文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 喜利得HIT-RE 500-SD 配合 HIT-V 螺杆

喜利得HIT-RE 500-SD 配合 HIT-V 螺杆

喜利得HIT-RE 500-SD 配合 HIT-V 螺杆
喜利得HIT-RE 500-SD 配合 HIT-V 螺杆

喜利得HIT-RE 500-SD 配合 HIT-V 螺杆

注射粘结系统

特点

喜利得 HIT- RE 500-SD 330 ml 锡箔包装

(同存 500 ml 和 1400 ml 锡箔包装)

混合嘴

HIT-V 螺杆 - 适合裂缝和非裂缝混凝土 强度等级 C 20/25 至 C 50/60 - 高承载力

- 适合干和潮湿混凝土基材 - 大直径螺杆应用 - 高抗腐蚀

- 凝固时间长,适合高温工况 - 无毒气味

- 埋深范围:

从 M8 螺杆的40 … 160 mm 至 M30螺杆的120 … 600 mm

混凝土

张力区

小间边距

可变埋深

耐火

抗疲劳

耐腐蚀

高抗腐蚀

欧洲技术认证

CE 标志 喜利得锚栓计算 软件

认证 / 证书

Description

Authority / Laboratory No. / date of issue

European technical approval a) DIBt, Berlin

ETA-07/0260 / 2009-01-12 ES report

ICC evaluation service ESR 2322 / 2007-11-01

Fire test report

MFPA, Leipzig GS-III/B-07-070 / 2008-01-18

Assessment report (fire)

warringtonfire

WF 166402 / 2007-10-26 & suppl. WF 172920 / 2008-05-27

a) 所用数据来源依据于 ETA-07/0260, 发表于2008-11-03.

基本承载力数据(单根锚栓)

本章节所用数据适合于具体请参考简化设计方法- 正确安装(参考安装指引)

- 无间、边距影响

- 钢材l破坏

- 基材厚度如表格所述

- 单一典型埋深, 如表格所述

- 单根锚栓材质, 如表格所述

- 混凝土C 20/25, f ck,cube = 25 N/mm2

- 温度范围I

(最小基材厚度-40°C, 最长期/ 短期基材温度: +24°C/40°C)

- 安装温度范围+5°C 至+40°C

基本承载力值的埋置深度a)和基材厚度

承载力极限平均值, 承载力特征值, 承载力设计值, 承载力推荐值

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 典型埋置深度[mm] 80 90 110 125 170 210 240 270 基材厚度[mm] 110 120 140 165 220 270 300 340 a) 埋置深度的允许范围在安装指引内。相关的承载力值可依据简化设计方法做计算.

承载力极限平均值: 混凝土C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 锚栓HIT-V 5.8

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 非裂缝混凝土

抗拉承载力N Ru,m HIT-V 5.8 [kN] 18,9 30,5 44,1 83,0 129,2 185,9 241,5 295,1 抗剪承载力V Ru,m HIT-V 5.8 [kN] 9,5 15,8 22,1 41,0 64,1 92,4 120,8 147,0 裂缝混凝土

抗拉承载力N Ru,m HIT-V 5.8 [kN] 18,9 30,5 44,1 65,2 110,8 146,1 196,0 226,2 抗剪承载力V Ru,m HIT-V 5.8 [kN] 9,5 15,8 22,1 41,0 64,1 92,4 120,8 147,0 承载力特征值: 混凝土C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 锚栓HIT-V 5.8

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 非裂缝混凝土

抗拉承载力N Rk HIT-V 5.8 [kN] 18,0 29,0 42,0 70,6 111,9 153,7 187,8 224,0 抗剪承载力V Rk HIT-V 5.8 [kN] 9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0 裂缝混凝土

抗拉承载力N Rk HIT-V 5.8 [kN] 16,1 22,6 31,1 44,0 74,8 109,6 132,3 152,7 抗剪承载力V Rk HIT-V 5.8 [kN] 9,0 15,0 21,0 39,0 61,0 88,0 115,0 140,0 承载力设计值: 混凝土C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 锚栓HIT-V 5.8

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 非裂缝混凝土

抗拉承载力N Rd HIT-V 5.8 [kN] 12,0 19,3 28,0 33,6 53,3 73,2 89,4 106,7 抗剪承载力V Rd HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 裂缝混凝土

抗拉承载力N Rd HIT-V 5.8 [kN] 8,9 12,6 17,3 20,9 35,6 52,2 63,0 72,7 抗剪承载力V Rd HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0

承载力推荐值 a): 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 锚栓 HIT-V 5.8

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸 M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27

M30 非裂缝混凝土

抗拉承载力 N rec HIT-V 5.8 [kN] 8,6 13,8 20,0 24,0 38,1 52,3 63,9 76,2 抗剪承载力 V rec HIT-V 5.8 [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 65,7 80,0 裂缝混凝土

抗拉承载力 N rec HIT-V 5.8

[kN]

6,4

9,0

12,3

15,0

25,4

37,3

45,0

51,9

抗剪承载力 V rec HIT-V 5.8 [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 65,7 80,0

a) 整体安全分项安全系数 γ = 1,4。对于荷载应用的分项安全系数必须依据国家规范。根据 ETAG 001, 附录 C, 恒载的分项安全系数 γG = 1,35 ,活载的分项安全系数 γQ = 1,5。

工作温度范围

喜利得 HIT-RE 500-SD 粘结剂可应用于以下温度范围。基材的温度上升可导致粘结承载力的下降。

温度范围 基材温度 最长期基材温度 最短期基材温度 温度范围 I -40 °C 至 +40 °C +24 °C +40 °C 温度范围 II -40 °C 至 +58 °C +35 °C +58 °C 温度范围 III

-40 °C 至 +70 °C

+43 °C

+70 °C

最短期基材温度

基材的短期升温是短暂性的过程,如昼夜循环等

最长期基材温度

基材的长期升温是重要阶段的恒温过程

材质

HIT-V / HAS 机械性能

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸

M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27

M30 HIT-V 5.8

[N/mm2]

500 500 500 500 500 500 500 500 HIT-V 8.8 [N/mm2] 800 800 800 800 800 800 800 800 HIT-V-R

[N/mm2] 700 700 700 700 700 700 500 500 名义拉伸强度 f uk HIT-V-HCR [N/mm2] 800 800 800 800 800 700 700 700 HIT-V 5.8 [N/mm2] 400 400 400 400 400 400 400 400 HIT-V 8.8

[N/mm2] 640 640 640 640 640 640 640 640 HIT-V -R [N/mm2] 450 450 450 450 450 450 210 210 屈服强度 f yk

HIT-V -HCR

[N/mm2] 600 600 600 600 600 400 400 400 应力截面面积

A s

HIT-V

[mm2] 36,6 58,0 84,3 157 245 353 459 561 截面抵抗距 W HIT-V [mm3]

27,0

54,1

93,8

244

474

809

1274

1706

材质

部件 材料

螺杆

HIT-V(F) 5.8 强度等级 5.8, EN ISO 898-1, A 5 > 8% 延性 钢材镀锌 ≥ 5 μm, EN ISO 4042

(F) 热浸镀锌 ≥ 45 μm, EN ISO 10684 螺杆

HIT-V(F) 8.8 强度等级 8.8, EN ISO 898-1, A 5 > 8% 延性 钢材镀锌 ≥ 5 μm, EN ISO 4042

(F) 热浸镀锌 ≥ 45 μm, EN ISO 10684

螺杆 HIT-V-R

不锈钢 A4, A 5 > 8% 延性

强度等级 70 对于 ≤ M24 和 强度等级50 对于 M27 至 M30, EN ISO 3506-1, EN 10088: 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 Threaded rod HIT-V-HCR 高抗腐蚀钢材, EN ISO 3506-1, EN 10088: 1.4529; 1.4565

对于 ≤ M20: R m = 800 N/mm2, R p 0.2 = 640 N/mm2, A 5 > 8% 延性 M24 至 M30: R m = 700 N/mm2, R p 0.2 = 400 N/mm2, A 5 > 8% 延性 钢材镀锌, EN ISO 4042; 热浸镀锌, EN ISO 10684

不锈钢, EN 10088: 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 垫片

ISO 7089

高抗腐蚀钢材, EN 10088: 1.4529; 1.4565 强度等级 8, ISO 898-2

钢材镀锌 ≥ 5 μm, EN ISO 4042 热浸镀锌 ≥ 45 μm, EN ISO 10684

强度等级 70, EN ISO 3506-2, 不锈钢 A4,

EN 10088: 1.4401; 1.4404; 1.4578; 1.4571; 1.4439; 1.4362 螺母

EN ISO 4032

强度等级 70, EN ISO 3506-2, 高抗腐蚀钢材, EN 10088: 1.4529; 1.4565

锚栓几何尺寸

锚栓尺寸 M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 锚栓埋置深度

[mm]

80

90

110

125

170

210

240

270

螺杆

HIT-V, HIT-V-R, HIT-V-HCR

螺杆 HIT-V (-R / -HCR) 的埋置长度是多样化

安装指引

安装工具

锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

电锤钻 TE2 – TE16 TE40 – TE70

工具

压缩空气或吹气泵, 清孔刷, 注射器

安装指引

干燥和浸泡水混凝土,

冲击式钻孔

钢刷清孔请使用HIT-RB

具体安装指引请参考产品包装内容.

