UPS计算书

UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)以MGE Galaxy 5000 60KVA延时约2小时为例我们来计算下:

注: MGE Galaxy 5000 60KVA的启动直流为:360V/384V/408V/432V可选,我们常用384V。

600000伏安×2小时÷384V=312.5AH

结果是需要312.5AH的UPS电池才能满足2小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为312.5AH的一组32只(因为60kva的启动直流是384V,一般蓄电池大都为12V直

流,384V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=32,所以以32只电池为一组)UPS蓄电池。

考虑到损耗,我们可以选择4组100AH电池来对其进行配置;其延时时间

为:4×100AH(蓄电池容量)×384V(UPS启动直流)÷600000V(UPS电源功率)=2.56小时。

电池单节重量:29KG

30KVA UPS 后备0.5小时电池配置

恒功率计算公式 W = (PL*2)÷(Vf*η)

W为所需电池的每单格功率,单位为watts/cell, W为放电至终止电压1.80V/cell的恒功率数据; PL为负载功率(=UPS额定容量*功率因数,功率因数常取0.8),单位为瓦(watts);

Vf为电池组额定电压;

η为逆变效率;

单体放电功率 W =30000VA*0.8*2/(40*12V*0.94)=106W

12V电池单节放电功率 W =106W*6=638W

根据计算查GNB电池1.80V放电功率,单套30KVA UPS30分钟后备时间需配置要12V/65AH电池1组×40节,共计40节,满负载实际放电时间约为30分钟。

UPS计算方法

1、电源容量的选配

主控设备的功率统计如下:

数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W

显示器:120W,6台,计720W;

摄像机:平均2W,86只,计172W

监视器:150W,6台,计900W

矩阵主机:180W

以上设备功率总计:4072W。

这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为

4072÷0.7=5817VA

根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=8726VA

因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。

2、蓄电池的选配

根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。

10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:

10000VAH/(12V*20块)=41.7AH

因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。

我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:

12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时

也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。

SOCOMEC UPS 组成和使用

SOCOMEC UPS组成和使用 一.概述 UPS(Uninterruptible Power System)全称为不间断电源。用于给电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。市电输入正常时,UPS 将市电整流逆变后供应给负载设备,此时的UPS就是一台交流式稳压器,同时为电池充电;当市电断电时, UPS 立即将电池从充电转为供电,通过逆变器转换为交流电输出,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。直到市电恢复正常才转回充电。由于逆变器一直在工作,因此不存在切换时间问题,适用于对电源有严格要求的场合。 3#煤塔7米配电室的两台UPS厂家为 SOCOMEC ,型号为 DELPHYS MP elite ,额定输出功率都为 120 KVA 。采用并联冗余组成,在正常工作时,所有单机UPS并联运行,均分负载。如果一个单机UPS故障,或者需要脱离系统进行维护,另一台UPS有足够的容量供给负载,能确保负载供电的不间断。 一.UPS的组成 1 一个IGBT 三相整流器; 2 一个S.V.M.技术的三相逆变器; 3 一个静态旁路系统,自动转移负载且不中断供电; 4 1 个维护旁路,允许在维护操作期间为无间断转移负载到市电; 5 两组128块电池; 6 一个由模拟面板制成的控制面板,一个8 行的显示和一个直接访问界面二原理图

X10: 整流器输入INV: 逆变器 X40: 旁路输入BAT: 电池 X50: 至负载BP: 旁路部件 X20:电池连接ABP: 自动旁路 REC: 整流器MBP: 维护旁路 开关描述: Q4:自动旁路开关 Q3:输出开关 Q5:维护旁路开关 三.控制面板的图标:

UPS技术要求

UPS技术要求 1概述和要求 1.1概述 本技术规格书为UPS不间断电源专用技术规格书,是对UPS不间断电源及其辅助设备提出的最低技术要求。有关本工程的概况、周围环境、输送介质特性、供货要求和方式参照本规格书详细描述,应参照《仪表、自控设备和控制系统通用技术规格书》执行。 UPS不间断电源及其辅助设备的详细技术数据在相应的数据表中列出,供货商应根据本技术规格书和相应的数据表以及通用技术规格书的要求向买方供货。 1.2项目总体要求 1.2.1资格要求,供货商应能提供技术先进的成熟产品。 ★1.2.2供货商应提供良好的售后服务和技术支持,包括现场安装、维修、检查等,供货商应有技术支持能力。供货商需设有办事处,并有技术支持人员实行本地化服务。 1.2.3 投标者需递交简介,内容包括为本项目设计、制造、供货、提供售后服务和技术支持的供货商、主要零部件分包商、部门、工厂。 1.2.4供货商对UPS不间断电源的质量、运输、现场调试及售后服务负责。 1.2.5投标承诺:对设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务与相关责任的承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。 1.2.6 业主和设计保留改变设备采购的数量、型号和技术要求的权利,所有变更需以书面形式通知所有投标商。 1.3商务部分要求 ★1.3.1 提供制造厂家针对本项目的项目授权书(原件)。 ★1.3.2 提供制造厂家针对本项目的售后服务承诺书,三年以上质保(原件)。★1.3.3UPS主机供货商必须提供ISO9001质量认证, ISO14001环境认证,ISO18001职业健康体系认证,泰尔认证,三相全系列10KVA-500KVA节能认证,CE认证及其它相关认证证明文件。 ★1.3.4 提供制造厂家的本地售后服务机构证明(原件、格式自定)。 ★1.3.5 中标后提供制造厂家针对本项目的原产地证明(原件、格式自定) ★1.3.6 投标设备制造厂家必须拥有设计开发能力,UPS主机必须具备产品相关

