文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案

挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案

挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案
挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案

S103 茶涪路长寿支线路面大修工程挂网锚喷混凝土防护边坡

重庆黄浦建设(集团)有限公司

2014年6月

目录

一、施工组织设计编制依据 ......................................................................................... - 1 -

二、工程概述: ............................................................................................................. - 1 -

1、地质情况............................................................................................................... - 1 -

2、工程设计概况:................................................................................................... - 1 -

三、工程施工目标及原则 ............................................................................................. - 2 -

1、工程工期目标:................................................................................................... - 2 -

2、工程质量目标:................................................................................................... - 2 -

3、工程施工安全生产目标:................................................................................... - 2 -

四、施工中组织机构 ..................................................................................................... - 2 -

1、机构组织............................................................................................................... - 2 -

2、人员组织............................................................................................................... - 3 -

3、施工机械设备配备............................................................................................... - 3 -

五、施工材料 ................................................................................................................. - 4 -

六、挂网喷射砼施工方法 ............................................................................................. - 4 -

1、搭设脚手架平台................................................................................................... - 4 -

2、坡面土石方清理................................................................................................... - 5 -

3、锚杆防护............................................................................................................... - 5 -

4、挂网及喷射砼....................................................................................................... - 8 -

5、施工注意事项..................................................................................................... - 12 -

七、质量和工程保证措施。 ....................................................................................... - 12 -

1、质量目标............................................................................................................. - 12 -

2、质量策划和质量计划......................................................................................... - 13 -

3、隐蔽工程检查:................................................................................................. - 13 -

八、文明施工措施 ....................................................................................................... - 13 -

挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案`

一、施工组织设计编制依据

本治理施工组织设计方案参考以下规程、规范和技术标准。

1、《岩土工程勘察规范》(GB5021-2001);

2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);

4、《地质灾害防治工程设计规范》(DB50/5029-2004);

5、《S103茶涪路长寿支线路面大修工程施工图》;

6、施工现场具体地貌情况;

二、工程概述:

1、地质情况

(1)、为新华夏系第三隆起带和第三沉降带之结合部位,属四川沉降褶皱带之川东褶皱的一部分。

(2)、沿线工程地质条件较好,图层0.5~5米不等,下腹为砂岩、泥岩互层,山脊及两翼第四系覆盖层相对较薄,且多为旱地。

2、工程设计概况:

(1)、锚杆采用φ14HRB400钢筋,锚杆类型水泥砂浆锚杆。砂浆强度得低于M30,锚杆采用梅花形布置。梅花型中心锚杆为φ22,长L=3m,其余锚杆长L=1m,开挖边坡最上面一排锚杆必须为加长锚杆,L=3m。

(2)、钢筋网采用HPB300钢筋制成,在钢筋网铺垫完成后,应立即喷射砼,以防钢筋生锈而与砼粘接不牢,钢筋网与岩面间距不小于3cm 且与锚杆露头连接牢固。

(3)、喷射砼强度为C20,平台护面采用C10水泥砂浆抹面。

(4)、喷射砼护面应间距2~3m交错设置泄水管。

三、工程施工目标及原则

1、工程工期目标:

工期目标为118天,即2014年6月4日至2014年9月30日。

2、工程质量目标:

按ISO9002(GB/T19001-2000)质量体系有效运行,确保工程合格率100%,优良率90%以上,杜绝重大质量责任事故,确保工程全部达到因家规定的工程质量验收标标准,工程一次性验收合格。

3、工程施工安全生产目标:

工程实施过程中,强化安全管理和安全意识教育,确保实现工程实施工过程安全事故为零的目标。

施工过程中不发生重大人身伤亡事故,不发生重大机械设备事故,施工过程中不发生重大火灾事故,施工过程中,不发生垮塌事故。

四、施工中组织机构

1、机构组织

2、人员组织

3、施工机械设备配备

五、施工材料

1、锚杆:锚杆采用HRB400钢筋Φ14,锚杆类型水泥砂浆锚杆,砂浆强度不得低于M30,锚杆采用梅花形布置。锚杆轴向拉力设计值对于3m长锚杆拉拔力不得小于150KN,对于1m长锚杆拉拔力不得小于50KN,并应通过现场拉拔试验确定。梅花型中心锚杆为Φ22,长L=3m,其余锚杆长L=1m,开挖边坡最上面一排锚杆必须为加长锚杆,L=3m。

