立塔,架线,更换地线施工计划(2009.5.27)

立塔,架线,更换地线施工计划(2009.5.27)
立塔,架线,更换地线施工计划(2009.5.27)

金总:

这是我们编制的镇新2305线、镇乐2306线改造工程的施工计划。其中安排了六队来帮忙的主要施工任务,请您过目;

1、镇海电厂----原11#的地线及光缆的更换

2、35#----新乐变的地线及光缆的更换

3、镇海电厂内、新乐变内的无金属光缆展放。

220kV镇新2305、镇乐2306线改造输电线路工程

立塔、架线、地线更换及拆旧

施工计划表

浙江全富达电力建设有限公司

2009年5月27日

编制说明

1、工程概况:

1)因绕城高速公路建设的需要,本次对11#-18#段线路进行改造。本改造工程新建线路长度2.002km(11#—17#),其中双回路1.274km,单回路0.728km,新建铁塔9基(其中单回路4基,双回路5基),拆除老塔8(其中单回路5基,双回路3基)。导线型号为2*LHBJ-300,架空地线左侧采用LGJ-70/40(面向新乐变),右侧地线为OPGW2。

2)本工程在2305线25#-31#、镇乐2306线26#-32#段部分塔位位于宁波东外环主车道上,为此要求此段线路进行移位改造。

本改造工程新建线路长度1.941km(25改#—34改#),新建杆塔计数10基(其中钢管塔8基,铁塔2基)。导线型号为2*LHBJ-300,架空地线左侧采用LGJ-70/40(面向新乐变),右侧地线为OPGW2。

目前此段25改基础只浇制一个腿,28改承台末浇制,34改基础末施工。末回填桩号:29改、30改、31改、32改。其中33改进出道回有个10kV电缆沟正在施工,不知何时能完成,它影响33改杆管塔吊装施工。

3)因镇乐2306线36#-37#(镇新2305线35#-36#)跨越剑兰路,电气距离不能满足要求,本次对37#耐张塔进行移位升高。

1、新建一基37#耐张塔(塔型SJ52-36),拆除原37#耐张塔(塔型SJ52-18)。

2、重新架设镇乐2306线36#-新37#(镇新2305线35#-36#)导地线(档距387m),并重新安装此档的垂直间隔棒。

3、新37#塔大号侧利用原导线进行T接,并搭设新37#塔引流。

导线型号为2*LHBJ-300,架空地线左侧采用LGJ-70/40(面向新乐变),右侧地线为OPGW2。

4)全线更换地线。原地线GJ-70,更改后左侧LGJ-70/40(面向新乐变),右侧地线为OPGW2。

2、以下施工计划按在正常施工条件下的流程进行编排,本计划未考虑政策处理受阻、天气、材料供应、交跨配合等影响施工的任何不利因素。

3、系统停电时间:2009年6月25日—7月14日。

4、附线路示意图。

220kV 镇新2305、镇乐2306线改造工程施工计划表

4.1、除25改#-34改#段外示意图:

4.2、25改#-34改#段示意图:

表示原线路表示老塔 新建线路表示新建杆塔

一、立塔施工计划:

以上光缆分断点可能不正确,具体分断点与宁波局联系后再定。

架空输电线路设计要点

架空输电线路设计要点 一、线路路径的选择与杆塔的定位 1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。 2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。 3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。 4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。 5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。 6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。 7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5km;两分裂导线线路不宜大于10km;三分裂导线及以上线路不宜大于20km。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。 8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。 9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。 二、导线与避雷线的选择 1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。 2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。 3 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,并通过综合技术经济比较确定。 4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5MHz 时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

地线 零线 火线 的区别和具体作用

火线地线零线为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案.火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。 火线、零线、地线的颜色 按我国现行标准,GB2681中第3条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线-A相黄色,B相绿色,C相红色。零线-淡蓝色。地线是黄绿相间。如果是三相插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线 用电分为动力用电和家用电. 动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线 对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都 经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。 家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线. 动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起. 火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。 另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万不要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。 地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。

信息通信架空线入地路由规划

上海市信息通信架空线入地整治工程建设导则 (试行) 2018年5月

前言 为贯彻落实市委、市政府加强城市管理精细化的工作要求,进一步加强推进架空线入地整治工作,逐步消除“黑色污染”,并提升本市信息基础设施的能级水平,从而提高城市的信息化、智慧化水平,特制定本导则。 本导则的主要技术内容为:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.信息通信架空线入地整治规划;5.信息通信架空线入地整治设计;6.施工验收;7.工程监理。 本导则为试行版本,针对本市架空线入地及合杆整治三年行动计划中所涉及的信息通信架空线入地整治工程。本导则由上海市经济信息化委员会和上海市通信管理局联合发布,试行过程中有任何意见和建议,请及时告知上海市经济信息化委员会(地址:世博村路300号5号楼;邮政编码:200125)。 主编单位:上海邮电设计咨询研究院有限公司 主要起草人:刘健夏渊贾明许江冯智伟