(设备管理)一UPS设备说明

附件 机房设备招标项目质量技术要求、标准、参数

重要设备详细技术要求 一、UPS设备说明: 1、数量:40KVA UPS两台(1+1并机运行),输出功率因数0.9,整机效率>96%;要求生产厂商提供国家认证报告。 2、UPS容量为40KVA,380V输入,380V输出,延时4个小时; 3、主机技术及要求 (1)产品要求 A、纯在线式产品,保证长期连续运行,且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。 正常情况下由 380V 交流电供电,经整流器整流滤波为纯净直流电,由逆变器变换为稳频稳压交流电,通过静态开关向负载供电; 当交流电或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池直流电能无间断地继续向负载提供优质可靠的交流电。 当交流电断电,负载由蓄电池供电后,如果交流电恢复供电,要求无间断转为UPS的正常工作方式。 当交流电断电,蓄电池放电至终止电压,对负载停止供电后,如果交流电恢复供电,要求UPS能自动重新启动,恢复到正常的工作状态。 B、内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理,对蓄电池进

行有效地管理。 C、要求 UPS 有大屏幕中文监控界面,具备智能监控接口,可传送工作状态及事故报警信号。 D、产品具备机房工程防雷性能,满足信息产业部D级防雷标准,混合波3KV/6KA。 E、应采用PFC功率矫正整流技术,输入功率因数>0.99 F、配置手动维修旁路,保证实现不停电维护。 G、为满足将来发展需求,UPS可直接并联,在线扩容。并机台数不小于6台。 H、可现实双母线工作方式,保证双电源负载的最大可靠性,投标方应阐明UPS如果进行双母线工作方式。 (2)详细性能及技术指标要求:

ups技术规范

电压频率独立式(VFI) 三相输入三相输出UPS规范 系统要求:(负载为35千瓦,延时1小时UPS不间断电源系统) 1.电压频率独立(Voltage-Frequency Independent) 式架构; 由整流器﹑逆变器﹑静态旁路开关﹑手动旁路开关 ﹑隔离变压器组成﹔完全切断输入干扰, 电池转换时间为0ms. 2.可实现 8 台UPS并联运转, 3.不需外加并联控制卡或并联柜即能实现并联功能 4.可实现不同容量并联运转 5.可实现在线并联上第2或第3台UPS, 原先的UPS在第2或第3台UPS并机运转的过程中不需转至旁路工作 6.无论并机(parallel)或热容余(Hot Standby)使用时, 可共享电池组 7.具有标配的线上电池故障检测功能. UPS可做手动或自动电池放电侦测及自动电池放电侦测后的电池失效告警功 能: 8.可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池 9.具远程以监控软件定期作电池故障检测功能, 以保证系统可靠度。 10.UPS整流器具有限流功能, 且可做手动或自动对电池进行均充,浮充二段式充电, 使电池能快速回充 11.UPS整流器具有软启动功能, 可避免对发电机瞬间投载现象,避免发电机电压与频率摇摆及发电机供电瘫痪.UPS 具有多段式冷却风扇速度控制,风扇速度可依温度高低及负载大小而改变维护旁路开关有电子保护控制设计,即使维护旁路开关误操作也不会使UPS故障或自我保护关机UPS具有双重冗余的辅助电源(即控制电路的电源)设计, 提供单机或并机运行绝对的保护UPS整流器输出直流电压稳压率< ±1%. 16.UPS具有充电电压温度补偿功能 17.标配具电池漏液侦测功能 18.具有多重CPU控制及自我诊断功能﹔ 19.内建干接点及RS-485, RS232, SNMP,以太网RJ45通讯端口, 有电力管理监控功能, 可作远程监控与网络监控﹔ 随机安装Windows认证合格中英文UPS监控软件:(1)经由TCP/IP网络远程监控UPS、(2)故障实时可由语音告警、网络广播、拨呼叫器及送E-Mail通知管理、(3)完整系统图与实时电表、(4)历史图标与SRAM 故障序列记忆、(5)事件记录与查询、(6)可程序设定定期自动测试电池放电与记录结果、(7)密码保护功能。可选购 SNMP适配卡或以太网卡进行网络远程监控管理至少需有6组无源干接点, 每一干接点功能可依用户指定之功能做更改, 用户指定之功能功能包括电池接地错误,逆流器输出超载,逆流器输出电压异常,逆流器输出短路,整流器输入电压异常,整流器输出电压异常,逆流器保险丝熔断,电池更新告警, UPS 控制电路异常,紧急开关动作, UPS 并联通讯失败,手动旁路开关激活,UPS 温度过高,电池箱温度过高等功能 22.UPS具中英文图形化LCD显示界面, 操作一目了然 23.内置手动维护旁路开关. 可实现负载免断电维护. 24.可使用一台PC机完成 8 台UPS并联运转监控管理, 可实现中文显示功能 25.UPS输出可承受100%之三相不平衡负载,在负载任一相缺相下,系统可继续运转, 增加使用上之方便性;

