1、编制依据

〔1〕计院设计的施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等;

〔2〕《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

〔3〕《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001(2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系)

〔4〕《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 J43-2001(2000版);(门式钢管脚手架支撑体系)

〔5〕《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001);

〔6〕《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92);

〔7〕《木结构设计规范》(GB50005-2003);

〔8〕《钢结构设计规范》(GB50017-2003);

〔9〕《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

〔10〕参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社等。

〔11〕《建设工程安全生产管理条例》

〔12〕建质[2009]254号文

〔13〕钢管脚手架扣件

〔14〕市有关建筑工程安全操作规程,仅有关施工管理规定。

2、工程概况

2.1 参建单位概况

建设单位:

设计单位:

监理单位:

总包单位:

勘察单位:

基坑支护工程设计单位:

主要分包单位:

2.2 工程简介

①本工程为XXX项目,位于XXX,±0.000相当于黄海高程28.8米;总建筑面积186629.4平方米;

②本工程由XXXX组成。设计使用年限为50年;

③本工程结构形式,住宅为剪力墙结构,酒店为框架剪力墙结构,商业综合体为框架结构;

④本工程基础形式,住宅楼及酒店采用筏板基础,商铺、商业街部分及纯地下室部分采用独立基础和防水板及墙下条形基础,基础设计等级为甲级。地下室底板及外墙、屋面的防水等级为二级;

⑤各子单位工程的耐火等级均为一级;结构抗震等级,住宅及酒店为三级,商铺为四级,商业广场的剪力墙为四级、框架为三级。

3、高大模板区域

3.1、高支撑架部分

(1)商场1-3层,结构层高分别为5.6m/5.4m/5.4m

(2)商铺综合体,A、D区结构层高1层5.6m、2层5.4m、3层5.43m;BC、E区1层5.6m、2层5.43m;

(3)酒店1-5层(除大堂、过车道、多功能会议室)结构层高分别为5.6/5.4/5.4/5.2/5.2;

(4)住宅楼首层结构层高5米。

3.2、超高支撑架部分

(1)酒店大堂(1/6-1~6-2轴/6-C~6-H 轴,地下室顶板~4层梁板)结构高度16.4m;

(2)酒店过车道(6—11轴~6—13轴/6—A轴~1/6—K轴,地下室顶板~4层梁板)结构高17.63m;

(3)商场4层层高10.4m.

3.3 梁板结构尺寸

酒店大堂(1/6-1~6-2轴/6-C~6-H 轴)三层梁截面尺寸有2503600、2003550、2503700、3003700、2503900、30031000、40032000、80032000等,三层板厚150;酒店过车道(6—11轴~6—13轴/6—A轴~1/6—K轴)处四层梁2503550、2503600、2503700、3003700、2503900、30031000、40031000等,四层板厚100;商场屋面梁3003800、2503600、3003700、2003500、2503700等,屋面板厚120和100。

3.4 高大模板区域结构平面

注:细部详施工图。

酒店大堂中厅处四层结构平面

商场屋面结构平面注:细部详施工图。

注:细部详施工图。

4、高大模板方案

4.1、模板及支架的选择

住宅首层、酒店1~5层、商场、商铺支架采用钢管脚手架,模板采用18厚木夹板,次龙骨采用50×100木方,主水平龙骨采用钢管脚手架。

4.2、高大模板支撑体系设计概况

①支撑结构体系拟采用满堂钢管脚手架,立杆纵、横间距均为900,步距1200,立杆伸出顶层横向水平杆至模板支撑点的长度不大于300mm。

②板模板采用18厚木夹板、次龙骨采用503100木方、间距200,主龙骨采用ф48

壁厚3.5钢管、间距900;

③梁底模板采用18厚木夹板,次龙骨采用503100木方、间距200,主龙骨采用ф48 壁厚3.5钢管,与立杆双扣件连接,间距450(梁底纵向增加一排立杆)。

梁侧模采用503100木方、间距300,主龙骨采用ф48壁厚3.5双钢管、间距600,并采用高强对拉螺栓穿梁对拉。

酒店大堂中厅处三根80032000的预应力梁的支撑架另行考虑,立杆横距400(4根)、纵距400,底模主龙骨间距400、且与立杆3扣件连接、具体搭设方式详下图。

4.3、高支模剪刀撑构造要求

①满堂架立杆,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续剪刀撑;中间在纵横向应每隔10m 左右设由下至上竖向连续剪刀撑,其跨度以4~6m为宜,剪刀撑的底端应与地面顶紧,夹角为45°~60°。并且在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。

②建筑层高在8~20m时,除应满足上述规定外,还应在纵横向相邻的两竖向剪刀撑之间增加之字撑,在有水平剪刀撑的部位,应在每个剪刀撑中间处增加一道水平剪刀撑。

4.4 施工程序要求

4.4.1按论证审批后的方案搭设超高支模支撑体系;

4.4.2支撑体系搭设前,先熟悉方案图,然后弹出排距轴线,沿排放好的轴线进行分排作业;

4.4.3垂直支撑体系使用直径48、壁厚3.5钢管,按满堂架构造搭设;

4.4.4立杆间距@900,水平杆@1200(步距),扫地杆距离地面≤200;

高度大于5m米的梁板模板支撑架,在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。

注:①酒店过车道模板及支撑在预应力梁张拉完成后再进行拆除;同理,商场4层模板及支撑在屋面梁板浇注完之后与5层支撑架一起拆除;地下室人防区顶板等效静荷载标准值为60KN/㎡可满足承载力要求,相应地下室支撑架可正常拆除;

②上下层立杆应对准;