目次 1.总则 (3) 2.术语 (4) 3.基本规定 (5) 4.信息通信架空线入地路由规划 (7) 4.1 一般规定 (7) 4.2 架空线缆入地路由规划 (8) 4.3 地下信息通信管道规划 (8) 5.信息通信架空线入地整治设计 (11) 5.1 一般规定 (11) 5.2 信息通信光缆 (11) 5.3光配纤设施 (12) 5.4地下管线 (13) 6.施工验收 (15) 6.1一般规定 (15) 6.2信息通信管道 (16) 6.3 信息通信线缆敷设及割接 (17) 6.4架空线路拆除 (18) 7.工程监理 (20) 7.1 一般规定 (20) 7.2 施工准备阶段 (21) 7.3 施工阶段监理工作 (21) 附录A 光缆标识牌要求 (23) 附录B缆线型管廊方案 (24) 本文件用词说明 (26) 相关规范文件 (27) 条文说明 (28) 1.总则 (26)

架空线入地改造

架空线入地改造 为了美化公司环境,为了电力线路的安全,公司董事长要求动力处把生产区内的架空线路全部取掉,改为电缆。处长张秀明,接任务后,首先与书记郭香明研究如何施工,并提出利用曾经用的试机电缆即可节约资金,又大大降低了施工难度。说干就干,马上召开了班组长以上会议安排施工事宜。书记郭香明负责监督施工质量以及人员安全指挥。副处李国伟负责协调停电,以及所需材料。组长张瑞涛负责人员调配:既要保质保量完成施工,还要确保厂间的维修任务及试机任务不受影响。副组长续凯直接负责施工。 在处长张秀明的统一安排部属下,工作有条不紊的展开了,首先做不需要停电作业的工作。在原试机电缆空缺段加辅新电缆。这项工作人少了不行,三位处领导全加入,烈日当空,穿少了,会晒爆皮,穿多了会发臭。全组职工,顶烈日冒酷暑,汗水顺着脸颊流进了眼里,蛰的眼睛好难受,用胳膊擦擦,多眨几下眼接着干。在三位处领导的带领下只用了一下午的时间就将加辅电缆的工作完成。 次日上午,由续凯,郑惠杰,李捷在热处理车间顶上做原试机高压电缆头与新辅低压电缆头对接,其他人员负责试一部转载机,和维修铆焊焊机,对接头要用套管将两个头分别进入套管一半,用压力钳将套管压紧,再有绝缘带缠绕,说起来容易做起来难,由于高低压电缆的粗细不同,给套管工作带来很大的不便,而虽是上午,但一样的骄阳似火,房顶上没遮没拦被晒的炙热,脚下的热量穿透鞋底直透脚心,新工李捷说脚下好烫,其实三个人的脚下都烫,不能在一个地老呆着,做一会,双脚就烫的不行,必须挪一下,接着干。郑惠杰打趣说,昨天是一面烤,今天是上下烤。可谁也没有抱怨,认真的做着自己的工作在预计时间内圆满完成任务。 6月13号供电公司停电借这个机会,处长张秀明安排当日全组员工早上六点到岗,早些行动日照还不厉害把上电线杆上干的活做完,这天全组人员六点准时到位,可天气仿佛在考验我们,虽然才六点可在杆上感受到日照已经很猛,大

500kV输电线路架空绝缘地线

500kV 输电线路架空绝缘地线摘要〕通过对一起500kV 输电线路地线掉线事故的分析,指出了目前输电线 路设计、运行的不足和潜在的安全隐患,并提出若干防止地线掉线、改进防雷性能的对策。同时结合实际情况,对保护OPGW 复合光缆的课题进行了初步探讨。 关键词〕输电线路;感应电压;架空绝缘地线;掉线 500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在东莞站解口而成,是西电东送工 程的重要部分。该线路采用双地线结构,其中型号为LGJ-95/55的普通地线全线绝缘,另一回型号为AY/ST127/28 的OPGW 复合光缆则全线接地。 2004-10-16T 8:50,输电线路巡视人员发现500 kV东惠甲线N102塔地 线由于瓷质绝缘子铁帽和钢脚分离而掉线,掉线的地线跌落在导线A 相横担上,地线与A相导线的距离缩小,最大减幅达4 m。由于N102采用ZB1 直线塔型,横担比地线支架长约1.5 m,且前后数基均为直线塔,前后档距 也较小,因而地线垂直跌落后在距离横担边1 m 处,虽使地线对导线的距离减少,却未引发线路跳闸。 1原因分析 1.1架空绝缘地线的感应电压 输电线路上的架空地线,大多数都是在每基杆塔上直接接地的,但接了地的地线会长期流过感应电流,使线损增大。为了减少地线的线损和利 用地线进行高频载波通讯,不少线路都采用了架空绝缘地线。2000 年,500 kV东惠甲线由原500 kV惠增线在500 kV东莞站解口时,将原来一回架空 绝缘地线改为OPGW 复合光缆,通讯功能由OPGW 复合光缆承担,但为了减少线损,另一回仍采用架空绝缘形式。

