实验三方向阻抗继电器特性实验

1.实验目的

(1)熟悉整流型LZ-21型方向阻抗继电器的原理接线图,了解其动作特性。 (2)测量方向阻抗继电器的静态()?f Z pu =特性,求取最大灵敏角。 (3)测量方向阻抗继电器的静态()r pu I f Z =特性,求取最小精工电流。

2.LZ-21型方向阻抗继电器简介

1)LZ-21型方向阻抗继电器构成原理及整定方法

距离保护能否正确动作,取决于保护能否正确地测量从短路点到保护安装处的阻抗,并使该阻抗与整定阻抗比较,这个任务由阻抗继电器来完成。

阻抗继电器的构成原理可以用图3-1来说明。图中,若K 点三相短路,短路电流为I K ,由PT 回路和CT 回路引至比较电路的电压分别为测量电压U 'm 和整

定电压set

U ',那么 m m YB

PT K K YB PT m

Z I n n Z I n n U 1

1=='(3-1) 式中:n PT 、n YB —电压互感器和电压变换器的变比;

Z K —母线至短路点的短路阻抗。 当认为比较回路的阻抗无穷大时,则:

I m CT

I K CT set

Z I n Z I n U 1

1=='(3-2) 式中:Z I —人为给定的模拟阻抗。

比较式(3-1)和式(3-2)可见,若假设

CT YB PT n n n =?,则短路时,由于线路上流过同一电流K I ,因此在比较电路上比较set

U '和m U '的大小,就等于比较I Z 和m Z 的大小。如果set m

U U '>',则表明I m Z Z >,保护应不动作;如果set m

U U '<',则表明I m Z Z <,保护应动作。阻抗继电器就是根据这一原理工作的。

电抗变压器DKB 的副方电势2E 与原方电流1

I 成线性关系,即,12I K E I =I K 是一个具有阻抗量纲的量,当改变DKB 原方绕组的匝数或其它参数时,可以改

图3-1 阻抗继电器的构成原理说明图

1—比较电路 2—输出

变I K 的大小。电抗变压器的I

K 值即为模拟阻抗I Z 。 在图3-1中,若在保护范围的末端发生短路,即set K Z Z =,那么比较电路将

处于临界动作状态,即,set m

U U '='这时由式(3-1)和式(3-2)可得 I K CT

set K YB PT Z I n Z I n n 1

1= ∴ u

I I u

I CT YB PT set K Z

Z K Z n n n Z ='==(3-3) 式中YB PT CT u

u n n n K K ='=1

式(3-3)表明,整定阻抗Z set 是一个与DKB 的模拟阻抗Z I 和电压变换器YB 的变比有关的阻抗。当调节DKB 原方绕组的匝数和调节n YB 的大小时,可以得到不同的整定阻抗值。例如:当n PT =1,n CT =1,Z I =2Ω时,若要整定阻抗为Z set =20Ω,则YB 抽头可选10匝。

2)LZ-21型方向阻抗继电器原理图分析 图3-2为其原理接线图。由CT 引入的电流CT

m

CT n I I =

接于电抗变压器DKB 的原方端子1、2、3、4。在它的副方,得到正比于原方电流的电压,

图3-2 LZ-21型方向阻抗继电器原理接线图

DKB 的原方有几个抽头,当改变抽头位置时,即可改变I Z 值。由PT 引入的电压PT

m

PT n U U =

接于电压变换器YB 的原方端子5、6、

7,用于引入电压C B A 、U 、U U ,YB 副方每一定匝数就有一个抽头,改变抽头的位置即可改变YB n ,也可改变set

Z

9

6U A

XT

的大小。JJ 为具有方向性的直流继电器(又称极化继电器)。端子9、10、11为极化继电器触点桥的输出。端子12、13、14为继电器I 、II 段切换的触点。当12、13连通时,I 段接通。当12、14连通时,II 段接通。

LZ-21型方向阻抗继电器面板上有压板Y 用于调整最大灵敏角。 3)LZ-21阻抗继电器比相电路分析

LZ-21阻抗继电器执行元件的环形整形比相电路,如图3-3(a )所示,它实际是一相敏整流电流,其输入端分别接入比相的两电气量U C 、U D ,输出电压U mn 平均值的大小和极性与输入端电压U C 、U D 的相位有关。为了提高比相回路的输出电压,在二极管支路中串入相同的电阻R 1~R 4,适当选取它们的电阻值,有利于提高继电器的动作速度。滤波电容C 1~C 4,是为了滤去交流分量,以防止执行元件抖动,保证阻抗继电器动作特性圆的边界明确,同时提高了继电器的灵敏度,电容C 的数值,也要适当选取。这一电路的等效电路如图3-3所示,图中

211U U E +=,2

12U U E -=。

图3-3用极化继电器作执行元件的环形整流比相回路

(a) 原理图 (b)等效电路

正半周时,1E 和2E 分别产生电流1I 和2

I ,并分别通过电阻R JJ 1和R JJ 2;负半周时,1

E

和2

E 分别产生电流1

I '和

2

I ',并分别通过电阻R JJ 2和R JJ 1;输出电压为:

)()(2122

11i i R i i R u JJ JJ mn -'+'-= 相敏整流电路输出电压mn U 平均值的大小和极性与输入端电压C

U 、D U 的相位有关。图中1U 和C U 同相,D U 与2U 同相。C U 和D U 之间的相位θ变化时,输出电压u mn 平均值的大小和极性变化情况的分析,可参阅有关资料。

由分析可知,环形整流比相回路u mn 与两比相电气量相位角θ

之间的关系如

YB 2 1

D 2

1K

R 3

K

R 4 1K

D 4

1K

n 1K D 1R 1D 211D 2

1K

R 4

1K

D 4

1K

R 3

1K

n

K

R 1

图3-4所示,由图可见,当θ=0?时,U mn ?pj 为正最大值;当θ=±90?时,U mn ?pj =0;当θ=±180?时,U mn ?pj 为负最大值。显然,输出电压平均值为正值的比相角θ的范围是:

?-90≤θ≤?90

此式满足LZ-21型方向阻抗继电器对比相回路动作条件的要求。

3.实验内容

1)整流型阻抗继电器的阻抗整定值的整定和调整

前述可知,当方向阻抗继电器处在临界动作状态时,推证的整定阻抗表达式如式(2-8)所示,显然,阻抗继电器的整定与LZ-21中的电抗变压器DKB 的模拟阻抗Z I 、电压变换器YB 的变比n YB 、电压互感器变比n PT 和电流互感器n CT 有关。

例如,若要求整定阻抗为Z set =15Ω,当n PT =100,n CT =20,Z I =2Ω(即DKB 原方匝数为20匝时),则1015=

yb n ,即YB

n 1

=0.67。也就是说电压变换器YB 副方线圈匝数是原方匝数的67%,这时插头应插入60、5、2三个位置,如图3-5所

示。

(a) YB 整定板示意图

(b) YB 副方线圈内部接线

图3-5 LZ-21型阻抗继电器整定面板说明图

/?

