1. 目的 避免因擅自动火而引致火灾事故的发生 2. 范畴 ***** 所有区域的雇员、访客及承包商 3. 定义 动火作业:主要包括生产用火及生活用火,生产用火如焊割用火,烘烤用火等;生活用火 如取暖用火,照明用火等。 4. 职责 由人力资源部、工程部、安全主管负责制定动火作业审批程序,各相关部门执行此程序 5. 程序描述 5.1 申请 5.1.1 任何部门或施工单位须动火作业的,必须在动火前一天向安全主管提出申请,并 领取《施工申请单(附动火证)》; 5.1.2 申请者必须逐项填写《施工申请单(附动火证)》《工作许可证》《安全规定》 《通用规定》,并交安全主管审批。 5.2 审批 5.2.1 安全主管收到《施工申请单(附动火证)》后,必须详细审核,并到动火作业现 场巡视,经确认已采取足够的预防措施后,才可批核;经批核后,才可作业。特殊工种 动火人员要提供动火作业的相关种类、相关级别的操作证书并经安全主管备案。 5.2.2 任何未经安全主管审批而擅自动火作业的,一经发现,将追究有关负责人的责 任,若造成事故,一切后果由有关部门、负责人或承包商承担。 5.3 动火作业监护人要求及职责 5.3.1 监护人要求 5.3.1.1 任何动火作业必须配备监护人,安全主管审批动火作业时,根据动火作业等级 决定配备监护人数。 5.3.1.2 监护人由本公司雇员担任 5.3.1.3 监护人必须熟悉使用灭火器及报警 5.3.2 监护人职责 5.3.2.1 必须坚守岗位,不能兼顾其他工作,要与动火人员密切配合,随时注视动火作 业周围的情况,一旦起火及时扑救.

5.3.2.2 要根据情况,备好适用的灭火器材和防火设备( 如:非燃阻隔材料) ,做好灭火 准备。 5.3.2.3 发现操作人员违反有关防火管理规定、操作规程或动火部位有火灾、爆炸危险 时,有权责令停止操作,并及时向安全主管或相关部门汇报。 5.3.2.4 在动火作业过程中,要随时进行检查,作业结束后,要对动火区域进行仔细检 查确认无危险后,才可离开。 5.4 动火作业人员安全要求 5.4.1 动火作业人员必须清楚动火区域防火要求, 并严格遵守 5.4.2 动火作业人员必须严格遵守操作规程和程序 5.5 动火部位、人员的变更 5.5.1 动火作业人员需变动的,动火部门或承包商必须事先征得安全主管同意并办好人 员变更手续后,方可变更作业人员。 5.5.2 动火部位须变更的,必须向安全主管重新提出申请。 6. 参考文件 相关动火作业审批资料 7. 记录 《施工申请单(附动火证)》 8. 附件 9. 更改记录 更新版本生效日期起草人更改简述 1.0 2.0

GB30871-2014八大作业许可证(全)

动火安全作业证 作业证编号:S—B—012—01申请单位申请人 动火作业级别特级动火□、一级动火□、二级动火□动火地点 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时 分析点名称可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 可燃气 (<0.2%) 氧含量 (<23.5%) 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:特级动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不能超过8小时,二级动火作业的《作业证》有效期不能超过24小时。

受限空间安全作业证 作业证编号:S—B—013—01 申请单位申请人 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止,共小时作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准符合GBZ2.1 V<0.2% 19%~23% 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11 其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分完工验收签字:年月日时分注:作业中应定时监测,至少每2小时监测一次,涉及到有害物质的,必须连续监测,发现异常,必须立即撤离人员。

动火作业审批制度56831

目录 1.施工现场动火分类: (2) 2.动火作业审批程序: (2) 3施工现场动火作业安全防护措施: (4)

为加强施工现场施工用火的管理,防止火灾事故的发生,根据公司文件要求,制定本制度。 1.施工现场动火分类: 1.1因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 1.2.在生产现场及储库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁,使用闪光对焊电渣压力焊或使用电热封口机(塑胶)。 1.3.明火烧烤物件、弯管或熔融沥青补漏等。 1.4.防水卷材明火烘烤热贴。 2.动火作业审批程序: 动火作业审批需遵循项目部动火作业审批程序(见动火作业审批流程图),动火审批完成后,方能进行动火作业。 动火作业开始前必须办好《动火作业审批表》(见附件),申报人应填明动火地点的详细情况及列出动火部位安全措施,送安全环保部审批,等批复后方可进行动火,《动火作业审批表》需向安全环保部领取。 《动火作业审批表》由需要动火部门负责填写,在送交审批前应做好各项安全措施,审批人在接到《动火作业审批表》后,必须亲赴动火现场,检查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表。 《动火作业审批表》一式二份,一份交执行动火人员,另一份安全环保

