电气设备外壳及与电气设备外壳连接的

金属构架接地安全技术交底

工程名称:

施工单位 建设单位

设备名称 作业内容

交底部门 交底人 施工期限 年 月 日 至 年 月 日

接受交底班组或员工签名:

交底内容:

1.Ⅰ类电气设备的金属外壳及与该电气设备连接的金属构架,必须采取可靠的接地保护。

注:Ⅰ类电气设备的确定应符合现行国家标准的规定。

2.接零保护应符合下列规定:

1)架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。

2)接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。

3)保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面应符合表1的规定。

表1 保护零线最小截面

相线截面(mm2) 保护零线最小截面(mm2)

S≤16 S

16

S>35 S/2

4)接引至移动式电动工具或手持式电动工具的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的1/3,且不得小于1.5mm2。

3.用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

4.当施工现场不单独装设低压侧为38O/220V中性点直接接地的变压器而利用原有供电系统时,电气设备应根据原系统要求作保护接零或保护接地。

5.保护地线或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂。

6.低压用电设备的保护地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体,但严禁利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为保护地线。

7.利用自然接地体作保护地线时应符合下列要求:

1)保证其全长为完好的电气通路。

2)利用串联的金属构件作保护地线时,应在金属构件之间的串接部位焊接金属连接线,其截面不得小于10Omm2。

补充作业指导内容:

输电线路公司级安全技术交底

交底记录 工程名称:金属镁一体化项目110kV线路建安工程编号:2012-02 交底单位工程管理部项目名称金属镁一体化项目110kV 线路建安工程 交底主持人签名交底日期2012.2.20 交底级别√公司级□项目部级□工地级 接受交底人签名: 交底作业项目: 金属镁一体化项目110kV线路建安工程 该工程由二部分组成: 1、团结湖—总降变110kVⅠ、Ⅱ线路,线路长约8.45km。 2、团结湖—总降变110kVⅢ、Ⅳ线路,线路长约8.48km。 以上线路工程的土石方工程、基础工程、杆塔工程、放紧线基附件安装工程、线路防护工程的全部施工内容。 一、公司的质量方针: 科学管理、持续提高产品质量,以满意的服务、满足顾客需求。 二、本工程的各项目标: 1、本工程的质量目标: 1.1 总目标: 1. 工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的优良级要求,

分项及分部工程合格率为 100%,单位工程优良率为 100%; 2. 施工全过程中不发生施工质量事故,实现一次成优; 3. 实现工程顺利移交。 1.2 工程质量分解目标: 1.2.1土石方工程 ⑴、坑深的允许误差要少于+100mm,-5mm,并对超深部分根据地质情况分别采取回填夯实或铺石灌浆处理 ⑵、采用土或砂回填每层厚不超过100mm应夯实,使夯实程度达到原状土密实度的90%以上,并在坑面上预留出300—500mm沉降层。加填土应以石子与土3:1掺合后回填夯实。回填土严格按验收“规范”和土体容重14kn/m3要求,分层回填,分层夯实。 ⑶、回填土要根据地形地貌,考虑处理好排水沟、防洪堤、防洪坡及挡土墙等,使施工符合设计、满足安全生产、方便生产单位对运行的要求。 1.2.2 基础工程 ⑴、基础工程施工过程中的检试混凝土强度>设计值(试块的龄期以28天为准,并严格按规定要求取足试块)地脚螺栓材质规格符合设计要求。 ⑵、砂、石、水符合标准规定要求,砂石与地面铺彩条布隔离做到不落地堆放。现场混凝土浇筑采用机械搅拌、机械捣固,基础混凝土表面光洁无蜂窝、麻面露筋等明显缺陷。 ⑶、混凝土基础浇筑表面应平整。用2米直尺检查,误差小于7mm,整基铁塔基础中心与中心桩的施工位移偏差,直线塔、转角塔顺线路方向均不得大于20mm。基础根开及对角线尺寸施工允许偏差:地角螺栓式控制在±1‰,高塔基础控制在±0.5‰,地脚螺栓的倾斜控制在±0.4%。 ⑷、钢筋绑扎安装,基坑开挖尺寸及垫层验收合格后,即可绑扎安装钢筋及地脚螺栓,同组地脚螺栓间的相互间距小于:±2mm。混凝土强度不低于设计要求,表面平整美观,各部几何尺寸无超差。 1.2.3铁塔组立工程 ⑴、铁塔相邻节点间主材弯曲≤1/750。组合螺栓紧固率达到98%。螺栓紧固扭矩符合规范要求。螺栓匹配与构件面接触紧密,穿向符合规范要求。 ⑵、铁塔组立后的各项允许偏差均应小于现行规范规定的允许偏差。直线塔架线后结构倾斜允许偏差小于2.5‰,转角塔、终端塔不向受力侧倾斜。 ⑶、接地体开挖、回填、埋设深度、接地与铁塔连接紧密可靠符合设计要求,焊接质量、工艺符合规范要求,引出线的连接整齐统一美观,接地的型式应符合设计,实际埋设

