文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DF3222馈线保护装置技术说明书

DF3222馈线保护装置技术说明书

DF3222馈线保护装置技术说明书
DF3222馈线保护装置技术说明书

D F3222

馈线保护装置

烟台东方电子信息产业股份有限公司

2000年10月

目录

1.概述 (1)

1.1用途 (1)

1.2型号及含义 (1)

1.3使用环境 (1)

1.4技术特点 (1)

2.主要技术参数 (3)

2.1额定数据 (3)

2.2电流精确工作范围 (3)

2.3主要技术性能 (3)

2.4通信接口 (4)

2.5温度影响 (4)

2.6触点容量 (4)

2.7绝缘性能 (4)

2.8冲击电压 (5)

2.9抗电磁干扰性能 (5)

2.10功率消耗 (5)

2.11重量 (5)

3.工作原理 (6)

3.1保护启动元件 (6)

3.2三段式相间电流保护 (6)

3.3两段式相间距离保护 (6)

3.4重合闸 (7)

3.5低周减载 (8)

3.6PT断线检测 (8)

3.7遥信、遥测、遥控功能 (8)

3.8告警 (8)

3.9硬件说明 (8)

4.使用说明 (10)

4.1装置的应用场合 (10)

4.2定值整定 (10)

4.3人机对话 (12)

4.4事故报告 (18)

5.结构和安装 (19)

5.1装置的结构尺寸 (19)

5.2装置面板布置 (19)

5.3装置接线端子 (20)

5.4装置内部插件位置 (20)

6.用户安装调试说明 (21)

6.1通电前检查 (21)

6.2装置通电检查 (21)

6.3模拟短路试验 (21)

6.4耐压试验 (22)

7.运行维护 (23)

7.1装置的投运 (23)

7.2装置的运行 (23)

7.3保护动作信号及报告 (23)

7.4其它注意事项 (23)

8.订货须知 (23)

9.附录 (24)

1.概述

1.1用途

DF3222馈线保护装置(以下简称装置),适用于35kV及以下电压等级的输电线路。作为输电线路的主保护,其主要保护功能如下:

a)三段式相间电流保护(可带方向或低电压闭锁);

b)两段式相间距离保护;

c)三相一次重合闸(检无压、检同期、非同期);

d)低周减载功能;

e)PT断线检测功能。

以上各种功能均可选择投/退,保护配置灵活、方便。

1.2 型号及含义

序号

线路保护

110kV变电站综合自动化系统

变电站综合自动化产品

企业代号

1.3 使用环境

a) 环境温度:-10~+50℃,24小时内平均温度不超过+35℃;

b) 贮存温度:-25~+70℃,在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆变化,

温度恢复后,装置应能正常工作;

c)相对湿度:不超过85%;

d)大气压力:80~110kPa ;

e)工作位置:偏离基准位置不超过5°;

f)使用地点不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应含有腐蚀金属和破坏绝缘的气

体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有较严重的霉菌存在;

g)使用地点应具有防御雨、雪、风、沙、灰的设施。

1.4 技术特点

本产品具有如下技术特点:

●采用先进的工业级芯片,具有总线不出芯片的特点,电气隔离和电磁屏蔽设计符

合国际标准,使装置的硬件系统具有极高的抗干扰能力和工作可靠性;

●保护原理成熟可靠,并已经历长时间的现场运行考验;

●采用14位A/D转换芯片,提高了数据采集的分辨率和测量精度;

●配有高速数据通信网接口,通信规约采用部颁继电保护设备信息接口配套标准。

可以作为独立的保护单元工作,也可通过通信接口和变电站内其它保护和监控设

备联网构成变电站综合自动化系统,满足变电站无人值班、少人值班和集中控制

等多种运行管理模式要求;

●采用大屏幕液晶显示,汉化菜单操作,人机界面良好,使用方便;

●主要芯片采用表面贴装技术,结构为插件式整面板结构。

2.主要技术参数

2.1 额定数据

a)交流额定电流:5A;

b)交流额定电压:100V,57.7V;

c)额定频率:50Hz;

d)额定直流电压:220V,允许偏差-20%~+10%。

2.2 电流电压精确工作范围

a) 保护电流:0.1In~20In (In为额定值,以下相同);

b) 测量电流:0~1.2In;

d) 相电压:0~120V。

2.3 主要技术性能

2.3.1 三段式相间电流保护:

a) 电流定值:0.1In~20In;

b) 方向元件:采用按相启动方式;

最大灵敏角为-30?,动作范围为175±5°;

c) 低电压闭锁:2~100V(线电压);

d) 定值误差:不超过±3%。

2.3.2 两段式距离保护:

a) 电阻定值: 0.3~20Ω;

b) 电抗定值: 0.3~20Ω。

2.3.3 低周减载功能:

a) 低周定值:45~50Hz;

b) 低电流闭锁:0.1In~20In;

c) 低电压闭锁:10~60V(相电压);

d) 频率变化率整定范围:0~10Hz/s;

e) 定值误差:

频率:不超过±0.03Hz。

2.3.4 时间定值:

a) 整定范围: 0.1~10.0s;

b) 整定误差:<1.0s时,不超过±15ms;

≥1.0s时,不超过±1.5%。

2.3.5 整组动作时间

a) 相间电流Ⅰ段(1.2倍整定值):不大于30ms;

b) 相间距离Ⅰ段(0.7倍整定值):不大于35ms。

2.3.6 数字化整定级差

所有保护整定值均可以连续数字化整定,级差可以达到0.01单位。

2.3.7 电流保护返回系数

不小于0.95。

2.3.8 测量精度

电流:0.5级;

电压:0.5级;

有功:1.0级;

无功:1.0级;

SOE分辨率: 4ms。

2.4 通信接口

RS485,可采用光纤或双绞线作为传输媒介。

2.5 温度影响

装置在-10~+50℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±3%。

2.6 触点容量

装置的出口继电器触点最大导通电流为8A。

2.7 绝缘性能

2.7.1 绝缘电阻

装置绝缘电阻满足表2-1所示要求:

表2-1 装置绝缘电阻

2.7.2 介质强度

装置能承受表2-2所示的工频耐压试验,一分钟无击穿或闪络现象:

2.8 冲击电压

装置能承受表2-3所示的标准雷电波冲击试验:

表2-3 装置标准雷电波冲击试验

2.9 抗电磁干扰性能

2.9.1 脉冲干扰试验

能承受频率为1MHz及100kHz电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减振荡波脉冲干扰试验。

2.9.2 静电放电测试

能承受IEC1000-4-2标准Ⅲ级、试验电压6kV的静电放电试验。

2.9.3 辐射电磁场干扰测试

能承受IEC1000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/m的辐射电磁场干扰试验。

2.9.4 快速瞬变干扰测试

能承受IEC1000-4-4标准Ⅲ级的快速瞬变干扰试验。

2.10功率消耗

a)直流回路:在额定电压下,正常工作时<15W,动作时<25W;

b)交流电压回路:<1.0VA/相;

c)交流电流回路:<1.0VA/相。

2.11重量

装置的总重量不大于8kg。

3.工作原理

3.1 保护启动元件

本装置启动元件分为两部分:突变量启动和模启动。突变量启动定值为外部整定(T_QD),模启动定值为I1、I2、I3三段电流保护定值中最小值的0.98倍。两者中只要有一个条件满足,保护将进入故障处理程序中,开放出口24V正电源。

3.2 三段式相间电流保护

本装置设三段式相间电流保护,Ⅰ段、Ⅱ段可以独立地用控制字选择经方向或不经方向闭锁。同时Ⅰ、Ⅱ两段还配置了低电压元件,可构成电流、电压联锁保护;Ⅲ段则不经方向和低电压闭锁。