常用状态下的凝固时

常用状态下的凝固时间间

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

基材温度锚栓可安装和调整的工作时间

t gel 达到完全承载状态需要等待的时间

t cure

40 °C 12 分钟 4 小时30 °C 至39 °C 20 分钟8 小时20 °C 至29 °C 30 分钟12 小时15 °C 至19 °C 1 ? 小时24 小时10 °C 至14 °C 2 小时48 小时5 °C 至9 °C 2 ? 小时72 小时

安装细节

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸 M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27

M30 钻头直径

d 0 [mm]

10 12 14 18 24 28 30 35 h ef,min

[mm] 40 40 48 64 80 96 108 120 有效锚固深度和钻孔范围 a) h ef,max

[mm] 160

200

240

320

400

480 540

600

最小基材厚度 h min [mm] h ef + 30 mm

≥ 100 mm

h ef + 2 d 0

锚板钻孔直径 d f

[mm]

9 12 14

18 22 26 30 33 最小间距 s min [mm] 40 50 60 80 100 120 135 150 最小边距

c min [mm] 40

50

60

80

100

120

135

150

劈裂破坏的临界间距

s cr,sp

2 c cr,sp

1,0 ?

h ef

对于 h / h ef ≥ 2,0

4,6 h ef - 1,8 h 对于 2,0 > h / h ef > 1,3: 劈裂破坏的临界边距

b)

c cr,sp [mm]

2,26 h ef

对于 h / h ef ≤ 1,3:

混凝土锥体破坏的临界

间距

s cr,N

2 c cr,N 混凝土锥体破坏的临界边距 c)

c cr,N

1,5 h ef

扭距 d)

T max [Nm] 10 20 40 80 150 200 270 300

对于间距 (边距) 比临界间距小的状况 (临界边距) 设计承载力必须折减 a) h ef,min ≤ h ef ≤ h ef,max (h ef : 埋置深度) b) h: 基材厚度 (h ≥ h min )

c) 混凝土锥体破坏的临界边距取决于埋置深度 h ef 和粘结设计承载力。表中简化公式的计算值是安全可靠的。 d) 这是最小间 和/或边距状况下安装的最大推荐扭距,以防止劈裂破坏的发生。

简化计算方法

简化计算方法是参考ETAG 001, TR 029. 设计承载力值依据ETA-07/0260, 发表于2008-11-03.

混凝土强度影响

边距影响

间距影响

适合两个锚栓的群锚(设计方法也可应用于多于两个锚栓的群锚或多边距的状况下。影响因素就必须考虑各项独立的间、边距。所计算的承载力值是安全的,也会比ETAG 001, TR 029中的计算公式值低。为避免此情况,建议采用锚栓设计软件PROFIS)

设计方法依据于以下的简化条件:

无其它荷载作用在单根锚栓(无偏心)

数据只适合单根锚栓

对于复杂的紧固应用,请使用锚栓设计软件PROFIS

抗拉

抗拉设计承载力取以下的最小值

- 钢材破坏承载力: N Rd,s

- 组合拔出和混凝土锥体破坏承载力:

N Rd,p= N0Rd,p? f B,p? f1,N? f2,N? f3,N? f h,p? f re,N

- 混凝土锥体破坏承载力: N Rd,c= N0Rd,c? f B? f1,N? f2,N? f3,N? f h,N? f re,N

- 混凝土劈裂破坏承载力(只应用非裂缝混凝土):

N Rd,sp = N0Rd,c? f B? f1,sp? f2,sp? f3,sp? f h,N? f re,N

基本抗拉设计承载力

钢材破坏设计承载力N Rd,s

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 HIT-V 5.8 [kN] 12,0 19,3 28,0 52,7 82,0 118,0 153,3 187,3

HIT-V 8.8 [kN] 19,3 30,7 44,7 84,0 130,7 188,0 244,7 299,3 N Rd,s

HIT-V-R [kN] 13,9 21,9 31,6 58,8 92,0 132,1 80,4 98,3 HIT-V-HCR [kN] 19,3 30,7 44,7 84,0 130,7 117,6 152,9 187,1

组合拔出和混凝土锥体破坏设计承载力a)

N Rd,p = N0Rd,p? f B,p? f1,N? f2,N? f3,N? f h,p? f re,N

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 常规埋置深度

80 90 110 125 170 210 240 270

h ef,typ [mm]

非裂缝混凝土

N0Rd,p温度范围I [kN] 17,9 25,1 36,9 44,9 76,3 105,6 135,7 157,5 N0Rd,p温度范围II [kN] 14,5 20,4 29,9 35,9 61,0 82,9 106,6 133,3 N0Rd,p温度范围III [kN] 8,9 12,6 18,4 22,4 35,6 52,8 63,0 78,8 裂缝混凝土

N0Rd,p温度范围I [kN] 8,9 12,6 17,3 20,9 35,6 52,8 63,0 72,7 N0Rd,p温度范围II [kN] 7,3 9,4 13,8 18,0 28,0 41,5 48,5 60,6 N0Rd,p温度范围III [kN] 4,5 5,5 8,1 10,5 15,3 22,6 29,1 36,4 a) 额外喜利得技术数据(不包含在ETA-07/0260, 发表于2008-11-03):

对于干混凝土的安装,组合拔出和混凝土锥体破坏的承载力值可提高20%。(安装和凝固过程前后混凝土不接触任何水份).

混凝土锥体破坏设计承载力a) N Rd,c = N0Rd,c? f B? f1,N? f2,N? f3,N? f h,N? f re,N

混凝土劈裂破坏设计承载力b) N Rd,sp = N0Rd,c? f B? f1,sp? f2,sp? f3,sp? f h,N? f re,N

数据依据ETA-07/0260, 发表于2009-01-12

锚栓尺寸M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 N0Rd,c非裂缝混凝土[kN] 20,1 24,0 32,4 33,6 53,3 73,2 89,4 106,7 N0Rd,c裂缝混凝土[kN] 14,3 17,1 23,1 24,0 38,0 52,2 63,7 76,1 a) 额外喜利得技术数据(不包含在ETA-07/0260, 发表于2008-11-03):

对于干混凝土的安装,组合拔出和混凝土锥体破坏的承载力值可提高20%。(安装和凝固过程前后混凝土不接触任何水份).

b) 劈裂承载力只适合于非裂缝混凝土

影响系数

组合拔出破坏和混凝土锥体破坏承载力的混凝土强度影响系数

混凝土强度等级

C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 (ENV 206)

f B,p= (f ck,cube/25N/mm2)0,1a) 1 1,02 1,04 1,06 1,07 1,08 1,09 a) f ck,cube = 混凝土抗压强度, 150 mm 边长的立方体测量值

组合拔出破坏和混凝土锥体破坏承载力的埋深影响系数

f h,p= h ef/h ef,typ

混凝土锥体破坏承载力的混凝土强度影响系数

混凝土强度等级

C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 (ENV 206)

f B= (f ck,cube/25N/mm2)1/2a) 1 1,1 1,22 1,34 1,41 1,48 1,55 a) f ck,cube = 混凝土抗压强度, 150 mm 边长的立方体测量值

边距影响系数 a)

c/c cr,N c/c cr,sp

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 0,8 0,9 1

f 1,N = 0,7 + 0,3?c/c cr,N f 1,sp =

0,7 + 0,3?c/c cr,sp

0,73

0,76

0,79 0,82

0,85

0,88 0,91 0,94 0,97 1

f 2,N = 0,5?(1 + c/c cr,N )

f 2,sp

=

0,5?(1 + c/c cr,sp )

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1

a) 锚栓边距不应小于表格中所规定的最小边距 c min 。影响系数中必须考虑到每个小于临界边距的影响。

间距影响系数 a)

s/s cr,N s/s cr,sp

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

f 3,N = 0,5?(1 + s/s cr,N )

f 3,sp

=

0,5?(1 + s/s cr,sp )

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

1

a) 锚栓间距不应小于表格中所规定的最小间距s min 。影响系数中必须考虑到每个间距的影响。

混凝土锥体破坏承载力的埋深影响系数

f h,N = (h ef /h ef,typ )1,5

钢筋影响系数

h ef [mm] 40 50 60 70 80 90 ≥ 100 f re,N =

0,5 + h ef /200mm ≤ 1 0,7 a) 0,75 a) 0,8 a) 0,85 a) 0,9 a) 0,95 a)

1

a) 此系数只适合混凝土中含密集钢筋。如果锚固区域的钢筋边距 ≥ 150 mm (任何直径) 或 钢筋直径 ≤ 10 mm 和间距 ≥ 100 mm, 则系数 f re = 1。

剪力

抗剪设计承载力取以下最小值

- 钢材破坏承载力:

V Rd,s -

混凝土撬起破坏承载力:

V Rd,cp

= k ? 最小值 N Rd,p 和 N Rd,c

- 混凝土边缘破坏承载力:

V Rd,c = V 0Rd,c ? f B ? f ? ? f h ? f 4 ? f hef ? f c

基本设计抗剪承载力

钢材破坏设计承载力 V Rd,s

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸

M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27

M30 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0

HIT-V 8.8

[kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 179,2 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 V Rd,s

HIT-V-HCR

[kN]

12,0

18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0

112,0

混凝土撬起破坏设计承载力 V Rd,cp = 最小值a) k ? N Rd,p 和 k ? N Rd,c

k = 1 对于 h ef < 60 mm k = 2 对于 h ef ≥ 60 mm

a) N Rd,p : 组合拔出和混凝土锥体设计破坏承载力

N Rd,c : 混凝土锥体破坏设计承载力

混凝土边缘破坏设计承载力

V Rd,c = V 0Rd,c ? f B ? f ? ? f h ? f 4 ? f hef ? f c

锚栓尺寸 M8

M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 非裂缝混凝土 V 0

Rd,c [kN] 5,9 8,6 11,6 18,7 27,0 36,6 44,5 53,0 裂缝混凝土

V 0

Rd,c

[kN]

4,2

6,1

8,2

13,2

19,2

25,9

31,5

37,5

影响系数

混凝土强混凝土强度影响系数度影响系数

混凝土强度等级 (ENV 206)

C 20/25 C 25/30 C 30/37 C 35/45 C 40/50 C 45/55 C 50/60 f B = (f ck,cube /25N/mm2)1/2 a)

1 1,1 1,22

1,34

1,41

1,48

1,55

a) f ck,cube = 混凝土抗压强度, 150 mm 边长的立方体测量值

施加荷载与自由边缘夹角的影响系数

角度 ?

