等强度设计法计算梁的拼接接点设计
型号H450x300x10x20
工字钢梁高h=450mm
工字钢腹板厚t w=10mm f=310f V=工字钢上翼缘宽b1=300mm
工字钢上翼缘厚t f1=20mm f=295f V=工字钢下翼缘宽b2=300mm
工字钢下翼缘厚t f2=20mm f=295f V=工字钢腹板高度h w=410mm
截面面积A0b=16100mm2
中和轴位置h1=225mm h2=225
惯性矩I0x b=612534166.7mm4
截面抵抗矩W0x1b=2722374.074mm3W0x2b=2722374
腹板连接板的高度h wm=340mm
初定螺栓型号:M22(腹板)P=180KN孔径23.5
M22(翼缘) P=180KN孔径23.5
接触面处理方法:μ=0.4
传力摩擦面个数:n=2
2.拼接连接计算
1) 梁单侧翼缘和腹杆的净截面面积估算和相应的连接螺栓数目估算:
a=5100mm2
净截面面积估算:A
nf1
A nf2a=5100mm2
A nw a=3485mm2
连接螺栓估算:采用
n fb1a=10.4479166712
n fb2a=10.4479166712
n wb a= 4.356254
2)翼缘外侧拼接连接板的厚度
t11=13mm22(-22x450x840)
t12=13mm22(-22x450x840)翼缘内侧拼接连接的宽度b为:
b1=145mm130
b2=145mm130
翼缘内侧拼接连接板厚度:
t21=15.53846154mm25(-25x220x840)
t22=15.53846154mm25(-25x220x840)腹板两侧拼接连接板的厚度,
t3=7.029411765mm12(-18x190x840)
3)梁的截面特性
(1)梁上的螺栓孔截面惯性矩:
I rR b=94528926.25mm4
(2)扣除螺栓孔后的净截面惯性矩:
I nx b=518005240.4mm4
(3)梁的净截面抵抗矩:
W nx b=2302245.513mm3
(4)梁单侧翼缘的净截面面积
A nF b=4120mm2
(5)梁腹板的净截面面积
A nw b=1985mm2
4)梁的拼接连接按等强设计法的设计内力值
弯矩M n b=679162426.3N*mm
剪力V n b=357300N
5)校核在初开始估计的螺栓数目
n fb1a=10.96838544<12ok!
n fb2a=10.96838544<12ok!
n wb= 2.48125<4ok!
6)拼接连接板的校核
(1)净截面面积的校核
单侧翼缘拼接连接板的净截面面积
A oF PL=8682>4120ok!
腹板拼接连接板的净截面面积
A oW PL=7032>1985ok!
(2)拼接连接板刚性的校核
拼接连接板的毛截面惯性矩
I ox PL=1055531767cm4
拼接连接板上的螺栓孔截面惯性矩
I xR PL=473665984.3cm4
拼接连接板扣除螺栓孔后的净截面惯性矩
I nx PL=581865782.3cm4
拼接连接板的净截面抵抗矩
W nx PL=2355731.912>2302246ok!
7)按抗震设计要求对拼接连接节点的最大承载力的校核
(1)梁的全塑性弯矩
M px b=810955000N*mm
(2)拼接连接节点的最大承载力的校核
对弯矩
梁翼缘拼接连接般的净截面抗拉最大承载力的相应最大弯矩
M u1=1756321380
梁翼缘连接高强度螺栓的抗剪最大承载力的相应最大弯矩
M u2=2439028800
梁翼缘板的边端截面抗拉最大承载力的相应最大弯矩
M u3=2425200000> 1.76E+09翼缘拼接连接板边端截面抗拉最大承载力的相应最大弯矩
M u4=5642538000> 1.76E+09
M u=1756321380>8.92E+08ok!
对剪力
梁腹板净截面面积的抗剪最大承载力:
V u1=538638.9336
梁腹板拼接连接板净截面面积的抗剪最大承载力:
V u2=1908165.734>538638.9
腹板连接高强度螺栓的抗剪最大承载力
V u3=1890720>538638.9
V u=538638.9336>87853.46ok!
(3)螺栓孔对梁截面的削弱校核
梁的毛截面面积A0=16100mm2
螺栓孔的削弱面积:
A R=2820mm2
螺栓孔对梁截面的削弱率
μr=18%<25%ok!
180 170 170