UPS设备几点说明(2.0)

摘要本文对通信机房UPS供电系统的设计方案作了探讨,并在UPS容量的确定、后备电池的 配置、冗余方式的选择等方面提出了自己的观点。 关键词UPS 供电系统容量电池冗余智能性 1引言 计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给 负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此, 如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文将从UPS供电系统设 计角度对这~问题进行探讨。 2对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁 路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为380V±15%。电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因 长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±1 5%,如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰 交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。 (2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路 故障。所以在条件许可下,宜将UPS电源尽可耀于电网输入的前端。 (3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题。但在配置发电机组时,其容量应考虑不少于UPS 电 源额定输出功率的1.5-2倍,以保证发电机输出电压、频率正常,并改善其波形失真度。 3 UPS容量的确定 根据负载容量及性质,选择适当的UPS,既可保证UPS的供电质量,降低故障率,又可节 省投资,提高经济效益。一般来说,UPS容量的确定主要是要满足当前负载的需要,同时,也要考虑几个因素: (1)负载性质对UPS输出功率的影响。当前大部分UPS生产厂家在产品说明书中所给的

UPS技术规格书

UPS 技术规格书

UPS 技术规格书 1.概况 1.1组成 不间断电源系统(UPS)采用在线式系统,由整流器、逆变器、静态转换开关、手动旁路开关、旁路隔离变压器、旁路稳压调压器、蓄电池组、变送器和配电屏等组成。 1.2功能 在机组正常或事故状态时,UPS系统向公司主服务器、仪表电源等重要负荷提供稳频、恒压的交流电源。正常运行时,提供单相交流电源;发生故障时,蓄电池组毫无间断地对逆变器提供额定值的电源。当检修时,由手动旁路开关对设备隔离,并直接供电。 1.3运行方式 正常运行时,整流器将交流输入电源转换为直流电源,再通过逆变器将直流电源转换为交流输出电源,蓄电池通过浮充系统充电。 当交流电源断电时,蓄电池组的直流电源通过逆变器转换为交流电源供给用电负荷。 当交流电源恢复供电时,系统自动切换到正常运行方式。 为便于逆变器的维修,系统应有切换功能以隔离逆变器。这种切换应当在不断电的情况下通过一个高速切换装臵完成。逆变器包括一个同步电路以保证其有和正常电源相同的输出频率。 蓄电池应安装在专用的空间,单独组屏,应有良好的通风措施。 1.4 运行环境条件 ?地区气温:-8~40℃ ?相对湿度40%~75% ?海拔高度4~8米 ?安装地点室内 2.电气参数 2.1UPS交流输入电源: 电压AC380V 频率50HZ 相数三相 接线方式三相四线制 2.2UPS旁路输入电源: 电压AC220V 频率50HZ 相数三相 2.3UPS直流输入电源: 直流电源输入端应加二极管隔离 2.4UPS交流输出: 电压AC220V 频率50HZ 容量15KVA 相数单相 2.5配套直流屏蓄电池容量:后备时间2小时。

