文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大临设施施工方案

大临设施施工方案

大临设施施工方案
大临设施施工方案

第一章工程概况

1 工程概况

南京市浦口区江北滨江大道桥梁工程跨越城南河、轨道十号线、纬七路隧道和七里河,起止桩号为:K9+078.346~K10+164.1,全长1106.2m。

本桥具体孔跨布置为:(3×43)+(66+120+66)+(3×43)+(54+90+54)+(2×47)+(3×55)+(3×43),共分为7联,其中第二、四联为变高度预应力砼连续箱梁,其余均为等高度预应力砼连续箱梁。

2 主要工程内容和数量

项目部大临建设主要分为拌和站建设、项目部驻地建设、钢筋场地建设。详见附表1~4。

第二章施工方案

1 拌和站总体规划

1.1 位置

拌和站位于镇南河路北侧,相对应滨江大道里程K10+100左300m,占地18亩,为原过江隧道吹沙填筑鱼塘。拌和站所在地的交通运输便利、水源丰沛,电力条件、周边自然和社会环境满足建站要求。本站供应本标段结构物的混凝土,砼最远供应距离15公里。

1.2 道路

本站位于镇南河路旁边,利用附近公路和防洪大堤作为原材料、施工材料进、出场主干道,镇南河路与七里河防洪大堤现有300米便道需修通利用。

1.3 电力

由当地电网接入,安装一台500KVA的变压器,根据厂区主要用电设备2×120型搅拌机单机最大功率为205KW,加上钢筋加工区用电,洗砂石机用电,办公生活区用电,经检算,能充分满足拌和站的生产、生活需要,配备一台350KW发电机作为应急备用电源。

1.4 生活、施工水源

拌和站生活用水由当地水网接入,施工用水采用打井取水的方式解决。

1.5 地基处理方案

⑴拌和站生活区、办公区及场地地基处理

机械推平原过江隧道吹填沙,换填1m厚建筑垃圾,10cm厚碎石垫层及20cm厚C20砼面层硬化,机械平整,18T压路机分层填筑碾压密实,确保

基底承载力、地面平整度、排水坡度满足要求。填方区:填筑前排除地表积水,清除淤泥,尽量采用原有的沙土分层填筑,每层填料厚度不应大于0.3m ,整平并采用不少于18T 压路机压实。雨后施工,应刮除表层被浸泡的软土层并进行碾压。质量标准:目测没有明显轮迹,表面平整度±5cm 。

⑵拌和站主机及存料仓地基处理

拌和站主机基础及存料仓基础设计由厂家专业设计提供。根据厂家提供的安装图纸要求,拌和站主机基础地基承载力不得少于200Kpa ,水泥仓及拌和机机座处采用1.5m ×1.5m 梅花形布置的预应力管桩加固地基,桩径50cm ,桩长12m ,共90根。

⑶基础承载力计算 打入桩最大容许承载力:

[]k

AR

L f U P i i i +=

∑=1

式中:

[P]—桩的容许承载力,单位:KN ; U —桩身横截面周长,单位:m ;

f 1—桩身穿过各地层与桩身之间的极限摩阻力KPa ,查《南京市浦口区江北滨江大道桥梁工程施工图设计》施工图设计说明中钻孔灌注桩桩基设计参数表;

L 1—各土层厚度,单位:m ; A —桩底支撑面积,单位:m 2; R —桩尖极限摩阻力,单位:KPa ;

K —安全系数,本设计采用2。

[].63882

120

25.012405.02=??+???=

ππP Kpa>200Kpa ,满足地基承载力的

要求。

1.6 拌和站机组型号确定

⑴施工中砼的日最大需求量

按照以往施工经验,桥梁工程砼需求在基础和梁体施工的时候需求量比较大,而且需求比较稳定。

根据总体施工组织设计,我标段基础砼施工周期为120天,基础砼方量为3.6万m 3,有效施工日期为96天,每天砼日均需求量为375m 3/d ,考虑峰值系数1.3,日最大砼需求量为487.5m 3/d 。

⑵拌和机组的选择

根据以往施工经验和设备设计生产能力,考虑在拌和过程中人员、设备、材料供应等各种影响因素,拌和站最大生产能力如下:120型拌和机最大拌和能力为60m 3/h ,考虑拌和机调试、保养及检修等必要时间,每天最多作业时间为16h ,两台120站日最大砼生产能力为1920m 3,因此,配置两台120型拌和机。

⑶砂石料用量及存放体积计算

根据砼日最大需求量487.5m 3/d ,经换算,砂子277 m 3、细骨料147 m 3、粗骨料221m 3。砂子存放区体积为28×18×2+(28×18+22×12+12221828???)×5/3=2895m 3,细骨料1存放区体积为16×18×2+(16×18+14×16+16141816???)×4/3=1597m 3,细骨料2存放区体积为

16×18×2+(16×18+14×16+16141816???)×4/3=1597m 3,粗骨料存放区体积为18×18×2+(18×18+16×16+16161818???)×6/3=2384m 3,库存满足施工用料10天的需要。

因此,每台搅拌机配备3个150t 水泥罐、1个粉煤灰罐,1个砂仓,3个石仓,料仓隔墙采用砖砌墙体,料仓挡墙高2.0m 。

⑷拌和站用水计算

根据砼日最大需求量为487.5m 3/d ,经换算,需水约140t ,每台搅拌机配置一个储水量80t 的蓄水池,两个蓄水池共160t 水,满足施工用水的需要。

1.7 拌和站主要设备设置

拌和站主要设备配置表

1.8 拌和站规划设计

站区总占地面积18亩,分生产区和办公生活区;其中生产区16.12亩,办公生活区1.88亩;生产区分混凝土拌和区、贮料区、辅助生产区、机械停放区、配电房及污水排放处理池环保设施;生活区布置有:办公室、

会议室、职工宿舍、餐厅厨房、澡堂、厕所、垃圾污水处理池等生活设施。

全厂区采用II类围墙封闭,7.5号砂浆预制砖砌墙墙体,砂浆粉面,采用砖砌大门门柱,设钢制推拉门,门柱上挂拌和站站牌;全厂区路面(重型行车道路)机械推平原过江隧道吹填沙,换填1m厚建筑垃圾,10cm厚碎石垫层及20cm厚C20砼面层硬化,机械平整,18T压路机分层填筑碾压密实,确保基底承载力、地面平整度满足要求。路面混凝土伸缩缝按4×6m 设置,采用沥青木板填塞。