钢结构桥梁施工安全技术交底

钢结构桥梁施工安全技术交底 一、安装准备: 1、根据土建基础图和钢结构安装要求对基础工程进行基础轴线、预埋件的位置和数量、地脚螺栓的位置和数量、以及地脚螺栓、螺母有无缺损的检验; 2、施工现场应平整、畅通,水电应接至现场,根据所用吊车的技术数据,计划吊车支放位置与移动次数,并安排好钢构件摆放位置; 3、吊装前应严格检查钢构件连接部位的各项尺寸是否符合设计要求,如有误差,在地面修正后方可吊装。 二、安装顺序: 原则:安装程序必须保证结构形式稳定的空间体系,并不导致结构永久变形。 1、安装单根钢柱柱高调整纵横十字轴线位移垂直校正初校(初校锚栓螺母,调整螺母)固定超差调整固定; 2、斜梁在地面超平的垫木上用高强度螺栓连接,组装好; 3、安装顺序:

先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始安装本间檩条支撑隅撑等安装好。 注意:检查刚架垂偏,复测钢柱和斜梁跨度,合格后,用高强度螺栓紧固,用电动扳手初拧,终拧。以两榀刚架为起点,向房屋另一端顺序安装。 4、除最初安装的两榀刚架外,所有其余刚架间的檩条,墙梁和檐檩的螺栓均应在校准后再行拧紧; 5、构件吊点要经计算,绑扎点要采取加强措施,以防止构件大变形及局部变形; 6、各种支撑的拧紧强度,以不将构件拉弯为原则; 7、不得利用已安装部位的构件起吊其他重物,不得在主要受力部位焊其他构件; 8、檩条和墙梁安装时,应将拉条拉紧,但不应将檩条和墙梁拉弯; 9、在施工过程中,根据结构空间稳定情况,为防止风力对刚架的倾覆,必要时可拉缆风措施。 三、安装高强度螺栓: 1、高强度螺栓连接在施工前应对连接副实物和摩擦面进行检验和复验,合格后才能进入安装施工;

(完整版)钢结构安装安全技术交底

钢结构安装安全技术交底 一、安全文明施工目标:杜绝重大伤亡事故,争创安全文明施工工地。 二、安全管理机构及主要职责 (一)安全管理机构 (二)安全管理机构主要职责 (1)项目经理为安全施工第一责任人,对现场的安全施工负全面责任。 (2)施工队长为安全施工的直接负责人,负责现场本队施工区域的安全施工的实施。 (3)安全文明管理员为现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育、监督、检查。 (4)班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施。(5)明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实地将安全施工落到实处。(6)贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定。 (7)施工现场建立项目经理负责,贯彻“谁施工,谁负责安全”的制定。(8)加强“安全第一”的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度。(9)加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌、提醒施工人员。 (10)进入施工现场需戴安全帽。 (11)施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带,每周还应进行一次性能检查,确保完好。 (12)安装过程中应考虑到现场机具、设备,以完成工程的安全防护。 (13)当风速为10m/s时,有时吊装工作应停止,当风速达到15/s时,所有工作均须停止。( 14)安装和搬运构件、板材时须戴好手套。 (15)吊装时钢丝绳出现断胶、断钢丝和缠结要立即更换。 (16)特殊工种持有效证上岗。 17)一天工作结束时,要将安装得建筑物得到正确支撑,以免发生意外。(18)钻孔时始终要戴好防护镜。 (19)做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查合格,方可使用。(20)移动前要清除前方道路的障碍物,填平坑洼地,压实路面方可向前移动。(21)在实施每一项任务前,应对安装人反复讲明安全事项。 (22)公司采用二级安全监督体系,实现安全教育和安全检查。 三、安全生产施工措施 (一)安全生产责任制建立健全安全生产责任制,本工程成立安全管理领导小组,制定安全措施,责任落实到人。班组设兼职质安员,形成质量安全监督网,及时检查工地的安全器材及劳动保护用品是否齐全。 (二)做好施工现场职工的安全教育工作:对职工要经常进行安全教育,工人应掌握本工种的操作技能,熟练本工种的安全操作规程,特殊工种需经考核合格,方可持证上岗。对新入场工人必须进行三级安全教育,以考核合格后方可上岗操作。 (三)认真落实安全检查制度:安全检查有定期检查制度,班组日检,

