文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 公共卫生间的布置和设计总结

公共卫生间的布置和设计总结

公共卫生间的布置和设计总结
公共卫生间的布置和设计总结

公共卫生间设计

公共卫生间涉及的面比较广阔,本文主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。

一、卫生间布置 (公共卫生间、无障碍卫生间设计)

1、公共卫生间布置

(1)、建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等),不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪声措施. 配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。

(2)、公用厕所男女厕位应适当增加女厕的蹲(坐)位数和建筑面积,男蹲(坐、站)位与女蹲(坐)位比例以1:1~2:3为宜,商业区以2:3为宜。

(3)、公用男女厕所宜分设前室,或有遮挡措施。无前室的卫生间外门不宜同办公、居住等房

门相对。

(4)、公用厕所宜设置独立的清洁间,内设拖布池、拖布挂钩及清洁用具存放的柜架。

(或男女厕所均设拖布池,现也有用水桶代替拖布池的做法。)

(5)、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置,但应避免视线干扰。

(6)、室内宜有自然采光和直接自然通风。无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。

(与住宅厨房设计不一样)。

(7)、楼地面防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮。

2、各卫生隔间、设备间

距的基本尺寸

(1)、厕所和浴室隔间的

平面尺寸不应小于下表

规定。

(2)、卫生设备间距应符合

下列规定

①洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;

②并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于

0.70m;

③单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距

不应小于1.25m;

④双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于

1.8 m;

⑤浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无

障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;

⑥并列小便器的中心距离不应小于0.65m;有隔板

的小便器的中心距离不应小于0.80m;

⑦单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开

门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于

1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,

不应小于1.10m;

⑧单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净

距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开

门时,不应小于1.30 m。

(3)、常用几种布局最小开间尺寸 小结:

1、洗脸盆水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55 m ,

双侧并列洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80 m ;

2、并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m ,

单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应

小于1.25m ;

3、并列小便器的中心距离不应小于0.65m

4、外开门厕所到对面墙尺寸:1.20+1.30=2.50m ;

内开门厕所到对面墙尺寸:1.40+1.10=2.50 m

外开门厕所到对面小便器墙边距

离:1.20+1.30+0.40=2.90 m

5、双厕所隔间之间的净距,当内开门时:1.4×2+1.1=3.9 m,当外开门时:1.2×2+1.3=3.7 m

3、无障碍厕所设计

A、公共厕所无障碍设施与设计要求

B、专用厕所无障碍设施与设计要求

C、公共浴室无障碍设施与设计要求

二、公共卫生间案例

▲新建公共厕所无障碍厕位示例

注释:

1、公共厕所无障碍厕位男女公共厕所应各设一个无障碍隔间厕位;

2、公共厕所无障碍厕位设置在近出入口处;

3、新建无障碍厕位面积应不应1.80m×1.40m;

4、改建无障碍厕位面积应不应小于2.00m×1.00m;

5、厕位门扇向外开启后,门洞口净宽不应小于0.80m,门扇内侧应设关门拉手。

▲新建专用无障碍厕所

注释:

1、无障碍专用卫生间面积≥4㎡。

2、乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面应留有不小于0.50m的墙面宽度(厕所宜采用推拉门,采用平开门时门扇应向外开启)。

3、门扇在一只后操纵下应易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于15㎜,并应以斜面过度。

4、无障碍专用卫生间距地面高0.40~0.50m处应设置求助呼叫按钮。

5、坐便器两侧设高0.70m水平抓杆(固定式或旋转式)和高1.40m垂直抓杆,距洗手盆边缘0.05m处设抓杆,抓杆要安装牢固。

6、卫生间设置1.20m高的挂衣钩。

总结:(需要掌握)

公共卫生间设计规范

公共卫生间设计规范 中华人民共和国行业标准 都市公共厕所设计标准 (CJJ 14-2005 J 476-2005) 1 总则 1.0.1 为使都市公共厕所的设计、建设和治理符合都市进展要求,满足都市居民和流淌人口需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于都市各种不同类型公共厕所的设计。 1.0.3 公共厕所的建设应按照都市总体规划和都市环境卫生设施规划要求纳入详细规划。 1.0.4 都市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主,活动式公共厕所为辅,沿街公共建筑内厕所对外开放的都市公共厕所布置格局;附属式公共厕所应为现代都市公共厕所建设的要紧方向;环境卫生治理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的需要。 1.0.5 公共厕所的设计除应符合本标 2 术语 2.0.1 公共厕所(公厕)WC,public toilets,lavatory,restroom 在道路两旁或公共场所等处设置的厕所。 2.0.2 独立式公共厕所independence public toilets 不依附于其他建筑物的公共厕所。 2.0.3 附属式公共厕所dependence public toilets 依附于其他建筑物的公共厕所。 2.0.4 无障碍专用厕所toilets for disable people 供老年人、残疾人和行动不方便的人使用的厕所。 2.0.5 活动式公共厕所(活动厕所)mobile public toilets 能移动使用的公共厕所。 2.0.6固定式公共厕所fix up public toilets 不能移动使用的公共厕所。 2.0.7 单体厕所monocase public toilets 只包含一套卫生器具的活动式公共厕所。 2.0.8 组装厕所movable combination public toilets 由多个单体厕所组合在一起的活动式公共厕所。 2.0.9 拖动厕所drag-movable public toilets 由其他车辆拉动至使用场所的活动式公共厕所。 2.0.10 汽车厕所busses public toilets 能行驶至使用场所的活动式公共厕所。 2.0.11 水冲便器water closet 用水冲洗的坐(蹲)便器。 2.0.12 卫生间toilets,lavatory 用于大小便、洗漱并安装了相应卫生洁具的房间或建筑物。

