文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土试块强度评定及不合格处理之探讨

混凝土试块强度评定及不合格处理之探讨

混凝土试块强度评定及不合格处理之探讨
混凝土试块强度评定及不合格处理之探讨

混凝土试块强度评定及不合格处理之探讨

【摘要】在建筑施工实践中,通常会遇到混凝土试块强度评定不合格的问题。应对这种问题,目前还缺乏一套系统的解决方案。本文通过统计方法与非统计方法,推导出混凝土实际到达强度的计算公式,以此作为混凝土试块强度合格与否的评定依据,在此基础上提出了混凝土试块强度评定为不合格后的处理意见。

【关键词】混凝土;试块强度评定;不合格处理

近些年来,伴随着社会经济的进步与发展,建筑施工质量问题引起了社会各界的广泛关注。混凝土试块强度评定不合格就是现实施工过程中比较常见的质量问题,其危害性较为突出。《建筑工程施工质量验收统一标准》明确规定:“经原设计单位核算认可能够满足结构安全与使用功能,可予以验收。”可见,要想有效控制施工质量,首先要确定一套科学的、实用的核算标准或依据。基于此,本文对混凝土试块强度评定方法以及不合格处理等问题作了如下的分析和探讨。

一、当前混凝土试块统计评定方法

混凝土工程是一个系统工程,混凝土作为工程中材料的一部分,关乎结构安全,需要用试块检测来验证混凝土工程质量。而在实际质量检查中,经常发现混凝土试块试验报告单不合格或者无效的情况,最终需要施工单位委托、请求法定检测单位采用回弹法或抽芯法等方法进行现场破损或非破损检测,从而完成对工程的正常质量评定与验收。笔者通过调研与分析,发现极少有工程质量达不到设计要求的,更多的纯属试块制作、养护不符合规范,致使试块试验不合格。

1、混凝土试块抗压强度不合格的主要现象有以下四种情况:

1.1 试块抗压强度值低,不符合设计要求,这种情况最普遍。

1.2 试块抗压强度值崎高,超过几个设计等级。如:有的混凝土,设计强度为C25,而试块抗压强度则达到了C40以上,其报告单的可信度、真实度就难免让人产生质疑。

1.3 试块抗压强度值无效,其结果不作评定依据。即:三个试块测值的最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试验结果应为无效。

1.4 试块抗压强度值虽然符合设计要求,但根据《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010),采用非统计方法评定或者统计方法评定时,混凝土不合格。如,某批混凝土,当采用非统计方法评定时,其试块抗压强度平均值必须大于或等于1.15倍的设计标准值,否则即使达到了设计要求,也仍然评定不合格。

2统计方法

混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法.

混凝土试块抗压强度评定及不合格批的处理方法一、混凝土试块的性质分析 混凝土结构的强度等级必须符合设计要求, 在混凝土浇筑地点随机抽取的混凝土试件是检查结构构件混凝土强度是否满足设计要求的依据。在结构混凝土施工过程中, 至少需要留置四种试块作为检验混凝土质量的试件。 第一种是自拌混凝土的“开盘鉴定”试块。《混凝土结构工程施工质量验收规范》这样说:“首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定, 其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。”这是检验混凝土施工配合比是否满足设计强度的检验试件, 这个试件是在标准养护条件下达到 28天龄期后开始试验的,不能代表结构构件的质量。 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000第 6.1.6条进行混凝土强度试验时 , 每种配合比至少应制作一组 (三块试件, 标准护到 28d 时试压, 需要时可同时制作几组试件, 供快速检验或较早龄期试压, 以便提前定出混凝土配合比供施工使用。但应以标准 28d 强度或按现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程一》 (JGJ28等规定的龄期强度的检验结果为依据调整配合比。 这个试件是用来检验施工配合比质量的, 因此需要在结构构件正式施工前 28天完成“开盘鉴定” 。第二种标准养护条件试块, 是由专门的施工人员刻意制作的, 其试验强度往往高于实际构件的强度。还有的混凝土试块不能按照构件所使用的混凝土的品质制作, 比如“坍落” 为 180~220mm 的用于在水下灌注的混凝土, 如果用现场抽取的样品不作任何加工是无论如何也制作不成的, 象水一样流动的混凝土制作成 150mm 见方的试件是无论如何也压不到设计强度的。 因此,这个试件也只能用来动态控制施工配合比的质量。 第三种是“拆模试块” ,这个试件的强度就是决定承重构件能否拆除支架的依据,是同条件试块的“兄弟” 。第四种是真正意义的“同条件试块” ,这才是断定构件混凝土是否满足设计强度的真实试件。规范将其作为“结构实体检验”的依据“对混凝土