0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° ≥ 90°

f β

1 1,01 1,05 1,13 1,24 1,40 1,64 1,97 2,3

2 2,50

基材厚度影响系数

h/c

0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35 ≥ 1,5 f h = {h/(1,5 ? c)} 1/2 ≤ 1 0,32

0,45

0,55

0,63

0,71

0,77

0,84

0,89

0,95

1,00

锚栓间、边距影响系数a) 混凝土边缘承载力: f 4 f 4 = (c/h ef )1,5 ? (1 + s / [3 ? c]) ? 0,5

两个锚栓 s/h ef c/h ef

单个 锚栓 0,75 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75

7,50 8,25 9,00 9,75 10,50 11,25 0,50 0,35 0,27 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,75 0,65 0,43 0,54 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 1,00 1,00 0,63 0,75 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,40 0,84 0,98 1,12 1,26 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,84 1,07 1,22 1,38 1,53 1,68 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,75 2,32 1,32 1,49 1,65 1,82 1,98 2,15 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,00 2,83 1,59 1,77 1,94 2,12 2,30 2,47 2,65 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,25 3,38 1,88 2,06 2,25 2,44 2,63 2,81 3,00 3,19 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 2,50 3,95 2,17 2,37 2,57 2,77 2,96 3,16 3,36 3,56 3,76 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 2,75 4,56 2,49 2,69 2,90 3,11 3,32 3,52 3,73 3,94 4,15 4,35 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 3,00 5,20 2,81 3,03 3,25 3,46 3,68 3,90 4,11 4,33 4,55 4,76 4,98 5,20 5,20 5,20 5,20 3,25 5,86 3,15 3,38 3,61 3,83 4,06 4,28 4,51 4,73 4,96 5,18 5,41 5,63 5,86 5,86 5,86 3,50 6,55 3,51 3,74 3,98 4,21 4,44 4,68 4,91 5,14 5,38 5,61 5,85 6,08 6,31 6,55 6,55 3,75 7,26 3,87 4,12 4,36 4,60 4,84 5,08 5,33 5,57 5,81 6,05 6,29 6,54 6,78 7,02 7,26 4,00 8,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,75 7,00 7,25 7,50 7,75 4,25 8,76 4,64 4,90 5,15 5,41 5,67 5,93 6,18 6,44 6,70 6,96 7,22 7,47 7,73 7,99 8,25 4,50 9,55 5,04 5,30 5,57 5,83 6,10 6,36 6,63 6,89 7,16 7,42 7,69 7,95 8,22 8,49 8,75 4,75 10,35 5,45 5,72 5,99 6,27 6,54 6,81 7,08 7,36 7,63 7,90 8,17 8,45 8,72 8,99 9,26 5,00 11,18 5,87 6,15 6,43 6,71 6,99 7,27 7,55 7,83 8,11 8,39 8,66 8,94 9,22 9,50 9,78 5,25 12,03 6,30 6,59 6,87 7,16 7,45 7,73 8,02 8,31 8,59 8,88 9,17 9,45 9,74 10,02 10,31 5,50 12,90 6,74 7,04 7,33 7,62 7,92 8,21 8,50 8,79 9,09 9,38 9,67 9,97 10,26 10,55 10,85

a) 锚栓的间、边距不应小于最小间距 s min 和最小边距 c min .

埋深影响系数

h ef /d

4 4,

5 5

6

7

8

9 10 11 f hef = 0,05 ? (h ef / d)1,68 0,51 0,63 0,75 1,01 1,31 1,64 2,00 2,39 2,81 h ef /d

12 13 14 15 16 17 18 19 20 f hef = 0,05 ? (h ef / d)1,68 3,25

3,72

4,21

4,73

5,27

5,84

6,42

7,04

7,67

边距影响系数 a)

c/d

4

6 8 10 15 20 30 40 f c = (d / c)0,19

0,77

0,71

0,67

0,65

0,60

0,57

0,52

0,50

a) 锚栓边距不应小于最小边距 c min .

拉力和剪力复合作用

对于拉力和剪力复合的作用,参考章节 “锚栓设计”.

预先计算值

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12

锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,1 = [mm]

48 60 72 96 120 144 162 180 基材厚度

h min =[mm]

100 100 102 132 168 200 222

250

抗拉 N Rd : 单根锚栓, 无边距影响 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 9,3 13,0

17,1 22,6 31,6 41,6 49,6 58,1

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN]

5,4 8,4 11,3 16,1 22,5 29,6 35,3 41,4

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 无边距影响, 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 11,2 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 138,8 162,6 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3

58,8 HIT-V-HCR [kN] 11,2 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0 112,0 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 6,4 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 6,4 18,4 27,1 45,0 63,1 82,9 99,0 115,9 HIT-V-R [kN] 6,4 12,8

19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN] 6,4 18,4 27,1

45,0

63,1

70,9

92,0

112,0

承载力设计值: 混凝土C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,1 = [mm] 48 60 72 96 120 144 162 180 基材厚度 h min =[mm]

100

100 102 132 168 200 222

250 边距

c = c min =[mm]

40 50 60 80 100 120 135

150

抗拉N Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 6,3 8,5 9,9

12,9 18,2 23,8 28,2 33,2

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN]

3,6 5,6 7,1 9,2 12,9 16,9 20,1 23,7

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN]

3,4 4,9 6,7 10,8 15,7 21,4 26,0 31,1

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8 HIT-V-R

[kN] 2,4 3,5 4,7 7,6 11,1 15,1 18,4 22,0

HIT-V-HCR

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I (荷载值只适合单根锚栓)

s = s min =[mm]

40 50 60 80 100 120 135

150

抗拉 N Rd : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 6,0 8,3 11,0 14,5 20,2

26,5 31,7 37,1

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 3,6 5,5 7,4 10,3 14,4

18,9 22,6 26,4

抗剪 V Rd : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) , 无力臂作用

非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4

88,7 103,9 HIT-V 8.8 [kN] 7,2 18,4 26,3 40,5 56,5 74,3 88,7 103,9 HIT-V-R [kN] 7,2 12,8 19,2 35,3 55,1 74,3 48,3 58,8 HIT-V-HCR [kN] 7,2 18,4 26,3 40,5 56,5 70,9 88,7 103,9 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 4,1 12,0 16,8 28,8 40,3 53,0 63,2 74,1 HIT-V 8.8 [kN] 4,1 12,8 17,3 28,8 40,3 53,0 63,2 74,1 HIT-V-R [kN] 4,1

12,8 17,3 28,8 40,3

53,0 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN] 4,1 12,8 17,3 28,8 40,3 53,0

63,2

74,1

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12

锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,typ = [mm]

80 90 110 125 170 210 240 270 基材厚度

h min =[mm]

110 120 140 161 218 266 300

340

抗拉 N Rd : 单根锚栓, 无边距影响 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 12,0 19,3 28,0 33,6 53,3 73,2 89,4 106,7 HIT-V 8.8 [kN] 17,9 24,0 32,4 33,6 53,3 73,2 89,4 106,7 HIT-V-R [kN] 13,9 21,9 31,6 33,6 53,3 73,2 80,4 98,3 HIT-V-HCR [kN] 17,9 24,0 32,4 33,6 53,3 73,2 89,4 106,7

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN]

8,9 12,6 17,3 20,9 35,6 52,2 63,0 72,7

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 无边距影响, 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 179,2 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0 112,0 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0

16,8

31,2

48,8

70,4

92,0

112,0

HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 179,2 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN]

12,0

18,4

27,2

41,9

71,2 70,9 92,0 112,0

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表 2009-01-12 锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,typ = [mm] 80 90 110 125 170 210 240 270 基材厚度 h min =[mm]

110

120 140 161 218 266 300

340 边距

c = c min =[mm]

40 50 60 80 100 120 135

150

抗拉 N Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 9,6 11,6 15,5

16,9 26,1 35,6 43,3 51,4

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 4,8 7,0 9,5

12,1 18,6 25,4 30,8 36,7

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 3,7 5,3 7,3

11,5 17,2 23,6 29,0 34,8

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 2,6 3,8 5,2

8,1 12,2 16,7 20,5 24,7

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 10,9 14,2 19,1 20,4 31,9

43,6 53,1 63,2

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 5,9 8,1 11,1 13,2 21,8

31,1 37,6 44,0

抗剪 V Rd : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4

92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 177,0 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3

58,8 HIT-V-HCR [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0 112,0 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 17,9 24,5 35,6 59,6 86,9 104,8 120,6 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1

79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN] 12,0 17,9 24,5 35,6 59,6 70,9

92,0

112,0

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12

锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,2 = [mm]

96 120 144 192 240 288 324 360 基材厚度

h min =[mm]