③梁底模主龙骨钢管与立杆采用双扣件连接(酒店大堂大梁底模主龙骨采用3扣件抗滑)。

④过车道6—11轴处后浇带区域模板单独铺设,相应支撑架待后浇带浇注完后拆除。

注:①垫块下板厚在100、120的区域有必要铺设木模板,将立杆下集中荷载转化为面荷载。②由于通过验算,800×2000预应力梁模板支撑的主龙骨间距宜定为400,则此区域立杆间距将为400;其他区域立杆间距根据实际模数可作调整,但不宜大于900。③6—1轴后浇带区域模板单独铺设,相应支撑架待后浇带浇注完后拆除。 5、 施工准备 5.1、组织机构

5.2、技术准备

工程技术负责人组织有关人员熟悉施工图、设计变更,认真学习有关规范,编制各工种 施工方案,向有关人员和有关班组进行技术、安全交底,并理相关签字手续。

项目执行经理 杨昌林

项目副经理 肖汉洲

施工员

肖威

材料员

姜盼

安全员

杨卫华

资料员

余丹

技术员

万一智

质检员

石强

项目技术负责人

梁新枝

架子工 20人

焊工 6人

混凝土工 30人

杂工 10人

5.3、物质及劳动力准备

提前编制钢管、扣件、模板、木方、加固螺杆等物质供应及劳动力需用计划。

5.4、材料进场检查

在材料到场要出具出厂合格检验报告,并逐项进行检查。

⑴钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的有关规定。钢管上严禁打孔。

⑵扣件为可锻铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N2m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。

⑶搭设支撑架前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。

⑷连墙件材料采用钢管、角钢等型钢,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》GB 700-88 中Q235-A钢的要求。

⑸水平加固杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑及脚手架转角处的连接杆等宜采φ4232.5mm 焊接钢管,也可采用φ4833.5mm焊接钢管,其材质在保证可焊性的条件下应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235A钢的规定,相应的扣件规格也应分别为φ42mm、φ48mm或

φ42mm/φ48mm。

主要材料参数表

名称参数

模板18厚九夹板

木方503100

螺杆φ12

钢管Φ48 × 3.5

扣件配套

脚手板竹笆片脚手板

6、高支模施工方法

6.1 支撑系统安装

1)高架支模支撑系统安装准备

根据高支模施工图,木工工长组织有关人员将立杆纵、横布置线在楼板上放线,经验收后,向架工队负责人进行技术、安全交底,并办理签字手续。

2)高架支模支撑系统安装

在大面积搭设高大模板之前,应先将竖向构件(墙柱)施工完毕,在搭设高架支撑体系时,水平杆与之搭接,从而提高支撑系统的稳定性。

放置纵向扫地杆→自一边起依次向竖立底(第一根)立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即安装第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·m力矩拧紧扣件螺栓形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架完成。再全面检查一遍架构质量,严格确保设计要求和构架质量→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步架……→在有预埋连墙件位置进行连墙连接→随搭设进程及时装设剪刀撑→按模板支撑系统搭设图要求的标高装设梁、板主龙骨钢管→铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护,采取封闭措施。

6.2 梁板模板安装

在安装模板前,检查梁底主龙骨标高,安装梁底模板下次龙骨及梁底模板,检查梁底模板标高及起拱高度;按间隔安装梁一侧的侧模板,利用板模板支撑临时固定梁模板,然后安装板模板,板模板的搁置要利用木方的窄边,并把水平拼缝搁置在木方上。检查验收合格后,进行下道工序梁钢筋绑扎,梁钢筋验收合格后,安装另一侧梁侧模板,并按要求采用对拉螺杆进行加固,然后安装板模板,梁板模板验收合格后进行板钢筋绑扎。

梁底模及竖向的梁侧模的拼缝用木方的窄边压住,板模板拼缝必须严密,不得漏浆,否则采取密缝措施。在浇混凝土前应对梁底和板底支撑进行重点检查,梁底横杆与立杆的交点应扣双扣件,以确保在浇混凝土过程中梁底模和板底模不下沉变形。

6.3 验收及拆除的批准程序

6.3.1模板安装分项工程验收

模板安装完毕必须按技术交底、施工规范、标准等要求,管理小组组织验收,验收合格后,向监理工程师、业主代表及有关部门报验,验收合格后并办理相关签字手续后进行下道工序施工。

验收内容为:

①主龙骨材料规格、间距,主龙骨与立杆连接扣件;

②次龙骨材料规格、间距;

③模板与次龙骨的固定、拼缝,板面标高、起拱、平整度等;

④有关标准要求的内容。

6.3.2高架支模拆除的批准程序

1)普通混凝土高架支模拆除的批准程序

梁板混凝土拆模试块试压强度满足拆模要求→填写拆模申请表→监理审查批准→通知班组拆模并进行技术、安全交底。

2)预应力混凝土高架支模拆除的批准程序

预应力孔道灌浆试块试压强度满足拆模要求→填写拆模申请表→监理审查批准→通知班组拆模并进行技术、安全交底。

6.4 高架支模拆除

1)拆模前准备工作

模板折模申请批准后,由木工工长组织对有关班组进行技术、安全交底。检查拆模操作层脚手板是否齐全,空缺部分补全,检查合格后,通知木工班组进行模板拆除。

2)模板拆除

模板拆除程序与模板组装程序相反,即先拆除主龙骨→次龙骨→清理主、次龙骨至周边楼板上→模板拆除→清理板模板至周边楼板上→搬运主、次龙骨、模板至指定地点。

3)支撑系统拆除

①架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖向警戒标志,地面应有专人指挥,严禁非作业人员入内。

②拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时拆除作业。

③拆立杆时应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑。

④拆除支撑体系时严禁钢管、扣件直接从高处往下扔,防止损坏楼板。

6.5 安全技术措施

1)脚手架的施工人员必须持证上岗。

2)施工人员在搭设或拆除脚手架前必须经过检查,身体不适、疾病、恐高症者不得上岗。

3)搭设或拆除脚手架时,施工人员应处于精神良好状态,不酗酒、不熬夜、思维清晰。

4)搭设或拆除脚手架时,不得光脚,不得穿易滑鞋、拖鞋上下施工。

5)雨天、雷天及七级以上大风时不得进行搭设或拆除脚手架。

6)夜间不得进行搭设或拆除脚手架,夜间使用脚手架必须经过技术人员同意,同时有足够的照明。

7)搭设或拆除脚手架应严格遵守本方案及有关安全管理制度,不倒顺序施工,不野蛮施工。

6.6 预防坍塌事故的安全措施

1)材料验收

○1钢管:支撑系统钢管必须符合有关标准要求,进行检查钢管壁厚、锈蚀程度,不合格的

钢管不准备使用。

○2扣件:钢管扣件必须有产品合格证,扣件表面不得有裂纹、气孔等缺陷,扣件与钢管的贴合面必须严格整齐形,应保证与钢管扣紧时接触良好,螺栓不得滑丝。

○3木方:木方在使用前,必须检查是否有裂纹、断裂,有裂纹、断裂等缺陷的不得使用。○4跳板、安全网;跳板、安全网检查合格后,方准备使用。

2)技术准备

编制施工方案,施工方案必须经有关部门审核、批准。对有关人员、班组进行技术安全交底,并签字认可。

3)安全措施

①模板支撑系统必须按施工方案搭设;

②模板支撑系统搭设完毕,必须经有关部门验收后,方准使用。

③梁底主龙骨与立杆连接必须使用双扣件。

6.7、预防高空坠落事故的安全技术措施

1)模板安装、拆模操作层脚手板必须满铺,检查合格后方使用进行模板安装、拆除。

2)操作层下满挂安全平网。

3)周边防护栏杆必须按要求安装。

4)高空操作必须戴安全带。

7、高架支模安装安全质量管理

7.1、施工组织与管理

7.1.1、成立高架支模管理小组及职责划分

杨昌林(执行项目经理)——组长,负责协调指挥工作;

肖汉洲(项目副经理)——副组长,生产、质量、安全总负责;

梁新枝(项目技术负责人)——副组长,负责技术指导工作;

石强(施工员)——组员,负责现场施工指挥;

万一智(技术员)——组员,负责技术交底工作;

杨卫华(安全主管)——组员,负责现场安全检查工作;

王鑫强(架子工班组长)——组员,负责现场具体施工;

俞银华(木工班组长)——组员,负责现场具体施工。

8、脚手架搭设质量与验收

8.1、脚手架施工质量要求

1)立杆底部应设垫板。

2)底部必须设置纵、横扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距底板上皮不大于200处的立杆上,横向扫地杆亦应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

3)立杆除顶层顶步外,其余各层接头必须采用对接扣连接。

4)立杆应垂直设置,2米高度的垂直允许偏差15mm。

5)、脚手架四边与中间每隔四排立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。

6)脚手架两端与中间每隔四排立杆从顶屋开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

7)每道剪刀撑宽度≥4跨,且≥6米,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。

8)剪刀撑斜杆按长宜采用搭接,剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件的中心线至主节点的距离不宜大于150 mm。

9)酒店多功能会议室因4层梁板结构承载力设计值较小,酒店过车道模板及支撑在预应力大梁张拉完成后再进行拆除;同理,商场4层模板及支撑在屋面梁板浇注完之后与5层支撑架一起拆除。地下室人防区顶板等效静荷载标准值为60KN/㎡可满足要求承载力要求,相应地下室支撑架可正常拆除。

8.2、脚手架搭设验收

脚步手架搭完成后,必须按技术交底、施工规范、标准,管理小组组织进行逐级验收并签字,验收合格后,向监理工程师、业主代表及有关部门报验,验收合格后并办理相关签字手续后进行下道工序施工。

验收主要内容为:

1)架子的布置:立杆、横杆间距;

2)架子的搭设和组装是否牢固稳定;

3)扫地杆、剪刀撑、防滑扣件等是否符合要求;

4)垫块质地及尺寸是否符合要求;

5)主次龙骨间距是否在规定范围内;

6)上下层立杆是否对准。

9、脚手架安全管理

9.1、脚手架的使用

1)脚手架搭设完毕经验收合格签字后,方可使用,使用中严禁在架体上使用集中荷载,使用中如发现脚手架异常情况应及时上报安全员或施工员,及时整修。

2)在脚手架使用中,必须定期组织检查,须做到使用中架体保持完整。

3)使用脚手架时,不得在脚手架上往下抛物体,施工人员不得将脚手架当做垂直运输工具随意爬上爬下。

4)架体的搭设过程及混凝土浇捣过程,针对支撑体系整体稳定性,各相应班组要派专人负责检查,发现问题尽快整改。

9.2、架子的拆除

1)架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖向警戒标志,地面应有专人指挥,严禁非作业人员入内。

2)拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时拆除作业。

9.3、脚手架搭设中的注意事项

1)脚手架的施工人员必须持证上岗。

2)施工人员在搭设或拆除脚手架前必须经过检查,身体不适、疾病、恐高症者不得上岗。

3)搭设或拆除脚手架时,施工人员应处于精神良好状态,不酗酒、不熬夜、思维清晰。

4)搭设或拆除脚手架时,不得光脚,不得穿易滑鞋、拖鞋上下施工。

5)夜间不得进行搭设或拆除脚手架

6)搭设或拆除脚手架应严格遵守本方案及有关安全管理制度,不倒顺序施工,不野蛮施工。

10、高大模板支撑体系变形监测

10.1、高支撑变形监测

1、监测内容和监测要求

(1)监测项目:支架沉降、位移和变形。

(2)测点布设:沿建筑物纵向每10m布设一个监测剖面,每个监测剖面布设2个支架水平位移监测点、3个支架沉降观测点。监测仪器精度应满足现场检测要求。

(3)监测频率:在浇筑混凝土过程中实施实时监测,监测频率20~30分钟一次。

2、监测报警指标

监测项目监测报警值

支架沉降5mm

支架水平位移10mm

3、监测方法

支撑的变形监测采用水准仪进行。做法是:在首层柱的侧面标示出观测基准点,分别在支撑杆上标示观测点。整个浇筑混凝土过程中,安排专人在外围进行监测。

4、处理方法

当监测数据接近或达到报警值时,立即组织有关各方采取应急或抢险措施,同时向上级有关部门报告。

10.2、静载试验

当高支模完成后,由监理单位选定试验部位做静载试验。

静载试验采用沙袋配重的方法进行,荷载取设计荷载的1.0倍标准值。做法是:先在模板面标示每个位置的设计荷载,然后按标示的设计荷载堆放相应重量的配重沙袋。静载试验期间进行支撑变形监测,当试验荷载施加至30%、70%、100%的标准值时各观测一次。

