文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常化线电气技术标

常化线电气技术标

常化线电气技术标
常化线电气技术标

劳动力需求计划

序号人员配置人数职称或资质备注

1 项目经理 1 建造师证

2 技术人员 2 助理工程师

3 安全员 1 C级安全证

4 质量员 1 上岗证

5 设备员 1 上岗证

6 预算员 1 造价员

7 起重工 3 上岗证

7 焊工8 焊工证

8 电工20 电工证

9 仪表工10 电工证

10 力工15

按工程施工阶段投入劳动力情况工种级别

施工准备施工初始阶段施工高峰期试车阶段焊工3人8人8人2人

力工6人10人15人5人

电工2人5人20人 5

起重工 1 1人3人1人

仪表工0人0人10人5人

材料员1人1人1人1人

安全管理人员1人2人2人1人技术管理人员2人2人2人1人施工管理人员2人2人2人1人施工设备、测量仪器计划表

序号名称单位数量

1 电焊台10

2 无齿锯台10

3 水焊套 5

4 煨管机套10

5 电钻,电锤套各10套

6 压线钳套15

7 扭矩扳手件20

8 绝缘摇表、万用表套各5套

9 电缆压接钳套10

10 接地摇表套 5

11 对讲机对10

12 电工工具套25

13 直流耐压仪器套 1

14 综合保护仪套 1

15 机械开关特性套 1

16 直流电阻测试仪套 1

17 变比测试仪套 1

18 交流耐压设备套 1

19 智能终端手操器台 1

20 交流耐压设备台 1

21 信号发生器台 1

6.4 主要材料需用计划

材料设备需用计划:

序号名称单位数量备注

1 变压器台7 与进度计划同步

2 低压柜台79 与进度计划同步

3 PLC柜台

4 与进度计划同步

4 端子操作箱台130 与进度计划同步

5 仪表件个785 与进度计划同步

6 电缆米205.9KM 与进度计划同步

7 电缆桥架吨114 与进度计划同步

8 钢材吨32.3 与进度计划同步

第十章电气专业施工方案

10.1 施工各阶段的主要任务

10.1.1施工准备阶段

这个阶段的主要任务是:调查了解和熟悉工程项目;合同和设计资料,参加设计交底和图纸会审工作;并与甲方工艺专业交流,了解一些工艺要求;落实施工机具和施工人员的进场;编制施工组织设计、作业设计和项目质量计划;编制材料计划和施工图预算。

10.1.2配合施工阶段

这个阶段主要任务有:接地安装,配管安装,电缆桥架安装。配管工作提前下好料,现场一旦具备条件,就进行安装,特别注意保护好管口。

以免堵塞,无法穿线。前期应以配管为重点。

10.1.3设备安装阶段

这个阶段主要进行设备安装,设备安装可分为电气室设备和现场设备两类。电气室设备主要有配电柜,计算机柜,仪表等,在电气室建筑施工陆续结束后,以电气室内盘柜设备安装为重点,进行照明、电缆桥架安装,为保证电缆敷设长度适度,应把设备安装完后再敷设电缆,并以仪表柜安装为施工难点,加大质量控制力度,安装前首先确定施工顺序。

现场设备主要有操作箱,操作台,现场配电箱;自动化仪表设备的一次部件,现场应以自动化化仪表的一次部件安装为重点,严格控制,确保按期竣工。

10.1.4敷设电缆校接线阶段

这一阶段主要进行电缆敷设,及校接线。

电缆材料提前进入现场,放电缆前,由技术人员检查电缆型号,规格等符合设计要求,外观良好,保护层不得有破损。根据现场电缆分布和长度情况,编制电缆作业表,正确分配电缆长度和先后次序,以避免浪费电缆;严格按照管线的路径,编号进行敷设,电缆牌标示明确,扎带捆绑整齐,动力,控制电缆分层敷设,尽量避免交叉敷设。

10.1.5设备调试阶段

这一阶段进行设备调试,分为单体试车,和联动试车。

控制柜、操作设备一旦安装好,可马上进行设备检查和试验。逐一进行单体设备的调试工作,调试前期以仪表柜柜调试为重点,保证电气设备及时送电,为全面开展调试工作打好基础。中后期调试以电机传动、自动

化仪表、PLC调试为重点。

10.2接地施工与安装:

重点预控项目;

1设备电气接地与计算机接地各自独立,要求严格。

2在施工中交叉作业,土建或钢结构施工中容易破坏接地,必须及时修补。

接到图纸后首先确认哪几个区域有接地装置,提前考虑,并随时掌握土建情况。焊缝处作防锈处理避免错误和遗漏。接地施工是配合性较强的分项,从配合开始就要求按部就班的进行,如柱基管柱的连接,引线的引出,铜板的埋设,干线引进地下室,接地网线的敷设等,都需在土建施工阶段认真搞好。如因设计未出正式图纸,施工技术人员应及早做出设计联络,早备料早安排施工,否则以后很难补救。

?接地网敷设和接地体埋设

保护接地和建筑物防雷接地系统利用桩基础主钢筋和钢桩作接地体,在桩基础施工时与土建专业密切配合,将桩基主钢筋用接地扁钢引出,构成接地网。扁钢接地干线的焊接,其搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,且双面施焊。铜板接地体与扁钢接地网的连接需使用热熔焊接法,连接处应焊肉饱满,且光滑。

接地网的接地电阻测定结果要符合设计要求。同时注意土建施工全过程对接地网的保护,避免施工中损坏。

施工中要注意以下几点:

每个电气室的接地导体至少有两处与主接地网相连,接地电阻满足设

计要求。接地扁钢连接处焊接并刷防锈漆,并且搭接长度应满足规范要求。接地线搭接时如下图所示:

力端子压接部位

相色胶带

1mm

1mm

1mm

芯线号箍

芯线号箍

415

相色胶带

1mm

415

(1)水平搭接 (2)垂直搭接

a )凡接地网的引出线到接地干线间必须安装的断接点。

b )电气室的地线引入处都设有接地测定箱。

c )接地扁钢的搭接处焊缝长度一定按规程,在丁字型连接时,分支

线应煨制侧弯。

d )计算机的接地,仪表的接地,电气设备的接地,信号接地要分别设置接地干线,电气钢管、桥架、及其它设备的接地按图所示的方法施工:

e)设备接地线采用多股绞线视容量大小放置不同导线,规定使用黄绿色。

10.3 钢管敷设工程

该项目配管特点,结构平台上明配管较多。

重点预控:

配管路线和工艺管道的交叉,或结构平台的开孔是否妥当。

配合土建配管施工时,应安排各个工长,划分区域。责任到人,并切实落实签写浇灌令、监理验管等制度。确保没有漏配、错配等问题。

10.3.1 配管预制加工:

⑴煨管:

管径为20mm及以下时用手扳煨管器,管径为25mm及以上时使用液压煨管器。弯曲半径不得小于6D,弯扁度不大于0.1D。

⑵切管:

准确量出管子所需长度,用无齿锯或砂轮锯进行切管,断口处平齐不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺,管内铁屑除净。

⑶管子套丝:

采用套丝机或套丝板,根据管外径选择相应板牙。丝扣不乱不过长,清除渣屑,丝扣干净清晰。

地面上明配管须使用镀锌钢管,用专用的管卡固定,采取角钢支架开孔,打卡固定方式进行所有支架开孔采用电钻进行加工。固定方式见下图:

管卡钢管角钢

图一

角钢

钢管

管夹

图二

图一

角钢

钢管

管夹

10.3.2 钢管之间的连接不准焊接,可丝扣连接或采用金属软管连接,钢管敷设线路不得妨碍设备的运行和人员的正常操作。

电缆管的管口应排列整齐,管与管之间的距离符合图纸要求,固定应牢固,及时做好管口的封堵,电缆管的接地须可靠。 10.4 桥架、线槽敷设

该项目特点 主体为结构平台,高温区域多。

重点在于整体考虑、选好桥架路由,躲开高温区域,避免与工艺管道交叉,便于施工,便于电缆敷设、便于维护。及时跟设计沟通。解决现场路由问题。

施工顺序:

力端子压接部位

相色胶带

1mm

1mm

1mm

线号箍

芯线号箍

4

15

相色胶带

1mm

415

在钢结构上垂直焊上短角钢,将立柱用线绳、线坠找好水平、垂直后,焊于角钢上。具体要求包括以下几点: (1)焊缝长度不小于30—40mm ;

(2)立柱与结构间距应适当调整,以满足通长水平度的要求;

(3)立柱垂直度偏差≤2%;

(4)焊缝处理后应刷防腐漆。

10.5配电箱安装

该项目特点:该工程主要为钢结构,明装配电箱较多。

预控安装位置结合图纸,选用合适钢结构柱体,避免与工艺管道及结构交叉。

配电箱有暗装和明装两种。照明配电箱及事故照明箱暗,底距地1.4m,明装底部距地 1.2m;动力配电箱及事故动力配电箱明装底距地1.2m。

10.6变压器安装

10.6.1 在变压器室门口垫平及铺上合适的枕木后,将变压器吊至门口。设备安装就位时施工人员必须统一配戴新手套,不得污染设备表面质量,做好成品保护工作,使用滑轮及移动小车运输设备时必须在设备受力点垫上胶皮,不得使用铁件、木棒等硬质物品,避免将新设备污染及损坏。

10.6.2.2选择合适的汽车吊,设备吊运时由专业起重指挥,选好吊点及行走路径确定吊绳规格,落位地点。每个角上与基础型钢点焊固定

10.6.3注油时应从下部油阀进油,这样便于气体排出,但是加注补充油时应通过储油柜注入。防止气体积存于器身某一位置或气体继电器中,引起局部绝缘降低或误动作。油应加到稍高于规定油位处。因为要考虑到油的充填空隙缘故。还要观察油表指示是否正确,与实际油位是否相符。注油完毕,应对油箱,套管,升高坐,气体继电器,散热器及安全气道等处多次排气,还可以启强迫油循环冷却装置使油流动,加快排气,直

至排尽为止。

10.6.4 变压器本体就位应符合下列要求:

①变压器所使用的设备器材均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证,设备应有铭牌。

②安装变压器前,应具备下列条件:屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;混凝土基础及构架达到允许安装强度,焊接构件的质量符合设计要求;预埋件及予留孔符合设计要求,预埋件牢固。

③变压器安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求:

安装完毕;地坪抹光工作结束,栏杆等安全设施齐全;消防装置安装完毕。

④变压器本体就位应符合下列要求:变压器基础的轨道应水平,轨距与底盘应相符,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%-1.5%的升高坡度;变压器要加以固定。

10.6.5吊运变压器

用汽车吊将变压器运至变压器室门外,用滚杠、倒链将其就位。

吊运变压器见下图

变 压 器

10.7盘柜等电气设备安装

特点 :安装要求高。 10.7.1 施工程序

土建基础检查

测量放线

主母线连接

盘柜底座制安

盘柜安装

接地母线连接附件安装本体接地10.7.2 施工说明

电气室、操作室是电气设备集中的地方, 盘柜推运时应尽可能地利用手推车推运,或者使用液压升降小车,这可以将盘柜的漆层保护好,且能够将盘柜移动得非常方便。推运过程中,施工人员应分开部位扶持盘柜,

相互配合搞好确认,避免盘柜倾倒,伤人,设备损坏,现场施工中如遇到不能利用推车运输时,利用镀锌管作为滚杠运输。具体施工方法如下示意:

力端子压接部位

相色胶带

1mm

1mm

1mm

芯线号箍

芯线号箍

415

相色胶带

1mm

415

盘柜运入电气室就位后,盘柜之间需用螺丝连接固定,盘柜并列安装时,其盘柜表面当一致,具体安装要求如下表:

项 目 允许偏差(mm ) 垂 直 度 ∠1.5 水平偏差 相邻两盘间顶部 ∠2 成列盘顶部 ∠5 盘面偏差 相邻两盘边 ∠1 成列盘面 ∠5 盘间接缝

∠2

安装完毕后的盘、箱、柜均有可靠的接地。

在安装过程中,应注意设备的保护,避免铁构件划伤,损坏盘柜表面质量,做到文明施工。 10.8照明安装

该工程电气室均为日光灯,车间内顶棚灯具较多,应为安装重点控制,安装位置选定,固定方式的选择。 10.8.1 灯具安装

1.灯具安装工艺流程

检查灯具安装灯具绝缘摇测通电试运

2.灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。

3.荧光灯安装:

吊顶表面安装:根据图纸定好位置,进行软管连接、接线并塞入接线盒内,上好盖板;将灯具固定于主龙骨上;配上灯管,安装格栅。

吊链安装:根据灯具安装高度,编好吊链,挂于灯箱上;安装好木台,将导线编入吊链内;进行灯具接线并调整好;配上灯管。

4.投光灯安装:根据灯具外形选择固定方式,在灯具上导线连接,包扎严密,合理选择灯具的安装位置,调平整后用机螺丝固定好灯具并配上灯泡、灯罩,调整好灯具的角度。

5.高空灯具安装:主厂房灯具位置较高,需利用厂房天车进行安装,在主小车上塔设工作平台,平台的搭设应符合规范要求并通过安保部门验收后方能使用;照明配管应根据厂方屋面钢构情况沿屋面梁安装;灯具布置位置合理,灯具应在同一水平面上;安装人员必须佩带使用安全带,同时与天车操作工必须密切配合。