混凝土强度评定计算方法

混凝土强度评定计算方法 2009年05月25日星期一 21:46 混凝土强度评定计算方法mfcu: 同一验收批强度平均值 fcu,k:设计要求强度值 fcu,min: 同一验收批强度最小值 1、非统计法:mfcu≥1.15fuc,k fcu,min≥0.95 fcu,k 2、统计方法: mfcu-λ 1 Sfcu≥0.9 fcu,k fcu,min≥λ 2 fcu,k Sfcu=每组试验值的方差 (N=10-14: λ 1=1.7 λ 2 =0.9) (N=15-25: λ 1=1.65 λ 2 =0.85) (N=25组以上: λ 1=1.6 λ 2 =0.85) 混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。 注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10—74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级。施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。 第二章一般规定

第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示. 第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 第2.0.3条混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。 第2.0.4条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。 第2.0.5条为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料、混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。 第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。 第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验 第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定: 一、每100盘,但不超过100 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。 第3.0.2条每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定: 一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值; 二、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值; 三、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组

试块不合格情况说明

情况说明 常州市戚墅堰区质监站: 常州普灵仕研发中心1#宿舍:基础混凝土设计标号为C35;抗压强度分别为基础柱1-7/G-L轴37.3、37.4、基础柱1-7/A-F 轴36.5、36.9;四组试块平均值37.03用非统计法评定不过,但不影响安全使用; 常州普灵仕研发中心车间三:基础混凝土设计标号为C30;抗压强度分别为柱基1-5/H轴、A-G/5轴31.0;柱基1-5/A轴、A-H/1轴30.8;柱基C-G/2-4轴35.3;基础柱1-5/A、1-5/H轴33.1;基础柱C-G/2-4轴32.8;地圈梁34.4;六组试块平均值为32.9用非统计法评定不过,但不影响安全使用; 常州普灵仕研发中心车间二:基础混凝土设计标号为C30;抗压强度分别为柱基7-A轴30.7;柱基7-E轴31.4;基础柱7-A轴33.9;地圈梁39.3;四组试块平均值为33.83用非统计法评定不过,但不影响安全使用; 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司

施工单位工程联系单 工程名称:编号:

情况说明 常州市戚墅堰区质监站: 常州普灵仕研发中心车间三:基础混凝土设计标号为C30;抗压强度分别为柱基1-5/H轴、A-G/5轴31.0;柱基1-5/A 轴、A-H/1轴30.8;柱基C-G/2-4轴35.3;基础柱1-5/A、1-5/H 轴33.1;基础柱C-G/2-4轴32.8;地圈梁34.4;六组试块平均值为32.9用非统计法评定不过,但不影响安全使用; 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 情况说明

常州市戚墅堰区质监站: 常州普灵仕研发中心车间二:基础混凝土设计标号为C30;抗压强度分别为柱基7-A轴30.7;柱基7-E轴31.4;基础柱7-A轴33.9;地圈梁39.3;四组试块平均值为33.83用非统计法评定不过,但不影响安全使用; 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司

