摇绝缘的原理和相关知识,步骤及注意事项

摇表测量时,手摇表内的发电机,发出相应的较恒定的电压加在被测元件的一个接线端和接地端上,根据产生的漏电流的大小,即可测出电器的对地电阻值,即绝缘电阻值。

按测量电压的不同,摇表分为250V、500V、1000V等不同规格型号。

一般绝缘材料的绝缘性能,会因为电压的升高而降低,电压越高绝缘性能越低,电压越高漏电电流越大,超过一定的电压时就会击穿。

普通的万用表内部电池的电压最高不超过22V,在这样的电压下测量绝缘材料的绝缘电阻,只能适用于22V以下的电路,对于高压电路是不能适用的,要想测量适于220V电路中绝缘材料的绝缘电阻,为了达到最大的安全系数,就必须以更高的电压下来检验,对于220V电路中适用的绝缘材料,就以500V或更高的电压来检验,以达到绝对的高安全要求的。

所以,要测量高压下绝缘材料的绝缘电阻,就要提供一个500--1000V的测量电压。

我们用的摇表,内部有一个高压主低电流有发电机,在摇动时就会产生500--1000V的微电流高压,给测量提供一个高压条件,这样才能检测出所测材料的绝缘电阻或绝缘性能。

兆欧表又称摇表,是专门用于测量绝缘电阻的仪表,它的计量单位是兆欧(MΩ)。

一、兆欧表的结构和工作原理

1.兆欧表的结构

常用的手摇式兆欧表,主要由磁电式流比计和手摇直流发电机组成,输出电压有500V、1000V、2500V、5000V几种。随着电子技术的发展,现在也出现用干电池及晶体管直流变换器把电池低压直流转换为高压直流,来代替手摇发电机的兆欧表。

磁电式流比计是测量机构。如图3-6所示:可动线圈1与2互成一定角度,放置在一个有缺口的圆柱形铁心5的外面,并与指针固定在同一转轴上;极掌4为不对称形状,以使空气隙不均匀。

2.兆欧表的工作原理

兆欧表的工作原理如图3-7所示。被测电阻RX接于兆欧表测量端子“线端”L与“地端”E之间。摇动手柄,直流发电机输出直流电流。线圈1、电阻R1和被测电阻RX串联,线圈2和电阻R2串联,然后两条电路并联后接于发电机电压U上。设线圈1电阻为r1,线圈2电阻为r2,则两个线圈上电流分别是:

I1=U/(r1+R1+RX)

I2=U/(r2+R2)

两式相除得

I1/I2=(r1+R1+RX)/(r2+R2)

式中r1、r2、R1和R2为定值,RX为变量,所以改变RX会引起比值I1∕I2

的变化。

由于线圈1与线圈2绕向相反,流入电流I1和I2后在永久磁场作用下,在两个线圈上分别产生两个方向相反的转距T1和T2,由于气隙磁场不均匀,因此T1和T2既与对应的电流成正比又与其线圈所处的角度有关。当T1≠T2时指针发生偏转,直到T1=T2时,指针停止。指针偏转的角度只决定于I1和I2的比值,此时指针所指的是刻度盘上显示的被测设备的绝缘电阻值。

当E端与L端短接时,I1为最大,指针顺时针方向偏转到最大位置,即“0”位置;当E、L 端未接被测电阻时,RX趋于无限大,I1=0,指针逆时针方向转到“∞”的位置。该仪表结构中没有产生反作用力距的游丝,在使用之前,指针可以停留在刻度盘的任意位置。

二、兆欧表的使用

1.正确选用兆欧表

兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用2500V或3000V兆欧表。

2.使用前检查兆欧表是否完好

将兆欧表水平且平稳放置,检查指针偏转情况:将E、L两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E、L两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。

3.兆欧表的使用

(1)兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。

(2)正确接线兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。跟据不同测量对象,作相应接线,如图3-8所示。测量线路对地绝缘电阻时,E端接地,L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳,L端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将E、L端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮(铅套)上,L端接线芯,G端接芯线最外层绝缘层上。

(3)由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀、稳定,一般转动1 min ,待指针稳定后读数。

(4)测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。

三、注意事项

因兆欧表本身工作时产生高压电,为避免人身及设备事故必须重视以下几点:

(1)不能在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。测量前被测设备必须切断电源和负载,并进行放电;已用兆欧表测量过的设备如要再次测量,也必须先接地放电。

