文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程外观质量评定方法

工程外观质量评定方法

工程外观质量评定方法
工程外观质量评定方法

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目

外观质量评定方案

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组

二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片)

外观质量评定方案

1. 外观质量评定依据

外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。

2. 评定组织机构

上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。

2.2评定组任务:

(1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。

(2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。

(3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。

3. 评定前的准备工作

一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。

4. 外业工作

4.1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。

4.2测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。

4.3测量组按已定的检测断面,逐个断面、逐个项目的进行检测。

4.4在外业工作中,评定组进行全过程跟踪检测,以保证检测质量和真实性。

4.5检测项目的测量数据及检查项目的评定成果,记录在相应的记录表中。

4.6 外业工作结束后,测量组向评定组提交“检测成果报告”。

5. 内业工作

5.1将记录表中的检测成果填入各附件中的《外观质量现场检查评定统计表》,将此表中结果填写到各单位工程外观质量评定表中,计算出本单位工程外观质量得分率。

5.2当内业统计出现得分率低于70%时,检查内业统计计算各个环节,有计算错误纠正过来。无误时,评定组要求承包人限期进行整改,重点是那些合格率低的项目,经整修后达到设计标准。在修整期间监理应旁站监理,进行检查和指导。达到标准后,重新申请检测,重新评定。

6. 评定结论

评定组在内业工作结束后,召开评定会。会议经过审核内业、外业资料,在资料完整、数字准确、得分率大于或等于70%条件下,通过验收,同意评定结论,并在《大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目外观质量评定表》上签字。

7.外观质量评定范围

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目。

8. 评定等级标准

测点中符合质量标准(或允许偏差)的点数占总测点的百分率为100%时,评为一级。合格率为90-99%时,评为二级。合格率为70-89%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。每项评定得分按下式计算:

各项评定评分=该项评定分×该项评分百分率

外观质量等级与标准评分表

评分等级检测项目测点合格率(%)各项评定评分

一级100 该项标准分

二级90.0-99.9 该项标准分×90%

三级70.0-89.9 该项标准分×70%

四级<70 0

水工建筑物外观质量评定表单位工程名称施工单位

主要工程量评定日期

项次项目

标准

(分)

评定得分(分)

备注

一级

100%

二级

90%

三级

70%

四级

1 建筑物外部尺寸12

2 轮廓线10

3 表面平整度10

4 立面垂直度10 ////

5 大角方正 5 ////

6 曲面与平面联结9

7 扭面与平面联结9 / / / /

8 马道及排水沟3(4)/ / / /

9 梯步2(3)/ / / /

10 栏杆2(3)/ / / /

11 扶梯 2 / / / /

12 闸坝灯饰 2 / / / /

13 混凝土表面缺陷情

10

14 表面钢筋割除2(4)

15 砌体

勾缝宽度均匀、平

4 / / / /

16 竖、横缝平直 4 / / / /

17 浆砌卵石露头情况8 / / / /

18 变形缝3(4)/ / / /

19 启闭平台梁、柱、排

5 / / / /

20 建筑物表面10

21 升压变电工程围墙

(栏栅)、杆、架、

5 / / / /

单位工程名称施工单位主要工程量评定日期

项次

项目

标准

(分)

评定得分(分)

备注

一级

100%

二级

90%

三级

70%

四级

塔、柱

22 水工金属结构外表

6(7)/ / / /

23 电站盘柜7 / / / /

24 电缆线路敷设4(5)/ / / /

25 电站油气、水、管3(4)/ / / /

26 厂区道路及排水沟 4 / / / /

27 厂区绿化8 / / / /

合计应得分,实得分,得分率%

外观质量评定组成员

单位单位名称职称签名

项目法人

监理

设计

施工

运行管理

工程质量监督机构

核定意见:

核定人:(签名),加盖公章

年月

注:量大时,标准分采用括号内数值。

工程外观质量评定项目检测记录表

外部尺寸检测记录表

记表-1 检测日期:年月日

检测项目设计值允许偏差

(mm)