UPS电源系统的基本组成

UPS电源系统的基本组成,原理及特点,并对如何对其全面、完善维护做了详细的阐述。关键字:UPS 储能电池 Abstract: Basic composing,theory and characteristic of UPS power are introduced in this article.It particular explains how to excessive maintenance. Key words: UPS Saving battery 一、引言 保证任何情况下的正常供电,是冶金行业的重要基础。为此,除工业电网正常供电外,还需配备UPS供电系统。UPS电源是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面根据我们使用中的具体情况和维护经验介绍UPS电源的使用注意事项和日常维护要求。 虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。 当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手动旁路,使检修、供电互不影响。在功率选择上,莱钢中小型棒材生产线选用了中功率系统。 二、UPS电源系统 UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 如图1所示,在电网电压工作正常时,给负载供电如所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池工给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 UPS电源系统主要分两大部分,主机和储能电池。额定输出功率的大小取决于主机部分,并与负载属那种性质有关,因为UPS电源对不同性能的负载驱动能力不同,通常负载功率应满足UPS电源70%的额定功率。储能电池容量的选取当负载功率确定后主要取决其后备时间的长短,这个时间因各企业情况不同而不同,主要由备用电源的接入时间来定,通常在

机房UPS系统巡检方案

机房U P S系统巡检方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

UPS系统巡检 UPS巡检: 一、到现场后首先询问用户UPS近期的使用情况: 1、最近市电有没有停电,停电后UPS后备延时多长时间。 2、UPS有没有出现断电情况。 二、UPS检查 1、观察UPS环境情况和前面板的指示灯和液晶屏情况,看是否正常。 2、检查UPS输入、输出,电池连接线缆有无发热、氧化情况。 3、测量UPS输入、输出电压,电池组电压。 三、放电流程 1、询问UPS的市电输入空开位置,在得到用户允许的情况下,关掉UPS市电输入开关,对UPS进行放电15-20分钟。 2、观察UPS前面板的指示灯和液晶屏情况。 3、测量UPS输出电压和电池组电压、单节电池的端电压。 4、放电15-20分钟后,合上UPS市电输入空开,再观察UPS运行是否正 常。 四、收尾工作 1、对UPS和电池柜表面进行除尘,收拾好现场环境及卫生。 2、填好UPS巡检反馈表,并让用户签字盖章,留档以备查阅。 蓄电池巡检: 1、电池表面清洁。 2、测量机房环境温度,蓄电池温度应尽量维持在20℃~25℃以内。 3、检查蓄电池与开关整流器之间连接电缆线径是否满足要求、走线是否规范、连接处螺栓是否紧固。 4、检查蓄电池组各单体电池之间的连接条螺栓是否紧固、连接条与电池电极之间是否存在氧化、锈蚀、冒酸现象,对于软连接还要检查绝缘层有无破损。 5、逐个检查各单体电池是否存在鼓涨变形、酸液渗漏、电极腐蚀、外壳开裂现象。 6、每一年以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30~40%。试验时用蓄电池测试仪做好记录并用其配套的分析软件做好蓄电池组性能分析报告做为设备更新改造依据,对性能落后的蓄电池用蓄电池活化仪进行活化处理。 7、用数字万用表检查蓄电池组端电压是否与开关整流器显示值是否一致,逐个检查各单体电池电压值是否正常并做好记录,每季度一次。 8、不停电的情况下,每季度或按厂家说明书执行,进行一次恒压限流均衡充电,但哈尔滨光宇电池例外,厂家规定光宇电池无须均衡充电。 9、每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30~40%,每三年做一次容量试验,使用六年后宜每年一次,放出额定容量的75%。 10、测量馈电母线、电缆及软连接头压降,每年一次。

UPS架构以及原理

3C3 UPS架构以及工作原理介绍 张椿涛 一>整体介绍 产品介绍: 3C3系列产品是具有高效率、高性能的双转换存在线,三相输入,三相输出的UPS. 3C3系列产品几乎可以完全解决所有电源问题,如断电、市电高低压、电压波动、谐波失真等电源问题. 注:以下均以3C3-30KS-ISO为例:

UPS整体架构介绍: 3C3 UPS架构示意图 功率板PSDR=整流器+升压电路+逆变器 UPS主要功能是提供稳定的电源,所以按照供电渠道来划分UPS为维护模式、旁路模式、市电模式、电池模式四个部分,分别对应四种工作模式: A.市电模式: 市电模式是UPS正常工作的状态,UPS将输入的市电经过整流(AC->DC),升压(DC->DC),逆变(DC->AC) 后转变成稳定可靠的电源输出,工作示意流程图如下: 说明: 供电回路 充电回路

UPS市电模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →整流电路(AC->DC)→升压电路(DC->DC) →逆变电路(DC->AC)→输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 市电向负载供电的同时,经过整流器后通过充电器给电池充电 B.电池模式: UPS电池模式工作示意图 电池→电池SCR→升压电路(DC->DC)→逆变电路(DC->AC) →输出继电器→输出EMI→输出端子→负载 电池模式是UPS在市电发生异常(UPS自身工作正常)时的供电状态

C.旁路模式 UPS旁路模式工作示意图 市电→隔离变压器→输入EMI →STS静态开关→输出EMI→输出端子→负载 市电通过STS向负载供电的同时,经过整流器整流后通过充电器给电池充电 旁路模式是UPS自身发生异常(市电电压正常)时的供电状态 D.维护模式 市电→隔离变压器→维护开关→负载 维护模式是对UPS进行维修时所选择的工作状态,此时负载由市电直接供电,可以对UPS进行维修测试动作.

UPS电源结构及原理

UPS电源结构及原理 拓荒者 建议删除该贴!! | 收藏| 回复 | 2009-03-24 22:42:24楼主 不间断电源UPS能够在市电断电后实现不间断地向计算机供电,因为断电后计算机靠储存在滤波电容中的能量来维持电流,一般仅能持续半个周期(10ms)左右。UPS能够在10ms 之内将蓄电池内的直流电能转变为交流电能重新向计算机供电,这样就实现了对计算机不间断供电,可避免存储器中的数据丢失。 一、UPS的基本结构与原理 图12-6为UPS电源系统的基本结构框图。它是由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性。一般情况下,中小功率后备式UPS靠蓄电池维持供电的时间在10~30min左右。 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。 蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为 6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。 蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。

捷联模块化UPS设备CMS-150系列使用说明书

C M S-150系列模块化U P S 用户指南与操作说明 2007年1.0版本

目录 一、系统概观 (3) 1.产品介绍 (3) 图1:CMS-150外形图 (3) 2.系统原理框图 (4) 图2:CMS-150系列模块化UPS结构图 (4) 3.性能优势: (4) 4.系统主要部件 (8) 图3:CMS-150系统部件图 (8) 5.技术参数 (9) 二、安全说明 (11) 三、系统描述 (12) 1.UPS基本组件-模块 (12) 图4:模块CM15视图 (12) 图5:单体 UPS 模块CM15结构图 (13) 2.系统监控器 (15) 图6: CMS-150系统监控外形图 (15) 3.静态开关STSW (15) 图6: CMS-150系统静态开关外形图 (16) 4.电池 (16) 四、安装说明 (19) 1.机柜安装 (19) 图7: CMS-150系统定位图 (19) 五、操作说明 (20) 1.UPS模块 (20) 图8:模块CM15面板示意图 (20) 2.系统监控器 (21) 图9:CMS-150系统监控面板示意图 (21) 六、系统保护功能 (29) 八、维护与保养 (30) 1.使用环境要求 (30) 2.使用UPS时须考虑负载的大小及特性 (30) 3.做好UPS的防感应雷害工作 (30) 4.使用维护与保养注意事项 (30)

一、系统概观 1.产品介绍 取代传统,开创未来 先进的第三代模块化UPS系统——强势出击 随着通信与网络技术的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的速度和深度影响着我们的生活。UPS电源在网络系统、智能大厦等项目的集成、各行业的实时监控、运算系统供电质量等项目中要求变的越来越高。而传统的UPS系统存在单机故障率高、可扩展性差、可管理性差、维护成本高等种种弊端,市场已强烈需要新一代更具精密性与综合性、更能灵活管理、更安全可靠的UPS电源登台演绎。 我公司推出的第三代工业级模块化UPS系统:“CMS-150”是在线式完全模块化UPS系统。“CMS-150”不仅具有并联冗余的特性, 可以完全取代传统的1+1、2+1并机系统,而且是一个“绿色电源”方案,具有高输入功率因数、低谐波失真、高效率以及高稳定性和可靠性的优点,配合功能强大的监控软件及全面的通讯界面,适合精密设备及机构,尤其电信、电力行业的应用。 图1:CMS-150外形图

UPS设计及方案及UPS设备参数

. 一、UPS不间断电源详细设计方案 (1)90KVA UPS 90KVA(3Φ380V,三进三出)机型方案介绍 1、详细配置情况如下: 艾默生NXR 90KVA不间断电源备选机型详细配置 说明: (1)、以上UPS电源延时时间为60分钟(按照实际负载平均功率计算); 2、电池计算方式 参数如下:一、UPS 容量为90kVA;1)UPS 分钟;2)满负荷工作状态,后备60 3)逆变效率;0.9 0.94,负载功率因数为 12V480V4)直流电压(一组配电池。节)40范文word . 二、计算过程:

每单格蓄电池需要提供的功率=900000×0.9÷0.94÷40÷6=359 W/cell(100%负载情况下)12V/功率下=359*6=2154W/6Cell 查蓄电池LC-XA12100放电数据:温度25℃下,电池放电至终止电压1.75 VDC,60分钟放电恒功率放电数据为694W/cell。 采用3组LC-XA12100电池供电,60分钟率放电可提供的功率为 694*3=2082 W/6cell,大约满足需要的2154W/cell。可满载待机1小时。 三、小结: 采用3组共120节LC-XA12100电池,可满足单机90kVA满载后备60分钟要求。 范文word . 艾默生 NXR系列UPS技术优势和特点

Liebert 系列NXR30-160KVA UPS是采用最新DSP数字控制技术的在线式双变换UPS产品,具有优异的性能和突出的可靠性。 艾默生Liebert NXR UPS特点如下: 1.系统效率高: NXR系统负载率在50%-75%的时候,效率高达96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。 2.优越的整流器性能 无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(<3%)和非常高的输入功率因数(>0.99),可以减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得前端发电机的容量大为降低。 3.输出带载能力强: NXR系列UPS输出功率因数为0.9。以160KVA容量为例,NXR可以带144KW有功负载,而传统输出功率因数为0.8的UPS只能带128KW的有功负载。 4.紧凑的结构设计,占地面积小 紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求,使用户节省了空间和投资。 160KVA底座安装面积约为0.5㎡。 5.基于DSP的全数字控制技术 在Liebert NXR UPS中,所有的功率变换器(诸如整流器、逆变器和DC/DC变换器等)和系统元件(诸如旁路和逆变器的静态开关)都是由2个DSP(数字信号处理器)控制。 DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。 6.先进的并联功能 并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中,假设1台UPS因偶然故障而退出,剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。 Liebert NXR 系列UPS可实现多达4台并联而无需增加任何功能卡或其范文word . 他选件,扩容或冗余时,并联系统的设置仅仅通过增加并机电缆就可完成。 并联功能通过并机电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。 7.极宽的输入电压范围 整流器输入电压范围是相电压从 228V 到 476V (低于-25% 时降额),频率范围从 40Hz 到 70Hz 。这是一个全球性宽的UPS输电压范围,最大可能阻止电池的不必要的放电,这样保证电池的更长的寿命和可用性。 8.配置图形LCD显示器的多功能面板 Liebert NXR UPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。通过图形的 LCD 显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易非浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的 ups 状态和告警是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障,蜂鸣器会发出哔哔声,故障指示LED将被点亮。超过500条历史记录可作为故障分析的参考。 9.大功率电池充电器

UPS电源的结构和工作原理

UPS电源的结构和工作原理 一、UPS电源结构 UPS电源由一套交流+直流充电+交直流逆变装置构成。UPS中的蓄电池在市电正常供电时处于充电状态。一旦市电中断,蓄电池立即将储存的直流电输出给逆变器逆变成交流电供给计算机设备,保持对计算机设备供电的连续性 1.交流滤波调压回路 交流滤波回路主要是对输入的交流电进行滤波净化,去掉电网中的干扰成分。并在一定范围内进行调压。 2.整流充电回路 整流充电回路是将交流整流成直流,经充电电路给蓄电池充电,并向内部提供所需的直流电。 3.蓄电池组电路 在中小型UPS中广泛应用的是M型密封电池,这是一种密封免维护电池。一般每节电池的额定电压可为2V、4V、6V或12V,它们经串并联组成电池组在UPS中使用。蓄电池的规格容量用安时(Ah)表示,如12V,6Ah/20hR。它表明该电池的输出电压为12V,其标称容量为6Ah。这一指标是指把该电池以20h速率的条件下进行放电(放电电流为6/20=0.3A),一直放电到电池输出的终了电压为10.5V时,所测量到的总安培小时数。蓄电池是UPS的重要组成部分,蓄电池性能和质量的好坏直接影响到UPS电源整机的质量,它的成本占整机成本的1/3以上。 4.脉宽调制型(PWM)逆变器及控制电路 在UPS中普遍地采用脉冲宽度调制技术(PWM)来实现直流转变成交流,实现直流转变成交流的电路称为逆变器。逆变器及其控制电路是UPS的核心电路。 对于后备式UPS来说,当市电电压低于170V时,此时其内部的交流稳压电路无法维持正常的220V输出,逆变器启动工作,将蓄电池中储存的直流电转变成交流电。输出波形一般为方波,也有一些UPS输出波形为正弦波。而当市电回升到180V以上时,逆变器停止工作,回到市电供电状态(稳压输出为220V)。 对于在线式UPS来说,逆变器始终处于逆变工作状态。市电供电时,不断地将交流电整流成直流后再逆变成交流输出(输出波形为正弦波)。当市电下降到170V以下时,逆变器将蓄电池储存的直流电逆变成交流电输出。市电上升到180V时,又恢复到市电供电状态。 5.检测报警保护电路 为了确保UPS安全可靠的工作,UPS必须设有完善的检测报警保护电路。一般UPS均设有过流、过压、空载保护,电池电压过低、电池极性和交流极性检测电路,指示灯和喇叭报警电路 6.智能监控及通讯电路 新型的智能UPS具有与计算机通讯和自动监控功能,UPS监控软件通过接口通讯线路随时监控UPS及供电线路的运行情况,记载并提示掉电情况,自动处理掉电时的数据保存与系统保护。 二、UPS工作原理 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,UPS 是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,

UPS电源的系统组成及工作过程

UPS电源的系统组成及工作过程 UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS 电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。 不间断电源 在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所

需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电(如虚线所示)。 工作过程 当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定0V或380Vac交流的22电压,同时市电经整流后对电池充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。 工作原理框图

UPS分类及主要技术

UPS分类及主要技术 UPS作为计算机的重要外设,在保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害等是非常重要的。 UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS一般均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。 后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。 在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。

UPS按照输出容量大小划分为小容量3KVA以下,中小容量3KVA~10KVA,中大容量10KVA以上。UPS按输入/输出方式可分为三类:单相输入/单相输出、三相输入/单相输出、三相输入/三相输出。单相电是指由一根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统;三相电是由三根火线、一根零线和一根地线组成的供电系统,其中两根火线之间的电压(即线电压)为380V,而火线与零线之间的电压(即相电压)为220V。对于用户来说,三相供电其市电配电和负载配电容易,每一相都承当一部分负载电流,因而中、大功率UPS 多采用三相输入/单相输出或三相输入/三相输出的供电方式。 智能型UPS是当今UPS的一大发展趋势,随着UPS在网络系统上应用,网络管理者强调整个网络系统为保护对象,希望整个网络系统在供电系统出现故障时,仍然可以继续工作而不中断。因此UPS内部配置微处理器使之智能化是UPS的新趋势,UPS内部硬件与软件的结合,大幅度提高了UPS的功能,可以监控UPS的运行工作状态,如:UPS输出电压频率,电网电压频率、电池状态以及故障记录等。还可以通过软件对电池进行检测、自动放电充电,以及遥控开关机等。网络管理者就可以根据信息资料分析供电质量,依据实际情况采取相应的措施。当UPS检测出供电电网中断时,UPS自动切换到电池供电,在电池供电能力不足时立即通知服务器做关机的准备工作并在电池耗尽前自行关机。智能型UPS通过接口与计算机进行通讯,从而使网络管理员能够监控UPS,因此其管理软件的功能就显得极其重要。

ups技术及特点

UPS(Uninterruptable Power System)是不间断电源的意思,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,主要用于给服务器、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应.不间断电源从计算机的外围设备,一个不受重用的角色迅速变成为互联网的关键设备及电子商务的保卫者.UPS作为信息社会的基石,已开始了她新的历史使命.当前,数字革命和网络经济正席卷全球.随着各种信息系统在各个行业的应用,更带动了不间断电源(UPS)的迅猛发展.作为直接关系到计算机软硬件能否安全运行的一个重要因素,电源质量的可靠性应当成为中小企业、学校等首要考虑的问题.随着国际互联网时代的到来,对电力供电质量提出了越来越高的要求,无论是整个网络的设备还是数据传输途径给以端到端的全面保护,都要求配置高质量的不间断电源. 一、UPS的工作原理 UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压、稳频输出的电源保护设备.当市电正常输入时,UPS就将市电稳压后供给负载使用.同时对机内电池充电,把能量储存在电池中,当市电中断(各种原因停电)或输入故障时,UPS即将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏. UPS主要从九十年代开始成规模,90年代初,对UPS要求能提供无时间中断的电源来确保用户的数据不致丢失为保护重点;90年代中期,在UPS配置了RS232接口和在计算机监控平台上配置各种电源监控软件的智能化UPS,保护重点为用户的数据的完整性;到了90年代末期,UPS以确保系统具有“高稳定性”及“高可用性”为其保护重点.不同年代的需要对UPS不同分类及发展,UPS的分类及展是当今信息社会高速发展的需要. 二、UPS的基本分类与特点 目前市场上已经有不同类型的UPS,按UPS的工作方式可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类. 1、备式UPS电源 它是静止式UPS的最初形式,应用广泛,技术成熟,一般只用小功率范围,电路简单,价格低廉.这种UPS对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善: 其工作性能特点: 1)市电利用率高,可达96%. 2)输出能力强,对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制.