(桩混凝土试块)不合格报告的情况说明

(桩混凝土试块)不合格报告的情况说明 关于金沙角项目9#楼工程 桩基30#桩混凝土试块强度不合格情况说明 柳州市建设工程质量安全监督管理处: 我单位施工的金沙角项目9#楼工程,桩基础砼设计强度为 C40,在2021年3月27日浇筑的桩基础30#桩时,留置的标养混凝土试件28d单块抗压强度分别为39.1MPa;33.6 MPa;42.3 Mpa,代表值为38.3MPa(报告编号:260Ca2021-02505),强度达不到设计要求,该组试块判定为不合格。经分析该组试块强度不合格的原因应是取样员在制作试块时,不按规定铲料入模及骨料用量分配不均匀等因素,导致该组试块强度偏低。经与监理、建设、设计及检测单位分析讨论,决定对30#桩采用实体钻芯检测取样。并已于2021年6月16日完成钻芯工作,对其混凝土芯样取样做抗压试验,芯样抗压强度代表值为40.1 Mpa,能满足设计 C40的要求。 特此说明! 监理单位: 施工单位: 中建八局金沙角项目9#楼项目部 2021年11月10日 关于金沙角项目9#楼工程 桩基50#桩混凝土试块强度不合格情况说明

柳州市建设工程质量安全监督管理处: 我单位施工的金沙角项目9#楼工程,桩基础砼设计强度为 C40,在2021年3月29日浇筑的桩基础50#桩时,留置的标养混凝土试件28d单块抗压强度分别为9.7MPa;34.6 MPa;45.3 Mpa (报告编号:260Ca2021-02517),强度达不到设计要求,该组试块判定为无效。经分析该组试块强度不合格的原因应是取样员在制作试块时,不按规定铲料入模及骨料用量分配不均匀等因素,导致该组试块强度偏低无效。经与监理、建设、设计及检测单位分析讨论,决定对50#桩采用实体钻芯检测取样。并已于2021年6月16日完成钻芯工作,对其混凝土芯样取样做抗压试验,芯样抗压强度代表值为40.1 Mpa,能满足设计C40的要求。 特此说明! 监理单位: 施工单位: 中建八局金沙角项目9#楼项目部 2021年11月10日 关于金沙角项目9#楼工程 桩基69#桩混凝土试块强度不合格情况说明 柳州市建设工程质量安全监督管理处: 我单位施工的金沙角项目9#楼工程,桩基础砼设计强度为 C40,在2021年3月27日浇筑的桩基础69#桩时,留置的标养混凝土试件28d单块抗压强度分别为30.0MPa;42.2 MPa;23.0 Mpa (报告编号:260Ca2021-02504),强度达不到设计要求,该组试

混凝土强度评定验收记录表最新版

混凝土强度评定验收记录表最新版

混凝土抗压强度统计评定记录 程名称:山西山阴二期2×350MW低热值煤发电供热工程编号:F5912S-XBJS-001

评 定 计 法 定 / / / / / 评定方法 统计方法(二) 非统计方法 m? cu -λ 1 ×S ?cu λ 2 ×? cu,k 1.15 ?cu,k 0.95?cu,k / / 17.20 14.25 评定 公式m?cu-λ1×S?cu ≥? cu,k ?cu,min≥λ2? cu,k m?cu≥λ3?cu,k?cu,min≥λ 结果/ / 合格合格 强的格定数试件 组数 10 ~ 14 15 ~ 19 ≥ 20 砼 强 度 合 格 判 定 依 据 非 统 计 方 法 m?cu≥λ3?cu,k λ1 1.15 1.05 0.95 ?cu,min≥λ4?cu,k 统 计 方 法 (二 m? cu -λ 1 ×S ?cu≥?λ20.90 0.85 ?cu,min≥λ2?cu,k