(2)兆欧表测量时要远离大电流导体和外磁场。

(3)与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线,两根导线切忌绞在一起,以免影响测量准确度。

(4)测量过程中,如果指针指向“0”位,表示被测设备短路,应立即停止转动手柄。(5)被测设备中如有半导体器件,应先将其插件板拆去。

(6)测量过程中不得触及设备的测量部分,以防触电。

(7)测量电容性设备的绝缘电阻时,测量完毕,应对设备充分放电。

各种电气设备绝缘的摇测方法

1 配电变压器绝缘电阻的摇测

配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为

1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。

所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量

时应注意以下事项:

1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;

1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;

1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;

1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。

2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测

摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘电阻标准见下表:

低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MΩ。

3 绝缘子绝缘电阻的摇测

用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ。摇测方法如下:

3.1针式绝缘子。将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动。滑动时,摇动摇表进行绝缘测量。

3.2线轴式和蝶式绝缘子。测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上。

3.3单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时。测量时,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值。测量蝶式绝缘子的方法与此相同。

4 电力电缆的摇测

4.1拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电

1min。

4.2擦去电缆终端头表面的污垢。

4.3确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。

4.4在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。

4.5摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。

4.6电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线。

5 移相电容器的测量

移相电容器在运行中应定期进行绝缘电阻的摇测,其绝缘电阻分为两极间的绝缘电阻和两极对外壳的绝缘电阻,由于电容器的两极间及两极对外壳均有电容存在,因此应特别注意摇测方法,否则容易损坏摇表。

摇测低压电容器可采用500V摇表,其绝缘电阻应不小于20MΩ。摇测前,应先将电容器放电。摇测时,先将摇表摇至规定转速,待其指针平衡后,再将摇表线接至电容器的两极上,继续转动摇表。开始时由于对电容器的充电,指针会下降,然后慢慢上升直至稳定值,此时的读数即为电容器的极间绝缘电阻。记取读数后,应先将摇表线撤下,然后再停止摇动,否则会因电容器放电而烧坏表头,摇测后,应立即将电容器进行放电。

由于电容器是由串、并联电容元件构成的,个别元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以极间绝缘电阻很难发现缺陷。因此这项试验一般不做,而只做单台电容器的两极对外壳的绝缘测定。

6 电动机绝缘电阻的测量

电动机的三相绕组共有6个线头,接在接线盒的6个柱上。摇测时,先将电动机接线盒打开,拆下连接片,先摇测相间(绕组)绝缘电阻,然后将电动机绕组接于线路接线柱L上,外壳接E接线柱测量各相绕组对地(或对外壳)的电阻。

7 摇表使用注意事项

7.1选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。

7.2为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。

7.3仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。

7.4被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。

7.5测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。

7.6测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。

7.7测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。

7.8禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。

7.9测量结束后,应将被测设备充分放电。

各种电气设备绝缘的摇测方法

各种电气设备绝缘的摇测方法 1 、配电变压器绝缘电阻的摇测 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1.1测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 1.2测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 1.3测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 1.4测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 2 高压与低压避雷器绝缘电阻的摇测 摇测高压阀型避雷器绝缘电阻,用1000V或2500V摇表;摇测低压380V避雷器应使用500V或1000V摇表,将摇表两测试线分别接在避雷器的上、下接线柱上。高压阀型号避雷器绝缘电阻标准见下表:

低压380V避雷器绝缘电阻值不应小于1MΩ。 3 绝缘子绝缘电阻的摇测 用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于 1MΩ。摇测方法如下: 3.1针式绝缘子。三相电机的测量(摇表的正确使用)

三相电机的测量(摇表的正确使用)常用的摇表有ZC-7、ZG-11、ZC-25等型号,兆欧表的额定电压有100、250、500、1000、2500V等几种,测量范围有500、1000、2000MΩ等几种。 选表及用前检查 1.选用: 选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。(测量新电动机可使用1000V的兆欧表;测量运行过的电动机使用500V的兆欧表。) 2.用前检查: (1)外观检查:表壳应无好无损;表针应能自由摆动;接线端子应齐全完好;表线应是单根软绝缘铜线,且完好无损,其长度一般不应超过5m。 (2)开路试验:将一条表线接在兆欧表的“E”端,另一条接在“L”端。两条线分开,置于绝缘物上,表位放平稳,摇动摇把到每分钟120 转,表针应稳定指在“∞”为合格。 (3)短路试验:开路试验做完后,将两条线短路,摇动摇把 (开始要慢)到每分钟120转,表针应稳定指在0,为合格。

测量及判断(实做) 1.测量绝缘项目:可分为①测对地绝缘;②测相间绝缘。 2.测量: 测相对地绝缘: ①将电动机退出运行(大型电动机在退出运行后要先放电); ②验明无电后拆去原电源线; ③将兆欧表的“E”端测试线接到电动机外壳(例如端子盒的螺孔处),将兆欧表的“L”端测试线接到电动机绕组任一端(接线端上原有联接片不拆); ④摇动摇把达到每分钟120转,到一分钟时读取读数(必要时应记录绝缘电阻值及电动机温度) ⑤撤除“L”端接线,后停止摇表,并放电。 测相间绝缘: ①对地绝缘测试后放电; ②拆去电动机接线端上原有联接片; ③将兆欧表的“E”端和“L”端测试线各接一相绕组;

变压器绝缘电阻测试步骤及方法

油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、兆欧表的选用及检查? 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。 (1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米; (3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常; (5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。 2、对变压器绝缘电阻的要求是:答:绝缘电阻的名称: 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻; 绝缘电阻合格值的标准是: (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%; (2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上: (3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。 变压器绝缘电阻与测试时温度的关系温度℃ 10 20 30 40 50 60 70 80 一次对二次及地 450 300 200 130 90 60 40 25 二次对地MΩ 10 最低值MΩ 600 300 150 80 43 24 13 8 良好值MΩ 900 450 225 120 64 36 19 12 变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。 (4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。(1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。 (2)准备工作组织准备:

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用围 本制度规定了绝缘摇测程序、容、要求以及考核等容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011) 管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

教你如何绝缘电阻测试

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 绝缘电阻测试记录

电缆绝缘摇测复习过程

电缆绝缘摇测

二十二、电力电缆绝缘电阻的测量 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 答:选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。 摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地;V—U、W、地;W —U、V、地。共三次。 测量10KV电力电缆接线 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。 答:摇测方法及步骤如下: (1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min。 (2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连

接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻值。 (5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。 摇测中的安全注意事项: (1)摇测前和摇测后都应放电; (2)摇动兆欧表的手柄时,转速应堪鞋保持额定值,更不得低于额定转速的80%; (3)电缆的另一端也必须作好安全措施,勿使人接近被测电缆,更不能造成反送电事故; (4)为保证仪表安全。要做到将兆欧表摇至120r/min后,再将兆欧表的“L”线接被测电缆线芯,撤离测试线“L”后方可停止摇动手柄。

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用范围 规定了绝缘 摇测程序、 内容、要求以及考核等内容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分GB26860-2011)管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及内容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级 与之相适应的摇表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表有3个接线柱:L-接被测设备;E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身触电。 3.1.8保持摇表的转速快速且均匀,以保持摇表转速120r/min为宜,读取R60”及R15”,计算吸收比R60”/R15”>1.3。

绝缘摇表的结构、测试原理及使用方法

兆欧表又称摇表,是专门用于测量绝缘电阻的仪表,它的计量单位是兆欧(MΩ)。 一、兆欧表的结构和工作原理 1.兆欧表的结构 常用的手摇式兆欧表,主要由磁电式流比计和手摇直流发电机组成,输出电压有500V、1000V、2500V、5000V几种。随着电子技术的发展,现在也出现用干电池及晶体管直流变换器把电池低压直流转换为高压直流,来代替手摇发电机的兆欧表。 磁电式流比计是测量机构。如图3-6所示:可动线圈1与2互成一定角度,放置在一个有缺口的圆柱形铁心5的外面,并与指针固定在同一转轴上;极掌4为不对称形状,以使空气隙不均匀。 2.兆欧表的工作原理 兆欧表的工作原理如图3-7所示。被测电阻RX接于兆欧表测量端子“线端”L与“地端”E 之间。摇动手柄,直流发电机输出直流电流。线圈1、电阻R1和被测电阻RX串联,线圈2和电阻R2串联,然后两条电路并联后接于发电机电压U上。设线圈1电阻为r1,线圈2电阻为r2,则两个线圈上电流分别是: I1=U/(r1+R1+RX) I2=U/(r2+R2) 两式相除得 I1/I2=(r1+R1+RX)/(r2+R2) 式中r1、r2、R1和R2为定值,RX为变量,所以改变RX会引起比值I1∕I2 的变化。 当E端与L端短接时,I1为最大,指针顺时针方向偏转到最大位置,即“0”位置;当E、L端未接被测电阻时,RX趋于无限大,I1=0,指针逆时针方向转到“∞”的位置。该仪表结构中没有产生反作用力距的游丝,在使用之前,指针可以停留在刻度盘的任意位置。 二、兆欧表的使用

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施(通用版)

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0133

摇测井下电气设备绝缘电阻安全技术措施 (通用版) 1、所有参加测量人员必须贯彻学习本措施,未贯彻本措施者,严禁参加施工。 2、所有参加测量人员必须听从安全负责人的统一指挥,严禁盲目作业。 3、参加测量人员在施工过程中不得迟到、早退,班前、班中不允许喝酒,有特殊情况不能参加者,需提前与施工负责人联系,以便于工作安排。 4、参加检修人员必须按《煤矿安全规程》、《作业规程》、《安全技术操作规程》作业,否则视为违章。 5、施工人员必须熟知摇表的工作原理、使用方法和注意事项。 6、根据《煤矿安全规程》第四百九十条中相关规定,主要电气

设备绝缘电阻每6个月不少于1次检查。 7、使用兆欧表测试前准备工作 (1、)检查兆欧表是否经检验合格者,熟读兆欧表的使用说明书,应全面了解仪器的结构、工作原理、主要技术特征及使用方法。 (2)、备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并检查保护环完好程度,避免绝缘物的表面泄漏电流影响测量结果。 8、兆欧表的测量接线 (1)、断开被测品电源及拆除一切对外连线,进行验电和充分放电。重复试验进行放电的时间至少为1min-5min。 (2)、将被测品的非测量部分可靠接地,并于兆欧表的“E”地端钮相接;被测部分用绝缘导线引至仪表的“L”线端钮上,切记“E、L”两线不得相互缠绕。 9、绝缘电阻的测量 (1)、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好:测量时将兆欧表置于水平位置,并将各引线分开。摇动手柄至额定转速,这时指针指向“∞”;然后将“L”与“E”线短接一

电力电缆测量绝缘电阻规定

电力电缆测量绝缘电阻规定 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表?使用前应作哪些检查? 测量10KV电力电缆接线 选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。(兆欧表的检查方法见前题)摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。 摇测项目是相间及对地的绝缘电阻值,即U—V、W、地; V—U、W、地; W—U、V、地。共三次。 2、对10kV电力电缆的绝缘电阻有何要求? 答:判断合格的标准规定如下: (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 (2)三相之间,绝缘电阻值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。 (3)本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力电缆的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 3、试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)。

答:摇测方法及步骤如下: 首先执行有关的安全措施: 组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误; 3)确定工作负责人和监护人; 4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。 物质准备: 1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌); 2) 2500V兆欧表一只(带有测试线)(经检查良好); 3)其他用具及材料(电工工具等); 材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:1)停电 2)验电 3)挂临时接地线 4)悬挂标示牌 过程: (1)被遥测电缆必须停电、验电后,再进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于2min; (2)拆除被测电缆两端连接的设备或开关,的用于燥、清洁的软布,擦净电缆头线芯附近的污垢; (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“L”线)另一端此时不接线芯,一人用手握住“L”测试线的绝缘部分(带绝缘手套或用绝缘杆),另一人转动兆欧表摇把达120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后),记录其绝缘电阻值,将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电; (4)摇侧中仪表应水平放置,摇测中不得减速或停摇; (5)遥测工作应至少两人进行,须带绝缘手套。遥测前、后必须进行充分放电; (6)被测电缆的另一端应做好相应的安全技术措施,如派人看守或装设临时遮拦等。 摇测中的安全注意事项:

142、测绝缘,看完这篇就够了!

测绝缘,看完这篇就够了! 测量电气设备的绝缘是电力运行人员经常进行的一项工作,绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标。 1、为什么要测绝缘 电动机或其他电气设备停用时间较长,受潮或积灰,影响电气设备的绝缘;在电气设备进行检修完毕时,测绝缘可以检测电机绕组是否接线正确或者所属回路是否有接地点。 测量结果检验:电机相间相通绝缘电阻应为0,相对地不通应大于相应绝缘电阻的要求。电缆相间与相间均不通应大于相应绝缘电阻的要求。变压器高低压侧Y/△接法相间均为0,相对地均不通应大于相应绝缘电阻的要求。不同的设备,不同的电压等级,不同的接线方法有不同的绝缘要求,具体应按照规程规定数值进行判断。 不同电气设备的绝缘要求 2、测绝缘电阻工具-兆欧表 兆欧表:给被测设备加直流电压,通过流经设备的泄漏电流计算出相应的电阻以表示被测设备的绝缘情况。有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。

500V手摇摇表

测定子绝缘时用专用的定子绝缘摇表 手摇摇表使用方法: 1、使用前检验摇表是否完好:将摇表平稳放置,红线接L,黑线接E端,两端开路,以120r/min摇动摇表手柄,检查摇表指针指向∝。停止摇动摇表后将两接线接在一起,轻摇动摇表,检查指针指向0后立刻停止摇动。

2、使用时将“L”端接被测物,将“E”端接地(若相间则接另一相),屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上。 3、测量完毕待停转后,对被测物体放电,拆除连接导线。 电子摇表使用方法: 接线方式与手摇摇表相同,接线完毕后选择相应的电压等级,按下测试则会自动记录15S、25S、60S的阻值,甚至可以计算出吸收比。 测量完成后打到“OFF”档,对被测物体放电后即可拆线恢复。 3、测绝缘电阻工具-验电器 在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用范围 本制度规定了绝缘摇测程序、内容、要求以及考核等内容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011)管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及内容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。摇表 摇表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表 测量 兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。 当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。 使用方法 1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。 2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。 3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。 4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。 5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。 6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。 7.摇动兆欧表后,时间不要久。

测绝缘规定

1、发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路的绝缘电阻,转子回路、励磁系统的绝缘电阻。干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器须停电。发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0M Ω;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。 2、新安装或检修后的变压器投运或投入热备用前应测量其绕组对地、高压侧对低压侧的绝缘电阻和吸收比以及相间电阻。变压器高压侧电压在6kV及以上者用2500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于300MΩ,吸收比≥1.3;变压器低压侧电压在0.5kV及以下者用500V兆欧表进行测量,其绝缘电阻值不低于100MΩ,吸收比≥1.3。 注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。 干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 高压对低压及地≥300MΩ(使用2500V摇表) 低压对地≥100MΩ(使用500V摇表) 在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。干式变压器铁芯绝缘电阻一般情况下应满足下列要求 铁芯对夹件及地≥2MΩ(使用500V摇表) 穿芯螺杆对铁芯及地≥2MΩ(使用500V摇表) 当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理。 需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系点检打开其中性点接地,测完绝缘后检修负责恢复。 3、6kV电动机应使用2500V摇表测量绝缘电阻R60″,在常温下其值不低于6MΩ。380V电机应使用500V摇表测量绝缘电阻R60″,其值不小于0.5MΩ。 容量为500kW及以上的高压电动机,应测量吸收比R60″/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值50%。

怎么用摇表测量电缆和电机绝缘电阻

假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地,与相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头都散开不用管? 答:1、先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后匀速摇起摇表(速度在120转/每分钟)。 2、相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一端分别接电缆的另外三相,非别摇六次记录检测结果,切忌电缆两端不能短接。 三相电机无论是星型还是三角型接线,摇相间绝缘是不是都要把连接片拆了?答:对,都要拆的,要不然要出来的结果一定是0兆欧。只摇相间是不够的,还要分别测量三相对地电阻。方法和要电缆一样。 单相电机摇绝缘,是火线与零线都对地摇绝缘,还是摇表L接火线,E接零线同时来摇? 答:单相电机和三相不一样,火线与零线都摇也行,要一个也行不会对电机有影响,但是摇表L接火线,E接零线摇的话,结果也一定是0兆欧(前提是线圈没烧断现象)。只需要摇相间与外壳就行了。 不知道我说的够不够明白,你看一下不懂再联系!祝你好运! 一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能好坏。 使用兆欧表测量绝缘电阻时,通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。

线路绝缘摇测技术交底

线路绝缘摇测技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位线路绝缘摇测交底时间2019年月日高压架空配电线路送电绝缘进行测试方法(1)使用绝缘电阻表测配电线路绝缘,检查线路的绝缘程度,也同时检查有无遗留工具。一般选用2500V或5000V 绝缘电阻表,测量人员要站在绝缘垫上,防止感应电伤人。不要在雨天尤其在雷雨时测量。(2)试验前应确认线路上无人,并采取相应的安全措施。(3)—相测量前,先将另两相接地,以测量每相对地及相间绝缘。逐相进行测量,并做好记录,测量时还要记录温度及天气情况。(4)测量完一相后,先断开测试相线,再停止摇动,以防反充电损坏仪表。已测量相导线接地前注意先做好放电工作。(5)新架设线路绝缘值不应低于300MQ。 笔者根据多年工作经验交流以下架空线路故障查找方法;便于在以后的工作中运用。 一、架空线路故障查找原则 1、架空线路运行的两个基本问题: 绝缘与导通(绝缘—与地、人畜、交叉跨越<空气>,导通—电流通路)通则通,不通则不通通则必通,不通必有故不通则不能通,通必有障 2、故障处理原则: 第一、最短时间查到并排除故障点,恢复其他正常区段或设备的正常运行:通过相关客户反馈、现场发现人员通知;第二、分段排除,尽可能减少受累停电区域:运行经验、对设备的熟悉程度(包括客户线路、设备)进行初步判断,对比排除(与之前数据、相邻区段数据对比)