实测值

过流断

面尺寸

前池±1/200

出水池±1/200

砼挡土墙顶宽-10~+20

梁、柱截面±5

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

轮廓线检测记录表

记表-2 检测日期:年月日检测项目允许偏差(mm)实测值

内侧10mm/5m

挡墙顶边线

外侧10mm/5m

内侧10mm/5m

前池

外侧10mm/5m

内侧10mm/5m

出水池

外侧10mm/5m

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

表面整度检测记录表

记表-3 检测日期:年月日检测项目允许偏差(mm)实测值

前池混凝土立墙墙面10mm/2m

进水池混凝土立墙墙面10mm/2m

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

立面垂直度检测记录表

记表-4 检测日期:年月日检测部位允许偏差(mm)检测记录

20

20

20

20

20

20

20

共实测点,合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

外观检查项目记录表

得分

评定项目

一级100% 二级90% 三级70% 四级0 变形缝

砌体外观

建筑物表面

混凝土表面缺陷情

表面钢筋割除

水工金属结构外表面

经外观评定小组现场检查讨论,一致认为检查项目达到上述级别。表引水(渠道)工程外观质量评定表

单位工程名称施工单位

主要工程量评定日期

项次项目

标准分

(分)

评定得分(分)

备注

100%

二级

90%

三级

70%

四级

1 外部尺寸10

2 轮廓线10

3 表面平整度10

4 曲面与平面联结3////

5 扭曲与平面联结3////

6 渠坡渠底衬砌10

7 变形缝、结构缝6

8 渠顶路面及排水沟8////

9 渠顶以上边坡6////

10 戗台及排水沟5

11 沿渠小建筑物5

12 梯步3////

13 弃渣堆放 5 ////

14 绿化10 ////

15 原状岩土面完整性 3 ////

合计应得__分,实得__分,得分率__%

外观质量评组成员单位单位名称职称签名项目法人

监理

设计

施工

运行管理

质量监督机构核定意见:

核定人:(签名,加盖公章)

年月日

注:量大时,标准分采用括号内数值。

外观质量评定项目检测记录表

外部尺寸检测记录表

记表-1 检测日期: 2017 年月日检测项目设计值(mm)允许偏差m m实测值(mm)

1)干渠上口宽76 63 54 44 39 42 41 41 40 39

2)干渠底宽30 20 15

13

14

3)干渠顶宽±30mm ±30mm ±30mm

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

轮廓线检测记录表

记表-2 检测日期: 2017年月日检测项目允许偏差(mm)实测值

1)渠顶边线±30

2)渠底边线±30

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

表面整度检测记录表

记表-3 检测日期: 2017 年月日检测项目允许偏差(mm)实测值

1)干渠混凝土板10mm/2m

检测结果共检测点,其中合格点,合格率 %。

量测人:记录人:

外观检查项目记录表

得分

评定项目

一级100% 二级90% 三级70% 四级0 渠坡渠底衬砌

渠顶路面

沿渠小建筑物

经外观评定小组现场检查讨论,一致认为检查项目达到上述级别。

表引水(渠道)建筑物工程外观质量评定表

填表说明

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。

1.本表用于引水(渠道)建筑物工程外观质量评定。其他同表0.

2.2说明。

2.外观质量评定标准。

项次项目检验内容质量标准

1 外部尺寸过流断面尺寸允许偏差:±1/200设计值梁、柱截面允许偏差:±0.5cm

墩墙宽度、厚度允许偏差:±4cm

坡度m值允许偏差:±0.05

2 轮廓线连续拉线测量

尺寸较大建筑物,最大凹凸不超过2cm/10m;较小建筑物,最大凹凸不超过lcm/5m

3 表面平

整度

1)混凝土面、砂

浆抹面、混凝土预

制块

用2m直尺检测,不大于lcm/2m

2)浆砌石(料石、

块石、石板)

用2m直尺检测,不大于2cm/2m

3)干砌石用2m直尺检测,不大于3cm/2m

4)饰面砖用2m直尺检测,不大于0.5cm/2m

4 立面垂

直度

墩墙允许偏差:1/200设计高,且不超过2cm

柱允许偏差:1/500设计高,且不超过2cm

5 大角方正检测±0.6°(用角度尺检测)

6 7 曲面与平

面或扭面

与平面连

现场检查

一级:圆滑过渡,曲线流畅;

二级:平顺连接,曲线基本流畅;

三级:连接不够平顺,有明显折线;

四级:未达到三级标准者

8 梯步检测高度偏差±1cm,宽度偏差±lcm,长度偏差±2cm

9 栏杆现场检查、

检测

1.混凝土栏杆顺直度1.5cm/15m,垂直度士 1.0cm;

2.金属栏杆顺直度lcm/15m;垂直度±0. 5cm;漆面色泽均匀,无起

皱、脱皮、结疤及流淌现象

10 灯饰现场

检査

一级:排列顺直,外形规则;