混凝土抗压强度统计评定记录 程名称:山西山阴二期2×350MW低热值煤发电供热工程编号:F5912S-XBJS-002

BY-013 40 BY-024 39.1 BY-035 40.1 BY-046 39.3 BY-014 39.8 BY-025 38.9 BY-036 40.1 BY-047 39.7 BY-015 40 BY-026 39 BY-037 39.2 BY-048 40.1 BY-0 16 39.9 BY-0 27 39.9 BY-0 38 40 BY-0 49 40.2 计 标准值(MPa ) ?cu,k 标准差(MPa) S ?cu 试块组数 n 平均强度值 m ?cu 最小强度 值(MPa ?cu,min 统方 评定 / / / / / 计 法 定 35 0.71 48 39.59 37.4

混凝土不合格报告处理办法

西安市建设工程质量安全监督站 建筑工程不合格检测报告监督处理办法 一、目前需监督处理的建筑工程不合格检测报告 1、混凝土抗压强度不合格报告; 2、钢筋原材检验不合格报告; 3、钢筋焊接检验不合格报告。 二、监督处理依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 2、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)。 三、需进行监督处理的混凝土抗压强度的界定和范围 《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)规定,按照样本容量大小,允许混凝土抗压强度的最小值低于标准值一定范围,其中当样本容量小于10组时,混凝土抗压强度的最小值不得低于标准值的95%。 因此,当标准养护或同条件养护的混凝土试件的抗压强度值低于其标准值的95%时,进行监督处理;而且,处理范围限定在该混凝土试件所在的同一批次浇筑的混凝土构件。 四、监督处理程序 1、混凝土抗压强度不合格报告的监督处理程序 '.

标养试块抗压强度低于95%标准值 检查对应部位的同养试块抗压强度 同养试块抗压强度不低于95%标准值同养试块抗压强度也低于95%标准值或无同养试块 混凝土结构实体判为合格 同养试块抗压强度 也低于95%标准值 委托市检测中心对 该批次浇筑的混凝 土构件强度进行检 测鉴定 混凝土检测鉴定结 果达到设计要求 处理完毕 混凝土结构实体判 为合格 混凝土检测鉴定结 果未达到设计要求 将相关数据报设计 单位进行核算 设计单位核算确认 仍可满足结构安全 和使用功能 处理完毕 设计单位核算不能 满足结构安全和使 用功能 处理完毕进行加固处理 加固结果经设计单 位和加固设计单位 共同确认 处理完毕

混凝土强度评定验收记录表最新版

程名称:山西山阴二期2×350MW低热值煤发电供热工程编号:F5912S-XBJS-001单位工程名称2#间冷塔施工单位西北电力建设第四工程有限公司强度等级C15 W/ F/ 养护方法标养 统计日期2013年07月01日~07月28日结构部位基础工程(环基垫层) 混凝土试块强度代表值(MPa) 报告编号强度值报告编号强度值报告编号强度值报告编号强度值报告编号强度值BY-001 17.3 BY-002 17 BY-003 17.4 BY-004 17.1 BY-005 17.2 以下无 统计标准值(MPa) ?cu,k 标准差(MPa) S?cu 试块组数 n 平均强度值 m?cu 最小强度值(MPa) ?cu,min 非统计方 法评定 15 0.18 5 17.2 17 统计方法 评定 / / / / / 评定方法 统计方法(二) 非统计方法 m? cu -λ 1 ×S ?cu λ 2 ×? cu,k 1.15?cu,k 0.95?cu,k / / 17.20 14.25 评定公式m?cu-λ1×S?cu≥?cu,k?cu,min≥λ2?cu,k m?cu≥λ3?cu,k?cu,min≥λ4?cu,k 结果/ / 合格合格 砼强度的合格判定系数试件组数10~14 15~19 ≥20 砼强度 合格判 定依据 非统计 方法 m?cu≥λ3?cu,k λ1 1.15 1.05 0.95 ?cu,min≥λ4?cu,k 统计方 法(二) m? cu -λ 1 ×S ?cu ≥?cu,k λ20.90 0.85 ?cu,min≥λ2?cu,k 依据标准GB/T 50107-2010 会签栏监理(建设)单位施工单位 专业技术负责人审核统计日期

