第一章工程概况和施工特点

1.1工程建设概况

XXXX花园由XX房地产开发公司开发的五层综合楼。建筑物位于XX市南区,南面为XX路,距路边7.5m。现场为新征用的农田,各种临时设施均需新建。根据业主要求,工期为8个月,自2010年3月1日至2010年12月31日,一月5日竣工验收,施工期间的主导风向为南偏西)。施工图纸已报建筑行政主管部门审批合格,施工图纸及相关技术资料齐全。总平面图1—1

图1-1 总平面图

设计单位:XX建筑设计院

监理单位:XX监理公司

施工单位: XX建筑工程有限公司

1.2工程施工概况

1.2.1 建筑结构设计特点

综合楼建筑层数为五层框架综合楼。建筑总高度为13.5m,总建筑面积为10250.4m2。建筑物呈U型,总长为74.9m,左楼宽45m,右楼宽42m。

1.2.2 建设地点特征

施工区土质普通二类土,设计使用灌注桩基础,业主分包给某基础公司,在主体施工单位进场前,基础施工已完成。

1.2.3 施工条件

该工程位于市中心,交通便利;鉴于施工过程用水量大的特点,现场自设机井供生产用水,生活用水接市政水网,污水则直接排入附近的地下污水管道;施工现场的用电接当地电网。施工场地靠近居民区,施工过程中尽量减少噪音,原则上白天施工。工程现场的“三通一平”均已落实。

第二章施工方案设计

2.1建筑施工流向

施工流向坚持“先地下、后地上”“先主体、后围护”“先结构、后装饰”“先土建、后设备”的总原则。结构的主体均为框架结构,采用逐层分段流水施工(图2-1);主体工程施工结束后,先做屋面防水工程,与后进行装饰工程;装饰工程自上而下逐层施工(图2-2)。

图2-1 主体结构施工流向

五层

四层

三层

二层

一层

图2-2 装饰工程施工流向

2.2施工段的划分

为充分利用时间和空间,从而缩短工期,增加劳动力和物资需求量供应的均匀性,提高劳动生产率,降价工程成本,便于流水施工,特采用划分施工段进行分段施工。

由沉降缝将整栋楼分割为三个相对独立单元,所以在平面上分为三个施工段,以1-3号轴线、4-10号轴线和11-14轴线(三个施工段的划分——图2-3)

第一段第二段第三段

图2-3 主体工程施工段划分示意图

屋面工程为保证防水要求,不再划分施工段。

室内装饰工程施工段的划分:室内装饰自上而下以楼层为施工段分层施工(图2-2),室外装饰自上而下分立面施工。

楼地面工程同室内装饰工程,以楼层为施工段,自上而下分层施工。

2.3施工顺序

施工顺序可划分为基础工程(已完成)─→主体结构─→屋面工程--→装饰工程--→楼地面工程。各施工阶段的先后顺序应遵循“先地下后地上”、“先结构后装饰”的原则。

图2-4 单位工程施工顺序示意图

2.4各分部分项工程施工:

2.4.1主体工程施工顺序

五层框架结构:扎柱筋→支柱、梁、板、楼梯模板→扎梁、板、楼梯钢筋→

施工准备

基础工程

主体工程 水电预埋

屋面工程

室内装饰

竣工清理

室外装饰

设备管道安装

楼地面工程

浇柱、梁、板、楼梯混凝土

2.4.2屋面工程:

水泥珍珠岩保温层→水泥砂浆找平层→铺SBS卷材防水层→屋面挂瓦→安装落水管

2.4.3装饰工程:采用自上而下的施工顺序

室内装饰:采用自上而下逐层施工的顺序,具体每层的施工流程:室内地面和踢脚线→安装综合脚手架→天棚抹灰→内墙面及柱面抹灰→安装门窗→天棚刮腻子刷涂料→内墙刮腻子刷涂料

室外装饰:自上而下以立面为单元逐层进行外墙抹灰,每层抹灰完成后拆除该层脚手架,待外墙抹灰全部完成后自上而下逐层粉刷外墙涂料

2.4.4楼地面工程

混凝土地面垫层→细石混凝土找平层→水泥砂浆楼地面→铁栏杆木扶手

2.5施工用脚手架

2.5.1外脚手架

外脚手架是建筑物外围从地面搭起,既可用于外墙砌筑,又可用于外装饰施工。本工程的外脚手架采用钢管扣件式多立管脚手架,主要由钢管(Φ48×3.5)和扣件组成,接点采用扣件既牢固又便于装拆,可以重复周转使用。脚手架搭设采用双排脚手架,脚手架横距为1m ,纵距为1.5m,步距为1m。

对脚手架的基本要求是:工作面满足工人操作、材料堆置和运输的需要;结构有足够的强度、稳定性,变形满足要求;装拆简便,便于周转使用。

钢管扣件式脚手架为空间结构,纵向刚度远大于横向刚度。在构造上应加设斜撑或连墙杆,限制各个方向管件变形。钢管扣件式脚手架搭设过程中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水设施,防止积水浸泡地基。杆件应按设计方案进行搭设,并注意搭设顺序,扣件拧紧程度应适度(扭力矩控制在40-50KN·m为宜,最大不得超过60KN·m)。应随时校正杆件的垂直和水平偏差。相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内。

2.5.2里脚手架

里脚手架搭设于建筑物内部,每砌完一层墙后,即将其转移到上一层楼面,进行新的一层的砌筑。里脚手架在装饰工程阶段也用于室内装饰。

里脚手架装拆较频繁,因而要求轻便灵活,装拆方便。本工程的里脚手架除用于砌墙外,还将用于室内装修阶段,因室内装修工程量大,用工人数多,因此本工程采用门式里脚手架。

2.6施工机械

施工机械设备的选择除考虑技术性能、数量配置对施工质量的影响外,还必须考虑维修、能源消耗以及安全灵活等方面对施工质量的影响。

必须考虑各个分部分项施工的连续性,以及与具体的施工质量要求相适应的特点,配置、选择机械设备。

机械设备的数量必须确保足够,以防机械发生故障时施工不至于暂停过长,造成对质量的影响。

施工前审查所需的施工机械设备是否按机械进场计划备妥。

2.6.1水平和垂直运输机械

垂直运输设备在建筑施工过程中担负垂直运(输)送材料设备和人员上下的机械设备和设施,它是施工技术措施中不可缺少的重要环节。考虑施工现场对垂直运输的需求,对起重机的起重量、起重高度、回转半径等参数进行综合考虑,选择合适的起重机,以达到经济和需求的平衡。本工程垂直运输工具主要为人员上下、材料及设备的垂直运输服务,其中模板、钢筋、设备和装饰阶段的砂浆和材料运输占主要部分,经研究,本工程采用以下垂直和水平运输工具:设置一台QTZ-60A型塔式起重机,其最大起重量为6T,最大幅度时起重量为1.5T,回转半径为35m,起升高度为45.5M,主要负责模板和钢筋的垂直和水平运输。

