,按考核内容进行评分,接受项目业主

和监理工程师的监督检查,对发现的问题及时纠下,纠正效果和整改措施报项目法人和监理工程师。

16.1文明施工考核内容如下表:

广州市花都协力电器工程有限公司

施工队工程一班

2011年08月15日

广州市高晟房地产开发有限公司某某花园

安装1×800kVA+1×630kVA+5×500kVA公变工程

批准

审核

编写

广州市花都协力电器工程有限公司

施工队工程一班

2011年08月15日

箱变基础施工方案

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。

6、基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打 喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬 梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设 集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋 刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高 度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按 规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过1.2m。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净 宽度不应超过1m。

箱变基础施工方案43568

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (3) 3.3劳动力准备 (3) 3.4机具准备 (3) 3.5材料准备 (3) 4.箱变基础做法 (4) 5.箱变基础施工方法 (6) 5.1基础土方的开挖 (6) 5.2接地 (6) 5.3垫层施工 (6) 5.4基础钢筋绑扎 (6) 5.5基础砼的浇筑 (6) 5.6基础排水系统及砌体墙 (7) 5.7混凝土压顶 (7) 6.质量保证措施 (7) 7.安全措施 (8)

1.工程概况 汉口北国际商品交易中心轻纺城工程位于武汉市盘龙轻纺城经济开发区巨龙大道西侧,北临酒店用品市场。本工程总建筑面积约30.9万平方米建筑面积大。应甲方要求,箱变基础由我司承建。箱变基础位于本工程北侧,工人生活临建西侧。供应9台塔吊,9个钢筋棚以及施工用电。 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备

箱变详细现场施工方法

xxxxxxxxxxx 安装工程 施工单位: 建设单位: 日’期:XXXX年x月x日 编制人: 审批人: 审核人: 审核日期:

一、施工原则 结合本工程的现场特点,箱变位置必须符合现场施工原则,安全和用电的方便性尤为重要,结合实际,根据供电答复函和设计图纸的要求,确定了全线XX 处箱变的施工位置,即满足了施工需求又符合安全施工的原则。 二、箱变施工方案 根据施工设计,结合现场实际,制定科学合理的施工方案,保证工程的正常施工。 (一)、箱变基础施工 根据厂家提供的箱变尺寸XX米*XX米*xx米,浇筑XXX厚C20混凝土垫层,二四墙砌筑,内外抹灰,中空,方便箱变的日常维护和修理。'' (二)、箱变安装 1、按照设计图纸的要求和使用要求,订购相应的材料和设备,在订货前向当地供电 部门进行供电报装申请。 2、按照供电答复函的供电方案,结合现场实际情况,确定10KV电源进线点位 置。 3、_根据厂家提供提供的箱变基础图,进行基础施工; 4、进行箱变的基础施工时,预埋相应的构件和电缆保护管。基础达到设计强 度的80%以上后,箱式变电装置到达现场进行检查,附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装。在这个过程中仍要注意基础的养护。 5、箱变施工完毕后,施工单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站。 (三)、接地装置的施工 1、箱式变电站周围打接地网,接地网与周围建筑接地网相连。 2、接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定。 3、接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面的温度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 欢迎共阅

箱变基础施工

箱变基础施工组织设计 1箱变基础施工方法 1.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 1.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 1.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 1.4基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 1.5基础砼的浇筑

本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。 1.6基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm 电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设集水槽和预埋排污管相连。 1.7混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mm时开始支模浇筑。 2质量保证措施 2.1接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。

箱变基础施工工艺标准[详]

箱变基础施工工艺流程 编制: 审核: 批准:

箱变施工工艺流程: 序号 施工说明 工艺图片 1 箱变室基础测量放线 设计图纸上以正北为X 轴,正东为Y 轴,坐标原点在西南方向。 图1 测量坐标点所用的全站仪 图2 测量控制点 图3 测量定位木桩 1) 箱变室坐南朝北,用全站仪测量出图纸上 面箱变基础左上角的坐标X1/Y1和右下角的坐标X2/Y2。 2) 根据测量好的点X1/Y1在正北和正西方向 引出两条直线,直线用2个木桩定位,使两条直线交点为X1/Y ,X2/Y2点同理。 全站仪找点方法(已知两个测量控制点的坐标): ① 把全站仪放在其中一个测量控制点的上方,调整好水平; ② 使全站仪的测量方向和两个测量控制点的直线方向保持一致; ③ 然后输入需要测量点的坐标,在显示器上可以看到该点位置和所在直线的夹角; ④ 调整全站仪的夹角使测量点与所在直线夹角变为0,仪器上显示出了测量点和仪器下方点的位置,然后调整菱镜找到需要测量点的位置。 测量点的放线固定方法: ① 在地上打好木桩,保证测量好的点在木桩上端面; ② 再在木桩上端面钉好钉子,使钉子顶端部分和测量出来的点重合。 定位木桩 定位钉