公共厕所施工总平面布置图及说明

公共厕所施工总平面布置图及说明 一、综合布局原则 ㈠、根据工程的施工特点,合理安排,统筹协调,做到文明整洁。 ㈡、根据施工进度要求和工程实际情况,确定机具设备。 ㈢、本着减少运距,节省费用,降低成本的目的。 ㈣、道路、排水、排污等满足文明施工有关法规和条例要求。 ㈤、满足对环境保护的要求。 ㈥、现场布置不影响道路交通。 二、施工用水、用电 ㈠、施工用水 施工用水以业主提供的水源接口引出。 现场主管采用DN32,各用水点支管采用DN25,为防止市政停水造成工期延误,现场配备抽水机两台,作施工停水时在河道内抽水应急和消防抢险。 ㈡、施工用电

1、现场设置配电室,施工用电从业主现场配电房处引至现场施工配电箱,再设环形路线引至各工作面。 2、严格按现场的实际情况,架空线路不影响材料的运输和施工作业。 3、输电线路严格按三相五线制架设,做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护、有序分配,按三级用电的原则,各工作段面设置二、三级配电箱。 4、生活区照明用电一律采有36V低压照明,保证安全。 三、施工道路及现场排水 ㈠、由于本工程位于万东南路主干道旁,施工出入口设置排水沟、沉砂井,设立车辆冲洗处,保证车辆不带泥出场,达到文明施工的要求。 ㈡、现场排污:施工过程中,在生活区设置排水沟,搅拌机四周设置排水沟和沉砂井,污水经沉清处理后外排。四、主要机械设备布置 ㈠、砼搅拌机:本工程采用现场自拌砼施工,设置砼搅拌机一台位于⑩轴交○A轴处。

㈡、钢筋加工机械:在①∕?轴旁设置钢筋加工房,配置钢筋加工设备。 ㈢、垂直及水平运输:垂直及水平运输均采用人工转运。 五、施工临设及材料堆场布置 ㈠、在①轴交?~?轴修建临设作办公、生活用房、工具房、材料库房,和水泥库房,施工用地区域内设置钢筋加工房、木工房、机修间。 ㈡、各种原材料堆场主要布置在①~⑩轴前施工用地区域内,作到堆场整齐统一,堆卸整齐,通道顺畅,做到场地使用井然有序。 六、场消防控制管理 ㈠、加强重点控制,针对易燃材料库房、材料堆场、配电房、木材加工点等各重点部位增设干粉、泡沫灭火器若干,并布设少量水管作消防备用。 ㈡、落实消防制度,组成由项目经理任组长的消防约6人,接受公司及专业部门的培训,以预防为主,防制结合,确保安全生产。

日本的公共厕所设计实例介绍

日本的公共厕所设计实例介绍 日本的厕所设计在最近的几十年得到了迅速的发展,下面从日本优秀厕所设计方案中选出代表性的做简单介绍。 实例 日本净身庵公共厕所,全年平均每月有2500人使用,在旅游高峰使用者达到4000人。占地面积:175m2,建筑面积50.3m2,建筑构造采用木质屋体、铜板屋顶,部分采用瓦构造,地板采用花岗岩,墙壁装饰采用油漆,隔板采用杉木材料构造。内部设有女性用隔间5间(1.37m×0.96m、西式一间),男用大便2间(1.35m×0.91m),男用小便器4间,残疾人专用一间(1.37m×2.30m),内部配置的设施包括厕纸、行李台、垃圾桶、肥皂、镜子。 一、设计理念 出于对佛都及相应的“心灵净化”形象的考虑,为了给人以“信仰、乡情、身延”的印象,设计了日本风格的屋体。铜板屋顶的一部分用瓦砌成,正面的立柱采用了“圣地”身延的巨型杉木。采用了木格的窗户、天窗都做了特色的装饰,通风采用自然换气法,地板和墙腰处都使用了花岗岩做装饰材料。 二、环境保护 为了消除臭味,在远离厕所的位置设置了一个88人便器的合并处理装置。室内的换气方法采用了天花板的自然换气方法。 三、安全性的考虑 建筑材料采用巨型杉木,并用水溶性防蚁剂加工,另外在给排水管安装了防冻装置,可以应对寒冷。 四、对行动不便者的考虑 在正面中央位置,为行动不便者设计了3.3m2的足够活动空间,并且可以使用轮椅。 五、标志设计 在厕所入口处设置了手绘的木质的小型公园路牌,男女标记都是手绘的人形图标,让游客感到清洁和舒适。 六、其它独特的概念和方法 厕所正面有拜请来的被称作可以“除灾立德”的守护神“鸟枢沙魔明王”,洗手处有南天山的自然净水常年流出,另外出于对身延山自然气息的考虑,把野鸟的鸟鸣声作为背景音