桥梁综合接地技术交底

蒙华铁路MHTJ-29标段一工区 施工技术交底书 单位工程名称:桥梁工程 No.MHQJ-4-089 分部工程名称:桥梁附属分项工程(工序)名称:综合接地 一、交底范围 荷塘大桥、白箬村大桥 二、施工步骤及操作要点 2.1明挖基础桥墩综合接地 在基底底面设一层钢筋网作为水平接地极,水平接地极应满布基底底面;钢筋网格间距宜按1m ×1m设置,中部“十字”交叉的两个钢筋上的网格节点要求施以“L”形焊接,外围钢筋应闭合焊接,其他节点绑扎;水平接地极钢筋网格的外缘距承台混凝土地面不大于70mm。 桥墩中应有两根接地钢筋,一段与基底水平接地极(钢筋网)中的钢筋相连,另一段与墩帽处的接地端子相连。墩帽上的接地端子采用桥隧接地端子,接地端子横向布置于墩身圆弧段边线靠中心线10cm,纵向位于桥墩顶帽处距离墩大里程边缘10cm,接地端子与墩帽中2根接地钢筋采用L形焊接,接地端子上口比墩帽模板高5mm。 接地端子型号L形焊接示意图 桥墩接地钢筋均应有限利用结构物中的非应力结构钢筋,原则上不再增加专用的接地钢筋。兼有接地功能(含连接)的结构钢筋和专用接地钢筋应满足接触网最大短路电流要求,施工时用红油漆对接地钢筋作出标识,便于连接和检查。 2.2桩基础桥墩综合接地 ⑴每根桩基有一根通长接地钢筋,承台底层钢筋必须与桩基接地钢筋进行可靠焊接(L形钢筋焊接),形成环接,保证接地钢筋的贯通。 ⑵竖向接地钢筋要求与承台底层钢筋网进行焊接,焊接时候不能出错,向上预留伸入墩身,与墩身钢筋焊接牢固。 ⑵钢筋交叉处(横向、竖向)必须按照要求用“L”型钢筋加强焊接,确保焊接点焊缝饱满,质量满足设计要求。保证检测接地电阻阻值≤1Ω。 ⑷L形接连钢筋采用φ16钢筋,单面焊长度不小于100mm、双面焊不小于55mm,焊缝饱满,焊缝厚度不小于4mm,焊缝宽度不小于13mm。 ⑸墩身预埋钢筋和综合接地钢筋,与承台的接地钢筋进行L型加强焊接,其焊接缝要牢固饱满,接地测试要满足<1Ω要求。墩身预埋接地钢筋设在桥墩大里程侧立面。

防雷与接地工-安全技术交底 - 制度大全

防雷与接地工:安全技术交底-制度大全 防雷与接地工:安全技术交底之相关制度和职责,一、施工准备(一)作业条件1、接地体安装:(1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。(2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。2、接地干线安装:(1)... 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1) 人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2) 利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 土建抹灰已完成。 (3) 穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1) 各种支架已运到现场。 (2) 结构工作已经完成。 (3) 室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1) 建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2) 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1) 支架安装完毕。 (2) 建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3) 土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1) 支架安装完毕。 (2) 具备调直场地和垂直运输条件。 (3) 接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1) 接地体及引下线必须安装完毕。 (2) 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3) 土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具

一级安全技术交底大全

审批表审批内容: 编制: 审核: 审批:

建筑施工安全技术交底 为了保证有效的预防安全生产事故的发生,认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。坚持谁主管谁负责的原则,主动自觉地贯彻落实有关安全生产的法律和法规,提高在施工中的科学管理水平,作如下安全技术交底: 1、必须严格按《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》和有关安全生产规定指导施工,认真执行《建筑施工安全检查标准》。 2、项目经理部除按公司制度和规定施工外,还应建立健全安全生产管理机构、安全生产的岗位责任制度、安全生产的教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程。按照公司规定,项目部每年至少进行两次全员安全培训。 3、为确保安全生产,施工现场的安全管理由安全员负责,责任制由项目经理认真落实,统一指挥,统一部署,采取切实有效的安全技

术措施,消除施工现场安全生产的隐患。 4、施工现场的所有作业人员,必须严格的按《建筑安装工人安全技术操作规范规程》施工,先培训后上岗,认真执行国家的方针政策和法规。 5、项目经理部必须设有安全生产保证体系,建立有针对性而切实可行的安全检查制度,月月检、天天查,发现隐患及时消除,真正做到防患于未然。 6、凡进入施工现场的工作人员,必须严格遵守安全施工的强制性标准,规章制度和操作规程,且应戴好安全帽,扣好帽带,禁止穿拖鞋或赤脚,高空作业必须系好安全带,禁止穿高跟鞋或带钉易滑鞋,正确使用安全防护用具。 7、为防止坍塌事故,开挖土方必须按《建筑基坑支护技术规程》和《基坑支护方案》施工,应严格按土质情况进行放坡或采取支撑加固措施;随时注意检查边坡情况,发现问题及时处理后方可继续施工。 8、特种作业的电工、架子工、电焊工、起重工以及安全员,均必须持证上岗。防止高处坠落、触电、物体打击、机械和起重伤害,坍塌等恶性事故的发生,消除一切不安全因素,确保文明施工和安全生产。通道口、预留洞口及其它大于300㎜的洞口均应有防护设置,各

综合接地安全技术交底(通用版)

综合接地安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0623

综合接地安全技术交底(通用版) 交底内容: 一、接地安全交底 1、在土壤电阻率大于1000Ω?m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。 3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。 不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、

钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。 5、I 类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。 二、防雷安全 1、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 2、施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。 3、在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。

钢结构作业安全交底(最新版)

钢结构作业安全交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0780

钢结构作业安全交底(最新版) 一、交底内容: 1、电焊作业前应先办理“动火证”才允许开工作业,严格按照规范及“施工方案”要求进行作业。 2、严格按照施工技术交底相关要求进行作业,氧气、乙炔工作为5米;离火源距离应保持十米,氧气、乙炔瓶要有防倒设施,禁止将气瓶在阳光下爆。 3、进入施工现场要正确佩戴安全帽,高空作业要系安全带,穿防滑鞋;作业前要仔细检查作业所使用的脚手架是否连接牢靠,防护栏杆,等安全状况。严禁高空掷物,所用的工具要放在工具袋内。禁止在无防护的结构构件上行走,禁止在高空作业时追逐打闹,禁止在雨天和五级以上大风露天作业。 4、使用临时用电时,有专业电工搭接电源、配置合格的三级电

箱。同时严格按照TN-S进行接地,并要符合(一机、一闸、一箱、一漏、一锁)。 5、焊机所使用的电缆必须绝缘良好,线缆架空,电焊机要有防雨水淋设施。 6、焊接现场要有灭火设施。 7、高处作业进行焊接时要有焊接防火接火斗。 8、使用气割时必须佩戴护目镜;焊接时要使用合格的面罩,一面弧光伤眼。 9、雷雨时,应停止露天焊接作业。 10、作业完成后要将所产生的焊渣、废料清理并堆放到指定的垃圾堆。 11、工作完毕后,切断电源拉下闸刀,认真检查作业场所,有无火灾事故的危险,确认后,方可离开作业场所。 二、应急处理 在施工中,如遇到如下特殊情况,应保持镇静,并采取相应的应急措施

综合接地安全技术交底(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 综合接地安全技术交底(新编 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

综合接地安全技术交底(新编版) 交底内容: 一、接地安全交底 1、在土壤电阻率大于1000Ω?m地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω,但应设置操作和维修电气装置绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。 2、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。电动机械的重复接地应符合第八章的规定。 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。 3、每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。 不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、

钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 4、手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于 1.5mm2,其芯线颜色为绿/黄双色。 5、I 类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头。所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。 5、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设备漏电保护装置。 二、防雷安全 1、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 2、施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地,但应保证电气连接并校验自然接地体的热稳定。 3、在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。

钢结构厂房安全交底

钢结构厂房施工安全交底 一、一般规定 进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 1、安全帽:在配戴安全帽时,应先检查安全帽外壳是否有破损,内部帽带是否齐全,无破损、发霉;帽扣是否有脱落、破坏;如发现以上情况,应及时更换安全帽,不得戴有“病”的安全帽进入现场进行工作。 2、安全带(索): ①安全带(索)应高挂低用,防止摆动和碰撞,安全带(索)上各种部件不得任意拆掉。 ②安全带应经常性作重力试验,试验方法为:用80kg重的砂袋做自由落体试验,未出现破损,断裂者方可继续使用。若有轻微破损,都不得进入工地现场使用。 ③安全带(索)若外观有破损和发现异味(发霉味)时,立即更换。 ④安全带(索)使用3年后,必须立即报废,不得进入现场使用。 3、进入施工现场,作业人员不得穿拖鞋,带鞋带者必须系牢,进入高处作业者,不得穿光面或硬底鞋。 4梯子: ①电动升降梯:电动升降梯必须两人或以上同时操作,一人在上,下面须有人看护。移动时,必须上下协调好后,方可。梯的行走道路,必须无障碍、硬化。 ②铝合金伸缩爬梯:爬梯下垫层必须平整、硬化,爬梯的伸缩节必须扣牢,并把梯绳捆牢。爬梯升高超过4M时,梯下必须有专人看护,禁止一人独自爬攀。爬梯须和固定物(如:墙、柱)捆牢,梯子倾斜度不大于600。 ③竹梯子:竹梯子上下端必须绑扎牢固,放置路面必须经过平整、硬化。梯子上只允许一个人操作,梯子的倾斜度不得大于600,梯子上有人不准移动。 二、钢构吊装施工安全措施

在具体操作中,工人需遵照起重工作规范进行工作,并特别注意如下事项: 找准吊点; 1. 捆绑合理; 2. 起吊平稳; 3. 起吊10分钟后停留5~10分钟,以观察吊重工具的变形情况; 4. 起吊信号统一、联络清晰、可靠; 5. 落地处用垫木缓冲; 6. 落地后确保平稳; 7. 酒后严禁作业; 8. 无证不能上岗。 三、安全用电措施 1.保证可靠的接地与接零,必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏,所有接地、接零处必须保证可靠的电气连接,保护零线地线必须采用绿/黄双色线,严格与向线、工作零线相区别,杜绝混用,保护零线应由电源进线第一级漏电保护器电源侧的零线引出,并作重复接地。且在配电线路和末端分支线分配电箱处作重复接地,接地电阻值不大于10欧姆,保护零线的截面应不小于工作零线的截面。如架空敷设间距大于12米时,采用绝缘截面不小于16mm2 ,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于的绝缘多股铜线。电气设备的正常情况下,不带电的金属外壳、管道、操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接地、接零,同一供电网不允许有的设备作保护接零,有的设备作保护接地。 2.电气设备的设置、安装、防护与维修及维修人员的操作必须符合JG--4688《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.开关箱实行一机一闸一漏电开关,开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30毫安,额定漏电动作时间应不大于秒。漏电保护器前应有隔离开关。