贮料区分为砂、石贮料区;现场砂石的储备能力远大于十天砼的需要量。内布纵横向集水槽;50cm×50cm的砼水沟,排水坡度2%,引入厂区主排水沟(III式排水沟);贮料区7.5号砂浆预制砖砌墙;拌和站配置全自动计量的拌和系统,所有计量仪器必须经过标定;使用罐装水泥、粉煤灰及矿料等,单机4个配料斗;料罐上安装避雷针,上料斗之间用钢板加设隔板,避免上料混杂。

拌和站采用全封闭式管理。搅拌站内设工地试验室,配相关试验人员,以满足高峰期砼及原材料检验试验的要求。拌和楼按全封闭设置,减少灰尘对空气的污染,拌和站控制室配置空调、电脑、打印机、电话、视频监控系统。

1.9 拌和站道路规划

见拌和站及第一钢筋场平面布置图。

1.10 拌和站排水设计

厂区场地硬化按照四周低,中心高的原则进行,总体设计2%排水坡;场地四周设置I式排水沟,砖体结构,砂浆抹面,混凝土拌和站设排污沟、

排查井,排污沟采用砖体结构,钢筋砼盖板覆盖。

1.11 拌和站用电设计

⑴根据用电需求确定电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向,进行负荷计算,选择变压器容量和导线截面,制定安全用电技术措施和电气防火措施。

⑵配电房(室)、变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏,高度不低于2.5m,设置明显的禁止、警告标志。

⑶临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术措施》(JGJ46)的规定。工程专用的电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统,必须采用TN-S接零保护系统,并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

⑷电力作业人员必须持证上岗,按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。

⑸配电箱内多路配电应有标记,配电箱应有门、有锁、有防雨措施,铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损,性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试验,确保性能可靠。严禁在一个开关上连续多台电动设备。

⑹夜间施工时,拌和站内应设有满足施工安全要求的照明设施。

施工用电机械设备一览表

KW P k P n i i

i .745675

.02

.232605.1cos 05.18

1

=?=

=

∑==φ

,其中k 1=0.6,cos φ=0.75。

拌和站安装一台500KVA 的变压器,能充分满足生产、生活需要,并配备一台350KW 发电机作为应急备用电源,以确保施工用电需要。 1.12 拌和站环水保措施

生产区设污水池、调节池、沉淀池、过滤池;生活区设污水池、调节池、垃圾池、化粪池、垃圾池,所有生产生活污水必须经处理达标后方可排放入市政污水管网或河流;厂区地面定期洒水,防粉防尘,对粉尘源覆盖遮挡;生产生活垃圾集中堆放,定期采用焚烧、掩埋的方式处理。对厂区适当位置植树植草进行绿化。 1.13 办公生活区设计

主要分为:办公室、会议室、停车场、职工宿舍、厨房餐厅、职工之家、澡堂、厕所、垃圾污水处理池等生活设施,房屋结构采用阻燃型板房结构,室内地坪高出场地30cm 。单层临时住房及其他用房共计34间,其中变压器室1间、配电室1间、发电机房1间及试验室7间采用标准砖房。 1.14 材料采购计量系统

材料进场采用120T 电子地磅计量,专门设计地磅房、值班室、调度室、料库;配专职材料管理员。拌和楼配置全自动计量的拌和系统,所有计量仪器必须经过标定。 1.15 组织机构

每台拌和站设站长一名、副站长一名、砼生产供应调度2名、机械工程师1名、试验工程师1名、试验员2名、材料员3名、操作手4名、机械修理工2名、电工1人。其中站长、试验人员及操作手均由我单位其它再建或已完工客运专线项目抽调。

拌和站组织机构图

1.16 管理制度、办法

以规章制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化为基本框架,组织编写拌和站标准化管理文件;依托“专业化,机械化,工厂化,信息化”四化支撑手段,确保砼生产质量。

2 项目部驻地总体规划

2.1 位置

项目驻地位于镇南河路北侧,K10+100左500m,占地6亩。周边自然和社会环境满足建站要求,施工交通、水源、电源条件、环水保、土地复耕便利。

2.2 电力

变压器与拌和站共用。

2.3 生活用水

生活用水由当地供水管网接入。

2.4 设计标准、技术要求

⑴项目部驻地院内除绿化带以外均采用C20砼铺设20cm,场地按1%坡度进行排水放坡。

⑵区域内主干道设2%横坡,保证路面干燥无积水。软弱路段采用清除软弱土并换填石渣,分层换填,层厚不大于30cm,并进行分层碾压。

⑶项目部主楼建二层,其他用房建一层。办公楼单层设13间。采用型钢钢架骨架阻燃型板房,地面铺设瓷砖,吊顶采用PVC板。项目部宿舍及其他用房共计27间,采用单层板房,标准同主楼。在宿舍前设花坛、洗手池等设施。项目部办公及生活房间均安装空调。

2.5 施工顺序及工艺

施工顺序:测量放样→基础开挖→砖砌基础→C20砼铺面→板房安装→室内、过道砼铺装

⑴测量放样

测量放线顶出房屋轴线,施工队根据轴线进行尺寸量测,并带线施工。

⑵基础开挖

根据房屋轴线进行房屋基础开挖,开挖尺寸如下图所示,人工开挖。基础尺寸图如下:

基础尺寸图

⑶砖砌基础

砖砌基础采用M7.5砂浆砌筑,要求砂浆饱满度不小于砖接触面积的95%。砖砌基础必须带线施工,保证与相邻基础中线距离满足3.8×6m的跨度和进深尺寸要求。

M7.5砂浆配合比:水泥(367kg):砂(1472kg):水(40kg)。

基础上部用C20砼铺面,厚度10cm。

⑷板房安装

厂家安装,我方配合。

⑸房间地面防渗处理

房间水泥地面硬化前,先铺设防水塑料布一层。铺设防水塑料布搭接宽度不小于10cm,搭接处平顺密贴,不得出现破损、翘角,起皱现象。2.6 驻地硬化及排水设施

测量放线(边界、水沟轴线)→开挖、换填建筑垃圾(50cm厚)→碾压→碎石垫层施工(10cm厚)→水沟开挖→C20砼地面硬化(20cm厚)→

养护→验收→使用。

⑴开挖、换填建筑垃圾

根据测量放样边桩,采用挖机翻挖、换填0.5m厚建筑垃圾,推土机推平,驻地地坪较镇南河路高1m,保证现场平整,不出现隆坡及深坑。

⑵碾压

原路面经过换填以后必须进行碾压,碾压后强度以不小于130MPa为原则,地基处理不得出现翻浆、弹簧土等不良现象,场地不符合要求必须进行返工处理,直至合格后方可进入下道工序。场地压实合格后进行碎石垫层施工,碎石垫层厚度为10cm,填筑压实。要求压实后无反弹、泛浆现象。