本装置电流保护Ⅰ段、Ⅱ段为二相式(按照两相不完全星形接线),Ⅲ段为三相式(完全星形),其中Ib由Ia、Ic软件合成产生。

方向元件的电流电压按90?接线,如表3-1所示。方向元件和电流元件接成按相启动方式,而各相电流元件仅受表中所示相应相别的方向元件控制。为消除出口三相短路时方向元件的死区,方向元件带有记忆功能。

本装置电流保护Ⅰ段可通过控制字选择是否投100ms延时,用以躲开线路避雷器的放电时间,Ⅱ、Ⅲ段的延时值可单独整定。

图3-1为三段式电流保护逻辑图。FA、FC分别为A相、C相功率方向检测元件。

图3-1

3.3 两段式相间距离保护

本装置设两段式相间距离保护,接线方式为0?方式,如表3-2所示,装置设立有三个阻抗元件,其阻抗特性如图3-2所示。

距离Ⅰ段的延时值也可整定为是否带100ms延时,距离Ⅱ段延时值可单独整定。

图3-3

3.4 重合闸

a) 启动回路:

装置采用保护启动重合闸方式。

b) 重合方式:

装置可通过控制字选择是检同期、检无压或非同期。检同期和检无压的电压值由整定值整定,本装置线路抽取电压的相位可以为Uab、Ubc、Uca三种中的任一种,可由控制字整定。

c) 重合闸充电:

重合闸必须在充电完成后进行,线路在正常运行状态(TWJ=0),无外部闭锁重合信号,经25秒充电完成。重合闭锁信号有:

1)手跳; 2) 低周保护动作; 3) 外部端子闭锁输入(BC=1); 4) 通讯跳闸。

CPU收到闭锁信号后,瞬时给重合闸放电。

d) 重合闸后加速:

在手合和重合闸后装置自动投入重合闸后加速段,后加速段投入时间扩展为3s。

本装置可由控制字选择重合后加速电流Ⅱ段或Ⅲ段,为保证重合至永久性故障可靠跳闸,后加速不经方向和低电压闭锁,且固定为100ms延时,以躲开合闸冲击电流。

3.5 低周减载

装置配有低电流闭锁、低电压闭锁及滑差闭锁功能,可经控制字选择其投退,线路在正常运行状态(TWJ=0)下,低周减载才允许投入。

低周减载动作时同时闭锁线路重合闸。

图3-4为低周减载逻辑图。其中Fszd为低周减载定值,df/ft为滑差,U_lf、I_lf为低周减载低电压、低电流闭锁定值,FDzd为滑差定值。

图3-4

3.6 PT断线检测

a) 负序电压>8V;

b) 最小线电压<70V,且任一相有流(0.04In);

满足上述任一条件后,延时3s报PT断线。

检测到PT断线后,装置一方面发出告警信号,一方面继续监视电压,恢复正常后保护也自动恢复正常。在断线期间,距离保护自动退出,电流保护的工况可由控制字KG1.10选择。

KG1.10=1 退出经方向或电压闭锁的各段保护。

KG1.10=0 暂时取消方向和电压闭锁。

3.7 遥信、遥测、遥控功能

遥控功能主要有:遥控跳闸,遥控合闸,遥控复归。

遥测量主要有:U、I、P、Q、f、cos 、有功脉冲、无功脉冲。所有这些量都在当地实时计算、实时累加。

遥信量主要有:TWJ、控制回路断线、手动/远动、以及可以外接的5路遥信量。

3.8 告警

3.8.1 装置告警

当CPU自检出装置本身硬件故障时,面板指示灯(告警I)点亮同时信息远传,并闭锁保护。硬件故障包括:RAM、EEPROM、定值出错和出口光耦失效或击穿等。

3.8.2 异常告警

PT断线时面板指示灯(告警II)点亮同时信息远传。

3.8.3 失电告警。

装置电源提供一对继电器常闭接点,装置直流工作电源消失时,接点闭合报告装置失电。

3.9 硬件说明

3.9.1 交流插件

本装置输入有保护用两相电流Ia、Ic和测量用两相电流IA、IC,相电压Ua、Ub、Uc 和线路抽取电压Ul,其接线图参见附录。

外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后,把强电信号转换为弱电信号,经两级RC滤波接入CPU插件的模数转换回路以供CPU采用。其中IA、IC的CT为测量专用,保证测量有足够的精度。

3.9.2 CPU插件

CPU插件原理图参阅附录。本插件所用CPU为高集成度32位工业控制用芯片,具有总线不出芯片的特点。片外扩展逻辑均通过I/O线和CPU连接,抗干扰能力强。

本插件采用14位A/D转换芯片,可有最大12路模拟输入通道。

CPU插件有12路开关量输入回路,开入量均经光耦隔离后接入CPU。

CPU插件有最大12路开关量输出回路,用于驱动出口跳闸继电器和告警继电器。开出量按其电源受控情况分为两类:一类是24V电源经本装置告警继电器常闭接点闭锁的,用于驱动出口及其信号继电器,可防止CPU故障时上述继电器误出口跳闸。另一类是24V电源不经闭锁的,用于驱动启动和告警继电器。

本插件上还设有高速串行485接口,用于和管理机通讯。

3.9.3 出口插件

本插件上设有启动继电器,用来闭锁跳闸继电器的24V电源;保护动作后,由本插件的跳、合闸继电器跳开、合上断路器,并分别给出远动信号、启动事故音响和面板上的灯光信号;检测到装置和系统运行异常时,由本插件的告警继电器动作发出告警信号。

装置还具有远方、就地操作断路器的功能。

出口插件原理图见附录。

3.9.4 操作箱插件

来自出口插件中的跳、合闸出口触点通过本插件与断路器的操作机构直接相连,用来跳、合断路器。

装置设有专门的“防跳”回路。

操作箱插件原理图见附录。

3.9.5电源插件

直流220V或110V输入经逆变后输出本装置所需四组直流电压:

+5V:为CPU及其外围芯片提供工作电源

12V:为模拟输入回路运放及A/D芯片提供工作电源

+24V1:为开出回路提供电源

+24V2:为开入回路提供电源

四组电压均不共地,且采用浮地方式,同机壳不相连。

4.使用说明

4.1 装置的应用场合

本装置用于35kV线路保护,装置具有保护、测量、通信、控制的功能,可直接控制断路器分合,状态量的测量,P、Q、U、I、f等模拟量的采集,是一个综合的“四合一”装置。

4.2 定值整定

4.2.1 定值清单

装置的定值清单如表4-1所示:

表 4-1

4.2.2 定值整定说明

a)突变量定值(T_QD):

突变量定值反应的是A相、C相电流在前后三个周波的采样瞬时变化值:

| I (k) - I (k-T)| - | I (k-T) - I (k-2T)|>T_QD

其中:

k-------当前采样点

T-------采样周期

T_QD----突变量定值

当上式满足时,保护装置转向故障处理程序,开放出口24V正电源。

另外,保护装置还取I1、I2、I3中的最小值的0.98倍作为保护装置的模启动定值。

建议:T_QD的值为0.3 ~ 0.4In

b)重合闸检同期电压:

重合闸检同期电压的整定公式为:

VTQ=2 * U * Sin(δ/2)

式中:

VTQ------重合闸检同期电压定值

U--------线电压、取100 V

δ--------重合闸同期角

4.3 人机对话

本装置具有非常灵活的人机对话系统,为方便操作,在前面板设有一个液晶显示屏,七个按键、一个复位按钮及若干信号指示灯。

七个按键功能定义如下:

键:菜单选择时,左移光标;

键:菜单选择时,右移光标;

键:菜单选择时,上移光标;修改定值或参数时,数值加1;

键:菜单选择时,下移光标;修改定值或参数时,数值减1;

Esc键:退出功能键;

Ent键:选择确认键;

Rst键:系统复位键。

信号指示灯含义在面板上有注明。复位按钮用于复归自保持信号指示灯。装置出厂后的初始设定密码为030030。

该装置有两种主菜单:运行主菜单和调试主菜单。系统上电后自动进入运行方式,显示本装置相关信息画面如图4-1。

图4-1

下面对以上两种界面分别介绍如下。

4.3.1 运行主菜单

开机上电或系统复位时,系统自动进入运行方式,液晶画面如图4-1。在运行方式下,按任意键(除复位键外)液晶上显示运行菜单画面,见图4-2。

图4-2

注:测量查看阴影处为光标所在位置,用、键可改变光标位置,选择不同功能菜单。

下面分别介绍运行菜单各子菜单功能及操作方法:

1.测量查看

光标移至“测量查看”后,按Ent键进入该项子菜单,则能够查看装置保护CT、测量CT、电压、有功、无功、频率及功率因数值。图4-3为第一屏显示画面。该子菜单共分四屏显示:第一屏光标在“I1”处,显示保护CT三相电流(B相电流由A相、C相软件合成);第二屏光标在“I2”处,显示测量CT两相电流;第三屏光标在“U”处,显示三相电压及线路抽取电压。第四屏光标在“P”处显示有功、无功、频率及功率因数值。用键

切换显示。查看结束时,按Esc 键返回运行菜单。

图4-3

2. 故障查看

光标移至“故障查看”后,按Ent 键进入该项子菜单,则可查阅各次故障报告。故障报告编号从1到16,1号为最新一次报告,16号为最旧一次报告。保护动作事件报告分屏显示,第一屏显示故障时间,动作事件,动作时间,第二屏显示故障电量(用

键切换显示屏),如图4-4~4-7

所示;告警报告只一屏显示,显示告警时间和告警事件。查看结束时,按Esc 键返回运行菜单。

图4-4

图4-5

图4-6

图4-7

3. 开入查看

光标移至“开入查看”后,按Ent 键进入该子菜单,则可查看开入状态,见图4-8所示。本装置开入信号定义见表4-5,当某开入量位置处于合位时,其开入状态为

1;当开入量位置处于跳位时,开入状态为0

。查看结束时,按Esc

键返回运行菜单。

在装置中,TWJ 、控制回路断线、手动/远动三路开入装置内部已经接好,并作为遥信 量通过485通讯上传。

图4-8

4. 定值整定

光标移至“定值整定”

后,按Ent 键进入该子菜单后,可查阅、修改和投入保护定值(见图4-9),通过▲、▼键选择相应子菜单功能,按Ent 键进入下一级菜单,此时若按Esc 键则返回运行菜单。保护最多可存入8套定值,上电或复位后自动投入最近一次投入区的定值。各子菜单操作使用方法介绍如下:

图4-9

1) 运行区号

选择“运行区号”子菜单后,进入如图4-10所示画面,显示当前装置正在投入的区号。

图4-10

2) 定值查看

选择“定值查看”子菜单后,进入该菜单画面。如图4-11,在光标处输入要查看的定

值区号,按▲、▼键改变区号,确定要查看的区号后按Ent 键,则进入该区查看画面,按▲、▼键翻阅该区不同定值。查看结束时,按Esc 键返回上一级菜单。

图4-11

3) 修改定值

选择“修改定值”子菜单后,为安全起见,先进入一个密码画面如图4-12所示,输入

正确的密码后,按Ent 键就进入定值修改功能界面。

图4-12

同“定值查看”一样先要选择修改区号,按Ent 键进入修改画面。本装置一次只能修改一个定值项,即输入一次要修改定值项的序号,按Ent 键确认后,相应的定值显示在屏上,进入修改状态。修改定值时,用

键选择该定值不同的位,用▲、▼键对选定的位进行修改,一个定值修改完毕,按

Ent 键后才能修改下一个定值。若本区定值修改完毕,按Esc 键退出时,液晶会出现提示是否存储新修改定值的画面(如图4-13),光标选择“Y (存入)”或“N (不存入)”,按Ent

键确认并返回上一级菜单。若还需修改其它区定值,按上述方法修改即可。定值修改完成,只有在图4-9所示的菜单中,选择“定值投入”投入该组定值后方可生效。

图4-13

4) 定值投入

本装置只能使用八组定值中的一组,若要使用另一组,须用“定值投入”菜单功能投入另一组定值。进入该菜单后,也会出现如图4-12所示的输入密码的菜单,只有输入正确的密码后,才能进入如图4-14所示的画面,在光标对应位选择要投入的区号,按Ent 键该区定值即投入成功。

图4-14 5.系统信息

进入“系统信息”子菜单后,主要显示装置的系统信息,该子菜单有六个选择项,如图4-15所示:

“网络地址”菜单项显示本装置在同管理机通讯时的网络编号。“额定参数”菜单项显示线路的一次侧电压、电流额定值,二次侧电压、电流额定值。“开关信息”菜单项显示断路器的动作次数和遮断容量。“时钟修改”菜单项显示本装置的时钟信息,并能够修改时钟。

“清除报告”菜单项清除报告区内所有的报告。

图4-15

进入“遥信设置”菜单,会出现如图4-16所示的画面:

图4-16

“遥信去抖”显示装置的外接遥信量6~10的去抖时间以及控制回路断线“Y_dx ”的去抖时间;“脉冲电度”显示有功电度脉冲数和无功电度脉冲数,显示方式为16进制显示。在运行态“脉冲电度”界面中和调试态“脉冲电度”界面中脉冲数都是每10s 钟刷新一次。

在上述的各种操作中,按Esc 键均返回上一级菜单。

6.A/D 测试

进入“A/D 测试”功能菜单后,液晶画面显示如图4-17。在光标处选择不同的采样通道号,就可查看不同通道采用一次差分全周付氏算法求得的模拟量实部、虚部和采用一周采样值(16点采样)累加的和除以16求得的零漂值(用16进制数表示)。按▲、▼键选择不同的采样通道,依次为Ua 、Ub 、Uc 、Ul 、Ia 、Ic 、IA 、IC (小写为保护CT 、大写为测量CT ),通过比较电压、电流的实部、虚部可以画出电压、电流的向量图,以此来判别保护装置的接线是否正确,按Esc 键返回运行主菜单。

图4-17

4.3.2 调试主菜单

如果将“Ent ”和“”同时按下,再按系统复位键或上电,则装置进入调试状态。调

试状态监控系统进入调试主菜单,其液晶显示画面见图4-18。

图4-18

从调试菜单上可看出,将运行菜单中的“故障查看”项改成“开出传动”项,就跟调试菜单界面完全相同。在调试菜单中,“测量查看”、“开入查看”、“定值整定”及“A/D 测试”四个选项的功能和运行菜单中的功能完全相同,这里不再叙述。下面介绍其它两项菜单功能及操作:

1.系统信息

进入“系统信息”子菜单后,出现如图4-19所示的菜单:

图4-19

上述选项除具有运行菜单中“系统信息”中的各选项的功能外,还可修改各项内容。现用修改网络地址的实例说明修改各项内容的方法,从调试菜单进入系统信息子菜单后,把光标移至“网络地址”处,按Ent 键后系统会要求输入密码(输入密码参见修改定值)。系统确认密码正确后,液晶显示如图4-20所示画面。在光标处修改地址代号,修改完成按Ent 键,会出现又一提示画面(见图4-21),通过