公共厕所设计及尺寸规范

公共厕所设计及尺寸规范。。。纠结卫生间布置的进= =!(复制粘贴版) 来源:林浩?Liam的日志 3.3 设计规定 3.3.1 公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所的进门处应设置男、女通道,屏蔽墙或物。每个大便器应有一个独立的单元空间,划分单元空间的隔断板及门与地面距离应大于100mm,小于150mm。隔断板及门距离地坪的高度:一类二类公厕大于1.8m、三类公厕大于1.5m。独立小便器站位应有高度0.8m的隔断板。 3.3.2 公共厕所的大便器应以蹲便器为主,并应为老年人和残疾人设置一定比例的坐便器。大、小便的冲洗宜采用自动感应或脚踏开关冲便装置。厕所的洗手龙头、洗手液宜采用非接触式的器具,并应配置烘干机或用一次性纸巾。大门应能双向开启。 3.3.3 公共厕所服务范围内应有明显的指示牌。所需要的各项基本设施必须齐备。厕所平面布置宜将管道、通风等附属设施集中在单独的夹道中。厕所设计应采用性能可靠、故障率低、维修方便的器具。

3.3.4 公共厕所内部空间布置应合理,应加大采光系数或增加人工照明。大便器应根据人体活动时所占的空间尺寸合理布置。通过调整冲水和下水管道的安装位置和方式,确保前后空间的设置符合本标准第3.4节的规定。一类公共厕所冬季应配置暖气、夏季应配置空调。 3.3.5 公共厕所应采用先进、可靠、使用方便的节水卫生设备。公共厕所卫生器具的节水功能应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ 164的规定。大便器宜采用每次用水量为6L的冲水系统。采用生物处理或化学处理污水,循环用水冲便的公共厕所,处理后的水质必须达到国家现行标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的要求。 3.3.6 公共厕所应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排风的空气交换方式。公共厕所在使用过程中的臭味应符合现行国家标准《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217和《恶臭污染物排放标准》GB 14554的要求。

公共卫生间设计原则

公共卫生间的分类 公共卫生间可以按照建筑形式、建筑等级、建筑结构、冲洗方式和资产归属等不同方法进行分类。按照建筑形式,可分为独立式、附建式和活动式;按照建筑等级,可分为一类公厕、二类公厕和三类公厕;按照建筑结构,可分为砖混结构公厕、钢结构公厕、木结构公厕、砖木结构公厕和简易结构公厕;按冲洗方式,可分为水冲式公厕和旱厕;按资产归属,可分为政府投资管理公厕、国有企业投资管理公厕和私人投资管理公厕。 本文选取按照建筑形式分类的原则。由于公厕的概念过于广泛,,我们只有选取一条主线进行深入研究,才能更为有侧重点地为观者呈现一个清晰的图景。 上文所知,按照建筑形式分类,公共卫生间可分为独立式公共卫生间、附建式公共卫生间和活动式公共卫生间。在城市生活当中,为了满足公共卫生间长期的使用要求,一般以独立式和附建式为主。在一些需求量非常大但又无法建造独立式和附建式公共卫生间的区域,可设置活动式卫生间。 1 独立式公共卫生间 独立式公共卫生间是与其他建筑结构并无关联的独立建筑结构,往往建筑于城市的街道、广场、绿地、文体场所、车站、码头、住宅小区等附近,为在这些场所进行活动或者途经这些场所的公众提供如厕服务。独立式公共卫生间包括以下几种类型: 建筑小品型 以特殊艺术表达而给人以新颖别致的美感,建筑风格明确。 多功能型 分为内功能型和功能型两种。内功能型包括内部设施的多功能组合、厕位设施的多种组合以及带有其他设施;而功能型公共卫生间连带商业或文化设施,如阅览橱窗、报刊销售、 21 广告设施、娱乐设施等。 (1)地下型或半地下型 这种类型的主要目的是节约地面用地,可与地面建筑配套建设。 (2)分层型 男女卫生间分层设计。一般男士卫生间设在二层,而女士卫生间和残疾人专用卫生间设在一层。 2 附建式公共卫生间 附建式公共卫生间一般属于主体建筑的附属部分,建筑风格跟随主体建筑。它可单独设出入口,与主体建筑分门出入以便不影响主体建筑使用人员的进出,也可与主体建筑使用同一门出入,这种情况多出现在商场、酒店、娱乐场所等建筑内的卫生间,可以通过主体建筑的门厅、通道等组织人流进入公厕,为公众提供方便。公厕内的基础设施,如上下水设施、排粪化粪、照明、通风、取暖、厕位设备等应与整体设计相统一。1 附建式公共卫生间一般多出现在商业繁华和人流量较大的区域,这些地方用地较为紧张。 因此,我们提倡运用在大型商场、酒店、餐饮场所、娱乐场所等公共建筑内部的卫生间解决城市公厕规划的布点问题。一方面,这有利于商家招揽顾客,另一方面,也是公共卫生间走多元化建设的有效途径,可以减轻政府沉重的投资负担和日常运作费用负担。 当然,除了经营服务性场所的公共卫生间外,附建式公共卫生间还包括单位办公楼或写字楼中的公共卫生间、宾馆酒店的大堂卫生间、食堂卫生间、学校中的教学楼和图书馆卫生间、学生或职工宿舍楼中的公用卫生间等。只是这些卫生间的使用者为相对较为固定的群体。 虽然这些公共卫生间并不是完全向公众开放的,但是依照他们的使用特点,依然可归类为公用性质的卫生间。 3 活动式公共卫生间 1 柴晓利、秦峰、赵爱华,公厕设计与施工。化学工业出版社,2006.07

