文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 环网柜出厂检验规范

环网柜出厂检验规范

环网柜出厂检验规范
环网柜出厂检验规范

1、一般检查:

⒈⒈外观结构:

⒈⒈⒈柜体的长、宽、高应符合设计规范要求,对角线误差不得超过3毫米。

⒈⒈⒉柜体的防护等级应符合IP2X要求,(前方、后方及顶部),即直径12毫米的圆铜棒应不能进入其内,如达不到要求超过4处判定为不合格。

⒈⒈⒊吊装螺丝(环)应符合规格,无裂纹等质量问题,安装应牢固、足够。

⒈⒈⒋柜口的网门焊接应牢固、平整、不得有突起或部分脱落等现象。

⒈⒈⒌拼屏孔,安装孔开孔应正确、规范。

⒈⒈⒍屏柜组装用螺栓应加弹簧垫圈,不得漏锁。

⒈⒈⒎所有的门开关应灵活,无卡阻现象,开启角度不小于90度,每个门的接地点应有软编织线与接地铜排相连。

1.1.8. 柜体喷涂色标应符合要求,不得有明显色差,柜体表面不得有污斑、划伤、掉漆等现象。

⒈⒉标志、相序检查:

⒈⒉⒈主回路相序应正确,主接地标志应贴牢、清晰。

⒈⒉⒉柜内的元器件型号规格应符合制造规范图样要求,编号应与电气接线图一致,位置应根据元件器件的上、下、左、右次序优先排列。

⒈⒉⒊操作标签应贴得正确、整齐、牢固。

⒈⒉⒋产品铭牌的安装应平整规范,标注内容应清晰正确。

⒈⒉⒌模拟线的制作应与一次制造规范一致,制作应整齐、美观同一元器件图案大小应一致,制作前柜体应擦拭干净,制作后应烘烤牢固。

⒉一次回路检查:

⒉⒈一次回路接线应符合设计规范要求、CT、PT的变比等级。避雷器、熔断器的额定值均应符合设计规范。

⒉⒉熔断器的撞击方向应正确,便于拆装。

⒉⒊负荷开关的安装应牢固,不得歪斜,安装螺丝应符合规格。

⒉⒋母线的规格、材料选用应正确,铜母线应选用带R角母线。

⒉⒌母线的加工、折弯应无裂纹。

⒉⒍母线的毛刺应锉平。

⒉⒎母线螺栓选用应正确,冲孔应根据工艺守则,不得开大孔装小螺栓减小载流面,补孔后应用铜焊工艺。

⒉⒏母线搭接面积应足够,搭接面应紧贴平整,用0.05毫米的塞规四面塞入,塞入深度不得大于2毫米。

⒉⒐母线的绝缘支撑间距不得大于500毫米,加固点必须使用高压绝缘子。

⒉⒑接地铜排应符合要求,按每平方毫米通短路电流200A算截面积﹙即Id/200A=S﹚。Id=25KA及以下使用25×5铜排,Id=31.5KA选用40×4铜排。

⒉⒒母线的涂漆应均匀,不得有污迹、流漆,应优先使用亚光漆,搭接处不得有污迹。

⒉⒓拼柜母线开孔应正确,无错孔、补孔。

⒉⒔拼柜母线应在非搭接处用标签标明工程名称、安装位置及安装方向,并绑扎成捆,归位放置。

⒊电气间隙及爬电距离检查:

⒊⒈ 10KV带电体相与地的电气间隙应不小于125毫米。

⒊⒉相间中心距离为210㎜±3。

⒊⒊ 10KV带电体与0.4KV导线的距离应不小于125毫米,低压导线或构件应固定牢固不得因老化或螺丝松动造成电气间隙小于125毫米,低压导线在10KV带电体上侧应使用牢固的线夹或线槽固定。

⒊⒋元件的爬电距离有机复合绝缘不小于168毫米,纯瓷绝缘应不小于145毫米。特殊污秽地区按合同。

⒋二次接线检查:

⒋⒈二次回路使用的电流电压表、继电器等元件型号、规格应符合设计规范,安装应牢固。

⒋⒉电流线控制电源线应使用2.5平方毫米BVR导线,计量回路电流线应用4平方毫米BVR线,电压回路应用2.5平方毫米BVR导线,计量线接线盒端线头应搪锡,计量线应色线。

⒋⒊所有二次线线头应压接牢固,中间不得有接头,号牌应正确,符合接线图,不得漏套、反套。

4.4. 二次线铜鼻子应压接牢固,电流回路应用OT铜鼻子,不得使用UT铜鼻子。

⒋5. 二次回路接地均应通过端子,电流电压接地应分开,同柜最多仅有两个接地点。

⒋6. 电流互感器的二次侧不得开路,电压互感器的二次侧不得短路。

⒋7. 电流互感器、传感器的二次接线端螺丝应加弹簧垫圈并锁紧。端子布置应符合制造规范要求,端子盖应配齐,空端子应留足。

⒋8. 二次元器件的面板,标志框内标注内容应正确。自粘纸标签以上、下、左、右四个位置优先选择,标志框位于正下方。

⒋9. 二次回路的电气传动应正确、可靠,电流、电压等表计,指示灯动作正确,开关动作应正确,开关操作时,继电器不应误动作。

⒋10. 二次线结线应正确,如接线错误,线头不得多于5个,5个以下按缺陷处理。

4.11. 二次线固定应优先选用线夹或线槽,用线夹固定时,两定点之间的距离横向不超过300mm,纵向不超过400mm。在线夹孔未留且导线脱落不致导致事故之处,方可用定位片和尼龙扎带固定。

4.12. 过门软线应留有适量余量,以门能开启不小于90度为宜,不得过长,过门应用线夹固定牢固,线束包扎应紧密,可能磨损处应用绝缘带包扎或加塑料套管。

⒌机械操作试验(通电动作)

⒌⒈用操作手柄对负荷开关进行分合5次,操作应灵活,可靠,无卡阻及操作力过大等现象。

⒌⒉用模拟撞击器对负荷开关每相各做3次撞击试验,开关应能可靠分闸,撞击后未复位,负荷开关应无法合闸。

⒌⒊在额定工作电压下,负荷开关进行电动合分5次,动作应准确,可靠。

⒌⒋在120%的额定工作电压下,负荷开关应能可靠合闸在65%的额定工作电压下,负荷开关应能可靠分闸,以上各试3次。

⒌⒌各指示、灯光、信号回路电气传动,指示都应准确,可靠。

⒌⒍保护回路电动传动应正确,可靠不应有误动作。

⒌⒎各元器件整定值应准确,误差在规定范围内。

⒌⒏电流、电压指示回路动作应准确无误,表计指示应正确,各试3次。

⒌⒐计量回路电气联锁的回路动作应准确、可靠、不同柜间的联锁、应进行模拟联锁试验。

⒌⒑具有电气联锁的回路动作应准确、可靠、不同柜间的联锁,应进行模拟联锁试验。

⒌⒒其余二次回路传动应符合设计要求。

⒍五防闭锁试验:

⒍⒈当负荷开关处于合闸位置时,接地开关应无法合闸。

⒍⒉当接地开关处于合闸位置时,负荷开关应无法合闸。

⒍⒊负荷开关合闸时,隔离开关应先行合闸,负荷开关分闸后隔离开关应随之分闸。

⒍⒋只有在接地开关合上时,柜前门才能打开。

⒍⒌柜前门打开后,负荷开关和接地开关均无法操作。

⒎机械特性试验:

⒎⒈用试验特性测试仪对真空负荷开关进行测试,测得的各项数值应能满足表1要求。

表1

⒏主回路电阻测试:

⒏⒈用回路电阻测试仪对主回路电阻进行测量,测得的阻值应不大于480微欧,每相各测3次,取最大值(不包括熔断器)

⒐保护电路接地连续性检验:

⒐⒈柜内任一金属结构件与保护导体之间的直流电阻应不大于10毫欧。

⒐⒉开关、操作手柄、堵头螺栓二次端子架为必测点,测得的阻值应小于10毫欧。

⒐⒊门锁与主接地的直流电阻应小于100毫欧。

⒐⒋各喷涂构件仅有单点与接地回路连接至少有一处采用瓜形垫,在有两个及以上连接点应采用两处瓜形垫连接,两个喷涂构件相连,再与接地相连,两个喷涂件均应用爪形垫。

⒑工频耐压试验:

⒑⒈加压前先用2500兆欧的绝缘摇表对施压部分进行绝缘测试测得的结果应不小于1000兆欧。

⒑⒉进行加压试验,施压部分及电压值如表:

⒑⒊在加压过程中,不应发生击穿,闪落、试验电压突然下降等现象。

⒒出厂配件清单检查:

⒒⒈装箱清单上的配件规格、数量应填写清楚,应注明该工程订货单位名称。

⒒2 箱内所装配件应符合装箱清单上的规格、数量。

⒒⒊检验合格后应用胶纸将箱子封口。

11.4. 拼屏母线开孔预留孔正确,并在非搭接处正确标明工程名称、安装位置和方向,归位放置。

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

环网柜出厂检验规范

1.遵循的主要标准 ~ 交流金属封闭开关设备和控制设备 ,GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》GB3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》GB3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》GB《高压输变电设备的绝缘配合》GB763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 1.一般检查: 外观结构: .2柜体的防护等级应符合IP2X要求,(前方、后方及顶部),即直径12毫米的圆铜棒应不能进入其内铜棒应不能进入其内,如达不到要求超过4处判定为不合格。 柜体喷涂色标应符合要求,不得有明显色差,柜体表面不得有污斑、划伤、掉漆等现象。 ⒈⒉标志、相序检查: ⒈⒉⒈ 主回路相序应正确,主接地标志应贴牢、清晰。 ⒈⒉⒉ 柜内的元器件型号规格应符合制造规范图样要求,编号应与电气接线图一致,位置应根据元件器件的上、下、左、右次序优先排列。 ⒈⒉⒊ 操作标签应贴得正确、整齐、牢固。 ⒈⒉⒋ 产品铭牌的安装应平整规范,标注内容应清晰正确。 ⒈⒉⒌ 模拟线的制作应与一次制造规范一致,制作应整齐、美观同一元器件图案大小 应一致,制作前柜体应擦拭干净,制作后应烘烤牢固。 ⒉一次回路检查: ⒉⒈

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

12kV固体环网柜通用技术规范

12kV固体环网柜通用技术规范 国家电网公司物资采购标准 (开关柜卷环网柜册) 12kV固体绝缘环网柜 通用技术规范 (编号:1016006-0010-A0) 国家电网公司 二〇一二年五月

对应的专用技术规范名目 采购标准技术规范使用讲明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位按照需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更换。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6 项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省

公司物资部(招投标治理中心)公章,与辅助讲明文件随招标打算一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值范畴; ③按照实际使用条件,需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力开释能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表7 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的有关试验报告。 5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更换。 7、各专业要求(如有)

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

环网柜出厂检验规范

1、一般检查: ⒈⒈外观结构: ⒈⒈⒈柜体的长、宽、高应符合设计规范要求,对角线误差不得超过3毫米。 ⒈⒉标志、相序检查: ⒈⒉⒈主回路相序应正确,主接地标志应贴牢、清晰。 ⒉一次回路检查: ⒉⒈一次回路接线应符合设计规范要求、CT、PT的变比等级。 ⒊电气间隙及爬电距离检查: ⒊⒈ 10KV带电体相与地的电气间隙应不小于125毫米。1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

10kVSF6环网柜技术规范方案书

1.技术规范 1.总则 1.1技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2.应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 2.1GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2GB3906-92《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9《高压试验方法》

2.10GB11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1使用场所:户外 3.2环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4海拔高度:<1000m 3.5抗震能力:地震强度不超过8级 3.6相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) 3.7安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 4.负荷开关主要技术参数 4.1母线额定电流:630A 4.2额定电压:12kV 4.3额定频率:50Hz 4.4额定电流:电源进(出)线单元:630A;配电变压器出线单元:200A; 4.5热稳定电流(有效值):≥20kA,3S或25KA,1S; 4.6动稳定短路关合电流(峰值):≥50kA或63KA; 4.7一分钟工频耐压(有效值):42kV(相间、对地);48kV(断口间)4.8冲击耐压(峰值):95kV(相间、对地);110kV(断口间) 4.9切空载变压器开断能力:≥16A

环网柜技术规范

环网柜技术规范.