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用版)

接地保护及防雷保护安全技术 交底(通用版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0898

接地保护及防雷保护安全技术交底(通用 版) 1.接地保护 当施工现场设有专供施工用的低压侧为380/220V中性点直接接地的变压器时,其低压侧应采用保护导体和中性导体分离接地系统(TN-S系统)(图1)或电源系统接地,保护导体就地接地系统(TT 系统)(图2)。但由同一电源供电的低压系统,不宜同时采用上述两种系统。 电力系统接地极外露导电部分 图1TN-S系统 电力系统接地极外露导电部分 图2TT系统 2.防雷保护

1)位于山区或多雷地区的变电所、配电所应装设独立避雷针;高压架空线路及变压器高压侧应装设避雷器或放电间隙。 2)施工现场和临时生活区的高度在20m及以上的井字架、脚手架、正在施工的建筑物以及塔式起重机、机具、烟囱、水塔等设施,均应装设防雷保护。 3)高度在20m以上的大钢模板,就位后应及时与建筑物的接地线连接。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

防雷接地安全技术交底

囲 中国建筑项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号 CSCE — PM — 0803 工程名称及 编 码 粮食二库旧城改造 楼栋号 B15#、 B16# 分项工程名称 防雷接地 工程量 分包公司 合肥恒安劳务有限公司 负责人 牛和平 交底内容 1、进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律。 、电焊时,严格遵守“十不烧”规程操作。 、操作前应检查 所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其 他金属丝代替保险丝。 、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少 于10米。与易燃物品的距离不少于 20米。 、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防 火监护。 、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高 空坠落和火灾等事故的安全措施。 、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器 材。 、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规 定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除 积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的 地方,并应穿绝缘鞋。 、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作 回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 注:交底卡由工长负责拟定,与施工计划安排相配套,交底卡中安全、 质量要求应分别经项 目部质量、安全负责人会签, 项目部生产经理对技术交底进行审核, 再由项目部总工程师负 责批准。当地方主管部门对技术交底表格另有规定时,按地方规定执行。 10 11 12 13 质量 安全 环保 时间 时间 时间 编制 审核 批准 时间 时间 时间

钢结构施工安全技术交底

息烽至黔西高速公路TJ-4合同段项目经理部 钢结构施工安全技术交底 工程名称桥梁工程交底内容钢结构安全施工交底部门息烽至黔西高速公路TJ-4合同段项目部安质科交底时间交底人 具体部位六广河特大桥黔西岸钢结构拼装施工 交底内容: 钢结构施工安全技术交底 一、安装准备: 1、根据土建基础图和钢结构安装要求对基础工程进行基础轴线、预埋件的位置和数量、地脚螺栓的位置和数量、以及地脚螺栓、螺母有无缺损的检验; 2、施工现场应平整、畅通,水电应接至现场,根据所用吊车的技术数据,计划吊车支放位置与移动次数,并安排好钢构件摆放位置; 3、吊装前应严格检查钢构件连接部位的各项尺寸是否符合设计要求,如有误差,在地面修正后方可吊装。 二、安装顺序: 原则:安装程序必须保证结构形式稳定的空间体系,并不导致结构永久变形。1、安装单根钢柱柱高调整纵横十字轴线位移垂直校正初校(初校锚栓螺母,调整螺母)固定超差调整固定; 2、斜梁在地面超平的垫木上用高强度螺栓连接,组装好; 3、安装顺序: 先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始安装本间檩条支撑隅撑等安装好。 注意:检查刚架垂偏,复测钢柱和斜梁跨度,合格后,用高强度螺栓紧固,用电动扳手初拧,终拧。以两榀刚架为起点,向房屋另一端顺序安装。 4、除最初安装的两榀刚架外,所有其余刚架间的檩条,墙梁和檐檩的螺栓均应在校准后再行拧紧; 5、构件吊点要经计算,绑扎点要采取加强措施,以防止构件大变形及局部变形; 6、各种支撑的拧紧强度,以不将构件拉弯为原则; 7、不得利用已安装部位的构件起吊其他重物,不得在主要受力部位焊其他构件; 8、檩条和墙梁安装时,应将拉条拉紧,但不应将檩条和墙梁拉弯; 9、在施工过程中,根据结构空间稳定情况,为防止风力对刚架的倾覆,必要时可拉缆风措施。 三、安装高强度螺栓: 1、高强度螺栓连接在施工前应对连接副实物和摩擦面进行检验和复验,合格后才能进入安装施工; 2、对每一个连接接头,应先用临时螺栓或冲钉定位,为防止损伤螺纹引起扭