126 150 174 228 288 344 384

430

抗拉 N Rd : 单根锚栓, 无边距影响 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 12,0 19,3 28,0 52,7 82,0 117,5 140,2 164,3 HIT-V 8.8 [kN] 19,3 30,7 44,7 64,0 89,4 117,5 140,2 164,3 HIT-V-R [kN] 13,9 21,9 31,6 58,8 89,4 117,5 80,4 98,3 HIT-V-HCR [kN] 19,3 30,7 44,7 64,0 89,4 117,5 140,2 164,3 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 10,7 16,8 22,6 32,2 50,3 72,4 85,1 96,9 HIT-V 8.8 [kN] 10,7 16,8 22,6 32,2 50,3 72,4 85,1 96,9 HIT-V-R [kN] 10,7 16,8

22,6 32,2 50,3 72,4 80,4 96,9 HIT-V-HCR

[kN] 10,7 16,8 22,6

32,2

50,3

72,4

85,1

96,9

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 无边距影响, 无力臂作用 非裂缝混凝土和裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 179,2 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8

19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0 112,0

承载力设计值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

数据依据 ETA-07/0260, 发表于 2009-01-12 锚栓尺寸 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30

埋置深度 h ef,2 = [mm] 96 120 144 192 240 288 324 360 基材厚度 h min =[mm]

126

150 174 228 288 344 384

430 边距

c = c min =[mm]

40 50 60 80 100 120 135

150

抗拉 N Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 11,6 16,5 21,7

28,6 40,0 52,6 62,7 73,5

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 5,8 9,0 12,2

17,5 27,4 37,5 44,7 52,4

抗剪 V Rd : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 3,9 5,7 7,8

12,9 18,9 25,9 31,8 38,1

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 2,8 4,0 5,5

9,1 13,4 18,4 22,5 27,0

抗拉 N Rd : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 12,0 19,3 27,6 36,4 50,9 66,9

79,9 93,5 HIT-V 8.8 [kN] 13,4 20,2 27,6 36,4 50,9 66,9 79,9 93,5 HIT-V-R [kN] 13,4 20,2 27,6 36,4 50,9 66,9 79,9 93,5 HIT-V-HCR [kN] 13,4 20,2 27,6 36,4 50,9 66,9 79,9 93,5

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 7,2 11,0 14,8 20,8 31,7

44,9 52,9 61,1

抗剪 V Rd : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间最小间距距 (s = s min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 147,2 179,2 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1 79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9 92,0 112,0 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 7,2 12,0 16,8 31,2 48,8 70,4 92,0 112,0 HIT-V 8.8 [kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 112,8 135,6 154,6 HIT-V-R [kN] 8,3 12,8 19,2 35,3 55,1

79,5 48,3 58,8 HIT-V-HCR

[kN] 12,0 18,4 27,2 50,4 78,4 70,9

92,0

112,0

预先计算值

承载力推荐值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I

抗拉 N rec : 单根锚栓, 无边距影响 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 6,7 9,3

12,2 16,2 22,6 29,7 35,4 41,5

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 3,8 6,0

8,1 11,5 16,1 21,2 25,2 29,6

抗剪 V rec : 单根锚栓, 无边距影响, 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 65,7 80,0 HIT-V 8.8 [kN] 8,0 13,1 19,4 36,0 56,0 80,6 99,2 116,1 HIT-V-R [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8 34,5 42,0 HIT-V-HCR [kN] 8,0 13,1 19,4 36,0 56,0 50,6 65,7 80,0 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 4,6 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3 65,7 80,0 HIT-V 8.8 [kN] 4,6 13,1 19,4 32,2 45,1 59,2 70,7 82,8 HIT-V-R [kN] 4,6 9,2

13,7 25,2 39,4 56,8 34,5 42,0 HIT-V-HCR

[kN] 4,6 13,1 19,4

32,2

45,1

50,6

65,7

80,0

整体安全分项系数 γ = 1,4。对于荷载应用的分项安全系数必须依据国家规范。根据 ETAG 001, 附录 C, 恒载的分项安全系数 γG = 1,35,活载的分项安全系数 γQ = 1,5。

抗拉 N rec : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 4,5 6,1 7,1

9,2 13,0 17,0 20,1 23,7

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 2,6 4,0 5,0

6,6 9,2 12,1 14,3 16,9

抗剪 V rec : 单根锚栓, 最小边距 (c = c min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 2,4 3,5 4,8

7,7 11,2 15,3 18,6 22,2

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 1,7 2,5 3,4

5,5 8,0 10,8 13,2 15,7

整体安全分项系数 γ = 1,4。对于荷载应用的分项安全系数必须依据国家规范。根据 ETAG 001, 附录 C, 恒载的分项安全系数 γG = 1,35,活载的分项安全系数 γQ = 1,5。

承载力推荐值: 混凝土 C 20/25 – f ck,cube = 25 N/mm2, 温度范围 I (荷载值只适合单根锚栓)

抗拉 N rec : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR [kN] 4,3 6,0 7,8 10,3 14,4

19,0 22,6 26,5

裂缝混凝土 HIT-V 5.8 HIT-V 8.8

HIT-V-R HIT-V-HCR

[kN] 2,6 3,9 5,3 7,4 10,3

13,5 16,1 18,9

抗剪 V rec : 两个锚栓, 无边距影响, 最小间距 (s = s min ) , 无力臂作用 非裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3

63,4 74,2 HIT-V 8.8 [kN] 5,1 13,1 18,8 28,9 40,4 53,1 63,4 74,2 HIT-V-R [kN] 5,1 9,2 13,7 25,2 39,4 53,1 34,5 42,0 HIT-V-HCR [kN] 5,1 13,1 18,8 28,9 40,4 50,6 63,4 74,2 裂缝混凝土 HIT-V 5.8 [kN] 2,9 8,6 12,0 20,6 28,8 37,9 45,2 52,9 HIT-V 8.8 [kN] 2,9 9,2 12,4 20,6 28,8 37,9 45,2 52,9 HIT-V-R [kN] 2,9 9,2 12,4 20,6 28,8

37,9 34,5 42,0 HIT-V-HCR

[kN] 2,9 9,2 12,4 20,6 28,8 37,9

45,2

52,9

整体安全分项系数 γ = 1,4。对于荷载应用的分项安全系数必须依据国家规范。根据 ETAG 001, 附录 C, 恒载的分项安全系数 γG = 1,35,活载的分项安全系数 γQ = 1,5。

后置埋件锚栓适用范围规范解析

混凝土结构后锚固用锚栓的选用分析 作者:黄潇校对:庞卫锋 随着幕墙行业的不断发展,幕墙的安全重要性已经被提上日程,开发商越来越关注幕墙的安全性,特别是幕墙主受力龙骨与主体结构之间的连接。从国家到地方,近几年新发布的规对幕墙后锚固用锚栓的选择使用都进行了规定,比如《混凝土结构后锚固技术规程》、《混凝土结构加固设计规》、《市建筑幕墙工程技术规》、《浙建〔2013〕2号》文(关于印发《建筑幕墙安全技术要求》的通知)等。现针对各规条文的规定来解读幕墙后锚固用锚栓的选用。 一、相关规中对后锚固的规定原文摘录 (一)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013技术规程原文摘录 表4.1.1-1 锚栓用于结构构件连接时的使用围 表4.1.1-2 锚栓用于非结构构件连接时的使用围

《混凝土结构后锚固技术规程》中相关名词解析——概念及规解析: 1. 扭矩控制式膨胀螺栓与位移控制式膨胀螺栓:两者的区别在于安装方式,扭矩控制式特指 螺栓的安装是借助力矩扳手达到设定的力矩值,促使螺杆入孔,进而端头膨胀片挤压混凝土的膨胀螺栓,位移控控制式特指需要使用敲击的方式促使螺杆入孔,进而端头膨胀片挤压混凝土的产生抵抗混凝土破坏时的膨胀螺栓; 2. 特殊倒锥形化学锚栓:我们比较熟悉的另一种称呼叫做定型化学锚栓,常见的锚杆呈一节 一节倒锥状或球状凸起的锚栓就是定型化学锚栓了。这种锚栓结合了普学锚栓和扩底锚栓的优点,一方面通过化学粘结剂保证锚栓与混凝土体的粘结强度,另一方面又通过倒锥体与混凝土机械锁键保证螺栓与混凝土体的连接强度,是一种具备较好抗震性能的化学锚栓。 3. 生命线工程:主要是指维持城市生存功能系统和对国计民生有重大影响的工程。主要包括 供水,排水系统工程;电力、燃气,石油输送管线等能源供给系统工程;和广播电视等情报通信系统工程;大型医疗系统工程和公路、铁路等交通系统的工程。所以针对大多数幕墙项目来说,基本均属于非生命线工程。 4. 开裂混凝土和非开裂混凝土:这两个概念其实并不是文字描述的那样以混凝土自身实际开 裂与否来区分,而是工程本身对混凝土构件在施工和使用中的不同要求。对于一般混凝土构件,允许其在部产生一定宽度的裂缝的状态下工作,而对于一些大跨度混凝土预应力,大体积水工混凝土等重要混凝土结构,则不允许结构部带裂缝工作,所以一般民用建筑幕墙我们推荐使用适用于开裂混凝土的锚栓。 5. 非结构构件:主要指建筑非结构构件(如维护外墙、隔墙、幕墙、吊顶、广告牌、储物柜 架等)及建筑附属机电设备支架(如电梯,照明和应急电源,通信设备,管道系统,采暖和空调系统,烟火监测和消防系统,公用天线)等。 针对幕墙行业,虽相对主体结构来说,幕墙被划入建筑非结构构件,但是作为一种持久性使用的外围护结构,它的安全性和适用性应满足住宅建筑设计要求,并应符合国家现行有关标准的规定。对其耐久性问题,由于材料性质、功能要求及更换的难易程度不同在具体设计上应予以重视。根据其重要性、破坏后果的严重性及其对建筑结构的影响程度,采取不同的设计要求和构造措施。对抗震设计要求的,尚应对非结构构件采取抗震措施或进行必要的抗震计算。对不同功能的非结构构件,应满足相应的承载能力、变形能力(刚度和延性)要求,并应具有适应主体结构变形的能力;与主体结构的连接、锚固应牢固、可靠,要求锚固承载力大于连接件的承载力。所以幕墙工程涉及到幕墙结构主受力位置的锚固,关系到工程整体的耐久性,适用性,安全性问题时,还是要严格对待对锚栓的选用的。