部存档。动火所在部门必须指示专人作监护人在现场监护工作,必要时亦可请义务消防队派员协助。 若动火时,所在区域或工作内容涉及两个部门,则在申请之前应相互沟通,共同研究有关措施并取得一致意见后,方可按规定进行安排。 使用动火人员应对安全措施逐项核实,妥善后方可工作,否则安环部有权拒绝开始动火,若遇到下列三种情况之一者,不能使用动火: ①没有办妥《动火作业审批表》、②安全措施不落实、③没有监护人在现场。

项目建设动火作业安全规定示范文本

项目建设动火作业安全规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

项目建设动火作业安全规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、主题内容与适用范围: 1、本制度规定了明火管理的职责、审批程序,要求以 及防火管理等内容。 2、本制度适用于××××公司和外单位在本公司区域内 从事临时动火作业的防火安全管理工作。 3、本标准不适用于固定动火区、固定动火作业的管 理。 二、术语与分类 1、明火作业:本标准所指的明火作业,系指除固定动 火区、固定动火作业以外的从事电、气焊(割)、喷灯、 熬炼等临时性动火以及在易燃易爆区域内使用电钻、砂轮 等电动工具及敲打、摩擦等可能产生火焰、火花和赤热表

面温度的临时性动火作业。 2、易燃易爆区域:是火灾危险类别为甲、乙类的生产、储存区域。 3、动火作业分级 3.1 特级动火:是指正处于运行状态的易燃易爆生产装置、库区、贮罐区等重要部位。 3.2 一级动火:是指在易燃易爆区域内的临时性动火作业。 3.3 二级动火:是指除特级、一级动火以外的临时性动火作业。 3.4 全厂、某个分厂或车间全部停车,装置经清洗置换分析合格并采取可靠防护措施后可依据火灾危险性的大小,经主管防火部门批准,可全部或局部降为二级动火管理,但遇节假日需动火时,应升级管理。 三、管理职责

2017最新版动火作业许可证

动火地点动火内容动火方式动火时间动火等级 动火人(我已理解此许可证规定 的条件并遵守): 电焊□气焊(割)□手持电动工具□其他 自年月日时分始至年月日时分止 特殊动火□一级动火□二级动火 第 一 联可燃气体有毒气体氧气其他部位时间分析人 分析 涉及的其他特殊作业 1.作业范围内危险因素有:高温□高压□高空□高噪音□易燃□易爆□有毒□有电□ 危害识别 有腐蚀□粉尘□设备密集□其他□ □ 2.可能造成的事故危害有:灼烫火灾□爆炸□中毒和窒息□高处坠落□触电起重□ 伤害机械伤害□淹溺□其他□ 切断工艺流程□水洗置换□泄压处理□盲板隔离□挂标签□清理地面油渍□打开人孔盖□ 电源断电挂牌上锁□安装漏电保护器□配备灭火器□设置路障□避免人体接触□交叉作业防 护□挂安全网□打开通排风设施□使用无火花工具□搭设脚手架□设置挡板防飞溅□系好 安全带□易燃物清理□可燃、有毒气体检测□劳动防护用品□应急通讯工具□急救药箱□安全措施 设置警示牌□消火栓可用□听力保护□护目镜或面部保护□机械防护罩□人员培训□空气 呼吸器□防火毡布覆盖地沟、水井□穿戴防毒面具或滤毒罐□乙炔和氧气距离符合规定□ □其他:______________ 作业单位负责人:现场初审人员:(安全措施已到位)实施安全教育人(我已按照要求对参与此次作业的所有人员进行了教育)签字 安全措施编制人(我已对作业现场查认安 全措施无遗漏) 监火人(我已将作业安全措施完全向作业人交代清楚,并承诺坚守岗位,制止违章)动火项目负责人(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位) 项目所在属地主管(本人已检查了现场,确认在此规定下可以作业) 安环部审批:分管领导审批:负责人审批: 动火前,岗位班长或以上人员验票签字(我已到现场落实安全措施,确认各项安全措施到位); 年月日完工验收(我已到现场落实,已按要求完成且安全附件已恢复): 年月日*此证一式三联,第一联由安环部保存,第二联由属地部门保存,第三联由作业单位保存。

动火作业审批制度

涉及爆炸性粉尘场所 动火作业审批制度(参考) 一、为加强涉及粉尘爆炸场所动火作业的审批管理,防止粉尘爆炸事故发生,特制定本管理标准。 二、动火作业管理的范围 1、各种焊接、切割作业、其他明火使用; 2、临时用电、使用不防爆的电动工具和不防爆的电器等; 三、动火作业审批程序 1、请应在当天动火作业前提出,动火作业审批表当天有效。 2、动火作业审批表由班组长负责填写,附上相应安全技术措施后,报公司安全员或安全负责人审批,批准后方可作业。 四、动火作业过程的安全监督 用火作业实行“三不用火”,即没有经批准的用火作业许可证不用火、用火监护人不在现场不用火、防火措施不落实不用火。安全环保部安全管理人员有权随时检查用火作业情况。在发现违反用火管理标准的作业时,有权收回用火作业许可证,停止用火,并根据违章情节,对违章者严肃处理。 五、动火作业监护人的资格和职责 1、动火作业监护人的资格:动火作业监护人必须了解动火区域或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况;必须有较强的责任心,出现问题能正确处理;必须有应对突发事故的

能力; 2、动火作业监护人的职责:动火作业监护人在接到动火作业审批表后,应在安全管理人员和部门领导的指导下,逐项检查落实防火措施,检查用火现场的情况,用火过程中发现异常情况要及时采取措施,动火过程中不得离开现场; 3、动火作业监护人的权限:当发现用火部位与动火作业审批表不相符合,或者动火安全措施不落实时,动火作业监护人有权制止用火;当动火出现异常情况时有权停止用火;对动火作业人不执行“三不用火”又不听劝阻时,有权收回用动火作业审批表,并报告有关领导。

动火作业审批表(参考)工程名称:xxxxxxxxxx 施工单位:xxxxxxxxx

最新2151动火作业许可管理规定

2151动火作业许可管 理规定

动火作业许可管理规定 1 适用范围 1.1 本文件规定了作业许可管理内容及要求。 1.2 本文件适用于山西销售分公司及所属各单位。 1.3 本文件适应于油(气)库、加油(气)站任何能直接或间接产生明火的临时性作业。 2 引用标准 中国石油销售公司《作业许可证管理规定》 中国石油销售公司《动火作业许可管理规定》 3 术语及定义 3.1 动火作业 油(气)库、加油(气)站能直接或间接产生明火的临时性作业。具体包括: a) 各种电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 b) 使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业。 c) 熬沥青、炒沙子、烧(烤、煨)管线、电钻、风镐、喷沙、铁锤击和产生火花的其它作业。 d) 在爆炸、火灾危险区域内使用非防爆电器设备和电动工具。

e) 使用雷管、炸药等进行爆破作业。 f) 机动车辆进入爆炸危险区域作业。 3.2 动火作业人 动火作业的具体操作者。 3.3 动火作业申请人 填写动火作业许可证,并向批准人提出工作申请的作业单位现场作业负责人。 3.4 动火作业批准人 负责审批动火作业许可证的责任人或授权人。 3.5 动火作业监护人 在作业现场对动火作业过程实施安全监护的指定人员。 4 职责 4.1 公司储运安全处负责组织制定、管理和维护本规定; 4.2 公司油库、加油站、非油品业务、工程建设等职能部门,负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理。 4.3 各分公司安全主管部门根据本规定负责提供咨询和技术支持,各分公司相关业务职能部门具体负责动火作业管理程序的培训、考核和资源提供。

动火作业安全管理知识示范文本

动火作业安全管理知识示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

动火作业安全管理知识示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 动火即指在生产中动用明火或可能产生火种、热源的 作业。如熬沥青、烘砂、烤板等明火作业和凿水泥基础、 打墙眼、电气设备的耐压试验、电烙铁锡焊、凿键槽、开 坡口等易产生火花或高温的作业等都属于动火的范围。动 火作业根据作业区域火灾危险性的大小分为特级、一级、 二级三个级别。 动火作业所用的工具一般是指电焊、气焊(割)、喷灯、 砂轮、电钻等。 一、动火级别分类 1、特级动火 是指在处于运行状态的易燃易爆生产装置和罐区等重 要部位的具有特殊危俭的动火作业。所谓特殊危险是相对

的,而不是绝对的。如果有绝对危险,必须坚决执行生产服从安全的原则,就绝对不能动火。特级动火的作业一般是指在装置、厂房内包括设备、管道上的作业。凡是在特级动火区域内的动火必须办理特级动火证。 2、一级动火 是指在甲、乙类火灾危险区域内动火的作业。甲、乙类火灾危险区域是指生产、储存、装卸、搬运、使用易燃易爆物品或挥发、散发易燃气体、蒸汽的场所。凡在甲、乙类生产厂房、生产装置区、贮罐区、库房等与明火或散发火花地点的防火间距内的动火,均为一级动火。其区域为30m半径的范围,所以,凡是在这30m范围内的动火,均应办理一级动火证。 3、二级动火 是指特级动火及一级动火以外的动火作业。即指化工厂区内除一级和特级动火区域外的动火和其他单位的丙类