通过静载试验达到设计要求后,方可进行下道工序施工。

11、高大模板支撑体系受力计算

仅按酒店大堂(1/6-1~6-2轴/6-C~6-H 轴,地下室顶板~三层梁板)超高支撑架计算,其他部位,即酒店过车道(6—11轴~6—13轴/6—A轴~1/6—K轴,地下室顶板~四层梁板),商场五层层高超高支撑架参照调整执行。

11.1、模板及支撑体系设计参数及荷载计算

11.1.1、设计参数

ф48钢管:A=489mm2、W=5.0833

104

mm、i=15.8mm、

mm、I=1.2235

103

E=2.0635

10MPa、f=205Mpa、fv=115Mpa,单个扣件抗滑力为8KN。

木方:503100 A=533

mm、W=8.333104mm3、I=4.1736

10mm4、fc=13Mpa、

102

fv=1.4Mpa、、E=933

10Mpa、[ω]=L/250(《施工手册》)

模板:18mm厚、A=7.23103mm2(400)、A=1.83104mm2(1000)、W=2.163104mm3(400)、W=5.4×104 mm3(1000),I=1.943105mm4(400宽)、I=4.863105mm4(1000宽)、,fc=20MPa 、

f v=1.6Mpa、、E=13104 MPa(《施工手册》)。

11.1.2、荷载组合计算

1)梁板及模板荷载计算

○1自重:

楼板:板厚3(混凝土+钢筋+模板)=0.15×(24+1.1+0.3)=0.15×25.4=3.81KN/m2

梁:梁截面3(混凝土+钢筋+模板)=0.8×2×(24+1.5+0.3)=1.6×25.8=41.28KN/2

m ○2施工荷载:按2KN/m2。

○3混凝土振捣产生的荷载:按2KN/m2。

11.2、板模板及脚手架支撑体系计算

酒店大堂板模板支架搭设高度为16.25米,板厚150;

搭设尺寸为:立杆的纵距900,立杆的横距 900米,立杆的步距 1200。

11.2.1、板模板承载力及挠度验算

计算荷载组合

1)承载能力计算荷载:

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

高大模板有关规定

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 建质[2009]254号 1总则 1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规范,制定本导则。 1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板支撑系统的施工安全监督管理。 1.3本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规范和专项方案规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 2 方案管理 2.1 方案编制 2.1.1施工单位应依据国家现行相关标准规范,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容: (一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 (二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施

工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 (三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 (四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 (五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 (六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 (七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

2020年(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

湄潭县国际温泉旅游度假城(酒店)1号楼建设工程 高大模板支护施工方案 编制单位:贵州中工建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 贵州中工建筑工程有限公司 2012年12 月28日

工程要点: 一、为了满足本工程1#楼7米层三根大梁(断面500x2000、跨度为19500)模板支撑的钢度和强度,及混凝土结构荷载和施工荷载的承载能力,使模板不变形、不倾斜、不摇晃,搭设拆除方便及确保施工安全,建立大模板的专项施工方案如下:采用扣件式钢管搭设成满堂脚手架的型式作为高支模的支撑,主要构件由立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座组成各种杆件采用外径4.8㎜,壁厚3.5㎜的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆的长度为5m,重量23kg,小横杆长1-1.5m,扣件采用十字扣,旋转扣和一字扣,底座选用木枋3000×200×50作底座(垫板)。 二、模板材料: a.柱模、梁模、板模均选用胶合板作各构件模板,胶合板规格为1830×915×18。 b.木枋:2000×80×80和2000×100×50。 c.拉接铁件:用短钢管抱柱子以增强联接强度。 d.支撑用直径48壁厚3.5焊接钢管。扣件式满堂脚手架作承重支撑。 e.托木:选用2000×80×80的木条。

三、模板支撑方式 梁板分别构成相对独立的支撑体系,梁板支撑采用大横杆连成一个整体的钢架网再用斜支撑(剪刀撑)加强钢支撑的整体钢度和稳定性,用扣件式钢管脚手架搭设成满堂钢架作支撑特别注意:①在每根大梁下的立杆每隔0.5m设置一道,支撑每隔0.5m 设置一道且每个支撑设置一根小横杆,大横杆步距为1.5m○2在大断面梁砼浇筑时,负一层的梁、板支撑不但不能拆除,并且还要进行加固处理(在负一层三根大梁的位置采用相同的加固方式),防止上部传下来的荷载影响该部位梁、板,确保施工的质量安全。③搭设时必须控制好各梁底,底标高减去模板厚度和托木高度,才是支撑最终搭设高度。④按照规定的构造尺寸进行搭设。⑤及时与结构拉结以确保搭设过程的安全。⑥拧紧扣件(拧紧程度应适当)。⑦有变形的杆件和不合格的扣件严禁使用。⑧搭设时工人必须佩挂安全带。对没有搭完成的脚手架,在每天收工时,一定要确保架子的稳定,以免发生意外。搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)—逐根树立立杆。随即与扫地杆扣紧—装扫地小横杆并与立杆和大横杆扣紧—安第一步大横杆(与各立杆扣紧)—安第一步小横杆—安第二步大横杆—第二步小横杆—加设斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧在装设两道连墙杆后方可拆除)—第三、第四步大横杆交叉连接扣紧—按各梁