管廊综合接地技术交底

技术交底书 技术交底书—综合接地系统表格编号1310 项目名称中铁一局平潭地下综合管廊干线工程(一期)PPP 项 目经理部 共5页 交底编号 工程名称平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目 设计文件图号 施工部位平潭地下综合管廊一、二、三、四分部 交底日期 交底内容: 1、施工准备 1.1利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 1.2熟悉施工图纸中的基础接地平面图 1.3熟悉《建筑防雷设计规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》 本工程设计为接地装臵是利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋,并在建筑物周边形成环形接地装臵。接地装臵在接地钢板上设测试点。接地装臵焊接前确保底板筋与侧墙筋连按处已绑扎完。 2、质量标准 2.1主控项目 ①、测试接地装臵的接地电阻值必须符合设计要求。本工程设计为三类防雷建筑设计,保护接地、等电位接地合为一体的共用接地,接地电阻不大于1欧姆。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,确保合格率为100%。焊接处的药皮要敲净,裸露部位要刷防锈漆做防腐处理。 2.2一般项目 ①、焊接要求:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的二倍,不少于三面施焊。圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的六倍,双面施焊。圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的六倍,双面施焊。扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴扁钢外侧两面。除埋设在混凝土中的焊接接头外,应有防腐措施。

检测方法:实测、观察检测和检查隐蔽验收纪录。 3工艺流程 施工准备→接地体焊接→搭接柱主筋与底板筋→焊接接地装臵(底板、顶板、侧墙焊接形成环形钢筋→标记主筋→接地测试。 4、操作工艺 4.1检查定位,根据施工图纸、设计变更、图纸会审要求,测准位臵。 4.2搭接侧墙及底板钢筋用Φ16mm圆钢连接为一体,选择每个对角的两根不小于Φ16的钢筋呈“L型”再与圆钢焊接,将底板上下两层不小于于Φ16主筋搭接,并与圆钢可靠连接。底板、侧墙、顶板形成电气通路。每处变形缝顶板、侧墙、底板形成环形电气通路。 4.3标记接地引下线柱筋,根据施工图纸确定引下线柱筋,涂红漆做好标记,以便引出与检查。 4.4接地钢板焊接于侧墙钢筋(每舱每个伸缩缝处较短槽道底部往上18CM左右,不影响后期支架安装)本工程侧墙两根主筋通长连接(变形缝处预留钢板,根据图纸确定)。廊内墙壁两侧用50*5镀锌扁钢焊接连通,变形缝处镀锌扁钢成Ω形状。钢板预埋要求平整规范,扁钢敷设要求顺直、平顺。无突起,焊接工艺满足规范要求。 4.5进料口、风亭接地,均由侧墙引出不少于两根Φ16圆钢跟进料口、风亭圈梁连接。进料口、风亭综合接地参照供配电及照明图纸。 4.6、安装结束后所有扁钢焊接处刷银粉漆,预埋钢板先刷一遍防锈漆,再刷一遍银粉漆。 5、报验制度 基础浇筑前对照图纸检查。准备好相关隐蔽验收记录,通知监理业主进行相关隐蔽验收。 6、测试接地电阻 接地电阻应及时进行测试,利用自然接地体作为接地装臵时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;接地电阻不应大于1欧姆,实测不满足要求时,应增设人工接地体至满足。 7、控制要点:

钢结构施工安全交底

钢结构施工安全交底 一.安全施工措施: 项目经理为安全施工第一责任人,对现场的安全施工全面负责. 施工队长为安全施工的具体领导者,负责现场本队施工区域的安全施工的实施. 安全文明管理员为现场安全施工的专职人员,负责安全施工的教育、监督、检查. 班组长安全员负责本班组施工区域的安全施工,执行具体安全施工措施. 明确安全施工责任,责任到人,层层负责,切实地将安全施工落实到实处. 贯彻国家劳动保护政策,严格执行本公司有关安全、文明施工管理制度和规定. 施工现场建立项目经理负责,贯彻"谁施工,谁负责安全"的制度. 加强"安全第一"的教育,坚持班前交底,班中检查,周一例会制度.