主体结构施工完成后,室内材料不方便用塔吊运输,因此架设井架一台,主要负责主体工程完成后的垂直运输任务,同时拆除塔吊。

本工程施工区域比较小,且水平运输任务量不大,因此采用手推车做为主要的水平运输工具。

2.6.2混凝土搅拌和运输机械

本工程所用混凝土采用现场搅拌,因在楼板、梁浇注过程中,楼板混凝土153.6m3,分15天浇完,工程量不大,所以在现场布置一台J1-250型自落式搅拌机,其主要参数:进料容量250L,出料容量160L,拌合时间2min,平均搅拌能力3-5m3/h。

现场混凝土的运输主要依靠塔吊进行垂直运输,之后用手推车进行水平运输,运送到浇注位置。

2.6.3混凝土的振捣机械

施工现场采用插入式振捣器对混凝土进行振捣。并配有平板式振捣器对楼板浇注式进行振捣。

2.7混凝土浇注方案

混泥土的浇注顺序为:原材料的选取→搅拌→运输→浇注、振捣→养护

2.7.1原材料的选择

原材料(水泥、石子、砂)对混凝土的强度增长和稳定性有重要影响,要保证混凝土的质量,要从原材料的控制上开始。水泥采用大厂品牌,并应该有质量合格证和实验合格证,水泥进场后要保存好:石子和砂选择颗粒级配良好的,石子要采用砾石,砂要检验有害元素含量,不合格的不得采用。

2.7.2混凝土搅拌

搅拌装料顺序为石子→水泥→砂。每盘装料不超过搅拌桶容量的10%。拌合第一桶时,先开动搅拌机空车运转,正常后再加料。混凝土要充分搅拌,使各种材料组合均匀,颜色一致。

2.7.3混凝土的运输和浇注

混凝土搅拌完成后,直接倒入料斗中,用塔吊运送到浇注位置浇注,塔吊范围以外的地方,用手推车运送到相应位置。

混凝土的浇注从远离搅拌机的一侧开始,混凝土浇注时应先浇注柱,待柱子的强度达到要求时(一般应≧1.2Mpa),再浇注梁和楼板。当不能连续浇注时要设置施工缝,在下次施工时要重点处理施工缝处。

混凝土浇注时要注意以下几点:

(1)浇筑前的准备工作。检查模板的标高,尺寸位置强度刚度等内容是否满足要求,模板接缝是否严密

(2)混凝土浇筑的一般规定。混凝土应在初凝前浇筑,如已有初凝现象,则应进行一次强力搅拌,使其恢复流动性方可入模。为防止混凝土浇筑时产生分层离析现象,混凝土自高处倾落时的自由高度不宜超过2m。

(3)在浇筑竖向结构的混凝土前,应先在底部填以50-100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆,以避免构件下部由于砂浆含量减少而出现质量缺陷。

(4)为保证混凝土密实,混凝土施工时必须分层浇筑,分层捣实。

(5)因主体工程施工过程进入冬季施工阶段,要采取相关措施保证冬季施工时混凝土的强度。

2.7.4混凝土的养护

常温养护:

(1)混凝土的养护要在浇注完成后的12h内开始

(2)根据所选水泥的品种,合理设置混凝土养护时间(一般情况下,硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺有缓凝型外加剂、矿物掺合料和有抗渗要求的混凝土,不得少于14d)。

(3)混凝土养护用水应与拌制用水相同。

(4)当地气温低于5℃时不得浇水。

(5)浇水次数根据能保持混凝土处于湿润状态决定。

冬季养护:

冬季施工后要采取措施给混凝土保温(如覆盖薄膜、地毯等),防止

其受冻。

2.8其它主要分部分项工程的施工方法

2.8.1钢筋工程

钢筋工程的施工工艺:钢筋的种类与验收→钢筋的冷加工→钢筋的配料

→钢筋的连接→钢筋的邦扎安装与验收。

钢筋加工配料:

(a)钢筋在场外集中加工配料,运至施工现场后绑扎成型。

(b)钢筋加工前,应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污等杂物清除干净。

(c)Ⅰ级钢筋末端需做180°弯钩。

(d)箍筋弯钩角度为135°,弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。

(e)根据钢筋使用部位、接头型式、接头比例合理配料,其不同部位、

不同种类钢筋的锚固长度、搭接长度应符合规范要求。

钢筋的连接:钢筋的连接采用焊接连接中的连续闪光焊和电渣压力焊。

钢筋的绑扎:

①钢筋绑扎前,应熟悉施工图纸,核对钢筋配料表和料牌,核对成品钢筋

种类、直径、形状、尺寸和数量。如有错漏,应纠正增补。

②绑扎形式复杂的结构部位时,应研究好钢筋穿插就位的顺序及与模板

等其他专业的配合先后次序,以减少绑扎困难。

③绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝成八字形,以免歪斜变形。

④柱、梁箍筋应与主筋垂直,柱、箍筋的接头应交叉而置在四角纵向钢

筋上。梁箍筋应交错布置在架立钢筋受压区位置上,箍筋转角与纵向钢筋的

交叉点应扎牢,箍筋的平直部分与纵向钢筋的交驻点可间隔扎牢,以防骨架

歪斜。箍筋的弯钢平直长度符合设计要求,墙体拉结筋采用建筑强力胶。对

钢筋的处理采用卷扬机2台,切割机2台。

2.8.2楼地面工程

该工程的楼地面有地砖、细石砼及水泥砂浆等面层。垫层采用细石混凝土垫层。楼地面工程施工,要用同一批大厂32.5Mpa水泥,安定性要符合要求,严格控制水灰比,砂子要冲洗干净。在正式施工前,先要冲洗干净基层,弹好水平控制线,接着刷水灰比为0.4的素水泥浆一道,随刷随做20厚1:2水泥砂浆面层,用硬木靠尽寸压实收平,做到表面平整、密实、光滑、无抹痕。做完后的次日,浇水养护七天,在门边用3mm玻璃条与其它地面隔断,严禁在七天内上人,损坏成品.

伸缩缝施工:在地面施工完成10天后,采用专业的混凝土切割机械,沿柱跨的纵横

方向切割地面施工缝.在清理施工缝中杂物及水后,填充弹性材料.