10.8.2 开关、插座面板安装

⑴开关、插座面板安装工艺流程

线盒清理导线连接开关、插座安装

(2)安装位置

①开关、插座的位置按图施工,开关距地1.4m,一般双联二三孔插座距地0.3m,烘手器插座暗装,距地1.4m,带中性线和接地插孔的三相插座壁装,距地1.8m。任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。

②开关、插座的安装高度、间距控制应一致。

10.9仪表安装

该项工程的特点为:施工面广,涉及整个工程和大部分专业;施工过程中受其他专业制约多;施工项目量大、零星而分散;配合时间长,有效施工期短。因此,仪表专业施工人员在施工前,不仅要详细了解详细设计相关图纸文件,还应具备一定的施工常识和较丰富的施工经验,根据施工现场的实际情况合理确定安装位置和施工方法,并随时修正原定的施工方案.仪表件属于易损件,在安装时一定注意成品保护,防止其他专业损坏,特别酸洗及炉子仪表设备,在安装时采取预装,预装合适后,把仪表件拆除,等其他专业在该区域施工完后在进行安装。

10.9.1 施工程序

10.9.2温度测量仪表安装

安装温度取源部件前,需对取源部件的安装方式,安装尺寸及螺纹规格进行检查,必须与实际的测温元件相符。最常用的有四种安装形式。

固定装置为固定螺纹的;固定装置为可动螺纹的;固定装置为活动紧固装置的;固定装置为法兰的。安装时按照实物及设计要求按标准安装图进行施工。

安装温度取源部件测点的选择原则是最能代表被测介质温度处。对于介质流速较大的管道上安装测温元件时应有防止测温元件被撞击的措施。与工艺管道垂直安装时,温度取源部件轴线与工艺管道轴线垂直相交;温

度取源部件在工艺管道的拐弯处安装时,宜逆介质流向安装,温度取源部件与工艺管道轴线相交。 10.9.3压力测量仪表的安装

安装压力取源部件时,压力取源部件安装位置选在介质流速呈直线状态的直管段处,避开阀门、弯头、三通;压力取源部件与温度取源部件在同一直管上时,压力取源部件与温度取源部件安装在温度取源部件的上游侧,端部不超出工艺设备或管道的内壁。当测量温度高于600℃的液体、蒸汽的压力时,就地安装的压力表的取源部件带环形弯或冷凝弯。

压力表直接安装在工艺管道或设备上,并便于观察和维护,其安装示例,如图所示。

A.水平测量

B.垂直测量

一般测量介质的压力表安装示意图

具体安装方法以设计院或国家标准图集进行施工,对于国外进口的仪表的安装方式听从外方现场工程师的指导。

10.9.4流量测量仪表安装

孔板、喷嘴的上、下游侧直管段的最小长度符合设计要求及有关施工

压力表接头

压力表接头

垫片

垫片 异径接头

异径接头

钢管

规范。安装节流装置所规定的最小直管段,其内表面清洁、无凹坑。孔板安装时注意其安装方向,在未连接上导压管前对取压口进行保护,防止堵塞。

10.9.5物位测量仪表安装

在安装本工程使用的液位变送器前,应仔细检查到货的规格型号是否与设计相符,并保证垂直安装,安装位置以设备的预留接口为准。具体的安装图可参见有关标准图集。

智能液位变送器是比较先进的液位测量仪表,它的安装方式和安装精度直接决定着液位测量的准确度。仔细阅读安装使用说明书,设置好量程范围,确保测量精度。

10.9.6导压管路安装

仪表用空气源管路采用螺纹连接,连接处必须密封;缠密封带或涂密封带时,不应使其进入管路内。供气系统采用的管子、阀门、管件等,在安装前均应进行清洗,不应有油、水锈蚀等污物。

控制室内的供气总管应有不小于1:500的坡度,并在其集液处安装排污阀,排污管敷设管缆时,外观不应有明显的变形和损伤;敷设时,应防止管缆受机械损伤及交叉磨擦;敷设后的管缆应留有适当的余度。

金属管子的弯制采用冷弯高压管,弯曲要一次完成,管子弯曲半径不小于管子的外径的3倍,管子弯制后应无裂纹和凹陷。当高压管路分支时,应采用三通连接,三通的材质必须与管路材质相同。管子连接时,其轴线必须与管路材质相同。

直径小于10mm的铜管,宜采用卡套式中间接头连接,也可采用承插

法或套管法焊接,承插法焊接时,其插入方法应顺着介质流向。镀锌钢管采用螺纹连接,连接用的管件也可采用镀锌管件。铝管、不锈钢管应采用氩弧焊方法焊接,不锈钢管采用直流氩弧焊机焊接,焊条材质要与母材相同。管路的排列固定要整齐美观,管卡间距要符合规范要求。敷设完毕的管路,必须无漏焊、堵塞和错接现象。

10.10电缆敷设及校接线

特点:电缆敷设量大,距离长。

预防预控:电缆排列整齐,绑扎美观,控制转角处一致性。

10.10.1电缆材料运送到场

电缆要由质量检验部门检查合格,并做电气试验,合格证件齐全,敷设前需要针对现场实际情况制定可行性的方案。电缆进入施工区域后,要按照现场定置图统一摆放,并挂标示牌。

电缆吊运示意图如下:

电缆盘正确吊运方法不可绑住电缆盘本身

直接吊运

电缆吊运示意图

敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,尽量提高电缆的利用率。

10.10.2敷设方法

采用放缆辊敷设:直线段用直线辊,转角处用转向辊;为保证电缆不受损伤,电缆敷设时的牵引力尽量采用人力牵引,当必须采用机械牵引时,

应事先根据电缆的结构和规格、现场条件、牵引方式和牵引方向(角度)等因素,计算出电缆的牵引力和侧压力,配置相应的电缆输送机后方可实施机械牵引;机械牵引的速度不宜超过15m/min,在复杂路径上敷设时,其牵引速度应适当放慢。

10.10.3电缆沿电缆桥架敷设时,应注意以下几点:

电缆的敷设路由按设计规定;同一桥架内的交流三芯电力电缆不宜超过2层;控制电缆在桥架上不宜超过3层;交流单芯电力电缆当按紧贴的正三角形在桥架上排列时,应每隔1m用绑扎带扎牢;电缆在桥架上应排列整齐,绑扎牢固;电缆转弯处应保证其具有足够大的弯曲半径。

10.10.4电缆穿管敷设时,应注意以下几点:

交流单芯电缆不得单独穿于钢管之内;不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

10.10.5电缆接线

(1) 电缆在接线前,应按施工图核对其型号规格,确认正确无误后即可进行整理,并固定或绑扎整齐。

(2) 电缆终端头的制作

高压电缆头的制作,应根据电缆的型号规格及安装场所采用冷缩电缆头制作; 1kv及以下全塑电力电缆和全塑控制电缆采用干包。

电气工程新技术

电气工程新技术 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

评语

注:1、无评阅人签名成绩无效; 2、必须用钢笔或圆珠笔批阅,用铅笔阅卷无效; 3、如有平时成绩,必须在上面评分表中标出,并计算入总成绩。

课程论文要求 1.该课程结束考试以“撰写学术论文”方式为主进行评分;论文必须打印封面。 2.论文的撰写必须主题明确,论点清晰,内容丰实,能反映本课程或本学科或××领域的新进展或新理论;鼓励涉及研究方向的内容。 3.论文如以综述形式,必须加以个人见解与评论,并且是本课程或本学科或××领域与相关的内容; 4.论文撰写可以参考以下几个纲要展开: (1)课程授课包含的电气工程典型新技术举例2-3个; (2)与已所学专业课程涉及到的基础知识和理论的联系结合之处,举例说明,给出分析和体会;(重点) (3)未来该技术的发展方向,以及自己的理解,结合专业知识谈(重点)(4)…… 5.论文引用的资料必须是近5年文献,并按本科生毕业论文参考文献形式标出出处; 6.论文字数不低于3500字,不超出5000字,图表需用VISIO软件画,不能简单截图! 7.论文全部以A4纸打印,每行40个字符,行间距22磅,正文用宋体小4号,题目以黑体3号字,署名与学号在题目下方; 8.论文全文在2015年01月05日前交齐; 9.凡是整段甚至整篇抄袭的,一经查证属实,成绩以不及格(60分以下)甚至0分计; 10.凡是已提交其他课程的论文再提交该课程的,成绩以0分计; 11.论文文献、字数、排版未按要求的,或延迟交稿的,最高成绩70分;整篇错别字或标点错误合计超过10处的,最高成绩60分; 12.综述论文没有个人见解与评论的,最高成绩60分; 。 。

铁路专用线专用铁路管理办法

. 铁路专用线专用铁路管理办法 (试行) 第一章总则 第一条铁路专用线、专用铁路(以下统称专用线)运输是铁路运输的重要组织部分。为加强专用线的管理,搞好路企协作,提高管理水平和工作质量,确保行车和货物安全,加速车辆周转,提高经济效益,依据《中华人民共和国铁路法》、《铁路货物运输规程》,特制定本办法。 第二条全国铁路(包括正式营业线、临管线)车站及专用线运输(军事专用线另有规定者除外),均应执行本办法。 第三条地方政府主管部门应加强对本地区专用线运输的协调工作。主要任务是: 1.协调专用线运输工作,搞好运输衔接和平衡,保障专用线和货场的畅通; 2.组织制定专用线共用的收费项目和费率; 3.组织专用线运输评比竞赛、经验总结等。 第四条铁路(含广铁集团公司,下同)、分局(含各总公司,下同)和站段应设有专人管理。铁路局对专用线应加强规划、监督

和指导。铁路分局要搞好专用线运输组织和协调。车站应根据管理细则制定具体的管理制度和作业标准,落实保证安全的措施,完成专用线运输组织工作。 专业资料word . 第五条专用线的运输组织工作和安全管理,要在站长的领导下统一进行。专用线产权单位要为专用线货运员提供必要的工作条件。 第六条站企双方应加强工作联系,研究与解决问题,组织业务人员学习规章,提高业务素质,总结经验,开展评比,进行奖惩,提高管理水平。 第二章专用线修建 第七条企业新建专用线的铁路运量,一般不低于每年30万t。第八条新建铁路时,企业修建专用线,其前期可行性研究报告应报铁道部,接轨方案由铁道部批准。既有线上,新建、改扩建专用线,年运量超过50万t时,其可行性研究报告报铁道部。年运量50万t及以下按铁路局有关规定办理。 铁路主要繁忙干线的车站,新建、改扩建专用线,影响干线、车站、枢纽通过能力或专用线从正线出岔时,报铁道部批准。 由企业新建或改扩建专用线引起的国铁接轨站和相关工程改扩建,其建设投资问题另行研究规定。

电气安装施工技术措施

电气安装施工技术 措施

752及其它-FA-1 电气安装施工方案 (废气处理装置752、成品罐区191B) (PM过滤系统735A、MDI/PM装车168) (MDI装桶车间504A、PM装桶库504B) (冷媒单元223A、冷冻水单元223B) (冷凝水回收770) 编制: 审核: 批准: 质量: 安全:

二○○五年五月十五日

1编制说明 1.1适用范围:本方案仅适用于MDI工程废气处理装置752、成品罐区191B、PM过滤系统735A、MDI/PM装车168、MDI装桶车间504A、PM装桶库504B、冷媒单元223A、冷冻水单元223B、冷凝水回收770等的电气安装施工,主要包括电缆线路、接地、照明等电气装置的安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2编制依据 1.2.1相关施工图及相关设备厂家技术资料 1.2.2<电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范>GB50168-92 1.2.3<电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规 范>GB50171-92 1.2.4<电气装置安装工程接地施工及验收规范>GB50169-92 1.2.5<电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范>GB50170-92 1.2.6<电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规 范>GB50257-96 1.2.7<电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规 范>GB50258-96 1.2.8<电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范>GB50259-96 1.2.9<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>GBJ50150-91 1.2.10<建筑电气工程施工质量验收规范>GB50303- 1.2.11<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46-88

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

铁路专用线收费标准

铁路专用线收费调整 https://www.wendangku.net/doc/0711964954.html, 四川在线 (2004-01-05 04:00:48) 四川在线消息记者近日从省物价局获悉,近期我省境内成都铁路局所辖部分站段的专用线产权单位和专用线共用单位对专用线收费反映很大,就此,省物价局将专用线共用收费项目和标准做了一些调整。 专用线共用综合服务费标准统一定为普通货物2.5元/吨,特殊货物3.5元/吨,由铁路企业向货主直接收取。取消现行“专用线服务人员费”和“专用线共同补偿费”。铁路部门所属企业购置、租赁地方产权单位铁路专用线开展共用业务的,按以上项目和标准收取服务费。铁路企业必须对专用线的管理提供劳务和技术服务,必须为货主参与专用线共用和相应的铁路运输组织提供服务。 专用线共用管理费标准统一核定为0.8元/吨,由成都市交通运输指挥部向货主直接收取,取消“成都地区铁路专用线路厂联运协作费和共用服务费”。成都市交通指挥部要继续协调专用线运输工作,搞好运输衔接和平衡,保障专用线和货场的畅通,组织制定专用线共用的收费项目和费率等。 省物价局要求,铁路价格管理部门应进一步加强对服务和经营性价格管理,实行明码标价,自觉接受社会监督和各级物价部门的检查。 四川日报记者沈佳袁敏

江西省发改委关于对瑞景陶瓷铁路专用线运输收费等有关问题的批复 赣发改价调字[2011] 3032号 江西省铁路投资集团公司: 你公司《关于恳请批准瑞景陶瓷铁路专用线运输收费项目与收费标准的请示》(赣铁集团战略字[2011]99号)收悉。经研究,现将有关收费问题批复如下: 一、瑞景陶瓷铁路专用线普通货物收费标准设定最高限价。按综合单价27.8元/吨收取,试运行1年。瑞景陶瓷铁路专用线可根据市场实际变化情况,与客户议价,在20%幅度内协商下浮。抢险救灾物资、军事物资在20%的幅度内协商下浮。 二、集装箱的运输、装卸、搬运、仓储及使用等收费标准,参照铁道部现行《铁路货物运价规则》和运价标准执行,即可根据市场行情实行价格上下浮动20%; 自备集装箱的相关费用按加价50%后的价格浮动; 其他零星小额杂费,按《铁路货物运价规则》收取。 三、做好各项收费的台账工作。瑞景陶瓷铁路专用线运营管理部门应做好相关建设投资、运营收费等台账工作,做到一事一帐、一费一帐,并做好正式定价前的基础准备工作。 四、收费文件应提前一周在显要处张榜公示,并接受社会各方监督,我委将加强监督管理和价格检查工作。试运行期结束后,我委将另行确定瑞景陶瓷铁路专用线收费项目和收费标准。 五、本文自2012年1月1日执行。 此复。 二○一一年十二月三十一日 甘肃省发展和改革委员会关于永昌发电公司铁路专用线运费及延伸服务收费标准的批复

电气施工技术要求

电气施工技术要求 电气部按SEI设计施工图、设计的要求以及相关的规范及附件进行施工验收,当业主、设备厂家和设计文件有特殊要求时,按要求执行。主要技术标准细节如下: 1 接地装置安装 1.1.新敷设接地网与原有接地网贯通,接地极埋深0.8米以下 1.2.所有正常不带电金属外壳及图纸中要求的接地点均应可靠接地。进行各点接地电阻测试,接地电阻值的要求(R≤4欧姆),必须满足设计要求,在接地电阻值满足不了设计要求值时,应增加接地极或增加降阻剂用量。 1.3.接地电阻值的测量,必须在晴天之后三天进行,接地电阻值的测量应采用恒电流电压测量法。 1.4.接地线与设备的连接应有断接卡且用螺栓连接并符合规范要求,连接后必须做导通性试验,确保设备的可靠连接,并做好记录。 1.5.接地线之间、接地线与接地极之间如采用卡套连接,必须卡连牢固,如采用焊接,焊缝应双面焊,焊缝应密实,无假焊、气孔,表面应光滑,焊后应清除焊渣并沥青防腐,焊缝搭接长度应不小于100mm(符合规范要求)。 1.6.回填土必须使用电阻率较低的细土,并夯实。 1.7.接地极、接地线回填时,须经质监站和招标单位确认。 1.8.接地线施工应分段施工、接地线敷设完之后,应尽快回填并夯实。 1.9.接地装置安装时以施工图纸为依据,严格执行总承包商的安装及验收标准和接地装置施工及验收规范: GB50169——92接地装置施工及验收规范。 2 变压器安装 2.1.变压器运输前,必须查看运输道路,应满足汽车运输的要求,必要时,运输道路应铺盖碎石、细砂子,汽车运输时必须封车。 2.2.运输吊装应由专业人员进行,并统一指挥。 2.3.电缆、母线槽同变压器连接时,不应给变压器出线端子施加额外应力。 2.4.附件安装应按生产厂资料要求进行。 2.5.变压器应可靠接地。 2.6.本装置采用全密封节能变压器和干式变压器,因此安装前无需吊芯检查。 2.7.变压器投运前必须按规定做交接实验且符合要求. 2.8.变压器(10/0.4)运行时,二次测必须接地。 2.9.变压器第一次投入时全电压冲击合闸,冲击3次无异常情况,第一次受电后持续时间不少于5min,励磁涌流不引起保护装置误动。 2.10.变压器并列前先核对相位。 2.11.带电后,检查本体及附件所有焊缝和连接面,不应有渗油现象。

电气工程新技术

电气工程新技术 姓名: 学号: 专业:

物联网技术与应用 摘要:物联网是新一代信息技术的重要组成部分。物联网的英文名称叫“The In ternet of things”。顾名思义,物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 虽然目前国内对物联网也还没有一个统一的标准定义,但从物联网本质上看,物联网是现代信息技术发展到一定阶段后出现的一种聚合性应用与技术提升,将各种感知技术、现代网络技术和人工智能与自动化技术聚合与集成应用,使人与物智慧对话,创造一个智慧的世界。物联网技术被称为是信息产业的第三次革命性创新。物联网的本质概括起来主要体现在三个方面:一是互联网特征,即对需要联网的物一定要能够实现互联互通的互联网络;二是识别与通信特征,即纳入物联网的“物”一定要具备自动识别与物物通信(M2M)的功能;三是智能化特征,即网络系统应具有自动化、自我反馈与智能控制的特点。 关键词:物联网智能化互联网 引言 物联网的发展将彻底改变人们的生活方式,大大提高人们的生活质量和效率。物流关系着现代人生活的衣食住行,其发展关系着社会经济的方方面面。广泛推广和应用物联网技术,不仅可以完善和优化物流供应链管理体系,实现物流管理的合理化,而且在提高物流效率、降低物流成本、优化资源配置等方面具有积极的推动作用。为带动物流行业的全面发展,研究物联网技术在物流行业的应用势在必行。 一、物联网介绍 1.1物联网的定义 英文名:Internet of Things(IOT),也称为Web ofThings。 物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。 1.2物联网的研究背景 21世纪是一个以网络计算机为核心的信息时代。数字化、网络化与信息化、经济全球化是21世纪的时代特征。随着信息技术的迅速发展,经济全球化不断加

铁路专用线技术标范本

1 编制投标书的依据及原则 1.1编制依据 1.1.1铁路专用线站前工程招议标书。 1.1.2新建铁路专用线工程施工设计(修改)第一、二、三册。 1.1.3国家、铁道部及有关部门现行技术标准、施工规、工程质量验收标准以及《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部第25号令)。 1.1.4《提高铁路路基工程设计、施工质量补充规定》(建技[2003]97号)。 1.1.5国家、铁道部其他强制性标准。 1.1.6国家、铁道部、地方政府有关安全、文明施工、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例。 1.1.7现场踏勘调查资料 1.1.8我单位拥有的科研成果、技术装备及多年积累的施工技术和管理经验。 1.1.9遵循的铁路工程技术规、质量验收标准如下: 1.1.9.1新建铁路工程测量规(TB10101-99) 1.1.9.2铁路工程土工试验方法(TBJ102-2004) 1.1.9.3铁路工程水质分析规程(TB10104-2003) 1.1.9.4铁路路基土工合成材料应用技术规(TB10118-99) 1.1.9.5铁路路基设计规(TB10001-99) 1.1.9.6铁路路基施工规(TB10202-2002) 1.1.9.7铁路路基工程施工质量验收标准(TB10414-2003) 1.1.9.8铁路桥涵设计基本规(TB1000 2.1-99) 1.1.9.9铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规(TB1000 2.3-99)

1.1.9.10铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规(TB1000 2.4-99) 1.1.9.11铁路桥涵地基与基础设计规(TB1000 2.5-99) 1.1.9.12铁路桥涵施工规(TB10203-2002) 1.1.9.13铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB10415-2003) 1.1.9.14铁路混凝土强度检验评定标准(TB10425-94) 1.1.9.15铁路混凝土与砌体工程施工规(TB10210-2001) 1.1.9.16填土密度湿度核子仪测试规程(TB/T10217-96) 1.1.9.17铁路工程基桩无损检测规程(TB10218-99) 1.1.10 遵循的铁路安全技术规、法律法规及相关标准如下: 1.1.10.1《中华人民全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《铁路运输安全保护条例》以及铁道部、铁路局有关安全生产的管理办法和补充规定。 1.1.10.2铁路工程环境保护设计规(TB10501-98) 1.1.10.3铁路工程施工安全技术规程(上册)(TB10401.1-2003) 1.1.10.4铁路工程施工安全技术规程(下册)(TB10401.2-2003) 1.1.11铁路工程建设项目环境影响评价技术标准 1.1.12中华人民国铁路技术管理规程 1.2编制原则 1.2.1质量目标明确,按照GB/T19001质量管理及保证体系实施项目质量工作,保证措施完善,确保施工质量。 1.2.2安全目标明确,按照GB/T28001职业健康安全管理体系实施项目安全管理,保证措施可靠,确保安全。 1.2.3工期目标明确,计划安排合理,措施有效得力,确保施工工期。 1.2.4优化施工方案,配置生产要素,确保安全、质量、工期三

电气安装技术规范书

电气安装技术规范书 目次 1总则 (1) 2术语 (1) 3一般规定 (2) 4电力变压器、箱式变电所安装 (3) 5成套配电柜(盘)、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (4) 6低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (8) 7柴油发电机组安装 (10) 8不间断电源安装 (12) 9裸母线、圭寸闭母线、插接式母线安装 (13) 10电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 (17) 11电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 (20) 12电线导管、电缆导管及线槽敷设 (21) 13电线、电缆穿管和线槽敷线 (27) 14 槽板配线 (29) 15电缆头制作、接线和线路绝缘测试 (29)

16普通灯具安装 (31) 17专用灯具安装 (33) 18建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 (36) 19开关、插座、风扇安装 (37) 20接地装置安装 (39) 21避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (41) 22接闪器安装 (43) 23建筑物等电位联结 (44) 1总则 1.0.1 为规范我省建筑电气工程施工,确保建筑电气电气工程质量,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于我省新建、改建、扩建建筑工程中的建筑电气安装工程。 1.0.3 本规程应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5O3O0《建 筑电气工程施工质量验收规范》GB50303等有关电气装置安装工程施工及验收规范配 合使用。 1.0.4 建筑电气工程的施工、试验、验收等记录表格应符合《省建筑工程文件管理规 程(施工分册)》DBJ13-56的要求。尚未有统一记录表格的,根据情况可制定相应的施工、试验、验收等表格,但其内容应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 和本规程的有关规定。凡未注明的引用标准规范,其最新版本适用于本规程。 2术语 2.0.1 电气设备electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.2 用电设备current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(如光能、热能、 机械能)的设备。 2.0.3 电气装置electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电 气设备的组合。 2.0.4 建筑电气工程electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.5 导管conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部 分,导管有 足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。导管分为金属导管、绝缘导管。

电气工程新工艺新技术

电气工程新工艺新技术内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

新技术、新材料、新工艺的应用 根据本工程的使用特点、质量、工期等方面的要求,我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料,确保工程质量和工期,达到为社会做到节能减排,为业主降低工程造价,为施工单位降低工程成本的目的。 一、新技术的应用 1、现场配备2台以上计算机,完全实现工程全过程的微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、建档工作和各种技术数据的分析工作,做到现场管理标准化、规范化。 2、运用计算机网络化管理实现材料的购进、领用、库存、使用过程的全方位覆盖。 3、运用工厂化生产技术,保证成品半成品等产品加工精细、美观,从而确保工程质量更加稳定可靠,确保工程如期完成。 4、利用最新的环境监测技术,对所用材料及工地环境进行检测,确保各项指标完全合格。 二、新材料的应用 1、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术,可以减少水泥用量,增强砼的和易性,提高砼成型质量,水泥用量的减少可降低水化热的产生,减少砼内部及表面的裂缝产生,延长结构式的使用寿命。 三、新工艺的应用 1、角钢立柱及门柱采用工厂化加工、现场装配的施工方式。充分利用工厂设备先进、速度快、质量高、产品精度高、无环境污染、易于拼装的特点,进行现场装配流水化施工。