加强安全施工宣传,在施工现场显著位置悬挂标语、警告牌,提醒施工人员.. 进入施工现场需配戴安全帽. 施工机械、机具每天使用前例行检查,特别是钢丝绳、安全带每周还应进行一次性能检查,确保完好. 安装过程中应考虑到现场机具、设备、已完成工程的安全防护. 当风速为10m/s时,有时吊装工作应该停止,当风速达到 15m/s时,所有工作均须停止. 安装和搬运构件、板材时须戴好手套. 吊装时钢丝绳如出现断胶、断钢丝和缠结要立即更换. 特殊工种持有效证上岗. 一天工作结束时,要将安装得建筑物得到正确支撑,以免发 生意外. 钻孔时始终要戴好防护镜. 做好现场的安全防护措施,按规定搭设脚手架并经检查合格,方可使用

在安装墙板时,使用的移动脚手架的每层操作平台要固定牢固,并做防滑措施,拉好防护绳,扣好安全带. 移动脚手架与墙体有两个以上拉接点,并在外侧设两道抛撑.抛撑需固定在坚实有承载力的地面上. 移动前要清除前方道路的障碍物,填平坑洼地,压实路面方 可向前移动 在实施每一项任务前,应对安装工人反复讲明安全事项. 公司采用二级安全监督体系,实现安全教育和安全检查. 二.专项安全注意事项 (一)防止高空坠落 现场施工人员均应带安全帽,高空作业人员应佩带安全带, 并要高挂低用,并系在安全可靠的地方,现场作业人员穿好防滑鞋. 吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,非吊装现场作业 人员严禁入内,起重机工作时,起重臂下严禁站人,同时避免人员在吊车起重臂回转半径内停留. 登高用梯子、吊装操作平台应牢靠,吊车移动操作平台时, 上面严禁站人.

基础防雷接地安全技术交底

基础防雷接地安全技术交底 一、概述本工程按二类防雷建筑物设避雷网系统,利用结构柱内主筋作避雷引下线,利用基础内钢筋网做自然接地体将基础钢筋网内的二根不小于Φ16主筋与各引下线相焊接形成接地网。设计要求系统综合接地电阻R≤1Ω,当综合接地电阻不能达到设计要求时,应采取增加人工接地体的措施。 二、施工工艺流程 1、施工准备熟悉图纸资料及设计图纸的内容,执行图纸提出的施工要求。准备施工机具、材料。 2、材料要求钢材(圆钢、扁钢等);辅材(电焊条、色漆等);所有材料均应为合格产品,有相关的材质证明及出场合格证。 3、主要机具施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、小锤、煨弯器等;测量工具:接地摇表。 4、自然基础接地装置安装 三、接地装置安装 1、利用柱形桩基及基础底板钢筋做接地体时,将基础底板轴线上选取的上下两层主筋中两根通常焊接、绑扎形成基础接地网,将底板钢筋搭焊好,按设计图纸位置找好桩基组数、位置,将每一组桩基四角钢筋搭接封焊,再与2根柱主筋(对角线主筋的第二根)焊接好,连接线采用φ14圆钢,将两根主筋用白色漆做好标记,便于引出。 2、接地体的连接应采用搭焊接,搭接长度应符合下列规定:(1)扁钢与扁钢的搭接长度为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。(2)圆钢与圆钢的搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。(3)圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊。接地体(线)焊缝处应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊缝处的药皮处理干净后,刷沥青防腐处理。 四、质量保证措施 1、所有施工用工机具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。

2、严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》标准进行施工。 3、坚持按设计图纸进行施工,不得任意修改。 五、安全保证措施 1、进入施工现场必须带好安全帽,系好帽带,穿好绝缘鞋。 2、电气操作人员必须持证上岗。非维护电工不得随意接电,未经批准不得随意用电。焊接作业时,焊工要持证上岗作业,并远离易燃易爆物品,设专门看火人及灭火器材。 3、使用电焊的场地,要注意检查并及时清理可燃物。必要时配灭火器及派专人看护。 4、电焊机的二次线必须完好,绝缘破损的必须修补或更换新的电线。 5、施工人员上、下坑道时,因走道狭窄、施工人员多,要注意脚下、周围情况,防止摔、滑、磕、碰现象。 6、施工完毕时要及时清理作业区内的废料、杂物,并拉掉所有用电设备的电源,确认无误后,方可离开。交底人职务被交底人职务时间注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

钢结构工程安全技术交底

钢结构工程安全技术交底

安全技术交底 施工内容钢结构工程交底项目安全技术交底交底日期2012.11 .6 交底内容: 新进场人员先做入场教育、考核合格后方可进场作业。患有高血压、心脏病、恐高症、等人员,不得从事高空作业,特种作业人员必须持有效证件上岗作业。 施工用电:严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》开关箱应符合"一机一闸一漏一箱 要求。 高空作业的安全要求:必须使用劳动防护用品戴好安全帽、系好安全带凡是2m及以上高处和高空作业,施工要求必须系好安全带、穿防滑鞋。 防止物体打击:凡是在高空使用的扳手、手锤、撬棍等手动工具,必须用专用的安全绳把每一件工具连接系牢,(螺丝、螺母、扳手、铁锤、螺丝刀)等,要装在专用的工具袋内防止滑落对下方人员造成伤害。 高空作业人员的安全防护:冬季施工天气寒冷请注意保暖,冬天下雪时间多,在进行高空作业前,要安排人员先进行积雪的清扫。露天作业面容易起霜、结冰,要求施工队提前采取有效的防范措施在除冰、除霜后,确认安全方可进行高空作业。 吊装安全:吊装工作是钢屋架工程的关键工作,使用大型的吊装机械在进行吊装作业时应根据不同的部位、不同的构件,制定相应的安全保障措施。 交叉作业安全防护:上下立体交叉作业时,空间处于贯通状态下同时进行的高处作业极易发生坠物伤人、高处坠落、机械打击等安全隐患。针对交叉作业施工现场和人员,在遵守文明施工一般安全要求的基础上,还应遵守交叉作业中的相互安全防护措施。 针对性交底:冬季施工作业前要先清理钢构件上积雪或冰霜,采取防滑措施穿戴好防护用品后