⑶排水系统

场地排水组要以排水沟排水、集水井积水原则。场地硬化以中间高四周低为原则,四周及民房处设排水沟,由排水沟将水汇至集水井。排水沟尺寸图如下:

水沟示意图

注:1、单位为cm;2、水沟侧墙为单砖墙(12cm宽);3、水沟底部为单砖铺砌(5.3cm高),

水沟在使用过程中须及时清洗疏通。

⑷地面C20硬化

①为了排除地面积水,保证各种阴雨天拌和站正常运营,要求以中间高四周低为原则,采用拉线施工以保证场地硬化后满足排水要求。

②场地硬化保持边角顺直、美观。模板高度按20cm制作。立模时预留拌和机安装场地及绿化用地。

③混凝土采用砼运输车运输,现场摊铺。摊铺顺序为先里后外,先边角后中心。保证浇筑过程连续、快捷、有效的施工。

④混凝土摊铺完成后用平板振动器振捣,平行施工,保证振捣密实,无漏振、过振现象。振捣密实标志为表面泛浆平坦,无大量气泡。振捣密实后采用5m铝合金直尺刮平。

⑤砼浇筑后及时做好收面压实工作,收面采用木抹,收面次数不得小于3遍。

⑥砼浇筑完成后须及时进行养护,一般为浇筑后4~6小时。养护采用土工布、稻草覆盖、洒水、保湿。养护周期不小于7天。强度未达到80%禁止上面过人过车。

⑸机械人员计划安排

机械人员安排表

3 钢筋场总体规划

3.1 位置

第一钢筋场位于拌和站内,占地面积为7.2亩;第二钢筋场位于2#墩顺桥向右侧,K9+120右侧,占地面积为2.592亩。

3.2 道路

第一钢筋场位于镇南河路旁边,利用附近公路和防洪大堤作为原材料进、出场主干道。第二钢筋场位于城南河南岸,利用新修便道与既有公路作为进、出场主干道。

3.3 电力

由当地电网接入,安装一台315KVA的变压器,供应第二钢筋场和办公生活区用电,能充分满足拌和站的生产、生活需要,确保施工高峰期用电需要。

3.4 施工水源

生活用水由当地供水管网接入。

3.5 总体布置

⑴第一钢筋场

场地内换填1m厚建筑垃圾,碾压密实,0.1m厚碎石垫层,0.2m厚C20混凝土面层。

第一钢筋场与拌和站的宿舍共同规划建设,占5间。

钢筋存放及加工场地搭设防雨棚,面积为15*60*2=1800㎡。钢筋存放场地内每4m设长10m断面为0.5*0.3m的钢筋支垫墩。

⑵第二钢筋场

场地范围内推平碾压密实,0.2m厚C20混凝土地面硬化,场地四周设排水沟,排水沟采用标准砖砌筑厚0.12m,净空断面尺寸为0.3*0.3m。

第二钢筋场设单层临时住房及其他用房共计26间,其中变压器室1间、配电室1间采用砖房,现场指挥所7间,民工房13间及其他用房4间采用型钢钢架骨架阻燃型板房搭建。房屋基础采用C20混凝土浇注,PVC吊顶,瓷砖地面。

钢筋存放、加工场地设雨棚覆盖,雨棚面积20*30=600㎡。钢筋存放场地内每4m设长10m断面为0.5*0.3m的钢筋支垫墩。

租用8#墩左侧附近民房(二层楼房)一座,作为部分施工队的生活用房。

第三章临时用地现场存在的问题

1、临建中需要的用地请指挥部审核后给予审批。

2、临建紧邻的新修镇南河路请指挥部协调开通使用。

3、请指挥部协调修通镇南河路与七里河坝体间的临时便道。

第四章附表及附图1 附表

附表1 大临-项目驻地建设工程量统计表

附表2 大临-拌和站建设工程量统计表

附表3 大临-第一钢筋场建设工程量统计表

附表4 大临-第二钢筋场建设工程量统计表2 附图

附图1 大临设施建设施工总平面布置图

附图2 项目部平面布置图

附图3 拌和站及第一钢筋场平面布置图

附图4 第二钢筋场平面布置图

附图5 围墙、水沟断面图

附图6 项目部驻地立体图

附图7 临建施工计划横道图

大临设施搭设施工方案

大临设施搭设施工方案 2013 年08 月 目录

1、工程概况 ................................................................... 3 . 1.1 工程简介 3... 1.2 工程概况 3... 2、编制依据 ................................................................... 3 . 3、施工方案 ................................................................... 3 . 3.1 、安装前准备工作 3... 3.2 、安装程序 4... 4、质量要求 (8) 4.1 钢结构安装质量要求 8... 4.2 墙板与屋面瓦安装质量要求................................................ 1..0 4.3 门、窗安装允许偏差 1..0. 4.4 五金件安装质量要求 1..0. 4.5 木夹板安装质量要求 1..1. 4.6 内隔墙板安装质量要求 1..1 5、工程验收 .............................................................................. 1..1 .. 6、施工工期 .............................................................................. 1..2 .. 7、其他 .............................................................................. 1..2 .. 8. 安全保证措施

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

大临施工方案

大型临时工程施工方案 一、编制范围 D1K73+020~DK94+461段施工范围内所有大型临时工程项目。 大型搅拌站二处(里程约在D1K79+200和D1K86+000);建设中心试验室一处(选址于双龙镇镇内);施工便道约18km,其中利用既有便道23KM;改扩建道路21km;改建加固便桥1座(约30米);二分部经理部修建临时住房占地约4000平米;临时用电线路布设约30公里。 二、施工准备 2.1施工人员及机械设备进场 管理人员在2013年1月20日前进驻现场,各施工队在2013年1月16日开始陆续进驻现场,配备施工人员和相应的施工机械。 机械设备依据大临施工要求,按计划调配进场。 2.2物资准备工作 已经完成了大临工程地材及主材的施工调查,并联系好了大临工程施工用料,主要是依据的施工进度情况组织供料。 2.3技术准备工作 2.3.1施工现场调查 在2013年1月底完成搅拌站及临时便道临时用地征地拆迁,对工程地质、水文情况进行了调查。 在2013年1月20日前完成两座搅拌站、一座中心试验室的施工设计。 2.3.2测量与试验准备工作 搅拌站放样根据规划总图由施工队放样,测量工作由项目部的测量队进行测量。 三、工程进度计划