抗震支吊架在机电安装中的设计和应用

抗震支吊架在机电安装中的设计和应用 我国对抗震支架的研究较晚,据统计地震中60%~70%的损失是由非结构组件设计缺失或安装不当造成。2014年10月9日《建筑机电工程抗震设计规范》GB0981-2014发布实施。本论文旨在深化理解该设计规范,主要从支架的形式、力学计算、支架构件测试到安装方法、检验验收等方面进行详细阐述,建立完善的抗震支吊架应用体系,以期为抗震支架的施工规范、验收规范、技术标准等文件的出台提供应用经验。 标签:规范;抗震支吊架;非结构抗震组件 1、抗震支吊架概述 地震从各个方向对管线产生附加荷载,抗震支架是与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接件及抗震斜撑组成。其中(1)侧向抗震支吊架由斜撑与管道横截面平行的抗震支吊架构成;(2)纵向抗震支吊架由斜撑与管道横截面垂直的抗震支吊架构成;(3)四向抗震之吊架由侧向+纵向抗震之吊架组合构成。 2、抗震支吊架的设计及验算 2.1抗震支吊架应用范围 国内机电抗震规范GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》强制条文规定,抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。其中需要抗震设计的机电安装分部分项工程由(1)防排烟风道、事故通风风道;(2)自重大于1.8kN空调机组、风机设备;(3)管径大于25mm的燃气管道;(4)管径大于DN65的管道系统;(5)截面积大于0.38m?矩形风管;(6)直径大于0.70m的圆形风管系统;(7)直径大于60mm的电气配管;(8)自重大于150N/m的电气桥架;(9)多根管道共用支吊架或管径大于等于300mm的锅炉房、空调机房、水泵房管路。 2.2各系统抗震支吊架布置最大间距 2.3抗震支吊架的设计 《建筑机电工程抗震设计规范》中对抗震支吊架的设置形式进行了详细设计计算,但并未对抗震支架构进行专门设计,據抗震支吊架供货市场调查,其中沃雷文、喜利得、优力可、海迈、雅士格、金沃、雅昌等厂家提供的抗震支架配件均有不同。本文以沃雷文的BIS成品支架系统为例阐述抗震支架的设计。 2.4抗震支架的验算

HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法)

附录. HILTI化学锚栓-HVU承载力计算(喜利得CC法) 1 化学锚栓抗拉性能计算 单根锚栓抗拉承载力设计值取下列两者中的最小值: N Rd,c :混凝土边缘破坏承载力 N Rd,s :钢材破坏承载力 1.1 N Rd,c —— 混凝土锥体破坏抗拉承载力设计值计算 计算公式:N Rd,c =N Rd,c0×f B,N×f T×f A,N×f R,N 公式中:N Rd,c0 —— 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值,通过标准值N Rk,c0由公式N Rk,c0 /γMc,N,得到,其中分项安全系数γMc,N 取 1.8, N Rd,c0按表L.1.1.1确定。 表L.1.1.1 混凝土锥体破坏的抗拉承载力设计值及标准埋置深度 锚栓规格 M8 M10 M12 M16 M20 N Rd,c0 (kN) 12.4 16.6 23.8 34.7 62.9 h nom (mm)1)80 90 110 125 170 注:1)h nom 为标准埋置深度 公式中:f B,N ——混凝土强度影响系数,不同标号混凝土系数按表L.1.1.2确定。 表L.1.1.2混凝土强度影响系数 混凝土强度等级立方体抗压强度 f B,N f ck,cube(N/mm2) C20 20 0.94 C25 25 1.0 C30 30 1.05

C40 40 1.12 C45 45 1.20 C50 50 1.25 C55 55 1.30 C60 60 1.35 注:f B,N 也可按公式计算: f B,N =1+(f ck,cube -25 ) / 80 限制条件: 20 N/mm2≤f ck,cube ≤ 60 N/mm2 公式中:f T ——埋置深度影响系数,可按公式计算: f T = h act / h nom 实际埋深限制h act: h nom≤h act≤2.0×h nom 公式中:f A,N ——锚栓间距影响系数,按表L.1.1.3确定。 表L.1.1.3锚栓间距影响系数 锚栓间距 锚栓规格 s(mm) M8 M10 M12 M16 M20 40 0.63 45 0.64 0.63 50 0.66 0.64 55 0.67 0.65 0.63 60 0.69 0.67 0.64 65 0.70 0.68 0.65 0.63 70 0.72 0.69 0.66 0.64 80 0.75 0.72 0.68 0.66 90 0.78 0.75 0.70 0.68 0.63 100 0.81 0.78 0.73 0.70 0.65 120 0.88 0.83 0.77 0.74 0.68 140 0.94 0.89 0.82 0.78 0.71 160 1.00 0.94 0.86 0.82 0.74 180 1.00 0.91 0.86 0.76 200 0.95 0.90 0.79 220 1.00 0.94 0.82 250 1.00 0.87 280 0.91 310 0.96 340 1.00 注:f A,N 也可按公式计算: f A,N =0.5 + s / 4 h nom 化学锚栓间距限制条件: s min ≤ s ≤ s cr,N s min = 0.5 h nom s cr,N = 2.0 h nom

电力行业防火封堵实用手册

喜利得 电力行业防火封堵实用手册

喜利得集团 喜利得·全球范围内建筑专业公司的合作伙伴·喜利得集团总部位于欧洲列支敦士登公国的沙安。喜利得为全球建筑行业提供技术领先的产品、系统和服务,并为客户提供创新技术解决方案和高品质、高附加值产品与服务。喜利得集团在全球超过120个国家拥有将近两万名员工。2007年,喜利得集团总销售额为46.61亿瑞士法郎。我们用热忱的服务创造积极的客户,共创美好的未来。 喜利得信奉诚信、团队合作、坚守承诺和勇气,以此为基础建立自己的企业文化。 经验造就创新. 对于全世界的建筑行业和相关维护来说,喜利得是您值得信赖的合作伙伴。我们为建造过程的每一阶段提供专业的意见和创新的解决方案。技术领先的产品和系统帮助您提高生产力,建造和维护安全、耐久的基础建筑。 喜利得的经验和技术来自于数十年来紧密的客户联系、内部研发和现场测试。我们按照最严格的国际建筑规范制造每个产品,只使用最优质的材料,并全面协助您为您的应用选择恰当的系统方案。 从计划阶段直到工程竣工,喜利得为您提供全方位的服务。我们积极帮助您更好的管理工程: ? 针对实际应用提供相应的技术建议和软件支持 ? 进行现场测试、培训和展示 ? 为您提供出色的现场物流和维修服务 ? 确保满足实际应用的特殊要求 只需一个电话,您就可以联系到我们经验丰富的销售代表、现场工程师、技术专员以及客户服务代表--请拔打喜利得免费服务电话:800-820-2585或400-820-2585(手机用户)。

喜利得集团 喜利得公司作为全球销量第一的防火封堵系统供应商,销售业绩遍布一百多个国家和地区。自2000年引进中国以来,先后在国内许多重大工程项目上得到应用。从初期的半导体芯片行业迅速渗透至核电、火电、水电、石化、钢铁、工业制造、电信通讯、以及地铁、医院、酒店、学校等重要领域的建设中。 同时,喜利得公司作为全面通过全球防火封堵系统三大认证体系的供应商(UL标准、BS际准DIN标准),更多考虑防火系统在不同应用中的各项特殊性能,通过多家国际权威机构的测试,向客户提供30年长效防火、隔音、气密、烟密、无卤、不含游离硅、抗生物霉变、抗爆裂压力冲击,以及抗核辐照等多项性能的附加测试报告。另外,还提供专注于风险管理的保险机构最广泛接受的FM认证,其质量认证追踪管理体系将保证客户始终得到品质如一的产品。在中国,喜利得的防火封堵系统全面通过消防型式认可和型式检验,完全满足消防部门的验收要求。 喜利得防火封堵系统以完善的产品线以及卓越的性能,为客户的不同需求提供最安全、最专业的解决方案,产品的附加价值更能为客户节省综合成本、减少风险成本。同时,经喜利得公司授权并培训合格的特许施工单位也将为客户提供专业的安装服务。我们相信,随着规范以及市场意识对防火封堵重要性的快速提高,喜利得将成为您首选的品牌和最认同的合作伙伴。 喜利得(中国)有限公司