第十二部分、新技术、新产品、新工艺、新材料应用遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 一、从技术上保证进度 1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。 2、实行图纸会审制度, 在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审,并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处,使工程能顺利进行。 3、采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好供需衔接,统一调度指挥,使工程有条不紊地进行施工。 4、实行技术交底制度,施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。 5、施工时采用计算机进行网络管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应 满足工地管理的需要,符合业主统一的管理的规定。 二、推广采用新技术、新材料、新工艺,组织好施工生产 1、推行全面质量管理,开展群众性的QC小组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病。

电气工程技术要求

电气工程 1、垂直或水平系统穿越不同的防火分区要求做防火封堵。 2、主干桥架引至负荷设备的缆线(桥架的分支)要求全部采用电缆桥架敷设,不允许采用钢管做分支连接,即:电缆桥架贯通始末端;电缆桥架端头应做封闭处理;电缆桥架配件(弯头,三通,四通等)要求购买成品。 3、电缆桥架、母线、配电箱、柜的安装应严格遵照国家技术标准要求。 4、材料设备应严格依据图纸选出,如有必须修改应严格遵照设备品牌表中列举的品牌,及时沟通并得到甲方的认可,材料品牌表以外的设备品牌需经甲方认可方可使用。 5、所有穿越防火分区的线路、管路敷设完毕,应将孔洞用防火材料封堵。 6、普通电缆桥架及金属线槽均为热镀锌处理,耐火桥架或线槽均为内加防火板外刷防火漆处理,双电源公用桥架中间要加隔板。 7、材料要提供封样,所有设备材料、设备的选型均应是优质、先进的产品,不允许使用低端或即将淘汰的产品。 8、所有电气工程材料生产配套单位的资料应上报甲方审批认可。 9、所有电缆头要求塑封处理。 10、漏电防火集中控制器设置于消防控制中心,本工程包括漏电报警装置信号引至消控中心的集中控制器的管线及集中控制器的采购安装。 11、其它未尽事宜遵照图纸和相关国家规范标准执行。 配电箱、柜部分 (一)低压配电箱、柜生产技术要求 1、严格遵照设计图纸的要求和给出的设备型号生产,不能随意更改。 2、控制系统、送风、排烟按标准图集99D303.2和常规做法;潜水泵控制回路按标准图集01D303常规做法;不得简化,严格按图纸要求满足使用要求。 3、控制箱、双电源箱盖板应设置功能性信号灯,显示工作状态,并具有远程操作和就地控制功能,其端子馈出应足以满足其它系统接口数量。 4、配电箱、柜主开关下返及双电源下口均应以铜排相连,并制作三层铜排后,依据塑壳断路器用铜排接引,微断用BV导线接引,其导线截面严格按图纸馈出回路截面平方数进行连接。 5、配电箱、柜主开关上端接线应保证图纸所示线、缆的正常接入,必要时作出铜排。

铁路专用线施工方案

华润电力有限公司铁路专用线设备整治 施工方案 四川金旭顺建筑工程有限公司

第一节编制依据及原则 一、编制依据 1. 国家颁布的与现行行业工程相关的“铁路工程施工技术规范”、《铁路工程质量评定验收标准》、《设计规范》、《施工规范》及施工技术安全文件。 2施工现场踏勘调查收集的资料。 3.本公司施工技术水平、企业管理水平、技术装备及管理能力和以往类似工程的施工经验。 二、编制原则 1.严格遵照招标文件规定的内容和设计文件的要求,实施“精品工程”战略,确定本工程的创优规划并以此来编制施工组织设计。 2.在仔细踏勘实地认真研究招标文件和设计资料的基础上充分考虑本标段施工的特点、场地、交通,水文、气象、料源、民情、环保要求、水电供应等实际情况,我方将科学合理地组织施工。 3.加强领导,强化管理,优质高效,根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,严格按照GB/T19001-2000质量体系标准和项目法施工要求,进行施

工管理和质量控制,积极推广、使用“四新”技术,确保创优规划的实现。 4.抓住主要矛盾,对关键工程、重点、难点工程详细制定施工方案及安全质量、工期、环保、医疗卫生等保证措施。 5.在施工组织机构建立上立足专业化,选配最有经验的管理人员和最有专业技术水平的技术人员,组成强有力的施工组织机构。全面负责工程安全、质量、进度、环保,保证人力、物力、财力、医疗卫生条件的合理配置,直接对建设单位和监理工程师负责,对整个工程负责。 6.在机械设备及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化检测手段,为保证工程质量、工期提供强有力的设备和检测保证。 7.工期安排上,充分考虑各分项工程的施工工期,仔细分析、精心安排各项工程的施工顺序,避免不合理的安排造成工期延误。 8.我们的目标是通过精心组织、精心施工,向业主交一项质量优良,用户满意的工程。 9.创建优质工程的同时,树立良好的企业形象,真正做到“干一项工程,塑一座丰碑,创一方信誉,拓一方市场”。 第二节施工总体方案施工准备 一、人员与设备调遣

电气安装施工规范

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。 (5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规

范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 (6)柜(盘)试验调整 1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。 2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。 3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

电气工程新工艺新技术

第一章新技术、新材料、新工艺的应用根据本工程的使用特点、质量、工期等方面的要求,我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料,确保工程质量和工期,达到为社会做到节能减排,为业主降低工程造价,为施工单位降低工程成本的目的。 一、新技术的应用 1、现场配备2台以上计算机,完全实现工程全过程的微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、建档工作和各种技术数据的分析工作,做到现场管理标准化、规范化。 2、运用计算机网络化管理实现材料的购进、领用、库存、使用过程的全方位覆盖。 3、运用工厂化生产技术,保证成品半成品等产品加工精细、美观,从而确保工程质量更加稳定可靠,确保工程如期完成。 4、利用最新的环境监测技术,对所用材料及工地环境进行检测,确保各项指标完全合格。 二、新材料的应用 1、在砼及砂浆中采用掺加粉煤灰技术,可以减少水泥用量,增强砼的和易性,提高砼成型质量,水泥用量的减少可降低水化热的产生,减少砼内部及表面的裂缝产生,延长结构式的使用寿命。 三、新工艺的应用 1、角钢立柱及门柱采用工厂化加工、现场装配的施工方式。充分利用工厂设备先进、速度快、质量高、产品精度高、无环境污染、易于拼装的特点,进行现场装配流水化施工。