3.1工程进度计划编制原则 3.1.1根据现场自然条件,大临工程特点及工程量,合理配置生产要素,科学安排,精心组织施工。 3.1.2快速联系征用土地,20日前达到施工具备条件。队伍、机械、人员快速做好施工准备,采用先进、成熟的新技术、新工艺、新设备,尽量在保证质量的前提下,完成大临工程建设。 3.1.3运用施工技术,统筹兼顾,合理安排工期,组织均衡生产,提高设备、器材利用率,做到少投入、多产出。 四、进度计划安排 2013年1月20日前完成搅拌站、试验室等大临的规划设计,并完成征地工作。 2013年1月21日至2013年2月25日平整搅拌站场地,建设搅拌站、试验室,修建前期准备开工项目的施工便道。 2013年3月1日以后,根据与地方临时用地协议情况,逐步开始其他工程部位便道和便桥的施工。 2013年2月25日前完成搅拌站、试验室的建设工作,2月28日前完成验收工作,部分搅拌站、试验室及部分施工便道投入生产。 2013年6月底,所有便道、便桥全部施工完毕,正式投入生产。 五、各大临工程方案 本着永临结合原则,把临时工程当成永久工程来做是本项目大临施工原则。下面将各类临时工程以搅拌站施工为重点,分别按搅拌站建设、施工便道、便桥、工区临时设施建设、临时用电等分类进行叙述。 5.1搅拌站施工方案(重点) 5.1.1搅拌站管理机构设置

大临设施施工方案(终版)

贵安新区东纵线北二段道路工程施工第二合同段(土建)办公、生活、施工大临设施施工方案 中冶天工集团有限公司南方公司 贵安新区东纵线北二段2标项目经理部 2016年7月

目录 第一章工程概况 (1) 1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1项目概况 (1) 2.2工程简介 (1) 第二章项目部驻地大临 (3) 1项目驻地大临的选址 (3) 2生活大临设置 (5) 3办公大临设置 (5) 4大临设施一览表 (6) 5旗台、排水沟、洗漱台、化粪池示意图 (8) 6 大临排水 (10) 7大临用电 (10) 8大临用水 (10) 9节能减排措施 (10) 10卫生间 (11) 11会议室布置 (12) 12消防和治安保卫 (12) 13大门及临时围墙 (13) 14生活区、办公区室内装饰 (15) 15大临工程数量表 (16) 第三章施工现场布置 (19) 1. 施工现场大门、围墙及七牌二图等 (20) 2. 场站建设 (24) 3. 材料、机具、半成品堆放 (25) 4. 施工排水与生活排污 (25)

5. 余泥渣土排放 (26) 6. 现场消防 (26) 7. 临时施工用电 (26) 8. 施工现场道路及环境 (26) 9.工人宿舍 (27)

第一章工程概况 1 编制依据 贵安新区东纵线北二段道路工程施工第二合同段(土建)施工图 贵安新区东纵线北二段道路工程施工第二合同段(土建)项目总体策划 贵州贵安建设投资有限公司市政道路建设项目《工程标准化管理实施细则》中国中冶施工现场安全文明标准化手册 中冶天工集团施工现场标准化实施图册 国家及贵州省的现行规范标准 《建筑现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 《建筑工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 2工程概况 2.1项目概况 工程名称:贵安新区东纵线北二段道路工程施工第二合同段(土建) 工程地址:贵州省贵安新区湖潮乡元方村 建设单位:贵州贵安建设投资有限公司 设计单位:贵州省建筑设计院 监理单位:贵州省交通建设咨询监理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 2.2工程简介

大临搭设方案

白龙港南线完善工程SST1.3标华泾港泵站工程 大 临 搭 设 方 案 二○一一年五月

目录 1.工程概况 (3) 2.工程相关单位 (3) 3.编制依据 (3) 4.临时设施设计 (3) 5.检查与验收 (7) 6.临时建筑物的拆除 (8) 7.安全保证措施 (9) 8.电、水、消防等设置 (11) 9.文明施工措施 (11)

1.工程概况 本工程名称为华泾港污水泵站及河道改道工程,标段号为SST1.3标。该项目工程的建设目的是:白龙港污水系统区域内已经建成的污水系统主干管的纳污容量和白龙港污水厂的处理能力日趋饱和,特别是罗山路上的连通管已经成为整个污水输送系统的瓶颈,急需完善和新建污水输送管路,缓解已建干线输送能力和实际水量之间日益凸显的矛盾,分担白龙港区域中线的输送压力,健全白龙港和区域和中心城区污水系统的空间布局。 华泾港泵站工程位于华泾港、黄浦江口附近,距离黄浦江约150m,北面毗邻徐汇区垃圾中转站,泵站主泵房沉井局部(约一半)坐落在现状华泾港上,沉井平面尺寸为35.4米*34.4米,深度为19.3米,属于大型沉井结构. 2.工程相关单位 本工程参与单位: 建设单位:上海市城市排水有限公司 设计单位:上海市城市建设设计研究院 监理单位:上海浦桥工程建设监理有限公司 施工单位:腾达建设集团股份有限公司 3.编制依据 (1)利用白龙港南线完善工程SST1.3标段的合同文件、施工蓝图等有关资料和现场实际情况; (2)工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)国家标准 (3)《工程建设地方标准强制性条文》上海市标准(强制性) (4)《上海市建设工程文明施工管理规定》上海市人民政府第18号令 (5)《临时性建(构)筑物应用技术规程》 DGJ08-114-2005 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (7)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 4.临时设施设计 祥见《华泾港泵站大临设施布臵图》

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 临沂市后园小区1#住宅楼为小区还建楼,它北临滨河大道,西靠东岳庙街。本工程地下二层,地上二十四层,裙房为地下车库。主楼基础面标高-5.8米,地下室及地上一层为储藏室,二层以上为住宅部分。层高均为2.9米,本工程±0.00相当于原小区B区+0.55m,建筑总高度为81.10米。 二、临时设施规划布置 1、规划原则:临时设施规划充分利用现有场地重点保障施工现场,保证职工生活为目的,同时体现公司形象。 2、临时设施规划的布置:现场临时设施利用已开挖基坑四周布置,利用北侧大门企业长廊布置公司形象标志以及保卫室。 3 注:其他部位至围墙均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化现场施工场地、加工区域、生活区设施平面布置详见附图: 注:基坑四周至围档均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化 三、施工现场平面管理 1、管理原则 施工平面布置充分利用现有场地重点保障施工,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。 2 、平面管理体系 由一名项目经理负责总平面的布置和使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整,并由工程部对总平面