环网柜 技术规范书

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

环网柜出厂检验规范

环网柜出厂检验规范 1.遵循的主要标准 GB3906-20063.6?40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制 设备,GB 11033《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电 缆附件基本技术要求》GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测 量》GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备 标准的共用技术要求》DL/593-96《高压开关设备的共用 订货技术条件》GB 3804—90《3?63kV交流高压负荷开 关》GB 3804—91《3?35kV金属封闭开关设 备》GB 311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配 合》GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 1. 一般检查: 1.1外观结构: 1.1.1柜体的长、宽、高应符合设计规范要求,对角线误差 不得超过3毫米。 1.1 . 2柜体的防护等级应符合IP2X要求,(前方、后方及顶部),即直径12毫米的圆铜棒应不能进入其内铜棒应不能进入其内,如达不到要求超过4处判定为不合格。 1.1.3.吊装螺丝(环)应符合规格,无裂纹等质量问题,安 装应牢固、足够。 1.1.4.柜口的网门焊接应牢固、平整、不得有突起或部分脱 落等现象。

1.1.5.拼屏孔,安装孔开孔应正确、规范。 1.1.6.屏柜组装用螺栓应加弹簧垫圈,不得漏锁。 1.1.7.所有的门开关应灵活,无卡阻现象,开启角度不小于90度,每个门的接地点应有软编织线与接地铜排相连。 1.1.8.柜体喷涂色标应符合要求,不得有明显色差,柜体表面不得有污斑、划伤、掉漆等现象。 1.2.标志、相序检查: 1.2.1. 主回路相序应正确,主接地标志应贴牢、清晰。 1.2.2. 柜内的元器件型号规格应符合制造规范图样要求,编号应与电气接线图一致,位置应根据元件器件的上、下、左、右次序优先排列。 1.2.3. 操作标签应贴得正确、整齐、牢固。 1.2.4 产品铭牌的安装应平整规范,标注内容应清晰正确。 1.2.5 模拟线的制作应与一次制造规范一致,制作应整齐、美观同一元器件图案大小 应一致,制作前柜体应擦拭干净,制作后应烘烤牢固。 2.—次回路检查:

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

XGN74A12型环网柜出厂检验规程

XGN74A-12型环网柜出厂检验规程 1.概述 本检验规程用于XGN74A-12型六氟化硫户内交流高压环网柜的出厂检验。 2.环网柜规格以单元分类 按功能单元主要包括:母线进线单元(M)、负荷开关单元(F)、负荷开关—熔断器组合电器单元(R)、隔离断路器单元(D)。 3.技术参数 3.1隔离断路器(D)主要技术参数见表1 表1 序号技术指标单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短路开断电流kA 20 5 主回路额定短时耐受电流(4s) kA 20 接地开关额定短时耐受电流(2S) 6 额定峰值耐受电流kA 50 7 额定短路关合电流(峰值) kA 50 8 额定短路电流开断次数次30 9 额定绝缘 水平 短时工频耐受电压1min相 间、对地/断口 kV 42/48 雷电冲击耐受电压(相间、 对地/断口) kV 75/85 10 机械寿命断路器 次 30000 隔离开关/接地开关2000 11 操作顺序O-0.3s-CO-180s-CO 12 回路电阻μΩ≤100