ups电源设备系统

ups主机30kva 这要看UPS的有效输出功率(output power factor).. 比较好的UPS有效输出功率有0.8, 即10kVA的UPS有10x0.8=8kW输出, 理论上可带 8kW设备,30kVAx0.8=24kW设备.. 但也有些较差的UPS输出功率只有0.7, 要留意.. 一般新购置UPS我们都建议配大一点的, 因为UPS长期在80-100%输出耗电会高而安全稳定性会降低.. Ups柜 小型机房也可以做到一个柜子里面,分开的柜子都是大型机房,设备多柜子的控制开关也多,分为市电输入柜,UPS输入柜,UPS输出柜,列头柜等。 UPS是指不间断电源 有些小型UPS是自带电池的 但大型的都没有电池 要知道有些地方需要的UPS电池要装满满一屋子,谁能拿的动啊 UPS所需要的电池,你总不能就这么放在外面吧,多么乱 所以UPS电池柜是用来装电池的 UPS配电柜没有型号,规格分为二大类: 1、动力配电柜;(380V) 2、低压配电柜;(220V) 1、用户在规划或者设计机房时,遇到的最普遍的问题是服务器负载的计算问题。 2、计算机设备的总功耗由CPU、内存、主板、存储设备、风扇等部件的功耗组成,当CPU 处于高使用率的时候,计算机的功耗主要来自CPU和内存,此时功耗较大;当CPU处于空载或低使用率的时候,计算机的功耗主要来风扇等辅助设备,此时功耗较小。计算机的实际使用功耗取决于CPU的使用率。 3、一般计算机厂商在设计计算机电源时,从电源可靠性考虑,均增加了30%以上的余量,也就是说,即使当计算机满负荷运行时,其实际功耗也只有电源铭牌功率的70%左右。 4、根据实测经验数值,计算机设备的实际运行功耗一般在电源铭牌功率的35%~65%之间。

UPS技术要求

1.购置2台在线式200KVA的UPS替换现用的3台梅兰日兰60KVA UPS组成机组,新购UPS的品牌要求为:施耐德、艾默生,必须是技术成熟、市场占有率较高的主流机型,采用1+1并机运行方式;后备电池用现有120KVA UPS电池组电池;下移后的120KVA UPS改用的现用60KVA UPS的后备电池连接;要求电池组整合完成后,UPS机组后备带载时间在满负荷情况下均为30分钟,据此做电池组优化连接,电池监控系统也做相应修改。(注:现用3台60KVA UPS每台配后备电池数量为2﹡33节,现用2台120KVA UPS每台配后备电池数量为8﹡33节)。 UPS技术要求 5.1 系统要求 本次邀标的在线式UPS,要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双切换UPS,市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电。 5.2环境条件:在下列条件下,设备应能连续正常工作,并满足性能规范要求 5.2.1 环境温度: 工作温度:0~+40℃ 相对湿度:≤95%(25℃,无凝露) 5.2.2海拔高度:大于1000米 本技术要求所规定项目适用于容量在200KVA以上的UPS。 5.3 设备电气性能 5.3.1输入电压 380VAC-45%~+25%,(输入电压范围:250VAC到470VAC,主交流输入电源采用三相三线,旁路交流输入电源采用三相四线+地线)。(投标方应详细答复投标产品的实际指标) 输入频率 50±10% 5.3.2整流器输入指标:整流器采用IGBT整流技术(其他技术应详细说明技术方案及达到的性能指标),输入指标应符合行业最新技术标准。 输入谐波电流总含量<5%; 输入功率因数>0.99。

UPS设备需求清单

设备需求清单 一、主要设备及需求清单:延时小时套 二、技术要求: 功能要求: 1)主机采用高频纯在线式双转换架构,和逆变器及技术,输出稳定可靠, 能解决如断电、市电高、低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。 2)采用先进的高效能位控制系统,数字化控制,提高系统控制的精密度、 准确度与稳定度。 3)采用的并联冗余设计,将多至台直接并联在一起,可提供高可用性的 电源冗余方案。 4)高输出功因:,适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。 5)高整机效率:,降低的电力损耗,节约用户的使用成本。 6)具有来电自启动和冷启动功能,保证设备在紧急情况下可以使用。 7)采用有源功率因数校正技术(),输入功因接近,大幅减少了对市电 电网的污染。 8)提供宽广的输入电压范围:单相~,能适应恶劣的电网化境;优异的

输入频率范围使能够适应发电机等不同供电设备。 9)完善的故障保护和告警功能:提供输入、输出过压或欠压,电池过充 或低压,过载,短路等完备的故障保护和明晰的报警和故障警示功能。 10)具有清晰的运行界面,面板有开关机和功能件。 11)提供通讯接口和通讯线,安装软件可用于本地或远程电源管理。提供 智能插槽( ),可加选卡卡卡实现的远程管理和监控功能。 12)智能电池管理:采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电 池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。 13)适合长时间放电,可外接电池延长放电时间,快速充电能力。 14)产品资质认证:泰尔认证、广电入网证书、节能认证证书。 技术指标:

相关文档