注:本表一式3份,交底人、安全员、被交底人各式1份 安全技术交底

机电安装安全技术交底详细版.docx

施工安全技术交底 工程名称 南宁市轨道交通2号线工程(安吉车辆段与综合基地) 分项工程名称 机电安装工程 交底内容:一般性内容 一、现场基本规定 1、进入施工现场必须佩戴安全帽,系好帽带,作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场。 2、现场内非吸烟点严禁吸烟,严禁酒后上岗,严禁打架斗殴。 3、安装施工单位应在现场配备安全管理人员、专职电工,开工前和施工中对所有施工人员进行安全教育。安全管理人员、电工做好现场巡查工作,及时制止不安全现象。 4、施工单位特殊工种人员(电工、电焊工等)进场前,应提交特种作业人员操作证件,特殊工种证件应在有效年审期限内。 二、登高作业 1、施工人员在高于2米位置作业时应系好安全带,并将安全带系在有效位置,保证高挂低用。严禁患有恐高、癫痫等不适宜登高的人员进行高空作业。 2、在室内登高作业时,应使用门式脚手架搭设合格的操作平台,要求门式脚手架剪刀撑、斜撑、钢跳板、作业平台防护齐全,门式脚手架基础平整,严禁使用滚轮。 3、在外架上作业时必须满铺脚手板,并将脚手板用铁丝进行固定,严禁使用木枋、模板搭设操作台,避免出现因木料断裂、模板滑脱而造成的人体坠落事故。 三、动火作业 电焊、气割等作业人员必须持有相关特种操作证件,持证上岗。动火前一天必须将动火地点告知现场安全员,提前办理动火审批手续。动火作业过程中应对动火区域的易燃物进行清理,并在现场配备灭火器材,由专人进行监护。 交叉作业 班组负责人应对作业点上方作业内容进行了解,合格安排作业内容。严禁出现交叉作业,防止高处落物伤人。严禁上下抛施工物品或施工工具。 五、临时用电 1、现场应由专职电工进行接线、拆线工作。使用小型手持电动工具时应配备拖线盘,严禁使用民用插板。 2、现场临时用电严格按照“三级配电、逐级保护、一机一闸一漏”,严禁出现一闸多机,设备进线应保证满足有保护接地。每天下班后应切断动力二级、三级配电箱电源,保证设备处于断电状态。

钢结构安全交底

1、工程名称:弋阳海螺二期三线A标区工程-钢结构工程 2、1、进入施工现场必须戴好安全帽和帽扣,严禁穿拖鞋上班,遵守工地的各项规章制度,服从工地领导和公司领导。不戴安全帽或戴帽不端整、不系帽扣的每人每次罚款50元。 3、2、严禁乱拆脚手架,必须向工地负责人方代林申请,许可后方可拆架,不得向外乱扔东西。 4、3、遵守安全用电规范,严格按工地的三相五线制架线,做到一机一闸一保护,经常检查线路老化情况,严禁无插头插座连接、乱拉、乱接电线,如有发现,严禁使用。每次检查不规范者,处以200元以上罚款。 5、4、在工地进行明火作业或气割电焊作业时,须向总包单位安全员审报,经工地认可后方可作业,并在现场须由专人负责监护和落实防火安全措施。施工中每一台电焊机配备1只灭火器,每台电焊机必须有地线,焊机接线座要有防腐盖,氧气瓶和乙炔要求隔离。 6、5、严禁有工地内煮食、赌博、偷窃、打架、集会,严禁外来人员在工地内住宿,不准带小孩,宿舍内外应保持清洁。 7、 6、严禁在施工现场、脚手架上或明令禁火区吸烟或乱扔烟蒂,禁止在脚手架上睡觉。 8、 7、登高作业时,必须按规定使用安全带,登高设施必须牢固可靠,严禁无安全保护的违章登高作业。 9、8、在现场施工时必须注意防火、防坠落、防碰撞,不得随意开动他人使用的机械、电气,搞好文明施工,做好落手清工作。 10、9、施工人员家属不得进入施工现场或在施工现场逗留、戏耍。 11、10、特殊工种操作,检查到胡乱操作的处以每人每次1000元罚款。 12、11、未到国家法定年龄的、老弱病残者不准作业。 13、12、施工人员必须戴安全帽和帽扣,高处作业时施工人员必须系安全带。 交底人:方金华接受人: 日期: 2017-3-13 日期: