1.额定电压:是指断路器能承受的正常工作电压。额定电压指的是线电压。国家规定,额定电压等级有:10KV、35KV、60KV、110KV、220KV、330KV 及500KV。

2.最高工作电压:考虑到输电线路有电压降,线路供电端母线额定电压高于受电端母线额定电压,这样断路器可能在高于额定电压下长期工作,为此,规定了断路器有一最高工作电压。按国家标准,对额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍。对于330KV的设备,规定为 1.1倍。

3.额定电流:是指铭牌上所表明的断路器可以长期通过的工作电流。

4.额定断路电流:在额定电压下,断路器能可靠切断的最大电流。称为额定断路电流。它表明了断路器的断路能力。

5.合闸时间:对有操作机构的断路器,自发出合闸信号(即合闸线圈加上电压)起,到断路器接通时为止所需的时间。一般合闸时间大于分闸时间。

艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/0810466792.html,/

4高低压开关柜基础知识--注册电气工程师发输变电专业基础考试

西安华瑞网电设备有限公司培训教材高压电器及成套装置 2009.

高压电器及成套装置 (一)开关电器:主要用来关合于分断正常电路及事故电路或用来隔离高压电源,根据其功能的不同又分为: 1)高压断路器:它能分断正常情况下的各种负载电路,又能在事故情况下关合与分断短路电流,而且能实现自动重合闸的要求。它是高压电路中一种功能最为全面的电器。 2)高压熔断器:俗称保险,当线路中电流超过一定限度或出现短路故情时能自动断开电路,电路断开后,熔断器必须人工更换部件后才能再次使用。 3)高压负荷开关:只能在正常工作情况下关合与开断各种负载电路但不能开断短路电流。 4)高压隔离开关:用来隔离电源或电路,隔离开关只能开断很小的电流,容量不大的变压器空载电流等。 5:接地开关:高压与超高压线路检修电器设备时为确保人身安全,可用接地开关进行接地,接地开关也可采用人为造成电力系统的接地短路以达到控制和保护的目的。 (二)测量电器:主要包括电流互感器和电压互感器。 1)电流互感器:用来配合测量高压线路的电流供计量和继电保护用。

2)电压互感器:用来配合测量高压线路的电压供计量和继电保护用。 (三)限流与限压电器:主要包括避雷器,电抗器。 1)避雷器:用来限制过电压,使电力系统种相关的各电器设备免受大气过电压和内部过电压的危害。 2)电抗器:实质上就是一个电感线圈,用来限制故障时短路电流。 对高压电器的基本要求是什么:性能参数有哪些?高压电器的主要要求包括:一般电器性能方面要求,自然环境方面的要求,和其它方面的要求。 (一)一般电器性能方面的要求:电力系统中的高压电器应能长期的承受各种电压电流作用而不致损坏。 1)电压方面:额定电压一定高压电器,其绝缘部分能长期承受的最大工作电压,而且能承受相应程度的大气过电压和内部过电压的作用。标志这方面性能参数是:最大工作电压,工频试验电压,全波和载波冲击电压,操作波试验电压。 2电流方面:高压电器的导电部分长期通过工作电流时各部分的温升不超过允许值。通过短路电流时不应因电动力作用而受到损坏,各部分的温升不应超过短路时的温度允许值,触头不应发生熔焊或损坏。这些性能都与电流大小有关,标志这方面的参数是:额定电流、动稳定电流、热稳定电流等。 自然环境方面的要求:高压电器应能在周围各种环境

试谈高压断路器的主要技术参数

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:?(1)额定电压(标称电压):指断路器工作的

某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。 (5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 ?(7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。 ?(8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

220~500kV高压断路器基础知识

220~500kV高压断路器现场验收试验项目规定 1.测量绝缘电阻值。 2.测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。 3.对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。 4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。 5.测量回路电阻,用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个联接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。 6.气体及液体介质的检验(生物与化学)。 7.测量断路器内的`SF_6`气体含水量,其值应小于150PPm(体积之比,20℃)。 8.各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。 9.测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。 10.测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介损。 11.测量气体断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。 12.按机械操作试验要求方式,就地和遥控分别进行3.次操作试验,同时测量各机械特性参数。 13.断路器联锁装置的校核试验。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期; (4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;