键移动光标选择

Y 或N ,选择Y 按Ent 键表示网络地址修改完成并返回上一级菜单,选择N 按Ent 键表示网络地址修改无效并返回上一级菜单。

图4-20 图4-21

“测量校正”子菜单是对装置的测量精度的校验。当装置外加三相电压Ua=57.735∠0?,

Ub=57.735∠-120?,Uc=57.735∠120?,两相电流(测量

CT )IA=5.000 ∠0?,IC=5.000 ∠120?,进入该菜单后,装置会出现如图4-22所示的界面:

图4-22

装置外加如上所示的电流、电压值时,经过1分钟左右,显示如图4-23所示的界面,

表示校正完成;否则,显示如图4-24所示的界面,表示校正不成功。

基于馈线终端FTUDTUTTU的配网自动化方案完整版

基于馈线终端 F T U D T U T T U的配网 自动化方案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

基于馈线终端(FTU/DTU/TTU)的配网自动化方案 1、系统结构示意图 图1 系统结构图 2、系统结构简介 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)、通信网络。 ·FTU —各类柱上开关及环网柜控制器。

·DTU —配电站、开闭所控制器。 ·TTU —配变监测装置及无功补偿控制器。 二、DAF-8000配电自动化及管理系统概述 DAF-8000配电自动化及管理系统是一个全开放的、面向10kV 配电网自动化系统的专业软件平台,是整个配电网自动化系统监控和管理的核心,主要负责各个区域配电子站或终端设备的实时信息采集、控制和有效管理,保证整个配电系统处于最佳运行状态。 DAF-8000配电自动化及管理系统内置全面、高效可靠的FA 故障定位、故障隔离和快速恢复供电算法模块,适合于从简单放射状配电网络结构、手拉手环网结构到复杂网格状供电网络多点并发故障的自动故障定位、自动/手动故障隔离、自动/手动恢复供电。 DAF-8000配电自动化及管理系统提供安全、可靠和方便的故障仿真模拟和闭锁功能,全在线配置、对象化建模、通讯规约全面、人机界面友好可靠。 三、DAF-8000配电自动化及管理系统主要功能 ·数据采集和监视控制(SCADA)功能 ·配电GIS(AM/FM/GIS) ·配电生产管理功能(DMS) ·故障处理功能 ·配电高级应用软件 ·与其他系统接口 四、DAF-810柱上开关配电终端 1.产品图片

RCS_9611C_线路保护测控装置_技术使用说明

RCS-9611C 线路保护测控装置技术使用说明书 V1.00 南瑞继保电气 2005年1月

RCS-9611C线路保护测控装置 1基本配置及规格: 1.1基本配置 RCS-9611C适用于110KV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保护及测控装置,可在开关柜就地安装。 保护方面的主要功能有:1)三段可经复压闭锁的方向过流保护;2)三段零序过流保护;3)三相一次重合闸;4)过负荷功能;5﹚独立过流和零序过流加速保护;6)低周减载功能;7)小电流接地选线;8)独立的操作回路。 测控方面的主要功能有:1)25路遥信开入采集;2)正常断路器遥控分合、小电流接地选线;3)IA、IC、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量的遥测;4)事件SOE等; 保护信息方面的主要功能:1)装置描述的远方查看;2)装置参数的远方查看;3)保护定值和区号的远方查看、修改功能;4)软压板状态的远方查看、投退;5)装置保护开入状态的远方查看;6)装置运行状态(包括保护动作元件的状态、运行告警和装置的自检信息)的远方查看;7)远方对装置实现信号复归;8)故障录波上送功能。 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通讯规约,配有以太网,双网,100Mbps,超五类线或光纤通讯接口。 1.2技术数据 1.2.1额定数据 直流电压:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 交流电压:100/3V(相电压),100V(线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 1.2.2功耗 交流电压:< 0.5VA/相 交流电流:< 1.0VA/相(In =5A) < 0.5VA/相(In =1A) 直流:正常 < 15W 跳闸 < 25W 1.2.3主要技术指标 1>定时限过流: 电流定值:0.1In~20In 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 2>零序过流保护 电流定值:0.1A~12A 定值误差: < 5% 时间定值:0~100S 3>低周减载 频率定值:45~50Hz

电源进线保护测控装置使用说明书

电源进线保护测控装置使用说明书 一、概述 本装置适用于66kV及以下电压等级的非直接接地或不接地系统中的电源进线保护及测控。可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电所综合自动化系统。 1.保护功能 ◆三相/两相三段式电流保护(速断、限时速断、过流) ◆失压保护 ◆零序电压闭锁方向零序过流保护(可选择跳闸/告警) ◆过负荷告警 2.辅助功能 ◆备用电源自动投入 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):进线电压、母线电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无 功电能、功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关量信号 ◆遥控量:完成1台断路器、1台隔离开关的就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能 ◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 ◆对侧电源断路器或母联断路器保护跳闸闭锁备自投 5.通讯功能 ◆CAN总线,以及标准的RS485多机通讯接口 6.特点 ◆采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 ◆封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合IEC电磁兼容标准 ◆与母联断路器配合,在不改变硬件及软件的情况下,可以实现两路进线电源备自投和母

联自投两种运行方式 ◆可以实现远方定值整定与修改 ◆事件顺序记录并上传SOE事件 ◆汉字液晶显示,键盘操作 ◆设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性

二、基本原理 针对A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应的SOE事件。若在整定时限内电流返回则复位计时器。当电流达到速断定值时,且速断保护投退控制字处于投入状态,则立即跳闸,同时给出保护动作、事故音响信号,并记录和上传相应的SOE事件。其逻辑图如图1所示。 图1 三段保护逻辑框图 当母线PT隔离开关和进线断路器在合闸位置,同时三个相间电压均小于无压定值且线路中的电流小于无流定值,时间超过整定时间时,失压保护动作。其逻辑图如图2所示。 图2 失压保护逻辑框图

BDF100系列低压线路微机保护装置技术说明书_图文(精)

BDF100系列低压馈线保护 技术资料 北京北斗银河科技有限公司 版本号:V2.7 技术不断创新,请随时联系,证实本版资料目录 1 概述 (1 2 产品选型 (2 2.1功能详表 (2 2.2产品选型表 (3 2.3订货须知 (3 3 产品系列 (4 3.1BDF100-C系列 (5 3.1.1操作面板 (5 3.1.2端子示意 (5 3.1.3端子定义 (5 3.2BDF100-M系列 (6 3.2.1操作面板 (6 3.2.2端子示意 (6

3.2.3端子定义 (7 3.3BDF100-T+系列 (8 3.3.1操作面板 (8 3.3.2端子示意 (8 3.3.3端子定义 (8 3.4外形尺寸 (9 3.4.1BDF100-C系列外形尺寸 (9 3.4.2BDF100-M/M+内置外形尺寸 (9 3.4.3BDF100-T+、BDF100-M系列外形尺寸 (9 4 应用说明 (10 4.1专用外置互感器 (10 4.1.1BDCTAD-00外置式电流互感器 (10 4.1.2BDCTAD-01外置式电流电压互感器 (11 4.1.3BDCTL外置式漏电流互感器 (12 4.2模拟量 (13 4.2.1电流输入方式 (13 4.2.2电流输入接线图 (13 4.2.3零序电流与漏电流 (14 4.2.4电压输入方式 (14