公共卫生间设计规范

公共卫生间设计规范 城市公共厕所设计标准 来源: 发布时间: 2008年05月20日 城市公共厕所设计标准 standard for design of public toilets in city cjj 14-2005 j 476-2005 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2005年12月1日 1 总则 1.0.1 为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求~满足城市居民和流动人口需要~制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。 1.0.3 公共厕所的建设应按照城市总体规划和城市环境卫生设施规划要求纳入详细规划。 1.0.4 城市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主~活动式 公共厕所为辅~沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局, 附属式公共厕所应为现代城市公共厕所建设的主要方向,环境卫生管理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的需要。 1.0.5 公共厕所的设计除应符合本标准外~尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语

3 设计规定

3.1 一般规定 3.1.1 公共厕所的设计应以人为本~符合文明、卫生、适用、方 便、节水、防臭的原则。 3.1.2 公共厕所外观和色彩的设计应与环境协调~并应注意美观。 3.1.3 公共厕所的平面设计应合理布置卫生洁具和洁具的使用空间~并应充分考虑无障碍通道和无障碍设施的配置。 3.1.4 公共厕所应分为独立式、附属式和活动式公共厕所三种类型。公共厕所的设计和建设应根据公共厕所的位置和服务对象按相应类别的设计要求进行。 3.1.5 独立式公共厕所按建筑类别应分为三类。各类公共厕所的设置应符合下列规定: 1 商业区、重要公共设施、重要交通客运设施~公共绿地及其他环境要求高的区域应设置一类公共厕所, 2 城市主、次干路及行人交通量较大的道路沿线应设置二类公共厕所, 3 其他街道和区域应设置三类公共厕所。 3.1.6 附属式公共厕所按建筑类别应分为二类。各类公共厕所的设置应符合下列规定: 1 大型商场、饭店、展览馆、机场、火车站、影剧院、大型体育场馆、综合性商业大楼和省市级医院应设置一类公共厕所, 2 一般商场,含超市,、专业性服务机关单位、体育场馆、餐饮店、招待所和区县级医院应设置二类公共厕所。 3.1.7 活动式公共厕所按其结构特点和服务对象应分为组装厕所、单体厕所、汽车厕所、拖动厕所和无障碍厕所五种类别。

公共卫生间典型布置及做法

卫生间布置 一.前言 在建筑设计工作中,无论是公共建筑、居住建筑、工业建筑都离不开卫生间的设计,卫生间是生活中经常使用的空间,在建筑中既要方便实用,又要隐蔽。在平时的设计中,公共建筑卫生间能够得到很好的重视。但在工业建筑中,卫生间的设计往往没能够引起大家的注意,在以往的工程中也出现了一些卫生间引起的设计质量问题,我们通过对卫生间设计进行研究,搜集设计资料,结合以往的成功设计案例,汇总成工业建筑及公共建筑卫生间典型布置方案,以供参考。 二.基本概念 卫生间按照同时使用人数的不同,可分为专用卫生间和公共卫生间。 专用卫生间如:客房的卫生间、接待室与餐厅等的专设卫生间、无障碍专用厕所,为单人使用,平面紧凑。公共卫生间可供多人同时使用,并配有入口前室和梳洗区,规模大小不等。本章以住宅卫生间和公共卫生间的形式作重点介绍。 公共卫生间的位置选择应方便使用、相对隐蔽,并避免所产生的气味、潮气、噪声对其他房间的影响和干扰。 卫生间设计时应注意保持良好的自然采光与通风。无自然通风的卫生间应采取有效的通风换气措施。在实际工程设计中,往往将自然通风与机械排风结合起来,以提高使用的舒适性。 卫生间的地面应设置地漏并具有可靠的排水、防水措施,地面装饰材料应具有良好的防滑性能同时易于清洁,卫生间门口处应有防止积水外溢的措施。墙面和吊顶能够防潮,维护结构采用隔声能力较强的材料。 卫生间空间有限、内部管道数量多,设计中需重视平面及空间的充分利用,合理安放洁具,并使管道相对集中、隐蔽。 卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等)不宜安装在与卧室相邻的墙面上、或者安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙面上,否则应有隔噪声的措施。 三.设计要求 设计中要考虑以下要求:有适当的面积,满足设备设施的功能和使用要求;设备、设施的布置及尺度,要符合人体工程学的要求;创造良好的室内环境的要求。设计基本上以方便、安全、私密、易于清理为主。 厕所、盥洗室、浴室不应直接设置在餐厅、食品加工或贮存、电气设备用房等有严格卫生要求或防潮要求的用房上层。 男女厕所宜相邻或靠近布置,以便于寻找和上下水管道和排风管道的集中布置,同时应注意避免视线的相互干扰。 卫生间宜设置前室。无前室的卫生间外门不宜同办公、居住等房门相对。 卫生间外门应保持经常关闭状态,通常在门上设弹簧门、闭门器等。 清洁间宜靠近卫生间单独设置。清洁间内设置拖布池、拖布挂钩和清洁用具存在放的搁架。 卫生间内应设洗手台或者洗手盆,配置镜子、手纸盒、烘手器、衣钩等设施。 公用卫生间各类卫生设备的数量需按总人数和男女比例进行计算,并应符合相关建筑设

公共卫生间典型布置及做法

卫生间典型布置及做法 一.前言 在建筑设计工作中,无论是公共建筑、居住建筑、工业建筑都离不开卫生间的设计,卫生间是生活中经常使用的空间,在建筑中既要方便实用,又要隐蔽。在平时的设计中,公共建筑卫生间能够得到很好的重视,但在工业建筑中,卫生间的设计往往没能够引起大家的注意,在以往的工程中也出现了一些卫生间引起的设计质量问题,我们通过对卫生间设计进行研究,搜集设计资料,结合以往的成功设计案例,汇总成工业建筑及公共建筑卫生间典型布置方案,以供参考。《城市公共厕所规划和设计标准》 第一章总则 第1.0.1条为使公共厕所的建设按照城市总体规划要求纳入详细规划,使公共厕所的规划、设计、建设和管理符合市容环境卫生要求,更好地为城市居民和流动人口服务,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于城市公共厕所的规划、设计、建设和管理,县、镇独立工矿区公共厕所的规划、设计、建设和管理,亦可参照执行。 第1.0.3条规划、设计、建设和管理公共厕所的单位,应负责贯彻执行本标准的各项规定。 第1.0.4条各级环境卫生部门应对公共厕所的设计和建设进行监督指导。 第二章公共厕所的规划 第2.0.1条公共厕所是城市公共建筑的一部分,是为居民和行人提供服务的不可缺少的环境卫生设施,在制订城市新建、改建、扩建区的详细规划时,城市规划部门应将公共厕所的建设同时列入规划。 第2.0.2条城市中下列范围应设置公共厕所: 1、广场和主要交通干路两侧; 2、车站、码头、展览馆等公共建筑附近; 3、风景名胜古迹游览区、公园、市场、大型停车场、体育场(馆)附近及其它公共场所; 4、新建住宅区及老居民区。

第2.0.3条公共厕所的相间距离或服务范围:主要繁华街道公共厕所之间的距离宜为300~500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m,一般街道公厕之间的距离约750~1000m为宜;居民区的公共厕所服务范围:未改造的老居民区为100~150m,新建居民区为300~500m(宜建在本区商业网点附近)。 第2.0.4条公共厕所建筑面积规划指标: 1、新住宅区内公共厕所:千人建筑面积指标为6~10m2; 2、车站(含站前广场)、码头、体育场(馆)等场所的公共厕所:千人(按一昼夜最高聚集人数计)建筑面积指标为15~25m2; 3、居民稠密区(主要指旧城未改造区内)公共厕所;千人建筑面积指标为20~30m2; 4、街道公共厕所千人(按一昼夜流动人口计)建筑面积指标为5~10m2。 第2.0.5条公厕的用地范围:距公厕外墙皮3m以内空地为公共厕所用地范围,如确因条件限制不能满足上述要求时,亦可靠近其它房屋修建。 第2.0.6条在有条件的地区应逐步发展附属式公共厕所,并应设置直接通至室外的单独出入口和管理间。 第2.0.7条公共厕所的建筑标准:根据其位置的重要程度可分为三类,见表1。涉外单位可高于一类标准。旱厕可参照三类厕所标准执行。如属急需,并近期有建设规划者,可酌情修建临时性厕所。 第2.0.8条选择公厕修建位置要明显、易找、便于粪便排入城市

公共卫生间设计规范 (2)

城市公共厕所设计标准 中华人民共和国行业标准 城市公共厕所设计标准 (CJJ 14-2005 J 476-2005) 1 总则 1.0.1 为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求,满足城市居民和流动人口需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。 1.0.3 公共厕所的建设应按照城市总体规划和城市环境卫生设施规划要求纳入详细规划。 1.0.4 城市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主,活动式公共厕所为辅,沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局;附属式公共厕所应为现代城市公共厕所建设的主要方向;环境卫生管理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的需要。1 总则 1.0.1 为使城市公共厕所的设计、建设和管理符合城市发展要求,满足城市居民和流动人口需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于城市各种不同类型公共厕所的设计。 1.0.3 公共厕所的建设应按照城市总体规划和城市环境卫生设施 规划要求纳入详细规划。 1.0.4 城市公共厕所应逐步建立以固定式公共厕所为主,活动式公共厕所为辅,沿街公共建筑内厕所对外开放的城市公共厕所布置格局;附属式公共厕所应为现代城市公共厕所建设的主要方向;环境卫生管理部门应贮备一定数量的活动厕所满足大型活动对辅助设施的 需要。 1.0.5 公共厕所的设计除应符合本标 2 术语 2.0.1 公共厕所(公厕) WC,public toilets,lavatory,restroom 在道路两旁或公共场所等处设置的厕所。 2.0.2 独立式公共厕所 independence public toilets 不依附于其他建筑物的公共厕所。 2.0.3 附属式公共厕所 dependence public toilets 依附于其他建筑物的公共厕所。 2.0.4 无障碍专用厕所 toilets for disable people 供老年人、残疾人和行动不方便的人使用的厕所。 2.0.5 活动式公共厕所(活动厕所) mobile public toilets 能移动使用的公共厕所。 2.0.6固定式公共厕所 fix up public toilets 不能移动使用的公共厕所。 2.0.7 单体厕所 monocase public toilets 只包含一套卫生器具的活动式公共厕所。 2.0.8 组装厕所 movable combination public toilets 由多个单体厕所组合在一起的活动式公共厕所。 2.0.9 拖动厕所 drag-movable public toilets 由其他车辆拉动至使用场所的活动式公共厕所。

住宅及公共卫生间设计要点总结

第一部分:住宅卫生间设计 一、概述 住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间,卫生间是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间,当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点,且设计也朝着日趋精、善、美的方向发展。 卫生间(bathroom )——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间。 二、规范要求 1、卫生间的布置 (1)、每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定: A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为3m2; B、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为2.50m2; C、设便器、洗面器二件卫生洁具的为2m2; D、单设便器的为1.10m2。 (2)、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、餐厅和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。(注:卫生间也不能布置在工人房的上层,但可布置在储藏间的上层) (3)、套内应设置洗衣机的位置。 (4)、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置。 (5)、卫生间可布置在地下室或半地下室,且必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。 (6)、大户型主卫生间宜洗、浴分间设,洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井。 (7)、当下层为商用空间时,结构设计时应考虑卫生间洁具的布置,避免洁具正下方是大梁,导致无法居中安装。

2、层高和室内净高 (1)、卫生间的室内净高不应低于2.20m。 (2)、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启。 3、门窗 (1)、卫生间门洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度,洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度。) (注:卫生间门 750x2100,位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时,门洞口宽度可为0.60m。) (2)、无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。 (3)、卫生间外窗设计 ①由于卫生间有较强的私密性和较高的采光通风要求,卫生间窗若采用常规的距地900mm、宽600~900mm、高1500mm外窗,会导致对外面积太大,不利于私密性,倘若拉上窗帘,则又造成采光通风不利。因此卫生间设计中窗窗台高一般1300~1500mm左右,窗扇上悬,这样窗可常开,既保证了卫生间的采光通风效果,又不影响私密性。(注:立面有特殊造型要求的窗、景观卫生间除外) ②当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。