架空绝缘地线有较高的感应电势,其大小与线路电压、负荷、长度及地线与导线间距离有关。500 kV 东惠甲线由于电压高、负荷重,架空绝缘地线的感应电势可能达到10 kV 级。如此高的感应电压使地线绝缘子实际上相当于被作为导线绝缘子(电压等级为几个10 kV 级的输电线路)使用,造 成对绝缘子电气和机械性能的损伤。 1.2瓷绝缘子电气和机械性能的丧失 (1) 由于所使用的瓷绝缘子为内胶装结构,其胶装粘合剂水泥和钢脚、铁帽、瓷件的热膨胀系数各不相同。温度变化时因各部件热胀系数的差异,将使瓷件受到压应力和剪切应力的作用;水泥的长期膨胀(俗称“水泥生长”) 也使瓷件和铁帽受到局部应力并产生疲劳效应,其绝缘性能随着运行时间的延长会逐渐降低,甚至完全丧失,此时瓷绝缘子处于击穿运行状态。运行中的瓷质绝缘子承受的感应电压越高,其电气性能丧失的时间越短。 (2) 处于临界击穿或已击穿状态的绝缘子的电气性能虽已大幅度下降或丧失,不能满足绝缘的要求,但其机械强度仍然可以满足设计的要求,所以此时地线不会马上掉线。由于胶装粘合剂水泥等填充物的存在,绝缘子有一定的电阻值,在10 kV 级感应电压的作用下,绝缘子出现了比正常接地感应电流大得多的“短路”感应电流。这个感应电流对绝缘子内部会有明显的热作用,热量的积累导致绝缘子温度升高。机电负荷和温升的长 期变化进一步加速了绝缘子的老化,而进一步老化的结果又导致热效应的加剧,从而形成了恶性循环。经过一段长时间或遭受雷击等强电流的作用,胶装粘合剂水泥等填充物因热效应局部融化,失去支撑能力,或因瞬间骤热而发生爆炸,因而产生绝缘子断串。 1.3掉线原因 500 kV东惠甲线的架空绝缘地线采用大连电瓷厂生产的XDP6-7C地线 专用绝缘子,带保护间隙,于1996 年投运。由于绝缘子掉线前2 个月内,当地并未出现雷电,因此掉线原因应该是绝缘子老化,绝缘子填充物局部融化。更换下来的绝缘子与悬垂线夹连接的金属部分有严重锈蚀,上面还残留有泪滴状的绝缘子填充物,绝缘子头部填充物有局部融化的痕迹,这表明高感应电压及其产生的强泄漏电流对绝缘子的老化和掉线起到了重要作用。 2暴露的问题 2.1绝缘子选用不当 500 kV 东惠甲线的架空绝缘地线采用瓷质绝缘子,有多种不利于运行的因素。

架空线入地对城市建设发展的诸多好处

架空线入地对城市建设发展的诸多好处 关键词:电网架空线地下电缆?市政建设改造建设 摘要: 纵横交叉城市道路的架空电缆,成千上万成圈成捆地悬挂在树上或电线杆旁,有些甚至杂乱纠缠,形成了令人生厌的“黑色污染”,特别伤人眼球,不仅妨碍市容观瞻,影响都市美感,更可怕的是如一把把达摩克利斯剑,时刻威胁到人们的生命安全。架空电缆线路在现代化的进程中,已日益突现地恶化了城市环境,还给城市管理带来了麻烦与困难。所以架空线入地是城市建设发展的必由之路。 正文: 纵观世界城市,尤其是国际大都市,几乎都非常重视并积极展开地下电缆的改造建设,其原因无非就是出于纵横交叉城市道路的架空电缆,成千上万成圈成捆地悬挂在树上或电线杆旁,有些甚至杂乱纠缠,形成了令人生厌的“黑色污染”,特别伤人眼球,不仅妨碍市容观瞻,影响都市美感,更可怕的是如一把把达摩克利斯剑,时刻威胁到人们的生命安全。架空电缆线路在现代化的进程中,已日益突现地恶化了城市环境,还给城市管理带来了麻烦与困难。 国际大电网会议联合工作组也曾经就19个国家地下电缆与架空线对城市环境的影响进行过比较调研,并作出详细报告,得出的结论是地下电缆绝对超过架空线路给城市公众的良好印象,由此昭然若揭,电缆入地是绝对受到城市及其市民的热烈欢迎和拥护的。国际城市电缆入地研究专家,通过跨世纪的几十年科学探索和建设实践,得到了具有说服力的经验定论,并归纳出地下电缆给现代城市发展带来的诸多好处: 第一,能增强城市电网的可靠性 大凡城市裸露的金属导线,很容易受大气中的酸碱气体和水气腐蚀,自然就使得架空电缆存有比较多的危险隐患。城市中大量杆塔暴露在道路边缘,就避免不了架空线发生撞杆的交通事故,并还会时常发生吊车碰线、高空抛物、风筝挂线等外损事故,更可能在风暴、大雪等灾害性天气时造成供电和通讯网络的严重损坏,就这些线缆损耗及事故,差不多会直接导致电力供应的中断与通信断线率的提高。 法国曾经在1999年12月发生的一场强大风暴中,导致8%的高压和超高压输电线路的严重故障,电力中断持续了1500万个用户日,而在将全部线路修复却足足花费了长达6个月的时间,总损失高达13亿欧元。在中国杭州,也曾在1988年8月遭遇过一次强台风,导致大批树木压倒了架空线,造成电缆线的断裂,以致引发了杭州地区的大面积停电,时间长达十多天,损失相当惨重。 从通常意义上说,架空线路的事故及故障的发生率要远远大于地下电缆线路,约有10倍之多。因此,采用架空线入地在城市就显得非常必要,也尤为重要,地下电缆是完全可以给城市带来供电的可靠性,安全更无忧。