4.2.5模拟量输出 (14 4.3开关量 (15 4.3.1开关量输入 (15 4.3.2开关量输出 (15 4.4事件记录 (15 4.5面板控制功能 (15 4.6通信与系统 (16 5技术说明 (18 5.1线路保护功能 (18 5.1.1速断保护 (18 5.1.2过流一段保护 (18 5.1.3过流二段保护 (18 5.1.4反时限过流保护 (19 5.1.5零序过流一段保护 (19 5.1.6零序过流二段保护 (20 5.1.7零序过流三段保护 (20 5.1.8漏电流保护 (21 5.1.9低电压保护 (22 5.1.10过电压保护 (22

变电站保护装置面板指示说明

1、南瑞RCS-931(901、90 2、)线路保护装置面板: 面板指示灯介绍: ● “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮;不亮或闪亮时表示装置异常,需要处理。 ● “TV 断线”灯为黄色灯,装置正常运行时不亮;黄灯亮时说明PT 回路断线或失压。 ● “充电”灯为黄色灯,是重合闸充电状态指示灯;黄灯亮时说明重合闸在充电投入状态, 黄灯不亮说明重合闸功能退出或装置回路已经放电。 ● “通道异常”灯为黄色灯,保护正常运行时不亮;黄灯亮时说明保护通道数据异常或接受不到 正确数据;一般误码比较多时也容易报通道异常。 ● “跳A ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动A 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳B ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动B 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “跳C ”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明保护启动C 相跳闸出口,此时应检 查保护各类信号及故障录波报告等信息。 ● “重合闸”灯为红色灯,装置正常运行时不亮;红灯亮时说明重合闸(功能)保护动作,此时 应检查保护各类信号、故障录波报告及开关跳闸等信息。 2、南瑞操作继电器箱CZX-12R2(12A )装置面板: 面板指示灯介绍: 左边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第一组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 右边第一行“OP ”灯三个:分别是开关第二组操作电源ABC 相的合闸位置指示灯,开关某相在分 位时相应的灯熄灭,正常运行时三个灯都亮; 左边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第一组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; 右边第二行“TA/TB/TC ”灯三个:分别是开关第二组ABC 相的保护跳闸位置指示灯,开关某相保护 跳闸时相应的灯点亮,正常运行或没有保护出口时不亮; “CH ”灯:表示有重合闸动作出口,正常运行时不亮,有重合闸出口时才点亮。 “L1/L2”灯:表示开关所接母线位置指示,L1灯亮表示此开关接在1M 运行,L2灯亮表示接在2M 母线运 行;L1和L2同时亮表示进入母线互联状态(倒母时);如果正常运行时都不亮,应尽快查 ● 运 行 ● TV 断线 ● 充 电 ● 通道异常 ● 跳 A ● 跳 B ● 跳 C ● 重 合 闸 R C S — 9 3 1 超高压线路电流差动保护装置 01-02 09:23 电流I =0.22 电压U =58 定值区号 01 C Z X – 12 R2 操作继电器箱 OP OP OP CH TC TB TA OP OP OP L1 TC TB TA L2

2 iPACS-5711线路保护测控装置技术说明书V2.01

iPACS-5711线路保护测控装置 技术说明书 版本:V2.01 江苏金智科技股份有限公司

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2保护配置和功能 (1) 1.2.1 保护配置 (1) 1.2.2 测控功能 (1) 1.2.3 保护信息功能 (1) 2 技术参数 (2) 2.1机械及环境参数 (2) 2.1.1 工作环境 (2) 2.1.2 机械性能 (2) 2.2电气参数 (2) 2.2.1 额定数据 (2) 2.2.2 功率消耗 (2) 2.2.3 过载能力 (3) 2.3主要技术指标 (3) 2.3.1 过流保护 (3) 2.3.2 零序保护 (3) 2.3.3 低频保护 (3) 2.3.4 重合闸 (3) 2.3.5 遥信开入 (4) 2.3.6 遥测量计量等级 (4) 2.3.7 电磁兼容 (4) 2.3.8 绝缘试验 (4) 2.3.9 输出接点容量 (4) 3 软件工作原理 (5) 3.1保护程序结构 (5) 3.2装置起动元件 (5) 3.2.1 过电流起动 (5)

3.2.2零序电流起动 (6) 3.2.3低频起动 (6) 3.2.4位置不对应起动 (6) 3.3过流保护 (7) 3.4零序保护(接地保护) (8) 3.5过负荷保护 (9) 3.6加速保护 (9) 3.7低频保护 (9) 3.8重合闸 (9) 3.9装置自检 (10) 3.10装置运行告警 (10) 3.10.1 TWJ异常判别 (10) 3.10.2 交流电压断线 (11) 3.10.3 线路电压断线 (11) 3.10.4 频率异常判别 (11) 3.11遥控、遥测、遥信功能 (11) 3.12对时功能 (11) 3.13逻辑框图 (12) 4 定值内容及整定说明 (13) 4.1系统定值 (13) 4.2保护定值 (13) 4.3通讯参数 (15) 4.4辅助参数 (16) 4.5软压板 (17) 5装置接线端子与说明 (18) 5.1模拟量输入 (19) 5.2背板接线说明 (19) 5.3跳线说明 (21)

SY150监控保护装置使用说明书(1)

S Y150监控保护装置使用说明书(V1.00) 市森源电力技术

目录 1.装置概述 (3) 1.1应用围 (3) 1.2功能特点 (3) 2.技术性能指标 (4) 2.1工作环境条件 (4) 2.2电气技术参数 (4) 2.3绝缘性能 (5) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 3.选型说明 (8) 4.功能配置 (9) 4.1大电流闭锁跳闸 (9) 4.2相电流两段定时限保护 (9) 4.3相电流反时限保护 (9) 4.4过电压保护 (10) 4.5低电压保护 (11) 4.6零序定时限过流保护 (11) 4.7零序反时限过流保护 (11) 4.8一次重合闸 (11) 4.9PT断线报警 (12) 4.10过负荷保护 (12) 4.11非电量保护 (12) 4.12开关量输入 (12)

4.13事件记录 (13) 5.结构安装与接线 (14) 5.1结构和安装 (14) 6.装置参数设定说明 (18) 6.1系统参数 (18) 6.2定值参数 (19) 7.人机界面操作 (21) 7.1信号指示灯 (21) 7.2轻触小键盘 (21) 7.3汉字液晶 (21)

1.装置概述 1.1应用围 SY150监控保护装置主要是针对环网柜系统应用而开发。它具有相间电流速断、过流、三种动作特性曲线的反时限过流保护、零序过流保护、重合闸、过电压、低电压保护及非电量保护跳闸功能,还具有多电量测量、遥控、遥信等监控功能。 1.2功能特点 SY150监控保护装置采用高集成度、总线不出芯片的微处理器处理来自电流、电压互感器的信号,通过数字逻辑运算控制装置的输出。装置结构紧凑,密封机箱,免维护设计,抗干扰性能好,非常适合于运行环境较为恶劣、安装位置有限的环网柜系统。 ●整机采用极低功耗设计技术,保证保护功能在任何条件下可靠快速启动。 ●装置结构简单小巧,安装方便灵活,适合环网柜的紧凑安装条件。 ●保护配置灵活齐全,各种保护功能均可以通过控制字自由投退。 ●三种IEC标准反时限曲线选择的相间反时限过流保护。 ●具有完善的测控功能,可以测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、 功率因数等电气参数;提供专门的遥控继电器实现遥控功能;具有7路开关量输入回路。 ●采用全中文液晶显示界面,多层菜单显示,人机界面极为友好。 ●装置大容量的非易失存储器保证记录100次历史事件记录,记录容详细,掉电不 丢失数据。 ●装置具备完善的动静态自检功能,在线监视装置各部分工作状况,保证了装置的 工作可靠性。 ●高精度元件及工艺保证装置的精确性、可靠性及长久的使用寿命。 ●装置提供RS-485通讯总线接口,并向用户提供开放的通讯协议,方便实现SCADA 功能。