图3-4 环形整流比相电路输出电压平均值

pj m n U ?与比相角θ的关系曲线

整定值整定和调整实验的步骤如下:

(1)要求阻抗继电器阻抗整定值为Z set =5Ω,实验时设n PT =1,n CT =1,检查电抗变压器DKB 原方匝数应为16匝。(Z I =1.6Ω)

(2)计算电压变换器YB 的变比6

.15

=yb n ,YB 副方线圈对应的匝数为原方匝数的32%。

(3)在参考图3-1阻抗继电器面板上选择20匝、10匝,2匝插孔插入螺钉。

(4)改变DKB 原方匝数为20匝(Z I =2Ω)重复步骤(1)、(2),在阻抗继电器面板上选择40匝、0匝,0匝插孔插入螺钉。

(5)上述步骤完成后,保持整定值不变,继续做下一个实验。 2)方向阻抗继电器的静态特性Z pu =f (?)测试实验 实验步骤如下:

(1)熟悉LZ-21方向阻抗继电器和ZNB-Ⅱ智能多功能表的操作接线及实验原理。

认真阅读LZ-21方向阻抗继电器原理接线图(图3-2)和实验原理接线图(图3-6)

-220V

图3-6 LZ-21方向阻抗继电器实验原理接线图

(2)按实验原理图接线,具体接线方法可参阅LG-11功率方向继电器实验中所介绍的内容。

(3)逆时针方向将所有调压器调到0V,按下移相器电源开关,将滑线电阻的滑动触头移至其中间位置,将继电器灵敏角度整定为72°,整定阻抗设置为5Ω。

(4)合上三相电源开关、单相电源开关和直流电源开关。

(5)调节移相器加入20V左右电压,按下移相器开机按钮。

(6)调节单相调压器的输出电压,保持方向阻抗继电器的电流回路通过的电流为I m=2.0A。

(7)调节三相调压器使电压表读数为表3-2中的值,调节移相器角度,找到使继电器动作(动作信号灯由不亮变亮)的两个灵敏角度?1,和?2,,将数据记录于表3-2。

表3-2方向阻抗继电器静态特性Z pu = f(?)测试

(条件为:?内=72?,I

(9)当电压调到很低时,继电器不再动作,此电压范围内就是电压死区。

(10)消除死区:将移相器的输出C相接入电压线圈2,再重复步骤(7)。

(11)实验完成后,将所有调压器输出调至0V,断开所有电源开关。

(12)作出静态特性Z pu=f(?)图,求出整定灵敏度?。

3)测量方向阻抗继电器的静态特性Z pu=f(I m),求最小精工电流

实验步骤如下:

(1)保持上述接线及阻抗继电器的整定值不变,调整输入电压和电流的相角差为?=?sen=72?并保持不变,即调节移相器的角度为42。。

(2)将电流回路的输入电流I m调到某一值(按表3-3中给定值进行)。

(3)断开开关K1,将三相调压器的输出电压调至30V。

(4)合上开关K1,调节两个滑线电阻的滑动触头使电压表的读数由小到大,直到方向阻抗继电器动作,记录相应的动作电压值。再逐渐增大电压值,直到方向阻抗继电器返回,然后再减小电压值,直到继电器动作,并记下动作电压值。改变输入电流I m,重复上述操作,测量结果填入表3-3中。

表3-3方向阻抗继电器的静态特性Z pu= f(I m)测试

(条件为:?内=72?,Z

(5)实验完成后,使所有调压器输出为0V,断开所有电源开关。

(6)绘制方向阻抗继电器静态特性Z pu=f(I m)的曲线。

(7)在特性曲线上确定最小精工电流和最小动作电流I pu?min。

4.思考题

(1)分析实验所得Z pu=f(?)和Z pu=f(I m)特性曲线,找出有关的动作区、死区、不动作区。

(2)讨论电压回路和电流回路所接的滑线变阻器的作用。

(3)研究记忆回路和引入第三相电压的作用。

(4)如果LZ-21继电器的模拟阻抗Z I=2Ω,n PT=100,n CT=20,若整定阻抗Z set=45Ω,请问n YB的抽头放在什么位置上?

实验五:负序电压继电器特性测试

实验:负序电压继电器特性测试 一、实验目的 1、了解常规负序电压继电器的构造及工作原理。 2、掌握设置负序电压继电器动作定值的方法。 3、测试DY-4型负序电压继电器的动作值、返回值和返回系数。 二、实验设备及器材 1、TQXDB-IB 多功能继电保护实验培训系统 2、DY-4型负序电压继电器 3、导线若干 三、实验原理 继电器由负序电压滤过器(以下简称滤过器)和一个作为执行元件的电磁机构组成,执行元件的线圈绕组接到滤过器的输出回路中,内部接线图如图所示。 滤过器由两组电阻器和两个电容器C1和C2,组成,RA=R1+ R2,RC=R3+R4,其中R2和R4为可调电阻,Xa=1/(2πfc1),Xc=1/(2πfc2) ,当电阻值 Ra=Sqrt(3)*Xa ,Rc=Xc/Sqrt(3) 时,在滤过器输入端上加正序电压,滤过器没有输出(只有很小的不平衡电压);而在滤过器输入端上加负序电压时则空载时的输出电压为1.5UL2 (UL2为负序线电压)。由于加的是线电压,因此不存在零序电压分量。 改变执行元件的指针位置即可进行动作值的整定。 图2-12-1 负序电压继电器内部接线图 四、实验内容及步骤 1、实验接线。如图所示完成实验接线。 Ua Ub Un U A K 24V+ 24V- 负序电压 继电器电压输出 指示灯 电压表 特性实验信号源 负序电压继电器特性实验接线图