二级:排列顺直,外形基本规则;三级:排列基本顺直,外形基本规则;四级:未达三级标准者

11 变形缝、

结构缝

一级:缝面顺直,宽度均匀,填充材料饱满密实;

二级:缝面顺直,宽度基本均匀,填充材料饱满;

三级:缝面基本顺直,宽度基本均匀,填充材料基本饱满;

四级:未达到三级标准者

项次项目检验内容质量标准

12 砌体

现场

检查

一级:砌体排列整齐、露头均匀,大面平整,砌缝饱满密实,缝面顺直,宽度均匀;

二级:砌体排列基本整齐、露头基本均匀,大面平整,砌缝饱满密实,缝面顺直,宽度基本均匀;

三级:砌体排列多处不整齐、露头不够均匀,大面基本平整,砌缝基本饱满,缝面基本顺直,宽度基本均匀;

四级:未达三级标准者

13 排水工程

一级:排水沟轮廓顺直流畅,宽度一致,排水孔外形规则,布置美观,排水畅通;

二级:排水沟轮廓顺直,宽度基本一致,排水孔外形规则,排水畅通;三级:排水沟轮廓基本顺直,宽度基本一致,排水孔外形基本规则,排水畅通;

四级:未达三级标准者

14 建筑物

表面

一级:建筑物表面洁净无附着物;

二级:建筑物表面附着物已清除,但局部清除不彻底;

三级:表面附着物已清除80%,无垃圾;

四级:未达到三级标准者

15 混凝土

表面

现场检查、

检测

一级:混凝土表面无蜂窝、麻面、挂帘、裙边、错台、局部凹凸及

表面裂缝等缺陷;

二级:缺陷面积之和不大于3%总面积;

三级:缺陷总面积3%~5%总面积;

四级:缺陷总面积之和超过总面积5%并小于10%,超过10%应视为

质量缺陷

16 表面钢

筋割除

现场检查

一级:全部割除,无明显凸出部分;

二级:全部割除,少部分明显凸出表面;

三级:割除面积达到95%以上,且未割除部分不影响建筑功能及安

全;

四级:割除面积<95%者

注:设计有具体要求者,应符合设计要求

17 水工金属

结构外表

一级:焊缝均匀,两侧飞渣清除干净,临时支撑割除干净,且打磨

平整,油漆均匀,色泽一致,无脱皮起皱现象;

二级:焊缝均匀,表面清除干净,油漆基本均匀;

三级:表面清除基本干净,油漆防腐完整,颜色基本一致

四级:未达到三级标准者

18 管线(路)

及电气设

一级:管线(路)顺直,设备排列整齐,表面清洁;

二级:管线(路)基本顺直,设备排列基本整齐,表面基本清洁;

三级:管线(路)不够顺直,设备排列不够整齐,表面不够清洁;

四级:未达到三级标准者

19 房屋建筑

安装工程

见表0.2.6相关内容

20 绿化现场检查一级:草皮铺设、植树满足设计要求;

二级:草皮铺设、植树基本满足设计要求;

三级:草皮铺设、植树有空白,多处成活不好;四级:未达到三级标准者

注:项次20绿化质量标准中的空白指漏栽(种)面积。

注:表中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/ ”表示。外观质量检查的内容多为难以定性判断项目,应由外观质量评定组人员共同通过观察触摸(有时可辅以简单量测),经商讨后给予评价。外观质量评定后,各单位参加外观质量评定组人员应在表尾签字。工程外观质量评定结论应由项目法人报工程质量监督机构核定。

工程外观质量评定方案

精品资料 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二O—七年六月

大石桥市 2014 年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 2.1 组织机构:根据规程SL176-2007 第4. 3.7 条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5 人。 2.2 评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。 4.2 测量组在检测前,一是进行培训,掌握外观质量评定实施方案,并且进行分工,明确每个组员 的任务。二是对仪器设备进行校核,保证检测精度。三是核实检测记录用表的数量,记录人员熟习记录表的内容、记法及记录注意事项。

水利水电工程施工外观质量评定标准

附件3ICS93.160 点击此处添加中国标准文献分类号 DB DB XX/ XXXXX—XXXX 重庆市地方标准 重庆市水利水电工程外观质量 检测与评定规程 征求意见稿 XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施 发布