2、挂网钢筋:挂网钢筋采用HPB300的Φ6圆钢,符合《钢筋砼用热轧光圆钢筋》(GB13013-91)。

3、泄水孔:PVC管(外径100mm),喷射砼护面应间距2~3米交错设置泄水管。

4、砼:喷射砼采用C20混凝土,平台护面采用C10水泥砂浆抹面。

5、砂浆:注孔砂浆采用M30水泥砂浆,砌筑砂浆采用M7.5号砂浆。

6、片石:砌筑片石采用MU30片石。

六、挂网喷射砼施工方法

1、搭设脚手架平台

为满足护坡的施工需要,搭设宽度2.0m作业平台以满足施工需要,作业平台施工荷载考虑2.5KN/m2,施工机械竖向集中荷载考虑15KN,本工程脚手架采用φ48*3.5双排扣件式钢管脚手架,搭设高度2~24m,整个脚手架随坡形状变化而变化,沿山体边坡搭成。

脚手架搭设前必须先对现有边坡的稳定情况进行观察,确定安全后再搭设脚手架,钢管支架立柱应置于坚硬的岩石上,不得至于浮渣上,立柱间距1.5m,因坡形架子宽度在1.5~2.0m,横杆高度1.8m,以满足施工操作,搭设管扣要牢固和稳定,钢架与壁面必须楔紧,相邻钢架之间

应连接牢靠,以确保施工安全。

2、坡面土石方清理

清除挂网区域顶部浮土、浮石。

3、锚杆防护

(1)、锚杆孔测量放线

边坡开挖完成后,按设计立面图要求,将锚杆孔位置准确测量放线在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。竖肋的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。

(2)、钻孔设备

钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚杆孔径、锚杆深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用直径φ50mm潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。

(3)、钻机就位

利用φ50mm脚手架杆搭设平台,平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上。锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚索、锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。锚索、锚杆与水平面的交角z不大

于20°,一般在15°~20°之间。

(4)、钻进方式

钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚杆施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。

(5)、钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。

(6)、孔径孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚杆孔直径及深度,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径,实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。

(7)、锚杆孔清理

钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用

灌浆封堵二次钻进等方法处理。

(8)、锚杆孔检验

锚杆孔钻造结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚杆孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。

(9)、锚杆体制作及安装

锚杆杆体采用Φ14、梅花型中心锚杆为Φ22螺纹钢筋,沿锚杆轴线方向每隔2.0m设置一个对中器(定位支架),以保证锚杆有足够地保护层。锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。安装前,要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污,安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚杆体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢杆长度,计算孔内锚杆长度(误差控制在±50mm范围内),确保锚固长度。

(10)、锚固注浆

注浆采用二次高压劈裂注浆。一次常压注浆作业从孔底开始,实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆,直至注满为止。注浆压力不低于2.5MPa。注浆材料宜选用水灰比0.45~0.5、灰砂比为1:1的 30号水泥砂浆。二次注浆在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0Mpa分段依次由下至上进行,注浆压力、注

浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况确定。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。

