端子板配电模块
PM-351I
1 基本说明
PM-351I 是ECS-100系统中,配合FW351(B )卡件和TB351-IU 、TB351-IRU 端子板工作的配电模块,提供现场设备外配电电压。PM-351I 是一款单输入的DC-DC 转换模块,它可完成四路点点隔离配电输出功能,既实现了输入、输出之间的隔离,又实现了四路输出之间的相互隔离。PM-351I 有两种供电方式:内配电和外配电。在内配电方式下,端子板上的24VDC 输入直接由卡件通过DB25提供,无需外加的24VDC 电源;在外配电方式下,端子板上须外接24VDC 电源。
2 性能指标
表 2-1 PM-351I 性能指标
3 接口特性
现场信号接线原理框图如下图所示:
类型 端子板配电模块PM-351I
指标项 指标说明
备注
通道数
4
每个模块输出四路隔离电压 配合的端子板类型
TB351-IU
TB351-IRU
与以前配电模块的端子板兼容
供电电压 24VDC (冗余)
带熔断式保险丝,卡件内配电或端子板上外配电
规格 (72×58.4)mm 输入电压 (22~28)V 输出电压 (24~27)V
满载 短路保护功能 有
输入与输出
3000V AC 50Hz
隔离耐压
输出与输出 250V AC
50Hz (同一变压器的两路输出间隔离耐压为250V ,不同
变压器输出间隔离耐压为1000V ) 其他
存储和运输温度 (-40~+80)℃ 工作温度 (0~50)℃
工作湿度 (10~90)%,无凝露 工作大气压 (62~106)kPa 存储湿度
(5~95)%,无凝露
图 3-1配电模块接口特性图(以TB351-IRU为例)
如上图所示,配电模块PM-351I和端子板上的接插件连接,通过端子板上的端子给外接变送器提供电压。现场的电流信号通过采样电阻转换为电压信号后,通过DB25返送到卡件。
TB351-IU、TB351-IRU和现场信号的连接请分别参见《TB351-IU接线端子板使用手册》
和《TB351-IRU接线端子板使用手册》。
4使用说明
4.1配电模块外观结构图
PM-351I配电模块外观结构图如图 4-1所示。
图 4-1 PM-351I配电模块外观结构图
4.2接插件说明
PM-351I端子板接插件说明如表 4-1所示:
表 4-1 PM-351I端子板接插件说明
标号说明
J1 配电模块和端子板连接器
5应用注意事项
配电模块插入端子板之后,外壳两端的螺丝需拧紧。
6资料版本说明
表 6-1版本升级更改一览表
资料版本号更改说明
PM-351I使用手册(V1.0)适用硬件版本:PM-351I-V40.00.00