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义 本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。 1铝绞线 主要执行过的标准有GB1179-74、GB1179-83、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB1179-74、GB1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号 如:JL-400GB1179-74 GB1179-1999、GB1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号 如:JL-400-37GB/T1179-2008 型号中表示的意义: JL--铝绞线 J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍 L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍 上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。 2铝合金绞线 主要执行过的标准有GB9329-88、GB1179-1999与GB1179-2008。 GB9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号 如:LHAJ-400GB9329-88 型号中表示的意义: LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线

输电线路架空地线

输电线路架空地线 输配电线路*大飞 1.概述 1、概述 架空输电线路一般由基础、杆塔、金具、绝缘子、导线、地线(含OPGW光缆)、接地设施等部分组成(如下图)。在架空输电线路导线上方,为尽量避免输电线路导线直接遭受雷击而架设的电力线,既为架空地线(简称地线),又称为避雷线。架空地线除具有防雷作用以外还具有短路电流分流的重要作用。 图架空输电线路的基本组成 架空输电线路分布广、地处旷野、纵横交错,延绵数百公里,在雷雨季节 容易遭受雷击而引起送电中断,成为电力系统中发生停电事故的主要原因之一。 安装架空地线可以减少雷害事故,提高线路运行的安全性。架空地线是高压输

电线路结构的重要组成部分。高压、超高压及特高压变电所占地面积广,要求防直击雷的区域大,安装避雷针会有困难,因而有时也采用架空地线保护,架空地线都是架设在被保护的导线上方。在线路上方出现雷云对地面放电时,雷闪通道容易首先击中架空地线,使雷电流进入大地,以保护导线正常送电。同时,架空地线还有电磁屏蔽作用,当线路附近雷云对地面放电时,可以降低在导线上引起的雷电感应过电压,减少雷电直接击于导线的机会。架空地线必须与杆塔接地装置牢固相连,以保证遭受雷击后能将雷电流可靠地导入大地,降 图雷击地线(雷击杆塔与地线为反击雷) 据统计数据显示,生活用电及工农业用电中,电力系统断电跳闸事故主要因素分别为雷击、人为或是自然灾害等,而其中雷电导致跳闸约占总跳闸数的40%~70%, 尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区雷击故障尤为突出。相关资料表面,日本50%以上事故的雷击输电线路引起,美国275kV~500kV总长为2700km的输电线路连续三年雷害事故占总事故的比例高达60%。天气变化是不可控因素,所以 只能在人力可控范围内,提高输电系统的安全性及防灾性。架空地线就是电力系统减灾防灾的一项重要技术措施。 输电线路架空地线运用实践表明,架空地线能有效防止雷电直击输电导线;当雷击输电线路杆塔时,架空地线能起到分流作用,减小杆塔塔顶电位,防止雷电反 击;当雷击输电线路附近大地时,架空地线能起到屏蔽作用,降低输电导线上的感应雷过电压。

架空配电线路入地工程改造实施细则 试行

架空配电线路入地工程改造实施细则(试行) 1.总则 1.1.本细则根据《北京电网规划设计技术原则》、《北京10千伏及以下配 电网设备选用原则》、《配网技术标准和设备选用原则》等有关技术标准和原则制订; 1.2.在满足供电能力要求、保障设备安全运行的前提下,经过充分论证后, 工程实施应积极采用新技术、新设备及新工艺,并注重降低工程造价; 1.3.各单位应根据有关政府和部门的要求,同架空入地改造的需求方进行 洽谈,应根据实施架空入地工程改造的道路具体情况制订和实施改造方案。方案应综合考虑线路负荷、网络结线结构、设备选型、管井建设和土建设施等因素,方案应具备可实施性。 2.工程实施的基本原则 2.1.应尽可能合理安排工程进度,与大修更改、业扩报装等工程结合进行, 减少停电损失和停电时间; 2.2.电杆上架设的公司产权的通信线缆应同步实施入地改造。路灯配电设 施应同步实施入地改造; 2.3.在实施改造的道路十字和丁字路口处,向延长和交叉方向的干道延伸 100米以内,非干道路延伸50米的范围内,架空线路应实施入地改造。 3.管井建设和电缆敷设的要求 3.1.应尽可能结合市政工程的实施,同步进行电力沟道、管井等电缆附属 设施的建设; 3.2.在实施架空线路入地改造时,原则上城市主干道和次干道两侧均应建 设管井; 3.3.对于重要的直埋段电缆线路,可将电缆穿入螺纹碳素管后敷设,螺纹 碳素管上方应设置水泥盖板保护; 3.4.应同步进行通信管孔的建设,管孔的型号和数量满足公司通信线路的 业务需求。 4.电缆工作井和设备电缆夹层 4.1.开闭器、预装式配电室宜采取预制水泥底板的方式固定。预制水泥底 板应满足承受全部设备静荷载的要求,安全系数为2。根据土壤特性,