后置埋件锚栓适用范围规范解析

混凝土结构后锚固用锚栓的选用分析随着幕墙行业的不断发展,幕墙的安全重要性已经被提上日程,开发商越来越关注幕墙的安全性,特别是幕墙主受力龙骨与主体结构之间的连接。从国家到地方,近几年新发布的规范对幕墙后锚固用锚栓的选择使用都进行了规定,比如《混凝土结构后锚固技术规程》、《混凝土结构加固设计规范》、《上海市建筑幕墙工程技术规范》、《浙建〔2013〕2号》文(关于印发《建筑幕墙安全技术要求》的通知)等。 现针对各规范条文的规定来解读幕墙后锚固用锚栓的选用。 相关规范中对后锚固的规定原文摘录 (一)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013技术规程原文摘录 表4.1.1-1 锚栓用于结构构件连接时的使用范围

表4.1.1-2 锚栓用于非结构构件连接时的使用范围 《混凝土结构后锚固技术规程》中相关名词解析——概念及规范解析: 1. 扭矩控制式膨胀螺栓与位移控制式膨胀螺栓:两者的区别在于安装方式,扭矩控制式特指螺栓的安装是借助力矩扳手达到设定的力矩值,促使螺杆入孔,进而端头膨胀片挤压混凝土的膨胀螺栓,位移控控制式特指需要使用敲击的方式促使螺杆入孔,进而端头膨胀片挤压混凝土的产生抵抗混凝土破坏时的膨胀螺栓; 2. 特殊倒锥形化学锚栓:我们比较熟悉的另一种称呼叫做定型化学锚栓,常见的锚杆呈一节一节倒锥状或球状凸起的锚栓就是定型化学锚栓了。这种锚栓结合了普通化学锚栓和扩底锚栓的优点,一方面通过化学粘结剂保证锚栓与混凝土体的粘结强度,另一方面又通过倒锥体与混凝土机械锁键保证螺栓与混凝土体的连接强度,是一种具备较好抗震性能的化学锚栓。 3. 生命线工程:主要是指维持城市生存功能系统和对国计民生有重大影响的工程。主要包括供水,排水系统工程;电力、燃气,石油输送管线

喜利得公共支架计算书

1层9轴线(a)最不利支架计算校核 支架节点如下图 横担校核 1.底层横担支座数量3,跨度1500mm,选用槽钢规格MQ-52 管道LH DN150,支架间距2.7米 N1=0.37x2.7x1.35=1.35KN; 计算采用HILIT-CHANNEL27软件进行校核: 横担采用HILTI-MQ-52槽钢:

横担最大正应力42N/mm2<182N/mm2;横担最大挠度0.32<1500/200=7.5mm 横担强度及挠度均满足要求!

2.二层横担支座数量2,跨度750mm,选用槽钢规格MQ-41 管道LG DN150,支架间距2.7米 N1=0.37x2.7x1.35=1.35KN; 计算采用HILIT-CHANNEL27软件进行校核: 横担采用HILTI-MQ-41槽钢:

横担强度及挠度均满足要求! 3.三层横担支座数量2,跨度750mm,选用槽钢规格MQ-41 管道ZP DN100及DN65,支架间距2.7米 桥架DX,支架间距2.7米 N1=0.113x2.7x1.35=0.41KN;N2=0.216x2.7x1.35=0.79KN;N3=0.5x2.7x1.35=1.82KN 计算采用HILIT-CHANNEL27软件进行校核: 横担采用HILTI-MQ-41槽钢:

横担强度及挠度均满足要求! 4.四层横担支座数量2,跨度750mm,选用槽钢规格MQ-41 管道风管500x250,支架间距2.7米 N1=0.58KN; 计算采用HILIT-CHANNEL27软件进行校核: 横担采用HILTI-MQ-41槽钢:

横担强度及挠度均满足要求! 5.五层双拼横担支座数量2,跨度2100mm,选用槽钢规格MQ-72 各层立杆负载累加; 管道LN DN100,XH DN100;支架间距2.7米; N1=N2=0.22x1.35x1.35=0.4KN;S1=0.4/2=0.2KN;S2=(0.36+0.78+0.57+1.11)/2=1.41KN;S3=(0.23+2.25+0.8+0.12)/2=1.7KN 计算采用HILIT-CHANNEL27软件进行校核: 横担采用HILTI-MQ-72槽钢:

机械锚栓替代化学锚栓

简述机械锚栓替代化学锚栓的理由 ●GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》第95页中提出要求:“13.1.5 当 在地震区承重结构中采用锚栓时,应采用加长型后扩底锚栓,且仅允许用于设防烈度不高于8度、建于Ⅰ、Ⅱ类场地的建筑物;定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的建筑物。” ●化学锚栓由于结构胶的环氧本质特性使得耐高温性弱、不可焊接;机械锚栓属 于纯金属类产品,无需依靠任何环氧类介质达到其锚固效果,完全具有耐高温、可焊接的性能。 ●化学锚栓国内外通用的化学结构胶耐老化性、抗冻融性均为实验室模拟实验得 出,暂时无实际使用数据证明其可靠性,并且目前已在个别国家发生因化学结构胶耐老化指标未达到试验值而发出现安全事故的案例;机械锚栓工作原理安全可靠,即通过机械锁键张开与锚孔产生的剪切力而提供予被连接物的拉力,与化学锚栓相比安全可靠性高。 ●化学锚栓在施工中存在安全缺陷,由于目前施工人员施工水平参差不齐,清孔 效果不彻底直接降低化学锚栓的锚固效果,其受人为及施工环境影响因素大; 而机械锚栓不存在该隐患,我方实验证明,在不清孔的情况下安装机械锚栓亦不影响其锚固效果。 ●化学锚栓不适用于长期震动的环境且在抗震设防7度以上的情况禁止使用;而 机械锚栓完全属于抗震型后锚固产品,特别适合本工程的应用。 ●化学锚栓在施工中要求结构胶在规定固化时间后才能进行下道工序,其施工周 期长,特别是在低温及潮湿环境下周期更长;机械锚栓安装完毕即可进行下道工序,不受气候及施工环境影响,施工周期短。 ●化学锚栓的螺杆材质等级基本在5.8~6.8级,强度等级较低,抗拉拔性能及抗 剪切性能指标较低;而机械锚栓的所有规格螺杆材质等级均为8.8级以上,强度等级高,与同规格的化学锚栓相比其抗拉拔性能及抗剪切性能指标较高。

开裂混凝土用锚栓选型(按照JGJ145-2013最新规范)

幕墙用开裂混凝土锚栓 JGJ145-2013混凝土结构后锚固技术规程P15,用于幕墙(非结构构件)的锚栓有以下画蓝色标记的四种(见下表): 1、扭矩控制式膨胀型锚栓(通过开裂砼测试的)是可以使用的,但是这种锚栓被很多设计师反对和忽视。 2、扩底型锚栓,“锁键效应”的受力与安全特性高于膨胀型锚栓和普通化学锚栓,也是未来锚栓选用的趋势。现在制约其大范围使用的因素是价格,但是随着使用量的增加,其价格会与普通化学锚栓持平,应该是一年左右的事情,因为扩底型锚栓在幕墙行业最近几年才开始推广,加上建筑行业的萎靡,建材市场出现饱和,价格战其实现在已经打响。 3、特殊倒锥形化学锚栓,科学的叫法应为“特殊倒锥形胶粘型锚栓”,国家为了与化学危险品划清界限。这种锚栓是承载力最好的锚栓,用于雨篷等受力比加大的构件,正品价格不菲,不推荐在幕墙大范围使用。 4、普通化学锚栓(适用于开裂混凝土),表格下面小字部分,有详细解释,适用于开裂砼的锚栓应进行开裂砼及裂缝反复开合下锚栓承载力的检测。也就是说,适用于幕墙的普通化学锚栓,必须通过开裂混凝土及裂缝反复开合下锚栓承载力的检测。这一点很重要,市面上的化学锚栓基本上都没有相关测试,只有在非开裂情况下的拉拔值,同时也不能提供权威机构测试的化学锚栓的使用寿命,这对于受拉及受弯构件来讲,存在很大的安全隐患。 对于新项目,为了保证幕墙结构的设计及使用安全,有必要按照规范的要求,强调一下普通化学锚栓必须通过“开裂混凝土认证”。同时,现在应用比较广泛的适用于开裂砼的普通化学锚栓有两种形式,一种是玻璃管包装或者塑料包装药剂配螺杆形式,一种是结构胶配螺杆的形式,这两种都可以采用,只是前者固化时间短,20~30摄氏度,5分钟固化,后者要45分钟左右,如果为了提高工作效率和工期,建议选择前者。其次,后者理论计算价格是稍便宜的,但是不容易控制用较量,一般注入三分之二即可,然而现场工人操作很容易或多或少,施工质量及成本难以控制和保证。 适用于开裂砼的玻璃管化学锚栓,全球唯一一款就是慧鱼的RSB化学锚栓。总之,建议在设计说明中写明:选择适用于开裂区混凝土的成套玻璃管化学锚栓或者预扩孔的后扩底锚栓,且需提供权威机构认证的开裂混凝土报告,或者ETA(欧洲技术认证)认证报告。提供50年使用寿命质保。优质项目直接推荐慧鱼、喜利得更好,这两个品牌有质量保证。因为国内锚栓仅有拉力及剪力测试,基本上没有开裂混凝土认证。