动火作业审批程序

1.目的 避免因擅自动火而引致火灾事故的发生 2.范畴 *****所有区域的雇员、访客及承包商 3.定义 动火作业:主要包括生产用火及生活用火,生产用火如焊割用火,烘烤用火等;生活用火如取暖用火,照明用火等。 4.职责 由人力资源部、工程部、安全主管负责制定动火作业审批程序,各相关部门执行此程序 5.程序描述 5.1 申请 5.1.1 任何部门或施工单位须动火作业的,必须在动火前一天向安全主管提出申请,并 领取《施工申请单(附动火证)》; 5.1.2 申请者必须逐项填写《施工申请单(附动火证)》《工作许可证》《安全规定》 《通用规定》,并交安全主管审批。 5.2 审批 5.2.1 安全主管收到《施工申请单(附动火证)》后,必须详细审核,并到动火作业现 场巡视,经确认已采取足够的预防措施后,才可批核;经批核后,才可作业。特殊工种动火人员要提供动火作业的相关种类、相关级别的操作证书并经安全主管备案。 5.2.2 任何未经安全主管审批而擅自动火作业的,一经发现,将追究有关负责人的责 任,若造成事故,一切后果由有关部门、负责人或承包商承担。 5.3 动火作业监护人要求及职责 5.3.1监护人要求 5.3.1.1任何动火作业必须配备监护人,安全主管审批动火作业时,根据动火作业等级 决定配备监护人数。 5.3.1.2监护人由本公司雇员担任 5.3.1.3监护人必须熟悉使用灭火器及报警 5.3.2 监护人职责 5.3.2.1必须坚守岗位,不能兼顾其他工作,要与动火人员密切配合,随时注视动火作 业周围的情况,一旦起火及时扑救.

5.3.2.2要根据情况,备好适用的灭火器材和防火设备(如:非燃阻隔材料),做好灭火 准备。 5.3.2.3发现操作人员违反有关防火管理规定、操作规程或动火部位有火灾、爆炸危险 时,有权责令停止操作,并及时向安全主管或相关部门汇报。 5.3.2.4 在动火作业过程中,要随时进行检查,作业结束后,要对动火区域进行仔细检 查确认无危险后,才可离开。 5.4动火作业人员安全要求 5.4.1动火作业人员必须清楚动火区域防火要求,并严格遵守 5.4.2动火作业人员必须严格遵守操作规程和程序 5.5 动火部位、人员的变更 5.5.1 动火作业人员需变动的,动火部门或承包商必须事先征得安全主管同意并办好人 员变更手续后,方可变更作业人员。 5.5.2 动火部位须变更的,必须向安全主管重新提出申请。 6.参考文件 相关动火作业审批资料 7.记录 《施工申请单(附动火证)》 8.附件 ? ? ? ? ? 9.更改记录

十年动火作业无事故范本

操作规程编号:LX-FS-A80222 十年动火作业无事故范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

十年动火作业无事故范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 引言(1) 今年7月23日,上海某石化企业因违章动火作业,引发重大火灾事故,造成重大经济损失,社会影响很大。 看了这起事故通报后,很有感触,因为笔者从事动火监察工作已有十余年,深知动火作业的危险性。大家知道,防火防爆是石化企业安全防范工作的重中之重,而动火作业又是火灾爆炸事故的导火索,稍有不慎,便会酿成重大火灾爆炸事故,损失难以估量。俗话说,智者知虑,必有一失。但是在石化企业中,动火作业安全监察工作就必须要做到万虑而无一失,

施工动火作业

职业健康与安全管理文件 制定:龚璇 2013-12-05 日期 核准: 刘初春 2013-12-05 北京厂总经理日期 文件变更记录 1.目的:为了规范北京厂所辖区域施工、动火作业,明确施工及动火作业相关程序要求,维护正常的生产及办公秩序,确保北京厂施工及动火安全,特制定本细则。 2.范围:适用于所有在北京厂管辖区域内的施工、动火作业(包括北京厂内部及相关承包商) 3.定义:

3.1动火作业:所有涉及明火或产生热或火花的作业。该工作包括但不限于电焊、切割、磨削、焊接这类施工。 3.2施工作业:对原建筑物、配套设施、设备进行拆除或改造;新建、改建、扩建项目,厂区布局、格局调整,网络、通讯系统改造等临时或长期施工改造。 4.职责与授权: 4.1负责施工、动火接口部门: A 提交施工、动火作业方案并办理施工、动火作业许可手续。 B 检查从事施工或动火作业人员有无合格的证件,指定专人对施工、动火作业负责全程跟进并监督管理,确保在进行施工、动火作业之前或期间实施并遵守相关的安全措施和要求。 C 负责对施工人员进行相关安全注意事项培训教育;确保施工人员(包括承包商人员)进入工厂前必须接受相关安全培训和教育。 4.2警卫班职责: 负责对施工(承包商)进厂前相关手续的检查;对施工区域巡视检查,监督现场施工、动火作业符合相关程序要求和措施,确保施工期间的安全 4.3北京厂制造安全处/OHS职责: A 负责对所有施工申请方案进行评估、审查并备案。 B 负责对施工、动火作业进行审批。 C 负责施工期间相关安全问题的协调与处理。 D、视施工复杂情况确定是否收取施工押金。 5相关公司文件 OHSMS手册和程序文件 6施工安全保证 为了保障施工过程中工厂环境、设备、设施、安全,完好无损及损坏时修复,施工方施工前应视情况缴纳0 - 2000元施工押金,施工结束后经检查无误,将押金退还施工方。如违反下列规定,视情况而给予相应的处罚及赔偿。 1、携带香烟、火机,U盘、空光盘、与电脑有关的任何零部件及任何品牌移动储存、外设、数码设备与厂区电脑连接及下载刻录文件资料等; 2、未经授权利用手拍摄功能对厂区进行拍摄; 3、施工过程中随意挪用车间任何物料和使用线体工具,未经接口部门及警卫负责人允许不得到与施工无关得区域;

动火作业操作规程

动火作业操作规程 1.施工现场范围内除固定吸烟点外,其余均为禁火(禁烟)区域。 2.食堂及等需使用明火(电炉、电热器等)的区域,由项目部消防安全管理部门组织检查,合格后予以办理审批手续。 3.因检修、施工需要使用电、气焊(割)、喷灯等可产生火焰、火花及炽热表面的临时性作业,均为动火作业,必须按规定先申请办理审批手续。 4、其它区域的动火作业分三级管理 ①一级动火:乙醇及有机溶剂贮存间,危险品库严格控制动火作业,特殊情况需对上述区域设备、设施进行动火作业的,必须完全将可燃气体置换、清洗干净,并对动火部位进行动火分析合格后方可进行动火。监理、总包有规定的按规定执行。监理、总包无规定的项目部内部必须进行审批,审批程序为:施工单位报审、安全管理人员审核安全措施和周围环境、项目经理批准。 ②二级动火:技术夹层、仓储区、生产车间、周围有易燃材料等区域的动火作业,必须在距动火地点五米内清除可燃物,无法清除的必须用阻燃物进行有效的隔离,必要时动火现场应配备灭火器材。监理、总包有规定的按规定执行。监理、总包无规定的项目部内部必须进行审批,审批程序为:施工单位报审、安全管理人员审核安全措施和周围环境、项目生产经理批准

③三级动火:其它区域内的动火,必须做好可燃物的清理或采取有效的阻隔措施,并注意对其它设备、设施的保护。监理、总包有规定的按规定执行。监理、总包无规定的项目部内部必须进行审批,审批程序为:施工单位报审、安全管理人员审核安全措施和周围环境、并批准。 5.动火作业必须为二人以上作业,必须指定现场指挥人和作业监护人, 一级动火的监护人施工单位专兼职安全管理人员,二、三级动火的监护人为施工单位设置的专业人员。 6.执行动火作业的人员在完成作业后必须仔细清理现场,确定无火种复燃的可能时才可离开现场,以防炽热焊渣引起火灾。 7.动火作业人必须按规定先申请办理审批手续,经审批者确认安全措 施无误并填写记录、签字同意方可进行作业,动火作业所在岗位和工作人员必须协助做好安全措施。 8.动火作业审批者必须严肃认真、细致地检查各项安全措施,认真落 实监护工作,动火许可证所批准的范围不得任意扩大,动火时间不得延长,需要扩大动火区域和延长时间,应重新进行审批。 9.动火作业审批有效时间为:一级动火8小时,二级动火12小时, 三级动火4 8小时,超过有效时间必须重新申请。