2、整定值设置。打开电压继电器面板前盖,拨动定值设定指针,可设定电压继电器整定值,首先设置电压继电器整定值为8V(或自定)。 3、打开特性实验信号源开关。调节三相调压器,缓慢增大电压,继电器动作指示灯亮时停止,记下动作值。 4、调节三相调压器减小电压,继电器返回指示灯灭时停止,记下返回值,并将三相调压器调节到“0”位置。 5、测试3组数据,将结果填入表中。。 五、实验数据及分析处理 模拟式负序电压继电器动作值、返回值和返回系数实验数据(整定值设为8V) 六、实验注意事项 1、本实验为强电类实验,实验中如有异常情况,应立即停止实验并切断电源。 2、实验中改接线,须遵循断电改接线原则。 3、特性实验信号源24V电源和电压源出口严禁短接。 4、实验结束时应先拆电源端接线,后拆除负荷端接线。 七、思考题 分析负序电压继电器加入正序电压或零序电压时动作情况。

过渡电阻对阻抗继电器的影响

第四章 过渡电阻对阻抗继电器的影响 一. 过渡电阻对相间阻抗继电器的影响 电力系统中的短路一般都不是金属性的,而是在短路点存在过渡电阻。短路点的过渡电阻g R 是指当相间短路或接地短路时,短路电流从一相流到另一相或从相导线流入地的途径中所通过的物质的电阻,这包括电弧、中间物质的电阻,相导线与地之间的接触电阻,金属杆塔的接地电阻等。 在相间短路时,过渡电阻主要由电弧电阻构成。短路初瞬间,电弧电流g I 最大,弧长g l 最短,弧阻g R 最小。几个周期后,在风吹、空气对流和电动力等作用下,电弧逐渐伸长,弧阻g R 迅速增大,因此电弧电阻属于非线性电阻。在导线对铁塔放电的接地短路时,铁塔及其接地电阻构成过渡电阻的主要部分,铁塔的接地电阻与大地导电率有关,对于跨越山区的高压线路,铁塔的接地电阻可达数十欧;当导线通过树木或其它物体对地短路时,过渡电阻更高。目前我国对500kV 线路接地短路的最大过渡电阻按300Ω估计;对220kV 线路,则按100Ω估计。 对于图中所示的单侧电源网络,当线路B —C 的出口经g R 短路时,保护l 的测量阻抗为g J R Z =1.,保护2的测量阻抗为g AB J R Z Z +=2.。可见,过渡电阻会使测量阻抗增大,对保护1,测量阻抗增大的数值就是g R ;对保护2,由于2.J Z 是AB Z 与g R 的向量和, 图 单侧电源线路经过渡电阻g R 短路的等效图 由图可知其数值比无g R 时增大不多。因此可以得出结论:保护装置距短路点越近时,受过渡电阻的影响越大;同时,保护装置的整定值越小,受过渡电阻的影响也越大。

图 过渡电阻对不同安装地点距离保护影响的分析 当g R 较大使1?k Z 落在保护1的第Ⅱ段范围内,而2.k Z 仍落在保护2的第Ⅱ段范围内时,两个保护将同时以第Ⅱ段时限动作,从而失去选择性。 如图所示的双侧电源网络接线,各参数标示于图中,假设全系统各元件的阻抗角相等,以'()S L S Arg Z Z Z ArgZ φ∑ ∑=++=表示。 当线路上任意点经过渡电阻Rg 发生三相短路时,设三相参数相同,则仍可用一相回路进行分析。此时在F 点Rg 中流过的电流为: F M N I I I =+ (4-25) 安装于线路M 侧的继电器测量阻抗为: F M M L g L R M M U I Z Z R Z Z I I αα= =+ =+ (4-26) 式中α表示故障点位置占线路全长的百分数,Z R 表示由过渡电阻在测量阻抗中引起的附加分量。由于对侧电源的助增作用使Rg 所产生的影响要复杂得多。例如,当两侧电势相位不同时,I M 和I N

实验一 电流继电器特性实验

实验一电流继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。 利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查 3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验步骤 1、外部检查 检查外壳与底座间的接合应牢固、紧密;外罩应完好,继电器端子接线应牢

固可靠。 1. 内部和机械部分的检查 a. 检查转轴纵向和横向的活动范围,该范围不得大于0.15~0.2mm,检查舌片与极间的间隙,舌片动作时不应与磁极相碰,且上下间隙应尽量相同,舌片上下端部弯曲的程度亦相同,舌片的起始和终止位置应合适,舌片活动范围约为7度左右。 b. 检查刻度盘把手固定可靠性,当把手放在某一刻度值时,应不能自由活动。 c. 检查继电器的螺旋弹簧:弹簧的平面应与转轴严格垂直,弹簧由起始位置转至刻度最大位置时,其层间不应彼此接触且应保持相同的间隙。 d. 检查接点:动接点桥与静接点桥接触时所交的角度应为55~65度,且应在距静接点首端约1/3处开始接触,并在其中心线上以不大的摩擦阻力滑行,其终点距接点末端应小于1/3。接点间的距离不得小于2mm,两静接点片的倾斜应一致,并与动接点同时接触,动接点容许在其本身的转轴上旋转10~15度,并沿轴向移动0.2~0.3mm,继电器的静接点片装有一限制振动的防振片,防振片与静接点片刚能接触或两者之间有一不大于0.1~0.2mm的间隙。 2、电气特性的检验及调整 (1)实验接线图如下: (2)动作电流和返回电流的检查 a. 将继电器线圈串联,并将整定把手放在某一整定值上,调压器的手柄放在输出电压的最小位置(或将串入电路的滑线可变电阻放在电阻最大位置)。 b. 合上电源开关,调节调压器的输出电压(调节可变电阻),慢慢地增加继电器电流,直至继电器动作,停止调节,记下此时的电流数值,即为继电器的动作电流Idj,再重复二次,将其值填入表1-1,求其平均值。 c. 继电器动作后,均匀地减小调压器的输出电压(增加可变电阻阻值使流入继电器电流减小)直至继电器的常开接点刚刚打开,记下这时的电流,即为返回电流Ihj,重复二次将其值填入表1-1,求其平均值。根据动作电流和返回电流算出返回系数Kf:Kf=Ihj/Idj 动作值于返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值误差不超过±3%,否则应检查轴承和轴尖。 过电流继电器的返回系数应不小于0.85,当大于0.9时,应注意接点压力。 a. 将整定把手放在其它刻度时,重复上述试验。 b. 将继电器线圈改为并联接法,按上述步骤重新进行检验。