第十二部分、新技术、新产品、新工艺、新材料应用 遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。 一、从技术上保证进度 1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。 2、实行图纸会审制度, 在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审,并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处,使工程能顺利进行。 3、采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好供需衔接,统一调度指挥,使工程有条不紊地进行施工。 4、实行技术交底制度,施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。 5、施工时采用计算机进行网络管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应 满足工地管理的需要,符合业主统一的管理的规定。 二、推广采用新技术、新材料、新工艺,组织好施工生产 1、推行全面质量管理,开展群众性的QC小组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病。 2、用现代化技术设备工程实施中,将运用高精度的仪器,采用先进的检测手段,控制 施工的每个环节。 3、建立完善的技术管理体系 按照实施性施工组织设计确定的施工程序,精心组织流水线平行作业,控制每道工序,狠抓工序衔接,实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过程的标准化管理,做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。 妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程的原始记录和照片。

电气工程及其自动化专业规范(工程技术型)讨论稿(精)

电气工程及其自动化专业规范(工程技术型)<讨论稿> 电气工程及其自动化专业教学指导分委会 1. 电气工程及其自动化专业教育的历史、现状及发展方向 19世纪上半叶,安培发现电流的磁效应、法拉第发现电磁感应定律。19 世纪下半叶,电磁理论集大成者麦克斯韦尔的理论为电气工程奠定了基础。19世纪末到20世纪初,西方国家的大学陆续设置了电气工程专业。 我国电气工程专业高等教育开始的时间并不晚。1908年,南洋大学堂(交通大学前身)设置了电机专科,这是我国大学最早的电气工程专业,至今已有一个世纪。 1917年,交通大学的电机专科设置了电讯门,这是我国最早的无线电专业,后来逐步发展成如今的电子信息及计算机专业群。 1932年,清华大学设置了电机系。 1949年后,我国出现了一大批以工科为主的多科性大学,也出现了一批机电学院。这些学校基本上都有电机工程系。自1977年起,大部分高校的“电机工程系”陆续改名为“电气工程系”,之后又有部分学校将其改为“电气工程学院”。 1998年前,我国大学的电类专业分为电工类与电子信息类。按照1993年的专业目录,电工类专业共有电机电器及其控制、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电气技术、工业自动化5个专业,而电子信息类共有专业14个。 1998年,国家将专业目录进行了调整、合并和压缩。大学本科专业总数从1993年的504个调整至249个,电工类和电子与信息类也合并成电气信息类。1998年颁布的专业目录中,原电工类的电机电器及其控制、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电气技术等专业合并为目前的电气工程及其自动化专业。原电工类的工业自动化专业和电子信息类的自动控制等专业合并为自动化专业。在同时颁布的工科引导性专业目录中,又把电气工程及其自动化专业和自动化专业中的部分(主要是原工业自动化专业)合并为电气工程与自动化专业。 自1998年新的专业目录公布以来,全国设置电气工程专业的大学数从1999年的123所增加到2002年底的197所,现已超过200所。

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

电气工程新技术讲座专题报告

电气工程及其自动化专业 ?电气工程新技术讲座》课程结业专题报告 题目名称开发太阳能,保障能源安全 完成日期2013 年3 月27 日

能源现状 如今能源短缺和环境污染成为影响人类发展的重大问题?那么什么是能源呢?通过对我们电气工程自动化专业开设的新技术讲座的学习告诉我,能源简单讲就是能量的源泉。确切说能源是自然界中能够能为人类提供某种形式的能量的物质资源。是指可以产生如热量、电能、光能、机械能等或者可以做功的一类物质的统称。能源包括煤炭、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、热力、各种成品燃油、沼气等二次能源,以及新能源和其他可再生能源。根据能源使用类型我们把能源分为常规能源(煤炭、石油及各种成品油、天然气、水能、电力、木材(薪柴等.)和新型能源(太阳能、风能、核能、地热能、海洋能、生物质能、天然气水合物、燃料电池、氢能、煤层气能等)常规能源已经或正在被我们使用,新能源还处于开发研究阶段,但它们大多具有再生性质而且资源丰富,分布广阔,是未来的主要能源之一。 能源是我们国民经济的基础,对经济的持续快速、健康发展和人民生活起着十分重要的促进与支撑作用,关系到国家的安全与人类的生存和进步。保持能源的可持续发展是人类和各个国家面临的一个十分重大的战略性课题,在当今世界能源问题已经不再仅仅是一个经济的问题,而且是国家生存与发展的政治问题 随着全球经济发展对能源需求的日益增加和环境要求,发达国家都更加重视对可再生能源、环保能源和新型能源的开发与研究,同时我们相信随着人类科学技术的进步,一定会不断地开发研究出更多的新能源品种,我们也预言地球上还有很多尚未被人类发现的新能源正等待我们去开发利用。所谓新能源是相对于传统常规能源而言的,它普遍具有污染少、储量大、可再生的特点,对于解决当今世界严重的环境污染和资源枯竭具有十分重要的意义。同时,由于许多新能源分布均匀,对于解决因能源争夺而引发的战争也有重要作用。据世界研究断言,石油煤矿等资源将加速减少,太阳能将成为主要能源。因此加大对太阳能等新能源的研发投入是国家持续健康发展的明智选择? 什么是太阳能? 太阳能(Solar Energy ),一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。自

电气安装施工方案(3)

四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分安装工程 电气施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司211项目 2012年02月10日 目录

1、工程概况 2、编制依据 3、材料检验 4、施工准备 5、电气施工程序图 6、安装要求 7、质量控制点 8、质量保证措施 9、重大危险源 10、安全措施 一、工程概况: 工程名称:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套

设施安装工程。 工程地点:四川省内江市威远县连界镇川威新厂区。 工程内容:四川内江盈德气体有限公司30000+40000Nm3/h空分装置及配套安装。 电气安装工程范围:30000+40000Nm3/h制氧机组区内全部生产、生活、变送等用电设备设施的电气及相关的保护、检测、防护设施设备,包括与上级变电所联接相关工程安装、调试,事故备用电源及照明和应急电线路的安装、调试等工程。 本电气施工方案按照施工技术图纸为主要依据,安装内容主要有:

二、编制依据: 1、电气装置安装工程高压电气施工及验收规范(GBJ147—90) 2、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148—90) 3、电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254—96) 4、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170—2006) 5、电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范(GB50168—2006) 6、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GBJ49—90) 7、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2006) 8、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169—2006) 9、电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范(GB50255—96) 10、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171—92) 11、电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范(GB50172—92) 12、电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(GB50256—96) 13、依据建设方提供的图纸 三、材料检验: 在施工过程中应对材料的检验和设备的验收以严格把关,杜绝不合格品,确保工程的质量,具体要求如下: 变压器: 1、开箱检查规格、型号、电压等级等应符合设计要求;设备应有铭牌和强制性产品认证标志,产品合格证书、技术文件齐全。

相关文档