3.2 断路器(D )机械特性参数见表2 表2 3.3 断路器(D )操作机构参数见表3 表3 序号 类 别 DC24V 电机 DC220V 电机 1 电机功率 40W 40W 2 脱扣线圈 5A 2.5Ω 5A 2.5Ω 3 合闸线圈电阻值 3.5Ω 130Ω 4 分闸线圈电阻值 0.8Ω 105Ω 3.4 三工位负荷开关(F 、R )技术参数见表4 表4 序号 技 术 指 标 单位 参数 1 额定电压 kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率 Hz 50 4 主回路额定短时耐受电流(4s ) kA 20 接地开关额定短时耐受电流(2s ) kA 20 5 额定峰值耐受电流 kA 50 序号 技术指标 单位 数 值 1 触头开距 mm 8~10 2 触头超行程 mm 3+1 0 3 合闸速度 m/s 1.0+0.4 0 4 分闸速度 m/s 1.2±0.2 5 分闸时间 ms 45±5 6 合闸时间 ms 32±5 7 合闸弹跳时间 ms ≤2 8 分闸不同期 ms ≤2 9 合闸不同期 ms ≤2

10KV高压环网柜作业指导书

10KV高压环网柜作业指导书

西南管道 重庆输油气分公司10KV高压环 网柜 作业指导书 中油通信公司 2012年12月

10kV SF6高压环网柜作业指导书 1、作业范围 中贵天然气管道重庆段,武胜分输站、铜梁分输站配备了10KVSF6高压环网柜,本指导书遵守《DL/T639—1997六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、主要技术参数 2.1武胜分输站负荷开关柜的主要技术参数 序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.2武胜分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 20 8 额定短路持续时间s 3 9 机械寿命次5000 2.3铜梁分输站负荷开关柜的主要技术参数

序号名称 单 位 参数 1 额定电压kV 12 2 额定电流 A 630 3 额定频率Hz 50 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定闭环开断电流 A 630 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 SF6气体额定压力(20℃表压)MPa 0.14 2.4铜梁分输站高压隔离柜的主要参数 序 号 名称单位参数 1 额定电压kV 12 2 额定频率Hz 50 3 额定电流 A 100 4 额定短时工频耐受电源kV 42 5 额定雷电冲击耐受电压kV 75 6 额定转移电流 A 1750 7 额定短时耐受电流kA 25 8 额定短路持续时间s 2 9 机械寿命次5000 3、开关柜结构 3.1负荷开关柜 负荷开头柜主要用作环网接线和放射线接线中的进线柜。该柜一般配备一个SF6绝缘的三工位负荷开关及其操动机构。三工位负荷开关仅可置于合闸、分闸、接地运行位置中的一个,可防止误操作。当负荷开关处于接地状态时才可能进入电缆室。负荷开关的位置指示器符合IEC60129A2(1996)的要求。运行人员在设备运行时也可透过前门窗口容易地观察到电缆连接和故障指示。

出厂检验规范

家用燃气灶具出厂抽样检验标准 1适用范围 本检验要求适合于公司家用燃气灶的出厂检验。各型号产品的具体技术参数按照技术规格书的规定。 2 引用标准 GB 16410-2007 《家用燃气灶具》 GB/T 16411-2008 《家用燃气用具的通用试验方法》 GB 《计数抽样检验程序》 GB/T 13611-2006 《城市燃气分类和基本特性》 3 批量、检验规则 检验批:以型号相同、在相同生产工艺条件下、主要零部件使用同一厂家由同一班组在同一生产线所生产的产品数量,作为一个检验批。 抽样:采用正常检查一次抽样方案,检验水平、样本量、接收质量限和不合格品判定数见表1。 转移规则:只要初次检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接受的(不含再提交批),则转移到加严检验,按表2的抽样检验。当正在采用加严检验时,如果初次检验的接连5批已被确认是可接受的,应恢复正常检验。 检验中判定为不合格的批,必须经过百分百的重新返工检查后再提交检验,对于再提交检查的批,采用加严检查一次抽样方案,检验水平、样本量、接收质量限和不合格品判定数见表2。

