斯丹佛变频器资料

丹佛时间丹佛斯变频器故障维修技术交流

你的VLT2800一台报ERR16故障,为短路故障,假如驱动电路没题目,你模块也换过,239,你也换过了,你仔细的查一下239外围和到驱动电路电路电解电容有否断线,A7稳压管有否坏?

另一台ERR7报警,是在运行过程中出现,ERR7为过电压报警,电压检测有题目了,你量一下,报警时实际DC电压是多少?从面板上读一下这时DC电压监示值是多少?估计要大于560V了吧,这样就说明了电压检测电路有题目了,查一下取样电阻,电压检测芯片丹佛斯VLT2800的CPU板太脏了,你把它清洗干净之

后有时候显示正常,有时候又不行,请问RAM能修?CPU板你查

一下有腐蚀接触不良点吗,RAM啊只能换不能修啊,拆机的

变频器接地(GFF)故障,根据我以往碰到的,一般电机尽缘(相间及对地)都正常,检查电缆对地尽缘也正常的。我碰到的多例都为驱动电路电解电容老化所致,我曾经维修过一台ATV66,现场这台变频器上电起动一切正常,也能用几小时或几天,一旦故障就报GFF接地故障,当时也反反复复查不出什么毛病,后来实在想不出什么了,就抱着试试看,把驱动电路所有的电解电容(47uf)都换了,到现场试机至今运转一切正常.

所以我建议你查一下驱动电路电解电容等器件是否老化了引起变频器接地(GFF)故障报警,当然引起接地(GFF)故障报警原因还有好多方面.

二台丹佛斯VLT-2800,2.2/380V的都是启动报警ERR16的,短路故障,又一个2800的通病,电流检测回路有开路点,

台丹佛斯vlt2900/1.5kw变频停止时直流母线电压稳定在550v运行后电压波动很大最大700v总是报5#7#12#故障.

我以为变频器本身没题目,应当是电机控制方式不对,这种事情我们会经常碰到的,你把电机控制方式改为V/F电压/频率比

丹佛斯VLT2800变频器报ALARM11故障维修措施

警告/警报11

WARNING/ALARM 11

马达热敏电阻(MOTOR THERMISTOR)

马达已经过热或热敏电阻已经断开。参数128(马达热保护)

允许选择让变频器进行警告还是警报。检查PTC 热敏电阻是

否已正确连接至端子18、19、27 或29(数位输进)与端子

50(+10V 电源)之间。

danfoss变频器在自动化领域的应用越来越广泛。danfoss变频器以其节能、高效、稳定而著称。danfoss变频器经过40多年的发展其主要型型号有2800、2900、3000、5000、6000、7000、8000、fc51、fc300等系列。2007年danfoss推出了fc系列变频器,并以其强大的功能和稳定的运行数据取得了市场的广泛好评。fc变频器较以前的最大改变在于模块式流水化生产,可以根据不同需求为客户专业量身定做专业化产品,同时保存了原有的人性化操纵界面,还推出了中文操纵菜单。使得变频器的应用及现场调试更加趋于方便,简洁。

2 danfoss几个系列变频器的常见故障

(1)丹佛斯vlt2800、vlt2900系列变频器的常见故障为alarm37和alarm14alarm37为内部故障主要由于控制卡软件故障,现场电磁干扰造成。电磁干扰,变频器在工作中由于整流和变频,四周产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对四周的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。假如处理不好电磁干扰,往往会导致变频器误报警,使整个系统无法工作,导