锚杆防护工艺流程

4、挂网及喷射砼

(1)钢筋网铺设方法:

a. 钢筋网在初喷射砼4~5cm以后铺挂,保护层厚度≮2cm;

b. 钢筋网随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般≯3cm,与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固;

c. 开喷时减小喷头至受喷面距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度≮4cm;

d. 喷射中如有脱落的石块或砼块被钢筋网卡住时,及时清除后再喷射砼。

e. 施工工艺框图

钢筋网施工工艺框图

(2)喷射砼施工

先喷射4~5cm厚砼封闭岩面,挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。

A、喷射砼配合比设计原则

根据砼强度和其它物理力学性能及喷射工艺的要求设计喷射砼配合比。

设计步骤:确定骨料的最大粒径和砂率→确定水泥用量→确定水灰比及用水量→确定砂、石用量→试喷→调整、确定施工配合比

B. 砼喷射工艺流程

喷射砼施工工艺框图

C. 喷射砼施工方法

①喷射前先对受喷岩面进行处理,一般岩面先用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,岩面遇水容易潮解、泥化时,用高压风吹净岩面。喷射砼前先喷一层水泥砂浆,待终凝后再喷射砼;

②埋设钢筋头作为控制喷射砼厚度的标志;

③检查机具设备和风、水、电等管线路,将湿喷机就位并试运转;

a. 检查空压机,压风进入喷射机前先进行油水分离;

b. 输料管应能承受0.8MPa以上的压力,并有良好的耐磨性能;

c. 保证作业区内具有良好通风和照明条件;

d. 喷射作业的环境温度不低于5℃。

④遇受喷面有涌水、渗水或潮湿的岩面时,喷射前先进行处理;

a. 大股涌水时待注浆堵水后再喷射砼;

b. 小股水或裂隙渗漏水采用岩面注浆或导管引排后再喷射砼;

c. 大面积潮湿的岩面采用粘结性强的砼,如添加外加剂、掺合料等改善砼的性能。

⑤砼严格按施工配合比配料,速凝剂在喷射机喂料时加入。喷射砼时,由多台罐车交替运料,以满足湿喷射砼的连续供应;

⑥喷射作业

喷射操作程序:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动速凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加砼;

a. 喷射砼采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序自下而上,分段长度≯6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射;

a). 分段施工时,在前段喷射砼接头处预留斜面,斜面宽度为20~30cm,斜面上先用压力水冲洗润湿后再喷射砼;

b). 分片喷射自下而上进行;

c). 分层喷射时,后一层喷射在前一层砼终凝后进行。终凝1h后再进行喷射时,先用风水清洗喷层表面。一次喷射砼的厚度以砼不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响砼的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。;

b. 控制好喷射速度,以利于砼的挤实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响砼强度。因此在开机后注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后才开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压;

c. 喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距控制在1.5~2.0m。

⑦养护

喷射砼终凝2小时后及时进行养护,养护时间不小于14d。气温低于+5℃时禁止洒水养护。

⑧质量检查

检查喷射砼表面,是否有松动、开裂、下坠、滑移等现象,如有及时清除重喷。喷体达一定强度后可用锤击听声,对空鼓脱壳处及时进行处理。钻眼量测,厚度不够处补喷。及时测定回弹率和实际配合比,对喷体试件进行力学试验,以指导下步施工。

d、施工工艺框图

喷射砼施工工艺框图

5、施工注意事项

(1)、沉降缝

沉降缝按设计要求设置,缝宽2cm,贯穿整个断面。沿缝的内、外、顶三侧面采用沥青麻絮填塞,深度不小于15cm。

(2)、坡面排水

为保证坡面的安全,喷射砼护面应间距2~3米交错设置泄水管,在靠近锚杆露头处应作适当调整。距锚杆头应有0.5米以上的间距。

七、质量和工程保证措施。

1、质量目标

确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性验

收合格,并满足创优规划要求。

2、质量策划和质量计划

质量手顶:样板引路、带动全段。以优秀班组为榜样,其样板成品为基准,带动所有班组全面开展创优良工作。

3、隐蔽工程检查:

1)工程完工后不外露的部分工程称为隐藏工程,隐藏工程必须按规定检查签证后才算合格工程;

2)隐藏工程检查,严格按照国家有关规定执行;

3)隐蔽工程由施工单位主管技术人员自检合格后,由专职质检工程师检查,再约定指定的现场监理工程师复查签认;

4)现场监理工程师因故缺席,可由其委托的技术人员代检签证,并作好记录;