目次 1范围…………………………………………………………………… 2规范性引用文件…………………………………………………………………… 3总则……………………………………………………………… 4 术语…………………………………………………………………………… 5 项目划分…………………………………………………………… 6 外观质量评定组织与程序…………………………………………………………… 7 外观质量评定…………………………………………………………… 8 外观质量评定表填表基本规定…………………………………………………………… 附录A 各类水利工程项目外观质量评定划分示例……………………………………… 附录B 外观分部质量评定表…………………………………………………………… 附录C 外观单位质量评定表…………………………………………………………… 条文说明……………………………………………………………………………………

前言本标准为推荐性标准。 标准由重庆市水利工程质量监督中心站提出。 本标准由重庆市水利局归口。 本标准起草单位: 本标准起草人:

重庆市水利水电工程外观质量检测与评定规程 1范围 范围:重庆市辖区新建、改建、扩建、加固水利(水电)工程建设的建筑物外观质量检查及评定。 本规程规定了水利工程外观质量项目划分的原则、外观质量评定标准、外观质量等级评定程序及内容等。 目的:为提高水工建筑物的外观质量,使其在施工过程中外观质量得有效的控制,统一外观质量评定标准,规范外观质量评定工作,实现外观质量评定工作标准化、规范化,作为施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定外观质量的依据,也是质量监督机构行使政府监督外观质量的依据,也是检测单位在竣工验收阶段制定外观质量抽检方案的依据,特制定本规程。 2 规范性引用文件 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》(SL632-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》(SL634-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》(SL635-2012)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程》(SL638-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《公路工程质量检验评定标准土建工程》(JTG F 80/1-2004) 《城市绿化工程施工质量验收规范》(CJJ/T-99) 《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 3总则 3.1 本规程适用于重庆市辖区内的水利(水电)工程的外观质量检测及评定。 3.2本规程规定了外观分部的质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法。 3.3本规程规定的外观分部之外的其他分项,其外观质量评定项目、检查检测内容、质量标准、检查检测频率与方法,由建设单位组织监理、设计、施工等单位根据工程特点,参照本规程和其他相关标准确定,并报质量监督机构批准。 3.4水利水电工程外观质量分为优良、合格两个等级。 3.5外观质量为不合格的工程,施工单位必须进行处理。处理方案应经监理单位审核,并报建设单位批准后实施。处理完成后,经施工单位自验,监理单位复核合格,由建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位重新进行评定。重新评定合格的,可作为合格等级带入单位工程施工质量(外观)评定表中;重新评定不合格的,施工单位应继续制定方案进行处理直至合格;或经建设单位组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位及有关专家论证,认为可不再处理的,应由建设单位报质量监督机构备案。

工程外观质量评定方法

大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2.2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3. 评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录用表和内业统计计算用表。 4. 外业工作 4.1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研究和部署外业检测工作。水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 A.1 基本规定 A.1.1 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其他工程等4类。 A.1.2 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 A.2 枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。 表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

A.2.2 项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,应按4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。 1 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表A.2.3。 表A.2.3 外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5 表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 A.2.4 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。

工程外观质量评定表

表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)和相关技术标准共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。3.检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90 .9/6~99.9%时,评为二级。合格率为70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于70.0%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉。7.合计应得分是实际评定各项标准分之和,实得分是各项实际得分之和。 得分率= 应得分 实得分×100%,小数点后保留一位。 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

水利水电工程外观质量评定办法

水利水电工程外观质量评定办法 A.1基本规定 A.1.1 水利水电工程质量外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程、其它工程4类 A.1.2 附表中的外观质量评定表列出某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“/”表示;工程有附表中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充,其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位确定后所质量监督机构核备。 A.2枢纽工程外观质量评定方法 A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表达式见表A.2.1 表A.2.1水工建筑物外观质量评定表

A.2.2项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据本工程特点(工程等级及使用情况等)和相关技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报质量监督机构确认。 A.2.3 单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组,现场进行工程外观质量检验评定,并将评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格,评定组人数应不少于5人,大型工程不宜少于7人。 1、检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 2、各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级得分见表 A.2.3 表A.2.3外观质量等级与标准得分 3、检查项目(见表A.2.1中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等

级。 4、外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,若本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各1~2人,工程管理运行单位1人)。 A.2.4 工程外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 A.3堤防工程外观质量评定方法 A.3.1 堤防工程外观质量评定表见表A.3.1-1。 表A.3.1-1 堤防工程外观质量评定表