输电线路架空地线接地方式对线路零序参数的影响分析

输电线路架空地线接地方式对线路零序参数的影响分析 摘要:输电线路架空地线在逐塔接地方面产生的电能损耗较大,为了避免这一问题而催生出多种节能接地方式,如单点接地等。通常输电线路零序阻抗的降低会对线路零序方向保护和线路接地距离保护的工作可靠性产生直接影响,这就需要详细分析接地方式对线路零序参数的影响,对架空地线的零序参数进行准确把握,科学设置线路的保护参数,从而实现线路的正常运行。本文就针对输电线路架空地线接地方式对线路零序参数的影响进行分析和探讨。 关键词:输电线路;架空地线;接地方式;零序参数;影响 一、输电线路零序参数计算模型 (一)接地方式与零序回路 架空地线的接地方式与零序回路主要为:①逐基接地:架空地线在逐基接地过程中,线路的零序电流回路如图1所示,其中三相零序电流为3I0,各相导向流过的零序电流分别为Ia0、Ib0、Ico,而Ig0和Ie0分别是线路和大地返回的零序电流,各支路的零序电流满足公式:3I0=Ie0+Ig0=Iao+Ib0+Ico[1]。②架空地线2点接地时的线路零序电流如图2所示。③单点接地:架空地线单点接地时的线路零序电流如图3所示,各支路的零序电路满足公式:3I0=Ie0=Iao+Ib0+Ico。 (二)输电线路与零序阻抗计算的模型 对于输电线路模型而言,其是以220kV单回线路为基础,选用ATP-EMTP软件π模型,其中线路的长度和档距分别为15km和300m,导线的型号为2×LGI-300/40,40cm是其分裂间距;杆塔选用ZB型式,接地电阻为15Ω,线路运行电流为600A。零序阻抗计算模型的构建是以不同接地方式为依据,涉及单点接地、逐基接地、3点接地、2点接地等,将变电站接地电阻接入到三相导线末端短接,而首端并联接零序电压U0=1000∠90°V,通过计算得出三相零序电流3I0。 (三)地线绝缘子动作计算模型 线路出现单相接地故障时,需要对沿线地线绝缘子的运动情况进行计算,其中地线绝缘子的保护间隙距离可取20mm,对严重情况进行考虑时,取湿工频放电电压13kV,杆塔接地电阻和两端变电站接地电阻分别为15Ω和0.5Ω。此外,考虑金属性短路情况,取单相接地过度电阻0.1Ω,故障时间为线路快速保护时间(0.3s)或后备保护时间(0.53s)[2]。在仿真计算过程中,对单相接地故障短路电流40kA、20kA、10kA进行计算,可知接地故障位置存在如下几种情况:①线路末端的杆塔处存在单相接地故障,故障时间为快速保护时间0.03s; ②线路中部出现单相接地故障,故障时间为线路后备保护时间0.53s和快速保护时间0.03s; ③线路首端变电站处出现单相接地故障,故障时间为快速保护时间0.03s。对沿线地线绝缘子的保护间隙的电流和电压进行读取,可以发现电流和电压分别超过1A和12kV,并将其视为地线绝缘子保护间隙动作,即保护间隙工频放电。 二、输电线路架空地线接地方式对线路零序参数的影响 (一)接地方式的影响 第一,单点接地。架空地线绝缘单点接地过程中,计算地线不换位而分段、不分段而换位、不分段且不换位时的零序阻抗,如下表1所示。如果在单点接地中选用地线分段或换位等手段时,由于地线分段和电线换位等方式不会改变单点接地时的零序电流分布,而三相零序电流经过大地后返回,并不会经过架空地线返回,因此分段对线路零序阻抗产生的影响较小,而换位不会影响线路的零序阻抗。 第二,逐基接地。逐基接地过程中,地线两端接地时的零序阻抗值大于输电线路零序阻抗,如表2所示。其中地线2各端部接地过程中,地线全线会参与零序电流的分流,这样各

火线零线地线及开关插座接线

火线、零线、地线及开关插座接线 一、开关插座 目前市场上墙壁开关、墙壁插座按尺寸划分规格,主要规格有86系列、120系列、118系列等。 (1)86系列是指开关插座产品的长度为86毫米,宽度为86毫米。 (2)120系列是指开关插座产品的长度为120毫米,宽度为78毫米。 (3)118系列是指开关插座产品的长度为118毫米,宽度为78毫米。 以上所述86系列、120系列为通用标准尺寸,其中86系列为国际标准,是正方形的。但目前市场上产品尺寸大多有部分差距,比如86系列尺寸跨越86毫米,达到88毫米甚至92毫米,但万变不离其宗,其暗装底盒均为86毫米,明装底盒均为77毫米。 118系列产品底盒跟120系列产品底盒具有共通性,相互均可通用。118系列产品和120产品系列安装方式为118系列横放式安装、120系列竖立式安装。其他规格产品例如146型,在市场上主要为别墅和联体大户型使用,市场面不广。