注1:批量超出上表中规定的数值,则查阅GB/T 中的相应表格。 注2:当样本大小等于或大于批量时,将该批量当作样本大小,判定数组不变。 4 检验项目 4 .1 包装、标志、标签、使用说明书和附件 包装箱:文字与包装要素一致;不能有划伤、破损、脏污、脚印;印刷清楚;生产批号、日期清楚,与生产计划一致;粘贴条形码粘贴端正、位置正确;型号、气源标志清楚,与实物一致;有QS标志;纸箱订合牢固;按包装要求封胶和捆扎,不许有包装带松脱现象;使用纸的规格符合包装要求规定。 尼龙袋:尺寸符合文件规定,不得有破损。 泡沫:不能有破损和大量的脱粒,应保持干净、无水珠。泡沫强度、重量、颗粒大小按确认的封样样品要求。 使用说明书:对使用功能的描述与产品实际功能一致;印刷清晰、正确,无错别字,公司地址、电话号码、网站正确;使用铜版纸的规格符合技术文件规定。 保修卡﹑反馈卡、友情提示卡:印刷清晰、正确,纸张的材质、规格符合技术文件规定。使用说明书、保修卡、反馈卡和安装卡等按包装要求规定放置;不得多放、漏放。 警告标签、铬牌等印刷要正确;粘贴位置、方向正确;粘贴牢固,不得有歪斜、起皱、起角和脏污手印(特别是透明标签),不得漏贴。 各种标志(电腐蚀、激光打标、丝网印刷、移印)应清晰可辩,牢固耐久,检验时可结合签样进行。 商标施加位置正确,粘贴牢固,表面无划伤、笔画粗细不一等缺陷。 外观 组成燃气灶的主要材料及规格应符合技术文件规定的要求。 整机保持整洁,不能有明显脏污、灰尘。在使用和清扫时手有可能触及的零部件端部应光滑。 主要部件如灶面板(含不锈钢、搪瓷、陶瓷、钢化玻璃)、火盖、装饰圈、燃烧器、锅支架、底壳、进气管的表面质量和性能指标应符合相应的零部件要求,如成品检验中有上述部件质量不符要求,可判定该产品为不合格品。以上部件可结合签样检查。 灶具应保持整体的稳定性,在正常使用过程中不应产生滑动和倾倒现象。

环网柜出厂检验规范标准[详]

环网柜出厂检验规 1.遵循的主要标准 GB3906-20063.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备 ,GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测 量》GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设 备》GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配 合》GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》1.一般检查: 1.1外观结构: 1.1.1柜体的长、宽、高应符合设计规要求,对角线误差不得超过3毫米。 1.1.2柜体的防护等级应符合IP2X要求,(前方、后方及顶部),即直径12毫米的圆铜棒应不能进入其铜棒应不能进入其,如达不到要求超过4处判定为不合格。 ⒈⒈⒊吊装螺丝(环)应符合规格,无裂纹等质量问题,安装应牢固、足够。

⒈⒈⒋柜口的网门焊接应牢固、平整、不得有突起或部分脱落等现象。 ⒈⒈⒌拼屏孔,安装孔开孔应正确、规。 ⒈⒉⒉ 柜的元器件型号规格应符合制造规图样要求,编号应与电气接线图一致,位置应根据元件器件的上、下、左、右次序优先排列。 ⒈⒉⒊ 操作标签应贴得正确、整齐、牢固。 ⒈⒉⒋ 产品铭牌的安装应平整规,标注容应清晰正确。 ⒈⒉⒌ 模拟线的制作应与一次制造规一致,制作应整齐、美观同一元器件图案大小

KV户外环网柜技术规范书 ln

10KV户外环网柜技术规范书

(开关柜试验)10kV户外环网柜技术规范书 作者:马到成功 | 来源:本站 | 日期:2009-3-24 浏览:3373 关键词:户外环网柜型式试验技术规范 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI).如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准. 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析.仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用.提交供审查的标准应为中文或英文版本. 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》

GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33级 2.1.6 安装场所:户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz c.系统中性点接地方式:非有效接地系统 2.3 设备的主要参数 本次采购的10kV户外环网柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本标书以下要求: 项目单位参数 额定电压kV 12 额定电流 A 630 频率Hz 50 额定短路关合电流kA 63 额定热稳定电流kA 25 额定热稳定时间s 2

相关文档