《混凝土结构加固设计规范》GB

《混凝土结构加固设计规范》GB50367 前言 本规范是根据建设部建标 [1999]308 号文的要求,由四川省建筑科学研究院会 同有关的高等院校及科研、设计、企业等单位共同修订而成。 在修订过程中,规范修订组开展了多项专题研究,进行了大量的调查分析和 验证性试验,总结了近年来我国混凝土结构加固设计的实践经验;与国外先进的 标准规范进行了比较和借鉴;与相关的标准规范进行了协调。在此基础上以多种 方式广泛征求了有关单位和社会公众的意见,并进行了试设计和试点工程的试用, 对重点章节进行了反复修改,最后经审查定稿。 本规范主要规定的内容有:混凝土结构加固设计的基本规定、材料、增大截 面加固法、置换混凝土加固法、外加预应力加固法、外粘型钢加固法、粘贴纤维 复合材料加固法、粘贴钢板加固法、增设支点加固法、绕丝加固法、钢丝绳网片 -复合砂浆外加层加固法等的设计、计算与构造规定以及有关的附录。此外,还有 与各种加固方法配套使用的植筋技术、锚栓技术、混凝土裂缝修补技术和钢筋阻 锈技术等。 本规范将来可能需要进行局部修订;有关局部修订的信息和条文内容将在 《工程建设标准化》杂志上颁布。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为充实提高规范的质量,请各使用单位在施行本规范过程中,结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交成都市一环路北三段 55 号建设部建筑物鉴定与加固规范管理委员会(邮编: 610081;https://www.wendangku.net/doc/0811810561.html,/)。 本规范主编单位:四川省建筑科学研究院 参加单位:同济大学、西南交通大学、福州大学、湖南大学、武汉大学、重 庆大学、重庆市建筑科学研究院、辽宁省建设科学研究院、中国科学院大连化学 物理研究所、中国建筑西南设计院、上海市工程建设标准化办公室、上海加固行 建筑技术工程有限公司、北京东洋机械建筑工程有限公司、喜利得(中国)有限 公司、慧鱼(太仓)建筑锚栓有限公司、厦门中连结构胶有限公司、亨斯迈先进 化工材料(广东)有限公司、北京风行技术有限责任公司、上海库力浦实业有限 公司、湖南固特邦土木技术发展有限公司、大连凯华新技术工程有限公司、台湾 安固工程股份有限公司。 本规范主要起草人:

喜利得综合管路支吊架解决方案建议书

喜利得综合管路支吊架解决方案建议 书

成品支架安装系统 解决方案建议书 Installation System Solution Proposal 项目名称: 客户名称: 提交日期: 1 2020年4月19日

喜利得(中国)有限公司 Hilti (China) Ltd 2 2020年4月19日

3 2020年4月19日

喜利得作为全球建筑紧固行业的领导者,在支架安装系统领域也是卓然于世的品牌。成品支架安装系统(或称成品吊挂系统)自诞生以来以其灵活多变的组合,快速简便的安装在欧美已有几十年的应用,在中国也有十余年的工程应用经验,喜利得一贯致力于产品的尽善尽美,MQ安装系统就是其多年的研究及经验产生的硕果。产品的功能被发挥极至,应用领域也得到广泛的拓展。 基于喜利得成品支架安装系统卓越的性能,该系统在中国很多著名重点工程项目中得到了广泛的应用,例如:上海金茂大厦、北京首都国际机场、中国 4 2020年4月19日

银行总部、大众汽车系列项目、博世公司系列项目、德国舍菲勒公司系列项目、三峡水电系列项目、南京BASF项目、上海BAYER系列项目等等,特别在一些高品质、高技术要求的复杂项目中,喜利得已成为业主及承包商的首选品牌,如北京奥运国家体育场(鸟巢)项目、康菲海洋石油平台项目等,。喜利得成品支架安装系统将给您的工作带来游戏般的快乐,艺术般的享受! 目录 1 项目工况 2 方案说明 2.1 平面图/典型节点图 2.2 吊挂计算软件/计算书图示 2.3 料表及概算文件 2.4 项目相关应用图片 3 成品支架安装系统技术与安装规格书 3.1 成品支架系统技术规格书 3.2 成品支架系统现场安装指导书 4 与传统/竞争对手比较 5 2020年4月19日

后扩底锚栓加固施工工艺

工作行为规范系列 后扩底锚栓加固施工工艺(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-61755后扩底锚栓加固施工工艺Reinforcement construction technology for rear-expanded anchor bolt 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 后扩底锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接的锚栓。 产品特征 1、采用曼卡特专用的扩孔钻头时,具有真正的机械锁键效应。 2、极高承载力,抗震,耐疲劳,抗腐蚀。 3、抗冲击,耐高温,耐磨,可焊接。 4、无膨胀应力,适用于小间距、小边距。 5、适用一切不宜植筋或不宜适用化学锚栓的特殊环境。 6、适用多种强度混凝土,可根据施工要求定制多种材质、各种规格的产品。 预置式安装

1.先用普通的冲击钻根据要安装锚栓的规格型号来进行钻孔,确定钻孔直径和深度。 2.采用扩孔钻头进行二次扩孔。 3.采用手动泵或气动泵来进行清孔,孔必须清理干净。 4.安装前,先将各个组建拧紧。保证没有松动,然后将锚栓插入成型孔中。 5.在螺栓上用卡具把螺栓卡住保证螺杆不转动。使用扭力扳手拧紧螺母。 6.卸下卡具,松开螺母,将要固定的连接件装好,用扭力扳手按照锚栓的规格型号的要求施加扭力,安装完成。 穿透式安装 1.用普通的冲击钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度和钻孔直径。 2.采用手动泵或气动泵来进行清孔,孔内必须清理干净。 3.利用专用扩孔钻头,调整好钻孔扩孔深度,进行二次扩孔。 4.进行二次清孔。 5.穿过固定物将锚栓放入孔中,用锤子轻轻敲击将锚栓

植筋技术规范

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代,GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。

自切、后扩、化学锚栓文字说明分析

NJMKT自切底锚栓NJMKT-UA/S 产品描述: 具有自切型的机械锁键效应,不需要专门的扩孔钻头。安装方便,性能可靠,旋紧即可受力。旋紧到安装扭矩时,保证了在埋深不足时锚固物的安全性。在长期荷载、循环荷载以及地震作用下的抗拉、抗剪能力均可达到要求。 产品由:螺杆、环形剪切刃口、推力套管、垫片、螺母组成。 锚栓材质:普通 4.9级和8.8级、10.8级、12.9级碳钢,A4-80不锈钢等。 表面为镀锌处理: ·镀锌镀层厚度≥5微米,应用于普通室内外环境; ·镀锌镀层厚度>50微米,应用于腐蚀环境; ·表面处理还可以根据防腐要求提升,可进行渗锌或更高的防腐处理; ·A4—80不锈钢,应用于腐蚀环境。 产品特征: 1、专利高防腐,盐雾试验3100小时未生锈(不锈钢只能坚持600-700小时)。 2、自切型的机械锁键效应。 3、结构简单,安装方便,旋紧即可受力。 4、低膨胀应力,适用于小间距、小边距。 5、抗冲击,耐高温,耐磨,可焊接。 6、通过抗震、耐疲劳不松动测试。 7、适用多种强度混凝土,可根据不同使用环境,定制多种材质、各种规格的产品。 适用范围: 1.各种幕墙结构和钢结构等不同支撑的连接和固定。

2.工业厂房,起重机,核电站等大型设备的安装和固定。 3.民用建筑各种管道如水电管道,消防管道的安装和固定。 4.桥梁,铁路,隧道,地铁中各类管道,线缆支架的安装固定。 5.隔音板和其他挡护板的安装与固定。 6.防盗门,防火门,防盗窗的安装。 安装说明: A:预置式安装 1.用普通的冲击钻根据锚栓的规格型号的要求来确定钻孔深度,和钻孔直径。 2.采用手动泵或气动泵来进行清孔,孔内必须清理干净。 3.安装前,先将锚栓的各个部件拧紧,保证各组件不松动,然后插入打好的孔中。 4.用扭力扳手把锚栓螺母拧紧。 5.松开锚栓上的螺母,将要固定的联接件安装好,用扭力扳手拧紧螺母。 一定要按照所安装锚栓的规格型号所要求施加扭力,达到一定的扭矩后,安装完成。 B:穿透式安装:

HAC安装指导手册

HAC System Guide 安 装 手 册

目录 一、HAC槽式预埋件存放要求3 二、准备工作4 三、埋件安装步骤5-6 四、T型螺栓安装步骤7-8

一、HAC槽式预埋件存放要求 1、喜利得槽式预埋件包装:木箱整箱发货;订货量不足最小包装量时,纸箱包装发货。 2、HAC槽式预埋件运输到场后,请尽量存放于室内。搬运过程中,严禁埋件刮擦地面,以防表面涂层磨损。 2、存放于室内时,按照原木箱包装存放,埋件取出后盖好木箱;不同型号的埋件要分开叠放,以免影响施工时取用: 二、准备 工作 1、施工前各施工人员认真学习安装工程作业指导书。 2、施工前各施工人员熟悉掌握施工图纸及现场施工布置等情况。

3、材料必须检查清点,规格、数量应符合设计要求。 4、材料数量不符或有缺陷等情况,应作详细记录,并向技术人员反映情况。 5、认真做好施工各环节的测量、检验记录的准备工作。 6、配套T型螺栓需核对规格,确认与埋件按照设计要求匹配。 三、埋件安装步骤 1、确认选用与设计图纸相符的产品型号。

喜利得提供各种标准长度的槽式预埋件,无需再加工即可直接使用。 2、尽量使用标准长度埋件,不建议切割。如特殊情况必须切割,切割点应在距离边缘锚钉25mm的位置。 3、埋件安装。 3.1用钉子固定于木模板上 3.2用喜利得T型螺栓及螺母固定于钢模板上 3.3埋件固定连接在定位钢筋网上