各类作业许可证

动火作业许可证 记录编号申请部门申请人动火装置、设 施部位及内容 动火人特殊工种类别及 编号 监火人监火人工种 采样检测时间采样点分析结果分析人 用火时间 年月日时分至年月日时分 序 号 用火主要安全措施确认人签字 1 用火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 用火点周围(最小半径15M)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已经采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 5 高处作业应采取防火花飞溅措施 6 清代除用火点周围易燃物 7 电焊回路线应接在焊件上,把线不利穿过下水井或与其他设备搭接 8 己炔气瓶(禁止卧放)、氧气瓶与火源是距离不得少于10M 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施 危险、有害因素识别: 申请动火部门意见动火所在部门意见安全管理部门意见公司领导审批意见完工验收年月日时分签名:

进入受限空间作业许可证记录编号施工单位 所属单位设施名称 原有介质主要危险因素 作业内容填写人 作业人 监护人 采样分析分析 项目 氧含 量 可燃气分析人分析 结果 采样时 间 开工时间年月日时分 序 号 主要安全措施确认人签名1 作业人员对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,并落实拆除盲板责任人 3 设备经过置换、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,但设备内缺氧时,严禁用通氧气的方法补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备应切断电源,挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6 检查受限空间内部,具备作业条件,清罐时应用防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物 8 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间,应分析可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险、有害因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防设备() 11 其他补充安全措施 危险有害因素分析: 施工作业负责人意 见设备所在部门负责人 意见 设备管理部门负责人 意见 安全管理部门负责人意 见 年月日年月日年月日年月日完工验收:年月日时分签名:

施工现场动火管理规定

施工现场动火管理规定 青海格尔木项目部海虹ADC装置部分工序已经进入投料生产,在边生产边施工的情况下,为了规范施工现场的动火安全管理,避免火灾和爆炸事故的发生,保护人员和设备不受到伤害,特制定此施工现场动火作业管理规定,本规定适用于本项目部所有施工动火作业的管理。 1 定义 动火作业:直接或间接产生明火或火花的作业,本规定的动火作业包括但不限于下了动火作业: (1) 各种焊接和切割作业; (2) 打磨、锤击、喷砂作业; (3) 热处理、临时用电或使用非防爆电动工具; (4) 煨管、喷灯等专业; (5) 易燃易爆区域内使用非防爆的通讯和电气设备; 2职责 2.1项目HSE部 负责制定和修订动火作业安全的管理办法,并监督检查动火作业班组的动火过程的安全措施执行情况,审核专业工程师动火作业JHA,审批动火作业票。 2.2项目工程部 编制专项动火安全施工措施,编制动火作业危险性分析,申请

办理动火许可证,组织作业班组进行动火安全交底。 2.3 项目设备材料部 提供合格有效的消防设施。 3动火作业分类 3.1动火作业分为临时动火和固定动火。 3.1.1下列区域内的动火作业属于固定动火: 没有引入可燃物料的新建装置、罐区,且满足以下条件: (一)边界外50米范围内没有易燃易爆物品; (二)制定了固定用火管理制度,指定了防火负责人; (三)配备了足够的消防器材; (四)设有明显的“固定用火区”标志,并标明动火区域界限; (五)建立了应急联络方式和应急措施。 3.2固定动火区域以外的动火作业均属于临时动火作业。 4动火作业许可 4.1动火作业许可证 (一)专业工程师对动火作业进行工作安全分析(JSA)并将JSA表报项目HSE部审批。 (二)作业班组落实动火作业条件、预防措施和应急措施。 (三)《动火作业许可证》审批人到现场确认作业条件和预防措施,合格后,签发《动火作业许可证》。 (四)一张《动火作业许可证》只适用于限定的动火区域和动火时间。

动火作业审批程序

动火作业审批程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1.目的 避免因擅自动火而引致火灾事故的发生 2.范畴 *****所有区域的雇员、访客及承包商 3.定义 动火作业:主要包括生产用火及生活用火,生产用火如焊割用火,烘烤用火等;生活用火如取暖用火,照明用火等。 4.职责 由人力资源部、工程部、安全主管负责制定动火作业审批程序,各相关部门执行此程序 5.程序描述 申请 5.1.1 任何部门或施工单位须动火作业的,必须在动火前一天向安全主管提出申请,并 领取《施工申请单(附动火证)》; 5.1.2 申请者必须逐项填写《施工申请单(附动火证)》《工作许可证》《安全规定》 《通用规定》,并交安全主管审批。 审批 5.2.1 安全主管收到《施工申请单(附动火证)》后,必须详细审核,并到动火作业现 场巡视,经确认已采取足够的预防措施后,才可批核;经批核后,才可作业。特殊工种动火人员要提供动火作业的相关种类、相关级别的操作证书并经安全主管备案。 5.2.2 任何未经安全主管审批而擅自动火作业的,一经发现,将追究有关负责人的责 任,若造成事故,一切后果由有关部门、负责人或承包商承担。 动火作业监护人要求及职责 5.3.1监护人要求 5.3.1.1任何动火作业必须配备监护人,安全主管审批动火作业时,根据动火作业等级 决定配备监护人数。 5.3.1.2监护人由本公司雇员担任 5.3.1.3监护人必须熟悉使用灭火器及报警 5.3.2 监护人职责 5.3.2.1必须坚守岗位,不能兼顾其他工作,要与动火人员密切配合,随时注视动火作 业周围的情况,一旦起火及时扑救.