关于商品砼质量问题试块强度不合格的函文013

南建总〖2009〗临图字013号 关于甲供材商品砼强度出现不合格问题的发函 临沂新华置业有限公司: 工程建设使用的混凝土是整个工程质量的关键,本工程使用混凝土由贵司供应,我方作为总承包应该对进场混凝土进行质量检查。按规范要求商品混凝土进场质量检查内容为目测混凝土、塌落度检查、留置混凝土试块。而在商品混凝进场检查过程中,我方多次发现天元公司提供的商品混凝土出现明显的离析和塌落度过大,并当场要求退场。而部分混凝土出现外加剂用量不准确,目测是无法判别的,通过浇筑到现场的混凝土凝固时间和拆模后的外观,天元公司供应的混凝土曾多次出现混凝土原材料配比重量错误。为此我方曾多次电话通知贵司、监理、天元公司工作人员来现场,在09年4月6日和4月8日就专门为混凝土问题发函贵司。 而混凝土强度检查必须等留置的混凝土试块28天后通过检测才能知道结果。在09年春节后复工,我方从去年进场混凝土的标准养护试块强度检测报告中发现,有部分试块强度不能达到设计强度的100%,有的不足95%。我方随即用回弹仪对现场结构进行回弹检测,回填结构出现了多处不合格。因此我方于09年3月3日发文贵司要求更换厂家,但贵司没有足够重视混凝土强度不合格的问题。 综合上述原因,我方统计了自开工以来所有商品混凝土试块中出现不合格的数据,具体如下:A楼标准养护试块22组、无效10组。同条件养护试块(600°天)2组无效; B楼标准养护试块15组、无效30组。同条件养护试块(600°天)2组无效; D楼标准养护试块3组、无效2组。C楼标准养护试块2组、无效4组。 共计67组。 临沂市文化广场AB楼是临沂市政府重点工程,也是大型的超高层钢筋混凝土结构工程。混凝土的质量关乎主体结构安全。希望建设单位各位领导认真对待上述问题,并联系混凝土供应单位尽快解决此事!若甲方仍未采取实际行动或更换商品砼供应单位,由此产生的一切后果将有责任方承担! 抄送:青岛明珠建设监理有限公司 收文单位:临沂新华置业有限公司发文单位:南通建筑工程总承包有限公司 临沂图书馆综合楼项目部 签收人:签发人: 年月日 2009 年 8 月 17 日

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/0f10199901.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

混凝土强度检验评定标准GB107

混凝土强度检验评定标准GB107-87 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。 有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定。 第1.0.3条混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10-74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级,施工时的配制强度也应按同样原则进行换算。 第二章一般规定 第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。 第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d 龄期,用标准试验方法测行的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 第2.0.3条混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同,龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。 第2.0.4预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。 第2.0.5条为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料,混凝土生产工艺及生产质量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,结合本单位的具体情况确定。 第2.0.6条预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。 第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应条例下列规定: 一、每100盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。 注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。 第3.0.2条每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定: 一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值; 二、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值; 三、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据。 第3.0.3条当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定采用: 一、对边长为100mm的立方体试件取0.95; 二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。 第3.0.4条每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需

混凝土试块强度评定

一、混凝土强度检测的基本规定 1、混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级应采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2计)表示。 2、立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作和养护的边长为100mm的立方体试件,用标准试验方法在28d龄期测得的混凝土抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的概率为5%。 3、混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。 4、对大批量、连续生产混凝土的强度应按统计方法评定。对小批量或零星生产混凝土的强度应按非统计方法评定。 二、混凝土的取样与试验 1、混凝土的取样 1.1混凝土的取样,宜根据GB_50107-2010中规定的检验评定方法要求制定检验批的划分方案和相应的取样计划。 1.2混凝土强度试样应在混凝土浇筑地点随机抽取。 1.3试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1.3.1每100盘,但不超过100m3的同配合比混凝土,取样次 数不应少于一次; 1.3.2每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100盘和 100m3时其取样次数不应少于一次;

1.3.3当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3时,每 200m3取样不应少于一次; 1.3.4对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不 应少于一次。 1.4每批混凝土试样应制作的试件总组数,除满足GB_50107-2010中规定的混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。 2、混凝土试件的制作与养护 2.1每次取样应至少制作一组标准养护试件。 2.2每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。 2.3检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。 2.4采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期。 3、混凝土试件的试验 3.1混凝土试件的立方体抗压强度试验应根据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行。每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定: 3.1.1取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表 值;

关于商品砼质量问题试块强度不合格的函文

南通建筑工程总承包有限公司工作联系单 南建总〖2009〗临图字013号 关于甲供材商品砼强度出现不合格问题的发函 临沂新华置业有限公司: 工程建设使用的混凝土是整个工程质量的关键,本工程使用混凝土由贵司供应,我方作为总承包应该对进场混凝土进行质量检查。希望建设单位各位领导认真对待上述问题,并联系混凝土供应单位尽快解决此事!若甲方仍未采取实际行动或更换商品砼供应单位,由此产生的一切后果将有责任方承担! 抄送:青岛明珠建设监理有限公司 收文单位:临沂新华置业有限公司发文单位:南通建筑工程总承包有限公司 临沂图书馆综合楼项目部 签收人:签发人:

混凝土强度检验评定标准GB/T—

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB/T 501 07-2010 混凝土强度检验评定标准Standard for evaluation of concrete compressive strength 2010—05—31 发布2010—12—01 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家质量监督检验

中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第594号 关于发布国家标准 《混凝土强度检验评定标准》的公告现批准《混凝土强度检验评定标准》为国家标准,编号为GB/T 50107—2010,自2010年12月1日起实施。原《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107—87同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2010年5月31日 前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003] 102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准主要内容包括:1 总则;2术语和符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的检验评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语和符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科

砼试块不合格处理报告

处理报告 江苏新龙兴建设集团有限公司工程名称:康贝特生物科技产业基地项目 致: 云南康贝特生物科技有 限公司 事由:关于综合仓库承台砼试块强度等级不达标事宜; 内容:我司承建的康贝特生物科技产业基地项目,综合仓库基础承台1-6/A-E轴试块检测结果不合格,针对 该情况,我司立即组织技术人员讨论、分析。 一、强度不合格及无效的原因分析;①试块制作、成型不规范。②一组中出现单块试块值超过15%。③未按混凝土施工 规范每100m3做一组,而在同一时间做三组。④施工部位标识不详细。 二、相应的处理方案;①根据国家及云南省玉溪市相关规范标准要求,引进具有相应资质的第三方检测机构,对 结构实体进行抽芯检测。②如果实体抽芯检测结果仍不满足规范及设计要求,则将检测结果报知设计单位, 由设计单位重新复核验算,确定该工程部位是否安全可靠。如果满足设计使用要求,则请设计单位出具相关书面说明确认该部位结构不做处理。如果不能满足设计要求,设计单位应提供书面整改意见,对该部位结构实体做相应补强加固处理。 三、对相关问题的反思;针对混凝土试块强度不合格及无效的情况,在后续施工中项目部应加强混凝土试块及现场 施工管理工作,避免此类问题再次发生,对工程结构安全产生不利影响。在混凝土工程施工时,做好以下几点: ①严格按规范要求制作试块。②按混凝土施工规范每盘不超过100m3做一组试块③混凝土试块的部位标识要详细清晰④试块送检时,取样员要认真仔细核实,以防记录错误等。 经我司决定暂定检测部位为:1轴/E、1轴/C、2轴/D、3轴/A、3轴/C、3轴/E、4轴/B、 4轴/E、5轴/A共计9个检测点。 上报单位:江苏新龙兴建设集团有限公司施工单位(盖章) 项目经理或技术负责人(签字) 年月日 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 抄送:广州穗峰建设工程监理有限公司项目监理机构(盖章) 总/专业监理工程师(签字) 年月日