5)隐蔽工程未经现场监理工程师签证而自行进行下道工序者,应进行补验,由此产生的经济损失由施工单位自行负责。

6)隐蔽工程检查签证,采用现行建设部规定表格,填写字体工整,数据准确,份数满足要求。

八、文明施工措施

1、加强文明施工管理,使整个工程严格按照施工组织设计中的总平面布置,统一规划,统一管理。

2、坚持文明施工,为业主提供优良的服务。在施工过程中服从业主的现场调度,及时准确地执行监理工程师的指令。

3、教育职工形成团结、文明、礼貌的风尚,做好与业主的协作与配合工作,一切服从和满足边坡工程施工需要。

4、杜绝野蛮施工。进入施工现场人员必须严格执行施现场文明管理规章制度,保持施工现场周围地段的整洁,做好道路的保洁,材料进场必须按指定地点堆放,严禁乱堆、乱卸、坚决杜绝野蛮施工。

5、杜绝打架闹事,发扬我公司施工的优良作风,努力为工程施工创造良好的生立、生活环境。

喷锚施工方案

一、编制说明 (1)南京地铁一号线南延线工程花神庙车站施工设计图(送审稿); (2)《南京地铁一号线南延线工程XK01标花神庙站岩土工程详细勘察报告》; (3)本标段工程所在地的工程地质、水文地质及地理、气候条件。 (4)工程所在地的现场踏勘资料。 (5)我单位既有施工能力、技术水平以及从事同类或类似工程的施工经验。 (6)设计、施工所涉及的规范、规程、标准以及南京市地方有关行业法规和法令等。 主要采用的技术标准、规范和规程如下: 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB50308-1999); 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-1996); 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ/T27-2001); 《工程测量规范》(GB 50026-93); 二、工程概况 2.1 工程地理位置、周边环境及工程范围 2.1.1 工程地理位置及周边环境 花神庙车站位于雨花大道和规划玉兰路之间的宁南大道地下,车站设于路侧,宁南大道为规划红线60米的城市主干道,北侧为江苏舜天国际研发中心办公大楼;车站东北侧为翠岛花城小区。围护结构距两处楼房较远,场地开阔。花神庙车站平面示意图如图2.1-1所示。 图2.1-1 花神庙车站平面图 车站设有三个出入口,其中三号为预留出入口(路南侧),在车站两端设有两组共八个风亭,考虑和江苏舜天国际研发中心景观结合,风亭均设置为低矮敞口式,电梯和2号出入口合建,冷却塔在2号出入口西侧,靠近2D号风亭。车站有效站台中心里程为K4+44,车站总长192.04m,车站顶板覆土2.3m~4.2m。车站标准段结构外包尺寸为18.8m×12.69m(宽×高),基坑开挖深度为16.4m。 2.1.2 工程范围 本次施工范围为花神庙车站主体工程(起点里程K3+933.780,终点里程K4+129.420,包括2号风道)以及1号风道附属工程围护结构施工。工程范围内所有管道已经改移完毕。 围护结构采用人工挖孔桩,桩径1.0米,桩间中心距视主体结构不同为1.5~1.6米,花神庙车站全站共计389根。

边坡挂网喷浆专项施工方案

边坡挂网喷砼施工方案 第一章工程概况 中建瀛园山艺小区8#、13#、14#楼及地下车库工程位于山东艺术学院长清校区西南侧,8#和13#楼均为地上十一层,地下一层,14#楼地上六层,半地下室及贮藏室一层,地下车库与之相连接,总建筑面积24066平方米。场地所处地貌单元为杂填土坡地,现此处边坡都处于裸露坡面。 基坑北侧开挖深度约为7.0m,基坑东侧北段开挖深度约为7.0m,基坑东侧南段开挖深度约为3.0m,基坑南侧开挖深度约为3.0m,基坑西侧开挖深度约为3.0m。基坑东侧北段7.0m深处和基坑北侧7.0m深处已按1:0.5进行了放坡处理。现将针对基坑北侧和东侧北段进行边坡挂网喷浆。 第二章边坡支护方案设计 一、设计依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》及室外工程图纸; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 二、边坡支护方案的设计 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在7.0m左右,土方开挖时基坑采用1:0.5 的放坡,坡面采用插筋1000长Φ18@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向、纵向采用Φ6@1500*1500钢筋骨架,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网