动火作业申报审批程序

动火作业申报审批程序 1.0目的 规范动火作业的安全操作与管理,预防火灾事故的发生,确保公司消防安全。 2.0适用范围 中国南方航空(集团)公司范围内所有动火作业。 3.0定义 动火作业:电焊、气焊、切割、打麿和其他所有可能引起明火或高温的作业。 4.0职责 4.1各公司安全部负责动火作业的审批、发证和现场巡查; 4.2工程接待部门负责动火作业的现场安全管理; 4.3各公司安全、监察部负责动火作业安全管理的监督。 5.0工作指引 5.1凡在珠海卓凡集团范围内动火,均要向安全部申报审批。 5.2动火作业的申报程序 5.2.1本公司人员实施动火作业的,由动火部门主管填写《临时动火作业申请表》见附件二; 5.2.2由供应商实施动火作业的,则由动火接待部门填写《临时动火作业申请表》见附件二; 5.2.3动火作业证样式,实际大小各单位按照A4彩色每牌一编号打印过胶使用。见附件三 5.2.4将《临时动火作业申请表》和本人有效的焊工证复印件一起提交给安全部审批; 5.2.5经审批后,领取临时动火作业证并放在动火现场; 5.2.6动火作业必须提前一个工作日申请,紧急动火作业需获安全部批准/监察部监督。 5.3动火作业前安全检查: 5.3.1检查焊、割设备是否完整好用,预防焊、割设备发生事故。 5.3.2做好焊、割作业现场的安全检查,清除各种可燃物,预防焊、割火星飞溅而引起火灾事故。尤其是临时确定的焊、割地,更应彻底检查,并要划定焊、割作业区域必要时在作业现场要拉好安全绳。 5.3.3可燃物与焊、割作业的安全间距一般不小于10米,但具体情况要具体对待,如风力的大小,风向的不同,作业的部位,焊接还是切割等。总之,应以焊、割火星飞溅不到堆放可燃物的地方为界限。 5.3.4查清焊、割件内部的结构情况,清除焊、割内部的易燃易爆等可燃物,预防发生爆炸事故。 5.3.5对临时拿来的焊、割件,决不能以为工作简单而盲目焊、割,必须在排除各种不安全因素的情况下才能动火焊、割。 5.3.6查清焊、割件连接部位的情况,预防热传导、热扩散而引起火灾事故。如焊、割建筑的各种金属管道,必须查清是什么管道,管道内是否有可燃气体等物质,是否有压力,凡是管道内有可燃物质和压力的,决不能进行焊、割。 5.3.7查清焊、割件连接部位的情况,预防热传导、热扩散而引起火灾事故。如焊、割建筑的各种金属管道,必须查清是什么管道,管道内是否有可燃气体等物质,是否有压力,凡是管道内有可燃物质和压力的,决不能进行焊、割。 5.3.8即使是没有任何危险性的管道,也要查清管道的走向,管道所通向的部位是否有危险性,在确定查清并已排除危险因素后才能动火焊、割。 5.3.9在临时确定的焊、割场所,要选择好适当的位置安放乙炔、氧气瓶或电弧焊设备,这些设备与焊、割作业现场应保持一定的安全距离,并在现场挂好警示标志牌。 5.3.10配备好必要的灭火设备,以防发生火灾事故。 5.3.11焊接工人都要懂得灭火的基本知识,会各种灭火器的使用方法。 5.3.12从事焊、割作业的工人,必须穿好工作服。 5.4动火作业时必备安全措施 5.4.1严格遵守相关的作业规程,如《电焊作业操作指引》,《气割焊操作指引》。

风机动火作业安全管理程序示范文本

风机动火作业安全管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风机动火作业安全管理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为加强动火作业安全管理,防止火灾发生、爆炸事 故,避免人员伤害、财产损失和环境影响,特制订本程 序。 2 适用范围 本程序德和风电限公司所属各单位及为其服务承包 商。 3 定义 3.1 动火作业 能直接或间接产生冥火的非常规作业,包括但不限 于: --各种焊接、切割作业