混凝土试块送检不合格专项处理方案

混凝土试块送检不合格专项处理方案 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

万盛××工程项目 ××楼××层 混凝土试块送检不合格专项处理方案编制人:____________ 编制单位:____________ 编制日期:____________ 施工组织设计(方案)报审表

××工程项目 ××楼××层(同条件/标准)养护混凝土试块送检不合格 专项处理方案 一、工程概况 1、混凝土试块不合格报告编号:

2、基本情况:×年×月×日采用××(搅拌站名称)浇筑的××(使用部位,具体到楼层、轴线)混凝土(标养/同条件养护)试块经××天强度检测,混凝土强度不符合设计要求(砼强度不合格)。代表值xxMPa,达到设计强度××%。 三、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 3、《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(DBJ050-057-2006) 4、其他相关规范、标准 四、施工处理方案流程及说明 1:根据检测报告对xx楼xx层面至xx层面的梁、板、柱构件请有资质的检测机构进行回弹试验。混凝土强度回弹构件的抽检比例按照规范要求不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,抽样部位详见附件(检测部位表)。 2:如回弹报告显示混凝土强度达到设计要求的强度值,则该次回弹的结果作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 3:如回弹报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将进行取芯送检复试。如复试合格,则该次取芯复试报告作为该楼层的混凝土强度检测试验结果,不再做其他处理。 4:如取芯复试报告显示混凝土强度达不到设计要求,我司将会同设计监理及建设单位召开针对该楼层面混凝土强度达不到设计要求的加固处理施工方案的专题会议,以确定加固处理方案及实施。 5:回弹检测结果报告(或取芯报告)将书面报告至各参建方。 附件:检测部位表

混凝土试块强度评定表

标准养护混凝土试块强度评定表 编号: 0113 (0202/0301/0401)□□□ 工程名称温岭市河道管理所等四所 联合业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位 台州市名泰建设工程有限 公司验收部位桩基 混凝土设计 强度等级 (fc) C35 施工执行标准名称及编号<<混凝土结构工程施工质量验收规范>> GB50204-2002 混凝土配合比(水泥:水: 石:砂:外加剂) 各组试块强度值 质量评定情况统 计 方 法 m f cu = f cu,k+λ1S fcu = 有 关 数 据 m f cu= S fcu = f cu,min= λ1= f cu,k= λ2= f cu,min = λ2f cu,k = 非 统 计 方 法 mf cu = ,k = f cu,min = ,k = 不参加混凝土强度评定组数及处理情况:>>>>

评 定结果施工单位 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年月日标准养护混凝土试块强度评定表 编号:(01130202)/ 0301 /(0401)□□□ 工程名称 温岭市河道管理所等四所联合 业务综合楼工程 分部工程名称地基与基础项目经理汪洋 施工单位台州市名泰建设工程有限公司验收部位桩基混凝土设计 强度等级 (fc) C25 施工执行标准名称及编号《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 混凝土配合比 (水泥:水:石:砂:外加 剂) / 序号部位方量(m3)试验报告编号试块制作日期龄期(d)试块抗压强度(f cu) 143#桩02012-07-3029 244#桩42012-07-3128 345#桩52012-08-0128 442#桩52012-08-0328 538#桩72012-08-0428 639#桩72012-08-1728 729#桩12012-08-1828 81#桩52012-09-1228 914#桩52012-09-1328 1020#桩52012-09-1428 1124#桩82012-09-1528

