文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门站与周围环境安全间距

门站与周围环境安全间距

门站与周围环境安全间距
门站与周围环境安全间距

门站与周围环境安全间距

1、门站与公路安全间距

根据《中华人民共和国公路安全保护条例》国务院令第593号(2011年7月1日)中第十八条除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外,禁止在下列范围内设立生产、储存、销售易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所、设施:

(一)公路用地外缘起向外100米;

(二)公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米;

(三)公路隧道上方和洞口外100米。

综上,门站与公路之间安全间距不小于100米。

2、门站与铁路安全间距

根据《铁路安全管理条例》中华人民共和国国务院令第639号,第三十三条在铁路线路两侧建造、设立生产、加工、储存或者销售易燃、易爆或者放射性物品等危险物品的场所、仓库,应当符合国家标准、行业标准规定的安全防护距离。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.3条,甲类厂房(即门站)与厂外铁路线中心线防火间距为30米;

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第6.5.12条中,门站内集中放散与铁路防火间距为40米;

《铁路工程设计防火规范》TB10063-2007第3.1.1条中,散发可燃气体、可燃蒸气的甲类生产厂房与铁路线路防火间距为45米。

综上,门站与铁路安全间距为不小于45米。

3、门站与室外变、配电站安全间距

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.1条,甲类厂房(即门站)与室外变、配电站防火间距25米;

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第6.5.12条,门站集中放散与室外变、配电站防火间距30米;

综上,门站与室外变、配电站安全间距30米。

4、门站与架空电力线

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第6.5.12条,门站内放散管与架空电力线防火间距:当电压大于380V时,不小于2倍杆(塔)高;当电压小于等于380V时,不小于1.5倍杆(塔)高。

5、门站与架空通信线安全间距

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 第6.5.12条,门站内放散管与架空通信线防火间距不小于1.5倍杆(塔)高。

6、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.4.2条,甲类厂房(及门站)与重要公共建筑的防火间距不应小于50米,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30米。

带电作业及其安全间距正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 带电作业及其安全间距正 式版

带电作业及其安全间距正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、基本作业方式 带电作业依据作业人员所处电位的不同,作业方法分为间接作业(零电位、中间电位)和等电位作业操作方法。 1.间接作业 间接作业是带电作业人员利用绝缘工具对高压电气设备的带电部位进行维护、测试、检修的作业。间接作业主要包括零电位作业和中间电位作业,如带电水冲洗、带电清扫、带电测零、测量电场和测温等都属于间接作业。 (1)零电位作业。它是指作业人员始

终处于大地(杆塔)相同的电位状态下,通过绝缘工具接触电气设备的带电部位进行的检修作业,零电位作业又称地电位作业。零电位作业又可分为“支、拉、紧、吊”多种基本操作方法,零电位作业时人体与带电体有两种关系。 大地→人体→绝缘工具→带电体 大地→人体→空气间隙→带电体 (2)中间电位作业法。它是指在零电位和等电位作业都较困难的情况,作业者处于中间电场(中间电位)的一种作业方法。这种作业要求作业者既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离,处于中间电位的作业者与带电体有较为复杂的关系。

加油站综合安全检查表

加油站综合安全检查表 单位: 陪同人签名: 检查项目检查内容检查情况 有日检周检表安全检查制度日检、周检制度运行良好 安全学习情况安全文件的学习记录情况 消防栓消防栓、消防水带箱、消防枪、消防沙箱要完好备用。安消防泵水池完好定期试运、水位正常全罐区和加油岛灭火器配备齐全完好、压力正常,在校验期内,定灭火器消期检查,按期填写卡片防警示牌安全标志标识齐全设报警器完好定期校验(查记录),无误报现象施防护器具 持证上岗持证率100%,挂牌上岗 员工清楚本岗位危险因素,熟悉应急措施应急预案应急预案放至现场,并有演练记录 特殊作业管理落实特殊作业安全管理制度情况 车辆有危险品运输许可证 人员关闭手机、劳保穿戴齐全卸油作业车辆熄火、刹车是否完好、放好防滑墩 卸油现场准备8Kg干粉灭火器两只 接地完好,无敞口卸油现象 无直接向摩托车、塑料桶加注汽油现象 加油作业车辆熄火 现场无使用手机现象 呼吸阀完好,定期检修。 储罐定期(3-5年)检修、检验。

阀门法兰管道静电接地线跨接完好、定期测试油罐区液位计安装符合防爆规定,密封完好 人孔操作井、阀门井无油污、无油气味 人工量油孔有无有色金属导尺槽 加油机计量准确、完好 是否有摩托车加油区加油岛 各类物品摆放合理、整洁发电机接地装置完好 操作人员持证上岗锅炉站外民用建筑符合安全距离 计算机管理系统完好、数据准确营业室指示仪表与现场液面计、压力表、温度计指示相符 定期校验、有校验记录、台帐仪表设备各类设备台帐齐全,检修使用记录完整设备管理完好备用 启动按钮、指示灯、电流表完好 电气设备电气元件、电缆接头无老化现象 安全附件齐全、符合使用条件 站外环境使用防爆工具、防爆应急灯 工具按规定使用通讯工具干净无杂物,地面无污油 区域卫生干净 门窗玻璃净、四周墙壁净营业室、办公 室、环境卫生无垃圾、无杂草、无废料、无闲散器材 各种办公用品摆放规范、整洁 计量管理制度执行情况。 计量检测体系和质量保证体系。 计量和质量法规意识。计量、质量技术标准和规程配备情况。 (此大项涉及

加油站周边安全距离标准一览表

加油站周边安全距离标准一览表(规范值实测值)[原创2006-03-29 19:30:11 ] 发表者: 人命关天 油罐、加油机和通气管管口 与站外建、构筑物的防火距离(m) 加油站外的建构筑物等 项目 埋地油罐 通气管管口加油机一级站二级站三级站 规范 值 实测值 规范 值 实测值 规范 值 实测值 规范 值 实测值 规范 值 实测值 重要公共建筑物5050505050明火或散发火花地点3025181818 民用建筑物保护类别一类保护物2520161616二类保护物2016121212三类保护物1612101010 甲、乙类物品生产厂房、库 房和甲、乙类液体储罐 2522181818其它类物品生产厂房库房和丙类 液体储罐以及容积不大于50m3 的埋地甲、乙类液体储罐 1816151515室外变电站2522181818铁路2222222222 城市道路快速路、主干路108886次干路、支路86665 架空电力线路1.5倍 杆高 1倍 杆高 不应 跨越 不应 跨越 不应 跨越

注:1、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准建筑设计防火规范的规定。 2、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合附件二的规定。 3、对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机,本表的距离可减少30%。 4、对汽油罐及其通气管管口,若设有卸油油气回收系统,本表的距离 可减少20%;当同时设置卸油和加油油气回收系统时,本表的距离可减 少30%,但均不得小于5m。 5、油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器 的防火距离,可按本表的室外变配电站防火距离减少20%。 6、油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定:高速公路、Ⅰ 级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定,Ⅲ级和Ⅳ级公路按照城市干路、支路确定。 标签: 危险化学品加油站成品油经营安全设施消防标准国家标准2002

加油站周边安全距离标准一览表

加油站周边安全距离标准一览表 《GB50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》

注: 1、明火或散发火花地点和甲、乙类物品及甲、乙类液体的定义应符合现行国家标准建筑设计防火规范的规定。 2、重要公共建筑物及其它民用建筑物保护类别划分应符合附件二的规定。 3、对柴油罐及其通气管管口和柴油加油机,本表的距离可减少30%。 4、对汽油罐及其通气管管口,若设有卸油油气回收系统,本表的距离可减少20%;当同时设置卸油和加油油气回收系统时,本表的距离可减少30%,但均不得小于5m。 5、油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火距离,可按本表的室外变配电站防火距离减少20%。 6、油罐、加油机与郊区公路的防火距离按城市道路确定:高速公路、Ⅰ级和Ⅱ级公路按城市快速路、主干路确定,Ⅲ级和Ⅳ级公路按照城市干路、支路确定。 加油站的安全距离取决于两方面的因素:一是内部因素,二是外部因素。内部因素,主要是指加油站的建筑规模,规模越大,安全距离越大;规模越小,安全距离越小。现行的国家标准GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》(以下简称《规范》)将加油站的建筑规模分为三类,由大到小依次为一级、二级和三级。确定加油站级别的指标有两个,当总容积为≤180m3、≤120m3、≤60m3,单罐容积为≤50m3、≤50m3、≤30m3时,则依次确定为一级、二级和三级。为了降低加油站潜在的油品火灾爆炸事故的危险性,《规范》规定城市建成区内一般不应建一级加油站,以尽量减少易燃易爆品的储存量。外部因素,主要是指加油站周边建筑设施的性质及规模。外部因素的种类繁多,难以一一列举,主要有重要公共建筑、民用建筑、明火或散发火花地点、企业厂矿、交通道路、电力线路及通信线路等。不同种类、不同规模的建筑物及设施,拥有不同的安全距离要求。加油站与各种建筑、设施之间的安全距离,主要从油罐(外壁)、通气管管口(中心线)和加油机(中心线)三个部位起算。其中,油罐、通气管管口和加油机与地市级以上党政机关办公楼、1500人以上座位的体育馆(影剧院)、500人以上的学校、藏书50万册以上的图书馆、车站等重要公共建筑物之间的安全距离要求最严,无论加油站级别大小均为50m;而与一般公路的安全距离要求均低,仅有5~8m。加油站与民用建筑之间的安全距离要求,则依据建筑规模确定。如三级加油站油罐、通气管管口和加油机与总建筑面积为1000m2至5000(不含5000)m2之间的居民楼之间的安全距离要求,一般为12m;与总建筑面积不足1000m2的居民楼之间的安全距离要求,一般为10m。按此标准计算,除个别加油站外,目前城市加油站一般均符合标准要求。

带电作业操作的一般要求及安全注意事项

带电作业操作的一般要求及安全注意事项 发表时间:2016-10-10T15:11:50.197Z 来源:《电力设备》2016年第14期作者:于建华张悉正魏红年刘金峰[导读] 带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。 (内蒙古东部电力有限公司检修分公司呼伦贝尔运维分部, 内蒙古呼伦贝尔 021000) 摘要:带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。实施带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障与缺陷,有助于迅速完成检修工作,提高供电可靠性。本文介绍了带电作业的一般要求以及安全注意事项,对输电专业管理进行了系统分析,并且结合生产单位的实际情况,提出带电作业操作的一般要求及安全注意事项,详细对专业性质和人员素质提出了新的方案。 关键词:带电作业;一般要求安全;培训管理; 1 概述 输电专业是一项极为普通而又复杂的专业,是电力行业的基础,也是电力行业的排头兵。而带电作业是输电专业一项特殊的工种,是在不停电的前提下对输电设备进行检修作业,是输电设备能够安全稳定的有力保障。带电作业可以提高供电可靠性,增多供电量,从而增收了经济效益,为增供扩销工作打下了坚实的基础。 随着市场经济的快速发展,人们对供电可靠性要求也越来越高,用电量也在与日俱增。如果因设备缺陷而实行停电检修,短时间的停电也会给用户的生产生活造成较大的负面影响,实施带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障和缺陷,可有效解决与用户用电之间的矛盾,有助于迅速地完成检修工作,提高供电可靠性[1]。因此,全面持久的开展带电作业对提高电网的安全运行至关重要,下面我就带电作业操作的一般要求及安全注意事项进行分析。 2带电作业准备工作带电作业指的是在没有停电的设备或线路上进行工作,如在带电的电气设备上或线路上用特殊的方法进行测试、维护、检修和个别零部件的拆装工作。按照带电作业人员按作业是否直接接触带电体,可以分为直接作业和间接作业。按作业人员作业时所处的电位高低,可以分为等电位作业、中间电位作业以及地电位作业[2,3]。目前,带电作业采取的主要方式有间接带电作业、等电位作业、沿绝缘子串进入强电场作业、分相作业和全电缆作业等。带电作业的准备工作主要包括以下几个方面[4]: 1) 带电作业班组在接受带电作业后,应根据任务难易和对作业设备熟悉程度,决定是否需要查阅资料和查勘现场。 (1) 查阅资料:是指从生产部、运行班组和资料室了解作业设备的情况。如导、地线规格、设计所取的安全系数及荷载;杆塔结构、档距;系统结线、相位和运行方式;设备状况(指导、地线补强、锈蚀、接头等)及作业环境情况,以便根据作业内容确定作业方法、所需工(器)具,并作出是否需要停用重合闸的决定。必要时还应作如下工作:首先验算导、地线应力,或计算导地线张力或悬垂重量;其次计算空载电流、环流和电位差;最后计算悬重后的弧垂,并校核对地或被跨越物的安全距离。 (2) 现场勘查:赴作业现场主要了解作业设备各种间距、交叉跨越、缺陷部位以及严重程度、地形状况、周围环境、确定需用器材及工(器)具等。根据现场勘查结果,作出能否进行带电作业、采用何种作业方法及必要的安全措施等决定。 2) 带电作业班组去现场前,应注意当地气象部门的当天天气预报。到达现场后,应对作业所及范围内的气象情况(主要指风速、气温、雷雨、霜雾等)作出能否进行作业的判断。 3) 工作负责人对班组人员的精神状态和健康情况应了如指掌,当发现状态不佳有可能危及安全的作业人员,不得分派工作。 4) 带电作业前,应根据作业需要进行必要的检测。 (1) 距离检测:安全距离、交叉跨越距离和对地距离可用带尺寸标志的绝缘测距杆、绝缘测距绳或非接触性的测距仪进行测量。 (2)绝缘子检测:可用火花间隙检测装置、分布电压检测仪进行检测。 (3) 相位测试:可用核相仪进行测试。 (4) 电流测量:可用固定在绝缘操作杆顶端的钳形电流表进行测量。 (5) 绝缘工具检测:可用5000V绝缘摇表、高压绝缘测试仪对其外表绝缘性能进行检测。 3 一般要求 3.1静电感应的对策[5,6] (1) 在220kV杆塔上作业的地电位电工应穿导电鞋;在330kV—500kV塔上作业的地电位电工应穿全套高压静电防护服(或屏蔽服)(包括帽、衣、裤、鞋和手套)。 (2) 已退出运行设备而附近有强电场存在时,其绝缘体上的金属部件,必须先行接地,才能徒手触及。 (3) 处于停电状态的单回或多回同杆架设中的停电线路,但单回邻相线或多回同杆架设中的另回线路带电或尚未脱离电源时,单回停电相导线或多回同杆架设中的停电线路必须先行接地才能徒手触及。 (4) 在强电场下用绝缘传递绳传递大、长金属物件时,必须先行接地才能徒手触及。 (5) 在330kV—500kV输电线路下方或变电所内放置的汽车或体积较大的金属作用机具,必须先行接地才能徒手触及。 (6) 绝缘架空地线应视为带电体,作业人员应对其保持足够的安全距离或用带接地线的绝缘棒先行接地后才能徒手触及。 3.2 工(器)具的传递[7] (1) 带电作业时所需的工(器)具和材料必须用绝缘无头绳圈传递,邻近带电体的滑车和吊点绳套均应用绝缘材料制成。 (2) 无头绳圈与带电体应尽量保持足够的距离。距离尺寸是传递物品金属部件尺寸加上不同电压等级对地(或相间)安全距离而定。 (3) 设备间距小、传递通道狭窄的现场,无头绳圈的下端应用地锚滑车固定。 (4) 小型工(器)具和材料(金属扎线应盘成体积小的线盘)应装入工具袋内传递;尺寸较长的金属件,应将其多点固定于无头绳圈上作定向传递。 (5) 传递等电位电工而又不能盘卷的金属导线(如跨接线、预绞丝等),可用传递绳将其平行于地面悬吊传递,并用控制绳控制其活动方向和对带电体的距离。 (6) 以上、下循环交换方式传递较重的工器具时,新旧重物均应系以控制绳,防止被传物品相互碰撞及误碰处于工作状态的承力工(器)具。 3.3 过牵引的预防

带电作业危险点及安全措施

带电作业危险点及安全措施 危险点分析及控制措施危险点分析及控制措施“ 1、防触电类分支线路倒送电,杆上工作人员站位较高碰触分支线路,工作前应确认分支线有防倒送电措施。如分支线应挂设接地线或拉开分支线熔断器、刀闸、开关。如有同杆架设的低压线路应确认低压线已采取停电、接地措施。 2、气象条件不符合规程要求引起绝缘工器具表面泄露电流增大遇到天气突然变化工作负责人应立即命令杆上作业人员停止作业并恢复线路装置状态。 3、绝缘工器具不合格作业时绝缘工器具表面泄露电流增大1出库时检查试验标签应在试验周期内。现场作业前对绝缘工器具进行表面检查和表面绝缘电阻检测,作业时必须使用绝缘手套而且绝缘手套仅作辅助绝缘。 4、带负荷断引线电弧灼伤工作人员到达现场后应首先确认支线开关如跌落式熔断器已断开熔管已取下。 5、作业时安全距离不足引起触电,作业时作业工具最小有效绝缘长度应大于等于0.7m。人身与带电作业体的安全距离不得小于0.4m不能满足以上距离时应采用绝缘遮蔽、隔离措施。为避免引起相间短路和相对地短路先拆两边相的引线再拆中间相引线,在断拆、接中间相引线时为避免引线脱落同时碰触边相导线和电杆或横担从而导致相对地短路应先在边相导线上设置导线绝缘遮蔽罩。线路停电仍然当作有

电处理。 6、过电压禁止在有雷电活动听见雷声、看见闪电时进行作业在以电缆为主的城市10kV配电网络的架空线路上进行作业作业前应联系调度停用线路重合闸。 7、防高空坠落类登高工具有损伤或超出试验周期登杆前检查脚扣登高板和安全带并作冲击试验 8、登杆、作业时不按要求使用安全工具杆上作业人员登杆过程中应全程使用安全带。 9、防意外打击类倒杆登杆作业前检查拉线和杆根。 10、高空落物上下传递工器具吊绳应捆绑牢固拆引线时动作幅度要小避免线夹、螺杆等掉落。正确穿戴安全帽、现场围好围栏并做好警示标志。

带电作业安全距离的确定(惯用法和统计法)

带电作业安全距离的确定(惯用法和统计法) 防止过电压伤害的根本手段就是在不同电位的物体(包括人体)之间保持必要的距离,称为安全距离。安全距离是指:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种最小空气间隙距离的总称。具体地说,安全距离包括下列五种间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最髙过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。安全距离的确定,应根据系统所能出现的最大内过电压幅值和最大外过电压幅值求出其相应的危险距离,取其中最大的数再增加20%的安全尺度来确定。 带电作业安全距离的确定属于绝缘配合的计算方法。绝缘配合就是按设备所在系统可能出现的各种过电压和设备的耐压强度来选择设备的绝缘水平,以便把作用于设备上引起损坏或影响连续运行的可能性,降低到经济上和运行上能接受的水平。常用的绝缘配合有惯用法和统计法两种。惯用法是早期绝缘配合的习惯用法,主要适用于220kV及以下电压等级中,在超高压系统(330kV、500kV及以上系统中),如果利用惯用法来确定绝缘间隙的最小安全距离,会将绝缘间隙的尺寸取得过大,从技术、经济上都是行不通的。在超高

压系统中对自恢复绝缘应用统计法来确定绝缘配合、安全距离。 惯用法惯用法以作用于绝缘上的“最大过电压”和绝缘本身的“最低耐受强度”为依据,使二者之间满足预期的裕度,这个裕度的确定要考虑最大过电压和最低耐受强度时产生的偏差。 按惯用法作绝缘配合时,如果裕度过大,将为其选用的绝缘付出昂贵的代价,在带电作业的绝缘配合中,裕度考虑过大,不仅操作距离远,手持绝缘工具过长,人为增加了作业难度,还会因设备条件的限制,影响带电作业的开展;裕度考虑过小,则人身安全得不到保证。 应用惯用法时,最大过电压应考虑到操作过电压和远方传来的雷电压。绝缘最低耐受强度则按有关手册的空气间隙和绝缘子串的放电特性来求得。在以前,一般用典型间隙(如:“棒一棒”间隙)放电曲线来确定带电作业间隙的耐压水平。近些年来,人们开始采用典型间隙的操作波放电实验来确定带电作业间隙的耐压强度。在空气间隙中,在波头接近250μs的操作冲击实验中,耐压强度最低,因而在确定带电作业间隙耐压强度的实验中,操作波一般采用标准操作波(250/2500μs)。 应用惯用法确定带电作业安全距离的步骤为: 确定系统最大过电压U0max: 公式中:UH:系统额定电压(有效值);K0:最大过电压倍数;Kr 电压升高系数。

带电作业及其安全间距

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 带电作业及其安全间距 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8365-67 带电作业及其安全间距 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、基本作业方式 带电作业依据作业人员所处电位的不同,作业方法分为间接作业(零电位、中间电位)和等电位作业操作方法。 1.间接作业 间接作业是带电作业人员利用绝缘工具对高压电气设备的带电部位进行维护、测试、检修的作业。间接作业主要包括零电位作业和中间电位作业,如带电水冲洗、带电清扫、带电测零、测量电场和测温等都属于间接作业。 (1)零电位作业。它是指作业人员始终处于大地(杆塔)相同的电位状态下,通过绝缘工具接触电气设备的带电部位进行的检修作业,零电位作业又称地电位作业。零电位作业又可分为“支、拉、紧、吊”

多种基本操作方法,零电位作业时人体与带电体有两种关系。 大地→人体→绝缘工具→带电体 大地→人体→空气间隙→带电体 (2)中间电位作业法。它是指在零电位和等电位作业都较困难的情况,作业者处于中间电场(中间电位)的一种作业方法。这种作业要求作业者既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离,处于中间电位的作业者与带电体有较为复杂的关系。 大地→绝缘工具→人体→绝缘工具→带电体 大地→空气间隙→人体→空气间隙→带电体 2.等电位作业 等电位作业是带电作业人员借助各种绝缘工具对地绝缘后,与带电设备处在同一电位上的作业,等电位作业又称直接作业。等电位作业者与带电体的关系主要有两种。 带电体→人体→绝缘工具→大地 带电体→人体→空气间隙→大地

配电线路带电作业方式及安全防护

配电线路带电作业方式及安全防护6~10kv配电网络是直接面向用户的电力基础设施。在20世纪60 年代至80年代初期,国内曾推广配电网的带电作业,但由于作业方式、安全防护用具、操作步骤及后备安全防护等方面存在诸多问题,导致部分地区停止了该项作业。目前,为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单 位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展 时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作 业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析和 研究。 1 配电线路带电作业方式 配电线路带电作业可按绝缘方式或所采用的绝缘工具来分类。1.1 按绝缘方式分类 1.1.1 间接作业法 是以绝缘工具为主绝缘、绝缘穿戴用具为辅助绝缘的作业方 法。 这种作业法是指作业人员与带电体保持足够的安全距离,通过 绝缘工具进行作业的方法。且人体各部分通过绝缘防护用具(绝缘手

套、绝缘衣、绝缘靴)与带电体和接地体保持距离,人体并不是处于 地电位,因此,该作业方式不应误称为地电位作业法。 1.1.2 直接作业法 是指作业人员借助高空作业车的绝缘臂或绝缘梯直接接近带电体,人体各部分穿戴绝缘防护用具直接作业的方法。该作业方法在 名称上不应称为等电位作业法,因为当戴绝缘手套作业时,人体与 带电体并不是等电位的。 在配电线路带电作业中,无论是采用直接作业法还是间接作业法,若按作业人员的人体电位来划分,均属于中间电位作业法。 1.2 按所采用的绝缘工具分类 在配电线路的带电作业中,按所采用的主绝缘工具来划分,经 常采用的作业方法如下: 1.2.1 杆上绝缘工具作业法 作业人员通过登杆器具(脚扣等)登杆至适当位置,系上安全带,保持与系统电压相适应的安全距离,再应用端部装配有不同工具附 件的绝缘杆进行作业。采用该作业方法时,一是以绝缘工具、绝缘 手套、绝缘靴组成带电体与地之间的纵向绝缘防护,其中绝缘工具 起主绝缘作用,绝缘靴、绝缘手套起辅助绝缘作用;二是以绝缘遮 蔽罩,绝缘服组成带电体与人之间或不同相带电体之间的横向绝缘 防护,避免因人体动作幅度过大造成相间短路或相对地短路。该作

加油站安全隐患检查表

加油站安全隐患检查表

加油站安全隐患检查表 序号检查内容检查方 式 检 查结果 一、基础安全管理 1人员配备 (1)加油站应确定一名主要负责人为防火负责人, 并配备专(兼)职安全管理人员不少于3人。 (2)加油站的站长(或负责人)、安全管理人员、 作业人员是否属于在册员工,并持证上岗。 查看员 工档案、培 训记录 2安全管理制度建立和执行 (1)是否颁布并落实安全生产责任制,并张贴上墙。 (2)是否按规定建立健全各项安全管理制度和安全 操作规程并执行(制度包括:安全教育制度、安全检查 制度、油站设备管理和保养制度、外来车辆加油卸油管 理制度、防火安全管理制度、用电安全制度等。) (3)是否建立安全管理档案和各种台帐。 (1)抽 查安全生产 责任制及各 种制度、操 作规程; (2)抽 查各种台 帐。 3应急救援预案 (1)有无制定应急救援预案,配备必要的应急器材 并定期进行演练。 (2)是否根据演练结果,适时修编应急救援预案。 抽查预 案及演练记 录 二、现场安全管理 4现场布局 (1)加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建 (构)筑物的防火距离应满足规范的要求。 (2)架空通信线路和架空电力线路不得跨越加油 站。 (3)加油站内的各种设施(如:埋地油罐、通气管 管口、变配电房、密闭卸油点、站房等)之间的距离应 满足规范的要求。 (4)车辆入口和出口应分开设置,明确指示标识。 (5)加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m,其宽 度不应小于1.2m。 现场检 查 5(1)油罐应设带有高液位报警功能的液位计。现场检

检测、报警系统 (2)对设在水源保护区内及建在地下建筑物上方的 埋地油罐,应采取防渗漏扩散的保护措施,并应设置检 测设施。 查 6工艺、设施安全 (1)汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或 地下室内。 (2)油罐的人孔应设操作井。 (3)油罐的量油孔应设带锁的量油帽。 (4)汽油罐车卸油应采用卸油油气回收系统。 (5)加油枪应采用自封式加油枪。 现场检 查 序号 检查内容检查方 式 检 查结果(6)汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。管口高 出地面4m。若沿建筑物向上敷设时,应高出建筑物顶面1.5m以上。现场检查 7 防火安全及消防设施 (1)通气管管口应安装阻火器。 (2)加油岛及汽车加油场地所设置的罩棚应采用非 燃烧体材料制作。 (3)加油站的灭火器材配置应符合规范的要求: a.每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器。 b.埋地油罐须设35kg推车式干粉灭火器1个。 c.一、二级加油站须配置灭火毯5块,沙子2m3;。三级加油站须配置灭火毯2块,沙子2m3。 (4)加油站内的站房及其附属建筑物的耐火等级不应低于二级。现场检查 8 电气安全设施 (1)一、二级加油站的罩棚、营业室等处均应设事 故照明。 (2)加油罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级节能型照明灯具。 (3)当采用电缆沟敷设电缆时,电缆沟内必须充沙填实,且不得与油品、热力管道同沟敷设。现场检查

带电作业要求

带电作业要求 电工,一个特殊的职业,危险时时刻刻存在于每一个细节之中,特别是带电作业时,任何一个不规范的操作都会引起不可挽回的安全事故和人生伤害,所以,牢记带电作业的相关规定,是每个电气领域从业人员的工作“护身符”! 带电作业的相关规定一般要求1、本章的规定适用于在海拔1000m及以下交流10kV(20kV)的高压配电线路上,采用绝缘杆作业法和绝缘手套作业法进行的带电作业。其他等级高压配电线路可参照执行。在海拔1000m以上进行带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度等,并编制带电作业现场安全规程,经本单位批准后执行。2、参加带电作业的人员,应经专门培训,考试合格取得资格、单位批准后,方可参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格和实践经验的人员担任。3、带电作业应有人监护。监护人不得直接操作,监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业,必

要时应增设专责监护人。4、工作负责人在带电作业开始前,应与值班调控人员或运维人员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线工作应由值班调控人员履行许可手续。带电作业结束后,工作负责人应及时向值班调控人员或运维人员汇报。5、带电作业应在良好天气下进行,作业前须进行风速和湿度测量。风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜带电作业。若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。带电作业过程中若遇天气突然变化,有可能危及人身及设备安全时,应立即停止工作,撤离人员,恢复设备正常状况,或采取临时安全措施。6、带电作业项目,应勘察配电线路是否符合带电作业条件、同杆(塔)架设线路及其方位和电气间距、作业现场条件和环境及其他影响作业的危险点,并根据勘察结果确定带电作业方法、所需工具以及应采取的措施。7、带电作业新项目和研制的新工具,应进行试验论证,确认安全可靠,并制定出相应的操作工艺方案和安全技术措施,经本单位批准后,方可使用。

带电作业及其安全间距(标准版)

带电作业及其安全间距(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0552

带电作业及其安全间距(标准版) 一、基本作业方式 带电作业依据作业人员所处电位的不同,作业方法分为间接作业(零电位、中间电位)和等电位作业操作方法。 1.间接作业 间接作业是带电作业人员利用绝缘工具对高压电气设备的带电部位进行维护、测试、检修的作业。间接作业主要包括零电位作业和中间电位作业,如带电水冲洗、带电清扫、带电测零、测量电场和测温等都属于间接作业。 (1)零电位作业。它是指作业人员始终处于大地(杆塔)相同的电位状态下,通过绝缘工具接触电气设备的带电部位进行的检修作业,零电位作业又称地电位作业。零电位作业又可分为“支、拉、紧、吊”多种基本操作方法,零电位作业时人体与带电体有两种关

系。 大地→人体→绝缘工具→带电体 大地→人体→空气间隙→带电体 (2)中间电位作业法。它是指在零电位和等电位作业都较困难的情况,作业者处于中间电场(中间电位)的一种作业方法。这种作业要求作业者既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离,处于中间电位的作业者与带电体有较为复杂的关系。 大地→绝缘工具→人体→绝缘工具→带电体 大地→空气间隙→人体→空气间隙→带电体 2.等电位作业 等电位作业是带电作业人员借助各种绝缘工具对地绝缘后,与带电设备处在同一电位上的作业,等电位作业又称直接作业。等电位作业者与带电体的关系主要有两种。 带电体→人体→绝缘工具→大地 带电体→人体→空气间隙→大地 等电位作业人员应穿全套屏蔽服进入和退出电场,进入电场的

带电作业安全的基本要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 带电作业安全的基本要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

带电作业安全的基本要求 为了保证带电作业时的人身安全,不论是何种作业方法,在安全技术上都须满足下列基本要求: (1)通过人体的电流必须限制到安全电流lmA或以下。 (2)必须将高压电场限制到人身安全和健康无损害的数值内。 (3)工作人员与带电体间的距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电。在进行地电位带电工作时,人身与带电体间的安全距离不得小于《电业安全工作规程》中的规定。 (4)对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。 (5)带电作业人员必须经过专项培训,持证上岗(带电作业证、安全工作证)。 (6)作业前召开班前会,工作负责人向工作班成员进行三交待、三检查,对工器具进行必要的检查和检测。 (7)严格履行工作许可手续,未经许可工作班成员不得进入施工作业现场。 (8)进入现场,工作班成员应根据作业项目穿戴相应的劳动防护用品(如工作服、安全帽、屏蔽服、绝缘服、静电服),携带合格的工器具。工作班成员、工作负责人、专职监护人应佩戴标志。 (9)带电作业停用重合闸工作。按规程规定的中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的,中性点非有效接地系统中有可能引起相间短路的,工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业,必须停用重合闸,并不得强送电。 第 2 页共 5 页

(10)杆上作业时正确使用安全带,站位准确,按规程要求与带电体保持足够的安全距离。 (11)带电检测绝缘子必须按规程规定进行操作。 (12)杆塔上有人工作,地面人员不得在下方逗留。在人口稠密、交通情况复杂地段作业,应设置围栏和警示,专人看守和监护,上下传递工器具必须使用绝缘绳。 (13)带电作业必须设专人监护。高杆塔上的作业应增设塔上监护人,监护人不得直接操作。 (14)带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电,工作负责人应尽快与调度取得联系。 (15)带电作业应按规定在良好的天气下进行,特殊情况或恶劣天气下进行事故抢修,应采取可靠的安全措施,经领导批准后方可进行。 (16)带电作业人员在作业中严禁用酒精、汽油等易燃物品擦拭零部件,防止起火。 (17)进入等电位(悬挂)作业,登高人员必须携带合格的保险绳。 (18)带电作业,攀登软梯时,应设防止高处坠落的保护措施。 (19)在10~35kV电压等级的带电设备上进行作业时,为保证足够的安全距离,必须采取有效的绝缘遮蔽、绝缘隔离措施。夜间作业时,必须有足够的照明。 (20)在10220kV电压等级的电气设备上进行带电短接、引流工作时,必须按相关规定选择设备材料,并按规程操作。 (21)使用绝缘斗臂车作业前,应检查液压各操作部件的完好状况,液压系统的油压是否符合作业规定。更换液压油,必须做电气试验。 (22)绝缘斗臂车操作人员应经专项培训,持证上岗,严格按绝缘斗 第 3 页共 5 页

厂房、仓库、储罐、加油站安全间距.docx

厂房、仓库、储罐、加油站安全间距 1. 厂房、仓库等建筑物的防火间距 ( 表 1- 1) ( GB50016-2006) 表 1-1 厂房、仓库等建筑物的防火间距 名 称 防火间距 (m) 备注 甲类厂房—甲类厂房 12 1.设防火窗或防火卷帘 时, 甲类厂房—乙类厂房(仓库) 12 甲、乙类厂房之间的防火间距 甲类厂房—丙、丁、戊类厂房(仓 12(耐火一、二级) 不应小于 6 m 14(耐火三级) 库) 丙、丁、戊类厂房之间的防火 16(耐火四级) 甲类、乙类厂房—高层厂房(仓 13 间距不应小于 4 m 库) 2.设防火墙 时,甲类厂房之间 甲类、乙类厂房—民用建筑 25 不应小于 4 m ,其他防火间距 甲类、乙类厂房—重要公共建筑 50 不限 。 乙类厂房—乙类厂房(仓库) 10 乙类厂房—丙、丁、戊类厂房(仓 10(耐火一、二级) 12(耐火三级) 库) 14(耐火四级) 丙、丁、戊类厂房(三级) —丙、 12(耐火一、二级) 单层戊类厂房—戊类仓库可 减少 2m 丁、戊类厂房(仓库) 14(耐火三级) (耐火四级) 16 丙、丁、戊类厂房(三级)—高 15 层厂房(仓库) 丙、丁类厂房(三级)—民用建 12(耐火一、二级) (耐火三级) 筑 14 16(耐火四级) 7(耐火一、二级) 戊类厂房(三级)—民用建筑 (耐火三级) 8 10(耐火四级) 高层厂房—高层厂房(仓库) 13 13(耐火一、二级) 高层厂房—民用建筑 15(耐火三级) 17(耐火四级) U ( 或山 )形厂房两翼之间 6 成组布置 (除甲类 )时 ,组内厂房之 4 (高度≤ 7m) 间 6 (高度≥ 7m) 甲类厂房—明火 30 甲类厂房—铁路 30(厂外) 20(厂内)

带电作业的基本要求与注意事项

带电作业的基本要求与注意事项 带电作业根据人体所处的电位高低可分为间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法3种。间接作业法是指人处于地电位,通过绝缘工具代替人手对带电体进行作业,其特点是工作人员不直接接触带电体;中间电位作业法是指在人体与地绝缘的情况下,利用绝缘工具接触带电体的作业法,其特点是工作人员处于中间电位,不与带电体直接接触,这种作业法常用于220kV及以上的线路;等电位作业法是指人体与地绝缘的情况下,工作人员直接到带电体上进行工作等,这种作业法也称直接作业法。 一. 带电作业安全的基本要求 1.1通过人体的电流必须限制在安全电流1mA以下。 1.2 工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电。人身与带电体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》规定的数值。 1.3 对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。 1.4 带电作业应在良好天气下进行。 1.5 必须将高压电场强度限制在人身安全和健康无损害的数值内。 1.6 带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护。 二. 低压带电作业的安全技术 3.1低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具。工作时,站在干燥的绝缘物体上进行,并戴绝缘手套和安全帽。必须穿长袖衣衫工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。 3.2 上杆前,应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序相反。人体不得同时接触2根线头。 3.3 高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线路的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施 三. 带电作业工具的有关要求 4.1 带电作业工具的保管。带电作业工具应存放在清洁、干燥、通风的专用房间内,房内应设有红外线干燥设备,冬季取暖设备应关闭,防止温差使绝缘工具结露受潮;带电作业工具要设专人管理;保持库房清洁,工具编号注册并及时填入机电性能试验数据;制定工具保管使用制度,对损坏的工具要及时维修,发现不合格工具要及时处理或淘汰。 4.2 带电作业工具的现场使用与要求。在装车前将绝缘工具用专用帆布袋包装,长途运输应装入专用工具袋内,铝合金工具、收紧杠和液压紧线器等,要装入专用的工具箱内,并应放平放稳,严防挤压和碰撞;现场使用的带电作业工具,要放在防潮布上,不允许随意放在地上以免沾染尘土或受潮;在使用绝缘杆(件)或其他硬质绝缘材料制成的带电作业工具前,要对绝缘工具的表面进行认真检查,表面必须完好无损,用2500V兆欧表测定绝缘电阻,有效长度的电阻值不应低于1000MΩ;作业人员要戴干净的线手套,严禁赤手触摸绝缘工具;杆塔上装拆带电作业工具要用无头绳传递,严禁落地或脚踩。 四. 用绝缘操作杆与绝缘工具作业时的安全技术要求