的使用负责日常管理工作。 3 、管理计划的制定 施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑,进行有效的动态管理。 4、管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道路,给排水系统,垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况,以及施工作业区域管理等。临电布置 四、临电体系 因1#住宅楼靠近配电室,可直接埋设一支电缆到1#总箱,再从总箱分别接入各分箱。根据现场安排,再设置4个分箱:1、2#分箱设置在塔吊附近,用于供应塔吊及现场用电;3#分箱设置在钢筋加工场,用于供应钢筋加工场所有钢筋机械用电;4#分箱设置在住宅楼西北侧,用于供应混凝土输送泵车、及电焊间用电。分电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于3米。用电量设计详见《临时用电施工方案》五、临时用水布置 生活用水从业主提供的临时用水接驳口引入,在生活区布置生活用水总管网,分别接入食堂、宿舍、厕所、浴室等用水部位。 施工区用水利用基坑外侧井点降水作水源,在现场设置铁制水箱,再通过水泵输送至楼层施工用水。 六、现场围蔽 1、响应当地政府要求,施工现场实行全围挡封闭式施工,现场四周除留必要的人员、车辆进出通道外,设置连续封闭的围挡。 2、现场主要出入口,设大门,其高度与围墙相适应,材料统一采用角钢做架,双面铁板做面,红丹打底上油漆,焊接要平整、坚固、耐用。并制作门楣,门侧标明工地项目名称、施工总承包单位的标志。出入口处设专人24

临时设施施工方案(新)

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 施工现场临时设施规划方案 编制: 审核: 批准: 中国市政工程西北设计研究院有限公司长乐东区水厂项目部 二〇〇九年十二月二十日

施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工平面规划的主要原则是 (1) 三、场地总体规划 (1) 四、临时用地表 (3) 五、施工临时用电规划。 .......................... 错误!未定义书签。 六、施工临时用水规划 ............................ 错误!未定义书签。 七、用电量计算 .................................. 错误!未定义书签。 八、施工总平面布置 (11)

一、工程概况 长乐东区水厂工程位于长乐市东部鹤上镇云路村与洞湖村交界处峡梅路东北侧。远期规划20万吨/日,本期建设规模10万吨/日。建构筑物主要有避咸池、配水井、反应沉淀池、汽水反冲洗滤池、鼓风机房、反冲洗水泵房、清水池、吸水井、变配电间及送水泵房、加氯间、加药间、废水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池、污泥投配泵房、脱水机房、综合楼、休息室及食堂、机修车间仓及车库、门卫等。本期工程含建构筑物的土建、水电安装及厂区总体的道路、围墙、地下管网工程。 二、施工平面规划的主要原则是 1、尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理。 2、合理组织材料堆放,减少二次搬运费用,保证运输畅通。 3、合理利用现场设施为施工服务,降低临时设施费用。 4、各种生产、生活设施便于参建人员生产生活。 5、满足安全消防和劳动保护的要求。 三、场地总体规划 1、施工临设布置 (1)办公、生产、生活用房 本工程施工场地较大。在已建好的场地围墙东、北两侧各设置一个6.0米宽临时大门,门扇高2.4m,门两边砌筑50*50*280cm门垛,上覆砖压顶,压顶上设150w圆形景观灯,门垛和压顶表面采用砂浆抹面,砂浆厚度20mm。由于东侧大门前为峡梅路,为保证文明施工,拟将门口外6*8m范围场地整平后铺设5cm碎石垫层,其上浇筑20cm 厚C25砼加以硬化;在大门内北侧靠围墙设置一3.4m*0.5m*0.6m的冲洗池,用以冲洗车辆。为防止雨水横流到马路上,在出口靠近峡梅路一侧设置一道9m长截水沟,截面内尺寸为0.25*0.4m,截水沟采用C20砼浇筑,壁厚200mm,上覆单块尺寸0.5*0.7m 的钢纤维雨水篦子;道路两侧砖砌截面为0.12m*0.12m道牙,道牙表面抹20mm厚砂浆。 在场地南侧设置办公用房、工人宿舍、工人食堂、厕浴等现场工作和生活设施,并建临时化粪池,形成相对封闭独立的办公区、生活区。根据实际情况,工人宿舍、办公用房采用活动房,其余采用砖混结构。生产配套用房主要考虑配电间、材料仓库、材料

大临设施标准化方案

东昌高速C4标项目部 大临设施标准化施工安全方案编制:复核:审批: 江西交建工程集团有限公司 2015年4月25日

目录 1、总则................................................................................................................................................... - 1 - 2、项目部驻地....................................................................................................................................... - 3 - 4、工地试验室....................................................................................................................................... - 6 - 5、施工便道、便桥............................................................................................................................. - 10 - 6、钢筋加工场..................................................................................................................................... - 13 - 7、混凝土搅拌站 (16) 8、预制场............................................................................................................................................. - 19 -

临时设施专项施工方案

上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 临 时 设 施 专 项 施 工 方 案 编制人:周建刚 审核人:鲍蔚 审批人:宋根宝 上海美琪大戏院文物抢救性保护工程联合体项目部

2014年4月12日 目录 第一章综合说明 (4) 1编制依据 (4) 2工程概况 (4) 第二章施工组织管理体系 (5) 1目标设置 (5) 2组织管理机构 (5) 3施工工期 (6) 第三章施工总平面部署 (6) 1部署说明 (6) 2施工部署 (6) 第四章临建布置及做法 (7) 1施工现场大门的做法 (7) 2围墙做法 (8) 3施工现场办公楼做法及标准 (8)

4十牌二图做法及标准 (9) 4.1做法 (9) 4.2十牌内容 (9) 5排水明沟、沉淀池构造做法及标准 (12) 6施工场地及道路标准 (13) 7临时用水及消防设施的布置 (13) 7.1临水及消防的布置 (13) 7.2管道安装 (13) 8临时用电的布置 (14) 9施工现场清理要求 (16) 10物流线路 (17) 第五章安全技术措施及安全管理措施 (18) 第六章文明施工及环境保护措施 (19)

第一章综合说明1编制依据 (1).编制依据业主要求、指令及设计文件 (2).《建筑施工临时设施安全技术规范》 (3).《建筑施工安全检查评化标准》- JGJ59-2011 (4).《火灾自动报警系统施工及验收规范》- GB50166-2007 (5).《建设工程项目管理规范》- GB/T50326-2006 (6).《施工现场临时用电技术规范》- JGJ46-2005 (7).《建筑机械使用安全技术规程》- JGJ33-2012 (8).其他现行法律法规和规章制度 2工程概况 工程名称:上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 工程地址:上海市静安区江宁路66号(奉贤路口) 建设单位:上海美琪大戏院

