文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有关于发那科主轴定位参数设定

有关于发那科主轴定位参数设定

有关于发那科主轴定位参数设定
有关于发那科主轴定位参数设定

(No:5312)

411 伺服报警:n轴超差N轴(攻丝轴1~4)运动时的误差超过设定值

(No:5313或5314)

413 伺服报警:n轴LSI溢出N轴(攻丝轴1~4)的误差计数器的值超过-231~231,请修改有关位置环的参数。

SP740 刚性攻丝报警:超差主轴移动时位置误差超出设定值

(参数No:5310运动 / 5312 停止)

SP741 刚性攻丝报警:超差主轴移动时误差超过设定值或同步误差超过设定值(参数No:5214)

SP742 刚性攻丝报警:LSI溢出攻丝时主轴侧LSI(集成电路)溢出

第六节主轴定向

6.1 概述

主轴定向是使主轴停止在某一特定位置的功能,可以选用以下几种元件作为位置信号:

1)外部接近开关+电机速度传感器.

2)主轴位置编码器(编码器和主轴1:1连接).

3)电机或内装主轴的内置传感器(MZi,BZi,CZi),主轴和电机之间齿轮比为1:1

6.2 使用外部接近开关(1转信号)

6.2.1 αi/βi放大器连接

a). PNP

b). NPN

(13)

(13)

接近开关接近开关

c). 两线NPN

6.2.3 参数设定

. αi/βi 放大器

参数号 设定值 备注

4000#0 0/1 主轴和电机的旋转方向相同/相反 4002#3,2,1,00,0,0,1 使用电机的传感器做位置反馈 4004#2 1 使用外部一转信号 4004#3 根据表1设定 外部开关信号类型 4010#2,1,0 0,0,1 设定电机传感器类型 4011#2,1,0 初始化自动设定 电机传感器齿数 4015#0 1 定向有效

4056-4059 根据具体配置 电机和主轴的齿轮比 4171-4174 根据具体配置 电机和主轴的齿轮比

6.2.4 外部开关类型的参数说明

1) 表1,参数4004#3的设定(对于αi/βi 放大器) 开关 检测方式 开关类型 SCCOM 接法(13)

设定值 二线 24V(11脚)

0 NPN 0V(14脚) 0 常开 PNP 24V(11脚) 1 NPN 0V(14脚) 1 突起 常闭 PNP 24V(11脚) 0 NPN 0V(14脚) 0 常开 PNP 24V(11脚) 1 NPN 0V(14脚) 1 三线

凹槽

常闭

PNP 24V(11脚)

接近开关

注:检测方式如下图所示:

2) 对于主轴电机和主轴之间不是1:1的情况,一定要正确设定齿轮比(参数4056-4059 和

4500-4503)。 6.2.5 连接示意图

1突起 2凹槽

6.3 使用位置编码器

6.3.1 连接示意图

1:1连接

6.3.2 参数

参数号设定值备注

4000#0 0/1 主轴和电机的旋转方向相同/相反4001#4 0/1 主轴和编码器的旋转方相同/相反4002#3,2,1,00,0,1,0 使用主轴位置编码器做位置反馈

4003#7,6,5,40,0,0,0 主轴的齿数

4010#2,1,0 取决于电机设定电机传感器类型

4011#2,1,0 初始化自动设定电机传感器齿数

4015#0 1 定向有效

4056-4059 根据具体配置电机和主轴的齿轮比

6.4 使用主轴电机内置传感器

6.4.1 连接示意图

6.4.2 参数

参数号设定值备注

4000#0 0 主轴和电机的旋转方向相同

4002#3,2,1,00,0, 0,1 使用主轴位置编码器做位置反馈

4003#7,6,5,40,0,0,0 主轴的齿数

4010#2,1,0 0,0,1 设定电机传感器类型

4011#2,1,0 初始化自动设定电机传感器齿数

4015#0 1 定向有效

4056-4059 100或1000 电机和主轴的齿轮比

6.4.3 主轴和电机之间非1:1连接

对于主轴和电机之间非1:1的情况,存在高低档位时,采用外部一转信号定向,需要正确设定参数NO.4171~NO.4174,该参数分为两档,通过信号CTH1A 选择。

此外,还需要正确设定参数NO.4056~4059

相关文档