方向阻抗继电器特性实验报告

实验三方向阻抗继电器特性实验 1.实验目的 (1)熟悉整流型LZ-21型方向阻抗继电器的原理接线图,了解其动作特性。 (2)测量方向阻抗继电器的静态()?f Z pu =特性,求取最大灵敏角。 (3)测量方向阻抗继电器的静态()r pu I f Z =特性,求取最小精工电流。 2.LZ-21型方向阻抗继电器简介 1)LZ-21型方向阻抗继电器构成原理及整定方法 距离保护能否正确动作,取决于保护能否正确地测量从短路点到保护安装处的阻抗,并使该阻抗与整定阻抗比较,这个任务由阻抗继电器来完成。 阻抗继电器的构成原理可以用图3-1来说明。图中,若K 点三相短路,短路电流为I K ,由PT 回路和CT 回路引至比较电路的电压分别为测量电压U 'm 和整 定电压set U ',那么 m m YB PT K K YB PT m Z I n n Z I n n U 1 1=='(3-1) 式中:n PT 、n YB —电压互感器和电压变换器的变比; Z K —母线至短路点的短路阻抗。 当认为比较回路的阻抗无穷大时,则: I m CT I K CT set Z I n Z I n U 1 1=='(3-2) 式中:Z I —人为给定的模拟阻抗。 比较式(3-1)和式(3-2)可见,若假设 CT YB PT n n n =?,则短路时,由于线路上流过同一电流K I ,因此在比较电路上比较set U '和m U '的大小,就等于比较I Z 和m Z 的大小。如果set m U U '>',则表明I m Z Z >,保护应不动作;如果set m U U '<',则表明I m Z Z <,保护应动作。阻抗继电器就是根据这一原理工作的。 电抗变压器DKB 的副方电势2E 与原方电流1 I 成线性关系,即,12I K E I =I K 是一个具有阻抗量纲的量,当改变DKB 原方绕组的匝数或其它参数时,可以改 图3-1 阻抗继电器的构成原理说明图 1—比较电路 2—输出

继电器的特性实验

实验一电磁型继电器的特性实验 一.实验目的: 1.进一步了解电磁型继电器(电流、电压、时间、中间继电器)的构造、工作原理和特性; 2.了解继电器各种参数的意义,掌握继电器整定植的调试方法; 3.了解有关仪器、仪表的选择原则及使用方法。 二.实验项目: 1.打开外壳,仔细观察各种继电器的内部构造,并记录下继电器铭牌的主要参数; 2.测定电流继电器的动作电流、返回电流及返回系数; 3.测定电压继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 4.测定时间继电器的动作电压、返回电压及返回系数; 5.测定中间继电器的动作电压、返回电压及返回系数。 三.实验内容: (一)熟悉常用继电器的内部接线 DL-21C DL-22C;DY-22C DL-23C;DY-23C

DS-21A~24A DZ-31B (二)测定电流继电器的动作电流I.d.j。返回电流I f.j及返回系数K f 。 1.实验接线: 图1-1 电流继电器实验接线图 2.实验需用仪器设备 ①交流电流表 0~5A ②单相自藕调压器(ZOB) 2KVA 220/0~250V 一台 ③滑线电阻 69Ω3.9A或40Ω6A 一台 ④电流继电器 DL-21C 一个

3.实验方法 (1)首先将继电器的两组线圈串联; 将继电器的整定把手放在某一选定位置; 将自藕调压器把手旋至输出为零伏位置; 将滑线电阻的滑动端放在阻值为最大位置; (2)合上电源开关,逐渐增大通入继电器的电流,使继电器刚好动作(常开接点闭合, 即指示灯亮)的最小电流称为电流继电器的动作电流I d.j. (3)逐渐减小通入继电器的电流,使继电器的接点返回到原始位置(常开接点断开, 即指示灯灭)的最大电流称为电流的继电器的返回电流If.j. (4)测定I d.j 和I f.j 时,对所选的整定位置重复作三次,将测量结果填入表1中 (5)断开电源,将继电器的两组线圈改为并联.然后,按上述方法测量继电器线圈并联时的和将测量结果填入表2中. (6)数据处理 误差: △I%= 要求: 返回系数:K= 要求:0.05

安徽农业大学电力系统继电保护习题及其解答

电力系统继电保护习题及其解答 1. 如图所示的WL1、WL2均装设了三段式电流保护。 (1)当K1和K2点发生短路时,应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关?请分别说明之。 答:K1:应由1动作,跳开QF1。 K2:应由2动作,跳开QF1。 (2)当K3点发生短路时,问 :①如保护5 因故拒动,这时应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关? 答:应由保护3动作,跳开QF1开关。这个保护对WL2所起的保护作用称为近后备保护。 ②如WL1的保护3正确跳开QF1,试分析原因?该保护对WL2所起的保护作用称为什么? 答:原因是保护5、6拒动或QF2拒动。 保护对WL2所起的保护作用称为远后备。 2.以变压器复合电压起动的过电流保护为例,回答下列问题。 a 、复合电压包括哪几个电压? b 、负序电压滤过器什么情况有电压输出? 输出的是什么电压?。 c 、发生不对称短路时,写出动作过程 答:a 、低电压和负序电压。 b 、当发生不对称短路事故时有电压输出,输出的电压是负序电压。 c 、当发生不对称短路事故时,FY 有负序电压输出,FYJ 中的低电压继电器常闭触点断开,YJ 断电,其常闭触点闭合,YZJ 通电,接通SJ ,经延时后,接通断路器的跳闸回路。 4. 计算题: 如图所示电网中线路AB 及BC 均装有三段式距离保护(第Ⅲ段采用全 YZJ SJ t U < U > FY L FYJ a b c YJ + + + - - 由电流继电 器 由电压互感器来 电压回路断线信 号 跳闸