临设围挡施工方案

临设围挡施工方案

文档仅供参考 上海市轨道交通12号线12标段 大木桥路站 临设、围挡施工方案

目录 一、工程概况............................................................ 错误!未定义书签。 1. 概况................................................................. 错误!未定义书签。 2. 工程参建单位 ................................................. 错误!未定义书签。 3. 编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。 二、总体部署和施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 1. 办公楼、宿舍布置 ......................................... 错误!未定义书签。 2. 施工方法 ......................................................... 错误!未定义书签。 3. 彩钢板活动房计算书 ..................................... 错误!未定义书签。 三、施工重量要求 .................................................... 错误!未定义书签。 四、两层彩钢板宿舍加固措施................................. 错误!未定义书签。 五、施工计划............................................................ 错误!未定义书签。 六、现场安装............................................................ 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 .................................................... 错误!未定义书签。 八、文明施工保证措施 ............................................ 错误!未定义书签。 1. 文明施工措施 ................................................. 错误!未定义书签。 2. 文明施工作业 ................................................. 错误!未定义书签。 3. 环境保护措施 ................................................. 错误!未定义书签。 4. 噪音和粉尘的控制 ......................................... 错误!未定义书签。 九、彩钢板活动房验收标准 .................................... 错误!未定义书签。 十、活动房使用及注意事项 .................................... 错误!未定义书签。

临时设施施工方案(优化版)

大 临 设 施 施 工 方 案 编制人:审核人: 编制单位: 长业建设集团有限公司 编制日期:2013年12月17日

目录 一、工程概况........................ 错误!未定义书签。 二、大临布置 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工部署 (6) 五、施工要求 (6) 六、质量标准 (9) 七、临建设施的管理 (11) 八、安全生产施工 (12) 附图一:总平面布置图 工人生活区宿舍、食堂 管理人员办公楼、宿舍

一、工程概况 工程名称巨人科技园区二期1期生产用房及一期仓库总承包工程 建设单位上海巨啸置业有限公司 设计单位艾奕康建筑设计(深圳)有限公司 监理单位上海振华工程咨询有限公司 造价资询单位利比有限公司 建设地点本工程位于上海市松江区中辰路以西夏家浜以北地块 总建筑面积约32436.68m2建筑设计耐久年限50年 半地下仓库约4727.59m2 地上建筑面积约18447.55m2半地下室约9261.54㎡ 抗震设防7度建筑功能生产用房及仓库本工程由一栋半地下室仓库、一个半地下室、4层高主楼及其他室外涵洞、篮球场、垃圾房、道路等配套设施组成。 根据本工程的各单位工程工程量和施工总体进度安排,本工程最 高峰时施工工人人数约300人左右;项目部总包管理人员配备约15 人。 本大临施工组织设计依据上海市工程建设规范《临时性建(构) 筑物应用技术规程—DGJ08-114-2005》编制。 二、大临布置 根据施工工程量和施工进度要求,并考虑到办公和工人生活、现

场场地限制等因素,大临设施分项目部办公区、生活区和施工区域。 因现场场地狭小,办公区设置在中辰路近拟建垃圾房南侧区域,也就是业主原拟建办公楼位置,另一方面考虑生活区700平方米建筑无法满足施工人员居住要求,故办公区设置在北侧区域,设置两栋2层彩板房区域,南侧一栋作为管理人员办公之用,北侧一栋作为管理人员宿舍之用,中间设置6*7.2m一层彩板房作为管理人员宿舍。 职工生活区设置在施工场地一期仓库东侧,靠近中辰路,用原老围墙与施工区分离。设置宿舍区、盥洗间、厕所等。基础采用30cmX30cm 混凝土条基,室内地面为10cm细石混凝土整体地面,随打随抹光,卫生间地面为防滑地砖地面。另有食堂,为一层彩钢夹芯板房。生活区场地内设置盥洗台、开水炉及凉衣架等。 由于生活区较小,职工生活区西侧设置一条3m宽的消防通道,与施工大门相通,如有火宅事故发生,相关救援车辆直接可以行使至活动房东侧,故不设置环形通道,故满足消防相关规范要求。 施工区设置钢筋加工棚、钢筋堆场、仓库等。具体明细见下表。 施工现场一览表 用途尺寸(长宽高m)数量(处) 钢筋加工棚12×6×3.5 2 原料钢筋堆场12×6 2 成型钢筋堆场12×12 2 仓库12×5 1 养护室5×2.5 1 三、施工准备 1.机具准备

临时设施专项施工方案(2)

临时设施专项施工方案 为了更好地贯彻实施:“浙江省建设厅签发的建发[2001]108 关于加强建设工程施工现场围墙和临时设施安全管理通知及杭州市城乡建设委员会签发的文件精神”,切实地加强本工程施工现场的围墙和临时设置的安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工方案。 一、工程概况 中国四季青服装交易中心一期工程B3 地块位于杭州九堡镇九堡村九一路与久锦路东北角,我公司承建的B3 地块由地上五层,地下一层组成,总建筑面积101428平方米,其中地下18827 平方米。本工程±0.000标高相当于标高7.150m,自然地坪为相对标高的-1.650m。地上建筑面积82600 〃,为5层框剪结构。主楼建筑高度为23.95m (以上为机房层),为一类民用建筑,结构安全等级二级,使用年限50 年,人防等级6 级。 工程名称:中国四季青服装交易中心一期工程B3地块 建设单位:杭州杨岐投资有限公司及中国杭州四季青服装发展有限公司设计单位:中联程泰宁建筑设计研究院与杭州明捷机电设计事务所监理单位:杭州中庆工程建设监理有限公司 施工单位:xx中强建工集团有限公司 勘察单位:xx 中材工程勘测设计有限公司 二、施工部署 本工程由于施工场地窄,临时设施位于B3地块围墙外正南面空地进3米的地方搭设,办公室活动房位于B3地块围墙内进5米的地方,全部采用彩钢板搭设:办公房及职工宿舍搭设二层,食堂、餐厅、厕所、浴室设置在一层。 项目部成立临时设施搭设管理小组,由项目经理任组长,并由技术负责人、安全负责人落实实施,下设安全员、施工员、材料员、班组长等组员,做到“协调配合,各司其职”,树立“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“事前交底,事中控制,事后监测”,在施工中做到严格要求,一丝不苟抓安全生产。

