文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1临时用电专项施工方案

1临时用电专项施工方案

1临时用电专项施工方案
1临时用电专项施工方案

临时用电专项施工方案

临时用电专项施工方案

目录

目录 1

一、工程概况:错误!未定义书签。

二、电源条件及现场勘察: 1

三、初步设计及配电方案: 2

四、负荷计算和导线选择: 2

五、安全用电技术措施: 3

1、配电室 3

2、保护接零: 4

3、设备漏电保护: 4

4、安全电压: 5

5、电气设备的设置: 5

6、电气设备的安装: 5

7、电气设备的操作与维修人: 6

8、电气设备使用与维护: 6

六、施工现场的电缆敷设: 6

七、室内导线的敷设及照明装置:7

八、安全用电组织措施:7

九、施工现场预防电气火灭的措施:8

十、临时施工用电专业管理人员及值班维修人员9

十一、附图错误!未定义书签。

一、工程概况:

xxxxxxxxx工程位于xxxxxxxxxxx 。

工程规模为地上xx层,地下xx层。地下室层高x.xxxm,其余各层层高均为x.xxxm,结构类型为xx结构,建筑总面积xxxxxm2。基础型式采用钢筋混凝土条形基础,基底标高-x.xxm。主体结构高度为xx.xxm,建筑物功能为xx楼,室内外高差0.xxm。

二、电源条件及现场勘察:

本工程工地临时供电是利用3*185+2*120三相五线电缆低压供电线路(380V)由工地变压器沿电缆沟附设送出。

三、初步设计及配电方案:

本工程临时用电组织设计根据项目部总体布置和施工组织设计要求,均采和VV型电缆埋地敷设,临时用电按照《施工临时用电安全技术规范》和《建筑施工安全检查标准》及青海省实施意见要求,本工程采用TN—S专用保护零线系统配电,临时施工用电设三级配电二级保护,即总电室的配电屏——分配电箱——开关箱,实行一机一箱一闸一漏保。

根据实地勘察和项目部安排。共设六趟回路,每趟回路用502的电缆埋地敷设,场内设五个动力分配箱,一个照明配电箱。

四、负荷计算和导线选择:

根据项目部置,计划进入设备总机械动力是636KW,则用电量为:

P=K(EP/COSQ),K选用0.7系数

P=0.7×636/0.75=593.5PKV A

照明按动力用电10%计算。

P=1.1×P动×593.5P=652.85PKV A

则3×1852 +2×1202电缆线能满足使用需求。

1#分配电箱

P=2×40+1×75+6×7.5=200KW

IJS=

电缆和采用VV3×50+2×35

2#分配电箱(钢筋制做场)

P=1×100+3×3+1×10+6×1.5=128KW

IJS=

电缆和采用VV3×35+2×16

3#分配电(塔吊)

P=2×40+4×3+4×5.5+2×50=214KW

IJS=

电缆采用VV3×50+2×35

4#分配箱

P=2×40+4×3+×45.5+2×50=214KW

IJS=

电缆采用VV3×50+2×35

5#分配箱

P=4×5.5+8×3+1×40=108KW

IJS=

电缆采用VV3×35+2×16

五、安全用电技术措施:

1、配电室

(1)配电室设在现场9#、10#楼之间,设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质的地方。(2)配电室能自然通风,门向外开,窗为0.9米。

(3)配电室构筑物的耐火等级为3级,室内配制干砂箱和绝缘灭火器。

(4)配电室天棚距地面为2.7m。

(5)配电屏的安装要符合以下要求:

a、配电屏后的维护通道为1m。

b、配电屏侧面维护通道为1m。

c、配电屏上端距顶棚为0.8m。

d、配电屏和控制室两端采用重复接地及保护接零做电器连接。

e、配电屏装有电流、电压表,转换开关等。

d、配电屏装有短路过荷保护装置和分路漏电保护器。

g、配电屏上的各配电线路均编号,并标哪用途标记。

h、配电室或线路准修时,应悬挂停电标志,停、送电应有专人负责。

2、保护接零:

1、施工现场专用的中性点直接地的电力线路,采用TN—S接零保护系统(即三相五线制)。

2、TN—S系统的保护零线由工作接地线,配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,保护零线单独敷设,不得装设任何开关和熔断器,并在施工现场1#、2#、3# 4#、5#分配电箱处设重复接地。

3、配电箱处的重复接地线与保护零线相连接,接地电组不大于10Ω,引出的PE线应不小于BV2.5mm2铜芯绿黄双色线。

4、重复接地采用L50×50×5镀锌角钢作接地体和40×4镀锌扁铁作接地线(或相应的镀锌钢管及圆钢),不得用铝材或爆破钢作接地材料。

5、TN—S系统中的所有用电设备照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均实行接零保护,不允许有部分设备采用保护接地。