2.8.3屋面工程

屋面工程是建筑物的一项生要分部工程,本工程屋面采用平屋面.珍珠岩散料粒径小于0.15㎜,含水量不大于8%、配比为水泥珍珠岩的1:8,适当压实,压实后的屋面保温层不得直接推车行走和堆积重物。找平层施工前应适当洒水湿润基层表面,但不可洒水过量,然后贴点标高,冲筋,根据坡度要求,拉线找坡,并设置分格逢,按分格缝铺灌水泥砂浆,铺平后用刮杠刮平,找坡后用木抹子搓平,铁抹子压光,待浮水沉失后,用铁抹子二遍压光即可,水泥砂浆配比为1:3,拌合稠度控制在7㎝。找平层抹平压光后24小时浇水养护,养护期7天,经干燥后铺设防水层。由于挂瓦,应先完成屋面防水及保温后才进行瓦铺置,具体施工可在装修阶段进行。

2.8.4装饰工程

(1)外墙装修:外墙为混合砂浆,在层高处作分色条,涂料墙面。窗台作坡向外,并做泛水,窗台下作滴水线,窗台,雨蓬,女儿墙压顶。阳台以及突出墙面的线条,其顶面做2%的斜坡。屋面临外墙的构架是该工程的装修独到之处,同样是采用分色的外墙涂料。外墙面水泥砂浆找平层中加入3—5%防水剂,以防外墙渗水。

(2)内墙面:本工程为商住房,除厨房卫生间为瓷砖贴面,其余全为抹灰,标白,刮腻子刷涂料,内墙面所有阳角距地1.5米做1:2水泥砂浆护角,内墙面踢脚为水泥浆踢脚。

(3)天棚:抹灰,标白刮腻子刷涂料。

(4)楼地面:作水泥砂浆地面面层,厨卫间地面在防水层上作水泥砂浆找平层并作防滑地砖,厨卫间坡向地漏0.5%,面层材料施工前刷SBS涂膜,厚度2mm 厚,厨房沿四周向墙上翻250高,卫生间翻1200高,卫生间蹲式大便器处用1:6水泥炉渣填充,然后再做面层。

(5)油漆:室内木门为醇酸清漆面;金属栏杆,镀锌铁皮面作醇酸磁漆。

(6)门窗:外墙门窗为铝合金门窗,壁厚1.2mm门玻为8mm厚,原色玻璃,窗为90系列,壁厚1.2mm窗玻为5mm厚,原色玻璃。入户门为钢质防盗门。

第三章主要技术组织措施

3.1保证工程质量措施

3.1.1成立由工程项目经理为首的质量管理组织结构

为了达到本工程的质量目标,成立由工程项目经理为首的质量管理组织结构,并由项目总工程师(技术负责人)具体负责,由施工技术科、材料科、施工班组等各有关方面负责人参加,是本工程质量的组织保证。

根据本工程情况,设专职质监员1名,各施工班组设兼职质量员,质监员对质量问题具有否决权。

在工程施工前,制定有效的技术措施,解决好“渗漏、堵、泛、空、裂、砂、粗、污”等质量通病。

严格控制材料质量,择优使用,以高质量的材料(成、半成品)来保证一流的工程质量,并把好材料检测和试验工作。

3.1.2加大管理监督力度,推动工程质量上水平。

(1)按标准核定质量等级。对分项工程按分项要求进行“保证项、基本项、允许偏差项”检查,保证结构工程的总体质量。

(2)严把施工质量关。发挥质量否决权,及时处理,依法监督,加强管理和控制。

(3)专人跟踪检查质保资料。实行技术资料与工程进度同步,高级专人负责检查质保资料的及时性、真实性、指导性。依靠科技进步,促进质量上水平。积极应用建设部推广的新技术、新工艺、新设备、新材料,以提高工程质量的整体水平。

3.1.3采取创高质量工程的积极对策:

(1)实行奖励政策,体现以质论价,激发创优工程的积极性。

(2)施工队伍,选择具有一定创优经验,素质较高,质量意识强施工班组来完成这次施工任务。

(3)开展以质量为中心的竞赛活动,经常组织检查评比,激发创优质工程的自觉性。

3.1.4质量控制措施:

(1)成立以项目经理为主的QC小组,针对质量通病进行攻关,研究解决施工中存在的质量问题,提高分部、分项工程质量。

(2)认真学习图纸,理解设计意图,严格遵守国家施工验收规范、操.作规程和工艺标准,精心施工。

(3)精心编制施工作业计划,选择最佳施工方案,着重保证主体结构与使用功能,消除质量通病。

(4)建立健全质量保证体系,在公司总工程师领导下坚持项目经理岗位负责制,做到管生产必须管质量,坚持各班组自检、交接及复检制度和公司月、季检。

(5)加强现场管理工作,严把材料质量关。水泥、钢材等原材料应有出厂合格证和化验单,并要求按批量抽样送检、验收,检验合格后方能使用,并采用国产大型厂家的产品。防水材料,PVC管件采用省建委推荐的生产厂家的产品。砼、砂浆强度要严格控制,消灭不合格产品。

(6)认真贯彻执行各项技术管理工作和管理制度,严格执行分部分项技术交底和交接班制度,强化工程施工前的技术交底和技术培训工作。

(7)技术交底工作,务必使操作人员在上岗前明确质量技术要求,并在施工中经常检查质量情况。工

序交接时操作班组必须自检,并做好工序交接班记录。

(8)各分部、分项施工前,应先做样板间和标准间,经有关部门检查,评定合格后方可全面展开施工。

(9)运用经济手段,实行质量奖罚制度。

(10)及时做好各项内业技术资料,技术经济资料以及各种隐蔽和经济鉴证记录,为工程提供准确完整的资料

3.2施工安全措施:

建立健全施工现场安全管理体系,由项目经理负责,项目生产经理具体负责,各有关部门负责人参加,如下图。现场设专职安全员一名,负责监督施工现场和施工过程中的安全,发现安全问题,及时处理解决,杜绝各种隐患。