二、更换开关插座接线 1、火线、零线、地线与插座插孔关系示意图 2.准备新的一开三孔插座 E L N L L1 E N L

3、记录原开关插座接线 4、对新一开三孔插座接线 插座标准的安装方法: 在三孔插座上有三个接线露孔,分别是L-火线、N-零线、E-地线,把线头处约2公分处的绝缘皮去掉,露出铜线头,两个线头互相绞合,伸入孔中,并上紧螺丝,线头如太长应截去;为了更安全,可以用电笔确定火线。一般情况,零线在左侧,火线在右侧。 E L N L L1 E L N L L1

(1)火线接开关L ; (2)找一段电线,将电线的一端接开关L1,电线的另一端接插座L ; (3)零线接N ; (4)地线接〨(E)。 如何区分进户电线的零线和地线 我们知道:接到家用电器的电线一般有三根,分别是火线、零线和地线。对于用电器本身来说,只需要有火线和零线,它就可以运行了。地线是为了保证人身安全而必须设置的。但是,有些比较简单的电器(如灯具),往往不另外接地线,所以,在这种情况下,地线和零线是可以不分的。 根据规定,用电器插头中的三个插脚(插脚面向自己)按位置排列来说,必须是左火(L)、右零(N)、上地线(E)的;相应的插座(面板正面)的三个插孔则必须是左零(N)、右火(L)、上地线(E)的,如果接错,就会损坏电器或危及人身安全。 那么如何识别入户电线哪根是火线,那根是零线和地线呢?如果单纯判别火线,是十分方便的。比如,可以用验电笔依次点触各线,使验电笔亮的那根线就是火线。还可以用万用电表的交流电压档(AC V),把一只表笔点到接地良好的水管上,用另一支表笔依次点触各线,如果表针有比较大的偏转(最大可到220伏),那么这根线就是火线。还可以用电线的颜色来判断,一般说,红色线就是火线。 要判断墙上插座各插孔中哪个孔是零线,哪个孔是地线,是比较困难的。但是,我见到网上有很多文章介绍了怎样判别的方法。比如,切断总地线法、测电压法、测电阻法、用电能表测试法等等。依我看,这些方法都不灵。原因是他们只是从理论上说说而已。因为他们忽视了一个最基本的现实,那就是不仅供电局在三相变压器的中性点接地,用户在住户近点接地,为了安全起见,还要把零线重复接地。这样一来,零线跟地线之间基本上是等电位了(见下图),即地线的对地的电位差是零;零线的对地线的电位差也是零。所以,以上的几种方法也就失去意义了。 那么究竟怎样来判别电源插座的哪个孔是零线,哪个孔是地线呢?我认为下述方法还是可以采用的: 一法:根据用电器的运行状况来判断,如果用电器的插头插入该插座时,用电器能正常工作,那么,就可根据用电器插头来判断插座上每个插孔是什么,因

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

火线零线地线的区别和电路图

火线零线地线的区别和电路图 首先你要知道电为什么分为火线。《也叫相线》零线《也叫中性线》和接地线。《也叫保护线》是从那里来的。各起什么作用的。 电自然是从发电机出来的这个大家都知道。发电机分为单相发电机和三相发电机。现在在电厂基本都用三相发电机。单相基本已不用《当然应急发电机除外》。 一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。 火线和零线区别 火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过 一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进。形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 零线和地线区别 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。 4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方n线断开了,用电压表一量会发现,电器的ln线都是市电的电压! 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

输电线路常用架空导、地线型号表示及含义

本次未介绍规程中未涉及的但我们使用过的如部分耐热、节能等导线及前面我们做过专题介绍的电力系统光纤通信线路中常用的OPGW光纤复合地线及OPPC光纤复合相线等光缆,架空输电线路的导线是用来传导电流、输送电能的元件。架空线路常用的导线有铝绞线、铝合金绞线、铝合金绞线、钢芯铝绞线、铝包钢芯铝绞线等。地线一般直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。常用的架空地线有镀锌钢绞线、铝包钢绞线及光纤复合架空地线等,下面就各种架空导、地线型号及含义进行简单介绍。 1 铝绞线 主要执行过的标准有GB 1179-74、GB 1179-83、GB 1179-1999与GB 1179-2008。 GB 1179-74、GB 1179-83标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面标准编号 如:JL-400 GB 1179-74 GB 1179-1999、GB 1179-2008标准中的表示方法:代号(JL)-铝绞线标称截面-铝绞线结构铝线根数标准编号 如:JL-400-37 GB/T 1179-2008 型号中表示的意义: JL--铝绞线 J--同心绞合,下面相同的不再重复介绍 L--铝(LY9型硬铝线,单线金属的电阻率为28.264nΩ˙m,对应于61%IACS),下面相同的不再重复介绍 上面两种表示方法中的400表示标称截面为400mm2,37表示铝绞线中铝线单线根数37根。 2 铝合金绞线 主要执行过的标准有 GB 9329-88、GB 1179-1999与GB 1179-2008。 GB 9329-88标准中的表示方法:代号-铝合金绞线标称截面标准编号 如:LHAJ-400 GB 9329-88 型号中表示的意义: LHAJ--热处理铝镁硅合金绞线 LHBJ--热处理铝镁硅稀土合金绞线