配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端(FTU) 技术规范

目录 1 规范性引用文件...................................................... 错误!未定义书签。 2 技术要求............................................................ 错误!未定义书签。 3 标准技术参数........................................................ 错误!未定义书签。 4 环境条件表........................................................... 错误!未定义书签。 5 试验................................................................. 错误!未定义书签。附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录)............. 错误!未定义书签。附录B 馈线终端接口定义(规范性附录) .................................. 错误!未定义书签。

配电自动化馈线终端(FTU)技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T 静电放电抗扰度试验 GB/T 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 工频磁场的抗扰度试验 GB/T 阻尼振荡磁场的抗扰度试验 GB/T 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 GB/T 4208 外壳防护等级(IP) GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 5096 电子设备用机电件基本试验规程及测量方法 GB/T 19520 电子设备机械结构 GB 低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备—动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端 DL/T 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/T 814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW 382 配电自动化技术导则 Q/GDW 513 配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW 514 配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW 625 配电自动化建设与改造标准化设计技术规定 2 技术要求 概述 馈线终端的结构形式可分为箱式馈线终端和罩式馈线终端。 箱式馈线终端 安装在配电网馈线回路的柱上等处的配电终端,外箱为箱式,按照功能分为箱式“三遥”终端和箱

FTU馈线终端装置

TTU---配变监测终端,专门对配变进行测控 FTU---馈线终端,对一回馈线开关进行测控 DTU---配电终端,可对一个配电站、一个环网柜、以及多条线路测控 RTU对比DTU---可将测得的状态或信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,它能将从中央计算机发送来得数据转换成命令,实现对设备的功能控制。 1、环网开关柜中RTU的信号采集; 2、组合式变压器中TTU的信号采集和电能测量; 3、带开关的电缆分接箱中FTU的信号采集; 4、变电器(开关所)中电流电能的测量和保护信号的采集 从设备制造水平的角度看,国内不少企业已成功地研制出能够满足配电自动化要求的产品,比如可靠的柱上真空开关、重合器、馈线开关远程式终端(FTU)、变压器测控单元(TTU)、开闭所、小区变远程终端(RTU)、配电网地理信息系统(GIS)、负荷监控系统、配网管理信息计算机网络、智能式电度表及远方抄表计算机系统,以及各种数据传输设备(DCE)等。 FTU(馈线终端装置)编辑 本词条缺少概述、信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧! 柱上开关FTU 馈线终端装置简称FTU(Feeder Terminal Unit),安装在10 kV馈电线路上,对柱上开关进行监控,完成遥测、遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能。 FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。

母线966PT并列保护测控装置-微机保护装置

966 母线PT并列保护测控装置 (一).装置说明 01.指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下: ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●I合:表示I段母线PT隔离开关合位,隔离开关分位时灯不亮。 ●II合:表示II段母线PT隔离开关合位,隔离开关分位时灯不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●并列:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现PT并列红灯亮。 02.输出 FEDCBA9876543210 0000000000000000 上一排对应下一排的 “2”对应下边位置为:Ua1并列出口;“3”对应下边位置为:Ua2并列出口; “4”对应下边位置为:Ub1并列出口;“5”对应下边位置为:Ub2并列出口; “6”对应下边位置为:Uc1并列出口;“7”对应下边位置为:Uc2并列出口; “9”对应位置为:PT并列(事故)信号;“A”对应位置为:告警信号; 03.采样数值通道 0 母线Ua1电压、 (1) 母线Ub1电压; 2 母线Uc1电压、 (3) 零序3Uo1电压; 4 母线Ua2电压、 (5) 母线Ub2电压; 6 母线Uc2电压、 (7) 零序3Uo2电压; 8 备用、 (9) 备用; A 备用、 (B) 备用; 04.液晶上显示项目设置如下: 序号显示项目设置值序号显示项目设置值 1 Ua1 0.01 8 Uo 2 1.28 2 Ub1 0.02 9 Uab1 2.56 3 Uc1 0.0 4 10 Ucb1 5.12 4 Uo1 0.08 11 Uab2 10.24 5 Ua2 0.1 6 12 Ucb2 20.48 6 Ub2 0.32 13 7 Uc2 0.64 14 根据实际情况整定,一般出厂已整定,无需再整定。

光电保护装置说明

光电保护装置说明 规格表 技术参数表 产品特点: ★.自检功能完善。 ★.具有自保功能。 ★.对光容易。 ★.可靠性高。

★.抗干扰能力强。 ★.防震性好。 ★.接线方便、安装容易。 ★.双独立晶体管输出。 ★.可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。 ★.双继电器输出。 ★.安装形式多,方便选用。 ★.通过“国家铸造锻压机械质量监督检测中心”GB4584-84技术标准规定。 ★.本产品安全类产品定义达到欧洲标准定义4级。 ★.符合国际电工委员会IEC61496-1/2的安全标准第三等级. 产品名称 安全保护器,光电保护器,安全光栅,冲床安全保护器,安全光幕,光电眼,光电保安全保护器.,冲床安全防护器,红外线电眼,机床安全保护器,机械设备安全保护器,反光板,反射板,反射镜片,反光片,红外线反光板,流水线检测装置,防护报警装置,手指保护器,手指安全保护器,手指防切器,防切手指器,双手保护器 规格表

技术参数表 产品概述: ST系列安全防护装置的设计从根本上解决光幕安全保护区域内隐藏盲区的问题,极大提高了安全防护系数。该产品具有新颖实用、性能稳定、灵敏度高等特点,是机械制造行业首选的理想安全防护用品。 ST系列安全防护装置的工作原理:

ST安全防护装置适应与机械设备配套使用。当操作者的身体某一部份进入危险区域时,ST安全防护装置所发出的红外线光束受到遮挡,控制装置发出紧急刹车信号,使目标设备停止运行(如滑块停止动作,不能下行);当操作者从安全保护装置的光幕作用区域内退出时,红外线光束立即接通,控制装置发出接通信号,目标设备开始运行(如滑块开始运行)。 使用范围 1.产品适用于与冲压设备相配置保护操作者的人身安全,避免在生产过程中因操作不当或机器出现故障而导致安全事故的发生。适用于普通冲床(本公司自行设计整套改装装置,可使普通冲床更安全运行。)、高性能冲床、机械压力机、液压式压力机、压膜机、剪板机、工业机械手、包装设备及其他自动化设备。2.对于危险作业区域的保护。如:装配流水线、自动化设备、物品传输线、包装机械、工业机械手等。 3.可用于对物品的检测与防盗。如:仓储场地的入口与出口、停车库等。4.用于一些特殊场合。如:电梯、自动门等。 产品特点 ★.自检功能完善 对传感器内的电子回路进行实时监测,确保不向所控制的机械设备发出错误信号。 ★.具有自保功能 对传感器内的电子回路和机械设备的急停部件随时给予自动保护。 ★.多种选择的输出方式 继电器输出、PNP\NPN输出。 ★.对光容易

PDM-850C系列保护测控装置使用说明书

目录 第一部分保护装置使用说明 (1) 一.面板指示灯说明 (1) 二.装置的操作说明 (1) 第二部分保护装置详细说明 (10) 一.PDM-850C线路保护测控装置 (10) 二.PDM-850C变压器保护测控装置 (21) 三.PDM-850C母线PT保护测控装置 (31) 第三部分:常见问题处理 (38)