6、与电气设备连接的保护零线均采用不同截面的绿、黄双色BVR导线,与电气设备接连的保护零线最小截面不小于2.5mmBVR。任何情况下不准用此线作负荷线使用。

3、设备漏电保护:

(1)配电系统中的配电屏,分配箱和开关箱内分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能。配电屏分路负荷侧装设额定漏电动作电流为100mA或漏电以上的漏电保护器,额定漏电动作时间不大于0.1S的漏电保护器。

(2)施工现场所有分配电源隔离开关负荷侧装设与容量相适应的,其额定漏电动作电流,一般控制在50mA及以下,额定漏电动作时间应小于0.1S的漏电保护器。

(3)开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

(4)一般场所的手持式电动工具或露于潮湿场所及在金属构架上操作时,应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作电流小于0.1S的漏电保护器。

(5)在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属熔器内施工(包括潜水泵、水磨石机),应装设额定漏电动作不大于10mA或以下,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

(6)使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防测型产品。

4、安全电压:

(1)在地下室内或潮湿场所施工或施工现场照明灯具安装高度低于2.4米时,必须使用36V及以下安全电压的照明变压器和照明灯具。

(2)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

(3)在特别潮湿的场所,导电良好的地面,锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

(4)照明变压器必须有相双绕相型,一、二次侧均应装熔断器,其金属外壳应做为保护接零。(5)严禁将照明变压器带进金属熔器,金属管道和特别潮湿的地下室使用。

5、电气设备的设置:

(1)配电系统设配电屏、分配电箱和开关箱、实行三级控制、分级配电。

(2)动力配电箱和照明配电箱分别设置。

(3)用电设备应有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

(4)分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地方,分配电箱与开关箱的距离不得超过

30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m。

(5)配电箱、开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,配电箱,开关箱周围应有足够两人同进作业的空间、其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

(6)配电箱、开关箱安装应牢固、平稳、移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式与配电箱垂直距地应大于1.3m,小于是1.5m,移动式配电箱的垂直距地为0.6—1.5m。

(7)配电箱、开关箱应采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板应用优质绝缘胶木电板,应有防雨、防尘措施,箱顶应有披水坡,两侧应设通风百页窗,箱体严密、端正、箱门松紧适度,导线进出口应设在底面,进出口应设护口圈。

6、电气设备的安装:

(1)配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电器、熔丝等。先安装在优质的施缘电胶板上,应装设平整、牢固、排列整齐、布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。

(2)配电箱内各元件的连接导线截面应符合各用电设备容量的需要,其最小截面应大于2.5mm 的施缘铜蕊线,连接线应按规定分色,排列整齐,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。(3)配电箱工作零线与保护零线,必须分设接线端子排,各自的导线连接应通过各自的接线端子排连接。

(4)各种箱的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底坐,外壳等必须做好保护接零。

(5)导线的剥削不应过长,不得损伤线蕊,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应用压线端子(有压线孔者除外),如必须厚孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接(6m2以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。

7、电气设备的操作与维修人:

(1)施工现场内临时用电的施工和维修人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的工作。

(2)各类用电人员必须掌握安全用电的基本知识和所有机械、电气设备的性能。

(3)使用设备前,必须按规定穿戴和配备为相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备故障运转。

(4)所使用的设备停止工作,以及操作人员离开岗位时,必须把开关箱里的开拉闸断电,锁好开关箱。

(5)负责保护所有设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

(6)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

8、电气设备使用与维护:

(1)施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查、所有配电箱、开关箱应能用进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时必须原戴好防护用品和使用电绝缘工具。

(2)检查、维修时必须将其前一级相应的电源长时间分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

(4)配电箱均应配锁,指定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。

(5)各种电气箱内不允许放置任何杂物,应保持清洁,不得持接其它临时用电设备。

(6)熔断器的熔体更换时,应使用符合原规定的熔体,严禁用其他金属丝代替。

六、施工现场的电缆敷设:

1、供电电缆应沿道路边和建筑物边缘埋设,并且沿直线敷设、转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。

2、电缆直埋时,其表面距地面的距离不直小于0.2—0.7m,电缆上下铺上软土和沙土,其厚度不小于100mm,并应盖砖保护。

3、电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管,内管的两端宜伸出路基2m。

4、电缆直埋时、电缆之间、电缆与其它管道、建筑物等之间怦行交叉时的最小距离应符合规定,严禁将电缆平行敷设于管道的上方和下方。

5、进入变电所、配电房的电缆管、在电缆敷设完后应将管口堵好。

七、室内导线的敷设及照明装置:

1、室内线必须采用绝缘铜蕊或绝缘铝线,采用瓷砖或塑断线夹敷设,距地面应小于2.5m。

2、进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管。距地面因大于2.5m室外要做防水弯。

3、室内配线所用导线截面应按图纸施工要求,铝线截面不得小于2.5mm2,铜线截面不得小于1.5mm2。

4、室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

5、螺口灯头的中心触头必须与相线连接,螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

6、各种用电设备,灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接接入灯具。

7、室内的照明灯具应选用拉线开关,开关距地高度2—3m,与门的水平距离为0.2m,拉线出口应向下。

8、严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关和床头开关。

9、装设在室外的大光灯的高压包、触发器,应设防水与通风的防护罩。

10、装设在木工房的灯具应有带防护罩的灯具

11、移动式碘钨灯的连接导线,应采用三蕊的铜蕊橡皮软电缆。

12、室内一般公共场所的灯泡控制在40W以下,职工宿舍照明灯泡不宜超过60W。

13、在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

八、安全用电组织措施:

1、建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时用电组织设计的总体意图及安全电的重点。

3、建立电气维修制度。施工现场的所有电气设备、定人定期检查、维修,定期检(得)查出的问题,应速度及时整改、维修,并详尽地做好电工的维修记录。

4、建立安全检测制度。建立好监时用电工程检查验收表。电气设备的试,检验和调试记录、绝缘电阻、接地电阻测试表和定期检(复)查表等。

5、建立安全用电责任制。临时用电工程各部位,操作、监护、维修、分片、分声、分机落实到人、专人负责,并辅以必要的奖惩。

6、建立安全检查和评估制度。施工现场的临时用员工程,按照JGJ5P—PP《建筑施工安全检查评分标准》中表3、0、8内容进行检查、评估。符合要求后才能投入使用。

7、建立临电工程拆除制度。建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应由电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行并必须有人监护。

8、建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

九、施工现场预防电气火灭的措施:

1、根据电气设备的用电量正确选择导线截面,杜绝线路过负荷使用,现时认真选保护装置,当线路出现过负荷情况时,能在规定时间内动作保护线路。

2、导线敷设的间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于绝缘导线允许载流量的1.5倍。经需教育用电人员正确执行安全操作规程。避免作业不当造成火灭。

3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱应压牢、压实。各种开关触头要压接牢固铜铝连接时要有过渡端子。多股导线要用端子或搪锡后再与设备、器具连接,以防接触不良或加大电阻而引起火灭。

4、配电室的耐火等级应大于三级,室内配置干砂箱和绝缘灭火器等。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

5、施工现场内禁止使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要求大于50㎝,定观众不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

6、使用电焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存放易燃物体,并备齐防火设备。电焊机要施在通风良好的地方。

7、施工现场的高大设备和有可能产生静电和电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电和静电火花引起火灾。

8、存放易燃体、易然物仓库的照明装置,一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具装设、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

9、配电箱、开关箱内严禁存放杂物或易燃物体,并应派专人负责定期清扫、维护。

10、施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾应注意以下事项:

(1)迅速切断电源、以免事态扩大。切断电源应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需切断电线时,相线与零线应错开剪断,以免在钳口处造成短路,并防止电源线掉在地上造成短路使人触电。

(2)当电源线因其他原因不能及时断电时,一方面应迅速派人去供电端拉闸,另一方面组织灭火时,人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性好的灭火剂,如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,1211灭火器或于燥砂子等。严禁使用导电灭火剂或器具进行扑救。

十、临时施工用电专业管理人员及值班维修人员

负责人:

现场值班维修人员:

组长:

组员:

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

10临时用电施工方案设计

京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:兴润建设

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁站新区A区,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。 现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

工程临时用电施工方案

菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程 临时用电施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国电子系统工程第二建设有限公 司

2013年10月 目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3用电布线情况 (3) 4 用电设备统计表 (6) 5 负荷计算书 (7) 6 防雷、接地 (11) 7 施工技术要点 (12) 8 安全用电管理制度 (15) 9 安全用电技术措施 (17) 10 电气防火措施 (18) 11 雨季临电维护技术措施 (19) 12 临时用电线路图 (19)