高大模板施工方案(专家论证)

1、工程概况 (2) 1.1 工程总体概况 (2) 1.2 高大模板部分概况 (2) 1.3 施工平面布置 (2) 1.4 施工要求 (2) 2、编制依据 (2) 2.1 施工组织设计及图纸 (2) 2.2 主要规范、规程 (3) 2.3 法律、法规、规范性文件、其它 (3) 3、施工计划 (3) 3.1 施工进度计划 (3) 3.2 材料计划 (4) 3.3 机械设备计划 (5) 4、高大模板施工工艺技术 (5) 4.1 支撑体系技术参数及构造措施 (5) 4.2. 梁模板工艺流程及施工方法 (8) 4.3 楼板模板工艺流程及施工方法 (9) 4.4 模板支架的检查验收 (10) 4.5 混凝土浇筑 (11) 4.6 模板拆除 (12) 5、施工安全保证措施 (13) 5.1 组织措施 (13) 5.2 技术保障措施 (14) 5.3 安全应急预案 (16) 5.4 各类事故的救援措施 (18) 5.5 监测控制措施 (20) 5.6 安全防护制度和措施 (21) 5.7 质量保证措施 (22) 6、劳动力计划 (23) 6.1 管理人员职责与分工 (23) 6.2 主要劳动力安排 (23) 7、计算书 (25) 7.1 A2 商业高大模板部分支架计算 (25) 7.2 地下室顶板无梁楼盖部分计算 (48)

1、工程概况 1.1工程总体概况 XXX工程位于XXX,总建筑面积:80640.10m2,共3栋主楼,2栋独立商业楼。主楼及其车库地下室为3层,地上主楼为29层,主楼标准层层高为3.0m。抗震设防烈度为6度,结构设计使用年限为50年。 本工程主楼为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为三级;地下室采用框架- 剪力墙结构,框支柱框支梁抗震等级为二级,框架结构抗震等级为三级;A1, A2 采用框架结构抗震等级为四级。基础形式:A1为桩承台基础,A2及地下室车库为独立基础,主楼为筏板基础。建筑抗震设防类别为标准设防类。基础(承台)混凝土强度等级为C35,垫层为C15,地下室防水等级为二级,地下室底板、负三层外墙防水混凝土抗渗等级为P8,其余防水混凝土抗渗等级为P6。 1.2高大模板部分概况 高大模板分项工程位于地下室负一层无梁楼盖,18#楼南侧负三层1#汽车坡道、主楼首层架空层以及A2商业首层销售大厅,有6个部位的模板支撑体系属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程。 第一处为整个地下室顶板无梁楼盖处,该部位顶板厚度500mm施工总荷载 超过15kN/ m20 第二处为A2商业首层A2-7轴~A2-9轴交A2-A轴~1/A2-C轴之间大堂挑空处,该部位二层挑空,层高为10.16m,上部板厚为110mm框架梁最大截面尺寸为 400mm*1200mm周边共8根最大截面700mm*700m的框架柱。见后附图1,超高模板部分示意图。 第三~五处为16# 17#、18#楼首层大堂架空层处,层高为8.8m,上部板厚为120mm梁最大截面尺寸为300mm*700m具体结构平面布置图详见后附图2-4 , 各楼号首层架空层施工图。 第六处为18#楼南侧A-B1轴至A-B4轴1#坡道局部挑空高度为10n,上部顶板厚度为180mm梁最大截面尺寸为400mm*700mm见后附图5,超高模板部分示意图。 1.3施工平面布置 具体见后附图6,高大模板部位图。图中填充区域为本方案需要论证的高大模板所在部位。图中箭头方向为救援路线。 1.4施工要求 1.4.1本工程工程质量标准:按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》,工程必须一次性竣工验收合格,工程质量达到合格标准,观感质量评价为良好。 1.4.2安全和文明施工必须获得xxx “安全文明工地”称号。 1.4.3零死亡、零重伤事故和职业病的发生;杜绝火灾、爆炸和重大机械事故的发生;轻伤事故发生率控制在千分之三以内。 2、编制依据 2.1施工组织设计及图纸表2-1

高大模板工程专项施工方案样本

高大模板工程专项施工方案模板 1

第一章、工程概况 第一章、编制依据 第三章、施工准备 第四章、施工方案 第五章、咼支模施工的安全管理第六章、计算书及相关图纸

第一章工程概况 本工程位于开发区场区位于烟台开发区C-19小区,北临北京北路南靠成都大街, 西领大季家路, 东领太原路。建筑面积2218.83m2 , 建筑高度12.00 m。结构设抗震缝。分别为框架结构、框架剪力墙结 构。基础形式为柱下独立基础和墩基础。 建设单位: 烟台经济技术开发区教育体育局 设计单位: 山东普莱恩工程设计有限公司 监理单位: 山东圣凯建设工程咨询有限公司 勘察单位: 烟台开发区勘泰岩土工程有限公司 施工单位: 山东创元建设集团有限公司本工程总工期180天, 本方案为该工程高大模板专项组织设计与施工方案。高大模板工程概况如下: 1、本工程层高12米,顶板采用现浇混凝土梁板,4轴-9轴交B轴- H轴处最大跨度为25.2米。主梁截面尺寸为800x1800mm,跨度为25.2 米;次梁截面尺寸为300x700mm, 250x700跨度为7.2米;顶板为现浇混凝土楼板厚度为120mm。 2、高支模基础概况 本高支模搭设支撑架时, 必须在立杆底部设通长木脚手板架板。 第二章编制依据 为了保证本工程超高支模施工安全, 根据建设部关于《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的要求, 加强施工安全的管理, 按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制计算依据如下:

(1) 施工图纸; (2) 《岩土工程勘察报告》 (3) 《建筑施工计算手册》( ISBN-7-11-04626-2 江正荣编著) ; (4) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) ; (5) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—) (6) 《建筑结构荷载规范》( GB50009- ) ( ) ; (7) 《木结构设计规程》GB50202- ; (8) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204- ; (9) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- ; (10) 《建筑施工高处作业安全技术规范》( JGJ80-91) ; (11) 《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) ; (12) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB50202- ) (13) 品茗安 全计算软件。 第三章施工准备 3.1 技术准备在施工前进行图纸会审及完善施工组织设计方案这两项工作, 并组织施工人员认真学习施工图纸、会审记录、施工方案和施工规范等技术文件, 做好三级安全技术交底工作, 减少和避免施工误差。 3.2 物资准备 (1) 材料准备: 确保材料质量合格, 货源充分, 按材料进场计划分期分批进场, 并按规定地点存放, 做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 其质量检验报告及其钢管材质检验方法应符合现行国家

高大模板施工方案

高大模板及支撑体系设计与施工方案 XX工程公司 年月日

目录 1、编制依据 2、功能及结构介绍 3、施工准备 4、脚手架设计与施工 5、模板工程 6、模板制作、安装技术措施 7、与安装配合 8、其它注意事项 9、模板拆除及养护 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、成品保护措施 13、环境保护措施 14、模板计算

1、编制依据 1.1施工组织设计 《北京**学校施工组织设计》。 1.2施工图纸(详见表1-1) (1)教学楼建施01~建施54 (2)教学楼结施01~结施52 (3)宿舍楼建施01~建施24 (4)宿舍楼结施01~结施36 1.3 主要规程、规范(详见表1-2) 规范一览表表 1-2 1.4其他 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001:2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。 (3)企业项目管理手册。 (4)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 2、功能及结构介绍 2.1总体介绍 北京**学校工程主要由宿舍楼和教学楼组成,该工程位于北京**区**路 38号,建筑总面积35846㎡,其中宿舍楼建筑面积8792m2,教学楼建筑面积27054㎡;建筑高度宿舍楼29.85米,教学楼18.35m;建筑层数:宿舍楼地上10层,地下2层,教学楼地下1层,地上4层。结构形式:宿舍楼为全现浇剪力墙结构,

教学楼框架-剪力墙结构。 教学楼集一至十二年级教学、学习、娱乐活动及餐厅为一体的综合性建筑,室内主要有教室、实验室、计算机房、室内活动场、报告厅、阶梯教室等功能性房间。 2.2室内活动场、报告厅、阶梯教室结构简介 为保证施工过程中的安全,需对以上部位的模板及支撑体系进行设计验算,并对方案进行专家论证。 3、施工准备 3.1组织施工技术人员在施工前认真熟悉图纸,了解设计意图,熟悉各部位及各空间的相对关系及标高。发现问题及时同设计院沟通,做到提前发现问题,提前解决问题。 3.2编制模板及支撑体系专项设计施工方案,对施工队组进行技术交底。 3.3对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

高大模板专项施工方案

模板专项施工方案 一、编制依据 《柳州市奋进建材有限责任公司办公楼回建工程工程结构施工图纸》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中国建筑工业出版社 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社《建筑工程模板施工手册》 (第二版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 二、工程概况 柳州市奋进建材有限责任公司办公楼回建工程,位于柳太路旁。工程主要为砖混结构,展厅部分为框架结构;地上二层;建筑总高度:8.35m;底层层高:3.28m 、二层层高8.28米;总建筑面积:855平方米。本工程由柳州市奋进建材有限责任公司投资建设,中铁建柳州勘查设计院设计,柳州市勘察测绘研究院地质勘察,柳州市正宇监理公司监理,广西冶金建设公司组织施工。 本工程展厅屋面标高8.28m(最低点),属于高支模,按规定需对展厅的模板及支撑体系进行设计验算,并对方案进行专家论证。 三、高支模施工方案 展厅屋面模板及支撑系统计算 ㈠、参数信息: 1.模板支架参数 横向间距或排距(m):1.00;纵距(m):1.00;步距(m):1.50; 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.10;模板支架搭设高度(m):8.00; 板底支撑连接方式:方木支撑; 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件的保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 2.荷载参数

模板与木板自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.500; 4.材料参数 面板采用胶合面板,厚度为18mm;板底支撑采用方木; 面板弹性模量E(N/mm2):9500;面板抗弯强度设计值(N/mm2):13; 木方抗剪强度设计值(N/mm2):1.400;木方的间隔距离(mm):250.000; 木方弹性模量E(N/mm2):9500.000;木方抗弯强度设计值(N/mm2):13.000;木方的截面宽度(mm):50.00;木方的截面高度(mm):100.00; 托梁材料为:12.6号槽钢; 5.楼板参数 楼板的计算厚度(mm):100.00;

高大模板施工方案-(1)

目录 高大模板及支撑体系设计与施工方案 目录 1、编制依据 2、功能及结构介绍

目录 3、施工准备 4、脚手架设计与施工 5、模板工程 6、模板制作、安装技术措施 7、与安装配合 8、其它注意事项 9、模板拆除及养护 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工保证措施 12、成品保护措施 13、环境保护措施 14、模板计算

1、编制依据 1.1施工组织设计 1.2施工图纸 1.3 主要规程、规范(详见表1-2) 规范一览表表 1-2 (1)建设部“关于建筑业进一步推广应用十项新技术的通知”。 (2)企业ISO9001:2000 质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件。 (3)企业项目管理手册。 (4)《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 2、总体介绍 项目名称:广州市西关世家园林酒家有限公司生产厂房1车间,建设单位:广州市西关世家园林酒家有限公司,设计单位:广东博厦建筑设计研究院有限公司,监理单位:广州市华建兴建设监理顾问有限公司,施工总承包:阳江市阳东区第二建筑工程公司。 本项目位于广州市番禺区沙湾镇青萝大道263号,总建筑面积约38388.8平方米,为钢筋砼框架结构,地上5层,建筑高度23.1米。主体结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级。 3、施工准备