10KV断路器的技术参数要求 文档

1.10kv断路器机械寿命运行中的问题 10kv断路器机械寿命。是高压断路器产品质量的主要考核指标。根据相关资料报道,国家高压电器质量检测中心对国产高压真空断路器进行过6次(1993、1995、1996、1999、2002及2003年)监督抽查,其合格率分别为83.3%、91.3%、58.8%、60%、57.1%及78.6%,此情令人堪忧。其中一个主要问题是机械寿命达不到企业标准规定值,机械特性主要参数也超出产品技术条件规定范围。 通常一台高压断路器都是由几百只零部件组成,而每一个零部件的加工和工艺缺陷、相互配合链接咬合都将直接影响到高压断路器的机械特性。同时与操动机构配套的辅助开关、微动开关、减速器、接线端子等绝大部分都是外协件,存在有一定的分散性,质量不可能达到100%,这些问题,都是直接影响断路器机械寿命的主要因素。所以,在高压真空断路器的选型应用中,不宜轻信产品说明书的不实之词,应以实际试验报告为依据。 2.真空断路器额定开距参数的选择技术参考 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。 由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。 通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。 3.真空断路触头工作压力参数的选择 真空断路器触头的工作压力对真空断路器的性能有很大的影响,其压力等于真空开关管的自闭力与触头弹簧力之和。断路器触头的工作压力选择应该满足4方面的要求:1、使真空开关管的触头接触电阻保持在规定的范围内,2、满足动稳定试验的要求,3、抑制合闸弹跳,4、减小分闸弹振。由于真空断路器在关合短路电流时,触头在予击穿后要产生电弧和电动斥力,触头产生弹跳,机构合闸速度也最慢,所以,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件。 如果触头的工作压力太小,将增长触头合闸时的弹跳时间,同时,造成一次回路的电阻增大,直接影响真空断路器的长期工作温升。如果触头的工作压力太大,由于真空开关管的自闭力是一个恒定值,则工作压力增大,从而增加触头的弹簧力,造成操作机构的合闸功增加,增大对真空管的冲击和振动。 在实际工作中不仅要考虑触头间的电动力除与短路电流峰值有关外,还必须考虑开关的触头结构及大小尺寸,同时,还必须考虑触头的硬度、分闸速度等因素。总之,必须在实践中进行综合考虑。真空开关的触头接触压力根据分断电流大小得出经验数据为分断电流为12.5kA时,选择压力为50kg。分断电流为16kA时,选择压力为70kg。分断电流为20kA 时,选择压力为90~120kg。分断电流为31.5kA时,选择压力为140~180kg。分断电流为40kA,选择压力为230~250kg。 4.真空断路器分闸速度参数的选择技术参考 由于分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,如果电弧熄灭后,触头间介质强度恢复速度小于恢复电压,将造成电弧重燃,为了防止电弧重燃,以及缩短燃弧时间,

zw32断路器技术详细参数

zw32断路器 技 术 参 数 2014年4月12日

zw32断路器 目录 1、概述…………………………………………………………………………… 2、结构特征和工作原理………………………………………………………… 3、技术特征……………………………………………………………………… 4、安装、调试与维护…………………………………………………………… 5、运输、验收及保管…………………………………………………………… 6、随机文件……………………………………………………………………… 7、订货须知……………………………………………………………………… 8、产品执行的标准及编号……………………………………………………… 9、隔离部分技术说明……………………………………………………………

1zw32断路器概述 1.1产品型号、名称、规格 ZW 32 -12 M /400(630)-16(20) 1.2产品用途及使用范围、使用条件 ZW32-12 M型zw32断路器(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。 1.3使用的环境条件 a.海拔高度不超过1000米; b.周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大于25℃; c.风速不大于35m/s; d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 2.zw32断路器结构特征和工作原理 2.1断路器总体结构及特点 断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。 外形结构及安装尺寸见图一。 2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

关于高压断路器基本知识 一

关于高压断路器基本知识一 关于高压断路器基本知识(一)2010年08月20日星期五11:151、断路器'高压断路器的用途是什么? 答:在发电厂和变电所中,断路器'高压断路器是1000KV以上电路中的主 要控制设备。在正常运行时,用来接通或断开电路的负荷电流;故障时,用来 迅速断开短路电流,切除故障。 2、对断路器'高压断路器有什么基本要求? 答:对断路器的基本要求有以下几点: (1)在合闸状态时应为良好的导体。 (2)在合闸状态时应具有良好的绝缘性。 (3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。 (4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。 (5)在制造厂给定的技术条件下,断路器'高压断路器要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。 此外,断路器'高压断路器还应具有结构简单、安装和检修方便、体积小、重量轻等优点。 3、断路器'高压断路器有哪些类型? 答:根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭 弧介质,可分为以下几种类型: (1)油断路器。油断路器是以绝缘油为灭弧介质。可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此

用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少体积小,耗用钢材少。 (2)空气断路器。空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器属于他能式断路器,靠压缩空 气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复 合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多,因此,空气断路器一般应用在110KV及以上的电力系统中。 (3)六氟化硫(SF6)断路器。SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力 的SF6气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属 消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到 广泛应用。尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器 的重要发展方向。 (4)真空断路器。真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空 间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生 的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体 积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。 真空断路器目前在我国的配电系统中已逐渐得到广泛应用。 此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等 优点。但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电用断路器。 4、断路器'高压断路器的型号是怎样规定的? 答:目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数 字按以下方式组成: 其代表意义为: ①-产品字母代号,用下列字母表示:S-少油断路器;D-多油断路器;K-空气断路器;L-六氟化硫断路器;Z-真空断路器;Q-产气断路器;C-磁吹断路器。

高压开关柜技术参数说明书模板

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单 母线及双母线分段系统的户成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数 1、高压进线柜主要技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合IEC 60044-1标准。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合IEC 60044-2。尺寸符合DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧和 电缆侧之间同时自动隔离的要求。

高压断路器的主要技术参数是什么

高压断路器的主要技术参数是什么? —————————————————— 本文详细说明高压断路器的技术参数,通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:GAP开关114 (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。GAP开关114 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。GAP开关114 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。GAP开关114 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。GAP 开关114 (5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。GAP开关114 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。GAP开关114 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全https://www.wendangku.net/doc/0810466792.html,分闸时间。GAP开关114 (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。我国规定断路器的额定操作循环如下:GAP 开关114 自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分GAP开关114 非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分GAP开关114

电气设备基础知识

电气设备基础知识 一、一次设备(高压设备) 变电站内的主要设备包括: 1、主变压器 2、断路器(开关) 3、母线、绝缘子、电缆 4、避雷器 5、互感器 二、二次设备 1、一次设备是直接生产、输送和分配电能的设备。 2、二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制盒保护的辅助设备。(包括电流表、电压表等,还有各种通信屏、直流屏等还有各种保护) 三、变压器 1、原理 电磁感应 2、结构 铁芯、线圈(高、中、低压)、油箱、绝缘套管出线装置(高、中、低压瓷套)、冷却装置、 保护装置 3、有载调压装置:就是变压器在带负荷运行中可手动或电动变化一次分接头,以改变一次线圈的匝数,进行分级调压。

4、变压器的技术参数 1)型号 2)额定容量 是指变压器在厂家铭牌规定的额定电压、额定电流下连续运行时能输送的容量。 3)额定电压 是指变压器长时间运行所能承受的工作电压 4)额定电流 是指变压器在额定容量下允许长期通过的电流。 5)阻抗电压Ud 对变压器的并列运行有重要意义,并对变压器二次侧发生突然短路时将产生多大的短路电流起决定性的作用。是考虑短路热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。 6)短路损耗(铜损) 7)空载电流

8)空载损耗(铁损) 变压器的额定工作状态 在额定电压、额定频率、额定负载及规定使用条件下的工作状态称为额定工作状态。在此状态下,变压器运行时经济效果好、寿命长;反之,则变差,甚至会出事故。 5、变压器并列运行的条件: 1)绕组接线组别相同 2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等) 3)阻抗电压相等 4)变压器容量比不超过3:1 6、变压器投入运行注意事项: 新投运的变压器必须在额定电压下做冲击合闸试验,冲击五次。大修后在全电压下合闸冲击三次。 7、变压器特殊巡视检查项目: 1)起大风时,检查变压器附近应无易被吹动飞起的杂物,防止吹落至变压器带电部分。 2)引线摆动情况和有无松动现象。 3)大雾、毛毛雨时,检查瓷瓶应无严重电晕和放电闪络现象。 4)大雪天,引线触头应无落雪立即融化或蒸发冒汽现象,导电部分应无冰柱。 5)雷雨后,应检查变压器各侧避雷器计数器动作情况,检查套管有无破损、裂纹和放电痕迹。

高压断路器的主要参数

高压断路器的主要参数 3kV及以上电力系统中使用的断路器称为高压断路器,是电力系统中重要的控制和保护设备。高压断路器在电网中主要起两方面的作用: (1)控制作用。正常运行时,根据电网运行的需要,用高压断路器把某些电力设备投入或退出运行。 (2)保护作用。在电力设备发生故障时,通过与继电保护装置配合,高压断路器可以将故障部分从电网中快速切除,以保证非故障部分正常运行。此时要求断路器切除故障的时间尽可能缩短,以减轻电力设备的损坏和提高电网的稳定性,并且能配合线路的自动重合闸进行多次断合。 高压断路器在工作过程中,要经受电的、热的、机械的等各种因素的作用,还要受大气环境的影响,因此断路器的性能必须能够耐受这些因素的作用。断路器的性能可用它的技术参数来表征。 (1)额定电压。额定电压是指在规定的正常使用条件下断路器允许长期工作的电压(在三相系统中指线电压),是影响断路器外形尺寸和绝缘水平的主要因素。为了适应电力系统运行电压的变化,还应考虑到断路器允许的最高工作电压,一般规定其最高工作电压为1. 15倍的额定电压(330、500kV高压断路器的最高工作电压为1.1倍的额

定电压)。 (2)额定电流。额定电流是指断路器在规定环境温度和额定频率下,允许长期通过的标准电流。工作在额定电流下,断路器各部分发热不应超过最高允许发热温度。额定电流决定导电部分的尺寸以及触头的结构和尺寸。我国规定的断路器额定电流级别有200、400、630、1000、1250、1500、1600、2000、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000A等。 (3)额定短路开断电流。额定短路开断电流是指在额定电压下断路器能开断而不影响其继续正常工作的最大短路电流,表征了断路器的开断能力。若直流分量不超过20%,则额定短路开断电流仅以交流分量有效值来表征。我国规定的额定短路开断电流有1.6、3. 15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等。额定短路开断电流是决定断路器灭弧室结构和尺寸的重要因素。 (4)额定短路关合电流。当断路器合闸时,如果线路上存在故障,则在触头尚未接触之前就会在电源电压作用下发生击穿,形成电弧,其产生的不良影响甚至比在合闸状态下流过极限电流更为严重。保证断路器能关合短路而不致发生触头熔焊或其他损伤的最大电流,称为断路器的额定短路关合电流,以电流的最大峰值表示,单位为kA。断路器还应保证随后自动跳闸时能切断该短路电流。额定短路关合电流主要取决于断路器操动机构的功率、断路器本体的结构和触头的结构。 (5)热稳定电流。热稳定电流是指在规定的时间内,通过断路器使其

高压开关柜操作手册

高压开关柜操作手册https://www.wendangku.net/doc/0810466792.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压开关柜操作手册 一、高压开关柜简述 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。C)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。 二、主电源柜送电操作程序 1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。 2) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,(推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。) 6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(操作分、合转换开关时,把操作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后操作手柄应自动复位至预合位置。)

高压开关柜基本知识

第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1 5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或

“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制部故障的功能,“部故障”是指开关柜部电弧短路引起的故障,一旦发生部故障要求把电弧故障限制在隔室以。 三、高压开关柜正常使用条件: 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5℃(下限),严寒地区可以为-15℃。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜增加绝缘防护措施。 3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 4.地震烈度:不超过8度。 5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

高压断路器技术参数和型号含义

高压断路器技术参数和型号含义 高压断路器的作用体现在控制和保护两方面。第一个是控制作用,以电网在实际运行中的需要为依据,对电气设备的使用或退出以及线路的运行进行控制;第二个是保护作用,保护对象是电网中没有运行障碍的部分,在电气设备或电力线路运行时出现故障的情况下,在电保护自动装置发出跳闸指令时,开启断路器,及时准确的将出现故障的设备和线路切割掉,以此保证没有故障的部分进行工作。 1.高压断路器种类繁多,一般可按下列方式分类。 按断路器的灭弧原理或灭弧介质分为油断路器、真空断路器、高氟化硫(SF6)断路器。 ①真空断路器:指利用真空的高介质强度来灭弧的断路器。 ②六氟化(SP6)断路器:指利用具有优异的绝缘性能和灭弧性能的六氟化气体作为灭弧介质和绝缘介质。可发展成为六氟化硫组合电器。 此外,高压断路器按其安装地点的不同,可分为户内式和户外式两种。 2.高压断路器的技术参数和型号含义。 2.1高压断路器的技术参数:

①额定电压:指断路器长时间运行能够承受的正常工作电压。它不仅决定了断路器的绝缘水平,而且在相当程度上决定了断路器的总体尺寸和灭弧条件。 ②最高工作电压:考虑输电线路有电压降,线路供电端母线电压高于受电端母线电压,使断路器可能在高于额定电压下长期工作,因此,规定了断路器有一最高工作电压。按国际上的普遍做法,220kV及以下设备,其最高工作电压为额定电压的1.15倍;对于330kV的设备,规定为1.1倍。 ③额定电流:指断路器在额定容量下允许长期通过的工作电流。它决定了断路器解头和导电部分的截面积,并且在某种程度上也决定了它的结构。一般在环境温度为40℃时,常用断路器额定电流等级为200、400、630、1000、1250、1600、3150。 ④额定开断电流:是体现断路器开断能力的依据,额定电压下,断路器能开断的电流最大值 ⑤动稳定电流:它的别称是极限通过电流,是指处在闭合情况下的断路器,允许通过的最大的短路电流值,它的存在说明断路器受短路电流影响,承受电动力能力的强弱。其值得导电和绝缘等部件的机械强度决定。 ⑥热稳定电流:是指断路器在规定的时间内,允许通过的最大的短路电流值。热稳定电流是断路器能够承担短路电流导致的热能的能力。 ⑦合闸时间:所谓合闸时间,是断路器操动机构接触到主触头

电力行业高低压开关柜基本知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■?GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法

设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 产品型号及含义 GCK G 是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。

开关柜基础知识

开关柜知识介绍 高压开关柜的概念: 由高压断路器、负荷开关、接触器、高压熔断器、隔离开关、接地开关、互感器及站用电变压器以及控制、测量、保护、调节装置、内闻连接件、辅件外壳和支持件等组成的成套配电装置,其内的空间以空气或复合绝缘材料作为介质,高压开关柜的作用是用作接受和分配三相电能。 一、高压开关柜的分类: 1、按柜体结构特点:可分为开启式和封闭式。 开启式开关柜的高压母线外露。柜内各元件也不隔开,结构简单;造价低,(如我厂生产的GG1A,GBC-40.5)。封闭式开关柜其母线、电缆头、断路器和测量仪表等均被相互隔开,运行较安全,可防止事故扩大(如我厂生产的大部分类型:XGN2-10,KYN29-10,JYN-40.5,XGN17-40.5,KYN10-40.5,KYN37-40.5等) 2、按元件的固定特点可分为固定式和手车式. 固定式的全部电气设备均固定在柜内,如GG1A,XGN2,XGN17.手车式开关柜的断路器及其操作机构(有时包括电流互感器、仪表等)装在可以从柜内拉出的小车上,便于检修和更换元件。断路器在柜内插入式触头与固定在柜内的电路连接,相当于隔离开关:如KYN29,8BK80,KYN1-12,KYN37-40.5,JYN-40.5,GBC-40.5,KYN10–40.5等。 二、原则上任何开关柜都必须满足下列五防要求 1、防止误拉、误合断路器 2、防止带负荷误拉、误合隔离开关 3、防止带电关合接地开关 4、防止接地开关闭合时接通电源 5、防止误入带电间隔

关(GN30),JSXGN隔离开关操作盘(联锁相对集成,专业化生产)以及断路器固定化安装(可避免手车式动静触头发热而破坏绝缘导致事故发生)。所配断路器型式灵活,可配ZN63、VS1、ZN40、ZN41A、ZN28、固封式断路器、断路器电流从630A-4000A均可,所配机构可一体化,也可配CD10、CT10 单独外挂,各隔离室相对独立,有专用的泄压通道,外壳防护等级较高(IP2X);有专门的接地系统(前框架底部有贯穿的TMY-30*8的接地铜排)和良好的五防系统。外形相对较小,方案多变。以及市场占有率的不断扩大化,而越来越多地被用户采用。 1)XGN2所配隔离开关GN30,电流从630A-4000A,相距小电流(630A-1250A)有210mm、250mm两种;大电流1600A-4000A相距为275mm,大电流隔离开关应用户要求也可配GN22。特殊情况下,下隔离也可选用GN19。 2)大电流选用GN30和GN22的优缺点比较: 选用GN30时:(1)主母线室作为单独隔室功能得到保证。 (2)价格较GN22贵。 (3)操作力偏大。 选用GN22时:(1)主母线室不能形成一个单独隔室。 (2)价格便宜。 作位)。相间距为250mm,B相中心对柜体工侧距离为470,这一点在设计是应特别注意。断路器可配ZN63、ZN40A,ZN40及固封极柱式开关,所配电流互感器主要为LZZBJ9、LFSQ 等。 本方案联锁:上、下隔离,接地开关与前门和断路器之间通过JSXGN操作盘实现,前后门之间通过205程序锁实现,能满足五防要求。 2)进线71方案

高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和