阻抗继电器),试整定计算保护1各段的动作阻抗Z DZ ,并进行灵敏度校验(若灵敏度不满足要求,不要求采取措施)。第Ⅲ段灵敏度校验按近后备进行校验。设线路AB 长l=60km,线路阻抗按0.4Ω/km 计算,K K I =0.85, II 段K K II =0.8, III 段 K K III = 1.25, K h = 1.15, K zq = 2.5,相邻线路BC 考虑分支影响后的动作阻抗K fz Z I DZ.3=12.6Ω, Z fh.min =220Ω 解:(一)距离I 段整定计算 (1)整定阻抗 Z zd.1I =K k I Z AB =0.85?0.4?60=20.4(Ω) (2)动作时间 t 1I =0秒 (3)保护范围 为线路全长的85%。 (二)距离II 段整定计算 (1)整定阻抗 Z zd.1II =K k II (Z AB +K fz.min Z zd.3I )=0.85?(24+12.6)=29.28(Ω) (2)灵敏度校验 K lm II = AB zd Z Z 1 .= 60 4.028 .29?=1.22<1.5 灵敏度不满足要求。 (三)距离III 段整定计算 Zzd.1III = zg fh k K K K 1 Z fh.min =5.215.125.11??220?=61.22(Ω) 灵敏度 KLM = 24 22 .61=2.55>1.5 满足要求。 5.请计算变 压 器 额定运行时差动保护臂中的不平衡电流。变压器 Y,d11 接线,容量为20MVA, 变比为35/11。( 请将计算式子及结果填入表格中。) 变压器额定电压 35 (KV )Y 侧 11 (KV )?侧 变压器一次额定电流 35 310203 ??=329.6A 11 310203 ??=1050A 电流互感器接线方式 ? Y 电流互感器计算变比 5 6.3293?=5570 5 1050 电流互感器实际变比 5 600 =120 5 1100 =220

实验一电磁型电流继电器和电压继电器特性实验

1 1234 8 765DL-21C DY-21C、26C 1234 8 765DL-23C DY-23C、28C 1234 8 765DY-22C 1234 8 765DY-24C、29C 1234 8 765DL-25C DY-25C 实验一、电磁型电流继电器和电压继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL 型电流继电器和DY 型电压继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL —20c 系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。DY —20c 系列电压继电器用于反映发电机、变压器及输电线路的电压升高(过电压保护)或电压降低(低电压起动)的继电保护装置中。DL —20c 、DY —20c 系列继电器的内部接线图见图1一1。 图1-1 电流(电压)继电器内部接线图 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流(压)继电器:当电流(压)升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。

2 低电压继电器:当电压降低至整定电压时,继电器立即动作,常开触点断开,常闭触点闭合。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,电压继电器两线圈并联时标注的指示值等于整定值;若上述二继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 图1-2电流继电器实验接线图 图1-3过电压继电器实验接线图 四、实验设备

第一部分 继电器特性实验

第一部分继电器特性实验 实验一电磁型电流继电器特性实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握其动作电流、返回电流及返回系数的整定计算方法。绘制电磁型电流继电器特性实验的原理接线图。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 3、如果继电器返回系数不符合要求,如何正确地进行调整? 三、原理说明 DL—20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DL—20c继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态:常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联时指示值等于整定值标注的;继电器两线圈并联使用时,整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,可以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。 四、实验设备 五、实验内容及步骤 开始实验前请认真学习本实验指导书最前面3页,正确使用实验台。 1、电流继电器动作电流和返回电流的测试 a、选择ZB07电流继电器组件中的DL—24C/2型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。 本实验整定值为0.7A及1.6A。用长柄一字螺丝刀打开继电器透明塑料外壳,用手拨动指针,使指针指在其中一组实验值。 b、根据整定值确定继电器线圈的接线方式(串联或并联);查表1-1。 c、按图1—1接线,请老师检查。确定自耦调压器旋钮指示输出零位,AB段线路阻抗在B 母线,两只船形开关“距离保护电源开关”“差动保护电源开关”均在关断状态,R1电阻在最大值。起动控制屏,“实验内容”旋钮打到“电流”档,手动合1QF,监视“系统电压”电压表,慢慢增大调压器输出电压,调节变阻器,增大输出电流,使继电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-1(如果动作值整定值相差较大,按本节后面第(4)点所述方法进行调整。该工作应在老师指导下完成);动作电流用I op表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器,减小输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I re表示,读取此值并记入表1—1,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K re表示

阻抗继电器(仅供参考)

阻抗继电器 继电器的测量阻抗:指加入继电器的电压和电流的比值,即 cl cl cl I U Z =。 cl Z 可以写成jX R +的复数形式,所以可以利用复数平面来分析这种继电器的动作特 性,并用一定的几何图形把它表示出来,如图3-3所示。 以图3—3(a )中线路BC 的距离保护第Ⅰ段为例来进行说明。设其整定阻抗 BC zd Z Z 85.0=',并假设整定阻抗角与线路阻抗角相等。 当正方向短路时测量阻抗在第一象限,正向测量阻抗cl Z 与R 轴的夹角为线路的阻抗角 d ?。 反方向短路时,测量阻抗cl Z 在第三象限。如果测量阻抗cl Z 的相量,落在zd Z '向量以内,则阻抗继电器动作;反之,阻抗继电器不动作。 TV TA d TA BC TV B cl cl cl n n Z n I n U I U Z === 阻抗继电器的动作特性扩大为一个圆。如图3—3(b )所示的阻抗继电器的动作特性为方向特性圆,圆内为动作区,圆外为非动作区。 一、具有圆及直线动作特性的阻抗继电器 (一)特性分析及电压形成回路 1.全阻抗继电器 (1)幅值比较 图3-3 用复数平面分析阻抗继电器的特性 (a )系统图;(b )阻抗特性图 (b) (a)

全阻抗继电器的动作特性如图3—4所示,它是以整定阻抗zd Z 为半径,以坐标原点为 圆心的一个圆,动作区在圆内。它没有方向性。全阻抗继电器的动作与边界条件为 : cl zd Z Z ≥ 构成幅值比较的电压形成回路如图 3—5所示。 (2)相位比较 相位比较的动作特性如图3—6 所示,继电器的动作与边界条件为cl zd Z Z -与 cl zd Z Z +的夹角小于等于 90,即 图3-5 全阻抗继电器幅值比较电压形成回路 B TA DKB TV c l U B U y =Z I z d c l =cl I R z d Z c l Z k ?j ?0 j X

实验三 功率方向继电器特性实验

实验三功率方向继电器特性实验 一、实验目的 1.熟悉BG-10B系列功率方向继电器的实际结构、工作原理和基本特性。 2.掌握电气特性试验与整定方法。 三、实验原理 BG-10B系列功率方向继电器(包括BG-11B、12B、13B)应用于电力系统方向保护接线中,作为功率方向元件。其中BG-12B用于相间短路保护;BG-13B 用于接地保护;BG-11B是具有双方向接点的功率元件,用于平行线路横联差动保护中。由于BG-12B型功率方向继电器应用较为广泛,因此本实验指导书以BG-12B型为例详细介绍其试验方法,今后在实际工程中需对其他型号的功率方向继电器进行试验,可参照进行,方法相同。 功率方向继电器利用比较绝对值的原理构成。它由比较回路、滤波回路和触发回路组成。方块图见图1-1、原理图见图1-6。 1.比较回路:绝对值比较构成原理,见图1-2。

图1-1 方块图 图1-2 绝对值比较回路 由互感器TA1和整流桥VD1~VD4组成的工作回路,由互感器TA2和整流桥VD5~VD8组成的制动回路。互感器TA1和TA2的初级分别接入电流I Y和I L。由于TA1的电压线圈和TA2电压线圈同极性串联,TA1的电流线圈和TA2电流线圈反极性串联(如图1-2所示),I L为线路电流互感器TA的二次电流,它的值是不变的。TA1和TA2一次侧的电压绕组,通过移相回路,与电压互感器二次相接。因电压绕组的输入阻抗比移相阻抗小得多,所以电流I Y也可以看作近似不变。于是互感器TA1和TA2可按电流互感器分析,当互感器TA1和TA2的一次绕组分别通入电流I Y和I L时,它们产生的磁势在TA1是相加的,在TA2是相减的,于是在互感器TA1输出线圈以电流形式取出矢量和I Y+I L,在互感器TA2输出线圈以电流形式取出矢量和I Y- I L,二者分别经整流器VD1~VD4和VD5~VD8加以整流,然后进行绝对值比较。 从图1-3(a)中可看到φ=90°时,|?Y+ ?L|=|?Y-?L|; 从图1-3(b)中可看到φ>90°时,|?Y+ ?L|<|?Y-?L|; 从图1-3(c)中可看到φ<90°时,|?Y+ ?L|>|?Y-?L|。 当φ=90°或φ=-90°时,|?Y+ ?L|=|?Y-?L|,继电器处于边界动作状态。

电磁型电流继电器和时间继电器实验教案资料

电磁型电流继电器和时间继电器实验

电磁型电流继电器和时间继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器、DS—20系列时间继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握电流继电器动作电流值及其相关参数的整定方法;掌握时间继电器时限的整定和试验调整方法。 二、预习与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2.动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么? 三、原理说明 电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中,是瞬时动作的电磁型继电器。当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流继电器:当电流升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按照电流继电器两线圈串联时,标注的指示值等于整定值;若上述两线圈分别作并联,则整定值为指示值的2倍。 电流继电器内部接线图时间继电器内部接线图

DS—20系列时间继电器用于各种继电保护和自动控制线路中,使被控制元件按时限控制原则进行动作,是带有延时机构的吸入式电磁继电器。该继电器具有一付瞬时转换触点,一付滑动主触点和一付终止主触点,继电器内部接线如图: 当加电压于线圈两端时,衔铁克服弹簧的反作用力被吸入,瞬时常开触点闭合,常闭触点断开,同时延时机构开始启动,先闭合滑动常开主触点,再延时后闭合终止常开主触点,从而得到所需延时,当线圈断电时,在弹簧作用下,使衔铁和延时机构立刻返回原位。 从电压加于线圈的瞬间起到延时闭合常开主触点止,这段时间就是继电器的延时时间,可通过调整螺钉来移动静接点位置进行调整,并由螺钉下的指针在刻度盘上指示要设定的时限。 四、实验设备

电力系统继电保护实验实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心:奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:电气工程及其自动化 年级: 学号: 学生姓名:

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工 作原理、基本特性; 2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图 低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。 2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 四、实验内容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表 2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表

五、实验仪器设备 六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1?

答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1. 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。 3. 实验的体会和建议 电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在大的启动电流情况下可靠返回问题 实验二电磁型时间继电器和中间继电器实验

阻抗继电器的接线方式_继电保护

阻抗继电器的接线方式 一、对阻抗继电器接线方式的基本要求及常用接线方式 阻抗继电器的接线方式是指接入阻抗继电器的电压和电流?. m U m 分别取用什么电压和电流的接线方法。对于阻抗继电器,接入电压和电流将会直接影响阻抗继电器的测量阻抗 Zm 。根据距离保护的工作原理,加入继电器的电压 和电流?. m U m 应满足如下要求: (1)阻抗继电器的测量阻抗应与短路点到保护安装处的距离成正比,而与系统的运行方式无关; (2)阻抗继电器的测量阻抗还应与故障类型无关,也即保护范围不随故障类型而变化。 类似于功率方向继电器接线方式中的定义,阻抗继电器的接线方式分为0 o 接线,+30 o 接线和-30 o 接线。电压、电流的具体接线方式见表3-3。 表3-3 阻抗继电器的常用接线方式 具体接线如表3-3所示。按此种方式接线,加到继电器上的电压和电流相位差为0 o 。现对各种相间短路时阻抗继电器的测量阻抗进行分析。分析时,测量阻抗仍用电力系统一次测量阻抗表示或假定电流互感器,电压互感器的KI =KU =1。 1、三相短路 图3-31 三相对称短路时测量阻抗的分析 如图3-31所示,当线路发生三相短路时,由于为对称性短路。因此,三个阻抗继电器的工作情况完全相同,故可以其中一相为例进行分析,如KR1。设短路点K至保护安 装处之间的距离为,线路每千米的正序阻抗为Z l 1,则加入继电器KR1的电压应为 . AB U =-=?. A U . B U A Z 1l -?B Z 1l =(?A -?B )Z 1l 阻抗继电器的测量阻抗为

l Z I I U Z B A A B m 1. . . ) 3(1=?= (3-29) 同理可得,KR2、KR3的测量阻抗为 (3)(3) 23m m 1Z Z Z ==l 由此可见,三个阻抗继电器的测量阻抗相等,且均等于短路点到保护安装点之间的阻抗。 当保护范围内发生三相短路时,三个继电器均能动作。 2、两相短路 图3-32 两相短路时测量阻抗的分析 如图3-32所示,设AB两相短路。对接于故障相间的阻抗继电器KR1而言,其所 加电压为 .AB U =-=?.A U . B U A Z 1l -?B Z 1l =(?A -?B )Z 1l 此时,阻抗继电器KR1的测量阻抗为 l Z I I U Z B A A B m 1. . . )2(1=?= (3-30) 可见,与三相短路的测量阻抗相等。当保护范围内发生两相短路时,KR1也能正确动作。 但对阻抗继电器KR2和KR3而言,由于所加电压为故障相与非故障相间的电压,其数值 较高,而电流却只有一个故障相的电流,其值较(?. AB U A -?B )小,因此,它们的测量阻抗比(2)1 m Z 大,不能动作。但由于KR1能正确动作,所以整套保护不会因为KR2、KR3的拒动而受到影响。 3、中性点直接接地系统中的两相接地短路 图3-33 中性点直接接地系统中两相接地短路时测量阻抗的分析 如图3-33所示,仍以A -B 两相故障为例。显然,因为系统中性点接地,两相故障电流经地形成回路,?A ≠?B 。可以认为导线A 、B 具有耦合关系,并设Z L 为每千米的自感阻抗,Z M 表示每千米的互感阻抗,则安装地点的故障相电压可表示为 .A U =+ .A I L Z l . B I M Z l . B U =+ . B I L Z l . A I M Z l 故得阻抗继电器KR1的测量阻抗为

22-阻抗继电器的动作特性(精)

一、选择题 1、以电压U 和(U-IZ)比较相位,可构成( )。 A :全阻抗特性的阻抗继电器 B :方向阻抗特性的阻抗继电器 C :电抗特性的阻抗继电器 D :带偏移特性的阻抗继电器 2、模拟型方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是( )。 A :幅值比较回路 B :相位比较回路 C :记忆回路 D :执行元件回路 3、阻抗继电器的精确工作电流是指,当φk =φ sen ,对应于( )时,继电器刚好 动作的电流。 A :Z act =0.8z set 时的电流 B :Z act =0.9z set 时的电流 C :Z act =z set 时的电流 4、如果用Z m 表示测量阻抗,Z set 表示整定阻抗,Z act 表示动作阻抗。线路发生短 路,不带偏移的圆特性距离保护动作,则说明( )。 A ; act set set ,m Z Z Z Z << B : act set set ,m Z Z Z Z ≤≤ C: act set set ,m Z Z Z Z <≤ 5、某距离保护的动作方程为 90<270J DZ J Z Z Arg Z -0°)是( )。 A :90+<270+J DZ J Z Z Arg Z δδ-

常规继电器特性实验

实验报告 课程名称: 实验项目: 实验地点: 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 年月日

一、实验目的 1)了解继电器基本分类方法及其结构。 2)熟悉几种常用继电器,如电流继电器、电压继电器、时间继电器、中间继电器,信号继电器等的构成原理。 3)学会调整、测量电磁继电器的动作值、返回值和计算返回系数。 4)测量继电器的基本特征。 5)学习和设计多种继电器配合实验。 二、实验内容 1、电流继电器特性实验 2、时间继电器特性实验 3、多种继电器配合实验 三、主要仪器设备 电流继电器、时间继电器、信号继电器多功能表、各种开关及指示灯 四、操作方法 1)电流继电器特性实验 电流继电器动作、返回电流值测试实验。 实验原理图如图2-2所示: 图2-2 电流继电器动作电流值测试实验原理图 实验步骤如下: (1)按图接线,将电流继电器的动作值整定为1.2A,使调压器输出指示为0V,滑线电阻的滑动触头放在中间位置。 (2)查线路无误后,先合上三相电源开关(对应指示灯亮),再合上单相电源开关和直流电源开关。 (3)慢慢调节调压器使电流表读数缓慢升高,记下继电器刚动作(动作信号灯XD亮)时的最小电流值,即为动作值。 (4)继电器动作后,再调节调压器使电流值平滑下降,记下继电器返回时(指示灯XD1灭)的最大电流值,即为返回值。

(5) 重复步骤(2)至(4),测三组数据。 (6) 试验完成后,使调压器输出为0V ,断开所有电源开关。 (7) 分别计算动作值和返回值的平均值即为电流继电器的动作电流值和返回电流值。 (8) 计算整定值的误差、变差及返回系数。 误差=[动作最小值—整定值]/整定值 变差=[动作最大值—动作最小值]/动作平均值%100 返回系数=返回平均值/动作平均值 2) 时间继电器特性测试实验 时间继电器测试实验电路原理接线图如图2-5 实验步骤如下: (1) 按图接好线路,将时间继电器的常开触电接在多功能表的“输入2”和“公共线”, 调整时间整定值,将静触点时间整定指针对准一刻度中心位置,例如可对准2秒位置。 (2) 合上三相电源开关,使用其时间测量功能(对应“时间”指示灯亮),使多功能 表时间测量工作方式选择开关位置“连续”位置,按“清零”按钮使多功能表显示清零。 (3) 先断开BK 开关,合上直流电源开关,再迅速合上BK ,采用迅速加压的方法测 量动作时间。 (4) 重复步骤(2)和(3),测量三次,将测量时间值记录于表2-4中,且第一次动 作时间测量不计入测量结果中。 (5) 试验完成后,断开所有电源开关 (6) 计算动作时间误差。 3) 多种继电器配合实验 过电流保护试验 该实验内容为将电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器、调压器、滑线变阻器等组合构成一个过电流保护。要求当电流继电器动作后,启动时间延时,经过一定时间后,启动信号继电器发信号和中间继电器动作跳闸(指示灯亮)。 实验步骤如下: ① 图2-6为多个继电器配合的过电流保护实验原理接线图。 ② 按图接线,将滑线变阻器的滑动触头放置在中间位置,实验开始后可以通过改 图2-5 时间继电器动作时间测试实验电路图原理图

阻抗继电器的动作特性

PC REQUIREMENTS OF UR 阻抗继电器的动作特性 电厂继保2009-04-20 19:11:33 阅读80 评论0 字号:大中小 BC线路距离I段内发生单相接地故障。由于1)线路参数是分布的,Ψd有差异; 2) CT,PT有误差; 3)故障点过渡电阻 ;

4)分布电容等; 为了尽量简化继电器接线,且便于制造和调试,把继电器的动作特性扩大为一个圆,见图。 圆1:以od为半径——全阻抗继电器(反方向故障时,会误动,没有方向性) 圆2:以od为直径——方向阻抗继电器(本身具有方向性) 圆3:偏移特性继电器另外,还有椭圆形,橄榄形,苹果形,四边形等 利用复数平面分析阻抗继电器 阻抗继电器的实现原理: 幅值比较原理: 相位比较原理: 一、全阻抗继电器

特性:以保护安装点为圆心(坐标原点),以Zzd 为半径的圆,圆内为动作区。 Zdz.J——测量阻抗正好位于圆周上,继电器刚好动作,这称为继电器的起动阻抗。无论Ψd多大 Zdz.J =Zzd,它没有方向性。 1、幅值比较原理: 两边同乘以IJ,且IJ×ZJ=UJ 动作方程式 2、相位比较原理:

分子、分母同乘以IJ: 二、方向阻抗继电器 以Zzd为直径,通过坐标原点的圆。圆内为动作区。Zdz.J随ΨJ改变而改变,当ΨJ等于Zzd的阻抗角时,Zdz.J最大,即保护范围最大,工作最灵敏。 Ψlm——最大灵敏角,它本身具有方向性。

1、幅值比较原理 2、相位比较原理 三、偏移特性阻抗继电器 反方向:偏移-αZzd(α<1)圆内动作。圆心: 半径:

Zdz.J随ΨJ变化而变化,但没有安全的方向性。 1、幅值比较原理 2、相位比较原理 总结三种阻抗的意义:

继电保护实验报告(完整版)

报告编号:YT-FS-8685-31 继电保护实验报告(完整 版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

继电保护实验报告(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 电流方向继电器特性实验 一、实验目的 1、了解继电器的結构及工作原理。 2、掌握继电器的调试方法。 二、构造原理及用途 继电器由电磁铁、线圈、Z型舌片、弹簧、动触点、静触点、整定把手、刻度盘、轴承、限制螺杆等组成。 继电器动作的原理:当继电器线圈中的电流增加到一定值时,该电流产生的电磁力矩能够克服弹簧反作用力矩和摩擦力矩,使Z型舌片沿顺时针方向转动,动静接点接通,继电器动作。当线圈的电流中断或减小到一定值时,弹簧的反作用力矩使继电器返回。利用连接片可将继电器的线圈串联或并联,再加上改变

调整把手的位置可使其动作值的调整范围变更四倍。 继电器的内部接线图如下:图一为动合触点,图二为动断触点,图三为一动合一动断触点。 电流继电器用于发电机、变压器、线路及电动机等的过负荷和短路保护装置。 三、实验内容 1. 外部检查 2. 内部及机械部分的检查 3. 绝缘检查 4. 刻度值检查 5. 接点工作可靠性检查 四、实验仪器 1、微机保护综合测试仪 2、功率方向继电器 3、DL-31 型电流继电器 4、电脑、导线若干。 五、实验步骤 1、外部检查 检查

电磁型电流继电器实验

实验一电磁型电流继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 2、动作电流(压)、返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗? 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 三、原理说明 DL—20c系列电流继电器用于反映发电机、变压器及输电线路短路和过负荷的继电保护装置中。 DL—20c系列继电器的内部接线图见图1一1。 上述继电器是瞬时动作的电磁式继电器,当电磁铁线圈中通过的电流达到或超过整定值时,衔铁克服反作用力矩而动作,且保持在动作状态。 过电流继电器:当电流升高至整定值(或大于整定值)时,继电器立即动作,其常开触点闭合,常闭触点断开。 继电器的铭牌刻度值是按电流继电器两线圈串联,若继电器两线圈分别作并联和串联时,则整定值为指示值的2倍。 转动刻度盘上指针,以改变游丝的作用力矩,从而改变继电器动作值。

图1-1电流继电器内部接线图 图1-2 1234 8 765D L -21C D Y-21C、26C 12 3 48 765D L -23C D Y-23C、28C 1 234 8 765D L -22C D Y-22C 1234 8 7 65D L -24C D Y-24C、29C 1234 8 765D L -25C D Y-25C 变触点通断指示灯

四、实验设备 五、实验步骤和要求 实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。 实验参数电流值可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 (1)选择ZB11继电器组件中的DL—24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为2A及4A的两种工作状态见表1-2。 (2)根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联); (3)按图1--2接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入 表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的比值,用K f表示。 I fj K f =----- I dj 过电流继电器的返回系数在0.85~0.9之间。当小于0.85或大于0.9时,应进行调整,调整方法详见实验第2点。