老电工教您什么是火线、地线、零线、,一分钟学会

老电工教您什么是火线、地线、零线、,一分钟学会 今天来带大家认识电线的区分火线地线零线 按照接线标准 火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色 零线(N)颜色须用黑色、蓝色 地线(PE)颜色须用黄、绿双色线 面对3孔插座,左零,右火,中间地 家庭电路中零线、火线的判断方法 1、通电,用电笔测,会亮的全是火线。 2、将总开关处的零线断开,只接通火线,将家中的灯打在开的位置,用电笔测,刚才不亮,现在亮的全是零线,剩下不亮的全是地线。 最简单的方法:用电笔确定火线后,分别用两根裸线和火线接在220V灯泡上,从亮度上就可以区别零和地.亮的是零,稍暗的是地。(要注意安全呦) 利用万用表判断火线和零线 将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。 要是交流档打的是对的,电压要比实际值小,要是一不小心打错到了电阻档,你就会和万用表一起挂掉呦 小贴士:零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。 零线和地线接错的后果 一、因为是交流电,所以火和零互换对电器没什么影响。面对3孔插座,左零,右火,主要是维修时使用。 二、零和地接反或混接,这种情况比较危险。因为地线如果接到零线上,会导致设备外壳带电。(一般设备正常时外壳几乎不带电)

三、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想做长久的用,有许多不利因素,如:由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。

姚安城区架空线路入地规划及建设方案建意

姚安城区架空线路入地改造及弱电 管网建设的建议 架空线是指由各类固定支架支撑,在空中布设的线、缆的总称。其中包括架空电力线、架空电车馈线、架空通信光缆和通信电缆等。在世界上许多城市的基础设施发展过程中,作为一种简便、可靠且建设和维护费用相对低廉的线缆敷设方式,架空线一直被普遍采用,也曾经一度被看作是社会进步、生活质量提高的象征。 城市和社会发展到一定阶段,对空间景观的要求便被提升到了相当的高度。由于架空线在城市上空经过,甚至部分线路走向与城市道路不平行,对沿线的视觉影响显得尤为突出,而且,属于不同部门的、种类繁多的线路往往合杆架设,在一些路段形成杂乱不堪的“空中视觉污染”,安全隐患较多,同时随着信息技术的不断发展,人们对信息安全安及对宽带的需越来越高,架空线路易受环境的影响,传输质量不稳定。因此,架空线路入地以减少线路对城市建筑的影响、保障居民的安全;能增强通信网络安全和信息安全;可节约土地资源。最重要的是可以改善城市的空间环境、消除城市空中污染、提高人民生活质量。 地下电缆已经成为世界城市发展的必然趋势,并随着城市现代化进程和城市建设发展,在中国亦显得越来越重要,不仅经济发达城市加快展开,甚至在一些内陆相对欠发达的城市也开始尝试。那么,究竟怎样才能为姚安县城的美好未来布线呢?结合中国电信集团公司提出

的“光网城市”及“天地一体化的宽带网络”建设战略;根据姚安实际,参照兄弟县市的成功经验,姚安电信提出姚安城区架空线路入地改造及弱电管网建设的建议: 一、姚安县城地下弱电管线的的现状: 移动、联通、网络公司及电信城区的通过现状;姚安电信公司在城区有自建架空通杆路及墙壁架线路,移动、联通、网络公司通信光电缆大部份附挂供电公司架空输电路的杆路;姚安城区仅有电信及移动两家公司建有部份弱电管道; 姚安电信1997年借国防光缆建设的契机在老城区南街、北街、接官厅、西街、宝城路南段、环城北路建设通信管道(电信公司70%的产权、部队有30%的产权);后期电信公司与城市规划建设了环城南路、南永连接线、宝城路北段、西大街、梅葛园、兴隆小区、梅葛大道的通信管道;其中南永连接线、梅葛园、兴隆小区、梅葛大道的电信通信线路已入地;老城区建筑管线设计时都没有考虑从地下各类通信线路,因此老城区的电力或通信架空杆路都还在使用,发挥主要作用; 二、地下管线建设及架空线路入地工作建议: 建议政府主管部门将新建区域内的弱电管网建设及架空线路入地整治工作纳入统一规划、统一设计、统一建设、统一管理。应为联通、移动、电信、网络(电视)等弱电管网使用单位提供公开、公平、公正的服务竞争平台,按照“政府主导,市场运作”和政府、群众、通信运营商、管网投资商“四满意”的原则。