3.2.1安全生产管理措施

(1)对工地全体施工人员及班组工人进行安全生产教育,一切新工人进场必须实行“三级”安全教育,经考核合格,方可上岗作业。

(2)施工现场必须挂有“五牌一图”和形象进度表。

(3)施工前做好安全技术交底,特种作业人员必须持证上岗(包括三机操作工)。

坚持安全检查制度,公司进行月检,分公司进行旬检,工地天天安全检查,班组上班前检查安全,下班后检查质量。

3.2.2施工用电安全措施

(1)配电室要求“五防一通”,即防火、防水、防露、防雨、防水、动物,通风良好,保持干燥,门向外开配锁。

(2)要求使用三相五线制。做到三级保护。

(3)现场一律使用标准电箱。工作零与保护零分开。

(4)现场所有电源进出加设软、硬护套管。

(5)电箱内的电器要求标明用途,保证一机一闸的使用。

(6)熔丝与线路、用电设备的实际负荷应相匹配。

(7)现场工地应配有必要的保护用品。

(8)工地的线路架设应保证绝缘隔离良好。

(9)要求应有用电安全标志牌。

(10) 电箱要能防雨、防砸。电箱操作位置应安排适当位置,以使操作方便,

设门、设锁。

3.2.3施工机械安全措施

(1)现场机械安装位置须平整、坚实、稳固。并设置接零或接地。

(2)搅拌机、砂浆机防护棚应齐全牢固、有效。

(3)传动部位的防护装置应齐全有效,制动器灵敏可靠。电锯应使用单向开关。

(4)电锯外露传动部位装设牢靠防护罩。

(5)电锯应使用单向开关。

3.2.4“三宝”及“四口”防护措施

(1)进入施工现场的所有人员必须戴安全帽。

(2)高空悬空作业人员必须佩戴安全带。

(3)脚手架、井字架外侧张拉安全网。

(4)楼梯口、通道口、预留洞口设置严密可靠防护。

(5)阳台、楼板、屋面等临边防护与外架同步进行,并铺架板作为临边防护。

(6)“四口”的防护措施要移动、拆除,必须经施工负责人批准,并采取其它防护措施后,方可移动和拆除。

(7)三宝防护用品质量必须达到市安全站颁布要求。

3.2.5井字架安装

(1)井字架底座基础平整牢固,加设地脚螺栓以加强井架稳定性,地脚栓基础为C20以上的砼。

(2)架体必须上下垂直,无扭曲,垂直度误差应≤1/400。

(3)架体采取安全网封闭防止砖块杂物掉落。

(4)井架加设超高限位装置。

(5)井架安装至10~15米高要设一组缆风绳。

(6)井架增设吊篮防坠装置,防止钢丝绳断裂至使吊篮坠落。

(7)井架卷扬机要求接零、电源进线必须设套管防护、并有防砸棚。卷扬机制动器应灵敏可靠。

(8)井架设有双向联络信号,设置漏电保护器。

(9)井架操作棚要求防砸、牢固、操作工视线清楚。

(10)井架要求旋转避雷装置。

(11)井架上料平台要求钢管独立搭设,并设置安全防护门,平台应牢靠,平整,设1m高的护身栏杆。

(12)井架周围要求设置排水沟,防止底座积水。

(13)井架安装要按部颁标准配套完善,验收合格后方可使用。

3.3冬季施工一般要求

做好冬期施工的各项准备工作,准备好冬期施工所需要的材料。做好冬期施工的人员培训与交底。分别对管理人员、操作人员进行冬期施工技术交底,使每一个人都清楚冬期施工的技术要求及做法,避免盲目施工。密切注意天气变化,防止寒潮袭击,因此,要专人负责收听天气预报。

3.4降低成本措施

(1)加强管理,合理组织施工,采用减水剂、限额领料、落地灰应收起再用等,可节约材料,降低成本。

(2)提高技术水平,采用先进工艺及机械化施工。对工长、施工员、质量安全员、预算员进行培训,以利整个施工队伍技术水平的提高。

(3)减少非生产人员的比例,节约开支。

(4)选用材料合理,发放管保得当。

(5)修旧利废,群策群力,献计献策,采用合理化建议。

第四章施工进度计划

4.1施工过程的划分

本工程主要划分为主体工程、屋面工程、装饰工程、楼地面工程四个过程。

4.2工程量计算(见附表)

4.3劳动量计算

4.3.1主体工程劳动量

表4-2

层数施工过程

工程量

劳动量

(工日)

时间定额

拍单

数量

一、二层

扎柱筋T 4.33 11.39 2.63工日/m2 1 5 1 支柱梁板梯模

M2 1409.4 217.83 0.155工日/m2 1 20 4 扎梁板梯钢筋T 16.03 28.66 1.788工日/T 1 10 1 浇柱梁板梯砼M3 136.48 180.25 1.32工日/ m3 1 30 2 砌砖墙M3 240 124.80 0.52工日/m3 1 21 2

三、四、五层扎构造柱钢筋T 4.46 15.16 3.4工日/T 1 6 1 砌砖墙M3 306 159.12 0.52工日/m3 1 15 4 支柱梁板梯模

M2 1333.4 160.66 0.142工日/m2 1 15 4 扎梁板梯钢筋T 13.97 23.82 1.705工日/T 1 8 1 浇柱梁板梯砼M3 170.48 198.52

1.521工日/

m3

1 33 2

阁楼扎构造柱钢筋T 2.42 8.23 3.4工日/T 1 4 1 砌砖墙M3 156 81.12 0.52工日/m3 1 7 4 支柱梁板梯模

M2 715.6 101.08 0.141工日/m2 1 9 4 扎梁板梯钢筋T 6.53 11.46 1.756工日/T 1 5 1 浇柱梁板梯砼M3 86.58 131.19

1.515工日/

m3

1 15 3

4.3.2屋面工程劳动量

表4-3

施工过程

工程量

劳动量时间定额

拍单

数量

屋水泥珍珠盐保温层M2 406.1 206.70 0.509工日/m2 1 30 7

面工程水泥砂浆找平层M2 406.1 27.61 0.068工日/m2 1 14 2 SBS卷材防水层M2 406.1 32.49 0.08工日/m2 1 20 2 挂瓦屋面M2 302.4 257.04 0.85工日/m2 1 30 9 塑料落水管M 298.8 9.29 0.0311工日/m 1 10 1

4.3.3装饰工程劳动量

表4-4

施工过程

工程量

劳动量时间定额

拍单

数量

室内装饰

天棚抹混合砂浆M23621 341.46 0.943工日

/10 m2

1 16 4

梁柱面及内墙面抹混

合砂浆

M29977 1029.94 1.032工日

/10 m 2

1 24 8

门安装M2655.5

7

599.72 0.8511工日

/m2

1 14 8

窗安装M2462.3

3

396.63 0.8579工日

/m2

1 9 8

瓷砖墙面地面砖(厨厕

间)

M21430.

8

438.42 3.06工日/10

m 2

1 10 8

天棚满刮腻子刷涂料M23621 470.73 1.3工日/10

m2

1 11 8

内墙满刮腻子刷涂料M29977 1207.22 1.21工日 /10

m 2

1 25 9

室外装饰砖外墙抹混合砂浆M28693 187.48 0.882工日

/10 m2

1 20 10

外墙涂料M22125.