第一部分保护装置使用说明 一.面板指示灯说明 面板指示灯共有七个,从右到左排列顺序依次如下:(不同装置另外说明) ●运行:表示装置的运行状态,正常运行时为绿色且不停的闪烁。 ●电源:表示装置继电器输出电源是否正常,正常运行时为绿色且常亮。 ●故障:表示装置自检是否正常,正常不显示,不正常显示红色并告警。 ●合位:表示装置所控制的断路器在合闸位置,在合闸位置时显示红色,开关分闸时不亮。 ●分位:表示装置所控制的断路器在分闸位置,在分闸位置时显示绿色,开关合闸时不亮。 ●告警:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现告警事件红灯亮。 ●事故:表示装置检测的运行设备是否正常,正常运行时红灯不亮,出现跳闸事件红灯亮。 二.装置的操作说明 (一)按键使用说明 ↑:是液晶上光标的向上移动键,按此键光标将从下往上移动,同时,此按键也作为整定数字的增加键,按一次,数字加1; ↓:是液晶上光标的向下移动键,按此键光标将从上往下移动;同时,此按键也作为整定数字的减少键,按一次,数字减1; ←:是液晶上光标的向左移动键,按此键光标将从右往左移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;→:是液晶上光标的向右移动键,按此键光标将从左往右移动;同时,此按键也作为保护投退状态的改变键,按一次,保护投退状况发生改变:“投”→“退”或者“退”→“投”;复位:运行中的程序立即重新执行。 复归:按此键并“确定”后,则将液晶上显示的“事故信息”或“告警信息”消除,同时告警、事故指示灯熄灭。若复归后,装置的告警指示灯还亮,则是此信号为持续性信号,需要处理正常后才能将此信息复归掉。 确定:执行命令后,按此键,则进行下一步操作。 取消:按此键,则返回到上一级菜单。

(完整版)配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU及TTU介绍 DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

DA-R711线路保护说明书(1)

第二章技术说明 DA-R711线路保护测控装置 1 功能 ●三段式过流保护(可经电压启动,可带方向) ●三段式零序过流保护(可带方向) ●过负荷告警 ●重合闸 ●合闸加速保护 ●低频减载 ●低压减载 ●手动检同期功能 ●小电流接地选线 ●I,U,P,Q,Cosφ,有功电度,无功电度,14路开关量采集 ●GPS对时(分脉冲,秒脉冲或IRIG-B方式) 2 原理说明 2.1 三段式过流保护 当任一相电流大于定值,经延时,装置跳闸。 三段过流保护均可由控制字独立选择投入或退出,是否需要经电压启动,是否带方向。 当选择经电压启动时:A相电流经Uab、Uca电压启动,B相电流经Uab、Ubc电压启动,C相电流经Ubc、Uca电压启动。 当选择带方向时:Ia与Ubc组成A相方向元件,Ib与Uca组成B相方向元件,Ic与Uab组成C相方向元件。当电流相对与电压的相角为(-30°~+90°)时,为正方向。方向元件带有记忆功能以消除近端三相短路时方向元件的死区。 当装置检测出母线PT断线时,装置将根据控制字选择经低压启动或带方向的过流保护退出或改为纯过流保护,对于没有经电压启动和未带方向的纯过流保护不受PT断线影响。 三段过流控制字定值取值含义为: 0:退出,1~4:投入--1:单纯过流,2:方向过流,3:低压闭锁过流,4:低压闭锁方向过流保护的动作条件见逻辑图。

2.2 三段式零序过流保护(可带方向) 当一次系统采用小电阻接地方式时,如3I0大于定值,经延时,零序I段和II段跳闸,零序Ⅲ段可经控制字选择跳闸或告警。 如考虑带方向,则成为三段零序方向过流保护。 当3U0相对与3I0相角为(-75°~-195°)时,认为是正方向。 零序电压3U0由保护自产,即3U0=Ua+Ub+Uc。当3U0<2V时,自动闭锁零序方向过流保护。 零序电流3I0由保护自产,取三相保护电流之和,即3I0=Ia+Ib+Ic。 当装置检测出母线PT断线时,装置自动闭锁零序方向过流保护。对于未带方向的零序流保护不受PT 断线影响。 三段零序过流保护控制字定值取值含义为: 0:退出,1~2:投入--1:单纯零序过流,2:零序方向过流 保护的动作条件见逻辑图。

空压机超温保护装置说明书

YFB-2型空压机微机保护装置 KZB-3型 空压机风包超温保护装置 使 用 说 明 书 郑州广众科技发展有限公司

《煤矿安全规程》 第四百三十九空气压缩机的风包,在地面应设在室外阴凉处,在井下应设在空气流畅的地方。在井下,固定式压缩机和风包应分别设在2个硐室内,风包内的温度应保持在120℃以下,并装有超温保护装置,在超温时可自动切断电源和报警。 风包上必须装有动作可靠的安全阀和放水阀,并有检查孔,必须定期清除风包内的油垢。新安装或检修后的风包,应用1.5倍空气压缩机工作压力做水压试验。在风包出口管路上必须加装释压阀,释压阀的口径不得小于出风口管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍。 尊敬的用户 使用本空压机风包综合保护装置前,必须认真阅读本使用说明书,按说明书要求使用和维护! 2

目录 一、简介 (4) 二、工作原理 (4) 三、主要功能 (4) 四、安装调试 (4) 五、工作及调试过程 (6) 六、故障及处理 (6) 七、规格 (7) 八、使用注意事项 (7) 九、售后服务承诺 (7) 3

一、简介 KZB-3型空压机风包超温保护装置是我公司根据矿山空压机的特点和要求研制开发的一种安全保护仪器。该仪器能对空压机的各故障点进行测试,数显温度数值直观准确,并且可声光报警。可对设备的安全运行起到有效的保护作用。 二、基本原理 KZB-3型空压机风包超温保护装置通过对风包温度信号的采集,实现对空压机风包的超温保护。该装置主机由高精度测控微处理器、数据存贮器、输入输出开关量接口及键盘等组成。高精度测控微处理器分时检测、处理设备接口电路输入的数据信号,经过程序的数据处理,再输出至控制电路完成压风机的超温保护功能。数显风包温度检测点的温度超过温度设定值事,装置切断空压机急停回路,同时声、光报警。该装置抗干扰能力强,实用可靠,可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业。 三、主要功能: 1.数显一路温度测定值:本装置可数显风包温度; 2.超温报警功能:当测定的风包温度超过设定温度(出厂设定120℃)时其对应输出报警指示灯变亮,其对应输出报警指示灯变亮时,警报器输出高强度报警; 3.喇叭报警保护控制输出后,设备中的保护继电器输出,控制压风机 停机。 4. 调试过程中脱机功能;保护温度可自行设定; 四、安装调试 本装置由主机、一路温度传感器和输出继电器等组成。其安装过程如下: 1.主机安装:将KZB-3型空压机风包超温保护装置安装于压风机房内, 4

10kV微机保护系统技术规格书

10kV微机保护系统技术规格书

10kV微机保护系统技术规格书项目名称 PROJECT 重庆市MDI一体化项目 分项名称 SUBPROJECT 乙炔装置 用户图号 CLIENTDWG.N O. CQMCP1-CCEC-210AA-ELC-INQ-005 文件编号 DOCUMENT NO. 210-90-0000-4 6-005 项目代码JOB. NO. E09 023 设计阶段 STAGE 基础 工程 设计 第1 页共23页 SHEET 1 OF 23 10kV微机保护系统 R 0 供审核 修改REV. 说明 DESCRIPTION 设计 DESD. 日期 DATE 校核 CHKD. 日期 DATE 审核 APPD. 日期 DATE 本文件产权属CHENGDA所有,未经CHENGDA书面许可不准复制或转让第三方. ′