3.1组织施工技术人员在施工前认真熟悉图纸,了解设计意图,熟悉各部位及各空间的相对关系及标高。发现问题及时同设计院沟通,做到提前发现问题,提前解决问题。 3.2编制模板及支撑体系专项设计施工方案,对施工队组进行技术交底。 3.3对施工人员进行安全和技术培训,加强队组的技术素质。 4、脚手架设计与施工 4.1脚手架及其附件材料要求 4.1.1钢管 (1)钢管规格及材质要求 钢管均采用φ48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。 (2)外观检查 钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。 (3)钢管上严禁打孔。 4.1.2扣件 (1)材质 采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 (2)外观检查 扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。 4.2脚手架搭设及构造要求 4.2.1 立杆 立杆接头必须采用对接扣件连接,立杆与水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。 立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。 4.2.2水平杆 水平杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3(本工程不大于50cm),大横杆在同一步

高大模板专项方案

高大模板工程施工方案编制内容及要求 2009-4-23

封面 XXXXXXX高大模板工程 施工方案 方案编制人:(签名实名制)时间 审核人:时间 审定人:时间 公司名称 XX年XX月XX日

施工组织设计方案报审表 工程名称:XXXX高大模板工程编号:

目录 1.编制说明及编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.支撑系统设计 (3) 4.施工部署 (5) 5. 高大支模施工 (6) 6. 施工安全管理 (7) 7.质量保证措施 (7) 8.监控措施 (8) 9.应急预案 (9) 11.验算书 (10) 12.附图 (11)

1.编制说明及编制依据 编制依据主要应列出编制施工组织设计时依据的工程设计资料、合同承诺以及法律法规等,可参考以下条目: ●工程项目施工图:包括与高支模相关的楼层梁板结构图、建筑剖面图等; ●《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 ●《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 (2002版);(扣件式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 J43-2001(2000 版);(门式钢管脚手架支撑体系) ●《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001); ●《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92); ●《木结构设计规范》(GB50005-2003); ●《钢结构设计规范》(GB50017-2003); ●《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); ●参考资料:如《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建 筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《建筑施工脚手架实用手册 (含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99中国建筑工业出版社等。 2.工程概况 2.1工程概况

某工程高大模板施工方案

低温热水地板辐射采暖 目录 (一)编制依据 (2) (二)工程概况 (2) (三)施工计划 (6) (四)施工工艺技术 (8) (五)施工安全保障措施 (18) (六)劳动力计划 (27) (七)模板支撑体系参数及计算 (28)

建业凯旋广场-五栋大楼 高支撑专项施工方案 (一)编制依据 本施工方案的编制主要依据相关的建筑、结构图,规范、规程,相关标准、法规等。具体包括: 1、建质【2009】87号文件 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2011) 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 4、《建筑施工手册》第四版 5、《钢结构设计规范》(GB50017-2011) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 7、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 11、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 12、本工程的设计图纸、施工组织设计 (二)工程概况 一、工程概况: 1、本工程位于。。。。。。总建筑面积:161224.93平方米。地上一、二层为商业裙房,其中A座大堂位置在一层a~c轴线交17~(1/19)轴线,大堂层高8.99米;其中BCDE

座一层中庭位置在5~7轴线交H~K轴线、10~12轴交C~E轴、8~14轴线交G~L轴线,中庭顶层高9.98米。 2、A座结构层楼面标高 阴影部位为高支撑荡然区域

(深圳)高大模板安装施工方案编制与审核要点(2016年版)

高大模板安装施工方案编制与审核要点(2016年版) 按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号附件二的第二(二)条款的如下规定,确定表述应报公司、监理审批并经专家论证的高大模板部分: 高大模板条件为:搭设高度8m及以上的墙、柱、梁、板,搭设跨度18m及以上的梁、板,楼面或水平结构模板施工总荷载15kN/㎡及以上(板厚度一般为400mm及以上),楼面梁或水平结构模板集中线荷载20kN/m及以上(梁截面积一般为0.56㎡及以上)。 施工总荷载可按照以下计算: 施工总荷载(针对板)=0.9×[1.2×(25.1×h +0.3)+1.4×2.5](kN/㎡)钢筋混凝土楼板自重标准值取24+1.1 kN/m3 平板木模板自重标准值取0.3 kN/㎡ 均布活荷载取2.5 kN/㎡ 集中线荷载可按照以下计算: 集中线荷载(针对梁)=0.9×[1.2×25.5×b×h+1.2×0.5×(b+2h)+1.2×25.4×板h×0.4+1.4×2×b](kN/m) 式中:25.4×板h×0.4=(25.1+0.3)×板h(板厚度)×0.4(梁两侧边的板宽度) 钢筋混凝土梁自重标准值取24+1.5 kN/m3 梁木模板自重标准值取0.5 kN/㎡ 对梁底模板的振捣荷载取2 kN/㎡ 墙、柱按照《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4.3节、表4.3.2第3、4项的规定进行计算。 高大模板方案中所有高大模板中涉及线荷载超标的大梁必须一一对应编制构造加固做法、计算书、支撑加固详图;不得选取模板设计样本构件代表进行验算。 此编审要点按照扣件式钢管脚手架编制。

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

高大模板工程施工方案

新建叙永至毕节线铁路 贵州段站前工程 高大模板施工专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁十九局集团有限公司叙毕铁路项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据、编制范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述 (1) 3.施工准备 (2) 3.3劳动力准备 (3) 3.4施工机械设备准备 (4) 4.主要施工方法及措施 (4) 4.1模板安装的一般要求 (4) 4.2模板的制作、墩身实体墩模板安装 (4) 4.3墩身空心墩模板支设及墩内检查设备预埋件安装 (5) 4.4整体模板拆除 (6) 5.主要管理目标 (6) 5.1设计依据 (6) 5.2安全目标 (6) 5.3文明施工及环境保护目标 (6) 6.模板设计方案 (6) 6.1设计依据 (6)