1 编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 1.2《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 1.3《低压配电设计规范》GB50054-2011 1.4《通用用电设备配电设计规范》GB50052-95 1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004 1.6《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 1.7国家颁布的有关电气技术标准、法规和规程 1.8甲方提供的现场电源资料 1.9施工组织设计 2 工程概况 菲尼萨无锡“年产760万套光通讯收发器件项目”土建总承包工程位于无锡市吴都路以南、宏铭公司以东地块。本工程为钢筋混凝土框架结构,生产厂房及连廊为4层,建筑面积约31967.92m2,非机动车库为2层,建筑面积为1420.41m2,其总建筑面积为33388m2。 业主在施工现场提供了1台500KVA的变压器,供施工现场临时用电,其中200A 已用于临时设施。施工用电沿围墙内侧或施工道路架空或埋地敷设。施工用电分别由配电房引至加工车间、塔吊、施工现场及其它用电点。在配电房内设一级配电箱,塔吊、井架等各用电点设总二级配电箱,楼内各施工用电接口设三级配电箱。根据施工阶段的转换,用电线路也随用电设备的增加或减少而改变。现场布置塔吊2台。 3用电布线情况 3.1布线原则 1)从现场四周的变压器向配电房引入的电缆架空引入配电房。 2)由配电房引出至各用电点的电缆埋地或架空敷设。 3)遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。 4)现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。 5)现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行。 (2)供电方式及线路布局

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

最新整理现场临时用电专项施工方案1.doc

现场临时用电专项施工方案 xxx省水利工程局 xxx市苍山县小岭闸除险加固工程项目经理部 11月9日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、按规范要求编制临时用电施工组织设计的要求 (1) 四、现场机具情况: (2) 五、用电线路,敷设等要求及技术措施 (5) 六、安全用电技术措施 (6) 1、保护接地 (6) 2、保护接零 (6) 3、设置漏电保护器 (6) 4、安全电压 (7) 5、电气设备的设置应符合下列要求 (7) 6、电气设备的安装 (8) 7、外电线路及电气设备防护 (9) 8、电工及用电人员必须符合以下要求: (10) 9、施工现场的配电线路 (11) 10、室内导线的敷设及照明装置 (12) 七、安全用电防火措施 (13) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (13) 2、预防电气火灾的措施 (14)

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 苍山县小岭闸改建工程位于淮河流域中运河水系吴坦河中上游,苍山县金岭镇政府驻地以西。小岭闸距离苍山县城6.5km,距离长新桥支流入河口1.45km,距离小马庄水库16km,距离惠民庄水库17km。小岭闸以上流域面积346m2,其中包括小马庄水库控制流域面积90km2,长新桥水库控制流域面积36 km2。 苍山县位于xxx省南部,xxx市西南部,地处东经117°41′至118°18′,北纬34°37′至35°06′。东西最大横距48公里,南北最大纵距55公里,全县土地总面积1800平方公里,其xxx地和丘陵占53.94%,平原占46.06%。地处鲁南低山丘陵区的南缘,北部属山丘区,南部为平原区,地势自西北向东南逐渐降低。西北部、北部是由沉积岩组成的山岭地带,群山起伏,属尼山山脉,共有大小山头380个,海拔高度一般在100m至200m之间。南、中部是临郯苍平原的一部分,中部是冲积平原,海拔高度在35~65m之间。南部系低洼地,由著名洼湖22个,海拔高度30~35m。 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

临时用电专项施工方案(最新)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 临时施工用电工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制时间:

目录 一、计算依据及原则 (1) 二、施工用电的各级管理网络 (1) 三、施工机械用电量统计 (1) 四、设计内容和步骤 (2) 1、现场勘探及初步设计: (2) 2、确定用电负荷 (2) 3、干线进线截面及进线开关 (6) 4、选择总箱的进线截面及进线开关 (8) 五、绘制临时供电施工图 (8) 六、安全用电技术措施 (11) 1.保护接地 (11) 2.保护接零 (11) 3.设置漏电保护器 (12) 4.安全电压 (12) 5.电气设备的设置应符合下列要求 (12) 6.电气设备的安装 (13) 7.外电线路及电气设备的防护 (13) 8.电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求 (14) 9.电气设备的使用与维护 (14) 10.施工现场的配电线路 (14) 11.现场的电缆线路 (17) 12.内导线的敷设及照明装置 (18) 七、安全用电组织措施 (18) 八、安全用电防火措施 (19) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (19) 2、预防电气火灾的措施 (20) 九、附录 (21) 附录一:施工危险识别、危险评估及风险控制对策表 (22) 附录二:技术交底记录 (24)

一、计算依据及原则 1、严格按照现行国家标准规范并依据中国建筑工业出版社出版的《低压配电设计规范》GB50054-95; 2、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; 3、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93; 4、《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005等的规定,做到统一标准、规范编制; 6、《低压配电设计规范》GB50054-95 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、遵循总施工组织设计文件、规范的原则,在编制项目施工方案中,严格按施工现场的实际要求,执行现行的规范及验收标准,优化施工方案,正确组织施工,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 二、施工用电的各级管理网络 说明:全厂工程的用电均有水电安装设计布设,各级班组申请,严禁乱拉乱接,由专业电工操作并巡检。 三、施工机械用电量统计 施工现场用电量统计表

相关文档