中建协

2011年全国工程建设优秀QC小组活

动成果申报材料

课题名称:提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率

申报企业:中国路桥工程有限责任公司

推荐单位:中国交通建设股份有限公司

提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率

中国路桥工程责任有限公司香港分公司英德三桥钢筋加工QC小组

二零一一年四月

提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率

一、工程简介

由我公司承建的英德市北江桥工程路线全长 4.271公里,其中主线设特大桥1535m一座,桥跨组合为:(6×30)+(30+2×50+30)+4×28.75+7×30+(160+160)+3×30+(30+2×50+30)+10×30m。其中主桥长320米,主桥采用预应力混凝土独塔单索面斜拉桥,桥梁宽度为30.8米,采用整体式断面,引桥和主桥协调,桥梁全宽同为30.8米,采用分离式断面。

本工程直径22mm、25mm、28mm的普通钢筋的接长采用钢筋剥肋滚压直螺纹连接技术,它先将钢筋连接部分剥肋滚压成螺纹,利用连接套筒进行连接,使钢筋丝头与连接套筒连结为一体,从而实现了等强度连接的目的。

本工程采用标准型套筒连接,见图1。

工艺流程为:平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→套筒连接→接头检验

二、小组概况

小组成员由项目部相关管理人员和现场技术干部及施工员共6人组成,小组概况见下表:

小组概况表

三、选题理由

四、现状调查

2010年10月02日,QC 小组组织全体成员对2010年8月~9月之间生产的普通钢筋套筒连接的接头合格率进行了调查统计。具体情况见表1。

提高桥梁普通钢筋机械连接的接头合格率

表1 钢筋套筒连接的接头质量调查表

从表1可以看出,8月~9月之间产生的钢筋接头的外观质量检测合格率达到99.75%,拧紧力矩检验合格率为100%,而单向拉伸试验的合格率仅为78.3%,是影响钢筋接头合格率的主要问题。

五、设定目标

1、确定目标

根据公司的要求,钢筋套筒机械连接的接头合格率必须达到90%,本次QC小组活动以此要求作为小组活动的目标值。

图2 活动目标值与现状对比图

2、目标可行性分析

从表1中可看出,影响接头合格率的考核指标有:外观质量检测、拧紧力矩检验、单向拉伸试验。其中外观质量检测和拧紧力矩检验的合格率接近100%,而单向拉伸试验的合格率只有78.3%,因此,提高单向拉伸试验的合格率即可提高接头的合格率。

由表2 ,对不合格的接头进行统计,接头不合格的主要原因是丝头不合格(滑脱),将丝头合格率提高到90%以上,就能达到目标,见图3所示。

表2 不合格接头统计表

图3 目标可行性分析图

六、原因分析

小组针对钢筋套筒连接接头批次验收合格率低的症结问题,即“丝头合格率”低问题,集思广益,分析原因,见图4。

图4 因果分析图

七、要因确认

为找出主要原因,小组对因果图中的末端因素进行逐条确认。

末端因素一:工人技能培训不够

丝头加工操作工在上岗前均按培训计划进行培训并考核,经考核成绩优秀,给予颁发上岗证。丝头加工操作人员培训的时间和成绩,结果见表3。

表3 岗位人员技能培训情况调查表

因此,工人技能培训不够不是主要原因。

末端因素二:没按要求自检

工艺规定每加工10个丝头必须进行一次自检。在7天时间内进行对丝头的生产情况进行观察,观察结果见自检情况调查表。

表4 自检情况调查表

工艺执行率仅为20%,因此,没按要求自检为主要原因。 末端因素三:未按操作要求装卡钢筋

工艺规定丝头加工前对钢筋的夹持位置进行限位,钢筋顶紧限位挡铁。钢筋定好位后,拧紧台钳将钢筋夹持在台钳上。

为保证钢筋卡紧后保持水平状态,我们制作了钢筋加工台案,长度视需加工的钢筋长度而定,高度与台钳高度相适宜。经查证,现场操作人员严格执行操作要求,工艺贯彻率为100%。

因此,未按操作要求装卡钢筋不是主要原因。 末端因素四:半成品未进行保护

套丝完成,并经质量检查合格的钢筋称为半成品。对半成品应采取严格的保护措施,这是钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接成功的关键。经查证,施工中我们按工艺要求采取两种方法进行保护,工艺贯彻率为100%。

①分层码放。用钢筋或木枋放在上下两层钢筋之间,使每层钢筋之间都有一定的距离不互相碰撞。

②带帽保护。用专用的钢筋丝头保护帽(塑料材质)对钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。

因此,半成品未进行保护不是主要原因。 末端因素五:钢筋基圆尺寸不符合标准

我们对8~9月份共计16批的Φ25mm 钢筋和Φ28mm 钢筋进场检验资料进行查证,结果表明Φ25mm 钢筋基圆偏差控制

在标准±0.6mm范围内,Φ28mm的螺纹钢基圆偏差控制在标准±0.7mm范围内。见图5。

因此,钢筋基圆尺寸不符合标准要求不是主要原因。

末端因素六:钢筋端头平头标准不明确

工艺规定端头弯曲,马蹄严重的应切去,并未明确标准,造成现场施工随意性增大,影响丝头的加工质量。如图6。

图6

因此,钢筋端头平头标准不明确为主要原因。

末端因素七:刀片磨损

如图7,剥肋刀片在作业过程中磨损后直接影响丝头的加工直径。我们对正在作业的6台钢筋剥肋滚压直螺纹机剥肋刀片进行了调查,见表5。

表5 剥肋刀片磨损调查表

除2#机刀片为新换刀片,其余机剥肋刀片均出现磨损,因此,剥肋刀片磨损是主要原因。

导向管

左右拉环

图7 剥肋机构结构图

经过逐条检查,我们确认造成丝头合格率低的主要原因是:

(1)没按要求自检

(2)钢筋端头平头标准不明确

(3)刀片磨损

八、制定对策

根据要因确认得出的主要原因,QC小组成员经过认真讨论,制定出具有针对性的对策措施,详见表6所示。

表6 对策表

序号要因对策目标措施地点责任人完成时间

1 没按要求

自检

思想教育与

岗位考核双

管齐下

自觉按要求

执行自检程

举办质量座谈会

并制定、实施《工

程质量奖罚制度》

班组周之恒

2010年10月

5日

2 平头标准

不明确

完善标准

确定平头标

准控制参数

调查钢筋端头实

际情况确定参数

现场黄葳

2010年10月

8日

3 刀片磨损定期更换刀

使加工丝头

直径符合要

摸索刀片更换周

现场梁振羽

2010年10月

10日

九、对策实施

实施一:为解决操作工人未按照工艺要求自检问题,我们召集操作工人举办了丝头加工质量问题的座谈会,会上向工人阐明了自检的重要性,并组织大家学习了《工程质量奖罚制度》,明确了岗位职责和奖罚条例。

实施后自检情况见表7,工人自觉按照要求进行自检。通过自检,及时发现问题,查明原因并解决后重新加工螺纹。

表7 自检情况调查表

实施二:我们随机抽取了1000个钢筋,钢筋端头情况见表8,其中马蹄段长度大于3mm的端头占14.5%。另外,按丝头外观检验标准,不完整丝扣长度不得大于两个完整丝扣长度,考虑到尽量减少端头平头的工作量和满足检验标准,确定对于马蹄段长度大于3mm的钢筋端头必须平头。

表8 钢筋端头情况调查表

实施三:为解决刀片磨损问题,我们对新安装的刀片进行了跟踪调查,见表8。丝头加工量达到1900个时,达到了刀片进行剥肋的极限磨耗量0.19mm(见表9所示),剥肋尺寸增加了0.38mm,而丝头的直径允许偏差为±0.2mm,变化幅度为0.4mm,因此,为充分使用刀片,当刀片磨损达到0.1mm,直径偏差为+0.2mm时,需调节剥肋尺寸,当加工丝头量达到1900个时,刀片需更换。。

表9 刀片进行剥肋的磨耗量

依靠调节垫片的厚度来调节剥肋尺寸,见图8。

刀体垫片剥肋刀片

图8

十、效果检查

小组对10月中旬至11月下旬对活动效果进行了检查,见表10与图9。

表10 2010年10~11月钢筋接头合格率统计表

目标实现了!

图9 实施前后接头合格率对比图

接头合格率达到了90.32%,本次QC活动目标取得了成功!

十一、巩固措施

把改进的有效措施投入有关标准,见表11。

表11

采取以上措施后,我们小组又于2010年12月18日对11月下旬~12月中旬的接头合格率进行统计,接头合格率达到了91.39%。

十二、效益分析

◆经过本次QC攻关,接头合格率达到了90%以上,完成了预定目标。

◆本次攻关后,人员操作规范,工艺要求得到贯彻,没有造成质量其他方面的缺失,满足了工艺标准要求。

◆接头合格率的提高,减少了返工的几率,为下道工序的开展提供了质量保证。

◆通过本次活动,进一步提高了成员的质量意识,问题意识和改进意识,大大增强了成员的团队精神,提高了集体攻关的能力。

十三、今后打算

通过本次QC活动,接头合格率由原来的78.3%提高到91.39%,超过了小组活动的预期目标,也达到了上级要求90%的目标,满足了下道工序的需求。同时,我们发现钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命较短,所以小组成员决定乘胜追击,开展下一课题:提高钢筋剥肋滚压直螺纹机的使用寿命。

钢筋机械连接施工工艺试验方案

钢筋机械连接施工工艺试验方案

目录 一、工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 二、试验目的 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、编制的依据 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、适用范围 ....................................................... 错误!未定义书签。 六、工艺原理 ....................................................... 错误!未定义书签。 七、工艺流程及操作要点 ................................... 错误!未定义书签。 八、质量要求 ....................................................... 错误!未定义书签。 九、钢筋连接接头检验 ....................................... 错误!未定义书签。 十、结论............................................................... 错误!未定义书签。十一、安全及环保措施 ....................................... 错误!未定义书签。十二、附页........................................................... 错误!未定义书签。

钢筋机械连接技术规范强制条款及常用要点 (1)

钢筋机械连接技术规范强制条款及常用要点 混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头。 接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%; 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。

受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。 对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。 接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值得(1.10)倍。

钢筋机械连接的连接区段长度按35d计算 钢筋直螺纹加工应符合下列规定:钢筋端部应切平或镦平后加再工螺纹,墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹;

钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,公差应为0~2.0p(p为螺距):钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。

安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p。 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 钢筋机械连接接头的现场检验应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头,应以(500)个为一个验收批进行检验与验收,不足(500)个也应作为一个验收批

钢筋机械接头的类型

钢筋机械接头的类型 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。 有两种形式,径向挤压连接和轴向挤压连接。由于轴向挤压连接现场施工不方便及接头质量不够稳定,没有得到推广;而径向挤压连接技术,连接接头得到了大面积推广使用。现在工程中使用的套筒挤压连接接头,都是径向挤压连接。由于其优良的质量,套筒挤压连接接头在我国从二十世纪90年代初至今被广泛应用于建筑工程中。 二、锥螺纹连接接头:通过钢筋端头特制的锥形螺纹和连接件锥形螺纹咬合形成的接头。锥螺纹连接技术的诞生克服了套筒挤压连接技术存在的不足。锥螺纹丝头完全是提前预制,现场连接占用工期短,现场只需用力矩扳手操作,不需搬动设备和拉扯电线,深受各施工单位的好评。但是锥螺纹连接接头质量不够稳定。 螺纹套连接法的原理比较直观和简单,它的工作示意见图5-13。在被连接的钢筋端部加工出外丝扣,而套筒两端则设有内丝扣,将套筒拧在1根钢筋上,再把另1根钢筋拧上套筒

的另一端,就实现了连接。 由于加工螺纹的小径削弱了母材的横截面积,从而降低了接头强度,一般只能达到母材实际抗拉强度的85~95%。我国的锥螺纹连接技术和国外相比还存在一定差距,最突出的一个问题就是螺距单一,从直径16~40mm钢筋采用螺距都为2.5mm,而2.5mm螺距最适合于直径22mm钢筋的连接,太粗或太细钢筋连接的强度都不理想,尤其是直径为36m m,40mm钢筋的锥螺纹连接,很难达到母材实际抗拉强度的0.9倍。 许多生产单位自称达到钢筋母材标准强度,是利用了钢筋母材超强的性能,即钢筋实际抗拉强度大于钢筋抗拉强度的标准值。由于锥螺纹连接技术具有施工速度快、接头成本低的特点,自二十世纪90年代初推广以来也得到了较大范围的推广使用,但由于存在的缺陷较大,逐渐被直螺纹连接接头所代替。 三、直螺纹连接接头: 等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。目前我国直螺纹连接技术呈现出百花齐放的景象,出现了多种直螺纹连接形式。

钢筋机械连接形式检验报告

钢筋机械连接对型式检验的要求 相关标签: 机械连接接头 钢筋机械连接 滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。 2 经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 3 考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验; 5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。

6 用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。 7 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。

钢筋机械连接试验报告范例

钢筋机械连接试验报告范例-----------------------作者:

-----------------------日期:

京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28

钢筋机械连接接头工艺评定精编版

钢筋机械连接接头工艺 评定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

恒山·天成住宅小区2#住宅楼工程钢筋机械连接接头工艺评定 编制: 审批: 河北恒山建设集团有限公司 2016年7月

目录 一、施工工艺及技术要求。 二、评定方法及评定报告。

一、材料准备 钢筋 套筒 二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程 2..操作步骤 (1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。 (2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程

(1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 (2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。 (3)丝头质量的检验:操作人员对加工成型的钢筋丝头进行质量检验,检验合格后,要用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,以防螺纹在钢筋搬动或运输过程中被损坏或污染。检查合格后按规格分类堆放整齐。 (4)钢筋丝头的连接:连接是用扳手将直螺纹连接套拧松并拔出钢筋连接端得保护帽,检查钢筋丝头是否和连接套规格一致,直螺纹牙是否完好无损、清洁,如发现杂物或锈蚀时用铁刷清除干净,然后用扳手或管钳将直螺纹连接套与一端钢筋拧到位,再将另一端钢筋与连接套拧到位。连接示意图如下: 根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类型,采取不同的安装方法,见下图: 标准型接头安装

钢筋接头机械连接实施细则

钢筋接头机械连接实施细则 1. 总则 1.1本细则主要用于工程建设中的各类钢筋机械连接接头的检验。 1.2本细则依据JGJ107-2010编制。 2.仪器设备 2.1 WE-600液压式万能材料试验机、WI-100油压式万能材料试验机、游标卡尺(0~300)mm。 3.接头的性能等级要求 3.1接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。 3.2接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个性能等级:Ⅰ级接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值。 Ⅱ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值。

Ⅲ级接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍。 3.3Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度必须符合下表的规定。 接头的抗拉强度 4. 4.1对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸事件不应小于3个,同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。 5.钢筋接头试件的试验方法 5.1型式检验试件的仪表布置和变形测量标距应符合下列规

定: 5.1.1单向拉伸和反复拉压试验时的变形测量仪表应在钢筋两侧对称布置(图一),取钢筋两侧仪表读数的平均值计算残余变形值。 5.1.2变形测量标距 式中:——变形测量标距; ——机械接头长度; ——钢筋公称直径。 图一接头试件变形测量标距和仪表布置 5.2型式检验试件最大力总伸长率的测量方法应符合下列要求: 5.2.1试件加载前,应在其套筒两侧的钢筋表面(图二)分别用细划线A、B和C、D标出测量标距为的标记线,不应小于100mm,标距长度应用最小刻度值不大于0.1mm的量具测量。 图二总伸长率的测点布置 1—夹持区;2—测量区

钢筋的机械连接方法有哪些

钢筋的机械连接方法有哪些? 钢筋连接技术可分为钢筋焊接和钢筋机械连接两大类。钢筋焊接有6种焊接方法,有的适用于预制厂,有的适用于现场施工,有的两者都适用。钢筋机械连接常用有3种方法,主要适用于现场施工。各种方法有其自身特点和不同的适用范围,并在不断发展和改进。在实际生产中,应根据具体的工作条件、工作环境和技术要求,选用合适的方法以期达到最佳的综合效益。 钢筋焊接连接 1 电阻点焊 将两钢筋安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一种压焊方法。 特点:钢筋混凝土结构中的钢筋焊接骨架和焊接网,宜采用电阻点焊制作。以电阻点焊代替绑扎,可以提高劳动生产率、骨架和网的刚度以及钢筋(钢丝)的设计计算强度,宜积极推广应用。 适用范围:适用于Ф6~16mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋,Фb3~5mm的冷拔低碳钢丝和Ф4~12mm冷轧带肋钢筋。 2 闪光对焊 将两钢筋安放成对接形式,利用焊接电流通过两钢筋接触点产生塑性区及均匀的液体金属层,迅速施加顶锻力完成的一种压焊方法特点:具有生产效益高、操作方便、节约能源、节约钢材、接头受力性能好、焊接质量高等很多优点,故钢筋的对接连接宜优先采用闪光

对焊。 适用范围:适用于Ф10~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,Ф10~25mm 的Ⅳ级钢筋。 3 电弧焊 以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一种熔焊方法。 特点:轻便、灵活,可用于平、立、横、仰全位置焊接,适应性强、应用范围广。 适用范围:适用于构件厂内,也适用于施工现场。可用于钢筋与钢筋,以及钢筋与钢板、型钢的焊接。 4 电渣压力焊 将两钢筋安放成竖向对接形式,利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程,产生电弧热和电阻热,熔化钢筋、加压完成的一种焊接方法。 特点:操作方便、效率高。 适用范围:适用于Ф14~40mm的热轧Ⅰ、Ⅱ级钢筋连接。主要用于柱、墙、烟囱、水坝等现浇钢筋混凝土结构(建筑物、构筑物)中竖向或斜向(倾斜度在4:1范围内)受力钢筋的连接。 5 气压焊 采用氧炔焰或氢氧焰将两钢筋对接处进行加热,使其达到一定温度,加压完成的方法。 特点:设备轻便,可进行钢筋在水平位置、垂直位置、倾斜位置

钢筋机械连接接头形式

目前,市场上常用的钢筋机械连接接头类型如下: 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。我国的锥螺纹连接技术和国外相比还存在一定差距,最突出的一个问题就是螺距单一,从直径16~40mm钢筋采用螺距都为2.5mm,而2.5mm螺距最适合于直径22mm钢筋的连接,太粗或太细钢筋连接的强度都不理想,尤其是直径为36mm,40mm钢筋的锥螺纹连接,很难达到母材实际抗拉强度的0.9倍。许多生产单位自称达到钢筋母材标准强度,是利用了钢筋母材超强的性能,即钢筋实际抗拉强度大于钢筋抗拉强度的标准值。由于锥螺纹连接技术具有施工速度快、接头成本低的特点,自二十世纪90年代初推广以来也得到了较大范围的推广使用,但由于存在的缺陷较大,逐渐被直螺纹连接接头所代替。 三、直螺纹连接接头 等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。目前我国直螺纹连接技术呈现出百花齐放的景象,出现了多种直螺纹连接形式。 直螺纹连接接头主要有镦粗直螺纹连接接头和滚压直螺纹连接接头。这两种工艺采用不同的加工方式,增强钢筋端头螺纹的承载能力,达到接头与钢筋母材等强的目的。 1. 镦粗直螺纹连接接头:通过钢筋端头镦粗后制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。其工艺是:先将钢筋端头通过镦粗设备镦粗,再加工出螺纹,其螺纹小径不小于钢筋母材直径,使接头与母材达到等强。国外镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头有热镦粗又有冷镦粗。热镦粗主要是消除镦粗过程中产生的内应力,但加热设备投入费用高。我国的镦粗直螺纹连接接头,其钢筋端头主要是冷镦粗,对钢筋的延性要求高,对延性较低的钢筋,镦粗质量较难控制,易产生脆断现象。 镦粗直螺纹连接接头其优点是强度高,现场施工速度快,工人劳动强度低,钢筋直螺纹丝头全部提前预制,现场连接为装配作业。其不足之处在于镦粗过程中易出现镦偏现象,一旦镦偏必须切掉重镦;镦粗过程中产生内应力,钢筋镦粗部分延性降低,易产生脆断现象,螺纹加工需要两道工序两套设备完成。 2. 滚压直螺纹连接接头:通过钢筋端头直接滚压或挤(碾)压肋滚压或剥肋后滚压制作的直螺纹和连接件螺纹咬合形成的接头。 其基本原理是利用了金属材料塑性变形后冷作硬化增强金属材料强度的特性,而仅在金属表层发生塑变、冷作硬化,金属内部仍保持原金属的性能,因而使钢筋接头与母材达到等强。 目前,国内常见的滚压直螺纹连接接头有三种类型:直接滚压螺纹、挤(碾)压肋滚压螺纹、剥肋滚压螺纹。这三种形式连接接头获得的螺纹精度及尺寸不同,接头质量也存在一定差异。 (1)直接滚压直螺纹连接接头: 其优点是:螺纹加工简单,设备投入少,不足之处在于螺纹精度差,存在虚假螺纹现象。由于钢筋粗细不均,公差大,加工的螺纹直径大小不一致,给现场施工造成困难,使套筒与丝头配合松紧不一致,有个别接头出现拉脱现象。由于钢筋直径变化及横纵肋的影响,使滚丝轮寿命降低,增加接头的附加成本,现场施工易损件更换频繁。 (2)挤(碾)压肋滚压直螺纹连接接头: 这种连接接头是用专用挤压设备先将钢筋的横肋和纵肋进行预压平处理,然后再滚压螺纹,目的是减轻钢

钢筋机械连接施工工艺试验方案

一、工程概况 ................................................................................. 二、试验目的 ................................................................................. 三、编制的依据 ............................................................................... 四、施工准备 ................................................................................. 五、适用范围 ................................................................................. 六、工艺原理 ................................................................................. 七、工艺流程及操作要点...................................................................... 八、质量要求 ................................................................................. 九、钢筋连接接头检验....................................................................... 十、结论...................................................................................... 十一、安全及环保措施....................................................................... 十二、附页.................................................................................... 滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验方案 一、工程概况 本工程排水箱涵采用现浇C30钢筋砼结构,全长110m箱涵断面采用双孔内部净空5.0 x 5.0m,顶底板

钢筋机械连接接头有哪些类型

你知道钢筋机械连接接头有哪些类型吗?长长见识! 一、套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。在被连接的钢筋端部加工出外丝扣,而套筒两端则设有内丝扣,将套筒拧在1根钢筋上,再把另1根钢筋拧上套筒的另一端,就实现了连接。

 三、直螺纹连接接头:等强度直螺纹连接接头是二十世纪90年代钢筋连接的国际最新潮流,接头质量稳定可靠,连接强度高,可与套筒挤压连接接头相媲美,而且又具有锥螺纹接头施工方便、速度快的特点,因此直螺纹连接技术的出现给钢筋连接技术带来了质的飞跃。京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25

试验: 复核: 技术负责人: 单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中 铁十八局集团第一工程 样品来源:施工现场 报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有 限 公 司 沧 县 制 梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥 接头类型:滚轧直螺连接接头 委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁 母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28

建筑施工之钢筋机械连接

建筑施工之钢筋机械连接 钢筋机械连接是指通过连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。这类连接方法是我国近10年来陆续发展起来的,它具有以下优点:接头质量稳定可靠,不受钢筋化学成分的影响,人为因素的影响也小;操作简便,施工速度快,且不受气候条件影响;无污染、无火灾隐患,施工安全等。在粗直径钢筋连接中,钢筋机械连接方法有广阔的发展前景。 9-6-1 一般规定 钢筋机械连接方法分类及适用范围,见表9-56。钢筋机械连接接头的设计、应用与验收应符合行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-96)和各种机械连接接头技术规程的规定。 钢筋机械连接方法分类及适用范围表9-56 钢筋机械连接接头,应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异,分为下列三个性能等级。 A级:接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 B级:接头抗拉强度达到或超过母材屈服强度标准值的1.35倍,具有一定的延性及反复拉压性能。 C级:接头仅承受压力。 A、B、C级的接头性能,应符合表9-57的规定。

钢筋机械接头性能检验指标表9-57 钢筋机械连接(JGJ 107-96)的符号意义如下: 对直接承受动力荷载的结构,其接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门要求时,对连接HRB335(HRB400)级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受应力幅为100N/mm2,上限应力为180(190)N/mm2的200万次循环加载。 1998年对JGJ 107-96规程进行局部修订。主要修订内容有2项:①增加了SA级,其强度指标为或1.15f tk;②取消了原割线模量指标,改用接头试件加载至0.6f yk后,残余变形小于0.1mm。 接头性能等级的选定,应符合下列规定: (1)混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对接头延性要求较高的部位,应采用A级接头; (2)混凝土结构中钢筋受力小或对接头延性要求不高的部位,可采用B级接头; (3)非抗震设防和不承受动力荷载的混凝土结构中钢筋只承受压力的部位,可采用C级接头。

钢筋机械连接接头工艺评定

恒山·天成住宅小区2#住宅楼工程 钢筋机械连接接头工艺评定 编制: 审批: 河北恒山建设集团有限公司 2016年7月 目录 一、施工工艺及技术要求。 二、评定方法及评定报告。

一、材料准备 1.1 钢筋 规格批次号产地复试报告编号 HRB400 18 2970/16Y204753 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713413 HRB400 20 2719/16Y306442 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713414 HRB400 22 530/16Y306381 河北钢铁股 份有限公司 承德分公司 160713415 HRB400 25 162404673 河钢集团宣 化钢铁集团 有限责任公 司 160713416

1.2 套筒 规格接头等级产地 HRB400 18 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 20 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 22 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 HRB400 25 I级沧州万力通 建筑 备件有限公 司 二、施工工艺及技术要求。

1、工艺流程 是 钢筋滚轧(剥肋)直螺纹丝头加工 直螺纹丝头尺寸及外观质量检查、是否符合要求 将不合格的 丝头切去 连接套筒质量 检查及验收 连接完成后,对接头及拧紧 力矩值进行检查 用扳手或管钳 现场拧合安装 丝头螺丝用塑料保护帽或 拧上连接套筒保护 待连接钢筋断料、端头切 否

2..操作步骤 (1)、检查被加工钢筋是否符合设计要求,然后将被连接钢筋用砂轮片切割机切断,使钢筋端面平整并与钢筋轴线垂直。 (2)、钢筋直螺纹滚轧设备经调试运转正常后,方可加工直螺纹丝头。钢筋滚轧直螺纹丝头加工采用剥肋滚轧工艺 3、操作过程 (1)直螺纹接头钢筋端部使用砂轮切割机切断钢筋,切口面与钢筋轴线垂直,严禁马蹄形或翘曲,严禁用剪断机剪断或用气割切割下料;墩粗头严禁有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹。 (2)采用专业设备将待连接钢筋端头加工成螺纹,丝头加工长度为标准套筒长度的?,公差应0~2P(P为螺距)加工时操作人员应控制丝头质量,保证丝头的合格率,避免返工。连接示意图如下:根据待接钢筋所在部位及转动难易情况,选用不同的套筒类

钢筋机械连接质量控制要点

钢筋机械连接质量控制 要点 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

直螺纹机械连接现场质量控制要求工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 2.1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹;

2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 2.1.3直螺纹钢筋接头的加工: 1.直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整,使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力,消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形,强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹,是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数。 2.镦粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹,国内外试验均表明,这类裂纹不影响接头性能,但横向裂纹则是不允许的; 3.钢筋丝头的加工长度应为正公差+1P,保证丝头在套筒内可相互顶紧,以减少残余变形; 2.2 接头的安装 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1、安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。镦粗直螺纹标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过1p。 2、安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程表2.1的规定: 表2. 1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

钢筋机械连接接头施工方案

西安市地铁六号线二期工程(劳动南路站~纺织城站)土建 施工项目TJSG-16标段 钢筋机械连接接头 施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十六局集团有限公司 西安地铁六号线TJSG-16标项目经理部 二零一八年九月

目录 1总则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4主要设备 (1) 1.5原材要求 (1) 2接头等级的选定 (2) 3施工工序 (2) 3.1钢筋下料 (2) 3.2钢筋加工 (2) 4施工质量要求 (3) 4.1丝头加工质量 (3) 4.2直螺纹钢筋接头的安装质量 (4) 5施工注意事项 (4) 6成品保护 (5) 7质量保证措施 (5) 8安全保证措施 (6) 8.1安全用电 (6) 8.2 机械安全 (6) 8.3绿色和文明施工 (7)

1总则 1.1编制依据 1、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 1.2适用范围 本方案适用于西安地铁六号线二期工程TJSG-16标广济街站所采用的直螺纹钢筋机械连接施工。 1.3人员要求 加工钢筋技术人员必须按该技术交底进行培训,经考核合格后方可进行上岗操作,人员应相对稳定。 1.4主要设备 套丝机、管钳扳手、扭力扳手、切割机。 1.5原材要求 1.5.1钢筋原材 所有钢筋原材进场后,必须对到场钢筋的质量保证书、出厂合格证等进行复核,并按不同批次、规格、炉号及不同厂家的原材进行外观和力学性能的检测。其中,外观检测中,重点检查钢筋表面不得出现裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的偏差。 1.5.2连接套筒 钢筋连接直螺纹套筒为定型产品,每批套筒进场时须核实其产品合格证,经进场质检员复核合格后方可用于施工。

钢筋机械连接质量要求

镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 1.2 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 二施工现场接头的加工与安装 2.1 接头的加工

2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹; 2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P 是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先逐根连接钢筋,按照连接质量要求连接后,在进行钢筋笼的焊接,加设加强箍筋等,对钢筋笼固定,并在钢筋上距丝头10cm处以红漆标识,作为连接后的套筒内丝头是否顶紧居中。在一根钢筋上沿钢筋轴向标有醒目标识,以保证在骨架吊装时能够准确连接。在钢筋笼内架设三角撑或十字撑,防止骨架在运送和吊装过程中,有较大变形。 3)表2.1是规定的最小拧紧扭矩值,是为减少接头残余变形而提出的,拧紧扭矩对直螺纹钢筋接头的强度影响不大; 4)根据国家计量检定规程《扭矩扳子检定规程》 JGJ 707 - 2003 扭矩扳

钢筋机械连接施工工艺试验方案

目录 一、工程概况 (2) 二、试验目的 (2) 三、编制的依据 (2) 四、施工准备 (3) 五、适用围 (4) 六、工艺原理 (4) 七、工艺流程及操作要点 (4) 八、质量要求 (7) 九、钢筋连接接头检验 (8) 十、结论 (9) 十一、安全及环保措施 (9) 十二、附页 (10)

滚轧直螺纹钢筋机械连接工艺性试验案 一、工程概况 本工程排水箱涵采用现浇C30钢筋砼结构,全长110m,箱涵断面采用双部净空5.0×5.0m,顶底板及侧墙厚0.8m,中间隔墙厚0.6m。箱涵纵向按10m标准长度设置一道变形缝,变形缝具体设置位置可根据基础情况进行适当调整,变形缝缝宽0.03m,采用橡胶止水带和聚硫密封膏封闭。箱涵在与既有箱涵连接位置采用植筋现浇0.6m长,截面尺寸与箱涵保持一致。排水箱涵进口处设置八字墙,墙身采用C20素砼结构,;进口底面采用M7.5砂浆铺砌MU30片截水墙。 箱涵两侧填料采用砂卵回填,涵底地基承载力不小于0.8MPa,对达不到设计要求的区域需进行基础换填。 普通钢筋:应符合GB1499.1-2007和GB1499.2-2007标准的相关规定。除特殊注明外,直径≥12mm者采用HRB400钢筋;钢筋直径≥Ф20时采用等强度滚压直螺纹机械连接。 焊条:采用E5003焊条。 二、试验目的 通过滚轧直螺纹工艺性试验确定各项参数,确保现场钢筋机械连接的质量。 三、编制的依据 1、施工组织设计及箱涵施工案。 2、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。 3、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004。 4、《水工混凝土施工规》(SDJ207—1982)。

钢筋机械连接接头的设计原则和性能等级

钢筋机械连接接头的设计原则和性能等级 The manuscript was revised on the evening of 2021

1接头的设计应满足强度及变形性能的要求。 2?接头连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的倍。 3接头应根据其等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳、耐低温等各项性能确定相应的检验项目。 4根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,接头应分为下列三个等级: Ⅰ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或倍钢筋抗拉,并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉,并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服的倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。 5?Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的抗拉强度应符合表3.0.5的规定。 6?Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头应能经受规定的高应力和大变形反复拉压循环,且在经历拉压循环后,其抗拉强度仍应符合本规程表3.0.5的规定。

7?Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级接头的变形变形性能应符合表的规定。 8?对直接承受动力的结构构件,接头应满足设计要求的抗疲劳性能。当无专门要求时,对连接HRB335级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受应力幅为

100N/`MM^2`,最大应力为180N/`MM^2`的200万次循环加载。对连接 HRB400级钢筋的接头,其疲劳性能应能经受应力幅为100N/`MM^2`,最大应力为190N/`MM^2`的200万次循环加载。 9?当混凝土结构中钢筋接头部位的温度低于-10℃时,应进行专门的试验。