6

201.93 0.95工日/10

m2

1 2

2 10

4.3.4楼地面劳动量

表4-5

施工过程

工程量

劳动量时间定额

拍单位数量

混凝土地面垫层M2931 122.43 0.1315工日/m2 1 8 3

细石混凝土找平层M2883.5 212.04 0.24工日/m2 1 16 3 水泥砂浆楼地面M23539.6 463.69 0.131工日/m2 1 30 3 铁栏杆木扶手M215.4 37.05 0.172工日/ m 1 8 1

4.4绘制施工进度图(附图一)

第五章资源需用量计划

5.1劳动力需用量计划劳动力需求

表5-1

工种人数进场时间退场时间

钢筋工8 开工09年12月初木工(模板)28 开工09年12月中砼工33 开工09年12月中

瓦工21 10年1月初10年1月中旬防水工16 10年1月10年1月

粉刷工50 10年1月10年3月中旬门窗安装工23 10年1月10年3月油漆工 6 10年5月初10年5月中脚手架工20 开工外墙抹灰完

水电工 5 开工完工

电焊工 5 开工完工

机操工 5 开工完工

普通工20 开工完工

5.2主要材料需用量计划

表5-2

材料名称

需要量

供应时间单位数量

模板m34835 09年10至12月混凝土m3780 09年10至12月

钢筋t 105 09年10至12月

砖千块668 09年10至12月SBS防水卷材m2410 10年1月瓦m3305 10年1月落水管M 300 10年4月中

瓷砖m21107 10年2月中

地面砖m2324 10年2月中

腻子涂料m213598 10年2月至4月

5.3施工机械设备需用量

表5-3序号设备名称型号规格单位数量

1 塔吊 QTZ-60A 台 1

2 混凝土搅拌机J1-250 台 1

3 砂浆搅拌机HJ-325 台 2

4 电焊机UN100 台 3

5 立焊机BX360 台 3

6 弯曲机GW40 台 2

7 切断机GQ40 台 2

8 插入式振动器BP15 台 4

9 平板刨MB930 台 2

10 卷扬机JK1.5 台 2

12 施工井架

第六章施工平面布置

6.1 设计依据及原则:

本工程施工平面图设计按以下原则进行:

(1)在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。

(2)在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线,尽 可能利用施工现场附近原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。

(3)最大限度地减少厂内运输,减少厂内材料、构件的二次搬运,各种材料按计划分期分批进场,充分利用场地;各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 (4)临时设施的布置,应有利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区范围之内。

(5)施工平面布置要符合劳动保护、保安、防火的要求。根据以上原则,考虑交通运输方便,水泥、砂、石子尽量靠近塔吊、砂浆搅拌机,堆场及各种施工机械应布置在塔吊幅度范围内,具体机械布置、材料堆场、临时住房位置详见施工现场平面布置图。

6.2堆场地临建面积计算

6.2.1堆场地临建面积计算

材料和半成品的堆场和库房面积可按下式计算:

nqk

Q F i

=

i R F A ?=

F :堆场总面积,2m Q i :计划期内材料需要的数量; R i :不均衡系数 n :进料次数

q :每平方米堆场或仓库面积上存放材料数量; k :有效利用系数 (1)红砖堆场 红砖储备数量:

66

6.07.02467

.667=??=F 2

m

2

802.1m F A ==

取80m 2

(2)石灰棚 石灰储备量:

8.117

.07.143

.56=??=

F 2m 2131.1m F A ==

取20m 2

施工组织设计的文字说明(doc 101)

施工组织设计的文字说明 一、编制依据 1.招标代理方及××市交通局提供的招标文件。 2.招标代理方及××市交通局组织的现场考查情况。 3.招标代理方及××市交通局提供的补遗书。 4.国家现行公路工程有关技术标准、规X、规程及法律、法规文件等。 二、编制原则 1.严格遵循设计文件、技术规X和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规X和质量验收标准,正确组织施工,确保工程质量优良。 2.坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的工程建设。 3.根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定工期、施工方案,确保按期、优质、安全、高效地完成所有的工程项目。 4.积极推广应用四新成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采用,发挥科技在路桥施工中的先导作用。 1工程概况 1.1工程简述 ××一级公路建设工程是××城—××港的一级公路。它的建成将大大改善××的

对外交通和投资环境,对发展××经济具有很大的作用。 ××一级公路主线采用4车道,基宽度为25.5米;大、中桥、涵洞、路基设计按百年一遇设防;桥涵设计荷载为汽—20级、挂车—100级标准。西司马港中桥、立新河中桥共2座中桥,涵洞56道。 1.2地形、地貌 本工程位于长江三角周冲积平原。系第四系全新统冲积层,表层1.5—4米为亚砂土,下部为粉砂土。地下水位较高。地势比较平坦,海拔标高一般均在4.5米以下(吴淞高程)。 1.3气象 路线所在地区常熟属于亚热带的沿海区域,季风盛行,四季分明。冬季以寒冷少雨天气为主、夏季以炎热多雨天气为主,春秋两季为冬夏两季的交替时期,常出现冷暖、干湿的天气。适合施工生产。 1.4主要工程数量 1.4.1路基土石方工程 清理现场215811m2,路基翻挖回填约53953m3。路基填筑:填土方约53万m3。1.4.2桥梁工程 本工程设中桥2座,西司马港中桥上部采用3×25的预应力空心板梁,下部采用柱式墩,桥台采用桩柱式桥台,钻孔桩基础。立新河中桥上部结构为3×20m预应力空心板梁。下部采用柱式墩,桥台采用桩柱式桥台,钻孔桩基础。 1.4.3排水、通道及涵洞工程 本合同段共涵洞64道,其中φ1.25m钢筋圆管涵26道;φ1.5m钢筋圆管涵28道,盖板涵8道。7.5级浆砌片石排水沟约12569m3。 1.4.4防护工程 7.5级浆砌片石2989 m3;植草皮及播草粒48376 m2 。 1.4.5路面工程

施工方案编制原则及规范要求

施工方案编制原则及规范要求 安治国 2018年8月21日 一、施工方案编制原则 1、施工方案定义 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的定义,施工方案是以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 具体讲,施工方案是针对工程项目,根据施工目的、施工现场调研收集的资料和信息、施工图纸、施工验收规范、质量检查验收标准、安全操作规程、等资料,通过对施工实施过程中所耗用的人力、材料、设备等资源在工期的要求下,通过合理组织,进行技术经济分析,从中选择安全可靠、切实可行、经济合理的最优施工工艺和方法。 施工方案依据施工组织设计要求,对专业工程施工而编制的具体作业文件,是施工组织设计的细化和完善。施工方案以专业工程为对象,制定专业工程施工工艺,部署专业工程资源、工期,明确HSE 和质量等要求。施工方案直接指导专业工程施工;保证专业工程施工质量和安全生产;配置专业工程资源,保证专业工程工期。 2、编制原则 施工方案应有针对性和可行性,能突出重点和难点,并制定出可行的施工方法和保障措施;方案能满足工程的质量、安全、工期要求,并且施工所需的成本费用低。