孔20*20mm)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60 mm,细石采用瓜米石。 第三章边坡支护方案 A、施工工艺 边坡开挖后修坡→插筋及安装钢筋骨架→面挂镀锌钢丝网→喷细石砼(养护)。 B、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层 ①采用PM3空压机1台,HPE-6砼喷射机一台套及砼搅拌机250一台。 ②为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 ③为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000*3000mm钢筋作为控制砼保护厚度标志。 ④钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层(岩层)良好的粘结在一起。 ⑤喷射砼最大骨料不大于10 mm。 ⑥砼喷射机喷射口离坡面60~100cm,应不断调角度以确保喷射砼面层与土体密实。 ⑦喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。 6、其详细做法参照后附图纸。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

加固喷射混凝土施工设计方案

第一章工程概况 1、工程概况: 本工程为本工程为北京市西城区樱桃二条甲15(号楼),主体为6层砖混结构,建造于1949年,一直作为住宅楼使用,本工程建筑面积2866.2m2,层高:一至六均为3米,建筑高度:18.6米,于2012年进行安全与抗震鉴定确定:本工程不满足抗震要求。该建筑为A类建筑(后续使用年限为30年)建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为8度,地基基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为Ⅱ级。 本工程加固内容为砖墙,加固方法为混凝土板墙,混凝土等级为C30。墙体采用水泥砂浆砌筑。由于原建筑物年代久远,整体强度不能满足现代建筑结构抗震强度要求,因此需对原结构增设钢筋混凝土板墙进行加固,以提高改造后结构的整体强度和抗震能力,确保该建筑物的安全使用。 2、施工工艺内容 墙面高压喷射混凝土 第二章编制依据 1、北京筑福建筑事务有限责任公司设计图纸; 2、《建筑抗震加固技术规程》(JGJ116-2009); 3、《混凝土结构工程及验收规范》(GB50204-2002); 4、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90); 5、《喷射混凝土加固技术规程》(CECS161:2004); 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(CB50204-92)

7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《建筑工程质量控制标准》(GB50300-2001) 9、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ80-91) 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、其它与本工程有关的各种有效版本规范、规程、图集及文件。 第三章施工总体部署 我公司现已成立了以项目经理为核心的领导小组,组织和协调此工程的投标和施工管理。选派具有丰富施工经验的项目经理及实力强的项目班子,全面负责工程的质量、工期、成本、文明施工、服务等,保证达到预期的管理目标。 3.1质量目标 3.1.1 宗旨 全员树立“质量就是生命,业主就是上帝”的观念,严格按照国家工程质量评定标准,生产出符合设计要求的建筑产品,最终交付给业主一个满意的产品。 3.1.2质量目标 本工程的质量目标为:确保合格。 3.2 工期目标 本工程在能保证正常连续施工的情况下,工期暂定为180天,实现工期保证措施:采用倒计时法。应该当日完成的分部分项施工内容当日必须完成,受到影响的部位应采取措施在24小时之内补救完成。 3.3 文明施工管理目标 本工程施工现场的安全、保卫、消防、卫生、环保等项目管理目标,按照市