2 放线开挖 箱变室尺寸:长5400mm ×宽4900mm ×深1650m 图4 监督挖机开挖作业 1) 根据测量点和箱变室基础的尺寸用白灰 在地面进行第二次放线,使箱变室基础轮廓涵盖在里面。 2) ±0.000按逆变器室所在场地最高点加 300mm 确定,室外高差300mm 。 3) 指挥挖机开挖工作,开挖深度要保证在零 位以下2050mm 。 注意:挖机机开挖过程中由于在测量放线中,点X1/Y1和点X2/Y2均可以由两条直线定位,所以确定直线的2个木桩要保护好,不能被移为或掩埋。 3 垫层浇筑 垫层厚为100mm ,且垫层上平面为-1.950m (以±0.000为基准)。 图5夯实平整开始浇筑 图6 垫层浇筑完毕 1) 在开挖好的箱变基础,把地面夯实平整。 2) 根据定位点坐标X1/Y1和X2/Y2,计算出 箱变室基础垫层的位置,用高度为100mm 木条把箱变室要浇筑的垫层围好。 3) 把木条围好后开始浇筑作业。 4) 浇筑完后把垫层基础平面夯实平整。 注意:垫层要平整,厚度为100,mm 且上平面位置要保证在零位-1.950m 。 4 条形基础及承台钢筋绑扎 承台厚度为:250mm 箱变基础垫层

箱变基础施工方案

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 3.1技术准备 3.2现场准备 3.3劳动力准备 3.4机具准备 3.5材料准备 4.箱变基础施工方法 4.1基础土方的开挖 4.2接地 4.3垫层施工 4.4基础钢筋绑扎 4.5基础砼的浇筑 4.6基础砌体墙 4.7混凝土压顶 5.质量保证措施 6.安全措施

1.工程概况 2.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班 组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。

3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在安装施工过程中能满足工程需要。做好场地平整,水驳接口。 3.3劳动力准备 3.4机具准备

3.5材料准备 4.箱变施工方法 4.1基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:0.5.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。

4.2接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 4.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C10砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4.4基础钢筋绑扎 基础梁配筋下2根二级钢Φ12,上2根二级钢Φ12,箍筋采用一级钢Φ6@200绑扎。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 4.5基础砼的浇筑 本工程箱变基础梁采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀。

箱变基础专项施工方案

大同联合光伏曹家沟10 万千瓦发电项目 箱变基础施工方案 编制: 审核: 批准: 中国电建集团贵州工程公司 大同联合光伏曹家沟10 万千瓦发电项目 2015 年月日 目录 1. 工程概况................... 错误!未定义书签 2. ...................................................................... 编制依据 1 3. ...................................................................... 施工准备 1 3.1 技术准备. (1) 3.2 现场准备. (1) 3.3 劳动力准备. (1) 3.4 机具准备. (2) 3.5 .......................................................... 材料准备. 2 4.箱变基础做法5.箱变基础施工方法 (3) 5.1 基础土方的开挖. (3) 5.2 接地. (3) 5.3 垫层施工. (3) 5.4 基础钢筋绑扎. (3) 5.5 基础砼的浇筑. (4) 5.6 基础排水系统及砌体墙. (4) 6.质量保证措施 (7) 1. 工程概况 7.安全措施7

大同联合光伏曹家沟10万千瓦发电项目建设容量10万千瓦,共包含35kV箱变90 台,其中lOOOkVA容量50台,1250kVA容量40台。 2. 编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《工程测量规范》GB50026-93 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架》JGJ130-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3. 施工准备 3.1技术准备 技术部门对相关部门做好技术交底、安全交底。根据施工方案要求对施工队伍作好施工交底并监督分包队伍对班组交底。各种计量、测量用具及时检查、送检并且检定证书、材料齐全。 3.2现场准备 根据技术方案要求组织施工机械的进场、报验、安装,使其在施工过程中能满足工程需要。做好场地平整。 3.3劳动力准备