1)科学合理、具有可操作性 编制方案首先必须从实际出发,切实可行,符合现场的实际情况,有实现的可能性。编制方案在资源、技术上提出的要求应该与当时已有的条件或在一定时间能争取到的条件相吻合,否则是不能实现的,因此只有在切实可行的范围内尽量求其先进和快速。 2)满足工期、动态管理控制 满足合同要求的工期,按工期要求投入生产,交付使用,发挥投资效益。所以在制订施工方案时,必须保证在竣工时间上符合合同的要求,并能争取提前完成。为此,在施工组织上要统筹安排,均衡施工,在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。 3)保质量、促安全、符合技术规范 工程建设是百年大计,要求质量第一,保证施工安全是每个参与人及全社会的要求。因此,在制订方案时应充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施,使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。 4)降成本、增效益、应用技术创新 在合同价格的控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理,增加施工生产的盈利。从施工成本的直接费(人工、材料、机具、设备、周转性材料等) 和间接费中找出节约的途径,采取措施控制直接消耗,减少非生产人员。在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料,通过技术创新,提高效率,降低成本。 5)充分考虑业主的要求

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

施工组织设计文字说明

施工组织设计文字讲明 (一)要紧施工方法 依照设计要求,该工程项目中12%灰土基层15厘米厚,C25砼路面15厘米厚。 ★12%石灰土基层的施工 通过素土碾压整型后的路槽,开始底层15cm12%的白灰土施工。灰土基层的施工工艺流程为:施工放样——配料——拌和——摊铺——整形并碾压——接缝处理——养生。 1)施工放样 施工放样直线段每15~20m设一桩,平曲线段每10~15m设一桩,并在两侧路肩边缘外设指示桩,在指示桩上明显标出灰土基层边缘的设计高程。 2)配料 Ⅰ.备灰与消解石灰 要选择新生产的生石灰,并选择适当的存灰点,以地势较高,近水源、有电源,有交通通道,离居民点有一定距离且较安全的地点,以免雨季被泡,调运困难等。 为防止大堆石灰的底部消解不透或压实阻碍石灰消解过程中的膨胀,存灰点,堆放石灰的高度不宜超过3~4m。

消解钙质石灰要在用灰前3~5d消解完毕,镁质石灰应充分消解10d以上方准使用,未消解透的不准装车使用。加水时要操纵水量适当,第一遍注水为初步消解,间隔半天至一天,第二遍注水,水管深插至灰堆底部,加水至少两遍,若尚留有消解不透处应加第三遍水点补。一般含水量应在35%~40%之间,以不使消石灰成膏成团又不粘锨为好。 施工前应对所用的石灰取样过15mm圆孔筛,筛余试验,并应依照筛余百分比增加用灰量。 Ⅱ.备土 土可按需用数量,备土已整好的路槽内或料场上,也可堆放在路的一侧或两侧,或在施工时边运边铺。土中的草根、杂物应清除。 3)摊铺 外运土方时要依照石灰土层宽度、厚度及预定的干容重计算需要的干土重量,并依照土的含水量和所用车辆的吨位,计算每车土的卸放距离。也可将消石灰和土由重量比换算成体积比,计算土的松铺厚度和所用车辆运土的松方体积,计算每车土料的卸放距离。 依照石灰土层厚度和预定的干容重和石灰剂量,计算每平方

《建筑施工组织设计规范》最新版

竭诚为您提供优质文档/双击可除《建筑施工组织设计规范》最新版 篇一:现行建筑施工规范大全最新版 现行最新建筑施工规范大全 篇二:gb50502-20xx建筑施工组织设计规范 gb/t50502-20xx《建筑施工组织设计规范》 20xx年10月1日起实行 目录 1总则2 2术语 (2) 3基本规定 (3) 4施工组织总设计 (5) 4.1工程概况 (5) 4.2总体施工部署 (6) 4.3施工总进度计划 (6) 4.4总体施工准备与主要资源配置计划 (6) 4.5主要施工方法 (7) 4.6施工总平面布置 (7) 5单位工程施工组织设计 (8)

5.1工程概况 (8) 5.2施工部署 (9) 5.3施工进度计划 (9) 5.4施工准备与资源配置计划 (9) 5.5主要施工方案 (10) 5.6施工现场平面布置 (10) 6施工方案 (11) 6.1工程概况 (11) 6.2施工安排 (11) 6.3施工进度计划 (11) 6.4施工准备与资源配置计划 (12) 6.5施工方法及工艺要求 (12) 7主要施工管理计划 (12) 7.1一般规定 (12) 7.2进度管理计划 (12) 7.3质量管理计划 (13) 7.4安全管理计划 (13) 7.5环境管理计划 (14) 7.6成本管理计划 (14) 7.7其它管理计划 (15) 1总则 1.0.1为规范建筑施工组织设计的编制与管理,提高建

筑工程施工管理水平,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建等建筑工程的施工组织设计的编制与管理。1.0.3建筑施工组织设计应结合地区条件和工程特点进行编制。 1.0.4建筑施工组织设计的编制与管理,除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1施工组织设计constructionorganizationplan 以施工项目为对象编制的,用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。2.0.2施工组织总设计generalconstructionorganizationplan 以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计,对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。 2.0.3单位工程施工组织设计constructionorganizationplanforunitproject以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计,对单位(子单位)工程的施工过程起指导和制约作用。 2.0.4施工方案constructionscheme 以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导其施工过程。 2.0.5施工组织设计的动态管理

施工组织设计总体方案

春晓东八路、洋沙山东八路工程 施工组织设计方案 第一章编制说明第一节编制依据 一) 由宁波市城建设计研究院有限公司提供的施工图 二) 《室外排水规范》(GB50014-2006) 三) 《城市道路设计规范》(CJJ 37-90) 四) 《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 五) 《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002) 七) 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003) 八) 《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 九) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 十)《给水排水管道工程施工及验收 规范》(GB50268-2008) 十一)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 十二)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 十三)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-98) 十四)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 十 五)《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008) 十六)《宁波市建筑桩基设计与施工细 则》(2001 甬DBJ02-12) 十七)其他相关标准及规范 第二节编制原则 一) 遵照招标文件中的各项条款要求进行编制。 二) 按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行有关的施工规范和验收标准,按图施工。 三) 制定创优目标,严格执行各项施工保证措施,确保工程质量达到预定目标。 四) 保证重点、兼顾一般、统筹安排,科学合理地安排进度计划。 五) 采用先进的施工方案和技术管理措施,确保施工实施方案的可行性和合理性。 六) 制定施工所需的劳动力、材料及施工机具的投入计划,确保工程施工最合理的平面布置方案。 七)实行经济核算,推广增产节约,努力降低生产成本,提高经济效益。 八)编制详细的实施性施工实施方案,突出各重点部位的施工节点,工期网络和质量控制措施,经业主、监理和有关部门批准后严格执行施工。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

公路施工组织设计的文字说明doc 104页.doc

公路施工组织设计的文字说明(doc 104页)

施工组织设计的文字说 明 一、编制依据 1.招标代理方及××市交通局提供的招标文件。 2.招标代理方及××市交通局组织的现场考查情况。 3.招标代理方及××市交通局提供的补遗书。 4.国家现行公路工程有关技术标准、规范、规程及法律、法规文件等。 二、编制原则 1.严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工,确保工程质量优良。 2.坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的工程建设。 3.根据项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定工期、施工方案,确保按期、优质、安全、高效地完成所有的工程项目。 4.积极推广应用四新成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采用,发挥科技在路桥施工中的先导作用。