项目工程外观质量评定方案方针.docx

#+ 大石桥市 2017年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

#+ 大石桥市 2014 年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1.外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2.评定组织机构 2.1 组织机构:根据规程SL176-2007 第 4. 3.7 条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程 质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资 格。评定组人数不少于 5 人。 2.2 评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的 检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3.评定前的准备工作 一是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二是学习外观质量评定方案;三是备足外业检测、检查记录 用表和内业统计计算用表。 4.外业工作 4.1 评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一是确定检测具体时间;二是研 究和部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核和备案。

水利 (单位)工程外观质量评定方法

水利(单位)工程外观质量评定方法单位工程外观质量评定是单位工程质量等级评定的一项重要内容。单位工程完工后,由工程质量监督机构组织项目法人(建设单位)、监理、设计、施工和质量检测等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定,参加外观质量评定的人员必须具有工程师及其以上职称,人数为5~9人。 单位工程外观质量评定标准由水工建筑物外观质量评定标准、堤防工程外观质量评定标准二部分组成。闸、站、涵洞等工程按水工建筑物外观质量评定标准进行评定;堤防工程外观质量参照SL239-99《堤防工程施工质量评定与验收规程》进行质量评定;厂房、控制室、管理房屋等按房屋建筑安装工程外观质量评定标准进行评定。 1 水工建筑物外观质量 1.1 水工建筑物外观质量评定的内容和标准 水工建筑物外观质量评定的内容和标准见表 1.1 1.2 水工建筑物外观质量评定 水工建筑物外观质量评定共分19个项目,每个项目的质量分为4级,测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时为一级;合格率为90~99.9%时为二级;合格率为70~89.9%时为三级;合格率低于70%时为四级。各项目的实得分按该项标准分乘以该项得分率计算。一级得分率为100%,二级得分率为90%,三级得分率为70%,四级得分率为0。单位工程外观质量得分率为实得分占应得分的百分率。

2 堤防工程外观质量 2.1 堤防工程外观质量评定内容和标准 堤防工程外观质量评定标准见表2.1 2.2 堤防工程外观质量评定 堤防工程外观质量评定共分为12个项目,其中第1项为堤防外部尺寸质量检测项目,根据其检测结果进行评分(总测点合格率×标准分),其他各项得分为各评定成员在检查现场后对相应项的外观质量进行打分的算术平均值。外部尺寸检测项目,每测项抽测不少于10点,各测项“评定结果”根据测点合格率确定,测点合格率不小于70%时测项评为合格,测点合格率小于70%时为不合格,测项不合格时必须进行处理,否则该项目得分率以0计算。堤防单位工程外观评定时,仅对实际存在的项目进行评分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为实得分,得分率为实得分占应得分的百分率。

工程外观质量评定方案

工程外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1、外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2、评定组织机构 2、1组织机构:根据规程SL176-2007第4、 3、7条规定,组建单位工程外观质量评定组。参加单位:项目法人、监理、设计、施工、运行管理等单位,有关代表参加。评定结论报工程质量监督机构核定。参加工程外观质量评定的人员应具有工程师以上技术职称或相应执业资格。评定组人数不少于5人。 2、2评定组任务: (1)审定单位工程外观质量评定项目、分项目,标准分及各种用表。核定各检测项目的检测数量及检测断面的分布位置。 (2)组织外业检测、检查及内业资料整理工作。 (3)审核内、外业资料,确定外观质量评定得分率。 3、评定前的准备工作 一就是组建测量队,准备测量用的仪器设备:水准仪、多功能检测尺、钢尺、测绳、钢卷尺等,并对其校核,保证测量精度。二就是学习外观质量评定方案;三就是备足外业检测、检查记录用表与内业统计计算用表。 4、外业工作 4、1评定组在外业工作开始前两天应召开预备会,议题:一就是确定检测具体时间;二就是研究与部署外业检测工作。承包人在现场标出检测断面具体位置。同时将这些检测断面的检测点(线段)的设计值,以书面形式报评定组审核与备案。

单位工程外观质量评定表

单位工程外观质量评定表 (共2个表式) 水利水电工程外观质量评定办法:单位工程完工后,由建设(监理)单位组织,负责该项工程的质量监督部门主持,有建设(监理)施工及质量检测等单位参加的工程质量评定组进行现场检验评定。 参加工程外观质量评定的人员应具有工程师及其以上技术职称。评定组人数不应少于5人,大型工程不宜少于7人。 各评定项目的质量标准,应根据所评工程特点及使用要求,在评定前由设计、建设(监理)及施工单位共同研究提出方案,经负责该项工程的质量监督部门确认后执行。