6.2设计方案 (7) 6.3模板计算 (7) 6.4墩柱模板质量标准 (23) 7.安全保证措施 (24) 7.1脚手架安全施工措施 (24) 8.施工环保、水保保持措施 (25) 8.1施工保护目标 (25) 8.2环境保护体系 (25) 8.3林木、植被、土地及地下水资源保护措施 (26) 8.4水环境保护措施 (26) 8.5大气环境保护措施 (26) 9. 文明施工措施 (27) 9.1.文明施工目标 (27) 9.2.文明施工体系 (27) 9.3.施工现场的文明施工管理措施 (28)

高大模板专项施工方案 1、编制依据、编制范围 1.1编制依据 1、新建铁路叙永至毕节线施工图; 2、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社第二版 3、《工程力学》化学工业出版社 4、《机械设计手册》机械工业出版社第三版 5、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 8、《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5-2005及局部修订条文); 1.2编制范围 本施组编制范围为隆黄铁路新建叙永至毕节段贵州省境内先期开工段DK332+142.5~DK340+500.3段站前工程施工,毕节车站左右线大桥~落脚河大桥,线路长度8.358km,上述范围内桥梁高墩施工模板施工高度大于8m的结构。 2、工程概况 2.1工程简述 隆黄铁路位于川滇黔三省结合部,北起已建成的纳(溪)叙(永)铁路叙永北站,向南行经云南威信、镇雄、贵州毕节,终至毕节至织金铁路毕节东站,全长189公里。本次先期开工段为位于贵州毕节市境内的毕节(不含)至毕节东(不含)段站前工程(含预留昭黔铁路的毕节车站大桥,不含有砟

高大模板工程安全专项施工方案

施工组织设计(方案)审批表

厦门新希阳中心 高大模板工程安全专项施工方案 福建省龙洲建筑工程有限公司 2011年5月5日 目录 一、工程概况----------------------------------------- 3 1.1 基本概况----------------------------------------- 3 1.2 主要结构概况------------------------------------- 3

1.3 施工要求----------------------------------------- 4 1.4 技术保证条件------------------------------------- 4 二、编制依据----------------------------------------- 4 2.1 相关法律、法规------------------------------------- 4 2.2 相关标准、规范、规程----------------------------------- 5 2.3 相关规范性文件----------------------------------- 4 2.4 图纸、施工组织设计----------------------------------- 5 2.5 其它参考资料------------------------------------- 5 三、施工计划----------------------------------------- 6 3.1 施工进度计划------------------------------------- 6 3.2 材料与设备计划----------------------------------- 6 3.3 劳动力计划--------------------------------------- 7 3.4 技术准备----------------------------------------- 8 3.5 工程施工质量目标----------------------------------- 8 3.6 安全达标管理目标----------------------------------- 8 四、模板工程施工工艺技术----------------------------------- 9 4.1 模板安装要求------------------------------------- 9 4.2 模板安装工艺流程----------------------------------- 10 4.3 模板安装施工方法----------------------------------- 11 4.4 模板安装检查验收----------------------------------- 13 4.5 混凝土浇筑施工方案--------------------------------- 14 4.6 模板拆除--------------------------------------- 17 五、施工安全保证措施----------------------------------- 18 5.1 模板工程施工安全组织保障------------------------------- 18 5.2 模板工程施工技术管理措施------------------------------- 19 5.3 模板支撑系统监测监控措施------------------------------- 22 六、专项应急预案------------------------------------- 24 6.1 “六大伤害”的危险源辨识------------------------------- 24 6.2 应急组织机构------------------------------------- 27 6.3 应急救援资源配备----------------------------------- 28 6.4 应急培训----------------------------------------- 28 6.5 应急预案响应程序----------------------------------- 29 6.6 应急预案的终止------------------------------------- 29 七、模板工程设计计算书--------------------------------- 29 八、附图------------------------------------------- 60 一、工程概况 1.1 基本概况厦门新希阳中心工程位于厦门市湖里区高新技术园(湖里区钟宅湾工业研发中心),工程分为1#、2#办公楼,地下室上部结构为框架——剪力墙结构,总建筑面积为36228m2, 其中:地下建筑面积为7406.4m2,地上建筑面积为28821.6^ ;建筑层数:地下1层,地上1#楼8层,层高分别为一层5.1m、二层3.9m、三~七层3.6m、八层4.8m,建筑总高度为40.5m, 2#楼7层,层高分别为一层5.1m、二层3.9m、三~六层3.6m、七层4.6m,建筑总高度为37.95m。 工程建设单位为厦门新希阳纳米织物科技有限公司,设计单位为福州市建筑设计院,监理单位为

高大模板施工方案

岭南新邨工程 高大模板 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 公司 编制时间:年月日

第一节、工程概况 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 - 一、工程概况 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 - 二、施工平面布置-------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 三、施工要求 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - 四、技术保证条件-------------------------------------------------------------------------------------- - 4 - 第二节、编制依据 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 第三节、施工计划 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 一、施工进度计划-------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 二、材料与设备计划----------------------------------------------------------------------------------- - 5 - 第四节、施工工艺技术-------------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 一、技术参数 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 - 二、工艺流程 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 三、施工方法 -------------------------------------------------------------------------------------------- - 8 - 四、检查验收 -------------------------------------------------------------------------------------------- 15 - 第五节、施工安全保证措施-------------------------------------------------------------------------------- 17 - 一、组织保障 -------------------------------------------------------------------------------------------- 17 - 二、技术措施 -------------------------------------------------------------------------------------------- 18 - 三、监测监控 -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 - 四、应急预案 -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 - 第六节、劳动力计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 - 一、专职安全生产管理人员 ------------------------------------------------------------------------- 22 - 二、所需劳动力安排----------------------------------------------------------------------------------- 22 - 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------------------------------------------------------- 24 - 【计算书】 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 24 - 【节点图】 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档