二○○二年五月十九日 1工程概况 1.1工程简述 ××一级公路建设工程是××城—××港的一级公路。它的建成将大大改善××的对外交通和投资环境,对发展××经济具有很大的作用。 ××一级公路主线采用4车道,基宽度为25.5米;大、中桥、涵洞、路基设计按百年一遇设防;桥涵设计荷载为汽—20级、挂车—100级标准。西司马港中桥、立新河中桥共2座中桥,涵洞56道。 1.2地形、地貌 本工程位于长江三角周冲积平原。系第四系全新统冲积层,表层1.5—4米为亚砂土,下部为粉砂土。地下水位较高。地势比较平坦,海拔标高一般均在4.5米以下(吴淞高程)。 1.3气象 路线所在地区常熟属于亚热带的沿海区域,季风盛行,四季分明。冬季以寒冷少雨天气为主、夏季以炎热多雨天气为主,春秋两季为冬夏两季的交替时期,常出现冷暖、干湿的天气。适合施工生产。 1.4主要工程数量 1.4.1路基土石方工程

施工组织设计规则

(四)施工组织设计(分标段编制) (1)项目组人员组织结构; (2)设备、仪表的配备; (3)施工进度和组织计划; (4)施工方案(采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法); (5)质量、进度、成本控制计划; (6)项目安全控制; (7)环境控制及文明施工; (8)遇有突发事件的处理程序; (9)竣工资料的收集整理与验收; (10)额外服务承诺。

七、施工组织设计 1.投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况,采用文字并结合图表形式,参考以下要点编制本工程的施工组织设计: (1)施工方案及技术措施; (2)质量保证措施和创优计划; (3)施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等); (4)施工安全措施计划; (5)文明施工措施计划; (6)施工场地治安保卫管理计划; (7)施工环保措施计划; (8)冬季和雨季施工方案; (9)施工现场总平面布置(投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置); (11)成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺; (12)任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施; (13)与发包人、监理及设计人的配合; (14)招标文件规定的其他内容。 2.若投标人须知规定施工组织设计采用技术“暗标”方式评审,则施工组织设计的编制和装订应按附表七“施工组织设计(技术暗标部分)编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。 3.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审,则下述表格应按照章节内容,严格按给定的格式附在相应的章节中。 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

施工组织设计规范要求

总则 1.0.1 为保证建设工程施工组织设计编 1 总则 1.0.1 为保证建设工程施工组织设计编写的科学化、规范化,避免编写过程中出现形式主义,提高工作效率,降低成本,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于深圳市建设工程各阶段施工组织设计的编写。 1.0.3 本规范依据国家标准《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001的基本原则,结合实际情况和工程实践经验编制。 1.0.4 编写施工组织设计除执行本规范外,尚应符合国家现行有关法律、法规和强执性标准的规定。 2 术语 2.0.1 施工组织设计 construction organization plan 以施工项目为对象进行编制,用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。 2.0.2 项目管理规划大纲 planning outline for construction project management 由企业管理层在投标之前编制的,旨在作为投标依据、满足招标文件要求及签定合同要求的文件。 2.0.3项目管理实施规划 execution planning for construction project management 在开工之前由项目经理主持编写的,旨在指导施工项目实施阶段管理的文件。 2.0.4 招标文件 document of inviting public bidding 作为建筑产品需求者的建设单位向可能的生产供给者(承包商)详细阐明购买意图的一系列文件,也是投标单位编制投标书的主要客观依据。 2.0.5 施工方案 working scheme 以单项施工项目或其中的某一个分部分项工程为对象进行编制,用以指导其施工全过程并重点考虑施工方法,机械设备利用,劳动力和材料安排的具体文件。 2.0.6 质量管理体系 quality management system 企业管理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 2.0.7 环境管理体系 environment management system 企业管理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 2.0.8 职业健康安全管理体系 occupational health and safety management system 企业管理体系的一部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。 2.0.9 施工工艺标准 construction technology operating specification 施工企业为达到不低于国家标准所规定的质量指标,依据企业自身积累的施工经验而编制并在企业内部强制使用的施工操作说明书。 2.0.10 横道图 program bar chart 将一项工程分解成若干项工序(或工作),每项工序(或工作)用一横线表

工程施工组织设计方案文字说明

表1 施工组织设计文字说明 第一章施工组织设计总说明 1、编制依据 1.1大英县交通街道路改造工程施工设计图,招标文件及答疑等。 1.2交通部颁布的《公路工程施工规》、《公路沥青路面施工技术规》、《给排水管道工程施工及验收规》。 1.3国家有关法规及政策。 1.4施工现场踏勘所获得的资料。 1.5我单位施工能力技术装备和类似工程施工经验。 1.6大英县交通街道路改造工程工程量清单。 2、编制原则 2.1根据工程实际情况,合理安排施工方案与施工顺序。 2.2制定切实可行的施工方案,采用新工艺、新材料、新技术、新设备,确保工程质量。 2.3合理布置施工平面,尽量减少工程损耗,降低生产成本。 2.4采用流水平行作业法,运用网络计划技术控制施工进度,保证施工工期。 3、工程概况 3.1项目业主:大英县规划和建设局 3.2工程名称:大英县交通街道路改造工程 3.3技术标准

道路类别:城市支路-I级 设计路宽:(交通街)15m车行道+2*7.5m人行道,全宽30米 (水井街)14m车行道+2*3m人行道,全长20米设计荷载:城-A级,人群荷载3.5KN/m2 设计标准轴载:BZZ-100 行车速度:40Km/h,交叉口行车速度20-35Km/h 地震动峰值加速度值:0.1g 城市防洪:50年一遇设防 路面结构和设计年限:水泥砼路面+沥青砼罩面;20年 3.4施工期限:150日历天,暂定工期为2008年5月16日,至2008年10月12日完工,工程质量达到合格标准。 3.5主要工程数量: 据工程量清单统计,本项目主要工程数量包括:路基土石方、排水管网及电信管网工程、旧路面处治、水泥稳定碎(砾)石基层、水泥混凝土路面、沥青混凝土路面、人行道及其它附属工程等。 具体数量详见工程量清单 3.6工程特点及难点 1)本工程为城市市政工程,具有线路长,工期短、相对工程量大的特点,合理地安排施工组织是工程顺利进行的关键。

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

《建筑施工组织设计规范》

GB/T 50502-2009 《建筑施工组织设计规范》 2009年10月1日起实行 目录 2 术语 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 3 基本规定 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 施工组织总设计............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1 工程概况.................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 总体施工部署............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.3 施工总进度计划........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.4 总体施工准备与主要资源配置计划........................................................ 错误!未定义书签。 4.5 主要施工方法............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.6 施工总平面布置........................................................................................ 错误!未定义书签。 5 单位工程施工组织设计................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1 工程概况.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 施工部署.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 施工进度计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.4 施工准备与资源配置计划........................................................................ 错误!未定义书签。 5.5 主要施工方案............................................................................................ 错误!未定义书签。 5.6 施工现场平面布置.................................................................................... 错误!未定义书签。 6 施工方案 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1 工程概况.................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 施工安排.................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 施工进度计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.4 施工准备与资源配置计划........................................................................ 错误!未定义书签。 6.5 施工方法及工艺要求................................................................................ 错误!未定义书签。 7 主要施工管理计划........................................................................................ 错误!未定义书签。 7.1 一般规定.................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2 进度管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.3 质量管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.4 安全管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.5 环境管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.6 成本管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.7 其它管理计划............................................................................................ 错误!未定义书签。

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

工程施工组织设计文字说明

表1 施工组织设计文字说明 第一章设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到 施工现场的方法 第一节设备、人员、材料计划 本工程机械设备、人员、材料将按照先进合理、配齐配足、满足施工需要的原则配备,所配机械设备和人员均满足施工条件的要求,采用先进的机械设备,并与资格预审上报的人员、机械设备相符。本工程拟投入各种施工机械设备共计200台(套),施工管理人员15人,技术人员20人,试验人员8人,测量人员8人,质检人员8人,施工高峰期人员将达360人,其中管理人员和技术人员业务素质高,具有丰富的工程施工管理经验。施工材料根据施工总体计划选择质量优良、价格合适的大型材料供应商供应,并储备一定数量,以消除材料供应短缺或不良气候等造成的影响。人员配备、主要材料进场计划和机械设备配置及进场计划详见本章第四节附表。 第二节设备、人员动员周期 根据总体计划,设备人员分三批进入施工现场。第一批管理人员在接到中标通知书3天内赴施工现场做准备工作,我们将向业主和监理工程师提供一份详细的人员、机械、设备材料进场计划,并开始组织机具、设备、材料进场。第二批在5~10日内,组织第一批设备、小型材料进场和第二批施工人员进场(不少于施工总人数的50%),展开现场的施工准备及临时设施作业。第三批人员、设备在正式开工前7天全部到场,满足全面施工要求。其设备及人员的动员周期见下表:

设备及人员动员周期表 第三节设备人员材料运到现场的方法 本工程所需设备材料采取公路、铁路和水路运输。小型施工设备、急需的材料、生活设施等采用汽车3天内直接运至施工现场;大型施工机械设备根据运输距离远近选择铁路或公路运输;工程材料选择以公路运输为主铁路和水路运输为辅的方式进场;施工人员分批乘火车或汽车进入工地。 第四节附表 一、劳动力配备计划表 劳动力配备计划表

施工组织设计要求

技术方案 施工组织设计 包括但不限于进度、质量、安全控制及保证措施 (一)投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 (二)项目施工组织设计大纲 1.施工设计 1.1工程概况及特点 1.1.1 工程概况 工程简述、工程规模、工程承包范围、地质及地貌状况、交通情况等。 1.1.2 工程特点 工程特点、自然环境等。 1.2施工方案 1.2.1 施工现场组织机构 介绍项目经理(简介)、主要技术负责人(简介)及主要劳动力组织计划。 1.2.2 施工准备 简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备、施工机械、施工力量的配置、以及生活设施等的准备情况、主要施工机械设备表。 1.2.3 施工工序总体安排(按施工的先后顺序) 1.2.4 主要工序和特殊工序的施工方法。 1.2.5 劳动力计划 1.3施工现场总平面布置图 1.3.1 施工现场平面布置图 平面布置要求内容全面,充分利用现场条件,合理布置施工队、材料站、办公区、施工水源、电源等。平面布置图采用A3纸,图面要求线条清晰、标志明确。 1.4工期及施工进度计划 1.4.1 工期规划及要求 用横道图反映各主要施工过程的计划进度。 1.4.2 施工进度计划网络图 建议用P3E/C编制施工网络图(可采用其他软件),施工网络图应明确工程开工、竣工日期,工程施工的关键路线,并针对关键工序,提出确保工期拟采取的措施。 1.4.3 主要安装设备及材料供应计划 1.4.4 施工进度保障措施 1.5拟投入本工程的施工机具、设备及检测仪器

学校施工组织设计方案编制说明

第一章,编制讲明 一,编制依据 1.三新中学建设工程施工招标文件及工程量清单. 2.上海市高等教育建筑设计院设计的三新中学工程施工图. 3.上海市**区有关建筑工程治理,市政治理,环境爱护等地点性法规及规定. 4.**三新中学工程现场及周围环境的实际情况. 二,编制原则 1.严格遵守国家,地点的技术规范,施工规程和质量评定与验收标准.

2.坚持技术先进性,科学合理性,经济适用性与实事求是相结合. 三,编制内容 本施工组织设计大纲系本公司对三新中学工程施工的总体构思和部署,各单项工程的施工方案将依据公司技术治理程序,按照本大纲确定的差不多原则,进一步完善细化,用以具体指导施工,确保该工程优质高速完成. 第二章,工程概况及工程特点 一,工程概况 工程名称:上海市**区三新中学工程 工程地点:**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧 设计单位:上海高等教育建筑设计院 建设单位: 上海**新城建设进展有限公司 工程规模: 建筑面积:24500M2 结构层数:框架二\三层 (一) 建筑设计概况 **三新中学工程是经上海市**区人民政府批准的一项重点建设项目.建设工程位于**区方松街道施贤路北侧\三新路东侧,建设用地场地平坦已完成,地面高程和坐标操纵点有甲方现场确定.工程地质条件较好,总建筑面积约24500M2(招标文件).本期实施

6栋各类教学楼,行政楼,食堂等,均为全现浇钢筋混凝土框架结构. (二) 结构设计概况 1. 结构型式及特点:框架二\三层 2. 结构构件混凝土材料:本工程均采纳商品混凝土(部分自拌砼). 3. 砌体材料及砌体砂浆:加气混凝土砌块等,砌筑砂浆标号:M5.0 ,M10 (三) 安装设计概况 1.给排水部分 各楼要紧包括卫生间给排水系统;消火栓灭火系统;部分实验室实验用水等. 2.电气部分 各单位工程含照明,防雷接地系统. 二,工程特点与施工条件 1. 本工程施工现场场地已平坦,场地宽敞,施工用电由场区外引入, 场区内沿校园环形主干道设置临时架空线路(在建房侧);业主提供施工用水,可沿校园环形主干道(施工时临时铺设)铺设自来水供水管道(每30m留一个水阀).施工现场内将建成校园环形

相关文档
相关文档 最新文档