水利水电工程 水工建筑物外观质量评定表 表01 项 次 项 目 标 准 分 (分) 评定得分(分) 备 注 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 1 建筑物外部尺寸 12 2 轮廓线顺直 10 3 表面平整度 10 4 立面垂直度 10 5 大角方正 5 6 曲面与平面联结平顺 9 7 扭面与平面联结平顺 9 8 马道及排水沟 3⑷ 9 梯步 2(3) 10 栏杆 2(3) 11 扶梯 2 12 闸坝灯饰 2 13 混凝土表面无缺陷 10 14 表面钢筋割除 2⑷ 15 砌 体 勾 缝 宽度均 匀、平整 4 16 竖、横缝 平直 4 17 浆砌卵石露头均匀、 整齐 8 主要工程量 3 m 年 月 日 单位工程名称 施工单 位 评定日 期

续表01 说明: (1)检测数量全面检查后,抽测25%,且各项不少于10点。 ⑵ 评定等级标准测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时,为一级。 合格率为90- 99.9 %时,为二级。合格率为70- 89.9 %时,为三级。合格率V 70%时,为四级。 其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算各项评定得分=该项标准分x该项得分百分率 (3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错 台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5 %者,该项得分为0。 (4)表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。

工程外观质量评定方案

大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组

二○一七年六月

大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目(石佛郝家灌片) 外观质量评定方案 1. 外观质量评定依据 外观质量评定依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电工程施工评定表填表说明与示例》。 2. 评定组织机构 2.1组织机构:根据规程SL176-2007第4. 3.7条规定,组建单位工程外观质量评定组。 5. 内业工作 5.1将记录表中的检测成果填入各附件中的《外观质量现场检查评定统计表》,将此表中结果填写到各单位工程外观质量评定表中,计算出本单位工程外观质量得分率。 5.2当内业统计出现得分率低于70%时,检查内业统计计算各个环节,有计算错误纠正过来。无误时,评定组要求承包人限期进行整改,重点是那些合格率低的项目,经整修后达到设计标准。在修整期间监理应旁站监理,进行检查和指导。达到标准后,重新申请检测,重新评定。 6. 评定结论 评定组在内业工作结束后,召开评定会。会议经过审核内业、外业资料,在资料完整、数字准确、得分率大于或等于70%条件下,通过验收,同意评定结论,并在《大石桥市2014年节水灌溉工程调整项目外观质量评定表》上签字。 7.外观质量评定范围 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目。 8. 评定等级标准 测点中符合质量标准(或允许偏差)的点数占总测点的百分率为100%时,评为一级。合格率为90-99%时,评为二级。合格率为70-89%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。每项评定得分按下式计算: 各项评定评分=该项评定分×该项评分百分率

水工建筑物外观质量评定表

表01水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提出,报质量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场检验评定。本例项次1建筑物外观尺寸,共检测12次,合格11次,合格率91.7%,评为二级。本项标准分为12分,二级得分百分率为90%,因此,项次1得分为12×90%=10.8分,填写在项次1对应的二级处。项次2轮廓线顺直,共检测10次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10分,一级得分百分率为100%,因此项次2得分为10×100%:10分,将其填写在项次2相应的一级处。余此类推。 5.表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm 的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100 %,缺陷面积超过总面积5%者,该项得分为0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”.划掉,如本例项次9、10、14、18、22中均划掉了不执行的分数。 7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为1~7,9~16,18~20,22等项标 准分之和为118分),实得分是各项实际得分之和,本例为104.3分。得分率= 实得分应得分 ×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=×100%=88.4 %。 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人,质量监督2~3人)。

水利工程外观质量评定标准

《水利工程外观质量评定标准》 河南地方标准编制说明 1工作简况 1.1 任务来源 根据河南省质量技术监督局《关于申报2016年河南省地方标准制修订项目的通知》(豫质监标发[2015]236号)要求,河南省水利水电工程建设质量监测监督站于2015年12月提交了“《水利工程外观质量评定标准》地方标准修订计划任务书”,河南省质量技术监督局《关于下达2016年第一批河南省地方标准制修订计划的通知》(豫质监标发[2016]127号),将《水利工程外观质量评定标准》列入《2016年度第一批河南省地方标准修订计划》。 1.2 承担单位 河南省水利水电工程建设质量监测监督站。 1.3 本标准主要起草人 孙觅博,戚世森,王银山,杜晓晓,陈相龙,高翔,雷振华。 1.4 本标准参加起草人