箱变基础施工方案

箱变基础施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

三、箱变基础施工 (一)箱变基础施工方法 1、基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时基坑边坡放坡1:1.挖掘机开挖深度至持力层,剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 2、接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1米左右。扁钢搭接长度不小于 100mm,至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 3、垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 4、基础钢筋绑扎 底板厚200mm,双层双向配筋二级钢Φ14@200。钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 5、基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。 6、基础排水系统及砌体墙

为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周边砌筑宽370,高2450mm的砖墙,在顶部埋设直径110mm,壁厚2mm电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1:水泥砂浆防水抹面,厚20mm,要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为Φ22的2跟三级钢,蹬梯为Φ14的二级钢,间距200mm。底部设集水槽和预埋排污管相连。 7、混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢 4Φ14,箍筋为二级钢Φ14@200。在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4 Φ14,L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mm时开始支模浇筑。 (二)质量保证措施 1.接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线,直到接地电阻值符合设计要求。 2.墙体砌筑高度每天不应超过。 3.土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。 4.土方回填必须按规定分层夯压密实,确保回填土的密实度。 5.砌体的转角处交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。 6.墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。 (三)安全措施 施工前,施工负责人要向操作人员做专项技术安全交底。 现场电器设备要有漏电保护器,电缆应设可靠绝缘。

箱变基础施工

箱变基础施工组织设计 1 箱变基础施工方法 1.1 基础土方的开挖 对于箱变基坑采用机械开挖,人工配合开挖清底的方法,开挖时 基坑边坡放坡1:1. 挖掘机开挖深度至持力层, 剩余的部分采用人工清底,直至开挖到预埋扁钢底面,集水槽宽度为100mm。 1.2 接地 为便于安装设备,扁钢伸出基础顶层1 米左右。扁钢搭接长度不 小于100mm至少焊接三个棱边,焊接处作防腐处理。接地及施工按照建筑安装工程图集JD1-305,用件包紧固件全部进行热镀锌处理。配电室接地电阻不应大于1 殴,接地网施工的焊接作业由专业人员焊接操作。 1.3垫层施工 本工程箱变基础垫层采用100厚C15砼垫层,垫层施工时要采取措施保证垫层表面的平整度。本工程箱变基础模板采用木模。采用木模是用钢管进行加固,施工过程中应严格控制基础位置,防止模板发生位移。 1.4基础钢筋绑扎 底板厚200mm双层双向配筋二级钢①14@200钢筋的制作绑扎要严格按照设计要求施工,绑扎完毕后验收合格后方可进行下一道工序施工。 1.5 基础砼的浇筑 本工程箱变基础底板采用C25混凝土,在浇筑过程中要样按照砼浇筑操作规程进行,浇筑时震动棒插点要均匀,尤其是预埋扁钢附近的

砼,要确保震捣密实。基础砼浇筑后,表面收光,并形成一定坡度向基础 旁边的集水槽,集水槽向排污口方向倾斜。 1.6基础排水系统及砌体墙 为防止是施工雨雪天气坑内渗水,导致设备锈蚀,要求沿基坑周 边砌筑宽370,高2450mm勺砖墙,在顶部埋设直径110mm壁厚2mm 电缆穿管,两头打喇叭口形。电缆穿管后用油棉丝塞紧,或其他防火。且内外做1: 2.5水泥砂浆防水抹面,厚20mm要求砂浆饱满,不得有空隙。维护墙设钢爬梯一道,钢爬梯两根立筋为① 22的2跟三级钢,蹬梯为①14的二级钢,间距200mm底部设集水槽和预埋排污管相连。 1.7混凝土压顶 砖墙顶面用370*200的混凝土压顶,压顶为C25混凝土,纵筋为二级钢4①14 ,箍筋为二级钢①14@200在压顶上均匀预埋200*200*12的刚板,预埋刚板背面有爪形勾钩(圆钢4①14, L=15cm)埋于圈梁内。压顶在砖墙砌筑高度不超过20mn时寸开始支模浇筑。 2 质量保证措施 2.1 接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气,地面湿度达到规范规定的寸候, 方可进行接地电阻的测试。如果有接地电阻值不符合规定的接地装置, 就要按规定增加相应的接地极和接地母线, 直到接地电阻值符合设计 要求。 2.2 墙体砌筑高度每天不应超过1.2m 2.3土方回填时,严格把好回填材料使用检验关,不含植物残体、垃圾等杂志。

相关文档