公共厕所设计规范

厕所设计规范 3.3.1 公共厕所的平面设计应将大便间、小便间和盥洗室分室设置,各室应具有独立功能。小便间不得露天设置。厕所平面布置宜将管道、通风等附属

设施集中在单独的夹道中。公共卫生间人性化设计初探

公共卫生间人性化设计初探 近几年,各种大型公共建筑犹如雨后春笋般拔地而起,这些建筑的外观给人的视觉震撼力非常强烈,其内部的大堂、中庭等关键部位的设计也是近可能的奢华,而对体现人类文明进步之一的卫生间却缺乏足够的重视,把它放在最不起眼的角落。卫生间的布置和卫生器具的配置也往往落后于时代前进的步伐。随着经济的发展,人们生活水平不断提高,生活观念也发生了很大的变化,卫生间的设计越来越被人们所重视。人们希望能够在公共卫生间里得到更多的人性化关怀,让其成为更舒服、更放松的空间。以人为本的卫生间人性化设计体现在卫生间环境、卫生间设施、卫生间设施布置等方面,做卫生间设计时要把人放在首位,处处为人着想,关注不同使用者的生理需求,体现出对使用者的精神关怀。在卫生间设计中体现出以人为本的本质特征也是体现对人性的尊重。 公共卫生间是一个城市乃至一个国家的形象代表,一个国家的厕所的建设水平、清洁与否,国民如厕习惯如何,大体上可以体现出该国的经济发展水平,现代化程度和国民文明素质的水平。 1、室内公共卫生间人性化设计原则 设计出合乎使用功能的空间必须以合乎实际使用情况的依据作为设计的前提。要使公共卫生间更换地为人所用,就要充分了解使用者人的基本需求和特殊需求,要了解人体活动的各种功能尺寸,男女使用

者的不同特点等。 1.1 厕位比例 1.2 视线遮挡 视线遮挡是保护隐私的需要。设计师在做设计的时候应该考虑到厕位的设置,特别是男卫生间内的小便斗的位置,不要暴露在门外人的视线之内。 1.3 人体工程学 卫生间设计要符合人体工程学,卫生间隔间的平面尺寸合理、结局布置合理,卫生间隔间的标准尺寸为900mm 1200mm(门向外开),900mm 1400mm(门向内开),医院内病人使用的卫生间隔间的平面尺寸,不应小于1100mm 1400 mm,门朝外开,门闩应能里--外开启。洗手盆的标准间距尺寸为700mm,小便斗的标准中距尺寸为700mm,最少不应少于650mm。 1.4 环保节能 卫生间内的节能主要是指节水,我国是世界上水资源十分贫乏的国家之一,采用节水的卫生洁具显得尤为重要。如果在公共卫生间内大力推荐采用节水型的卫生洁具,每年节省的水量将十分可观。 1.5 特殊关怀 1.6 前室布置 现今很多规范都要求公共卫生间设置前室,设置前室是遮挡视线和阻隔气味的好办法。公众可以利用这个场所再进行一些其它的私秘活动,如整理衣饰,化妆、补妆等,前室内配备立式衣镜,就满足了公众这

公共厕所设计规范

公共厕所设计规范

厕所设计应采用性能可靠、故障率低、维修方便

的器具。 3.3.4 公共厕所内部空间布置应合理,应加大采光系数或增加人工照明。大便器应根据人体活动时所占的空间尺寸合理布置。经过调整冲水和下水管道的安装位置和方式,确保前后空间的设置符合本标准第 3.4节的规定。 3.3.6 公共厕所应合理布置通风方式,每个厕位不应小于40m3/h 换气率,每个小便位不应小于20m3/h的换气率,并应优先考虑自然通风。当换气量不足时,应增设机械通风。机械通风的换气频率应达到3次/h以上。设置机械通风时,通风口应设在蹲(坐、站)位上方1.75m以上。大便器应采用具有水封功能的前冲式蹲便器,小便器宜采用半挂式便斗。有条件时可采用单厕排

3――公共厕所规划目标

公共厕所规划目标 公厕建设按照布局合理、美化环境、方便使用和有利于环境卫生作业的要求进行,近期完成旱厕改水厕工程,使水厕率达100%,逐步提高公厕等级,力争在2010年前全部公厕达到二类以上,一类公厕达到20%以上,至20年一类公厕达到90%以上。 4. 1." 2、公共厕所规划原则 1)、与城市用地布局相协调,根据城市用地性质确定公厕设置密度、设置间距和建筑面积。 2)、公厕设置密度与人流密度相一致,公厕规划应满足居民出行时对公厕的需求。 3)、公共厕所尽量结合生活垃圾转运站进行设置。城市用地较为紧张的地区可结合城市改造建设附属式公厕。 4. 1." 3、公厕设置要求 1)、规划公厕主要在居住用地、公共设施用地及工业、仓储用地及商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近设置。 2)、独立式公共厕所与相邻建筑物间距宜设置不小于3m宽绿化隔离带。尽量结合垃圾收集站、垃圾转运站进行设置。 3)、附属式公共厕所应不影响主体建筑的功能,并设置直接通至室外的单独出入口。