付瑞杰,轩慎民,吕仲祥,易善亮,白建峰,杨东英,苏航,李鹏,黄山,王相谦,张彬,李承骏,闫志强,王海涛,任春萍,蔡能博,李松涛,李秀菊,田振女,孙缔英,孟春丽,魏磊,孟博霞,郭涌,程晋亮,景晶,付扬戬。 2制定标准的必要性和意义 根据《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《质量发展纲要(2011-2020年)》(国发[2012]9号)、《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)、《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)、《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号)、《河南省建设工程质量管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第36号)、《河南省建筑市场管理条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第37号、《河南省水利工程质量管理暂行办法》(豫水建[2014]7号)等有关法规规定,水利工程实行政府部门监督、项目法人负责、监理单位控制、勘测设计和施工单位保证的质量管理体制。河南省各级水利工程质量监督站,在工程建设期间实施水行政主管部门的质量监督职权,进行质量监督。各级质量监督机构代表政府行使监督职能,对水利工程质量进行强制性监督管理,确保水利工程质量。 河南省是全国唯一地跨长江、淮河、黄河、海河四大流

工程外观质量评定表

. 表0.2.2 枢纽工程水工建筑物外观质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求: 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。 = 实得分×100得分率%,小数点后保留一位。 应得分8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派1人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2人,管理运行单位1人)。 9. 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。 . . 水利水电工程

水利工程外观质量评定表的填写方法.docx

填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1、本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初 由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提 出,报质量监督机构确认后执行。 2、外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督 机构主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组, 进行现场检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组 人数不应少于 5 人,大型工程不宜少于 7 人。 3、检测数量。全面检查后,抽测25%,且各项不少于10 点。 4、评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为100%时,评为一级。合格率为90%~%时,评为二级。合格率为70%~%时,评为三级。合格率小于70%时,评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分 =该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次 1 建筑外观尺寸,共检测12 次,合格 11 次,合格率 %,评为二级。本项标准分为12 分,二级得分百分率为90%,因此,项次 1 得分为 12×90%=分,填写在项次 1 对应的二级处。项次 2轮廓线顺直,共检测10 次,全部合格,合格率100%,评为一级。该项标准分为10 分,一级得分百分率为 100%,因此项次 2 得分为 10×100%=10分,将其填写在项次 2 相应的一级处。余此类推。 5、表中第13 项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂蜜、麻面、挂帘、裙边、小于3cm 的错台、局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为100%,缺陷面积超过总面积 5%者,该项得分为 0。 6、表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“ /划”掉,如分例项次9 、10、 14、 18、 22 中均划掉了不执行的分数。 7、合计应得分是实际评定各项标准分之和,(本例为1~7, 9~16, 18~20,22等项标准分之和为 118 分),实得分是各项实际得分之和,本例为分。得分率=实得分/应得分×100%,小数点后保留一位。本例外观质量得分率=/ 118×100%=%。 8、表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位 1 人,如本工程由分包单位施工,则分包单位、总包单位各派 1 人参加。项目法人(建设)、监理、设计各1~2 人,管理运行单位 1 人,质量监督 2~3)。

水利水电工程外观质量评定办法及表格

水利水电工程外观质量评定办法 基本规定 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类型分为:枢纽工程、堤防工程、引 水(渠道)工程、其他工程等4类。 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ /表示;工程中有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准进行补充。其质量标准及标准分应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。 枢纽工程外观质量评定方法 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表。 表水工建筑物外观质量评定表

项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特 点(工程等级及使用情况)和相关技术标准,提出表所列各项目的质量标准,报 工程质量监督机构确认。 单位工程完工后,应按条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评 检查、检测项目经工程外观质量评定组全面检查后,抽测 25%,且各项 10点。 各项目工程外观质量评定等级分为四级,各级标准得分见表。 表外观质量等级与标准各分 3 检查项目(见表中项次 6、7、12、18、20~27)由工程外观质量评定组 根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。 4外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5表尾由各单位参加工程外观质量评定的人员签名(施工单位 1人。如本 工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派 1人参加。项目法人、监理、 设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。 工程外观质量评定结果由项目法人报工程质量监督机构核定。 堤防工程外观质量评定方法 堤防工程外观质量评定表见表。堤防工程外观质量评定标准,见表。 表堤防工程外观质量评定表 1 不少于 2

工程外观质量评定方案

精选文本 大石桥市 2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目 外观质量评定方案 大石桥市2017 年中央财政水利发展资金农业水价综合改革项目外观质量评定组 二○一七年六月 .