带电作业安全距离和组合间隙

带电作业安全距离 1.安全距离的含义 安全距离是指:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所应保持各种最小空气间隙距离的总称。具体地说,安全距离包括下列五中间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。 在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最高过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。 在确定带电作业安全距离时,过去基本上不考虑系统、设备、和线路长短、一律按系统可能出现的最大过电压来确定。这对部分小塔窗线路,紧凑行线路、升压改造线路的带电作业带来了限制和困难。实际上,当线路长度不一样,系统结构不一样,设备不一样,作业工况不一样时,不同线路的操作过电压会有较大差别。如果装有合闸电阻或在带电作业时已停用自动重合闸,带电作业时的实际过电压倍数将较系统中的最大过电压低。因此,在计算带电作业的安全距离和危险率时,应根据作业时的实际过电压倍数来计算分析。不同系统的过电压值可通过暂态网络分析以仪(TNA)或数字计算机应用专用程序计算求得。在实际作业中。如果无该线路的操作过电压计算数据和测量数据,则应按该系统可能出现的最大过电压倍数来确定安全距离。如果通过计算和测量已知该线路的实际过电压倍数,则可采用标准中推荐的方法进行计算并通过试验来加以校核确定。 带电作业最小安全距离包括带电作业最小电气间隙及人体允许活动范围。在IEC标准中,最小电气距离是指带电作业工作点可防止发生电气击穿的最小间隙距离。最小电气间隙的确定受到多种因素的影响,主要包括间隙外形、放电偏差、海拔高度、电压极性等。,作业间隙的形状对放电电压有明显的影响。在正极性标准冲击电压下,棒一板结构的放电电压最低,其间隙系数为0.1。对于其他不同的间隙结构,可通过真型试验求出不同电极结构下的间隙系数。间隙结构的不同直接影响到进入高电位的作业方式,试验结果表明:在同样的间隙距离下,处于等电位的模拟人对侧边构架的放电电压要高于对顶部构架的放电电压。这是因为当模拟人成站姿位于模拟导线上时,对塔窗顶部构架形成明显的帮一板电极。所以,当模拟人距侧边构架和顶部构架距离相同时,放电路径大部分为沿模拟人头部至塔窗顶部构架。因此,为提高带电作业的安全性,在选择进入等电位的路径时,作业人员应从塔窗侧面水平进入,而不应从塔窗顶部垂直进入。 2.最小安全距离 最小安全距离是指:地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。 对最小安全距离规定如表1-4所示。 表1-4人与带电体的安全距离 电压等级 35 63(66) 110 220 330 500 (KV) 距离(m)0.6 0.7 1.0 1.8 2.6 3.4 3.最小对地安全距离 最小对地安全距离是指:带电体上等电位作业人员与周围接地体之间应包的最小距离。 部颁《带电作业安全工作规程》中,规定带电体上等电位作业人员对地的安全距离等于地电位作业人员对带电体的最小安全距离。 4.最小相间安全距离 最小相间安全距离是指:带电体上作业人员与邻相带电体之间应保持的最小距离。 部颁《带电作业安全工作规程》中,对最小相间安全距离规定如表1-5所示。 表1-5最小相间安全距离 电压等级 35 63(66) 110 220 330 500 (KV) 距离(m)0.8 0.9 1.4 2.5 3.5 5.0 5.最小安全作业距离

带电作业操作的一般要求及安全注意事项

带电作业操作的一般要求及安全注意事项 摘要:带电作业是指在没有停电的设备或线路上进行的工作。实施带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障与缺陷,有助于迅速完成检修工作,提高供电可靠性。本文介绍了带电作业的一般要求以及安全注意事项,对输电专业管理进行了系统分析,并且结合生产单位的实际情况,提出带电作业操作的一般要求及安全注意事项,详细对专业性质和人员素质提出了新的方案。 1 概述 输电专业是一项极为普通而又复杂的专业,是电力行业的基础,也是电力行业的排头兵。而带电作业是输电专业一项特殊的工种,是在不停电的前提下对输电设备进行检修作业,是输电设备能够安全稳定的有力保障。带电作业可以提高供电可靠性,增多供电量,从而增收了经济效益,为增供扩销工作打下了坚实的基础。 随着市场经济的快速发展,人们对供电可靠性要求也越来越高,用电量也在与日俱增。如果因设备缺陷而实行停电检修,短时间的停电也会给用户的生产生活造成较大的负面影响,实施带电作业,在不间断供电的前提下处理电网故障和缺陷,可有效解决与用户用电之间的矛盾,有助于迅速地完成检修工作,提高供电可靠性。因此,全面持久的开展带电作业对提高电网的安全运行至关重要,下面我就带电作业操作的一般要求及安全注意事项进行分析。 2带电作业准备工作 带电作业指的是在没有停电的设备或线路上进行工作,如在带电的电气设备上或线路上用特殊的方法进行测试、维护、检修和个别零部件的拆装工作。按照带电作业人员按作业是否直接接触带电体,可以分为直接作业和间接作业。按作业人员作业时所处的电位高低,可以分为等电位作业、中间电位作业以及地电位作业。目前,带电作业采取的主要方式有间接带电作业、等电位作业、沿绝缘子串进入强电场作业、分相作业和全电缆作业等。带电作业的准备工作主要包括以下几个方面: 1) 带电作业班组在接受带电作业后,应根据任务难易和对作业设备熟悉程度,决定是否需要查阅资料和查勘现场。 (1) 查阅资料:是指从生产部、运行班组和资料室了解作业设备的情况。如导、地线规格、设计所取的安全系数及荷载;杆塔结构、档距;系统结线、相位和运行方式;设备状况(指导、地线补强、锈蚀、接头等)及作业环境情况,以便根据作业内容确定作业方法、所需工(器)具,并作出是否需要停用重合闸的决定。必要时还应作如下工作:首先验算导、地线应力,或计算导地线张力或悬垂重量;其次计算空载电流、环流和电位差;最后计算悬重后的弧垂,并校核对地或被跨越物的安全距离。 (2) 现场勘查:赴作业现场主要了解作业设备各种间距、交叉跨越、缺陷部位以及严重程度、地形状况、周围环境、确定需用器材及工(器)具等。根据现场勘查结果,作出能否进行带电作业、采用何种作业方法及必要的安全措施等决定。 2) 带电作业班组去现场前,应注意当地气象部门的当天天气预报。到达现

相关文档