This document is the property of CHENGDA,it shall not be reproduced or transfered to any other party without CHENGDA's permission in written form. 目录 1.总则 (4) 2.供货范围 .............................................................. 错误!未定义书签。 3.规程和标准(不限于此)........................................ 错误!未定义书签。 4.现场条件 (5) 5.设计原则 .............................................................. 错误!未定义书签。 6.技术要求 .............................................................. 错误!未定义书签。 7.技术文件 .............................................................. 错误!未定义书签。 8.设计联络会 .......................................................... 错误!未定义书签。 9.技术服务和工厂培训 .......................................... 错误!未定义书签。 10.质量保证 .............................................................. 错误!未定义书签。 11.试验....................................................................... 错误!未定义书签。 12.包装和运输 .......................................................... 错误!未定义书签。

EP智能型保护装置说明书

EP智能型保护装置使用说明书 武汉意瑞莱电气有限公司 Wuhan e-relay electric Co.Ltd. V1.0

目录 1 装置概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2功能特点 (1) 2. 技术性能参数 (3) 2.1工作环境条件 (3) 2.2绝缘电阻及介质强度 (3) 2.3电气技术参数 (4) 2.4抗电磁干扰性能 (6) 2.5机械性能 (6) 2.6适用的分闸线圈 (7) 2.7适用的电流互感器 (7) 3 选型说明 (9) 4 功能介绍 (10) 4.1测量功能 (10) 4.2过流保护 (10) 4.3速断保护 (14) 4.4外部开入量保护和开出量保护 (14) 4.5高电流闭锁跳闸 (14) 4.6事件记录 (15) 5 装置操作说明 (16) 5.1人机界面操作 (16) 5.2装置接线原理图和端子图 (25) 6 装置安装尺寸 (28)

随着标准的更新及设计的发展,本说明书所列出的元器件的特性参数可能会改变,我们将不预先作通知。 由我们的技术-销售部门确定这些元器件的特性参数使用范围。

1.装置概述 1.1应用范围 EP智能型保护装置是一个能执行保护功能的全范围数字保护装置。根据模式也可以带就地控制、远方控制、电气参数测量、自动化等功能,满足当前和未来对变电和配电站自动化、控制及保护的需要。 本设备用于35KV以下环网柜系统。可广泛适用于KYN28中置柜,负荷开关柜,真空断路器柜,充气柜等柜型。装置具有多种动作特性曲线的相过流保护,速断保护,零序过流保护以及外部接点直接跳闸功能,可广泛应用于母线,线路,变压器等保护场合。 1.2 功能特点 EP智能型保护装置具有以下功能特点: ●全中文液晶显示,人机界面清晰友好,调试方便,操作简 单。 ●具有完善的硬件自检功能,方便调试与维护。

分布式微机35KV馈线保护装置技术和使用说明书

DPL-35O 分布式微机35KV馈线保护装置_________________________________________ 技术和使用说明书 南京恒星自动化设备有限公司 SUN NANJING AUTOMATION EQUIPMENT CO.,LTD

南京恒星自动化设备有限公司版权所有2005.04(V1.0) 本说明书适用于DPL-35O保护装置,V1.00版本 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请核对实际产品与说明书的版本是否相符。

目录 1.概述 (4) 1.1 DP系列产品概述 (4) 1.2 应用范围 (4) 1.3 保护配置 (4) 1.4性能特征 (5) 1.5规范性引用文件 (5) 2.技术条件 (6) 2.1环境条件 (6) 2.2电源 (7) 2.3 交流回路 (7) 2.4过载能力 (7) 2.5装置的主要功能 (8) 2.6主要技术性能指标 (8) 2.7测量元件 (10) 3.工作原理 (10) 3.1主要保护工作原理 (10) 3.1.1 复合电压过流保护 (10) 3.1.2 低压减载与失压保护 (12) 3.1.3 低频减载 (12) 3.1.4 接地查找 (13) 3.1.5 三相一次重合闸 (13) 3.1.6 电压回路断线监视回路 (14) 4.辅助功能 (14) 4.1定值组切换 (14) 4.2 测量 (15) 4.3 对开关的控制 (15) 4.4 事故记录 (15) 4.5 故障录波 (15) 4.6 事件记录 (15) 5.面板及操作 (16) 5.1面板说明 (16) 5.1.1面板图 (16) 5.1.2面板按键说明 (16) 5.1.3指示灯说明 (17)

中性点成套保护装置说明书..

NGC-701变压器中性点成套保护装置 山东五岳电器有限公司Shandong Wuyue Electrical Appliance CO. ,LTD 1

一、产品简介 NGC-701-110/220型中性点成套保护装置由隔离开关、放电间隙、避雷器等中性点附件设备组成,是一套利于现场施工和安装的变压器中性点附件组合设备。该装置在变压器中性点出现雷电过电压、操作过电压和暂时过电压时起保护作用。 当系统发生单相接地故障及开关单相合闸过程中,水平棒间隙不应放电动作;当系统失地,且出现系统非单相运行或谐振故障时,水平棒间隙可靠动作。 避雷器起到雷电过电压保护,保护变压器中性点绝缘及线端设备的绝缘,防止避雷器因通流容量不够发生爆炸,损坏主变压器及附近设备。 组合间隙的配合特性是:在雷电过电压作用时,避雷器动作,间隙不动作;在内部过电压作用时,避雷器不动作,间隙动作。 二、产品型号说明 三、产品特点 1、成套保护装置整体性强,现场组装快捷方便。 2、棒间隙为独立部件,选用不锈钢材质间隙距离易于调整。 3、支架采用热镀锌钢支架结构,牢固防腐。 4、手动机构采用CS17系列完善化人力机构,配不锈钢箱体,操作轻便省力,整体结构密封好,防水、防尘、防锈蚀能力强,可配新型DSW4型电磁锁,供用户挂装编码锁。 5、电动机构采用CJTK电动机构,采用不锈钢箱体,外型美观,具有良好的防尘、防水、防锈蚀能力,可同时满足多种联锁性能。二次元件均采用国内名优企业或

合资企业的优质产品。 四、产品技术参数

五、安装与调试 ※注意:由于本装置在现场可以有多种安装布置方式,下面的条文在不同的情况下适用于不同的布置方式。为了更好的理解,在查阅本说明书安装图时,请您务必结合我公司提供的安装图。 1、安装前确定出厂资料(包含产品合格证、安装使用说明书、发货清单)是否齐全。 2、主体部分安装。 首先依照图1要求,依次安装槽钢以上主体部件。将隔离开关1、避雷器底板9、电流互感器6项分别用M16螺栓固定于槽钢7之上,将避雷器3通过螺栓固定在避雷器底板9上。安装隔离开关1与避雷器3之间的接线板2和左侧间隙固定支架及间隙棒4。接地侧将支架5固定在电流互感器6上,并在顶端通过抱箍固定另一侧间隙。最后连接接地母排8至隔离开关1底部。 安装完成后,将主体部分整体吊运至立柱上固定。调运主体时应采用2条吊带,并可靠固定槽钢底座调运,吊带起吊角度不宜过大(参考数值α<45°)。 图1 主体安装及调运示意图

相关文档
相关文档 最新文档