表A.4.1-1 明(暗)渠工程外观质量评定表 单位工程名称施工单位 主要工程量评定日期年月日 项次项目标准分 (分) 评定得分(分) 备注一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 1 外部尺寸10 2 轮廓线10 3 表面平整度10 4 曲面与平面联结 3 5 扭面与平面联结 3 6 渠坡渠底衬砌10 7 变形缝、结构缝 6 8 渠顶路面及排水沟8 9 渠顶以上边坡 6 10 戗台及排水沟 5 11 沿渠小建筑物 5 12 梯步 3 13 弃渣堆放 5 14 绿化10 15 原状岩土面完整性 3 合计应得分,实得分,得分率% 外观质量评定组成员 单位单位名称职称签名项目法人 监理 设计 施工 运行管理 工程质量监督机构核定意见: 核定人:(签名)加盖公章年月日

表A.4.1-2 明(暗)渠工程外观质量标准 项 次 项目检查、检测内容质量标准 1 外部尺寸 1)上口宽、底宽允许偏差:±1/200设计值 2)渠顶宽±3cm 2 轮廓线顺直1)渠顶边线 2)渠底边线 3)其他部位 用15m长拉线连续测量,其最大凹凸不超过3cm/15m 3 表面平整度1)混凝土面、砂浆抹面、 混凝土预制块 用2m直尺检测,不大于1cm/2m 2)浆砌石(料石、块石、石板)用2m直尺检测,不大于2cm/2m 3)干砌石用2m直尺检测,不大于3cm/2m 4)泥结石路面用2m直尺检测,不大于3cm/2m 4 曲面与平面联结 外观质量评定组现场检查一级:圆滑过渡,曲线流畅,表面清洁,无附着物 二级:联结平顺,曲线基本流畅,表面清洁,无附着物三级:联结基本平顺,局部有折线,表面无附着物 四级:达不到三级标准者 5 扭面与平面联结 6 渠坡、渠底衬砌1)混凝土护面、砂浆抹面 外观质量评定组现场检查 一级:表面平整光洁,无质量缺陷; 二级:表面平整,无附着物,无错台、裂缝及蜂窝等质 量缺陷; 三级:表面平整,局部蜂窝、麻面、错台及裂缝等质量 缺陷面积小于5%,且已处理合格; 四级:达不到三级标准者 2)混凝土预制板(块)护面 外观质量评定组现场检查 一级:完整、砌缝整齐,表面清洁、平整; 二级:完整、砌缝整齐,大面平整,表面较清洁; 三级:完整、砌缝基本整齐,大面平整,表面基本清洁; 四级: 达不到三级标准者 3)浆砌石(含料石、块石、 石板、卵石) 外观质量评定组现场检查 一级:石料外形尺寸一致,勾缝平顺美观,大面平整, 露头均匀,排列整齐; 二级:石料外形尺寸一致,勾缝平顺,大面平整,露头 较均匀,排列较整齐; 三级:石料外形尺寸基本一致,勾缝平顺,大面基本平 整,露头基本均匀; 四级: 达不到三级标准者 7 变形缝、结构缝外观质量评定组现场检查一级:缝宽均匀、平顺,充填材料饱满密实; 二级:缝宽较均匀,充填材料饱满密实; 三级:缝宽基本均匀,局部稍差,充填材料基本饱满;四级: 达不到三级标准者 8 渠顶路面及 排水沟 外观质量评定组现场检查 一级:路面平整,宽度一致,排水沟整洁通畅,无倒坡; 二级:路面平整,宽度基本一致,排水沟通畅,无倒坡; 三级:路面较平整,宽度基本一致,排水沟通畅; 四级:达不到三级标准者 9 渠顶以上边坡1)混凝土格栅护砌 外观质量评定组现场检查 一级:网格摆放平稳、整齐,坡脚线为直线或规则曲线; 二级:网格摆放平稳、较整齐,坡脚线基本为直线或规 则曲线; 三级:网格摆放平稳、基本整齐,局部稍差; 四级:达不到三级标准者 2)砌石衬护边坡 外观质量评定组现场检查 一级:砌石排列整齐、平整、美观; 二级:砌石排列较整齐,大面平整; 三级:砌石面基本平整; 四级:达不到三级标准者

相关文档