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表.doc

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表工程名称分部工程名称 施工单位验收部位 施工执行标准 名称及编号 序号部位试块报试块制龄期 告编号作日期(d) 编号: 01 14 ( 02 03 □□□ 项目经理 混凝土设计 强度等级 (fc) 混凝土配合比 (水泥 :水 :石 :砂 :外加剂 ) 等效养护试块抗压乘折算系数 1.1 后试 龄期(℃?d) 强度 (f cu) 块强度代表值 (f cu) 统 m f cu–λ1S f cu = 质计 量方 法 f cu,min = 评 定非 mf cu = 情统 计 况 方 f cu,min = 法 不参加混凝土强度评定组数及处理情况: 评 定施工单位 项目专业质量检查员(签名 ):结 项目专业技术负责人(签名 ): 果 年 0.9 f cu,k = mf cu = S f cu = λ f cu,k = 有 2 关 f cu,min = λ 1 = 数 1.15f cu,k = 据 f cu,k = λ 2 = 0.95f cu,k = 专业监理工程师(签名 ): (建设单位项目专业技术负责人) 月日年月日

结构实体检验用同条件养护混凝土试块强度评定表说明 《混凝土结构工程施工质量管理验收规范》GB50204-2002 附录 D:结构实体检验用同条件养护试件强度检验 D.0.1同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定; 2、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件; 3、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10 组,但不应少于 3 组; 4、同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养 护方法。 D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d 龄期试件强度相等的原则确 定。 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件, 按下列规定确定: 1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃· d 时所对应的龄期, 0℃及以下的龄期不计 入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于 60d; 2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107 的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数取为 1.10,也可根据当地的试验统计结果作适 当调整。 D.0.4 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养 护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第 D.0.2 条的规定共同确定。 10.1结构实体检验 10.1.3对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。 混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合本规范附录 D 的规定。 对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有 关标准的规定进行。 10.1.4当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的有关 规定时,混凝土强度应判为合格。

混凝土强度评定标准.

《GB_T 50107-2010混凝土强度检验评定标准》。GBJ107-87 第一章总则 第1.0.1条为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特制定本标准。 第二章一般规定 第2.0.1条混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示. 第2.0.2条立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。 第三章混凝土的取样,试件的制作、养护和试验 第3.0.1条混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定: 一、每100盘,但不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样。混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检验。 第3.0.2条每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:

(桩混凝土试块)不合格报告的情况说明

关于xx角项目9#楼工程 桩基30#桩混凝土试块强度不合格情况说明柳州市建设工程质量安全监督管理处: 我单位施工的金沙角项目9#楼工程,桩基础砼设计强度为C40,在 2011年3月27日浇筑的桩基础30#桩时,留置的标养混凝土试件28d单块抗压强度分别为 39.1MPa; 33.6 MPa; 42.3 Mpa,代表值为 38.3MPa(报告编号:260Ca2011-02505),强度达不到设计要求,该组试块判定为不合格。经分析该组试块强度不合格的原因应是取样员在制作试块时,不按规定铲料入模及骨料用量分配不均匀等因素,导致该组试块强度偏低。经与监理、建设、设计及检测单位分析讨论,决定对30#桩采用实体钻芯检测取样。并已于 2011年6月16日完成钻芯工作,对其混凝土芯样取样做抗压试验,芯样抗压强度代表值为 40.1 Mpa,能满足设计C40的要求。 特此说明! 监理单位: 施工单位: xx八局xx角项目9#楼项目部 2011年11月10日 关于xx角项目9#楼工程

理处: 我单位施工的金沙角项目9#楼工程,桩基础砼设计强度为C40,在 2011年3月29日浇筑的桩基础50#桩时,留置的标养混凝土试件28d单块抗压强度分别为 9.7MPa; 34.6MPa; 45.3Mpa(报告编号:260Ca2011-02517),强度达不到设计要求,该组试块判定为无效。