4、去除填充物 喜利得槽式预埋件填充物(LDPE)可轻松去除,直接找到端部拉条,用手拉出整条填充物。 注意:若埋件外有混凝土表层覆盖,可使用小锤敲碎端部混凝土找到拉条。 四、T型螺栓安装步骤 1、根据埋件型号选择对应的螺栓型号

太阳能支架系统安装手册(钢结构屋面)

太阳能支架系统——钢结构屋面 安 装 手 册

目录 一、HILTI成品槽钢存放及切割要求 二、准备工作 三、作业步骤及工艺要求 四、支吊架零部件安装说明

一、HILTI成品槽钢存放及切割要求 1、HILTI槽钢运输到场后,请尽量存放于室内。搬运过程中,严禁槽钢刮擦地面,以防表面涂层磨损。 2、存放于室内地面上时,要在地面上铺设一层防水薄膜,薄膜上垫置两排干燥木条,型钢均需积放在木条上;不同型号的槽钢要分开叠放,以免影响施工时取用;未经拆开的整捆型钢每一层之间也要用干燥木条衬垫,如图示: 3、如受场地制约不得不在室外摆放时,存放方式同室内一致,但是表面一定要覆盖一层防水层,如防水油布等,防止槽钢因天气原因腐蚀。 4、槽钢的堆叠高度要严格控制,最高不宜超过1.0米(3捆),并要有防倾覆措施和警示标牌,防止槽钢滑落伤人;严禁在堆放的槽钢上踩踏。 5、切割槽钢时采用无齿锯或砂轮锯(如用砂轮锯需要在切割完后将切割形成的毛刺打磨干净),切割槽钢必须按照槽钢上标示的刻度(槽钢上有5cm 和10cm的刻度)进行,以保证后续安装的精确度。 6、切割时应保证槽钢断面的垂直度,开口面朝下切割,最好使用金属锯条,注意切割温度不能太高,否则会引起切割截面变形。 7、切割结束应及时清除吸附在型钢表面及内侧的铁屑,并将切割端的毛刺

打磨平滑。镀锌槽钢的切口处需补喷附锌漆,环氧喷涂槽钢的切口处需补喷同样颜色的环氧喷涂涂料。

二、准备工作 1、施工前各施工人员认真学习安装工程作业指导书。 2、施工前各施工人员熟悉掌握图纸及现场施工布置等情况。 3、支架制作流程:材料领用→支架配制及根部组合→支吊架的安装 4、材料必须检查清点,规格、数量应符合设计要求。技术人员要对整个项 目所需主材、零部件的种类、数量做到心中有数,特别是当需要切割槽钢时,尽量统一安排,以整个项目为单位进行全盘考虑,以提高槽钢的利用率。 5、材料数量不符或有缺陷等情况,应作详细记录,并向技术人员反映情 况。 6、认真做好施工各环节的测量、检验记录的准备工作。

HILTI(喜利得)植筋施工设计说明

RE500工法植入钢筋工艺 1.化学植筋采用RE500粘着植筋胶,植筋胶的性能指标应符合<<混凝土结构加固设计规范>>GB- 50367-2006 中 A级胶标准要求,禁止使用现场混合配置和含乙二胺的粘结剂,植筋胶需采用原装进口的产品,并有本系统大型同类项目使用的业绩。 2.必须通过长期性能测试,能满足50年长期使用要求,以国内外权威测试机构(CMA,ETA,ASTM等)提 供的报告为准. 3.植筋胶应具有抗腐蚀(对钢筋不产生腐蚀)、耐火、抗震动、抗疲劳(疲劳测试不小于2x106次)、 抗冲击、抗老化性能,并通过权威机构的认证和测试,满足高温焊接和孔中湿度环境施工的要求。 4.植筋施工前应对植筋胶进行现场抗拔破坏试验,数量不少6根,但施工前应将试验数据报请设计 方复核批准。 5.植筋工程质量应进行抗拔承载力的现场检查。同规格,同型号,基本相同部位的锚栓组成一个检 验批,抽取数量按每批锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。非破坏拉拔试验必须大于钢筋屈服强度的90%。 6.参考标准:<<混凝土结构后锚固技术规程>>--JGJ145-2004 J407-2005,<<混凝土结构加固设计 规范>> GB-50367-2006 7.施工步骤 a)准备:检查被植筋混凝土表面是否完好,钢筋探测核对标记植筋部位。 b)钻孔:在根据钢筋直径按照技术参数表中资料要求,根据直径对应深度打孔,检查孔径及孔 深满足A-1表要求。 c)清孔:利用压缩空气清孔,用毛刷刷三遍,吹三遍,确保孔壁无尘。 d)注胶:首先将植筋胶直接放入胶枪中,将搅拌头旋到胶的头部,扣动胶枪直到胶流出为止, 前两次打的胶不用。注胶时,将搅拌头插入孔的底部开始注胶,逐渐向外移动,直至注满孔体积的2/3即可。注射下一个孔时,按下胶枪后面的舌头,因为自动加压,避免胶继续流出,造成浪费。更换新的胶时,按下胶枪后面的舌头,拉出拉杆,将胶取出。 e)植筋:将备好的钢筋旋转着缓缓插入孔底,按照固化时间表规定时间进行安装,使得锚固剂 均匀地附着在钢筋的表面及缝隙中,待其固化后再进行焊接,绑筋及其他各项工作, 且为保证新旧混凝土粘结紧密, 新旧混凝土之间涂上E200界面剂. RE500植筋胶主要维修材料指标及要求 对本结构加固用的胶粘剂,均应满足下列要求:

后扩底锚栓定义及规范

一、扩孔型锚栓原理 1. 扩孔型锚栓其原理:是将现有的混凝土孔的底部扩大,锚栓头部扩张片胀开时,形成自锁机构。通俗理解锚栓头部在混凝土孔中扩张有了空间,不会有膨胀挤压应力,受外部允许荷载时不产生滑移。 2. 由于扩孔型锚栓是靠锚栓扩张片和混凝土锥度面产生的挤压摩擦力形成锁固键来达到固定作用,所以应对混凝土扩孔的质量有严格要求,扩孔精度直接影响锚固强度。 二、后扩底锚栓定义 后扩孔型锚栓是指在混凝土基材打完直孔后,在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,实现后锚固连接。在GB50367-2013《建筑混凝土结构加固设计规范》中,定义这类构造的锁键锚栓统称为后扩底锚栓。 扩孔的型式分为:专用扩孔钻头扩孔和锚栓本身自带切削刀齿扩孔两种。 表4.3.5–1 碳素钢及合金钢锚栓的钢材抗拉性能指标 性 能 等 级 4.8 5.8 6.8 8.8 锚栓钢 材 性能指 标 抗拉强度标准值f uk(MPa) 400 500 600 800 屈服强度标准值f yk或 f s,0.2k(MPa) 320 400 480 640 伸长率δ5(%) 14 10 8 12 注:性能等级4.8表示:f stk=400MPa;f yk / f stk=0.8。 表4.3.5–2 不锈钢锚栓(奥氏体A1、A2、A4、A5)的钢材性能指标 性 能 等 级 50 70 80 螺纹直径M(mm) ≤39 ≤24 ≤24

锚栓钢材 性能指标 抗拉强度标准值f uk(MPa) 500 700 800 屈服强度标准值f yk或f s,0.2k(MPa) 210 450 600 伸长值δ(mm) 0.6d 0.4d 0.3d 注:锚栓伸长值应按现行国家标准GB/T 3098.6‐2000规定的方法测定。 三、后扩底锚栓按结构分为: (一)锚栓本身自带切削刀头扩孔-LZK自扩孔型锚栓 锚栓每个扩张片带有铣刀刀齿,可以连续切削,因为这种结构锚栓扩张片在受到外部压力时逐渐扩张,切削过程中始终与混凝土孔壁紧密接触,所以扩孔精度高,这种锚栓施加外部荷载后,扩张片和锥面混凝土孔壁接触挤压应力分布均匀。这种锚栓头部多刀齿设计,可以实现连续切削,不但可以切削混凝土,遇有钢筋时也一样可以切削继续完成扩孔,形成锁固键机构。LZK自切扩孔锚栓成功的解决了遇有钢筋时无法扩孔的难题,是机械后锚固领域的重大技术突破.

自切后扩化学锚栓文字说明分析

自切底锚栓 产品描述: 具有自切型的机械锁键效应,不需要专门的扩孔钻头。钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 时间::2011-03-13 栏目: 钢筋与结构编辑: 建筑质检员点击: 18540 次标签: 植筋技术植筋要求 现场施工中难免碰上需要植筋的时候,比如柱子钢筋漏掉了、二次结构没有预留钢筋等,这个时候就需要植筋处理。 植筋重点是植筋深度和植筋间距的问题,这个工地上有个模糊的概念,就是15d,但是这个是错误的。应该套用混凝土结构加固设计规范要求进行计算,根据计算结果确定植筋深度。 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第77页有专门讲“植筋技术”的一篇,对植筋的构造要求和植筋深度的计算有详细的说明。当然,自己来算有点麻烦,网上有热心人做了这个小软件——“植筋锚固长度计算软件”。就在附件里面。 =========================================================== 刚才在网上看到这篇文章,是别人讲植筋技术的论坛,哎,一看就是为了应付评职称发表的,有点水啊,不过还可以参考参考了。 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验赵刚(重庆华宇物业集团有限公司) 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混

相关文档
相关文档 最新文档