电力电缆入地浅谈

中等城市电力线路入地浅谈 (运城市电力设计院,山西运城044000) 摘要:结合工程实例,详细介绍了中等城市电力线路入地的各个方面,为今后中等城市电力线路入地提供参考。 关键词:电力线路;入地;浅谈 1.运城市城区10KV电力线路入地的情况 改革开放以来,地处山西省南部的运城地区得到了迅速发展,经济实力不断增强,城市建设的步伐明显加快,2001年,运城市被国务院批准为地级市,新一届市委市政府刚成立,就围绕建设经济强市、旅游强市、工业强市,做出城区主要街道三线入地的决定,并组织实施了中银大道的三线入地工程,拉开了运城城区10KV电力线路入地的建设。时至今日,运城供电分公司克服各种困难,继配合市政府完成中银大道的电力线路入地工程,又先后组织实施了河东街、人民南路、禹都大道南风广场段、槐东路、禹都大道、运城城西变电站及运城城北变电站出线等多项电力线路入地工程,作为工程设计人员,我们几年来在电力线路入地方面有了不少的收获。 2.城市电力线路入地是经济发展的要求 近几年,一方面运城城区用电负荷呈持续快速增长,居民对供电可靠性期望提高;另一方面城市规划与建设的要求越来越高,市容美观越来越受到社会广泛关注。作为城区配电网现采用的架空线路由于受廊道和同杆回路数的限制,许多街道输送容量跟不上社会用电的发展;架空线路故障多、运行方式不灵活,经常造成大面积停电,严重影响居民正常生活;架空线路一般位于街道一侧,限制绿化带树木

的生长高度;架空线路的横跨街道和其他线路在电力杆上的私拉乱扯,严重影响城市美观;由于受带电线路影响和社会各方面干扰,城市架空线路的施工难度较大,并易发生危及人身安全的断导线、漏电等事故。随着我国城市的快速发展,架空线路暴露出很多与城市发展不协调的矛盾。 电缆线路虽然建设投资费用较高,是架空线的几倍,但由于敷设于地下,不占地面、空间,有利于市容美观;同一地下电缆通道,可以容纳多回线路,输送容量的适应性强;自然条件(如雷电、风雨、盐雾、污秽等)和周围环境对电缆的影响较小,供电可靠性高;电缆隐蔽在地下,对人身比较安全;电缆线路的运行维护费用比较小,施工难度较小;配合环网柜、分接箱等设备,可进行多线路联络,形成供电网络,运行方式极为灵活,可大大缩减停电次数和停电范围,容易实现配网自动化。 所以随着城市经济发展,电缆线路以其架空线路无法比拟的优越性,会越来越多替代架空线路用于城市配电网中。 3.电缆敷设方式的选择 电缆线路的土建工程建设费用一般比较大,电缆的敷设方式直接影响着土建工程的建设费用,所以合理规划、正确选择电缆敷设方式,是电缆入地工作的首要环节。电缆敷设方式应视工程条件、环境特点和电缆类型、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。电缆的敷设方式一般主要有直埋敷设、穿管敷设、电缆沟敷设、隧道敷设等。

详解零线火线地线

详解?火线:L.零线:N.地线:E ? 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 我国规定的相线(即火线)分别为A黄B绿C红,零线N蓝,接地线E黄绿双色线。家里一般用220V电压,L接火线N接零线E接双色接地线,正常情况下火零、火地间电压都是220V,零地间无电压。所接设备如果为低压仪器,一般建议地零电压<5V,火零电压为220V-+5%,地火电压为220V-+5%。用万用表测试你的电源,一般来说符合上述要求就可以认为,地线正常,电源符合要求,当然接地是有效的。 正常标准情况下,火零之间220V,火地之间220V,地零之间0V。但由于实际应用当中,线路不可能额定运行,三相负荷不可能平衡,接地电阻也不可能为0,而且一般的生活用电,地线绝大都不接地,所以零线上一般都有一定的对地电压,火零之间的也确在电压在220V正负10%以内,火地同上,0V<零地<5V。 ? ? 我们通常所说的火线、零线、地线是指在三相四线制供电系统中不同用途的线路。火线也叫相线,是可以用电笔测量出来的。三条火线之间的电压是380V,和零线之间的电压是220V(就是我们通常家用的电压),零线是从变压器中性点接出来的,在三相四线供电系统中,零线接出来后一定要接入大地,所以它对地理论上是没有电压的(但实际当中如果接地装置接触不良,或三相用电严重不平衡时,零线也会带电),三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起(在变压器内部连接)称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 ? 电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。 区分零火线的简单方法:用电笔测两条线,电笔分两种,一种用氖泡的,测量时亮起的就是火线,反之则零线。数字电笔:有电压伏数显示的就是火线。另外就是线路颜色区分。 零线是交流电经过用电器返回发电器的通路,而地线是用电器直接或间接接入真正大地的导线(一般接地端要深入地面1m以上)。 由于一般意义上认为大地为最低电位(0V),所以接入大地的地线可以保证用电器电压两端的最低电位和大地一样,从而使仪器和设备工作比较安全。接地不好会造成零线电压不稳(不是0V),甚至造成对地漏电,使仪器无法工作。 ? 零线和地线的区别: 零线和地线的有哪些区别呢? 答案一: 1、结构的区别: 零线(N):??从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。

相关文档
相关文档 最新文档