--适用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等明火作业 --临时用电或使用费防爆电脑工具等 --在易燃易爆区使用非防爆的通讯和电气设备 4 管理程序 4.1 基本要求 4.1.1 办理“动火作业许可证”前,必须办理“作业许可证”。 4.1.2 动火作业应严格执行“四不动火”原则,即:“动火作业许可证”未经批准不动火,动火作业的安全措施没有落实不动火,动火部位、时间与“动火作业许可证”不符不动火,监护人不在现场不动火。 4.1.3 严禁与安全工作方案和“动火作业许可证”不符的动火。 4.1.4 装置开停工期间严禁动火。 4.1.5 出现异常情况或监护人提出停止动火时,动火人

危险作业许可证模板(1)

动火安全作业证 申请部门申请人作业证编号 动火作业级别动火方式 动火地点 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析地点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施项目负责人 确认 1 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取方火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔瓶(直立放置)、氧气瓶与火源的间距大于10米 9 现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 编制人: 生产部门负责人监火人动火初审人(项 目负责人) 实施安全教育人 申请部门意见: 签字:年月日时分 安全管理部门意见: 签字:年月日时分 动火审批人意见: 签字:年月日时分动火前岗位当班班长验票: 签字:年月日时分

完工验收: 签字:年月日时分 高处安全作业证 申请单位申请人作业证编号 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业地点 作业内容 作业高度作业类别 作业单位监护人 作业人涉及其他危险作业 危害辨识 序号安全措施项目负责人 确认 1 作业人员身体条件符合要求 2 作业人员着装符合工作要求 3 作业人员佩戴合格的安全帽 4 作业人员佩戴安全带,安全带高挂抵用 5 作业人员携带有工具袋及安全绳 6 作业人员佩戴:A过滤式防毒面具或口罩,B空气呼吸器 7 现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定 8 垂直分层作业中间有隔离设施 9 梯子、绳子符合安全规定 10 石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求 11 作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固 12 采光、夜间作业照明符合作业要求,(需采用并已采用/无需采用)防爆灯 13 30m以上高处作业配备通讯、联络工具 其他安全措施: 14 编制人: 实施安全教育人 生产单位作业负责人意见:签字:年月日时分作业单位负责人意见:签字:年月日时分审核部门意见:签字:年月日时分

动火作业审批制度

目录 2.动火作业审批程序:........................................... 3施工现场动火作业安全防护措施:............................... 为加强施工现场施工用火的管理,防止火灾事故的发生,根据公司文件要求,制定本制度。 1.施工现场动火分类: 1.1因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 1.2.在生产现场及储库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁,使用闪光对焊 电渣压力焊或使用电热封口机(塑胶)。 1.3.明火烧烤物件、弯管或熔融沥青补漏等。 1.4.防水卷材明火烘烤热贴。 2.动火作业审批程序: 动火作业审批需遵循项目部动火作业审批程序(见动火作业审批流程图),动火审批完成后,方能进行动火作业。 动火作业开始前必须办好《动火作业审批表》(见附件),申报人应填明 动火地点的详细情况及列出动火部位安全措施,送安全环保部审批,等批复 后方可进行动火,《动火作业审批表》需向安全环保部领取。 《动火作业审批表》由需要动火部门负责填写,在送交审批前应做好各 项安全措施,审批人在接到《动火作业审批表》后,必须亲赴动火现场,检 查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表。 《动火作业审批表》一式二份,一份交执行动火人员,另一份安全环保部存档。动火所在部门必须指示专人作监护人在现场监护工作,必要时亦可请 义务消防队派员协助。

若动火时,所在区域或工作内容涉及两个部门,则在申请之前应相互沟通,共同研究有关措施并取得一致意见后,方可按规定进行安排。 使用动火人员应对安全措施逐项核实,妥善后方可工作,否则安环部有权拒绝开始动火,若遇到下列三种情况之一者,不能使用动火:?①没有办妥《动火作业审批表》、②安全措施不落实、③没有监护人在现场。 2-1动火作业审批流程图 3施工现场动火作业安全防护措施: 3.1焊、割作业动火防护措施 焊工必须持证上岗,无特种作业安全操作证的人员,不准进行焊、割作业。 凡属一二三级动火范围焊、割作业,未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。 焊工不了解焊割现场周围情况不得进行焊割作业。 焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊割作业。 各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,或未排出危险之前,不准进行焊割作业。 用可燃材料做保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅的地方法,在未采取切实可靠的安全措施之前不准焊割作业。 有压力或密闭的管道、容器,不准焊割作业。 焊割部位附近有易燃易爆物品,在未作处理或未采取有效的安或采全措施前,不准焊割作业。 附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊割作业。 与外单位相连的部位在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊割作业。