铁路大临工程施工方案

铁路大临工程施工方案 1 工程简介 线路自XX线XX站接轨,起点位于XX(含)XXXX处,向西经XX、XX、XX至终点XX煤矿装卸站(含)DKXX。全线长XXkm。 第X标段:DKXX—DKXX段范围内的路基、桥涵(不含制梁和架梁,含桥面系)和拆除地上物工程。工程项目有特大桥X座、大桥X座、中桥X座、小桥X座、涵洞X座、区间路基及路基附属。其中,XX大桥和XX特大桥为本标段的重点,中心里程分别为GDKXX和DKXX,均为混凝土预制梁桥,桥梁长度分别为XX和XX米,下部结构为圆端形空心墩及圆端形实心墩、钻孔桩基础,T型桥台和挖井基础。No table of figures entries found. 2 施工现场条件 2.1 既有交通 可利用既有XX解决工程材料和设备的运输通道及外来材料的运输主干道。 XX国道、XX乡道、XX公路等多条公路与本线平行或交叉,乡村既有土路大多数位于丘陵中部和顶部,均为本线施工提供了便利条件。 2.2 施工用水 本线工点范围内施工用水紧缺;沿线水系河沟均属季节性河流,除雨季有暂时性水流外,平时河床中无地表水,桥梁施工用水采用打井解决。 2.3施工用电 本地区电网主要为XX电网,目前以220kV线路为主供电网架。工程施工用电可与地方协商,采用T接附近电网满足部分大临设施和部分桥涵施工工点,同时要考虑部分自发用电以满足施工需要。 2.4燃料资源 线路经过地区煤炭、油料等燃料市场供应充足,施工用燃料可就近购买。 2.5建筑材料 本地区砂、石等地材相对缺乏,大布卢沟砂石场可以供应部分砂,包头大青山有20多家石料厂,生产的碎石及片石为花岗岩浅蓝色,结构紧密、石质坚硬,储量可满足本工程需要。 3 临时工程安排 3.1临时工程安排的原则 总体原则是永临结合,保护当地脆弱的生态环境,避免季节性暴雨对临时设施的侵害,确保施工人员和机械设备的安全,满足施工需要,便于现场指挥。 施工队驻地的安排,原则上是靠道路,近现场,布置紧凑,便于施工。 3.2 施工便道 考虑各种物质和混凝土能够方便到达各施工工点,本标段设置全线贯通施工便道,贯通便道与

华泾港泵站大临搭设方案

白龙港南线完善工程SST1.3标 华泾港泵站工程 大 临 搭 设 方 案 编制人: 校对人: 审核人: 腾达建设集团股份有限公司 白龙港南线输送干线完善工程SST1.3标项目部 二○一一年六月

目录 1.工程概况 (3) 2.工程相关单位 (3) 3.编制依据 (3) 4.临时设施设计 (3) 5.检查与验收 (7) 6.临时建筑物的拆除 (8) 7.安全保证措施 (9) 8.电、水、消防等设置 (11) 9.文明施工措施 (11)

1.工程概况 本工程名称为华泾港污水泵站及河道改道工程,标段号为SST1.3标。该项目工程的建设目的是:白龙港污水系统区域内已经建成的污水系统主干管的纳污容量和白龙港污水厂的处理能力日趋饱和,特别是罗山路上的连通管已经成为整个污水输送系统的瓶颈,急需完善和新建污水输送管路,缓解已建干线输送能力和实际水量之间日益凸显的矛盾,分担白龙港区域中线的输送压力,健全白龙港和区域和中心城区污水系统的空间布局。 华泾港泵站工程位于华泾港、黄浦江口附近,距离黄浦江约150m,北面毗邻徐汇区垃圾中转站,泵站主泵房沉井局部(约一半)坐落在现状华泾港上,沉井平面尺寸为35.4米*34.4米,深度为19.3米,属于大型沉井结构. 2.工程相关单位 本工程参与单位: 建设单位:上海市城市排水有限公司 设计单位:上海市城市建设设计研究院 监理单位:上海浦桥工程建设监理有限公司 施工单位:腾达建设集团股份有限公司 3.编制依据 (1)利用白龙港南线完善工程SST1.3标段的合同文件、施工蓝图等有关资料和现场实际情况; (2)工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)国家标准 (3)《工程建设地方标准强制性条文》上海市标准(强制性) (4)《上海市建设工程文明施工管理规定》上海市人民政府第18号令 (5)《临时性建(构)筑物应用技术规程》 DGJ08-114-2005 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 (7)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 4.临时设施设计 祥见《华泾港泵站大临设施布臵图》

施工现场临时设施施工方案(精)

济南市南华苑6#住宅楼 施工现场临时设施规划方案 目录 —、工程概况: 二、 安全生产计划方案: 三、 施工现场整理情况: 四、 安全防护投入情况: 、工程概况: 本工程为济南市胶州南关房地产开发公司投资,广厦建筑 安装公司承建的济南南华苑 扬州路南。本工程建筑面积 为砖混结构,六层设阁楼共 二、安全生产计划方案: 项目部建立安全生产责任制,并对生产指挥系统生产、技 术、机械、器材、后勤等部门按其职责进行分工,确定安全责 任,主要工种均有相应的安全技术操作规程,如砌筑、混凝 土、拌灰、木做、钢筋、机械、电气焊、起重司机、信号指 挥、塔司、架子、油漆等,其安全技术操作规程列入日常安全6#住宅楼工程,位于杭州路东, 10800M2,长 156M ,宽 12.6M 。 8个单元。

活动和安全教育的主要内容,施工现场配备专职安全人员及安全监管员,经常性进行安全监督检查发现隐患,及时整改。 在安全教育方面,项目部有专人负责监督,新工人上岗前必须经公司、项目部、班组三级安全教育,项目部主要教育内容为:本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。当有工人变换工种时,先对其进行操作技能及安全操作知识的培训,考核合格后方准予上岗操作。 班前安全活动是行之有效的措施,我们将其形成制度,按照规定坚持执行,并设专人负责抽查、指导、管理,对于特种作业人员,积极组织参加上级有关部门进行的培训,严格执行持证上岗制度,当超越合格证规定的有效期限前,认真安排复试。 针对作业危险部位,施工现场悬挂符合GB2894-1996〈安全标志〉的安全色标,以做到防患于未然。 三、施工现场整理情况: 1 、施工现场围墙设置。 在住宅楼西侧设 2.0 米高的槽钢瓦围挡,围挡上方设置亮化灯具,做到坚固、平稳、整齐、美观。 2、出入管理。 施工现场西侧安装了金属大门,大门两侧书写了醒目的标语,出入大门有专职门卫人员根据门卫管理制度严格执行。

高铁大临(便道、便桥、栈桥)施工方案

新建深圳至茂名铁路JMZQ-4标 大临工程规划方案 (DK169+700+DK185+00) (便道、便涵、便桥) 编制: 复核:

批准: 中铁二十局集团深茂铁路工程指挥部 2014年12月15日

目录 目录 1 工程概况...................................................................................... - 1 - 2 编制依据 ...................................................................................... - 1 - 3 规划原则 ...................................................................................... - 1 - 4 便道概况 ...................................................................................... - 1 - 5 便道施工 ...................................................................................... - 2 - 6 便函施工 ...................................................................................... - 6 - 7 便桥施工 ...................................................................................... - 8 - 8 栈桥施工 ...................................................................................... - 8 - 9 强废水、废气、废渣的管理...................................................... - 9 - 10 文物及古木保护措施................................................................. - 9 -

大临施工方案#(精选.)