二、架空线路常见故障及防范措施 1、接地故障下安全事项: 如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内人体不得接近距故障点4m以内,室外不得接近距故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。 2、绝缘线路易受雷击原因: 随着电网架空绝缘线的增多,雷击事故越来越多,由于城区配电线路周围多为高楼大厦,而高层建筑上大多装有避雷设施,所以城区配电线路基本不受雷击的影响。但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。架空绝缘线遭受雷害事故明显比架空裸线多,雷害损害情况比较严重。绝缘架空线雷害事故比较严重的主要原因:一是绝缘线的结构所致。绝缘导线采用半导体屏蔽和交联聚乙烯作为绝缘层,其中使用的半导体材料具有单向导电性能,在雷云对地放电的大气过电压中,很容易在绝缘导线的导体中,产生感应过电压,且很难沿绝缘导线表皮释放;二是绝缘导线遭受雷击后的电磁机理特殊,造成雷击断线较多。架空裸线雷击时,引起闪络事故,是在工频续流的电磁力作用下,电弧会沿着导线(导体)移动,电弧移动中释放能量,且在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前,断路器动作跳闸切断电弧,而架空绝缘线的绝缘层阻碍电弧在其表面移动,电荷集中在击穿点放电,在断路器动作之前烧断导线。因为雷击电压非常高,且电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或对地绝缘击穿,导致接地相间短路。 三、10千伏线路故障查处口诀

电缆绝缘摇测修订稿

电缆绝缘摇测 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

二十二、电力电缆绝缘电阻的测量 1、测量10kV电力电缆,选用何种兆欧表使用前应作哪些检查 答:选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线(“I。摇测电缆绝缘 安全技术措施

华亭煤业大柳煤矿有限公司摇测电缆绝缘安全技术措施 总工程师: 安全副总经理: 机电副总经理: 调度室: 安全质量检查科: 机电动力科: 审核: 编制: 华亭煤业大柳煤矿有限公司机电队二0一四年十二月二十二日

为了确保我矿各电气设备能够连续稳定地运行,现用摇表摇测各高低压电缆绝缘值,以便于及时掌握电气设备及电缆的运行情况,消除缺陷,确保电气设备及电缆安全运行。 一、作业地点: 35KV变电所、井下11采区变电所、井下中央变电所等 二、作业时间: 2014年12月日 三、作业单位:机电队 四、作业现场负责人:马涛 五、安全技术措施 1、办理高压停电工作票,将电源高开柜断路器、隔离开关分别由“合闸”位打至“分闸”位,做好验电、放电、悬挂接地线工作,并在高开柜上悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。 2.摇测电缆时,电缆两侧不准连接任何设备,与带电部分保持安全距离 3.摇测电缆时另一端应有专人看护,以防其他人触电。 4.电力电缆各缆芯及与外皮间均有较大的电容。因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充

分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。 5.测量前检查兆欧表的指针指示是否正常,并对电缆进行放电。 6.按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。 7.兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。 8.对三相三线铠装电力电缆进行测量时,分三相(即A、B、C相)进行。一般测量A相对B、C相及外皮,B相对A、C相及外皮,和C相对A、B相及外皮的绝缘电阻值。进行测量时将被测相的芯线与兆欧表的线路端钮(标有"L")相连,而将其它两相的芯线与电缆外皮连同电缆地线与兆欧表的接地端钮(标有"E")相连。将电缆的绝缘部分与兆欧表的屏蔽端钮(标有"G")相连。 9.测量开始,将兆欧表的连接线与被测电缆的地线和屏蔽线接好,芯线暂先不接,待转动兆欧表的摇把使转速达到稳定(120转/分)时,摇表指针指示在"∞"的位置。然后将被测电缆芯线与兆欧表的火线相连(最好使用绝缘棒),此时,兆欧表指针可能回零位,但应继续转动摇把,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的"∞"方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。 10.取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表的手把,并立即对电缆芯线放电,以待测量电缆

相关文档