4)、在满足环境及景观要求条件下,城市绿地内可以设置公共厕所。 4. 1." 4、中心片公共厕所规划 1)、中心片公共厕所设置指标的确定 中心片位于河东主城北部,东至东二环、浏阳河,北到浏阳河,西临湘江,南至南二环。 该片主要为现状老城区,人口密度较大。现状有公厕325座,占全市公厕总数的 73."7%。 根据中心片分区规划(送审稿),其功能定位为集信息、金融、商务、行政办公、文化功能于一体的核心区域中心片,是主要的人口聚集区,故规划公共厕所设置指标根据《城市环境卫生设施规划规范》GB50337-2003中公共厕所设置标准取规范的高限值。其公共厕所设置指标见表4-1- 1。" 2)、改造 中心片居住用地中旧城区居住占有较大的比例,由于历史的原因尚存在住宅厨卫设施不全的棚户,需要公厕来加以弥补,故现状公厕数量较多,所占比重较高。随着旧城改造的实施,住宅条件的改善,旧城区居民对公厕的需求将大大减少。故公厕改造重点地区为旧城区,规划结合旧城区改造,对旧城区公厕网络体系进行梳理,调整公厕布局结构,对公厕进行改造,主要为以下四大类公共厕所: a、旱厕 b、严重影响周边环境的公厕

(完整版)公共卫生间的布置和设计总结,推荐文档

公共卫生间设计  公共卫生间涉及的面比较广阔,本文主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。 一、卫生间布置 (公共卫生间、无障碍卫生间设计) 1、公共卫生间布置 (1)、建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等),不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪声措施. 配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。) (5)、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置,但应避免视线干扰。(6)、室内宜有自然采光和直接自然通风。无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。 (与住宅厨房设计不一样)。 (7)、楼地面防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮。 2、各卫生隔间、设备间 距的基本尺寸 (1)、厕所和浴室隔间的 平面尺寸不应小于下表规 定。 (2)、卫生设备间距应符合 下列规定

①洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m; ②并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于 0.70m; ③单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不 应小于1.25m; ④双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于 1.8 m; ⑤浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无 障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m; ⑥并列小便器的中心距离不应小于0.65m;有隔板 的小便器的中心距离不应小于0.80m; ⑦单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门 时,不应小于 1.10m;当采用外开门时不应小于 1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门 时,不应小于 1.10m; ⑧单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距: 当采用内开门时,不应小于 1.10m;当采用外开门 时,不应小于 1.30 m。

卫生间设计尺寸规范

卫生间设计尺寸规范 2010-09-08 23:19 普通卫生间设计规范 l 台盆 u 高度: 850-1090(男性) 810-910(女性) 660-810(儿童) u 深度: 480-610(成人) 400-450(儿童) 530-660(较大空间) n 台盆前的活动空间: u 台盆宽度+ 680,约1220左右(无通道) u 台盆宽度+ 1220,约1830左右(有通道) n 搁板最高高度:(最低层搁板与台盆同高) u 1829(男性) u 1750(女性) l 浴缸 u 宽度:520-680(内部宽度) u 长度:1670(可躺) u 高度:380-550 n 浴缸边矮台(可供人坐) u 深度:300 u 高度:450 n 浴缸上搁板 u 距浴缸一侧距离:450-530 u 高度:1310(最高) n 龙头: u 浴缸龙头高度:760-860 u 花洒开关高度:1010-1270 u 花洒高度:1820 l 淋浴间 n 门宽:610 n 门前通道宽度:760(最少) n 宽度:910(最少) n 长度:1060(最少)+ 宽300、高380(座位) n 扶手高度:1010-1220 n 花洒高度:1010-1270 l 座便器 u 前侧活动区宽:610(至少) u 两侧活动区宽:300-450,有手纸盒的一侧宽:300 u 座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730之内n 手纸盒 u 座便器前端向前300(装于座便器一侧墙上)

u 高度: l 小便斗 n 下口离地600以下 l 隔断 n 深度:1100以上(外开门) n 深度:1500以上(内开门) n 宽度:800以上 无障碍卫生间设计规范 公共厕所的无障碍设计规范 l 入口 n 入口室处的地面坡度不应大于1:50。 n 公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手。 n 建筑入口轮椅通行平台最小宽度为: u 大、中型公共建筑:≥2000 u 小型公共建筑:≥1500 u 中、高层建筑、公寓建筑:≥2000 u 多、低层无障碍住宅、公寓建筑:≥1500 u 无障碍宿舍建筑:≥1500 n 无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。 n 入口门厅、过厅设两道门时,门扇同时开启最小间距应为: u 门向同一方向开启≥1200 u 双向开门≥1500 u 大、中型公共建筑:≥1500 u 小型公共建筑:≥1200 u 中、高层建筑、公寓建筑:≥1500 u 多、低层无障碍住宅建筑:≥1200 l 门扇: n 应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门,不应采用力度大的弹簧门。n 在放置旋转门一侧应另设残疾人使用的门。 n 轮椅通行门的净宽为: u 自动门:≥1000 u 推拉门:≥800 u 平开门:≥800 u 弹簧门(小力度):≥800 n 乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把门一侧的墙面,面留有不小于0.5mm 的墙面宽度。 n 乘轮椅者开启的门扇,应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇下方应安装高350的护门板。 n 门扇在一只手操纵下应易于开启,门槛高度及门内外地面高差不应大于15,并应斜面过渡。 n 应采用门外可紧急开启的门插销。 l 过道:地面应防滑和不积水,宽度不应小于1500。

相关文档