边坡挂网喷砼锚固工程的施工方案

一、分项工程概况 本工程基坑在支护桩间挂网喷射混凝土喷射度为80mm的C15混凝面层 混凝土中设置Φ6.5@200×200mm 钢筋网片。采用人工绑扎钢筋网空 压机、喷砼机进行面层砼喷射施工成墙。 二、施工机械设备 本工程挂网喷砼总工程量约为5044㎡计划工期随土方开挖同时进行 我司配备二台喷混凝土机进行施工足以满足施工进度安排。 三、施工准备 1、技术准备 ①施工队进场后首先对现场施工作业人员进行技术交底 ②计算工程量按照施工进度给材料部门提供材料计划 ③整理此施工项目所需的验收证明资料 ④现场指派现场技术及质检工程师对现场进行技术支持严格执行三 检制度确保工程质量。 ⑤认真检查原材料品种、规格及各部件的质量并有见证送检检测报告。 ⑥对施工所用设备要认真进行检修并试运转一切正常后方可使用。 2、生产准备 A、机械设备 设备名称规格型号数量(台) 自检情况 空压机 QX4-15 2 合格 喷浆机 RZ-5-2 2 合格 电焊机 BX500 2 合格

B、劳动力安排 钢筋工:负责钢筋网片的挂设; 电焊工:负责网片的焊接工作; 喷射手:负责混凝土喷射工作。 四、施工步骤 1、在桩间植入直径Ф16的钢筋长1000mm@1000,弯头弯起100mm 2、开挖时应由上至下每开挖1m后及时绑扎钢筋安装预留泄水孔并 防止泥沙流失然后喷射混凝土。 五、施工方法及要求 1、基坑开挖满足2m深时测量人员进行测量放样现场技术员根据放样点位对钻孔桩桩位进行检查确定喷射混凝土的位置 2、派专门石工负责清理桩身表面确保相邻桩面大致平整报技术员进行检查合格后报质检工程师检查 由质检工程师报监理工程师进行检查合格后开始挂网施工 3、电焊工将钢筋网片与植入的锚固筋焊接固定钢筋接头错开35d 钢筋采用单面焊 焊缝长度为100mm 4、钢筋网片安装完后 报技术员检查 合格后报质检工程师检查 合格后报监理工程师 验收通过进行喷射混凝土施工 5、喷射混凝原材料符合下列规定 水泥 优先选用普通硅酸盐水泥标号R42.5号性能符合现行水泥标准。细骨料采用中砂或粗砂细度模数大于2.5含水率控制在5%-7%。粗骨料 采用卵石或碎石 粒径不大于15MM采用深圳市自来水 水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

边坡喷锚施工方法文档

目录 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 二、施工资源配置 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1、材料 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2、施工机械设备----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3、施工人员配置----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 二、施工组织方案 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1、总体施工组织安排 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、材料来源和机械、人员组织 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2 3、技术准备工作----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 三、施工方法与施工工艺--------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.1、准备工作--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2、锚杆施工--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.3、网片制作安装 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.4、卸水空设置------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.5、喷射混凝土------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2.6、施工注意事项 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 四、施工质量控制措施 ------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 五、质量安全控制措施 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 六、施工安全保证体系 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 七、环保及文明施工 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1、环保措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2、文明施工 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

挂网喷砼施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案 一、工程概述及工程量 本高切坡切坡面均采用挂网锚喷支护。C20喷锚砼,铁丝网@10×10重20×0.0755KG/M2,Φ20砂浆杆@300×3001/9根/M2。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划本坡段锚杆凿孔安排1个班组计5人、钢筋制作安装1个班组计5人、混凝土施工安排1个班组计8人。计划安排劳动力共18人。 2、机械设备组织本坡段安排锚杆钻机2台;注浆泵1台;搅拌机1台;钢筋切割机、钢筋电焊机、钢筋弯曲机、卷扬机各1台。其它小型设备及工具根据需求配置。 3、工期安排本坡段计划安排工期30日历天。其中搭设脚手架5天,锚杆、泄水孔施工5天,第一道砼喷射施工5天;挂网钢筋制安10天,第二道砼喷射施工5天。 三、施工工艺流程施工工艺流程见图 施工准备 搭脚手架 测量放线 锚杆孔及排水孔钻进

锚杆制作锚杆安放 注浆 砼养护 钢筋网的制作安装 钢筋网验收 安装泄水孔坡面喷砼 坡面砼养护验收 四、施工方法 1、施工准备设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为2mx2m,脚手架上铺设4cm厚的楠竹跳板作施工平台。 3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过

注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装 好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。 (1)初喷:喷射 方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 五、施工技术要求 搅拌机细骨料粗骨料水泥速凝剂水池喷射机喷受喷面空气压缩机气管水管。 1、喷射砼施工要 求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 2、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为60㎜,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除其上的浮皮及松渣,并润湿表面,最后一次喷至设计厚度120㎜。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

边坡喷锚支护方案

重庆路AK2+400~AK2+560左侧上边坡防护工 程 (水富县第一中学边坡防护工程) 边坡锚喷施工方案 编制单位:高滩二期道路工程二项目部 编制人:李龙祥 编制日期:2008年06月10日

目录 一、工程概况 (02) 二、施工准备 (02) 三、工程特点 (04) 四、施工方法、顺序及工艺流程 (04) 五、施工措施及技术要求 (05) 六、质量保证及技术措施 (09) 七、安全、文明施工措施 (11) 八、环境保护 (11) 九、边坡主要负责人 (11) 十、边坡施工布置图 (12) 十一、施工进度横道图 (13)

水富第一中学下边坡锚喷施工方案 一、工程概况 1、本工程是云南省水富县第一中学下边坡支护工程,位于重庆路 AK2+400~AK2+560左侧。边坡施工图设计由重庆市市政设计研究院负责设计。设计主要采取锚杆挂网喷射C20砼作锚喷支护。 2、该工程具体情况: 2.1、周边位置布置:边坡顶面是水富县第一中学用地(现今为场平填方),边正对面是水富县现今第一条新建市政大通道(重庆路),边坡前进方向是高滩新区正在施工的上海路(此路与重庆路成三角斜交)。 2.2、地貌情况:边坡地貌突显西高东低,缓坡地形,斜坡总坡向65°~90°地质形态总体坡度约7°~13°,边坡高度12.5m~32.5m。岩层主要为侏罗系中统砂溪庙组(J2S)粉砂质泥岩,总体场区岩层构造为单斜构造。 2.3、地质分布情况:单从现今已开挖后形成的坡面地质来看本段地质为砂岩呈强~中等风化和硬质强风化页岩相间。岩层主要是分层相间且总体分层倾斜角度是由东向西约成7°~13°,其中坡面上的砂岩层每层约0.8~ 3.0m厚分布。所有分层纹隙由东(上海路)向西(水富加油站),高陡边坡上口呈凹凸状走向,且有中学场平土石填方履盖。 2.4、本工程为高边坡治理工程,施工难度大,解决好高边坡治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外,还需要加强安全教育

挂网锚喷混凝土防护边坡施工方案75495

宜昌市五龙三路(将军路~卷桥河一路)市政工程 挂网锚喷混凝土防护边坡 施 工 方 案 编制人: 审核人: 日期:

目录 一、施工组织设计编制依据 ......................................................................................... - 1 - 二、工程概述: ............................................................................................................. - 1 - 1、地质情况............................................................................................................... - 1 - 2、工程设计概况:................................................................................................... - 1 - 三、工程施工目标及原则 ............................................................................................. - 2 - 1、工程工期目标:................................................................................................... - 2 - 2、工程质量目标:................................................................................................... - 2 - 3、工程施工安全生产目标:................................................................................... - 2 - 四、施工中组织机构 ..................................................................................................... - 2 - 1、机构组织............................................................................................................... - 2 - 2、人员组织............................................................................................................... - 2 - 3、施工机械设备配备............................................................................................... - 3 - 五、施工材料 ................................................................................................................. - 3 - 六、挂网喷射砼施工方法 ............................................................................................. - 4 - 1、搭设脚手架平台................................................................................................... - 4 - 2、坡面土石方清理................................................................................................... - 5 - 3、锚杆防护............................................................................................................... - 5 - 4、挂网及喷射砼....................................................................................................... - 8 - 5、施工注意事项..................................................................................................... - 12 - 七、质量和工程保证措施。 ....................................................................................... - 12 - 1、质量目标............................................................................................................. - 12 - 2、质量策划和质量计划......................................................................................... - 13 - 3、隐蔽工程检查:................................................................................................. - 13 - 八、文明施工措施 ....................................................................................................... - 13 -

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

边坡喷锚施工方案89212

、工程概况...................................... 1.. 、施工资源配置................................... 2... 三、施工组织方案 ................................... 2... 四、施工方法与施工工艺 ................................ 3... 五、质量安全控制措施 ................................ 1..3. 六、施工安全保证体系 ................................ 1..6. 七、环保及文明施工 ................................. 1..8. 一、工程概况 1 、工程概况本项目道路为于通江县春在工业园内。位于春在乡乡政府所在地,主要为春在工业园区服务,也为凯迪发电厂服务,本项目的建设 是为了推进春在工业园建设以及凯迪发电厂建设的需要。 本项目起点位于S201 通达路秦家岭段现有农村公路入口处,沿目前凯迪电厂便道前行,道路全 长1.76 公里,属新建项目。本项目道路规划红线宽度12m, 为特殊道路(工业园区内部道路),设计车 速20km/h ,双向2 车道,两侧设有人行道,同时配套市政管线和路灯等市政设施。 2 、工程特点 (1 )本工程为高边坡治理工程, 最高挖方边坡为36 米, 施工难度较大, 解决好高边坡开挖及治理施工安全是本工程一大重点。在施工时除了要搞好安全防护工作外, 还需要加强安全教育工作、安全巡视工作,故在施工中专派一名专职安全员对本工程进行巡视检查,起到发现问题立即处理的作用。 (2)该高边坡工程, 在施工中不可预见的因素多, 因此, 本工程施工中全过程采用“信息施工法” , 及时反馈, 信息以便及时调整治理方

挂网锚喷砼专项施工方案

7501工程三号接近道路K1+080-160段滑坡应急处置边坡整治工程。 喷射混凝土+钢筋网片支护专项施工方案 编制单位:雅安市文明建筑工程有限责任公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2015年4月20日

目录 一、编制依据与原则 (1) 1、相关标准、规范和施工图 (1) 2、编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 1、概况 (2) 2、工程特点 (2) 3、施工要求和技术保证条件 (2) 三、施工组织机构与施工计划 (3) 1、施工组织机构 (3) 2、进度计划 (4) 3、劳动力计划 (4) 4、机械配置计划 (4) 四、高边坡开挖及防护施工工艺 (5) 1、施工顺序 (5) 2、施工场地布置 (5) 3、施工材料 (5) 4、清除表土施工方法 (5) 5、挂网喷射砼施工方法 (7) 6、高边坡防护工序检查和验收 (14) 五、高边坡防护安全保证措施及应急预案 (15) 1、组织保障 (15) 2、安全保证管理措施 (16)

3、安全生产技术措施 (17) 4、施工安全检查和监测 (22) 5、安全应急预案 (24) 6、安全培训和安全交底 (38) 六、环保水保措施……………………………………………………………… 39 1、环保水保机构和保证体系 (39) 2、环保水保管理措施 (46) 3、环保水保技术措施 (39) 七、文明施工…………………………………………………………………… 43 1、文明施工管理措施 (43) 2、文明施工技术措施 (44)

高边坡(挂网锚喷砼)专项施工方案 一、编制依据与原则 1、相关标准、规范和施工图 (1)7501工程三号接近道路K1+080-160滑坡应急处置坡面整治工程施工图; (2)7501工程三号接近道路K1+080-160滑坡应急处置坡面整治工程合同条款; (3)《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1—2004 (4)《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005 (5)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 (6)《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 (7)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 (8)《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201—2012) (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》 (10)本公司质量、安全、职业健康一体化作业文件等。 2、编制原则 (1)严格遵守招标文件明确的设计规范,施工规范和质量评定验收标准。 (2)坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性,安全可靠性与实事求是相结合。 (3)对施工现场坚持全员、全方位、全过程严密监控,动态控制,科学管理的原则。

相关文档