崧泽高架路新建工程I标 临时办公、生活区 专 项 施 工 方 案 腾达建设集团股份有限公司 二O O八年七月

目录 一、工程概况 二、临时办公、生活区概况 三、办公及生活区搭设布置方案 1、办公区的搭设布置方案 (1)场地布置 (2)彩板房施工顺序及施工方法:(3)场地道路及围墙 (4)办公区用电 (5)办公区用水 (6)办公区排水 2、生活区搭设布置方案 (1)场地布置 (2)彩板房施工顺序及施工方法 (3)场地道路及围墙 (4)生活区用电 (5)生活区用水 (6)生活区排水 3、附属设施布置 四、安全措施 五、附图 一、工程概况

虹桥综合交通枢纽是集高速铁路、城际和城市轨道交通、公共汽车及航空港为一体的现代化大型综合交通枢纽。崧泽路为虹桥枢纽配套路网一纵三横之一,为虹桥枢纽主进场路。Ⅰ标崧泽高架路新建工程,起讫桩号SZDDK0-162.66~SZDDK1+054.42,长1217.08米;A5立交工程共有五条匝道组成,分别为EN匝道、NE匝道、ES匝道、SE匝道、JS匝道,其中JS匝道最长,起讫桩号JSK0+172.96~JSK1+850.19,长1677.23米;A5主线拼宽南北向起讫桩号A5K17+917.94~A5K20+143.98,长2226.04米;工程位于青浦区境内,建设内容为道路、高架桥梁、地面桥梁、排水管道等。 二、临时办公、生活区概况 为了满足施工需要,根据创建标化及业主要求,我标段大临设施沿工程红线外侧在崧泽大道与蟠龙路路口东北角位置新建彩钢板活动房,作为项目部临时驻地,总占地面积为2016m2。大临共搭建5幢彩板房,其中楼房2幢、平房3幢。大临办公区与生活区分开设置,并合理安排实际场地布置。 三、办公及生活区搭设布置方案 1、办公区的搭设布置方案 (1)场地布置 办公区设置在南面靠诸陆东路一侧,朝向南建一幢二层活动房作办公楼,建筑面积为417.44m2,楼梯面积6m2。共布置13间办公室(3.64*5.64m),会议室1间(10.92*5.64m),厕所间上下各一间(3.64*2.64m)。并于门口处设门一层卫室一间(1.2*1.2m)。进门显眼处设置九牌二图及电子显示屏,办公区正中靠围墙设置旗坛,内设三根旗杆,东南角布置5m*8m停车棚。沿围墙内侧种植1.2m 宽绿化带。 (2)彩板房施工顺序及施工方法: 施工顺序: 定位放样基槽挖土碎石垫层浇C20素砼垫层 砖砌基础钢梁柱安装放置预制板置彩钢板 地面(楼面)楼梯及二楼走廊吊顶安装及地面装饰 施工方法: (2.1)场地平整后,根据放样轴线开挖基槽 46cm深×36cm宽,先铺设碎石垫层,然后浇筑C20素砼垫层10cm,浇捣必须密实、表面平整。 (2.2)基础砖砌截面尺寸30×25cm。在每间房子的四周角放置预埋件,用于焊接固定活动房的立杆柱。同时在地基周围把土围填后夯实并尽量砼硬化。 (2.3)钢梁柱制作、安装应符合钢结构施工验收规范(GB50205-95),立柱采用8cm×8cm方钢管,檩条采用墙体上4×4cm方钢管,工艺及要求: ①在平整地面上先把立杆柱和桁架(或屋架)用螺栓拼装起来,然后把拼装好的立杆柱、桁架(已成为一个整体)竖起来,并用搭头或撑杆把它固定牢。 ②各立杆、板墙面的垂直度用线锤挂直,保证做到垂直度不大于1.5—2㎜。 ③在活动房的每根主柱同桁架(或主柱同屋架)或转角处,用扁钢或角铁把节点焊牢固定。底层房子四周的立杆柱必须与预埋件焊接,底脚所有立杆必须用角铁串联固定。 ④活动房的焊缝均是贴角焊缝,按国标GB50205—95要求,焊缝质量标准为三级。在杆构件焊接中,电焊焊缝金属表面焊波应均匀,不得有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿和针状气孔等缺陷存在。在焊缝收尾处,不允许留有弧坑,如发现

临时设施施工方案

临时设施施工方案 The document was finally revised on 2021

临时设施施工方案 一、工程概况 本工程位于滨湖区梅园大箕路,总建筑面积为4751m2。工程结构为框架三层结构。 本工程现场为全封闭施工,设置项目部办公生活区、工人生活区、材料堆场及加工区。办公区考虑管理人员5人办公,办公室内接入水、电,设置男女洗手间。生活区考虑全部劳务人员和部分管理人员约50人的生活,设置澡堂、食堂、热水供应、读报与宣传栏。同时为创配合江苏省、无锡市文明安全工地现场,施工现场内还设置相应的绿化带、八牌一图等美化现场的构筑物。 二、临建布置原则 临建布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,临建按如下原则进行布设: 1.在满足施工需要和现场文明施工要求并且现场允许的条件下,尽量节约施工用 地,尽可能减少临建的投资; 2.在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场 内运输,特别是减少场内二次搬运; 3.符合施工现场文明及安全技术要求和防火规范; 4.符合江苏省与无锡市安全文明工地评优要求(本工程将挣创无锡市安全文明施 工现场); 5.符合我司对外企业形象宣传。 三、临建总体布设 现场采用夹心彩钢板围挡与外界分隔,形成封闭式施工;利用厂区大门设置门卫以供车辆和人员进出,并设洗车槽清洁车辆;现场围挡内、主体结构位置外均作硬地坪处理,同时沿主体结构四周现场设置一条临时施工道路以供车辆行走。根据现场情况施工现场可利用的面积非常狭小,在大门主干道左侧原厂房将后设置办公及生活区,材料堆场及加工区设置在原厂区辅道旁,同时设置七牌一图、绿化带等临建;现场供水接入市政供水网,现场排水由排水沟流进沉淀池做循环使用;现场供电接入供电网至配电房,由配电

相关文档